一、消防给水管材及接法

1.管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的

管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。

2.采用钢管时压力小于等于2MPA时,最小壁厚有要求,详

技术措施P274。

3.热浸镀锌焊接钢管分为普通钢管、加厚钢管、和无缝钢管,

当系统压力小于等于1.0MPA时,可采用热浸镀锌焊接钢管;当系统压力在 1.0-1.6间时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6时应采用热浸镀锌无缝钢管。

4.当喷头为60度锥管螺纹时(NT),宜采用热浸镀锌无缝

钢管。

5.管道接口:卡箍连接、螺纹连接、法兰和焊接。系统管道

的连接镀锌钢管应采用槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。系统中管径DN小于等于80时,采用螺纹连接,管径DN 大于80时,可采用卡箍连接、法兰连接或焊接。因卡箍连接要求的施工空间小,便于维修,是目前最佳的连接方式。

二、建筑物内排水管道管材及接法

1.建筑物内排水管道管材应采用建筑排水塑料管及管件或

柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。

2.环境温度可能出现0度以下的场所应采用金属排水管;连

续或经常排水温度大于40度或瞬时排水温度大于80度的排水管道,如公共浴室、旅馆等有热水供应系统的卫生间生活废水排水管道系统、高温排水设备的排水管道系统、公共建筑厨房及灶台等有热水排出的排水横支管及横干管等,应采用金属排水管或耐热塑料排水管。

3.压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或涂塑复合钢

管。

4.对建筑标准要求较高的建筑、要求环境安静的场所,当普

通塑料排水管道的水流噪声不能满足噪声控制要求时,应采取相应空气隔声或结构隔声措施,如选用特制的消声管材及管件、采用隔声效果好的墙体(实体墙、夹层轻质墙、有泡沫塑料填充的隔声墙等)、管道支架设橡胶衬垫、穿越楼板处管道外壁包缠消音绝缘材料、设置器具通气管等。

5.排放带酸、碱性废水的实验楼、教学楼或医院等选用塑料

排水管材时,应注意废水的酸碱、化学成分对塑料管材质和接口材料的侵蚀。

6.建筑高度超过100M的高层建筑内,排水管应采用柔性接

口机制排水铸铁管及其管件。

7.通气管的管材,可采用塑料管和柔性接口机制排水铸铁

管。

8.连接方法:(1)UPVC、CPVC、SNA+PVC管材与管件的

连接,宜采用配套的胶粘剂承插粘接,立管也可采用弹性密封圈连接。

(2)HDPE管道可根据不同使用性质和管径分别选用热熔连接或橡胶密封圈连接。当管道需预制安装或操作空间允许时,宜采用对焊连接;当管道需现场焊接、改装、加补安装、修补或安装空间狭窄时,宜采用电熔连接;当用于非刚性焊接或可拆场所时,应采用橡胶密封圈连接;当用于埋地敷设或同层排水暗敷时,应采用对焊连接或电熔管箍连接;当与其它排水塑料管连接时,应采用橡胶密封圈承插连接。(3)柔性机制排水铸铁管:管道暗装或相对隐蔽的场所宜采用法兰承插式接口,明装和有观感要求的场所宜采用卡箍式接口;埋地敷设的排水铸铁管的接口宜优先选用法兰承插式柔性接口。当用于同层排水敷设在回填层内时,应采用法兰承插式接口。柔性接口排水铸铁管的接口不得设置在楼板、屋面板、墙体等结构层内。管道接口与墙、梁、板的净距不宜小于150mm。

三、建筑小区排水管材及接口及基础选用

1.排水管材应根据排水性质、成分、温度、地下水侵蚀性、外部荷载、土壤情况和施工条件等因素因地制宜就地取材,

条件许可的情况下应优先采用埋地塑料排水管,并应按下列规定选用:重力流排水管宜选用埋地塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管;排到小区污水处理装置的排水管宜采用塑料排水管;穿越管沟、河道等特殊地段或承压的管段可采用钢管或铸铁管,若采用塑料管应外加金属套管(套管直径较塑料管外径大200mm);当排水温度大于40度时应采用金属排水管或耐高温的塑料管;输送腐蚀性污水的管道可采用塑料管;位于道路及车行道下塑料排水管的环向弯曲刚度不宜小于8kN/平米,位于小区非车行道及其它地段下塑料排水管的环向弯曲刚度不宜小于4kN/平米。

2.接口:塑料排水管道承插橡胶圈、粘接、熔接、卡箍等连接方式,应根据管道材料性质和管径大小选用。混凝土、钢筋混凝土管有橡胶圈、钢丝网水泥砂浆抹带、现浇混凝土套环和膨胀水泥砂浆等四种接口形式,应根据管口形式等因素确定;铸铁管可采用橡胶圈柔性接口和水泥砂浆接口;钢管应采用焊接接口;污水及合流排水管道宜选用柔性接口;当管道穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位下,或在地震设防烈度为8度设防区时,应采用柔性接口。

3.基础:采用塑料排水管道时,一般均采用砂石基础。采用混凝土、钢筋混凝土承插口管,地基承载力特征值fak不小于100kpa时,宜优先采用橡胶圈接口、砂石(或土弧)基础,fak小于100kpa时,应计算确定;采用混凝土、钢筋混凝土

管,刚性接口时,应采用混凝土带状基础,但需每20~25m 设一个柔性接口,且该处混凝土基础设变形缝。

四、给水管道管材

1.埋地管道的管材,应具有耐腐性和能承受相应的地面荷载的能力。当DN>75mm时可采用球墨铸铁管、给水塑料管和复合管;当不大于75时,可采用塑料管、复合管或经可靠防腐处理的钢管。小区室外埋地敷设的塑料管应采用硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管和聚乙烯(PE)给水管。

