机组在运行中进行启动备用一次风机的并列操作是一项危险性比较大的操作,操作不当会引发一次风压大幅波动,导致炉膛负压波动、甚至产生煤粉爆燃、灭火、汽包产生虚假水位等异常发生,规范一次风机的并列操作显得尤其重要。长山电厂机组正常运行中并列一次风机,在备用一次风机启动时炉膛负压有时会波动±350Pa左右,主要原因是一次风机启动后出口门联开时因入口调节门不严密“倒风”导致一次风压下降,变频器启动后倒风停止导致一次风压升高。一次风压及炉膛负压波动大小取决于入口调节门严密程度。为防止一次风机并列时产生的负压波动,要求并列一次风机时按以下步骤进行:

1、运行中因检修工作或其它原因需要并列一次风机操作时,必须在锅炉运行稳定的基础上进行,避免机组升降负荷、调节机侧调门、旁路、炉侧启停制粉等交叉操作同时进行。

2、检查运行侧一次风机运行正常且在手动位置控制,备用一次风机启动条件满足,一次风机出口门挂检修牌(挂牌后出口门将不会在15秒后联锁开启),启动备用一次风机后及时启动一次风机变频器,若变频器启动不成功及时停止一次风机运行,终止此项操作,待故障消除后再进行操作。原因:⑴避免一次风机变频加不上出力,出入口门、一次风冷热风门不严形成“倒风”一次风母管压力下降引发不安全情况。⑵变频器启动不及时,出口门、冷风门联开而形成“倒风”一次风机倒转,会出现“变频器轻故障及重故障报警”跳闸。故变频器启动不成功应该及时停止风机运行。

3、一次风机并列时,应将待并列风机的出口门挂检修牌,一次风机启动后先将变频转速加至约900r/min,观察风机出口压力略低于母管压力0.1-0.2KPa然后用中停方法逐步开启一次风机出口门,开启出口门过程中注意一次风压变化,及时调整另一台运行一次风机变频,并逐步开启入口调节门,根据一次风压变化适当降低正常运行的一次风机的变频转速。防止一次风母管压力大幅变化。

4、待并列一次风机入口调节门全开后,调整两台一次风机变频转速一致,全面检查无异常后投入一次风机变频自动。

5、一次风机并列过程中,及时增加引、送风机出力,防止因一次风量增加使燃烧加强,造成炉膛正压和缺氧燃烧。

6、在一次风机并列过程中,应小幅度操作(出口门增加中停次数、入口门用小箭头操作),保证一次风压缓慢升高,防止因操作幅度过大造成一次风压及炉膛负压大幅度变化。

7、一次风机并列时,及时查看磨煤机入口风量变化,并根据需要及时增加给煤量或关小磨煤机冷热风调节门。

长山运行车间

多膛炉工艺操作规程

多膛炉工艺操作规程 1范围 本规程包括氧化锌脱氟、氯等杂质的工艺流程、基本原理、原材料及其质量要求、工艺操作条件、岗位操作法、产出物料及其质量要求、主要技术经济指标和主要设备。 2生产工艺流程,见图1。 煤气次氧化锌 + 去浸出工序 图1生产工艺流程 3基本原理 多膛炉焙烧的实质是在高温和一定负压的情况下,氟化物、氯化物发生物理、化学变化,使低沸点氟、氯化合物解吸挥发重返气相,随炉气和氧化锌烟尘一道进入烟气系统而除去。

6 岗位操作法 6.1 司炉岗位 6.1.1 开炉操作 A 、 开炉前清除炉内一切杂物,打开表冷 U 型管顶盖。 B 、 开炉前按“多膛炉设备使用维护规程”启动各设备。 C 、 点火升温:点火顺序自下而上,一般情况下每次点两个燃烧室,交叉点火(点火 操作要按“煤气使用规程”进行) ,升温速度按 5~100/h 进行,炉膛温度达 5500时保温 8 小时,升温时间 3~5天。 D 、 点火后,立即启动中心轴运行,待中心轴出口温度达 1500,开动冷却鼓风机。 E 、 在升温过程中,各燃烧室根据升温情况,逐渐调整煤气用量和一、二次风量。 F 、 在进料前两个班,开动排风机,关闭表冷 U 型管顶盖,加热收尘系统设备,并要 控制 好温度,严防布袋受潮。 6.1.2 正常操作 A 、每隔半小时至1个小时,认真检查炉内各层情况,设备(中心轴、耙臂、耙齿、 4 原材料及其质量要求 4.1 原料 4.1.1 成份 含量 4.1.2 化学成份( %) Zn 、 Pb 、 F 、 55~63 9~13 0.04~0.02 物理规格要求 Cd 、 0.05~0.0As 、 Sb 0.3~0.8 0.05~0.07 H 2OV5%,粒度V 5mm ,温度V 无铁 器、砖块、木块等杂物。 4.2 燃料、材料 4.2.1 燃料使用本系统煤气。 4.2.2 布袋: 729#涤纶布。 5 工艺操作条件 5.1 多膛炉 5.1.2 焙烧层温度 焙烧层 四层 温度控制0 680~720 5.1.2 炉顶负压 0~20Pa 。 5.1.3 主轴冷却风出口温度 5.2 收尘系统 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 烟气出口温度 冷却管入口温度 布 袋入口温度 布袋 出口温度 100C 。 六层 680~720 八层 680~720 十层 450~550 160~180C 。 450-5500。 350~450C 。 120-1300。 > 700。

