文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见故障和解决方法
冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法

核心提示:

冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和

故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的

损失及所付出的代价有重要作用。

1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析

对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜

绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除

潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。

为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽

早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。

一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷

冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值

为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着

一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩

机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩

机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。

二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉

压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无

制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存

在着故障因素。

用手摸物体对温度的感觉特征见表1。

表1 触摸物体测温的感觉特征

温度/℃

手感特征

温度/℃

手感特征

低于体温,微凉

强烫酌感,触3s缩回

稍高于-体温,微温缸服

剧烫酌感,手指触3s缩回

温和而稍带热感

手指触有针刺感,ls~2s缩回

稍热但可长时间承受

有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤

有较强热感。产生回避意识

有辐射热,焦酌感,触及烫伤

有烫酌感,触4s急缩回

极热,有畏缩感,不可触及

用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握

没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断

故障有着重要的实用价值。

三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要

听压缩机、润滑油泵及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的

电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,运转中所到活塞式或离心式压缩

机发出轻微的“嚓,嚓,嚓”声或连续均匀轻微的“嗡,嗡”声,说明压缩机

运转正常;如听到的是“咚,咚,咚”声或叶_轮时快时慢的旋转声,或者有不

正常的振动声音,表明压缩机发生了液击或端振。

四想:应将从有关指示仪表和看、听、摸等方式得到的冷水机组运行的数

据和材料进行综合分析,找出故障的基本原因,考虑应采取什么样的应急措施,如何省时、省料、省钱地将故障排除。

2.故障处理的基本程序

对冷水机组故障的处理必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、

故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的

故障扩大化,或引起新的故障;甚至对冷水机组造成严重损害。故障处理的基

本程序如图1所示。

图1 故障处理的基本程序

2.1调查了解故障产生的经过

①认真进行现场考察,了解故障发生时冷水机组各部分的工作状况,发生故障的部位,危害的严重程度。

②认真听取现场操作人员介绍故障发生的经迷及所采取的紧急措施。必要时应对虽有故障,但述可以在短时间内运转不会使故障进.一步恶化的冷水机组或辅助装置亲自启动操作,为正确分析故障原因掌握准确的感性认识依据。

③检查冷水机组运行记录表,特别要重视记录表中不同常态的运行数据和发生过的问题,以及更换和修理过的零件的运转时间和可靠性;了解因任何原因引起的安全保护停机等情况。与故障发生直接有关的情况,尤其不能忽视。

④向有关人员提出询问,寻求其对故障的认识和看法。必要时要求操作人员讲述和演示自己的操作方法。

2.2搜集数据资料,查找故障原因

①详细阅读冷水机组的《使用操作手册》是了解冷水机组各种数据的一个重要来源。《使用操作手册》能提供冷水机组的各种参数(例如机组制冷能力,压缩机型式,电机功率、转速、电压与电流大小,制冷剂种类与充注量,润滑油量与油位,制造日期与机号等),列出各种故障的可能原因。将《使用操作手册》提供的参数与冷水机组运行记录表的数据综合对比,能为正确诊断故障提供重要依据:

②对机组进行故障检查应按照电系统(包括动力和控制系统)、水系统(包括冷却水和冷冻水系统)、油系统、制冷系统(包括压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器及管道)。四大部分依次进行,要注意查找引起故障的复合因素,保证稳、准、快地排除故障。

