文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图书档案馆弱电施工项目技术设计方案

图书档案馆弱电施工项目技术设计方案

图书档案馆弱电施工项目技术设计方案
图书档案馆弱电施工项目技术设计方案

图书档案馆弱电施工项目技术

目录

一、总体设计规划 (5)

二、综合布线系统 (6)

1、系统概述 (6)

2、工程目标: (6)

3、系统设计原则 (7)

4、系统设计依据 (7)

5、系统方案设计 (8)

三、信息网络系统 (12)

1、系统设计原则 (16)

2、整体网络结构概述 (17)

3、核心交换机选型 (18)

4、产品介绍 (19)

四、电话通讯系统 (29)

1、系统概述 (29)

2、系统需求 (29)

3、设计内容 (29)

五、安全防范系统 (34)

1、概述 (34)

2、闭路电视监控系统 (35)

3、设计依据与设计原则 (37)

4、监控产品介绍 (40)

5、防盗报警系统 (48)

6、报警产品介绍 (50)

7、电子巡更系统 (52)

8、电子巡更产品介绍 (54)

六、一卡通管理系统 (56)

1、一卡通系统需求分析 (56)

2、一卡通系统整体描述 (56)

3、门禁子系统 (61)

4、一卡通系统软件功能 (66)

七、消防紧急广播系统 (77)

1、工程概况 (77)

2、需求分析 (77)

3、技术指标 (78)

4、设计规范 (78)

5、系统结构配置 (79)

6、广播功能 (80)

7、扬声器选择 (82)

8、线缆选择 (82)

9、系统保护措施 (83)

10、系统图 (83)

11、主要设备性能参数 (83)

八、多媒体会议系统 (88)

1、前言 (88)

2、设计依据的标准 (88)

3、设计内容 (90)

九、有线电视系统 (104)

1、系统概述 (104)

2、需求分析 (104)

3、设计依据 (104)

4、系统设计方案 (105)

十、机房防雷接地系统 (107)

1、系统概述 (107)

2、需求分析 (107)

3、需求分析 (108)

4、系统设计方案 (108)

十一、UPS与电源保护 (111)

1.系统概述 (111)

2. 系统设计 (111)

十二、弱电系统桥架及管路工程 (12)

1、系统概述 (12)

2、需求分析 (12)

3、设计依据 (12)

4、系统设计方案 (13)

5、安装工艺要求 (14)

十三、LED显示屏系统 (115)

1、前言 (115)

2、项目实施的主要目的 (115)

3、工程范围 (116)

4、项目针对性设计 (116)

5、基本方案及功能介绍 (123)

6、LED显示屏介绍 (126)

7、相关配套产品介绍 (131)

一、总体设计规划

我们在来安县图书、档案、博物馆弱电系统工程的总体规划中,综合考虑到系统的先进性、实用性、实时性、安全性、经济性和易维护性的平衡,也是我们对系统总体设计所遵循的基本原则。总的来说体现在以下几方面:

1)、布线系统是大楼智能化的神经枢纽网络,施工工作面大,与建筑物的结构、装修紧密关联,而且支持布线路由的建筑空间受到很大限制,需要进行统一的、合理规划;

2)、整个弱电系统工程涉及多个专业、多种产品、多方厂家和多项专业技术,但它又不是多种不同专业的异构、互连,并且整个大楼为专业场所,所以需要有专业的设计规划,提供一个统一管理、控制和使用维护的平台。我们采用的是自上而下的设计以及自下而上的实施的原则来实现;

3)、构建的系统必须为今后的通信业务提供优质服务。灵活、开放的接口,为今后的二次开发提供方便;现代化科学、先进的控制手段,有效降低管理成本,提高工作效率。

因此,我们将立足高标准、高要求的原则,严格遵循“投资合理、规划统一、立足现在、适度超前”的设计思想,力求使系统既满足用户目前的应用需求,又考虑到今后技术的发展趋势,以使大楼的综合服务功能能够迅速适应未来的变化。

二、综合布线系统

1、系统概述

布线系统是建筑物内信息流通的神经枢纽,这些信息包括电话、电脑、电视、广播、安全、图像、控制、防盗等,综合布线系统应能够支持这些信息的传输。

来安县图书档案馆将建设成面向21世纪的现代化智能大楼,为提供用户方便舒适的办公环境,满足信息业务发展的需要。综合布线系统需要建设成为能够全面支持各智能系统信息传输要求的先进可靠的信息传输通道,实现语音、高速数据、楼宇控制、保安监控、有线电视信号等的灵活、方便和快速的传输。在本方案规划中,我们此次设计采用先进的六类非屏蔽综合布线系统,规划建设大楼的信息高速公路,为用户提供科学、高效的管理控制手段。

