文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GRC外墙内保温板和隔墙板安装

GRC外墙内保温板和隔墙板安装

GRC外墙内保温板和隔墙板安装
GRC外墙内保温板和隔墙板安装

GRC外墙内保温板和隔墙板安装

施工准备

一.作业条件:

1.根据地面、墙面及顶面设计位置,弹好隔墙边线及门窗洞口线,并按板宽分档。隔墙板位置线经项目部技术、质检人员检查无误并办理预检后方可安装。

2.配板:板的长度按楼面结构层净高尺寸减20mm。标准GRC保温板宽度为595mm、厚度为60mm;标准GRC隔墙板宽度为595mm、厚度为90mm。计算门窗洞口上部及窗口下部保温板的尺寸,并按此尺寸配板。门窗上下和尺寸不合适的配非标准板,非标板宽度应 300mm。要求门窗上口的门窗头板每边搭接长度不得小于50mm。

3.所有穿墙螺栓均用膨胀水泥砂浆堵塞严密。

二.材质要求:

1.隔断板尺寸符合设计要求;

2.水泥采用32.5级以上的普通硅酸盐水泥;

3.玻纤布采用耐碱玻纤布;

4.胶采用108胶和881胶.

三.工器具:

杠尺、抹子、开刀、腻刀、刷子、橡皮锤、托灰板。

质量要求:

一.保证项目:

1.保温、隔断板的性能及强度符合国家有关标准规定;

2.辅助材料的性能符合有关规定要求;

二.基本项目:

1.粘结点的个数及面积不小于板面积的15%;

2.粘结牢固、玻纤步榨贴牢固,无空鼓及脱起现象;

3.板缝处粘结腻子安装平整;

三.允许偏差:

1.墙面平整度每2米3mm;

2.墙面的垂直度每2米3mm;

工艺流程:

墙面清理及剔凿平整墙面冲筋及粘点布置选板并安装板缝处理

操作工艺:

一.基层清理:

将主体结构墙面上的砂浆及原结构上的杂物清理干净;

二.隔断板的安装:

1.冲筋:每面墙冲横四道,用1:3水泥砂浆上下两道筋离顶棚、地面为250mm,中间两道筋均分,筋的厚度在16-18mm,筋的宽度为25-35mm,要求四道筋的垂直度不得大于2mm。以保证保温板安装总

厚度为80mm。

2.选板:要求板面平整度不得大于3mm,板面不得有裂缝,同时板竖向端头必须有凹槽。

3.安装:保温板安装顺序从墙的结合处或门洞边开始,依顺序安装。安装时按照排板图进行,保温板必须和横筋用水泥掺胶(水泥和108胶混合、并掺入少量砂子)粘贴牢固,板缝宽度为5mm,板的竖缝以及板上口横缝必须打上足够的水泥浆,并揉压挤实使水泥浆从板缝充分冒出,然后用开刀将高出板面的浆刮掉,严禁装完板再后抹水泥浆,安装时如遇电盒必须用云石机切割,严禁随意剔凿。安装完毕后用2m长铝合金靠尺检查其垂直度和平整度,要求允许偏差 3mm。24小时后用C10干硬性细石砼将板下口堵严。最后踢脚处刷防水胶一道。

4.隔墙板固定则通过镀锌卡子固定,其它均同保温板。

5.板缝处理:所有粘结好的板经项目质检员验收合格后方可处理板缝。板缝先清理浮灰,再刷胶粘贴50mm宽玻纤网格带后用腻子刮平,然后再粘贴100mm玻纤网格带,转角隔墙在阳角处粘贴200mm宽玻纤布一层,以防缝隙处出现裂缝。

6.保温板和门窗交接处采用20mm厚聚合物砂浆,阴阳角用200mm宽玻纤布粘贴。

7.保温板和隔墙板安装完毕并经检查合格后,要求大面积滚胶后再满

粘玻璃丝布一道。

三.质量标准:

1.墙面度垂直: 3mm/2m 靠尺检查;

2.墙面平整度: 4mm/2m 靠尺检查;

3.阴阳角方正: 2mm。

注意事项及成品保护:

1.在保温、隔断板安装尚未达到强度的时候,严禁碰动撞击;防止造成以后的质量问题;

2.隔断板的接缝处理:将接缝处用刨子刨平,清理干净基层,尽量达到平滑,在用胶粘贴玻纤布,防止空鼓;

3.在隔断板的交接处形成的阴阳角处,同样须要先粘贴玻纤布。

资料要求:

1.隔断板的进场检验及填表;

2.安装后的质量评定;

3.检查不合格及处理填写检查一般不合格表格并复检查。

外墙保温板施工方案

外 墙 保 温 施 工 方 案编制人: 时间:

