变(配)电室八种制度基本内容

一、值班人员岗位责任制度

1、变电站负责人(组长)职责:

(l)熟悉设备规范、性能、操作及维护方法,掌握设备运行状况。

(2)负责变电站安全运行的各项组织工作。

(3)组织贯彻各项安全规程制度做好思想教育工作,组织安全活动。

(4)建立健全正常运行工作秩序,按时检查各值运行管理状况。

(5)加强设备管理,及时组织推动设备缺陷的处理。

(6)对复杂重大倒闸操作进行现场监护。

(7)负责文明生产,保持环境清洁,不断改进站容站貌。

2. 值班人员职责:

(l)严格执行安全规程和有关规程制度,做好当值设备安全和人身安全工作。

(2)正值为当值运行负责人,副值在正值领导下,做好当值各项工作。

(3)按时巡视检查设备,认真填写各项报表和记录。

(4)根据上级部门命令,负责倒闸操作工作,正值受令,副值填写倒闸操作票,正值审核和现场监护。

(5)负责当值异常情况和事故的处理,并立即向上级领导部门报告。

与电力网连接的高压系统上发生事故,应同时通知电力部门。

(6)按施工班组工作要求,布置安全措施。严格履行工作许可和终结制度。

(7)发现检修、试验人员危及人身和设备安全时有权制止,待符合安全条件后方可许可重新工作。

(8)按照规定做好交接班工作。

(9)做好各种图纸、资料、安全用具、工具、仪表、消防器材等的管理工作。

二、值班人员交接班制度

1、交接班双方应按规定时间进行交接班。交班人员应办理交接手续并签字后方可离去。

2、交接班双方应严肃认真地按照交接班内容进行交接。

3、遇有事故处理或在倒闸操作过程中,不得进行交接班。在交接班过程中,发生事故及异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理。接班人员在交班班长或正值指挥下可协助工作。

4、交班人员应提前做好以下交班准备工作。

(1)整理好表报及设备缺陷、检修情况、异常情况等记录。

(2)核对并整理好消防器材、安全用具、工具、钥匙、仪表、接地线及备品材料等。(3)做好清洁卫生。

(4)交接时应交清下列内容。

a.设备运行方式、设备变更和异常情况及处理经过。

b.设备检修、改进等工作情况及结果。

C.巡视管理的缺陷和处理情况。

d.继电保护、自动装置的运行及动作情况。

e.当值已完成和未完成的工作及有关措施。

5、接班人员应提前到班,并做好以下工作:

(1)查阅各项记录,检查负荷状况、音响、信号装置等是否正常。

(2)巡视检查设备、仪表等,了解设备运行状况及检修安全措施布置情况。

(3)了解倒闸操作及异常、事故处理情况,一次设备变化和保护变更状况。

(4)核对安全用具、消防器材等,检查一般工具、仪表等的完好状况及接地线、钥匙、备品材料是否齐全。

(5)检查周围环境及室内外清洁卫生状况。

6、遇以下情况不准交接班:

(1)接班人员在接班前饮酒或精神异常;

(2)发生事故或正在处理事故时;

(3)设备发生异常,紧急危及人身或设备安全未查清原因时;

(4)正处于倒闸操作当中;

(5)接班人员未到,交班人员不得离去。

三、倒闸操作制度

1、为防止误操作事故发生,变电站的倒闸操作必须执行操作票制度。

2、倒闸操作必须根据主管部门的通知才能进行,与电力部门调度订有调度协议的双电源或多电源供电变电站,调度范围内的倒闸操作必须得到调度命令才能进行。

3、倒闭操作必须由二人进行,其中正值为监护人,副值为操作人,特别重要和复杂的倒闸操作由站长(组长)或主管部门负责人监护。

4、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作;送电合闸操作与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。

5、操作票的内容应包括操作任务、操作项目、操作人、监护人和操作时间及终了时间等。

6、下列项目应填入操作票内:

应拉合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线。安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。

7、操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据系统图(或模拟图板)核对所填写的操作项目,并分别签名,有值班负责人则尚应经值班负责人审核签名。特别重要和复杂的操作还应由动力部门审核签名。

8、开始操作前有模拟图板时应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰。必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。

9、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人或组长报告,弄清问题后,再进行

操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除连锁装置。

10、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应戴绝缘手套。雨天在室外不得使用一般绝缘棒操作。

11、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

12、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

13、下列各项工作可以不用操作票:

