内容:

1.空调净化机组主要由新风段、初效过滤段、新回风混合段、加热段、表冷段、风机段、加湿段、中效过滤段、除湿段等全部或部分功能段组合而成。

2.空调净化系统的操作规程(附《三、四车间空调净化机组运行记录》、《二车间空调净化系统运行记录》,每两小时至少做一次记录)

2.1启动、停机规程

2.1.1检查相关阀门是否处于正确位置。

2.1.2启动送风机(操作人员必须离开风机段),检查新风电动阀是否自动打开。

2.1.3启动送风机后启动系统排风机、除尘风机。

2.1.4冬季需供蒸汽加热时,应先缓慢打开进汽阀门,待蒸汽加热管路内存留凝结水排净后再关闭疏水阀的旁通阀;夏季运行时表冷器供水阀常开。通过调节进汽(水)量来控制送风温度。

2.1.5停机时先关闭加热器进汽阀,再打开疏水阀的旁通阀(供冷水时,冷水阀不需关闭)。

2.1.6关闭排风风机、除尘风机。

2.1.7关闭送风机,加热时应待加热器冷却后(关闭进汽阀5分钟以上),才能关送风机。

2.1.8检查新风管上电动调节阀是否自动关闭。

2.2加湿程序

2.2.1风机运转正常后,打开加湿器出水阀和疏水阀的旁通阀。

2.2.2缓慢打开加湿器管路进汽阀,给加湿器预热。

2.2.3预热1~2分钟后,缓慢打开加湿器针阀,进行加湿。

2.2.4待加湿管路内存留凝结水排净后关闭疏水阀的旁通阀,通过调节进汽阀开度调节加湿量。

2.2.5加湿结束后应先关闭加湿器管路进汽阀,再关闭加湿器针阀,最后关闭加湿器冷凝水出水阀。

2.3转轮除湿机除湿运行程序

2.3.1颗粒剂生产区净化空气需除湿时(湿度控制在40%以下)先将除湿机前后风管道上的阀门打开,再关闭跨接除湿机的风管道上阀门(过了除湿季节,阀门均应调回原状)。

2.3.2机组送风机运转正常后,按下“再生开”键,启动再生风机及转轮电机。

2.3.3风机及转轮运转正常后,打开蒸汽进汽阀进行再生,管路内凝结水排净后关闭疏水阀的旁通阀,通过调节进汽阀来控制房间湿度。

2.3.4除湿结束后关闭再生进汽阀,打开疏水阀的旁通阀(过了除湿季节,旁通阀门应关闭)。

2.3.5按除湿机停机键,进入延时停机程序自动停机。

2.4消毒程序(附《臭氧消毒记录》)

2.4.1确认消毒区域内人员已离开,打开洁净区内的房间门,调低风机变频器频率,关闭新风阀。

2.4.2启动空调送风机,系统运转正常后,给消毒控制箱送电,启动控制箱电源按钮,查看电压表显示是否正常。

2.4.3将“切换按钮”切换至“手动”状态,打开分控按钮A、B,机器开始工作,机内发出“吱、吱”声,同时可嗅到一股类似鱼腥的气味,观察电流表是否正常。

2.4.4消毒1小时后,按与开启消毒设备相反的顺序关闭设备,关断消毒机电源。

2.4.5恢复新风阀开度后恢复风机频率、开启排风和除尘设备,通风至少30分钟后方允许人员进入。

2.4.6口服液洁净区每周消毒一次,其它洁净区每两周消毒不少于一次。

3. 空调净化系统的维护与保养

3.1对空调系统维护时,要先关掉电源、水源、汽源,确保安全。

3.2要注意风机、电机、消毒设备、加(除)湿设备、变频器等配电设备运行状况是否良好,每月检查一次皮带的松紧度、轴承状态、螺栓紧固情况、电气接点是否松动、消毒设备等。

3.3冬季表冷(加热)器不用时应排尽表冷(加热)器内的水。

3.4按清洁规程清洗初、中效过滤器、机组、新风预过滤器等,过滤器如有渗漏时应及时更换。

3.5运行岗位人员每天都要查看阀门有无跑、冒、滴、漏等现象,有问题及时通知维修人员进行处理。

4.注意事项

4.1机组正常运行时不允许打开检查门。

4.2生产过程中空调机组不允许停机,但机组出现故障时应及时停机,无论什么原因造成的突然停机都要及时通知生产车间,并做好记录。

4.3及时、合理调节送风温、湿度,以满足生产工艺要求,并确保系统送风量稳定。

4.4设备的蒸汽进汽阀阀前压力不应超过0.4MPa(阀后压力不应超过0.3MPa)。

三、四车间空调净化机组运行记录

1

二车间空调净化系统运行记录

系统名称:年月日

R-BC01322-01 2014年1月1日起使用

臭氧消毒记录

车间(部门)

3

空调机组安全操作规程示范文本

空调机组安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空调机组安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、空调操作工必须熟悉机器结构、工艺流程、事故 处理和安全知识。 2、空调运转时,必须按时进行巡回检查,机房内无 人时要锁门,无关人员未经许可禁止入内。 3、巡回检查时,发现故障应及时查明原因并设法消 除或处理,如故障不能消除,应立即关机,并通知检修人 员处理。 4、操作工必须密切连续监控空调的运转情况,做好 运行记录和交接班日志。 5、空调开机时,应先开风机,待风机运行正常后方 可送汽或冷水;停机时,应先关蒸汽、冷冻水,待机内温 度与室温差不多时,再停风机。

