文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿采空区岩土地质勘察设计与空洞加固治理技术

煤矿采空区岩土地质勘察设计与空洞加固治理技术

煤矿采空区岩土地质勘察设计与空洞加固治理技术
煤矿采空区岩土地质勘察设计与空洞加固治理技术

煤矿采空区岩土地质勘察设计与空洞加固治理技术

大型采空变形和特征

大型采空区的变形主要是在地表形成移动盆地。即位于采空区上方,当地下采空后,随之产生地表变形,开始形成凹地,随着采空区不断扩大,凹地不断发展,形成凹陷盆地,此盆地称为移动盆地…………

一、采空区勘察及稳定性分析技术

根据搜集的图纸资料、调查测绘以及物探的成果资料,综合分析,确定钻孔的数量及深度,以进一步验证物探结果,得以相互补充和验证,钻孔深度应钻至最低层洞底地层以下不少于2米…………

二、采空区治理工程设计技术

③注浆加固和强化采空区围岩结构,充填采动覆岩断裂带和弯曲带岩土体离层、裂缝,使之形成一个刚度大、整体性好的岩板结构,有效抵抗老采空区塌陷的向上发展,使地表只产生相对均衡的沉陷…………

④采取措施释放老采空区的沉降潜力法,在采空区地表未利用前,采取强制措施加速老采空区活化和覆岩沉陷过程,消除对地表安全有较大威胁的地下空洞,在沉陷基本稳定后再开发利用地表土地,常用方法有堆载预压法、高能级强夯法和水诱导沉降法等…………三、注浆处治技术

注浆技术是一项实用性强、应用广泛的工程技术。它的实质是在地面钻孔至老采空区,采用液压、气压或电化学方法,将采空区所有空洞和覆岩裂隙用由水泥、粉煤灰、砂子等混合而成的浆液全部充填和加固…………

对于空巷和采空区为渗透充填注浆;对于采空区中的煤柱和裂隙带为劈裂注浆。注浆可以单独类型发生,也可能两种、三种类型同时发生。一般都是以渗透注浆和劈裂注浆为主,彼此相辅相成,从而构渗透→劈裂→固结的作用…………

横向影响宽度计算示意图

轴向影响长度计算示意图

相关资料

建筑物地基基础加固常见问题及原因分析

深基坑支护工程及基坑事故分析

深基坑支护设计研究及基坑事故分析

超深基坑围护结构及内支撑体系结构设计工程案例分析

如何能看懂岩土工程地勘报告材料

如何看懂岩土工程地勘报告? 勘察设计(岩土工程)人员的主要工作通常是基坑支护设计、边坡设计、地基处理设计、降水止水设计等,所主要依据的就是该工程的《勘察报告》,那么拿到工程地质勘察报告后,我们需要从哪些方面进行有针对性地阅读理解,具体如下: 一、确认地勘的有效性: 1.第一个为地勘公司(单位)公章; 2.第二个为地勘单位专业人员的“中华人民国注册土木工程师(岩土)”章; 3.第三个为“施工图审查合格专用章”。 4.三章均齐,有效;否则无效,此时,作为一名优秀的工程师,需要做的是神马?等待?暂停?还是……(A这么差的地勘,老子不干了; B兄弟没地勘都能做,我忍了;C干一遍拿一遍钱,签你字盖他章,

让我咋干我咋干)?根据本人我多年不画图的经验判断,我们大部分的优秀结构工程师会选C,必须的嘛,与我何干? 二、结合勘探点平面布置图,了解工程概况 1、根据勘探点平面布置图及建筑总图,看清楚地勘的平面图和我们手里的建筑总图是一样的吗?如果一样,很好!如果不一样,作为一名优秀的工程师,需要做的又是神马?等待?暂停?还是…(A靠,又让我忍啊!B 地勘那哥们儿太远,我让建筑mm改总图;C 数钱中…)?为啥有不一样的时候?答:建筑总图改了,地勘不知道或…. 2、核对地勘的钻孔位置是否合理,钻孔的距离一般我们就不看了,主要看钻孔的平面是否将我们要设计的建筑外轮廓(含地下室外轮廓)包含了没有,如果没有包住,就要提请甲方要求地勘公司进行补勘。有时候也会发生个别建筑没有布置钻孔的情况,处理方法同上。 3、顺便看看钻孔的勘探深度够不够,尤其是要做桩基础时,再尤其是开始建议不用做桩基础,后来发现得做桩基础时。(要勘多深才够?答:这么深奥的问题,千万别问我,自己查查勘察规吧,记得回来告我一下。)作为一名优秀的结构工程师,要能够发现地勘的不足 4、确认钻孔的定位坐标是否以黄海高程系为基准。在很久很久以前,有一个工程,地勘采用了一个假定的黄海高程标高,该标高在文字部分有说明(为假定黄海高程),但在工程地质剖面图中的竖向坐标栏书写的是“黄海高程”,设计人员在进行基础设计的时候没有发现这

工程地质勘察收费标准

国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知 计价格[2002]10号 国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市计委、物价局,建设厅: 为贯彻落实《国务院办公厅转发建设部等部门关于工程勘察设计单位体制改革若干意见的通知》(国办发[1999]101号),调整工程勘察设计收费标准,规范工程勘察设计收费行为,国家计委、建设部制定了《工程勘察设计收费管理规定》(以下简称《规定》),现予发布,自2002年3月1日起施行。原国家物价局、建设部颁发的《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》([1992]价费字375号)及相关附件同时废止。 本《规定》施行前,已完成建设项目工程勘察或者工程设计合同工作量50%以上的,勘察设计收费仍按原合同执行;已完成工程勘察或者工程设计合同工作量不足50%的,未完成部分的勘察设计收费由发包人与勘察人、设计人参照本《规定》协商确定。 二00二年一月七日 附件: 工程勘察设计收费管理规定 第一条为了规范工程勘察设计收费行为,维护发包人和勘察人、设计人的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》以及有关法律、法规,制定本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》。 第二条本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》,适用于中华人民共和国境内建设项目的工程勘察和工程设计收费。 第三条工程勘察设计的发包与承包应当遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信用的原则。依据《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程勘察设计管理条例》,发包人有权自主选择勘察人、设计人,勘察人、设计人自主决定是否接受委托。 第四条发包人和勘察人、设计人应当遵守国家有关价格法律、法规的规定,维护正常的价格秩序,接受政府价格主管部门的监督、管理。

