文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全工作规程(竞赛)题库

电力安全工作规程(竞赛)题库

电力安全工作规程(竞赛)题库
电力安全工作规程(竞赛)题库

电力安全工作规程(变电部分)

一.选择题(40题) (2)

二.填空题(40题) (6)

三.判断题(40题) (10)

四.简答题(20题) (13)

本题库参考依据为:《国家电网公司电力安全工作规程(变电部

分)》(2009版)

一.选择题(40题)

1、作业现场的生产条件和安全设施应等符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。

A、安全工器具

B、劳动防护用品

C、车辆配备

答案:B

变规1.2.1

2、作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

A、计算机操作

B、卫生保健

C、安全生产

答案:C

变规1.3.3

3、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经设备()单位认可,方可参加工作。

A、维护

B、运行管理

C、建设

D、运行

答案:B

变规1.4.4

4、高压电气设备是指()在1000 V及以上的电气设备。

A、电压等级

B、绝缘等级

C、对地电压

答案:A

变规1.7

5、在220 kV设备附近工作,人员与带电设备距离为()m时,设备可以不停电。

A、1.00

B、2.00

C、3.00

D、4.00

答案:C

变规2.1.4及表2-1

6、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰()的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

A、引线部分

B、停电部分

C、有电设备

答案:C

变规2.1.7

7、在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的()才可进行断开工作。

A、保护接地

B、旁路接地

C、永久接地

答案:B

变规2.1.10

8、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员()高压设备时,不准进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

A、单独巡视

B、操作

C、维护

变规2.2.1

9、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内。

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

答案:C

变规2.2.4

10、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,发令人和受令人应先互报()。

A、姓名和年龄

B、单位和职务

C、时间和姓名

D、单位和姓名

答案:D

变规2.3.1

11、停电操作必须按照()的顺序依次进行。

A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸;

B、开关、电源侧刀闸、负荷侧刀闸;

C、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关;

D、电源侧刀闸、开关、负荷侧刀闸

答案:A

变规2.3.6.1

12、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止()倒闸操作

A、在就地进行

B、进行一切

C、程序

答案:A

变规2.3.6.7

13、填写好了但没有执行的操作票应()

A、立即销毁

B、注明“作废”后保存

C、注明“未执行”后保存

答案:C

变规2.3.8

14、二次系统和照明等回来上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者应填用()工作票。

A、第一种

B、第二种

C、带电作业

答案:A

变规3.2.2.2

15、高压电力电缆不需停电的工作填用()工作票。

A、第一种

B、第二种

C、带电作业

答案:B

变规3.2.3.6

16、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相()。

A、顶替

B、代任

C、兼任

答案:C

变规3.2.6.3

17、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应()并在工作票上增填工作项目。

A、由工作负责人通过工作许可人

B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意

C、由工作票签发人征得工作许可人同意

答案:B

变规3.2.7.8

18、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并()。

A、经调度值班员同意

B、重新履行签发许可手续

C、重新履行许可手续

D、电话告知工作票签发人

变规3.2.7.11

19、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应()方可执行,并应采取下列措施(略)。

A、先检查设备状况可以运行后

B、先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后

C、先在得到调度员的确切指令后

答案:B

变规3.5.2

20、工作终结后,待()工作票方告终结。

A、会同运行人员共同检查设备状况、状态,经双方签字后

B、拆除所有的接地线、拆除工作票上所列的临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏

C、工作票上临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的接地线、接地刀闸已汇报调度

答案:C

变规3.5.5

21、已终结的工作票、事故应急抢修单应保存()。

A、3个月

B、6个月

C、1年

答案:C

变规3.5.7

22、工作人员工作中正常活动范围与35kV带电设备的安全距离应不小于()m

A、0.6

B、0.7

C、0.8

答案:A

变规4.2.1.2及表4-1

23、做设备停电的安全措施时,对难以做到与电源完全断开的检修设备()。

A、必须将来电设备停电

B、应放弃停电,检修工作改用带电作业

C、可以拆除设备与电源之间的电气连接

答案:C

变规4.2.4

24、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用()等确证验电器良好。

A、通过按试验按钮试验

B、工频高压发生器

C、带到现场的高压设备上试验

答案:B

变规4.3.1

25、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置()接地端。

A、各自独立的

B、三相合一的

C、短路式的

答案:B

变规4.4.8

26、装设接地的顺序为()。

A、先接接地端,后接导线端

B、先接导线端,后接接地端

C、无特殊要求

答案:A

变规4.4.9

27、作为接地线的多股软铜线,其截面不得小于()mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。

A、10

B、16

C、25

答案:C

28、线路的停、送电均应按照值班调度员或线路()的指令执行。

A、工作票签发人

B、工作负责人

C、工作许可人

答案:C

变规5.1

29、35kV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为()m。

A、1.0

B、0.9

C、1.2

答案:B

变规6.2.2及表6-2

30、SF6设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场()min。

A、10

B、20

C、30

答案:C

变规8.10

31、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的()措施是否正确完成。

A、连接

B、隔离

C、过渡

答案:B

变规10.7

32、在控制盘(屏)上清扫运行设备和()时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备

B、停电设备

C、二次回路

答案:C

变规10.10

33、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的()接地。

A、工作

B、保护

C、固定

答案:B

变规10.12

34、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到()的许可。

A、检修工作负责人

B、工作许可人

C、试验工作负责人

答案:A

变规11.1.1

35、在()周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

A、带电设备

B、高压设备

C、充油设备

答案:A

变规13.1.9

36、长期停用或新领用的电动工具应用500V的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带点部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到()MΩ,应进行维修处理。

A、1

B、2

C、4

答案:B

变规13.4.2.8

37、在风力超过()及下雨雪时,不可露天进行焊接或切割工作.