本综合布线系统方案规划将从先进可靠、实用合理的原则出发,根据大楼的建设规划特点,以满足目前用户的应用需求为基础,充分考虑到今后技术的发展趋势,综合应用现代计算机及信息通信方面的先进技术,提供用户具有长远效益的全方位解决方案。来安县图书档案馆的综合布线系统包括大楼的整体结构化综合布线系统,除结构化综合布线系统用于语音及数据传输部分外,其余各系统的布线分别采用各自的规格线缆进行敷设、安装,将在其各自系统的设计时进行详细规划、设计、实施。

2、工程目标:

为来安县图书档案馆大楼提供高性能的布线系统、标准的传输介质、标准的接口,满足语音及数据通信设备的要求。要满足各种不同的计算机、通信设备、楼宇自控、安防、门禁等的配线要求,包括:

——模拟与数字的语音系统

——高速的数据传输系统

——建筑设备监控系统

——安全保卫防范系统

——图像传输、处理系统

——多媒体、视像信息系统

3、系统设计原则

实用性:本布线系统的设计应以实用为第一原则。在符合需要的前提下,合理平衡系统的经济性与超前性,以避免片面追求超前性而脱离实际,或片面追求经济性而损害系统的智能性。

可靠性:系统必须保持每天24小时连续工作。子系统故障不影响其他子系统运行,也不影响集成系统除该子系统之外的其他功能的运行。

经济性:本次布线系统工程所选用的设备与系统,以现有成熟的设备和系统为基础,以总体目标为方向,局部服从全局,力求系统在初次投入和整个运行生命周期获得最佳的性能/价格比。

易维护性:因为来安县图书档案馆弱电系统较多,要保证日常运行,系统必须具有高度的可维护性和易维护性,尽量做到所需维护人员少,维护工作量小,维护强度低,维护费用低。

开放可扩展性:布线系统设计尽量采用国家和国际标准及规范,兼容不同厂商、不同协议的设备和系统的信号传输,各子系统可方便进出系统。

4、系统设计依据

《综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007)

《综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2007)

《大楼通用综合布线系统》(YD/T926.1-97)

《商用建筑通信通道和空间标准》(EIA/TIA-569)

《商用建筑电信设施管理标准》(EIA/TIA-606)

《商用建筑通信接地接续要求》(EIA/TIA-607)

《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11801-95)

《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》(EIA/TIATSB67)

甲方提供的图纸资料

5、系统方案设计

5.1 总体结构

来安县图书档案馆大楼由于各部门独立管理,需在档案馆、图书馆、展览馆内非别设立通信及管理中心,所以此次方案设计中心机房分别设在档案楼三楼弱电机房、图书馆二楼中心机房、展览馆三楼弱电机房,除中心机房所在楼层外,其他楼层弱电井布置小型弱电机柜。

根据我公司此次设计总共设信息点125个,数据和语音的水平线缆采用六类线缆;

5.2 工作区子系统

工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。工作区子系统的设计要点主要包括信息点数量确定、铜缆信息点设计。

一个有独立需求的办公区域可成为一个工作区,它应包括信息插座、连接软线、适配器等。信息插座有地板型和墙上型两种,从经济及施工的便利性考虑,本方案全部采用墙上型插座(用户可根据据体需要,部分选用地插座)。插座采用T568A标准。面板选用86型双孔面板(也可根据用户要求确定)。

根据各工作区信息点位置的不同,选择相应的信息插座安装方式,部分采用墙面型插座,墙面安装高度为30cm。安装位置考虑到维护及使用的方便,信息点的安装,需配合装潢进行安装(如独立的领导办公室、电子档案室可采用地面插座的安装方式)。中心机房考虑到使用的方便,本系统建议采用静电地板下的安装方式。具体各信息点的安装方式和位置需根据装修图确定。

G20 铁管

电源插座

信息插座

30 cm

20 cm

地面

5.3 水平子系统

水平布线子系统是整个布线系统的一部分,它将干线子系统线路延伸到用户工作区。

吊顶 水平线槽(内穿水平线) 信息插座(包括面板、模块和铁盒)每个插孔功能可任意调整

由电话、计算机引出的RJ45接头 办公间水平布线子系统与干线子系统的区别在于:水平布线子系统总是处在一个楼层上,并端接在信息插座或区域布线的中转点上。一般来说,水平子系统的电缆数为4对UTP (非屏蔽双绞线),它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些更高带宽应用时,可以采用光缆。由于水平线缆布放完成后难于更换,因此水平子线缆都采用六类非屏蔽双绞线传输数据和语音信号。它适合622 Mbps 以太网、155Mbps ATM 、1000Mbps 以太网、100Mbps 以太网、10Mbps 以太网、4Mbps 和16Mbps 令牌环网、ISDN 、语音传输等的应用。

水平线缆选用六类十字芯非屏蔽双绞线,以提供卓越的传输性能。其优良的设计保证4对兼容信号能共享同一电缆而不会损伤数据的完整性。此电缆支持155MbpsATM (异步传输模式)。100BaseT ,千兆以太网传输并支持多路ATM 信号和其他兼容信号同时传输。

