1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因?

答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。

2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么

大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算?

答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。

3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。

答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。

4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMA SS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。

答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。

5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因?

答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高度较小。

6、桩承台基础,计算书中输出CX、CY代表什么意思?

答:代表柱子相对承台形心的偏心距离。

7、10新版SATWE,0.2Q0设置调整层数后,退出再进入该参数则清0,什么原因?

答:10版要先选择“框剪体系”,再进行0.2Q0设置。

8、某工程有一层地下室,转换层在地上2层,转换层所在层号填3,软件用剪弯刚度计算转换层上下刚度比。新高规不是说2层采用剪切刚度吗?

答:因为该模型嵌固端设在基础上,即嵌固端层号填1,而不是地上一层,软件用转换层所在层号—嵌固端所在层号+1进行判断。所以为3层转换。故用剪弯刚度计算。

9、地下室层数和嵌固端层号有什么关系?嵌固端有什么作用?

答:1、嵌固端所在层号软件默认为地下室层数加1,也可以人为指定,但指定的

层刚度比要满足作为嵌固端的条件。

2、指定嵌固端程序主要实现:a 确定剪力墙的底部加强部位;b满足嵌固

端下层柱的钢筋10%的增加及梁的弯矩设计值增大30%;c 作为结构“底层”的内力调整;d 确定计算倾覆力矩的位置等;e 若有转换层影响是否为高位转换的判断;f 不作为柱子计算长度系数是否为按底层1.0的标

志。

10、SATWE柱、墙的活荷载折减系数,假如计算截面以上有21层住宅,此层柱墙的活荷载是否取计算截面以上21层的活荷载总和乘以0.55呢?还是取计算截面以上的从上往下计数的第一层X1.0+第2,3层X0.85+第4,5层X0.7+第6~8层X0.65+第9~20层X0.60+第21层X0.55?

答:按照前者计算。初始活荷载计算不进行折减,先计算出各杆件的活荷载标准值,在内力组合时按照前者方法进行折减。

11、SLABACAD人防冲切力明显小于手工复核结果,为什么?

答:由于人防作用下混凝土抗压强度要提高1.5倍,程序将冲切力除以1.5来考虑。

12、SATWE计算后上层柱子配筋大于下层,为什么?

答:下层柱子为中柱,上层柱子为边柱,只有一侧有梁,导致上层柱弯矩大于下柱。同时上层柱子轴力小。两层柱子都是大偏心受压,此时轴力大对配筋有利,导致上层配筋大于下层。

13、PMCAD及STS框架模块建立的三维钢结构结构,其中的钢柱轴压截面分类是如何取值的?

答:对钢结构规范中能识别的截面,程序可以自动判断。对于有些截面,根据加工方式不同,可能为B类,也可能为C类,此时程序自动按保守的C类取。

再进行稳定系数的查找及计算。

2011年7月第一周结构技术问题汇总

发布时间:2011-08-05 来源:PKPM

1、某框架梁,分别采用二级和特一级抗震计算,两次计算梁端支座设计弯矩相同,但SATWE配筋有一些差别,什么原因?

答:原因是勾选了SATWE参数中“框架梁端配筋考虑受压钢筋”。此时不同抗震等级,程序假定的初始受压钢筋不同,导致最后的梁端受拉钢筋面积不同。

2、2010版SATWE,转换层号填4,地下室层数填2,计算后输出转换层上下剪弯刚度比值,但按照10新高规附录E,转换层在地上2层,不是应按剪切刚度比计算吗?

答:2010新版SATWE,转换层刚度方法判定,采用“转换层号减去嵌固端所在层号”,本模型嵌固端层号填的为1,这样程序认为转换在3层,所以采用了剪弯刚度算法。

3、某框架梁,SATWE结果“构件信息”中,根据各工况内力标准值手算的设计

弯矩要大于程序给出的设计弯矩,什么原因?

答:手算的时候没有考虑弯矩调幅。程序将恒活载调幅后,再参与的内力组合。

4、2010新规范版本SATWE结果哪里可以看到梁柱墙的主筋强度?

答:在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”下方的图名中可以看到。

5、钢框架中的屋面圆钢支撑,如何计算?

答:圆钢支撑实际为柔性支撑,在SATWE三维分析中只能按拉压杆考虑,不能按单拉杆考虑,所以圆钢支撑在SATWE中的构件验算结果是没有参考意义的。建议可以单独到STS工具箱的屋面支撑计算工具中按单拉杆计算。

6、2010版SATWE结构刚重比的计算,结构重量采用什么值?

答:按照新高规5.4.1条,对各类体系结构,程序均取G=1.2恒载标准值+1.4活载标准值。

7、筏板基础中,“单独验算”和“柱冲切板”两个命令都可完成柱对筏板的冲切验算,但给出的计算书中不平衡弯矩有差别,为什么?

答:对PMCAD中偏心布置的柱,前者输出的不平衡弯矩以柱节点为准,后者以柱形心为准,导致差别,但不影响结果,即两命令得到的冲切力与抗力的比值是一样的。

8、基础CAD中,桩筏基础,点“筏板布桩”,程序自动计算所需桩数,给出“最大桩反力(547)”,547代表什么意思?

答:代表最大桩反力对应的荷载组合号,为标准组合,可在“当前组合”中查看具体的组合公式。

9、2010新版SATWE结果WV02Q.OUT文件中,提供了三种柱、墙倾覆力矩的计算方式,各为什么意思?

答:方法一:新抗规6.1.3方法,用规定的水平力计算出各柱、墙剪力,再使用该条条文说明公式计算倾覆力矩。

方法二:轴力方式——将该层柱、墙轴力拿出,对柱、墙轴力的合力点取距,再加上柱、墙底弯矩为最终倾覆弯矩。

方法三:02规范老方法,也是08版采用的方法——CQC法,与方法一类似,但是柱、墙构件剪力通过CQC组合得到,而不是用规定水平力得到。

10、SATWE参数给出“实配钢筋超配系数1.15”,如果不是一级框架结构或9度,是否需要人工改为1.0?

答:不需要。该参数对应2010新高规6.2.1式、新抗规6.2.2-2式。只对一级框架结构或9度区框架起作用,程序可以自动识别。当为其他类型结构时,也不需要修改为1.0。

11、某位于地下室的T形剪力墙,腹板与翼缘两肢高厚比都小于8,SATWE为什

么没有识别为短肢剪力墙?

答:SATWE中,首先是两肢、单肢墙才会进行短肢墙的判断。对地下室中墙,程序认为两节点间为一段墙,这样T形墙被认为是三段,即腹板一肢,左右翼缘各一肢,所以判断为一般墙。

12、2010新版SATWE计算后,某梁提示Rs= 1.22 > Rsmax = 1.20,最大配筋

率超限,请问1.2%是什么意思?

答:程序执行了新高规表7.2.25,根据不同跨高比对连梁纵筋最大配筋率的限制。

13、桩承台+防水板,要计算浮力下的桩反力,使用基础CAD哪个菜单?

答:可使用“桩筏筏板有限元计算”菜单,此时上部荷载施加到承台上,用弹簧刚度模拟桩的作用,筏板下基床系数定义为0。由于“防水板抗浮计算”中假定柱、墙为防水板不动支座,不如桩筏有限元模拟的准确。但两菜单都可计算出防水板自身的配筋,可以参考。

2011年6月第四周结构技术问题汇总

发布时间:2011-07-27 来源:PKPM

1、SATWE计算无梁楼盖结构时,除在柱轴线处加虚梁外,为使柱子配筋更准确,经常在板跨中也加虚梁。如将该模型进入SLABCAD第四步板带划分时,跨中虚梁处也被认为是柱上板带,不合理。如何处理?

答:可以分开两个模型。跨中带虚梁的模型用于SATWE整体计算,跨中不带虚梁的模型用于SLABCAD楼板的计算。

2、SATWE如设置了弹性板6和强制刚性板假定,同时勾选了“强制刚性板时保留板面外刚度”,此时是否需要将中梁刚度放大系数改为1?

答:需要将其改为1,以免重复考虑板对梁的刚度影响。

3、中震不屈服计算后,如何看出程序执行了相应调整?

答:在2010版SATWE中

(1)可以从结果“构件信息”文本文件中,看到钢筋材料强度采用了标准值,荷载分项系数均取1.0;此时风与地震不同时组合。

(2)关于不进行强剪弱弯的放大——例如某框架梁,二级抗震,“构件信息”中其设计剪力V如是带地震的组合,则可通过对应的荷载组合系数和各工况标准值,直接手算组合得到,证明其未进行强剪弱弯的放大。否则该剪

力要比手算组合的大。

(3)关于承载力抗震调整系数γRE取1.0——可由上面的剪力V代入相应公式,取γRE为1.0,手算求得配筋面积应与程序给出的相符。

4、08与10版SATWE计算结果有何差别?

答:两版本内核并无大的改变,在对比计算时,可以先查看各杆件在恒、活、风、地震下的内力标准值是否一致。注意保持参数一致,如梁刚度放大系数、保护层厚度、是否考虑梁柱交接处刚域、地震及风的阻尼比等等;如上述参数一致,则两版本构件内力标准值应几乎一样或仅有微小差别。

5、基础CAD中,布置柱下钢筋混凝土条形基础,退出“基础人机交互输入”时显示的反力大于后续“弹性地基梁计算”的反力,什么原因?

答:“基础人机交互输入”中的反力为标准组合下,“弹性地基梁计算”反力为基本组合下,所以一般前者要小。出现前者大的原因是标准组合时梁上覆土重的计算。如使用基础参数中的“自动计算覆土重”则程序将地梁底面直至正负0

都认为有覆土,此时地梁反力可能偏大,可使用手工输入“单位面积覆土重”。

6、2010新版SATWE,非加强区一级抗震剪力墙、构造边缘构件纵筋配筋率为0.9%,从何而来?

答:按新高规7.2.16-4条第1款的规定,对于连体、错层、B级高度剪力墙,其纵向最小配筋较表7.2.16中提高0.1%。该表中初始为0.8%。

7、STS钢结构框架计算中,钢管柱与钢管梁能否做螺栓连接?

答:目前钢结构模块中只提供常见的工字梁与各类柱子的连接节点设计及出图。

8、2010新高规3.11节提到的结构性能设计,在程序如何实现?

