HAD-YCB型矢量控制永磁同步变频电梯门机控制

器使用说明书

天津市核奥达新技术开发有限公司

重要提示

为保证与大多数厂家电梯控制系统兼容,请您在使用前务必确认以下几种情况,如有未满足条件,厂家不能保证本设备正常运行。望见谅:

1.轿厢运行前给出关门指令!

2.轿厢运行中必须始终给出关门指令!!!

3.开关门控制信号必须是无源触点!

4.厅轿门联动,不管门处于何种位置,水平关门方向不大于150牛顿力作用于门扇时,门应能够正常关闭。

5.对于同步门刀门机必须保证收刀后,再接通副门锁以确保电梯安全运行。

6.电机外壳、门机控制器外壳、AC220电源的地线,必须可靠接地。

一.安全规程

1.1.安全注意事项

1.1.1.不能安装在含有易燃、易爆性气体的环境里(除专用防爆变频器),否则引起爆炸的危险。1.1.2.必须由具有专业资格的人员进行接线作业,否则有触电危险。

1.1.3.确认输入电源处完全断开的情况下,才可进行接线操作,否则有触电危险。

1.1.4.必须将变频器的接地端子可靠接地,否则有触电危险或者造成门机不能正常工作。1.1.5.操作及安装时应注意不能有金属、水、油或其他异物,否则损坏变频器或造成变频器不能正常工作。

1.2.使用注意事项

1.2.1.在布线过程中始终注意信号线及控制线(弱电)与强电(36V以上)之间必须保持一定距离,不可混在一起布线,否则造成不能正常工作。

1.2.2.在轿厢起动前,控制系统必须给出关门指令,并且在轿厢升降过程中始终给出关门指令,避免门锁断开造成中途停车。

1.2.3.此变频器采用自然冷却,周围应有一定散热空间。

二.产品介绍

1.指标及规格

1.1.环境

1.1.1.使用场所:室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽等。1.1.2.工作温度:0℃~40℃。

1.1.3.湿度:小于90%RH,无结露。

1.1.4.贮存温度:-40℃~+70℃。

1.2.结构

1.2.1.冷却方式:自然冷却。

1.2.2.安装方式:壁挂式、平卧式。

1.3.输入、输出

1.3.1.输入电压范围:单相:180V~264V。

1.3.2.输入频率:50Hz—60Hz。

1.3.3.输出电压:三相220V。

1.3.4.输出功率:0.4KW。

1.4.保护功能:

过压保护,过流保护,欠压保护,旋转编码器不工作保护。

1.5.HXXX----核奥达变频器软件版本标识。

2.安装接线。

2.1.安装尺寸

单位:mm

长×宽×高:245×180×60

2.2.端子说明

PE

N L

电源CT1 电机CT2

2.2.1.主回路端子

端子号线号功能说明备注

CT1—L 1 输入电源火线(AC220V)棕色或红色

CT1—N 2 输入电源零线(AC220V)蓝色或黑色

CT1—PE 3 地线黄色或绿色

CT2—1 U 接电机U 棕

CT2—2 V 接电机V 蓝

CT2—3 W 接电机W 黑

CT2—4 E 地线黄绿色2.2.2.磁电编码器接线端子TB5

CS- A B Z Y Vcc GND

蓝色灰色白色绿色黄色红色黑色

端子名称 功 能 说 明

(TB5-1)GND 编码器供电 接编码器0V

(TB5-2)Vcc 编码器供电 接编码器电源正(DC5V ) (TB5-3)Y 编码器时钟输入正 (TB5-4)Z 编码器时钟输入负 (TB5-5)B 编码器角度输出信号负 (TB5-6)A 编码器角度输出信号正 (TB5-7)CS

编码器片选

2.2.3. 门位置信号

19a 13a 16a

181912131617

输出TB1

门开齐、门关齐,指定位置信号,全部为继电无源触点输出; 触点容量:2A 220V AC

(TB1-1)16 a 指定位置信号输出,门到达指定位置与17接通。 (TB1-2)17 指定位置信号输出公共端。

(TB1-3)16 指定位置信号输出门到达指定位与17断开。 (TB1-4)19 门关齐信号输出,门关齐后与18断开。 (TB1-5)18 门关齐信号输出公共端。

(TB1-6)19a 门关齐信号输出,门关齐后与18接通。 (TB1-7)13 门开齐信号输出,门开齐后与12断开。 (TB1-8)12 门开齐信号输出公共端。

(TB1-9)13a

门开齐信号输出,门开齐后与12接通。

2.2.5. 开关门指令输入端子TB2

N C N C N C N C 57411

开门

关门

强迫关门

注:开关门命令输入要求全部为无源触点。

(TB2-1)11 开关门公共端 (TB2-3)4 开门 (TB2-4)7 强迫关门 (TB2-5)5

关门

2.2.6. RS232串行通讯接口(厂家专配,需另购)

3.HAD —YCB 矢量控制永磁同步变频电梯门机控制器接线图。

开门强迫关门关门

通讯口

混合式磁电编码器

电机

旋转编码器

编码器7芯线分别为:TB5-1: 0V TB5-2:+5V TB5-3: Y TB5-4: Z TB5-5: B TB5-6: A TB5-7: CS

门关齐信号输出

门开齐信号输出

指定位置信号

U V W

4. 操作面板说明 4.1. 面板图

4.2. 各部分功能介绍

4.2.1. 4位数码管用于显示参数和门的位置百分比。

4.2.2. DC 、DO 灯亮,代表正在执行开关门命令,DO---开门;DC---关门。 4.2.3. 面板控制状态下的停止按键。

面板控制状态下的慢速关门键。

用于切换数码管所显示的参数值还是参数单元。 增减键,用以调整数码管所显示的数值。

用以把修改后的数据存贮。 ——面板控制状态下的开关门按键

5. 电源和自动手动开关

5.1 左侧垂直面上红黑色大船形开关为电源开关,开关放I 的位置为接通电源,放O 位置为关闭电源。 5.2 数码管左侧拨动开关为自动/手动开关,向上位置为手动,向下位置为自动。 6.参数表

F02=1采用内部所存曲线模式,F36、F37是内部所存曲线模式的开关门速度,对多段速模式不起作用,F02=0采用多段速模式,开关门速度和换速位置由参数F04至F23决定,其它为两种曲线共用参数,F41单元中参数必须为“9999”方可以修改其它参数,F42单元中参数必须为“9999”方可以显示F43至F54单元,否则不显示F43至F60单元。

停止

强迫关门

功能∧ ∨ 写入

<> >< 手动

自动

矢量控制永磁同步变频电梯门机控制器参数表

参数号参数名

出厂

参数

说明

F1 显示参数 2 "0—显示脉冲数1-显示速度2-显示百分比。"