此高速率100欧姆高性能电缆的优良近端串扰,保证多个相同信号传输并显著地减少信号泄漏。此电缆符合甚至超过了ISO/IECIS11801第二版以及EIA/TIA568B.2和CENELECEn50173的衰减和近端串扰要求。

5.4 设备间子系统

设备间是大楼的电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备安装的地点,也是进行网络管理的场所。对综合布线工程设计而言,设备间主要是安装配线设备。

设备间应当清洁、通风良好、主机房应配置消防系统;应具有UPS 电源,良好的接地系统,牢靠的门锁装置。

弱电控制和管理中心设在档案楼三楼弱电机房、图书馆二楼中心机房、展览馆三楼弱电机房,设备间子系统的设计主要是指设备安装方式确定、配线架的选型及数量确定、设备间跳线种类的确定、设备间环境要求等:

从规范要求和网络设计的合理性、经济性出发,本次设计设三个主机房,出主机房所在楼层外其他漏乘设分配线间,负责管理、汇接各楼层的所有信息点。

布线的目的是为今后的具体应用提供基础,因此在每一个机柜内都必须有可靠的供电,至少提供一个10A 的电源插座,并将电源引入配线机柜。在设备间内,用户应根据自己的需求设计电的容量,确保电源充足。

用大楼综合接地时,电阻不大于1 。该系统能够防止电话系统的电磁干扰。

5.5 系统管理及色标管理

通过对通信线路路由到建筑物内的不同区域,来实现对通信线路的管理。本系统为单管理点,管理人员可在设备间、管理间内对各信息点进行方便的管理。

颜色代码是一种非常不错的简化管理系统的方法,颜色编码可用于区别不同的服务功能、应用以及部门。它提供一种清晰易见的管理方案,可极大程度地简化布线系统的管理负担。本系统严格按照EIA/TIA-606管理标准推荐的一套色标标签管理方案进行标记。具体颜色的含义如下:

蓝色:办公室或其它工作区的信息插座(I/O )所连接的工作站。

5.6 系统的安全性

综合布线的标准规定:当布线区域内存在的电磁干扰场强大于3V/m 时,应采取防护措施。电磁干扰一般来自于电磁场或电力场,这些干扰源会影响数据的传输。

为了减弱干扰的影响,最佳的解决办法是将电缆远离干扰源。应符合下表:

大楼自装备了金属部件时起,就应当加以保护防止所有的干扰,为防止干扰可能对系统产生的破坏,我们建议大楼内用网格形结构做成等电位金属接地体,目的是减少布

综合布线电缆与电力电缆的间距最小间隔距离(mm)

380V 电力电缆〈2KVA 380V 电力电缆2~5KVA 380V 电力电缆

〉5KVA

与缆线平行敷设130300600

有一方在接地的金属线槽或钢管中70

150300双方都在接地的金属线槽

或钢管中

1080150

线和金属导体之间产生的回路面积,并保证所有设备共同的参考等电位。针对布线系统,我们还将采取以下保护手段:

布线系统涉及的金属部件可靠接地:由于我们采用了非屏蔽布线系统,涉及到的金属部件为金属线槽、钢管以及配线间的金属机柜。金属线槽、钢管应保持连续的电气连接,并在两端有良好的接地;配线柜内的有源设备外壳应接地极相连。接地方式采用大楼联合接地方式,接地电阻不大于1欧姆。

在进入大楼的导线上进行过压保护:由大楼外部接入的铜缆应加装过压保护装置,铠装光缆外壳应有良好的接地。由于该项目布线系统不涉及建筑群系统,故铜缆的过压保护装置应由电信方提供。

三、弱电系统桥架及管路工程

1、系统概述

智能化系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备诸如:变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些智能化系统有智能化集成系统、计算机网络系统、综合布线系统(GCS)、综合安防系统、门禁考勤系统、防雷接地等。大楼智能化系统对建筑物来说是一个整体,每个智能化系统都有电缆管线,整个大楼遍布着智能化系统的电缆。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律,合理有序地安置在大楼内的综合管路中。

2、需求分析

综合管路的工程设计,为弱电智能化系统建立了合理的公共通道。其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。

来安县图书档案馆新楼弱电智能化系统应是非常完善、先进的。而规范、整齐、通畅的管路、桥架系统是智能化系统的综合功能充分发挥作用的关键。尤其是项目前期阶段,需要对智能化系统的综合管路进行统一设计。以保证智能化系统工程实施时各种管线均能敷设到位,同时不互相干扰、互相碰撞。

管路设计的目的是使这些电缆合理有序地安置在大楼内的综合管路中,使整个系统更加直观明了,合理有序地安置在各个大楼内的综合管道中,使整个弱电系统的线路能有效安全合理地连接,并且便于日后的维护,使各子系统间互相协调。