答:该条文提到的不同性能水准对应的公式,实质就是SATWE参数里的中、大震不屈服及弹性设计选项,用户可通过不同水准相应的公式,选择不屈服或弹性进行设计。

9、SATWE定义弹性膜后算出来结果与刚性板没差异?

答:该模型只有一层且为地下室,由于地下室默认强制刚性板假定(即使定义了弹性板),所以造成所有楼层均是刚性楼板,定义的弹性膜无效。

10、钢管混凝土柱的计算长度与手算不符?

答:用户按照为无侧移计算,但是在SATWE参数中勾选了有侧移导致区别。程序按照《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS 28:90计算,但要注意参数中有无侧移的开关。

11、桩承台+防水板,防水板以筏板的形式输入,进入基础CAD“防水板计算“后,桩承台丢失,什么原因?

答:因为基础建模时桩承台底标高大于防水板底标高导致的,此时程序无法识别到承台,可以将二者底标高平齐。

12、请问复杂楼板SLABCAD里,如布置了板上方形或圆形小洞口,洞口荷载会自动扣除吗?

答:会自动扣除,该洞口也不会被划分单元。

13、PKPM2010版光盘(2011.3.31)发布后,经过几个月来广大用户使用反馈及提出了良好的建议,我们对程序做了相应的修改与调整。在下一版修订光盘发行前,现将广泛关心的SATWE相应更新程序、STS更新程序、基础与岩土工具箱的安装给出,欢迎广大用户使用。可在https://www.wendangku.net/doc/2f282474.html,主页右侧“最新下载”中下载

2011年6月第三周结构技术问题汇总

发布时间:2011-07-20 来源:PKPM

1、PMCAD中一片剪力墙上不能同时布置两个洞口,如何处理?

答:可在墙轴线中部加一节点,将其分为两个墙,再布置洞口。

2、新混凝土规范11.7.10条,对于一、二级抗震等级的梁,当跨高比小于2.5时,除普通箍筋外宜配置斜向交叉钢筋,并给出交叉筋计算公式,SATWE有否执行该条款?

答:暂未执行。

3、新混凝土规范11.7.11条,连梁的最小配筋率不应小于0.15%,SATWE如何处理的?

答:10新规范版SATWE按照新高规第7.2.24条执行:跨高比(l/hb)不大于1.5的连梁,非抗震设计时,其纵向钢筋的最小配筋率应为0.2%;抗震设计时,其纵向钢筋的最小配筋率宜符合表7.2.24的要求;跨高比大于1.5的连梁,其纵向钢筋的最小配筋率可按框架梁的要求采用。(新增条文)

4、PMCAD“画结构平面图”中板配筋的计算,可否输入板面负荷载计算?

答:不能计算负荷载。

5、2010版规定水平力程序如何计算?

答:规定水平力理解为模拟地震作用的一组静态地震力。用于框剪结构中框架倾覆力矩的计算、位移比的计算。程序计算提供两种方法:

方法一:规定水平力以层为单位,根据上下楼层剪力差计算出来,再作用于本层质心来计算位移比。可通过WZQ.OUT文件得到。比如3层X向规定水平力,查看SATWE周期结果文件WZQ.OUT,3层和4层的层剪力Vx分别为200和150,则3层对应X向规定水平力为50。

方法二:以节点为单位,由CQC组合的各个有质量节点上的地震力。用于楼层概念不清晰的情况,如错层、广义层建模等。

6、30层结构,个别柱子做柱下独立基础,地基承载力达2500kPA,2010版基础CAD计算独立基础高度达到2m,什么原因?

答:是由于按新地基基础规范,计算剪切。由于荷载大,基础底面反力大,剪力相应大,导致基础高度大。

7、墙保护层厚度,SATWE中如何填?

答:未提供墙保护层厚度输入。由于剪力墙暗柱内配筋较多,纵向钢筋合力点距截面边缘的距离,程序取一个固定值,并不依赖于保护层厚度。

8、2010新版SATWE计算圆形钢管混凝土,出现“圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限”的提示,该项验算哪个规范有规定?

答:2011新高规第11章关于钢管混凝土的规定。

9、边框柱定义为框支柱后,内力很大。

答:定义为框支柱后,程序执行了框支柱剪力占底部剪力百分比的规范要求,对框支柱的地震力进行了调整。用户可以根据自己的情况,来决定需不需要对边框柱进行框支柱的调整。

10、桩承台基础,使用基础CAD中桩筏有限元计算,配筋结果不符合一般规律?答:有限元计算网格划分方式的不同,可能导致内力的不同。该模型带桩,最好使用程序中的“布置构件(梁、墙、板带)网格及桩位”的方式来划分单元,计算结果与一般规律相符。

11、SATWE结果文件中“底层最大柱、墙内力组合”有无包含吊车荷载?

答:未包含。

12、2010新版SATWE风荷载参数中,要填入X、Y两个方向基本周期,如何填写?答:该填入方法在PMSAP模块中已使用多年。现SATWE加入,是为了两个方向风力计算更精确,用户可先进行地震计算,在结果文件WZQ.OUT中查看X、Y向的第一平动周期填入。注意不要填入平动系数。

13、某根梁,梁上无集中力,梁跨上也无其他梁与其连接,SATWE剪力包络图显示有突变,不是直线,是否正常?

答:在突变的两侧,不同位置截面对应的控制剪力由不同的荷载组合得到,产生突变,是可能出现的。但恒、活等单工况下的剪力图均为连续直线。

2011年6月第二周结构技术问题汇总

发布时间:2011-07-07 来源:PKPM

1、PMCAD次梁按照“次梁布置”建模,原来的大楼板被次梁分为上下两个小楼板,在“画结构平面图”进行楼板配筋计算时,程序如何处理?

答:程序按照两个小板分别计算配筋,但输出图形中两板跨中配筋取大值给出。

2、JCCAD中,在基础人机交互输入的时候,有桩对筏板的冲切计算。在桩筏有限元计算后也有桩冲切力,两者有何区别?

答:前面冲切时由于没有进行有限元计算,不知各桩的真实反力,近似按照桩特征值的1.25倍作为桩反力。有限元计算后得到真实桩反力,此时冲切计算更准确。

3、多层框架模型,08版与10版计算梁各工况弯矩完全一样,梁端设计弯矩也完全一样,但纵筋面积稍有差别,什么原因?

答:保护层厚度导致的。10版SATWE参数设置中,保护层厚度要从箍筋外侧起算,08版从纵筋外侧起算。10版直接接08版模型时,保护层厚度数值初始默认未改变,此时10版计算配筋时,还要另加10mm作为纵筋到截面外边缘的距离,此时10版计算面积稍大。具体应用时需注意修改。

4、鉴定加固中有否楼梯的计算?

答:暂时没有对楼梯的鉴定加固。

5、桩筏有限元计算,采用单向压缩分层总和法,程序给出的结果中没有桩刚度?

答:采用单向压缩分层法,需要输入地质资料,再结合明德林公式进行内力计算,不需要直接输入桩刚度。采用倒楼盖法、弹性地基梁板法时需要输入桩刚度。

6、筏板基础中,执行“单墙冲板”命令,有时弹出的抗冲切与冲切力比值为999,什么意思?

答:是墙下破坏锥体内反力大于墙设计轴力,此时冲切力为负值,程序显示999。

7、桩筏有限元计算中的群桩沉降放大系数,程序如何选取?

答:放大系数程序自动计算(要输入地质资料),取决于桩的长径比、桩距径比、桩土刚度比K。详细计算方法可参考JCCAD说明书。

8、某带型钢混凝土柱子结构,SATWE中震不屈服计算时柱计算结果不满足,但中震弹性下反而满足。

答:是柱子内型钢和混凝土剪力比超限。当计算中震不屈服时,型钢和混凝土剪力比的算法按照强度标准值计算,此时刚好不满足规范要求,所以显红。而中震弹性计算时材料强度按照设计值,不存在此情况。

9、弹塑性静力分析PUSH-OVER结果中如何查看弹塑性位移角所在层号?答:PUSH中求取性能点的时候只显示性能点的出现的步数,不显示性能点出位移角所在的楼层数。因为性能点可能不在整数步,可以根据提示的步数,找到在附近步数的各楼层弹塑性位移角的值,以此找到性能点处位移角的楼层号。

10、某模型已经布置了桩承台基础,现有另一模型底层网格与其几乎一样,可否将桩基础拷贝进来?

答:可以将布置好桩基础模型文件夹中的jcsr.jc拷贝到新模型文件夹中。

11、基础地质资料输入中桩侧阻力和端阻力是什么值?

答:输入极限侧阻力、端阻力标准值,主要用于上海规范时。国家规范程序根据

土层名称自动根据《建筑桩基技术规程》2008版表5.3.5取值,没有用到用户输入的值。该参数可用于桩承载力估算,明德林公式计算桩基沉降等。

12、桩筏有限元计算后,结果“总信息”中分别输出“梁板弯矩图”和“人防弯矩图”,二者什么关系?

答:考虑到人防配筋时材料强度有放大,与其他荷载组合不同,为方便对比,“梁板弯矩图”中不包括人防荷载弯矩,但给出的“配筋量图”中包含了所有荷载产生的最大配筋。

13、平板筏板基础中,地基规范8.4.9条,距柱边h0处筏板的剪切承载力如何计算?

答:可以通过筏板有限元结果的“板剪力图”验算。

2011年6月第一周结构技术问题汇总

发布时间:2011-06-22 来源:PKPM

1、 SATWE计算内力组合时可否取消1.35恒+0.98活的组合?

答:可以。在SATWE参数“荷载组合”中勾选“采用自定义组合及工况”,同时在自定义列表中将该组合删除。

2、 2010新版基础CAD读取上部荷载,弹出的“荷载汇总”文本文件中,恒活荷载下为什么还有剪力?恒活作用下,结构底部合力应该无水平力才对。答:暂时没有读取剪力墙平面外的剪力导致的。

3、基础CAD目标组合——最大轴力组合下,可否查看各个柱、墙最大轴力对应的荷载组合是哪个?

答:把鼠标放到柱子、墙节点上,出现提示行,有荷载代码,即组合号。对应的荷载组合形式,可在“当前组合”列表中查看。

4、复杂楼板SLABCAD后处理中,挠度点值与板带交互设计及验算里的挠度是什么关系?