室外明敷管道一般不宜采用铝塑复合管、给水塑料管。

室内给水管应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材。明敷或嵌墙敷设一般可采用塑料给水管、复合管、建筑给水薄壁不锈钢管、建筑给不铜管、经可靠防腐处理的钢管。敷设在地面找平层内宜采用建筑给水硬聚氯乙烯管、建筑给水聚丙烯管、建筑给水聚乙烯管、建筑给水氯化聚氯乙烯管,铝塑复合管、建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管,管道直径不得大于DN20~DN25。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。给水泵房内及输水干管宜采用法兰连接的建筑给水钢塑复合管和给水钢塑复合压力管。

水池(箱、塔)内浸水部分管道宜采用耐腐蚀金属管材或内外涂塑焊接钢管及管件(包括法兰、水泵吸水管、溢水管、吸水喇叭、溢水漏斗等)。进出管及泄水管宜采用管内外壁及管口端涂塑钢管段或球墨铸铁管(一般用于水塔)或塑料

管(一般用于水池、水箱)。当采用塑料进水管时,其安装杠杆式进水浮球阀端部的管段应采用耐用消费品腐蚀金属管及管件,浮球阀等进水设备的重量不得作用在管道上。一般进出水管为塑料管时宜将从水池(箱)至第一个阀门的管段改为耐腐蚀的金属管。

2.采用塑料管时,其供水系统压力一般不应大于0.60MPA (PVC-U、PP-R、PP-B管可不大于1.0MPA)水温不应超过该管材的有关规定。

五、雨水管材与附件

1.屋面雨水系统应采用承压管道、管配件(包括伸缩器)和接口,额定压力不小于建筑高度静水压。内排水系统、虹吸系统的管道及接口还应能承受0.9个大气压力的真空负压。

2.水泵提升系统的排出管采用承压管道、管件和接口,额定压力不小于水泵扬程的1.5倍。

3.高层建筑屋面雨水系统、水泵加压排出管,其管道及接口应为承压的金属管、钢塑复合管、承压塑料管等。非金属管材的抗环变形外压力应大于0.15MPA。高层建筑室内雨水管道不得使用重力流污废水系统排水管材。

4.多层建筑屋面雨水系统、雨水集水池的集水管道,可采用承压较低的管材、管件和接口,管材可用排水塑料管、金属管等。

5.雨水斗受日照强烈,材质宜为金属。

各种管材特性

对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。https://www.wendangku.net/doc/2f12971103.html, h j J C G R J 一、管道类型 1、镀锌铁管 镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 2、铜管 一种比较传统但价格比较昂贵的管道材质,耐用而且施工较为方便。在很多进口卫浴产品中,铜管都是首位之选。价格是影响其使用量的最主要原因,另外铜蚀也是一方面的因素。 3、不锈钢管 不锈钢管是一种较为耐用的管道材料。但其价格较高,且施工工艺要求比较高,犹其其材质强度较硬,现场加工非常困难。所以,在装修工程中被选择的机率较低。 4、铝塑复合管 铝塑复合管是目前市面上较为吃香的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。 5、不锈钢复合管E W 不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多,在一定程度上,性能也比较相近。同样,由于钢的强度问题,施工工艺仍然是一个问题。 6、PVC管 PVC (聚氯乙烯)塑料管是一种现代合成材料管材。但近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。一般来说,由于其强度远远不能适用于水管的承压要求,所以极少使用于自来水管。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。 7、PP管9t d.q j9P g } K"K L4] 1、PP-B(嵌段共聚聚丙烯)由于在施工中采用溶接技术,所以也俗称热溶管。由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,但目前装修工程中选用的还比较少,一般来说,这种材质不但适合用于冷水管道,也适合用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。 2、PP-C(改性共聚聚丙烯)管,性能基本同上。 2、PP-R(无规共聚聚丙烯)管,性能基本同上。 PP -C(B)与PP-R的物理特性基本相似,应用范围基本相同,工程中可替换使用。主要差别为PP-C(B)材料耐低温脆性优于PP-R;PP-R材料耐高温性好于PP-C(B)。在实际应用中,当液体介质温度≤5℃时,优先选用PP-C(B)管;当液体介质温度≥65℃时,优先选用PP-R管;当液体介质温度5℃-65℃之间区域时,PP-C(B)与PP-R的使用性能基本一致 二、管道安装注意事项 在装修中,防水往往比任何一样话题更为重要。在管道安装和使用过程中需要注意那些事项呢? 1、安装管道一定要找专业技工。不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者泄漏,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍、甚至上千倍的损失。 2、安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应