2.3分析数据资料,诊断故障原因

①结合制冷循环基本理论,对所收集的数据和资料进行分析,把制冷循环

正常状况的各种参数作为对所采集的数据进行比较分析的重要依据。例如,根

据制冷原理分析冷水机组的压缩机吸气压力过高,引起制冷剂循环量增大,导

致主电机超载。而压缩机吸气压力过高的原因与制冷剂充注量过多、热力膨胀

阀和浮球阀开度过大、冷凝压力过高、蒸发器负荷过大等因素有关。若收集到

的资料发现制冷系统中吸气压力高于理论循环规定的吸气压力值或电机过载,

则可以从制冷剂充注量、蒸发器负荷、冷凝器传热效果、冷却水温度等方面去

检查造成上述故障的原因。

②运用实际工作经验进行数据和资料的分析。在掌握了冷水机组正常运转

的各方面表现后,一旦实际发生的情况与所积累的经验之问产生差异,便马上

可以从这一差异中找到故障的原因。例如活塞式冷水机组在正常启动时,是不

会产生“液击”现象的,当实际启动过程中发生了“液击”,而且视油镜油位

并未表现出润滑油泡化现象,则可以判定被活塞式压缩机吸入的液态制冷剂并

不是来源于晦轴箱内的润滑油,而是来源于蒸发器。在活塞式冷水机组中,停

车期间蒸发器内的液态制冷剂只能来源于高压部分,也就是说高压液态制冷剂

经电磁阀和热力膨胀阀进入了蒸发器。’膨胀阀由感温包控制,冷水机组停机

后蒸发器出IZl端温度升高,膨胀阀芯自动开大属正常现象。因此,冷水机组

停机时,使高压液态制冷剂进入蒸发器的只有电磁阀关闭不严一个因素。由此

分析可知是电磁阀出现了故障,排除此故障后上述“液击”现象就会自动消除。可见将实际经验与理论分析结合起来,剖析所收集到的数据和资料,有利于透

过一切现象,抓住故障发生的本质原因,并能准确、迅速地予以排除。

③根据冷水机组技术故障的逻辑关系进行数据和资料分析。冷水机组技术

故障的逻辑关系及检查方法是用于分析和检验各种故障现象原因的有效措施。

把各种实际采集到的数据与这一逻辑关系联系起来,可以大大提高判断故障原

因的准确性和维修工作进展的速度。通常把冷水机组运转中出现的故障分为三

类:①机组不启动;②机组运转但制冷效果不佳,③机组频繁开停。各类故障的逻辑关系如图2所示。

2.4确定维修方案

①从可行性角度考虑维修方案

首要的是如何以最省的经费(包括材料、备件、人工、停机等)来完成维修任务,经费应控制在计划的维修经费数额以内。当总修理费用接近或超过新购整机费用时,在时间允

许的条件下,应把旧机作报废处理。

②从可靠性角度考虑维修方案

通常冷水机组故障的处理和维修方案不是单一的。从冷水机组维修后所起的作用来看,可分为临时性的、过渡性的和长期的三种情况,各种维修方案在经费的投入、人员的投入、维修工艺的要求、维修时间的长短、使用备件的多少与质量的优劣等方面,均有明显的差别,应根据具体情况确定合适的方案