A、4级

B、5级

C、7级

变规13.5.4

38、一级动火工作票的有效期为( )

A、24th

B、48th

C、一周

答案:A,

变规13.6.7

39、在35KV集电线路周边进行起重作业时,起重机壁架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等于架空输电线及其他带电体的最小安全距离不得小于( )

A、1m

B、2m

C、4m

D、7m

答案:C

变规14.2.3.4

40、学会紧急救护法包括:会()、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。

A、正确解脱电源

B、测量血压

C、打针

答案:A

变规附录Q 1.3

二.填空题(40题)

1、电气作业人员的基本条件之一:具备必要的()和(),且按工作性质,熟悉安全规程的相关部分,并经考试合格。

答案:电气知识业务技能

变规1.3.2

2、新参加电气工作的人员、()人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加()工作,并且不得单独工作。答案:实习指定的

变规1.4.3

3、外单位承担或外来人员参与公司系统()的工作人员应熟悉本规程,并经(),经设备运行管理单位认可,方可参加工作。

答案:电气工作考试合格

变规1.4.4

4、在试验和推广新技术、新工艺、()、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位()(总工程师)批准后执行。

答案:新设备分管生产领导

变规1.6

5、所谓运用中的电气设备,系指()带有电压、()带有电压或()即带有电压的电气设备。

答案:全部一部分一经操作

变规1.8

6、无论高压设备是否带电,工作人员不得()移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有()在场,并符合设备不停电的安全距离。

答案:单独监护人

7、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有()的()隔离挡板或护网。

答案:明显标志永久性

变规2.1.7

8、单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准()或()遮栏。

答案:移开越过

变规2.2.1

9、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应(),并不准()避雷器和避雷针。

答案:穿绝缘靴靠近

变规2.2.2

10、操作人员(包括监护人)应了解操作目的和()。对指令有疑问时应向()询问清楚无误后执行。

答案:操作顺序发令人

变规2.3.1

11、操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、()、旋转方向()的指示、及设备相色等。

答案:分合指示切换位置

变规2.3.5.2

12、当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用的()网门必须加挂机械锁。

答案:有电间隔

变规2.3.5.5

13、若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门( )到现场核实无误并签字后,由运行人员报告(),方能使用防误闭锁装置的解锁工具(钥匙)。

答案:防误装置专责人当值调度员

变规2.3.6.4

14、在无法看到设备操作后的实际位置时,可以通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()指示已()发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。

答案:两个及以上同时

变规2.3.6.5

15、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开()的电源,但事后应立即报告()和上级部门。

答案:有关设备调度

变规2.3.6.12

16、操作票应保存()年。

答案:一

变规2.3.8

17、不停电工作系指:1)工作本身不需要停电并且不可能触及()的危险;2)许可在带电设备外壳上或()上进行的工作。

答案:导电部分导电部分

变规2.4.1.3

18、在高压设备上工作,应()由两人进行,并完成保证安全的()和技术措施。

答案:至少组织措施

变规2.4.2

19、工作票应使用()或()的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、填写应清楚,不得任意涂改。

答案:黑色蓝色

变规:3.2.6.1

20、一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个()为限。

答案:电气连接部分

变规3.2.7.1

21、同一变电站内在几个电气连接部分上()进行不停电的()工作,可以使用一张第二种工作票。

答案:依次同一类型的

变规3.2.7.4

22、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更(),特殊情况需要变更时,应先取得()同意并及时恢复。

答案:安全措施对方的

变规:3.3.2

23、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施(),工作票仍由()执存,间断后继续工作,无需通过()。

答案:保持不动工作负责人工作许可人

变规3.5.1

24、只有在同一停电系统的()都已终结,并得到值班调度员或运行()许可指令后,方可合闸送电。

答案:所有工作票值班负责人

变规3.5.6

25、带电部分在工作人员()、两侧、(),且无可靠安全措施的设备必须停电。答案:后面上下

变规4.2.1.4

26、给电容器装接地线前应放电,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应()多次放电,装在绝缘支架上的电容器()也应放电。

答案:逐个外壳

变规4.4.2

27、在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于(),工作地点虽在接地线外侧,也可()接地线。

答案:10m 不另装

变规4.4.5

28、低压带电作业严禁使用()、金属尺和带有()的毛刷、毛掸等工具。

答案:锉刀金属物

变规6.13.2

29、进行SF6气体采样和处理一般泄漏时,要()或()并进行通风。

答案:戴防毒面具或正压式空气呼吸机

变规8.14

30、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)()工作票。

答案:第一种

变规10.1.1

31、对连接于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施的,应填用变电站(发电厂)()工作票。

答案:第二种

变规10.2.2

32、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,遇到异常情况(如直流系统接地等)或开关跳闸时,若是本身工作所引起,应()并立即通知(),以便及时处理。答案:保留现场运行人员