3、设计依据

GB50174-93:《电子计算机房设计规范》

SJ/T30003-93:《电子计算机机房工程施工及验收规范》

YD/T754-95:《通讯机房静电防护通则》

GB50093-2002:《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50348-2004:《安全防范工程技术规范》

GB50057-94:《建筑物防雷设计规范》

GB50343-2004:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50303-2002:《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50168-92:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169-92:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB5004-95:《建筑设计防火规范》

4、系统设计方案

4.1、垂直桥架系统

在大楼弱电井内设一条垂直综合弱电桥架不同系统或不同信号等级信号线之间建议通过在桥架内设钢制挡板隔离,垂直桥架尺寸为300mm×100mm,各垂直桥架分别和各楼层的水平桥架系统相连接,桥架内每米设置一个绑扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆等其他弱电线路。

4.2、水平桥架系统

和垂直桥架相对应,本次设计中在每层的走廊吊顶内安

装了水平桥架,用于放置各个系统的线缆。水平桥架设计各

子系统共用一个弱电综合桥架,不同系统或不同信号等级信

号线之间建议通过在桥架内设钢制挡板隔离,大楼设置水平

桥架尺寸200mm×100mm。

4.3、水平管路系统

水平管路主要为从水平桥架至各个系统终端所使用的管材,采用的材料视各个系统的不同而不同。水平管路包含的子系统有:

综合布线系统

闭路电视监控系统

防盗报警系统

一卡通门禁系统

紧急消防广播系统

会议系统

有线电视系统

机房防雷接地

综合布线系统水平线缆由桥架引出,穿2根UTP6线管材采用PVC20,穿3-5根UTP6线的管材为PVC25到用户信息点;安防监控系统从桥架的引出线路为PVC25或PVC20,防盗报警系统从桥架的引出线路为PVC20;闭路电视监控及保安监控线路从桥架引出,穿1根和2根线管材采用PVC20,穿3根线的管材为PVC25到用户信息点;门禁控制系统、背景音乐系统以及防雷接地均采用PVC20或PVC25。所有从引出管线在有吊顶处为吊顶内敷设。

4.4、室外进线系统

由于建筑的特殊性,大楼有很多的外部进线,本次设计中室外进线由相关施工单位施工,弱电单位提出设计要求。

5、安装工艺要求

为保证弱电综合管路系统工程质量,整个工程的安装过程必须严格按照施工规范进行,使整个系统得以完整的保护,具体的安装操作规范应遵循以下的原则:

(1)、铁构件制作要求:平直、划线、下斜、钻孔、组对、核对、焊接及刷防锈漆。

配管敷设要求:测位、划线、开沟打孔、固定吊架、锯管、套丝、煨弯、配管安装、固定暗盒。

(2)、桥架敷设要求:测位、划线、测定吊架构件、铁构件制作、组装安装桥架、调正垂直、横平距离、固定整体。

(3)、配线箱安装要求:开箱、检查、定位划线、打固定螺栓、进出线管划线开孔、固定箱、连接进出管线。

(4)、金属软管敷设要求:检查软管规格与所穿入线数能否穿过、测量长度、下斜、两端加软管接头、固定两端软管接头。

(5)、穿线时必须谨慎操作,不得用力过猛,以免扯断。线缆不得出现折、扭、锐器划伤、破裂等现象;压接时槽内部分应与压接部分成一定弧度,槽内部分需顺平,压接与剪断需一次成功,垂直及水平线缆至配线架时需成人字型纵向左右分配,不得杂乱无章。

(6)、所有的线槽由金属材料构成,用来安放和引导电缆,并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地。

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

弱电中心机房设计方案说明

第七章网络中心机房 7.1工程设计说明 一、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工 程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机 房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理 员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M 2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 □ 东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框 & 12mm 厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到 网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪 华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢 踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角 线,具体隔断位见平面布置图。 二、 地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、 不产尘、保证空调送风系统的 空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表 我 们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装 0.3M 。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、 设备间:单开玻璃门一套。 2、 网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况, 整个机房为了确保机房的保温和消防需要; 全部采 用规格为600 X 600 x 0.8mm 的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用, 防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡, 建议采用铝泊制保温棉作天花、 墙面、地 面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理, 同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等 性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防 面都是粘贴PVC 抗静电贴面。 饰效果相协调。地板安装高度为 入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 电阻<2欧姆 机 房专用地 铜条 铜条 地面