③选用对周围环境干扰和影响最小的维修方案

维修过程会对建筑物结构及居民产生安全及噪声伤害和环境污染的方案,都应极力避免采用。

④在认真分析各方面的条件后了找出适合现场实际情况的维修方案

一般这些维修方案适用于进行调整、修改、修理或更换失效组件等内容中的一项或数项的综合行动。

2.5实施维修操作

①根据所定维修方案的要求,准备必要的配件、工具、材料等,做到质量好、数量足、供应及时。

②进行排除故障的维修时,应按检查程序相反的步骤,即氟一油一水一电

四个系统的先

后顺序进行故障排除,以避免因故障交叉而发生维修返工现象,节省维修

时间,保证维修

质量。

③正确运用制冷和机械维修等方面的知识进行操作。例如压缩机的分解与

装配、制

冷系统的清洗与维护、控制系统设备及元器件的调试与维修,钎焊、电焊、机组试压、检漏、

抽真空、除湿、制冷剂和润滑油的充注和排出等操作。

④分解的零件必须排列整齐,做好标记,以便识别、防止丢失。

⑤重新装配或更换零部件时,应对零部件逐一进行性能检查,防止不合格

的零件装

入机组,造成返工损失。

2.6检查维修结果

①检查维修结果的目的在于考察维修后的冷水机组是否已经恢复到故障发

生前的技术性能。采取在不同工况条件下运转机组的方法,全面考核是否因经

过修理给机组带来了新的问题。发现问题应立即予以纠正。

②对冷水机组进行必要的验收试验,应按照先气密性试验、后真空试验,

先分项试验、后整机试验的原则进行。不允许用冷水机组本身的压缩机代替真

空泵进行真空试验,以免损坏压缩机。

(a)机组不启动的故障逻辑关系

(b)机组运转但制冷效果不佳的故障逻辑关系

(c)机组频繁开停的故障逻辑关系

图2 冷水机组故障逻辑关系图

③除检查冷水机组的技术性能外,还要注意保护好机组整洁的外观和工作

现场的清洁卫生。工作现场要打扫干净,擦掉溅出的油污,清除换下的零件和

垃圾,最后清理工具和配件,不能将工具或配件遗忘在冷水机组内或工作现场。

④由于操作人员失误造成故障的冷水机组,维修人员应与操作人员一起进

行故障排除或修复。事后一起进行机组试运行检查,一起讨论适合该机组特点

的操作方法,改变不良操作习惯,避免同类故障再度发生。

3.离心式机组常见问题和故障的分析与解决方法

表2列出了开利19XL型离心式机组常见的问题和故障与检查对象,参考该表,一般小的问题或故障操作人员可以根据实际情况自行解决或排除,对于较

为严重的或自行解决或排除没有把握的问题和故障,应请专业维修人员来解决

或排除,以免造成不必要的额外损失。

表2 开利19XL型离心式冷水机组常见的问题和故障与检查对象

问题或故障

主要检查对象

电机温度过高

1.电机冷却系统管路是否有异常现象2.确认短时间内开机次数是否太频繁轴承温度过高

1.油加热器的动作是否正常

2.油位是否太低

3.供油管路上的阀是否全开

油温过低

1.油加热器供电是否正常

2.油加热器继电器是否有故障

3.油位是否适当

排气温度过高

I.确认是否有启动太频繁的情况2.冷却水量及水温是否适当

3.冷凝器铜管内是否太脏

4.系统内是否有空气

冷凝器压力过高

冷却水进水温度是否太高

油压太低

1.油箱出口阀是否被关闭

2.油过滤器是否堵塞

3.油温是否太低

冷冻(却)水流量太小

1.水泵运行是否正常

2.所有水阀开启的位置是否适当

3.泵体内是否有空气

冷冻水出水温度太高

1.出水温度设定值太高

2.机组已满负荷运行,是否实际负荷大于机组容量

3.冷却水进水温度是否过高

4.制冷剂是否不足

5.蒸发器的分隔板和垫片是否有漏造成旁通

4.螺杆式机组常见问题和故障的分析与解决方法

表3列出了日立RCU型水冷螺杆式机组常见问题和故障的分析、检查或解决方法,可供参考。

表3 日立RCU型水冷螺杆式机组常见问题和故障的分析、检查或解决方法问题或故障

可能原因

检查或解决方法

排气压力过高

1.冷凝器进水温度过高或流量不够2.系统内有空气或不凝结气体

3.冷凝器铜管内结垢严重

4.制冷剂充灌过多

5.冷凝器上进气阀未完全打开

6.吸气压力高于正常情况

1.检查冷却塔、水过滤器和各个水阀2.排除

3.清洗铜管

4.排出多余量

5.全打开

6.参考“吸气压力过高”故障处理排气压力过低

1.通过冷凝器的水流量过大

2.冷凝器的进水温度过低

3.大量液体制冷剂进入压缩机

4.制冷剂充灌不足

5.吸气压力低于标准

1.调小阀门

2.调节冷却塔风机转速或风机工作

台数

3.检查膨胀阀及其感温包

4.充灌到规定量

5.参考“吸气压力过低”故障处理

吸气压力过高

1.制冷剂充灌过量

2.在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机

1.排除多余量

2.检查和调整膨胀阀及其感温包

吸气压力过低

1.未完全打开冷凝器制冷剂液体出口阀门

2.制冷剂过滤器有堵塞

3.膨胀阀调整不当或故障

4.制冷剂充灌不足

5.过量润滑油在制冷系统中循环6.蒸发器的进水温度过低

7.通过蒸发器的水量不足1.全打开

2.更换过滤器

3.调校正确或排除故障4.补充到规定量

5.查明原因,减少到合适值6.提高进水温度设定值7.检查水泵、水阀

压缩机因高压保

护停机

1.通过冷凝器的水量不足2.冷凝器铜管堵塞

3.制冷剂充灌过量

4.高压保护设定值不正确1.检查冷却塔、水泵、水阀2.清洗铜管

3.排除多余量

4.正确设定

压缩机因主电机

过载停机

1.电压过高或过低或相间不平衡

2.排气压力过高

3.回水温度过高

4.过载元件故障

5.主电机或接线座短路

1.查明原因,使电压值与额定值误差在10%以内或相间不平衡率在3%以内

2.参考“排气压力过高”栏目

3.查明原因,降低

4.排除或更换

5.查明原因,修复

压缩机因主电机

温度保护而停机

1. (同上(1.

2.3)

2.(同上(1.2.3)

3.(同上(1.2.3)

4.温度保护器件故障

5.制冷剂充灌不足

6.冷凝器气体入口阀关闭

1. (同上(1.

2.3)

2. (同上(1.2.3)

3. (同上(1.2.3)

4.排除或更换

5.补充到规定量

6.打开

压缩机因低压保

护停机

1.制冷剂过滤器堵塞

2.膨胀阀故障

3.制冷剂充灌不足

4.未打开冷凝器液体出口阀1.更换

2.排除或更换

3.补充到规定量

4.打开

压缩机有噪声

压缩机吸入液体制冷剂

调整膨胀阀

压缩机不能运转

1.过载保护断开或控制线路保险丝烧断2.控制线路接触不良

3.压缩机继电器线圈烧坏

4.相位错误

1.查明原因,更换

2.检修

3.更换

4.调整正确

卸载系统不能

工作

1.温控器故障

2.卸载电磁阀故障

3.卸载机构损坏

4.控制油路堵塞

1.排除或更换

2.排除或更换

3.修理或更换

4.疏通

5.活塞式机组常见问题和故障的分析与解决方法

表4列出了开利30HK/HR型活塞式机组常见问题和故障的分析与解决方法,表5则列出了该机型一些常见问题或故障的现象,可供诊断故障时参考。

表4 开利30HK/HR型活塞式机组常见问题和故障的分析与解决方法

问题或故障

原因分析

解决方法

吸气压力过

低(低压保护

开关动作,故

障指示灯亮)

