文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XXXX项目外墙悬挑脚手架施工方案(钢管支撑)

XXXX项目外墙悬挑脚手架施工方案(钢管支撑)

XXXX项目外墙悬挑脚手架施工方案(钢管支撑)
XXXX项目外墙悬挑脚手架施工方案(钢管支撑)

目录

一.编制依据 (2)

1.国家、行业和地方标准、规范、规程 (2)

二.工程概况 (2)

三.施工部署 (3)

1.施工图及节点做法图 (3)

2.脚手架工程施工的重点、难点、特点 (3)

3.脚手架体系选择与设计 (3)

四.钢管式悬挑脚手架搭设施工方案 (5)

1.搭设工艺流程 (5)

2.脚手架搭设要求与措施 (6)

3.脚手架使用要求与措施 (11)

4.脚手架拆除要求与措施 (12)

5.质量标准及验收 (12)

五.安全管理措施 (16)

1.一般要求 (16)

2.悬挑式脚手架的安全措施 (16)

六.文明施工要求管理措施 (19)

七.季节性施工安全技术措施 (20)

八.施工过程中的监测监控及维护保养措施 (21)

九.环保措施 (22)

十.计算书 (22)

一.编制依据

1.国家、行业和地方标准、规范、规程

1)XXXX项目设计图纸

2)XXXXX项目施工组织设计

3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

6)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

7)《密目式安全网》(GB16909-1997)

8)《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)

9)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)

二.工程概况

XXXXXXX

根据现场条件和工期要求,涉及地下防水和肥槽回填,原来由肥槽搭设的架体需要拆除,所以地上整体结构施工时,不具备搭设落地脚手架的要求。本工程地上3层后采用爬架施工,二层、三层分别采用钢管悬挑脚手架,一层一挑,悬挑架总高度7.02m米。

三.施工部署

1.施工图及节点做法图

钢管悬挑架平面布置图;悬挑脚手架搭设平面图及剖面图。

2.脚手架工程施工的重点、难点、特点

本工程工期紧张,脚手架施工是保证工期的主要因素,尽可能的优化脚手架施工方案是工期顺利实现的前提和保障。

3.脚手架体系选择与设计

3.1悬挑脚手架搭设部署

考虑到结构仅有两层需要悬挑,悬挑架从一层底板上进行悬挑,悬挑钢管按如下要求布设:

采用的钢管类型为Φ4833.0,在两框架柱之间设水平别杠和竖向别杠,水平位置同架体立杆,使斜撑和悬挑水平钢管、立杆形成几何不变体,立杆全部与悬挑钢管锁牢。架体外侧设置剪刀撑,剪刀撑宽度6m,抛撑斜杆与水平面的倾角为45~60°,作业层满铺脚手板,框架柱部位设置抱柱连墙件,整个高度长度连续设置剪刀撑。

3.2悬挑脚手架具体搭设尺寸

搭设方式为双排架,悬挑架采用双钢管搭设,立杆纵距1.5m,横距为0.9m,内排立杆距结构外皮0.25m,横杆步距均为1.5m。

四.钢管式悬挑脚手架搭设施工方案

1.搭设工艺流程

1.1搭设工艺流程

在首层外墙内预埋直径为50 的PVC 套管,在楼板上预埋锚环→逐根树立立杆并与悬挑杆扣紧→安装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→加设临时斜撑,杆上端与第二步大横杆扣紧→剪刀撑搭设→铺脚手板→绑扎防护栏杆及挡脚板搭设→张拉安全网→逐步上接并绑扎剪刀撑→架体验收。

1.2拆除工艺流程

安全网→护身栏→挡脚板→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→连柱杆→水平安全网→卸荷。

2.脚手架搭设要求与措施

2.1预埋锚环及悬挑杆

结构施工时,按本方案的要求预埋各种预埋件,预埋件具体定位详见附图,预埋位置必须准确,位置偏差不超过10mm。预埋主要Φ20的“几”字形圆钢。预埋地锚筋的设置时,在施工过程中经常检查其留设位置情况,如发现问题,及时解决。锚环一定要压在楼板上层钢筋下面,并与下层钢筋焊接在一起,且保证两侧300mm以上搭接长度;每个悬挑杆上必须保证二个卡环。

