防护工程施工方案
防护工程施工方案

防护工程施工方案

根据设计图纸要求,我合同段有以下几种防护形式

1、植物防护(三维网格植草防护、挂网客土喷播防护)

2、骨架防护(浆砌片石边坡防护、浆砌片石拱形骨架防护、

混凝土预制块防护、护脚墙、挡土墙)

(一)施工工艺流程

1、工艺流程

测量放线→清理作业面→基底开挖→报验→防护施工→收尾→养护→交工验收。

2、施工工艺流程图

(二)施工方案

1、施工放样

测量工程师根据设计图纸,结合实际地形和防护需要,进行测量放样,标定基坑开挖线,并对线型进行适当调整,以保证其线型的顺畅、规则。

2、清理作业面

在开挖基底之前,应沿防护段落走向清理作业面范围的杂物及浮石,避免采用风镐施工及浮石滑落。

3、基底开挖

根据现场施工测量放线位置采用小型机具配合人工开挖基底,当基底位于石方段时,开挖石方基底,控制好平面开挖尺寸及深度,避免基底超挖及欠挖。

⑴基底的开挖采用小型机具分段由上而下进行。

⑵基底开挖的石方沿边坡弃下,弃渣时派专人警戒。

⑶当采用风镐开挖基底时,每侧的工作边不应小于10cm,严格控制高程,以防止破坏基底。

⑷经监理检查工序后方可进行下步工序施工。

4、施工操作要求

⑴砌体施工

a 浆砌片石必须使用经自检和监理抽检合格的片石。片石要求外观各向尺寸不小于15cm,且最少有一个平整面的石块。

b 座浆挤浆砌筑:所有石块应座于新拌和砂浆上。砌第一层石块时,基底要坐浆。石块大面向外,选择比较方正的石块,砌在各伸缩缝处或砌体上沿,以保证防护工程线形。根据石块自然形状交错放置,尽量使石块间缝隙最小,然后再将砂浆填在空隙中,再根据各缝隙形状和大小选择合适的小石块放入,用小锤轻击,使石块全部挤入缝隙中。禁止先放小石块后灌浆的方法。

c 砂浆拌和:严格按配合比计量,拌和现场必备台秤,砂子每车均应过秤,且必须用机械拌和,搅拌要均匀,砂浆从拌和到使用完毕不能超过2个小时。砂浆必须放在料桶或铁板上,不允许直接倒在地上。

d 片石在砌筑前,应浇水使片石湿润,在每班砌筑前,也应使下层砌体浇水

湿润。

e 不能在已砌好的砌体上改石料,或从高处往砌体上扔石块、砂浆等,以免扰动下层砌体。

h 砌体砌筑时,应按砌体的内轮廓尺寸进行砌筑,每砌筑段最少加工两个检查尺(断面架),并挂线施工,随时校验线形、质量。

i勾缝:

砌体勾缝采用凸缝,缝宽2.5cm。勾缝前事先要剔缝,将灰缝剔深20~30mm,墙面用水喷洒湿润,不整齐处应修整。勾缝砂浆宜用1:1~1:1.5水泥砂浆(细砂),标号不低于10号。

j 砌体养护

砌体应在7天(普通水泥)14天(矿渣水泥)内加强养护,可用湿草帘子覆盖,天气热时,每天专人浇水2-3遍,保证草帘子潮湿。

⑵C15混凝土预制块施工

施工前先对混凝土预制块(C15)进行检验,合格后方可用于施工,将要施工的段落坡面整平,检查其边坡和坡度与图纸要求一直时再进行混凝土预制块铺置,混凝土预制块护坡高度在常水位以上0.5m,基础设置在池塘硬地下0.2m处,基础砌体施工时每10m留一条沉降缝,缝宽2cm,待砌体有足够强度后,用沥青麻絮嵌塞,预制块施工时预制块与坡面紧贴,不得有空隙,并与相邻坡面平顺,不得出现凹凸不平的现象。经过必要的养生后对其残留物进行清理,同时不得损坏已成型的部分,如有脱落或松动的部分应及时修整或更换。确保工程质量合格。

⑶三维网植草防护

三维网的铺设在路基填筑达到设计高程、刷坡后铺设,边坡土壤掌握好干湿度,铺设时搭压至少10厘米。铺设由上往下,预留长度要适宜,网与边坡土密贴,用竹签钉牢,铺设完成后喷草籽、扫平,经常浇水保持土壤一定湿度,待草根形成后停止浇水。三维网植草施工工艺见下页框图。

边坡三维网植草防护施工工艺框图

⑷客土喷播防护

此防护形式设置在挖深小于等于5m的路堑路段,客土喷播护坡锚杆长度和不含草籽的绿化基材混合物厚度按地质条件不同分成2种形:稳定良好的软质边坡,长锚杆采用1.5m,短锚杆采用8cm。当边坡可能出现局部不稳定病害时,长锚杆长度应经分析计算后方可确定。主铆钉按纵横向间距2m控制,辅助铆钉按纵横向间距1m控制。长锚杆采用全长粘结型锚杆,锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M25。锚杆施工严格按照《锚杆喷射混凝土支护技术规范》要求进行操作。

在坡面上喷播符合要求的基材和草籽,喷播后用30g/m2的无纺布覆盖好。喷播后加强管理,适时适度喷水,当幼苗植株长到5~6cm或2~3cm片叶子时,揭去无纺布。其中基材混合物的配合比为绿化基材:纤维:植壤土=1:2:2(体积比)。

重点、难点:挡土墙施工方案

图示如下:

1、定位放线:

基坑开挖前,用石灰粉放撒出基坑的开挖边线,并在临近位置打入水平桩,在水平桩上标记出开挖深度。南面挡土墙基坑宽分别为1500、2300、2800mm,深600mm。开挖时根据基槽地下水位情况处理基槽,如无明显出现地下水,将基槽按设计要求尺寸平整夯实即可;如预见地下水较高将涌入基槽,可沿基坑两边分别加宽开挖300mm,作为预留施工工作面和集水井排水明沟布设位置。(如图)

2、分段分层开挖基坑:

挡土墙基坑开挖采用机械(反铲挖土机)开挖,采取沿等高线自上而下、分层、分段、依次进行。南面挡土墙的基坑开挖按各段挡土墙高度不同分为三段进行,每段长约21m,每段基坑开挖采取沿等高线自上而下分层开挖,每层挖深约1m,分层开挖至要求深度。机械开挖至设计基底标高以上预留200mm,再由人工根据预留高差进行加深和平整达到设计基底深度,以防止基底土层受扰动。

3、挡土墙砌筑:

挡土墙基础及墙身采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑。

基础砌筑前,应先检查基坑的尺寸和标高,清除杂物,平整夯实基槽槽底(采用立式电动打夯机机夯两遍),确保槽底不得有较大的突起。接着进行基础放线,拉上准线放出基础轴线及边线,立好基础皮数杆,皮数杆上标明退台及分层砌石高度,分层砌筑高度为50~60cm。皮数杆之间要拉上准线。

