文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何使用电脑连接AB的PLC

如何使用电脑连接AB的PLC

如何使用电脑连接AB的PLC
如何使用电脑连接AB的PLC

如何使用电脑连接AB的PLC并将程序下载到PLC中

使用工具:笔记本电脑+XP系统+USB(DF1) 1747-UIC的连接线

PLC:AB SLC 5/02 CPU + I/O模块

正常情况下连接

驱动配置

?打开ROCKWELL SOFTWARE > Rslinx > Rslinx Classic

?点击配置驱动程序图标(见下图红色圆圈),然后出现配置窗口

?点击可用的驱动程序类型下拉菜单,选择“1784-U2DHP for DH+ devices”后点击新增按钮(详见下面1-3步)

出现了“新增RSLinx Classic 驱动程序”名称对话框。在此需要对该驱动的名称进行修改(修改成需要的驱动名称,不修改将无法在线或是上传下载程序)。在此把名称修改成“1784_U2DHP-2”

出现“配置1784-U2DHP”对话框,此时需要选择端口。本机端口为com8,然后点击确定。如果不知道端口是多少,请自己鼠标右键点击我的电脑—选择属性—选择硬件—选择设备管理器—选择端口(com和LPT)可以看见USB Serial Port (COM?)。

?然后可看见已配置的驱动程序有在运行,如果没有运行就选中后点击开始。关闭该对话框。到此驱动配置结束。

检查连接

?将PLC的CPU通过USB(DF1)连接到电脑并将USB(DF1)的选择开关拨向RS485(DH485),给PLC送电

?单击RSWho图标,展开1784_U2DHP,DA TA HighWay Plus即可看见扫描到的PLC 名称为01kk(如果CPU中没有程序等信息名称默认为default)。出现这个cpu之后说明我们的连接已经成功。如果没有成功,返回驱动配置查找原因。

下载程序到CPU

?(最好保持你的Rslinx Classic在打开状态。不打开也可以download)打开Rockwell Software--RSLogix 500 English--Rs500.exe后并打开你想要导入CPU的程序。前提是你要配置好PLC的组态(组态包括机架+cpu+i/o模块等)

?选择Comms中的download

?此时弹出revision对话框,点击OK

?之后弹出是否download的确认对话框,点击是,之后可看见程序正在下载到CPU中。

?下载结束后弹出是否在线。此时根据自己的需要选择是否。

到此已经结束了如何使用电脑连接与程序的download。

对于选择了错误的驱动的情况处理

除了以上的方法外还有一种方式也是可以在线和下载程序到PLC中的。此种方法在当初不知道选择何种驱动的情况下使用。譬如,即使你是使用1784_U2DHP-1或是使用AB_UIC-1 DH485驱动也是可以的。下面我们就以AB_UIC-1 DH485驱动为例。

?删除Rslinx Classic中的所有驱动,新增加一个AB_UIC-1 DH485驱动,端口选择正确端口。对于本例本机选择COM8。我们依旧可以在RSWho中看见连接成功并且扫描到了PLC。如下图。

?此时(PLC处于RUN模式)如果我们要直接下载程序到PLC中就会报错“No response from processor at seclected path/node! InitDriver failed-code:-1 Current driver (1784_U2DHP-2) may not be running.”。如下图。其实可以添加1784_U2DHP-2驱动即可处理。但是如果不想添加也是可通过以下方式在线和download的。

?在没有正确的驱动的时候虽然不能下载,但是可以在线。打开RSLogix 500,选择Comms> go online 或是选择upload

?此时出现going to online programming state对话框,如下

?点选Create New File,然后PLC中的程序就开始下载到你的电脑中并且直接在线

?这样读出了PLC正在运行的程序,就可以将其备份保存。那么言归正传,还是讲讲在没有新加正确驱动如何把已经修改好的程序下载到PLC。首先打开已经修改好的程序。

并点击Comms> System Comms…

?此时可见弹出一个对话框,选择对话框中的download

?出现与正常驱动链接现在的相同对话框点击ok

?点击下图中的是

?出现“Current Project Settings do not match System settings current driver 1784_U2DHP-2 Driver selected AB_UIC-1 current node (1 0ctal) Node selected 1 dec would you like to replace project settings with new settings?”选择是,然后就下载了。

?出现“Processor is in remote mode. Processor must be switched to remote Prog

Mode, continue?”选择是;

?程序开始下载并提示在线,并且可以在线。

总结:链接的时候最主要要选择好驱动,如果驱动没有选择到要求驱动,只要能够链接到PLC也就可以在线或是下载。最后需要注意的是在下载的时候注意组态,不正确的组态是

无法将程序下载到PLC中的。(拔线的时候先拔掉CPU端的连线)