锚环大样见下图:

水平悬挑杆采用直径Φ48,壁厚3.0mm 的双钢管,其安置间距随立杆间距,放入预留的锚环内后必须用木楔子楔实、楔紧,保证悬挑杆牢固,不晃动。钢管之间必须固定牢固。

1)悬挑支点应设在结构梁上,且支点禁止设在每层结构板150mm挑檐处,悬挑端应按双钢管长起拱0.5%—1%。悬挑钢钢管几何不变体应按架体立杆位置对应设置。

2)支承悬挑脚手架的砼强度必须达到5.0N/mm2以上(即C10砼28天强度标准值),悬挑吊环的砼强度值应达到10N/mm2,相应部位混凝土应留设同条件试块,构件强度以混凝土试块的抗压报告为准。

2.2立杆

施工前专业工长应对操作人员进行详细施工技术安全交底。立杆用扣件与上横杆联结,拧紧力矩不得大于65N.m。建筑物转角处横杆应建立一一对应的连接方式,并用扣件联结牢固,末端超出扣件的长度不应小于150mm,建筑物转角处应设置横向斜撑。

1)立杆纵距、横距(中距)按照平面布置图搭设,间距可轻微调整,但纵距不得大于1500mm。立杆支设时,先支设大横杆(纵向水平管)两端的立杆,再支设大横杆中间的立杆。立杆支设时,里、外排立杆同时支设,并及时用小横杆联结。

2)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头位置应错开,不应设置在同步内,同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5m。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。

3)立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不同步距内,错开距离大于等于500mm,其接头距纵向水平杆的距离小于等于1/3步距,采用对接,不得搭接。开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

对接扣件

立杆连接图示

4)搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

5)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。顶层立杆搭接长度不应少于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于150mm。

6)立杆顶端高出施工层1.2m。

7)立杆下部应使用红色油漆标出沉降观测点,应在每周及大风大雨后进行一次观测,观察沉降量,及时掌握架体整体沉降情况,做好记录。

8)第一次搭设的立杆长度应相互错开,第一次立杆可采用4m和6m杆,然后用6m 钢管搭设,到顶部时再用适当长度的立杆。

2.3纵向水平杆(大横杆)

1)在脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

2)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜少于3跨,采用直角扣件固定在立杆上。

3)纵向水平杆采用对接扣件连接交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,相邻接头水平方向错开的距离不小于500mm ,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm 。

结构外皮

大横杆连接图示A-A剖面

4)防护栏杆采用上下二道,上道高度1.2m ,下道高度0.6m ,可用对接也可用搭接,搭接长度在1m 以上等距离设置3个旋转扣件,端部扣件离钢管边缘距离不少于150mm 。

5)纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm 处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

6)操作层外排架距主节点600mm 和1200mm 高度处各搭设一根纵向水平横杆作为防护栏杆。

2.4 横向水平杆(小横杆)

1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm 。

2)小横杆靠墙一端至墙装饰面距离不宜大于100mm 。

3)小横杆要贴近立杆布置,在相邻立杆之间根据需要加设1~2 根,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。

4)小横杆在立杆的位置应按上下步距合理地设置在立杆两侧,这样可抵消立杆因上下小横杆偏心荷载所引起的纵向弯曲,使立杆基本上处于轴心受力状态。

5)操作层上非主节点处的横向水平杆,需根据支承脚手架的需要等间距设置,最

大间距不应大于柱距的1/2。

2.5 连墙件

本工程连墙件均采用刚性连结,采用两种方式。

1)采用双钢管扣件抱洞口与内外立杆连接形成一个封闭箍。每层遇洞口均采用这种连结。

2)悬挑水平杆及钢管斜撑与扫地钢管相互连接成整体,连墙件水平间距不大于4.5m,垂直间距不大于4m,根据脚手架间距采用二步二跨。

2.6纵向斜撑

斜撑撑在外排脚手架大横杆上,斜撑杆必须为整根钢管,不允许搭接使用。斜撑的底部应支撑在楼板上,采用扣件固定牢固,每一连接点均应双向约束。

2.7卸荷装置

1)本工程中悬挑脚手架采用6337 直径15mm 的钢丝绳斜拉的措施卸荷,每处悬挑钢管与外立杆的交点处设置一卸荷点,钢丝绳从钢管底部兜紧,且穿过结构预留洞与结构拉接牢固。