一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,

聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案内容

1 工程概况 本工程楼体外墙采用聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。 2 材料组成 2.1 聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×50mm,平头式,阻燃型,表观密度18kg/立方米,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 2.3 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径 4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度100m。 2.5 聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。 3 施工要求及条件 3.1 经建设单位、监理、总包、外保温施工单位联合验收B1、B2住宅楼外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,空调板、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施

工。

3.2 雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3.3 施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于 5 级。 3.4 外墙保温伸缩缝沿建筑物高度每6层设置一道,即在6层的大墙面设 10mm 宽水平分格缝,阳台处不设;具体设置位置为:分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面等标高。 4 施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁聚苯板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。 5 工艺流程 操作工艺流程如下: 基层清理→刷专用界面剂→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁→中间验收→拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收 5.1 基层清理

外墙保温板施工工艺

外墙外保温板施工工艺及性能 外墙外保温板是采用欧文斯科宁公司研制的DRYVIT系统保温层的塑泡沫板。 DRYVIT外墙外保温系统施工工艺示意图 DRYVIT外墙外保温系统剖面构造图DRYVIT外墙外保温系统平面构造图 DRYVIT的特点: 作为DRYVIT系统保温层的塑泡沫板具有出色、持久的保温绝热性能,在自然环境下吸水率极低,配合专用砂浆的抗水性,保证了系统保温性能的持久和稳定。 DRYVIT板保持特定的抗冲击韧性,使其与专用砂浆配合时能获得DRYVIT系统整体的高抗冲击性能的高抗风压能力。 DRYVIT系统采用单组份干混专用砂浆,其质量在工厂化生产时得以有效控制,不受现场施工的影响,从而使系统整体质量得以保证。 该系统采用粘贴的固定方法,使本系统安全可靠,适合高层建筑的外墙外保温的需要。 由于采用粘贴的固定方式,所以该系统具有广泛的适用性,不但适合新建筑的外墙保温,而且适用于旧房改造工程;由于具有极佳的抗湿性,DRYVIT系统同样适用于墙脚及地下室保温。 DRYVIT外墙外保温系统是在经过多种结构实验的基础上开发并逐步推行的,目前已有多种墙体结构、多层和高层住宅建筑、多种饰面系统上的成功应用案例。 系统解决方案 无论什么样的建筑物,作为建筑节能专家的欧文斯科宁公司总有合适的保温隔热系统。我们为建筑物屋面、墙体、地面和工业应用提供各种系统解决方案。 DRYVIT板是一种硬质挤塑聚苯乙烯保温隔热材料,具有良好的抗冲击性能和韧性,以及优异的抗温性能,使得DRYVIT系统性能更加优越和可靠。 于2002年9月1日正式实施的挤塑保温板国家标准(GB/T10801.2-2002),规定了挤塑板的导热系数均以产品生产后在环境条件下放置90天测得的值为准,这说明了国家对建筑材料的耐久性非常重视。DRYVIT系统的保温层DRYVIT板完全符合国家标准。 DRYVIT施工质量控制

岩棉板外墙外保温施工方案

一、工程概况 工程名称: A栋银行卡增值服务软件研发中心等8项 建设单位:北京中天银和投资有限公司 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:北京银建建设工程管理有限公司 施工单位: 河北建设集团有限公司 工程概况:本工程为瓷板幕墙工程,总建筑面积约75230㎡。设计采用岩棉板外墙外保温。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3的玄武岩棉。 二、编制依据 1、《外墙外保温建筑构造(一)(02J121-1) 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 玄武保温岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于保温岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。 1.2外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:岩棉规格为1200*600mm厚50mm、密度100kg/m3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封

样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 四、施工工艺 1、 工艺流程 基层处理→弹线分隔→裁切、下料→预拼接、安装→钻孔、塑料膨胀螺栓固定→检查验收 2、 施工前,将基层管道口、预留洞等封堵严密,凸出物清理完毕,外漏钢筋头 割除。 3、 按照岩棉板规格1200*600mm 进行排版,弹线分隔。 4、 按照弹线分隔进行裁切,剪裁边缘直线误差应小于5mm ,拼缝不大于3mm 。 五、安装要求 1、龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,保温岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 2、保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*100mm 蘑菇胀栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,保温岩棉厚度50mm,为保证膨胀螺栓锚入结

岩棉板外墙保温专项施工方案

兰亭苑一期外墙岩棉板保温专项施工方案 一.工程概况 兰亭苑一期外墙保温原设计为挤塑聚苯保温板,因其阻燃性能不符合消防总局的文件精神,因此,修改为40mm厚岩棉薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据 (1)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》(报批稿) (6) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (7) 国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过3mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要 求进行验收。

1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,验收合格并后方可进行大面积 施工。 2.安全技术交底 进场施工前,对保温施工相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技 术交底要求进行。 3.材料准备 所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定 场地。 4.系统及材料性能指标 四、施工工艺 基层处理(防水砂浆)→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→安装固定件→底层抹面砂浆(2遍)→耐碱网格布(2层)→面层抹面砂浆(1遍)→保温系统验收→饰面层施工 1.弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等; 1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平 线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。

外墙硅酸盐保温板施工方案.