岩土加固措施

浅述岩土工程稳定与加固的措施 张三 (大学学院,山西太原,030000) 摘要:岩土工程包括了隧道、边坡、地基等大型工程,不可避免地穿越各类不良复杂地质区域,为保证施工质量,完全发挥建筑物的功能,必须对不良地质段进行加固稳定处理。本文介绍了隧道、边坡、地基的加固稳定措施。 关键字:隧道,边坡,地基,加固,稳定 Stability and Reinforcement Measures of Geotechnical Engineering Abstract:Geotechnical engineering concludes tunnel, slope, foundation and other large projects, inevitably traverse all kinds of bad and complicated geological area, to ensure the construction quality, fully play the function of the engineering, we have to take measures to reinforce and stabilize this area. This article introduce these measures to reinforce and stabilize tunnel, slope and foundation. Key Word:tunnel, slope, foundation, reinforce, stablize 0 引言 顾宝和大师在《浅谈岩土工程的专业特点》一文中认为,岩土工程的实践性很强,从工程实践角度,包括下列范围[1]: (1) 岩土作为支承体。房屋建筑、道路、桥梁、堆场、大型设备等,都建造在岩土上,岩土作为地基,作为支承体,研究的主要问题是岩土承载力和变形问题。 (2) 岩土作为荷载或自承体。边坡工程、基坑工程、露天矿等地面开挖,隧道、地下洞室等地下开挖,面临的是另一类稳定和变形问题。这时,岩土体担任的角色,既可能是荷载,也可能是自承体。同时,地下水的控制常常具有举足轻重的影响。 (3) 岩土作为材料。填方工程,特别是大面积高填方、填海造陆,要用大量岩土作为材料; 围堰、水坝、路堤等也用岩土为材料。这些工程除了研究其稳定和变形外,岩土材料的选用和质量控制也是主要问题。 (4) 地质灾害的防治。岩溶、塌陷、崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降等地质灾害,对工程构成严重威胁,防治工程必须针对具体条件和地质演化规律进行设计和施工。场地和地基的地震效应也是岩土工程的一部分。 (5) 环境岩土工程。地质和水文地质环境的评估、废弃物的卫生填埋、土石文物的保护等,都涉及复 杂的环境岩土工程问题。随着人们对环境保护的重视,环境岩土工程正日益受到人们的重视。 以上各类工程,不仅涉及天然岩土,还包括各种人工土,包括对天然土的加固和改良,利用排水、压实、加筋、改性、注浆、锚定、设置增强体等方法,改变岩土体的强度、变形和渗透性能。岩土工程加固和稳定是岩土工程的重要组成部分,它广泛的存在于隧道、地基、边坡等大型岩土工程中。

完整版岩土工程勘察报告

实验学校 岩土工程勘察报告(报告编号: 2017-10) 山东泰山地质勘查公司

二O一七年一月 实验学校 岩土工程勘察报告 勘察阶段:详细勘察 工程编号:2017-10 建设单位: 项目负责人: 报告编制: 校对: 审核: 勘察单位:山东泰山地质勘察公司

月1年2017 期:日察勘 装配式钢结构绿色建筑集成基地岩土工程勘察报告详细勘察阶段 目录 第一部分文字报告 1、工程与勘察工作概况 1 1.1 拟建工程概况 1 1.2 勘察目的、任务要求和依据 1 1.3 勘察工作方法及勘察工作完成情况 2 2、场地环境与工程地质条件 3 2.1 地形地貌、气象 3 2.2 邻近建(构)筑物、管线情况与施工临时荷载 3 2.3 区域地质概况 3 2.4 岩土的构成与特性 4 2.5 不良地质作用 5 2.6 不良地质条件与特殊性岩土 5 2.7 水文地质条件 5 3、拟建场地工程地质、岩土工程评价 5 3.1 场地稳定性和适宜性评价 5 3.2 环境介质腐蚀性评价 6 3.3 岩土层物理力学指标分析评价与岩土设计参数 6 3.4 地基基础工程分析与评价9 3.5 基坑工程分析与评价10 4.结论与建议10 5.说明11 图表第二部分 1. 图例1页 2. 地基土物物理力学性质统计表1页 3.(综合)固结试验成果图1页 4. 建筑物总平面布置图、勘探点平面布置图1页 5. 工程地质剖面图3页2017-10 报告编号:山东泰山地质勘查公司. 装配式钢结构绿色建筑集成基地岩土工程勘察报告详细勘察阶段 目录 6. 钻孔柱状图8页 7. (分层)土工试验成果总表2页 2017-10 报告编号:山东泰山地质勘查公司.

工程地质勘察技术要求

1.1 技术要求 资料收集技术要求 1.1.1 要求在勘察工作开始前,到设计院、地矿、气象、农林业、交通、水利等部门广泛开展资料收集工作。 1.1.2 工程地质调查技术要求 A、工程地质调查的目的 查明场地范围内的地貌、地质条件,并结合区域地质资料,对河道工程的稳定性、适宜性作出评价,且为了工程地质勘探、测试工作及工点的布置提供依据。 B、工程地质调查的技术要求 重点查明地基稳定和现有河道边坡稳定的地质问题,沿线的不良地质现象,如滑坡、地面沉降等,地面陡坡、地下水、地表水活动情况,临河沿河边坡冲刷失稳可能调查调查精度按具体项目的具体要求来控制。 1.1.3 钻探技术要求 拟采用XY-1型回转式油压岩芯钻机钻探,开孔直径110mm,终孔直径不小于91mm,采用套管或泥浆护壁,对需重点查明的部位(滑动带、软弱夹层等)应采用双层岩芯管钻进。 钻探回次进尺:软土层小于或等于1.0m,其它土层一般不超过1.5m。 岩芯采取率:黏性土、强风化岩 > 90%砂土》65%破碎带、块状强风化岩、中等风化岩》65%岩芯有序摆放在钻孔旁并填好标示牌,拍照留档。 孔深误差:钻进深度内的误差控制在士5cn以内。探井、探槽和探洞:除文字描述记录外,尚应以剖面图、展示图等反映井、槽、洞壁和底部的岩性、地层分界、构造特征、取样和原位测试位置,并辅以代表性部位的彩色照片。 1.1.4 勘察取样技术要求

