一级、二级、三级配电箱的定义

一级、二级、三级配电箱的定义

一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。

箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。

在这里简单说一下;

一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。

二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。

三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。

三级配电、-二级配电箱等漏电保护及施工要求

三级配电、二级配电箱等漏电保护及施工要求 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。 总配电柜示意图

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。

施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。 二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 总开关不用带漏电,分支开关最好带漏电保护。因为人体通过30mA 有致命危险,而漏电开关的动作电流是15—30mA。

一级二级和三级配电箱

又土又木2017-06-22 11:14 一级配电箱 就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱 就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 三级配电箱 就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。(现场操作柱) 1. 配电箱配置 箱内配置,建议看下《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下; 一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。 二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。

三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于秒。 浪涌保护器 一般配置要求: 第一级:一般安装在低压总进线开关处。承受雷击或感应雷击的大电流,可将大量的浪涌电流分流到大地。雷电通流量不低于60KA(三线电压开关型)。 第二级:安装在重要或敏感用电设备的分路配电设备处。一般选用40KA(限压型)。 第三级:安装在用电设备内部电源部分。一般选用20KA或更低(串联式限压型)。 电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断路器; (1)防止雷击而产生的工频续流,对SPD 及其线路的损坏: (2)方便维护、更换SPD;

(3)防止因SPD老化,而造成线路故障 第一级、第二级必须采用需采用塑壳式断路器或熔断器。第三极可采用分断能力10 KA的微断开关或熔断器 电流等级的配置: 第一级63~80A 第二级40~50A 第三级25~32A 2.配电箱及开关箱的设置 施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为~,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于,配电箱箱体钢板厚度不得小于,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可

临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求

临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求 为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。 本细则适用于具有国家“CCC”认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(ACS)的生产制造企业。 1.引用标准及依据 1.1《低压成套开关设备和控制设备》(GB7252.4—1998)。 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。 1.3《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194)。 1.4《低压配电设计规范》(GB50054)。 1.5《用电安全导则》(GB/T13869)。 2.配电箱及开关箱的设置 2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为 1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和

配电箱一级二级三级定义及适用范围

配电箱一级二级三级定义及适用范围 一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。 二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电, 三级配电箱;就是电器设备自身的控制柜。 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 二级配电箱: 适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关 电热水器8000W 洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A 的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 空调开关需要更换,总开关也需要更换。 总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA 目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉

什么叫一级二级三级配电箱

什么叫一级二级三级配电箱? 临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 空调开关需要更换,总开关也需要更换。 总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA 用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA 目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉

什么叫一级二级三级配电箱

什么叫一级二级三级配电箱 临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。 二级配电箱要离地放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉空调开关需要更换,总开关也需要更换。 总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA 目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把平方的换掉

一级二级三级配电箱的定义

一级二级三级配电箱的定义一级二级三级配电箱的定义提要:三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电 更多精品源自制度 一级二级三级配电箱的定义 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶

适合野外工作。 临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护一级配电箱:可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个)二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际)三级配电箱:即各用电器的最后接线箱,可以活动,可以固定,切记漏电保护开关是最后的,从漏电保护开关接用电器。(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案,没的话可以去样板工地看看(例如本地大项目,一般都很正规) 那各级配电箱里面的配置标准是什么? 一级箱:总空气开关和总漏电开关一个,一定要三相四线+保护零线(即地线),按实际用电量选用 开关的大小,起码80A以上二级箱:60A空气开关和60A漏电开关各3~4个,三级箱:32A空气开关和32A漏电开关各2~3个,活动型的三级箱可以安装空气和漏电开关各1个,然后在箱里装2~3个二三插座。注意:所有电线、电缆等一定要有保护零线(地线),不可贪便宜省了,出了事故就麻烦。 从低压电源引入的总配电装置开始,到末端的照明支路配电箱,配电级数一般不多于三级,每一级配电线路不超过30米.如果从变电所的低压配电装置算起,配电级数一般不多于4级,总的配电线路的长度一般不宜超过200米,每路干线的负荷计算电流一般不宜超过200A. 临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技