F2 换速模式 1 1—采用内部所存曲线,0—采用多段速,每段速度和换速位置可调。F3 门宽校正 1 此参数的设置主要为消除自学习过程中的误差。

F4 开门换速位置1 2 小于该位置时,使用“开门分段速度1。

F5 开门换速位置220 大于该位置小于“开门换速位置3”时,使用“开门分段速度2。

F6 开门换速位置345 大于该位置小于“开门换速位置4”时,使用“开门分段速度3。

F7 开门换速位置490 大于该位置小于“开门换速位置5”时,使用“开门分段速度4。

F8 开门换速位置598 大于该位置时,使用“开门分段速度5。

F9 关门换速位置198 大于该位置时,使用“关门分段速度1。

F10 关门换速位置285 大于该位置小于“关门换速位置1”时,使用“开门分段速度2。

F11 关门换速位置345 大于该位置小于“关门换速位置2”时,使用“开门分段速度3。

F12 关门换速位置430 大于该位置小于“关门换速位置3”时,使用“开门分段速度4。

F13 关门换速位置5 4 小于该位置时,使用“关门分段速度5。

F14 开门分段速度110 单位为:转/每分。

F15 开门分段速度2105 单位为:转/每分。

F16 开门分段速度3115 单位为:转/每分。

F17 开门分段速度470 单位为:转/每分。

F18 开门分段速度512 单位为:转/每分。

F19 关门分段速度120 单位为:转/每分。

F20 关门分段速度280 单位为:转/每分。

F21 关门分段速度3115 单位为:转/每分。

F22 关门分段速度465 单位为:转/每分。

F23 关门分段速度510 单位为:转/每分。

F24 开门转矩限幅850 开门时转矩超过该值,则门机开始推进,启动重新自学习。

F25 开门推进转矩限

150 “门开齐”后,门机推进可以所使用的最大转矩。

F26 强行发门开齐信

26

开门过程中丢码,造成门开齐后发不出“门开齐”,延时此参数所设定的

时间,强行发出“门开齐”信号,单位为“秒”,启动重新自学习。

F27 开门推进定时100 “门开齐”后,门机推进的时间,当该值为1000时,门机一直推进。F28 关门推进定时90 “门关齐”后,门机推进的时间,当该值为1000时,门机一直推进。F29 关门转矩限幅500 关门时转矩超过该值,则门机反向运行至“门开齐”后,再次关门。

F30 关门推进转矩限

150 “门关齐”后,门机推进可以所使用的最大转矩。

F31 开门推进速度 5 开门推进时所使用的速度。

F32 关门推进速度 3 关门推进时所使用的速度。

F33 指定位置30 门机运行到该位置输出“指定位置”继电器信号。

F34 门开齐99 门机运行到该位置输出“门开齐”继电器信号,门机开始开门推进。

F35 门关齐 1 门机运行到该位置输出“门关齐”继电器信号,门机开始关门推进。

F36 开门速度85 开门速度,数值越大,速度越快,反之亦然。

F37 关门速度85 关门速度,数值越大,速度越快,反之亦然。

F38 自学习记忆模式0 "0—不记忆1-记忆“记忆”—遇控制器断电和复位,不需要重新学习,“不

记忆”—与之相反"。

F39 强迫关门速度15 轻推关门;数值越大,速度越快。

F40 故障类型随机

01—欠压保护,02—过压保护,04—过流保护。

F41 参数保护9998 该参数为一特定值“9999”时方可修改其他参数

F42 参数隐藏9998 当该参数为一特定值“9999”时,方可显示隐藏参数(F42后面的参数)。F43 自学习总脉冲数学习

所学门宽的总脉冲数。

所得

F44 自学习常规速度15 自学习开关门时所用的速度。

F45 KPSD450 PID比例系数。

F46 KPSD26 PID积分系数。

F47 KPSD0 PID微分系数。

F48 模式位0 F48单元中写入“1”恢出厂参数。

F49 偏移量学习设定 1 0—学习,1—不学习,用户不可随意更改,否则造成门机不工作!!!

F50 所学偏移量数值学习

出厂前设定,用户不可随意更改,否则造成门机不工作!!!

所得

5﹪开门错码范围小于等于F51参数单元值可自动校正。

F51 门位置自校正范

F52 自学习转矩限幅200 自学习使用的最大转矩。

150 开关门过程中编码器的损坏或者是其他原因造成的电机堵转电流保护值。F53 堵转电流允许最

大值

F54 堵转允许时间10 超过堵转电流保护值所持续的时间。

F55 门刀类型选择0 0—运行异步门刀曲线,1-运行同步门刀曲线

F56 厂家保留参数 1 此参数必须设定为1,否则门机无法工作。

F57 厂家保留参数1400 用于生产过程中检测。

F58 厂家保留参数25 用于生产过程中检测。

F59 厂家保留参数0 用于生产过程中检测。

F60 厂家保留参数1300 此参数必须设定为1300,否则门机无法正常工作。

2 1-可读入2048(电机轴转8圈);2-可读入4096(电机轴转16圈)。

F61 可读入脉冲数(开

关门宽度)

F62 开关门电机转动

方向0 0-对着电机轴看,顺时针方向转为开门,逆时针方向为关门;

1-对着电机轴看,顺时针方向转为关门,逆时针方向为开门。

F63 收刀速度50 关门时,门扇关闭后,门刀的运行速度(注1)

F64 收刀位置30 门扇关闭后,门刀的运行距离(注1)(注2)

F65 故障复位使能 1 遇过压、过流显示故障字符,接开关门命令复位与否取决于F65参数,F65=1

复位,F65=0不复位

F66 曲线选择 1 供用户选择开关门运行曲线

F67 关门到位开关有

效无效设定

0 0-关门到位开关无效,1-关门到位开关有效

F68 KPSD1 170 同步门刀门机,收刀、出刀运行段的PTD比例系数

F69 KPSD1 10 同步门刀门机,收刀、出刀运行段的PTD积分系数

F70 KPSD1 1 同步门刀门机,收刀、出刀运行段的PTD微分系数

注: 1.F55=1时,同步门刀有效;F55=0时,异步门刀有效。

2.收刀位置,以数码表示。

3.每次修改完收刀位置(F64),必须作门机自学习!

三.门机调试及注意事项

1.注意事项

1.1.F45、F46、F47、F56、F57、F58、F59、F60参数说明:

F45、F46、F47—PID参数,原则上出厂参数不需要调,如遇

特别重的门,开关门需要力特别大,可把F45、F46增大,但F45不可超过900、F46不可超过64;如遇轻门,开关门不需要太大的力,电机转动的不平滑,门扇运行过程中有咯噔声,可适当减小F45、F46,但F45不可小于200、F46不可小于10,F56、F57、F58、F59、F60厂家保留参数用户不可随意改动。

1.2.偏移量学习说明:

对于永磁同步矢量控制电梯门机控制器,需要有偏移量参数,而异步矢量控制电梯门机控制器没有此参数。F49—偏移量学习设定。在门机出厂前电机和门机变频器一对一配套,偏移量学习已经完成,不需要重新学习,只有在现场更换控制器或电机其中的任意一件时,才需要偏移量学习F49设定为“0”,否则绝对禁止设定为“0”。

