文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书
10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书

(范本)

城区配电工区

年月日

目录

1、10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书(范本)

2、10kV箱变设备巡视标准化作业指导书(范本)

3、10kV配电室巡视标准化作业指导书(范本)

编号:10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书

(范本)

编制:马强2007 年 5 月15 日

审核:邵江波2007 年 5 月15 日

批准:梁钢2007 年 5 月15 日

作业负责:

乌鲁木齐电业局城区配电工区

1 适用范围

本指导书适用于乌鲁木齐电业局10kV开闭所、箱变、配电室设备全面巡视检查工作。

2 引用标准

DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)

DL/T 572-1995电力变压器运行规程

DL/T 578-1996微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DL 5027-1993 电力设备典型消防规程

电供[1991]30号高压断路器运行规程

国家电网公司[2003]387号变电站管理规范(试行)

国家电网生[2003]243号防止电气误操作装置管理规定

国电发[2000]589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

3 巡视周期

根据国家电网公司《配电线路管理规定》,每月按照本规则对开闭所、箱变、配电室进行一次全面巡视4巡视前的准备

4.1 人员要求

危险点分析

4.3 安全措施

4.4 巡视工器具

5 巡视项目、内容及标准5.1 经济开发区1#开闭所

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A:作业指导书主要编制依据................................. 附录B:×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C:×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D:×××变电站巡视路线图.................................

变电设备巡视标准化作业指导书

变电设备巡视标准化作业指导书 1 范围 1.1 本标准规定了股份动力公司所辖变电站(所)设备巡视的基本要求、设备巡视的分类、设备巡视的内容、标准化流程、危险点分析与预控措施。 1.2 本标准适用于股份动力公司所辖变电站(所)设备巡视。 2 规范性引用文件 变电站管理规范(试行)国家电网公司2003.09.25 3 基本要求 3.1 对人员的要求 3.1.1 允许巡视设备的值班人员应经过安全知识培训,考试合格并由上级部门书面批准。 3.1.2 熟悉设备的工作原理和结构性能。 3.1.3 掌握主要电气设备铭牌规范,主要技术参数。 3.1.4 了解设备定级状况和尚存在的设备缺陷。 3.1.5 熟悉变电站(所)运行方式。 3.2 对管理的要求 3.2.1 变电站(所)应绘制一幅设备巡视路线图,在设备现场巡视路径上应有明显的前进箭头标记。 3.2.2 变电站(所)应建立设备巡视卡,写明每台设备巡视检查的项目和内容。 3.2.3 变电站应有符合实际的现场运行规程

3.3 对人员着装的要求 3.3.1 巡视人员必须劳保穿戴整齐。 3.3.2 雷雨天气巡视室外高压电气设备时,应穿绝缘靴。 3.4 巡视设备时不得进行其它工作,不得移开或越过遮栏。 3.5 巡视高压电气设备必须两人进行,单人不得巡视高压电气设备。 3.6 巡视中发现的设备异常,应及时汇报班组长,不得私自处理。 4 设备巡视的分类 4.1 正常巡视(含交接班巡视)。 4.2 全面巡视。 4.3 熄灯巡视。 4.4 特殊巡视。 5 设备巡视的内容 5.1 正常巡视:按本站《现场运行规程》的规定执行。 5.2 全面巡视:对设备进行全面的外部检查,对缺陷有无发展作出鉴定,检查设备的薄弱环节,检查防火设施、防小动物措施、安全设施、防误闭锁装置等有无漏洞,检查接地引下线是否完好。 5.3 熄灯巡视:检查设备有无电晕、放电、设备及接点有无发热现象等。 5.4 特殊巡视:特殊巡视的内容,按本站《现场运行规程》的规定执行。遇有以下情况,应进行特殊巡视。 5.4.1 大风后的巡视。

钢筋制作标准化作业指导书

钢筋制作标准化作业指导书 1.作业条件 1.1天窗点外作业,涉及作业位置影响行车安全时,根据施工方案确定作业条件。 1.2作业时间:根据工作量确定。 2.人员要求 作业负责人由工班长或指派胜任的桥路工担任,作业人员为培训合格的职工、劳务工。焊接人员必须持有焊工证,经考核合格后持证上岗,并定期对焊工进行培训。 3.作业机具 钢筋切割机、钢筋弯曲机、扳手、钳子、钢筋钳、扎丝、钢筋扳手、钢筋钩、手锤、尺子、小撬棍、钢丝刷、划笔、砂纸、信号旗(灯)、作业标、通讯设备(对讲机)。 4.配合要求 根据现场影响设备情况确定配合单位及相关要求。 5.安全风险构成 5.1违章施工作业风险 5.1.1无计划或超范围作业,造成行车事故。 5.1.2机具、料具侵入限界,造成行车事故。

