周剑平(镇海炼化检安公司)

摘要:

对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。关键词:继电器差动保护调试

1概述

镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。

2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。

2BUS1000保护装置的动作原理

图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。

图1内部故障时BUS1000原理图

图2外部故障时BUS1000原理图

被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后的直流电压VF与各线路的电流之和成正比,V

D

与各线路的电流之差成正比。BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF作制

动量,反应制动电流I

F ,V

D

作动作量,反应差动电流I

D

,V

D

和V

F

经加法器和电平比较器后获得

以下动作特性:

I D -KI

F

≥0.1

式中:I

D

-差动回路电流;

I

F

-制动回路电流;

K-比率制动系数。

电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。

图3BUS1000的比率差动特性曲线图

内部故障时,I

D =I

F

,则:I

D

>=0.1/(1-K)

外部故障时,I

D

=0,则:IF等于两倍故障电流。

在外部故障情况下,部分电流互感器会产生饱和,就会出现差动电流,为防止继电器在这

时误动,BUS1000利用比率制动特性和稳定电阻R

E

组合来确保继电器动作的正确性。图4为考虑外部故障时一只电流互感器完全饱和而其它互感器图不饱和的最严重情况下等效电路。

图4BUS1000在外部故障时CT饱和的等效电路图

由图4看出,一只互感器完全饱和时,其余的电流互感器提供的故障电流在差动电路

I D 及完全饱和的互感器I

X

电路中分配。差动回路中的稳定电阻R

E

增加时,由电流互感器饱和

引起的差动电流就会减小。而当比率制动系数K增加时差动动作电流将随之增大。可见K及R

E

对防止继电器误动均有关系。

从图4中可以列出:

I D =I

故障

-I

X

(1)

I D ×R

E

=I

X

×R

MAX

(2)

则:I

X =I

D

×(R

E

/R

MAX

) (3)

(3)式代入(1)式得:

I 故障=I D +I D ×(R E /R MAX )=I D ×(1+(R E /R MAX )) (4) 制动电流I F =I 故障+I X =I D ×(1+R E /R MAX )+I D ×R Z /R MAX )=I D ×(1+2×R E /R MAX ) (5) 继电器动作条件:I D -K×I F ≥0.1,将(5)式代入得:

I D ×(1-K×(1+2×(R E /R MAX )))≥0.1 (6) 要使继电器不动作,必须

I D ×(1-K×(1+2×(RE/R MAX )))<0.1 (7) 或I D ×(1-K×(1+2×(RE/R MAX )))<0 (8) 由式(8)得出:

1-K×(1+2×(R E /R MAX ))<0 (9) K×(1+2×(R E /R MAX ))>1 (10) R E >R MAX × (11) R MAX 是电流互感器回路电阻折合到辅助电流互感器二次侧的总电阻,应取各线路中电阻最大的一个。

当R E 满足式(11)的条件,就可以避免外部故障时即使电流互感器完全饱和,继电器也不会误动。

R MAX 应是各线路从继电器端子看出去的主CT 完全饱和时的电阻值中的最大者。

R MAX =(R STI +R P )(N TIX )2+R S (12)

式中:R STI -主CT 的二次侧电阻值; R P -主CT 至辅助CT 间回路总电阻值;

N TIX -辅助CT 变比。二电站母差装置中为5A/1A ;

R S -辅助CT 至继电器间回路的总电阻值。其值为5Ω。

为了使继电器动作更加可靠,BUS1000装置设有差动监视元件,它是一个检测V D 的电平比较器,其动作门槛可直接调节而与K 值无关。差动监视元件与差动主元件(I D -KI F ≥0.1)同时出口时继电器才会动作。如果二者动作不一致,则经报警元件发出报警信号。

BUS1000中有一个报警元件,它是一个很灵敏的过流元件,通过其输入互感器与差动元件串联。当它检测到差动回路中不平衡电流达到0.025A 时,同时检测到差动监视元件与差动主元件出口的不一致性,经延时后将报警且闭锁继电器出口。这样,当CT 回路断线时,继电器将报警而不会产生误动。

由以上原理可以看出,选择合理的比例制动系数K 及稳定电阻R E 对BUS1000保护装置能否正确动作至关重要。

3二电站35kV母差保护两个参数的设置。

二电站母线结构为正、付母全封闭手车式开关柜,各出线主电流互感器二次电流经辅助电流互感器变换,再经切换继电器进入BUS1000装置,而切换继电器由开关小车行程开关来控制。当开关小车推到运行位置时,该线路的电流回路接入差动回路。

先用双臂电桥测量出CT回路电阻,以35kV正母为例:

1#主变:A相:CT二次侧1.175Ω;辅助CT一次侧0.255Ω

B相:CT二次侧1.195Ω;辅助CT一次侧0.260Ω

C相:CT二次侧1.205Ω;辅助CT一次侧0.256Ω

3#主变:A相:CT二次侧1.193Ω;辅助CT一次侧0.253Ω

B相:CT二次侧1.215Ω;辅助CT一次侧0.259Ω

C相:CT二次侧1.200Ω;辅助CT一次侧0.258Ω

303线:A相:CT二次侧1.165Ω;辅助CT一次侧0.254Ω

B相:CT二次侧1.172Ω;辅助CT一次侧0.255Ω

C相:CT二次侧1.150Ω;辅助CT一次侧0.256Ω

305线:A相:CT二次侧1.175Ω;辅助CT一次侧0.253Ω

B相:CT二次侧1.195Ω;辅助CT一次侧0.255Ω

C相:CT二次侧1.200Ω;辅助CT一次侧0.256Ω

根据式(12)可以算出各线路CT回路电阻(折合至辅助CT二次侧)如下:

