文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程检验批验收台帐

工程检验批验收台帐

工程检验批验收台帐

工程检验批验收台帐

项目名称:项目经理:编号:

隐蔽工程验收记录台帐

隐蔽工程验收记录台帐

人防层⑦+1.6—/G-Q梁、板人防层⑦+1.6—/G-Q墙、柱 设备层⑦+1.6—/G-Q梁、板设备层⑦+1.6—/G-Q墙、柱

一层⑦+3.2—/G-Q梁、板一层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 二层⑦+3.2—/G-Q梁、板二层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 三层⑦+3.2—/G-Q梁、板三层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 四层⑦+3.2—/G-Q梁、板四层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 五层⑦+3.2—/G-Q梁、板五层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 六层⑦+3.2—/G-Q梁、板六层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 七层⑦+3.2—/G-Q梁、板七层⑦+3.2—/G-Q墙、柱

八层⑦+3.2—/G-Q梁、板八层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 九层⑦+3.2—/G-Q梁、板九层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十层⑦+3.2—/G-Q梁、板十层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十一层⑦+3.2—/G-Q梁、板十一层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十二层⑦+3.2—/G-Q梁、板十二层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十三层⑦+3.2—/G-Q梁、板十三层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十四层⑦+3.2—/G-Q梁、板十四层⑦+3.2—/G-Q墙、柱

十五层⑦+3.2—/G-Q梁、板十五层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十六层⑦+3.2—/G-Q梁、板十六层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十七层⑦+3.2—/G-Q梁、板十七层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十八层⑦+3.2—/G-Q梁、板十八层⑦+3.2—/G-Q墙、柱 十九层⑦+3.2—/G-Q梁、板十九层⑦+3.2—/G-Q墙、柱

隐蔽工程验收管理办法

xxxx高速公路xxxxxxxxxxxx合同隐蔽工程检查验收管理办法 编制人: 审核人: 审批人: xxxxxxxxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同项目经理部 2013年7月17日

隐蔽工程检查验收管理办法 一、编制依据 1、《公路工程路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、招标文件 5、施工图纸 二、编制原则 1、响应业主创精品的号召,加强对隐蔽工程的质量控制,杜绝隐蔽工程的质量隐患。 2、对隐蔽工程采取完成验收前不进行覆盖,检查验收不合格的决不能进行下道工序施工的原则。 3、对隐蔽工程的技术管理人员和施工人员在施工前进行技术培训的原则。 4、隐蔽工程的关键部位、关键过程的验收采取验收过程必须用摄像机、照相机拍摄、影像资料分类妥善保管的原则。 三、范围 1、隐蔽工程是指那些在上一道工序结束,被下一道工序所掩盖的,正常情况下无法进行复查的项目。例如桥梁桩基砼灌注、桩基钢筋笼的加工和安装,涵洞基底地基处理和基础砼施工等等。 2、本验收办法适用xxxxxxxxxxxxxxxxx标段工程施工过程中所有属于隐蔽工程和工序的项目。

四、成立隐蔽工程检查和验收小组 1、成立我标段隐蔽工程检查和验收小组: 组长:x(项目经理) 副组长:x(项目总工)x(项目副经理) 组员:xxxxxx(实验室) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(质检) 五、隐蔽工程质量管理岗位责任 1、项目经理质量责任 (1)项目经理作为项目施工质量第一责任人,对本项目隐蔽工程质量负管理和领导责任。 (2)督促执行项目公司下发的关于隐蔽工程验收的通知,并组织制定适合本项目的隐蔽工程质量管理办法。 (3)确保隐蔽工程检查、试验等必要的资金投入。 (4)依法分包工程,依法使用外部劳务,不得将隐蔽工作分包给没有相应资质的劳务队伍,充分发挥职能部门作用,严格监管其工程质量。 (5)正确处理质量与工期的关系,组织均衡生产,当工期与质量发生矛盾时,要优先保证工程质量。 2、项目总工程师质量责任 (1)协助项目经理认真落实管理隐蔽工程质量,制定项目隐蔽工程质量管理办法 (2)组织审核设计图纸,并严格按照设计图纸和技术规范要求指导施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的工程队