(1)事故处理。

(2)拉合开关的单一操作。

(3)拉开接地刀闸,上述操作应记入值班记录薄内。

14、操作票应先编号,按照编导顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的注明“已执行”的字一样,保存三个月。

15、操作票的格式如附表:

四、检修工作票制度

l、在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种:

(1)填用第一种工作票(见附录一)。

(2)填用第二种工作票(见附录二)。

(3)口头或电话命令。

2、填用第一种工作票的工作为:

(1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

(2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

3、填用第二种工作票的工作为:

(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。

(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

(3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者。

(4)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。

4、其他工作用口头或电话命令。

口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人,负责人及工作任务详细记入值班记录中,并向发令人复诵核对一遍。

5、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入值班记录中。

6、一个工作负责人员只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。

如施工设备属于同一电压,位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允

许在几个电气连接部分共用一张工作票,开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。

建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。

7、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。

8、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。若至预定时间一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。

9、外单位因故需要在站内工作时,必需办理签发工作票并履行工作许可手续。

10、事故抢修工作可不用工作票,但应记入值班记录内,在开始工作前必须按规程规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

11、第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始以前直接交给值班员,第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。

12、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理,主要设备检修延期要通过有关领导办理。工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。

13、需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意,需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。

若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目。若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

14、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。

工作许可人不得签发工作票。

15、工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全工作规程的电气工作领导人、技术人员或经单位领导批准的人员担任。工作票签发人员名单应正式以文件明确。工作负责人和允许办理工作票的值班员(工作许可人)应由动力部门领导批准。

16、工作票中所列人员的安全责任:

(1)工作票签发人:

a、工作必要性;

b、工作是否安全;

c、工作票上所填安全措施是否正确完备。

d、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够精神状态是否良好。

(2)工作负责人(监护人):

a、正确安全地组织工作;

b、结合实际进行安全思想教育;

c、督促、监护工作人员遵守本规程;

d、负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做好的安全措施是否符合现场实际条件;

e、工作前对工作人员交待安全事项;

f、工作班人员变动是否合适。

(3)工作许可人(值班员):

a、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

b、工作现场布置的安全措施是否完善;

c、负责检查停电设备有无突然来电的危险;

d、对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

(4)站长:

负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。

(5)工作班成员:

认真执行安全规程和现场安全措施,互相关心施工安全。

附录一:

第一种工作票格式

________厂变电站第一种工作票第号

1、工作负责人(监护人):班组:

2、工作班人员:

3、工作内容和工作地点:

4、计划工作时间:自年月日时分

至年月日时分

5、安全措施:

下列内容由工作票签发人填写下列内容由许可人(值班员)填写

工作票签发人签名:工作票许可人签名:

收到工作票时间:年月日时分值班负责人签名:

6.许可开始工作时间:年月日时分

工作许可人签名:工作负责人签名:

7.工作负责人变动:

原工作负责人 ___________离去,变更为 ___________工作负责人。

变动时间年月日时分

工作票签发人签名:___________________

8. 工作票延期,有效期延长到:年___月___日___时___分

工作负责人签名:_____________ 值班负责人签名:_____________ 9. 工作终结:

工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。

全部工作于年___月____日____时____分结束。

工作负责人签名 _____________ 工作许可人签名 _____________ 接地线共_____________组已拆除。

值班负责人签名:_____________

10. 备注:

附录二:

第二种工作票格式

_____________厂变电站第二种工作票编号:

1.工作负责人(监护人):_____________ 班组:_______

工作人员:________________________________________________________

2.工作任务:

3.计划工作时间:自___年___月___日___时___分至___年___月___日___时___分

4.工作条件(停电或不停电):

5.注意事项(安全措施):

6.许可工作时间:

工作票签发人签名: ___年___月___日___时___分工作许可人(值班员)签名:_________ 工作负责人签名:___________ 7.工作结束时间: ____年_____月_____日_____时_____分