变规10.5

33、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧()。要严格防止电压互感器二次侧()。

答案:开路短路或接地

变规10.13.1和10.14.1

34、短路电流互感器二次绕组,应使用()或短路线,禁止()。答案:短路片用导线缠绕

变规10.13.2

35、继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经()的图纸进行,无用的接线应(),防止误拆或产生寄生回路。

答案:审批后隔离清楚

变规10.19

36、变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应()严格保管,使用时要()。答案:专人登记

变规12.1.4

37、消防器材的配备、()、()、消防通道的配置等应遵守《电力设备典型消防规程》的规定。

答案:使用维护

变规13.3.3

38、工作场所的照明,应该保证足够的()。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有()。

答案:亮度事故照明

变规13.3.4

39、凡在离地面(坠落高度基准面)()地点进行的工作,都应视作高处作业。答案:2m及以上的

变规15.1.1

40、高处作业时,安全带(绳)必须挂在()构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得()。

答案:牢固的低挂高用

变规15.1.8

三.判断题(40题)

1、各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训,即可上岗。()

答案:×

变规1.4.1

2、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,可以同时进行清扫工作,但不准移开或越过遮栏。()

答案:×

变规2.2.1

3、某站高压室的钥匙配置了四把,其中三把由运行人员保管,按值移交。另一把由站长保管,以便及时处理应急情况,这样做正确吗?()

答案:×

变规2.2.6

4、进行停、送电操作时,在手车式开关拉出、推入前,必须检查开关确在分闸位置,此检查项目应填入操作票内。()

答案:√

变规2.3.4.3

5、安装高压熔断器应站在绝缘垫或绝缘台上,并戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳。()

答案:√

变规2.3.6.8

6、室内高压设备虽然全部停电,但通至邻接高压室的门没有全部闭锁,属于部分停电。()

答案:√

变规2.4.1.1

7、凡是填用第一种工作票的工作就表示需要将相关高压设备停电。(×)

答案:×

变规3.2.1,3.2.2

8、在室外变电站二次接线和照明回路上的工作,不需高压设备停电,只需做一点安全措施,应填用第二种工作票()

答案:×

变规3.2.3.2

9、第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间以工作票签发人填写的时间为限。()

答案:×

变规3.2.8.1

10、工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。()

答案:√

变规3.2.10.3

11、在两侧有刀闸的开关上进行检修工作,必须断开本开关的控制电源和合闸电源,以确保不会误送电。()

答案:×

变规4.2.3

12、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。()答案:√

变规4.2.4

13、220kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。()

答案:×

变规4.3.3

14、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,在其出入口要围至临近道路旁边并设有“在此工作”标示牌。()

答案:×

变规4.5.5

15、线路停电时,必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开,手车开关必须拉至试验或检修位置。()

答案:√

变规5.1

16、严禁约时停用或恢复重合闸和直流再启动保护。()

答案:√

变规6.1.7.4

17、在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系。()

答案:√

变规6.1.9

18、10kV 带电设备地电位带电作业时,人身与带电体距离小于0.4m时,应采取可靠的绝缘隔离措施。()

答案:√

变规6.2.1及表6-1

19、更换绝缘子的作业,在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,必须采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。()

答案:√

变规6.2.6

20、严禁通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。()

答案:√

变规6.3.2

21、220kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为2.5m。()

答案:√

变规6.3.3及表6-4

22、绝缘架空地线可视为绝缘体。()

答案:×

变规6.8.2

23、SF6气瓶应直立保存,并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光爆晒,并不得有水分或油污粘在阀门上。()

变规8.17

24、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。()答案:×

变规9.1

25、在停电的低压电动机和在不可触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作可由一人进行。()

答案:×

变规9.1

26、低压回路停电的安全措施之一:将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关(或刀闸)操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

答案:√

变规9.2.1

27、停电更换熔断器后,恢复操作时,戴上手套即可进行。()

答案:×

变规9.3

28、继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值,不影响一次设备运行的,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。()

答案:√

变规10.2.1

29、在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作,应填用二次工作安全措施票。()

答案:√

变规10.3.2

30、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作,必须向调度申请,将保护暂时停用。()

答案:×

变规10.9

31、清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,若使用包有铁皮的木质毛刷就一定要是长毛、长手柄的。()

答案:×

变规10.10

32、被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源。()

答案:√

变规10.18

33、试验仪器从运行设备上直接取用试验电源时,电源闸刀的熔丝配合要适当()

答案:×

变规10.18

34、在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回。如果试验过程中,需要检修配合,才可以发出第二张检修工作票。()

答案:×

变规11.1.1

35、在进行电气试验时,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面积不得小于1mm2()

变规11.2.5

36、变、配电站及发电厂遇有电气设备着火时,应立即进行救火。()

答案:×

变规13.3.3

37、电气工具和用具使用前应检查电线是否完好,方可使用;()

答案:×

变规13.4.2.1

38、电气工具和用具应由专人保管,每年应由电气试验单位进行定期检查;()

答案:√

变规13.4.2.1

39、本规程所指动火作业,系指在生产区域进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。()

答案:×

变规13.6

40、凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。()

答案:×

变规15.1.1

四.简答题(20题)

1、外单位承担或外来人员参与公司系统的工作,在开始工作前,设备运行管理单位应告知些什么?