砌第一层石块时,基底先要坐浆,使石块底面与地基接触均匀。

石料应选用较大的平毛石,石块大面向下。选择比较方正的石块,砌在各转角上,作为角石,角石两边应与准线相合,四角的角石选用大致相等的规格砌筑。角石砌好后,再砌里外的石块,作为面石,最后砌填中间部分的填腹石。砌填腹石时,应根据石块自然形状交错放置,尽量使石块间隙最小,然后再将砂浆填在空隙中,再根据各缝隙形状和大小选择合适的小石子放入,用小锤轻击,使石块全部挤入缝隙中。

接砌第二层以上石块时,每砌一块石块,应先铺好砂浆,砂浆应满铺并铺得稍厚一些,当石块往上砌时,恰好压到要求厚度,并刚好铺满整个

灰缝。灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。

砌筑基础的最上一层时,宜选用较大的毛石砌筑。基础每天砌筑高度控制在1.2m以内。

毛石砌体的组砌形式应“内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,毛石墙拉结石每m墙面不应少于1块”。

毛石墙须设置拉结石。拉结石应均匀分布,相互错开,按要求每0.7 m2墙面至少设置一块,且同皮内的中距不得大于2m。拉结石的长度,对于等于40cm墙厚的墙体部分,应等于墙厚;墙厚大于40cm的墙体,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不小于15cm,且其中一块长度不小于墙厚的2/3.

砌筑毛石挡土墙前,必须核对轴线位置,砌体两边挂线,每边放宽10mm;一般砌筑分层高度为50~60cm,每日砌筑高度控制在1.2m。

砌筑墙身时,以20m为间距设置一道伸缩缝,缝宽30mm,缝内用沥青麻筋填充。毛石砌体要分层砌筑到顶,每个分层高度找平一次,两个分层高度间的错缝不得小于80mm,拉结石要相互错开。毛石砌筑时,石块间不得有相互接触现象,灰缝厚度宜为20~30mm。由于毛石块形状不规则,空隙大的应先填一部分砂浆,用小毛石填充。砌好以后要试摇动,若不稳定,可垫小毛石,不允许干填块石后再灌浆。

挡土墙表面用1:3水泥砂浆勾缝。勾缝时,应保持墙面洁净、粘结牢固、密实和整齐。

挡土墙墙身设两排PVC泄水管,管口直径为100mm,每排泄水管沿挡土墙长度方向间距2.0m排列,沿高度方向间距1.5m排列,梅花形布置,按5%坡度预埋在墙身内。第一道泄水管布置在距地面300mm处,第二道处置在距地面1700mm处。(如图)

挡土墙后设砂砾夯实滤水层,厚300mm,墙后泄水孔下设粘土夯实隔水层,厚300mm,宽度同墙后填土的宽度;挡土墙后填土采用原土(碎石土),填土内不得混有有机物或其它杂物。填土时应边砌墙边填土,回填土必须分层夯实,每层厚度<200mm.

其他细节部位施工工艺:

伸缩缝留设:墙身长方向按图纸所示布置四道沉降缝,宽30mm。缝内填置软木板塞缝,外表面由沥青麻筋填充,深度约200mm。

挡土墙后回填土:

墙后填土主要采用原土(碎石土),填土时应边砌墙边填土,并由人工配合立式电动打夯机分层夯实,每层厚度<200mm.在泄水管孔下回填并由打夯机夯实300mm厚粘土层作隔水层,孔四周铺设600×600×300(厚)的卵石作滤渗水层。

基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。

填土前应将基坑(槽)底上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般电动立式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。

回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。

修整找干:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。

五、路基雨季施工措施

1、雨季施工应保持现场排水设施通畅。路基边沟、截水沟、弃土堆的排水设施在雨季前完成,涵洞等排水设施应先完成,对影响路基施工的运输道路,进

行必要的改善、整修和加固。

2、妥善安排路基工程施工,尽量在天晴少雨季节施工,严禁在雨中或连绵雨天填筑非渗水土的路堤。

3、挖、运、填、压应连续进行,每一碾压实层面均应作成2%~3%的横坡排水。路堤边坡应随时保持平整、不留凹坑。收工前,必须将铺填的松土压实完毕。

4、对主要材料、机具要估计在雨季施工期间的储备量,并增设必要的防雨、防洪措施。

5、及时排除工作场地积水。

射线防护施工方案

********医院 核医学科放射机房及病房射线防护 施 工 方 案 施工单位:******防护器材有限公司 二〇** 年* 月 *** 日

一、编制说明: (一)、编制依据: 1、GBZ130-2002《医用X射线诊断卫生防护标准》 2、GBZ133-2002《医用放射性废物管理卫生防护标准》 3、GBZ9133-1995《中华人民共和国国家标准放射性废物的分类》 4、GB18871-2006《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 5、ISO9001-2000《质量管理体系》 (二)、编制目的: 本施工组织设计是在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态,达到高标准、高质量、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效,工程质量、进度、成本达到最佳。 二、施工布署 (一)、施工准备工作 1、组织有关人员熟悉图纸,参加图纸会审 2、组织有关人员对现场复核 3、编制分项工程作业指导书 4、深化施工组织设计 5、组织有关人员进行技术交底 (二)、施工准备和安排 1、现场放线定位 根据我方施工图和现场实际情况在各楼层弹水平线作为控制线,并以次根据图纸弹出棚面和地面水平控制线。 2、人力资源 根据本工程的实际状况本公司将组成了一只技术水平高、讲文明、守纪律的施工队伍,队伍组成前公司将成立一个由公司、项目部、及质量负责人组成考核小组对公司劳务人员进行考核,合格后方能上岗。 3、材料准备

材料供应是本次工程能否达标,创优的关键,结合工程实际,我方物资部门将充分利用部门优势并结合现代信息技术,全面了解、掌握所需材料的厂家、规格、品牌、价格等问题。一经甲方审定,可以立即组织进场。 4、机械设备 由于施工工期短,工作范围大,平行施工面广,故要求现场机械、机具数量充足,质量可靠,维修及时,电力保障四项基本条件 我公司装饰施工规模较大,各类机具品种齐全,数量充足,且都是正规渠道进货,质量有保证,各项目部在机具管理方面制度齐全,处罚严明,因此完全能够满足施工时数量与质量保证。 (三)、实施步骤 本次工程步骤从宏观上讲,拆除在前,装饰在后,机电,水暖安装交叉施工自上而下,错开工作面以层为单位向下平移,这样有利于机具的搭配使用及材料的使用和堆放,根据每层施工安排和用量配置人员、机械材料、施工完成时材料也同时用完,人员转到下一个工作面,现场不积压材料。 具体操作:在整体施工方案得到甲方认可,现场放线完成并经复核后,工程全面展开,每段首分层三步相继开始施工。 1、场地清理无关设施 2、水电全面铺开 3、防护安装进场 4、污水池建造 三、工程具体施工方法 1)、施工顺序: (1)总施工顺序:先地面、后墙面,再顶棚,并注意与其它工序穿插进行,避免交叉污染,注意保护成品。 (2)按施工进度计划表进场后清理工程现场。 (3)开始测量放线工作。 (4)放线完成后,开始地面施工、墙面、顶棚施工。