2.门机调

2.1.机械安装调试,要求同步带装配的足紧,检查同步带松紧是否适当,用食指和拇指从同

步带上下两边往中间压,手的感觉非常有力,并且要求不管门扇处于何位置,上下同步带应始终保持平行。

2.2.要求不管厅门处于何位置(完全打开或处中间位置),在没有其它外力作用,只靠自闭

装置厅门应能够自行完全关闭,厅轿门联动时,关门力不可大于150牛顿。

2.3.对新购买的门机,不需要偏移量学习,自动/手动开关放手动位置,只需完成门机自学

习,自学习完成后,一般不需要调整任何参数,可直接操作门机控制器面板,完成对电梯门的开关控制,基本达到了免调试,面板控制门机工作正常后,自动/手动开关可放在自动位置,端子控制模式,由控制柜控制,完成了门机调试。

2.4参数如何修改

通电前准备

通电 变成

按“功能”键 按 或 键

按“功能”键 按 或 键

按“写入”键

2.5如何学习偏移量

通电 断电5S

手动/自动开关选手动 之后再通电

按 键 按 键

然后变成

断 电

2.6.如何确定同步门刀收刀位置

门机控制器上电后,不给任何命令,门扇完全关闭,然后,用手拉动同步带向关门方向,使门刀完全收起来,记录数码管所显示的数值,然后,再拉动同步带向开门方向,使门刀完全打开,但门扇不能有位置变化,记录数码管所显示的数值,两次记录的数值之差,即为收刀位置。

1

.编码器7芯插头插入控制器 2.电机线4芯航空插头插入控制器 3

.AC220V 电源线3芯插入控制器 4.自动/手动开关放在手动位置 显示一个

任意数 显示F00

选择所要修改的参数单元

显示所要修改单元的数值 修改参数值 保存修改后的参数值 ∧ ∨

∧ ∨ 通电前 准备 F49参数设定

为0

LED 显示一个任意数

直到LED 显

示的数不变

对着电机轴看,电机顺时针转动几周,LED 显示 E2--- LED 显示一个任意数 偏移量学习完成 >< <> 显示HDOXX

2.7如何完成门机自学习

通 电 按 按 键

手动/自动开关放手动位置

门完全关闭后 按 键

门完全打开后 按 键 5S

门完全关闭后 按 键

门完全关闭后

自学习完成

注:每次修改完收刀位置(F64),必须作门机自学习!

2.8.F02=0采用多段速时,开关门曲线图

本门机控制器开关门曲线,除可采用内部所存曲线方式,还可以采用多段速方式。多段速方式,把开门过程和关门过程分别分成5个速度段,这5个段的速度大小分别可调,对应这5个速度有5个换速位置,5个换速位置分别可调。下面是开关门曲线图。

通电前 准备 F38必须设定

为“0” 1. 门向关门方向慢速运动

2.数码显示逐渐连续减小 3.DC 发光二极管点亮 数码管显示 变成0 1.门向开门方向慢速运动

2.数码显示逐渐连续增大 3.DO 发光二极管点亮 学习完成进入正

常模式常 2. 门向关门方向慢速运动

2.数码显示逐渐连须减小 3.DC 发光二极管点亮 数码管显示 E2-- <> >< >< 数码管显示 所学门宽数 >< 3. 门向关门方向慢速运动 2.数码显示变成“0”

3.DC 发光二极管点亮

门位置%

门位置%

门速度 r/min

(关门方向)

(开门方向)

多段速方式开关门曲线图

对于参数依次关系必须满足:F04<F05<F06<F07<F08; F09>F10>F11>F12>F13。

2.9学习完成后如何进入正常模式

学习完成后直接操作面板上的开关门安钮可完成门的开关,把自动/手动开关放到自动位置,可以由端子控制门的开关,进入正常工作。

GCS柜抽屉操作说明(经济型)

GCS 柜抽屉操作说明 一、 抽屉操作手柄介绍: 下图为GCS 柜抽屉手柄外观图,手柄上共标注出“抽出”、“隔离”、“试验”、“分闸”、“合闸”五个位置,本图手柄位置为“合闸”位置。 合闸位置 抽出位置 合闸操作说明 隔离位置 合闸操作方向 分闸位置 操作位置指示箭头 试验位置 1)、“抽出位置”为一次、二次回路与主回路断开,抽屉与柜体联锁打开,可进行抽屉的推进、抽出操作; 2)、“隔离位置”为一次、二次回路与主回路断开,抽屉与柜体联锁,抽屉是不可抽出的; 3)、“试验位置”为一次回路与主回路断开,二次回路与主回路连接,此位置可进行二次回路试验; 4)、“分闸位置”为一次、二次回路均与主回路连接,但抽屉内断路器处于分闸位置; 5)、“合闸位置”为一次、二次回路均与主回路连接,且通过手柄旋转使抽屉内断路器处于合闸位置; 二、抽屉操作说明: 下面以图示介绍抽屉操作的步骤及在过程中应注意的问题: 1)、下图为抽屉处于抽出位置,此时将抽屉本体推进相应的柜体抽屉单元中;

2)、第1步完成后,在“抽出位置”顺时针旋转手柄至“隔离位置”,此时抽屉本体与柜体联锁,但一次、二次回路与主回路断开;如下图: 3)、第2步完成后,再将手柄顺时针旋转至“试验位置”,此时抽屉的一次回路与主回路断开,其二次回路与主回路接通,可进行不带负荷的试验;如下图: 4)、第3步完成后,再将手柄顺时针旋转至“分闸位置”,此时抽屉的一次回路、二次回路均与主回路接通,做好合闸的准备;如下图:

5)、第4步完成后,在“分闸位置”时,将手柄向里按,如图1 图1 同时,将手柄顺时针旋转,如图2 图2 旋转至“合闸位置”,此时可听到抽屉内断路器合闸的声音,此时抽屉的一次回路、二次回路均与主回路接通,一次回路带电可带下级负荷;如图3 : 图3

AKS300系列数字经济型软起动器说明书

67数字经济型 软起动器 AKS300型系列使用说明书 封面 前言 感谢您购买艾克威尔生产的AKS300系列软起动器。 AKS300系列软起动器是专用于由恒速交流电动机作为运转动力的起停装置(如拖动、风机、泵、传送带以及其他机械设备)。 由于每次电动机起动和停机的时候,会产生机械和电气的问题,从而导致负载冲击的出现。AKS300系列数字经济型软起动器可消除此类问题。使用本软起动器后,电压可平稳的施加和撤离电动机,转矩和电流也是如此。因此,和传统的起动方式相比,机械和电气的问题将得到彻底的改善。 本手册为用户提供了安装配线、参数选择、故障诊断和日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作AKS200系列软起动器,发挥其优越性能,请在装机前阅读本使用手册,并妥善保存及交给最终机器使用者。 读者对象 本书适合下列人员阅读 设备安装人员、维护人员、设计人员