5.1.3高处作业时向下抛掷料具,造成行车事故。 5.1.4边坡防坠落设施设置不到位,致使活石、杂物坠落至线路,造成行车事故。 5.2从业人员伤害风险 5.2.1需上道或穿越线路时,未按规定设置防护,致使作业人员下道不及时,造成机车车辆伤害;违章坐卧钢轨、枕木头、道床,违章钻车、爬车,造成人身伤害。 5.2.2横越线路未执行“一站、二看、三通过”的规定,上道前未严格执行“手比、眼看、口呼”制度,造成机车车辆伤害。 5.2.3电器设备、线路状态不良,使用未装触电保护器的各种手持式电动工具和移动式设备,维修电器设备未执行持证操作、未按规定穿戴好防护用品,造成人员触电伤害。 5.2.4在离地面2m以上的高空及陡坡作业,未拴安全绳,戴安全帽,穿带钉或易溜滑的鞋,安排患有禁忌症人员进行高空作业,造成人身伤害。 5.2.5脚手架未按规定搭设,搭设不牢固,未安排专人负责经常检查整修脚手架,作业时未确认机具、设施和用品完好,造成人身伤害。 5.2.6搬运重、大、长物时未指定专人指挥,造成人身伤害风险。 5.2.7各种机具使用未制定切合实际的安全操作规程,机

标准化作业指导书范本

附件 供电公司 农电典型标准化作业指导卡范本 二〇〇八年十月

目录 110kV变电站作业类: 110kV变电站日常巡视作业指导卡 (5) 110kV变电站特殊巡视作业指导卡 (15) 110kV主变高压试验作业指导卡 (26) 110kV开关大修作业指导卡 (32) 110kV开关安装作业指导卡 (39) 110kV主变大修作业指导卡 (46) 110kV电流互感器安装作业指导卡 (53) 110kV变电站接地电阻试验作业指导卡 (59) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (63) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (70) 110kV变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (76) 110kV变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (80) 110kV变电站清扫作业指导卡 (84) 110KV输电线路作业类: 110KV线路日常巡视作业指导卡 (93) 110KV线路特殊巡视作业指导卡 (100) 110KV停电更换绝缘子作业指导卡 (105) 110KV电杆组立作业指导卡 (110) 110KV铁塔组立作业指导卡 (115) 110KV线路检修作业指导卡 (121) 110KV线路避雷器安装作业指导卡 (128) 110KV 输电线路砍伐树木作业指导卡 (133) 110KV 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (137) 110KV输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (141) 110KV电力电缆敷设(更换)作业指导卡 (145)

110KV电力电缆试验、核相作业指导卡 (151) 110KV线路清扫作业指导卡 (156) 35KV变电站作业类: 35kv变电站日常巡视作业指导卡 (164) 35kv变电站特殊巡视作业指导卡 (174) 35kv主变高压试验作业指导卡 (185) 35kv开关大修作业指导卡 (191) 35kv开关安装作业指导卡 (198) 35kv主变大修作业指导卡 (205) 35kv电流互感器安装作业指导卡 (212) 35kv站用变压器的安装作业指导卡 (218) 35kv变电站接地电阻试验作业指导卡 (224) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (228) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (235) 35kv变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (241) 35kv变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (245) 35kv变电站清扫作业指导卡 (249) 35KV输电线路作业类: 35KV线路日常巡视作业指导卡 (258) 35KV线路特殊巡视作业指导卡 (265) 35kv停电更换绝缘子作业指导卡 (270) 35kv电杆组立作业指导卡 (275) 35kv铁塔组立作业指导卡 (280) 35kv线路检修作业指导卡 (286) 35kv线路避雷器安装作业指导卡 (293) 35kv 输电线路砍伐树木作业指导卡 (298) 35kv 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (302) 35kv输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (306)