答案:应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

变规第1.4.4条

2、高压电器设备和低压电气设备是怎样划分的?

答案:电压等级在1000V及以上的是高压电气设备;电压等级1000V以下的是低压电气设备

变规第1.7条

3、请列些下列电压等级下设备不停电时的安全距离?

序号电压等级(KV)安全距离(m)

1 10及以下(13.8)0.70

2 20、35 1.00

3 63(66)、110 1.50

4 220 3.00

安规第2.1.4条

4、请按《安规》描述从拿到操作票开始操作前直到操作完毕的实施过程是怎样进行的?

答案:开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进

变规第2.3.6.2条

5、全部停电的工作指哪些?

答案:指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

变规第2.4.1.1条

6、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答案:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度

安规第3.1条

7、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?

答案:1)属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。2)一台变压器停电检修,其断路器也配合检修。3)全站停电。

变规第3.2.7.3条

8、工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?

答案:1、正确安全地组织工作;2、负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充;3、工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每个工作班成员都已知晓;4、严格执行工作票所列安全措施;5、督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;6、工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

安规第3.2.10.2

9、工作许可人的安全责任有哪些?

答案:1、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;2、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3、负责检查检修设备有无突然来电的危险;4、对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

变规第3.2.10.3条

10、工作班成员的安全责任有哪些?

答案:1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督安规的执行和现场安全措施的实施;3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。

变规第3.2.10.5条

11、工作间断,第二天恢复工作时,应遵守哪些规定?

答案:次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场站班会后,方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领,作业人员不得进入工作地点。

变规第3.5.1条

12、在电气设备上工作,有哪些保证安全的技术措施?这些措施由谁执行?

答案:保证安全的技术措施有4项,即:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。这些措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。

变规第4.1条

13、在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

答案:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。

变规第4.1条

14、检修设备停电,必须达到哪些要求?

答案:应把各方面的电源完全断开。禁止在只经开关断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。应拉开刀闸,手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。变规第4.2.2条

15、高压验电,如何保证验电人的人身安全?

答案:验电时应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气不得进行室外直接验电。

变规第4.3.2条

16、什么是间接验电?怎样进行判断?

答案:间接验电是通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行简介验电。

变规第4.3.3条

17、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?

答案:将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关(或刀闸)操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;工作前应验电;根据需要采取其他安全措施。

变规第9.2条

18、检修中遇有哪些情况应填用二次工作安全措施票?

答案:1)在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作;2)在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。

变规第10.3条

19、在有感应电压的线路上测量绝缘时,应采取什么安全措施?什么情况下,严禁测量线路绝缘?

答案:应将相关线路同时停电,方可进行。雷电时,严禁测量线路绝缘。

变规第11.4.4条

20、电气工具和用具在使用前和使用时有什么规定?

答案:使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的禁止使用。使用时,应按有关规定接好剩余电流动作保护器(漏电保护器)、接地线,使用中发生故障应立即修复。

变规第13.4.2.1条

电力行业管理人员安全知识考试题库

2012年6月管理人员安全知识考试题库 一、填空题 1.各级人员应牢记“”的安全生产方针,全面 树立“”的华能安全理念。 (安全第一、预防为主、综合治理 / 安全就是信誉、安全就是效益、安全就是竞争力) 2.公司系统实行生产安全事故责任追究制度。各企业对生产安全事 故处理执行“四不放过”的原则(即事故原因未查清不放过、________未处理不放过、___________未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)。 (责任人员 / 整改措施) 3.凡是离地面 m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 (1.5) 4.任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除 外),必须戴。 (安全帽) 5.发现有人触电,应立即切断,使触电人脱离电源,并进 行。 (电源 / 急救) 6.触电伤员如意识丧失,应在10s内,用、、的方 法,判定伤员呼吸心跳情况。 (看 / 听 / 试)

7.任何工作人员发现有违反《安规》,并足以危及安全 者,应立即。 (人身和设备 / 制止) 8.“两措”计划指的是措施计划与措施计 划(简称反措计划、安措计划)。 (反事故 / 安全技术劳动保护) 9.扑救可能产生气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员 应使用正压式呼吸器。 (有毒) 10.电气设备发生火灾时,严禁使用进行灭火。旋转 电机发生火灾时,还应禁止使用和直接灭火。 (能导电的灭火剂 / 干粉灭火器 / 干砂) 11.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人 员外,其他任何人员。 (不准移动) 12.为加强安全生产监督管理,防止和减少事故,保障人民群 众生命和财产安全,促进制定《安全生产法》。 (生产安全 / 经济发展) 13.生产经营单位必须遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、 法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产,完善,确保安全生产。 (责任制度 / 安全生产条件)

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

2020年电力安全知识竞赛试题库及答案(共200题)

范文 2020年电力安全知识竞赛试题库及答案(共200题) 1/ 7

2020 年电力安全知识竞赛试题库及答案(共 200 题) 1、为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为,保证人身、()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:现场管理电网和设备 2、作业现场的生产条件和()等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()用品应合格、齐备。 答案:安全设施劳动防护 3、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定()经常检查、补充或更换。 答案:急救用品专人 4、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的()、()及事故紧急处理措施。 答案:危险因素防范措施 5、电气作业人员的基本条件之一:具备必要的()和(),且按工作性质,熟悉安全规程的相关部分,并经考试合格。 答案:电气知识业务技能 6、电气作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(),特别要学会()。 答案:紧急救护法触电急救