建筑给排水管材选择分析及建议

建筑给排水管材选择分析 由于目前市场上给排水管材种类繁多,如何选择能够快捷有效施工,并切合建设单位成本控制的给排水管材,需要我们系统地熟悉掌握其特性与适用要求,作出科学合理地选择。本文对建筑给排水管材的选择进行一些分析。 一、给水管材 (一)室外埋地给水管材 目前建筑工程上常用的室外埋地给水管材有柔性接口球墨铸铁给水管、镀锌钢管、PE 管、AGR管,其他如螺旋钢管、预应力混凝土管、玻璃钢夹砂管等在建筑配套工程中应用极少,在此不做讨论。 1. 给水球墨铸铁管 给水球墨铸铁管具有强度高,韧性大、密闭性能好、抗腐蚀能力强、耐久性好、安装施工方便等优点。 给水球墨铸铁管按接口方式不同分为K 型机械式柔性接口管和T型承插式柔性接口管。这种管材由于受配件品种数量少而影响推广应用的局面,现已基本缓解,有专门从事配件生产的大型厂家,供国内建设选用,目前,该管材是国内应用最多的建筑配套给水管材。 2.镀锌钢管 镀锌钢管曾经广泛应用于建筑配套给水工程中,但是由于其耐腐蚀性差,且卫生性差,国家建设部已经明确发文禁止生活用水使用镀锌钢管,但是在消防工程中仍有应用。 3.PE管 常用PE管有中密度MDPE型和高密度型HDPE之分。由于在给排水工程中高密度HDPE型管应用较多,通常用高密度HDPE型管代表PE管。其特点是连接可靠:聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度;低温抗冲击性好,冬季施工时,不会发生管子脆裂;抗应力开裂性好;耐化学腐蚀性好,卫生;耐老化,使用寿命长;耐磨性好;可挠性好,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用;水流阻力小;自重较小,搬运方便。

建筑给水系统常用的管道管材及特点

建筑给水系统常用的管道管材及特点 摘要:根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、建筑给水系统施工技术资料和相关工程实践经验就建筑给水系统常用的管道管材及特点进行阐述。 关键词:建筑给水系统常用管道管材及特点连接方式 目前,建筑给水系统最常用的管道有钢管、铸铁管、塑料管等,根据管道材料可分为金属管、非金属管和复合材料管三类。金属管包括钢管、铸铁管、铜管及不锈钢管等。 1、钢管 钢管包括普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管等。普通钢管用于非生活饮用水管道或一般工业给水管道;钢管表面镀锌(采用热浸镀锌工艺生产)是为防锈防腐蚀,以免影响水质,适用于生活饮用水水管或某些水质要求较高的工业用水水管;无缝钢管用于高压管网,其工作压力在1.6MPa以上。 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和法兰连接。 螺纹连接即利用带螺纹的管道配件连接。配件大都用可锻铸铁制成,分镀锌与不镀锌两种,其抗腐蚀性及机械强度均较大。目前钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速。但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道。 法兰连接在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门、止回阀、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管段上。 2、给水铸铁管 给水铸铁管具有耐腐蚀性强、接装方便、使用期长(一般情况下,地下铸铁管的使用年限为60年以上)、价格低等优点,多用于DN大于或等于75mm的给水管道中,尤其适用于埋地铺设。其缺点为性脆、质量大、长度小、强度较钢管差。我国生产的给水铸铁直管有低压、普压、高压三种。

常用给水管材的优缺点比较

常用给水管材的优缺点比较 常用的给水管材有: PPR管、铜管、铝塑管、镀锌管、PVC管、薄壁不锈钢管、衬PVC不锈钢管。 1、PPR管:作为一种新型的水管材料,PPR管具有得天独厚的优势,卫生无毒,既可以用作冷水管,也可以用作热水管, 优点:价格适中、性能稳定、耐热保温、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠,并不渗透,使用年限可达50年。 缺点:但连接时需要专用工具,连接表面需加热,加热时间过长或承插口插入过度会造成水流堵塞。 2、铜管:是水管中的上等品,铜在化学活性排序中的序位很低,比氢还靠后,因而性能稳定,不易腐蚀。据有关资料介绍,铜能抑制细菌的生长,保持饮用水的清洁卫生。 优点:强度高,性能稳定,可杀菌,且不易腐蚀。 缺点:价格高、施工难度大,在寒冷的冬天,极易造成热量损耗,能源消耗大,使用成本高。 3、铝塑管:铝塑管曾经是市面上较为流行的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。在装修理念比较新的广东和上海,铝塑管已经渐渐地没有了市场,属于被淘汰的产品。 优点:价格比较便宜,可任意弯屈,表面光滑,施工方便。 缺点:易老化,使用隐患多,使用年限短,实践证明,其管道连接处极易出现渗漏现象。 4、镀锌管:好久不用的水管,你突然打开竟发现流出的是“黄”水,以前老房子中镀锌铁管中极易发生这样的事情,这样的“黄”水对人体也是有危害的。从2000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了。 优点:品种齐全,管件配套多。 缺点:属于国家禁止使用的淘汰产品,易腐蚀生锈,导致水流不畅,极易造成水源的污染。 5、PVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接。因为其抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管;强度也不适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,使PVC变得更柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,所以不建议大家购买。