变电站设备日常巡视

变电站设备日常巡视 变电站设备巡视工作是运行管理工作的一个重要组成部分,它是检查设备运行状况、掌握设备运行规律、确保安全运行必不可少的基础工作。但是,目前大部分变电站在巡视工作方面还存在着一定的缺陷,部分运行人员对巡视工作的重视程度还不够,巡视质量得不到保证,给安全运行埋下了隐患。 近几年来,由于运行人员设备巡视不到位而发生的电网事故时有发生,如何加强运行人员对设备巡视的重视程度,增强设备巡视意识,提高巡视质量,是摆在我们运行管理工作者面前的一道难题。 1 设备巡视工作中存在的不良现象和问题 (1) 思想重视程度不够,责任心不强是影响巡视质量最主要的原因。一定程度上讲,变电站运行工作是比较枯燥乏味的,因为每天的工作几近相同,只要设备运行稳定,没有操作任务,大部分时间就是监盘和做一些例行工作,而每天的设备巡视就是例行工作的一个主要内容。长期重复,久而久之在思想上容易造成对这项工作的厌倦和麻痹大意。有一个故事讲得好,说是在煮甲鱼的时候,把它先放进凉水里慢慢加热,甲鱼就会在不知不觉中死去。故思想上的不重视就如同被慢慢加热的甲鱼,会酿下苦果的。 另一方面,部分运行人员有一种错误的认识,就是把安全生产的责任完全推到站长和值班长身上,总觉得出了事有站长和值班长负责,在日常工作中他们就应该多操心,负全责。造成的结果便是一些运行人员把巡视当作散步,巡视中拉开了家常,其巡视质量可想而知。 (2) 不能正确理解巡视工作。在巡视过程中通常要记录一些数据,如SF6压力、油压、主变油温等。于是有些运行人员只把抄这些数据当作巡视的主要内容,却不知这只不过是巡视工作的一小部分内容,这样就不能保证把全站所有运行设备巡视到位。 (3) 正常的巡视次数无法保证。虽然各地方的规定有所不同,但是基本上每天的巡视次数应该在5次左右。另外,在设备新投、负荷比较大或者有重大保电任务等特殊情况下,还应该有特巡。然而在实际当中,往往正常的巡视次数无法得到保证。一些人错误地认为现在的自动化程度非常高,一有异常后台监控系统会立即发信,过分地依赖于后台监控系统。但是,有时现场设备运行状况和监控系统的实时监控会有一定的误差,而且有的异常情况是无法用电接点传到后台机的,如地基下陷、瓷瓶裂纹等。 2 搞好变电站的设备巡视工作 (1) 重视思想教育,加大奖惩力度,以提高运行人员的巡视质量和巡视积极性。当安全生产法颁布实施以后,我们每个在岗人员担负着安全生产的法律责任,都应该牢固树立安全生产的法律意识。班组长应时刻给运行人员敲警钟,使运行人员先从思想上重视设备巡视工作;另一方面,可以利用经济杠杆的作用来促进巡视工作,也就是实施奖惩制度。虽然大部分地区也在实行这个制度,但是并不完善,表现是有奖无罚,力度不够。所以,应该使这个制度更加完善,更加细化,奖和罚是对立的,又是相辅相成的,奖励得多了,自然处罚就少了,运行也就越安全了,一些事故的隐患也会被消灭在萌芽之中。 (2) 科学合理地安排站内巡视。要对整个变电站的每台设备认认真真地巡视一遍,其工作量是相当大的。特别是一些较大的站,或者油设备比较多的站,其渗漏点多达数千个之多,这样巡视一遍需要很长的时间。在这种情况下,合理化的巡视安排就显得尤为重

330kV变电站巡视标准化作业指导书

编号:330kV变电站设备巡视作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业时间:年月日时至年月日时云南电网公司文山供电局变电运行管理所

目录 1工作任务------------------------------------------------------------------3 2巡视周期------------------------------------------------------------------3 3巡视准备阶段--------------------------------------------------------------3 3.1准备工作------------------------------------------------------------3 3.2危险点分析及安全控制措施-- -----------------------------------------3 3.3巡视工器具----------------------------------------------------------5 3.4巡视路线图----------------------------------------------------------6 4巡视记录------------------------------------------------------------------7 5缺陷及异常记录------------------------------------------------------------20 6巡视签名记录 -------------------------------------------------------------20