某酒店弱电智能化系统设计方案-机房工程及防雷接地等系统方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设臵,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位臵与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案 1 工程概况 作为在新世纪建设的大型现代化写字楼,现代化大厦的定位应该是一座集办公、租售、餐饮、娱乐、会议等多种业务为一体的智能化新型写字楼,作为其神经系统的弱电系统应该是一个智能化的综合管理系统。所以在设计中,不仅要为大厦提供高品质的弱电系统基础设施,还应该能够利用智能化设备收集到大厦内各系统的相关资料,并分析整理成具有高附加值的信息,运用先进的技术和方法使大厦的作业流程更有效、运行成本更低、竞争力更强。 根据目前的实际情况及未来发展的趋势,提供一套完整的弱电智能化系统解决方案,力争把它建设成为一座功能齐全、技术先进的智能型写字楼。当然,在具体操作过程中,业主可以针对自己的实际情况有选择、分步骤的进行规划和实施。 2 设计目标和原则 2.1 设计目标 l 符合智能建筑甲级设计标准 l 提供舒适、高效、灵活的工作、生活环境 l 满足现代化写字楼办公的要求 l 满足现代化写字楼管理的要求 l 有大厦的特色 l 业界一流的高质量工程 2.2 设计原则 l 先进性 l 独创性 l 超前性 l 实用性 l 可实施性 l 经济性 3 弱电智能化系统的组成 3.1 系统组成 ******酒店智能化系统规划方案 目录 第一章系统概述5 1 前言5 2 需求分析及设计定位6 2.1 工程概况6 2.2 需求分析6 2.3 系统规划7 3 总体设计要求8 4 设计原则9 5 设计依据10 5.1 系统设计的主要依据10 5.2 系统设计遵循的技术标准10 第二章智能化系统规划方案12 1 综合布线系统12

1.1 需求分析12 1.2 系统功能13 1.3 系统构成14 1.4 系统设计14 1.5 综合布线系统特点18 2 闭路电视监控系统20 2.1 概述20 2.2 系统设计指标20 2.3 系统功能21 2.4 系统设计21 2.5 系统设备选型22 3 KTV点播系统23 3.1 概述23 3.2 KTV点播系统比较23 3.3 DVD点播系统功能与特点:24 3.4 网络架构图24 3.5 DVD点播系统组成:25 4 酒店―一卡通‖系统27 4.1 概述27 4.2 酒店门锁系统27 4.3 酒店消费―一卡通‖系统实现32 4.4 车辆出入控制及管理系统33 5 多功能厅音响、灯光系统42 5.1 概述42 5.2 需求分析42 5.3 音响灯光工程设计依据及设计指标43 5.4 多功能厅会议音响、灯光设计46 6 宴会厅音响扩音及灯光系统54 6.1 宴会厅的设计要求54 6.2 宴会厅设计55 7 背景音乐及广播系统60 7.1 系统概述60 7.2 需求分析60 7.3 设计依据61 7.4 系统组成61 7.5 系统设计62 7.6 设备布点统计62 7.7 实现功能63 7.8 语音广播系统的设计思路及各区点位分布情况64 7.9 选用器材说明66 8 计算机网络系统67 8.1 概述67 8.2 需求分析67 8.3 网络系统目标68

弱电施工图设计说明..-共12页

施工图设计说明 工程概况 建设单位:安宁职业教育基地管理委员会 项目名称:中共安宁市委党校、安宁市行政学校异地新建项目 项目地点:安宁市职教园区 项目建设规模:本项目共拟建地上11层,地下1层。总建筑面:约 19353.21平方。建筑高度:43.5米。建筑形式:框剪结构。建筑分类:一类高层综合楼,建筑功能:食堂,教室,办公,学员宿舍。 设计依据及验收规范 (1)市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2019) 《建筑智能化系统工程设计规范》DGJ32/D01-2019 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2019) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2019; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2019 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2019) 《视频安防监控系统工程设计规范》GB/T 50395-2019 《出入口控制系统工程设计规范》GB/T 50396-2019 《入侵报警系统工程设计规范》GB/T 50394-2019 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2019) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311—2019) 《安全防范工程验收规则》(GA308-2019) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2019) 《建筑电气工程设计常用图形和文字符合》(00D001) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》(GB/ 50311-2019) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2019 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2019; 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2019; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2019 (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围: (1)综合布线系统; (2)有线电视系统; (3)安全防范系统; (4)门禁系统; (5)会议室系统; (6)停车场管理系统; (7)广播系统 (8)公共信息发布系统; (9)周界报警系统 (10)机房建设; (11)无线网络覆盖; 1 综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台, 以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现 世界范围资源共享,本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入五层通讯机房。本设计仅负责总配线架以下的配线系统;

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 ?技术性能先进,适用性强; ?使用灵活方便,兼容性好; ?易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

