文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1-3#卸料平台 (2)

1-3#卸料平台 (2)

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

目录

一、编制依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

二、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

三、施工部署。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

四、悬挑式卸料平台的搭设与拆除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

五、悬挑式卸料平台的检查与验收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

六、落地式卸料平台的材料要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

七、落地式卸料平台的搭设与拆除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12

八、安全措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13

九、悬挑式卸料平台计算书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13

十、落地式卸料平台计算书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

一、编制依据

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》

2、《建筑施工手册》

3、《现行建筑材料规范大全》

二、工程概况

2.1 工程简介

工程名称:南京江宁大学科创园1-3#研发楼工程

建设地点:南京市龙眠大道与芝兰路交叉处

建设单位:南京江宁大学科教创新园有限公司

设计单位: 江苏中艺建筑设计院有限公司

监理单位: 南京明达建设监理有限公司

施工单位:中国核工业华兴建设有限公司

工程地点: 南京市龙眠大道与芝兰路交叉处

工程概况一览表

序号项目内容

1 建筑

功能

科研楼

2 建筑

特点

上部平面布置形式为三栋点式

3 建筑

面积

(m2)

地下建筑面积地上建筑面积总建筑面积

12187.8 9863.39*3 41777.97

4 层数地下一层、地上六层

5 层高

(m)

地下层楼层机房层

5.25 4.5 3.4

6 标高

(m)

±

0.00

室内外高差建筑物檐高(M)

12.70 1.4m 檐口高度27m,脚手架距地总高29m

7 建筑防

地下耐火等级一级地上耐火等级二级

8 外墙保

混凝土复合保温砖

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

9 外装

外墙装修:玻璃幕墙; 外门窗采用断热铝合金窗框中空玻璃

2.2 工程特点

2.2.1 本工程工期很紧,卸料平台主要考虑用于模板拆除后材料和后期的二次结构、内装饰装修材料卸料。

三、施工部署

3.1 安全防护领导小组

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“不发生火灾、爆炸、机械设备严重伤害、煤气中毒事故;不发生物体打击、高空坠落、触电等因工死亡事故。杜绝工伤死亡事故,确保无重大死亡事故;重伤事故频率为0,轻伤事故频率控制在1.0‰以内”安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建“江苏省文明安全工地”的根本要求。为此项目经理部成立以现场经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组员职位职务

组长:宋国江项目部经理负责协调工作

副组长:刘作峰技术总部署安全总监

区域经理:高警区域经理现场施工总指挥

区域生产经理:周其忠现场施工生产现场生产组织

区域安全员:戚付高安全员安全巡视和检查

3.2、卸料平台的布置

卸料平台是楼层进出材料的主要通道,主要用于输出拆下来的模板、架管和后期的二次结构、内装饰装修材料卸料,使用塔吊运输至上部楼层,因此各栋楼三层及以上2轴线交E-C轴段位各设置一个悬挑式卸料平台,上下位置必须错开。各栋楼二层的2轴-3轴交A-B轴和4-5轴交A-B轴各设置一个落地式卸料平台。

3.3 设计总体思路

(1)、卸料平台极限荷载值

为保证卸料平台的安全可靠和正常使用,悬挑式卸料平台允许负荷的施工荷载不大于2KN/m2,最大负载为1.6T。落地式卸料平台最大负载1T。

(2)、悬挑式卸料平台的设计

卸料平台为组装式,平台的主梁采用[16b槽钢,次梁采用[14a槽钢;防护栏杆采用48×3.5钢管钢设600mm、1200mm两道,并用木工板封闭严密,平台底部用50mm厚脚手板封闭严密,脚手板必须包头,并与平台固定牢固;预埋钢筋必须采用直径20mmHPB235级钢筋,锚固长度为30×20=600mm。主梁预埋钢筋锚固在顶板内。

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

○1主梁:选用槽钢[16b ,长度8m,外悬挑4m内锚固4m.

○2次梁:选用槽钢[14a制作。4.0m长钢平台设5道次梁,焊接在主梁凹槽内(主

梁侧加140×70×8垫板),其间距为1.0m。

○3底板:选用4m长,50mm厚脚手板,并以螺栓与槽钢相固定。

○4钢丝绳:每条钢梁设置两道6×37+1φ19.5mm钢丝绳。

○5吊环:在钢平台主梁吊环位置,焊244×100×8钢板(四周围焊),焊缝高度

6mm,钢板上部割φ40圆孔,利用圆孔作吊环。为防止钢板锐角切割钢丝绳,

在圆孔处钢板两面各焊圆环φ12钢筋,与孔平。

○6后部锚固:主梁伸进建筑物2000mm,在1800mm处加设两道预埋螺栓,锚筋

选用楼面埋设HPB235级钢筋M20预埋螺杆。具体作法:钢梁放置后,采用三

道预埋的M20螺栓固定,预埋螺栓在混凝土浇筑前固定在楼板内,两道在内侧、

一道在外侧(靠近结构边缘),内外两侧螺栓的间距控制在100~150cm之间见

后附图(悬挑梁预埋螺栓示意图)。如图所示:

○7预埋结构吊环:选用在上层楼面框架梁分开预埋锚筋选用楼面埋设4个HPB235

级钢筋M20预埋螺杆。

a 预埋结构吊环

b、搭设简图

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

卸料平台立面图

卸料平台平面图

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

(3)落地式卸料平台的设计

落地式卸料平台,截面尺寸为 5.0m×2.4m,高度为 1.4+4.5+0.2=6.1m。采用

48×2.8钢管搭设纵杆间距800mm,横杆间距1000mm,步距1500mm,扫地

杆离地200,栏杆1200mm,平台上部铺设脚手板,脚手板必须与平台固定牢固。

立管下垫以木板(不小于25㎝见方),铺设必须平稳,不得悬空。

a、搭设简图

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

四、悬挑式卸料平台的搭设与拆除

1、搭设、拆除人员必须持证上岗、身体状况良好,经过技术交底,准确掌握本

工程卸料平台搭设、拆除的特点与方法。

2、采取地面焊接拼装后,塔机吊装就位后固定的方式进行。

3、搭设、拆除时设专人指挥、看护,划定警戒区,设立警示标志,非搭设、拆

除人员禁止进入施工区域。

安装检查平台组装平台吊装栏杆、脚手板安装验收

安装检查:安装前对操作人员身体、安装用机械设备、安装环境等进行检查。

平台组装:将悬挑主梁槽钢与次梁槽钢焊接。

平台吊装:吊装稳固槽钢底架,槽钢与钢丝绳连接、槽钢与预埋件连接。栏杆、

脚手板安装;脚手板必须包头,并与槽钢次楞固定牢固,铺装到槽钢底架;安装

防护栏杆、木工板封闭。

4、拆除:

拆除应先安装后拆、后安先拆,拆除后对现场进行清理,并进行刷漆保养。

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

五、悬挑式卸料平台的检查与验收

1、卸料平台应严格按施工方案进行搭设,钢丝绳应提供合格证;钢丝绳卡具的

位置数量型号等均应符合设计要求,必须使用花篮螺栓对钢丝绳进行加固。焊接

位置必须满焊,焊缝均匀密实,焊缝无砂眼、夹渣、透焊等质量缺陷。槽钢的规

格应符合规范设计要求。钢管扣件的质量

2、由安全员组织对卸料平台进行100%验收,验收合格后方可使用。

3、平台使用过程中由专人负责定期保养和随时进行检查,发现问题及时上报处

理。

4、任何人、任何部门不得随意对卸料平台进行改动、变更,若因实际问题必须

进行变更时必须通过本方案审批部门的同意方可进行。

5、悬挑式平台安装时外口应高于内口5~10㎝。

6、钢丝绳与水平钢梁的夹角最好在45-60度。

7、梁内的受拉锚环必须在混凝土达到设计强度的80%以上,方可受力使用。

六、落地式卸料平台材料要求

搭设前必须严格按照要求选用,必须对钢管、扣件进行送检,合格后方可

使用。

6.1、扣件质量要求

1、扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其质量符合现行国家标准《钢管脚手

架扣件》(GB15831-2006)的规定。

2、新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证。

当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)

规定抽样检测。

3、旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺

栓必须更换。

4、新旧扣件均应进行防锈处理。

6.2、钢管质量要求

1、新钢管的检查应符合下列规定:

A、钢管应有产品质量合格证。

B、应有质量检验报告,钢管材质应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》

GB/T13793的有关规定。

C、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

压痕和深的划道,钢管上严禁打孔,48与51钢管严禁混用。

D、钢管、钢脚手板外径、壁厚、端面等的偏差应分别符合下列规定:

序号项目

允许偏

Δ(mm)

检查工具

1 焊接钢管尺寸外径-0.5

游标卡尺壁厚-0.5

2 钢管两端面切斜偏差 1.70 塞尺、拐角尺

3 钢管外表面锈蚀深度≤0.5游标卡尺

4 钢

管弯曲

各种杆件钢管端部弯曲l≤1.5m≤5

立杆钢管弯曲

3m<l≤4m≤12

4m<l≤6.5m≤20

水平杆、斜杆的钢管弯曲

l≤

6.5m

≤30

钢板尺

5 冲压脚手板板挠曲

l≤

4m

≤12板面扭曲(任一角翘起)/ ≤5

E、钢管必须涂防锈漆。

2、旧钢管的检查应符合下列要求

A、表面锈蚀深度应符合上表的规定。用于本工程的旧钢管应在进入工地时进行检查,在使用过程中每年检查不少于一次。检查时应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断,取样检查,锈蚀深度超过规定值时,不得使用。

B、钢管弯曲变形应符合上表的规定。

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

3、钢管采用外径48mm,壁厚2.8mm的高频焊接钢管,其材料应符合GB/T700

中Q235-A的材料条件,严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使用。

4、为了方便操作用于架子的单根(6m)钢管的最大质量不应大于25.8kg。

6.3、脚手板

本方案脚手板采用18mm厚模板。

七、落地式卸料平台的搭设与拆除

7.1搭设要求

立柱接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。立柱上

的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱的接头不应设在同步同跨内,两相临立柱

接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距节点的距离不应大于

600mm。

脚手架必须设置纵、横扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下

皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆

下方的立柱上。

7.2 其他要求

1、搭设、拆除人员必须持证上岗、身体状况良好,经过技术交底,准确掌握本

工程卸料平台搭设、拆除的特点与方法。

2、搭设、拆除时设专人指挥、看护,划定警戒区,设立警示标志,非搭设、拆

除人员禁止进入施工区域。

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版3、拆除:

拆除应先安装后拆、后安先拆,拆除后对现场进行清理。

八、安全措施

1、安全防护措施

(1)利用塔吊吊运卸料平台时应使用卡环,不准使用吊钩直接挂吊环,塔吊首

先吊稳平台,横梁支点一端搁置在楼板上,用事先预埋好的钢筋卡环卡紧,电焊

固定。

(2)卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝

绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口,卸料平台的上部位结点,必须位于

建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

(3)派工人扎接上部拉环的钢丝绳,钢丝绳端部与吊环连接处用四个绳卡固定,

前三个间隔15cm,后一个间隔50cm,末端绳卡设安全弯,钢丝绳扎头螺丝全

面要拧紧,不允许松动。

(4)卸料平台安装完毕,应经专人检查验收合格后,方可卸去塔吊四个卡环。

(5)应显著地标明容许载重标识牌,不允许超载,不允许将重物全部堆压在四

周栏杆上。

(6)拉钩、吊环一定要采用圆钢制作,不允许用螺纹钢筋。

(7)卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏。

(8)吊环必须采用直径20mmHPB235级钢筋。

2安全管理措施

(1)卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,

焊缝脱焊应及时修复。

(2)操作平台上应显著标明容许荷载,操作人员和物料的总重量严禁超过设计

的容许荷载,配专人监督。

(3)搭设人员必须持证上岗,必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋,搭设前按

特种作业进行安全技术交底,并做好记录。

(4)卸料平台上严禁站人久留,并有专人指挥,信号通畅。

(5)上下通话采用对讲机,无人指挥严禁使用。

(6)搭拆时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

(7)在使用前对班组操作人员进行安全技术交底,塔吊指挥人员必须持证上岗,

必须配齐对讲机。

(8)搭设完毕后,必须经过项目部安全员验收完毕方可使用。

(9)使用过程中严禁超载,平台上不得长时间堆积物料

九、悬挑式卸料平台计算书

悬挑卸料平台计算书

计算依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。

由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。

计算参数:

平台水平钢梁的悬挑长度4.00m,插入结构锚固长度4.00m,悬挑水平钢梁间距(平台宽

度)2.00m。

水平钢梁插入结构端点部分按照铰接点计算。

次梁采用[14a号槽钢U口水平,主梁采用[16b号槽钢U口水平。

次梁间距1.00m,外伸悬臂长度0.00m。

容许承载力均布荷载2.00kN/m2,最大堆放材料荷载16.00kN。

脚手板采用木板,脚手板自重荷载取0.35kN/m2。

栏杆采用竹笆片,栏杆自重荷载取0.17kN/m。

选择6×37+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa,

外侧钢丝绳距离主体结构3.90m,两道钢丝绳距离0.90m,外侧钢丝绳吊点距离平台

4.50m。

一、次梁的计算

次梁选择[14a号槽钢U口水平,间距1.00m,其截面特性为

面积A=18.51cm2,惯性距Ix=563.70cm4,转动惯量Wx=80.50cm3,回转半径ix=5.52cm

截面尺寸 b=58.0mm,h=140.0mm,t=9.5mm

1.荷载计算

(1)面板自重标准值:标准值为0.35kN/m2;

Q1 = 0.35×1.00=0.35kN/m

(2)最大容许均布荷载为2.00kN/m2;

Q2 = 2.00×1.00=2.00kN/m

(3)型钢自重荷载 Q3=0.14kN/m

经计算得到,均布荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q3)+1.4×Q2 = 1.2×(0.35+0.14)+1.4×

2.00 =

3.39kN/m

经计算得到,集中荷载计算值 P = 1.4×16.00=22.40kN

2.内力计算

内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,内侧钢丝绳不计算,计算简图如

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

最大弯矩M的计算公式为

经计算得到,最大弯矩计算值 M = 3.39×2.002/8+22.40×2.00/4=12.90kN.m

3.抗弯强度计算

其中x——截面塑性发展系数,取1.05;

[f] ——钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

经过计算得到强度=12.90×106/(1.05×80500.00)=152.56N/mm2;

次梁的抗弯强度计算 < [f],满足要求!