2.跌落式熔断器安装标准化作业指导书

Q/XD 新疆电力公司企业标准 Q/XD-X-XXX-201X 跌落式熔断器安装 标准化作业指导书 201X-XX-XX发布201X-XX-XX实施

新疆电力公 发布司

跌落式熔断器安装标准化作业指导书 1范围 本标准化作业指导书规定了跌落式熔断器安装标准化作业的工作流程、作业前准备、工作内容、验收等要求。 本标准化作业指导书适用于跌落式熔断器安装标准化作业。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/GDW 743-2012 配电网技改大修技术规范 Q/GDW 744-2012 配电网技改大修项目交接验收技术规范 Q/GDW 741-2012 配电网技术改造设备选型和配置原则 Q/GDW 11257-2014 10KV 户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范 Q/GDW 1519— 2014 配电网运行规程 Q/GDW74—2 2012 配电网施工检修工艺规范 Q/GDW 11261-2014 配电网检修规程 Q/GDW 643-2011 配网设备状态检修试验规程 Q/GDW 644-2011 配网设备状态检修导则 Q/GDW 645-2011 配网设备状态评价导则 国家电网安质〔 2014〕 265号国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行) 3工作前准备 3.1准备工作安排根据工作安排合理开展准备工作,准备工作内容见表1。 表1 准备工作安排

3.2劳动组织及人员要求 3.2.1 劳动组织劳动组织明确了工作所需人员类别、人员职责和作业人员数量,见表2。 表 2 劳动组织 3.2.2人员要求 表 3明确了工作人员的精神状态,工作人员的资格包括作业技能、安全资质和特殊工种资质 等要求。表 3 人员要求

变电站设备巡视制度

成县变设备巡视制度 一、范围 1、本标准规定了330kV成县变设备巡回检查的内容、范围要求、管理办法、检查和考核。 2、本制度适用于330kV成县变运行人员。 二、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 三、总则 1、为了加强运行管理,保证变电站稳定和长周期安全运行,确保电网稳定,特制定本制度。 2、设备巡回检查制度是保证变电站安全生产、维护系统稳定的重要制度,各运行岗位人员必须认真贯彻执行。 四、内容 4.1变电站设备的巡视与检查是为了监视设备的运行情况,以便及时发现和消除设备缺陷及不安全因素,预防事故发生,是确保设备安全运行的一项重要工作。每个值班人员必须严格按照规定要求,进行定期和不定期的设备巡回检查。对设备异常做到及时发现、认真分析、正确处

理、做好记录,并及时汇报。 4.2 变电站应按设备的布置建立科学的切合实际的巡回检查路线,采用定点检查的方法。 4.3 巡回检查设备必须集中思想,按照《运行规程》的规定检查项目和巡视路线,依次检查,不得漏查设备,并按跑到、看到、听到、闻到、摸到(按设备性能、不允许触及的部分除外)的要求,及时发现设备缺陷。 4.4 变电站设备巡视检查工作,应遵守以下规定: 4.4.1 变电站的巡视检查工作,由当值值长根据规程规定和当班工作情况安排,对全站设备进行定期巡视和特殊性巡视检查。值班人员巡视时按要求做好巡检记录,并将巡视情况向值长汇报。 4.4.2 值长应对全站设备进行不定期巡检,每班不得少于一次。 4.4.3 担任副值及以上岗位的值班人员允许单独巡视检查保护小室。单人巡视时,必须遵守《国家电网公司电力安全工作规程》中的有关规定。新进人员不可单独巡视检查。用绝缘杆等带电检查高压设备必须由二个人进行。 4.4.4 巡视检查高压设备时,应遵照《国家电网公司电力安全工作规程》中关于“高压设备的巡视”的规定。 4.4.5 值班人员进行巡视检查,须随身携带巡视记录手册,按照站内规定的巡视检查路线进行检查。防止漏查设备。对查出的设备缺陷和异常运行情况在现场做好记录,班内进行分析。

500kV变电站设备巡视作业指导书

变电站设备巡视作业指导书

目录 1 适用范围 ............................. 错误!未定义书签。 2 引用标准 (4) 3巡视要求和巡视周期 (4) 3.1巡视要求 (4) 3.2巡视周期 (5) 4 巡视前准备 (5) 4.1人员要求 (5) 4.2危险点分析 (5) 4.3安全措施 (6) 4.4巡视工器具 (7) 5 巡视卡的使用说明 (7) 6巡视路线图 (7) 6.1开关场巡视路线图 (8) 6.2主控室、保护室巡视路线图 (8) 7巡视准备情况检查....................... 错误!未定义书签。8指导书执行情况评估..................... 错误!未定义书签。附录1 设备全面巡视标准 (9) 附录2 设备班中巡视标准 (18)