7、作业人员应接受相应的()教育和()培训,经考试合格上岗。 答案:安全生产岗位技能 8、新参加电气工作的人员、()人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加()工作,并且不得单独工作。 答案:实习指定的 9、外单位承担或外来人员参与公司系统()的工作人员应熟悉本规程,并经(),经设备运行管理单位认可,方可参加工作。 答案:电气工作考试合格 10、外单位承担或外来人员参与公司系统的工作人员工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备()、()和安全注意事项。 答案:接线情况危险点 11、任何人发现有违反本规程的情况,应立即(),经()后才能恢复作业。 答案:制止纠正 12、各类作业人员有权拒绝()和强令()。 答案:违章指挥冒险作业 13、各类作业人员在发现直接危及(、)和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后 3/ 7

《国家电网公司安全工作规定》题库 1资料

《国家电网公司安全工作规定》题库1 一、单选题 1.《国家电网公司安全工作规定》(国家电网企管〔2014〕1117号)自( C )起施行。(第一一一条) A. 2014年12月1日 B. 2014年11月1日 C. 2014年10月1日 D. 2014年9月1日 2. 公司各级单位实行以各级( A )为安全第一责任人的安全责任制,建立健全安全保证体系和安全监督体系,并充分发挥作用。(第三条) A. 行政正职 B. 主管安全领导 C. 安全部门主任 D. 分管安全领导 3. 公司各级单位的各部门、各岗位应有明确的安全管理职责,做到责任分担,并实行( B )的安全逐级负责制。(第十五条) A. 上级对下级 B. 下级对上级 C. 三级安全网络 D. 安全监督体系 4. 安全保证体系对业务范围内的安全工作负责,( D )负责安全工作的综合协调和监督管理。(第十五条) A. 安全保证体系 B. 安全生产思想政治工作保障体系 C. 安全生产民主监督、民主管理体系 D. 安全监督体系 5. 安全生产委员会办公室设在( C )。(第二十四条) A. 生产运维部门 B. 总经理办公室 C. 安全监督管理部门 D. 后勤保障部门 6. 新上岗生产人员运维、调控人员(含技术人员)、从事倒闸操作的检修人

员,应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少( B )的跟班实习,并经考试合格后上岗。(第四十一条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 7. 在岗生产人员每年再培训不得少于( A )。(第四十二条) A. 8学时 B. 16学时 C. 32学时 D. 40学时 8. 外来工作人员必须经过( D ),并经考试合格后方可上岗。(第四十三条) A. 业务培训 B. 现场作业注意事项培训 C. 紧急救护培训 D. 安全知识和安全规程的培训 9. 省公司级单位对所属地市公司级单位的领导、安全监督管理机构负责人,一般( C )进行一次有关安全法律法规和规章制度考试。(第四十五条) A. 毎半年 B. 毎年 C. 毎两年 D. 毎三年 10. 省公司级单位应( C )召开一次安全监督例会,地市公司级单位、县公司级单位应( C )召开一次安全网例会。(第五十四条) A. 毎半年毎半年 B. 毎半年每季度 C. 毎半年每月 D. 每季度每月 11.离开特种作业岗位( D )的作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。(第四十二条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 12. 因承包方责任造成的发包方设备、电网事故,由( A )负责调查、统计上报,无论任何原因均对发包方进行考核。发包方根据安全协议对承包方进行处罚。(第九十六条) A. 发包方 B. 承包方 C. 监理方 D. 施工方 13. 公司各级单位应按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则,实施隐患

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

2020年电力安全知识竞赛试题100题及答案(精华版)

2020年电力安全知识竞赛试题100题及答 案(精华版) 1.对作业现场的生产条件和安全设施有什么要求?对工作人员的劳动防护用品有什么要求? 答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2.为确保安全,对现场各类作业人员应告之其作业现场和工作岗位的什么事项? 答案:应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.作业人员的基本条件之一是要求他具备必要的安全生产知识,学会什么方法? 答案:应学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 4.各类作业人员上岗前应接受哪些教育、培训和考试? 答案:应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 5.对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员参加现场工作有什么规定? 答案:应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 6.外单位承担或外来人员参与公司系统的工作,在开始工作前,设备运行管理单位应告知些什么? 答案:应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

7.在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,各类作业人员有权怎样做? 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 8.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应做哪些工作? 答案:应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。 9.高压电器设备和低压电气设备是怎样划分的? 答案:电压等级在1000V及以上的是高压电气设备;电压等级1000V 以下的是低压电气设备 10.电力安全工作规程适用对象是哪些人? 答案:适用于运用中的发、输、变(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气11.设备上及相关工作场所的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 12.何谓运用中的电气设备? 答案:运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 13.如何结合本单位实际,做到更有效的执行《电力安全工作规程》?答案:各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 14.由单人值班或单人操作的室内高压设备,其隔离室应符合什么条

电力建设安全规程试题答案(三级安全教育)