4.整体稳定性计算[主次梁焊接成整体此部分可以不计算]

其中b——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到b=570×9.5×58.0×235/(2000.0×140.0×235.0)=1.12

由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B其值用b'查表得到其

值为0.802

经过计算得到强度=12.90×106/(0.802×80500.00)=199.86N/mm2;

次梁的稳定性计算 < [f],满足要求!

二、主梁的计算

卸料平台的内钢绳按照《建筑施工安全检查标准》作为安全储备不参与内力的计算。

主梁选择[16b号槽钢U口水平,其截面特性为

面积A=25.15cm2,惯性距Ix=934.50cm4,转动惯量Wx=116.80cm3,回转半径ix=6.10cm

截面尺寸 b=65.0mm,h=160.0mm,t=10.0mm

1.荷载计算

1#-3#研发楼卸料平台方案 编制时间

2012年7月31日

版次

A 版

(1)栏杆自重标准值:标准值为0.17kN/m Q 1 = 0.17kN/m

(2)型钢自重荷载 Q 2=0.19kN/m

经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q 1+Q 2) = 1.2×(0.17+0.19) = 0.44kN/m

经计算得到,各次梁集中荷载取次梁支座力,分别为

P 1=((1.2×0.35+1.4×2.00)×0.50×2.00/2+1.2×0.14×2.00/2)=1.78kN P 2=((1.2×0.35+1.4×2.00)×1.00×2.00/2+1.2×0.14×2.00/2)=3.39kN

P 3=((1.2×0.35+1.4×2.00)×1.00×2.00/2+1.2×0.14×2.00/2)+22.40/2=14.59kN P 4=((1.2×0.35+1.4×2.00)×1.00×2.00/2+1.2×0.14×2.00/2)=3.39kN P 5=((1.2×0.35+1.4×2.00)×0.50×2.00/2+1.2×0.14×2.00/2)=1.78kN

2.内力计算

卸料平台的主梁按照集中荷载P 和均布荷载q 作用下的连续梁计算。

1 2

悬挑卸料平台示意图

100

39002000

1.78k N

3.39k N

14.59k N

3.39k N 1.78k N

0.44k N/m

A

B

悬挑卸料平台主梁计算简图

经过连续梁的计算得到

1#-3#研发楼卸料平台方案 编制时间

2012年7月31日

版次

A 版

1.781.82

9.30

8.915.52

5.089.51

9.9413.33

13.775.42

4.54

主梁支撑梁剪力图(kN)

13.3189.958

主梁支撑梁弯矩图(kN.m)

7.998 1.291

主梁支撑梁变形图(mm)

外侧钢丝绳拉结位置支撑力为11.13kN

最大弯矩 M max =13.32kN.m

3.抗弯强度计算

其中

x —— 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] —— 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm 2;

经过计算得到强度 =13.32×106/1.05/116800.0+9.64×1000/2515.0=112.43N/mm 2

主梁的抗弯强度计算强度小于[f],满足要求!

4.整体稳定性计算[主次梁焊接成整体此部分可以不计算]

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

其中b——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到b=570×10.0×65.0×235/(4000.0×160.0×235.0)=0.58

经过计算得到强度=13.32×106/(0.579×116800.00)=196.97N/mm2;

主梁的稳定性计算 < [f],满足要求!

三、钢丝拉绳的内力计算:

水平钢梁的轴力R AH和拉钢绳的轴力R Ui按照下面计算

其中R Ui cos i为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。

各支点的支撑力 R Ci=R Ui sin i

按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为

R U1=14.73kN

四、钢丝拉绳的强度计算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力R U我们均取最大值进行计算,为

R U=14.726kN

如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

其中[F g] ——钢丝绳的容许拉力(kN);

F g——钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

计算中可以近似计算F g=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);

——钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

0.85、0.82和0.8;

K ——钢丝绳使用安全系数。

选择拉钢丝绳的破断拉力要大于10.000×14.726/0.820=179.582kN。

选择6×37+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa,直径19.5mm。

五、钢丝拉绳吊环的强度计算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力R U我们均取最大值进行计算作为吊环的拉力N,为

N=R U=14.726kN

钢板处吊环强度计算公式为

其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8[f] = 50N/mm2;

所需要的吊环最小直径 D=[14726×4/(3.1416×50×2)]1/2=14mm

六、锚固段与楼板连接的计算

水平钢梁与楼板连接地锚螺栓计算如下(钢结构规范7.2):

地锚螺栓数量n = 2个

每个地锚螺栓承受的拉力 N t = 2271.506kN

每个地锚螺栓承受的剪力 N v = 4822.173kN

每个地锚螺栓承受的直径 d =20mm

每个地锚螺栓承受的直径 d e =16.93mm

地锚螺栓抗剪强度设计值 f v b =170.0N/mm2

地锚螺栓抗拉强度设计值 f t b =170.0N/mm2

经过计算得到

每个地锚螺栓受剪承载力设计值 N v b = 3.1416×20×20×170.0/4=53.407kN

每个地锚螺栓受拉承载力设计值 N t b = 3.1416×16.93×16.93×170.0/4=38.270kN

经过计算得到公式左边等于0.108

每个地锚螺栓承载力计算满足要求!

1#-3#研发楼卸料平台方案编制时间2012年7月31日版次A版

十、落地式卸料平台计算书

落地式卸料平台扣件钢管支撑架计算书

计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

计算参数:

模板支架搭设高度为6.1m,立杆的纵距 b=1.00m,立杆的横距 l=0.80m,立杆的步距

h=1.50m。

脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载4.00kN/m2,施工活荷载

1.20kN/m2。

图落地平台支撑架立面简图

图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为48×2.8。

一、基本计算参数[同上]

二、纵向支撑钢管的计算

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 4.25cm3;

卸料平台方案

卸料平台方案

目录 一、工程概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工计划 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.1进度计划 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.2卸料平台物资计划............................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.1技术参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.2工艺流程 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.3施工方法 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.4检查验收 ........................................................... 错误!未定义书签。 五、施工安全保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 5.1组织保障 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.2技术措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.3应急预案 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.4监测监控 ........................................................... 错误!未定义书签。 六、劳动力计划 ............................................................ 错误!未定义书签。 七、计算书.................................................................... 错误!未定义书签。

