表冷器性能实验

表冷器性能实验台

实验指导书

概述

在空调工程中,实现不同的热湿处理过程需要不同的空气处理设备。热湿交换设备根据工作特点的不同可分为直接接触式和表面式热湿交换设备。直接接触式热湿交换设备的特点是与空气进行热湿交换的介质与被处理的空气直接接触,做法是让空气流经热湿交换介质的表面或热湿交换介质喷淋到空气中间去。

一 实验目的

(1)熟悉空气表冷器换热量、热交换效率系数和接触系数的测定方法。 (2)掌握空气表冷器阻力的测定方法。

二 实验原理

表冷器属于表面式热湿交换设备,其特点是与空气进行热湿交换的介质不与空气直接接触。空气与介质间的热湿交换是通过设备的金属表面来进行的。表冷器属于表面接触式热湿交换设备,与喷水室相比,表冷器构造简单,体积小,使用灵活,即可通入间冷剂冷却空气或加热空气,又能通入制冷剂作蒸发器或冷凝器。当作为冷却器处理空气时,当其表面温度低于被处理空气的露点温度时,空气首先被等湿降温到饱和线上(达到饱和状态),然后沿饱和线进一步降温减湿到接近表冷器的表面温度(需维持一定的传热温差),这时,空气中将有部分水分凝结出来。在这个过程中,由于空气不但温度要降低,含湿量也要减少,因此称为减湿冷却过程或湿冷过程,此时表冷器的工作状况称为湿工况。

表冷器性能的测试主要是测试它的冷却能力,其测定方法是待空调系统工况稳定后,用干湿球温度计,分别测量空气冷却器前后空气的干球温度和湿球温度,用气压计测量大气压力,进而求得空气冷却器前后空气的比焓值,同时测出空气冷却器的风量,就可以算出空气冷却器的冷却能力Q (kW )。 (1)表冷器的冷却能力测定

1.空气通过表冷器放出的热量:112()Q G i i =- 式中:G ——经过表冷器的实测风量,kg/S ;

1i ——表冷器前空气焓,kcal/kg ; 2i ——表冷器后空气焓,kcal/kg 。

2. 冷媒水经过表冷器吸收的热量: 221()w w Q WC t t =- 式中:W ——通过空气冷却器的水量,/kg s ;

C ——水的比定压热容,常压下 4.19/C kJ =?(kg ℃);

W 1W 2

t 、t ——表冷器进水、出水温度,℃。

相关推荐
相关主题
热门推荐