答:点值挠度只是单工况下有限元计算的结果。板带挠度是按混凝土规范方法计算的挠度,考虑了荷载长期作用的影响。

5、中震不屈服设计时,不需要进行强剪弱弯的内力放大。08版通过人工修改抗震等级为四级来实现。但10新规范进行多遇地震计算时即使抗震等级四级也要进行内力放大。使用10版程序进行中震不屈服设计时,就不能选择四级抗震了吧?

答:为实现中震不屈服不进行内力放大的要求,10版程序只需选择中震不屈服设计选项,同时修改地震影响系数最大值为中震,则程序自动不放大内力,而不再需要用户修改抗震等级。

6、 PMCAD“设计参数”中,将混凝土容重设为0,复杂楼板SLABCAD是否仍然计算楼板自重?

答:仍然计算。

7、基础CAD独立基础计算,可以输出承载力控制荷载的T图。在同一荷载组合下,该图中的弯矩与当前组合中的弯矩不一致,与计算书中的文本格式弯矩也不一致。

答:控制荷载T图的弯矩与当前组合弯矩不一致,是因为该柱子为偏心建模,控制荷载输出的弯矩以柱子节点为准,当前组合中以柱子形心为准,两者相差了一个柱轴力产生的附加弯矩。计算书中的弯矩是考虑了柱底剪力在基底引起的附加弯矩,前两者没有考虑该项。程序以柱子形心处内力进行设计。

8、单层平面较大,PMCAD可以输入,但是在SATWE计算后图形结果中显示不出计算结果。

答:08版旧版本没有扩容。用10年9月份的版本计算没有问题。

9、 08版SATWE计算,6度二类场地可否提高一级抗震构造措施?

答:08版不行。10新版程序可以。

10、PMCAD虚梁上加线荷载, SLABCAD可否识别?

答:不能识别。可在SLABCAD中施加板上线荷载。

11、弹塑性静力分析PUSH-OVER中剪力墙上出现的点、线表示什么意思?

答:黄色竖向短线表示该物质点竖向拉坏或者压坏。黄色横向短线表示该物质点横向拉坏或者压坏。黄色圆圈表示该物质点剪切破坏。

12、弹塑性时程分析EPDA没响应。

答:保留次要构件,重新弹塑性分析,即可正常,但是时间较长。

13、SATWE位移详细结果文件WDISP.OUT中,每个位移对应两个节点号,节点1、节点2分别是什么意思?

答:节点1是本层节点的序号,节点2才是全楼的节点号,节点2的号码对应SATWE图形结果中的节点号。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

2011-06-11

2011年5月第四周结构技术问题汇总

发布时间:2011-06-14 来源:PKPM

1、 JCCAD筏板有限元计算,输入地质资料后筏板没有基床反力系数?

答:筏板中局部有桩,程序默认只靠桩承担反力,所以不显示筏板基床反力系数。将桩删掉让程序自动给出筏板基床反力系数,再把桩布置上去,手动输入之前的基床反力系数,考虑桩土共同分担。

2、 STS桁架计算中,桁架杆件是按柱还是梁输入?

答:桁架结构各杆件均按柱输入。桁架中各杆件受力一般以压弯或轴心拉压为主,若按梁输入,按照钢结构规范中受弯构件的要求设计,则与实际不符,且偏不安全。

3、SATWE柱子计算选择“双偏压”模式,实际配筋时需要满足SATWE计算结果中的全截面配筋率吗?

答:1、除了要满足规范最小全截面配筋率外,实际配筋时不一定要满足SATWE 计算的全截面配筋率。由于角筋对承载力贡献较大,所以实配角筋一般不应小于SATWE给出的角筋面积。如小于需要进行双偏压验算。

2、当实配角筋大于SATWE给出的角筋,同时实配单边钢筋却(不包括角筋)小于SATWE计算值时,绝大部分柱子也可满足要求,此时可采用SATWE的柱双偏压验算功能复核。

4、 2010新规范SATWE计算梁配筋与08版不同,可能什么原因?

答:一是中梁刚度放大系数,新规范可以根据公式自动计算,各个梁的放大系数可能不同,而08版的梁放大系数一样,导致计算内力不同。另外剪力公式改变,同样剪力,新规范计算的箍筋要大。

5、基础CAD中弹性地基梁内力计算菜单,如何考虑水浮力?

答:水浮力的大小根据水头标高与梁底高差乘翼缘宽度确定,方向向上。

6、 SATWE可以计算楼板温度内力吗?

答:SATWE计算温度工况时,与计算恒活等一样,可以考虑楼板(如弹性膜)的作用,但未给出楼板自身的温度内力。PMSAP可以给出。

7、基础CAD——非承台桩——区域桩数,进行桩数估算时,程序估算的桩数小于人工估算的桩数,为什么?

答:程序估算时根据每个标准组合对应的区域轴力,得到多个桩数,取大值给出。用户估算时采用区域内的柱墙最大轴力标准组合,但实际上不同柱墙的最大轴力不一定在同一组合中出现,导致手算的大于程序估算。设计中使用程序给出的桩数即可。

8、复杂楼板模块SLABCAD,进入板带交互验算出错。

答:建模时柱子偏心过大,偏出定位节点以外。可修改,使柱子定位节点在柱子几何尺寸范围内。

9、基础CAD筏板计算结果与复杂楼板SLABCAD中,结果都给出了板弯矩MX,MY,他们对应的配筋方向是怎样的?

答:两模块中,MX对应的配筋,均为实配钢筋轴线平行于X方向(电脑屏幕水平方向)。

10、基础人机交互输入中,柱子对筏板冲切有否减去冲切范围内的板底反力?答:有减。由于还未进行筏板有限元计算,此时的反力是上部荷载除以筏板面积得到的平均反力。

11、SATWE柱子配筋时,角筋如何取值?

答:双偏压时角筋由计算确定。单偏压时,按柱长边尺寸确定角筋直径,从14mm 到25mm

不等。

12、基础CAD中桩基承台,可以计算桩的水平位移吗?

答:目前未计算。

13、某模型SATWE计算位移比难通过。

答:裙楼部分面积较大,但刚度主要集中在塔楼部分,所以造成偏心比较大,位移比较大。根据提示的位移最大点,在相应方向的角部对称加两道墙厚(只在一层加),即可满足规范要求。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

2011-06-03

2011年5月第三周结构技术问题汇总

发布时间:2011-06-07 来源:PKPM

1、带楼梯的多塔模型,多塔定义后,SATWE生成数据时提示“梁塔号超过本层最大塔数”。

答:该模型2层裙房,多塔从第3层开始。由于第3层定义了楼梯模型,第三层底标高处(第二层楼面标高)2号塔内有程序生成的楼梯梁。该梁在SATWE数据检查时被划分到第2层,而第2层只有一个塔即1号塔,“多塔定义”中该梁又被定义在2号塔,出现上述提示。此时可将该梁从第三层删除,加到第2层楼面处,再计算。

2、多塔结构,未进行多塔定义,此时是否勾选“强制刚性板假定”,计算有无区别?

答:有区别。如果未执行多塔定义,此时不应再勾选“强制刚性楼板假定”,否则两个独立的塔将被当做一整块刚性楼板计算,后续结果无意义。对于多塔结构,应首先进行多塔定义,再进行后续相关计算。

3、框支梁中间有节点分为几段,跨高比是按每一小段来算,还是一整跨梁的跨度计算?

答:程序可以识别,按照一整跨梁的跨度来计算。跨高比影响梁的剪压比判断。

4、型钢混凝土框架-剪力墙的框筒结构,SATWE参数材料信息选择“钢与砼混合结构”时,

SATWE按照0.25Q0调整。而按照02高规11.1.5条,该类型结构应进行0.2Q0的调整,

如何处理?

答:为进行0.2Q0调整,可将材料信息改为“钢筋混凝土结构”。但由于材料信息影响风荷载脉动增大系数的计算,混合结构的系数要大于混凝土结构,此时风力计算可能偏小,可采用人为放大基本风压等方法来考虑。

5、复杂楼板分析程序SLA BCAD,第一步进入出错。

答:该模型为大面积地下室,中间有几幢剪力墙结构的主楼,主楼部分只建了剪力墙,而未建梁,导致主楼是一块大板,且板边界凹凸不规则,导致出错。由于主楼不需要进行SLABCAD计算。可将主楼楼板在PMCAD中设置为全房间洞,此时可顺利进入SLAB程序。

6、JCCAD“人机交互输入”中“桩重心”的荷载合力有包括筏板和承台、桩自重吗?

答:不包括。

7、PMCAD加楼梯后,梯板的自重(包括三角形踏步等)能否体现在生成的折梯梁的自重上,还是要另外输梯间板荷载?

答:三角形踏步及其表面装修荷载不包括在折梁中,需要当楼面恒载输入到板荷载中。

8、带混凝土梁的砌体结构,使用“砌体结构”中“砌体和混凝土构件三维计算”和“结构”中的SATWE计算,同一梁配筋差别大?

答:该类型要使用前者计算,该模块为专为砌体结构设置的,此时可以识别到烧结砖等砌体材料墙,并按照其弹性模量计算。普通SATWE中不能识别砌体材料墙体,仍然按照混凝土墙计算,不能采用。

9、结构完全对称,含有一些变截面梁,但这些梁也对称,SATWE计算后对称位置的配筋有微小差异,什么原因?

答:原因为SATWE对变截面梁的自重计算取值,新规范SATWE已经改为正常,计算后完全对称。

10、独立基础可否指定只有一个台阶,计算后不自动增加台阶。

答:当冲切高度不满足要求时,程序自动增加台阶级数,计算后的独基尺寸会与初始输入的不符。

11、SATWE参数“地震信息”——“查看和调整地震影响系数曲线”中,“按规范定义的时间”是什么意思?

答: 代表该时间之前曲线采用规范值,后面采用自定义值。如填3秒就代表前3

秒按规范反应谱取值。

12、带异形柱的无梁楼盖结构,进入复杂楼板SLABCAD第一步后,平面中看不到异形柱,只能看到普通柱和剪力墙,此时异形柱有否参与计算?

答:是显示问题。此时异形柱仍然与普通柱、墙、梁一样,刚度代入到了楼板模型计算中,结果可以使用。

13、SATWE剪重比对地下室是否调整?