2)卸荷吊件用花篮螺栓和φ15 钢丝绳组成,卸荷吊件安装好后,拧动花篮螺栓使吊件拉紧程度达到基本一致,受力均匀。钢丝绳接头位置应设置安全弯,以便检查钢丝绳的松动情况。

钢丝绳与结构的连接

2.8剪刀撑

1)从架子两端转角处开始沿高度、水平方向连续设置,每道剪刀撑宽度6m。斜杆与地面的倾角为45~60°。

2)剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,采用3 个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于150mm;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

2.9脚手板

1)作业层脚手板沿纵向满铺、铺稳,距墙面300mm;脚手板之间以及脚手板与脚手架之间用16#铅丝拧紧。

2)脚手板设置三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾覆。

3)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

4)脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出长度水平杆的长度不应小于150mm。

5)作业层端部脚手板探头取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

2.10挡脚板

操作层,外立杆内设置,高度180mm以上用木板或夹板标色好,铺设应紧贴脚手板设置,底部与脚手板缝隙不大于10mm。

2.11安全网构造要求

1)脚手架外侧用密目式安全网全封闭张挂,环扣逐个用8#铁丝扎牢,拼缝严密,底部不准留有缝隙,并张挂在挡脚板里侧。

2)脚手架首排处四周设置平网,伸出长度3000mm斜撑与外立面成角60度,外沿高于内沿,并拉结在框架柱上。

2.12剪刀撑构造要求

1)剪刀撑设置与地面倾角控制在45度~60度之间。

2)剪刀撑的搭设长度不小于1000mm,采用3个旋转扣件固定端部扣件,钢管端部至扣件距离不小于150mm。

3)剪刀撑的接长采用搭接,每道剪刀撑跨越立杆的根数为5根,搭接要求与顶层立杆搭接要求相同。

4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,搭接长度不应少于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离

不应小于150mm。

5)剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向水平杆、横向水平杆等同步搭设。

6)架体断开处,脚手架的横向必须打剪刀撑。

2.13隔离构造要求

1)底排隔离采用木夹板封闭,底部再用密目网包住贴墙。

2)脚手架采用两层一隔离,用木夹板或安全网操作层必须隔离,隔离排与墙面距离不大于2cm。

2.14作业层的栏杆和挡脚板的搭设

1)栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;

2)上栏杆上皮高度应为1.2m;

3)中栏杆应居中设置;

4)栏杆外侧按规定挂设密目安全网;

5)挡脚板采用立放脚手板250mm高设置并固定。

2.15扣件安装要求

1)扣件螺栓拧紧扭力矩在(4050N2m之间);

2)对接扣件,开口应朝向架子内侧或朝上;

3)各杆件相交端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于150mm;

4)在主节点处固定纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

2.16结构临边防护措施

1)在框架结构四周边线内50cm处设置全封闭式护身栏,材料均采用Ф4833.5钢管。其高度不低于1.2m、立杆间距不大于2.5m、竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆、每隔一根立杆设一道三脚架。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌;

2)护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯;临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。

3.脚手架使用要求与措施

1)脚手架搭设完成后,工长必须组织技术、安全人员进行验收,验收合格办理手续后方可投入使用。

2)脚手架搭设或拆除前,要求负责人应按安全技术交底和安全技术规范要求向操

作人员和使用人进行交底。

3)搭设前按照相关材料规范要求对钢管、扣件、安全网、脚手板等材料进行验收,不合格的不得使用。

4)结构施工阶段,双排架只作为防护用架,结构支撑架、泵管固定架不得与防护架相连,严禁使用架子起吊重物。

5)对搭拆人员必须经过培训合格并持有效特种作业操作证上岗操作。

6)对搭拆过程中必须安排经过培训的监控人员进行连续监控,做好围护标志,并作好监控记录。

7)脚手架避雷接地按《JGJ46-2005》中规定设置,与主楼的接地系统做电气连接。安装完毕后用电阻测试仪测试接地电阻,符合要求方可允许使用,同时做好电阻测试记录。

