大唐发电集团太平江水电厂自动发电控制(AGC)试验方案

批准:

调度审核:

审核:

审查:

编制:

云南电力试验研究院(集团)有限公司

电力研究院

2010年7月

一、试验目的

太平江电厂全厂#1、#2、#3、#4发电机组及其监控系统逐步调试完成,为了确保太平江电厂调试完成机组投入商业运行前全厂AGC能够正常运行,根据《中国南方电网自动发电控制(AGC)技术规范(试行)》及《云南电网自动发电控制(AGC)技术规范》(以下均简称为《规范》)的要求,特制订本试验方案,进行机组及全厂AGC的各项功能测试和安全性测试工作。

本试验方案包括全厂所有机组AGC功能测试及全厂AGC功能,方案中各部分内容的开展实施具体根据电厂各机组安装、调试和试运情况及云南电网调度的要求分步或全面进行。

二、职责分工

1. AGC试验工作人员负责现场试验联系、现场环境检查、相关逻辑的检查、测试及确认;

2. AGC试验工作人员负责按《规范》要求,对AGC回路、控制逻辑及相关参数进行查验、记录及打印,并提出调整意见和方案;

3. 监控系统厂家负责AGC控制逻辑及接口逻辑的设计、组态及修改;

4. 电厂相关部门负责对试验方案进行审核,并负责提交试验申请、试验方案申报审批流程;

5. 电厂相关负责部门或试运指挥部门、运行值长负责AGC试验的协调工作;

6. 运行人员负责相关系统的操作,主要包括:

①在试验过程中,配合专业人员进行AGC调试,与专业人员联系确定试验操作,通报运行值班员进行相应操作并监盘;

②运行值班员根据具体试验操作,按云南电网中调及电厂有关规定,向云南电网中调通报具体试验操作及可能产生的后果,在获得许可后方进行相应操作;

③在试验过程中,运行值班人员认真监盘,如果遇到负荷及频率大范围波动或机组运行异常,立即自行退出AGC控制,进行检查处理,并由当班值长及时云南电网中调汇报;

7. 调度管理部门对试验方案进行审批,调度试验人员负责AGC闭环调度方式动态试验的进行。

三、试验内容和时间

四、试验要求

1. 全厂设计安装4台机组,目前全厂可并网发电机组包括#4机组,参加试验的机组包括#4机组,试验前要求参加试验机组运行正常;

2. 参加试验的机组调速系统运行正常,各保护功能正常并投入;

3. 电厂上送云南中调及云南中调下发各遥测遥信测点符合要求,数据正确;

4. 参加试验机组AGC软件更新完成,各项功能模拟测试正确;

5. 闭环动态测试时要求全厂和机组负荷变动在总调允许范围及确保机组安全范围内;

6. 闭环动态测试过程在试验领导小组组织协调下,试验人员与运行人员相互配合完成试验;

7. 闭环动态测试与一次调频和AGC协调关系测试在电网频率基本稳定在50Hz条件下方可进行;

8. 试验中,全厂机组一次调频功能的投\切按本方案执行;

9. 试验单机最大负荷变化幅度9MW,全厂4台机组最大负荷变化幅度为36MW。

五、安全防范措施

1. AGC软件更新前,运行人员应记录负荷曲线(如果正在使用负荷曲线功能),确保全厂负荷按照云南电网中调要求调节;

2. 动态试验调试过程中,抽调一名运行人员配合试验人员在中控室的一台操作员站上进行AGC调试,每一试验操作经试验人员与配合试验人员共同确认后由运行人员操作,并在另外一台操作员站上由运行值班员进行监盘,如果遇到负荷及频率大范围波动或危及机组安全运行的情况,电厂运行值班人员立即自行退出AGC控制,进行检查处理,并由当班值长及时向云南电网中调汇报;

3. 动态闭环试验每步开始调试前由当班值长与云南中调值班员联系,通报试验可能产生的后果,获得许可后方进行操作或由自动化人员联系云南电网中调自动化人员进行测试操作;

4. 在动态闭环控制试验中,有机组未投入成组控制情况下,运行值班人员应维持未成组机组出力不变,在涉及全厂总出力变化时,应提前向云南电网中调申请;

5. 动态试验调试过程中,AGC调节方式由“开环”向“闭环”切换前,必须确认AGC全厂有功分配值正确,并且已经分配至各投入AGC的机组后,才能进行切换;

