文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国网安徽省电力公司变电第二种工作票

国网安徽省电力公司变电第二种工作票

国网安徽省电力公司变电第二种工作票
国网安徽省电力公司变电第二种工作票

国网安徽省电力公司变电第二种工作票

变(配)电站编号:

1.工作负责人(监护人):班组:

2.工作班人员(不包括工作负责人)

共人

3. 工作任务

设备双重名称及工作地点或地段工作内容

4. 计划工作时间:自年月日时分

至年月日时分

5. 工作条件(停电或不停电)

6. 注意事项(安全措施):

工作票签发人签名签发日期年月日时分

7. 确认本工作票1至7项。

许可方式工作许可人工作负责人许可工作(或开工)的时间

年月日时分

8.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作班人员签名:

9.开工和收工时间

收工时间工作负

责人

工作许

可人

开工时间

工作许

可人

工作负

责人

11. 工作票延期:有效期延长到年月日时分

工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分

12. 工作票终结:工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

报告方式工作负责人工作许可人终结报告(或结束)时间

年月日时分13. 备注

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

变电所第二种工作票

电气第二种工作票 单位:法库风电场 编号: D201611019 1. 工作负责人(监护人): 张 海波 班组 检修班 附页 2 张 2. 工作班成员 (不包括工作负责人) 李基勇 刘强 共2人 3. 工作地点: F9 4. 工作内容 巡检 5. 计划工作时间: 自2016年11月29日13时 10分 至 2016 年 11月29日 16时30 分 6. 工作条件(停电或不停电): 不停电 7. 安全措施: 下列由工作票签发人(或工作负责人)填写 下列由工作许可人填写 1、需值班人员配合 1、 全力配合 2、严防触电 2、严防触电 3、监护好 3、监护好 4、听从指挥 工作票签发人:________ ______年______月______日______时______分 许可开工时间: 年 月 日 时 分 工作许可人:__________ 工作负责人:__________ 11. 工作终结,工作人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于___ 年___月___日___时___分结束。接地线共_________组已拆除,全部措施已恢复。 工作负责人:__________ 工作许可人:__________ 12. 备注:_________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ 9. 检修设备需试运(工作票交回,所列安全措施已拆除,可以试运) 10. 检修设备试运后,工作票所列安全措施已全部执行,可以重新工作 允许试运时间 工作许可人 工作负责人 允许恢复工作时间 工作许可人 工作负责人 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分

第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票格式 单位填写工作班组主管单位的名称编号由工作票签发人按顺序编号 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4.工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 ?工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称?应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 设备的双重名称:填写工作 地点要工作的设备的双重名 称,并应与现场实际相符。 5.计划工作时间 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* ?填写根据工作需要应拉开的断路器、隔离开关、开关手车拉到试验位置和跌落式熔断器、应取下的操作熔断器(熔丝)。填写应具体明确,并注明运行编号(即双重名称)。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号 *) 已执行应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号待操作 人做好安全措施后,由工作许可人在“己执行”栏内填写己装接地线的编号。应合的接地刀闸,只填写双重名称,不填写确切地点。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行 填写应装设的遮栏、绝缘档板和应挂标示牌的名称、地点。填写防止二次回路误碰的具体措施。室外配电装置,小面积停电检修工作时,装设的围栏应包围停电设备,并留有出入口;大面积停逐项内容,在相对应的“己执 行”栏内逐项打“√”? 电检修工作时,装设的围栏应包围带电设备,不得留有出入口, 即带电设备四周装设全封闭围栏。 * 已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写):补充工作地点保留带电部分和安 全措施(由工作许可人填写): ?①必须写明停电设备上、下、左、右的第一个相邻带电间 隔和带电设备的双重名称。 ②对拉、合第一断路器或配合供电线路停电检修第一断路器 要得到用电检查组同意或许可的提示应作为注意事项。 ③检修用的外借低压电源或自发电电源的使用,应作为注意 事项或补充工作地点保留带电部分写明。 ④刀闸一侧带电时,应视同为带电设备,注意事项要结合实 际工作情况,提出有针对性的防止人身和设备事故的补充安全 措施。 ⑤在工作地点增设专人监护也应填入补充安全措施栏内。 此栏内不允许空白,工作地点的电气设备如果没有带电部 分、没有注意事项,可以写“无”。 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由 工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安 全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时 间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前 一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原 因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第 8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作时间 之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工 作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安 全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并 确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓 名。 10.工作负责人变动情况 1.? 工作负责人变动