给排水管材选择原则探析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2f12971103.html, 给排水管材选择原则探析 作者:杨丽高清云 来源:《环球市场》2017年第01期 摘要:建筑工程的给排水管材的选择是一项很重要的工作,对建筑给排水设计有重要的影响。管材的选择决定着整个建筑工程中给排水工程成败的关键所在,也是整个给排水工程的重要内容。为了提升建筑的实用性,要针对不同的建筑高度,选择适当的管材规格。本文对给排水工程中所用的管材选择原则以及几种给排水管材的优缺点进行了系列阐述。 关键词:给排水;管材;选取;原则 1、给排水管材的选择原则 1.1管材的价格 给排水管材最好的选择是采用性能又良好、价格既便宜、维修安装方便的管材。比如在同样性能的条件下,应选择使用价格便宜的管材,在价格相差不大或同等价格的条件下,应选择管材性能优越、卫生、便于维修安装的管材: 1.2管材的性能 对管内流动的流体有好的耐腐蚀性,并且在规定的使用压力和温度下具有足够的机械强度,是管道标准的选定首先要考虑的因素,此外管材材料和工程的成本也应该适当。 随着人民生活水平的提高和经济的发展,人们对家居环境提出了新的要求。这就要求现代家居必须具有较宽敞舒适的活动空间,管道理所当然要求暗埋敷设,具备明净亮丽的视觉观感,体现在居室的装修设计上,无论是居室的装饰上,还是在使用卫生上,都已不能满足现代家居要求。必须采用合适的新型管材来取代传统管材,才能跟上发展潮流美化现代家居,实现暗埋布置,同时确保管道在使用寿命长、使用性能良好的前提下。 同时,居室装修的水管材料质量非常关键,给排水管道材料一旦质量不好,很难处理,其危害较大,导致使用过程中渗水、漏水,水管漏水后常常将低层的墙体、天花、楼面装修损坏,且水流向低层的居室,同时漏水往往间接经济损失较大,虽然直接损失相对较小,但是需要凿开封闭水管的墙体材料,特别是暗装水管发生漏水后,修复后重新覆盖的墙体材料的色泽很难一致破坏室内装饰的效果。 2.3管材的安全卫生 随着社会生产力的进步和国民经济的发展,“安全”与“健康”是现代人最为重视的两大主题,人们关注的焦点也就成了水管的安全性以及饮用水的水质。金属管的四大致命弱点主要包

给排水管材选用及接法

一、消防给水管材及接法 1.管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的 管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。 2.采用钢管时压力小于等于2MPA时,最小壁厚有要求,详 技术措施P274。 3.热浸镀锌焊接钢管分为普通钢管、加厚钢管、和无缝钢管, 当系统压力小于等于1.0MPA时,可采用热浸镀锌焊接钢管;当系统压力在 1.0-1.6间时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6时应采用热浸镀锌无缝钢管。 4.当喷头为60度锥管螺纹时(NT),宜采用热浸镀锌无缝 钢管。 5.管道接口:卡箍连接、螺纹连接、法兰和焊接。系统管道 的连接镀锌钢管应采用槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。系统中管径DN小于等于80时,采用螺纹连接,管径DN 大于80时,可采用卡箍连接、法兰连接或焊接。因卡箍连接要求的施工空间小,便于维修,是目前最佳的连接方式。 二、建筑物内排水管道管材及接法

1.建筑物内排水管道管材应采用建筑排水塑料管及管件或 柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。 2.环境温度可能出现0度以下的场所应采用金属排水管;连 续或经常排水温度大于40度或瞬时排水温度大于80度的排水管道,如公共浴室、旅馆等有热水供应系统的卫生间生活废水排水管道系统、高温排水设备的排水管道系统、公共建筑厨房及灶台等有热水排出的排水横支管及横干管等,应采用金属排水管或耐热塑料排水管。 3.压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或涂塑复合钢 管。 4.对建筑标准要求较高的建筑、要求环境安静的场所,当普 通塑料排水管道的水流噪声不能满足噪声控制要求时,应采取相应空气隔声或结构隔声措施,如选用特制的消声管材及管件、采用隔声效果好的墙体(实体墙、夹层轻质墙、有泡沫塑料填充的隔声墙等)、管道支架设橡胶衬垫、穿越楼板处管道外壁包缠消音绝缘材料、设置器具通气管等。 5.排放带酸、碱性废水的实验楼、教学楼或医院等选用塑料 排水管材时,应注意废水的酸碱、化学成分对塑料管材质和接口材料的侵蚀。 6.建筑高度超过100M的高层建筑内,排水管应采用柔性接 口机制排水铸铁管及其管件。

给排水、消防管材及其连接方式

摘要:针对目前消防给水管材使用存在的许多问题,本文从消防给水管材种类、消防给水管材选用与消防给水管材连接技术等三个方面特点出发,着重介绍了消防给水管材在实际工程应用中应注意的问题。 关键词:管材消防给水选用连接 1 引言 随着社会与经济的不断发展,为了保证建筑的防火安全,消防给水工程的重要性日益突出。在实际工程应用过程中,消防给水管材选择与连接方法不当造成的问题层出不穷。轻则返工耽误工期,造成不必要的浪费;重则造成系统无法正常运行。作为工程技术人员有必要从消防给水管材种类、管材选用与管材连接技术等方面出发,掌握各种消防管材在不同消防系统、不同使用场所应注意的问题,并加以明确的辨别,确保各种消防给水管材得以正确的使用。 2 消防给水管材的种类 2.1 球墨给水铸铁管 2.1.1使用场所 主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道,消火栓系统的埋地管道。 2.1.2球墨铸铁管分类 (1)按口径分:DN40~DN2600共30种规格,消防工程常用管材DN40~250mm。 (2)按对接形式分:滑入式(T型)、机械式(K型、NⅡ型、SⅡ型)和法兰式。 (3)法兰式的对接方式根据标准壁厚级别、DN和PN可分为:离心铸造焊接法兰管、离心铸造螺纹法兰管和整体铸造法兰管。 (4)其管材承压分别为PN10、PN16、PN25和PN40等级别。 2.1.3承插直管与连接方式允许压力 (1)承插直管允许压力见表1所示。 表1 承插直管允许压力