鼓风机紧急停车的操作规程

编号:CZ-GC-08910 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 鼓风机紧急停车的操作规程Operating procedures for emergency shutdown of blower

鼓风机紧急停车的操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 当机组在运行过程中,遇到以上情况之一时,应立即停车处理,具体步骤如下: 1)迅速切断鼓风机电源。 2)将鼓风机转速调至最低位置,关闭鼓风机出口阀门。 3)汇报调度、车间等有关岗位。四、冷凝岗位操作 1、正确操作机械化氨水澄清槽,连续压出焦油,调整焦油液位合乎规定,经常检查电机、 减速机和刮板机的运行情况,连续排焦油渣。 2、经常检查各设备的运转情况,有无异常震动,轴承和电机温度是否符合要求,及时给泵、 电机加油备用泵每班盘车2次。 3、经常检查各油槽、水槽液位,保证不溢槽,不抽空。 4、加强焦油脱水工作,保证焦油质量合格。

5、保证供给循环氨水压力稳定。 6、负责焦油渣的清理、焦油的外卖。 7、负责岗位工具、照明的保管、使用;搞好设备及环境卫生。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

初冷鼓风机工安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 初冷鼓风机工安全操作规程(标 准版)

初冷鼓风机工安全操作规程(标准版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展 我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实 体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、技术要求: 1、初冷塔前煤气温度80±5℃。 2、初冷塔后煤气温度35±5℃。 3、横管冷却器后煤气温度30±5℃。 4、鼓风机后煤气温度不大于45℃。 5、初冷塔前吸力1000~2000Pa。(100~200㎜水柱) 6、初冷塔后(风机前)吸力2000~3000Pa.(200~300㎜水柱) 7、初冷塔阻力不大于500Pa。(50㎜水柱) 8、鼓风机后压力3000~5000Pa。(300~500㎜水柱) 9、集气槽压力40~60Pa。(4~6㎜水柱) 10、风机机体温度≯70℃,轴瓦温度≯65℃,电动机温度≯50℃。 11、煤气含氧量≯1%。 12、机后煤气含焦油量150~300㎎/m3。 二、操作规程:

(一)工艺流程: 焦炉炭化室内产生的荒煤气,经上升管、桥管、集气槽被循环氨水喷洒冷却后,煤气由Ⅱ型管、焦油氨水通过焦油盒,一起沿吸气管进入汽液分离器,煤气、氨水分离后,氨水、焦油进入循环氨水池沉清,焦油由池底以焦油泵打入焦油贮罐静置脱水。氨水打上桥管喷洒、循环使用。煤气进入初冷塔,于来自凉水塔下的冷却水进行对流换热,煤气被冷却至30℃左右,进入罗茨鼓风机,经加压后,进入横管冷却器(横管冷却器、冷却水走管内,煤气走管间)再次冷却,冷却后的煤气经旋风捕焦油器,一部分送回焦炉加热,一部分去锅炉房及水封放散,初冷塔、横管冷却器下的焦油、氨水进入中温氨水池,静置沉清,焦油氨水分离后,焦油油池底打入焦油贮罐静置脱水,氨水打入凉水塔冷却后打入初冷塔,旋风捕焦油器循环使用。 (二)一般操作: 1、提前20分钟到岗,参加班前会、点名考勤,听取本班生产任务布置和工作安排、检查各设备运转是否正常,了解上一班生产中出现的问题及处理情况。 2、随时与上升管、换向工联系,及时调节风机吸压力。确保集气管、回炉煤气压力符合规定指标。

风机选型常用计算 (1)

风机选型常用计算 风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。 风管截面积的计算: 截面积=机器总风量÷3600÷风速 风机分类及用途: 按作用原理分类 透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。 按气流运动方向分类 离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。 混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算) 通风机—排气压力低于112700Pa; 鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间; 压缩机—排气压力高于343000Pa以上; 通风机高低压相应分类如下(在标准状态下) 低压离心通风机:全压P≤1000Pa 中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa 高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa 低压轴流通风机:全压P≤500Pa 高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa 一般通风机全称表示方法 型式和品种组成表示方法 压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。 转速:风机转子旋转速度。常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。 功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示、其单位用Kw。 传动方式及机械效率: A型直联传动D型联轴器联接转动F型联轴器联接转动B型皮带传动

消防设备操作规程示范文本

消防设备操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防设备操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 确保操作的安全性、正确性。 2.0 适用范围 适用于辖区内消防设备、保安闭路电视系统的操作, 可根据设备选型情况的不同自行编制操作规程,报设备部 审批后执行。 3.0 职责

中控室值班员负责中控室消防设备的操作。 4.0 工作程序 4.1 消防报警 4.1.1 当火警发生时,报警主机报警。 4.1.2 控人员查看报警主机上显示火警部位,立即通知巡楼队员及时赶到报警现场。 4.1.3 当确认是火灾后,由其敲碎墙壁上的手动报警器玻璃报警。并用对讲机通知主控人员。 4.1.4 主控人员首先打开消防广播系统的电源,把背景