6. 试验人员、运行人员严格按照本方案实施步骤进行操作,方案实施过程中如有疑问,需由试验领导小组讨论决策确定;

7. 整个操作过程中需由云南电力研究院、南瑞厂家、电厂自动化专业人员现场监护确认;

8. 出现机组异常情况,运行监盘人员立即自行退出全厂AGC,并按相关规程采取处理措施。

六、试验组织机构

鉴于AGC测试工作涉及时间长、涉及面广,故成立AGC试验领导小组,负责决策试验方案及试验过程中可能出现的问题。

组长:

副组长:

成员:

七、AGC测试内容和记录

1. 控制系统和机组相关参数确认

重要参数说明:

1)远方设定有功与实发值差限:调度设定全厂总有功与全厂总有功实发值差值,要求此差值必须在“远方设定有功与实发值差限”范围内,否则AGC拒绝执行下发值,此限值涉及AGC安全运行,禁止设臵为全厂总有功的最大容量;

2)现地设定有功与实发值差限:电厂设定全厂总有功与全厂总有功实发值差值,要求此差值必须在“现地设定有功与实发值差限”范围内,否则AGC拒绝执行设定值,此限值涉及AGC安全运行,禁止设臵为全厂总有功的最大容量;

3)远方设定有功梯度限值:调度前后两次设定全厂总有功的差值,要求此差值必须在“远方设定有功梯度限值”范围内,否则AGC拒绝执行设定值,此限值涉及AGC安全运行,禁止设臵为全厂总有功的最大容量;

4)重大事故退全厂AGC信号:为全厂重大事故时AGC退出运行的重要安全闭锁信号,必须保证此信号的可靠性;

5)主机和通讯机等通讯故障:调度设值方式下,远动通讯故障则自动切换AGC为电厂设值方式,保证AGC安全运行。

2. 上传调度信号及调度下发信号核对

按照《规范》列出的远动信息内容,在电厂端加模拟量与调度端核对。2.1 AGC遥信/遥测信息

说明:

1)全厂增出力闭锁:全厂不能增加出力时上送该信号;

2)全厂减出力闭锁:全厂不能减少出力时上送该信号;

3)全厂出力:应该和电厂监控系统控制用全厂有功出力为同一遥测点,并应有正确性校验措施;

4)全厂调节上限:AGC根据各台机组运行工况测算出的调节范围最大值,其值等于AGC 退出机组有功功率之和 + AGC投入机组最大可调节有功功率,当电厂出力暂时不能上调时,电厂应自动将该值设为当前出力;

5)全厂调节下限:与全厂调节上限相对,其值等于AGC退出机组有功功率之和 + AGC 投入机组最小调节有功功率,当电厂出力暂时不能减少时,电厂应自动将该值设为当前出力;

6)全厂振动区上限:参与AGC调节的机组振动区组合上限,加上退出AGC机组有功功率之和,生成的全厂组合振动区上限,当参加AGC调节的机组组合没有振动区时,则设为零值;

7)全厂振动区下限:参与AGC调节的机组振动区组合下限,加上退出AGC机组有功功率之和,生成的全厂组合振动区下限,当参加AGC调节的机组组合没有振动区时,则设为零

值。

2.2 AGC遥调/遥控信息

表3 AGC遥调/遥控信息表

说明:

1)调度全厂总有功功率设定值:确定收到的给定值与调度发送值一致,AGC画面上显示正常,没有偏差;

2)远方今日有功负荷曲线:核对能否正常接收远方今日有功负荷曲线并在AGC画面上正确显示、曲线各点对应功率给定值是否与调度下发值一致、运行中今日负荷曲线能正常更新并不影响机组运行、运行中当下发时间点两次曲线偏差超过全厂设定值梯度时接受新的负荷曲线并报警;

3)远方明日有功负荷曲线:核对能否正常接收远方明日有功负荷曲线并在AGC画面上正确显示、曲线各点对应功率给定值是否与调度下发值一致、远方明日有功负荷曲线零点功率给定值与今日负荷曲线24点功率给定值偏差大于设定值梯度时应具有报警功能、每天23点仍未接收到明日负荷曲线应有报警功能、明日有功负荷曲线调整时能否自动更新并有自动报警功能;

4)7日负荷曲线:核对能否正常接收7日有功负荷曲线并在AGC画面上正确显示、曲线各点对应功率给定值是否与调度下发值一致、7日有功负荷曲线调整时能否自动更新;7日曲线过零点是否自动切换更新;