主动防护网施工技术方案

路堑主动柔性防护网工程施工技术方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:二零一七年七月

目录 一、编制依据-------------------------1 二、工程概况-------------------------1 三、管理人员、设备配置--------------------4 四、施工进度安排-----------------------5 五、主动柔性网防护施工--------------------5 1、工艺原理-----------------------5 2、施工准备-----------------------6 3、施工工艺步骤及流程图-----------------8 4、工艺步骤说明---------------------9 六、质量标准及检验方法-------------------13 七、质量保证措施----------------------13 八、安全保证措施----------------------14 九、环境保护保证措施--------------------16 十、附件--------------------------15

一、编制依据 1、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006; 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTG F80/1-2004); 4、《路基防护工程一般设计图(主动柔性防护系统二)》; 5、本公司在路基边坡主动柔性防护系统施工方面的经验。 二、工程概况 本分部路线全长7.5公里,起点位于贺州市昭平县城西白鸠村(联润拌合厂站附近),起点桩号K47+000;终点位于昭平县昭平镇闽发红砖厂附近,终点桩号K54+500,与昭平至蒙山高速公路起点相接,设置昭平互通与省道S207二级公路连接。全线采用双向四车道高速公路,设计速度为100公里/小时,路基宽26米。 根据现场的实际勘察,边坡地层岩性主要由泥盆系莲花山组基岩组成。根据岩石的风化程度不同,可以分为强风化、中分化两层。本分部共有两段路基边坡采用主动柔性防护系统进行施工,具体的桩号分别为YK47+420~YK47+533和ZK47+535~ZK47+563,总的长度为141m。具体的施工图示如下所示:

高空作业安全防护专项施工方案

高空作业安全防护专项施工方案一、编制依据 1.1 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--91 1.2 《建筑施工安全检查标准》JGJ59---99 1.3 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》GJ130--2002 1.4 《建筑施工手册》(第四册) 1.5 《建筑施工安全设施计算书》 二、工程概况

2.1 邯郸市赵苑观邸商住小区为河北省安全文明施工重点工程。位于铁西大街与丛台路交叉路口东南角上。与赵苑公园相对映。赵苑观 邸2#楼位于小区1#和3#楼中间。南临6#楼,北临丛台路。 2.2 赵苑观邸2#楼,地下 1 层,地上29 层。地下一层为地下室,战 时为人民防空工程。平时为居民储藏室。地上一、二层为商业网点, 3 - 29 层为民用住宅。总建筑面积27900m2。 2.3地下室层高 3.24m,首层层高 4.28m,二层层高3.4m。三至二十九 层,层高3.00m。地面以上总高度92.55m。 2.4 本工程计划2008年9月1开工,计划2009年9月1 日主体结顶, 计划2010 年 5 月31 日达到竣工验收要求。总工期638 天。 三、危险源及相关措施 3.1 高空作业危险隐患

所谓高处作业是指人在一定位置为基准的高处作业。国家标准规定:凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业。在建筑工程施工中,常会发生操作者从高处坠落以及物体打击伤人事故。这类事故都是在一定的环境下造成的。从高处坠落极其危险,造成坠落伤亡事故的环境和原因却是多种的。具体分析其成因,诱发事故发生的危险隐患基本相同,大致可分为以下几大类:临边作业隐患、洞口作业隐患、攀登作业隐患、交叉作业隐患、操作平台隐患、人体生理隐患、动火隐患。 1)临边作业隐患 在施工现场,当高处作业中工作面的边沿没有围护设施或虽有围护设施但其高度低于80 公分时,这类作业称为临边作业。处于这类临边状态下的场合施工,如沟、坑、槽边、深基础周边、楼层周边,梯段侧边,平台或阳台边,屋面周边等,都属于临边作业。 1.基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边等处,都必须设置防护栏杆。 2.墙高度超过 3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过

防护网施工方案78405

大竹林组团A区横五支路西段道路及 配套工程 施工范围围挡方案 工程概况 大竹林组团A区位于重庆北部新区西南部,西与嘉陵江相邻,北部为礼嘉组团,东侧为人和组团。横五支路西段位于金通大道左侧,南北走向,距离青堡立交约250m,本项目为大竹林组团路网中的重要联络线路之一。 大竹林组团A区横五支路西段道路及配套工程包含两条路:横五支路西段与一号路,两条道路总长1.151km。 横五支路西段:道路呈南北走向,位于青堡立交西侧约250m,标准路幅宽度为26m,城市支路,起点接横四路,终点至上跨金州大道桥梁处,其中上跨金州大道桥不含在本次设计范围内。本次设计范围为:K0+046.030至K0+920段,全长0.874km。 一号路:道路呈东西走向,标准路幅宽度为16m,城市支路,设计起点接横五支路西段交叉口,设计终点处下穿金通大道,道路总长度约为0.278km。 施工围挡线路图(下图红色闭合线):全长2392.4m。

1.工作范围 本工程所占施工范围线。 2 防护围挡 本工程防护围挡采用隔离网栏结构,严格遵守国家有关技术规范及有关规定。 3 安装布置 沿施工范围线设置且立柱水平间距3m。 4 安装 (1)施工放样。根据设计文件中隔离设施的横断面位置、实际地形及地物条件确定出控制立柱的位置,进行必要的场地清理、定出立柱中心线,测量立柱的准确位置,做出标记。由于实际的征地边界常呈现锯齿形状,在征地界以内,隔离网栏布设时可以做成弧形折线,弧形折线与锯齿型征地界的内侧相切,增强其美观性,以减少网片的异型定制,便于施工及安装。 (2)测量各立柱基础标高,保证安装后隔离网栏顶面的平顺和美观。阶梯状设置段,测出台阶的高度以确定立柱的高度。 (3)在放样和定位工作完成的基础上,开挖基坑,基坑开挖到结构要求深度后,将基底清理干净,经检验合格后,方可进行下道工序。 (4)立柱基坑混凝土施工现场浇筑,将立柱放入坑内,正确就位,用临时支撑进行固定,用靠尺测量立柱垂直度,用卷尺量立柱标高及立柱间距,在确认符合设计要求后,进行混凝土浇筑。立柱的埋设分段进行:先埋设两端的立柱,然后拉线埋设中间的立柱。控制立柱与中间立柱的平面投影在一条直线上,不得出现参差不齐的现象。在施工过程中严格检查立柱就位后的垂直度和立柱高度,以保证网片的安装质量和隔离网栏安装完毕后的整体美观效果。 (5)立柱基础混凝土强度达设计强度的70%以后,方可进行网片安装。立柱及隔离网的制造加工要求在工厂集中制作完成,以保证加工制作的质量。网片安装后要求网面平整、无明显的凹凸现象,框架与立柱连接牢固,框架整体平顺美观。 (6)网片安装完毕后,立柱基础周围均进行最后压实处理。