答:目前对地下室也进行了调整。该调整直接将构件的地震剪力标准值放大。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

2011-5-27

2011年5月第二周结构技术问题汇总

发布时间:2011-05-31 来源:PKPM

1、SATWE计算时提示杆件刚度错误。

答:PMCAD中定义了宽度为0的梁作为虚梁使用导致的,

PKPM中虚梁一般使用100×100的截面。

2、地下室顶板作为上部结构嵌固端时候,其质量不计入重力荷载代表值?

答:仍然计入。

3、08版SATWE模型生成数据时提示节点约束错误。

答:出现该情况经常由于PMCAD“设计参数”——“与基础相连的最大底标高”大于“楼层组装”的底层标高,同时某片剪力墙上下层轴线不对齐导致的,如弧形墙。可修改为轴线对齐。

4、模拟施工一和模拟施工三计算柱子配筋差别比较大。

答:由于模拟一计算时考虑了上部尚未施工楼层的刚度,相当于上部楼层帮助本层受力,使得本层内力可能小于模拟三。一般结构计算最好使用模拟三,在初步计算时为缩短计算时间可使用模拟一。其他特殊情况需特殊考虑,如带吊车荷载的结构,SATWE目前要用模拟一或一次性加载。

5、PMCAD中的梁间荷载,可否使用层间复制功能,复制到其他层?

答:不能。

6、用2008版的PKPM将一个模型算了两遍,不同地方仅在于SATWE参数“活载信息”那里墙柱设计考虑活载折减勾选与否,墙柱配筋是不同的。但是在查看各荷载工况下构件标准内力简图那里,D+L的柱底内力都是一样的, 程序如何考虑的?

答:SATWE结果文件“各荷载工况下构件标准内力简图”中的D+L未考虑柱、墙的活荷载折减。“底层柱、墙最大内力简图”中考虑了。

7、基础CAD施工图界面中能否加轴线、标准柱尺寸等。

答:可以加。在界面上方的标题栏处——标注构件、标注字符、标注轴线等。

8、PMCAD中建立的斜杆,计算中有否按照02混凝土规范7.3.11-3条柱梁刚度比计算斜杆的长度系数?

答:PMSAP中斜杆可以按照该条计算。SATWE对斜杆的计算长度系数还是采用简化方法,即当斜杆与竖轴夹角小于20度时,计算长度系数底层取1.0,其它层取1.25。当大于20度时,都取1.0。2010新混凝土规范已经将该条取消。

9、质心和刚心有偏差,对结构是否不利,还有就是非抗震是否需要控制剪重比,短肢墙中一般墙承受底部第一振型的弯矩是否要控制在50%?

答:质心和刚心有偏差会使结构产生较大的扭矩,会影响位移比的计算;非抗震不需要控制剪重比;规范中没有给出非抗震情况下短肢剪力墙承受弯矩的要求,但是规范要求不应设计仅有短肢剪力墙的高层建筑,而且要求短肢剪力墙结构的最大适用高度降低,且墙肢厚度和纵向配筋率从严要求。

10、SATWE输出结果WMASS.OUT中整体抗倾覆验算,基底零应力区达到46%。答:该模型虽然不高41.5米但是在8度半区,水平力较大,而且模型比较窄,比较细长,所以算出来再Y方向的抗倾覆力矩较小。SATWE总信息中的抗倾覆验算并没有考虑基础的重量和基础上的覆土,为较为粗略计算。如果最终基础设计中并没有出现零应力区,仍然是安全的,规范规定的是基础底部不出现零应力区。

11、PKPM算桩承台能不能考虑剪力墙的刚度?

答:墙下桩承台在基础CAD可用两个方法计算,一是“桩基承台及独基沉降计算”菜单,此处不能考虑上部墙的刚度。另一个是“桩筏、筏板有限元计算”菜单,可以考虑上部墙的刚度。

12、混凝土箱型截面柱,即“回”字形,外壁为混凝土,内部中空,SATWE可否正确计算该类型柱子的内力及配筋。

答:可以准确计算该类柱子的内力及配筋。

13、新抗规对强柱弱梁的柱端弯矩系数有调整,放大了不少,现在要做异型柱结构,本来异形柱结构规范对这些系数较老抗规要大,但是对新抗规来说反而小了。由于《异形柱规程》没有更新,不知道现在的新版程序对异形柱框架、框剪结构的相关系数是如何取值的?

答:2010新规范版PKPM目前按照新抗规来取值,较06年的异形柱规程的大。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

深圳建研软件有限公司

2011-5-20

2011年5月第一周结构技术问题汇总

发布时间:2011-05-23 来源:PKPM

1、TCAD可否插入自定义的图框?

答:PKPM安装目录CFG文件夹中有会签栏hql.t和标题栏btl.t两个默认的T 图,可将该二者改为需要的内容,再从TCAD中插入。

2、按照荷载规范,设计楼面梁时,只考虑消防车道荷载折减,其他层楼板不折减,如何处理?

答:可在PMCAD中不考虑活荷载折减,同时将消防车荷载手工折减后填入楼面荷载中。

3、基础CAD防水板菜单计算后有无板反力的计算书输出?

答:没有。由于防水板不受土反力,板下不需要输入基床系数,只是柱、墙作为支座,程序中认为该板只有荷载,而没有反力。

4、非抗震时可以定义弹性楼板吗?

答:可以定义,弹性楼板并不是只在地震时才能使用。

5、SLABCAD第四步板带交互验算中,能否考虑人防荷载?

答:可以考虑人防荷载。

6、某框剪模型,结构地区选择广东,使用08版SATWE计算。 SATW旧与SATWE 计算同一墙轴压比判断限值不同,7度一级抗震,SAWE旧采用0.5判断,SAWE 新采用0.4,哪个为准?

答:应以后者为准,与是否选择广东地区无关。02高规7.2.5条,矩形截面独立墙肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw的5倍;当小于5时,轴压比限值取0.4。SATWE旧(09年前的版本)未执行该条,现在SATWE已经加入。

7、SATWE选择框剪和框架体系,一个计算通过,一个计算终止,与结构体系是否有关?

答:计算是否通过一般与选择何种结构体系无关,可从其他方面考虑。

8、二维计算“PK数据交互输入和计算”打不开PMCAD中形成的PK文件。

答:可以打开,操作为进入PK后,选择——打开已有数据文件——文件类型——空间建模形成的平面框架文件(PK-*)——选择PMCAD生成的PK文件名。

9、SATWE结果梁“构件信息”中组合工况号LOADCASE显示0什么意思?

答:一般是该梁的设计弯矩为恒活控制,显示0是该截面设计弯矩为简支梁弯矩

的一半控制。另外,当梁所有弯矩组合值都为正值,即梁面不受拉时,梁面的弯矩和工况号都显示0。

10、抗震规范表5.1.3中,计算地震作用时,屋面活荷载组合值系数取0,SATWE 如何执行?

答:目前未进行区分,屋面活荷载重力荷载代表值组合系数取0.5。

11、基础CAD地质资料输入,导入DWG孔点图时误将比例输入1,实际中4000mm 变为4000m,如何恢复正常?

答:地质资料中默认的孔点坐标单位为米,而AUTOCAD中一般以毫米绘制,导致上述情况发生。此时可直接编辑工作目录中的地质资料文件,如AA.dz,用记事本打开,将其中的孔点坐标缩小1000倍。再进入地质资料菜单,孔点位置恢复正常。

12、基础CAD中筏板的混凝土保护层厚度在哪里输入?

答:程序中并没有保护层厚度的输入,按照有垫层的基础50mm再加上钢筋的半径来计算有效高度。

13、基础CAD筏板有限元计算结果中板最大反力图中没有地震工况下的反力出现,与经验不符,该模型为8度接近100米。

答:程序用地震组合下的反力除以1.25后和非地震组合下的反力比较,取较大值作为最大板反力。用户可以选择某个地震组合的反力图来查看。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

深圳建研软件有限公司

2011-5-12

2011年4月第四周结构技术问题汇总

发布时间:2011-05-12 来源:PKPM

1、SATWE风荷载计算,迎风面尺寸以柱子边缘还是结构外轮廓界定,如有悬臂梁时?

答:以外轮廓确定,即包括悬臂梁的挑出长度。

2、SATWE数据检查提示弹性板边界错误。

答:在模型梁柱偏心较大的部位存在小板格,当归并处理的时候造成板格错误。对提示的板格处取消弹性板的设置,即可通过数检。

3、JCCAD读取荷载出错。

答:程序自动在柱底形成支座,用户在模型重复设置了支座。取消用户定义的支

座后能正常计算。

4、SATWE计算配筋的时候错误。

答:模型为大底盘多塔结构,用1米的网格划分,而且使用的是模拟施工3,计算负荷过大。改为模拟施工1,2米网格划分即可正常计算。

5、SATWE结果中把最大地震作用方向角度填入水平方向夹角后配筋相差较大,若填入斜交抗侧力角度,则和原来的模型没有变化。

答:该工程配筋大都由风荷载组合控制,而非地震荷载的组合控制。填入水平方向夹角后,不但地震方向变化,风荷载方向也发生变化,风力随之变化。所以出现该情况。

6、2010新抗规5.2.5的条文说明指出,当剪重比不满足要求时,可根据结构基本周期在反应谱加速度控制段、速度控制段和位移控制段的不同,而采用不同的调整方法,程序有否执行?

答:新规范版本程序按照新抗规条文说明执行,考虑了不同情况的调整。

7、PMCAD执行“整楼模型”进行三维查看时出错。

答:工作目录中某文件夹名称过长,改短后正常。

8、某层楼层受剪承载力不满足要求,当在SATWE参数“调整信息”中指定了薄弱层,再次计算后楼层受剪承载力有无考虑地震剪力的放大?

答:有考虑。再次计算时,该层杆件地震剪力放大1.15倍,再配筋,再根据配筋面积反算受剪承载力。但由于只是对地震剪力标准值一个工况的放大,可能对构件配筋影响不大,或者无影响,如原来是构造,现在还是构造。

9、基础CAD中,柱下平板基础,为满足柱对板的冲切输入柱墩,程序计算时考虑了柱根处的截面吗?

答:有考虑。计算时考虑了柱墩边缘和柱根两个冲切面,取不利值输出。

10、基础CAD桩筏有限元计算参数中输入“天然地基承载力特征值”有什么用处?答:当选择“复合桩基”时,程序根据桩特征值、天然地基特征值,依据桩基规范,确定桩和土的荷载分担比,并进一步反推出土的基床系数,作为建议值。

11、桩筏有限元计算中,要求输入单桩刚度,主要是指桩身自身的刚度,还是桩下土的压缩变形对应的刚度?