①取土样:在钻孔中采取土试样,严格按《岩土工程勘察规范》(GB50021- 2001)(2009版)(第9章第4节)有关规定执行。②取样间距:表层0?3m取土间距1.0?1.5m,变层加取,土层较薄(厚度 0.5?1.0m)时均应取样;3?15m深度范围内每隔1.5?2.0m取样;15?20m 深度范围内每隔3.0?3.0m 取样。 ③取样方式:对软土层采用敞口式薄壁取土器取样;对可塑-硬塑黏性土采用锤击普通取土器取样;对中粗砂(或粗砾砂)层,取标贯器内的芯样或采取扰动样。 ④场地要采取地表水和地下水试样。 1 . 1 . 5原位测试技术要求 A、标准贯入试验 为测定黏性土的物理力学性质指标,在钻孔中进行标准贯入试验,利用地区经验对黏性土的状态、土的强度参数、变形参数、地基承载力作出评价;试验间距一般控制在1.0?1.5范围内。 试验要点:清干净孔内残渣及扰动土,准确丈量孔深,做好记录。具体技术操作重点如下: ①标准贯入试验孔采用回转钻进,并保持孔内水位略高于地下水位。当孔 壁不稳定时,可用泥浆护壁,钻至试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进 行试验; ②采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,并减小导向杆与锤间的摩擦力,避 免锤击时的偏心和侧向晃动,保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度,锤击速率应小于30击/min ; ③贯入器打入土层15cm 后,开始记录每打入10cm 的锤击数,累计打入 30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N。当锤击数已达50击,而贯入深度未 达30cm 时,可记录50 击的实际贯入深度,按下式换算成相当于30cm 的标准贯入试验锤击数N。

岩土工程地基加固技术分析

岩土工程地基加固技术分析 发表时间:2018-03-06T13:52:46.513Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第29期作者:徐兵 [导读] 若是采用了单一的软弱地基处理,并不能达到理想效果,我们必须结合其地质实际情况,采用有针对性的处理措施,以便达到理想的处治效果。 安徽岩土工程有限责任公司安徽合肥 230011 摘要:在岩土工程的施工中,时常会遇到一些不良土质,主要是软土,岩土工程软土通常是指有着流动塑性、软弱塑性的黏质土。软土特点在于含水量较大、压缩系数比较高而且强度比较低,在岩土工程中的工程性质比较差。在软土地基上进行施工时,很有可能出现路基失去稳定性或者沉降量及沉降速率超标的情况,导致工程不能满足设计的要求。所以在进行岩土工程施工时,需要对不良地基进行处理,本文以软土地基为例探讨岩土工程中的地基加固处理方法。下面就结合作者的实际工作经验,对岩土工程的地基加固技术进行探讨。 关键词:岩土工程;软土;地基;加固 前言:岩土工程的软土地基的加固处理是一项比较复杂而庞大的工作,某一种地基加固处理方法并不能达到地基加固处理最好的效果,必须根据现场地基的实际情况,综合运用多种地基加固处理方法进行地基加固处理,才能达到比较理想的地基处治效果。 1 岩土工程的软土地基分析 软土地基是由软土构成的地基,软土具有压缩系数比较高、孔隙比比较大以及含水量较高等特点,而且还具有蠕变性和触变性等不良工程性质。软土地基比较软弱,达不到工程设计要求的地基强度,会发生比较严重的地基沉降现象。软土地基的地基沉降主要有三个部分,分别是固结沉降、瞬时沉降以及次固结沉降。当软土地基的沉降现象比较严重时,不仅岩土工程的填方数量会增大,而且会对周围建筑物体的相关建筑标准产生非常大的影响,会影响整个工程的进度以及工程造价。因此在整个工程开始之前,应该做好前期的地质勘查工作,对现有的地质资料进行充分的研究,采用多种地质勘查手段对软土层的分布情况以及各个软土层的主要成分和特征进行勘测,充分了解工程之中的软土层。最后根据地基中软土层的主要特性,选用合理的地基处治方式。 2 加强对岩土工程软土地基的处理方法 2.1 换填加固法 换填加固法是用工程性质良好的土替换工程性质不良的软土的方法,用这种换填软土的方式达到稳定地基和降低路基沉降量的目的。换填加固法主要有两种施工方法,一种是开挖换填,另一种是强制挤出换填加固法。开挖换填加固法分为全部开挖和部分开挖两种,全部开挖是将整个路堤都内的不良地基都挖掉,然后用工程性质良好的土进行换填。这种方法比较适用于不良地基厚度在三米之内的软土地基处理。部分开挖换填则是将表层部分的不良地基挖除,然后用优良工程性质用土进行换填,然后使沉降量符合工程设计的要求。 强制换填加固方法是运用了路基土自身的重力将软弱土从地基中挤出;或者是在软土层中加入炸药,利用爆破产生的能量将软弱土从地基中挤出。这种方法产生的环境影响不是很好,重力强制换填会将四周的地基土都挤出来,而爆破强制换填则会产生巨大的震动,会对周围的环境造成巨大的影响,所以应该尽量这两种方法的使用,或者对环境影响没有不利后果时采用这种方法。 2.2 砂垫层加固法 砂垫层加固法是在软弱地基的上层铺设0.5―1.2m的薄砂层,通常称之为砂垫层。砂垫层的最好是选用排水性能比较好的砂砾作为砂垫层材料,以便保证路基排水所需的排水性能。砂垫层的主要作用是作为地基内的排水层来降低地基内的水位或者减少路堤的含水量。 2.3 反压护道加固法 当地基的填筑高度(道路工程)作处理时的容许安全高度大时,地基可能会发生滑动破坏,在这个时候就可以采用反压护道加固方法,这是可以在道路路基的两边修筑具有一定高度的护道,然后利用护道自身的重力来增加路堤的稳定的力矩,以便用来与路堤的滑动力矩相平衡。这种方法虽然效果比较好,但是需要用大量的填料,而且还占用大量的土地,所以在土地资源与填料资源都十分丰富的情况下利用这种方法比较合适。 2.4 堆载预压加固法 堆载预压加固法的操作原理是在进行地基填筑时,使地基的实际填筑高度比工程设计高度高,然后利用超出部分地基的重力作用对地基进行堆载预压,从而让下部地基的固结速度加快,让地基的沉降量达到设计的要求;或者是采用砂袋在地基上面进行加载,可以达到同样的效果。 采用堆载预压加固方法处治地基是为了控制地基的剩的余沉降量,将其控制在容许的合理范围之内。所以在进行堆载预压加固之前要弄清楚地基的剩余沉降量以及地基软土的沉降量随着时间变化的规律,根据需要控制的沉降量与地基沉降规律来确定堆载的填料的重量。在进行堆载时还要考虑土基的稳定状况,不能对地基的承载强度造成破坏。在选用堆载的填料时,应当选用那些堆载结束以后能够应用在邻近工程中的填料,以达到环保和节约的目的。 2.5 竖向排水固结法 竖向排水固结法的目的在于加快软弱地基中水分的排出速度。当地基的软土层比较厚而软土的渗水系数比较小时,软土内的水分就不容易排出,软土的自然固结速度很慢,固结时间会很长。实践证明比较有效的方法是在软土地基中加入排水通道。竖向排水固结法的具体操作方法是在软土地基内设置竖向的排水通道,这样就能让软土地基内的水分能够以最短的距离到达土基表面,能够迅速排出地基内的水分,达到加速土基固结的目的。排水通道通道采用的材料是沙砾或者是排水板。 竖向排水法的关键是砂井的设置,进行砂井排水施工时通常采用的施工方法有螺旋钻式施工法、振动式施工法、打入式施工法等。竖向排水固结方法通常与堆载预压法或者是分阶段施工法配合使用。在与堆载预压法使用时,就是在地基内设置排水通道,然后在地基上部进行堆载预压,为软土地基内水分的排出提供压力。这种固结方法对于比较厚的粘土土质的处理效果比较好,对于地基中有泥炭质土或者砂层土的处治效果不是很好。 竖向排水固结法能够迅速排出地基内水分的另一个关键是砂井的布置,砂井的布置形状通常可以选用正方形的布置形式或者三角形的布置形式。进行砂井的具体设计时,应当先选择进行砂井施工的施工方法、砂井的具体直径、砂井与砂井之间的距离以及需要处理的地基