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

变电所第二种工作票

变电所第二种工作票 编号:AQ-B24-1 1、工作负责人(监护人):________ 班组_______: 工作人员__________________ 2、工作任务_________________________________________________ 3、计划工作时间自__年__月__日__时__分至__年__月___日__时__分 4、工作条件(停电或不停电)__________________________________ _________________________________________________________________ 5、注意事项()安全措施__________________________________ _________________________________________________________________ 工作票签发人签名__________ 6、许可开始时间__年__月__日__时__分 工作许可人(值班员)签名:_______ 工作负责人签名:_______ 7、工作结束时间______年__月__日__时__分 工作负责人签名:_______ 工作许可人值班员签名:_______ 8、备注: 说明:1.支撑对象:*********有限公司《供配电管理制度》《供配电管理制度》;2.适用范围:公司变电站,高压设备上工作、室内接线需停高压设备、 在停电线路上工作及站内各分盘、总盘及主变和35kv各开关的操作;3.要求:变电站操作人员填写,用后以旧换新,由设备部统一发放;4.保存期限 一年。

变电站第二种工作票

变电站(发电厂)第二种工作票 单位填写工作班组主管单位的名称。编号统一编写 1. 工作负责人(监护人)一个工作负责人只发给一张工作票。 班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称: 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4. 工作任务: 5. 计划工作时间:计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6. 工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称): 按〈〈安规〉〉〉要求填写停电或不停,或邻近及保留带电设备名称。 1)不停电是指工作本身不需要将高压设备停电或做安全措施时应写“不停电”。 2)停电是指在战用等低压回路上的工作,需要将低压回路停电时,应写“不停电”。 3)邻近及保留带电设备名称:根据现场实际,写明具体带电部位及有可能触及的相邻部位。 7. 注意事项(安全措施):由工作票签发人填写,填写应根据工作内容,有针对性。 工作票签发人:工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 8. 补充安全措施(工作许可人填写): 由工作许可人填写,填写应根据工作内容,有针对性,工作许可人可根据现场实际对工作票

签发人所提安全措施进行必要的补充,没有时写“无”,此栏不能空白。 9.确认本工作票1至8项。 工作负责人与工作许可人按〈〈安规〉〉的要求,办理完工作许可手续,填写许可开始工作时间,分别签名确认。许可时间不能早于计划工作开始时间。 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班人员签名: 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第10项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 11. 工作票延期:按〈〈安规〉〉的有关规定,提前办理工作票延期手续。由工作负责人提出申请,办理延期手续。工作票只能办理一次延期手续。 12. 工作票终结:全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应 周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 13. 备注: 供工作票签发人、工作许可人填写工作中其它注意事项、需说明的问题以及在其它栏内未能填写的安全措施。

第一种工作票填写要求

变电站第一种工作票各栏目填写具体要求 1. 单位名称栏:应统一填写动力厂电气车间 2.工作负责人(监护人)栏: 工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。 3. 班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。 4.工作班人员或班组负责人栏:填写的工作班人员不包括工作负责人在内。 单班组工作,单班组工作时,填写全部人员姓名。工作使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。 多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。 5.工作的内容和地点:应填写具体变电站名称。除应填写设备双重名称外,还应填写具体工作地点、工作内容,填写工作内容应清楚明确。 6.计划工作时间项:计划工作时间以调度批准的时间为准。 8.安全措施项:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。 每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后填写 应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:包括拉开断路器开关和刀闸,填写时须写双重名称; 应装接地线、应合接地刀闸栏:工作票签发人(工作负责人)要根据实际工作内容,在确保安全的条件下确定应装设接地线的位置和组数,应装设接地线要写明装设的具体地点,装设地点的设备须写双重名称;在同一工作地点有交叉作业的情况下,由于各小组工作内容不同,可能要求应装设接地线的地点也不同。在确保全部作业人员在地线保护范围内的原则下,工作票签发人(工作负责人)与工作许可人协商后确定应装设接地线的位置;工作票面已装设接地线(接地刀闸)的编号由工作许可人填写。 应设遮栏、应挂标示牌:应写明装设遮栏的地点、范围、挂标示牌的位置名称;分类