卸料平台安全管理制度

前言 卸料平台安全管理细则 (一)原则上严禁使用落地式卸料平台,积极推广使用型钢材料制作的工具式、定型化的悬挑式卸料平台。 (二)悬挑式卸料平台应用16号以上工字钢或槽钢作为主梁和次梁,上铺厚度不小于50mm 的木板,并用螺栓将木板与悬挑梁固定。悬挑式卸料平台必须搁支在建筑物上,不得与脚手架连接,不得出现前后移动和左右摇晃现象。 (三)悬挑式卸料平台的悬挑梁延伸至建筑物内的部分不得少于1米,采用不小于φ16以上钢筋或螺栓固定在建筑物结构上的部位不得少于2处;两侧的悬挑梁应分别采用2道φ14以上的钢丝绳进行吊拉卸荷,钢丝绳上部拉结点连接件必须固定于建筑物结构上,严禁设置在砌体墙或脚手架等施工设备上;建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,卸料平台外口应略高于内口,安装应平稳。 (四)卸料平台必须按照临边作业要求设置防护栏杆和挡脚板,上杆高度为1.2m,下杆高度为0.6m,挡脚板高度不低于18cm,栏杆必须自上而下加挂密目安全网。 (五)卸料平台应设置4个经过验算的吊环,吊环应用Q235钢筋制作。(吊环应预埋在主体结构上,其预埋深度及锚固长度符合规定值,吊环净高不超过混凝土面5--6CM,吊环方向垂直于楼面) (六)卸料平台钢丝绳与水平悬挑梁的夹角宜在45°-60°。卸料平台钢丝绳用绳卡固定时,固定绳卡不少于3颗,最后一颗绳卡距绳头的长度不得小于140mm。最后一颗绳卡与第二颗绳卡之间应设置一绳弯。绳卡滑鞍(夹板)应在钢丝绳承载时受力的一侧,“U”螺栓应在钢丝绳的尾端,不得正反交错。绳卡初次固定后,应待钢丝绳受力后再度紧固,并宜拧紧到使两绳直径高度压扁平1/3。 (七)平台上悬挂分公司统一限重标志牌:标注限载吨位及验收、维护、安装责任人,严禁超载或长期堆放材料,随堆随吊;堆放材料高度不得超过平台护栏高度;工人限数1-2人,严禁将平台作为休息平台;平台上的施工人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载 (八)卸料平台出入口上口必须采用符合要求的硬防护 (九)卸料平台搭设完毕,必须经施工技术人员、专职安全管理人员进行验收,确认符合设计要求,并签署意见,办理验收手续后方可投入使用。 页脚内容1

卸料平台搭设方案

晋建·中环花园高层住宅楼1#、2#楼 卸料钢平台安装方案 一、工程概况 晋建·中环花园1#、2#楼位于胜利西街81号,北中环街以北,20米规划路以西,太原自来水公司以南,太原喷灌设备厂以东。地下二层,地上二十六层,地下二层为防空地下室,地下一层为设备管道层,一层为商业网点,二层以上为住宅,总建筑面积为35641.14m2,其中1#楼建筑面积为18128.81 m2,2#楼建筑面积为17512.33 m2,建筑总高度为76.40m,地下二层(人防层)层高为3.0m,地下一层(设备管道层)层高为2.2m,一层层高3.3m,二层以上住宅层高均为3.0m,室内外高差0.60m,±0.000相对标高均为100.950。 本工程结构形式为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为承台梁+防水板基础,地基基础结构设计等级为乙级,地基处理采用钻孔钢筋混凝土灌注桩(后压浆),桩身混凝土强度等级为C35,桩主筋混凝土保护层厚度为50㎜,工程桩长为24m,桩径为700㎜,墙下布桩。 本工程主体施工期间搭设卸料钢平台作为楼板模板拆除时接送物料的操作平台,卸料钢平台安装在二层以上每层北阳台部位,卸料钢平台共计6个,1#楼、2#楼各三个,周转使用。 二、卸料钢平台制作安装方案 卸料钢平台采用悬挑式钢平台,架体采用16#槽钢焊接而成,卸料钢平台长3.5米,宽2米,三面设Ф48钢管护身栏杆,前后端部各设两个吊环,吊环采用φ20钢筋与槽钢焊接,圆钢与槽钢接触面全部满焊,与槽钢搭接长度≥200mm。钢平台架体内满铺50厚木脚手板,靠墙处焊出长2.5m的插杆,

插杆上设锁杆。使用时,用塔吊将其吊至使用层外墙阳台部位,将插杆插入砼外墙阳台洞口内,外墙内侧插入预埋的?16钢筋地锚内,外露平台架外端的吊环上穿直径为20mm的钢丝绳并扎牢,钢丝绳另一端与上一层主体结构连梁绑扎牢固。卸料钢平台应待主体结构砼强度达到设计强度的100%后方可悬挂。卸料平台制作及安装如下图所示: 卸料钢平台平面图 卸料钢平台侧立面图卸料钢平台安装图 三、卸料钢平台受力计算 1、自重计算 16#槽钢按193.60N/m计算,脚手板按350N/m2计算,钢管按37.63N/m 计算,施工活荷载按1500N/m2计算 16#槽钢总长:(3.5+2.5)×2+2×3=18m 50厚木脚手板面积:3.5×2=7m2 Ф48钢管总长:(3.5×2+2)×2+1.2×9=28.8m 自重计算:槽钢:G1=18×193.60=3484.8N

卸料平台强制管理规定

天元建设集团有限公司第十建筑工程公司文件 天元十建发〔2013〕17号 关于印发卸料平台强制性管理规定的通知 公司各项目部、科室: 为了进一步规范各项目部施工现场的卸料平台,加强对卸料平台的控制管理,认真按照标准规范进行制作、安拆使用,纳入公司、项目部的管理控制范畴,加强职工的安全教育,确保职工的安全与健康,杜绝各类安全事故隐患发生,结合集团质量安全部、公司的实际情况及规定要求,特制订《卸料平台强制性管理规定》发给你们,从发放文件即日起望遵照执行。 附:《卸料平台强制性管理规定》 二0一三年八月三日 主题词:印发卸料平台管理规定通知 发:公司各项目部、科室、存档 经理办公室 2013年08月03日印发 (共印20份)

卸料平台强制性管理规定 结合项目部工程卸料平台,制作、安装使用中不规范现象,存在重大事故隐患,依据集团质量安全部、公司规定要求,制定如下强制性管理规定: 一、加强卸料平台控制管理: 各项目部必须认真按照集团质量安全部、公司制定的卸料平台做法及规定要求进行制作、安装使用,对项目部工程卸料平台加强控制管理,纳入公司专项检查整治范围,加强卸料平台的管理力度,使用好、利用好卸料平台,使卸料平台制作规范化、标准化、定型化、工具化,提高卸料平台利用率,严格按照标准规范、安全专项施工方案进行制作、安装使用,公司不定期的对项目部工程卸料平台进行检查验收,加强过程控制;对项目部工程未按照质量安全部、公司规定要求对卸料平台制作、安装使用未达到标准规范、安全方案规定要求的,每发现一次处罚项目经理500元以上、施工负责人300元以上,安全主管200元以上;在集团质量安全部平时巡查及工程质量验收中因安全防护设施未达到规定要求,被集团质量安全部进行处罚的,公司将按照集团质量安全部罚款比例对项目经理、施工负责人、安全主管加倍处罚。本管理规定为强制性条文,各项目部严禁违反本规定。 二、卸料平台规定要求: 1、卸料平台预埋件采用双锚固,预埋件间距为0.5m,预埋件禁止预埋在阳台、飘窗等混凝土悬挑部位,卸料平台的悬挑梁禁止采用钢架管作支撑顶或采用其它措施加固,禁止卸料平台上的所有吊装鼻、载荷鼻、预埋件等采用螺纹钢筋;每发现一次达不到本条文的处罚项目经理500元、施工负责人300元、安全主管200元。 2、钢架管式外悬挑式卸料平台严禁使用;每发现一次达不到本条文的处罚项目经理500元、施工负责人300元、安全主管200元。 3、卸料平台主梁必须采用工字钢16cm,次梁采用工字钢10cm;遂步淘汰槽钢,不得使用槽钢制作新的卸料平台;卸料平台制作主梁长6m,平台长3m,平台宽按照各工程实际进行调整,在平台钢底座上面沿周边采用Ф48mm钢管焊接高为1.0m的防护栏杆,下杆距平台钢底座为0.5m、上杆距平台钢底座为1.0m;卸料平台上的所有吊装鼻、卸荷鼻、预埋件全部采用Ф16mm标准圆钢;每发现一次达不到本条文的处罚项目经理100元、施工负责人60元、安全主管30元。 4、钢板吊环必须满焊于主梁槽钢外侧,主梁与次梁连接方式选用焊接,且焊缝高度不低于型材壁厚。 5、平台上满铺50mm厚木板,用扁钢固定牢靠。扁钢中心每间距100mm打孔,用铁钉固定木板,扁钢端头焊接于主梁上;平台防护栏杆内侧沿周边采用废模板进行全封闭,平台防