《电力建设安全工作规程》知识培训考试题 所属单位:机炉工地姓名:工种:得分: 一、单项选择题(每题1.5分,共20题) 1、对从事电工、金属焊接与切割、高处作业、起重机械、爆破等特种作业人员,应进行安全技术理论的学习和实际操作的培训,经有关部门()后,方准上岗。 A.培训取证 B.考核合格 C.认可同意 D.书面允许 2、施工现场遇悬崖险坡应设置安全可靠的()。 A.临时围栏 B.永久围栏 C.警戒带 D.扶绳 3、材料的堆放应选择交通便利、安全可靠、满足放置材料和机械设备等要求的场所,并按()区分明确。材料设备应按照平面布置的规定存放,并符合消防及防汛等灾害的有关规定。 A.现场地形 B.保管时间 C.使用性质 D.来源去向 4、施工临时用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经()合格方可投入使用。 A.试通电检查 B.外观检查 C.电笔测试 D.验收 5、施工临时用电的安装、维护,应由()负责,不得私拉乱接。 A.施工负责人 B.专职安全员 C.电力部门 D.专业电工

6、临时用电开关负荷侧的首端处应安装()保护装置。 A.过载 B.过电流 C.漏电 D.触电 7、在()进行施工作业,应遵守当地的防火规定,并配备必要的消防器材。 A.高原 B.林区 C.沼泽 D.平原 8、遵照GB/T3608《高处作业》的规定,凡在距坠落高度基准面()M及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业,高处作业应设()。 A.1.5米、负责人 B.2米、监护人 C.2.5米、技术员 D.3米、安全员 9、高处作业,作业人员的活动范围与66-110KV电压等级带电体的最小安全距离为()米。 A.1米 B.1.5米 C.2米 D.2.5米 10、绞磨和卷扬机应放置平稳,锚固应可靠,并有()措施,受力前方不得有人。 A.防振动 B.防滑动 C.防起伏 D.防坍塌 11、塑料安全帽的使用寿命,从制造之日起不大于()年。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3 12、人力雨雪天后运输材料设备时,应有()措施,在陡坡地段抬运应适当减轻人均抬重。

电厂安全知识竞赛题库

安全知识竞赛题库 1、发电公司的安全理念是什么? 答:安全重于一切,安全高于一切,安全先于一切。 2、什么是电源箱的“六个一”? 答:一机一闸一漏一箱一门一锁 3、电工在停电检修时,必须在闸刀处挂上什么样的警示牌?答:悬挂“正在修检,不得合闸”的警示牌。 4、“双基”建设指的是什么? 答:完善安全基础设施建设,精细安全基础管理,规范员工安全行为。 5、职业病预防、职业病防治,应贯彻什么方针? 答:预防为主,防治结合。 6、当化学品进入眼睛后,现场应采用什么处理方式? 答:用大量清水冲洗眼睛。 7、“两票”、“三制”的具体内容是什么? 答:工作票和操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 8、许可开始工作的命令有几种? 答:①当面通知;②电话传达;③派人传达。 9、“四不伤害”是指什么? 答:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,提醒他人不

受伤害。 10、“三误”是指什么? 答:继电保护、热控等二次人员的“误碰(误动)、误整定、误接线”。 11、未经培训考试擅自进入作业区工作属于什么违章行为?答:严重违章行为。 12、无票作业属于什么违章行为? 答:严重违章行为。 13、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么? 答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 14、电力生产企业消防的“四会”指什么? 答:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。 15、电力生产企业消防的“四懂”指什么? 答:懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法。 16、静电的特点? 答:电压高,静电感应突出,尖端放电现象严重。 17、哪些心理现象与事故有关?

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案:B(电网建设《安规》) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 答案:A(电网建设《安规》) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》) 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(),并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》) 11. 作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

【精编版】2021年电力安全知识竞赛题库及答案

2021年电力安全知识竞赛题库及答案 电力安全知识竞赛题: 1、交接班必须做到"五清、四交接"的内容是什么? 答:五清:看清、讲清、问清、查清、点清。 四交接:现场交接、实物交接、站队交接、工作交接。 2、带电作业有哪些优点? 答:带电作业不影响系统的正常运行,不需倒闸操作,不需改变运行方式,因此不会造成用户停电,可以多供电,提高经济效益和社会效益。对一些需要带电进行监测的工作可以随时进行,并可实行连续监测。有些监测数据比停电监测更为真实可靠。 3、在可能发生有害气体的地下维护室或沟道内进行工作的人员,应做好哪些安全措施?

答:在可能发生有毒气体的地下维护室或沟道中进行工作的人员,除必须戴防毒面具外,还必须使用安全带,安全带绳子的一端紧握在上面监护人手中,如果监护人必须进入维护室作救护,应先戴上防毒面具和系上安全带,并应另有其他人员在上面做监护,预防一氧化碳及煤气中毒,须戴上有氧气囊的防毒面具。119、系统中发生短路会产生什么后果? 答:(1)短路时的电弧、短路电流和巨大的电动力都会使电气设备遭到严重破坏,或缩短使用寿命;(2)使系统中部分地区的电压降低,给用户造成经济损失;(3)破坏系统运行的稳定性,甚至引起系统振荡,造成大面积停电或使系统瓦解。 4、对可有转动机械检修后的试运行操作,《安规》中有什么具体规定? 答:试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作。 5、关于事故责任的划分,应依据事故责任的大小划分为哪几种? 答:划分为主要责任、直接责任、次要责任及领导责任。 6、什么叫误操作?