工作负责人签名:_________ 工作许可人(值班员)签名:___________

8.备注

五、设备缺陷管理制度

1、设备缺陷可根据其危害程度概括分为以下三类

(1)危急缺陷:不立即处理随时有可能发生事故。

(2)严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,但尚能坚持运行。

(3)一般缺陷:对安全运行影响不大,能坚持较长期限运行。

2、值班人员发现缺陷后,应立即根据缺陷情况判断分析定为“危急”、“严重”、“一般”,填写缺陷记录,并根据严重程度报告处理。

3、值班人员发现危急缺陷,应立即报告上级领导,采取措施处理。对可能影响电力网安全的缺陷,应同时报告电力部门,在未处理前值班人员应加强监视或采取临时措施。

4、值班人员发现严重缺陷,除作记录外,应及时报告上级领导部门安排计划处理。

5、值班人员发现一般缺陷,除作记录外,可在计划检修时进行处理。

6、缺陷消除以后,应在缺陷记录内填写清楚处理日期和结果。

六、巡视检查制度

1、设备巡视检查分为正常巡视和特殊巡视两种。

2、正常巡视除交接班巡视外,应定时进行巡视。

3、除正常巡视外,遇有下列情况时适当增加特殊巡视:

(1)恶劣天气遇有大风、雷雨后、冰雹后、大雾、大风、寒流等天气(有室外设备时)。(2)新设备投入运行后。

(3)设备异常运行。

(4)设备试验、检修和改变运行方式后。

(5)设备过负荷运行。

4、特殊巡视的次数应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。

5、巡视各项设备应有重点检查内容,不得遗漏。

6、巡视检查发现的设备缺陷应填入缺陷记录。

7、正常巡视除一般巡视外,尚应适当进行夜间无照明巡视。

8、巡视检查时必须认真遵守安全工作规程,确保人身安全。

9、巡视检查中遇有严重威胁人身和设备安全情况应进行紧急处理,并立即报告领导。

七、工器具管理制度

1.工器具管理可根据具体情况设兼职保管员或由变电站负责人负责。

2.一般工具使用管理。

(1)专用工具和公用工具,应放在工具箱或指定地点,按班移交。

(2)携带型仪表只允许在站内由值班人员使用,不得外借给其他人员使用。

(3)工器具丢失、损坏根据情况由当值值班人员负责。

3.安全用具管理。

(1)安全用具属变电站专用工具,禁止作为其他用途,应存放在柜内或固定地点。(2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒、高压验电器)应编号,按照安全规程规定使用和定期试验。值班人员应将定期试验情况做记录,对不合格的绝缘用具,当即报废,不得存放在使用地点。

(3)各种标示牌、围栏绳等存放整齐。

(4)接地线均应编号、对号存放,有松股断股随时处理,保持完整。

(5)安全用具在使用后应物归原处存放。

4.消防器具使用管理。

(1)消防器具为专用工具,应存放在消防专用工具指定地点,由专人负责,不得做其它用途使用。

(2)消防器具应保持完好、充足,如有过期失效或损坏,应报有关部门及时处理。(3)值班人员平时不得随意打开灭火器。

八、安全保卫制度

1. 变电站禁止闲杂人员逗留。

2. 除电力部门及上级部门有关人员外,外单位人员进入变电站需经厂有关科室同意。

3. 不论任何部门人员进入变电站,均须由值班人员陪同,做好监护工作。

4. 经同意进入变电站的人员,必须在来站人员登记记录上登记。

5. 变电站应有应急照明装置。

6. 变电站一旦发生人身、设备事故,需妥善保留现场,及时报告有关部门。

7. 值班室内严禁使用电炉做饭、取暖。

8. 变电站周围不得堆放煤、灰、垃圾及易燃物品并保证维护、抢修通道畅通。

9. 变电站临街窗户应做好安全防护。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房事故应急预案 目录 1 总则........................................... 4 1.1 目的....................................... 4 1.2 编制依据 ................................... 4 1.3 适用范围 ................................... 4 1.4 编制原则 ................................... 4 .................................

2 组织机构及职责 ................................. 5 2.1 组织机构 ................................... 5 2.1.1 成立应急指挥部 ......................... 5 2.1.2 成立应急专业组 ......................... 5 2.2 组织机构职责............................... 6 2.2.1 应急指挥部成员职责..................... 6 2.2.2 专业组职责 ............................... 6 ................................... 3 预防预警机制................................... 7 3.1 事故预防 ................................... 7 3.2 事故监测 ................................... 7 3.2.1 监测范围 ............................... 7 3.2.2 监测内容 ............................... 8 4 应急处置 ....................................... 8 4.1 报警和接警................................. 8 4.2 先期处置 ................................... 8 4.3 启动**分局(分公司)应急预案............... 9 4.4 启动公司级应急救援预案 .................... 10 4.5 应急救援结束.............................. 10 5 后期处置...................................... 10 ......................................