目录 章节页码 1,简介 1 2,产品确认 2.1 型号说明 2.2 开箱确认 3,安装 3.1 安装环境 3.2 使用条件 3.3 注意事项 4, 功能介绍和使用 4.1 水泵、风机特性简介 4.2 功能介绍 4.3 完全使用 5,故障对策和维护 5.1 故障对策 5.1.1故障类别 5.1.2故障分析及解决 5.2 维护 5.2.1 日常保养及维护 5.2.2 软起动器的存贮 5.3 保修 6,技术参数 6.1 尺寸 6.2 型号选择 6.3 使用示例 1,简介 1.1 AKS400系列软起动主要功能特点: 完美的人性艺术化设计: ●外形美观和结构合理 ●良好简洁的人机界面 ●功能完善和操作简便 ●牢固可靠和结构紧凑 可靠的质量保证: ●先进的SMT贴片生产工艺 ●优异的电磁兼容性能

经济型位卡使用说明书模板

1 综述 SFISA-7021卡是ISA总线的多功能数据采集接口卡,可方便地应用于装有ISA总线插槽的微机。PC操作系统可选用当前流行的Windows系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件LabVIEW、LabWindows/CVI 等环境。 SFISA-7021多功能数据采集接口卡安装使用方便,程序编制简单。使用时只需将接口卡插入微机任一ISA总线插槽中。其模拟量输入输出信 号均由卡上37芯D型插座与外部信号源及设备连接。 模入部分:用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式。本卡采用 程序触发AD转换。系统经过查询板上AD转换完成状态,或响应AD转换完成中断的方式实现与板卡的通讯和数据交换。 模出部分:模出有多种输出范围选择,可根据用户需要将加电输出初始态,设置成加电自动输出范围下限电平或输出范围中点电平。 数字量输入输出部分:有16路数字量输入和16路数字量输出接口, 采用40P扁平带缆与外部设备连接。也可经转换电缆从37芯D型插座输出。其中数字量输出具有锁存和加电自动清零功能。 2技术参数 2.1模入部分(以下简称A/D) A/D通道数:单端32路、双端16路; A/D信号范围:0V?5V; -5V?+5V; 输入阻抗:>10M Q ; A/D转换分辨率:12位; A/D转换系统经过率:10KHz(A型)/30KHz(B型); A/D触发方式:程序触发; A/D通讯方式:A/D转换结束中断、程序查询;

A/D转换非线性误差:士2LSB ; A/D转换输出码制:单极性原码、双极性偏移码 系统综合误差:<± 0.05 % F.S ; 2. 2模出部分(以下简称D/A) D/A通道数:1路; D/A 范围:0 ?2.5V; 0 ?5V; 0 ?10V; -2.5V ?+2.5V; -5V ?+5V;—10V ?+ 10V; D/A转换分辨率:12位; D/A转换输入码制:二进制原码(单极性输出) 二进制偏移码(双极性电压输出) D/A转换建立时间:< 5卩S (0?2.5V; -2.5V?+2.5V) (无RC滤波时的满幅阶跃)< 50卩S (0?5V; -5V?+5V; 0?10V) < 100 卩S (-10V ?+10V) D/A加电输出状态:加电同时自动输出下限电平或加电同时自动输出中位电平; D/A转换综合误差:电压方式:< 0.1% F.S ; 2. 3数字量输入输出部分(以下简称DI /DO) DI: 16 路;DO: 16 路; 输入输出电平:TTL / CMOS电平兼容; DO加电输出状态:0电平; 2. 4电源功耗 +5V < 600mA +12V < 100mA -12V < 70mA

VEC经济型伺服控制器说明书

XY脉冲控制下的位置追踪模式 脉冲控制下的位置追踪模式说明 说明 说明 一 系统快速接线设置 (2) 1、总接线图:数字I/O信号类型选择为NPN (2) 2、总接线图:数字I/O信号类型选择为PNP (3) 3、XY脉冲输入接口CN3图解说明 (4) 4、接线 (5) 5、试运行 (5) 6、马达自学习 (6) 二 驱动器控制接口定义 (6) 1、键盘通讯口CN1 (6) 2、马达编码器接口CN2 (6) 3、功能端口接线CN3 (7) 三 键盘使用说明 (8) 1、键盘图 (8) 2、键盘操作说明 (8) 四 参数表及参数详细说明 (10) 1、参数类型说明 (10) 2、参数表 (10) 3、参数说明 (12) 五 RS-485通讯协议 (15) 1、RS-485硬件接口规格 (15) 2、通讯格式 (15)

★ 所有与马达配套使用的驱动器在厂家已设置好相关参数所有与马达配套使用的驱动器在厂家已设置好相关参数,,请按以下说明接线,点动点动试运行正常试运行正常试运行正常即可即可即可使用使用使用。。 一 系统系统快速接线设置快速接线设置快速接线设置 1、 总接线图总接线图::数字I/O 信号类型选择为NPN NPN

PNP :数字I/O信号类型选择为PNP 总接线图: 2、总接线图

3、XY 脉冲输入接口CN3图解图解说明说明说明 备注备注备注::1、Y 信号与X 信号的线路完全相同信号的线路完全相同,,以下仅示例X 信号信号;; 3.1 3.1 线驱动型信号线驱动型信号线驱动型信号((Line Drive Line Drive)) 即差分信号输入;配合5V 电源系统设计的差动式输入 3.2 3.2 PLC PLC PLC 开极集输开极集输开极集输出控制单台出控制单台出控制单台 仅控制一台驱动器,使用驱动器内部5V 电源 3.3 PLC 3.3 PLC 开极集输开极集输开极集输出控制出控制出控制((推荐使用推荐使用)),使用驱动器内部DC24V 直流电源

经济型智能螺杆ESCC控制器使用说明书

经济型智能螺杆ESCC50控制器 使用说明书 大连冰山嘉德自动化有限公司 二零零九年四月 目录 键盘简介 (3)

显示画面 主画面 (4) 菜单画面 (4) 参数设置画面 (4) 参数设置步骤 (6) 测试画面介绍 (6) 操作过程 (7) 油加热器控制 (7) 油泵控制 (7) 压缩机控制 (7) 增减载控制 (7) 附表1 故障处理 (8) 附表2 控制台元件调定值 (14) 键盘简介

显示画面 主画面(注:控制台上电,显示“主界面”:当前喷油温度和电机电流;无故障,显示“就绪”;有 故障,显示故障信息。) 用于停压缩机电机 出现故障时:用于对故障进行确认操作。 设 定 时:用于对设定画面及设定数值进行确认。 显示运行状态和功能数据等各种信息。 LCD 显示屏 用于参数设定: 机组通讯、电流、温度值设定。 用于油加热控制: 控制油加热器启动、停止 用于测试: 停机状态下可以进行操作。 菜单键 复位键 设定时:取消设定界面。 故障时:解除故障后,返回主界面。 在其它界面时:返回主界面。 油泵启动键 用于启动油泵 增、减键 运行时:用于能级增载或减载操作。 设定时:用于切换设定画面及其数据 的设定。 油泵停止键 用于停油泵 压缩机停机键 压缩机启动键 用于启动压缩机电机 紧急情况出现,请立即按紧急停机按钮! 故障处理见附表1 第8页