附录3 设备交接班巡视标准 (34) 附录4 设备夜间巡视标准 (39) 附录5 设备巡视卡 (40)

1、适用范围:本指导书规定了变电站运行人员对变电站一、二次设备巡视作业程序和要求。 2 引用标准 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分) 国家电网生技[2005]172号输变电设备运行规范 国家电网生技[2005]174号输变电设备技术监督规定 DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL 5027—1993 电力设备典型消防规程 国家电网公司[2003]387号变电站管理规范(试行) 国家电网生[2003]243号防止电气误操作装置管理规定 国家电网生技[2005]400号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行) 3 巡视要求和巡视周期 3.1巡视要求 3.1.1值班人员在值班期间应按规定对一、二次设备进行巡视检查, 对设备的异常和缺陷要作到及时发现、认真分析、正确处理、作好记录并及时汇报。 3.1.2值班人员正常巡视应按“变电站设备巡视卡”要求和规定的巡视 路线进行。 3.1.3设备巡视时,运行人员必须遵守《电力安全工作规程》(变电站和 发电厂电气部分)的有关规定。

10kV配电装置安装标准化作业指导书

景区110kV变电站新建工程 10kV配电装置安装施工方案 常州晋陵电力实业有限公司景区110kV变电站新建工程项目部 二〇一四年十二月

景区110kV变电站新建工程 10kV配电装置安装施工方案 常州晋陵电力实业有限公司 景区110kV变电站新建工程项目部 二〇一四年十二月

批准年月日技术审核年月日安全审核年月日质量审核年月日编制年月日

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况及工程量 (1) 3.1工程概况 (1) 3.2工程量 (1) 4.作业前应做的准备工作及条件 (2) 4.1准备工作安排 (2) 4.2作业人员安排 (2) 4.3作业人员要求 (2) 4.4工器具 (2) 4.5安装材料(耗材) (3) 4.6人员分工 (3) 5.安装流程图 (5) 6.作业程序及作业标准 (5) 6.1开工 (5) 6.2施工电源使用 (5) 6.3施工工艺要求 (6) 6.4作业内容及质量标准 (6) 6.5竣工 (8) 7.工序交接及成品保护 (8) 7.1工序交接程序 (8) 7.2工序交接前后成品的保护方法 (8) 8.安全措施 (9) 9.文明施工及环境保护 (9) 10.危险点分析及安全控制措施 (10) 11.强制性条文检查记录 (10)

1.适用范围 本作业指导书适用于景区110kV变电站新建工程屋内10kV高压组合开关柜安装调整工作。2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—2010 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.5《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.6国家电网公司输变电工程标准工艺施工工艺示范手册(2011) 2.7《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.8《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.9《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网[2012]352号) 2.10国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.11《国家电网公司电力建设安全工作规程》(变电站部分)国家电网科[2011]1738号2.12《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.13《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 2.14《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 2.15常州晋陵电气实业有限公司设计电气图纸 2.16北京北开电气股份有限公司安装说明书 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 10kV开关柜采用北京北开电气股份有限公司KYN28A-12(Z)型高压并联电容器装置。 3.2 工程量 序号安装项目型号数量备注 1 10kV开关柜 KYN28A-12(Z) 23

线路现场标准化作业指导书

目次 前言................................................................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 作业指导书的编制原则 (2) 5 作业指导书的编制依据 (3) 6 作业指导书的结构内容及格式 (3) 6.1 变电检修作业指导书 (3) 6.2 变电运行巡视指导书 (11) 6.3 高压试验作业指导书 (17) 6.4 线路运行巡视指导书 (23) 6.5 线路检修作业指导书 (29) 7 现场作业指导书的文本要求 (35) 8 现场作业指导书的应用与管理 (36) 附录A 作业指导书主要编制依据 (39) 附录B ×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图 (45) 附录C ×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图 (46) 附录D ×××变电站巡视路线图 (47) 前言 为推行现场标准化作业,加强现场标准化作业的管理,规范现场作业指导书的编制,实施全过程控制,特制订本导则。 本导则的附录A、附录B、附录C和附录D为资料性附录。 本导则由国家电网公司提出并归口。 本导则由国家电网公司生产运营部负责解释。 本导则起草单位:国家电网公司生产运营部、山东电力集团公司、泰安供电公司、北京电机工程学会、华北电力科学研究院有限责任公司。 现场标准化作业指导书编制导则 1 范围 本导则规定了电力生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本导则适用于国家电网公司系统生产性企业和单位,其它企业可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 DL/T 800 电力企业标准编制规则 Q/GDW 1 安全生产健康环境质量管理体系基础和术语