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

隧道供配电安全管理规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 隧道供配电安全管理规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6600-45 隧道供配电安全管理规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章目的 为切实保证供配电工作的人身和设备安全,特制定本规程。安全生产,人人有责。电气工作人员必须严格执行本规程。 第二章范围 本规程适用于隧道机电设备所属供配电系统设备的运行及修理。 第三章职责 站长职责:负责供配电安全的监督管理。 电工职责:负责供配电系统的安全操作和维护管理。 安全员职责:负责供配电系统合格人员的安全学习培训。 第四章内容

1.0总则 1.1电气设备分为高压和低压两种。 1.1.1高压:设备对地电压在220V以上者; 1.1.2低压:设备对地电压在220V及以下者。 1.2电气工作人员必须具备下列条件: 1.2.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症; 1.2.2具备必要的电气知识,熟悉本岗位的电气结构原理和实际操作,并经考试合格; 1.2.3学会紧急救护法,特别要学会触电急救; 1.2.4任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 2.0高压设备工作 2.1值班工作 2.1.1值班人员必须熟悉电气设备,应有实际工作经验。 2.1.2单独值班人员不得从事修理工作。 2.1.3值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各 种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作, 使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。1 、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。2、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。3 、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压4 器送电。 、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低5 压变压器送电。

、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按6 钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流 的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即 重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断 开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表 指示是否正常。. 六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易 过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作 把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。.主扇配电室管理制度

、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许1 可手续,遵守本配电室管理制度; 、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本2 体及操作把手、断路器开关等; 、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必3 须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技 术措施; 、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各4 种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态;、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写5《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制6 柜电源。 、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现7

配电室管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电室管理制度(新版) 一、配电室设置 1、配电室要求屋顶、楼板不得有渗漏,工作地面、室内沟道无积水、杂物。 2、配电室预埋料及预留孔应满足要求,预埋料要牢固,室内接地电阻满足规程要求。 3、配电室配出柜要满足负荷的要求,负荷配出要求合理,各种保护满足要求。 4、带有计量装置的配电室,其计量装置要满足要求,计量装置的试验、校验应由电业部门负责。 5、配电室配出柜、盘、配线电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。 6、配电室强、弱电回路中不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

7、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。 8、配电室、配电装置及其它要求接地的电器,外壳要可靠接地,接地电阻要求≤5Ω。 二、配电室管理 1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。 2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。 3、不得在配电室内做与工作不相符的事。 4、变配电室内应备有下列用具器材和备品: (1)各种安全用具,临时接地线,各种标示牌及其它常用工具。 (2)常用的携带型仪表。

配电室日常运行管理制度和维护方案

配电室维护方案 第一条配电室为北京市武警总队第二支队重点要害部位,为规范配电系统管理,保障部队正常工作及人员的安全,特制定本度。 第二条设专职配电室维护人员,负责配电系统的维护。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除院方有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗,复印件装镜框上墙。 第四条配电室的日常巡视检查 1、责任单位每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。 2.9 检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好。 2.10按规定每月工作应当填写工作记录、运行日志,作为甲方每季度考核

供电局安全管理规定

供电局安全管理规定集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供电局安全管理制度一、为了有效实施电力安全生产,保障电力安全,维护社会稳定,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》等有关法律法规,制定本办法 二、电力安全生产必须坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 三、电力安全生产的目标是维护电力系统安全稳定,保证电力正常供应,防止和杜绝人身死亡、大面积停电、主设备严重损坏等重、特大事故以及对社会造成重大影响的事故发生。 四、安全管理 1、认真落实和履行安全生产责任制,建立健全农电安全生产体系,并充分发挥作用。 2、严格执行“两票、三制”(工作票、操作票和工作负责制、工作许可制、工作间断转移制)和“三措书”等制度,在供电所施工工作之前会同供电所工作负责人到施工现场进行查勘,参加供电所的工前会,严格审查工作票、三措书及标准化作业书,对工作票等的内容填写不完整,