梓潼县汽车客运站 外 墙 保 温 施 工 方 案 江苏大都建设工程有限公司

一、工程概况 1、工程名称:梓潼县汽车客运站 2、工程地址:梓潼县文昌镇文昌大道 3、外墙外保温面 1300m2 4、结构形式:框架结构 5、工程内容: ⑴本工程采用SYHL复合硅酸盐板外墙外保温系统,保温层厚度为 3 ㎝、抗裂层为0.3—0.5㎝,其中复合耐碱玻纤网格布。粘接层为0.5cm左右 ⑵保温材料:复合硅酸盐保温板 ⑶粘结剂:粘接砂浆 ⑷抗碱网格布 二、复合硅酸盐保温板产品介绍 复合硅酸盐保温板是一种固体基质联结的封闭的孔网状结构材料,是由硅酸铝,硅酸镁等耐火保温材料加分散剂,粘结剂,渗透剂等辅剂复合发泡形成的硬质多孔无机材料,具有密度小,强度高,隔热性能好,不燃烧,耐酸,耐碱,耐老化,无污染,无辐射,施工方便等特点。复合硅酸盐硬质保温板保温系统,是以“复合硅酸盐保温板”为保温材料,与粘结层,罩面层一起构成建筑墙体和屋面保温体系,可使用于建筑屋顶的保温隔热以及工业和民用建筑的外墙内保温和外墙外保温。

三、复合硅酸盐保温板技术(施工)规程 1总则 1.1为提高保温隔热工程质量,促进建筑保温隔热工程的进步,推广高效,高性能新型材料的应用,适应节能技术的需要特制定本规程。 1.2本规程规定了以复合硅酸盐硬质保温板用作工业与民用建筑的外墙保温,外墙外保温,屋面保温隔热工程材料,施工和工程质量验收规范。1.3本规程是依据GB50207——2002《屋面工程质量验收规范》,GB50176——1993《民用建筑热工设计规范》JGJ26——95《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)GB50210——2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》DBJT20——41《夏热冬冷地区节能建筑墙体,楼地面构造图》DBJT20——42《FHP——VC复合硅酸盐材料外墙,屋面节能图集》等国家标准和有关规定制作。 2基本规定 2.1复合硅酸盐板适用于新建,扩建,改建的民用建筑的外墙,屋面,楼地面的保温隔热工程上使用。 2.2工程施工前,应掌握图纸中细部构造和技术要求并制定施工计划和技术措施。 2.3当下道工程或相邻工程施工时,对已完成的复合硅酸盐保温隔热层应采取相应的保护措施,防止损坏。 3材料 3.1复合硅酸盐硬质保温隔热板,规格尺寸为300mm×300mm,厚度为30mm,如需特殊规格尺寸可按需方要求生产。

外墙保温装饰板施工方案

外墙保温装饰板系统 施 工 方 案

目录 1、施工工序 (1) 2、施工要点 (1) 3、安装前自检阶段 (4) 4、定尺装饰板安装阶段 (4) 5、粘贴装饰板 (5) 6、安装专用扣件 (6) 7、填缝 (7) 8、贴纸胶带 (8) 9、打专用硅酮耐候型密封胶 (8) 11、板面清洁 (9) 12、成品保护 (10) 13、验收 (11)