卸料平台方案模板.doc

金科世界城 12#、13#、14#楼 卸料平台专项施工方案编制: 审核: 审批: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 咸阳金科·世界城项目 2017 年 12 月

目录

金科世界城卸料平台专项施工方案 第一章工程概况 基本概况 金科世界城项目 12#、13#、14#楼工程是由陕西金润达房地产开发有限责任公司开 发,江苏中南建筑产业集团有限责任公司施工,北京中外建建筑设计有限责任公司设计, 陕西建科建设监理有限公司责任监理,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。 本工程位于陕西省咸阳市秦都区李家庄村,场地西侧为同德路,东侧为同文路,北 侧为连霍高速,南侧为永平路和陕西服装工程学院。 12#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上33 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数248 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度 8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为 50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。 13#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上33 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数248 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度 8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为 50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。 14#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上25 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数92 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。

卸料平台安全管理制度示范文本

卸料平台安全管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

卸料平台安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为保证卸料平台的使用安全,项目特制定本制度,具 体如下: 1、由楼面通向平台的通料口必须严密、安全、可靠。 2、起吊平台上的物料时,由信号工指挥,必须做到指 挥正确,必须设专人(架子工)扶正吊物,不得碰撞钢绞 线、外架和护身栏杆等。起吊不得超高、超重。同时应绑 扎牢靠,不得散乱。 3、每次使用前,应对平台进行检查,确认无异常现象 后方可进行使用,堆码物料的高度严禁超过1.2米。 4、卸料平台经验收合格后方可使用。 5、每次安装和拆除必须有安全员监督,严禁违章作 业。

6、所用材料必须是合格的,包括槽钢、焊条、钢丝绳、安全网等。 7、钢丝绳连接楼板处的砼需达到强度要求。 8、转料平台上最大载荷不得超过1.5吨,即6m长的钢管不超过65根,4m长的钢管不超过87根,0.9m长的拉杆不超过434根,50×100×4000的木枋不超过125根,1220×2440×1.2mm的竹胶合板不超过47张。 9、在使用过程中设专人负责安全监督检查。 中建三局北京东八里庄危改小区工程项目经理部 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

悬挑式卸料平台安全技术规定之欧阳家百创编

悬挑式卸料平台安全技术规定 欧阳家百(2021.03.07) 一、安全技术规定: 1、为规范我公司各工程项目悬挑式卸料平台制作和使用的安全管理,防范安全事故的发生,制定本规定。 2、卸料平台采用型钢制作,各个节点应采用焊接连接,制作成刚性框架结构,用钢丝绳组与建筑结构可靠拉结。 3、卸料平台施工前应编制专项施工方案,方案必须严格执行公司的报批审核制度。专职安全管理人员应该严格执行报批审核通过后的方案,对制作、搭设、使用和拆卸等环节严格检查和监督实施。 4、卸料平台专项施工方案应包括平面布置图、卸料平台与建筑物连接及支撑等构造详图、荷载取值、使用要求、平台搭设、维护及拆卸等安全技术措施。 5、卸料平台设计计算按后附“悬挑式卸料平台计算书”进行。 6、卸料平台必须单独设置,不得与脚手架和施工设备相连,在同一垂直面上不得上下同时设置。 7、卸料平台的搁置点和上部拉结点必须位于混凝土结构上,伸入梁板长度应不小于1.5米,用两道的预埋U型螺栓与压板(200×100×10)采用双螺母固定,两道螺栓间距200mm。螺杆露出螺母应不少于3丝,螺杆采用20圆。 8、卸料平台宽度应在2m-2.4m之间,平台周围应按临边防护要求设置1.2米高防护栏杆,并用3厚钢板密封,焊接牢固,栏板应能承受1KN/m的侧向力。平台底采用3mm厚花纹钢板满

铺,焊接牢固并有防滑措施。钢平台制作完成后应刷黄黑相间安全色。 9、卸料平台四角应设置四只吊装环,以满足安装拆卸的要求。安装后平台面应微微上翘,保证荷载完全由钢丝绳承受,钢丝绳应采用花篮螺栓调节松紧,并保证两侧钢丝绳长度相等。钢丝绳每边必须设前后两道,不得拉在同一拉结点上。拉结点和悬挑梁支点间高度应大于2.8m。 10、卸料平台采用的槽钢、钢管、铁板、钢丝绳等材料材质性能应符合现行国家标准、规范要求。 11、在卸料平台的明显处应设置安全警告标志牌,标明使用要求和限载重量。限载重量应小于10KN。 12、卸料平台安装完毕后,应由项目经理组织相关人员检查验收,合格后报监理等相关部门对其进行复查验收,复查验收通过后方可使用。 13、卸料平台使用中应有专人检查,建议定期检查制度,对水平杆与建筑物的连接、上拉钢丝绳与梁连接等部位及防护栏杆、警示标牌的完好性等进行检查。 14、卸料平台换层时,应对卸料平台完好性进行检查,按专项方案及安全操作规程要求进行操作,对作业人员进行安全技术交底,项目安全员现场监督。 15、卸料平台搭设、拆卸时,应设置警戒区,禁止无关人员进入施工现场。夜间或遇六级以上大风及雷雨天气,不得进行搭设与拆卸。 16、卸料平台安装、施工作业时严禁超过2人以上人员同时登台施工作业。