安全措施不齐全等问题须指出并立即改正,杜绝供电所走形式主义,对工作安排不合理的地方也要立即指出,施工工作现场严禁供电所无票作业,严禁违章操作,如施工工作现场不按照工作票内容进行,安全措施做的不齐全的,必须当场指出,严重的必须严令施工工作马上停止,将安全措施作齐全以后再恢复工作,并立即上报农电科安全主管,事后予以通报批评和考核,这样确保各项安全生产规章制度、安全措施、反事故措施的落实,确保农电工作的安全。 3、每月不定期参加供电所安全分析例会,参与分析安全生产形势,监督检查供电所落实安全管理办法,认真开展安全考核工作。 4、负责双流供电局农电设施的保护,组织供电所宣传《电力法》、《电力设施保护条例》等法规和电力行业的规章制度,组织和检查供电所对供电区域内的其他电力设施如变电站、输电线路、光纤等开展辅助性的看护和保护工作,对危及电力设施安全运行的行为,经属地供电所上报后要立即到现场进行查勘,及时加以制止并上报农电科生产主管。 5、负责对农电每年的春、秋两季安全大检查工作进行动员、指导、监督、检查工作,根据成都电业局和我局春、秋安大检查的文件精神和安排,制定我局农电的检查确认表、资料统计表、线路排查表等,全程追踪检查供电所的自查,收集供电所的检查确认表、检查总结、缺陷统计和缺陷处理情况,在农电科生产主管的领导下,检查供电所的春、秋安

配电室安全管理制度

规章制度:________ 配电室安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

配电室安全管理制度 (1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 第 2 页共 4 页

配电室安全防护制度 1、配电室与外界相通的入口,应安装金属防护门,保持锁闭;窗户应加装金属栅栏。张贴“闲人免进”标志。 2、电工须持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。 3、根据设备容量,合理配备值班人员,执行24小时值班。 4、值班人员要坚守岗位,坚持巡回检查制度,及时排除异常情况,做好设备运行维护记录,避免发生短路、断电、火灾等事故。 5、配电室内不得动用明火,不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放易燃、易爆物品。 6、安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,并严格执行安全操作规程。 7、应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 8、定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 9、配电室要配备适量的消防器材和设施,工作人员应熟知消防报警程序、消防器材存放位置、使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 10、无论高压设备带电与否,值班人员均不得单独越过栅栏,并进入设有栅栏的高压设备上工作,以免发生事故。 11、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 第 3 页共 4 页

配电管理制度

批准:--------------------------------审核:--------------------------------制定:--------------------------------

第一节巡回检查和安全防火制度 第1条巡检人员必须认真地定时、定点、按巡视路线进行巡视检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正 确处理,做好记录,并向有关上级汇报。 第2条遇到下列情况,应增加巡视次数: 1.设备过负荷,或负荷有显著增加时; 2.设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行; 3.新安装的设备加入系统运行; 4.设备缺陷近期有发展时; 5.恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时; 6.根据上级的批示,增加巡视时。 第3条单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。 第4条巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并及时向上级汇报。 第5条专职技术人员应进行定期巡视,巡视周期为每周一次。第6条通过巡检对变电所设备运行工作状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故措施。 第7条易燃易爆物品,应放在指定地点或专用仓库保管,严禁放在火源附近。 第8条变电所应特别划定消防部位,指定防火负责人,并有消防部位平面图。

第1条巡检人员必须认真地定时、定点、按巡视路线进行巡视检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正 确处理,做好记录,并向有关上级汇报。2021年供配电系统安全管理保障制度

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年供配电系统安全管理保障 制度

2021年供配电系统安全管理保障制度导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、所有电气工作人员,必须按规定考核合格后,方准上岗,上岗时应穿戴和使用防护用品、用具等进行操作。维修电器设备和线路时,应由电气工作人员进行,其余人员,严禁操作。 2、电气工作人员在停电线路上工作时,应采取验电、接地线等安全措施,工作完毕后,应及时将地线拆除,方可通电。 3.接地线应采用并联方式,禁止将各电气设备的接地线串联接地。 4、电气工作人员在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,必须加锁或设专人看护,并悬挂警示牌。 5、所有电气设备、线路必须设有可靠的避雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,一旦发现不合格的,必须及时更换和修复。 6、所有电气设备和装置的金属柜架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕阻,必须进行保护接地。 7、移动式电气设备,应使用矿用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆,须经修理、试验合格后,方准使用。在长度150米的范围内,橡套电