答:主要指后者,即在桩顶加单位力后,桩底土产生的沉降,取倒数就为单桩刚度。可由试桩结果输入,也可输入地质资料由程序自动计算。桩筏基础中选择弹性地基梁、倒楼盖计算模型需要输入单桩刚度,选择单向压缩分层法——明德林公式模型时不需要输入。

12、桩筏基础,选择弹性地基梁计算模型,复合桩基,输入地质资料,此时板底土反力基床系数建议值K如何由程序自动求出的?

答:先根据桩及土承载力,由桩基规范确定桩土荷载分担比。由桩与土沉降相等

原则,即“平均沉降=桩荷载/桩刚度×群桩沉降放大系数=土荷载/承台面积/K”。得到K的建议值。其中群桩沉降放大系数在输入地质资料时,程序会自动判断给出。

13、桩筏有限元计算沉降试算菜单中的“平均沉降”有何意义?

答:“平均沉降”是从有限元角度出发,根据桩刚度或土基床系数及上部荷载计算出来的,是对后续有限元计算沉降结果的预估。

沉降试算中给出的等效分层法沉降、上海沉降等依附于用户输入的地质资料,由规范总结的沉降计算方法得出的,而非有限元计算。

“平均沉降”可与这些规范方法沉降进行对比,同时结合工程经验,确定后续有限元计算结果的合理性。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

深圳建研软件有限公司 2011-5-5

2011年4月第三周结构技术问题汇总

发布时间:2011-05-09 来源:PKPM

1、楼板配筋计算时,程序在实配钢筋里显示为星号?

答:这是由于选筋库里没有合适配筋方案,程序无法选择。可以在计算参数-钢筋级配表,

根据计算配筋面积,添加合适的钢筋直径与间距。

2、框剪结构,用2010新版SATWE计算,WMASS.OUT计算结果文件里,Ratx2>1.0,按照2010新高规3.5.2条,不应判断为薄弱层而放大地震剪力,但程序实际按照薄弱层来放大。程序是否一起按照Ratx1和Ratx2来判断?

答:楼层侧向刚度比的计算,新高规是区分结构体系的,而抗新规不区分结构体系,仍保留旧规范的要求。对于框剪结构,程序综合高规和抗规的要求,根据两个结果进行判断,本例虽然按高规不是薄弱层,但按照抗规来判定薄弱层,最终按照薄弱层进行了内力放大。

3、2010新版JCCAD软件中,荷载参数:选择柱底弯矩放大系数,程序对柱下所有组合下的弯矩都放大吗?承载力计算也是利用放大的组合弯矩值?

答:根据新地基规范8.4.17条,对抗震设防要求的结构,当地下一层结构顶板作为上部结构嵌固端时,嵌固端处的底层框架柱下端截面组合弯矩设计值应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定乘以与其抗震等级对应的增大系数。对于不带地震工况的组合,不放大。

4、建模时将屋面层人工分为两个标准层,如何正确计算与输出层刚度比?

答:用复杂空间建模分析与计算SPASCAD,模型导入——导入PM平面模型——层号指定,根据各层顶标高,人为将屋面的两个标准层合并为一层计算所需要的上下层刚度比。

5、多塔整体模型中的构件配筋和单塔模型中的配筋相差很多。

答:模型全部为框架结构。用户设置了0.2Q0调整,多塔的按大底盘的基底剪力的0.2倍调整,而单塔计算时根本不需要调整,所以比单塔的要大。取消0.2Q0调整设置后正常。

6、基础CAD中,弹性地基梁翼缘有没有考虑梁在柱边或墙边处的受弯?

答: 设置了翼缘宽度后,程序考虑翼缘根部的受弯,按照悬臂梁计算,给出配筋。

7、SATWE内力计算的时候提示杆件刚度错误。

答:用户设置了截面为0*100的梁。删掉该截面的梁,程序计算正常。

8、SATWE偶然偏心时是按照什么尺寸的5%来计算的?

答:若选广东规范是按照楼层的等效宽、高来计算,其他情况按照建筑物外边缘在X、Y向的尺寸。

9、基础CAD中,剪力墙下桩承台计算,有否考虑该墙的剪力?

答:未考虑剪力,考虑了墙的轴力及弯矩。桩筏筏板有限元计算菜单中筏板及桩筏基础,考虑到土的约束作用,也未读取剪力墙的剪力。

10、TCAD打开看不到命令栏。

答:可将正常电脑的PKPM安装目录CFG中的mdfy.cmd、mdfy.mnu两文件拷贝到本机。或者直接将正常电脑的CFG文件夹拷贝到本机覆盖。

11、SATWE可否人工修改梁的纵筋最大配筋率限值?

答:不可以修改,超过2.5%提示红色超限。10新规范版本也是这样处理。

12、广东高规错层结构中规定,错层处结构承载力的安全储备应适当提高,地震剪力增大系数不宜小于3。SATWE可否实现?

答:可在SATWE“特殊构件补充定义”——“特殊柱”——“剪力系数”中,输入柱子的地震剪力放大系数,默认是3。

13、SATWE结果地震力文本文件WZQ.OUT中给出的层剪力是否考虑了薄弱层1.15的放大(如果该层同时为薄弱层)?

答:WZQ中给出的层剪力未考虑薄弱层的放大,为初始计算、未经调整的层剪力值,同时给出剪重比放大系数。但在最终设计内力中已经同时考虑了薄弱层、剪重比的调整,二者为连乘的关系,具体可在WWNL.OUT中查看各杆件的地震剪力标准值。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

深圳建研软件有限公

2011-4-28

PKPM结构技术问题汇总

PKPM结构技术问题汇总 中国建筑科学研究院 PKPM CAD工程部 深圳分部 2011

说明 本文为PKPM结构技术问题汇总,文章为中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部发表在其官方网站https://www.wendangku.net/doc/2f282474.html,的技术支持。本文只是对其整理汇总。 本文不是官方发布的,是网友学习时整理汇总的,仅是为了学习的方便,其中的文章以官方发表的为准。 本文排版说明: 本文字体均为:微软雅黑(黑色) 标题:微软雅黑、四号、加粗 问题:微软雅黑、五号、加粗 解答:微软雅黑、五号 汇总会随官方发布的进行更新。 更新可到“梁筑博客”下载。 梁筑博客:https://www.wendangku.net/doc/2f282474.html,/ 整编人:梁zl775443542 QQ:775443542 Ⅰ

目录 2011年9月第二周结构技术问题汇总 (1) 2011年7月第一周结构技术问题汇总 (4) 2011年6月第四周结构技术问题汇总 (7) Ⅱ

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMASS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高

建筑材料作业最详细答案

建筑材料形成性考核册作业答案 建筑材料作业1 一.选择题 C, A, A, A, D, B, C, C, C, C D, B, B, A, A, B, B, D, A, B 二.判断题 √ ×√ × √√× √×× 三、简答题 1.建筑材料与建筑科学的发展有何关系? (1)考核知识点:本题考查建筑材料与建筑科学的关系。 (2)常见错误:本题考的比较灵活,同学们可根据教材中提供的几点内容展开回答。(3)答案要点:(1)建筑材料是建筑工程的物质基础。 不论是高达420.5m的上海金贸大厦,还是普通的一幢临时建筑,都是由各种散体建筑材料经过缜密的设计和复杂的施工最终构建而成。建筑材料的物质性还体现在其使用的巨量性,一幢单体建筑一般重达几百至数千t甚至可达数万、几十万t ,这形成了建筑材料的生产、运输、使用等方面与其他门类材料的不同。 (2)建筑材料的发展赋予了建筑物以时代的特性和风格。 西方古典建筑的石材廊柱、中国古代以木架构为代表的宫廷建筑、当代以钢筑混凝土和型钢为主体材料的超高层建筑,都呈现了鲜明的时代感。 (3)建筑设计理论不断进步和施工技术的革新不但受到建筑材料发展的制约,同时亦受到其发展的推动。 大跨度预应力结构、薄壳结构、悬索结构、空间网架结构、节能型特色环保建筑的出现无疑都是与新材料的产生而密切相关的。 (4)建筑材料的正确、节约、合理的运用直接影响到建筑工程的造价和投资。在我国,一般建筑工程的材料费用要占到总投资的50~60%,特殊工程这一比例还要提高,对于中国这样一个发展中国家,对建筑材料特性的深入了解和认识,最大限度地发挥其效能,进而达到最大的经济效益,无疑具有非常重要的意义。 2.亲水材料与憎水材料各指什么?

EICAD网络版使用说明

EICAD网络版使用说明 2002 年 10 月 目前所支持的平台: Windows 9x/nt/2000 (注:win95下需使用支持winsock2的升级包,详见win95_patch 中的说明文档) 目前所支持的协议: TCP/IP IPX/SPX EICAD网络版使用方法: 1、在客户机上安装EICAD网络版。所谓客户机即本网络中所有需要运行EICAD网络版的计算机。 2、在服务器上安装设备驱动程序,所谓服务器即本网络中要在并行口上插网络锁、安装网络锁设备驱动程序、运行服务程序的计算机。 有关设备驱动程序的安装请参照设备驱动程序使用说明.txt。 由于服务器本身也是客户机,能够运行EICAD网络版,因此,EICAD 网络版同时也是单机版,只要该计算机有网卡,有网络协议的支持就行。 关于服务器的选择:当本网络中有安装Windows服务器版的计算机时,最好由该计算机担任EICAD网络版的服务器,否则在该计算机上运行EICAD网络版时,可能得不到服务程序的响应。当本网络是对等网时,也就是说本网络没有安装Windows服务器版的计算机时,则

选择任一台运行速度较快、资源占用较少的计算机担任服务器,这样可以减少客户机的等待时间。详细情况见:设备驱动程序使用说明.txt。 3、在服务器上运行服务程序S3NETSVR_Eicad.exe,详细情况见:服务程序使用说明.txt。 关于服务程序的使用和调试: 运行服务程序S3NETSVR_Eicad.exe并把它最大化,点击下拉菜单:文件\设置,就会弹出设置工作参数对话框: 其中: 服务名必须为EICAD网络版; 服务端口取值范围为1000-32767,一般取100的整倍数,默认值为8000。所谓服务端口,就是服务程序向客户机发送信息的通信端口。当本服务程序的服务端口和计算机冲突时(运行服务程序时会显示警告信息),用户可以调整服务端口值,直到不冲突为止。服务端口值调整后,所有客户机必须运行客户工具CliTools_Eicad.exe,同时调整客户机的广播端口,详细情况见下面介绍。 默认超时一般设为0,此时服务程序不作超时检查,否则某台客户机在规定的超时时间内没有与服务器进行通信,服务器将自动收回该客户机的授权,重新分配给其他用户使用。