5)远方/现地今、明日负荷曲线自动切换功能测试:每天零点时应自动将明日负荷曲线转换为今日负荷曲线;

6)未收到远方明日有功负荷曲线保护功能:除23点报警功能外,当到23:55时,如果运行在现地曲线方式则退出全厂AGC。

3. AGC控制功能及指令约束功能模拟测试

利用监控系统调试功能,对AGC功能进行模拟测试。

试验时实际工况:设臵当前水头__米(线上未填写内容按实际工况或测试需要填写,下同),机组振动区设臵为__MW-__MW。下列数据记录表中,“0”表示条件不满足,“1”表示条件满足。

3.1单机AGC投入功能测试

单机能够投入AGC功能需要的条件为:机组有功可远控、有功PID调节投入、LCU无故障(与上位机通讯正常、功率测量正常)、水头信号正常(水头在正常范围之内)。

模拟条件对应状态,测试机组AGC投\退功能,记录表4,如有任一条件导致AGC不能正常投入,则应有对应报警语句。

3.2单机AGC退出功能测试

将机组AGC投入,机组退出AGC的条件有:机组有功不可远控(如调速器不在远方自动方式、机组LCU现地控制方式等)、机组有功PID调节退出、机组LCU 故障(发电态机组)、机组状态突变(由发电态->其他状态),测量源故障等,任一条件满足机组将退出AGC。模拟条件对应状态,测试机组AGC能否正常退出并

正确报警,记录表5,如有任一条件导致AGC退出,则应有对应报警语句。

表5 单机AGC自动退出功能测试

3.3全厂AGC投入功能测试

全厂AGC能够正常投入条件为:有机组投入AGC、系统频率正常、机组无事故、AGC远控时与调度通信正常、水头信号正常、各LCU无故障(发电态机组与上位机通讯正常、功率测量正常)、全厂有功设定值与实发值偏差在全厂调节死区内。

模拟以上条件,分别在厂内、调度方式下测试全厂AGC投入功能,记录表6,如有任一条件导致全厂AGC不能正常投入,则应有对应报警语句。

3.4全厂AGC退出功能测试

将全厂AGC投入,测试无机组参加AGC、模拟电网频率故障、电厂事故、AGC 控制权在“调度”时与调度通信故障、发电态机组状态突变、发电态机组LCU故障等情况下测试全厂AGC退出功能,记录表7,如有任一条件导致全厂AGC退出,则应有对应报警语句。

表7 全厂AGC自动退出功能测试表

3.5全厂AGC控制参数功能测试

根据表8中项目,分别测试AGC在不同控制方式下,对关键参数的控制正确性。

表8 全厂参数及机组参数测试

3.6指令校验约束功能测试

(1)AGC指令约束条件测试

当机组AGC投入,全厂AGC投入时,全厂总有功给定值在全厂调节上限、下限之外及在振动区内、给定值和当前出力的差值超过调节步长限制、相邻两次给定值超过梯度限制、各种模式切换时给定值偏差超过设定值时等情况时,监控系统应拒绝执行该AGC指令,并给出告警信号。分别模拟机组AGC投入、全厂AGC 投入时满足以上条件,并记录表9。

注:5MW为控制方式切换时给定值与全厂实发值允许偏差,试验中按实际设定进行表中测试(2)现地AGC负荷分配功能及约束条件测试

正常情况下,现地AGC设定值会跟随全厂实发值,等于投入AGC机组有功分配值与未投入AGC机组实发有功之和,AGC投入退出不会导致全厂及机组的有功波动。

模拟机组AGC投入条件满足、全厂AGC投入条件满足,设臵全厂机组为发电态,现地功率定值控制方式,模拟#1机组有功实发值__MW,#2机组有功实发值__MW,#3机组有功实发值__MW,#4机组有功实发值__MW,全厂功率给定__MW,设臵水头__m条件下,机组振动区为__MW-__MW,分别模拟部分机组AGC投入,部分机组AGC退出,全厂AGC投入,模拟设臵“全厂总有功给定值”,模拟改变机组有功实发值,测试以下几种情况:①全厂AGC总有功超全厂总有功上限;②全厂AGC总有功超全厂总有功下限;③全厂AGC正常负荷分配;

④全厂AGC总指令位于调节死区内;⑤全厂AGC指令位于全厂联合振动区内;⑥AGC负荷分配值位于机组振动区内;⑦全厂总有功给定值和当前出力差值超过调节步长,AGC指令分配功能和约束保护功能是否正常,报警信息是否正确,记录表10。