防护工程施工方案

防护工程施工 1 概述 本合同段防护工程包括: 7.5号浆砌片石菱形及人形网格护坡、预制砼块拱形骨架护坡、喷播植草、拉伸网草皮、M7.5号浆砌片石拱形护坡、锚杆框架式植草护坡、M7.5号浆砌片石挡土墙、片石护坡、M7.5浆砌片石护坡、M7.5号浆砌片石硬路肩、护肩、护脚等。 2 浆砌片石挡土墙施工 (1)工程数量 本合同段路基填方地段M7.5号浆砌片石挡土墙有K88+500~K88+560左侧路肩挡土墙、K88+595~K88+835左侧仰斜路堤挡土墙、K89+135~K89+165左侧路肩挡土墙;工程数量为5162.2m3,C30砼29.4m3。 (2)浆砌片石挡土墙施工工艺流程 见图2-1。 (3)浆砌片石挡土墙施工顺序 施工准备→测量放样→基坑土石开挖→浆砌片石挡土墙基础砌筑→浆砌片石挡土墙下层墙身砌筑→排水孔设置→墙背填料回填→浆砌片石挡土墙上层墙身砌筑→排水孔设置→墙背填料回填→顶部C20帽石砼预制砌筑→砌体勾缝→中间交工。 (4)浆砌片石挡土墙施工施工时机 宜安排在该段路基填方开始之前进行。 (5)浆砌片石挡土墙施工施工方法 a、施工准备和测量放样 进场后,备齐各种施工材料,并经检验合格后使用,砼和砂浆配合比设计报监理工程师批准后,指导现场施工。全站仪测放挡土墙平面位置,并钉下标示桩。水准仪控制挡土墙的标高。 b、基坑开挖 采用反铲开挖,人工清理到位,如基底土承载力达不到设计要求,则必须进行处理后再开始浆砌片石挡土墙基础砌筑。 c、浆砌片石挡土墙砌筑 砌体砌筑前应测量放样,施工时应立杆挂线或样板挂线,外边线应顺直整齐,按设计坡比逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部分尺寸符合图纸要求。 砌体基础应设置在可靠的地基上,否则应加固补强。 砌筑基础的第一层时,如基底为基岩,先将其表面加以清洗、湿润,座浆

医院射线防护工程施工组织设计方案

福建省福州市人民医院射线防护工程施工组织设计方案 福建省诚信工程设备有限公司 2016年6月30日

施工组织方案目录 拟投入的主要施工机械设备表 40 主要测试设备表41

第一章编制说明及依据一、编制说明

XX医院医疗防护工程施工组织设计是根据现场实际条件和充分理解图纸的基础上编制的,是我公司为高速、安全、文明、低耗承建XX医院院区医疗防护工程项目。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的施工技术,科学地组织交叉作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量,一流的文明施工,一流的安全措施,一流的工作效率,一流的服务水平建设XX医院院区医疗防护工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标,每道工序质量受控,每个分项工程质量创优,每项服务令业主满意,以过程精品铸精品工程。 根据以上要求,我公司组织有关人员,认真会审图纸,参照国家行业标准的量化施工标准,制定相应的技术措施及施工方案来编制本施工组织设计。 二、编制依据 工程图纸及招标文件技术要求:1、规程、 规范

第二章工程概况一、工程概况

二、施工范围及内容 福建省福州市医院医疗防护工程的深化设计、制作加工、安装施工、验收、保修及相关服务范围:门急诊医技病房楼地下一层影像中心的X光室(1间)、本工程包括上述区域的楼地面和墙柱面抹灰基层以上的施工(不含抹灰面基层)、天棚等的防护及装饰工程的施工(含基层,包含天棚吊顶的工作)、射线辐射防护铅板防辐射施工(包括但不限于弹线、铅板加工、固定,以及连接部位防辐射处理等)、门窗的采购、安装及后塞口、电缆沟(槽)、射线防护范围内的动力照明(总包电源送至配电箱上端)、专用空调等。 三、工程重点、特点、施工难点及对策 (一)施工重点 1、合理安排施工顺序,保证工程按期完工是本工程的施工重点 由于本工程为特殊专业分包工程,相关专业单位一起施工,产生各专业交叉施工;因此包括业主方在内,协调好各施工方与业主、监理、各专业分包等各方关系,确保工程按期交工是本工程的重点。 2、营造绿色环境,加强材料的选择控制是本工程的重点 医院是一个特殊的环境,同时也是面向全市人民顶窗口,积水潭医院是本市享有声誉的著名医院,这就对室内环境质量提出了更高的很高,因此保证进场材料的质量,为业主方营造一个绿色的环境是需要进行控制的重点,另外为保证工期的顺利实现,所以材料的定货、进场及验收和使用方面的控制也是本工程的一个重点。

高边坡防护专项施工方案模板

高边坡防护专项施工方案 一、工程概况 二、总体施工方案 根据公路路基开挖的岩土特征,风化破碎情况以及边坡高度等,综合分析影响边坡稳定的不利因素,在确保边坡自然稳定的前提下,主要采用以绿色防护、柔性防护为主、工程防护为辅的防护措施,并在边坡绿化中尽量做到草、灌混播。对土质、全风化呈土状岩质边坡采用放缓坡率,三维网喷播植草防护为主;对岩质边坡根据岩性、坡率等确定防护形式,可采用客土喷播、厚层基材喷播,对于局部段落,依据地质资料,决定是否采用柔性网、锚杆、锚索框架防护,对岩质好,完整性好的局部坡体,可采用开挖的自然边坡,不设置防护。 本标段边坡采用较缓坡率,有利于边坡稳定与绿化。坡面绿化前培清表耕植土10~20㎝。 护坡道及碎落台均培土以植草和栽植花卉、当地矮竹等防护。石质挖方段先培土20㎝,再植草和栽植花卉。 挖方深度H大于10m时,每隔6m设置一2m宽平台,若挖方深度H较大,需要设置锚杆锚索框架防护时,每隔8m设置一2m宽平台,岩体较好路段,深度H大于12m时,每隔8m设置一2m宽平台,平台上设置截水沟,截水沟尺寸为30×30㎝,外侧沟壁垂直,内侧同路堑边坡率,平台反挖40㎝后设置种植槽,复填有机土(清淤、清表土方),上栽植攀爬植物、常绿灌木、垂吊花卉进行绿化。先培土40㎝后,再植草皮花卉和矮灌木。同一级挖方坡率不相同时,设渐变段,其最小长度不要小于15米。以使路容美观、协