岩土工程勘察实习心得

岩土工程勘察实习心得 1月5日,老师带领我们来到福州福利院进行现场勘察的观察,通过老师的指导,使我明白了,钻机的工作流程、一根钻杆的标准长度、工程地址钻孔现场记录表的编录方法,具备野外鉴定土的能力以及钻进深度的确定,也加深了彼此之间的感情。更重要的是解决了钻孔布置及深度确定的问题。 控制性勘探点:为控制场地地层结构,满足场地、地基基础和基坑工程的稳定性、变形评价的要求而布设的勘探点。 取土测试勘探点:采取土试样或进行原位测试的勘探点。采取土试样和进行原位测试的勘探点数量,应根据地层结构、地基土的均匀性和设计要求确定,对地基基础设计等级为甲级的建筑物每栋不应少于 3个;每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组);在地基主要受力层内,对厚度大于 0.5m的夹层或透镜体,应采取土试样或进行原位测试;当土层性质不均匀时,应增加取土数量或原位测试工作量。取土试样钻孔和进行原位测试的钻孔孔数量,一般占勘探孔总数的1/3~2/3,且每个场地不得少于2个。取土试样钻孔占总勘探点数量满足规程要求的采取不扰动土试样和原位测试勘探点数量不少于全部勘探点总数的2/3要求。 此外,还了解了勘察过程中应着重注意的问题: 1、不要浪费工作量,不要少钻,更不能超钻,少钻满足不了技术要求,超钻了浪费人力,物力和时间,如勘探地层和预计地层有出入(如碎石类土累计厚度超过30cm、某岩埋深浅,风化层很薄等),发现土石分界及时通知工点负责人,根据勘探揭示地层情况适时的调整孔深,避免浪费。 2、岩芯及编录。在钻探过程中要仔细观察,详细记录,掌握一手工程地质资料,这是全面阐述场地工程地质条件和正确评价工程地质问题的主要依据。 2.1、基岩钻孔的编录和要求:认真填写报表和钻探日志。要详细记录钻具陷落、进尺较快、漏水、孔壁掉块、垮塌等的深度。钻探深度和岩性分层的测量误差不超过0.05米。岩芯采取率一般不小于80%。岩芯按顺序编号,妥善保管。终孔后编制钻孔柱状图和说明书。 2.2土层钻孔编录:土层钻孔的钻进速度较快,下钻提钻频繁。所以要求地

工程地质详细勘察技术要求

榆林市东沙南延枢纽榆阳河大桥工程 地质详细勘察技术要求 一、钻孔位置及要求: 1、工程地址:榆林市东沙南延枢纽榆阳河大桥工程。 1.2、结构形式:主桥62+110+62m连续刚构; 引桥40m连续与简支梁。 3、基础形式:桩基础。 4、钻孔位置及数量:桥址钻孔数共16个,全部为控制性钻孔如地质情况复杂经设计人员同意可加密钻孔。钻孔位置见附图,“●”为控制性钻孔。 5、钻孔深度:控制性钻孔深度达地面下65 米处或深入软质岩不小于10m,硬质岩不小于5m。若遇基岩(以便合理确定持力层),应与设计人员协商调整钻孔深度。若钻至预定深度遇到不良地质时,应钻穿(要防止误认孤石为基岩),并详细记录勘探结果,若地质情况复杂,应加密钻孔。钻孔深度不含建筑垃圾厚度。勘察若与地下管线冲突,请适当挪动钻孔位置避开管线。二.勘察报告书: 勘察工作完成后应提供经资质单位审查后的勘察报告文本(含电子版),且应包含以下内容: ①勘察报告书:勘察工作概况;场地位置;地形;地貌;地质构造;不良地质现象(如地裂缝、软弱地基、滑坡、溶洞、墓穴等);场地土类型;岩石和土的物理力学性质;场地的稳定性和适宜性;岩石和土的均匀性和承载力,及工程建设可能引起的地质问题,对地基方案的论证和分析等。 ②钻探点平面布置图及地质剖面图;地质柱状图。 ③动力触探曲线图及相应的物理力学指标,含岩石的天然、饱和、

风干的极限抗压强度,桩侧岩土摩擦力、桩端承载力、桩端置入深度、软化系数等。 ④岩土试验成果表。 ⑤查明地下水类型、埋藏条件、水位变化幅度与规律,判定环境水对桥 梁结构的腐蚀性,并说明地下水对构筑物在施工阶段及使用阶段的影响。 ⑥场地地震效应:提供地震动峰值加速度值和场地土特征周期资料。对 桥位的适宜性和桥梁的稳定性做出工程地质初步评价,并提供抗震设计的有关参数。 ⑦气象资料:历年平均气温,历年平均月、日最高,最低气温,历年极 端最高、最低气温,相对湿度,冻结深度等。 ⑧桥梁跨越区域内主要水系水文地质情况,如流量,流速,冲刷情况,深度,堤岸形式,现状河床断面等。 ***其余未尽事宜按《公路工程水文勘测设计规范(JTG C30-2002)》; 《公路桥涵地基与基础设计规范(JTG D63-2007)》; 《公路工程地质勘察规范(JTJ 064-98)》; 《岩土工程勘察规范(GB50021-2001)》;中规定执行。 西安市政设计研究院有限公司 2011.04