菜单画面 参数设置画面 按“▼”键 按“确定”键 按“▼”键

按“▼”键按“▼”键按“▼”键

参数设置步骤 例如:按照第3页参数设置画面操作方法,设定“通讯地址”值,见下面(其余画面设定方法相同): 测试画面介绍■ 操作过程 进入此界面后,按“确定”按键,数值闪烁,按▲▼键调整通讯地址值为“3”,按“确定”按键确认“3”,数值不闪烁,表明设置成功。 注:保持按住▲或▼按键,数值闪烁3次后,将连续变化。

HS系列使用说明书

HS经济型系列 红外温度传感器使用说明书 一、概述 台湾LETON雷特科技HS经济型系列在线 式红外温度传感器为一体化、集成式红外温度传 感器,具有实时响应时间快、灵敏度高、非接触 式、使用安全及寿命长等优点。光学系统与电子 线路共同集成在不锈钢外壳内。壳体上的标准螺 纹可与固定安装部位快速连接,便于安装。同时 还可加装各种选件(如气管吹扫器、独立安装支 架、可调安装支架、防尘防水保护罩、冷却装置 等)以满足各种工况场合的特殊环境要求。 二、主要应该范围 主要应用于石油化工、科学实验、印刷造纸 食品加工、干燥、纺织、制药、配电柜、耐火材料 包装、滚筒覆膜机、电机等难以直接接触危险或快 速移动物体的测温。本系列红外温度传感器对光亮 或抛光金属物体测温效果不佳,金属表面需有涂层 或粘贴耐高温胶带方可达到准确的测量效果。 三、红外测温原理 红外线是一种电磁波,波长在0.76~100μm之间,一切温度高于绝对零度(-273.16℃)的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其波长的分布与它的表面温度有着密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这是红外辐射测温所依据的基础。红外温度传感器是一种热电子传感器,红外温度传感器主要由以下部件组成: ———光学系统(透镜/光谱滤波器) ———光电探测器 ———电子放大器 ———信号处理 辐射体发出的红外辐射,进入光学系统,经调制器把红外辐射调制成交变辐射,由探测器和电子线路将红外辐射的功率能量转变成为相应的电信号。 四、HS系列主要特点 1、高精度:测量值±1%或±2℃(取大值) 2、快速响应时间:300ms的快速响应速度 3、距离系数比:D:S=25:1 4、抗干扰性高:电源、模拟输出相互隔离,具有较强的抗电源电磁干扰功能 5、坚固的不锈钢外壳,具有耐腐蚀功能 6、测温范围广:0~1300℃ 7、多种输出方式可选:4~20mA(二线制)或0~5VDC(四线制)(0~10VDC输出需定制) 8、具有信号短路和电源接反自我保护功能

云南白药创可贴(经济型)的说明书

云南白药创可贴(经济型)的说明书 皮肤病一直都是困扰人们的一大疾病,治疗皮肤病是刻不容缓的,否则还有可能会传染给周围的人。药物治疗皮肤病是大多数人的首选,云南白药创可贴(经济型)就是如今治愈皮肤病最好的药物之一,该药物纯中草药制成,对于不同皮肤的患者都具有非常好的疗效,您可以放心使用,不用担心云南白药创可贴(经济型) 给您带来副作用等问题。 【药品名称】 通用名称:云南白药创可贴 商品名称:云南白药创可贴(经济型) 拼音全码:YunNanBaiYaoChuangKeTie(JingJiXing) 【主要成份】国家保密方。 【性状】本品为矩形状透气胶带上附有浸药织带,织带呈棕色,有特殊气味。

【适应症/功能主治】止血,镇痛,消炎,愈创。用于小面积开放性外科创伤。 【规格型号】50片 【用法用量】清洁创面,从防沾胶纸上揭下云南白药创可贴,使药带贴于创面,松紧适当即可。 【不良反应】个别病例用药后发生用药部位过敏性瘙痒,分析原因可能为对创可贴胶带或药物接触性过敏所致。 【禁忌】对胶带或对使用云南白药过敏者禁用。 【注意事项】1.孕妇慎用。2.使用前务必清洁创面,使用中避免长时间与水接触,拆封后请勿用手接触中间药心。3.皮肤过敏者停用。4.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。5.本品性状发生改变时禁止使用。6.儿童必须在成人的监护下使用。7.请将本品放在儿童不能接触的地方。8.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。 【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作

用,详情请咨询医师或药师。 【贮藏】密封,置阴凉处。 【包装】纸质包装,每盒装50片。 【有效期】36 月 【执行标准】国药标准WS3-128(Z-128)-2 【批准文号】国药准字Z20073016 【生产企业】云南白药集团无锡药业有限公司 很多患者看过关于云南白药创可贴(经济型)的介绍后,都对皮肤病的治疗有了信心。还有患者在服用药物之前一定要详细了解关于云南白药创可贴(经济型)的各种功效和用药原则,这样对于您的治疗是有利无害的,使您不再受皮肤病的困扰。

中国经济型连锁酒店的投资收益说明

中国经济型连锁酒店的投资收益说明 一、什么是连锁酒店 连锁酒店是指以连锁经营模式运营的酒店,连锁酒店一般都具有全国统一的品牌形象识别系统、全国统一的会员体系和营销体系。是现代酒店业发展的主要态势,从星级酒店到经济型酒店再到青年旅社、主题酒店、精品酒店、连锁酒店的发展模式已经深入人心。 连锁酒店与单体酒店相比,无论在装修、服务还是信誉上都有较大的竞争优势,处处挤压着单体酒店的生存和发展空间。预订方便快捷、价格透明、不需要前台议价、干净卫生、服务和安全有保障,性价比较高,所以连锁酒店是出差、旅游住宿的好选择。 二、中国经济型连锁酒店投资环境分析 随着经济飞速发展,城镇化进程的加快,经济型酒店已经成为人们生活中必不可少的一部分,但是从目前的经济型连锁酒店品牌的市场占有率来看,30%的占有率远比国际水平70%要低的多,这就意味着,中国的酒店市场还有两倍的发展空间,酒店加盟,酒店投资必将成为更多酒店加盟商和投资商的朝阳投资项目! 现在稳坐中国经济型连锁酒店六巨头宝座的可加盟酒店品牌分别是:如家、尚客优、7天、锦江之星、格林豪泰、汉庭。 随着人们对经济型酒店需求的增加,酒店加盟商和投资商们意识到了连锁酒店在中国的巨大发展前景,在2005年-2008年之间,经济型酒店获得了迅猛发展,如家、7天、汉庭等许多酒店加盟商进入了一线城市的扩张大潮中。新品牌的不断出现,使得他们在一线城市开始了区域化竞争,甚至打起了价格战,这种情况很快蔓延到了二线城市。 而相比之下,三线城市的酒店市场近乎空白被不酒店品牌所忽略。三线城市的酒店市场亟需开发,这期间,尚客优快捷酒店准确把握到这一酒店市场机遇,深耕三线城市酒店市场,并在短短5年间,发展到全国1020家门店。让酒店加盟商在三线城市赚足了荷包。 三、全国十大连锁酒店品牌的加盟条件和费用 尚客优集团 加盟条件 位置要求: - 城市中心城区、靠近CBD商务区、交通枢纽、会展/展览中心、工业开发区 - 良好的可接近性及可视性,便利的交通及方便的出入口 - 有效的商圈,接近目标商务顾客及写字楼 ---------------------------------------------------------精品文档