6、空调风机启动前,应先检查各风阀开关是否在规定位置。 7、若风机突然停止运转,应立即关蒸汽并打开机组上的检修门,让换热器内的热量排出,防止机组内部产生高温。 8、进入空调机内作任何工作,必须停机。 9、在空调机内使用临时照明,必须按规定接安全低压照明灯。 10、机组过滤器、疏水器应定期检查、清理,防止堵塞。 11、当发现风机或电机剧烈振动、有异声、轴承和机壳温度过高,电流超过额定值、换热器漏水、漏气、风阀突然关闭等情况时应立即停机。 12、若突然停电,应立即关闭机房总蒸汽门。 13、01风机在车间温度高于30℃时开。

空气净化系统验证方案

目的:通过对空气净化系统进行验证,验证该系统的各种控制系统功能与性能符合设计要求;确认在规定的范围内操作,系统能稳定地运行 且保证各项指标能达到设计标准。 适用范围:适用于生产车间(三)提取生产线的空气净化系统运行消毒的验证过程及评估。 依据:《药品生产质量管理规范(2010年修订)》、《药品生产验证指南(2003)》、设备说明书、空气净化系统相应标准操作文件。 内容: 1. 验证组织及职责 1.1验证组织见《验证总规划》。 1.2由设备验证小组执行本验证方案。 2. 概述 2.1空气净化系统概述 生产环境的洁净度是保证产品质量的前提,空气净化系统主要包括:空调机组、风管、除尘系统等几个主要部分。本空气净化系统采用组合式空调箱及风道送风系统,新风经初效过滤器与回风混合再经表冷器、加热器、风机、中效过滤器、臭氧发生器、高效过滤器送至洁净区,气流组织顶送下侧回风或排风。药品生产中使用空气洁净技术,是要控制室内空气悬浮粒子数、沉降菌数、温湿度及压差等,使室内生产环境的空气洁净度符合GMP及工艺要求,从而确保产品质量,为达到上述目的,采取了以下措施: 2.1.1空气滤过:利用初效、中效、高效滤过器将空气中的微粒和微生物滤除, 第 1 页共41 页

得到洁净空气。 2.1.2正压控制:使室内空气维持一定正压,防止污染物侵入洁净室内。 2.1.3温度控制:通过蒸汽加热器升温或通过表冷段降温,使洁净区温度符合要求。 2.1.4相对湿度控制:通过表冷段除湿或通过加湿器进行加湿使洁净区相对湿度符合要求。 2.2空气净化系统示意图 第 2 页共41 页

2.3空调机组简介 2.4为确保空气净化质量达到生产要求,待厂房设施安装结束,使用的仪器仪表校验合格,且在校验有效期范围内,对空气净化系统进行验证,验证项目包括空气净化系统的预确认、安装确认、运行确认和性能确认及空调系统的监控和空气净化系统的日常监测。 3. 预确认 3.1目的:通过对空气净化系统设计资料及空调机组的设备技术指标适用性的审查,确认空气净化系统工艺布局及空调机组能否满足GMP及工艺要求。 3.2确认的内容 3.2.1空调机组技术适用性确认,结果记录于附表1。 3.2.2洁净区工艺布局确认,结果记录于附表2。 3.2.2空调机组风机选型确认,结果记录于附表3。 4. 风险评估 4.1风险确认、分析与评价 通过对空气净化系统进行风险评估,确定系统可能存在的危害并预估已确认危害的相关风险。 4.2风险评价 对验证可能存在的风险进行评价,确定风险等级,针对评价中确定的风险点制定控制措施。 第 3 页共41 页

空调技术安全规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD175 空调技术安全规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

空调技术安全规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的 规范空调系统及机房管理工作,明确给排水管理工作内容。 2、适用范围 适用于YK大厦空调技术安全管理。 3、职责 3.1工程部运行班值班人员负责空调系统及机房管理工作。 4、工作流程 4.1安装 4.1.1空调机组安装时,应了解机组上的警告,注意事项及安装说明,防止伤亡事故和设备的损坏。 4.1.2蒸发器,冷凝器水系统的压力不得超过机组的规定值。 4.1.3低压(弱电)控制线路,与高压(强电)电源线路严禁穿在同一电线管内,避免控制系统出错。 4.1.4用"相序测试仪"确定三相电源相序,防止机组反

向运转造成设备损坏。 4.1.5在线路上机组没有安装接好之前,严禁合闸送电,防止发生伤亡事故。 4.2运行 4.2.1空调工严格执行《水冷柜式空调系统操作规程》。 4.2.2运行参数应符合机组规定范围,任何一项不符合要求都会对机组运行造成影响。 4.2.3机组短时间内(不超过一周)停机,必须保持总电源开关闭合以保证油加热器有电。 4.2.4机组长时间(超过一周)停机,应断开主机总电源开关和水泵电源开关。开机之前,油槽电加热器必须开启24小时。 4.2.5未经技术室许可,禁止任何人改变机组参数的设定值。 4.3检修 4.3.1在不停电或部分停电的机组上工作,对容易接触或小于安全距离的带电部位将采取可靠的隔离防护措施,并设专人监护。 4.3.2在停机的机组上工作,必须完成保证安全的各项技术措施,将机组总电源断开、验电,在总开关手柄上悬挂"禁止合闸,有人工作"的标示牌。

空调净化系统的使用、维护、保养、清洁标准操作规程

空调净化系统的使用、维护、保养、清洁标准操作规程空调净化系统的使用、维护、保养、清洁标准操作规程第1页共2页 标题空调净化系统的使用、维护、保养、清洁标准操作规程 编号 SOP-MM-007 版本 ? 页数共2页起审批签名签名签名草核准 日期日期日期人人人 起草部门颁发部门生效日期年月日送达部门份数 目的:规范系统的操作、维护,保证空气净化系统能满足生产要求和延长系统的使 用寿命。 适用范围:适用于水箱冷却塔,冷却水泵及其管路,水冷式机组,初效箱,中效箱 的使用。 责任者:操作员。 1、准备。 1.1确认有本岗位的标准操作规程。 1.2确认系统处于清洁待用状态,确认三相电源正常。 1.3确认岗位记录已收到。 1.4做好岗位卫生。 2、操作: 2.1每天生产开始前半小时应打开空调净化系统,以保证洁净区内合适的温度湿度 和洁净度。