(3)调度AGC负荷分配功能及约束条件测试

模拟AGC控制方式为调度定值方式(核查切换值存在偏差时能否正常切换),模拟上述条件,进行AGC调度负荷分配功能及约束条件测试,记录表11。

表11 调度AGC负荷分配功能及约束条件测试表

第16页共25页

第17页共25页

(4)负荷曲线切换逻辑测试

模拟现地曲线方式,测试曲线方式下逻辑功能是否正常,记录表12。

表12 负荷曲线测试结果表

4 机组功率、频差调节回路静态检查

4.1功率回路静态检查

根据《规范》要求,对机组及AGC功率调节回路进行检查。对不满足《规范》要求控制功能的机组及AGC功率调节回路提出修改意见或修改方案。

4.2频差回路静态检查

根据《规范》要求,对机组调频回路进行检查。对不满足《规范》要求控制功能的机组调频回路提出修改意见或修改方案。

5 单机AGC现地控制调节性能测试

5.1 单机AGC现地开环有功PID调节控制性能测试

AGC开环条件下单机有功PID调节控制性能测试的目的是通过测试机组有功控制性能及PID调节能力是否满足《规范》相关要求。测试在被试机组单机功率PID投入、单机AGC方式退出,其余机组单机功率PID投入、#1、#2、#3、#4机组一次调频功能退出、机组实发功率稳定不变的条件下进行。

5.1.1试验条件

确定#1机组有功实发功率 60 MW(线上内容根据调度下发试验日全厂有功变化曲线或以调度批准全厂有功指令结合机组实际运行工况确定,以下均相同),

#2机组有功实发功率 60 MW,#3机组有功实发功率 60 MW,#4机组有功实发功率 60 MW,单机可调节范围为9MW,可在48 MW至57 MW范围内调节,全厂总有功在228 MW至237 MW范围内变化,#1、#2、#3、#4机组未投入一次调频功能。

5.1.2试验前安全检查

在监控AGC控制画面上,确认以下功能控制项:全厂AGC功能为“退出”、AGC调节方式为“开环”、负荷给定方式为“定值”、频率控制使能为“取消”、AGC有功控制方式为“电厂”、#1、#2、#3、#4机组功率PID为“投入”、#1、#2、#3、#4机组单机AGC功能为“退出”、#1、#2、#3、#4机组一次调频功能为“退出”。

确定#1、#2、#3、#4机组实发有功稳定,没有功率波动。

5.1.3试验内容及步骤

(1)分别对#1、#2、#3、#4机组进行单机有功PID调节控制性能测试,未测试其余机组实发有功保持不变。在调度允许负荷变动范围内进行负荷变动试验,记录表13。测试机组PID调节性能,测试机组PID调节性能,确定是否需要优化PID参数,并记录机组最终PID参数。

表13 单机有功PID调节控制性能测试表

5.2.1试验条件

试验在#1、#2、#3、#4机组投入功率PID方式,各台机组分别单机投入全厂AGC、其余两台机组未投入成组控制、AGC现地方式、AGC控制方式为“闭环”条件下进行。

确定#1机组有功实发功率 60 MW(线上内容根据调度下发试验日全厂有功变化曲线或以调度批准全厂有功指令结合机组实际运行工况确定,以下均相同),#2机组有功实发功率 60 MW,#3机组有功实发功率 60 MW,#4机组有功实发功率 60 MW,单机可调节范围为9MW,可在48 MW至57 MW范围内调节,全厂总有功在228 MW至237 MW范围内变化,#1、#2、#3、#4机组未投入一次调频功能。

5.2.1试验前安全检查

(1)在AGC控制画面上,确认以下控制项:全厂AGC功能为“退出”、AGC 调节方式为“开环”、负荷给定方式为“定值”、频率控制使能为“取消”、AGC 有功控制方式为“电厂”、#1、#2、#3、#4机组功率PID为“投入”、#1、#2、#3、#4机组单机AGC功能为“退出”、#1和#2、#3、#4机组一次调频功能为“退出”;

(2)由运行人员在画面上点击全厂AGC控制方式之“调度”和“电厂”,观察切换是否正常,最终保证全厂AGC控制方式为“电厂”;