岩土工程地基加固处理方案与技术要点分析

岩土工程地基加固处理方案与技术要点分析 发表时间:2018-08-20T15:41:42.157Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:李立 [导读] 摘要:地基处理是岩土工程中较重要的问题,在对工程整体特性和力学性质进行分析的基础上,根据岩土工程的实际规模和所需要处理地基的实际情况,可选择各种不同的地基基础处理方式,提高其整体承载力,确保地基的稳定性,减少岩土工程中地质问题的出现。 贺州市勘察测绘研究院有限公司广西贺州市 542800 摘要:地基处理是岩土工程中较重要的问题,在对工程整体特性和力学性质进行分析的基础上,根据岩土工程的实际规模和所需要处理地基的实际情况,可选择各种不同的地基基础处理方式,提高其整体承载力,确保地基的稳定性,减少岩土工程中地质问题的出现。 关键词:岩土工程;地基加固处理;技术要点 一、岩土工程地基加固处理必要性分析 对于岩土工程而言,地基加固处理工作较为重要,企业应予以足够重视,利用合理的方式开展相关工作,保证其加固施工效果。在传统岩土工程施工期间,企业未能做好地基加固工作,导致地基结构的质量降低,严重影响上部分工程的建设与施工质量。然而,在使用岩土地基加固技术之后,能够合理控制加固时间,科学地选择施工原材料与技术方案,对其进行全面的管理与控制,在一定程度上,能够优化发展机制与体系,满足当前实际需求。在加固处理的过程中,施工企业还能应用现代化岩土地基加固施工技术开展自身工作,明确具体工作流程与要求,对其进行合理的分析,创建现代化与多元化的管理机制,保证在实际发展的过程中,创新管控模式,达到预期的工作目的。 二、岩土工程地基加固处理技术分析 1、地基稳定性检测分析 岩土地基要进行加固处理,由于各个地区的土质条件各有不同,因此必须要做好全面勘察,对地基的稳定性进行检测,这样可以保证地基加固工作有序进行。首先要对岩土工程施工地上所有的土质情况进行勘察,包括水文分布、地下结构、地层构成等,检测距离尽可能的远一些,采集点也是越多越好,这样的勘测结果更加真实客观,可以反映施工地的岩土真实情况。由于自然原因,岩土结构具有差异性,有的地方比较疏松,有的地方岩土紧凑,因此,为了增加地基的稳定性,必须要岩土进行一定的处理。特别是在一些地震频发地带,一定要严格勘测岩土情况,在进行地基加固时,一项要考虑到抗震性,选择最佳地基加固处理技术。 在做好前期的准备工作之后,就要进行接下来的地基稳定性测验工作。这项工作的目的在于将地质勘测工作中遗漏点,运用现代化的技术手段进行深入分析,寻找影响地基稳定性的主要原因,在有针对性的加以解决。测验地基稳定性必须严格遵守其操作流程,按照国家有关规定对施工地的地形地貌、自然环境、建筑物情况进行深入分析,然后在采用“刚体平衡理论”进行验证,最后确定具体的地基加固技术。 2、岩土工程地基加固处理技术 2.1强夯处理技术 强夯处理技术是以重力为基本原理,将重锤挂在高处,使其垂直落下,利用自身的重力,对地基产生一定程度的压力,从而将土体压实,以增强土地的稳定性和密实性,如图1所示。在通常情况下,重锤的质量要选择恰当,通常保持在8~10t为最佳,高度约为20m为最佳,避免过轻而导致夯击不到位,在后期使用的过程中造成地基不稳定。该技术最为明显的特点是操作相对较为简单,可以用于杂填土以及砂性土等土质的夯击,较其他方式来说,该方式的操作环节较少,较为直接。但是在使用该技术的过程中也会存在一些弊端,比如:夯击的过程中会产生震动,影响周围建筑物的稳定性,同时也由于重复的夯击而产生大量的噪声,影响居民的生活。由此可见,该种方式并不适用于居民集中地区、建筑物集中地区,最好是在空旷的地带使用。 图1 2.2预压处理技术 预压处理技术是指对岩土工程施工地点进行静荷载试验,当地基压实后,去掉静荷载,达到增强地基承载力的目的。预压处理技术可以分为真空预压处理技术和推载预压处理技术两种,具体选择哪种预压处理技术要根据实际情况而定。该技术在使用的过程中能够通过地基适当沉降的方式来提高地基的承载力和强度,适用于粘土、淤泥土等湿度相对较大的土地,施工成本较低,且施工流程较为简单,达到良好的加固效果,是现阶段使用较为广泛的加固处理技术之一。 2.3砂石垫层技术 砂石垫层技术通常是指先将地基下的软性土挖出来,然后用砂石材料进行填充,并进行夯实处理,做进一步的加固处理。该技术的关键之处在与砂石的垫层环节,该环节对砂石的要求较高,通常会选择一些腐蚀性较低且强度较大的砂石作为填充的材料。该技术具有非常明显的优势,在高层建筑中应用较多,能够增加地基的承载力,提高地基的抗压能力和抗争能力,施工成本较低,操作流程也相对简单,因此,该技术在现阶段的应用范围较广。 2.4土工合成材料技术 该技术主要是指在地基中使用土工合成材料进行加固处理,由于土工合成材料的物质较轻、抗腐蚀性能较强、抗拉性能较好、稳定性较高,因此,在地基中使用土工合成材料是非常有必要的。该类型的材料可以在边坡地基加固方面使用,由于其疏导作用较强、渗透能力

岩土工程勘察方案(详勘)

******************** 勘 察 方 案 (详细勘察) 编写人: 审核人: 审批人: ************************** 日期:二O一九年一月二日

目录 一、现场情况概述 二、勘察方案编写依据 三、勘察技术要求 四.主要勘察方法和具体指标 五.工程进度计划及工期保证措施 六.勘察质量及安全保证措施 七、勘察质量薄弱环节的预防措施及勘察优质服务附件1:勘察点平面布置图