1#主变:A相40.75Ω,B相41.375Ω,C相41.525Ω

3#主变:A相41.15Ω,B相41.85Ω,C相41.45Ω

303线:A相40.475Ω,B相40.675Ω,C相40.15Ω

305线:A相40.7Ω,B相41.25Ω,C相41.4Ω

=41.85Ω。

由上面数据看出,3#主变B相最大,即取R

MAX

制动系数K值的选取与保护灵敏度有关,在二电站中K值选0.6,则应选取稳定电阻:

值选15Ω,与计算值过于接近,极有可能造外部以上计算忽略CT饱和时电抗的影响,原先R

E

故障时误动,而且如果主CT二次回路接触电阻有微小增大,折合到辅助CT二次侧电阻放大

25倍,极易造成误动。去年八月份二电站35kV母差在炼油303线电缆故障引起误动,就是因为R

E

值过小。因此,为可靠起见RE应选30Ω,这样,允许主CT二次回路电阻最大值为

R STI +R

P

=(90-5)/25=3.4Ω

即主CT二次回路总电阻不允许超过3.4Ω。

4 BUS1000母差保护装置的调试项目及方法

根据以上分析,得出BUS1000母差保护装置的调试项目及方法:

(1)测量本母线上各线路的CT二次回路直流电阻。使用双臂电桥。对测量结果应于上次数据比较,不应有明显变大,一般在1.5Ω左右,而且如测量结果接近3.0Ω,则应检查CT回路,排除故障。

(2)电流输入转换单元测量。依次在各线路的CT二次侧加三相5A电流,测量BUS1000装置电流输入转换插件相应于该线路的测试孔,A、B、C三相均应为1.0V±5%交流电压;测量差动插件板上制动电压及差动电压测试孔,制动电压、差动电压均为直流0.9V±5%。

(3)差动最小动作电流测量。在任一线路的CT二次侧加单相电流,动作值略大于5.0A。

(4)制动特性测量。在两个回路同名相上加反相电流I

1∠0°、I

2

∠180°,固定I

1

不动,增加

I

2

至保护动作。

制动电流:I

F =I

1

+I

2

差动电流:I

D =|I

1

-I

2

|。

继电器动作条件为:I

D >KI

F

+0.1(折合到辅助CT二次回路)

即:I

D >KI

F

+0.5(折合到主CT二次回路)

则比率制动系数:K=(I

D -0.5)/I

F

例如:加I

1=2A∠0°,I

2

=2A∠180°时,差动量为零,增加I

2

至9.6A时保护动作,则:

制动电流I

F

=2+9.6=11.6A

差动电流I

D

=|2-9.6|=7.6A

比率制动系数=(I

D -0.5)/I

F

=(7.6-0.5)/11.6=0.61每相测三个点。

(5)CT断线闭锁试验。

①CT断线报警最小动作值测量(接点监视87AL),在任一线路的CT二次侧加电流,测得每相断线闭锁报警最小动作电流应为0.125A左右。动作出口时间10秒。继电器面板上闭锁红灯亮,报警插件板上相应相灯亮。

②揿继电器闭锁按钮,闭锁红灯亮,加单相10A电流,相应TRIP灯亮,但继电器出口接点不动作。

③先加单相1A电流,使继电器断线报警,再突加电流至6A,相应TRIP灯亮,但继电器出口接点不动作。

(6)整组试验。在任一线路加电流6A,逐一投入各线路跳闸压板,开关跳闸应正确。

收稿日期:2001-09-10。

作者简介:周剑平,男,1985年毕业于重庆建筑工程学院电气自动化专业,现在镇海炼化检安公司负责电气设备调试工作。

16年继电保护试题A

一、选择题:(每小题2分,共16分) 1、双侧电源线路上发生经过渡电阻接地,流过保护装置电流与流过过渡电阻电流的相位() A.同相 B. 反相 C.不确定 2、下列关于电力系统振荡和短路的描述中,()是不正确的 A.短路时电流和电压是突变的,而电力系统振荡时各点电压和电流均做往复性摆动; B.振荡时系统任一点的电压和电流之间的相位角都随着功角的变化而变化; C.系统振荡时,将对以测量电流为原理的保护形成影响,如:电流速断保护、电流纵联差动保护等 3、发电机失磁后,发电机参数变化的不正确描述是() A. 励磁绕组电压降低 B.机端阻抗明显增加 C. 输出无功减少 4、微机保护中,常采用的数字滤波器类型是() A. FIR型 B. IIR型 C. DIR型 5、在变压器的复合电压启动过流保护中,复合电压由低电压和负序电压构成,其中低电压启动元件和负序电压启动元件的逻辑关系是() A.与逻辑 B. 或逻辑 C. 根据具体接线确定 6、微机保护定值保存在()中。 A.RAM B. ROM C.EEPROM 7、比较工作电压相位实现故障区段判断方法中,在正方向故障时,采用正序电压作为参考电压,其动作特性等价于() A.全阻抗特性的阻抗继电器 B.方向阻抗特性的阻抗继电器 C.偏移圆阻抗特性继电器 8、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是( )。 A.安全自动装置 B.异常运行保护 C.后备保护二、判断题(每空1.5分,共15分): 1、功率方向元件采用非故障的相间电压作为接入功率方向元件的电压参考相量,判别故障相电流的相位,可以完全消除功率方向元件的“电压死区”,因此获得广泛的应用。() 2、采用相电流差进行故障选相时,在发生单相接地故障时,与故障相无关的相电流差突变量最小。( ) 3、输电线纵联电流差动保护可以有效地躲过系统振荡,正确动作,但对于系统的非全相运行,会出现误动作。( ) 4、对检同期的自动重合闸,重合闸就必须装检同期元件。( ) 5、在双侧电源线路上短路点的零序电压始终是最低的,短路点的正序电压始终是最高的。( ) 6、变压器纵差保护定值按照躲过外部短路时的最大不平衡电流进行整定(1)和按躲过变压器励磁涌流整定(2),按1整定时的灵敏度一定低于2时的灵敏度。( ) 7、变压器二次谐波制动是指在差动保护的制动电流中加入二次谐波的因素,从而提高变压器出现励磁涌流时的制动性能。( ) 8、发电机不完全差动保护只对定子绕组相间短路有保护作用,而对绕组匝间短路不起作用。( ) 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。( ) 10、继电保护的灵敏度校验是为了保证保护不误动的要求设置的。( ) 三、简答题:(44分) 1、(2分)给出一种发电机100%定子接地保护的典型构成方式。 2、(8分)简述母线故障的保护方式;单母线完全电流母线差动保护与高阻抗母线差动保护在实现上的最大差别,并说明高阻抗母线差动保护设置的原因。 3、(7分)引起变压器差动保护的不平衡电流的因素有哪几个?在变压器