温度控制器使用说明书

XMT-6000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 !警告 接线警告 —如果仪表失效或发生错误,可能引起系统故障,安装外部保护电路以防止此类事故。 —为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。 仪表供电 —为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源。 禁止在易燃气体附近使用 —为防火、防爆或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。 严禁触及仪表内部 —为防止触电或燃烧,严禁触及仪表内部。发生质量问题请与上海亚泰仪表厂营销部联系,只有 “亚泰”服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪表内部有高电压,高温部件,非常危险! 严禁改动仪表 —为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表。 保养 —为防止触电,仪表报废或失效,只有“亚泰”服务工程师可以更换部件。 —为保证仪表长期安全使用,应定期保养。仪表内部某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 操作注意 断电后方可清洗仪表。 清除显示器上污渍请用软布或棉纸。 显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷等机械设备;恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。 本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。 本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①面板尺寸mm⑤输入类型 D:96×96 1:热电偶信号 E:72×72 2:热电阻信号 F:96×48(竖式);F(H):48×96(横式) ⑥输出类型 G:48×48 空:继电器(最大1A) ②显示方式V:逻辑电平输出用于SSR 6:双排显示(经济型)B: 继电器(最大10A) ③控制类型G: 可控硅输出(直接带300W以下负载) 0:位式动作⑦分度号 3:时间比例动作⑧量程下限 4:两位PID动作及自动整定⑨量程上限 7:单相过零脉冲PID及自动整定<附件> ④限位报警安装支架2套,说明书一份 0:无报警 1:上限报警(XMTD、XMTF过零脉冲输出、逻辑

数控经济型球面磨床简明使用手册V1.1资料

重庆磨床有限责任公司 数控经济型球面磨床简明使用手册 MJK034 V1.0 华中808GCE 机床PLC版本 CQM V1.84

一、概述 重庆磨床有限责任公司自2001年成规模生产、改造的数控外圆磨床。产品型号包括MK1320/MK1332(数控外圆磨床)、MKS1320/MKS1332(数控高速外圆磨床)、MKS1620/MKS1632(数控端面外圆磨床)、MJK21B(正交轴数控端面外圆磨床)、MJK034(数控经济型球面磨床)。所使用的数控系统有西门子802C、802D及802DSL T/M value 、802DSL G/N plus、828D和FANUC 0iTC、FANUC 0iTD及国产开通KT SEC500、广数GSK928G、凯恩帝KND2000TCi、华中808GCE等等数控系统。 本手册所述数控系统为华中808GCE数控系统。 参考手册: 1,华中8型数控系统用户说明书 V1.11 2,华中8型数控系统参数说明书 V1.11 二、操作注意事项 因意外事故可能会造成人身伤害和机床损坏,数控机床配置了安全装置(包括硬件和软件): 1, 机床防护罩(包括砂轮防护罩) 2, X、Z 轴的极限限位开关(如果有)。在此开关范围内的软极限开关。 3, 急停按钮。 4, 进给暂停按钮、复位键。 5, 过热、过流保护开关,以及互锁开关、门开关(选配)。 6, 报警显示,信息显示。 7,紧急回退按钮 但操作人员或维护人员不应该完全依赖这些安全装置,需要熟知下述事项,从而避免事故发生。 2.1 通电时需确认的事项 2.1.1 关好控制电柜、操作控制箱门。 2.1.2 机床周围不要放置无关物品。 2.1.3 安装或搬移设备后接通电源时,需确认三相电源(A、B、C)的相序,确认接地是否可靠。 2.1.4 电源接通顺序:打开总电源开关》按“系统上电”键》释放急停开关》进入待机。 2.2 其它注意事项 2.2.1 每天上班时,确认液压油箱,砂轮主轴油箱,冷却液箱内的油量或冷却液量。 2.2.2 各单元的油(包括冷却液)按说明书定期更换和补充。 2.2.3 各部位压力表的压力按说明书确认是否正常。 2.2.4 进入防护罩内作业时,必须急停机床,或者有专人监护,确认安全后再进行。 2.2.5 穿好安全服装(鞋、帽)后再工作。 2.2.6 经常整理,清扫机床四周。 2.2.7 勿用湿手触摸电器元件。

经济型智能螺杆ESCC控制器使用说明书

经济型智能螺杆E S C C 控制器使用说明书 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

经济型智能螺杆ESCC50控制器 使用说明书 大连冰山嘉德自动化有限公司 二零零九年四月 目录

键盘简介 (3) 显示画面 主画面…………………………………………………………………………………… 4 菜单画面 (4) 参数设置画面 (4) 参数设置步骤 (6) 测试画面介绍 (6) 操作过程 (7) 油加热器控制 (7) 油泵控制 (7) 压缩机控制 (7) 增减载控制 (7)

附表1 故障处 理…………………………………………………………………… 8 附表2 控制台元件调定 值 (14) 键盘简介 用于停压缩机电机 出现故障时:用于对故障进行确认操作。 设 定 时:用于对设定画面及设定数值进行确认。操作。 显示运行状态和功能数据等各种信息。 LCD 显示屏 用于参数设定: 机组通讯、电流、温度值设定。 用于油加热控制: 控制油加热器启动、停止 用于测试: 停机状态下可以进行操作。 菜单键 确认键 复位键 设定时:取消设定界面。 故障时:解除故障后,返回主界面。 在其它界面时:返回主界面。 油泵启动键 用于启动油泵 增、减键 运行时:用于能级增载或减载操作。 设定时:用于切换设定画面及其数据的设定。 压缩机停机键

显示画面 菜单画面 紧急情况出现,请立即按紧急停机按钮! 按“确定”键 按“确定”键 按“确定”键

参 数设置画面 按“▼”键 按“▼”键

经济型频谱分析仪N9320B用户手册

是德N9320B 频谱分析仪 请注意:安捷伦电子测量仪器部已经转为是德 科技有限公司。关于此方面详细信息,请访问 https://www.wendangku.net/doc/351064113.html, 用户手册