一、现场情况概述 1.1工程概况 宜昌****D区建设项目,场地位于宜昌市伍家岗东山大道以北、桔城路以东的其征地范围内,我单位于2018年7月根据设计图纸布点进行了勘察,现因设计变更需进行补充勘察,本方案为设计调整后补勘方案。 该项目主要分为商业办公区和住宅区两个区域,商业办公区地下为整体2层地下室(局部1层),上部为2栋20/21层办公楼和酒店组成;住宅区为整体1层地下室,地上由4栋15-22层和1栋31层塔楼组成。场地地层在勘探深度范围内由上至下主要由填土(Qml),其下为第四系残坡积成因(Qel+dl) 砂质粘性土,下伏基岩为白垩系(K)泥质砂岩,局部可见少量砂砾岩组成。本项目建筑工程重要性等级为一级,场地等级为二级(中等复杂场地),地基等级为二级(中等复杂地基),岩土工程勘察等级为甲级。拟建建筑物抗震设防类别为标准设防类(丙级)。 1.2场地概况 本勘察场地位于宜昌市伍家岗东山大道以北、桔城路以东的其征地范围内,勘察期间场地地势西南高,东北低,根据原始地形进行了初步处理,高程在52.0-56.5m之间呈坡状,。 根据拟建场地前期详细勘察及周边地质资料,拟建场地地层概况如下:填土:杂色,松散,稍湿,主要由粘性土及碎石组成。堆填年限小于10年。 淤泥质粉质粘土:黄褐色,饱和,可塑,含少量铁锰氧化物及结合物。干强度及韧性差。 含砂粉质粘土:褐色,饱和,硬塑,含少量铁锰氧化物及结合物。干强度及韧性高。 粉质粘土:红褐、黄褐色,饱和,硬塑,局部含较多灰白色条带状高岭土。含少量角砾,角砾主要成份为石英,块径0.5-2.0cm,含量约20%,局部富集。原岩结构基本遭到破坏,但尚可分辨,局部含少量强风化泥质粉砂岩碎屑。 强风化砂岩:棕红色,砂状结构,层状构造,节理、裂隙极发育,含少量砾石,局部富集,砾石多为石英砂岩。因风化及机械破碎影响,岩芯多呈碎块状和砂状,其岩石完整程度等级为极破碎。 中风化砂岩:棕红色,砂状结构,层状构造,节理、裂隙较发育。含少量砾石,局部富集,砾石多为石英砂岩、硅质岩,岩芯多呈短柱状,少量碎块状,锤击易断,锤击声较哑,其岩石完整程度等级为较完整,岩体质量较差(RQD为60%),岩石基本质量等级为V级。分布厚度大,未揭穿。 本场地地下水类型主要有上层滞水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于部分地段的(1-1)杂填土、(1-2)素填土中的上层滞水,该层主要受大气降水、生产、生活排放水等地表水体渗透补给,其水位、水量随季节变化,在丰水季节及地表水体渗透补给充分时有一定水量,无统一水位,其水量一般可疏干,对工程建设的不利影响较小。基岩裂隙水主要赋存于基岩裂隙中,基岩含水性和透水性与裂隙发育、充填程度有关,一般水量很小,对本工程影响不大。

粘度时变灌浆材料创制与复杂岩土体加固关键技术

四川省提名2018年国家科学技术奖励项目 技术发明奖 序号 3 项目名称:粘度时变灌浆材料创制与复杂岩土体加固关键技术 提名意见 灌浆是增加岩土体强度、降低渗透性与提高稳定性的主要技术手段。灌浆施工中常遇有复杂地层如:陡倾宽缝、高压涌突水、大体积溶洞、多通道架空土体及松散砂土等地层,存在“顺缝跑、灌不住、不吃浆”等质量问题。项目依托我国青藏高原及其周缘大型水电工程、重要基础设施建设中的灌浆难题,在国家自然科学基金委重点、面上项目,及水电、交通、能源重大工程项目的支持下,历时13年,创制了粘度时变性灌浆材料与复杂岩土加固关键技术,主要发明点有:(1)以水泥—聚合物化学动力学为基础,提出了水泥基灌浆材料水化过程的溶剂化膜理论,研制了适用流动时间可控、早凝、后期强度高的粘度时变灌浆材料;(2)以渗析凝聚和吸附胶结为理论依据,创制了强渗透、快胶凝、可降解的灌浆材料,并利用其抗风蚀、防水冲、保水好的特点,结合草灌(木)生态恢复手段,构建了化学加固—植物生长—化学降解—草灌群落的生态友好模式;(3)研发了浆液扩散测试装置、粘度时变灌浆施工设备及质量控制体系,增强了复杂岩土体灌浆地层适应性,提高了灌浆工程质量。 相关技术成果已申报专利103项,获发明专利授权23项、实用新型专利授权50项;发表论文220篇(SCI收录65篇、EI收录58篇)。“注浆扩散测试装置”获2013年中国专利金奖、2014年四川省专利特等奖;“粘度时变灌浆材料扩散与固结研究”获2013年四川省科技进步一等奖、2016年中国电建科学技术一等奖、2015年水力发电科学技术二等奖;“天山公路地质病害评价与防治擮研究”获2012年新疆自治区科技进步一等奖。项目第一完成人获2016年第九届全国发明创业奖?人物奖;该项技术于2015年被国家发改委遴选为《国家重点推广的低碳技术实施指南》(全国仅29项);成果编入国土资源部《矿山帷幕注浆规范》(DZ/T0285-2015);编写技术指南《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)和《水电水利工程边坡施工技术规范》(DL/T 5255-2010);粘度时变材料注册国家商标2个(SJP、双聚),已规模化生产。 研究成果已在水电工程(如坝高305m的锦屏一级水电站)、交通工程(如海拔4800m的拉林高速米拉山隧道)、市政工程(如深圳地铁)与房屋建筑工程(如成都望江名门)等120余项重大工程使用,并在汶川地震灾后重建中发挥了重要作用。相关技术成果已在全国16个省市自治区应用推广,累积新增产值21