建筑工程竣工验收表格台账合集

竣工验收表格大全(共98种表格) 目录 1.建筑给水排水及采暖工程概况表............................................................................................................................. 1 2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录................................................................................................. 2 3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录......................................................................................................... 3 4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录................................................................................................. 4 5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ............................................................. 5 6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录..................................................................................................................... 6 7.设备进场验收记录..................................................................................................................................................... 7 8.材料(设备)合格证明文件汇总表......................................................................................................................... 8 9.管道工程隐蔽验收记录............................................................................................................................................. 9 10.管道支、吊架安装记录......................................................................................................................................... 10 11.管道焊接检验记录................................................................................................................................................. 11 12.楼板(屋面)立管洞盛水试验记录..................................................................................................................... 12 13.钢管伸缩器预拉伸安装记录................................................................................................................................. 13 14.塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录............................................................................................................. 14 15.设备基础交接验收记录......................................................................................................................................... 15 16.管道保温记录......................................................................................................................................................... 16 17.设备单机试运转记录............................................................................................................................................. 17 18.锅炉烘炉记录......................................................................................................................................................... 18 19.锅炉煮炉记录......................................................................................................................................................... 19 20.阀门、散热器安装前水压试验记录..................................................................................................................... 20 21.承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录......................................................................................... 21 22.给水、热水及采暖管道系统冲洗记录................................................................................................................. 23 23.卫生器具满水试验记录......................................................................................................................................... 24 24.地漏排水试验记录................................................................................................................................................. 25 25.室内排水管道通球试验记录................................................................................................................................. 26 26.给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录..................................................................................... 27 27.敞开水箱满水试验记录......................................................................................................................................... 28 28.消火栓系统试射试验记录..................................................................................................................................... 29 29.采暖系统试运行和调试......................................................................................................................................... 30 30.安全阀及报警联动系统动作测试记录................................................................................................................. 31 31.室内给水系统子分部工程质量验收记录............................................................................................................. 32 32.给水管道及配件安装分项工程质量验收记录..................................................................................................... 33 33.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录................................................................................................. 34 34.室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录..................................................................................................... 35 35.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录......................................................................................................... 36 36.给水设备安装分项工程质量验收记录................................................................................................................. 37 37.给水设备安装分项工程质量验收记录................................................................................................................. 38 38.室内排水系统安装子分部工程质量验收记录..................................................................................................... 39 39.室内排水管道及配件安装分项工程质量验收记录............................................................................................. 40 40.室内内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录..................................................................................... 41 41.室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表................................................................................................. 44 42.室内雨水管道及配件安装..................................................................................................................................... 45 43.室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录............................................................................................. 47 44.管道及配件安装分项工程质量验收记录............................................................................................................. 48 45.室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录................................................................................. 49 46.室内热水系统辅助设计安装分项工程质量验收表............................................................................................. 50 47.室内热水辅助设备安装分项工程检验批质量验收记录..................................................................................... 51 48.卫生器具安装子分部工程质量验收记录............................................................................................................. 52 49.卫生器具安装分项工程质量验收记录................................................................................................................. 53 50.卫生器具安装工程检验批质量验收记录............................................................................................................. 54 51.卫生器具给水配件安装分项工程质量验收记录................................................................................................. 55

工程竣工验收、预验收需提供的资料汇编

工程竣工验收需提供资料 1、竣工验收申请表、通知书 2、试验清单 3、施工及监理单位试验、见证台帐 4、竣工验收报告 5、完整的工程资料(施工单位及监理单位) 6、节能、初验整改回复 7、施工单位自评报告 8、监理单位评估报告及工作总结 住宅工程另加: 9、质量通病控制专项验收记录 10、节能验收备案表 11、分户验收汇总表 12、电梯、人防专项验收报告 工程预验收需提供资料 1、试验清单 2、城建档案馆资料审查意见书 3、工程资料(住宅工程含分户验收资料) 节能验收应提供资料1、申报表

2、节能工程质量验收资料 3、施工图建筑说明 4、节能计算书 5、设计变更

表格三 主体验收资料审查表 工程名称: 部门审查内容审查结论检查人科长分管站长 检 测 科 实体检测情况、商砼备案情况 巡查科分 部 验 收 申 报 资 料 基础验收相关资料 主体分部验收申报表 及验收报告 钢筋保护层与板厚及设计 处理意见 施工、监理单位评估报告 商品砼质保资料 监督检测与检测清单情况 巡查整改及复查情况 监督巡查意见 信用等级(A、B、C) 站长:日期: 表格一