(3)确认#1机组AGC控制允许显示“允许”,#1机组功率PID为“投入”、#1机组单机AGC为“退出”,#2机组功率PID为“投入”、#2机组单机AGC为“退出”、#3机组功率PID为“投入”、#3机组单机AGC为“退出”、#4机组功率PID 为“投入”、#4机组单机AGC为“退出”;

(4)投入#1机组AGC功能,确认#1机组AGC功能已“投入”,AGC调节方式为“开环”;

(5)投入全厂AGC功能,确认全厂AGC已“投入”,AGC有功控制方式为“电厂”;

(6)由试验人员联系运行人员按照云南电网中调给定的负荷变动范围设定全厂总有功设定值,并检查设定是否正确;

(7)确定AGC分配将设定的全厂有功分配至#1机组“AGC分配值”一栏,全厂总有功等于#1机组“AGC分配值”与#2、#3、#4机组功率实发值之和;

220KV变电站新建工程绿色施工方案之欧阳光明创编

崇礼王山坝风电场 欧阳光明(2021.03.07) 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司 第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。第二篇绿色施工标准化管理一、绿色施工组织管理 (一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地

绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。 3、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解和细化后各自的责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。(二)绿色施工管理目标节地、节能、节水、节材和保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。 (三)绿色施工基本要求 1、贯彻绿色施工新标准和规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。 2、加强绿色施工的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地的绿色施工检查,平时针对

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

220KV变电站新建工程绿色施工方案

崇礼王山坝风电场 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司 第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材与保护环境得技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进得技术措施与管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成得不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。?第二篇绿色施工标准化管理?一、绿色施工组织管理?(一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。?2、根据施工组织设计与公司要求,结合工地实际情况,制定工地绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。? 3、项目部与施工管理办公室必须按统一得规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解与细化后各自得责任,责任得考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度得落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。 (二)绿色施工管理目标 节地、节能、节水、节材与保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。?施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。

绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。 绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。?(三) 1、贯彻绿色施工新标准与规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工基本要求? 绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。?2、加强绿色施工得宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地得绿色施工检查,平时针对存在得问题,及 4、每天进行绿色环保施工检查,紧跟生产制度,进行时组织开会教育,令其整改。? 监护,对违章作业,及时纠正,对违规作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。?(四)绿色施工管理基础资料?绿色施工档案资料就是绿色施工基础工作之一,也就是检查考核落实绿色施工责任制资料与反映工作情况得重要依据,同时就是为绿色施工管理工作提供分析、研究、掌握绿色施工动态,以便改进工作,达到预测、预报、预防事故得目得,必须及时作好作全,真实反映情况。要作好得资料主要有: 1、工地得绿色施工组织机构及岗位责任制; 2、绿色施工、文明施工得各项制度;?3、绿色施工宣传教育、培训情况;?4、绿色施工技术资料(计划、措施)、交底、检查验收; 5、奖罚资料; 6、有关文件、会议记录。?(五)绿色施工检查 1、按《建筑施工现场绿色施工检查评分表》中得项目,逐一检查。 3、作出评定、提出处理意见与2、对绿色施工管理基础资料逐一核实,审查。? 整改意见。?4、复查整改情况。?二、绿色施工基本要求?1、建设工程实行施工总承包,总承包单位应对施工现场得绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位得绿色施工管理,并对所承包工程得绿色施工负责。 2、建立以项目经理为第一责任人得绿色施工管理体系,制定绿色施工管理责任 3、在施工组织设计中编制绿色施工技制度,定期开展自检、考核与评比工作。? 术措施或专项施工方案,并确保绿色施工费用得有效使用。?4、组织绿色施工教 5、定期对施工现场绿色施工实施情况进育培训。增强施工人员绿色施工意识。? 行检查,做好检查记录。 6、在施工现场得办公区与生活区应设置明显得有节水、节能、节约材料等具体内容得警示标志。 7、施工前,施工单位应根据国家与地方法律、法规得规定,制定施工现场环境保护与人员安全与健康等突发事件得应急预案。?8、按照建设单位提供得设计资料,施工单位应统筹规划,合理组织一体化施工。 ?第三篇绿色施工具体措施 一、施工场地及工地大门?围墙按照建设单位设计得统一围墙,采用环保得页岩砖砌筑,水泥砂浆抹灰,贴宣传标语。?工地大门上方用钢结构做成拱形,上设“四川省与源电力有限公司马上坪220KV变电站新建工程”标志,钢柱上书“高高兴兴上班来,平平安安回家去”。工地围墙周边得落实专人每天进行清洁卫生得清扫,实行“三包”责任制,保持施工现场与周边结合部位得整洁环境,绿色施工领导小组定期对落实情况进行检查。?进入施工场地道路设置清洗槽,帮助清洗出厂汽