1.系统内制冷剂不够

(1)有泄漏

(2)充灌量不足

(1)查出泄漏处,堵漏后补足

(2)补足

2.供液电磁阀故障

(1)电磁阀电气线路有问题

(2)电磁阀有问题

(1)检查电气线路

(2)检修电磁阀

3.冷冻水出水温度过低

(1)出水温度设定过低

(2)水流量太小

(1)提高设定值

(2)加大水流量

4.干燥过滤器堵塞

5.供液截止阀堵塞

6.热力膨胀阀故障

7.压缩机吸气滤阀堵塞4.清洗或更换

5.清洗

6.检修或更换

7.清洗

吸气温度

过低

1.热力膨胀阀开启度过大

2.系统内制冷剂过多

3.冷冻水出水温度太低

4.蒸发器内隔离密封垫床有漏

5.机组停机时没有进行油加热

1.调小开启度

2.减少到合适量

3.提高出水温度设定值

4.检修或更换

5.检修油加热器,保证停机时自动加热吸气温度

过高

1.吸气压力太低,电机外壳发热

2.膨胀阀开启度太小,吸气过热度太大3.电机线圈发热

4.冷冻水进出水温度过高

1.查明原因,提高吸气压力

2.调大膨胀阀开启度

3.查明原因,降低电机温升

4.降低

排气压力过

高(高压保护

开关动作,故

障指示灯亮)

1.冷却水流量太小

(1)冷却水泵故障

(2)冷凝器管道有堵塞

(1)查明原因,排除

(2)清洗管道

2.冷却水进口温度偏高

(1)冷却塔风机不转或反转

(2)冷却塔通风不良

(3)冷却塔容量偏小

(4)冷却水循环量偏小

(1)启动风机,反转的改正

(2)改善通风环境

(3)更换合适的或添加新塔

(4)加大循环水量

3.冷凝器内管道有水垢

电工维修过程中常见故障以及解决方法

电工维修过程中常见故障以及解决方法 1、电压断路器故障 触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。 2、接触器的故障 触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。 触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。 通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。 3、热继电器故障 热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。 热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。 热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。 热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。 常用电压电器的故障检修及其要领 凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。 1、触点的故障检修 触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧,及触点严重跳动所致。 检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,已用汽油清洗干净。 银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。 铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。 观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。 触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。 检查触点有无松动,如有应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够。若有,应调整压力,使触点接触良好。触点压力的经验测量方法如下:初压力的测量,在支架和动触点之间放置一张纸条约0.1mm其宽度比触头宽些,纸条在弹簧作用下被压紧,这时用一手拉纸条.当纸条可拉出而且有力感时,可认为初压力比较合适.终压力的测量,将纸条夹在动、静触点之间,当触点在电器通电吸合后,用同样方法拉纸条。当纸条可拉出的,可认为终压力比较合适。 对于大容量的电器,如100A以上当用同样方法拉纸条,当纸条拉出时有撕裂现象可认为初、终压力

冷水机组常见故障及处理方法分析报告

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1 触摸物体测温的感觉特征 温度/℃手感特征温度/℃手感特征 35 低于体温,微凉65 强烫酌感,触3s缩回 40 稍高于-体温,微温缸服70 剧烫酌感,手指触3s缩回 45 温和而稍带热感75 手指触有针刺感,ls~2s缩回 50 稍热但可长时间承受80 有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤 55 有较强热感。产生回避意识85 有辐射热,焦酌感,触及烫伤 60 有烫酌感,触4s急缩回90 极热,有畏缩感,不可触及 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、润滑油泵及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,