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥350 2)控制柱的轴压比 ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4 ——楼面竖向荷载单位面积的折算值, =13~15kN/m2 ——柱计算截面以上的楼层数 ——柱的负荷面积

3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义” 1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改 (五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装” 1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。 2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板 1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置。 2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

2010版PKPM技术问题汇总

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么 大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMA SS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高度较小。 6、桩承台基础,计算书中输出CX、CY代表什么意思? 答:代表柱子相对承台形心的偏心距离。 7、10新版SATWE,0.2Q0设置调整层数后,退出再进入该参数则清0,什么原因? 答:10版要先选择“框剪体系”,再进行0.2Q0设置。 8、某工程有一层地下室,转换层在地上2层,转换层所在层号填3,软件用剪弯刚度计算转换层上下刚度比。新高规不是说2层采用剪切刚度吗? 答:因为该模型嵌固端设在基础上,即嵌固端层号填1,而不是地上一层,软件用转换层所在层号—嵌固端所在层号+1进行判断。所以为3层转换。故用剪弯刚度计算。

建筑材料问答题及答案

1.材料的构造(孔隙)对材料的哪些性能有影响?如何影响? 解:材料的构造(孔隙)对材料的体积密度、强度、吸水率、抗渗性、抗冻性、导热性等性质会产生影响。 (1)材料的孔隙率越大,材料的密度越小。 (2)材料的孔隙率越大,材料的强度越低,材料的强度与孔隙率之间存在近似直线的比例关系。 (3)密实的材料及具有闭口孔的材料是不吸水的;具有粗大孔的材料因其水分不易存留,其吸水率常小于孔隙率;而那些孔隙率较大,且具有细小开口连通孔的亲水性材料具有较大的吸水能力。 (4)密实的或具有闭口孔的材料是不会发生透水现象的。具有较大孔隙率,且为较大孔径,开口连通的亲水性材料往往抗渗性较差。 (5)密实的材料以及具有闭口孔的材料具有较好的抗冻性。 (6)孔隙率越大,导热系数越小,导热性越差,保温隔热性越好。在孔隙宰相同的情况下,具有较大孔径或连通孔的材料,导热系数偏大,导热性较好,保温隔热性较差。 2 金属材料有哪些强化方法?并说明其强化机理。 解:冷加工:包括冷拉、冷拔、冷扎。钢材在冷加工时晶格缺陷增多,晶格畸变,对位错的阻力增大,因而屈服强度提高。 热处理:包括退火、淬火、正火、回火。减少钢材中的缺陷,消除内应力。 时效强化:包括自然强化和人工强化。由于缺陷处碳、氮原子富集,晶格畸变加剧,因而屈服强度提高。 3何谓钢材的强屈比?其大小对使用性能有何影响? 解:抗拉强度与屈服强度的比值称为屈强比。它反映钢材的利用率和使用中的安全可靠程度。强屈比愈大,反映钢材受力超过屈服点工作时的可靠性愈大,因而结构的安全性愈高。但强屈比太大,则反映钢材不能被有效地利用。 4从硬化过程及硬化产物分析石膏及石灰属于气硬性胶凝材料的原因。 解:这是因为半水石膏硬化是结晶水水分的蒸发,自由水减少,浆体变稠,失去可塑性的过程,该过程不能在水中进行;而且水化产物二水石膏在水中是可以溶解的。 石灰的结晶过程也是石灰浆中的水分蒸发,使Ca(OH)2达到饱和而从溶液中结晶析出。干燥环境使水分蒸发快,结晶作用加快。石灰的碳化作用是氢氧化钙与空气中的CO2化合生成碳酸钙晶体,释放出水分并被蒸发过程,如果材料中含水过多,孔隙中几乎充满水,C02气体渗透量少,碳化作用也仅在表层进行。而且水化产物氢氧化钙在水中是可以溶解的。因而石膏和石灰都是属于气硬性胶凝材料 5何谓水泥混合材料?它们可使硅酸盐水泥的性质发生哪些变化?这些变化在建筑上有何意义(区别有利的和不利的)? 解:在生产水泥时,为改善水泥的性能、调节水泥强度等级、增加水泥品种、提高产量、节约水泥熟料和降低成本,同时可充分利用工业废料及地方材料,而加到水泥中去的人工和天然的矿物材料,称为水泥混合材料 它们可使硅酸盐水泥的性质发生如下一些变化早期强度降低;抗冻性降低;水化热降低;抗碳化性降低;耐磨性降低;耐腐蚀性提高;耐热性提高。 这些变化在建筑上有重要意义: (1)早期强度低,后期强度发展快,甚至可以越过同标号硅酸盐水泥。适合早期强度要求不高的混凝。 (2)水化热低,放热速度慢。适合用于大体积混凝土工程。 (3)具有较好的耐热性能,适于高温养护。

PKPM在结构设计中应注意的问题_边江

2012年6月(上)建筑科学科技创新与应用 PKPM在结构设计中应注意的问题 边江 (中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010) PKPM系列软件是目前工程应用最多的多高层结构分析软件之一,它对工程中的结构问题既可以做平面分析,也可以做空间分析。而且其适用性和正确性已经在很多工程中得到验证,但是,掌握好、运用好这一软件并不是一件容易的事,其涉及的范围之广,要设置的参数之多,都可能影响到设计工作的质量和工程质量。文献[1]中规定,在利用计算机进行结构抗震分析时,计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际状况,本文结合工程实际,提出几个在运用时应注意的一些细节性问题,以飨读者。 1关于楼梯间中梯段板的导荷问题 混凝土板一般是按单向板或双向板进行计算的,单向板或双向板的划分主要是根据板边的边界条件进行确定的,即两对边支承和四边支承,根据文献[2]可知,对于两对边支承的板应按单向板进行计算。不管是多层砖混结构还是高层框架、框剪结构等等,楼梯问的梯段板不是参与主体施工时一起整浇的,全部是在落后于主体施工后浇的,从板的边界条件可以得到,梯段板就是属于两对边支承的这一类,所以应将其定义为单向板,特别是在楼板导荷时的计算,这一点特别重要,直接影响到导荷的正确性。PKPM提供了三种导荷方式:对边传导,梯形三角形传导,周边布置。 2楼梯间梯段板的开洞与板厚为零问题 从文献[3]中可知,对楼梯间可以由两种方法进行处理:1)在其位置开有较大的洞口,导荷时其洞口范围内的荷载扣除,房间周边的梁墙上需要交互布置梯段板传过来的恒载和活载。2)将梯段板所在房间的板厚设置为零,该房间上的荷载(楼板上的恒载和活载)仍能近似的导至周边的梁和墙上。这两种方式的不同之处主要有:全房间洞上不能布置均布面荷载,而零厚度板上可布置均布面荷载,且能近似地传导到周边的梁上或墙上,而且二者在施工图中的画法也是有区别的。为了省去手工导荷的麻烦,建议楼梯间采用板厚为零的做法。 3楼板较厚而与楼板相交的剪力墙较薄的问题 该类结构常见于主体结构转角部位开窗的纯剪力墙结构,由于该设计方案对结构的抗震性能很不利,所以常采取加强端开间楼板厚的做法加强,当楼板较厚,而剪力墙比较薄时(例如厚度为160mm),现浇板在运用PKPM进行结构设计时,假定板沿外墙边缘的支承为刚接,导致楼板的板面负筋比较粗,在常用混凝土强度等级的情况下,水平锚固长度将大于墙厚,将导致锚固性能不良,不能充分发挥其抗拉性能,引起板面负弯矩的增大,存在隐患。 4大柱周边楼板配筋的问题 大多数的设计者一般按照PKPM中“画结构平面图”生成板配筋,进行相关的裂缝宽度、挠度验算,满足相关规范要求后即生成板配筋图。文献[2]中规定,对于现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,当柱角或墙壁的阳角凸出到板内尺寸较大时,应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该钢筋伸人板内的长度应从柱边或墙边算起。从PKPM的使用中可以看出,楼板的板面负筋一般不能满足这一条要求,因此,应在生成完板配筋后补充大柱周边板配筋大样详图。 5建筑有伸缩缝断开的结构的建模问题 整体模型和分散模型都需要,分别适用于:一、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。二、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。三、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。四、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好)。 6关于振型个数的问题 一般计算振型数应大于9,多塔结构计算振型数应取更多些。但也要特别注意一点:此处指定的振型数不能超过结构固有振型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,由于每块刚性楼板只有三个有效动力自由度,整个结构共有6个有效动力自由度,这样系统自身只有6个特征值,这时候就不能指定9个振型,最多只能取6个,否则会造成地震作用计算异常。 7次梁按主梁输入 在PM主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是:对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用圆圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受拉区。 对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。 对于在PM主菜单2输入的次梁,其跨度、跨数都已确定,与在PM主菜单1输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问题。 8合理确定中梁刚度放大系数 “中梁”指的是两侧均有楼板与之相连的梁,若仅有一侧楼板与之相连的梁,则称为“边梁”。程序自动搜索中梁和边梁。因程序中框架梁是按矩形部分输人截面尺寸并计算刚度的,对现浇楼板,在采用刚性楼板假定时,楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分,在内力与位移分析中可用中梁刚度放大系数BK来考虑楼板对梁刚度的贡献,这样内力与位移分析结果才较符合实际受力情况。中梁刚度放大系数日K可在1.0-2.0范围内选取。程序仅给出默认的假定值,并非最合理值.最合理值必须由设计人根据工程的具体情况加以调整。通常调整情况是:对现浇楼板,采用刚性楼板假定时,取中梁刚度放大系数BK=2;对现浇梁柱、预制楼板,取BK=1;对现浇梁柱,楼板为预制楼板加盈合板,取BK=1.5。设中梁刚度放大系数为BK,则边梁刚度放大系数程序按1.0+(BK-1.0)/2自动计算。在实际工作中。往往由于经验不足,没有核实并调整这一参数,或造成设计配筋不足,留下安全隐患;或造成设计配筋过大,增加工程造价。 9结语 PKPM软件是一个工具,作为设计人员,不但要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念,也要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念在该软件上是如何实现的,这样才能正确地把相关的规范、概念在该软件上充分实现。 参考文献 [1]GB50011-2001,建筑抗震设计规范(2008年版)[S]. [2]GB50010-2002,混凝土结构设计规范[S]. [3]PKPM结构软件若干常见问题剖析[M].北京:中国建筑工业出版社.2008. 摘要:结合工程实际,阐述了在结合结构设计规范应用PKPM进行现浇混凝土楼板配筋设计时应注意的事项,以指导结构设计人员熟练掌PKPM软件使用技巧,科学合理的进行结构设计。 关键词:PKPM;结构设计;楼梯间;楼板 226 --