第一种、第二种工作票

附件5 单位停电检修通知单 填写日期年月日编号 停电申请单位 需停电设备名称 需停电设备线路编号 工作负责人 计划停电时间年月日时分 计划完成工作时间年月日时分 申请人 注:1、申请人需主体厂有资质人员签名。 2、停电申请单位应填写详细,如具体到班组。 3、检修单位如需高压设备停电,应填好本通知单到高压配电室与值班人员联系办理停电票。

附件6 倒闸操作票 编号 变电站操作开始时间:年月日时分终了时间:时分 操作任务: 执行√操作顺序: 1 2、 3、 4、 5 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 操作人:监护人:检查人: 注:1、本操作票必须用钢笔填写,不得使用铅笔,并不得涂改或有任何损毁。 2、每项操作完毕后应即作“√”标记。 3、本操作票执行完后应加盖“已执行”戳记,至少保存三个月,以备检查。

附件7 第一种工作票 第号 1、工作负责人(监护人):班组: 2、工作班人员: 共人3、工作内容和工作地点: 4、计划工作时间:自年月日时分 至年月日时分 5、安全措施: 下列由工作票签发人填写下列由工作许可人(值班员)填写 应拉开关,包括填写前已拉开关已拉开关(注明编号) 应合接地开关(注明确实地点)已合接地开关(注明接地开关编号地点) 应设遮栏,应挂标示牌已设遮栏,已挂标示牌(注明地点) 工作地点保留带电部分和补充安全措施 工作票签发人签名: 收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名: 6、许可开始工作时间年月日时分。 工作负责人签名:工作许可人签名: 7、工作负责人变动:原工作负责人去,变更为工作负责。变 动时间:年月日时分,工作票签发人签名: 8、工作票延期,有效期延长到年月日时分, 工作负责人签名:值长或值班负责人签名: 9、工作终结: 工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。工作负责人签名:工作许可人签名:接地线共已拆除。值班负责人签名:

变电站(发电厂)第一、二种工作票格式样本

变电站(发电厂)第一、二种工作票格式样本

单位牡丹江电业局变电检修工区编号 0105062 1.工作负责人(监护人)高玉良班组检修五班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 吴广东,常允彬,王新泽,杨伯群,李志昕,贾东海,李晓明,胡晶霞,王德刚 共 9 人3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 220kV海林一次变电站 4.工作任务 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

编号 0105062 *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名韩之谦签发日期: 2010 年 12 月 16 日 10 时 00 分

7.收到工作票时间 2010 年 12 月 17日 07 时 45 分 运行值班人员签名刘殿臣工作负责人签名王新泽 编号 0105062 8.确认本工作票1~7项 工作负责人签名王新泽 工作许可人签名高存鑫许可开始工作时间 2010 年 12 月 17 日 10 时 00 分9.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 吴广东,常允彬,王新泽,杨伯群,李志昕,贾东海,李晓明,胡晶霞,王德刚 10.工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名 12.工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分 编号 0105062 13.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 全部工作于 2010 年 12 月 17 日 15 时 30 分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名王新泽工作许可人签名高存鑫 15.工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 / 等共 / 组、接地刀闸(小车)共1副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名高存鑫 2010 年 12 月 17 日 16 时 00 分 16.备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作) (2)其他事项

变电站(发电厂)第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票 单位_____________________ 编号_______________ 1、工作负责人(监护人)____________ 班组______________ 2、工作班人员(不包括工作负责人) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________— ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________________共______人3、工作的变、配电站名称及设备双重名称 ____________________________________________________________ 4、工作任务 5、计划工作时间 自________年____月____日____时____分

至________年____月____日____时____分6、安全措施(必要时可附页绘图说明) *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。

变电站第一种工作票(安规匹配版)

变电站(发电厂)第一种工作票 单位:编号 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、电力电缆双重名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

工作票签发人签名签发日期:年月日时分7、确认本工作票1-6项 工作负责人签名 8、补充安全措施: 工作负责人签名 9、工作许可 (1)在线路上的电缆工作 工作许可人用方式许可

自年月日时分起开始工作 工作负责人签名 (2)在变电站或发电厂内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变,配电站/发电厂)部分已执行完毕 工作许可时间年月日时分 工作许可人签名工作负责人签名 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 12、工作票延期:无 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作负责人变动 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分 14、工作人员变动(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名15、工作终结

(1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已经清理完毕,工作终结:所装的工作接掉线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变、配电站或者发电厂内的电缆工作: 在 (变、配电站/发电厂)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前的状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名 16、工作票终结 临时遮拦、标识牌已拆除,常设遮拦已恢复; 未拆除或拉开的接地线编号等共组,接地刀闸共副(台),已汇报调度。 工作许可人签名 17、备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事 注若使用总、分票,总票的编号上前缀“总(n)号含分(m)”,分票的编号上前缀“总(n)号第分(n)