KV线路光纤差动保护原理

首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。即使是微机保护装置,其原理也是这样的。 但是,光纤差动保护采用分相电流差动元件作为快速主保护,并采用PCM光纤或光缆作为通道,使其动作速度更快,因而是短线路的主保护!另外,光纤差动保护和其它差动保护的不同之处,还在于所采用的通道形式不同。纵联保护的通道一般有以下几种类型: 1.电力线载波纵联保护,也就是常说的高频保护,利用电力输电线路作为通道传输高频信号; 2.微波纵联保护,简称微波保护,利用无线通道,需要天线无线传输; 3.光纤纵联保护,简称光纤保护,利用光纤光缆作为通道; 4.导引线纵联保护,简称导引线保护,利用导引线直接比较线路两端电流的幅值和相位,以判别区内、区外故障。 差动保护 差动保护是输入CT(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。

中文名 差动保护 外文名 Differential protection 目录 1.1概述 2.2原理 3.3技术参数 4.?环境条件 1.?工作电源 2.?控制电源 3.?交流电流回路 4.?交流电压回路 5.?开关量输入回路 1.?继电器输出回路 2.4功能 3.5主要措施 4.6缺点 概述编辑

电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序[1]。 差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。 差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护出口动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。 原理编辑 差动保护

差动保护试验方法总结

数字式发电机、变压器差动保护试 验方法 关键词: 电机变压器差动保护 摘要:变压器、发电机等大型主设备价值昂贵,当他们发生故障时,变压器、发电机的主保护纵向电流差动保护应准确及时地将他们从电力系统中切除,确保设备不受损坏。模拟发电机、变压器实际故障时的电流情况来进行差动试验,验证保护动作的正确性至关重要。 关键词:数字式差动保护试验方法 我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,

然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。 下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)见表1: 表1NDT302变压器保护装置保护定值单

双母线电流差动保护的基本原理及发展过程

第3期(总第147期) 2008年6月 山 西 电 力 SHANXI EL ECTRIC POWER No 13(Ser 1147) J un 12008 双母线电流差动保护的基本原理及发展过程 王为华1,刘云峰2,郭小丽3 (11山西电力科学研究院,山西太原 030012;21晋城供电分公司,山西晋城 048000; 31太原供电分公司,山西太原 030012) 摘要:介绍了不同时期母线保护采用的技术,并进行了比较,分析了母线保护技术的发展趋势,阐述了母线微机保护技术的特点及其优越性。 关键词:母线保护;基本原理;发展过程中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:167120320(2008)0320066203 收稿日期:2008201205,修回日期:2008204202 作者简介:王为华(19632),男,山西榆社人,2000年毕业于太 原理工大学计算机及应用专业,工程师; 刘云峰(19782),男,山西晋城人,2000年毕业于华北电力大学电气专业,助理工程师; 郭小丽(19692),女,山西太原人,1990年毕业于临汾电力技校输配电运行与检修专业。 1 双母线完全电流差动保护和母联相位比 较式保护 20世纪70至80年代,双母线完全电流差动 和母联相位比较式母线保护,因其原理及二次接线简单等特点,在电网上广泛应用。111 元件固定连接的母线完全差动保护11111 工作原理(见图1) 双母线同时运行时,将元件固定连接于2条母线上,这种母线称为固定连接母线。其差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护 。 图1 原理接线图 在正常运行及区外故障时,启动元件KA ,选择元件KA1,KA2均无电流通过。区内母线1故障时,启动元件KA ,选择元件KA1均有故障电流通过,选择元件KA2的电流为零,因此母联断 路器及连接在1母上元件的断路器均动作跳闸。同理区内母线2故障时,将母联断路器及连接在2母 上元件的断路器动作跳闸。11112 双母线完全电流差动保护的评价 双母线完全电流差动保护的优点是: a )接线比较简单,调试方便,运行人员易于掌握; b )当元件固定连接时,母差保护有很好的选择性; c )当母联断路器断开时,母线差动保护仍有选择能力;在2组母线先后发生短路时,母线差动保护仍能可靠的动作。 其缺点是:当元件固定连接方式破坏时,若任1组母线上发生短路故障时,就会将2组母线上的连接元件全部切除,因此它适应运行方式变化的能力较差。 112 母联相位比较式母线差动保护11211 工作原理 总差动电流回路由母线上连接元件(不包括母联断路器)的电流互感器的二次回路组成,母联断路器的电流互感器的二次回路单独引出,接入相位比较回路(见图2)。 a 交流电流回路 · 66·