最新某弱电机房方案可编辑文档下载

第二章机房工程 1.概述 本设计说明书针对中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地的建筑性质及具体情况所作出的设计方案而编写,全方案高度融和了业主的需求与我们多年积累的机房专业设计经验,全文贯穿于相关国标设计规范与具体设计方案的一致性,全部设计思想围绕整体机房建设理念而展开,旨在能为业主打造一个国内一流的标准机房工程而尽责。2.设计依据和原则 2.1设计依据 (1)石油勘探开发研究院无锡科研基地楼宇智能化系统智能化项目设计方案征集书; (2)业主提供的相关电子版本设计图纸; (3)国家相关的标准和规范: 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008 《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998 《江苏省建筑智能化系统工程检测规程》DB32/365-1999 《江苏省建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999 《江苏省建筑智能化系统工程评估标准》DB32/T367-1999 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《低压配电设计规范》 GB 50054-95 《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86 《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)SDF 279-90 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ 131-90 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《采暖、通风与空气调节设计规范》 ( GBJ19-87) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96 《欧洲电工标准》EN50090 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300) 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 (GB50306) 《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 《建筑物智能化系统验收标准》DB 31/219.1-1998 《低压配电设计规范》GB50054-95 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2006 《不间断电源UPS标准》 20021204 《通信用不间断电源-UPS》 YD/T 1095-2000 2.2设计原则 本次机房建设工程设计,遵循如下思想原则: 2.2.1安全可靠性 安全可靠是对一个专业机房建设工程设计施工企业的最基本要求,因此在设计及选材方面,结合贵单位的工作特点、性质,充分考虑到使用长久性与稳定性,以保证机房系统乃至其每一个环节的高度安全性和可靠性。 2.2.2超前性与智能性 机房应充分体现信息系统核心的特点,并考虑机房应富有前瞻性,因此采用目前先进的技术和材料,将各功能机房建设成为一个先进的智能化的信息数据处理控制中心。 2.2.3追求机房人性化设计 电子计算机机房建设,特别是弱电中控机房,除了保证其安全稳定运行外,还要考虑其平面功能布局、色彩合理搭配、空间装饰元素的呼应等共同营造一种良好的办公氛围。给从事控制操作的工作人员创造良好的工作环境,充分体现以人为本的人本主义设计思想。 2.2.4环保、节能 考虑到环境的重要性,设计时都选用安全环保的装修材料,并在节约能源、防尘、防噪音等方面也将采取相应的措施。 3.机房规划、平面区划设计 根据业主提供的相关,中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地建成后将作为高度集成到的综合性建筑群。而智能化系统工程则是为其提供包括楼宇控制、网络

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

弱电设计说明完整版

弱电设计说明 一、设计依据 1)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 2)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94 3)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 4)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 5)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2000 6)《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ01-615-2003 7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 8)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 9)《高层民用建筑防火规范》GB50045-95;(2005年版) 10)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98; 11)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 12)《电子计算机房技术规范》GB50174-9 13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 14)业主提供的设计资料及要求; 15)相关专业提供的设计资料; 二、设计范围 楼宇自控系统、综合安防系统、综合布线系统、有线电视系统、会议系统、排队叫号系统、大屏幕显示系统、触摸查询系统、弱电系统接地 三、楼宇自控系统 1、系统设计 1) 整个建筑的楼宇自控系统(BAS)为完整的分布式集散控制系统,采 用标准化局域网技术和开放型现场总线对与现场多种设备,多个子系统实施集中监控、联动和管理,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定由网络服务器完成; 2)系统采用浏缆器/服务器(B/S)的模式(可为日后增加用户且不

增加费用预备条件,以利于系统扩展)。 3)管理层网络采用TCP/IP标准通讯协议。 4)现场层采用开放型LON或RS485总线或其他工业标准总线形式。 5)系统电源采用集中与分散相结合方式供电,各子系统设置UPS 不间断电源,并能保证持续工作不小于1小时; 6)BA系统的方案和设备的选择考虑“向上支持、向下兼容”的原 则 2、系统要求 1)保证大厦生活和工作环境的舒适性; 2)确保建筑物及内部人员的安全和灾害抵御能力,提供保证生命、财产、建筑物安全的必要措施; 3)提供最佳的系统控制及节能措施和优化运行方案,以实现合理的能源管理,降低运行费用; 4)实现物业管理自动化。 3、设计目标 1)先进性;2)可集成性;3)安全性;4)开放性;5)互操作性;6)可靠性;7)容错性;8)经济性。 4、空调设备监控系统 1)制冷系统控制 ·冷冻站冷水机组控制:冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵及其它配套装置; ·冷水机组与冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵顺序控制,显示启/停状态及故障报警; ·冷水机组的运行台数,根据实际需要的冷负荷进行优化选择控制; ·通过控制冷塔及供回水旁通阀,使冷却水回水温度在允许范围之内。·膨胀水箱的液位控制。 2)冷冻水系统 ·冷水机组根据负荷侧的冷负荷进行冷水机组的启停; ·冷冻水系统装有实时冷量测量装置,根据冷负荷自动控制冷水机组