计算机硬件常见故障排除及解决方法

计算机硬件常见故障排除及解决方法 1.CPU常见故障排除 常见的CPU故障大致有以下几种:散热故障、重启故障、黑屏故障及超频故障。由于CPU 本身出现故障的几率非常小,所以大部分故障都是因为用户粗心大意造成的。 1.CPU针脚接触不良导致电脑无法启动 2.CPU高温引起的死机或重启(风扇及硅胶或本身损坏) 3.CPU超屏引起显示器黑屏 4.夏日里灰尘引发的死机故障 2.主板常见故障排除 电脑主板产生故障的原因,一般有三个方面:一是元器件质量引起的故障。这种故障在一些劣质的板子上比较常见,主是指主板的某个元器件因本身质量问题而损坏,导致主板的某部分功能无法正常使用,系统无法正常启动,自检过程中报错等现象。 1.电容爆奖在一些劣质主板上是常有的事情 2.是环境引发的故障。因外界环境引起的故障,一般是指人们在未知的情况下或不可预测、不可抗拒的情况下引起的。如雷击、市电供电不稳定,它可能会直接损坏主板,这种情况下人们一般都没有办法预防;外界环境引起的另外一种情况,就是因温度、湿度和灰尘等引起的故障。这种情况表现出来的症状有:经常死机、重启或有时能开机有时又不能开机等,从而造成机器的性能不稳定。 3.人为故障。有些朋友,电脑操作方面的知识懂得较少,在操作时不注意操作规范及安全,这样对电脑的有些部件将会造成损伤。如带电插拔设备及板卡,安装设备及板卡时用力过度,造成设备接口、芯片和板卡等损伤或变形,从而引发故障。 4.开机无显示的故障处理。一般认为,开机无显示故障是硬件引起,这种看法有一定的片面性。在检修这类故障的时候,我们一般还是应该先从软故障的角度入手解决问题。开机时,若电源指示灯没有亮,一般应该怀疑外接电源没有接好或电源有问题。若开机电源指示灯亮但无显示,这种情况一般应按以下的顺序去排查故障: 一是通过主板的跳线(一般在CMOS的电池旁边)清除主板上CMOS原有的设置再开机。 二是重新安装CPU后再开机。 三将电脑硬件组成最小系统后再开机。 经过以上三个步骤后,若开机还是没有显示,这时可以在最小系统中拔掉内存。若开机报警,则说明主板应该没有太大的问题。故障的怀疑重点应该放在其他设备上。若在拔掉内存后开机不报警,一般来说,故障可能出在主板上。维修或更换 开机有显示但自检无法通过的故障处理。开机有显示但自检无法通过,这类故障一般都会有错误提示信息。我们在排除这类故障时,主要是根据该提示信息,找出故障点。但这类故障一般是因为主板的某个部件损坏引起,多数应该属于硬故障,但也不排除软故障引起的可能。针对软故障的排查,我们可以依照以下的顺序进行: ①.主板温控失常引发主板“假死” 故障分析:由于现在CPU发热量非常大,所以许多主板都提供了严格的温度监控和保护装置。一般CPU温度过高,或主板上的温度监控系统出现故障,主板就会自动进入保护状态。拒绝加电启动,或报警提示。上述例子就是由于主板温度监控线脱落,导致主板自动进入保护状态,拒绝加电。所以当你的主板无法正常启动或报警时,先检查下主板的温度监控装置

开利HXC螺杆冷水机组操作程序与故障代码

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。 电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:

注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。

当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。 机组停车

常见仪表常见故障及处理办法

仪表常见故障检查及分析处理 一、磁翻板液位计: 1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下,中控和现场液位对不上; 2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住,b、现场液位变送器不是线性; 3、处理办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净,然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是对不上,就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验。 二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 3)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性 三、雷达液位计:

电气线路常见故障参考文本

电气线路常见故障参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气线路常见故障参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事 故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、 架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影 响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘 和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使 杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考 虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机 械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大 风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此 外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。

雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在

冷水机组常见故障原因与解决办法

冷水机组常见故障原因与解决办法 冷水机组常见故障原因与解决办法 一、冷水机不能制冷的原因 1、过滤网堵塞,当过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。 解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。 2、冷却液含量少,冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。 解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。 3、缺少氟利昂,在一些早期的使用氟利昂作为制冷剂的制冷设备中,使用时间长了之后氟利昂会挥发,从而影响制冷效果。 解决方法:保利德制冷提醒您氟利昂可能会对人身体有一定的危害,所以遇到这种情况应找专业的维修公司进行添加。 4、供电电压低或者制冷设备的功率不够。 二、怎样判断冷水机缺氟? 主要表现为氟压低,制冷量下降,回气温度升高,排气温度升高,或者自然看蒸发压力了,如果冷却不下来,而蒸发压力又很低,低于2-3kg那自然不对了,就要怀疑是否漏了,但是也有可能是别的原因造成的。还有停一段稍长时间开机后,蒸发压力迅速从温度对应压力降到2-3也是不对的。 三、工业冷水机一般加的是什么型号的制冷剂?

现在冷水机制冷剂如果没有特殊要求都是用HCFC-22,就是R22,其沸点是-41度.物化性质:R22(Freon22,二氟一氯甲烷Chlorodifuoromethane),分子式CHClF2,分子量86.47。R-22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为HCFC型制冷剂。主要用途:氟利昂-22,分子式:CHClF2,分子量:86.47。R-22广泛用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备;也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体。 四、冷水机运行中出现结霜怎么办?如何解决? 1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。不论充注的过多或是过少,都会影响到冷水机能否正常运行。 2、是否是多台冷水机组并联使用?如果机组开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台冷水机的开停时间)。 3、如果是一台冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。 4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。 5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。 6、如果冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。 如果冷水机出现结霜故障,企业一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保冷水机安全、稳定运行,并定期检查冷水机的各个部件是否有磨损或损坏,应及时更换。此外,企业购买冷水机,应根据生产

冷水机组常见故障及处理方法分析

冷水机组常见故障及处理 方法分析 Prepared on 22 November 2020

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷 机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。

二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1触摸物体测温的感觉特征 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,运转中所到活塞式或离心式压缩机发出轻微的