QGDW—变电站智能机器人巡检系统技术规范部分

变电站智能机器人巡检系统技术规范第1 部分:变电站智能巡检机器人 Technical specification for intelligent robot inspection system in substation ? —Part1: Intelligent robot for substation inspection 2016 - 11 - 25 发布 2016 - 11 - 25 实施 国家电网公司发布ICS 25.040.30 Q/GDW国家电网公司企业标准Q/GDW 11513.1—2016 I 前言 为规范变电站智能巡检机器人的功能要求和性能指标,更好的指导和推进变电 站智能机器人巡检系统在公司系统的实用化应用,制定本部分。 《变电站智能机器人巡检系统技术规范》标准分为2 个部分: ——第1 部分:变电站智能巡检机器人; ——第2 部分:监控系统。 本部分为《变电站智能机器人巡检系统技术规范》标准的第1 部分。 本部分由国家电网公司运维检修部提出并解释。 本部分由国家电网公司科技部归口

本部分起草单位:国网山东省电力公司 本部分主要起草人:冀肖彤、张斌、任志刚、王兴照、吕俊涛、叶飞、周大洲、黄锐、慈文斌、杜修明、郭源、孙志周、付崇光、王华广、孟海磊、韩磊。 本部分为首次发布。 本部分在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网公司科技部。 变电站智能机器人巡检系统技术规范第1 部分:变电站智能巡检机器人 1 范围 本部分规定了变电站智能巡检机器人的分类与组成、技术要求、检验以及标志、包装、运输、贮存。本部分适用于变电站智能巡检机器人。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 5170.13 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法振动(正弦)试验用机械振动台GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验DL/T 664-2008 带电设备红外诊断技术应用规范DL/T 860 变电站通信网络和系统 3 术语和定义

低压电缆分支箱安装标准化作业指导书

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 Q/ 江苏省电力公司企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 低压电缆分支箱安装(更换)标准化作业指 导书 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (送审讨论稿) (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施 发布

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 作业前准备 (2) 现场勘察及手续办理 (2) 备品备件与材料 (2) 工器具及仪器仪表 (2) 技术资料 (3) 安装前设备设施状态 (3) 5 危险源点分析预控 (3) 6 作业流程图 (4) 7 作业阶段 (4) 开工 (4) 安装阶段 (5) 8 作业结束 (7) 收工会 (7) 安装记录 (7) 验收记录 (7) 附录A(规范性附录)低压电缆分支箱安装(更换)现场标准化作业指导卡 (8)

前言 本标准化作业指导书是为规范江苏省电力公司低压电缆分支箱安装(更换)安装现场标准化作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是加强对低压电缆分支箱安装(更换)全过程控制,体现对设备及人员行为的全过程管理,保证现场作业过程的安全和质量,优化作业方案,提高效率,降低成本。 本标准化作业指导书由江苏省电力公司标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由公司生产技术部负责起草。 主要起草人:高峰刘振江陈宇正王昊黄振勇徐亚军刘汉祥 审核人:吴浩然 批准人:薛祥 本标准化作业指导书由公司生产技术部归口并负责解释。

搞好变电站设备巡视工作(2021新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 搞好变电站设备巡视工作(2021 新版)