中电投沽源光伏电站电气调试方案

中电投河北沽源50MWp光伏发电工程 电气调试方案 编写依据 1.1 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2 DL/T408-2002 《电业工作安全规程》(发电厂和变电所电气部分) 1.3 GB/T 14285-2006 《继电保护及安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T 995-2006 《继电保护及电网安全自动装置检验规程》 1.5 DL/T527-2002 《静态继电保护逆变电源技术条件》 1.6 Q/GDW140-2006《交流采样测量装置运行检验管理规程》 1.7《工程建设标准强制性条文》电力工程部分,国家建设部(2006年版) 1.8《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国网公司2000年版 1.9《十八项电网重大反事故措施》国网公司2005年版 中电投河北沽源50MWp光伏工程施工图电气部分 设备厂家说明书、出厂报告及相关技术资料 2、调试范围及主要工作量 2.1调试范围: 35kV系统电气设备的高压试验; 35kV系统箱式变压器试验; 380V低压配电装置及逆变器电气调试; 全场地网接地电阻测试。 2.2 主要工作量 2.2.1高压试验部分 2.2.1.1 35kV系统箱式变压器、高压电力电缆等 2.2.1.2 315v母线及低压配电设备、直流系统等。 3、调试方案及步骤 3.1施工准备 3.1.1组织工程技术人员熟悉图纸,了解设计意图,明确调试工作范围。 3.1.2收集到货设备的资料及出厂试验报告,检查设备二次线应符合设计要求。 3.2调试工序安排 电气设备高压试验调试工作在设备安装就位后进行;调试工作应与安装紧密配合,制定合理的工序,保证工程有序进行。

风电场绿色施工、节能减排技术措施

绿色施工、节能减排施工技术措施 1工程概况 1.1工程概况 河北建投新能源东辛营200风电场位于河北省沽源县境内西南部山区。在风电场的西北部东辛营村附近新建一座220变电站,作为风电场的控制中心和办公、生活所在地。 河北建投新能源东辛营200风电工程本期建设规模为200,共安装单机容量为1.5的风力发电机组133台,每台风机就近布置一台升压变压器,风机发电经升压变压器升压后送往升压变电站,最终接入电网。 35集电线路共分6条双回, 12条单回路,主线路采用双回路铁塔,风机侧采用单回路杆塔接风机。工程导线采用钢芯铝绞线,光缆采用全无金属自承式光缆既(8芯)光缆。 风机设备的技术特性 2编制依据: 《污水综合排放标准》 8978-1996 《常用化学危险品贮存通则》 15603-1995《环

境管理体系要求及使用指南》 24001-2004《职业健康安全管理体系规范》 28001-2001 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《城市建筑垃圾管理规定》 《电力建设安全健康环境评价标准》国家电网工[2004]488号 《国家电网公司环境保护监督规定(试行)》国家电网安监[2005]450号 《职业安全健康管理体系审核规范》- 2001 3施工部署 3.1绿色施工方案的原则与意义 1.最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展,是我们的责任。 2.贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响。 3.施工企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现;是建设可持续发展的重大战略性工作;是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求,是实现节能减排目标的重要环节,对造福子孙后代具有长远的重要意义。

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

变电站试验及运维及方案

变电站试验及运维及方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制

输变电工程线路工程绿色施工方案(新版)

宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程 绿色施工方案 施工单位(章) 年月日

目录 1 编制依据 (3) 2 工程简介 (3) 3 节能降耗工作方针及目标 (3) 3.1节能降耗工作方针 (4) 3.2节能降耗工作目标 (4) 4 节能降耗管理组织机构 (4) 4.1节能降耗管理组织机构 (4) 4.2节能降耗管理职责 (4) 5 办公生活区节能降耗控制措施 (6) 5.1无纸化办公及纸张、耗材节约措施 (6) 5.2节约用水控制措施 (7) 5.3节约用电控制措施 (7) 5.4煤和燃气节约措施 (7) 5.5其它生活节能降耗措施 (7) 6 现场施工节能降耗控制措施 (8) 6.1工程材料设备工艺节能降耗措施 (8) 6.2基础施工节能降耗措施 (8) 6.3施工节能降耗措施 (9) 6.4母线施工节能降耗措施 (9) 6.5其它施工节能降耗措施 (10) 7 环境保护措施 (10) 7.1 环境管理机构 (11) 7.1 环境管理目标 (11) 7.2 环境管理执行的法律、法规清单 (11) 7.3 环境管理方案 (11) 垃圾回收 (14)