变电站第一种工作票教材

变电站(发电厂)第一种工作票 单位:××厂××车间 № 0100001 1、工作负责人(监护人) 张三 班组 检修班 2、工作班人员(不包括工作负责人) ×× 、×× 、×× 共 4 人。 3、工作的变配电站名称:110kV 化工变 4、工作任务 5、计划工作时间 自 2007 年 10 月 24 日 8 时 00 分 至 2007 年 10 月 24 日 17 时 00 分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 已执行

工作票签发人签名李四签发日期: 2007 年 10 月 23 日 9 时 10 分 7、收到工作票时间 2007 年 10 月 23 日 9 时 40 分 值班负责人签名王五工作负责人签名张三 8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名张三工作许可人签名王五 许可开始工作时间:2007年 10 月 24 日 8 时 30 分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: ××、××、×× 10、工作负责人变动情况:无 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:无 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 12、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 13、工作终结 全部工作于 2007 年 10 月 24 日 16 时 00 分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名张三工作许可人签名××

变电站(发电厂)第二种工作票(216)

变电站(发电厂)第二种工作票 单位北京华商远大电力建设有限公司工程部编号007 1.工作负责人(监护人)杨培刚班组二班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 周恩佳、高冬存、周金生、师春龙、董立宝、郝志国、曹国华、孙秀臣、张朝阳、祝玉宝、程桂涛 共11人3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 110kV 北极寺变电站 5.计划工作时间自2015年12月15日08时00分至2015年12月15日23时00分6.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称) 不停电 7.注意事项(安全措施) 1)工作人员进入施工现场必须戴好安全帽,听从工作负责人统一指挥; 2)施工人员进入电缆夹层不能踩踏电缆,注意周围物体不要被磕碰; 3)工作前,应先通风,排出浊气,再用气体检测仪检测有害气体含量,检测合格后方可开始工作,填写有限空间作业申请单; 4)施工人员进入现场注意周围带电设备,不动与工作内容无关的任何设备及电源; 5)如遇任何异常情况立即停止工作,并向值班人员汇报; 6)工作完成后及时做好封堵工作,消票前通知值班人员进行验收。

工作票签发人签名:签发日期:年月日时分8.补充安全措施(工作许可人填写) 9.确认本工作票1~8项 工作负责人签名工作许可人签名 许可工作时间:年月日时分 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施工作班人员签名: 11.工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 12.工作票终结 全部工作于年月日时分结束,作业人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13.备注

变电站(发电厂)第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作 票 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

变电站(发电厂)第一种工作票 单位_____________________ 编号_______________ 1、工作负责人(监护人)____________ 班组______________ 2、工作班人员(不包括工作负责人) _______________________________________________________________________ _________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________________共______人 3、工作的变、配电站名称及设备双重名称 ____________________________________________________________ 5、计划工作时间 自________年____月____日____时____分 至________年____月____日____时____分

变电站第一种工作票(苏文版)

工作票填写一 —变电检修专业 一、题目内容 1.工作任务:110kV白玉变电站1号主变压器试验、本体加油,1101、101开关检修试验。 2.变电站接线方式(见附图):110kV、10kV均为单母分段接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸为电动操作,但不能远方操作,10kV开关为中置式手车开关。检修方式下,110kV Ⅰ、Ⅱ母和10kVⅠ、Ⅱ母运行。 3.工作单位:苏文电能科技股份有限公司 4.工作班组:变电检修一班 5.工作负责人:张宏 6.工作班成员:李天一、王磊、张明、付涛 李思廉、何明凯、顺小明、吕俊。 7.工作票签发人:王杰 8.运行值班正值:杨毅、周刚、杨军 9.调度值班员:马良 10.计划工作时间:2012年7月28日8时至7月30日18时 11.工作人员变动:工作班人员顺小明和吕俊在工作第二天因事离开现场,王鹏参加工作。 12.工作票延期:工作延期至2012年7月31日17时。 二、填写要求 请根据上述任务描述和附件素材填写完整的工作票,要求填写至工作终结。此票由检修人员填写并保存。工作票自己选择。