答:误操作是指人员在执行操作指令和其他业务工作时,思想麻痹,违反《安规》和现场作业的具体规定,不履行操作监护制度,看错或误碰触设备造成的违背操作指令意愿的错误结果或严重后果。误操作是违章操作的典型反映,也是电力生产中恶性事故的综称。 7、电力系统中的设备有几种状态? 答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。 8、电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性。 9、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施? 答:(1)严格防止短路或接地,应先使用绝缘工具,戴手套,必要时,工作前停用有关保护装置;(2)接临时负载,必须装有专用的刀闸和可熔保险器。 10、在高压设备上工作的安全措施中不停电工作系指什么? 答:(1)工作本身不需停电和没有偶然触及导电部分的危险者;(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分)

6 施工用电 6、1 总则 6 、1 、1 施工用电得布设应按已批准得施工组织设计进行, 并符合当地供电部门得有关规定。 6 、1、2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工, 竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3 施工用电设施安装完毕后, 应有完整得系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4 参加施工用电设施运行及维护得人员应熟练掌握触电急救法与人工呼吸法。 6、2 施工用电设施 6、2、1 35KV及以下施工用变压器得户外布置: 1 变压器采用柱上安装时, 其底部距地面得高度不得小于2、 5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分得距离不得小于0、 2m。 2 、变压器在地面安装时,应装设在不低于0、5m得高台上, 并设置高度不低于 1 、7m 得栅栏。带电部分到栅栏得安全净 距,10KV以下得应不小于1m,35KV得应不小于1、2n。在栅栏得明显部位就悬挂“止步、高压危险”得警告牌。 3 、变压器中性点及外壳接地得连接点得导电接触面应接触

良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Q。 6 、2、2变压器可就近装设防雨型得密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6 、2、3钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后得电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6 、2、4用电线路及电气设备得绝缘必须良好,布线应整齐, 设备得裸露带电部分应有防护措施。架空线路得路径应合理选择避开易撞、易碰得场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6 、2、5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线 时,导线截面积不得小于16mm。 6、2、6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2、 5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其她情况下得架设高度应满足表6、2、、6 - 1表6、2、6 - 3得要求。 表6、2、、6 - 1线路交叉时得最小垂直距离 表6、2、、6 - 2架空导线与地面得最小距离

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

电力安全知识竞赛必答题

第一轮:选手必答题(30题),每题10分(答题时间为60秒)。1《中华人民共和国职业病防治法》规定,职业病防治工作方针是什么? 预防为主、防治结合。 2、《中华人民共和国消防法》规定,消防工作方针是什么? 预防为主、防消结合。 3、按安全色的使用规定,黄色表示什么意思? 注意、警告 4、干粉灭火剂的主要灭火作用是什么? 化学抑制作用 5、手提式灭火器挂在墙上,其顶部离地面高度不应大于多少米? 1.5米 6、二氧化碳灭火剂主要是靠什么作用来灭火的? 窒息作用 7、扑救电气火灾可用什么灭火器? 1211灭火器、二氧化碳灭火器、干式灭火器。 8、用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾可选用什么灭火器? 二氧化碳灭火器。 9、生产与安全统一的原则是什么? 在安全生产管理中要落实“管生产必须管安全”的原则。 10、安措和反措的全称是什么? 安措:安全技术劳动保护措施计划。反措:反事故措施计划。 11、企业生产“二保”原则是什么? 保人身、保设备。 12、哪些人员应对工作负安全责任? 工作票签发人、工作负责人、工作许可人。 13、发现有人触电,应采取的措施? (1)应立即切断电源; (2)使触电人脱离电源; (3)进行急救。 14、安全标志分为哪几类? 禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。 15、起重指挥信号有哪几种? 手势信号、旗语信号、哨笛信号 16、三级安全教育是企业安全教育的基本制度,企业的三级教育是指什么? 入厂教育,车间教育,岗位教育。 17、安全教育的主要内容包括哪三方面? 安全知识教育、安全技术教育和安全思想教育。 18、教育的对象是哪5种人,新进厂人员,实习人员、临时工、合同工、学徒工; 19、、通常所说的“两票三制”是指? 工作票、操作票;交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 20、触电后心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 通畅气道、口对口人工呼吸、胸外按压 21、我国开展的“安全生产月”活动是从哪年开始的?今年的主题是什么? 是从1991年开始的。科学发展、安全发展。

电力建设安全工作规程考试卷

火电厂工程安全规范试题 《电力建设安全工作规程》(火电厂部分) 一、填充题(50题) 1、施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有及; 2、现场设置的各种安全设施严禁或。 3、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密集程度布设,一般每隔应设置一个。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的,一般按建筑面积每㎡设置灭火器一个 4、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟,设“”的明显标志,并采取相应的。 5、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须办理,经有关部门批准,并采取相应措施方可进行 6、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库,并保存在距建( 构) 筑物不小于m 的单独隔离场所 1 / 33