保温装饰系统施工工艺 1、施工工序 1)工艺流程 基层检查及处理——弹基准线和分割线——搅拌粘结砂浆——装饰板正面铣槽——粘贴一体板——安装锚固件——板缝隙清理——泡沫条填缝——揭保护膜——贴美纹纸胶带——灌注硅酮耐候型密封胶——撕美纹纸——清洁面板 2)施工顺序 纵向施工一般都按从下至上的施工顺序进行,先从楼顶用钢丝放垂直完成面控制线,每个大阳角、窗边都需要设置垂直控制线,确保纵向施工的装饰板施工的垂直度。 横向施工要考虑特殊结构(如门、窗的对称性和均匀性),再大面积施工。为保证每排板在四周墙面上都在同一水平控制线上,应首先以建筑楼四周墙面的同一基准线为起点向上粘贴的顺序。每层都放水平控制线,确保每层装饰板都从一个起点开始施工,避免施工几排后出现累积误差。 现场实际测量尺寸与施工图纸对照,尺寸偏差大的,需对设计图纸尺寸进行调整,由设计单位向业主单位提出变更函,经确认业主后方可开始放线施工。 2、施工要点 1)吊篮安装要求 项目采用活动脚手架施工,具体要求如下: 脚手架安装必须与墙体结构有可靠连接,同时与墙面保持30~40cm的距离,以方便工人操作安装保温装饰板。 2)基层抹灰的要求 在抹灰之前,混凝土墙体满刷界面剂处理,加气混凝土墙体采用专用界面砂浆处理,处理完成后进行抹灰。抹灰质量达到中级抹灰标准,厚度为15mm左右。抹灰层不起泡、不空鼓、不掉砂、无裂纹。 平整度和垂直度要求: 整体检查:拉线检查,整体误差控制在2cm以内,特别是大阳角位置,有错模等情况,必须处理。 局部检查:2米靠尺检查,控制在4mm以内;基层阴阳角直线度用2米靠尺测量,露缝间隙不大于5mm;对窗台、檐口、装饰线、雨蓬等凹凸部位,应采用防水和排水构造。 施工前需要全面检查墙体表面钢筋头、细铁丝、木块、浮灰、浮浆、油迹、锈斑、霉点、析出物

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1.1根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1.2粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3.1基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,

作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,提出具有针对性的预控措施、细部具体做法等。 3.2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角和窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴的垂直度和平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3.3粘结剂配制 (1)根据厂家生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 (2)每加入一小部分水泥和砂子时都应充分搅拌均匀,避免出现离析,并可根据环境和和易性及配合比的要求,适当的加入少量的水。 3.4 粘贴挤塑板 (1)外保温用挤塑板标准尺寸为600mm×1200mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,尺寸允许偏差为±1. 5mm ,必须注意切口与板面垂直。根据挤塑板的规格尺寸,应在大墙面上及山墙进行排列挤塑板墙面粘贴,以保证苯板接头位置错开长度不小于板长1/2,在门窗部位错开角部不小于200mm。

外墙保温装饰一体板施工方案12955

外墙保温装饰一体板 施工方案 2018年07月

一、工程概况 施工内容:外墙保温装饰一体板 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包单位: 施工单位: 二、编制依据 (1)本工程的招标文件、招标答疑文件; (2)本工程建筑、结构施工图; (3)我国现行的有关机具设备和材料的施工要求及标准; (4)《外墙外保温建筑构造》(一)(02J121-1); (5)《挤塑板外墙外保温系统》JG 158-2004; (6)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004; (7)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (8)《上海市住宅建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ08-113-2005; (9)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134―2010 (10)《挤塑板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》(DBJ/CT108-2011)(11)《保温装饰板外墙外保温系统技术规程》(DGJ32/86-2013) (12)GJC/T 882—2001 幕墙玻璃接缝用密封胶

三、保温装饰板基本要求 (一)适用范围 1、适用于我国寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的民用 建筑、工业建筑的节能装饰及既有建筑的节能改造和墙面翻新(新建、扩 建、改建,工业和民用建筑的承重或非承重外墙)。 2、保温装饰板适用于有节能要求的钢筋混凝土、混凝土空心砌块、 烧结普通砖、烧结多孔砖、灰砂砖和炉渣砖等材料构成的砌体结构的外墙 保温工程。 3、抗震设防烈度≤8度的地区。 (二)专项设计要求: 1、保温装饰板的品种、规格、颜色、图案和主要技术性能。 2、勾缝胶等所有辅助材料的技术性能。 3、保温装饰板采用以粘贴为主,机械固定辅助方法施工。 4、对窗台、檐口、装饰线、雨蓬等造型部位,应采用防水和排水构造。 5、墙面阴阳角处做异形板施工时,纵向和横向的轮廓线在折角时 尺寸应大小一致。 6、同时采用保温装饰板与其他外墙装饰材料时应做好相接面的处理。 7、交叉作业施工前必须合理安排施工先后顺序及后期处理。 四、施工准备 (一)现场作业环境要求 1、不得在雨天、寒冷(5℃以下)、气温较高时、风速偏高(5级以上) 等天气条件下施工。 2、在气温较高时施工,保温装饰板在粘贴后4小时以内,应避免板面受 阳光直晒,必要时应搭设防晒布,遮挡已施工的保温装饰板。 3、避免尚未凝固的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用,特 别是避免雨水的冲刷,必要时应对新施工的墙面加以保护。 4、施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度应不低于5℃。 5、施工时,应随时了解当地气象情况,雨前(4h以内)、雨后(墙面尚未硬化)不能操作,以防止雨水的冲刷,造成质量缺陷。 (二)基层墙体质量要求 1、基层墙体抹灰层表面应不起鼓,不掉砂,无剥离;抹灰层采用水泥砂 浆(配合比为1:3),标准基层厚度为20-30mm,如果抹灰层的厚度小于10mm,应在砂浆里添加水泥改性剂,以防止起壳、开裂、脱层,抹灰层的养护期必须大于15天。 2、基层墙体抹灰层表面质量应平整、立面垂直,表面平整度用2M靠尺