广播切换到消防广播状态,并通过话筒或语言提示人员疏散。 4.1.5 拔动消防电梯的消防应急钥匙开关使其处于消防应急状态,将电梯迫降到首层供扑救人员使用。 4.1.6 保存打印记录,以供事后存档。 4.1.7 通过电话通知消防支队,请求救助。 4.2 消防泵 消防泵的控制状态,平时放置在“手动”,在遇火警时将消防栓箱的手动玻璃压破,向消防主控中心报警。 4.2.1 主控人员安排巡楼人员去显示部位查看,并由巡

鼓风机操作规程

鼓风机的操作规程 运转前准备 警示:操作人员进入鼓风机操作现场后必须佩戴噪声防护防护装置。 1 清除鼓风机内、外的粉尘等杂物。 2 将进、出口管道中的阀门全部打开。 3 检查风机主、副油箱润滑油的油位。 4 检查各联接部位有无紧固的地方,配管的支承是否完备。 5 检查传动件的安装偏差. 6 用手或者辅助工具转动主动转子部,检查有无异常现象。 开机 1 打开出口管道旁的放空阀和管道上的出气阀,确保在无负荷状态下连通电源,点动鼓风机。 2 无异常现象后2-3分钟后,缓缓关闭放空阀空压机进入负载运转,并注意润滑是否正常,有无异常摩擦、振动、声响及发热等现象。如有异常情况,应立即停机,查明原因,清除故障后再重新启动。 停机 1 正常停机停机前应先打开放空阀卸压减载后再切断电源。 2 紧急停机紧急停机即迅速按下停机按钮,使鼓风机尽快停机。当鼓风机主要零部件发生损坏,或系统发生紧急事故时,必须紧急停车,以防止事故扩大和蔓延。为此应在鼓风机旁操作者易于触及的地方安装就地紧急停机控制按钮。 警示:紧急停车可能对鼓风机造成损害,如鼓风机的叶轮间隙可能变动等,因此,紧急停车后,需对风机进行必要的检查,特别是

叶轮间隙,在检查处理后重新开机时,应检查风机的振动情况及是否有异常声响及发热现象等。 注意事项 1 鼓风机升压不可超过铭牌上所规定的压力值,超载运行将使风机、电机受损,甚至可能造成较为严重的质量事故。 2 运转中必须注意风机运行情况,如出现异常(异常声音、振动、发热),应立即停机检查,并注意电源表的读数。同时要定期检查轴承温度、润滑油温度、油位、油质等,并做好记录。 3 运转中若安全阀频繁或者持续开启,应立即停机,检查系统是否超压,待问题解决后方可再试开。 4 作为容积型鼓风机,罗茨鼓风机的流量几乎不随压力而变化,因此不允许通过关小阀门开度来调节系统流量,罗茨鼓风机流量的调节可以通过分流或者在允许的范围内更换转速来实现。 5 备用或者长时间不用的鼓风机,应注意做好防锈工作。 6 油标严重污染时,应及时清洗或更换,以便能清晰地观测油位,保证风机正常润滑。 7 禁止在鼓风机运行时松开放油塞或者添加润滑油。 8 当因异常情况造成系统紧急停车时,再次启动前应对鼓风机的间隙重新予以检查,防止冲击造成间隙变化,引起主机故障。 警示:鼓风机运行时或刚停用时,禁止接触鼓风机外表面,以免烫伤。 警示:禁止在无适当着装的情况下靠近鼓风机(避免宽大的衣服、领带、手镯和项链)。 警示:日常应定期检查油位、油温,少油会使风机发生严重损坏。

鼓风机作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD589 鼓风机作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD589 2 / 2 鼓风机作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 ⒈ 运转前,关闭各风门。检查设备各部分螺钉是否紧固,电机及启动开关接线是否良好。电机皮带罩是否完好,防噪声、防振动措施是否良好。 ⒉ 运转前,用手空转联轴器一次。先合电源,待电机启动后再开风闸,并检查轴承及电机温度不得超过65℃。 ⒊ 运转时应平稳,若发现尖叫声音,风机振动过大,应停机检查。 ⒋ 运转完毕,切断电源,关闭风闸,检查电机及风机零件是否松动和脱落,发现问题应及时处理。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