绿色施工方案 1 编制依据 1、《中华人民共和国节约能源法》; 2、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》; 3、《建设部关于落实〈国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知〉的实施方案》; 4、《国务院关于加强节能工作的决定》; 5、《节约用电管理办法》; 6、《关于认真贯彻国家节能减排政策作好规范企业经营活动的通知要求》; 7、参照《国家电网公司节能与环境保护技术监督规定(试行)》; 8、《关于全面开展“资源节约型、环境友好型,新技术、新材料、新工艺”试点输电线路建设的通知》; 9、《关于进一步加强“两型三新”输电线路工程建设试点工作的通知》; 10、参照《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》。 2 工程简介 宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程,位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟镇境内,起点为冯记沟110kV升压站,终点为宋堡330kV变电站110kV进线构架。本工程除钻(穿)越宋慧、宋大110kV线路采用电缆穿管直埋外,其余段采用单回路架空架设,新建线路全长1*8.837km(架空)+1*0.304km(电缆)。 本工程选用2*JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线,双分裂垂直布置,子导线分裂间距400mm,地线采用两根24芯OPGW光纤复合架空地线,电力电缆采用JLW03-64/110-1*630型铜缆。

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

某110KV变电站试验方案

XXIIOkV变电站新建工程交接试验方案 批准________________ 审核________________ 编制_______________

2015年11月 XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XXIIOkV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1 )主变规模:最终 2 X 10MVA,本期2 X 10MVA。 2)出线: 110kV :最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV :最终出线4回,本期2回。 10kV :最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150 —2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1绝缘电阻及吸收比试验 2.2直流电阻试验 2.3接线组别及电压比试验 2.4介质损耗tg 3及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6绝缘油试验 2.7有载调压切装置的检查和试验 2.8额定电压下的冲击合闸试验 2.9检查相位 2.10交流耐压试验 2.11绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施

3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题; 3.2试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好, 引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3电流互感器二次严禁开路。 4.4套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险” 标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1交接试验所需仪器及设备材料:

光伏电站工程绿色施工方案.

中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目一期20MWp 绿色施工方案 中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目自开工以来,我们着重从转变观念,顺应低碳潮流入手,吸收国家建筑行业出台的各种法规内涵,进行消化,汲取其中的精髓,积极围绕建筑节能、节地、节水和保护环境五大目标着手,通过企业文化四个层次的分层引导,探索以流程为中心、以信息化为助力、以绩效为约束的现代项目管理新思路打造精品工程。 具体实施情况见以下方案: 一、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国环境影响评价法》 3、《中华人民共和国大气污染防治法》 4、《中华人民共和国水污染防治法》 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》 7、《建设项目环境保护管理条例》 9、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006 10、《绿色施工导则》 11、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) 12、《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90) 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007) 14、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析 15、本企业现有的技术和施工管理经验 16、其他资料 二、工程概况 2.1 基本信息 (1)工程位置 中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目是由中节能太阳能科技股份有限公司投资建设的并网光伏电站,容量为20MWp,后期规划建设规模为50MWp。本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施,项目位于江西省贵溪市流口镇。 本工程采用EPC总承包方式建造,新建核心发电区主要由太阳能电池阵列、防雷汇流箱、箱式变电站构成,全站共20个发电单元,全部采用固定式太阳能电池板阵列形

变电站试验和运维方案说明

35KV 变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1 编写依据:本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2 参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1 运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2 设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3 设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4 检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容:其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1 一次主设备 3.1.1 变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2 设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV 站每半年至少一次;每年7 月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据 负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录 3.1.3 罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制箱定期清理,确保干净整洁,箱门轴润滑每季进行一次;变压器本体蛇皮