7、施工组织设计中必须有明确的施工内容和要求。 8、施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“”。 9、施工用电设施安装完毕后,应有完整的图等竣工资料 10、现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘 直接埋设,埋深不得小于m 11、配电箱必须装设漏电保护器,做到。 12、用电设备的电源引线长度不得大于m 。距离大于m 时应设便携式电源箱或卷线轴; 13、便携式电源箱或卷线轴至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于m ,且应用橡胶软电缆。 14、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用电气设备和照明灯具,开关必须装在室外。 15、行灯的电压不得超过V ,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过V 。 16、锅炉燃烧室内的工作照明采用220V 的临时性固定灯具时,必须装设。 17、各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行测定。 19、高处作业的平台、走道、斜道等应装设由上下两道栏杆,上道栏杆高,下道栏杆高和 2 / 33

电力安全生产知识竞赛题库(2)

电力安全生产知识竞赛题库(2)21、什么叫频率稳定? 答:指系统突然出现大的有功不平衡后,能否通过热备用出力或自 动切除部分负荷来维持全系统或解列后的子系统的频率使不降到危 险值以下,而在统一的频率下稳定运行。 22、照明线路常见的故障有哪些? 答:主要有短路、断路和漏电三种。 23、电流通过人体造成死亡的原因是什么? 答:由于电流通过人的肌体,伤害了管理心脏和呼吸机能的脑神经 中枢,致使心脏的正常工作遭到破坏,呼吸停止,从而造成死亡。24、影响触电伤亡的主要因素是什么? 答:(1)电流通过人体的大小;(2)电流通过人体的时间;(3) 电流通过人体的途径;(4)电流通过人体的频率;(5)触电者的身体健康情况。 25、怎样使触电者迅速脱离电源? 答:(1)切断电源;(2)如切断电源有困难,可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开,或用带绝缘物体的钢丝钳剪断电线,使触电人脱离电源;(3)如果有人在较高处触电,应迅速拉开电源

开关或用电话通知当地电业部门停电,同时采取保护措施,防止切 断电源后触电人从高处坠落。 26、桥式起重机(行车)发生事故有哪些原因? 答:(1)缺乏安全教育,在操作时精力不集中,或违章作业;(2)安全装置不全或失灵;(3)无操作证者开车;(4)机械发生故障,轨道偏置使天车出轨;(5)吊物捆扎不牢、起重绳折断等。 27、起重设备"十不吊"的内容是什么? 答:(1)斜吊不吊;(2)超载不吊;(3)散装物装的太满或捆扎不牢不吊;(4)指挥信号不明不吊;(5)吊物边缘锋利无防护措施不吊;(6)吊物上站人不吊;(7)埋在地下的构件不吊;(8)安全装置失灵不吊;(9)光线阴暗看不清吊物不吊;(10)六级以上强风不吊。 28、起重设备为什么要进行技术检验? 答:起重设备一般是用来起吊重物并在空间进行移动的一种设备, 由于其受力复杂,承载量大,万一发生故障,将导致严重后果,因 此对新装、经过大修或改变重要性能的起重设备,在使用前必须进 行技术检验。技术检验的主要内容包括:无负荷试验、静负荷试验 和动负荷试验。 29、什么叫不安全行为?说出几类不安全行为。

安全规程试题库(变电部分)

电力建设安全规程试题库 (变电部分) 一、填空 1、工程建设、施工(监理)等单位的各级管理员,工程技术人员应熟知并严格遵守电力建设安全工作规程。 2、在试验和推广新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程的同时应制定相应的(安全措施),经总工程师批准后方可执行。 3、无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权(拒绝施工)。 4、不得(违章作业)、违章指挥、违反劳动纪律。 5、在临建区域、施工现场及重要机械设备旁,应有相应的消防器材,一般按建筑面积每(120 )M2 设置标准灭火器一个。 6、任何人不得跨越(正在行走)的钢丝绳以及在各导向滑轮的(侧)逗留或通过。 7、工作场所应保持整洁,垃圾或废料应及时清除,做到(工完、料尽、场地清),坚持文明施工。 8、现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不起过(15km/h )。 9、临时建筑物应根据当地气候条件,采取抵抗风、雪、雨、(雷电)等自然灾害的措施。 10、材料、设备应按施工布置规定的地点堆放整齐,并符合(消防)及搬运的要求。 11、瓷质材料拆箱后,应(单层)排列整齐,并采取防碰措施,

不得(堆放)。 12、重心较高的电气设备存放时,应有(防止倾倒)的措施。 13、施工用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经(验收合格)方可投入使用。 14、施工用配电变压器容量在400KVA及以下,10KV变压器可采用 支柱上安装,支柱上变压器的底部距地面的高度不应小于(2.5 m )。 15、配电箱、开关箱、应根据用电负荷状态装设(剩余电流动作保 护器),并定期检查和试验。 16、配电变压器中性点及外壳接地应接触良好,连接牢固可靠,接 地电阻不得大于(4欧)。 17、用电设备的电源引线长度不得大于(5m ),长度大于( 5m )时,应装设移动开关箱。 18、移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于(40m),且只能用绝缘护套软电缆。 19、电动机械或电动工具应做到“一机、(一闸、一保护)。 20、保护零线必须在配电系统的始端、(中间和末端)处做重复接地。21在变电站使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软 铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于(16 )mm2。 22、作业现场的(生产条件)和(安全设施)等应符合有关 标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 23、遇有电气设备着火时,立即将有关设备的(电源)切断,然后进行

相关文档