三、附件 1.一次接线图。

变电站(发电厂)第一种工作票 单位苏文电能编号苏2012-07-001 1.工作负责人(监护人) 张宏班组变电检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 李天一、王磊、张明、付涛、李思廉、何明凯、顺小明、吕俊共8人 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 110kV白玉变电站:1号主变压器、1号主变压器1101开关、1号主变压器101开关4.工作任务 5.计划工作时间 自2012 年07 月28 日08 时00 分 至2012 年07 月30 日18 时00 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

变电站检修工作票制度(新版)

变电站检修工作票制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0877

变电站检修工作票制度(新版) 一、为确保人身和设备安全,进行工作必须办理检修工作票并按检修规程执行,否则值班员有权制止。事故抢修可以不用工作票,但应记录在操作簿内。在开工前必须做好安全措施,并制定专人监护。 二、在电气设备上工作,必须按照规定填写工作票或按命令执行,方式有下列三种:1、填写第一种工作票。2、填写第二种工作票。3、口头或电话命令。 三、填写第一种工作票的工作为:1、在高压设备上的工作需全部停电或部分停电。2、在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。 四、填写第二种工作票的工作为:1、带点作业或在带点设备外

壳上工作。2、在监控盘或低压配电箱、配电箱、电源干线上工作。3在二次回路接线上工作,无须将高压设备停电时。 五、检修工作领导人(签发人)的职责:发布检修工作命令,签发检修工作票,根据检修工作任务拟定安全措施,向检修工作负责人交待检修内容和要求,检查检修工作现场,验收后发布检修结束和送电命令。检修工作领导人(签发人)由电气设备主管和部门技术负责人担任。 六、检修工作负责人的职责:接受工作领导人的命令,负责组织和领导检修工作班成员完成检修工作。对检修工作安全和检修工作质量负责。 七、检修工作许可人的职责:接受检修工作领导的命令,执行倒闸操作,完成检修工作票拟定的安全措施并填写在工作票上,做好现场准备工作后,允许工作负责人带领检修人员进入现场。 八、工作票时允许在电气设备上工作的唯一书面依据。工作票应在工作前送交变电站,工作过程中由工作负责人存放在工作地点,每天收工后交回值班员再次复工时,不改变工作内容的可重复连续

变电站第一种工作票

变电站第一种工作票 单位变电检修室编号总320910097(03)-01 1.工作负责人(监护人)王玉刚班组变电检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 马虹陈明亮张来庆孙刚胡峰共5 人 3.工作的变、配电站名称 220kV赵庄变电站 计划工作时间:自 2009 年 10 月 19 日 8 时 30 分 至 2009 年 10 月 22 日 18 时 0 分

工作票签发人签名李强签发日期: 2009 年 10 月 17 日 16 时 0 分 7. 收到工作票时间:年月日时分 运维人员签名工作负责人签名 8. 确认本工作票1~7项 工作负责人签名王玉刚工作许可人签名孙志强 许可开始工作时间:2009 年10 月19 日8 时50 分9. 确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 马虹陈明亮张来庆孙刚胡峰徐忠 10. 工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 11. 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间) 2009年10月20日17时变检一班增加徐忠参加现场工作 2009年10 月22日10时变检一班徐忠、张来庆撤离作业现场 工作负责人签名王玉刚 12. 工作票延期 有效期延长到2009 年10 月22 日20 时0 分 工作负责人签名王玉刚2009 年10月22 日14 时20 分 工作许可人签名王卫东2009年10 月22 日14 时22 分 13. 每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 14. 工作终结 全部工作于2009 年10 月22 日19时50分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名王玉刚工作许可人签名王卫东 15.工作票终结

第一与第二种工作票

填用第一种工作票的工作为: 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 + }$ A( i; a5 K7 c5 m$ V @ 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 % l" |, r- |+ k3 q& f, F+ X 3)高压电力电缆需停电的工作。 + {3 R7 U5 O: o4 L M 4)其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 * E: B L+ Y6 FO+ L 填用第二种工作票的工作为: 1)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 6 g! @- }5 `/ L2 K% V9`6F*F% ^ 2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。 3)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 4)非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。 2 t5 E+ V 3 @! x* c% a0 J, _0 X 5)距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。 , v0 Q8 j+ r0 U8 ^9 n6 p