调。 路堑边坡开挖质量是边坡防护设计成败的重要因素,不恰当开挖甚至会影响整个坡体的稳定。由于本工程坡面防护以绿色防护为主,故对坡面开挖要求十分严格,必须按设计要求开挖。石质挖方,对硬质岩必须采用预裂爆破或小药量微差爆破技术施工,对节理、裂隙发育软岩必须采用预裂爆破技术施工。施工时根据具体情况,选择合适布孔方式,合理穿孔参数,适当的线装药密度、装药结构和正确的起爆次序。不恰当开挖将引起坡面稳定与设计防护方案无法实施。坡面开挖时必须保证其平整,绝不允许放炮影响边坡稳定的施工方法施工。路基边坡防护工程主要有锚杆格子梁护坡、喷播植草拱形护坡、。其总体施工方案如下: 基材施工 (1)边坡清理:尽可能将坡面平整,以利于客土喷播施工。清理对象为 岩面碎石、松散层等。对于光滑岩面需要通过加密锚杆或挖掘横沟等措施进行加糙处理,以免客土下滑。 (2)测量放样:清坡施工后,进行测量放样,确定挂网范围及主、次 锚杆的钻孔位置。 (3)处理坡面排水:对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泄水管将 涌水引至坡脚,设置好平台排水措施,使平台从坡面两头排出并引至坡底。 (4)锚杆施工:锚杆的主要作用时有效地固定用于厚层基材喷射的镀 锌铁丝网,使基材紧贴岩面;同时与镀锌网一起对岩面进行加固,防止边坡面局部崩塌。根据岩面强度和坡比不同确定主、次锚杆直径、

医院放射防护工程

医院放射防护工程,做到以下几点才够安全! 北大第一医院创建于1915年,是一所融医疗、教学、科研、预防为一体的大型综合性医院。新门诊楼位于北京市西城区西什库大街8号,用地面积7812㎡,建筑面积为40266㎡,新建的PET/CT工作场所设置于新门诊楼地下一层的东端,建筑面积约为185㎡。从北大第一医院二部(北京市西城区西什库大街7 号院)核医学科搬迁使用 1 台PET/CT 装置及其配套的9枚V类密封校验源。 一、PET/CT辐射防护设计 1施工质量控制 工程质量的保证就是生命的保证,除去普遍的工程质量,该项目同时增加了放射防护工程的施工质量,对施工质量的监控尤为重要。施工过程中,采取每天现场巡查制度,不定时,至少两次随时检查,通过实测实量和整理观感相结合的检查手段,发现问题及时指出并纠正。要求施工单位提供所有材料的检测合格报告备查,同时聘请专业的监理公司对施工进程进行监督,对工程质量把关。

2施工费用控制 施工单位进场后,实行每周一次工程例会制度,会议要求核医学科、设备处、设备厂家、施工单位、监理单位均要参加,会议上沟通协调施工中遇到的各种问题及解决办法,形成会议纪要。建立严格的洽商制度,对有可能产生洽商的问题提前提出,严格讨论并现场核实把关,确定后由施工单位按照规范格式,报齐资料后提出洽商申请,得到设计、监理、使用方签字认可后报院各级领导把关,批准后方可施工,竣工验收后,连同竣工资料一同报院审计部门审核,确保经费的合理运用,保证每一分经费都用到实处。 3施工流程控制 由于核医学科的特殊性,除正常的设计施工程序外,还涉及到相关政府部门,分别为北京市环保局、北京市疾控中心以及北京市公安局,针对新建PET/CT工作场所,需完成环境评估报告并得到环保局批复后办理开工手续。完成职业病危害放射防护预评价报告得到疾控中心批复后办理开工手续,两者均办完开工手续后方可施工,同时安防系统需先取得北京市检测中心的检测报告,然后取得北京市劳保所的评估报告,最后到公安局备案后方可进行移机。 综上,流程的复杂化及不可控因素的产生会使工程延后,为了提高工作效率,最大限度缩短时间,需在项目开始时,使设计、环境评估报告以及职业病预评价报告三者同时进行,施工二次结构完成后,专业的安防单位立即进场配合施工。 4资料归档整理 在项目从开始到结束的整个过程中,每一步都加强资料的收集整理意识,验收合格后对所有资料进行规整,报相关部门存档,以备后用。

现场安全防护施工方案(附图)

一、工程概况 二、编制依据 三、管理目标 四、具体防护措施 五、临边防护定期检查制度

现场安全防护施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法; 2、建设工程安全生产管理条例; 3、建筑施工安全检查标准; 4、建筑施工现场环境与卫生标准 5、河北省建筑施工现场“安全质量”标准化达标实施手册 6、河北省建筑施工现场安全防护设施技术规程 7、本企业的相关规章制度 三、管理目标 1、本方案具体指导的安全生产及文明施工的管理,确保该工程的生 产活动能够安全顺利的进行从而达到“环境、职业、安全、健康”的目标。

2、坚持“安全第一,预防为主”的方针,按《建筑施工安全检查标准》考核单项合格率达到100%,职业病发率为零,全年死亡事故为零,重伤事故为零,月一般安全事故不超过1%。,无投诉现象发生。 3、全面贯彻公司的质量、环境与职业健康管理体系管理方针;珍爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,对用户负责;追求卓越,让社会满意。 四、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为 1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1: 2.2的屋面,防护栏杆咼度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固 定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施 工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆 下边设置严密牢固高度不低于180mn的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mni深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm

防护网施工方案

防护网施工方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

大竹林组团A区横五支路西段道路及 配套工程 施工范围围挡方案 工程概况 大竹林组团A区位于重庆北部新区西南部,西与嘉陵江相邻,北部为礼嘉组团,东侧为人和组团。横五支路西段位于金通大道左侧,南北走向,距离青堡立交约250m,本项目为大竹林组团路网中的重要联络线路之一。 大竹林组团A区横五支路西段道路及配套工程包含两条路:横五支路西段与一号路,两条道路总长。 横五支路西段:道路呈南北走向,位于青堡立交西侧约250m,标准路幅宽度为26m,城市支路,起点接横四路,终点至上跨金州大道桥梁处,其中上跨金州大道桥不含在本次设计范围内。本次设计范围为:K0+至K0+920段,全长。 一号路:道路呈东西走向,标准路幅宽度为16m,城市支路,设计起点接横五支路西段交叉口,设计终点处下穿金通大道,道路总长度约为。 施工围挡线路图(下图红色闭合线):全长。 1.工作范围 本工程所占施工范围线。 2 防护围挡