* 承插直管在最大允许工作压力与允许试验压力值下,工作会受管线其它部分低承受力的限制。 (2)承插直管及连接方式允许的工作压力应符合相关要求。其它要求详《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2003)。 2.2 低压流体输送焊接钢管 2.2.1分类 普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管。 2.2.2普通焊接钢管适用范围 (1)消火栓给水系统的埋地、架空管道。 (2)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀前的埋地、架空管道。在报警阀前要求加设过滤器。 (3)焊接钢管埋地应按有关要求做防腐处理,否则易产生锈蚀,影响使用寿命。 2.2.3热浸镀锌焊接钢管适用范围 (1)消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统的埋地、架空管道。 (2)埋地也应考虑防腐措施。 2.2.4焊接钢管、规格及最大工作压力 (1)普通焊接钢管与热浸镀锌焊接钢管按其壁厚分为普通钢管和加厚钢管。 (2)热浸镀锌焊接钢管规格为DN6~DN150。 (3)公称直径大于DN150的焊接钢管规格详《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2001)。 (4)当大于DN150的焊接钢管需要防腐时,应进行镀锌加工。 (5)镀锌钢管及焊接钢管的最大工作压力见表2所示。 表2 镀锌钢管及焊接钢管的最大工作压力

给水管材优缺点介绍

部分给水管材优缺点介绍 PPR 管材最大的缺陷就是它的脆性。会对耐温耐压产生影响。在安装中也会发生问题。安装的人为因素多。 铝塑复合管最大的缺陷在它的接头上。有密封圈等复杂密封件,接头容易发生问题 铜管最大的问题是焊接。成本昂贵,技术要求高。 钢塑复合管最大的问题是不能用于热水的场合。 PVC和改性PVC的耐温耐压都有问题,安装的人为因素过多 ABS管,又叫工程塑料。优点: (1) 使用寿命长,已有45年的使用经验,经久耐用 (2) 耐腐蚀性,耐药品性优良 (3) 耐撞击性强,假如管壁内部某段发生阻塞现象时,甚至可用铁锤敲击管外壁,使得管壁之积聚物质脱落。 (4) 耐压性强 (5) 耐温性,ABS管适用于-30至70摄氏度之工作温度下使用,且低温不脆化 (6) 保温性: ABS管热传导系数为镀锌钢管的1/200,铜管的1/300,因此可大幅降低保温成本。 (7) 耐候性: 能耐太阳的曝晒。 (8) 韧性强 (9) 内部光滑: 内壁比PVC,PE,PP及金属管更加光滑 (10) 无毒性: 甚至可用于医用洗肾机管路系统 (11) 耐磨损性强 (12) 施工方面: ABS管质轻(比重是镀锌钢管的1/7),搬运方便,容易施工,可节省工资,且冷胶溶接不易外漏 适用范围: (1) 自来水管线 (2) 冷冻空调管线 (3) 排污管 (4) 食品加工业,纯净水的输送管线,压缩空气配管,填海造地抽沙输送管,农业及矿山等。 ABS塑料管的施工: (1) 胶和剂冷接法 (2) 活套管施工法 (3) 法兰接头接合 (4) 金属法兰连接 (5) ABS管与机械设备或金属管的外牙接头连接等。 PE(聚乙烯)管,现在实际工程中用的较多的给水管。 优点: (1) 低温性能好 (2) 抗机械震动 (3) 韧性好,可盘绕

给水用聚乙烯管材国家标准

给水用聚乙烯管材国家标准-----------------------作者:

-----------------------日期:

前言 本标准非等效采用国际标准ISO 4427:1996《供水用聚乙烯管材规范》 本标准与ISO 4427:1996的主要差异为: 1.本标准仅包含PE 63、PE 80、PE 100材料制造的管材,不包含PE 32、PE 42材料制造的管材; 2. 本标准增加了定义一章; 3.对管材的性能要求,增加了"断裂伸长率"项目; 4.增加了"检验规则"一章; 本标准与 GB/T 13663-1992的差异为: GB/T 13663-1992《给水用高密度聚乙烯(HDPE)管材》未采用国际标准制定。 自本标准实施之日起,同时代替GB/T 13663-1992 本标准的附录A为提示的附录。 本标准由国家轻工业局提出。 本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:山东胜利股份有限公司塑胶事业部;参加起草单位:齐鲁石油化工股份有限公司树脂研究所、北京雪花电器集团公司北京市塑料制品厂、北京市市政工程设计研究总院。]本标准主要起草人:孙逊、谢建玲、冯新书、李养利、刘雨生。

1、范围 准规定了用聚乙烯树脂为主要原料的材料,经挤出成型的给水用聚乙烯管材(以下简称"管材")的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准还规定了原料的基本性能要求,包括分类体系。 本标准适用于用PE63、PE 80和PE 100材料(见4.1)制造的给水用管材。管材公称压力为0.32MPa~1.6MPa,公称外径为 16 mm~1000 mm。 本标准规定的管材适用于温度不超过40C,一般用途的压力输水,以及饮用水的输送。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2918一1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291:1997)GB/T 3681-1983 塑料自然气候曝露试验方法 GB/T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法 GB/T 6ill-1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时