XX酒店弱电系统设计方案

XX酒店弱电系统设计方案 总述 本设计书是为重庆XX假日酒店智能化弱电系统工程做的设计方案,关于本方案的设计目的、标准、内容、系统造价以及设计工作当中的其它相关事宜现总体表述如下: 一、设计目的: 根据五星级宾馆的弱电系统设计规范而定,依据甲方要求,我们的建设目标是为使用者提供在一个高效、舒适、便捷和安全的前提下,降低大厦和运行费用和提高运行管理的智能水平,并随着大厦业务的发展,进一步增强市场竟争能力和提供增值服务。该系统运行标准化、模快化以及系列化的开放型设计,以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的模式,通过系统一体化的公共高速通信网络,同时采用计算机平台,运行和操作在统一的人性界面环境下,实现大厦内信息、资源和任务的综合共享,从而实现合理运用大厦物力、逻辑资源。达到设计的最终目的是使用户得到满足其要求的最佳方案。 二、设计标准:

《民用建筑电气设计院标准》(JGJ/T16—92) 《智能建筑设计标准确》(GB/T50314—2000)《国际商用建筑物电信布线标准》(EIA/TIA568A/606/607) 《电气及电子工程师学会标准》(IEE802.3/805.5) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TLA—568A) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》 (GB/T6510-1996) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统验收规则》 (SJ2846-88) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75—94) 《涉外宾馆监视电视系统设计规范》(DBJ08—16—90) 《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

弱电施工设计说明

弱电施工设计说明 一、设计原则 在设计中主要遵循以下原则: 1、实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。 2、先进性:采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3、可靠性:系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品,应采用在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,以保证系统的长期正常运行。 4、开放性:采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统集成、互联或扩展出现障碍。 5、可扩展性:设计应充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,以充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 二、设计定位 本工程智能化弱电系统设计标准定位于国家甲级智能化建筑,主要功能配置标准满足或超过国家《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 中甲级标准。 设计标准及规范 智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2007 民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003 通信光缆的一般要求》GB/T7427-87 电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232- 92 建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 建筑设计防火规范》 GB50016-2006 民用建筑通信接地标准》EIA/TIA607 电磁兼容性标准》IEC 801 视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 建筑低压电源电涌保护器选用安装验收及维护规程》CECS174 2004 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 建筑物防雷设计规范》GB 50057-2000 有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-90 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/75-94 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 摘要施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。 关键词楼宇自控综合布线有线电视安全防范停车场管理广播火灾自动报警及消防联动 1建筑概况 本工程位于() ()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;

酒店弱电系统设计方案

一、概述 酒店是集居住、办公、餐饮、娱乐为一体的综合性建筑,其主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,由于其工作性质的关系,出入人员比较 繁多, 外地客人又占绝大部分,因此,加强对外部人员的防范以及内部人员的管理 都是 必不可少的。其网络业务相应也比较多,例如监控、内网办公、Internet 服务 都是酒店所必须的。 酒店的网络主要是视频监控网络、数据通信网络:视频监控网络通过前端视频采集设备即摄像机将现场画面转换成电子信 号传输至中心,然后通过显示单元实时显示、存储设备录像存储等,实现 工作人 员对各区域的远程监控及事后事件查看功能。 数据通信网络分为办公网络和客房网络,办公网络采用计算机及网络技术处理办公业务,并实现信息共享、交流和协同工作。酒店客房网络就是对外提供国际互联网络网服务的客户网络。其中商务客人一般会要求酒店提供与其办公室和个人家庭相同的高速Internet 访问能力,通过无线局域网就可实现灵活且可扩展的网络解决方案。 SSC 弱电网络系统是把视频监控网络、数据通信网络统一在一个平台上进行集中控制和管理,它综合显示各系统的详细信息,根据这些信息的变化情况,让网络管理者做出相应处理,系统重点融合监控网络、数据通信网络,实现网络拓扑集中显示,NVR、IP Camera 实时检查是否正常工作,网络异常正常报警等智能化功能。 二、设计原则方案将遵循技术先进、功能齐全、稳定可靠的原则,形成一套系统的、完整的多业务融合的解决方案: 1)可靠性该系统能兼容识别市面上绝大多数厂家的NVR、IP Camera 。能自动识别ONVIF 协议的IP Camera。在网络出现状况的话,会优先处理监控视频数据,确保数据的准确性、完整性。

弱电机房完整施工方案

目录 一、工程主要施工程序 1.工程前期的准备工作 2.材料及设备的进场 3.管线的核实 4.进行管内穿线 5.设备的安装准备 6.设备调试 7.工程验收 8.竣工资料 二.施工组织机构及职能 1、施工组织机构 2、分工及责任 5 三.施工规范与标准 四.施工组织和部署 1.施工组织和措施 2.施工管理措施 3.组织部署及措施

4.工程质量和安全施工措施 5.文明措工、降低环境污染和噪音的措施 6.施工技术措施 五.施工进度计划编排 六.工程主要施工方法 七.施工组织计划内容 一、工程主要施工程序自我公司进入智能化安防行业以来,积累了丰厚的实际施工经验,根据我公司对安防系统工程的理解并结合雄厚的技术力量和功能设计,我们认为,中林所西南交易中心办公大楼的视频监控、背景音乐、综合布线、门禁考勤、入侵报警和视频会议工程主要安装内容将包括以下各项: 1.工程前期的准备工作施工人员现场准备工作(包括人员、材料堆放地);察看现场并确定桥架和预埋管的情况;购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材