本工程防护围挡采用隔离网栏结构,严格遵守国家有关技术规范及有关规定。 3 安装布置 沿施工范围线设置且立柱水平间距3m。 4 安装 (1)施工放样。根据设计文件中隔离设施的横断面位置、实际地形及地物条件确定出控制立柱的位置,进行必要的场地清理、定出立柱中心线,测量立柱的准确位置,做出标记。由于实际的征地边界常呈现锯齿形状,在征地界以内,隔离网栏布设时可以做成弧形折线,弧形折线与锯齿型征地界的内侧相切,增强其美观性,以减少网片的异型定制,便于施工及安装。 (2)测量各立柱基础标高,保证安装后隔离网栏顶面的平顺和美观。阶梯状设置段,测出台阶的高度以确定立柱的高度。 (3)在放样和定位工作完成的基础上,开挖基坑,基坑开挖到结构要求深度后,将基底清理干净,经检验合格后,方可进行下道工序。 (4)立柱基坑混凝土施工现场浇筑,将立柱放入坑内,正确就位,用临时支撑进行固定,用靠尺测量立柱垂直度,用卷尺量立柱标高及立柱间距,在确认符合设计要求后,进行混凝土浇筑。立柱的埋设分段进行:先埋设两端的立柱,然后拉线埋设中间的立柱。控制立柱与中间立柱的平面投影在一条直线上,不得出现参差不齐的现象。在施工过程中严格检查立柱就位后的垂直度和立柱高度,以保证网片的安装质量和隔离网栏安装完毕后的整体美观效果。

防护工程施工方案

防护工程施工方案

防护工程施工方案 一、工程概况 为防止水流、雨水、风力和不良水文地质的其他因素对路基形成危害,保证路基坚固、稳定,改善环境景观,保护生态平衡和防止水土流失,路基防护工程应与路基的填挖方工程紧密、合理衔接,开挖一级防护一级,并及时进行养护。现随着路基填挖方工作的开展,防护工程已有足够的工作面,所以我合同段根据设计图纸要求结合本合同段实际情况对本段防护工程进行施工。BK2+160-BK2+220 DK0+040-DK0+960、FK0+000-FK+960、J路、I路、E路CK0+030-CK+320全段总长3283.552m,经过路段包含路堤防护的路堑防护,路堤段最大防护高度为10m以内,路堑段最大防护高度为3m内,以边沟、截水沟、急流槽等。 根据设计图纸要求,我合同段有以下几种防护形式 1、植物防护(三维网格植草防护、挂网客土喷播防护) 2、骨架防护(浆砌片石拱形骨架防护、混凝土预制块防护、 护脚墙) 二、工期安排 本段防护工程计划于2011年10月15日开工,2012年5月30日完工。防护工程施工队伍及设备已进入施工场地,相应准备工作就绪。 三、人员、设备组织

6 水准仪台 四、施工工艺 (一)施工准备 1、施工场地准备:清除施工范围内杂物,整理临时材料、机具堆放场地。 2、安全防护、文明施工准备:做好基底开挖施工区域的围护措施,布置安全警示标志及标牌。 3、人员、机具设备及材料准备:组织人员、机械器具及材料等进场。 4、技术准备:完成砂浆配合比报批,编制实施性施工技术方案,完善报批手续,组织开展安全、技术交底会。 (二)施工工艺流程 1、工艺流程 测量放线→清理作业面→基底开挖→报验→防护施工→收尾→养护→交工验收。 2、施工工艺流程图

医院射线防护工程施工设计方案

福建省福州市人民医院射线防护工程 ; 施工组织设计方案 、

福建省诚信工程设备有限公司 2016年6月30日 《 施工组织方案 目录 第一章编制说明及依据3 一、编制说明3 二、编制依据3 第二章工程概况5 一、工程概况5 & 二、施工范围及内容5 三、工程重点、特点、施工难点及对策5 第三章项目组织机构及现场管理9 第四章施工进度计划及保证措施13 一、施工进度计划安排13 二、施工进度保证措施13 第五章安全、文明施工及消防保卫、环保措施16 一、安全管理措施16 ( 二、文明施工措施21 三、消防防火保卫措施21 四、绿色施工、环保措施22 第六章屏蔽辐射工程施工方案、方法27 一、防护墙面设计方案27 二、防护顶棚设计方案27

三、防护门设计方案28 四、铅玻璃观察窗设计方案28 ? 第七章装饰工程施工方案、方法34 一、墙面覆膜石膏板34 二、防护房间吊顶600×600彩钢板34 第八章成品、半成品保护及施工质量问题38 一、成品、半成品保护措施38 二、施工应注意的质量问题39 附件一: 拟投入的主要施工机械设备表40 附件二:主要测试设备表41 ) 附件三:合同42 !

】 % 第一章编制说明及依据 一、编制说明

XX医院医疗防护工程施工组织设计是根据现场实际条件和充分理解图纸的基础上编制的,是我公司为高速、安全、文明、低耗承建XX医院院区医疗防护工程项目。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的施工技术,科学地组织交叉作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量,一流的文明施工,一流的安全措施,一流的工作效率,一流的服务水平建设XX医院院区

边坡防护网施工方案

_____________________________________工程 边 坡 防 护 施 工 方 案

二〇一五年四月

施工方案 一、G PS2型SNS主动防护系统简介 该系统主要构成包括钢丝绳锚杆、纵横支撑绳、钢丝绳网、缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横支撑绳构成固定系统,通过缝合绳拉紧,对柔性网部分进行预张拉,将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有崩塌落石灾害的坡面上,对整个边坡形成连续支撑,其预张力作业使系统尽量紧贴坡面,并形成了抑制局部危岩移动或在局部位移或破坏后将其裹覆(滞留)于原位附近的预应力,从而实现其主动加强防护的目的。 二、边坡防护设计基本要求 1、场地范围内的水文、地质条件、岩土工程特征及周围环境(道路、管线、建筑物)是边坡防护设计需要详细了解和分析的首要内容; 2、边坡防护设计方案必须确保支护结构的安全,保证边坡防护周围建筑物基础及已施工和使用的地线管线、市政道路的安全; 3、边坡防护方案在安全的前提下,满足国家建筑工程的有关法律法规和规范; 4、设计必须考虑施工期间度过雨季,或其对边坡稳定性的不利影响及施工工期的影响; 5、边坡支护结构为永久性建筑,使用年限为50≈100年。 三、系统布置的具体要求和参数 1、钢丝绳锚杆布置:锚杆采用2×Φ16钢绳锚杆,长度2≈3m,纵横标准间距、排距为4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处,为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整,以确保系统尽可能贴紧岩面;局部区域根据需要可增补固定锚杆,增补锚杆长度3m;锚杆孔首应与岩面尽可能垂直。 2、支撑绳:纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套,并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止,两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难,对纵横向尺寸较大的边坡,每根支撑绳可按30m 左右分段。 3、热度钢丝格栅网:格栅网应覆盖全部防护区域,网块间搭接宽度不小于5cm,网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。 4、钢丝绳网:每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个矩形挂网单元内铺设一张钢丝绳网,网块边沿与支撑绳间缝合张拉连结。 四、施工安装方法 1、对坡面防护区域内的浮石,杂物进行清除; 2、在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹孔,一般口径为20cm,深20cm。 3、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长5cm-10cm以上,孔径不小于Φ42;受凿岩设备限制时,构成每根锚杆的两股钢绳可以分别锚入两个孔径不小于Φ35的锚孔内,形成人字形锚杆,两股钢绳间夹角为15°≈30°,以达到同样的锚固效果;当局部孔位处应底层松散或破碎不能成孔时,采用断面尺寸不小于 0.4×0.4的C15砼基础置换成不能成孔的岩土段。 4、注浆并插入锚杆,采用标号不低于C2O的水泥浆,宜用灰砂比1:1~1:1.2、水灰比0.45~0.5的水泥砂浆或水灰比0.45~0.5的纯水泥砂浆,水泥宜采用42.5R普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于3mm的中细砂,确保浆液饱满,在进行下一道工序前注浆养护期不少于3天。