2.2按冷水机组标准操作规程起动冷水机组。 2.3按生产要求开启需调节温湿度的生产线的冷水,将回风的温湿度调节到合格范 围。 2.4生产结束后延时两小时关闭冷水,以保证生产区能保持相对的干燥。风机正常 运行。 3、运行监护: 3.1每两小时记录一次回风的温湿度。 3.2每两小时记录一次冷水的进出口压力、温度。 3.3注意系统运行中应无异常声音。 4、注意事项: 4.1高效空气过滤器每年更换一次。 4.2每周清洗一次新风滤尘网,系统的初效、中效清洁按初中效清洁维护保养标准 空调净化系统的使用、维护、保养、清洁标准操作规程第2页共2页 操作规程规定清洁保养。 4.3发现下情况,高效空气过滤器应予更换。 4.3.1气流速度?0.25m/s,即使更换初效和中效空气过滤器后,气流速度仍不能 增大。 4.3.2高效过滤器的风量为原风量的70%。 4.3.3高效过滤器出现无法修补的渗漏。 4.4发现下列情况应清洗初中效空气过滤器: 4.4.1当初效与中效的压差?初值的200%时(当压力低于初值而风机运行正常时 应更换)。

中央空调运行操作规程

中央空调运行操作规程 1.开机前准备工作 1.1检查机组配电柜内电路中的随机熔断管是否完好无损; 1.2检查电机旋转方向是否正确,各继电器整定值是否在说明书规定范围之内; 1.3检测制冷机组系统内的制冷剂是否达到规定的液面要求,是否有泄漏情况; 1.4检查冷冻水泵、冷却水泵、管路是否有异常情况; 1.5检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活,无泄漏或卡死情况。各阀门 的开关位置是否符合系统运行要求。 2.日常开机前准备工作 2.1启动冷冻水泵、冷却水泵、观察电机转向是否正确; 2.2打开冷水机组电源开关,观察机组控制面板指示灯是否符合启动要求; 2.3检查冷冻水供、回水温度的设定值,根据环境要求是否需要改变此设定值。 3.运行制度 3.1严格按照有关规程要求开停和调节中央空调系统的各个设备,并做好相应的 运行记录。 3.2根据室外气象条件和各部门负荷情况,精心操作,精心调节,保证中央空调 系统安全、经济、正常运行。 3.3按规定认真做好系统和设备的巡检工作和维护保养工作,使其始终处于良好 状态并按要求做好备案记录。 3.4遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境。 3.5严格遵守劳动纪律和上班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的 事情。 3.6值班时发现空调系统和设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要及时报 告主管领导,如果会危及人身或设备的安全则首先采取机组急停等紧急措 施。 3.7努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能熟悉设备结构、性能及系统情况,注 意总结实际经验,不断提高运行操作水平。 3.8尊重领导,服从调度和工作安排,完成上级主管交代的工作。

机房专用空调日常操作维护说明教学文案

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐 患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年 度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿 器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共 计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘 或不透光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检杳项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用 挥发性清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 更换整块 过滤网 已经变黑 新过滤网 的过滤网

检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封? 清除蒸发器表面脏物 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。检查加湿水盘排水情 况。 电极式加湿器构造图 罐盖 电极 溢流口 罐体

电缆插头 水位探头 加湿水盘 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜, 倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换 (更换同型号皮带) 轴承旋转自如无轴向位移。 检查风机电流。 上送风 4、 检查项目 风机部分 下送风 上水 阀门 组件 下送风电机底座应微向上

空调设施安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.空调设施安全操作规程正 式版

空调设施安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 [一]空调机组 1.开动离心通风机程序: (1)检查喷射室是否喷水(当湿度控制要求喷水时); (2)检查各个进风闸门和进风窗是否正常,然后根据用风需要,将有关风闸打开,也包括出风手动直通风闸; (3)检查三角皮带张力是否合适,并排除一切障碍开车的物体; (4)接通电源开动通风机,并检查通风机及其它电气设备,以及电动机运转声音是否正常,出风量是否符合要求,如发现

有异常情况应立即关车进行处理。 2.关闭通风机程序, (1)断开通风机电源,将配电箱的综合开关放在断开位置,停止喷射室喷水; (2)关闭直接通入室外的各风闸,以防止杂物进入调节器,并作好擦拭清洁工作。 3.开动回风机程序: (1)检查进风和出风闸是否打开,并开动调节器的三联风闸; (2)接通电源,启动后立即检查各连接处是否正常。 4.关闭回风机时,先断开回风机电源,再关闭调节器所采用的三联风闸。 5.开放加热器程序:

净化空调机组使用、维护、保养操作规程

净化空调机组使用、维护、保养操作规程净化空调机组维护保养规程 1 空调机组使用: 1.1 检查空气全部风门,关闭锁紧,进风阀及表冷器、加热器、冷凝水阀门是否打开。 1.2 检查送风机皮带的松紧度和减振器的位置。 1.3 每日工作前30分钟启动风机。 1.4 检查完毕,按送风机启动按钮,投入正常运行,向房间送风。 1.5 根据车间温度、湿度及压差调节风量,供热或加湿或制冷。 , 空调机组维护保养:(维护保养应在停机状态下进行) 2.1 初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一周检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。 保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 2.2 表冷器和加热器保养,经常清除管表面上污物,可用毛刷刷除,表冷器和加热器内管结垢后,传热效果不能满足时则需要更换。 2.3 通风机保养,每周检查一次皮带好坏及松紧程度,调整过松的皮带,更换磨损的皮带,每周检查一次风机各紧固件是否松动,调整松动。 2.5 每周消毒一次。 2.6 出现异常音响及电机过热,应及时停产,检查原因,检修后恢复生产。 3 注意事项: 手术间只允许放置必需的设备如电刀、麻醉机等。进入手术间的物品应擦拭干净,去除外包装,减少灰尘带入。物品摆放要避开回风口,以免影响空气回流。

手术间的消毒、清洁手术间地面及物品表面采用湿式清扫,过滤网每周清洗消毒,防止自身污染。洁净手术部的一切清洁工作必须采用湿式打扫、在净化空调系统运动中进行。手术间无影灯、手术床、器械车、壁柜表面及地面应在每天手术前、后用清水、消毒液各擦拭1次。每周进行彻底清扫1次,每月再进行卫生大扫除1次。使用的清洁工具不宜用掉纤维的织物材料制作。设备、物品进入洁净手术部前,应安装完毕、擦拭干净。手术人员隔离鞋每日用消毒液清洗1次。 术前、术后注意事项全部手术结束后由巡回护士关闭层流系统,防止系统磨损。每日术前1 h,由夜班护士开启层流开关,进行空气净化。 ____________________________________________________________________ ________________________________

空调系统操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 空调系统操作规程(标准版)

空调系统操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.0开机前的检查事项 1.1检查冷水机组、水泵的供电电源是否正常(电压在380(1+10%)v内)。 1.2检查润滑油的温度和油位。油温60~70℃为正常。若机组控制箱已经停电较长时间,开机前24小时,必须首先恢复控制箱供电以便加热润滑油。油位不高于上油镜1/2以上,不低于下油镜1/3均为正常。 1.3扇门导叶处于零位。 1.4冷却水泵、冷冻水泵轴封、润滑情况良好,转动部分轻便灵活。 1.5冷却塔风机润滑良好,启动运转正常。 2.0空调系统设备的启动 2.1空调系统各设备的启动顺序为:部分末端设备→冷却塔风机→冷却水泵→冷冻水泵(运行5分钟后)→冷水机组。

2.2启动部分楼层的空调箱(风柜),使空调系统带有一定的负载。 2.3开启待开冷水机组的冷冻水、冷却水阀门(其余冷水机组的冷冻水、冷却水阀门保持关闭)。 2.4冷却水泵、冷冻水泵正常运转5分钟后,方可启动冷水机组,使管道内的水温充分平衡均匀,以利于冷水正常启动。 2.5调节待开冷水机组的阀门,等到冷冻水、冷却水进出水压力达到参考值后(冷冻水、冷却水进/出水压力,波动幅度在0.05~ 0.10Mpa),再开冷水机组。 2.6冷却水/冷冻水泵的启停 2.6.1根据负荷情况选择要投入运行水泵的数量。 2.6.2冷水主机启动前,在水泵控制柜上按下启动按钮,水泵启动,运行指示灯亮。 2.6.3冷水主机停止运行后,在水泵控制柜上按下停止按钮,水泵停止运行,停止指示灯亮。 2.7冷却塔的启停 2.7.1根据负荷情况选择要投入运行冷却塔的数量。 2.7.2在冷却塔控制柜上按下启动按钮,冷却塔启动,运行指示

空调维修安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD249 空调维修安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD249 2 / 2 空调维修安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、上岗前应穿戴好各种劳保用品。 2、认真做好停送电挂牌制度,并做好各种检查工作。 3、空调检修时,必须有两人以上进行工作,一人工作,一人监护,并做好联保护保。 4、搬运空调时,必须有专人指挥,动作协调,互相配合,避免挤伤、碰伤。 5、登高作业时必须系好安全带,并选择好站立位置,确认安全后方可工作。 6、送电时严格执行谁停电谁送电的原则,在没有落实好以前不准随意送电。 7、在给空调充注制冷剂时,应严格按照规定进行充注,不得随意更改制冷剂数量,以免发生意外。 8、使用气焊时,必须遵守电焊工安全操作规程。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

中央空调净化系统安全操作规程

1.适用范围:本规程适用于空调净化系统设备安全运行操作。 2.职责 操作人员:严格按本规程操作设备并作好设备的运行交接班记录。 设备管理员:监督本规程的执行情况 3.内容 3.1操作工要通读本系统全部设备的使用说明书,熟识机器结构和工作原理,及各部 位的调整方法,并熟悉各电气按钮、开关的功能,经考核合格后,才能上岗操作。 3.2操作方法 3.2.1系统启动前的准备 3.2.1.1本机组正常运行前,应清除设备及系统内的一切杂物, 配备电气安全装置(缺 相、过载、过热保护等),检查电、风道是否畅通。 3.2.1.2空调机启动前,检查表冷器及加热器是否有漏水现象,各阀门是否处于工作状 态以及各管路是否密封,检查各紧固件是否松动等等。 3.2.1.3初次使用前检查风机蜗壳内是否有异物,然后手动盘车,确认与风机蜗壳是否 有磨擦及轴承是否损坏等不正常的声音。 3.2.1.4应先启动送风机1~2分钟后,再启动空调机组;停机时,先关空调机1~2 分钟,再关风机。 3.2.1.5确保机组外壳可靠接地。 3.2.2试车和使用 初次使用前,应进行设备试运行,以检查设备是否正常,一般以15~20分钟为好。检查包括:

3.2.2.1确认风机叶轮的旋转方向是否和风机蜗壳上标示的箭头方向相(如反转应及时 更换风机电源接线)。 3.2.2.2所有人员全部离开机组内部后,关闭各门,方可通电。运行中严禁开门,待风 机完全静止后方可进入。 3.2.2.3运行中是否有金属异响,如有则立即停车检查传动部件和紧固件。 3.2.2.4监测电流大小,防止电机过载。 3.2.2.5观察初、中效过滤器压差计指示是否正常,过滤器是否有破漏现象。 3.2.2.6观察洁净区和非净洁区压差计是否正常,通道是否关闭,适当调整风机变频器 和风道阀门。 3.2.2.7检查壳体刚度,防止壳体变形和漏风(风阀应处于工作状态)。 3.2.2.8每次使用前,均应检查三角皮带的松紧,及时调整。 注:*禁止在全开风阀的状况下启动,以免启动电流过大烧坏电机。 **禁止在空调机组送、回风机正常运行时,突然关闭送、回风阀,否则容易造成超压,破坏箱体结构。 3.2.2.9使用中,随时监控设备运行情况,如有异常(包括电压、电流、异常声响、风 量变小等),立即停车检查。 3.2.2.10定期检查电气设备的安全,保持空调机房的清洁卫生。 3.3设备维护保养 3. 3.1过滤器 3. 3.1.1空调初效过滤器每月定期清洗;中效过滤器每四个月(或终阻值达初阻值两倍 时)进行清洗或更换; 3. 3.1.2打开检修门,取出初、中效过滤袋。 3. 3.1.3放入洗衣盆中,加入适量清水和无磷中性清洁剂浸泡30分钟后用手工清洗。 3. 3.1.4取出过滤袋,放掉脏水。 3. 3.1.5再将过滤袋放入洗衣盆中漂洗直至洗出液与清水颜色一致且无泡沫,常温下置 于阴凉处自然晾干。 3. 3.2风机 3. 3.2.1机组运行中,随时注意监听风机、电机的响声是否正常。 3. 3.2.2每周检查一次各部位的紧固是否松动;检查轴承的润滑、升温情况,如漏油,

地源热泵空调系统使用手册

地源热泵空调系统使用手册 及 日常维护 湖南省第三建筑工程有限公司

目录 第一部分日常注意事项及维护步骤 (3) 一、技术分析 (3) (一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4) 1、日常检查及保养周期 (4) 2、主机系统保养时常见故障和排除方法 (6) 3、地源热泵主机使用说明 (8) (二)、风机盘管的日常维护 (9) (三)、组合式空调机组的日常维护 (12) (四)、循环水泵的日常维护 (15) (五)、加湿器的日常维护 (16) 第二部分、空调运行记录表 (17) 1、地源热泵机组运行记录表 (17) 2、循环水泵运行记录表 (18) 3、系统运行启停时间记录表 (19) 4、风机盘管系统运行记录表 ......................... 错误!未定义书签。 5、新风机运行记录表 (20)

第一部分日常注意事项及维护步骤 一、技术分析 中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。 主要表现在以下几个方面: (一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (二):风机盘管的日常维护 (三):组合式空调机组的日常维护 (四):循环水泵的日常维护 (五):加湿器的日常维护

(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期 1.1、日常检查项目表

SOP-SB-003 空调净化系统标准操作规程

目的:建立空调净化系统标准操作规程,保证设备正常使用,延长使用寿命范围:适用于空调净化系统的日常操作。 职责:维修工、操作工、车间主任、生产部、设备计量部、QA 正文: 1、准备工作: 1.1检查设备是否有设备清洁证,设备完好证。 1.2检查送风机的皮带松紧度和减振器的位置。 1.3 启动空调净化系统前,首先检查各洁净房间(或洁净区)门是否关闭,传递窗是否处于自锁状态。 1.4检查各手动调节阀、电动阀、蒸汽阀、冷却水阀、防火阀等是否完好。 1.5检查电气、电压、保护是否符合电气规范;压力表、温度计等仪表是否校验、连接及显示是否灵敏。 1.6检查过滤器使用时间或压差并确定是否处于清洁或更换期(若压力≥80pa时需更换中效过滤)。

1.7打开水阀(制冷)或蒸汽阀(制热)检查水(蒸汽)压力是否达到操作要求。 1.8全打开新风电动调节阀,和送风手动调节阀及防火阀,打开回风防火阀和手动调节阀;启动主送风机送风。 2、操作程序: 2.1按送风机启动按钮,待风机运转正常、电流稳定后再按运转按钮,进入正常运行。 2.2根据车间的温度、相对温度和压差的情况,用调节风机送风量或加湿量(加蒸汽量)来控制温度,相对湿度和压差,使之达到洁净区(室)的要求。 2.3需加热时控制蒸汽压力小于0.2Mpa-0.4 Mpa。新风补充量为30%-40%。 2.4空调机组开启后运行30分钟,才可进入生产状态;空调净化系统运行时,控制进入洁净室人员的数量。 2.5每天直排运行时,应检查排风系统的止回阀及铝合金自垂百叶是否完好,防止直排因故障停机时外部空气产生倒灌。 2.6 HVAC系统运行时切忌使洁净区产生负压;每2小时对净化寯系统巡回检查一次,并按规定做好记录 2.7车间生产结束后,空态下进行臭氧灭菌;停产超过三天,生产前进行臭氧消毒一次。 2.8关闭新风调节阀,启动臭氧发生器根据需要进行1-2小时的灭菌后,停止运行,夜间自净运行。 2.9机组停车时应先关停排风机,最后停风机。 3、空调净化系统熏蒸消毒操作:

中央空调系统运行管理规程

中央空调系统运行管理规程 1.目的 规范中央空调系统运行管理工作,确保中央空调系统正常运行,为用户提供满意服务。 2.适用范围 公司所辖物业的中央空调系统运行管理。 3.职责 3.1 中央空调系统的运行管理由工程部统一负责。 3.2 日常的空调供应由空调运行班和中控室负责。 3.3 冷水机组、水泵、风柜、冷却塔和膨胀水箱等设备与装置的日常巡检及制冷机房、空调机房的管理由空调运行班负责。 3.4 各设备装置及风、水管道系统的维护保养和应急抢修由空调维修班负责。 3.5 各设备的电动和配电部分的维护保养和应急抢修由电工维修班负责,空调维修班配合。 3.6 监督、验收外委单位对宅洞水质的处理及冷却塔和冷水机组冷凝器的清洁工作,由空调运行班负责。 4.工作程序 4.1 空调供应程序 4.1.1 空调运行值班人员按照冷水机组开停机程序,

在规定的时间开停冷水机组及启停相应的冷却水系统和冷冻水系统; 4.1.2 中控室值班人员按规定开关集中控制的风柜和各层新风机; 4.1.3 中央空调系统运行期间,空调运行值班人员应每隔一小时将冷水机组和水泵、冷却塔的运行数据记录在相应的运行记录表上; 4.1.4 如有用户需要延时空调服务,按有关有偿服务规定执行; 4.1.5 用户有空调使用效果方面的投诉时,由空调维修值班人员去现场了解情况并给予解决。 4.2 空调设备管理程序 4.2.1 工程部负责建立各类空调设备的运行、维护保养及检修档案; 4.2.2 工程部负责对空调设备进行标识,以便统一管理; 4.2.3 由空调工程师制订空调设备及装置维护保养的规程,经工程部经理审定后发放到相关班组,并依此制订和下达相关工作计划; 4.2.4 如用户装修涉及到空调设备或装置的变动、按有关装修规定执行。 4.3 空调设备维修程序

物业中央空调系统维护实用手册

****工程维护实用手册 (暖通空调篇) 一、空调系统概述 (一)空调、采暖(冷)系统: 1、地下车库--商场为裙楼部分。由二台燃气直燃型冷热水机组作为冷热源, 夏季提供7/12 °C冷水,冬季提供60/50 °匚低温热水,供风机盘管及空调机组。 2、燃气直燃型冷热水机组单台制冷量,放置于地下一层靠外墙的冷冻机房内。 3、冷却塔置于五层裙房屋顶。 4、冷热水系统采用变频定压泵补水定压,全自动软水器、软水箱设在冷冻机房。(二)车库部分: 1、冬季地下车库采用吊顶空调机组采暖。吊顶空调机组设于地下一层,制冷季节关闭设备供回水阀门。 2、车库采暖系统与裙楼新风系统置于同一环路内,在地下一层同程布置。要求此路水系统在最冷季应连续运行,以防冻结。 (三)商场部分: 1、为方便商场使用时灵活分割,空调采用吊顶空调机组+风机盘管形式。 2、风机盘管为三档风速调节,水路不做自动控制。 3、新风机组水路设电动二通阀,依据出风温度进行自控。当冬季内区过热时,应适当降低新风送风温度以消除余热。故送新风的散流器气流宜为贴附气流,以免直吹人体。 4、过渡季节商场可按全新风模式运行,必要时可开启中厅排烟风机低速运行以加强换气。 (四)空调水系统: 1、风机盘管冷热水进出水管采用铜芯截止阀,回水管口处设手动排气阀。风机盘管、空调机组进水口均装过滤器。 2、空调冷热水、冷却水系统试验压力均为0.75MPa上述均指系统最低点压

力。 (五)五层以上空调系统除公共区域外,商户内部空调系统因后期商户装修改动较大,设备维护检修全部由商户()自行解决 (六)空调风系统: 1、新风机新风入口电动风阀与风机开停连锁。 2、5层屋顶放置的卧式组合式能量回收空调机组专用于处理金逸影院区域新风。 3、吊顶式空调机组集中回风口为消声风口。机组采用弹簧减震吊架。 1、直燃机房 1、直燃机 系统采用两台制冷量为*******直燃型溴化锂吸收式冷温水机组。 2、机房辅助设备 冷温水循环泵3台、冷却水循环泵3台 3、冷却塔 使用********* 冷却塔 供水:北侧自五层1#卫生间顶向上引出,西侧自负一层直燃机房直供 2、新风机组(含能量回收及排风) 1、系统概况 新风系统主管自机房分集水器引出,从负一层环网向上引出7条供回水 立管:(详见附图:新风空调系统干管图) 4#新风供回水立管自负一层1#卫生间向上 5#新风供回水立管自1#管井向上引出, 6#新风供回水立管自7#管井向上引出, 7#新风供回水立管自负一层1#配电室西侧向上引出, 8#新风供回水立管自负一层5#管井向上引出,每层各带两台新风机, 9#新风供回水立管自负一3#管井向上引出, 10#新风供回水立管自负一南坡道北侧向上引出, 主入口4台风幕机、入口处2台吊顶风机主管自负一层被观光梯南侧新风主供回水管向上引出 次入口4台风幕机自8#新风供回水立管引出

空调机组安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2827 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 空调机组安全操作规程 正式样本

空调机组安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、空调操作工必须熟悉机器结构、工艺流程、事故处理和安全知识。 2、空调运转时,必须按时进行巡回检查,机房内无人时要锁门,无关人员未经许可禁止入内。 3、巡回检查时,发现故障应及时查明原因并设法消除或处理,如故障不能消除,应立即关机,并通知检修人员处理。 4、操作工必须密切连续监控空调的运转情况,做好运行记录和交接班日志。 5、空调开机时,应先开风机,待风机运行正常后方可送汽或冷水;停机时,应先关蒸汽、冷冻水,