EPS保温板外墙外保温施工方案

外墙外保温施工方案 (EPS保温板) 一、外墙外保温材料目录 1、打底液 2、粘结剂 3、聚苯板 4、锚栓 5、耐碱玻纤网格布 6、轻质抹面砂浆 二、主要施工工具 聚苯板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细纱纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、抹平抹刀、带齿平抹子、冲击钻、锤子、钢角尺、拖线板、水平靠尺、塑料量杯等。 三、施工条件 1、墙面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物。门窗框应安装到位。 2、施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃,风力不大于5级。 3、工时应避免直接日晒和雨淋。必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。

4、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应按设计 要求施工完毕后方可拆除。 四、施工工艺流程 基面处理-拌制粘结剂-粘贴翻包玻纤网格布-粘贴保温板-安装固定锚栓-打磨修理-划分凹线条-拌制轻质抹面砂浆-压入翻包及增强网格布-粘贴网格布-轻质抹面砂浆抹平处理-补洞及修理-变形缝处理-修整验收 (一)基面处理 1、必须彻底清除基层表面的粉尘。松动、不清洁的墙体及模具油、泛白的墙面必须事先清除掉。凹陷部位用轻质抹面砂浆进行修平处理。基层必须干燥并具有一定的机械度。 2、对新建工程的结构墙体,用水平靠尺检查,最大偏应小于2mm/m,超差部分应剔凿或用水泥砂浆修补平整。 3、打底液(1:1用清水稀释)的施工温度为5℃-30℃宜 采用滚筒式喷枪的施工方法。对基面进行打底处理。 4、打底液施工4小时以上可进行下一步的操作(粘贴聚苯板)。 (二)拌制粘结剂 1、粘结剂每袋(25公斤)需要约6升干净水。

外墙保温施工方案最终板

外墙保温施工方案 编制: 审核: 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、组织机构 (3)

四、施工准备 (4) 五、施工工艺流程及要求 (7) 1、施工工艺流程图: (7) 2、施工要点 (8) 六、质量标准及检验方法: (15) 1、保证项目 (15) 2、基本项目: (16) 3、允许偏差项目: (16) 七、技术质量保证措施 (17) 八、成品保护措施 (19) 九、安全文明施工措施 (19) 一、编制依据 1、孔雀大卫城2.2标段雅园工程建筑施工图纸 2、孔雀大卫城2.2标段雅园工程施工组织设计 3、孔雀大卫城2.2标段雅园工程施工合同 4、河北省工程建设标准《民用建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007 5、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

二、工程概况 1、建设单位:固安京御幸福房地产开发有限公司 2、工程名称:孔雀大卫城雅园工程 3、工程地点:固安106国道东侧,锦绣大道南侧 4、设计单位:北京京澳凯芬斯设计有限公司 5、监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 6、施工单位:河北建设集团有限公司 7、建筑部分工程概况: 孔雀大卫城雅园工程包括03#楼、06#楼、07#楼、09#楼、10#楼五栋住宅,基础为筏板基础,主体为:03#楼22.5层,建筑高度62.8米;06#楼、07#楼、10#楼21.5层,建筑高度60.0米;09#楼15.5层,建筑高度43.2米,剪力墙结构,阁楼屋顶为坡屋面。 三、组织机构

四、施工准备 1.技术准备 外墙保温: 南北侧外墙保温采用80厚膨胀聚苯板,东、西侧外墙(山墙)采用80厚挤塑板。 膨胀聚苯板导热系数λc=0.042w/(m·k),容重22Kg/m3 挤塑板导热系数λc= 0.033w/(m·k),容重30Kg/m3 建筑做法: 1.1、钢筋混凝土墙:1、墙面螺栓眼用聚氨酯发泡胶封堵,基层刷界面剂; 2、DEA砂浆粘贴80厚保温板; 3、抹3-5厚聚合物砂浆内压入耐碱玻纤网格布;