母线差动保护调试方法

母线差动保护调试方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

母线差动保护调试方法 1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。 选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。 将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(自动互联)。 投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(手动互联) 任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。 任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。(大差比例高值,大差比例低值,小差比例高值,小差比例低值,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,

发变组差动保护测试的方法和步骤

发变组差动保护测试的方法和步骤 摘要:本文介绍了组发电机差动保护的基本配置方案。通过对差动速断保护和 比例差动保护的制动面积进行分析,测试了比率制动差动保护原理并对发电机差 动保护的简易型测试方法和步骤进行了讨论。 关键词:发变组;差动保护;发电机 引言随着我国电力工业的迅猛发展 ,发电机也时刻受到外界负荷的影响。为了保证供电 的可靠性和连续性,必须对电力发电机继电保护装置的性能和动作可靠性做出相应的严格设置。 1.发电机差动保护的原理与配置 发电机纵差动保护是发电机的主保护,它采集发电机定子绕组两端的电流。如图1所示:发电机中性点侧和发电机出口断路器的各安装了一组电流互感器,它的二次侧输出直接 连接到发电机的主保护装置。根据两侧的电流相量差和差动保护整定值来决定是否动作。在 正常情况下,中性侧电流和出口侧的电流是大小相等,方向相同,两侧的差动电流是零。当 相间短路故障发生时,两侧的电流互感器的短路电流均流向短路点。此时,两侧电流的方向 相反,所以差动电流将不再为零。 事实上,由于类型、特性等存在不同,两侧的电流互感器存在一些差异。在正常情况下,两侧的每相绕组一次侧电流是相同的,但二次侧电流也可能存在不平衡电流。因此,对差动 保护动作电流的整定值不能太小,以躲开不平衡电流。根据上面的整定方法,可能导致差动保 护不能动作,需要等待故障进一步发展后,保护才能动作。但到那个时候,发电机可能已经 造成了巨大的伤害。 第三部分的动作区域包含比率制动差动保护和差动速断保护,只要任一条件满足,保护将会 动作。 2.发电机微机保护的测试方法 测试分为比率制动差动保护和差动速断保护两部分分别测试,其完整的测试连接如图3 所示。整定定值为, 根据测试结果表1的连接,正确设置系统保护装置的参数,可以使比率制动差动保护和 差动速断保护正确动作。 3.简易型比率制动差动保护的测试方法和流程 对于中小机组来说,由于测试设备较为简单,可以使用固定制动电流,改变差动电流, 寻找差动保护动作的关键点来判断保护是否正确动作,即为简易型保护测试方法。 (1)保护测试接线如图3所示,IA和IB是保护测试仪连接保护装置的差动保护电流输入,并根据正确的极性分别设定IA和IB的相角。 (2)向保护测试仪输入IA=1.5A,IB=0.5A,IA和IB的相角根据极性来设定。在保护测试 仪中设置IA、IB的电流步长为0.01A。在测试过程中使用手动功能增加/减少电流,使制动电 流不变,可以实现锁定制动电流Ir为2.0A如图4所示。然后逐渐增加差动电流Id,找到并 验证差动保护制动特性的当前值。 图4 比率制动差动保护的动作特性 采用手动调整电流的测试方法,首先用手动逐步减小测试电流,使IA=1.3A,IB=0.7A,然后将测试电流加入保护装置。此时Ir=2.0A,Id=0.6A,而且Id>Id0,但根据比率制动特性,保 护装置应可靠的不动作。当采用手动调整逐渐增加电流IA,沿垂线找到相应的差动保护电流。观察交流采样结果和差动保护电流、制动电流的计算值,记录当前保护的动作值。根据灵敏 度要求,当差动电流为整定值的95%时,保护装置应可靠的没有不动作。 根据上述方法进行实际测试,采用博电PW30保护测试仪对差动保护测试,试验结果如 表2所示。

CSC数字式母线保护装置调试方法

C S C-150数字式母线保护装置 调试方法 1. 概述 CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保护、母联充电保护、母联失灵及死区保护、母联过流保护、母联非全相保护。装置由一个8U保护机箱和一个4U 辅助机箱构成,8U保护机箱共配置18个插件,包括8个交流插件、启动CPU插件、保护CPU插件、管理插件(MASTER)、开入插件1、开出插件1(含一块正板和一块副板)、开出插件2、开出插件3(含一块正板和一块副板)及电源插件;4U辅助机箱共配置7个插件,包括隔离刀闸辅助触点转接板(2块)、开入插件2、开入插件3、开入插件4、开入插件5、开入插件6,对需要模拟盘显示的用户还会配置一块模拟盘开关位置转接板。 2. 调试与检验项目 2.1 通电前检查 2.2 直流稳压电源通电检查 2.3 绝缘电阻及工频耐压试验 2.4 固化CPU软件 2.5 装置上电设置 a) 设置投入运行的CPU; b) 设置装置时钟; c) 检查软件版本号及CRC校验码; d) 整定系统定值; e) 设置保护功能压板; f) 整定保护定值。 g) 装置开入开出自检功能 2.6 打印功能检查 2.7 开入检查 2.8 开出传动试验