卸料平台施工方案

****二期建设项目中药饮片车间及仓库工程 卸料平台施工方案 一、工程概况 本工程建设单位为****中药饮片有限责任公司,工程名称是二期建设项目中药饮片包装车间及仓库,地点位于安徽省亳州市银杏路与药王路交汇处西南侧。本工程为地上四层框架结构,高度23.00米,建筑面积25432平方,其结构混凝土强度等级:基础和主体采用C30,钢筋为HPB300和HRB400。设计使用年限50年,结构抗震设计等级为二级,抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类,屋面防水等级为Ⅱ级。本工程基础采用预应力高强度混凝土管桩承台基础。建筑物内设有4部电梯,楼层均有管道井预留洞。施工脚手架采用落地式脚手架,垂直提升设备采用两台塔吊。 二、编制依据 1.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011; 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130--2011); 3.《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 5.《建筑工程安全生产管理条例》; 6.《中华人民共和国安全生产法》; 7.《建筑工程施工手册》--第四版; 8.《PKPM施工计算软件》; 未尽事宜按国家现行的法律、法规、规范、规程及标准执行。 三、组织机构和职责 组长:刘正勇(项目经理),对施工现场的安全工作负总责。 副组长:屈付太(专职安全员),负责对施工现场的安全工作进行管理。 成员: 张伟(技术负责人),负责对使用悬挑式卸料平台的人员进行安全技术交底。

刘振同(安全员),负责对使用悬挑式卸料平台的人员进行安全教育;负责对悬挑式卸料平台进行检查和维护,发现问题及时整改。 该小组从先安全后生产、先防护后施工的指导思想和规章制度上,以及具体问题的处理上,保证“安全第一、预防为主,综合治理”方针的落实,严格执行一票否决制,坚持“四不放过”原则。 四、安全管理 1.组成悬挑式卸料钢平台的钢材、模板、栏杆及钢丝绳卡环等的材质必须符合国家规范要求。 2.钢平台内的各焊接件的焊接质量必须符合国家标准,焊接钢平台的焊工必须持证上岗。 3.钢平台组装前,必须由技术部门根据设计方案对操作人员进行详细交底。 4.钢平台安装完毕后,由项目部安全员会同公司安全科及时进行检查验收,合格后方可使用。 5.项目部安全员每天必须检查钢平台各部件的紧固情况,发现隐患要立即整改,严禁施工中存在安全隐患。 五、悬挑式卸料钢平台设计 钢平台规格为:钢平台主次梁均用槽钢制作,长5.5m,宽2.5m,其中钢平台主梁采用18#槽钢,伸入混凝土梁内1.5米,外部悬挑4米,次梁采用14#槽钢。平台周围防护栏杆高度大于1.2米,下设180mm挡脚板,上铺50mm厚木板,用钢丝绳斜拉固定在混凝土连续梁上方的砼柱或钢筋预埋环上(见后附平台图)。 容许荷载:施工荷载1.5kN/m2,集中荷截5kN。主梁、次梁、吊环的强度及稳定性计算公式和附表均依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。 1.次梁设计 次梁选用槽钢[14制作,钢平台外部悬挑的4.0m长钢平台主梁下设5道次梁,焊接在主梁槽钢下部,其间距为1.0米,14#槽钢截面特性:重量0.145KN/m,

垃圾车卸料安全管理规定

编号:SM-ZD-23160 垃圾车卸料安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

垃圾车卸料安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.为了加强卸料平台卫生管理,保证保洁人员人身安全,卸料平台最多容纳3辆车停留,开启两道自动卸料门,其他运输车辆在栈桥下道闸处排队等候。规定每天垃圾车进厂卸料时间为4:00~14:00,其余时间严禁入厂。 2.垃圾运输车辆驾驶员入职前必须经过车辆所属单位的安全驾驶、文明驾驶培训,考试合格后持上岗证驾车进入厂区卸料(司机近照+所驾驶车辆的信息=上岗证)。 3.垃圾运输车辆驾驶员进入厂区必须遵守公司安全规章制度;车辆行驶速度小于10公里/小时,按规定过磅记录运输吨数,对违反司机停止该运输车3天入厂资格,教育整改后恢复进厂资格。 4.进入厂区垃圾运输车辆人员严禁吸烟,严禁明火,对违反人员查扣上岗证,永久取消入厂资格。 5.进入厂区垃圾运输车辆必须保证车辆外观整洁、密封性能良好,严禁渗沥液遗撒,对违反车辆取消该车3天入厂

落地卸料平台方案

目录

第一节、编制依据 1、XXXX湾项目施工组织设计; 2、XXXX湾工程施工图纸; 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011); 4、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012); 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006); 8、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)。 第二节、工程概况 XXXX湾项目由XX市仁和房地产有限公司投资建设,位于XX市大件路。本工程建筑面积约43万m2,由7栋高层住宅、9栋联排别墅、11栋单体别墅及地下车库组成。高层住宅最高点104.9m,单体建筑层数为地上27、29、32层,局部设地下室1层层高6.5m,裙楼四层层高5.4m/4.5m。联排别墅为4层建筑最高点12.80m,单体别墅为3层建筑最高点11.10m,高层结构形式为纯剪力墙结构,标准层层高为3m;别墅结构形式为框架剪力墙结构,标准层层高3.2m。 第三节、施工部署 1、卸料平台的设置 本工程分为两个部分,高层和别墅。高层从地下室底板到负四层设置落地式卸料平台,平台高度6.5m,每栋高层设置3处,其他楼层采用悬挑式卸料平台。联排别墅全部采用落地式卸料平台,分两次搭设。第一次搭设为联排别墅

裙楼部分,搭设最大高度为15m,按场地实际需求设置3-4处;第二次搭设为别墅标准层,搭设在裙楼顶部,搭设最大高度9.6m,每栋联排别墅设置3处。 2、卸料平台位置尺寸 所有卸料平台都设置在道路边或是地势较空旷地带,并且上部塔吊都能够完全覆盖,以便于材料装卸及运输。 落地式卸料平台尺寸为3m×4m,长边与外架平行,部分区域因场地限制可适当缩小卸料平台尺寸。 第四节、施工准备 1、技术准备 卸料平台长4m,宽3m,最大载重1吨。卸料平台处外架断开搭设4米,搭设卸料平台时将该处外架拆除,安装卸料平台,卸料平台随着楼层的上升而上升,卸料平台下部外架增加一根立杆将外架封闭。 编制详细的施工方案,并对现场作业人员进行技术交底。 2、材料准备 钢管:直径为φ48×3.0;扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件;木方: 100mm×50mm废木方,长度不得小于2m;模板:15mm厚废模板,单块面积不得小于0.3㎡;顶托;安全网。 各材料应有材质证明书及合格证。 3、施工准备 将搭设卸料平台底部基础采用C15混凝土硬化并将基础底部清理干净。

卸料平台安全管理制度

卸料平台安全管理制度 1、审查施工单位卸料平台的专项施工方案是否符合安全技术要求,包括平面布置图、卸料平台与建筑物连接及支撑等构造详图、荷载取值、使用要求、平台搭设、维护及拆卸等技术措施。 2、督促施工承包单位做好逐级安全技术交底工作。 3、督促施工承包单位进行安全自检工作,复核施工现场安全设施验收手续,并签署意见。 4、卸料平台必须单独设置,不得与脚手架和施工设备相连,在同一垂直面上不得上下同时设置。 5、卸料平台的搁置点和上部拉结点必须位于混凝土结构上,并应对所依附的结构构件进行搭设后的承载能力及变形验算,满足要求后方可实施卸料平台的搭设。 6、卸料平台使用的槽钢、钢管、铁板、钢丝绳等材料材质性能应符合现行国家标准、规范要求。 7、由楼面通向平台的通料口必须严密、安全、可靠。 8、起吊平台上的物料时,由信号工指挥,必须做到指挥正确,必须设专人扶正吊物,不得碰撞钢绞线、外架和护身栏杆等,起吊不得超高、超重,同时应绑扎牢靠,不得散落。 9、每次使用前应对平台进行检查,对水平杆与建筑物的连接、上拉钢丝绳与梁连接等部位及防护栏杆、警示标牌的完好性等进行检查,确定安全后方可进行使用,堆码物料的高度严禁超过1.2m。 10、在卸料平台的明显处应设置安全警告标志牌,标明使用要