监督档案资料1、验收申报表 2、主体分部验收报告 3、检测清单、检测结果闭合(不合格报告及复检报告) 4、整改通知书与完成报告(闭合) 5、施工、监理评估报告 6、钢筋保护层及板厚检测报告及设计处理意见 施工单位资料1、涉及重大变更及图纸资料 2、隐蔽工程验收记录 3、各分部分项工程验收记录 4、沉降观测记录(必要时) 5、原材料及两块取样台帐 6、检测报告 监理单位资料1、监理旁站、巡视、平检记录 2、原材料及两块见证取样台帐 表格一

隐蔽工程验收管理规定

隐蔽工程验收管理规定 一、目的 为加强对隐蔽工程验收的管理工作,避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,确保工程质量满足合同要求,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于总公司、分/子公司。 三、归口管理 工程中心是归口管理部门。 四、基本验收程序规定 1、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并 在隐蔽或中间验收前48h以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。 2、共同检验。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检 查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 3、如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提 出延期验收要求,但延期不能超过48h。 4、若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收。承包 人经过验收的检查、试验程序后,将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收,工程师应承认验收记录的正确性。 5、经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24h后,工程师不在验收 记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。 6、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人 对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。 五、隐蔽工程主要验收内容: (一)岩土工程勘察; (二)工程桩:预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩; (三)基坑验槽; (四)锚杆; (五)防水工程; (六)模板工程; (七)钢筋工程;

施工资料台账

湛江钢铁建设项目施工文件台账 (1)分包单位资格审批台帐 (2) (2)施工组织设计(方案)审批台帐 (3) (3)工程变更文件、洽商记录台帐 (4) (4)工程进度计划审批台帐 (5) (5)施工机具、仪器报验台帐 (6) (6)工程定位及施工测量报验、复核台帐 (7) (7)材料(构配件)、设备进场验收台帐 (8) (8)子分部/分项/检验批工序质量验收台帐 (9) (9)单位/子单位/分部/其他专业工程质量验收台帐 (10) (10)混凝土浇筑审批台帐 (12) (11)工程质量问题(事故)处理台帐 (13) (12)钢筋连接实验报告审验台帐 (14) (13)混凝土、砂浆试块试验报告审验台帐 (15) (14)其他工程实验、检测报告审验台帐 (16) (14)会议纪要台帐 (17) (15)监理通知(联系单、备忘录)台帐 (18) (16)从业人员资格审查台账 (19)

(1)分包单位资格审批台帐 工程名称:编号: 序号分包单位名称分包工作内容报审表编号审报日期审查人审批人审批日期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(2)施工组织设计(方案)审批台帐 工程名称:编号: 序号文件名称编制单位报审表编号报审日期审查人审批人审批日期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(3)工程变更文件、洽商记录台帐 工程名称:编号: 序号变更文号变更部位变更单位变更日期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

隐蔽工程检查验收细则

隐蔽工程检查验收细则 一、岩土工程勘察管理 1、工程管理部建立勘察台帐,由现场工程师负责填写。 2、勘察施工前,勘察单位根据工程部要求提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。 3、现场工程师必须对孔位、孔口标高进行复核,并在台帐上记录。 4、勘察施工时,现场工程师必须旁站,如有特殊原因离开现场,而又无人接替时,则勘察施工必须停止。 5、所有钻孔终孔工程量必须有两名现场人员进行验收,进行岩芯拍照,并在台帐上签字,单孔完成当天上报工程部经理后存档。 6、作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识,以免影响岩样的判定。 7、工程部经理必须保证每个班次对现场工程师是否在岗进行二次检查,并核对施工记录, 无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。工程管理部在勘察施工阶段每周检查两次,在台帐上签字,并由现场工程师进行见证签字;如检查发现现场在施工而无人监理则视为现场工程师脱岗。二、钻孔灌注桩的隐蔽验收 1钻孔桩施工前,监理工程师必须对桩位及轴线进行复核,准确无误后在台帐上签字并立即报专业工程师复核,专业工程师核查无误后在台帐上签字。 2验收内容:进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、钢筋笼规格、尺寸、清孔情况。 3第一根桩终孔时应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准, 并封存岩样交专业工程师保管。