中央空调系统常见故障分析

航天大厦中央空调系统常见故障分析——李苏雄 航天大厦是麦克维尔(型号:WSC087LAU49F/E2609/C2609/R134A)冷水机组:700冷吨2台、400冷吨1台(总负荷:1100冷吨);冷冻泵75KW3台、45KW2台;冷却泵75KW3台、45KW2台;冷却塔()水吨配电机5.5KW10台;同时采用高效的变频节能系统;末端设施采用风柜(台)和风机盘管(台)按系统管道三管路段分层供冷;这就由冷却塔――冷却泵――主机――冷冻泵――风柜(盘管)+辅助设施(管道\阀\减振器\集水器\分水器等)以R134A为冷源,水的循环来实现热的搬迁;这些配置过于大。 按实际核算是:700TR是490KW,冷冻水流量为420立方/H配泵55KW;冷却水流量为517立方/H配泵75KW;冷却塔(800水吨)水流量为517立方/H配泵22KW; 400TR是280KW,冷冻水流量为240立方/H配泵30KW;冷却水流量为295立方/H配泵37KW;冷却塔(500水吨)水流量为295立方/H配泵11KW(上述数据是本人根据机组配置计算来);现在对中央空调系统常见故障与分析讲解如下: 一、离心机组的常见故障、并进行分析: 故障可能的原因故障排除 1、症状:排气压力过高/反常。 冷凝器的液体制冷剂出口 温度与冷媒水出口温度的温差超 出正常范围 冷凝器中有空气 排气压力过高冷凝器传热管太脏或者结 后 清洁冷凝器传热管/检查水质 冷却水温度过高降低冷却水的出口温度(检 查冷却塔和水的流动情况) 冷却水的进、出口温差超出冷却水流量不够增大冷却水流量

正常范围、同时蒸发压力正常 2、症状:吸气压力过低/反常。 蒸发器的冷冻水出口温度与制冷剂进口温度的温差超出正常范围、同时排气温度过高制冷剂充注不足对系统检漏、并添加制冷剂节流孔堵塞清除堵塞 蒸发器的冷冻水出口温度 与制冷剂进口温度的温差超出正 常范围、同时排气温度过高 蒸发器传热管太脏或堵塞清除堵塞 冷冻水温度过低、同时电机电流过少跟系统容量相比、负荷不足检查导流叶片电机的运行、 设定低水温切断值 3、症状:蒸发压力过高。 冷冻水温度过高导流叶片未能打开检查导流叶片电机的定位 电路 系统过载确保叶片全部打开(不要让 电机过载)、直到负荷降低为止4、症状:按下系统启动键后、油压尚未建立。 控制盘上显示的油压过低、压缩机不能启动油泵转向错误检查油泵的转向(检查接 线) 油泵不转检查油泵的接线、按下油泵 启动器(装在冷凝器筒体上)的手 动复位 5、症状:压缩机启动、油压正常、短时间波动、然后压缩机因油压截断值而停机。 油压正常、短时间波动、然后压缩机因油压截断值而停机。会显示“油压过低”的信息 存在不正常的启动情况如 因系统压力下降,导致油横和油管 中出现泡沫 将压缩机中的润滑油排掉, 然后加新油 油加热器烧毁更换油加热器

常见故障和解决方法

一.网络问题 网络故障是最常见的故障之一. 1. 网线问题。网线松了,或者是网线坏了。 2. ip地址是否正确, 3. 是否接在ONU上的数据端口。或者是正确的路由接口。 4. 设备是否要重启。(配置完ip须重启才能生效) 5 ip未在移动平台注册。可用笔记本设置一样的ip 然后看是否能ping通外网。 6 网络质量不好,网络不稳定。 端口速率不匹配。端口速率和对端的设备端口速率不匹配会导致网络连接抖动的现象。导致用户注册不上。或者是单通的现象。 TERMINAL(lanswitch)#display interface Ethernet 1 is link down /*link down表示该网口没有连接,如果是up则表示已插网线并且链路可用*/ auto_negotiation, 10_BASE_TX, HALF_DUPLEX_MODE/*此处显示IAD的协商模式、网速和双工模式*/ Ethernet 2 is up auto_negotiation, 100_BASE_TX, FULL_DUPLEX_MODE 手动修改端口速率和双工模式: 以IAD101H/102H/104H为例,配置WAN口为自适应状态。 TERMINAL(lanswitch)#duplex auto wan 设置网口1为全双工状态。 TERMINAL(lanswitch)#duplex full 1 7. 上层设备(路由器,防火墙的设置)目前为止发现Quidway AR28系列路由的alg功能会影响号码注册的问题,出现通话30秒断开的现象。培训材料/ar28命令修改.txt 二.号码数据注册问题 如果注册状态一直在registing 1.网络已经断开,因为生存周期为120s,所以会出现号码状态为注册成功的,但不能拨打的现象。 2.配置时书写错误 3号码抢占,同一个号码被配置在多台设备上。 4.内网。内网环境下设备不能正常解析https://www.wendangku.net/doc/39580269.html, 的ip地址,应手动配置sip server 的ip地址218.207.150.112. 5.IAD注册成功但呼叫失败。可能原因是IAD侧配置support-telurl 为on,执行命令:sip support-teluri off。 三.线路问题导致电话不能通。 1.用户室内电话线路是用户自己负责的。 2.线路老化或者损害。 3.线路短路,碰在一起,IAD下挂电话摘机无提示音,拨打IAD下挂电话提示“您拨打的电