如何选择给排水管材

如何选择给排水管材 排水管材和给水管材目前已经很有很种类,那么究竟选何种材料,要综合分析、比较确定,以确定最适合自己工程的管材。 一、室外排水管材 (1)混凝土管。这是已经被使用了几十的管材。实践证明,在城镇,这种管材缺点较多:1)管材的密封性能不好,接口易渗水,造成污水外漏,造成污染。2)管材的抗剪切性能差,特别在城市人多车多,排水管道设在道路两侧,用不了几年管子就破裂了,特别是在埋深小于1.0m的城市主干道的两侧,这种现象很普遍。 (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管。这是上世纪90年代才开始使用的管材,管材的防腐性能、接口的密封性性能都不错,施工简便,造价较低,这种管材的力学性能不太好、抗压性能一般,用作排水管材只能用在支管路、少车辆的地方。 (3)埋地排污用硬聚氯乙烯(PVC-U)管,是专门用作埋地排污用的管材。综合性能仅次于聚乙烯双壁波纹管。 (4)聚乙烯HDPE双壁波纹管。这是近几年投入使用的新型管材。具有密封性能好,抗压性能较好,耐腐蚀性能好等多种优点,也是目前重点推广使用的管材。 (5)HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。具有普通塑料管材的耐腐蚀性、内壁光滑、流动阻力小以外,同时和传统排水管相比,具有密封可靠、使用寿命长、柔韧抗震、重量轻、施工方便快捷等优点,连接方便,无渗漏;耐腐蚀,使用寿命可达50年,是有广阔推广前景的新型化学建材,适用于介质长期温度不大于45℃的雨水、污水、废水排放系统等排水管道工程。 二、室外给水管材 (1)钢筋混凝土管。这类管材耐腐蚀、比较泼辣,但施工、安装不便。 (2)灰铸铁管。这类管材的耐腐蚀性能较好,但比较脆,承压能力不高。 (3)钢管。有螺旋缝钢管和无缝钢管两种,这类管材承压能力较高,管材的力学性能较好,也好连接、施工,但耐腐蚀性能差。 (4)球墨铸铁给水管,管材的强度、刚度都很好,管材的耐腐蚀性能好,管子的施工、安装难度也不大,只是价格较高。 (5)硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管,管材轻便,好施工,节约能源,耐腐蚀性能好,管材的力学性能与钢管、球墨铸铁管相比差,管子的抗剪切、抗推拉性能差。 (6)给谁聚乙烯(PE)管,一种新型环保建材,管材的抗推拉、抗剪切性能、耐腐蚀性能都很好。但此管不耐高压。PE100给水管的最大工作压力为1.6MPa。这是目前国家大力提倡和推广使用的管材。这种管材有致命缺点:阻燃性差(保管存放要严加防火)、易老化(此管严禁明敷设)。 (7)钢丝网骨架PE聚乙烯复合管。它既保留了钢管优良的承压性能,又保留了塑料管良好的卫生性能以及易于敷设、技术可靠、使用寿命长等特点。不仅适用于市政和建筑的给排水、消防和气体输送,而且可以大量运用于化工、石油、医药等工业介质输送。 三、建筑内排水管道 建筑内排水道经过几十年的实践证明:硬聚氯乙烯PVC-U排水管和柔性接口排水铸铁管是比较受欢迎的排水管材。 以上把目前我国现行所用的各类给排水管材作了介绍,您在使用时务必根据当地的情况,根据工程性质,根据施工人员的技术力量和经济状况做出综合比较、分析才能做出更合理的决策。 四、建筑内给水管道

给排水常用数据表

、给水要求水压: ①给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ②给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压; 给水分区静水压不宜大于0.45 MPa; 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。 ③消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m; (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m); 消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流); 消火栓口大于0.5MPa应减压; 消火栓口静压不应大于1.0MPa; 喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa; 喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m; 喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。 ④水泵扬程估算: 生活水泵扬程为:H=4(n+1), n为层数,单位:米; 室内消火栓水泵:H+11(米); 喷淋水泵:H+22(米)。 2、常用卫生器具给水当量: ①大便器自闭式冲洗阀6.0、 浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、 淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、 冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5 ②卫生洁具的额定出流量为:当量/5 3、常用卫生器具排水当量: ①大便器自闭式冲洗阀3.6、 医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、 浴盆3.0、 洗衣机1.5、 拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、 洗脸盆0.75、 淋浴器0.45、 洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3 ②卫生洁具的排水流量为:当量/3 4、热水水质处理及泄压措施 ①冷却水量大于1000m³/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。

3-给排水复合管特点及用途

复合管 1、铝塑复合管。铝塑复合管是中间为一层焊接铝合金,内外各一层聚乙烯,经胶合层粘结而成的五层管子,具有聚乙烯塑料管耐腐蚀性好和金属管耐压高的优点,铝塑复合管按聚乙烯材料不同分为两种:适用于热水的交联聚乙烯铝塑复合管和适用于冷水的高密度聚乙烯铝塑复合管。铝塑复合管规格为Φ14 ~Φ32 ,采用夹紧式铜配件连结,主要用于建筑内配水支管和热水器管,价格较贵。 铝塑复合管铝塑复合管作为一种新型管材,选用对焊加工工艺采用物理复合和化学复合的方法,将聚乙烯处于高温熔融状态,铝管处于加热状态,在铝和聚乙烯之间再加入一层粘接剂,形成聚乙烯、粘接剂、铝管、粘接剂、聚乙烯五层结构。五层材料通过高温、高压融合成一体,就形成了这种新型的复合管材,它充分体现了金属材料与塑料的各自优点,并弥补了它们的不足。铝塑复合管防老化性能好,冷脆温度底,防紫外线,在无高热和强紫外线辐射条件下,使用寿命在50年以上。铝塑复合管以高强的焊接铝管为骨架,对聚乙烯起加强作用,膨胀系数小,尺寸稳定,清洁无毒、平滑、流量大,而且具有一定的弹性,能有效减弱供水中水锤现象及流体压力冲击和噪音。它适用范围广,可适用与给水及热水管农业及园艺用管、供暖用管、工业用管、温泉用管、太阳能用管、公共事业用管等,在工程施工中方便快捷,有效缩短工期,色彩鲜艳,美观大方,是理想的镀锌管替代品。 铝塑复合管:具有便于弯曲,远距离输送用管接头数量少,管材运输方便等优点。但其管子与接头连接处存有严重的瓶颈现象,造成了很大的流量损失。并且管子与接头的连接如二次以上,重复安装后会出现耐压、抗拉拔性能明显降低的现象。另外由于接头用黄铜制造,接头上易产生铜绿,表面可能有铅等有害金属物质析出,故而现在一般已不将铝塑复合管用于直接饮用水的输送。 铝塑复合管 用于生活冷、热水管。内外塑料层采用交联聚乙烯的复合管,可用于热水管,工作温度可达90℃ 具有一定柔性的管材,保温、耐腐蚀,不渗透、气密性好,内壁光滑、重量轻、安装方便强度有限,易损坏,支撑固定较多,美观度受限,管壁薄厚不均 铝合金自锁紧密封管件。当使用塑料密封套时,水温不超过60 ℃;当使用铝质密封套时,水温不超过100 ℃ 2、铜管:虽消除了铜管散热过快缺陷,但导致生产成本增加。并产生外复塑层易于老化而缩短使用寿命的缺陷。 3、钢内衬塑、外复塑管:是一种考虑不周全的产品。因不锈钢与塑料的使用寿命差异过大,所以也是不应推广使用的产品。 钢塑复合管:由镀锌管内壁置一定厚度的 UPVC 塑料而成,因而同时具有钢管和塑料管材的优越性。管材规格为Φ15 -Φ 150 。以铜配件丝扣连结,使用水温为50 ℃以下,多用作建筑给水冷水管,价格较贵。