8)悬挑支撑的设立必须跟以后施工电梯的安装协调妥当,避免以后影响垂直运输。

9)脚手架使用时,应避免交叉作业,作业面不得超过一层,并在上层作业面满铺脚手板封严,工长做好交底,不得乱扔杂物。

4.脚手架拆除要求与措施

1)脚手架拆除前应由单位工程负责人召集有关人员对工程进行全面检查与签证,确认建筑物已施工完毕,确已不需要脚手架时方可拆除。

2)脚手架拆除前先对架子工进行技术、安全交底,把脚手架上的存留材料、杂物等清理干净,并应设置警戒区,设专人负责警戒。

3)脚手架拆除应按“由上而下,先横杆后立杆,先搭后拆,后搭先拆”的原则进行,严禁先拆除或松开下层脚手架的杆件连接和拉结。

4)脚手架拆除自上而下逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下层同时作业,拆除大横杆、剪刀撑时应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

5)连墙件应随脚手架逐层拆除,分段拆除时高差不得大于两步,否则应增加临时连墙件。

6)拆除的各构配件严禁抛掷至地面。

5.质量标准及验收

5.1质量标准

1)脚手架立杆要垂直,大、小横杆要平正,对拆除后的管件应进行保养、维修、

防腐、调整。

2)各种连接扣件进场必须进行抽样复试合格后使用,以确保扣接牢固,防止杆件打滑。

3)相邻两立柱的接头必须错开,不得在同一步距内。

4)里、外、上、下相邻的两根大横杆的接头必须错开,不得集中在一组主杆间距之间连接。

5.2 材料要求

5.2.1 钢管:搭设脚手架用的钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm 的焊接钢管,钢管的材质使用力学性能适中、稳定的Q235 钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700—88)的相应规定。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4 或6m,立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为6m,横向水平杆(小横杆)一般为0.9m~1.5m,便于工人操作。钢管严禁使用有明显变形、裂纹、压扁和严重锈蚀的钢管。

5.2.2 扣件:扣件应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,应与钢管管径相配合、机械性能不低于KT—33—8 的可锻铸铁制造,扣件的附件要用的材料应符合GB700—88《碳素结构钢》中Q235 钢的规定,螺纹均应符合GB196—81《普通螺纹》的规定。

严禁使用加工不合格,无出厂合格证,变形,锈蚀的扣件,扣件活动部位应灵活转动,与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm;脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩在40~65N2m,不得发生破坏。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。

根据沈阳市建委文件,钢管、扣件进场,应有钢管、扣件生产或租赁企业的营业执照、生产许可证、法定检验机构出具的按规定标准检验合格的钢管、扣件及碗扣架钢管等检验报告、商标注册证明、铸有商标图案的本企业扣件产品照片等资料。

5.2.3 脚手板:本工程采用松木作脚手板,其材质保证符合现行国家标准《木结构设计规范》中Ⅱ级材质规定。

其松木板的厚度为50mm,板宽200~300mm,两端各设直径为4mm 的镀锌铁丝箍两道并捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。

5.2.4 安全网:安全网采用经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品,同时应具备监督部门批量验证和工厂检验合格证。

安全网的力学性能应符合GB5726—88《安全网力学性能试验方法》的规定,立网采用安全网L—1.536 的密目安全网,平网采用P—336 的大眼网。脚手架操作层隔层搭设一道安全网。立网安全网绑扎采用尼22#绑扎丝,平网采用绑扎绳。

5.3脚手架检查与验收

5.3.1脚手架应在下列阶段进行检查与验收:

1)作业层上施加荷载前;

2)每搭设完一个楼层高度后;

3)达到设计高度后;

4)遇有六级大风与大雨后;

5)停用超过一个月。

5.3.2进行脚手架检查、验收时应根据下列技术文件:

1)专项施工方案及变更文件;

2)技术、安全交底文件。

5.3.3脚手架使用中,应定期检查下列项目:

1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;

2)底座是否松动,立杆是否悬空;

3)扣件螺栓是否松动;

4)立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本技术标准。

5)安全防护措施是否符合要求、是否超载。

5.3.4其他验收要求:

1)严格按建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)要求进行检查验收。

2)立柱垂直度偏差小于H/200不大于5cm,步距偏差不大于2cm.