Notices ? Keysight Technologies, Inc. 2006-2014 No part of this manual may be reproduced in any form or by any means (including electronic storage and retrieval or translation into a foreign language) without prior agreement and written consent from Keysight Technologies, Inc. as governed by United States and international copyright laws. Trademark Acknowledgments Manual Part Number N9320-90006 Edition Edition 2, June 2014 Printed in China Published by: Keysight Technologies No 116 Tianfu 4th street Chiengdu, 610041 C hina Warranty THE MATERIAL CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED “AS IS,” AND IS SUBJECT TO BEING CHANGED, WITHOUT NOTICE, IN FUTURE EDITIONS. FURTHER, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, KEYSIGHT DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED WITH REGARD TO THIS MANUAL AND ANY INFORMATION CONTAINED HEREIN, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. KEYSIGHT SHALL NOT BE LIABLE FOR ERRORS OR FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH THE FURNISHING, USE, OR PERFORMANCE OF THIS DOCUMENT OR ANY INFORMATION CONTAINED HEREIN. SHOULD KEYSIGHT AND THE USER HAVE A SEPARATE WRITTEN AGREEMENT WITH WARRANTY TERMS COVERING THE MATERIAL IN THIS DOCUMENT THAT CONFLICT WITH THESE TERMS, THE WARRANTY TERMS IN THE SEPARATE AGREEMENT WILL CONTROL. Technology Licenses The hardware and/or software described in this document are furnished under a license and may be used or copied only in accordance with the terms of such license. U.S. Government Rights The Software is “commercial computer software,” as defined by Federal Acquisition Regulation (“FAR”) 2.101. Pursuant to FAR 12.212 and 27.405-3 and Department of Defense FAR Supplement (“DFARS”) 227.7202, the U.S. government acquires commercial computer software under the same terms by which the software is customarily provided to the public. Accordingly, Keysight provides the Software to U.S. government customers under its standard commercial license, which is embodied in its End User License Agreement (EULA), a copy of which can be found at https://www.wendangku.net/doc/351064113.html,/find/sweula The license set forth in the EULA represents the exclusive authority by which the U.S. government may use, modify, distribute, or disclose the Software. The EULA and the license set forth therein, does not require or permit, among other things, that Keysight: (1) Furnish technical information related to commercial computer software or commercial computer software documentation that is not customarily provided to the public; or (2) Relinquish to, or otherwise provide, the government rights in excess of these rights customarily provided to the public to use, modify, reproduce, release, perform, display, or disclose commercial computer software or commercial computer software documentation. No additional government requirements beyond those set forth in the EULA shall apply, except to the extent that those terms, rights, or licenses are explicitly required from all providers of commercial computer software pursuant to the FAR and the DFARS and are set forth specifically in writing elsewhere in the EULA. Keysight shall be under no obligation to update, revise or otherwise modify the Software. With respect to any technical data as defined by FAR 2.101, pursuant to FAR 12.211 and 27.404.2 and DFARS 227.7102, the U.S. government acquires no greater than Limited Rights as defined in FAR 27.401 or DFAR 227.7103-5 (c), as applicable in any technical data. Safety Notices A CAUTION notice denotes a hazard. It calls attention to an operating procedure, practice, or the like that, if not correctly performed or adhered to, could result in damage to the product or loss of important data. Do not proceed beyond a CAUTION notice until the indicated conditions are fully understood and met. A WARNING notice denotes a hazard. It calls attention to an operating procedure, practice, or the like that, if not correctly performed or adhered to, could result in personal injury or death. Do not proceed beyond a WARNING notice until the indicated conditions are fully understood and met.

AI-708T经济型仪表使用说明书1、仪表技术指标(1

AI-708T 经济型仪表使用说明书1、仪表技术指 标(1 1、外表技术指标 (1)、测量误差:± 0.5%±1 字 (2)、测量范畴:-1999—9999 (3)、主输出:a:触点容量:30VDC/1A , 250VAC/1A。①位式切换差± 1 个字或用户指定②时刻比例周期:0—125S 或指定 b:固态继电器:12V士3V/30mA 0—125S用户可调 c:线性电流:0—10mA、4—20mA ★:可自整 定(用户指定M5、P、T 可开放)注:线性电流修改:OP1=1 时 d:可控硅过零:单相、三相★:可自整 定(用户指定M5、P、T可开放)电流输出为0—10MA ;2时为 e:可控硅移相:单相、三相★:可自整 定(用户指定M5、P、T可开放)0—20MA ;4时为4—20mA (4)、信号输入(用户指定) a:热电偶:K、E、S、B、N、J、T、WRE3-25 b:热电阻:CU50、PT100 c:电压:0—20mV、0—60mA、0—5V、0—100mA、0—10 V、1—5V、0.2—1V、-100—+100mV、-20—+20mV、0—1V d:电阻:0 —80Q、0—400Q (5)、报警输出:可 扩充二路输出,上、下限或正负偏差输出 (6)、工作电压:220VAC 士10% 50HZ (7)、工作功耗:W 4W (8)、工作环境:0—50C,相对湿度W 85%RH,无腐蚀性气体、液

体、无强电磁场辐射 2、外表定义:AI-708T A OUT L1 L2 COMM AUX A :面板尺寸OUT:主输出L1 :报警1输出L2 :报警2 输出COMM :通讯输出AUX :辅助输出 3、常用的模块功能如下: N : (或不写)没有安装模块 L2 : 继电器常开+常闭触点开关(压敏电阻吸取)输出模块(容量:30VDC/1A,250VC/1A) W1: (W2)可控硅无触点常开式(W2为常闭式)输出模块(容量:100—240VAC/0.2A,“烧不坏”特点) G: 固态继电器驱动电压输出模块(DC 12V。30mA时刻比例 输出) K1/K2 :“烧不坏”可控硅过零触发输出模块(每路可触发5—500A 可控硅) K5.1/5.2: “烧不坏”可控硅移相触发输出模块(可触发5—500A可触发5—500A可控硅) X : 光电隔离的可编程线性电流输出模块; 4、表示外表面板尺寸规格: 5、操作讲明如下: 1、外表上电PV显示外表型号,SV显示版本号 2、PV显示测量和设定状态,SV显示各种状态下的设定值。退出 设定显示主回路设定值 3、主回路设定:直截了当按“ <”移位、“A”递增、“V”递减键

PC-801型 经济型在线pH计使用说明书

HStai PC-801型经济型在线pH计 使 用 说 明 书 使用之前请仔细阅读说明书! 深圳市长利来科技有限公司

目录 第1章概述 (1) 基本功能 (1) 开机 (1) 第2章技术指标 (1) 第3章电极的选用与维护 (2) 电极的选用 (2) 电极的维护 (3) 第4章仪器安装 (4) 4.1 开箱 (4) 4.2 二次表的尺寸与安装 (4) 4.3 pH电极的安装 (5) 4.4 仪器的接线 (5) 第5章仪器的使用 (6) 5.1 功能键与显示 (6) 5.2 参数菜单一览表 (7) 5.3 温度与温度补偿 (7) 5.4 输出电流的计算 (7) 5.5 标定 (8) 第6章辅助操作代码 (9) 第7章报警滞后撤消 (9) 第8章仪器的模拟校验 (10) 第9章注意事项和维护维修 (10) 第10章订货须知 (11) 附录一 (11)