保温板施工方案

黄陵县医院家属楼老旧小区基础设施配套 改造项目外墙保温
施 工 方 案
施工单位:延安联兴建筑工程有限公司 编 制 人:魏 守 强 审 核 人:何 华 审 批 人:陈 强 2020年4月17日
目录
1、工程概况 ···········································································3 2、材料性能及求······································································3 3、施工条件环境要求································································5 4、施工机械及工具 ··································································5 5、工艺流程 ···································································· ·········6
5.1 基层清理 ···························································· ·····7
1

5.2 吊顺直线······················································ ······7 5.3 配制粘接砂浆 ···························································7 5 . 4 排版 ······························································7 5.5 粘贴保温板····················································· ······7 5.6 大面积粘贴·········································································8 5.7 施工要点·······························································9 5.8 特殊部位施工····································································10 5.9 锚固件施工工································································12 5.10 抹面层工··········································································15 5.11 质量制·············································································16 6 人力资管理···············································································16 7 安全生产保证措施 ······································································16 8 文明施工及成品保护·································································18
1、工程概况
黄陵县医院家属楼老旧小区基础设施配套改造项目 9、5、6、8#楼工程,工程 地址位黄陵县医院家属楼老旧小区内,本工程高层楼体外墙采用玄武岩防火保温板 (TEPS)为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱
2

外墙保温一体板施工方案

目录 一产品介绍 (2) 二施工方案的编制 (2) 三工程概况 (3) 四施工方案 (4) 一、施工准备 (4) 二、保温装饰一体板施工方案 (6) 三、岩棉复合板施工方案 (18) 五工程验收 (20) 1、一体板节能普通装饰板分项验收 (20) 2 主控项目 (21) 3 一般项目 (22) 4 材料要求 (24) 六成品保护措施 (25) 七施工总进度保证措施 (27) 八安全保证措施 (27) 九环境保证措施 (29)

一产品介绍 CABR/R 保温装饰一体化板系中国建筑科学研究院建研科技股份,自主研发并生产的,具有多项专利技术的新型建筑保温装饰产品,该产品是由饰面层、防护层、竖丝岩棉保温芯材、背衬等材料组成,在工厂复合成型的的集保温、装饰、防火功能为一体的节能装饰板。该产品采用板块式安装,接缝采用硅酮耐候胶封闭,使普通保温装饰具有较好的装饰效果。该产品具有完整的企业标准和规程,并已经在市备案。 二施工方案的编制 建筑施工合同 建设单位提供的建筑施工图纸、深化设计; 国家、行业、地方、企业的相关规、规程及标准; 《建筑设计防火规》GB50016 《建筑结构荷载规》GB50009-2001 《建筑抗震设计规》GB50011-2001 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411 《建筑密封材料试验方法》GB/T13477-2002 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-97 《建设工程项目管理规》GB/T50326-2001 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-88 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

外墙保温装饰一体板施工方案41729

目录一、施工组织编制原则 二、施工组织编制依据 三、施工工艺 四、施工说明 五、主要节点部位技术措施 六、安全文明生产措施

一、施工组织编制原则 1、确保施工质量的原则 为把本工程建设成为一个高质量的样板工程,材料产品及施工质量是相关的,在确保产品质量的基础上,严把施工质量关,科学院合理地安排施工,确保我公司的成品板产品在施工完成后,为业主保质、保量、保期地奉献一个优质工程。 2、确保工期的原则 确保工程在最短的时间内完成,编制科学周密的施工方案,合理安排施工顺序,实施网络控制。做到布局合理、重点突出、全面展开、平行作业、科学组织、均衡生产,以保证施工连续均衡地进行。坚持技术先进性、科学合理性、安全可靠性、经济适用性相结合,做到快速施工,从而减少施工期间对业主正常经营活动的影响。 3、合理优化、优质高效的原则 在施工组织设计编制中,合理安排各项施工,对施工进行科学组织,优化管理。加强施工领导和管理,确保优质高效施工。 4、安全第一原则 安全工作是搞好生产的重要因素。在施工过程中严格遵照、遵守国家、省和当地政府关于施工安全、工地治安人员安全、劳动保护及环境保护等方便的具体规定和技术标准。 5、团结协作原则 尊重工程所在地人民的生产、生活习惯,爱护当地人民的生命财产,互帮互学,相互支持、协调一致,共同营造良好的施工环境。 6、工程规划目标 质量目标:争创整个工程质量获得优良;安全目标:确保无重大事故发生,