4监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收,符合要求后在台帐上如实填写并立即报专业工程师核查; 专业工程师必须 100%核查, 符合要求后在台帐上签字, 核查结果立即报工程部经理; 工程部经理必须对第一批终孔的冲 (钻孔桩进行验收,并对不少于总桩数的 10%进行核查,并在台帐上签署意见。 5专业工程师必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档,资料员在验收资料上签署收到时间。 工程管理部必须对第一批终孔的钻孔桩进行验收, 并进行不少于 10%的抽查。 在桩基施工阶段每周检查一次,在台帐上签字,并由监理工程师进行见证签字; 如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。 三、基坑(槽隐蔽验收 1、基坑(槽土方开挖前,监理工程师必须对开挖边线进行 100%复核,准确无误后在台帐上签字并立即报专业工程师; 专业工程师必须 100%复查, 无误后在台帐上签字并立即报工程部经理; 工程部经理进行 100%复核, 无误后在台帐上签字。 2、验收内容:基坑(槽截面尺寸、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等。 3、监理工程师必须对基坑(槽的验收内容进行验收。符合要求后,在台帐上如实填写并立即报专业工程师;专业工程师必须 100%进行复查,无误后在台帐上签字认可并立即报工程部经理; 工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑(槽进行验收,并抽查不少于 30%,并在台帐上签字。 4、基底开挖达到设计标高后 2天内,工程管理部必须组织总工室、勘察、设计、施工等单位进行验槽。 四、锚杆工程隐蔽验收 1、锚钻孔前,监理工程师必须对锚杆孔位进行复核,无误后在台帐上签字并立即报专业工程师;专业工程师必须 100%核验,无误后在台帐上签字。

隐蔽工程验收管理制度

隐蔽工程验收管理制度 第一章总则 第一条根据公司《EPC管理手册》要求,同时为加强对隐蔽工程验收的管理工作,避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,确保工程质量满足设计和规范的要 求,特制定 本制度。 第二条本制度适用于公司各部门。 第二章职责 第三条项目总经办为隐蔽工程验收的监督部门。 第四条工程技术部、监理单位、施工单位为隐蔽工程的具体验收部门。 隐蔽工程验收管理第三章 第五条隐蔽工程主要验收内容: (一)岩土工程勘察; (二)工程桩:预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩; (三)基坑验槽; (四)锚杆; (五)防水工程; (六)模板工程; (七)钢筋工程; (八)砖砌体工程; (九)门窗塞缝; (十)墙体保温; (十一)地暖工程; (十二)水电线管暗埋和预留;

(十三)防雷、接地工程。 第六条工程技术部部必须建立隐蔽工程验收台帐,台帐页码编号不能缺少,内 容不得涂改、不得代签和弄虚作假。 隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。 第七条岩土工程勘察施工管理 (一)项目部必须对孔位、孔口标高进行复核,并在台帐上记录。 (二)勘察施工时,监理工程师必须旁站,如有特殊原因离开现场,而又无人接替时,则勘察施工必须停止。 (三)所有钻孔终孔工程量必须有两名项目部人员进行验收,进行岩芯拍照,并在台帐上签字,单孔完成当天上报项目部经理后存档。 (四)作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识,以免影响岩样的判定。 (五)项目部必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查,并核对施工记录,无误后签字认可。 第八条工程桩的隐蔽验收 (一)预制桩的隐蔽验收 1、预制桩进场 (1)项目部必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号,必须有送货人、验收人及施工单位的签字。 (2)预制桩的进场验收,必须由项目部验收,验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见;项目部经理对桩的进场情况与台帐进行核对,无误后签字认可。 2、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。 (二)预制桩的施工

工程验收需建立的台账清单

项目公司、监理公司、施工单位需建立的安全台账目录清单 1、起重机械台账;1 2、特种人员台账;1 3、安全教育培训台账;1 4、安全协议和安全技术交底台账;(缺交底文件) 5、安全责任状台账; 6、安全资质备案台账; 7、安全会议纪要; 8、专项检查记录、总结; 9、安全奖惩台账; 10、月度安全例会会议纪要、记录; 11、安全制度清单; 12、安全组织机构; 13、安全投入台账; 14、年度安全工作计划、总结; 15、上级下发的文件收、发文记录; 16、安全简报; 17、“七不准”及“九禁令”检查记录 18、应急预案演练记录; 19、分包管理台账;