省育龄妇女信息管理系统网络版(市县级)使用说明书

第一章概述 一、前言 安徽省育龄妇女信息管理系统(网络版)结合了我省计划生育工作的具体实践,由安徽省人口和计划生育委员会与安徽博龙信息技术有限公司联合开发完成的。是一套基于互联网环境下的育龄妇女应用软件系统,整个系统包括省、市、县、乡四级及离线版,本书仅是乡镇级版育龄妇女信息管理系统的使用介绍。 二、运行环境 1、硬件系统要求 显示分辨率:1024x768及以上(低显示分辨率将影响系统界面) 内存:512M以上 宽带连接方式及速度:ADSL 2M 以上 2、软件系统要求 操作系统:WINDOWS 2000/xp/2003 浏览器:IE 6.0及以上 关闭带有拦截IE弹出窗口的插件和软件,否则无法正常使用 相关设置如图1 (图1) 如果是IE 7.0请按图2设置,以确保软件正常使用

(图2) 三、系统主要功能 系统的主要功能包含以下几个部分:1、业务管理 (1)生育证审批(县级) 2、信息交流 (1)发信 (2)发信箱 (3)收信箱 3、人员查询 (1)全省范围查询 4、报表与统计 (1)报表浏览 5、用户管理 (1)修改密码 (2)下级用户管理 (3)用户列表 6、数据下载 7、退出系统

第二章用户使用说明 一、用户登陆 安徽省育龄妇女信息管理系统网络版登陆网址 http://61.132.132.70,输入网址后来到如图3界面: (图3) 在此界面输入用户ID和密码,点击登陆,就可以进入安徽省育龄妇女信息管理系统(网络版)。 二、使用说明 1、业务管理 (1)、生育证审批 生育证经过乡镇用户申请后,需县级用户审批。 先通过条件查询出需要申请的育妇。 点击选择,选中育妇,填写审批内容。 对于查询结果可以导出保存为EXCEL。

pkpm结构设计详细步骤

PM操作步骤(第二题卓老师) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(PM整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入

选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入 布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示 5.楼层组装 1) 2) ①保存退出

pkpm一些使用心得,经典

2009年12月10日 11:04 A.M. 一.PKPM结构设计使用心得 ****以下为本人集多年PKPM使用心得所写,可能有不对之处,敬请原谅!如果你愿意把你的一些心得与大家共享,请告诉我。要想PKPM没有错误,很难,最好的办法就是别用她。如果做结构设计,不太可能不用PKPM,所以,最好不做这行,做“三陪”比这行轻松。 1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若PM中定义错层梁,错层高差不能太大) 2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高) 3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg 文件。(工作目录名不能太长) 4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。 5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。 6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。 7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM 中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。 8. 关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整) 9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。 10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。 11.TAT输出的构件内力正负号说明:TAT输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT在输出的内力作了如下处理:

建筑材料常见问题解答第2章基本性质

建筑材料常见问题解答 第2章建筑材料的基本性质 1.一般的讲,建筑材料的基本性质可归纳为哪几类? 答:一般的讲,建筑材料的基本性质可归纳为以下几类: 物理性质:包括材料的密度、孔隙状态、与水有关的性质、热工性能等。 化学性质:包括材料的的抗腐蚀性、化学稳定性等,因材料的化学性质相异较大,故该部分内容在以后各章中分别叙述。 力学性质:材料的力学性质应包括在物理性质中,但因其对建筑物的安全使用有重要意义,故对其单独研究,包括材料的强度、变形、脆性和韧性、硬度和耐磨性等。 耐久性:材料的耐久性是一项综合性质,虽很难对其量化描述,但对建筑物的使用至关重要。2.什么是材料的化学组成? 答:材料化学组成的不同是造成其性能各异的主要原因。化学组成通常从材料的元素组成和矿物组成两方面分析研究。 材料的元素组成,主要是指其化学元素的组成特点,材料的矿物组成主要是指元素组成相同,但分子团组成形式各异的现象。 3.建筑材料的微观结构主要有哪几种形式?各有何特点? 建筑材料的微观结构主要有晶体、玻璃体和胶体等形式。 晶体的微观结构特点是组成物质的微观粒子在空间的排列有确定的几何位置关系。一般来说,晶体结构的物质具有强度高、硬度较大、有确定的熔点、力学性质各向异性的共性。建筑材料中的金属材料(钢和铝合金)和非金属材料中的石膏及水泥石中的某些矿物等都是典型的晶体结构。 玻璃体微观结构的特点是组成物质的微观粒子在空间的排列呈无序浑沌状态。玻璃体结构的材料具有化学活性高、无确定的熔点、力学性质各向同性的特点。粉煤灰、建筑用普通玻璃都是典型的玻璃体结构。 胶体是建筑材料中常见的一种微观结构形式,通常是由极细微的固体颗粒均匀分布在液体中所形成。胶体与晶体和玻璃体最大的不同点是可呈分散相和网状结构两种结构形式,分别称为溶胶和凝胶。溶胶失水后成为具有一定强度的凝胶结构,可以把材料中的晶体或其他固体颗粒粘结为整体。如气硬性胶凝材料水玻璃和硅酸盐水泥石中的水化硅酸钙和水化铁酸钙都呈胶体结构。 4.什么是材料的构造?按照材料宏观组织和孔隙状态的不同可将材料的构造分为哪些类型? 答:材料在宏观可见层次上的组成形式称为构造,按照材料宏观组织和孔隙状态的不同可将材料的构造分为以下类型: ⑴致密状构造 该构造完全没有或基本没有孔隙。具有该种构造的材料一般密度较大,导热性较高,如钢材、玻璃、铝合金等。 ⑵多孔状构造 该种构造具有较多的孔隙,孔隙直径较大(㎜级以上)。该种构造的材料一般都为轻质材料,具有较好的保温隔热性和隔音吸声性能,同时具有较高的吸水性。如加气混凝土、泡沫塑料、刨花板等。 ⑶微孔状构造 该种构造具有众多直径微小的孔隙,该种构造的材料通常密度和导热系数较小,有良好的隔

PKPM2013.05结构技术问题汇总

2013.05.06结构软件问题汇总 1、在satwe活荷信息中已经选中了折减传递基础的活荷载这项,在JCCAD里面还要考虑自动按楼层折减活荷载吗? 答:如要考虑活荷载折减,即使satwe参数中已经折减,此处仍要折减。 2、PAAD出的图可用CAD直接打开吗?为什么没有显示梁,柱等构件,只有轴线? 答:可直接打开,在PAAD存图前,执行清除数据命令就不会只显示轴线。 3、为什么我模型中有些梁构件在配筋文件中丢失了? 答:模型中第4层和第5层的梁标高一样,软件执行了封口梁的处理方式,进行了合并,只显示一层的梁。 4、在slabcad中计算地下室底板时,水浮力能不能按负值输入计算?比如说恒载输入-38进行分析计算?正向跟反向计算出来的荷载值相差比较大? 答: 活荷载算出来应该是一样的,恒荷载的是算了板构件的自重的, 恒荷载有差别,即使你不勾选自动计算楼板自重这项。但是活活荷载正反向计算结果是一样的,所以正向计算值应该大于反向的计算值,因为你反向的话是要减掉一部分楼板自重引起的内力。 5、梁抗扭输出的箍筋值是不用叠加到梁箍筋结果里面的吧?应该是只是控制外围箍筋的单根截面是不是? 答:不用,箍筋值已经是抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值了。输出单肢箍的面积是控制外围单根截面的。 6、梁板式筏基计算时,用弹性地基梁计算的梁配筋与在筏板有限元计算中计算出来的梁配筋不大一样,那梁配筋是不是有限元计算出来的结果更合理?

答:两个方法计算原理不一样,进行两种算法计算时首先要保证相关参数要一致,梁板式基础,一般如果板厚小于梁肋高的0.5时,优先选用梁元法,大于0.5的话,优先选用板元法。 7、砌体结构在墙体抗震计算结果图中有黄色数字和白色数字表示什么意思? 答:黄色数字表示各大片墙体(包括门窗洞口在内)的抗震验算结果,其值为大片墙抗力与荷载效应的比值;白色数字表示各门窗间墙段的抗震验算结果,其值为墙段抗力与荷载效应的比值。 8、如何查看大底盘与上部塔楼质心的偏心率? 答:目前程序不能直接得到该偏心率的结果,可以通过程序大底盘的质心与上层塔楼的质心结果做参考,手动复核偏心率的结果。 9、筏板基础布置下柱墩后为什么对柱冲板的结果没有影响? 答:下柱墩的尺寸较小,在冲切线范围之内,柱冲板时,该柱墩起不到加厚板的作用。 10、独立基础需考虑人防荷载作用,程序中是否可以考虑? 答: JCCAD中直接布置的独基,不能考虑人防荷载的作用;可以将该独基改用小筏板建模,并在桩筏有限元计算中,读入SATWE的人防荷载后计算即可。

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤 常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m2(即1m2上1t重的物体产生的压强) 第一步:看建筑图 主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。 初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。结构高度是建筑标高减去面层的高度。 梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。框架梁的经济跨度一般为6到8米。框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。 梁宽大于350时,应采用四肢箍。 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。(抗规6.3.5 第61页)。 所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。 板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。异型板厚取110——150mm,一般取120mm。 开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。 第二步:建立模型 建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。 第三步:荷载输入 楼梯间一般定义板厚为零 若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m2,商铺取2.5 KN/m2,楼梯取7 KN/m2。活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m2,食堂餐厅2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防楼梯3.5KN/m2。 屋面恒载可取4KN/m2 楼梯间的导荷方式为对边导荷 梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载 SATWE参数设置 混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m2,框剪结构取27KN/m2,纯剪力墙结构取28KN/m2 梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。 一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的