XXX变电站绿色施工实施效果阶段性检查记录表

绿色施工实施情况阶段性检查记录表 工程名称:XXXkV变电站工程编号:001 序号施工阶段与检查记录检查项目及要求前期准备(阶段) 检查结果 1 环境 保护 现场施工标牌应包括环境保护内容 现场设置了“四牌一图”及环保标识牌, 环保目标明确。 生活垃圾分类处置,垃圾桶按可回收利用与不可回 收两类设置,定位摆放,定期清运;建筑垃圾应分 类别集中堆放,定期处理,合理利用,利用率应达 到30%以上。 现场设置了可回收、不可回收垃圾桶,生 活垃圾分类处理;建筑垃圾设置了集中堆 放处,定期清理,实际利用率达到50%以上。 施工现场的污水排放除符合应符合有关规定,现场 道路和材料堆放场周边设排水沟;工程污水和试验 室养护用水经处理后排入市政污水管道。 在施工现场设置了二级沉淀池,经二级沉 淀后用于现场防尘洒水使用,基本符合污 水排放要求。 光污染除符合国家环保部门的规定外,应符合下列 要求:(1)夜间电焊作业时,采取挡光措施,钢结 构焊接设置遮光棚;(2)工地设置大型照明灯具时, 有防止强光线外泄的措施。 / 噪音控制应符合下列规定: 产生噪音的机械设备尽量远离施工现场办公区、生 活区和周边住宅区; 采用先进机械、低噪音设备进行施工,定期保养维 护,从声源上降低噪音。 现场宜设噪声监测点,实施动态监测。 / 基坑施工时,应采取有效措施,减少水资源浪费并 防止地下水源污染。 / 现场直接裸露土体表面和集中堆放的土方应采用临 时绿化、喷浆和隔尘布遮盖等抑尘措施;现场拆除 作业、爆破作业、钻孔作业和干旱条件土石方施工, 宜采用高空喷雾防尘设备或洒水减少扬尘。 / 2 节材与 材料资 源利用 材料选择本着就地取材的原则并有实施记录;机械 保养、限额领料、废弃物再生利用等制度健全,做 到有据可查,有责可究。 施工机械维修保养、限额领料、废弃物处 理等均设专人负责,相关制度健全。 选用绿色、环保材料的同时,还应建立合格供应商 档案库,所选材料应符合《民用建筑工程室内环境 污染控制规范》(GB50325)和《室内装饰装修材料 有害物质限量》(GB18580-18588)的要求;混凝土 外加剂应符合《混凝土外加剂》(GB8076-1997)、 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)、 《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB18588-2001) 的要求,且每方混凝土由外加剂带入的碱含量≤ 1kg。 /

变电站试验及运维及方案

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容:

其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制箱定期清理,确保干净整洁,箱门轴润滑每季进行一次;变压器本体蛇皮管、端子箱、机构箱、接地引下线除锈、防腐补漆每半年检查完善一次。 3.1.4通风冷却回路、加热防潮回路、合闸回路电源及切除投入功能检查消缺(电机检修除外)、合闸保险完好性检查每月一次。未安装自动控制装置者,运行人员应根据气温和负荷状况,及时投撤通风冷却装置,定期投撤备用冷却装置。 3.1.5压缩空气系统得到排污与放水,每周一次。 3.1.6隔离刀闸的拉合试验,防误闭锁的功能试验结合设备停电工作进行。 3.1.7端子箱、机构箱在根据气候允许的条件上,做好通风晾晒工作。 3.1.8充油设备渗漏油油迹处理,每周一次。 3.1.9变电站主变、站用变、YH等设备的定期轮换每半年一次。变电站照明(包括探照灯、事故照明、应急灯等)每周至少检查一次,开关柜内的照明灯泡的更换结合设备停电进行。放到设施的检查、维护每月进行一次。

攀枝花马上坪220KV变电站新建工程绿色施工方案.doc

南充潆溪110KV变电站新建工程 绿 色 施 工 计 划 四川和源电力有限公司

第一篇工程概况南充潆溪110KV变电站新建工程位于南充市潆溪镇潆华工业园,绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。 第二篇绿色施工标准化管理 一、绿色施工组织管理 (一)组织机构 1、建立潆溪11 0KV变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,由担任组长、技术负责人、安全负责人为副组长,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。 3、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解和细化后各自的责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背

绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。 (二)绿色施工管理目标 节地、节能、节水、节材和保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。 施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。 绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。 绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。 (三)绿色施工基本要求 1、贯彻绿色施工新标准和规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。 2、加强绿色施工的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地的绿色施工检查,平时针对存在的问题,及时组织开会教育,令其整改。 4、每天进行绿色环保施工检查,紧跟生产制度,进行监护,对违章作业,及时纠正,对违规作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。 (四)绿色施工管理基础资料

相关文档
相关文档 最新文档