搞好变电站设备巡视工作(2021新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 变电站设备巡视工作是运行管理工作的一个重要组成部分,它是检查设备运行状况、掌握设备运行规律、确保安全运行必不可少的基础工作。但是,目前大部分变电站在巡视工作方面还存在着一定的缺陷,部分运行人员对巡视工作的重视程度还不够,巡视质量得不到保证,给安全运行埋下了隐患。 近几年来,由于运行人员设备巡视不到位而发生的电网事故时有发生,如何加强运行人员对设备巡视的重视程度,增强设备巡视意识,提高巡视质量,是摆在我们运行管理工作者面前的一道难题。 1设备巡视工作中存在的不良现象和问题 (1)思想重视程度不够,责任心不强是影响巡视质量最主要的原因。一定程度上讲,变电站运行工作是比较枯燥乏味的,因为每天的工作几近相同,只要设备运行稳定,没有操作任务,大部分时间就是监盘和做一些例行工作,而每天的设备巡视就是例行工作的一个主要内容。长期重复,久而久之在思想上容易造成对这项工作的厌倦和麻

普速线路接触网电缆及电缆头安装标准化作业指导书

普速线路接触网电缆及电缆头安装标准化作业指导书

目次 1. 适用范围 (2) 2. 规范性引用文件 (2) 3. 编制依据 (2) 4. 接触网电缆及电缆头安装指导书 (2) 4.1. 准备工作 (2) 4.2. 安装技术标准 (4) 4.3. 安装作业流程 (7) 4.4. 安装过程中存在问题的处理方法 (9) 4.5. 安装过程中安全风险点及卡控措施 (10)

1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内普速线路接触网电缆及电缆头安装和 常见问题处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《普速铁路接触网安全工作规则》铁总运〔2017〕25号 《普速铁路接触网运行维修规则》铁总运〔2017〕25号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分) 3.编制依据 根据《铁路接触网安全工作规程》、《铁路接触网管理规则》、《铁 路局作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.接触网电缆及电缆头安装指导书 4.1.准备工作 4.1.1 人员:

4.1.1.1 采用作业车作业不少于15人(不含司机)。 4.1.1.2 不使用车辆,以人工方式作业的,除具体登高作业人员外,应按《接触网安全工作规程》中的规定设置高空作业监护人员。 4.1.2 工具 序号工具名称型号单位数量备注 1 作业车台 1 2 钢锯把 1 3 剪刀把 1 4 橡胶锤把 1 5 美工刀把 1 6 圆锉刀把 1 7 游标卡尺把 1 8 螺丝刀一字把 1 9 外护套剥切刀把 1 10 半导电剥切刀把 1 11 绝缘剥切刀把 1 12 液化罐个 1 13 喷火枪把 1 含连接橡胶管 14 安全防护工具套 1 含对讲机、防护信号旗等 15 电缆导轮(滚柱)套若干 16 安装指导说明书本 1 17 吊装卡子个 2 18 卷扬机台 1 19 兆欧表2500v 台 1 20 接地电阻测试仪台 1 4.1.3 材料 序号材料名称型号单位数量备注 1 高压电缆27.5kv 米根据设计含支架、保护管、固定夹具 等 2 高压电缆接头个根据设计中间接头、终端接头 3 接线端子50 mm2 个根据设计 4 连接触头个根据设计 5 双头螺栓M8 型个根据设计 6 应力锥AFK Size 3 7 个根据设计

变电站设备巡视标准

1主变压器的巡视检查项目 1、正常巡视 1)变压器运行声音是否正常。 2)变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏 油现象。 3)变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控 装置指示是否正确。 4)变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧 固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温 蜡片无融化现象。 5)呼吸器是否通畅;硅胶是否变色;瓦斯继电器 是否充满油;压力释放器(安全气道)是否完好 无损。 6)瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕 迹及其它异常现象。 7)主变外壳接地点接触是否良好。 8)有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否 正常。 9)冷却系统的运行是否正常。 10)各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔 封堵是否严密,有无受潮。 11)警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明 显。 2、特殊巡视 1)大风天气时,检查引线摆动情况及变压器上是 否有悬挂物。 2)雷雨天气后,检查套管是否有闪络放电现象, 避雷器放电计数器是否动作。 3)暴雨天气时,检查站内外排水情况,周围是否 有洪水、滑坡、泥石流、塌陷等自然灾害的隐患。 4)大雾天气时,检查瓷瓶、套管有无放电现象, 并应重点监视污秽瓷质部分有无放电现象。 5)下雪天气时,根据积雪检查各接点的发热情况,并及时处理积雪和冰柱。 6)发生近距离短路故障后,检查变压器各侧套管 接头有无异常。 7)主变满负荷或过负荷运行时,应加强巡视。