料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作;按进度填写相应的工程报验单或隐蔽工程报验单,报送监理部门验收; 4.进行管内穿线购进确定的线,报送建设方和监理部门验收,验收完后进行管内敷设;在穿线过程中按图纸统一编号,做好线标;如图纸无编号,自行在图纸上做出预埋标记及线号,防止配线时发生混乱;布线报建设方验收; 5.设备的安装准备购进确定的设备,报送招标方和监理部门验收;如果不具备安装条件,必须等到具备安装条件后再进行设备的安装;如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可;设备安装完毕后报建设部门验收; 6.设备调试按照调试规范进行测试工作,在调试过程中对出现的错误进行改正,以保证调试通过;对调试结果进行整理并根据合同要求做好调试报告;调试完毕,提交完工签收单,请建设部门签字认可; 7.工程验收根据招标方、监理部门及参加工程验收单位的要求,做好工程验收的准备,及时做好整改工作;验收合格后落实验收报告,并请招标方、施工方及有关单位做出工程评价;

星级酒店智能化设计

五星级酒店的智能化设计 根据本公司在国内大部分地区五星级酒店的调查和智能化系统工程的设计,在以满足酒店实际业务的基础上,着眼于高起点、高挡次、高可靠性、留有充分的扩展空间,通过智能化酒店的建设,为住户和入住酒店的客人提供更加全面的服务和更快的服务响应速度,使住户和客人的居住环境更加安全、舒适、便捷、高效、节能、灵活、环保,从而大大提高酒店的服务水平和管理水平,并且可以通过智能化系统的节能手段,降低运行费用,提高酒店的管理水平和经济效益。 设计原则和目标 1.智能化系统设计与五星级酒店相匹配。 2.智能化系统设计与工程项目建设地点的实际情况相适应。 2.智能化系统设计应该是完整的、先进的、实用的、经济的。 4.智能化系统选用设备品牌是主流的、成熟的、安全的、可靠的。 5.按智能建筑甲级标准设计。 各子系统简介 1. 酒店VOD多媒体信息服务网络系统 VOD技术就是让人们随时随地按需点播及互传多媒体信息的网络技术。建立宽带高速交互式VOD网络系统是网络社会发展的最高目标,是实现地球村理想的必要条件。“酒店VOD及多媒体信息服务网络系统”是用于客人查询及预定酒店服务、浏览各类网上信息、观赏影片、上Internet国际互联网的智能化酒店服务网络系统,该系统最能充分地实现“以人为本”、“个性化服务”、“信息化服务”、“便捷、舒适”的网络信息时代服务理念,是智能化酒店的标志。 2、酒店一卡通、门禁系统 该系统主要用于: a) 客人身份识别

b) 客人消费记帐管理 c) 客人消费历史记录、打折优惠管理 d) 客人个性化服务管理 e) 酒店安全保卫、门锁控制等管理 由于采用这一系统,对客人的服务与管理可以做到更人性化、更个性化; 对高级客人,可采用非接触式射频卡,使客人在不知不觉中享受到严密的跟踪保卫;并可把高级客房区控制起来,使没有射频卡的人进入以后得到监控,无法随便行动,让酒店出入管理更加智能; 3、酒店楼宇自控系统 该系统用于酒店客房及公共场所的环境参数自动控制,如:温度、湿度、新风、气味、除菌等自动控制,目的是为客人创造一个舒适、温馨的住宿环境,有宾至如归的感觉。 4、酒店客房管理系统 该系统主要用于房间的照明、音响、电视控制,服务请求,免打扰设置等等。 5、酒店商务计算机综合管理系统 该系统主要用于:酒店预订及连锁经营管理;前台、后台计算机管理:预定、收银、财务、报表、查询、数据库管理、EMAIL邮件管理、INTERNET利用等计算机综合管理 6、酒店经营及办公自动化系统 该系统建立在广域、局域网上,主要分两部分: a) 酒店预订及连锁经营网络(网站)信息系统; 用于向酒店管理者提供现代化经营手段,目的是使酒店经营高效、先进、科学; b) 酒店内部办公自动化及智能化管理系统 用于向酒店管理者提供高质量管理手段,如智能办公系统、智能节能系统、智能采购网络、智能人员管理系统、智能物耗管理系统等等,目的是使酒店办公、物耗、能耗、人员成本等降到最低,使用效率最高,创造良好效益; 7、结构化布线系统 该系统是所有建立在广域、局域网上的“酒店智能弱电系统”的信息通道,是网络系统的高速公路,是弱电系统的神经线;