求限载重量。 11、卸料平台换层时,应对卸料平台完好性进行检查,按专项方案及安全操作规程要求进行操作,对作业人员进行安全技术交底,项目安全员现场监督。 12、卸料平台安装完毕后,施工单位应先自检,自检合格后应报监理等相关部门对其进行复查验收,经复查验收通过后才能使用。 尤口拆迁安置房及市政道路工程 项目监理部

卸料平台施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、卸料平台设计 (3) 四、准备工作 (7) 五、加工技术要求 (8) 六、搭设与安装 (10) 七、卸料平台检查和验收 (11) 八、卸料平台安全管理措施 (12) 九、型钢悬挑卸料平台计算书 (13)

1#住宅楼(限价商品房)等15项(顺义后沙峪镇 SY00-0022-6012R2二类居住用地限价商品住房项目) 型钢悬挑卸料平台方案 一、编制依据 1.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001) 4.《建筑施工高空作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6.《建筑施工手册》(第五版) 7.《施工现场悬挑式钢平台安全操作技术指导》(京建发【2012】110号文附件) 8.施工图纸(北京城建设计研究院总院有限公司) 9.《中建五局施工现场安全质量标准化图集》(WJBZ-CS0001-2011) 10.《PKPM施工软件(CMIS-2011北京版1216)》(中国建筑科学研究院) 11.建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准(DB11/945-2012)二、工程概况 工程名称:1#住宅楼(限价商品房)等15项(顺义后沙峪镇SY00-0022-6012R2二类居住用地限价商品住房项目) 建设单位:北京京奥港置业有限公司 设计单位:马建国际建筑设计顾问有限公司 监理单位:北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司 施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 建筑面积:157849平方米 结构形式:剪力墙结构 本项目项目位置:项目地点位于北京市顺义区顺义新城第22街区东南部;具体四至:北至安宁街道道路中心线,东至裕华路道路中心线,南至规划道路中心线,西至SY00-002-6003(西区)地块。 本项目1—8#是住宅楼,地上16层,地下二层,层高2.8m;9—10#楼是商业楼,地上二层,局部三层;

卸料平台安全管理制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 卸料平台安全管理制度(最新版)

卸料平台安全管理制度(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为保证卸料平台的使用安全,项目特制定本制度,具体如下: 1、由楼面通向平台的通料口必须严密、安全、可靠。 2、起吊平台上的物料时,由信号工指挥,必须做到指挥正确,必须设专人(架子工)扶正吊物,不得碰撞钢绞线、外架和护身栏杆等。起吊不得超高、超重。同时应绑扎牢靠,不得散乱。 3、每次使用前,应对平台进行检查,确认无异常现象后方可进行使用,堆码物料的高度严禁超过1.2米。 4、卸料平台经验收合格后方可使用。 5、每次安装和拆除必须有安全员监督,严禁违章作业。 6、所用材料必须是合格的,包括槽钢、焊条、钢丝绳、安全网等。 7、钢丝绳连接楼板处的砼需达到强度要求。 8、转料平台上最大载荷不得超过1.5吨,即6m长的钢管不超过65根,4m长的钢管不超过87根,0.9m长的拉杆不超过434根,50×100×4000的木枋不超过125根,1220×2440×1.2mm的竹胶合板不超

施工卸料平台安全管理准则(正式版)

文件编号:TP-AR-L5779 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工卸料平台安全管理 准则(正式版)

施工卸料平台安全管理准则(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (一)原则上严禁使用落地式卸料平台,积极推广使用型钢材料制作的工具式、定型化的悬挑式卸料平台。 (二)悬挑式卸料平台应用16号以上工字钢或槽钢作为主梁和次梁,上铺厚度不小于50mm的木板,并用螺栓将木板与悬挑梁固定。悬挑式卸料平台必须搁支在建筑物上,不得与脚手架连接,不得出现前后移动和左右摇晃现象。 (三)悬挑式卸料平台的悬挑梁延伸至建筑物内的部分不得少于1米,采用不小于φ16以上钢筋或螺栓固定在建筑物结构上的部位不得少于2处;两侧

的悬挑梁应分别采用2道φ14以上的钢丝绳进行吊拉卸荷,钢丝绳上部拉结点连接件必须固定于建筑物结构上,严禁设置在砌体墙或脚手架等施工设备上;建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,卸料平台外口应略高于内口,安装应平稳。 (四)卸料平台必须按照临边作业要求设置防护栏杆和挡脚板,上杆高度为1.2m,下杆高度为 0.6m,挡脚板高度不低于18cm,栏杆必须自上而下加挂密目安全网。 (五)卸料平台应设置4个经过验算的吊环,吊环应用Q235钢筋制作。(吊环应预埋在主体结构上,其预埋深度及锚固长度符合规定值,吊环净高不超过混凝土面5--6CM,吊环方向垂直于楼面)(六)卸料平台钢丝绳与水平悬挑梁的夹角宜在45°-60°。卸料平台钢丝绳用绳卡固定时,固定绳

卸料平台检查验收表

湘质监统编 施2002-14 安置房悬挑式卸料平台验收报验申请表 工程名称:佳惠·中央商厦安置房编号: 致:怀化市建设工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了安置楼悬挑式卸料平台安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 悬挑式卸料平台验收表 项目经理 施工单位(章)东星建设工程集团有限公司 日期2014年6月27日审查意见: 总/专业监理工程师 监理项目部(章)怀化市建设工程监理有限公司 日期2014年6月27日 悬挑式卸料平台验收表 编号 工程名称佳惠·中央商厦安置房施工单位东星建设工程集团有限公司