2.9 模拟量检查 a) 零漂调整与检查; b) 刻度调整与检查; c) 电流、电压线性度检查; d) 电流、电压回路极性检查; e) 模入量与测量量检查。 2.10 保护功能试验 a) 各种保护动作值检验和动作时间测量。 b) 整组试验。 2.11 直流电源断续试验 2.12 高温连续通电试验 2.13 定值安全值固化 3. 检验步骤及方法 3.1 通电前检查 a) 检查装置面板型号标示、灯光标示、背板端子贴图、端子号标示、装置铭牌标注完整、正确。 b) 对照装置的分板材料表,逐个检查各插件上元器件应与其分板材料表相一致,印刷电路板应无机械损伤或变形,所有元件的焊接质量良好,各电气元件应无相碰,断线或脱焊现象。 c) 各插件拔、插灵活,插件和插座之间定位良好,插入深度合适;大电流端子的短接片在插件插入时应能顶开。 d) 交流插件上的TA和TV规格应与要求的参数相符。 e) 检查各插件的跳线均应符合表1、表2和表3要求。 表1 CPU板跳线说明

8.2-母线差动保护的基本原理

8.2 母线差动保护原理 ——单母线完全电流差动保护 ——高阻抗母线差动保护 ——具有比率制动特性的中阻抗母线差动保护

为了满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按差动原理构成的。实现母线差动保护必须考虑在母线上一般连接着较多的电气元件(如线路、变压器、发电机等),因此就不能像发电机的差动保护那样,只用简单的接线加以实现。但不管母线上元件有多少,实现差动保护的基本原则仍是适用的。

(1)在正常运行以及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等。 (2)当母线上发生故障时,所有与母线连接的元件都向故障点供给短路电流或流出残留的符合电流。 (3)从每个连接元件中电流的相位来看,在正常运行及外部故障时,至少有一个元件中的电流相位和其余元件中德电流相位是相反的。 根据原则(1)和原则(2)可构造电流差动保护,根据原则(3)可以构造电流比相式差动保护。

负荷1 电源 负荷2 1 I 2 I 3 I 3 21I I I +=负荷1 电源 负荷2 1 I 2 I 3 I 03 21=++I I I 若支路1、2、3上均安装相同变比的电流互感器,则三个电流互感器的电流之和应等于0(理想情况)。 =∑I

母线故障时的电流特征 若支路1、2、3上都安装有相同变比的电流互感器,则母线故障时,三个电流互感器的电流之和应等于短路电流(二次值)。 电源 1 I 2I 3 I 0321=+++k I I I I k I 依KCL : 即: k I I I I -=++321

8.2.1 单母线完全电流差动保护 KD 1p I 2p I 3 p I pn I 1 s I 2 s I 3s I sn I KA I 0 11 TA 1 ===∑∑==n i pi n i si KA I n I I 正常工作时

差动保护调试方法

微机变压器差动保护 一、微机变压器差动保护中电流互感器二次电流的相位校正问题电力系统中变压器 常采用Y/D-11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°。如果不采取措施,差回路中将会由于变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流。必需消除这种不平衡电流。 (中华人民共和国行业标准DL —400—91《继电保护和安全自 动装置技术规程》2.3.32条:对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并联运行变压器。10MVA 及上厂用变压器和备用变压器和单独运行的变压器。以及2MVA及以上用电速断保护灵敏度不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。) (一)用电流互感器二次接线进行相位补偿 其方法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器 接成星形,如图1所示 图1变压器为Y o/ △ -11连接和TA/Y连接的差动保护原理接线

采用相位补偿后,变压器星形侧电流互感器二次回路差动臂中的电流 I A2、丨B2、I C2 , 刚好与三角形侧的电流互感器二次回路中的电流 I a 2、I b2、I c2同相位,如图2所示。 (二) 用保护内部算法进行相位补偿 当变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线时,其二次电流直接接入保护装置,从 而简化了 TA 二次接线,增加了电流回路的可靠性。但是如图 3当变压器为Y 。/ △ -11连接 时,高、低两侧TA 二次电流之间将存在30°的角度差,图4(a )为TA 原边的电流相量 图2向量图 b

图3变压器为Y △ -11连接和TA 为Y/Y 连接的差动保护原理接线 为消除各侧TA 二次电流之间的角度差,由保护软件通过算法进行调整 1、常规差动保护中电流互感器二次电流的相位校正 大部分保护装置采用 Y -△变化调整差流平衡,如四方的 CST31南自厂的PST-12O0 WBZ-500H 南瑞的LFP-972、RCS-985等,其校正方法如下: Y 0侧: I A2 = ( I A2 — I B2 ) / 3 I B2= ( I B2 — I C2 ) / 3 I C 2 = ( I C2 — I A2 ) / 3 △侧: I a2=I a2 I b2 = I b2 I c2=I c2 式中: I A2、I B 2、I C2为Y 0侧TA 二次电流,*、?、I C 2为侧校正后的各相电流;、 I b2、I c2为△侧TA 二次电流,I a2、I b2、丨c2为△侧校正后的各相电流 经过软件校正后,差动回路两侧电流之间的相位一致,见图 4 (b )所示。同理,对于 三绕组变压器,若采用Y o / Y 。/ △ -11接线方式,Y o 侧的相位校正方法都是相同的。 2、RCS- 978中电流互感器二次电流的相位校正 RCS-978中电流互感器二次电流的相位校正方法与其它微机变压器保护有所不同,此

35kV 母线差动保护的调试

35kV母线差动保护的调试 周剑平(镇海炼化检安公司) 摘要: 对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。关键词:继电器差动保护调试 1概述 镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。 2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。 2BUS1000保护装置的动作原理 图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。

图1内部故障时BUS1000原理图 图2外部故障时BUS1000原理图

被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后的直流电压VF与各线路的电流之和成正比,V D 与各线路的电流之差成正比。BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF作制 动量,反应制动电流I F ,V D 作动作量,反应差动电流I D ,V D 和V F 经加法器和电平比较器后获得 以下动作特性: I D -KI F ≥0.1 式中:I D -差动回路电流; I F -制动回路电流; K-比率制动系数。 电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。 图3BUS1000的比率差动特性曲线图