3)柱距偏差不大于5cm;排距偏差不大于2cm,同一根纵向水平杆,两端高差不大于2cm,横向水平杆外伸长度偏差不大于5cm。

4)剪刀撑角度开展在45-60度之间。

5)扣件扭力距40-65N.M。

6)悬挑脚手架搭设完毕必须经过项目部及其以上相应专职安全人员验收合格后方可投入使用。

5.3.5悬挑式脚手架验收

1)脚手架每搭设至一个楼层高度进行过程验收。

2)过程验收包含钢管、扣件的检查,脚手架搭设是否符合规范,安全设施承挂情况。

3)脚手架经过阶段验收后,已验收部分可以投入使用。

4)脚手架搭设的允许偏差和检验方法,见下表

5.3.6质量保证注意事项

1)脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。

2)脚手架的验收和日常检查按照以下所列情况进行,检查合格后,方允许使用或继续使用:

搭设完毕后;连续使用达1个月;施工中中途停止使用超过15d,在重新使用之前;在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后;在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。

3)操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。

4)在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

5)外观质量:

安全网总体颜色应当一致,每一立面安全网的颜色不得出现过大色差,安全网挂设必须紧凑,表面绷紧。脚手架钢管颜色一致。

6)拆下的材料,应用绳索栓住,徐徐下送,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆除当天清,拆下的扣件及钢丝,集中回收处理。

五.安全管理措施

1.一般要求

1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋,裤口、袖口扎牢。

3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应按有关规定进行架体高度分段检查验收,合格后方准使用。

①.外挑双钢管完后脚手架搭设前,对脚手架进行验收。

②.操作层进行限载控制。

③.每搭设一个楼层高度进行合格验收,挂牌使用。达到高度进行结构验收。

④.脚手架设置相应数量灭火器和消防水源管。

4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

5)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时,应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪,并由专职安全员对脚手架进行检查。

底座是否松动,立柱是否悬空,扣件螺栓是否松动,立柱沉降与垂直度控制等。

6)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

①.主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

②.连墙件。

7)搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

8)必要时在脚手架上进行电、气焊作业时,申报安全部门开具三级动火许可证并有防火措施和专人监护。

9)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的有关规定执行。

10)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员人内。

2.悬挑式脚手架的安全措施

本工程悬挑架未考虑雪载,遇雪应及时清理。

2.1材质及其使用的安全技术措施

1)扣件的紧固程度宜在40~50N2m,并不大于65N2m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于150mm。

3)钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

4)外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、钢丝、竹篾、塑料混用。

5)钢管和扣件均要现场取样送检,合格后方可使用。

2.2脚手架搭设的安全技术措施

1)搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

2)开始搭设立杆时应每隔6跨设置一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

3)脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

4)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设的高度不得超过相邻连墙件以上两步。

5)在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后方可使用。

2.3脚手架上施工作业的安全技术措施

1)结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目经理部安全员验收合格后方可使用,任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

2)严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

3)结构施工时不允许三层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时使用的悬挑脚手架同时作业层数不超过一层。

4)当作业层高出其下连墙件3m以上,且其上尚无连墙件时应采取适当的临时抛拉措施。

5)各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

6)定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

2.4脚手架拆除的安全技术措施

1)脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

2)拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后再准备工作。

3)架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

4)拆除时,应划出作业区,周围设绳绑围栏或树立警示标志,地面设专人围护,禁止非作业人员进入。

5)拆除时,统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方并得到允许,以防坠落伤人。

6)拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

7)每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

8)拆架时,严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

9)在拆除过程中,凡松开连接的杆件、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

10)所有杆件和扣件在拆除时分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。

11)所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

12)拆除的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢靠,双点起吊,严禁从高空抛掷。

13)六级风以上(含六级)时停止拆除脚手架施工。

14)拆除作业由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。即:先拆栏杆、脚手板、剪刀撑斜杆,后拆横向水平杆、纵向水平杆、立杆,并按一步一清的原则依次进行。