争取小事故为零;文明施工目标:争创省级“示范文明工地”;工期目标:确保业主要求的工期,积极配合总包单位的进度。 二、施工组织编制依据 1、施工现场情况及其它各种调查; 2、招标文件及文件对施工的要求; 3、国家现行有关法律、法规、部门规章及盐城市有关建筑工程 管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定; 4、现行建筑结构和和建筑施工的各类规程、规范及验收标准; 5、我公司企业标准、有关质量管理、安全按理、文明施工管理 制度及程序文件等相关文件; 6、本工程施工现场及周围环境的实际情况; 7、标准规范清单一览表(见下表) 类别名称编号 国家《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 GB/T1766-199国家《色漆和清漆涂层老化的评级标准》 5 国家《建筑工程质量管理条例》国务院第279号令 国家《建设工程项目管理规范》建设部建标2002版 国家《外墙外保温构造》06J123 行业《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

EPS板外墙保温施工方案

漯河市文萃?幸福苑三期19#楼外墙保温施工方案 郑州华晨外墙保温材料有限公司 2011 年8 月20 日

外墙保温节能施工方案 一、工程概况 该工程为漯河文萃?幸福苑三期19# 楼,本工程为框混结构六层,一层层高为3.800m, 二至六层层高为2.9m ,建筑物高度为19.200m ;总建筑面积为6272m 2。本工程南北宽为14.30m ,东西长为86.86m 。耐火等级为二级,结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度为六度,合理使用年限为50 年。 本工程外墙保温设计为40 厚聚苯板薄抹灰系统。 二、编制依据 1. 国家、地方的技术规范。施工规程和质量评定与验收标准; 2. 国家、河南省颁布的现行建筑节能施工的各类规范、规程、验评标准及有关技术规定; 4. 参考《河南省工程建设标准》( 41/060-2005 ); 5. 参考《外墙外保温工程技术规程》( 144-2004) ; 6. 参考《河南系列工程建设标准设计图集》19-20-2005 ; 7. 参考《建筑节能工程施工质量验收规范》50411 —2007 ; 8. 参考《建筑装饰装修工程质量验收规范》50210 ; 9. 参考河南省《居住建筑节能设计标准》(夏热冬冷地区) 41/071 —2006; 10. 《05 系列工程建设标准设计图集》 11. 河南省施工现场文明施工管理法规;

12. 漯河文萃?幸福苑三期19#楼施工图纸;三、板薄抹灰外墙外保温系统的发展及技术综述 (一)保温系统的发展 节约能源是我国发展经济的根本策略,建筑节能是首当其冲,建筑保温更是建筑节能技术中一项十分重要的技术,当今建筑围护结构的保温技术发展十分迅速,经过十几年的工程实践,我国在学习和引进国外先进技术的基础上,建筑保温技术也形成各种体系,外墙外保温板薄抹灰外墙保温系统是其中采用比较广泛的一种体系,其特点是适用范围广、保温效果显著;可同时也增加了室内使用面积,改善了室内居住环境。 (二)技术综述 1、板薄抹灰外墙外保温系统,由板、薄抹面层和饰面涂层构成,板用胶粘剂固定在基层上,薄抹面层中满铺网格布。 2、板宽度不宜大于1200,高度不宜大于600。 3、必要时应设置抗裂分隔缝。 4、板薄抹灰系统的基层表面应清洁,无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。 5、粘结板时,应将胶粘剂涂在板背面,涂胶粘剂面积不得小于板面积的40%。 6、板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。板应粘贴牢固,不得有松动和空鼓。 7、墙角处板应交错互锁。门窗洞口四角处板不得拼接,应米用整块板切割成

外墙保温施工方案

1、编制依据 1.1本工程施工图纸 1.2本工程施工组织设计 1.3主要规范、规程: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 《建筑节能工程质量验收规范》GB50411 2、工程概况 本工程为颐和园南地块办公用房项目,建筑地点位于颐和园南门围墙外,为四栋小群体工程,建筑总面积为7111.2㎡,建筑层数:地下一层层高4.0m,地上一层,层高 3.3米,工程结构形式为钢筋砼框架剪力墙结构。按照建设单位签署的工程做法确认单要求建筑体外墙采用50mm厚挤塑聚苯保温板以粘钉结合方式与墙身固定,保温板外侧铺钉镀锌钢丝网,外墙饰面层为粘贴面砖。根据13BJ2-12建筑外保温图集做法要求,保温系统构成如下: (1)、DTA砂浆粘贴≤6厚面砖; (2)、DTG砂浆勾缝; (3)、锚栓固定0.9厚镀锌钢丝网; (4)、抹3-4厚DBI砂浆; (5)、DEA砂浆粘贴50厚B1级挤塑板并加锚栓,每平米≥4个; (6)、DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平); (7)、基层墙面刷界面剂。 (8)、为保证外墙保温系统在饰面砖粘贴后的牢固性,防止脱落,在保温板粘