差动保护试验方法

差动保护试验方法 国测GCT-100/102差动保护装置采用的是减极性判据,即规定各侧均已流出母线侧为正方向,从而构成180度接线形式。 1. 用继保测试仪差动动作门槛实验: 投入“比率差动”软压板,其他压板退出,依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流0.90A ,步长+0.01A ,观察差流,缓慢加至差动保护动作,记录动作值。 说明: 注意CT 接线形式对试验的影响。 若CT 接为“Y-△,△-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“Y/D-11”,此时高侧动作值为:定值×√3,即1.73动作,低测动作值为定值,即1.00动作 若CT 接为“Y-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“无校正”,此时高低侧动作值均为定值,即1.00动作 2. 用继保测试仪做比率差动试验: 分别作A ,B ,C 相比率差动,其他相查动方法与此类似。 以A 相为例,做比率差动试验的方法:在高,低两侧A 相同时加电流(测试仪的A 相电流接装置的高压侧A 相,B 相电流接装置的低压侧A 相),高压侧假如固定电流,角度为0度,低压侧幅值初值设为x ,角度为180度,以0.02A 为步长增减,找到保护动作的临界点,然后将x 代入下列公式进行验证。 0Ir Ir Id Id k --= 其中: Id :差动电流,等于高侧电流减低侧电流 Id0:差动电流定值 Ir :制动电流,等于各侧电流中最大值 Ir0:制动电流定值 K :制动系数 例如: 定值:Id0=1(A ); Ir0=1(A ); K =0.15 接线:测试仪的Ia 接装置的高压侧A 相,Ib 接装置的低压侧A 相 输入:Ia =∠0 o5A Ib =∠180 o5A 步长Ib =0.02A 试验:逐步减小Ib 电流,当Ib=3.4A 时装置动作。 验证:Id =5-3.4=1.6A Id0=1A Ir =5A Ir0=1A 15.04 6.0151)4.35(==---=k 3. 用继保测试仪做差动速断试验 投入“差动速断”压板,其他压板退出。依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流9.8A ,每次以0.01A 为步长缓慢增加电流值至动作,记录动作值。 例如:

继电保护原理6—母线保护全解

第六章母线保护

第一节概述 一、母线保护的概述 母线是发电厂和变电站的重要组成部分。在母线上连接着电厂和变电所的发动机、变压器、输电线路和调相设备,母线的作用是汇集和分配电能。 如果母线的短路故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。 二、母线的主接线形式 单母线;单母分段(专设分段、分段兼旁路、旁路兼分段);单母多分段;双母线(专设母联、母联兼旁路、旁路兼母联);双母单分段(专设母联、母联兼旁路);双母双分段(按两面屏配置);3/2接线(按两套单母线配置)。 1、单母线 图6-1-1 单母线 2、单母分段(专设母联) 图6-1-2 单母分段(专设母联)

3、单母分段(母联兼旁路) 图6-1-3 单母分段(母联兼旁路)4、单母分段(旁路兼母联) 图6-1-4 单母分段(旁路兼母联)5、单母三分段 图6-1-5 单母三分段 6、双母线(专设母联)

图6-1-6 双母线(专设母联) 7、双母线(母联兼旁路) 图6-1-7 双母线(母联兼旁路)8、双母线(旁路兼母联) 图6-1-8 双母线(旁路兼母联)9、双母线单分段(专设母联)

图6-1-3 双母单分段(专设母联)10、双母线单分段(母联兼旁路) 图6-1-10 双母单分段(母联兼旁路)11、双母双分段 图6-1-11 双母双分段 三、母线保护的硬件组成 1、标准配置 1.1 保护箱

图6-1-12 保护箱(一)插件布置图(后视图) 1.1.1交流变换插件(NJL-801/NJL-818):将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有8 路电流通道、6 路电压通道。 1.1.2交流变换插件(NJL-817/NJL-819):将系统电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有15 路电流通道。 1.1.3 CPU 插件(NPU-804):在单块PCB 板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。 1.1.4 采保插件(NCB-801):将由变换器来的弱电信号经过低通滤波后,由多路转换开关对信号进行选通,然后通过电压跟随器对信号进行处理,以提高其负载能力。该插件还有+5V、-15V、+15V 及累加和自检功能。此外通过运算放大器过零比较检测电路可实现基频测量。能够完成80 路模拟信号采集,模拟量的输出幅值范围为-10V~+10V。 1.1.5 开入插件(NKR-810):每个开入插件提供30 路开关量输入回路。开入电源为直流220V 或110V;其正电源连接到开入节点,负电源接到31-32 端子。 1.1.6 开入插件(NKR-812):每个开入插件提供64 路开关量输入回路。开入电源为直流24V。 1.1.7 信号插件(NXH-808):主要提供保护的信号接点,共三组信号接点,两瞬动一保持。 1.1.8 通讯插件(NTX-803):提供的通讯接口有:一个就地打印口(RS232),两个GPS对时口(RS485、RS232),及与保护管理机通讯的LON网接口,与变电站自动化系统通讯的双通道接口(RS485,RS232,以太网口)。另外,必要时端子04、05可作为码对时通讯口。 1.1.9 稳压电源插件(NDY-801):直流逆变电源插件。直流220 V 或110 V 电压输入经抗