锅炉停炉注意事项

锅炉停炉注意事项 在锅炉运行中,经常因为事故,故障,停电以及锅炉运行结束等情况需要停炉,这就涉及到停炉的操作过程也要注意停炉后的保养工作,下面就锅炉的停炉方法及保养给予介绍。一.锅炉停炉 锅炉停炉可分为压火停炉,正常停炉和紧急停炉三种情况。前两种是有计划的停炉,应缓慢地中断燃烧,降低负荷,直至锅炉的负荷降低到零。后一种是锅炉在运行中发生事故,紧急中断燃烧,使锅炉的负荷急剧地降到零。 (一)压火(热备用)停炉 当外界负荷减小时可以将锅炉用压火的方法,暂停一台或数台锅炉运行,这样,当负荷增加时,停止运行的锅炉能以最快的速度恢复正常运行,可以免去点火的准备工作和缩短升压时间。 1.蒸汽锅炉的压火操作方法: 锅炉压火前,现实党的降低锅炉负荷,然后根据停炉时间的长短,把煤层加厚(一般不过200毫米),适当的加快炉排速度,当加厚的煤层至距老毫米老鹰铁(挡渣器)1毫米左右时,停止炉排转动,停止鼓、引风机,适量关小分段送风的调节板挡和烟道挡板,依靠自然通风维持煤的微弱燃烧,然后进行排污,将锅炉水位上升到最高允许水位。如果炉火 燃尽煤闸板,可再次开动炉排,将燃煤往后移动一段距离。当锅炉需要恢复运行时,只要起动引、鼓风机,调整烟、风挡板和分段风室调节挡板的开度,待燃烧正常时调整煤层厚度,开动炉排,即可恢复运行。 2.热水锅炉的压火操作方法 热水锅炉通常采取间歇运行方式,对于采用层然设备的燃烧方法,也可以采用湿煤将炉排上的上的燃煤完全压严的压火方法停炉,灭火后亦应关闭风道挡板和灰门并打开炉门(压火期间如不会复燃,也可以关闭炉门)。但应注意,压火停炉后不应该立即停止循环水泵的运转,应使网络循环水在系统中继续循环一段时间,带锅炉出口水温降到50oC以下时,才能停止循环水泵的运转。因为此时炉膛温度仍然很高,若停泵立即中断系统水循环,对于强制循环的热水锅炉因水循环的停止,锅水将汽化而发生水击或高温受热面过热烧坏。 锅炉压火停炉时的注意事项 (1)压火停炉期间锅内仍有汽压,故仍须注意监视,并使锅炉保持最高允许水位; (2)压火停炉时间超过6h,应在压火一段时间后关闭锅炉主汽阀,开启过热器出口集箱的疏水阀,以冷却过热器。如关闭主汽阀后气压上升,可用向锅炉内上水并同时排污的方法降压。锅炉恢复运行时,需经过升压,并保护步骤; (3)压火停炉期间应适当排污,排除炉内的沉淀物; (4)装有铸铁省煤气的锅炉,在锅炉停止给水后,应关闭省煤气烟道挡板,打开旁炉道挡板或使用在循环管道,停止省煤气内水温超过规定值。 (二)正常锅炉 锅炉因负荷减小,采暖期结束及检修等原意因,有计划地进行停炉,叫做正常停炉。正常停炉,一般按如下顺序进行操作:停止供给燃料;停止鼓风,再停止引风;停止给水,降低压力,关闭给水阀;关闭蒸汽阀,打开疏水阀;关闭烟道挡板。 (三)紧急停炉 当锅炉运行中发生事故时,如不立即停炉,就有扩大事故危机人身与设备的可能,因此必须立即停止锅炉运行,这就是紧急停炉。 紧急停炉的操作方法

罗茨风机操作规程

罗茨风机操作规程 一,工艺参数 输送介质::空气 近期压力:4KPa 流量:20m3/min 风机转速:1440r/min 进口压力:2 KPa 进口温度:≤25℃ 二,开车前准备 1、彻底清除鼓风机内外的灰尘和异物 2、检查进出口连接部分有无忘记紧固的地方,配管的支撑件 是否完备 3、彻底清除管道内焊渣,铁屑等杂物 4、将润滑油加注到主机油位计上部红线为止;将润滑脂加注 到中间轴的轴承座内,填满轴承空隙的1/3-1/2 5、检查风机油箱及中间冷却器的冷却水;确认是否达到规定 要求。 6、按旋转方向手动盘车,检查带轮或联轴器有无异常现象。三,试运转 对于新安装、大修后或长时间未使用的鼓风机,在投入运行前都应该进行试运转。具体步骤如下: 1.打开风机及中间冷却器冷却水全开进,排气阀门,在无负荷状态下接通电源开关,一般采用降压启动转向。2.启动后空载运转20-30分钟,检查有无异常振动及发热现象,如果出现异常,应立即停车查明原因。若无变化,可 以逐渐关闭排气压力调节阀,切不可突然加载到额定压 力,并注意压力计上的显示值,不可超过铭牌定值。3.运转中要注意电流表的指示,如出现异常要立即停车检查。 四、启动步骤 1.打开风机及中间冷却器冷却水 2.全开进、排气管道阀门

3.检查各油箱油位 4.手动盘车检查有无异常 5.接通电源,降压启动电动机,逐步加压至规定压力,投入正常运转 五,停车步骤 1.逐步泄压减载至空载 2.切断电源停车 3.关闭风机及中间冷却器冷却水 六、注意事项 1.确认第二级入口(中间冷却器出口)的气体温度已充分降低,如果冷却不充分,会造成第二级风机烧坏 2.启动后如有摩擦、撞击。振动和过热等异常现象,应立即停车检查 3.运转中注意电流表指示。轴承和润滑油温度 4.注意风机及中间冷却器冷却水有无堵塞现象,冷却水量是否达到规定量 5.在冬季寒冷地带。风机停机后必须放掉风机主、副油箱及中间冷却器冷却水,防止存水结冰损坏机器 七,维护与检修 (1)日常维护 1.运转过程中,机壳,墙板,油箱等出现异常振动或过热现象时,应立即停车检查 2.在日常工作中,应对轴承的温度,振动和声响等加以注意。 经常检查 3.检查油位计油面高度 4.定期打开中间冷却器下部的放水旋塞,进行排水,每日至少三次 5.检查吸气和排气的压力,卡确认鼓风机的运转工况是否正常 6.检查电机负荷。若负荷增大,表明存在某种异常状态,应查明原因 (2)定期检查 1.每月检查检查、调整窄V型皮带的张力;检查第二级入口(中间冷却器出口)的气体温度是否升高 2.三个月检查更换主油箱润滑油,气息空气过滤器;更换