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的 损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜 绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着 一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

电气线路常见故障(2020新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气线路常见故障(2020新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气线路常见故障(2020新版) 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。 雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。

雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在大雾季节或雨雪季节发生故障,河道附近的线路也只在雨汛季节才会受到洪水的损害。 生产排出来的烟尘和其他有害气体会使厂矿架空线路绝缘子的绝缘水平显著降低,以致在空气湿度较大的天气里发生闪络事故;在木杆线路上,因绝缘子表面污秽,泄漏电流增大,会引起木杆、

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t 进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。 正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表 1 触摸物体测温的感觉特征 温度/c 手感特征 温度/c

常见问题及解决方法

重庆电子招投标常见问题

目录 一、常见问题说明 (3) 二、投标人注意事项 (6) 1、投标函 (6) 2、导入word目录乱的问题 (6) 3、资格标制作 (7) 4、技术标 (7) 5、填报“清单数据”中分部分项清单综合单价与综合合价 (7) 5、填报措施项目费 (9) 6、填报主要材料 (9) 三、招标人注意事项 (10) 1、填写项目基本信息 (10) 2、模版的应用 (10) 3、清单数据 (10) 4、添加补遗、答疑或者最高限价文件 (12) 五、标盾使用说明 (12) 六、开标 (13)

一、常见问题说明 《金润电子标书生成器》软件需安装在Windows Xp系统上,暂不支持Vista和Win7系统,安装时不能插入任何加密锁,同时关闭所有杀毒软件和防火墙 1、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,导入标书一闪而过,却没有导入任何文件? 答:金润电子标书生成器没有正确安装,若安装正常可在“打印机和传真”看到“金润电子标书生成器”的虚拟打印机,如下图: 解决方法:A:运行以下命令安装打印机不包含引号 “C:\WINDOWS\system32\BJPrinter\PrinterSet.exe”,点击“安装打印机”,如(图一)。此后如弹出提示框都选择继续、信任、通过等按钮,如(图二):倘若被阻止则程序安装不完整,电子标书生成器软件无法正常使用。 图一图二 或者 B:卸载金润电子标书生成器并且重新安装。 2、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,却无法双击打开或者报错? 答:金润软件相关程序可能被防火墙或者杀毒软件默认阻止了。 解决方法:查看杀毒防护软件,在阻止列表将其设为信任,以360安全卫士为例

开利HC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制? 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:? 运行方式? 4位数字显示描述? LOFF 本地关。机组在本地模式下关机? L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动?

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。? CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下? rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。? MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活? 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示? 按住启动/停止按钮至少4秒C LOFF? 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮C rEM L-On L-Sc CCn? 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认C L-On? 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式t L-On? 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

C6140车床电气线路常见故障分析与检修讲课教案

C6140车床电气线路常见故障分析与检修

课题:车床电气线路常见故障分析与检修(说课稿) 一、内容分析 1.本课题内容的实用性很强,是维修电工职业岗位所必须掌握的基本职业技能,它对学生综合运用知识的能力要求很高,即具备阅读电原理图的能力,又需电气线路基本检测方法,是对“车床电气控制”学习效果的综合检查,又为以后较复杂机床电气线路的故障分析与检测做铺垫。 2.教学目标 知识目标:了解机床电气设备故障的诊断步骤和诊断方法;掌握C6140车床电气线路常见故障分析与检修方法 能力目标:训练综合表达能力(文字、口头);提高分析与解决问提的能力;培养学生的维修电工职业岗位意识和团队协作意识。 3.教学重点 车床电气线路常见故障分析 4.教学难点 车床电气线路常见故障检测 二、教学方法与手段 本课题内容要围绕车床电气控制线路图来讲解,适合采用多媒体教学和现场教学,用课件演示车床的控制线路图。结合实训,通过对机床的操作和故障检测,加深对课题内容的理解。在授课的过程中,注意深入浅出,从实用性的角度,调动起学生学习的积极性。 根据我校学生和教学设备的实际情况,以及课题的特点,主要采用以下教学模式: 1.学生讲、教师评,“教”与“学”模拟换位--一种另类互动模式