第1章概述 PC-801经济型在线pH计是我公司研制的系列智能在线化学分析仪之一,环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比,能精确测量溶液的pH 值和温度。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。配上ORP氧化还原电极同样也是一台精密的ORP仪表。 基本功能 高智能化:PC-801经济型在线pH计采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成pH值测量、温度测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。 高可靠性:单板结构,只有一块线路板, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。 抗干扰能力强:采用最新器件,阻抗高达1012Ω;电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。具有良好的电磁兼容性。 25℃折算:对纯水和加氨超纯水进行了25℃基准温度折算,实现了显示25℃时的pH 值,特别适合电厂多种水质的测量。 多参数同时显示:在一屏上同时显示pH值、温度。采用高亮度的LED显示模块, 主显示以红色10×10mm规格显示pH值,醒目且可视距离远。 RS485通讯接口:可方便联入计算机进行监测和通讯。 工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。 开机 接通电源,仪表进入自检状态,显示该表的型号“5203”约一分钟。随后仪表自动进入测量状态,可进行参数设置。 第2章技术指标 1、测量范围: pH 值 0~14.00pH ,分度值 0.01pH ; 温度 0~99.9℃,分度值 0.1℃; 电位值 -1999~+1999mV, 分度值 1mV ; 2、精度:pH值: ±0.05pH ;温度:±0.5℃(0~60.0℃); 3、自动温度补偿范围: 0~99.9℃,25℃为基准; 4、被测水样:0~99.9℃,0.6MPa; 5、电子单元重复性误差:±0.02pH; 6、电子单元自动温度补偿误差:±0.03pH; 7、稳定性:±0.02pH/24h; 8、输入阻抗:≥1012 Ω; 9、电流隔离输出:4~20mA(负载<750 Ω);

AI-708T 经济型仪表使用说明书

AI-708T 经济型仪表使用说明书 1、仪表技术指标 (1)测量误差:±0.5%±1字 (2)测量范围:-1999—9999 (3)主输出: a:触点容量:30VDC/1A,250V AC/1A。①位式切换差±1个字或用户指定②时间比例周期:0—125S或指定 b:固态继电器:12V±3V/30mA 0—125S用户可调 c:线性电流:0—10mA、4—20mA ★:可自整定(用户指定M5、P、T可开放)注:线性电流修改:OP1=1时 d:可控硅过零:单相、三相★:可自整定(用户指定M5 、P、T可开放)电流输出为0—10MA;2时为 e:可控硅移相:单相、三相★:可自整定(用户指定M5 、P、T可开放)0—20MA;4时为4—20mA (4)信号输入(用户指定) a:热电偶:K、E、S、B、N、J、T、WRE3-25 b:热电阻:CU50、PT100 c:电压:0—20mV、0—60mA、0—5V、0—100mA、0—10V、1—5V、0.2—1V、-100—+100mV、-20—+20mV、0—1V d:电阻:0—80Ω、0—400Ω (5)报警输出:可扩充二路输出,上、下限或正负偏差输出 (6)工作电压:220V AC±10% 50HZ (7)工作功耗:≤4W (8)工作环境:0-50℃,相对湿度≤85%RH,无腐蚀性气体、液体、无强电磁场辐射2、仪表定义 AI-708T A OUT L1 L2 COMM AUX A:面板尺寸OUT:主输出L1:报警1输出L2:报警2输出 COMM:通讯输出AUX:辅助输出 3、常用的模块功能如下 N:(或不写)没有安装模块 L2:继电器常开+常闭触点开关(压敏电阻吸收)输出模块(容量:30VDC/1A,250VC/1A)W1:(W2)可控硅无触点常开式(W2为常闭式)输出模块(容量:100—240V AC/0.2A,“烧不坏”特点) G:固态继电器驱动电压输出模块(DC 12V。30mA时间比例输出) K1/K2:“烧不坏”可控硅过零触发输出模块(每路可触发5—500A可控硅) K5.1/5.2:“烧不坏”可控硅移相触发输出模块(可触发5—500A可触发5—500A可控硅) X:光电隔离的可编程线性电流输出模块。

经济型巡检器WM-5000A使用说明书

目录 经济型巡检器WM-5000A使用说明书 经济型巡检器WM-5000A性能特点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 经济型巡检器WM-5000A技术说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。 经济型巡检器WM-5000A使用说明。。。。。。。。。。。。。。。。。 经济型巡检器WM-5000A使用注意事项。。。。。。。。。。。。。。。 实用型巡检器WM-5000D使用说明书 实用型巡检器WM-5000D性能特点。。。。。。。。。。。。。。。 实用型巡检器WM-5000D技术说明。。。。。。。。。。。。。。。 实用型巡检器WM-5000D使用说明。。。。。。。。。。。。。。。 实用型巡检器WM-5000D使用注意事项。。。。。。。。。。。。。。。 近程通讯终端WM-5000T使用说明书 近程通讯终端WM-5000T性能特点。。。。。。。。。。。。。。。 近程通讯终端WM-5000T技术说明。。。。。。。。。。。。。。。 近程通讯终端WM-5000T使用说明。。。。。。。。。。。。。。。 近程通讯终端WM-5000T使用注意事项。。。。。。。。。。。。。。。 远程通讯终端WM-5000H使用说明书 远程通讯终端WM-5000H性能特点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 远程通讯终端WM-5000H技术说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。 远程通讯终端WM-5000H使用说明。。。。。。。。。。。。。。。。。 远程通讯终端WM-5000H使用注意事项。。。。。。。。。。。。 普及型巡检器WM-5000V使用说明书 普及型巡检器WM-5000V性能特点。。。。。。。。。。。。。。。 普及型巡检器WM-5000V技术说明。。。。。。。。。。。。。。。 普及型巡检器WM-5000V使用说明。。。。。。。。。。。。。。。 普及型巡检器WM-5000V使用注意事项。。。。。。。。。。。。。。。 信息钮DS1990A-F5使用说明书 信息钮DS1990A-F5性能特点。。。。。。。。。。。。。。。 信息钮DS1990A-F5技术说明。。。。。。。。。。。。。。。 信息钮DS1990A-F5使用说明。。。。。。。。。。。。。。。 信息钮DS1990A-F5使用注意事项。。。。。。。。。。。 感应器(TRP-RE2B)使用说明书 感应器TRP-RE2B性能特点。。。。。。。。。。。。。。。 感应器TRP-RE2B技术说明。。。。。。。。。。。。。。。 感应器TRP-RE2B使用说明。。。。。。。。。。。。。。。 感应器TRP-RE2B使用注意事项。。。。。。。。。。。。。。。 售后服务。。。。。。。。。。。。。。。 经济型巡检器WM-5000A使用说明 一、经济型巡检器WM-5000A性能特点 工作时有声光提示,其合金外壳坚固耐用,独特密封防水、防尘设计,同时具有防过压、防过流、防雷击、防静电等保护措施。 超低功耗 不用充电,电池可读钮10万余次,每天读5 00次可用1年左右。 数据安全可靠 采用FLASH存储器,掉电数据也不会丢失。 高可靠性设计 SMT技术,体积小巧,重量轻,方便携带;可在-20℃至70℃环境范围内使用。

相关文档
相关文档 最新文档