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、 内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结 法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

变配电室运行管理制度

变配电室运行管理 制度 1

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查, 巡视检 查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视, 值班人员每天按现场运行规程的规定时间和 项目, 对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。3.特殊巡视, 对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷 或负荷有显著变化时, 新装、检修或停运后的设备投入运行, 运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视, 其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情 况, 一般在高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中, 注意安全, 不准进行其它工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案, 重大设备缺 陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否, 未得主管领导批准, 值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录, 查出问题及时修理, 不能解决的问题 及时报告管理处和工程部。每班巡查内容: 房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况, 发现异常, 及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸, 检修 2

停电, 挂标示牌。 9.巡视配电装置, 应随手将门关上并锁好, 巡视中应穿绝缘 鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小 动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令, 根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作, 需将高压 设备停电或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作, 需要停电做安全措施或安全距离不 足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工 作。 2、变配电室箱,应设置醒目“变配电室重地未经许可不得入内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。8、变配电室箱应配有“有人操作禁止合闸”或“线路检修 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结构和操作方法及供电范围掌握安全用具和消防器材的使用方法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。配电室管理制度96543

配电室管理制度 为了加强厂区供电,配电室的安全管理,确保安全生产,特制定以下管理制度: 1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人 登记确保安全供电。 2、严格执行停电、送电制度和操作规程。 3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不 得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。 4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操 作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。 5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气 设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。 6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业, 要停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。 7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示 牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进 行。 停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。 防误操作装置规定 1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。 2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。 3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。 5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运

输配电线路运行管理规定

输配电线路运行管 理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859 电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061- 66kV 及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173电气装置安装工程66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217- 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996()电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程

DL/T 5220- 1-10kv 及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988()架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定国家电网安监[ ]145 号电力生产事故调查规程中华人民共和国主席令(1995)第60 号中华人民共和国电力法中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例中华人民共和国国务院令(1998)第239 号电力设施保护条例油辽生发[ ]1 号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 3.1 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,而且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到:

供配电系统管理制度

供配电系统管理制度文件编号: 创建日期: 实施日期:

供配电系统管理制度 1目的 确保中冶井建庆发项目部范围的供配电系统正常、安全运行。 2适用范围 本制度适用于中冶井建庆发项目部范围内的供配电系统安全管理。3职责 3.1项目部经理 提供供配电系统运行和维护过程中所需的资源,签发《供配电系统管理制度》。 3.2机电矿长 3.2.1负责全矿范围内的供配电管理,组织编制、审核《供配电系统管理制度》 3.2.2负责组织供配电系统安全事故的调查及审核、签发《供配电事故调查报告》。 3.3 机电部 3.3.1机电部为供配电系统技术指导部门,负责制定《供配电系统管理制度》 3.3.2负责组织全矿供配电事故的调查分析、事故档案的存档。 3.3.3负责工余重大伤害事故的协助调查分析。 3.3.4负责对全矿供配电工进行专业知识培训。

3.3.5负责定期对供配电绝缘用品的检测以及供配电设施的试验。 3.4 变电所 负责35KV变电站、主配电室以及发电机组以及外围输电线路的管 理。 3.5车间、部门 负责各自单位配电系统的管理。 4工作程序 4.1供配电管理范围 供配电系统包括:变电站、配电室、变压器以及备用电源。 4.2供配电安全管理 421矿山电力装置,应符合GB50070和DL408的要求。 4.2.2电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4.2.3在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管领导批准。 4.2.4电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮栏及警示标志。 4.2.5供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 4 . 2 . 6在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,禁止合闸”的警示牌。 4.2.7两个以上单位共同使用和检修输电网路时,应共同制定安全措施,指定专人负责,统一指挥。 4.2.8在带电的导线、设备、变压器、油开关附近,不应有任何易燃易爆物品。 429绝缘损坏的橡套电缆,应经修理、试验合格,方准使用。在长度150m

配电室安全管理制度示范文本

配电室安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电室安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如 工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用 品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常 情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规 程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离 职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行 登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严 禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

(6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

用户配电间运行管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD632 用户配电间运行管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