建筑材料常见问题解答

建筑材料常见问题解答 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

建筑材料常见问题解答 第5章水泥 1.简述硅酸盐水泥的生产过程。 答:生产硅酸盐水泥时,第一步先生产出水泥熟料。将石灰石、粘土和校正原料(常为铁矿石粉)按比例混合磨细,再煅烧而形成水泥熟料。然后将水泥熟料与适量石膏、混合材料按比例混合磨细而制成水泥成品。 硅酸盐水泥的生产过程可简称为“两磨一烧”。 2.国家标准对硅酸盐水泥定义是什么硅酸盐水泥分为哪两种类型 答:国家标准对硅酸盐水泥定义为:凡由硅酸盐水泥熟料、0~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥(即国外通称的波特兰水泥)。 硅酸盐水泥分为两种类型,不掺加混合材料的称为Ⅰ型硅酸盐水泥,其代号为PⅠ。在硅酸盐水泥粉磨时掺加不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合料的称为Ⅱ型硅酸盐水泥,其代号为PⅡ。 3.水泥熟料的矿物组成有哪些各种矿物单独与水作用时,表现出哪些不同的性能答:水泥熟料的矿物组成有:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。 各种矿物单独与水作用时,表现出不同的性能,见下才表。 水泥熟料矿物的组成、含量及特性能 水泥中各熟料矿物的含量,决定着水泥某一方面的性能。

4.经水化反应后生成的主要水化产物有哪些 答:经水化反应后生成的主要水化产物有:水化硅酸钙和水化铁酸钙为凝胶体(它是水泥具有胶结性能的主要物质),氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙为晶体。在完全水化的水泥石中,凝胶体约为70%,氢氧化钙约占20% 。 5.影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素有哪些 答:影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素 (1)水泥的熟料矿物组成及细度 水泥熟料中各种矿物的凝结硬化特点是不同的,不同种类的硅酸盐水泥中各矿物的相对含量不同,上述两方面的原因决定了不同种类的硅酸盐水泥硬化特点差异很大。水泥磨得越细,水泥颗粒平均粒径小,比表面积大,更多的水泥熟料矿物暴露在外,水化时水泥熟料矿物与水的接触面大,水化速度快,结果水泥凝结硬化速度也随之加快。 (2)水灰比 水灰比是指水泥浆中水与水泥的质量比。当水泥浆中加水较多时,水灰比变大,此时水泥的初期水化反应得以充分进行;但是水泥颗粒间由于被水隔开的距离较大,颗粒间相互连接形成骨架结构所需的凝结时间长,所以水泥凝结较慢。 (3)石膏的掺量 生产水泥时掺入石膏,主要是作为缓凝剂使用,以延缓水泥的凝结硬化速度。此外,掺入石膏后,由于钙矾石晶体生成,还能改善水泥石的早期强度。但是石膏掺量过多时,不仅不能缓凝,反而对水泥石的后期性能造成危害。 (4)环境温度和湿度 水泥水化反应的速度与环境的温度有关,只有在适当的温度范围内,水泥的水化、凝结和硬化才能进行。通常,温度较高时,水泥的水化、凝结和硬化速度就快;温度降低,则水

结构专业设计问题交流汇总

结构专业设计问题交流汇总 第二次内审在各所交流沟通时,各所提出了一些问题,主要是在设计中经常遇到的问题,现将其汇总,并予回答。 1、抗震的不利地段结构应该怎么处理?当无法避开时,应采用什 么样的有效措施? 答:按《抗规》第3.3节、4.1.7条、4.1.8条、第4.3节采取有效措施,保证场地和地基基础的稳定性。 2、桩的持力层下有溶洞的时候,基础如何处理? 答:1)场地勘察时,应进行岩溶专项勘察,对岩溶稳定性进行分析判定。 2)桩基施工前,应先进行施工勘察,保证桩底3d或5.0m深度范围内无溶洞。 3)施工勘察要求:桩径d<1200时,每桩一孔;桩径d=1200~1500 时,每桩两孔;桩径d>1500时,每桩三孔。 3、地梁抬挡土墙,那么地梁的是否是转换梁,其截面宽度及配筋是否按转换梁进行考虑? 答:1)当挡土墙上部无剪力墙时,挡土墙竖向可按深梁设计,可不设地梁,另外应注意墙底平面外的弯矩与底板弯矩平衡。 2)如有上部剪力墙落下,则应设地梁抬墙,梁按转换梁设计,可按非抗震设计构造。 4、PKPM计算剪力墙轴压比时,相互连接的墙肢轴压比相差较大,门窗边的短肢轴压比经常超限,在部分框支剪力墙结构中,这一现象在框支转换层的上一层剪力墙出现尤为明显,请问如何解决? 答:一般情况下,每片墙肢的轴压比宜满足规范要求,如特殊情况,可考虑组合墙的轴压比满足规范要求。

5、《全国民用建筑工程设计技术措施(2009)--结构(混凝土结构)》中2.6.5条关于裂缝控制的措施条文怎么解读,并结合湖南本土工程进行实际合理的运用? 答:按规范执行,裂缝宽度控制在0.3mm以内。 6、双向板消防车荷载取值按板跨大小来划分35KN/m2和2.0KN/m2,而 不是按照柱网大小来划分?因为这样可能导致柱距大的荷载 小,柱距小的反而荷载大。 答:按《荷载规范》第4.1.1条、第4.1.2条设计,院正在组织编写消防车等效荷载取值的统一技术措施。 7、水平力(作用)按抗侧刚度分配的前提是楼板的协调变形。那请问架空层时水平力还是按抗侧刚度来分配吗?此时无楼板来协调其变形。比如有些工程基础埋深较深又不做地下室,为了减少首层层高而在地面处拉梁,此时形成的架空层如何能保证水平力的有效传递? 答:举例说明:如20层剪力墙住宅,一层架空,层高5.10m,±0.00m 设建筑地坪,有拉梁,无结构板,基顶标高 -3.00m。 1)底部按一层(3.0+5.1=8.1m)和二层(3.0m,5.1m)分别计算,包络设计,同时剪力墙墙体稳定按8.1m层高验算。 2)建议±0.00m处设结构板,或建筑刚性地坪(150厚C20砼)设单层双向钢筋,且锚入墙(梁)内。 8、转换梁的设计除了看计算配筋外,还应该在哪些方面对其进行复核? 答:高规5.1.15条要求,宜按应力分析的结果校核配筋设计。 9、剪力墙的施工缝验算不过,需要采取什么措施? 答:按高规7.2.12条文说明,按计算补加插筋。 10、剪力墙边缘构件的箍筋型式“大箍筋+小箍筋”,“大箍筋+拉筋”,

建筑材料常见问题解答

建筑材料常见问题解答 第5章水泥 1.简述硅酸盐水泥的生产过程。 答:生产硅酸盐水泥时,第一步先生产出水泥熟料。将石灰石、粘土和校正原料(常为铁矿石粉)按比例混合磨细,再煅烧而形成水泥熟料。然后将水泥熟料与适量石膏、混合材料按比例混合磨细而制成水泥成品。 硅酸盐水泥的生产过程可简称为“两磨一烧”。 2.国家标准对硅酸盐水泥定义是什么?硅酸盐水泥分为哪两种类型? 答:国家标准对硅酸盐水泥定义为:凡由硅酸盐水泥熟料、0~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥(即国外通称的波特兰水泥)。 硅酸盐水泥分为两种类型,不掺加混合材料的称为Ⅰ型硅酸盐水泥,其代号为P?Ⅰ。在硅酸盐水泥粉磨时掺加不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合料的称为Ⅱ型硅酸盐水泥,其代号为P?Ⅱ。 3.水泥熟料的矿物组成有哪些?各种矿物单独与水作用时,表现出哪些不同的性能? 答:水泥熟料的矿物组成有:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。 各种矿物单独与水作用时,表现出不同的性能,见下才表。 水泥熟料矿物的组成、含量及特性能

水泥中各熟料矿物的含量,决定着水泥某一方面的性能。 4.经水化反应后生成的主要水化产物有哪些? 答:经水化反应后生成的主要水化产物有:水化硅酸钙和水化铁酸钙为凝胶体(它是水泥具有胶结性能的主要物质),氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙为晶体。在完全水化的水泥石中,凝胶体约为70%,氢氧化钙约占20% 。 5.影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素有哪些? 答:影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素

(1)水泥的熟料矿物组成及细度 水泥熟料中各种矿物的凝结硬化特点是不同的,不同种类的硅酸盐水泥中各矿物的相对含量不同,上述两方面的原因决定了不同种类的硅酸盐水泥硬化特点差异很大。水泥磨得越细,水泥颗粒平均粒径小,比表面积大,更多的水泥熟料矿物暴露在外,水化时水泥熟料矿物与水的接触面大,水化速度快,结果水泥凝结硬化速度也随之加快。 (2)水灰比 水灰比是指水泥浆中水与水泥的质量比。当水泥浆中加水较多时,水灰比变大,此时水泥的初期水化反应得以充分进行;但是水泥颗粒间由于被水隔开的距离较大,颗粒间相互连接形成骨架结构所需的凝结时间长,所以水泥凝结较慢。 (3)石膏的掺量 生产水泥时掺入石膏,主要是作为缓凝剂使用,以延缓水泥的凝结硬化速度。此外,掺入石膏后,由于钙矾石晶体生成,还能改善水泥石的早期强度。但是石膏掺量过多时,不仅不能缓凝,反而对水泥石的后期性能造成危害。 (4)环境温度和湿度 水泥水化反应的速度与环境的温度有关,只有在适当的温度范围内,水泥的水化、凝结和硬化才能进行。通常,温度较高时,水泥的水化、凝结和硬化速度就快;温度降低,则水化、凝结和硬化速度延缓;当温度低于0℃,水化反应停止。更有甚者,由于水分结冰,会导致水泥石冻裂。温度的影响主要表现在水泥水化的早期阶段,对水泥水化后期影响不大。 水泥水化是水泥与水之间的反应,只有在水泥颗粒表面保持有足够的水分时,水泥的水化、凝结硬化才能得以充分进行。环境湿度大,水泥浆中水分不