高温烘箱安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高温烘箱安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4887-93 高温烘箱安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、操作规程 1、装好毛坯,关紧箱门。 2、打开烘箱的总电源,选择中文操作语言进入密码界面。 3、密码界面输入“2000”→点击ENT→“进入参数设定”,按工艺的要求设定,加热腔上限报警温度和控制温度(一般上限报警温度比控制温度高50~60℃)。 4、开启转动盘,使毛坯在烘箱内均匀受热。 5、进入工作界面“加热”打向“开”,同时“风机”打向“开”。 6、“风门”打向“自动”位置,此时进、出口的风门根据仪表所设定的程序自动开或关,(升温时开50%,保温时全关,降温时全开100%)。 7、“排风”开/关是供排风总管道上排风风机启动

/停止用的,交流接触器等已安装在控制柜内。 8、根据工艺烧结完毕时,应先关“加热”待箱内温度降到100℃以下时方可关闭“转盘”和“风机”。 二、维护保养规程 1、应经常检查风机或电机的紧固件是否松动。 2、应经常检查电热管的接线是否牢固,以免烧坏接头。 3、应定期清扫电热管,避免粉尘粘结。 4、应定期清洗或更换进风口和排湿口的空气过滤器。 5、应避免硬物、重物的碰撞造成设备损伤。 三、注意事项 1、应严格按照操作规程规定的操作步骤操作、使用烘箱。 2、严禁将易燃、易爆物料放入高温烘箱内烘烤。 3、使用前要检查自控装置,指示信号是否灵敏有效,电气线路绝缘是否完好可靠 4、烘箱控制器的温度参数已经设定完毕,不要随

离心式鼓风机操作规程

离心式鼓风机操作规程 一、使用操作: 1起动准备: 1.1 检查管道及消音器、过滤器的安装是否正确,是否坚固。 1.2 检查轴承座内是否填充了润滑脂,油脂量是否适当。 1.3检查电源接线是否安装正确,电压是否正常,各开关按钮是否灵活、可靠、准确。 1.4 手动盘车(用手转动风机联轴器),无沉重感和阻滞现象,无撞击声。 1.5电动机点动试车,检查旋转方向是否正确(从电机端看为顺时针),同时注意鼓风机内部的声音,如有异常,立即停机检查。 1.6 以上无误后,将联轴器销轴与联轴器安装紧固好。 2起动: 2.1 将进出口阀关闭。 2.2起动电动机。 2.3 观察起动后的振动、声响等情况,如有异常立即停车检查。 2.4起动完成,电机达到额定转速,打开出口阀门,缓慢开启进口阀门,此时,注意观察电流表,使其指示值应低于电动机额定电流值。同时调节出口阀门加压,使风机出口压力达到性能要求,并检查电流表,使其低于电动机额定电流值。决不允许在进口蝶阀全开,而鼓风机未加压的情况下,进行机械运转试验,这种情况下,电机的输入电流要大幅度地超过电机的额定电流,使电机发热损坏。

3起动后的检查: 3.1 达到正常转数后,检查轴承温度,轴承盖的温度不应超过80℃。 3.2 检查内部声音,振动有无异常。 3.3 检查电流、电压有无异常。 3.4 检查各联接处有无气体泄露。 4运转中的检查: 4.1按一定时间记录风压、风量、轴承温度、电力消耗等。 4.2经常注意声响,振动情况,如有异常立即停机检修。 4.3轴承部位径向振幅达到0.05mm以上立即停机检修。 4.4鼓风机在运行一段时间后,随着空气变热电流会下降,此时再开大出口阀门,这时出口端的压力表所显示的压力是所需供气物的总压力。 4.5如发现风机喘振应打开放空的阀门,如发现电流过大,说明所供气物的总阻力太小,此时应关小出口阀门,以便出口端压力表读数高于总管压力表读数,使电流回复额定电流。 4.6机组并网运行,应经常检查机组机壳的发热情况,如有某一台靠近进口端一、二级中间机壳发热并伴有喘振,进气端消音过滤器反吹,说明此机组未能出力,打闷车。此时应开大放空管阀门,正常后再开大进气端阀门或关小出气端阀门,把鼓风机出口压力提高,并关闭放空阀门。如仍不能解决,说明被供气物阻力太大,此时应立即停机,疏通被供气物阻力。

离心鼓风机安全操作规程

编号:CZ-GC-07238 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 离心鼓风机安全操作规程 Safety operation regulations for centrifugal blower