贴前,于保温系统最底部锚钉一圈L50*50*5mm角钢作为承托支架。 3、材料组成 3.1 50mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)。 3.2 专用聚合物粘结、面层砂浆 厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆=1:5,可操作时间不小于2h。 3.3镀锌钢丝网 用于增强保护层抗裂及整体性;钢丝直径0.9mm,每卷长度50m。 3.4聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按照缝宽的 1.4倍选用。 4、施工要求及条件 4.1基层经监理、施工单位联合验收合格,办理交接单后即可进行施工。 4.2雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 4.3施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于5级。 4.4 施工工具 钢锯、壁纸刀(裁保温板及网格布用)、电锤、螺丝刀、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其它抹灰专用工具。 5、施工工艺 基层清理→刷专用界面剂→配专用聚合物砂浆→粘贴保温板→打磨找平清洁→中间验收→铺钉钢丝网→刮面层聚合物砂浆→验收 5.1基层清理

外墙保温一体化板施工方案

外墙防火保温装饰复合一体板施工方案 一、工程概况 ***由**投资建设,**设计,**监理,**承建。占地面积1394.3㎡,总建筑面积约**㎡,建筑高度**。本工程均为高强度预应力混凝土管桩基础,钢筋砼框架结构,外墙保温为A1级保温装饰一体化板。 二、编制依据 1、**施工组织设计文件; 2、国家工程建设标准强制性条文及现行各种质量验收规范,质量检验评定标准及操作规程,国家现行的技术标准; 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 中南地区通用建筑标准设计图集 国家建筑标准设计图集 三、装饰板施工图示 开槽插锚紧固件立体图

四.施工工艺 4.1一般规定 4.1.1保温装饰板外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于0℃,平均气温不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。 4.1.2保温装饰板工程应在基层墙体质量验收合格后施工。 4.1.3每道工序验收合格后,方可进入下道工序施工。 4.2施工准备 4.2.1当基层墙体墙面需找平时,墙面处理应符合下列的要求: ●基层墙体应使用水泥砂浆找平,水泥砂浆找平层的厚度可根据基层墙面的 平整度确定。 ●找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB 50210的规定,且还应符合下表的规定。 基层墙体的尺寸允许偏差(mm) 4.2.2伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕。 4.2.3门窗洞口处应验收合格,洞口尺寸位置达到设计和质量要求,门窗框或其它辅框已安装完毕。

外墙保温板专项施工方案

外墙保温板专项施工方案 一、施工工艺流程 1、施工工艺 外墙保温板施工流程图

二、材料要求 三、施工要点 (1)基层处理 1)检查并封堵基面未处理的孔洞;清除墙面上的混凝土残渣、模板油等。先用钢丝刷刮刷,再用笤帚清扫,除去墙面灰尘。墙面测量及弹线、挂线。在阴角、阳角和墙面适当部位固定钢丝以测定垂直基面误差,做好标记并记录;在每一层墙面上适当的部位(窗台下方)拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好标记。 2)依照基准线弹水平和垂直伸缩缝分格线。 3)挂控制线。墙面全高度固定垂直钢线,每层板挂水平线 (2)粘贴安装聚苯板 配制胶粘剂(也可用专用胶)。配比为KE干混料:KE胶=4:1,用电动搅拌器搅拌均匀,一次的配制量以60min内用完为宜。 粘翻包(包边)网格布。聚苯板安装到墙面的上、下、左、右顶点(含伸缩缝、门窗洞口、阳台栏板等处时)要预贴(在粘贴聚苯板前完成)翻包(包边)网格布,布宽为保温板厚+200mm,长度根据该处具体情况确定。 涂抹胶粘剂。聚苯板通常规格为1200mm×600mm。在板边缘抹宽长50mm、高10mm的胶粘剂,板中间呈梅花点布置,间距不大于200mm,直径不大于是100mm (胶结面积≥板面积的30%)。板上口留50mm宽排气口。板在阳角处要留马牙槎,伸出部分的聚苯板不抹胶粘剂,其宽度略大于聚苯板厚度。 粘结聚苯板。粘板时应轻揉均匀压板面,随时用托线板检查平整度。每粘完一块板,用木杠将相邻板面拍平,及时清除板边缘挤出的胶粘剂;聚苯板应挤紧、拼严,若出现超过2㎜的间隙,应用相应宽度的聚苯片填塞;严禁上下通缝。若墙体基面局部超差,可调整胶粘剂或聚苯板的厚度。 聚苯板修复。粘贴好的聚苯板面平整度要控制在2-3㎜以内。超出平整度控制标准处,应在聚苯板粘贴12h后用砂纸或专用打磨机等工具进行修整打磨,动作要轻。 安装锚固件,当聚苯安装12h后,先用电锤(冲击钻)在聚苯板表面向内打