给排水工程中用到的16种管材

给排水工程中用到的16种管材,都来认识一下! 1 硬聚氯乙烯(PVC-U)管 PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。 PVC-U管道的优点:重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低。应用范围:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等。点击免费下载海量工程资料 2 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。 PPR管优点:价格适中、性能稳定,耐热保温,耐腐蚀,内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠,并不渗透,使用年限可达50年。号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。 PPR管缺点:施工技术要求高,需采用专用工具及专业人士进行施工,方能确保系统安全。 PPR管材应用领域: 1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统; 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;

3、可直接饮用的纯净水供水系统; 4、中央(集中)空调系统; 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。 3 铝塑复合给水管 铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层,即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。 铝塑复合管有较好的保温性能,内外壁不易腐蚀,因内壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便。点击免费下载海量工程资料 市场上主要有三种铝塑给水管: 1、PE/AL/PE (Polyethylene/Aluminum/Polyethylene); 2、PE/AL/PEX (Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene); 3、PEX/AL/PEX (Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene)。 第一种是内外层为聚乙烯,第二种是内层为交联聚乙烯,外层为聚乙烯,第三种是内外层均为交联聚乙烯,中部层均为铝层。第一种一般用于冷水管道系统,后两种一般用于热水管。 4 铜管 又称紫铜管。有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管。 优点:铜管质地坚硬,不易腐蚀,且耐高温、耐高压,是最好的给水管材。 缺点:价格高。 5

给排水管材料的选择

给排水管材料的选择 工程部 二00六年八月 近年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛使用。目前, 建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。 一、塑料管 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U)、高密度聚乙烯管(PE-HD)、交联聚乙烯管(PE-X)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)、聚丁烯管(PB)、工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 目前在建筑中用的最多的是:排水用普通UPVC管,室外排水用UPVC 加筋管、双壁玻纹管,给水用PPR管、PE(X)管等。 塑料管的物理性能和钢管,铜管比较见表: 物理性能单位PVC-U PE PPR ABS 钢铜 密度g/cm 1.50 0.95 0.90 1.02 7.85 8.89 小小小小大大导热系数w/mk 0.16 0.48 0.24 0.26 50 400 小小小小大大 热膨胀系数mm/m° C 0.07 0.22 0.16 0.11 0.012 0.018 大大大大小小 拉伸强度MPa 40 25 28 40 700 150

小小小小大大塑料管的主要优点: (1).化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好,卫生。 (2).导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3).水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管道阻塞机率小。 (4).相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。 (5).可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。 其主要缺点: (1).力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。 (2).阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾。 (3).热膨胀系数大,在塑料管路中尤其是作为热水管,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等热补偿措施较多。其中以PE,PPR等聚烯烃类为最。施工安装时必须采取相应技术措施,否则极易发生接口处因伸缩节而拉脱的问题。