离心鼓风机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 操作工在开机前必须熟悉本规程,严格按本规程操作鼓风机。 一、开机 1.检查油箱润滑油位,应处于油尺上,下限之间。 2.通知变电所向本机供电。 3.检查机上控制柜,应无报警显示,如有报警,查明原因给于消除 4.选择“手动”状态。(用手指触“手动”键)。 5.检查泄压阀是否处于打开位置(泄压阀打开绿灯亮)。 检查扩压器应置于最小开度(扩压器最小绿灯亮)。 6.以上检查,确认风机可启动后,按启动键,鼓风机进入启动程序: ①辅助油泵进行预润滑一分钟(辅助油泵运转绿灯亮)。 ②鼓风机可开始运转(鼓风机运转绿灯亮)。

③泄压阀缓慢关闭(泄压阀打开绿灯灭,二分钟后泄压阀关闭绿灯亮)。 ④辅助油泵停止运转(辅助油泵运转绿灯灭,停止红灯亮)。 至此,鼓风机启动成功,可投入正式运行。 ⑤如按下启动键后,鼓风机未能如期起动,则一分钟后油压过低报警红灯亮,整个起动过程停止。必须查明原因解决后,消除报警重新启动。 二、运行 1.风机启动后可根据生产需要缓慢调整扩压器开度,用扩压器“开启”键和“关闭”键控制,以保证必要的风量。 2.风机运行时,必须经常对风机进行监视,注意风机的电流、油温、油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况。按时做好记录,如有异常,要及时查明原因给予排除,并向生产科汇报,必要时可采取紧急停车的措施(谨慎使用)。 三、停机 因生产或保养,维修需要,停止某台风机运转时。

热防护性能测试仪使用说明及注意事项

使用前请详细阅读本说明书,并按说明书规定的方法使用!ZF-622热防护性能测试仪 产 品 使 用 说 明 书 青岛众邦仪器有限公司

一、主要用途 本仪器主要用于测定阻燃防护服装面料在特定试验条件下的隔热性能。通过测定暴露于辐射热源和对流热源下的水平放臵的阻燃防护服装面料的热防护系数,来评定织物的热防护性能。 二、测试方法 在被测试样的一面放臵热源,另一面放臵铜热量计。当热量计测量曲线和人体组织忍受曲线相交时,热源被关闭,同时导出导致二度烧伤的时间和被测试样的热防护系数。 三、技术指标及仪器特征 ※试样受辐射面积100CM2 ※放臵试样处热通量:83kw/m2可调 ※辐射热源为T-150红外管 ※对流热源角度45° ※防护栅采用大行程气缸,运动速度可调 ※配臵燃气泄露自动切断气源、自动报警系统 ※电源: AC220V 50Hz 5kW ※采用计算机控制,测试结果自动计算,并可打印输出 ※隔热板采用耐高温材料制成,在正式试验前有效隔离试样与热源 ※独立的热源校准单元,试验数据准确可靠 ※自带风冷系统 四、适用标准 国家标准:GB 8965.1-2009 防护服装阻燃防护第1部分:阻燃服附录A 五、试验前准备工作 1、试验室环境:温度20±3℃ 2、将仪器左侧的连接线(DB37数据线和RS232通讯线——连接COM1)分别连接到计算机,并固定,确认接触良好。注意板卡接口为37针接口,不要插错位臵! 3、连接电源——仪器为单相交流220V电源供电。 4、连接燃气气源,并在接口处用管卡固定,严防漏气。 5、连接空压机出气口至仪器背面的气用二联件的进气口,检查是否有漏气;打开空压机,同时调节电气箱后面的气用二联件上的黑色螺母,使压力达到试验要求(一般0.4MPa即可),黑色螺母需先提起,然后旋转,根据螺母上标示的“+”、“-”调整压力。

鼓风机的操作规程

鼓风机的操作规程 1、机组在运行时的维护. 1)经常注意倾听机体内部的声响及捡查轴承震动.如发现震动或不正常声音时,应 立即采取措施或停车检查.找出故障原因。 2)经常检查轴承冷却器出口油温<65℃,并调节油冷却水的进水量,以保持进入轴承的油温度在30-40℃之间。 3)经常检查润滑系统油压,保持在0.117-0.177MPa范围内,油压低于0.117MPa连锁启 动备用油泵,以恢复正常油压。 4)经常检查油路系统有无破裂、吸气、漏液现象。 5)经常检查油箱中的液位,不得低于允许的最低油位线,经常检查液力偶合器油箱 液位在最高油位线与最低油位线之间; 6)定期记录各仪表数据,发现异常及时查找原因。 7)机组严禁在喘振区运行,如发现进入喘振区域运转应迅速手动打开回流阀或调 节转速,使机组尽快脱离喘振区域。 8)经常检查各润滑点,按规定加润滑脂。 9)经常检查退液管畅通无阻。 10)定期检查润滑油质量,发现有变质及时更换。

11)备用风机定时盘车。(每班每次盘车四分之一周) 12)定期清洗油站上的油过滤器,清除积存的污垢杂质。(过滤器阻力小于1000Pa) 13)发现问题及时处理并向相关人员汇报。 2、鼓风机开车前的准备工作 1)与电工、仪表工和维修检查电器、仪表和设备是否处于完好备用状态。 2)油箱中充满油,并使油位高于最高油位线30--40mm,并保证油温大于25℃,小于45℃。 3)检查冷却水系统畅通。 4)通入蒸汽暖机,并保证机体温度≤70℃,同时风机盘车,放机体内冷凝液,吹通退液管后关闭退液阀门。 5)打开鼓风机放散,用蒸汽置换机体内空气,直到冒出大量蒸汽为止:,关闭放散。 送煤气前,在机前取样做三次爆发试验合格。 6)检查各阀门处于正确开关位置,稍开煤气进口阀门,并将液力偶合器勺管处于最低转速。 7)启动油泵,检查油压,油箱中液位、回油情况是否正常。 8)若电捕运行,通知电捕工停电捕。 9)准备工作做好后,通知相关人员及岗位,准备开车 3、开车 1)油站出口油压达到O.117MPa时启动主电机,在规定时间内(1分