6)高压电力电缆不需停电的工作。 5 N. Q$ ?( C& X/ W 下列情况应填用变电站(发电厂)第一种工作票: $ G# w) X. r) T$ V! [0 ?9 x( K' s7 h9 q 1在高压室遮栏内或与导电部分小于规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需将高压设备停电的; 2在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者; & V: R9R+ }2 ]7 L! L# 3通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者;K+ O" x: q: m6M1 Y 4在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者。 2 q$ ?2 U$ n0M 下列情况应填用变电站(发电厂)第二种工作票: 1继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作; 2对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施的; 3在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施的; , F# s2 p4`( Q1 N9 Y' X) P; }

变电站(发电厂)第一、二种工作票格式样本

单位牡丹江电业局变电检修工区编号 0105062 1.工作负责人(监护人)高玉良班组检修五班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 吴广东,常允彬,王新泽,杨伯群,李志昕,贾东海,李晓明,胡晶霞,王德刚 共 9 人3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 220kV海林一次变电站 4.工作任务 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

编号 0105062 *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名韩之谦签发日期: 2010 年 12 月 16 日 10 时 00 分7.收到工作票时间 2010 年 12 月 17日 07 时 45 分 运行值班人员签名刘殿臣工作负责人签名王新泽

8.确认本工作票1~7项 工作负责人签名王新泽 工作许可人签名高存鑫许可开始工作时间 2010 年 12 月 17 日 10 时 00 分9.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 吴广东,常允彬,王新泽,杨伯群,李志昕,贾东海,李晓明,胡晶霞,王德刚 10.工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名 12.工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分

13.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 全部工作于 2010 年 12 月 17 日 15 时 30 分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名王新泽工作许可人签名高存鑫 15.工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 / 等共 / 组、接地刀闸(小车)共1副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名高存鑫 2010 年 12 月 17 日 16 时 00 分 16.备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作) (2)其他事项

供电公司变电一、二种工作票填写规范

变电一、二种工作票填写规范 一、变电站(发电厂)第一种工作票填写规范 单位 (1)本公司人员进行的工作,填写工作负责人所在的单位名称; (2)外单位来本公司进行的工作,填写施工单位名称(例如:省送变电公司到××供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“省送变电公司”)。 (3)公司内部跨单位(县、市公司)工作,应填写施工单位名称(例如:南通送变电公司到如皋供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“南通送变电公司”,如皋供电公司变电工程队到海 安供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“如皋供电公司变电工程队”。 编号 (1)工作票的编号,同一单位(部门)同一类型的工作票应统一编号,不得重号。 (2)微机开票时,单位和编号由系统自动生成。 (3)当工作票打印有续页时,在每张续页右上方填写工作票编号。 1.工作负责人(监护人) 工作负责人名单,市公司本部由工区(公司)、县公司由公司书面批准。非本企业的工作负责人应预先经设备运行管理单位安监部门审核确认。 班组 应填写工作负责人(监护人)所在班组名称。对于两个及以上班组共同进行的工作,则班组名称填写“综合”。 2.工作班人员(不包括工作负责人) (1)工作班人员在10人及以下时,应将工作班人员全部填写,然后注明“共×人”。 (2)工作班人员在10人以上时,至少应填写10名主要工作人员的姓名,然后注明“共×人”。 (3)同一份工作票中工作班组两个及以上时,应填写各班组1名主要人员的姓名,然后注明“共×人”。 (4)参与该项工作的外用工等其它人员也应包括在“工作班人员”中,厂家人员参与工作时,应填写其单位、工作人员姓名(厂方工作人员较多时可写明主要工作人员姓名,其后写明等几人),并与正式职工一样管理。 (5)工作负责人(监护人)不包括在“共×人”之内。 3.工作的变配电站名称 应填写变电站电压等级和名称,如“220kV刘桥变电所”。 4.工作任务 工作地点及设备双重名称 应逐项填写本次检修的工作地点及被检修设备的双重名称,填写的设备名称应与现场相符。工作地点是指工作的区域,如工作地点不在设备上,则要写明工作的区域、或写明在哪些设备之间,设备须填写双重名称。基建设备工作需使用第一种工作票时,则参照第二种工作票相同栏目的填写规范执行。 工作内容 工作内容应填写明确,术语规范。工作内容应与向调度提出停电申请的工作内容相符。应写明检修性质(大修、小修、临修、预试、定校、取样等);若是技改应写明具体内容(例如加装金属膨胀器,更换瓷套管等);若是消缺则写明消缺具体内容(例如处理××××漏油,更换××××不合格避雷器等)。必须将所有工作内容填全,不得省略。 工作地点及设备双重名称工作内容备注

相关文档