《《继电保护》练习册答案习题一一、填空_第(13)页》

二、判断题 1、对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线. 2、母线完全电流差动保护对所有连接元件上装设的电流互感器的变比应相等.( √) 3、电流相位比较式母线保护的工作原理是根据母线外部故障或内部故障时连接在该母线上各元件电流相位的变化来实现的. 4、电流比相母线保护只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关. 5、母线完全差动保护是在母线的所有连接元件上装设专用的电流互感器,而且这些电流互感器的变比和特性完全相同. 三、简答题 1、在母线完全电流差动保护中,母线的所有连接元件上,为什么都装设相同变比和特性的电流互感器?答:母线完全电流差动保护也是按差动原理构成的,正常运行及母线外部短路时,流进母线的电流等于流出母线的电流,对一次电流而言,,即,此时保护应可靠地不动作;当母线发生短路时,流进母线的电流为短路电流,流出母线的电流为零,即(短路点的总电流),此时流入差动继电器的电流为按电流互感器变比减小的短路电流,保护应可靠地动作.由以上分析可知,只有当电流互感器的变比选得相同时,才有即流入差动继电器的电流为零,从而保证保护不误动作.若变比选得不同,则 保护就可能误动作.在母线完全差动保护中,选择特性相同的电流互感器,是为了减小母线外部短路时流入差动继电器的不平衡电流,从而降低整定值,提高保护的灵敏度. 2、何谓母线不完全差动电流保护?它有何优缺点? 答:仅将对端有电源的连接元件,即发电机、变压器、分段断路器、母联断路器差入的保护,叫母线不完全差动电流保护. 其优点是:只需在供电元件上装电流互感器,且各自的变比可不相等.不需要在母线所有连接元件上装设电流互感器,这样既简化了接线又大大降低了费用.所以不完全差动保护广泛用于6~10kV配电母线上. 其缺点是:正常运行时差回路的不平衡电流较大,保护要按躲过最大不平衡电流整定. 这样,不完全差动保护的灵敏度较完全差动保护要低一些. 3、按照技术规程规定,哪些母线上应装设专用母线保护? 答:(1)110kV及以上的双母线和分段母线,为了保证有选择地切除任一故障母线; (2)110kV及以上单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的35~66kV母线,按电力系统稳定和保证母线电压等要求,需要快速切除母线上故障时; (3)35~66kV电力网中主要变电所的35~66kV双母线或分段母线,当在母联或分段断路器上装设解列装置和其他自动装置后,仍不满足电力系统安全运行要求时; (4)对于发电厂和主要变电所的1~10kV分段母线或并列运行的双母线,需快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障,或线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时. 4、母线发生故障的原因有哪些? 答: (1)母线绝缘子或断路器套管的闪络; (2)装在母线上的电压互感器及装在母线和断路器之间的电流互感器故障; (3)操作切换时引起空气断路器及隔离开关的支持绝缘子损坏; (4)由于运行人员的误操作. 四.综合题 1.典型事故 事故简述:1999年3月23日7时36分,某变电站220KV甲乙线线路单相瞬时故障,重合成功、故

保护装置实用调试技巧

RCS-978主变保护装置调试方法 一、装置铭牌对数: 装置型号:RCS-978 版本号:1.10 CPU 校验码:F1565E26 管理序号:SUBQ 00090844 二、装置调试技巧: 变压器参数计算: 项目 高压侧(I 侧) 中压侧(II 侧) 低压侧(III 侧) 变压器全容量e S 180MV A 电压等级e U 220kV 115kV 10.5kV 接线方式 Y 0 Y 0 Δ-11 各侧TA 变比TA n 1200A/5A 1250A/5A 3000A/5A 变压器一次额定电流 472A 904A 9897A 试验项目 一、 纵差保护定值检验 1、差动速断定值校验 2、差动启动值校验 3、比率制动特性校验 4、二次谐波制动特性校验 计算数值:各侧额定 电流 计算公式:nTA Un S Ie **3 其中:S 为容量,Un 为各侧额定电压,nTA 为各侧额定电流 计算数据:I 1e =180*103/(1.732*220*240)=1.96A I 2e =180*103/(1.732*115*250)=3.61A I 3e =180*103/(1.732*10.5*600)=16.5A 各侧平衡 系数k 高压侧(I 侧) 中压侧(II 侧) 低压侧(III 侧) 4.000 2.177 0.476 试验项目一 差动速断定值校验 整定定值 (举例) 差动速断电流定值:5Ie , 试验条件 1. 硬压板设置:投入主保护压板 1LP2、退出其他功能压板 2. 软压板设置:投入主保护软压板 3. 控制字设置:“差动速断”置“1” 计算方法 计算公式:I=m*I zd 注:m 为系数 计算数值: 单相校验法: 高压侧Izd=5I 1e =5*1.96*1.5=14.7A

母线差动保护原理推导..

目录 摘要 (1) 第一部分继电保护概述 ................................... 错误!未定义书签。 1.1继电保护技术的发展................................... 错误!未定义书签。 1.2继电保护的种类....................................... 错误!未定义书签。 1.3继电保护的分类....................................... 错误!未定义书签。 1.4系统保护概述......................................... 错误!未定义书签。 1.5继电保护的条件....................................... 错误!未定义书签。 1.6对继电保护的要求..................................... 错误!未定义书签。 1.7继电保护的结构....................................... 错误!未定义书签。第二部分母线保护的概述 .. (1) 2.1母线保护的重要性 (1) 2.2母线保护的要求及原理 (1) 2.3母线保护的相关技术原则 (3) 2.4母线保护反措要求 (4) 2.5装设母线保护的基本整定原则 (4) 2.5.1母线完全差点保护 (5) 2.5.2固定连接母线的差动保护 (6) 2.5.3电流比相式母线保护 (8) 总结 .................................................. 错误!未定义书签。致谢 .................................................. 错误!未定义书签。参考文献 ................................................ 错误!未定义书签。