15)拆除时,高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,穿软底鞋。

六.文明施工要求管理措施

进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

脚手架搭设人员必须是经考核合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部门同意后由架子工操作。

不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

要保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

脚手架堆放场地做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领、退料手续。

施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

七.季节性施工安全技术措施

脚手架的坡道要加防滑条,防滑条间距不大于30cm,不得随意增大间距,安装挡脚板和防护网。

脚手架接地线采用-4034(mm)的镀锌扁钢,将立杆与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体。接地线的连接应保证接触牢靠,与立杆连接时应用2 道螺栓卡箍连接,螺丝加弹簧垫圈以防松动并保证接触面不小于10mm2。

实行总承包项目的脚手架及防护设施,总承包方应与分包方办理交接手续,分包方严禁私自拆改,如有变动需经总承包方批准。

大雨期间不得进行脚手架的搭设和拆除;雨前、雨中、雨后都要随时随地检查脚手架,发现问题及时采取处理措施。

五级以上大风、大雨天气停止脚手架作业。在雨季要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

悬挑脚手架施工方案整理版

内江市白马金江美居 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 技术负责人: 四川海宇建筑工程有限公司 二0一一年八月 目录 1.编制依据: ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况: ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工组织管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2人员部署............................................................................ 错误!未定义书签。 3.3施工队人员部署................................................................ 错误!未定义书签。 3.4周转材料存放.................................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工前期准备................................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2人员培训............................................................................ 错误!未定义书签。 4.3材料及施工工具准备........................................................ 错误!未定义书签。 5. 结构脚手架施工............................................................... 错误!未定义书签。 5.1 结构外架设计 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 脚手架受力计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5施工中应注意的问题........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1外架安全............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2安全平网搭设.................................................................... 错误!未定义书签。 6.3脚手架拆卸........................................................................ 错误!未定义书签。 7.环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 8.挑架平面布置示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。

悬挑式脚手架施工方案(DOC)

目录 一、编制依据-2- 二、工程概况-2- 三、脚手架的设计说明及采用数据-3- 四、悬挑脚手架设计-3 4.1 、悬挑脚手架设计信息-3 4.2 节点构造:-4- 五、搭设的构造要求-5- 六、脚手架搭设、使用和拆除的一般规定-7- 七、安全技术措施-10- 八、附件- 118.1 、脚手架立面图- 11 8.2 、脚手架平面图- 11 8.3 、各节点详图- 11 、脚手架计算书- 11-

一、编制依据 1. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2. 《钢管脚手架扣件》GB15831 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2003 5. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 6. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002; 8. 《PKPM安全计算软件2011版》 9. 《建筑结构设计大全》 10. 本工程《施工组织设计》 11. 本工程全套施工图纸 二、工程概况 1、工程名称和规模:衢州碧桂园一期(I标段)总承包工程B地块;由1#~9# 九栋高层住宅和地下车库组成,其中5#楼和9#楼为独立的承台基础,其余一层地下室与地下车库连接组成整体地下室,地下室建筑面积17811m2 ;地上建筑面积87178m2 ; 2、工程地点:衢江区东港三路以南,通江中路以东,百灵路以西衢州碧桂园内。 3、建设单位:衢州碧桂园房地产开发有限公司;施工单位:杭州中庆建设有限公司;监理单位:杭州中研工程监理有限公司;质量安全监督:衢州市建设工程质量监督站 4、工程性质:高层公寓洋房; 5、结构形式:框架剪力墙结构; 6、基础类型:9#楼旋挖钻孔桩+承台基础;其余为承台基础; 7、建筑层数:主楼24 层,底层层高5.4m ,其余层高3.0m;大屋面高度 74.4m ;

工字钢悬挑脚手架施工方案word参考模板

悬挑脚手架施工方案 1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程 3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装修。南侧阳台部位搭设悬挑单排脚手架。待地下肥槽回填完毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管

脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲 L≤1.5m,△≤5mm。 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用 10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。

相关文档