待机内温度与室温差不多时,再停风机。 6、空调风机启动前,应先检查各风阀开关是否在规定位置。 7、若风机突然停止运转,应立即关蒸汽并打开机组上的检修门,让换热器内的热量排出,防止机组内部产生高温。 8、进入空调机内作任何工作,必须停机。 9、在空调机内使用临时照明,必须按规定接安全低压照明灯。 10、机组过滤器、疏水器应定期检查、清理,防止堵塞。 11、当发现风机或电机剧烈振动、有异声、轴承和机壳温度过高,电流超过额定值、换热器漏水、漏气、风阀突然关闭等情况时应立即停机。 12、若突然停电,应立即关闭机房总蒸汽门。

073-空调净化系统清洁标准操作规程

文件名称空调净化系统清洁标准操作规程文件编号: QJ-SOP-073-00 起草人:起草日期:部门:生产车间 审核人:审核日期:生产技术部页码1/3 QA审核人:审核日期:质量部版本号00 批准人:批准日期:质量副总生效日期 颁发部门质量部 分发部门质量部、质量副总、生产副总、设备工程部、生产技术部、生产车间 1目的:规范空调净化系统的清洁标准操作规程。 2范围:适用于空调净化系统的清洁操作。 3责任:生产车间负责实施。 4内容: 4.1清洁原则 4.1.1首次使用前。 4.1.2每班使用后。 4.1.3初效过滤器30天清洁一次,中效过滤器60天清洁一次。当终阻力是初阻力的2倍时,应及时清洗或更换初、中效过滤器。 4.2清洁工具:黄色丝光抹布(擦拭设备外表面)、蓝色丝光抹布(擦拭设备内表面)、毛刷、塑料盆、专用拖把。 4.3清洁剂:饮用水(或80℃左右的热饮用水)。 4.4清洁部位 机体内、外表面、配电柜 4.5清洁方法 4.5.1首次使用前及连续使用一个月时的清洁 4.5.1.1用饮用水清洗干净的丝光抹布擦拭控制柜面板表面,不得有可见的污迹。注意丝光抹布要拧干,防止电气元件受潮影响正常工作。

4.5.1.2按《空调净化系统标准操作规程》的规定,分别开启初效过滤段、中效过滤段、冷却段、加热段、风机段的检修门;向塑料盆内注入适量的饮用水,用干净的丝光毛巾蘸饮用水充分擦拭空调机组内表面,对难以清洗的部位,如拐角处、检修门的边框处应充分清洗,以除去内表面附着的油迹、锈迹和灰尘。注意应及时更换盆中的饮用水,不得有污浊现象,用饮用水擦洗3遍。 4.5.1.2用同样的方法分别用饮用水擦拭3遍,清洁空调机组、配电柜外表面,擦去表面油污、灰迹。(注意必须用干丝光抹布擦拭配电柜外表面)。4.5.1.3把房间无关物品清理干净。 4.5.1.4最后用专用拖把蘸取饮用水把地面擦拭干净。4.5.1.5清洁程序按从上到下从里到外的顺序进行清洁 4.5.1.6清洗完毕,待空调机组内的水份挥发后再关闭所有检修门,以免灰尘进入机箱内。4.5.2每班使用后的清洁 4.5.2.1生产完毕后,按《空调净化系统标准操作规程》的规定,关闭机组。 4.5.2.2 用经饮用水洗净的丝光抹布擦拭机组表面,以清除表面的灰尘。表面不得有可 见的污迹及水迹。4.5.2.3 用饮用水清洗干净的干丝光毛巾擦拭控制柜面板表面,不得有可见的灰迹。 4.5.2.4把房间无关物品清理干净。 4.5.2.5最后用专用拖把蘸取饮用水把地面擦拭干净。4.5.2.6清洁程序按从上到下的顺序进行清洁。 4.5.2.7清洁完毕,由质量部QA 对清洁情况进行检查,合格后在设备状态标示牌“已清洁”位置打√,并填写清洁日期、清洁人、有效期至。4.6注意事项 4.6.1在进行清洁前切记关闭配电柜上的电源开关,确保人身安全。 4.6.2 内部清洁时应注意检查初、中效过滤器的固定是否牢固,是否有漏洞。对出现的 问题应及时进行处理。 4.6.3在擦拭过程中注意不要有纤维类物质的残留。 文件名称: 空调净化系统清洁标准操作规程文件编号: QJ-SOP-073-00 版本号:00 页码:2/3

空调机组使用标准操作规程完整

空调设备使用标准操作规程 1. 目的 建立空调机组设备使用标准操作规程,使设备的操作规范化,确保房间的温湿度达到恒温恒湿以及洁净度的要求。 2. 范围 适用于本公司JK-1、JK-2、JK-3空调机组设备的操作。 3. 职责 岗位班长、操作者对实施本规程负责。 4. 标准要求 4.1. 编制依据:《维克空调自控系统说明书》(包含模块化风冷式冷、热水机组,和组合式空调机组)、《BHD系列电机加湿器使用说明书》。 4.2. 设备描述及基本参数: 4.2.1. 用途:控制房间的温湿度达到恒温恒湿的要求;控制房间的洁净度达到恒定的洁净度要求。 4.2.2. 工作原理: a) 空气通过初效、中效、高效过滤器三层过滤,达到净化空气的目的。同时,整个系统处于密闭状态,确保达到既定的洁净度要求。控制过程是通过回风温度设定值来控制表冷水阀开启和电加热的开启,通过湿度设定值来控制加湿器的开启和关闭,达到恒温恒湿的目的。同时本系统可以非常直观的在触摸屏上监视到回风温湿度,机组各个段位工作状态以及风机的工作状态等等。