2.学生扮演维修电工角色,进行岗位体验—情境体验模式 3.现场教,现场学,现场实践——现场教学法 具体教法:先采用多媒体模拟机床控制线路和机床排故是的模拟机床,举一个具体案例,从维修电工的角度介绍故障的检修步聚。然后提出几个常见故障问题,让学生扮演维修电工角色自己来完成。如断开电路中的熔断器,断开自锁触头,断开接触器线圈的电源等,首先让学生根据电原理图进行分析,说出可能会导致的故障现象,再结合动手实际操作,根据要求断开电路,把真实看到的故障现象与刚才分析进行对比是否相吻合。这种“纸上谈兵”的方法,在这里起着很重要的作用,大大地加强了学生的分析能力,培养了学生的逻辑推理能力、思维能力,若分析故障的思路正确的话,其实际的故障也就很快排除。有了以上的知识作为铺垫,学生对故障分析有了感性的认识,根本不需费很大的劲,学生更不用去“死记”,让学生轻松地学会了故障分析,无形之中提升了维修技能。 三、学法 由于本课题是在掌握常用控制电器及电气控制基本环节的基础上,对车床电气控制系统进行的故障分析,要求学生在课前要对上模块的内容进行复习,课堂上要紧跟老师的思路走,对电气原理图认真进行分析,根据故障现象缩小范围;再结合动手实际操作,加深理解;课后到校内机加工车间进行现场观摩、参加一定的生产实际操作,增强感性认识。 四、教学过程(教学设计)

冷水机组常见故障及解决办法

冷水机组常见故障及解决办法 一、回气管及压缩机机壳结霜: 可能造成的原因:1.膨胀阀开启度过大;2.冷媒过多;3.热负荷过小; 排除方案:1.调整膨胀阀;2.排放部份冷媒;3.增大热负荷或打开冻水回路旁通阀; 二、水泵不出水: 可能造成的原因:1.水泵转向反向;2.叶轮堵塞;3.水压、水量不足 排除方案:1.纠正水泵电机转向;2.清洗水泵叶轮;3;检查水泵密封,检查进水量 三、冷冻水泵流量不足: 可能造成的原因:1.叶轮或水管堵塞;2.叶轮损坏;3.过滤器堵塞 排除方案:1.清洗叶轮或水泵;2.更换叶轮冻;3. 清洗过滤器 三、机组运转中高压过高(排气温度过高): 可能造成的原因:1.冷却水流量过少或水温过高(检查冷却水泵、开启冷却塔风扇);2.冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差;3.冷媒过多;4.膨胀阀开启度过小; 排除方案:1.加大冷却水流量或降低水温;2.清洗换热器;3.排放部份冷媒;4.适当调整膨胀阀开启度; 四、机组运转时低压过低: 可能造成的原因:1.冷媒不足;2.过滤器堵塞;3.膨胀阀开启度过小;4.毛细管堵塞; 排除方案:1.补漏,补充冷媒或调整膨胀阀;2.清洗或更换过滤器;3.适当调整膨胀阀开启度;4.清洗或更换毛细管; 五、机组启动不了或启动后立即停机: 可能造成的原因:1.电源断电或电压过低;2.温控器调设不当,使触头常开;3.冷却水未开,联锁电路断开;4.保护器件作用后未复位; 排除方案: 1.排除电路故障按机组要求供电;2.重新调整温控设定值;3.开冷却水系统,接通联锁电路按一次停机按钮后再开机。 注意: 1.排除以上故障前都应先检查各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避免在维修时带来不必要的麻烦。 2.当机器故障时,应当请专业的制冷人士检查维护。 3.定期清洗设备及管道,过滤器。

产品常见故障及解决方法

目录 1. HNP6000B型SF6气体泄露报警系统 (2) 1.1. 现象描述:设备安装后,所有变送器通讯不上。 (2) 1.2. 现象描述:设备安装后,个别变送器通讯不上。 (2) 1.3. 现象描述:设备安装后,红外、语音、报警灯等配件不工作。 (2) 1.4. 现象描述:设备安装后,报警时,风机反转。 (2) 1.5. 现象描述:设备安装后,报警时,风机不转或跳闸 (2) 2. HNP8000型SF6气体泄露报警系统 (3) 2.1. 现象描述:分析模块温湿度无显示 (3) 3. HNPH2-100型便携式纯度仪 (3) 3.1. 现象描述:仪表在开机后,未通气,但读数直接显示99.99%或较大示值 (3) 3.2. 现象描述:仪表读数有规律性小偏差 (3) 3.3. 现象描述:仪表无法开机(按开关键,屏幕无显示) (4) 4. HNP-H在线式氢气纯度仪 (4) 4.1. 现象描述:仪器测量界面显示通讯不成功 (4) 4.2. 现象描述:二次表显示故障 (4) 5. HNPHS-501 SF6气体回收装置 (4) 5.1. 现象描述:设备外壳带电(对地有大电压) (4) 5.2. 现象描述:某电气部件不启动 (5) 5.3. 现象描述:启动某电气部件漏电保护开关脱开保护 (5)

1.HNP6000B型SF6气体泄露报警系统 1.1. 现象描述:设备安装后,所有变送器通讯不上。 1.2. 现象描述:设备安装后,个别变送器通讯不上。 1.3. 现象描述:设备安装后,红外、语音、报警灯等配件不 工作。 1.4. 现象描述:设备安装后,报警时,风机反转。 1.5. 现象描述:设备安装后,报警时,风机不转或跳闸

相关文档