施工方案-放射防护专项施工方案

华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼 放射防护专项施工方案 目录 一、工程概况 ............................................................................ 错误!未指定书签。 二、编制依据............................................................................ 错误!未指定书签。 三、施工工艺............................................................................ 错误!未指定书签。 1、材料及做法....................................................................... 错误!未指定书签。 2、作业条件........................................................................... 错误!未指定书签。 3、施工方法........................................................................... 错误!未指定书签。 四、质量保证措施.................................................................... 错误!未指定书签。 五、成品保护措施.................................................................... 错误!未指定书签。 六、安全保证措施及文明施工................................................ 错误!未指定书签。

隔离栅防护网施工方案

For personal use only in study and research; not for commercial use 隔离栅、防护网施工方案 一、工程概述 本项目路线起于河池市南丹县六寨镇龙里村(桂黔界),接贵州省在建的都匀至新寨(黔桂界)高速公路,经过芒场。起点桩号K0+000,终点桩号K27+280,路线全长。本标段除桥梁、隧道、通道、涵洞等构造物外,其余路段均设置隔离栅。立交、收费站处设置镀塑隔离栅。在沿线主线下穿的立交桥、设有人行道的桥梁及主线上跨,被交道为铁路或二级以上公路的桥梁设置安全防护网。 二、编制依据 1、《西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路六寨至河池段两阶段施工图设计修编合同段K0+000-K27+280 全长公里交通工程及沿线设施第一册》 2、《西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路六寨至河池段两阶段施工图设计修编合同段K0+000-K27+280 全长公里交通工程及沿线设施第二册》 3、《公路工程质量检测评定标准第一册土建工程》JTG F80/1-2004 三、施工准备 1、材料准备

(1)水泥 水泥选择贵州都匀豪龙水泥有限公司产和水泥。 (2)砂 砂选用六河路面A标碎石场产机制砂。 (3)碎石 碎石选用六河路面A标碎石场产5-10mm,10-20mm,10-30mm碎石,掺配比例5-10mm碎石:10-20mm碎石:10-30mm碎石=26%:39%:35%。 (4)钢筋 隔离栅立柱钢筋采用Ф、Ф8盘条。 (5)水 水用当地民用饮用水。 (6)模板 模具调试规范式模板4套。 (7)刺铁丝、斜拉钢丝、网片(低碳钢丝)、镀塑网等主材 由专业生产厂家直接购买。

主动防护网工程施工方案设计

主动防护网专项施工方案 一、编制依据 1、《招标文件》 2、《公路工程国招标文件本》 3、《两阶段施工图设计》 二、工程概况 本标段共有6段主动防护网分别为K206+070-K206+115(高18m)、K206+550-K206+590(高18m)、K206+840-K206+825(高13.5m)、K216+774-K216+829(最大高度37m)、K217+030-K217+050(高18m)、K217+160-K217+220(高13.5m)主动防护网面积共计5442.5m2,以上段落属高山峡谷陡斜坡地貌,出露地层为砂质板岩,节理裂隙发育,目前边坡局部掉块严重。 三、主动防护系统说明 主动防护系统系以柔性钢绳网系统防护堑坡节理发育密集或者路堑外侧陡崖发育有崩塌落石的段落, 用于防止落石/飞石的发生。其纵横交错的φ16纵、横向支撑绳与4.5m×4.5m或2.5m×4.5m(实际施工中可根据地形条件及锚杆位置可在±0.3m作适当调整)模式布置的锚杆相联结,支撑绳构成的每个4.5m×4.5m 或2.5m×4.5m网格铺设一或两(根据设计的单层或双层钢绳网确定)4m×4m或4m×2m的DO/08/300型钢绳网,每钢绳网与四周支撑绳间用缝合绳缝合联结并进行预拉,该拉工艺能使系统对坡面施以一定的法向预紧压力,从而提

高表层危岩体的稳定性,并在钢绳网下铺设小网孔的SO/2.2/50型格栅网, 阻止小尺寸岩块的塌落。 四.施工程序 1、对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除或局部加固; 2、放线确定锚杆孔位,并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑,一般口径20cm,深20cm; 3、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径为φ70。 4、插入锚杆并注浆,浆液标号不低于M30,宜用灰砂比1:1~1.2、水灰比0.45~0.50的水泥砂浆或水灰比 0.45~0.50的水泥净浆,水泥宜采用32.5普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于3mm的中细砂,确保浆液饱满, 在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。 5、安装纵横向支撑绳,拉紧后两端各用三个或四个(支撑绳长度小于30m时用三个,大于30m时用四个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。 6、从上向下铺挂格栅网,格栅网间重叠宽度不小于5cm,两格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用φ1.2 铁丝按1m间距进行扎结。 7、格栅网铺设的同时,从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合绳为φ8钢绳,每4m×4m(或4m×2m)钢绳网均用一缝合绳与根长31m(或23m)的四周支撑绳进行缝合并预拉,缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。 8、用φ1.5铁丝对钢绳网和格栅网间进行相互扎结,扎结点纵横间距1m左右。