深圳南瑞PRSD差动保护调试说明

深圳南瑞PRS-D差动保护调试说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

PRS-753D调试说明 说明:以下调试说明可能会和现场保护装置有少许出入,请以现场所配说明书为准。PRS-753D操作说明 1)装置正常运行时应将操作界面退出到最外面的菜单,否则装置显示器背光会一直点亮,缩短显示器使用寿命; 2)装置退出到最外层界面时,按“F2”键可复归已返回的动作时间,而上、下键可调节显示对比度。 3)进行保护调试前或投运前必须确定保护在投入状态,因为在调试状态装置会退出保护。 4)对于“光纤通信中断”、“本侧机与对侧机识别码不对应”动作信号装置判为装置异常,其动作返回后必须在“预设”菜单下——〉“保护功能”——〉“复归事件”— —〉“复归装置异常”下手动复归。 5)光纤差动保护联调时,本侧识别码与对侧识别码设置需相反,即本侧机的本侧识别码为“1”,对侧识别码设为“2”时,对侧机的本侧识别码需设为“2”,对侧识别 码设为’1”。 6)光纤插件背板上标识的“TX”口为光纤发信口,“RX”口为光纤收信口,在通道调好后若插上光纤后光纤插件背板上的红灯仍亮,侧将“TX”口与“RX”口的光纤 交换一下,若还不行则可用一根尾纤将两个光纤口环节,若其熄灭则可排除装置光 纤口故障。 7)光纤通道正常和识别码设置后,可以开始两侧联调,在对侧将电流、电压后,本侧可看交流量是否正确,在“查看”——〉“交流采样”中可以看到nIa、nIb、nIc即 为对侧电流,nUa、nUb、nUc对侧三相电压。两侧进行差动保护联调时,若在一 侧加电流,要两侧保护动作则需将另一侧的投退型定值中“弱电源侧”投入,这 样两侧就能同时动作。 其他操作详见说明书。 PRS-753D保护逻辑调试大纲 以下定值以5A系统为例。1A系统相应的电流定值需除以5。 数值型定值中线路全长设为100km,线路正序阻抗二次值=10Ω、线路正序阻抗角度=80°、线路零序阻抗二次值=30Ω、线路零序阻抗角度定值)=70°;启动元件中电流突变量启动定=1A、零序阻抗补偿系数=0.67、电流突变量启动定值=1A、零序电流启动定值=1A。对侧TA

比率差动试验方法

比率差动保护实验方法 汉川供电公司石巍 主题词比率差动实验方法 随着综合自动化装置的普遍推广使用,变压器比率差动保护得到了广泛的使用,但是由于厂家众多,计算方法和保护原理略有差异,而且没有统一的实验方法,尤其是比率制动中制动特性实验不准确,给运行和维护带来了不便,下面介绍两种比较简单和实用的,用微机继电保护测试装置测试差动保护的实验方法。 一、比率差动原理简介: 差动动作方程如下: Id>Icd (IrIcd+k*(Ir-Ird) (Ir>Ird) 式中:Id——差动电流 Ir——制动电流 Icd——差动门槛定值(最小动作值) Ird——拐点电流定值 k——比率制动系数 多数厂家采用以下公式计算差动电流; Id=︱?h+?l︱(1)

制动电流的公式较多,有以下几种: Ir=︱?h-?l︱/2 (2) Ir=︱?h-?l︱(3) Ir=max{︱?1︱,︱?2︱,︱?3︱…︱?n︱}(4) 为方便起见,以下就采用比较简单常用的公式(3)。 由于变压器差动保护二次CT为全星形接线,对于一次绕组为Y/?,Y/Y/?,Y/?/?,Y形接线的二次电流与?形接线的二次电流有30度相位差,需要软件对所有一次绕组为Y形接线的二次电流进行相位和幅值补偿,补偿的方式为:?A=(?A’—?B’)/1.732/K hp ?B=(?B’—?C’)/1.732/K hp ?C=(?C’—?A’)/1.732/K hp 其中?A、?B、?C为补偿后的二次电流(即保护装置实时显示的电流),?A’、?B’、?C’为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流。K hp为高压的平衡系数(有的保护装置采用的是乘上平衡系数),一般设定为1。 这样经过软件补偿后,在一次绕组为Y形的一侧加入单相电流时,保护会同时测到两相电流,加入A相电流,则保护同时测到A、C两相电流;加入B相电流,则保护同时测到B、A两相电流;加入C相电流,则保护同时测到C、B两相电流。 对于绕组为?形接线的二次电流就不需要软件补偿相位,只要对由于CT变比不同引起的二次电流系数进行补偿了,电流计算公式为: ?a=?a’ /K lp ?a’为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流;?a为补偿后的二次电流(即保护装置实时显示的电流)。唯一要注意的是保护装置要求低压侧电流与高压侧电流反相位输入,高压侧的A相与低压侧的A相间应相差150度。K lp为低压的平衡系数(有的保护装置采用的是乘上平衡系数),与保护用的CT

35kV母线差动保护的调试

35kV母线差动保护的调试 周剑平 (镇海炼化检安公司) 摘要:对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。 关键词:继电器差动保护调试 1 概述 镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。 2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。 2 BUS1000保护装置的动作原理

图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。 图1 内部故障时BUS1000原理图

图2 外部故障时BUS1000原理图 被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后 的直流电压V F 与各线路的电流之和成正比,V D 与各线路的电流之差成正比。 BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用V F 作制动量,反应制动电流I F , V D 作动作量,反应差动电流I D ,V D 和V F 经加法器和电平比较器后获得以下动作特 性: I D -KI F ≥0.1 式中:I D -差动回路电流; I F -制动回路电流; K-比率制动系数。 电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。