岩土工程勘察现场控制要点

岩土工程勘察外业施工控制要点 1.目的 为确保岩土工程勘察原始资料的准确性,确保勘察成果质量。 2. 钻孔平面图 (1) 平面图及平面图中拟建物的位置应与规划审批的规划总平面图一致且拟建物位置相符;(此条非常重要) (2)平面图上应有拟建物角点或拟建场地界桩点坐标和场地整平标高,最好还有明显参照物(如2条道路或2个明显建筑物)等及指北方向; (3) 平面图上应有拟建物位置、层数、孔位、孔性、孔深等内容; (4)平面图应有比例尺; (5)平面图上宜标出水准点位置,如引测水准点已出图,宜在图上中有相应说明。 3.地上与地下管线 (1)钻探现场高架输电线: 工程主持人现场踏勘时要落实是否有高架输电线,起、放钻架,钻架外边缘与输电线路边缘之间距离,应符合下表的规定: 钻架与输电线路边缘之间的最小距离 (2)钻探现场地下电缆、天然气管道、地下光缆 工程主持人现场踏勘时要落实地下是否埋设电缆,查看场地内及场地周围是否有埋设电缆的标志或新埋设的电缆沟;向建设单位索要地下管线图;如甲方不清楚,应进行如下工作: a)施工前在孔位处采用物探等方法探测; b)施工前在孔位处进行刨验,刨验坑深度不小于1.5米; c)进入场地的人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套。 4.钻孔定位要求 施工的实际孔位应与勘察方案相符,误差不得超过放点允许误差,初步勘察阶段:平面位置允许偏差±1.00m;详细勘察阶段:平面位置允许偏差±0.50m,因障碍改变钻孔位置时,需经工程主持人认可,并由其将实际位置标明于平

面图上。 施工进钻遇特殊情况(地下防空洞等)时,应由班组长协助工程主持人与甲方联系解决。 5 钻进要求 5.1 一般要求 5.1.1取土钻孔的孔径一般采用150mm钻头开孔,下护孔套管(φ146mm,长度视杂填土厚度)后,换φ130mm螺旋钻头 钻进、φ110mm的取土器取土。 5.1.2对于浅层杂填土及其它松散、饱和软土(含水量高、孔隙比大、高塑性)的钻孔必须下套管保护孔壁,但下套 管的长度不应影响取样的质量。 5.1.3钻进施工前,应将钻机(三角架塔架)摆平、摆稳,钻进过程中应保持孔壁垂直,对于深孔钻孔尤为重要,以 减少孔斜造成的误差。 5.1.4在地下水位以上的土层中应进行干钻,不得向孔内注水,以确保初见水位的确认。 5.1.5钻进过程中各项深度数值均应丈量获得,其误差≤±5cm,井深的累计量测误差为±20cm,深孔必须复尺。 5.1.6每次下或提升钻具至井口时,应降低速度,防止钻具顶撞塔架或破坏孔口。 5.1.7钻具提出孔口后,严禁悬空放置,必须将钻具落地依靠钻架或放倒,防止钻具下坠发生危险。 5.1.8回次卸杆时,钻机在支副塔(小架子)的情况下,每组杆为4根(总长度不超过18m),三角架每组杆为2根(总 长度不超过9m),严禁超长,以防止发生断杆、失衡的危险。 5.2 浅层钻进及取样 5.2.1开孔应轻压慢钻,对于一般粘性土钻机压力不宜过大、给进过快,以免造成下部土的扰动。 5.2.2在取土样前应将孔底的残土清除干净,残土不应超过取土器废土室的一半。 5.2.3鉴别孔钻进回次进尺:埋深5.0m以上为0.5m;埋深5.0m以下为1.0~1.5m,最长不能超过1.5m,钻进速度不应 过快,回次钻头必须清除干净。 5.2.4提升、下放取土器和拧卸土样应遵守下列事项: a)准确丈量进尺深度,应把取土器下放到取土深度后静压到尺,而后才能提升,禁止冲击孔底、超长压土, 压取土样过程中钻具不准上提,土样脱落后严禁套土重取; b)操作升降机时要轻而稳,不得猛墩、猛放,以免造成土样的脱落和扰动; c)司钻人员不应在悬吊钻具和重物的情况下擅离岗位; d)将取土器放在取土器架上时,要轻拿轻放,不得摔砸; e)拧卸取土器取出土样时,应使用专用工具,以防土样扰动; f)从取土器卸样、修整土样两端平面及盖上筒盖,每个操作工序均应轻稳,严禁摔砸土样,并及时将土样标号; g)下放取土器前,应将取土器废土室上端出气孔的残土清除干净,以防影响土样质量; h)取土器和岩芯管在悬吊的情况下,任何人不得用手触摸底口。

关于岩土工程地质勘察技术与方法分析

关于岩土工程地质勘察技术与方法分析 摘要:岩土工程勘察是整个建设工程工作的重要组成部分之一,也是一项基础性的工作。只有进行详细的岩土工程勘察才能对工程项目选择合适的基础形式,并确保工程的安全。因此本文介绍了岩土工程勘察的基本要求和勘察方法与应用。 关键词:岩土工程;勘察准备;勘察技术 1、岩土工程勘察工作准备 1.1准备阶段 ①明确勘察任务要求:勘察任务书应写明建筑物的性质、规模(高度和层数)、结构特点、基础埋深(有无地下室)、荷载情况、基础形式及连接方式等。以及基础设计、施工的特殊要求。②搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,(我院 应注意这一条严格执行)。③编写纲要前应做好以下两点: 收集要勘察场地周边已有资料;做好踏勘工作。④确定工作量:根据收集的资料和踏勘的情况按岩土工程勘察规范布置工作量。 1.2现场工作 工程负责人必须到现场,进行技术交底,首先应完整盯一个钻孔,尤其上部地层,统一描述。根据现场地层条件可

调整工作量,规范的要求,也是工程负责人的职责。注意填土的厚度和性质,对主要持力层应详细做工作。注意对粉土和砂土做标贯,对有可能液化的粉土应留样做颗分,注意标贯的刃口取土的要求(怎样取原状土、注意取土器刃口、看是否顶土)。注意水位的测量,地下水分上层滞水、潜水(层间潜水)、承压水(微)。 1.3岩土工程评价 ①场地的稳定性和适宜的评价。②地基的均匀性评价。 ③涉及抗震有关的评价(场地类别、液化判别等)。④地下 水有关评价。⑤地基方案的评价(分不同场地、不同建筑物),首先进行天然地基评价。 2、工程地质勘察与方法 工程地质勘察方法主要包括:测绘、勘探(物探、坑探、钻探)、试验(室内试验、室外试验)、检测等构成。 2.1岩土工程勘察基本要求 2.1.1岩土工程勘察分级:①岩土工程重要性等级的划分。 ②场地等级划分。③地基复杂程度划分。④岩土工程勘察等级划分。 2.2工程地质测绘 工程地质测绘的目的是为了研究建筑场地内的地层、岩性、构造、地貌、不良地质现象及水文地质条件,对场地的工程地质条件作出初步评价,并为勘察工作量的布置提供依