滚筒干燥机安全操作规程及注意事项示范文本

滚筒干燥机安全操作规程及注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

滚筒干燥机安全操作规程及注意事项示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、安全操作规程: (1)、开车前做好下列准备工作: A、检查高温烟气闸门及热风炉系统是否正常工作; B、检查各导管和调节阀门及附属设备是否正常运行; C、检查给料、卸料及输送设备有无杂物。 (2)、开车顺序: A、点燃热风炉,调节炉内煤层厚度及鼓引风量,使煤 粉炉温度缓慢提升; B、启动袋除尘压缩空气系统,将储气罐压力调至 0.5~0.7Mpa; C、开动引风机;

D、开动螺旋输送机、出料皮带机; E、开动干燥机电机控制系统; F、开动入料系统运输设备。 (3)、停车顺序: A、停车前30分钟,对热风炉开始压火同时停止喂料,停车时打开热风炉短路烟道闸门放空热量; B、待干燥机筒体内的物料全部卸完后,筒体冷却后,方可关闭干燥机的传动电机; C、停止出料皮带机; D、停车后每隔15~20分钟转动一次筒体,直至筒体冷却为止,以防筒体变形,如因事故停车,除马上停止供燃料煤、打开短路烟道放空热量外,同时也应按上述方法转动筒体,筒内的物料也应排空,直至筒体冷却为止。 (4)、干燥机在操作过程中常见的问题,产生的原因及消除的方法:

高温风机岗位安全操作规程示范文本

高温风机岗位安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高温风机岗位安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 当班期间不准饮酒,严禁酒后上岗,严禁离岗、串 岗、睡觉。 2 上班时应保持良好的精神状态,严格执行岗位操作 规程。 3 按规定穿戴好劳动保护用品。 4 风机各转动部位的安全防护罩不得随意拆除,如维 修需要拆除的,在维修完成后必须按规范装回。 5 风机检修维护应通知中控室及相关岗位,设备维修 前,先停机切断电源总开关,在电源总开关处悬挂“有人 工作,禁止合闸”的安全警示标志牌后方能开始作业。检 修(清理)完毕后由挂牌人检查确认具备开机条件后,摘 除安全警示标志牌后才能开机作业。

6 高温风机控制室应保持清洁,电柜前、后及顶部不得堆放杂物,非有关人员不得随意进入控制室。 7 应保持设备周围环境卫生的整洁、不得堆放杂物。安全通道无堵塞。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

SO2鼓风机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD834 SO2鼓风机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

SO2鼓风机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 工艺指标 1.1 稀油站润滑油压力(表压) 油泵压力0.2MPa 供油压力>0.12MPa 备用泵起停压力>0.2MPa 最低压力>0.1MPa 1.2 供油温度≯50℃正常38~43℃ 1.3 电机电流<33A 1.4 轴瓦温度(缺具体温度参数)鼓风机<55℃到60℃时紧急停车 电机温度0.2 MPa,供油压力达到0.12 MPa,且高位油箱的回流油管的视镜中有油回流时,并得到供电部门“同意开动”或者说“可以启动”后,即可启动风机。 3.3 主鼓风机必须在无负荷情况下启动,即进、出口阀关闭,微开回流阀。 3.4接通电源,按下启动按钮。待电流指示针复位后,即可根据需要调节进、出口阀投入系统运行;一般是先开足出口阀,再根据需要控制进口阀和回流阀的大小或适当

罗茨鼓风机安全操作规程

罗茨鼓风机安全操作规程Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

罗茨鼓风机安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、风机在运行中,操作人员应注意观察风机及电机的风压、油温、油压、风量、电流电压等,并及时记录。遇到异常情况不能排除时,应立即停机。应经常检查冷却、润滑系统是否通畅,温度、压力、流量是否满足要求。 2、开车前的准备与检查,仪表和电器设备应处于良好状态, 需接地的电器设备接地应可靠;风机与管道连接、机座螺栓等均应紧 固;齿轮箱内润滑油应按规定牌号并加到油标线;启动前用手转动皮 带轮2?3圈,看是否有异常现象; 3、开机运行,打开放空阀和空气出口阀;启动电源,30 秒 后如无异常现象(如金属摩擦声、电流过大等),渐渐关闭放空阀, 使其正常运行;正常运行时,决不能关闭出口阀,以免造成爆裂事 故;如果同时开启数台风机,则应先开一台,待空载运转正常后再开 另一台。空载运行正常后(30秒)再关闭放空阀。 4、停机操作,在停机前做好记录,记下电压、电流、风

热风循环烘箱安全操作规程

热风循环烘箱安全操作规程 文件编号: SOP-SC-005-01 起草部门:生产部 颁发部门:质量保证部 生效日期:年_____月_____日 目的:为规范热风循环烘箱设备的操作,保障热风循环烘箱正常运行,特制定本规程。