防护工程施工组织设计

砌筑防护工程施工方案 第一章编制依据与原则 第一节编制依据 一、兴县铁路煤炭集运用线建设项目公路工程《招标文件》 二、交通部《公路工程国内招标文件范本》。国家和交通部现行的施工技术规 范、验收标准及质量、安全技术规程。 三、现场实地勘察和调查所得到的自然因素、交通运输、料源、民情等资料及 信息。 四、我单位的综合施工能力,目前可投入的机械设备、技术实力以及近年来的 施工经验。 第二节编制原则 一、严格遵循兴县铁路煤炭集运用线建设项目公路工程《招标文件》的要求。 二、组织专业队伍上场,装备足够的优良机械设备配套专业化施工,确保施工 需要,保证在规定的工期内完成并力争提前完成施工任务,交付使用。 三、遵守施工规范和操作规程,遵循国家和交通部关于质量、安全生产规定, 确保工程质量和施工安全。 四、严格按照ISO9001:2000国际质量认证体系和项目法施工要求进行施工管 理和质量控制。建立健全质量保证体系,强化施工安全技术组织措施,使 各项工作落到实处,为本工程施工的顺利、高效进行创造良好的条件。 五、坚持对业主负责,对用户负责,对自己负责的原则,组织精干、高效的指 挥机构,建立严密的组织机构,加强现场组织指挥,规范管理,标准化作 业,严格工程质量,齐心协力,全力以附,建好本工程项目。 第二章工程说明 第一节、工程概况 一、工程内容 本项目路线起点位于兴县高家村赵家川口村西侧接省道忻黑线,沿线经石阴村、吕家湾、冯家庄、大善、阳塔、白家焉,到达终点刘家曲装车站储备煤场。

本标段起讫桩号为:K0+000-K6+470(含断链),路线全长6.310Km。 二、工程概况 本项目主要工程规模如下: M10浆砌片石护坡5733m3,M10浆砌片石护面墙14489 m3,C25片石混凝土挡土墙35488 m3,M10浆砌片石护岸4429 m3,取、弃土场M10浆砌片石排水沟712 m3;互通式立体交叉1处;。 三、主要技术标准 本工程全线采用二级公路技术标准,设计速度60km/h,路基宽度10米,行车道2x3.5米,两侧路肩宽2x1.5米。 第二节工期、质量要求 一、工期要求 计划开工日期为2017年9月20日,完工日期:2018年4月30日。 二、质量要求 优良工程。 第三章施工总体组织与规划 第一节质量、工期、安全与文明施工、环境保护目标规划 一、质量目标 工程竣工总体质量一次验收合格率达到95%以上。 二、工期目标 在确保实现质量、安全目标前提下,计划开工日期为2017年9月20日,完工日期为2018年4月30日。 三、安全、文明施工与环境保护目标 坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家和交通部有关规定,确保施工安全。在施工期间,杜绝职工因工责任死亡事故;重伤率控制在0.5%0以下,杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。尽量减轻对周围环境的污染和干扰,争取无居民投诉,确保创全线的文明施工工地。 第二节施工组织总体主导思想 本工程施工组织的总体主导思路是:抓紧准备临建设施,迅速开工,流水

防护工程施工方案

防护工程施工方案 一、工程概况 为防止水流、雨水、风力和不良水文地质的其他因素对路基形成危害,保证路基坚固、稳定,改善环境景观,保护生态平衡和防止水土流失,路基防护工程应与路基的填挖方工程紧密、合理衔接,开挖一级防护一级,并及时进行养护。现随着路基填挖方工作的开展,防护工程已有足够的工作面,所以我合同段根据设计图纸要求结合本合同段实际情况对本段防护工程进行施工。BK2+160-BK2+220 DK0+040-DK0+960 、FK0+000-FK+960 、J 路、I 路、E 路CK0+030-CK+320 全段总长 3283.552m ,经过路段包含路堤防护的路堑防护,路堤段最大防护高度为10m 以内,路堑段最大防护高度为3m 内,以边沟、截水沟、急流槽等。 根据设计图纸要求,我合同段有以下几种防护形式 1、植物防护(三维网格植草防护、挂网客土喷播防护) 2、骨架防护(浆砌片石拱形骨架防护、混凝土预制块防护、护脚 墙) 二、工期安排 本段防护工程计划于2011 年10 月15日开工,2012 年5月30 日完工。防护工程施工队伍及设备已进入施工场地,相应准备工作就绪。三、人员、设备组织 (一)主要人员配置 为优质高效完成该段防护工程作业,我部根据总体计划分解计划、作业

量,及施工难易程度,组织经验丰富的作业队伍及管理、技术人员施工该段落,项目部从安全、质量、进度、环保等方面进行过程管理与监督控制,实现项目标准化、精细化作业要求。主要人员配置如下:主要人员配置表 (二)主要机具配置机具设备配置表 四、施工工艺

(一)施工准备 1、施工场地准备:清除施工范围内杂物,整理临时材料、机具堆放场地。 2、安全防护、文明施工准备:做好基底开挖施工区域的围护措施,布置安全警示标志及标牌。 3、人员、机具设备及材料准备:组织人员、机械器具及材料等进场。 4、技术准备:完成砂浆配合比报批,编制实施性施工技术方案, 完善报批手续,组织开展安全、技术交底会。 (二)施工工艺流程 1、工艺流程 测量放线T清理作业面T基底开挖T报验T防护施工T收尾T养护—交工验收。 2、施工工艺流程图

(完整版)被动防护网施工工艺

被动防护网施工方案 一、施工准备 为保证被动防护网施工质量,在施工前要求对人、机、料进行周密的安排布置,严格控制进场原材料质量,提高现场施工技术人员特别是一线操作工人的技术水平。 1、人员组织 1.1首先对所有参与施工的人员进行严格技术交底,使其充分掌握具体施工工艺,树立质量第一的意识。组织以项目总工为主的技术培训会,使操作工人对棚洞框架结构型式等熟悉掌握,做到心中有数,使工人充分了解施工工艺,做到施工中忙而不乱,保证现场施工在受控、有序进行。 1.2其次严格作业值班制度,保证现场每一作业时间段内都有主要施工负责人进行现场管理和技术指导工作,投入足够的施工一线人员,保证工人轮班作业,不搞疲劳战术。 2、材料组织 根据现场施工组织情况,在施工前将所需材料提前运送至现场,所有进场材料均应经过试验室检验,并满足招投标文件及设计对原材料各项指标的要求。 钢丝绳:公称抗拉强度不小于1770Mpa,热镀锌为AB级; 高强度钢绳网:采用抗错动抗脱落锁卡编织而成的钢绳网,形状为菱形; 格栅网:符合标准要求; 减压环:直径为448cm; 钢柱:采用双拱增强型预应力钢柱。 二、施工方案 1、施工安装工艺要求 1.1被动安全系统布置应沿等高线走向; 1.2被动安全系统最大允许初始铅垂直度为柱间距的3%; 1.3上拉锚杆、中间加固拉锚杆抗拔力≥40KN、侧拉锚杆抗拔力≥50KN; 1.4锚固:结构坚实的地质采用A类锚固、松碎结构的软地质采用B类锚固。A类锚固:钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于稳定基岩或覆盖层很薄,可直接钻凿锚杆孔眼,然后采用M30水泥砂浆或纯水泥浆锚固;B类锚固:钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于土质地层时,由于成孔锚固后其抗拔强度下降,需采用C20钢筋混凝土,钢筋笼采用Φ16螺纹钢筋制作,钢筋保护层厚度不小于20mm,以提高锚固强度。