岩土加固技术

中国地质大学研究生院 硕士研究生入学考试《岩土加固技术》考试大纲 一、岩土的工程性质 考试内容 岩土加固的目的、岩土加固主要要解决的问题、岩石的工程性质、岩体的工程性质、土的工程性质。 考试要求 了解岩土加固主要要解决的问题及每类问题所涉及的工程类型。 了解岩土加固设计与施工前应收集的资料。 掌握选择加固方法的依据。 理解水对岩土力学性质的影响。 理解地基和基础基本概念。 二、锚喷支护 考试内容 锚杆、喷射混凝土、锚喷支护的特点与作用原理、锚喷支护类型、锚喷支护设计。 考试要求 1.掌握锚杆的分类。 2.掌握锚杆的构造组成。 3.掌握锚杆的设计和施工要点。 4.了解影响锚杆锚固力的因素。 5.掌握喷射混凝土支护的分类及各类的特点。 6.了解影响喷射混凝土回弹率的因素及降低回弹率的措施。 7.掌握锚喷支护的特点与作用原理。 8.了解锚喷支护类型。 9.掌握锚喷支护设计方法。 10.了解锚喷支护各种设计方法的特点。 三、新奥法与监控量测 考试内容 新奥法的发展、新奥法的基本思想与主要原则、现场量测的目的及项目、现场量测的主要内容及方法、弹性波测试、现场量测计划、量测数据的整理与处理、量测数据的反馈与应用。考试要求 1.正确理解新奥法。 2.掌握新奥法的基本思想与主要原则。 3.理解光面爆破、锚喷支护和现场量测作为新奥法三大支柱的原由。 4.掌握新奥法施工应具备的条件。 5.理解现场量测工作的必要性。 6.了解现场量测的目的及项目。 7.掌握现场量测的主要内容及方法。 8.理解弹性波的概念 9.了解岩体弹性波测试方法及弹性波测试的应用。 10.掌握现场量测计划的基本内容。

岩土工程勘察分析

岩土工程勘察分析 摘要:水文地质问题在地质勘察中起着不可忽视的作用。本文首先分析水文地质的勘察要求,随后说明了地下水引起的岩土工程危害,最后以具体工程为例,论述了岩土工程中水文勘察的具体内容。关键词:岩土工程勘察水文地质 abstract: the problem of hydrogeology plays a role can not be ignored in geological exploration. this paper analysis on hydrogeological investigation requirements, then illustrates the geotechnical hazards caused by groundwater, the specific project as an example, discusses the concrete content of hydrologic survey in geotechnical engineering. keywords: geotechnical engineering, surveying, hydrology geology 中图分类号:p641.72文献标识码:a 文章编号: 1工程概况 广州市城市规划勘测设计研究院受广州市建城房地产有限公司 委托,对其拟建的广州珠光路综合楼场地进行详细岩土工程勘察,目的主要是查明场地内岩土层的分布结构及其物理力学性质,查明不良地质现象的发育分布状况,查明地下水类型、埋藏条件、透水层的渗透性及地下水的腐蚀性情况,以及地下水对基础施工、基坑开挖的影响,并提出预防措施;对场地和地基的稳定性及地基岩土的承载力作出评价,为基础、基坑支护设计与施工提供适用、可靠

工程地质勘察技术要求

1.1技术要求 资料收集技术要求 1.1.1 要求在勘察工作开始前,到设计院、地矿、气象、农林业、交通、水利等部门广泛开展资料收集工作。 1.1.2工程地质调查技术要求 A、工程地质调查的目的 查明场地范围内的地貌、地质条件,并结合区域地质资料,对河道工程的稳定性、适宜性作出评价,且为了工程地质勘探、测试工作及工点的布置提供依据。 B、工程地质调查的技术要求 重点查明地基稳定和现有河道边坡稳定的地质问题,沿线的不良地质现象,如滑坡、地面沉降等,地面陡坡、地下水、地表水活动情况,临河沿河边坡冲刷失稳可能调查调查精度按具体项目的具体要求来控制。 1.1.3钻探技术要求 拟采用XY-1型回转式油压岩芯钻机钻探,开孔直径110mm,终孔直径不小于91mm,采用套管或泥浆护壁,对需重点查明的部位(滑动带、软弱夹层等)应采用双层岩芯管钻进。 钻探回次进尺:软土层小于或等于1.0m,其它土层一般不超过1.5m。 岩芯采取率:黏性土、强风化岩≥90%;砂土≥65%;破碎带、块状强风化岩、中等风化岩≥65%;岩芯有序摆放在钻孔旁并填好标示牌,拍照留档。 孔深误差:钻进深度内的误差控制在±5cm以内。探井、探槽和探洞:除文字描述记录外,尚应以剖面图、展示图等反映井、槽、洞壁和底部的岩性、地层分界、构造特征、取样和原位测试位置,并辅以代表性部位的彩色照片。

1.1.4勘察取样技术要求 ①取土样:在钻孔中采取土试样,严格按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)(第9章第4节)有关规定执行。②取样间距:表层0~3m取土间距1.0~1.5m,变层加取,土层较薄(厚度 0.5~1.0m)时均应取样;3~15m深度范围内每隔1.5~2.0m取样;15~ 20m深度范围内每隔3.0~3.0m取样。 ③取样方式:对软土层采用敞口式薄壁取土器取样;对可塑-硬塑黏性土采用锤击普通取土器取样;对中粗砂(或粗砾砂)层,取标贯器内的芯样或采取扰动样。 ④场地要采取地表水和地下水试样。 1.1.5原位测试技术要求 A、标准贯入试验 为测定黏性土的物理力学性质指标,在钻孔中进行标准贯入试验,利用地区经验对黏性土的状态、土的强度参数、变形参数、地基承载力作出评价;试验间距一般控制在1.0~1.5范围内。 试验要点:清干净孔内残渣及扰动土,准确丈量孔深,做好记录。具体技术操作重点如下: ①标准贯入试验孔采用回转钻进,并保持孔内水位略高于地下水位。当孔壁不稳定时,可用泥浆护壁,钻至试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进行试验; ②采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,并减小导向杆与锤间的摩擦力,避免锤击时的偏心和侧向晃动,保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度,锤击速率应小于30击/min; ③贯入器打入土层15cm后,开始记录每打入10cm的锤击数,累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N。当锤击数已达50击,而贯入深度未

相关文档