适用范围:适用于本公司热风循环烘箱设备的操作。 责任:生产车间人员负责热风循环烘箱设备的操作。 内容: 1 开机前的准备工作 1 使用前检查: 1.1按规定穿戴好防护用品,应扎好袖口,不准围围巾,女工发辫应挽在帽 子里。 1.2 检查各紧固件是否松动,并使之正常。 1.3使用烘房前先检查烘房内有无杂物和危险品,通风机、仪表、管路、排 空阀、防曝门等附属设备是否良好,如有故障应预先排除。 1.4凡属易燃易爆等危险品一律不准放入烘房内。 1.5 检查风机叶片是否碰壳,如有叶片转动不灵活,或噪声大,必须调整风 机的紧固螺栓,并使之正常,并观察风机转向,使之正常。 1.6 检查安装完毕后,方可给烘箱通电工作。 2 正常开机操作步骤: 2.1开烘时必须有两人以上当班,禁止两人同时离岗。 2.2按生产要求清洁好工作室和箱内循环系统烘盘、烘车。将物料装盘上车, 推入箱内,并锁紧门。注意事项:打开烘房门应先通风换气,然后才能 进入烘房内。产品进烘房要认真检查,并用非燃烧性材料放稳垫牢,位 置要适当,重不压轻,分类存放,防止倾倒滚动。 2.3通电后打开控制箱内的断路器,打开红色电源旋钮,红色信号灯亮; 2.4 打开风机旋钮,风机绿色信号灯亮,箱体风循环系统工作。注意事项: 开动通风机时,一定检查进排汽门是否打开。 2.5参照智能表说明书设定恒温温度; 2.6打开加热旋钮,加热绿色信号灯亮,烘箱加热系统工作,当烘箱加热至 工艺温度时,箱内的温度将根据设定、恒定在工艺温度上。开启蒸汽加 热时应注意先开蒸汽冷凝水出的阀门,再开蒸汽进的阀门,烘房的控制 阀要专人调节,严禁任意拨动,如有问题及时处理。 2.7 当加热至恒温阶段时应打开排湿风门,及时排出湿空气,提高干燥速率。 3 关机操作流程: 3.1工作结束后,应先关闭加热系统,可使工作室降温。 3.2 烘箱关机时,应按关闭加热、风机、电源、本机空开的顺序操作,长时 间不使用时,应关闭总电源。 3.3 清洁设备及打扫地面卫生,刷洗设备要防止将水溅入轴承和马达。 3.4做好设备运转记录,并与接班人交接清楚。 4 紧急停车 4.1设备运行中如发现异动,需要紧急停车,按停止按钮。

鼓风机安全操作规程

鼓风机安全操作规程 (一)、范围 本规程规定了鼓风机的使用及注意事项。 (二)、概述 本规程适用于鼓风机运行及维修人员在工作中的安全操作。 (三)、安全操作规程 1、输送介质的进汽温度通常不得大于40℃。 2、介质中微粒的含量不得超过100mg/m3,微粒最大尺寸不得 超过最小工作间隙的一半。 3、运转中轴承温度不得高于95℃,润滑油温度不高于65℃。 4、使用压力不得高于铭牌上规定的升压范围。 5、鼓风机机叶轮与机壳、叶轮与侧板、叶轮与叶轮间隙出厂时 已调好,重新装配时要保证该间隙。 6、鼓风机运行时,主油箱、副油箱油位必须在油位计两条红线 之间。 7、检查进出口联接部位有无忘记坚固的地方,配管的支承件是 否完备。 (四)、注意事项 1、开启鼓风机前应确定空气管路的畅通,开启鼓风机运行稳定后,缓慢关闭旁通阀,向水池供气。 2、风机轮换使用,遵循先开先停原则。 3、应严格保证鼓风机的工作条件及冷却系统的正常工作,避免

因振动等原因造成对风机的损害。 加药间安全操作规程 (一)、范围 本规程规定了化学除磷加药间的使用及注意事项。

(二)、概述 本规程适用于加药间运行及维修人员在工作中的安全操作。 (三)、安全操作规程 1、药剂溶液由溶药系统溶解(或由槽车运输),溶解后的药液自流至溶液池。在溶液罐内稀释成5%的药剂溶液,通过加药计量泵定量投加到加药点。 2、药剂溶液池液位低于0.3M时必须配药。 3、调试时根据进水流量磷含量调节加药计量泵流量。定期测定进出水含磷量,以考察投药效果,适当调整投药量。 4、8%-10%药液配成5%药液:测量溶药灌水位,开送药泵将储药干罐药液打入溶药罐至所需液位,打开再生水(自来水)管阀门至所需液位。 (四)、注意事项 1、计量泵为手动控制,根据进水磷含量、水量、除磷效果调整流量和配药、送药周期。正常情况时,一台加药泵对应一个溶药池。 2、每次启动前确认溶药池中药量。 3、启动前确认对应阀门已打开,调整流量。 4、如果溶药池中药量不够,停泵换另外一台加药计量泵,并及时配药。 5、如泵长期不运行,再次启动前应先排出管道中的空气。

相关文档