搭设单位东星建设工程集团有限公司项目经理韩征 验收部位1-26轴交A-P轴2层3层搭设高度7.5m验收时间2014年6月27日序 号 检查项目检查内容与要求验收结论 一资料部分施工前必须编制专项方案,指导性强有计算书,审批手续齐全;有安全操作规程及安全技术交底,架子工持证上岗; 二卸料平台制 作及安装 平台应按方案要求制作,焊接应牢固可靠 锚固点应在方案要求位置预埋,平台搁置点与钢丝绳斜拉预埋 点必须在建筑上,不得设置在脚手架上 平台外口应略高于内口,不得左右晃动,平台钢梁与预埋件之 间的空隙必须用楔子固定牢固,平台不能与外架相连或者利用 外架进行固定 悬挑梁和平台的制作及安装必须符合安全要求,悬挑平台使用 的型钢、钢管、扣件、钢丝绳、花篮螺杆、绳卡、脚手板的材 质必须符合安全要求 三钢丝绳卸荷斜拉钢丝绳应采用专用的拉钩挂牢,锐角处应隔垫橡胶保护,两边各设前后两道钢丝绳,每道应作单道受力计算,一道做保险绳,与平台的夹角应在45°-60°为宜 绳卡固接时,固接强度应符合要求;绳卡与钢丝绳的直径应匹配,规格、数量应符合要求 四安全防护平台应用5cm厚脚手板铺严并固定,并设置防滑条,三侧面设不得低于1.2m高的固定防护栏,上杆距离平台高度1.2m,下杆距离平台高度0.6m,栏杆底部内侧必须搭设不低于18cm高的挡脚板,挡板下边距离平台面的孔隙不应大于10㎜,四周采用密目网或木板封闭,栏杆刷红白相间油漆作为警示标志 五荷载显著详细标明容许荷载、人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载,并配备专人加以监督 六其他验收项 七验收结论 验收人员 项目技术负责人搭设单位负责人其他验收人员 监理单位意见: 专业监理工程师:2014年6月27日注:本表由施工单位填报,监理单位、施工单位各存一份 湘质监统编 施2002-14 安置房悬挑式卸料平台验收报验申请表

移动式卸料平台方案

联发集团扬州房地产开发有限公司联发扬州君悦华府四期(君悦首府二期) B区二标段B6-B8、B13-B15#楼及B-3人防地库施工工程 移 动 式 钢 卸 料 平 台 方 案 编制: 审核: 审批: 江苏邗建集团有限公司 2017年2月10日

移动式钢卸料平台设计 一、编制目的 为了贯彻国家安全生产的方针政策和国家安全生产、文明施工管理条例,做到施工现场文明施工规范,保障施工现场生产安全,防止安全事故的发生,促进现场安全生产、安全作业,保障作业人员的生命财产安全和劳动者的切身利益,特编制本施工现场的移动式卸料钢平台施工方案。 二、工程概况 君悦府邸(659号地块)B区商品房开发建设项目君悦华府四期(君悦首府二期)B区二标段B6#、B7#、B8#、B14#、B15#小高层-B13#洋房及B-3人防地库(南区)工程标段位于江都北路与五台山路交叉口东北角。 本工程由联发集团扬州房地产开发有限公司投资兴建,勘察单位是江苏省工程勘测研究院,施工图纸由江苏浩森建筑设计有限公司设计,由扬州市建圣工程建设监理有限公司监理,本工程由江苏邗建集团有限公司承建。 属于商品住宅楼,共6栋,各栋建筑高度如下:

以上采用移动式卸料钢平台。 三、计算依据 1、《钢结构设计规范》GB50017—2013 2、《简明施工计算手册》(第二版)中国建筑工业出版社 3、《建筑施工手册》(第四版)中国建筑工业出版社 4.建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2012 5、结构安装工程施工操作规程YSJ 404-2006 6、钢筋混凝土结构预埋件04G362 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-2009 8、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2009 四、参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35; 栏杆、挡板类别:栏杆圆48钢管,壁厚3.5㎜,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.13; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):8.00。 2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):2.45,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):

卸料平台安全专项施工方案样板

目录 一、编制依据............................................................ 二、工程概况............................................................ 三、材料选择............................................................ 四、平台构造要求........................................................ 五、特殊部位处理........................................................ 六、布置图.............................................................. 七、搭设与拆除.......................................................... 八、操作平台安全要求.................................................... 九、卸料平台验收要求.................................................... 十、卸料平台质量与安全保障措施 (7) 十一、卸料平台堆放材料换算表............................................ 十二、应急救援预案...................................................... 十三、卸料平台计算书....................................................

卸料平台方案

一、 卸料平台设计 依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)和《施工手册》计算。卸料平台采用悬挑式钢平台,主梁采用20号槽钢制作,次梁采用12.6号槽钢制作,尺寸为5.0m ×3.0m ,上铺宽度200mm 长度5000mm 厚度50mm 的脚手板,并与槽钢绑扎牢固,中间焊接角钢50×5mm@250作檩条,主、次梁均采用手工电弧焊连接,且焊缝饱满,平台满铺木脚手板,槽钢上搭设组装防护栏杆用φ48×3.5钢管与匚20#槽钢焊接,平台三面作高度为1.4m 高的护栏,护栏内侧用密目网周圈封严,护栏下口设置180mm 高挡脚板,护栏上严禁搭设物品,在平台的明显部位设置标牌,规定限定使用荷载,为1.0吨。 悬挑钢平台的搁支点放置在阳台洞口位置的楼板上,为防止阳台板受压,在洞口位置钢平台底部放置方木,使平台在阳台位置悬空。另一端用钢丝绳斜拉住,每点各用两根直径为20mm 的钢丝绳与上层结构拉接,其中一根作安全绳,操作时要保证两根绳均受力绷紧。平台钢丝绳采用直径为20mm 的6×19+1钢丝绳,计8根。钢丝绳连接采用Y8-25绳卡,每根钢丝绳每处不少于3只。钢丝绳穿过吊环兜住主梁,上部的拉结点利用大模板施工形成的螺栓孔洞,要保证一根钢丝绳穿过两个螺栓孔,再用绳卡连接,防止钢丝绳打节失去效用。 如图示意: φ48钢管 木方 焊接限位(8#槽钢) 主梁 次梁 角钢檩条@250 钢丝绳 卸料钢平台平面图

卸料钢平台剖面图 卸料平台效果图 二、平台安装、使用 1、卸料平台施工荷载为2000N/㎡,3×5×2.0=30KN ,因此上人加上料的荷载不得超过30KN ,但此为极限荷载,固设定荷载为1.5T 。安全员应定时检查上料情况。操作平台上应显著的标明允许荷载值,操作平台上人员和物料的总重量,严禁超过设计的允许荷载,配备专人进行监督。

卸料平台使用安全注意事项实用版

YF-ED-J7582 可按资料类型定义编号 卸料平台使用安全注意事 项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

卸料平台使用安全注意事项实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、卸料平台一侧应挂牌,注明该平台的承 重量,如注明本料台最大载重量为800Kg,切勿 超载。 2、卸料平台每次搬移时,应检查平台是否 有过大的变形,焊缝是否存在细小裂缝等现 象。 3、卸料平台吊至上一吊点,应检查平台与 主体连接点是否符合设计要求,如每个节点的 构造要求。 4、卸料平台每侧两道钢丝绳拉紧程度是否

接近,是否存在一根紧一根松的情况,否则应用倒拉链进行调整。 5、卸料平台的栏杆是否牢靠,在吊运中是否碰坏。 6、卸料平台在建筑物垂直方向上,即上下两个位置应错开,以免妨碍塔吊吊运重物。 7、卸料平台不能吊挂在阳台等部位,因为阳台等到部位结构安全度偏小,应挂靠在主体结构大梁等部位。 8、卸料平台不能与外脚手架连接,因为卸料平台存在动荷载,对外脚手架有不利影响。 9、卸料平台的吊环应采用Q235钢制作,钢丝绳与吊环之间要用卡环连接,不得将吊钩直接钩挂吊环。穿进吊环的钢丝用卡头连接固定时,卡子不得少于3个。

相关文档
相关文档 最新文档