4.2.3. 设备组成: 新风段、初效段、表冷段、加热段、加湿段、送风段、中效段、均流段、回风段。 4.2.4. 净化空调机组操作前准备: a) 启动时先打开主控制柜电源,并查看电压是否正常。 b) 检查空调机组转换开关是否在远程位置。 c) 检查空调机组上的设备是否都正常供电,处在待机的工作状态。 d) 检查触摸屏上的报警画面,是否有设备报警,不能正常启动,及时处理。 e) 检查空调机组管道的手动阀门是否都处在正常位置。 f) 检查电气控制线路是否正常,水,气管道通畅。 g) 检查臭氧发生器开关是否关闭。 h) 检查水泵阀门是否关闭。 5 系统操作规程 5.1. 手动控制: 5.1.1 空调机组的手动操作 a) 启动过程先启动控制显示屏启动,查看参数是否符合生产要求(温湿度生产要求,见附表一)。若参数不符合生产要求,点击用户登录界面,按照所给权限,输入相应密码,进行参数设定界面进行修改。然后点击启动设备,注意的是机组启动过程中,需相隔2分钟方可启动下一台空调机组设备,避免设备启动瞬间负荷过大,引起超负荷断电的情况。 附表一:

机房专用空调日常操作维护说明

机房专用空调日常操作 维护说明 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透 光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检查项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用挥发性 清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。 检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。 检查加湿水盘排水情况。 4、风机部分 检查项目: 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜,下送风电机底座应微向上倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换(更换同型号皮带)。

中央空调净化系统安全操作规程

四川某食品生产有限公司 中央空调净化系统安全操作规程 1.适用范围:本规程适用于空调净化系统设备安全运行操作。 职责2. 操作人员:严格按本规程操作设备并作好设备的运行交接班记录。 设备管理员:监督本规程的执行情况 3.内容 3.1操作工要通读本系统全部设备的使用说明书,熟识机器结构和工作原理,及各 部位的调整方法,并熟悉各电气按钮、开关的功能,经考核合格后,才能上岗操作。 操作方法3.2 系统启动前的准备3.2.1 配备电气安全装置(,缺3.2.1.1本机组正常运行前,应清除设备及系统内的一切杂物 ,检查电、风道是否畅通。)相、过载、过热保护等 空调机启动前,检查表冷器及加热器是否有漏水现象,各阀门是否处于工作3.2.1.2 状态以及各管路是否密封,检查各紧固件是否松动等等。 初次使用前检查风机蜗壳内是否有异物,然后手动盘车,确认与风机蜗壳是3.2.1.3 否有磨擦及轴承是否损坏等不正常的声音。 22~分钟后,再启动空调机组;停机时,先关空调机1~应先启动送风机3.2.1.4 1 分钟,再关风机。 确保机组外壳可靠接地。 3.2.1.5 试车和使用3.2.2 分钟为15初次使用前,应进行设备试运行,以检查设备是否正常,一般以~20 好。检查包括: 确认风机叶轮的旋转方向是否和风机蜗壳上标示的箭头方向相(如反转应及3.2.2.1 。时更换风机电源接线)

所有人员全部离开机组内部后,关闭各门,方可通电。运行中严禁开门,待 3.2.2.2风机完全静止后方可进入。 运行中是否有金属异响,如有则立即停车检查传动部件和紧固件。 3.2.2.3.3.2.2.4监测电流大小,防止电机过载。 3.2.2.5观察初、中效过滤器压差计指示是否正常,过滤器是否有破漏现象。3.2.2.6观察洁净区和非净洁区压差计是否正常,通道是否关闭,适当调整风机变频 器和风道阀门。 3.2.2.7检查壳体刚度,防止壳体变形和漏风(风阀应处于工作状态)。 3.2.2.8每次使用前,均应检查三角皮带的松紧,及时调整。 注:*禁止在全开风阀的状况下启动,以免启动电流过大烧坏电机。 **禁止在空调机组送、回风机正常运行时,突然关闭送、回风阀,否则 容易造成超压,破坏箱体结构。 3.2.2.9使用中,随时监控设备运行情况,如有异常(包括电压、电流、异常声响、 风量变小等),立即停车检查。 3.2.2.10定期检查电气设备的安全,保持空调机房的清洁卫生。 3.3设备维护保养 3.3.1过滤器 3.3.1.1空调初效过滤器每月定期清洗;中效过滤器每四个月(或终阻值达初阻值两 倍时)进行清洗或更换; 3.3.1.2打开检修门,取出初、中效过滤袋。 3.3.1.3放入洗衣盆中,加入适量清水和无磷中性清洁剂浸泡30分钟后用手工清洗。 3.3.1.4取出过滤袋,放掉脏水。 3.3.1.5再将过滤袋放入洗衣盆中漂洗直至洗出液与清水颜色一致且无泡沫,常温下 置于阴凉处自然晾干。 3.3.2风机 3.3.2.1机组运行中,随时注意监听风机、电机的响声是否正常。 3.3.2.2每周检查一次各部位的紧固是否松动;检查轴承的润滑、升温情况,如漏油, 应及时补充润滑脂。 3.3.2.3定期检查皮带轮是否很好地固定在轴上,并检查两皮带轮是否对准同一平面。 3.3.2.4每次开机前,应检查三角带的松紧度,如三角带磨损严重,应及时更换。三 角带松紧度(经验值):皮带检紧通过“手指按压”来检查,当松紧合适时,可压弯皮带20~30mm。