用户配电间运行管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 安全管理制度 一、必须坚决贯彻执行党和国家“安全第一、预防为主”安全生产的基本方针,认真切实做好本公司全部电气设施的安全生产管理工作,确保人员及设备安全。 二、坚决服从供电部门的统一管理,统一指挥,严格遵守供电部 门各项安全生产的规章制度和安全生产纪律,没有供电部门 的命令,决不擅自操作触摸电气设备,并请供电部门经常指导检查安全用电工作。 三、10KV高压开闭所、所有车间高、低压设备、变压器、均必须由熟悉设备技术性能、具有电工操作资格、合格的电气工作人员严格管理、谨慎操作、认真值班、严格监督,10KV开闭所、车间配电间、变压器室门窗必须严密防护,窗子外加不锈钢防护网,严禁闲人进入,所有高低压电缆孔洞均严密封堵,防止蛇、老鼠小动物进入。 四、所有高、低电气设备均必须有醒目的安全警示标

供配电管理制度

供配电安全管理制度(办法)

第一章总则 第一条订立该制度目的和依据:为加强矿山地面及井下安全用电,规范操作,节约成本,制定本制度。结合矿山实际情况,根据《金属与非金属矿山规程》、参照国家相关标准制定本制度。 第二条制度适用范围:井下及地面供配电安全管理工作。 第三条制度所规范业务的管理原则:以“安全第一,预防为主,供电可靠,配电安全,运行经济”实施本制度。 第四条关键名词术语解释 下列术语和定义适用于本制度。 1、供电:也叫送电,是指合上配出线的隔离开关及断路器的过程。 2、配电:是指根据本单位变电所装机容量,按照各生产系统设备设施的电力需求,接通进线开关,科学分配电能的过程。 第二章组织与职责 第一条组织体系和管理模式:机电部为公司供配电工作的管理机构,下设采区机电组和选矿场维修班,现场管理为采区机电组及选矿场维修班。管理模式以现场检查,定期或不定期巡查为主开展工作。 第二条执行本制度的职责划分: 1、机电部职责:监督、考核、检查井下及地面供配电使用情况。编写年度供配电工作计划,上报供配电日常所需维护材料计划。对供配电用电计量、耗材统计及考核。 2、采区机电组及选矿场维修班职责:负责供配电现场工作的实施,上报供配电日常所需维护材料配件计划。认真做好停送电的各项准备工作,防止意外事故发生。 第三章制度控制内容 第一条制度规范的相关业务/管理流程 (一)供配电管理内容: 1、当配电设备、变压器、线路发生故障和事故时,机电部要及时安排相关人员做好全部

或局部停电工作,防止故障和事故的扩大,确保人身和电气设备安全(见附件1)。 2、不论配电设备和变压器故障大小,发现故障人员都要及时向领导或有关部门汇报,机电部积极组织维修人员做好维修工作。 3、爱护设备、绝缘工具、消防器材,保持设备清洁卫生。 4、搞好各变配电点清洁卫生工作,认真填写各项记录(见附件2-5)。 5、认真检查各配电点的总开关、分路开关、各仪表是否正常,发现问题及时处理。 6、认真做好班中巡视工作,检查变压器、线路及配电开关,确保设备正常运转。 7、操作高压时,必须一人监护,一人工作,并保证按操作规程规定进行操作。 8、在合闸即可将电送到工作地点的开关操作把手上必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌; 9、停电检修任何设备,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌,谁停电,谁送电;严禁预约送电。 10、供配电线路无明接头,供配电设备保持完好,供配电设备严禁带病运行。 11、所有供配电箱及电气设备外壳接地可靠,接地电阻符合要求。 12、新安装的配电线路载流量满足用电设备负荷要求,对不合格的线路必须进行更换。 13、每班对各配电设备的漏电断路器进行试验,要求动作灵敏,保护可靠,对不合格的漏保进行更换。 (二)供配电管理流程 1.制定供配电方案机电部实施供配电方案采区或选矿场现场组织人员施工现场调试运行供配电设备运转正常维修工检查维护供配电设备运转正常(见附件6) 第四章检查与考核 第一条制度涉及的监督与检查对象、考核方法、标准与奖惩办法 (一)机电部为供配电管理、监督、检查、考核的职能部门。 (二)采区或选矿场为落实供配电方案现场施工单位。 第二条考核与奖励 (一)考核方式:现场检查,维修记录抽查。 (二)考核标准(见附件7): 1、供配电设备外观完好,内部无积尘、杂物。检查发现一处不合格,处罚采区长50元,