给水管材的优点及重要性

给水管材的优点及重要性 水对全人类是特别至关重要的,伴随着人们现在的生活的地区持续发展壮大,各种各样管道愈来愈多,在其中给水管的规定是特别高的,因为它是确保人们平时生活用水的基础设备,可是大伙儿很有可能对给水管材并没有过多的了解,下面人们就一块儿看一看给水管材的详细介绍。 给水管也就是人们在日常生活中中饮用水及各种各样输水工程项目中需用的管道,由于给水也有相应的工作压力,因而规定给水管材务必要能够承担,通常用以给水的管道主要是铸铁管,户外主要是用砂模铸铁管,房间内用的是镀锌铸铁管。 给水管相比于别的管道而言,优点是很显著的,最先它是彻底的无毒性卫生的,给水管材的原材料都仅有碳、氢元素,特别靠谱,无论用以冷热水管道或是纯净生活用水系统全是能够令人安心的。 对热水管道的管材而言,需用具备相应的保温特性,因而给水管材的导热系数是较小的,只是是钢管的1/200,保温环保节能的特性非常好,并且具备非常好的耐温性,最高的操作温度能够做到95°。 给水管材的安装连接是特别便捷靠谱的,因为它的焊接特性非常好,管材相互间能够采用热熔或电熔方式连接,连接部位的强度是特别大的,给水管使用年限也是好长时间的,通常常温标准下运用能够做到100年之上,操作温度在70°的状况下能够运用50年之上。 从给水管材图片中能够看得出,管材从原材料上是有不一样的,现如今运用较多的便是PPR管、铝塑管。 PPR管材是很新式的原材料,在冷热水系统上都能运用,现阶段而言是给水管材的上选,由于这类管材的特性特别平稳,不但能够耐热保温、抗腐蚀,内腔还特别光洁,不易产生污垢,使用年限能够做到50年,它的缺陷便是连接的时候需用加热,可是加热时间掌握不太好很有可能会导致流水阻塞。 铝塑管是之前运用较为普遍的一种原材料,因为它有很多特性确定了合适运用于日常生活中,例如管材质地轻、经久耐用、工程施工也是很便捷的,可是铝塑管非常容易产生老化,尤其

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点

、阀门的选择及设置部位: (一)、给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择: 1、管径不大于50mm 时,宜采用截止阀,管径大于50mm 时采用闸阀、蝶阀。 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。 5、安装空间小的部位宜米用蝶阀、球阀。 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。 7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀。 (二)、给水管道上的下列部位应设置阀门: 1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。 5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管。

6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点 在3个及3个以上时设置。 水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵。 水箱的进、出水管、泄水管。 设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。 、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管。 、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、 减压阀与倒流防止器的前后等。 12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。 三)、止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和 关闭时引发的水锤大小等因素来选择: 1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 (四)、给水管道的下列管段上应设置止回阀: 10 11

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点

一、阀门的选择及设置部位: ◆◆◆ (一)、给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择: 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀。 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。 7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀。 ◆◆◆ (二)、给水管道上的下列部位应设置阀门: 1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。 5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管。

6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点在3个及3个以上时设置。 7、水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵。 8、水箱的进、出水管、泄水管。 9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。 10、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管。 11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等。 12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。 ◆◆◆ (三)、止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素来选择: 1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 ◆◆◆ (四)、给水管道的下列管段上应设置止回阀:

(完整版)给排水常用管材简介及选型

常用管材简介及选型 近些年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。目前,建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。现在就常用管材的一些特性,优缺点,使用范围做一简要论述。 1.塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。 添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。 具有质轻、耐腐蚀、外形美观、无不良气味、加工容易、施工方便等特点。 塑料管有热塑性塑料管和热固性塑料管两大类。 热塑性塑料管采用的主要树脂有聚氯乙烯树脂(PVC)、聚乙烯树脂(PE)、聚 丙烯树脂(PP)、聚苯乙烯树脂(PS)、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)、聚 丁烯树脂(PB)等。 热固性塑料采用的主要树脂有不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等。 1.1塑料管性能 1.1.1物理性能: 塑料管的物理性能影响管道的安装方式,用途,补偿措施和管道保温等方面。 1).PVC-U、PP、ABS的力学性能相对较高,被视为“刚性管”,明装较好。反之PE、 PE-X、PB作为“柔性管”适合暗敷。 2).塑料管的使用温度及耐热性能决定了PVC-U、PE、ABS仅能用于冷水管,而 PE-X、PP、PB则可作为热水管。当建筑物有热水供应系统且冷热水采用统一管 材时耐热性能成为主要指标。 3).塑料管热膨胀系数高,作为热水管使用时,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等 热补偿措施较多。其中以PE,PP等聚烯烃类为最。施工安装时如果对此没有足

够重视,并采取相应技术措施,极易发生接口处因伸缩节而拉脱的问题。 4).由于导热系数低,塑料管的绝热保温性能优良进而可减少保温层的厚度甚至 无需保温。 不同塑料管之间绝热性的比较除导热系数外,还同它们各自的管壁厚度有关。 1.1.2承压性能: 承压性能所涉及的内容是在一定条件下塑料管材能够承受的内压力和恒压下的 破坏时间。从而确定与之有关的设计参数以及对管材的质量进行评价和监控。 一般进行两项试验:液压试验和长期高温液压试验。 1.1.3卫生性能: 理化卫生指标。其中PE、PE-X、PP、PB和ABS易达标。 PVC-U管材在生产时应使用无毒PVC树脂及稳定剂才能满足卫生性能的要求。 1.2塑料管优、缺点: 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。 1.2.1优点: 1).化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质成分的影响,耐腐蚀性好。 2).导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 3).水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。 4).相对于金属管材而言,密度小,材质轻,运输、安装方便,灵活,简捷,维修容易。 5).具有自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。 1.2.2缺点: 1).力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。 2).阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾。

给排水中常见管材及性能介绍

给排水中常见管材及性能介绍 给排水工程中最常用的材料就是各种管材,而你对这些常用管材又有哪些了解呢?不同的管材,不同的作用与用法,让我们一起了解一下吧! 一、聚乙烯(PE)管 PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂。PE管热

熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。点这免费下载施工技术资料。 2、无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。 PPR管优点:价格适中、性能稳定,耐热保温,耐腐蚀,内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠,并不渗透,使用年限可达50年。号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。

PPR管缺点:施工技术要求高,需采用专用工具及专业人士进行施工,方能确保系统安全。 PPR管材应用领域: 1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统; 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统; 3、可直接饮用的纯净水供水系统; 4、中央(集中)空调系统; 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。 3、铝塑复合给水管