1、分、合闸位置指示是否正确,与实际运行位置 是否相符。 2、油色、油位是否正常,有无渗漏油痕迹,放油 阀关闭是否紧密。 3、排气管是否完好、有无喷油现象。 4、表面是否清洁,各部件连接是否牢靠,有无发 热变色现象。 3隔离开关的巡视检查项目 1、绝缘子是否完整无裂纹、无放电现象。 2、机械部分是否正常。 3、闭锁装置是否正常。 4、触头接触是否良好,接触点是否发热,有无烧 伤痕迹,引线有无断股、折断现象。 5、接地刀闸接地是否良好。 4互感器、耦合电容器的巡视检查项目 1、互感器套管支柱绝缘子是否清洁,有无放电痕 迹。 2、瓷件是否完好,无裂纹损坏。 3、接头是否牢固、无过热变色现象。 4、充油式互感器油位是否在允许范围内。 5、外壳接地是否良好。 5直流电源装置的巡视检查项目 1、检查蓄电池电压值,连接片有无松动和腐蚀现 象,壳体有无渗漏和变形,绝缘电阻是否下降。 2、对铅酸、镉镍蓄电池组,检查每只蓄电池的液 面高度,看有无漏液,若液面低于下线,应补充 蒸馏水,调整电解液的比重在合格范围内。 3、对充电装置,检查三相交流电压是否平衡,运 行噪声有无异常,交流输入电压值、直流输出电 压值、直流输出电流值等表计显示是否正确,正 对地和负对地的绝缘状态是否良好。 4、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警 装置是否正常。

10千伏线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书

Q/GDW 10kV线路环网柜安装(更换) 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-340-2007 目次 前言..........................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 危险点预控 (2) 5 工器具及耗材准备 (3) 6 更换作业流程图 (4) 7 操作工序及技术要求 (4) 8 10KV线路环网柜安装报告 (5) 附录A(规范性附录)10kV线路环网柜安装(更换)现场标准化作业指导书 (7) I

Q/GDW-10-340-2007 II 前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有 关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司。 本标准主要起草人:王洪涛、王晓东、龚育成、徐涛。

安全生产标准化作业指导书(正式版)

柞水县三星矿业有限责任公司 选矿车间 文件编号:SXKY/AQ003—2013 作业指导书 (2013版) 发布日期:2012年12月18日执行日期:2013年1月1日柞水县三星矿业有限责任公司

目录 1、带电作业指导 (2) 2、高空作业指导 (5) 3、装载机作业指导 (8) 4、自卸汽车作业指导 (10) 5、球磨机作业指导 (12) 6、行车作业指导 (15) 7、浮选作业指导 (17) 8、高频筛作业指导 (23) 9、磁选作业指导 (25) 10、矿浆泵作业指导 (26) 11、过滤作业指导 (28) 12、水泵作业指导 (37) 13、砂泵作业指导 (42) 14、维修电工作业指导 (45) 15、维修钳工作业指导 (47) 16、电葫芦作业指导 (49) 17、电磁精选柱作业指导书 (52) 1、带电作业指导 1.1 目的 本作业指导书用于指导电工岗位对危害因素带来的风险实施有效控制,以达到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”的目的。 主要内容包括:本岗位所从事的主要作业、作业过程中的风险

控制措施和可能导致的事故,以及突发事件的应急行动知识等。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于电工岗位的各项作业。 1.3 资源准备 1.3.1电工必须经过专业培训,考试合格,持证上岗。 1.3.2电工遵守各项规章制度,按质按量安全的完成生产任务。 1.3.3上岗前应检查作业现场,设备、工具等状况。 1.3.4上岗前应按规定穿戴好劳动防护用品。 1.3.5有关人员应进行现场检查。 1.4 基本要求 1.4.1所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁它用,并定期检测、检验。 1.4.2现场施工用高、低电压及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。 1.4.3线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作。 1.4.4有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。 1.4.5多台开关箱并列安装,手指不得放在两盘的结合处,不得摸连接螺孔。 1.4.6用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在江山测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电;雷电时禁止测定线路绝缘。 1.4.7电流互感器禁止开路,电压互压器禁止短路或升压方式运行。 1.4.8电气材料或设备需放电时,需穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 1.4.9现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 1.4.10人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳,立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 1.4.11登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径1/8以上时,应经加固后,方能登杆。 1.4.12登杆操作脚扣应与杆径相适应,使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。

相关文档