20、专项整治台账。 监理单位、施工单位应建立的台账 1、安全投入台账(施工单位); 2、安全设备台账(施工单位、监理单位); 3、特种人员台账(施工单位、监理单位); 4、安全教育培训台账(施工单位、监理单位); 5、人员体检台账(施工单位、监理单位); 6、工器具台账(施工单位); 7、制度清单(施工单位、监理单位); 8、应审批作业指导书目录(监理单位); 9、安全管理人员台账(监理单位); 10、安全检查记录(施工单位、监理单位); 11、问题整改通知书(施工单位、监理单位); 12、劳动保护用品发放记录(施工单位); 13、重大危险源管理台账(施工单位、监理单位); 14、收发文记录(施工单位、监理单位); 15、安全考核与奖惩台账(施工单位、监理单位); 16、站班会记录(施工单位); 17、应急预案演练及总结台账(施工单位、监理单位);

集团公司七不准及中央企业九条禁令检查记录(施工单位、监理单位)。 18、

隐蔽工程质量验收制度1

郑州至民权高速公路开封至民权段施工监理 第KMJL合同段 隐 蔽 工 程 验 收 制 度 河南省公路工程监理咨询有限公司和

河南高速公路监理咨询有限公司联合体 2014年2月 隐蔽工程质量验收制度 一、编制原则 (1)积极响应河南省交通基本建设质量检测监督站文件精神,豫交质【2009】32号。 (2)遵守国家法律地方政府的法规。执行公路工程施工技术规范和质量验收准。加强环保,不出现环境污染事故。 (3)遵守甲方提供的招标文件、合同、协议书及附件中各项条款的规定,严格按照有关施工和设计规范、验收标准中各项规定和设计中的各项要求进行编制。 (4)全面分析本项目隐蔽工程施工重点、难点。 (5)根据豫高司新欣【2013】62号文(关于下发《郑州至民权高速公路开封至民权段隐蔽工程验收办法》的通知)编制本制度。 二、工程概况 项目西起七朝古都开封市东南陈留镇七里湾,接郑民高速西段,完成其与日照至南阳高速公路七里湾枢纽立交后,路线向东经开封市陈留镇、仇楼镇、杞县平城乡、柿园乡、西寨乡,商丘市民权县尹店乡、龙塘镇,终于民权县城西南,路线全长47.969908公里,其中开封境长约31.887公里,民权县境约16.082公里。 本项目全线采用双向4车道高速公路标准,路基宽度28m,设计速度120km/h,桥梁设计载荷等级为公路-I级;路基桥涵洪水频率1/100、特大桥梁

1/300。其余指标根据中华人民共和国交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)及相关规范执行。 全线填方8442.679km3,挖方210.472 km3;沥青路面1284.224k㎡;大桥740m/3座,中小桥759.88m/14座,互通立交4处,分离式立交26座,天桥4座,通道109道,主线涵洞11道,服务区1处,匝道收费站2处,监控分中心1处,养护工区1处,路政管理所1处。 本监理合同段起于K0+000,止于K47+969.908,开封境长约31.887公里,民权县境约16.082公里。 三、总监办隐蔽工程质量验收领导小组 项目部成立隐蔽工程质量管理领导小组,从组织上保证隐蔽工程质量100%合格。 组长:杨清新 副组长:景璟 组员:张雷余武张雯穆玉国教松涛 隐蔽工程领导小组,负责制定隐检项目检查验收及资料收集归档工作,有权要求停工整改,对拒不整改的作业队或个人有权处以罚款。 四、隐蔽工程施工质量控制 (一)隐蔽工程基本要求 1、项目业主在工程开工前组织监理单位、施工单位编写隐蔽工程管理、检查、阶段验收办法及隐蔽工程清单。 2、总监办负责对隐蔽工程的施工和监理人员进行技术培训。 3、隐蔽工程的施工和监理人员应做现场详细记录并现场对质量检验单签名。

相关文档