二级配电箱标识

二级配电箱:FXB-1 ○1 1号箱负责人: 联系电话: 配电箱管理制度 一、配电箱内开关设备非电工人员不得进行操作。 二、配电箱周围应设围栏及防护棚,维护运行应符合要 求。 三、箱内各开关应符合满负荷运行的需求,并定期测试运 行电流,发现问题及时解决。 四、电工每天应做好巡视检查记录,并做好交接班记录。 五、配电箱应有编号、负责人及线路系统图和各分路开关 箱的编号。 六、配电箱周围无杂物及易燃易爆物,定期清扫灰尘,并 配备足够的干粉灭火器,并定期检查压力是否符合规 定。 七、维修更换闸具时必须关掉引入电源,并挂“禁止合闸 线路有人工作”的标示牌。必须按规程操作,不得违 章作业。 北京城建亚泰建设集团有限公司 电工安全操作规程 1.一般常用安全工具及防护用品使用方法和维护使用方 法。 2.触电急救及人工呼吸法。 3.电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种 作业操作证。 4.电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操 作,停电操作手柄应上锁或挂标示牌。 5.定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电 保护开关进行监测、维修,发现隐患及时消除,并建立 检测维修纪录。 6.每台用电设备必须实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁 同一个开关电器直接控制两台及以上设备(含插座)。 7.照明线路不得栓在金属脚手架上、龙门架上,严禁在上 乱拉、乱拖。灯具需要安装在金属脚手架上、龙门架上 时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作 面在3m以上。 8.专业电工必须认真执行各项规章制度,自觉抵制来来自 任何方面的违章作业指令。有权制止违章用电的行为, 必要时可向项目部经理报告。 北京城建亚泰建设集团有限公司 二级配电箱:FXB-2 ○ 2 2号箱负责人: 联系电话: 配电箱管理制度 一、配电箱内开关设备非电工人员不得进行操作。 二、配电箱周围应设围栏及防护棚,维护运行应符合要 求。

施工现场临时用电配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范 在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。因此配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择;

14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关

配电箱一级二级三级定义

在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。小编为大家整理了一些相关信息供参考。 二级配电箱要离地放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 总开关不用带漏电,分支开关最好带漏电保护。因为人体通过30mA有致命危险,而漏电开关的动作电流是15—30mA。 三级配电箱是电器设备自身的控制柜。 三级配电箱即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

最新施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范

三级配电系统标准化(三级配电、-二级配电箱等漏电保护及施工要求)

三级配电系统标准化 三级配电、二级配电箱等漏电保护及施工要求 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

一级,二级和三级配电箱有什么区别

临时用电就是在某个地方施工需要用电,临时搭建的变电所用电设备。再由各级配电箱分支到各个用电现场。配电箱分为三种一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱。一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。二级配电箱要离地1.5M放置总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉空调开关需要更换,总开关也需要更换。总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15— 30mA 目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉。配电箱一级、二级、三级的区别:1、一级配电箱:就是从变压器引入三相电源,地线,

一级二级和三级配电箱

一级二级和三级配电箱,统统说清楚又土又木 2017-06-22 11:14 一级配电箱 就是指的总配电箱。一般位于配电房。电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断路器; (1)防止雷击而产生的工频续流,对SPD 及其线路的损坏:(2)方便维护、更换SPD; (3)防止因SPD老化,而造成线路故障

施工现场临时用电配电箱一级二级三级定义管理规范

. 施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范因此临时搭建变电在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,所以配电箱可分再由各级配电箱分支到各个用电现场。所用电设备,为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括:1、施工现场临时用电配电系统;;2、临时用电作业人员 、临时用电接地措施;3 ;、电线电缆的固定及导管敷设4 ;、配电箱5 6、漏电保护器的设置;7、建筑机械操作;、用电设备的检查及使用;8 ;9、临时照明 10、临时用电工程的验收;;、常见违章作业11 12、临时宿舍用电违章现象;、电气灭火器的选择;13教育资料. . 14、触电急救;15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。

是专门针对工程施工现场施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,全套产符合建设部门有关施工用电规范标准。情况比较特殊而设计,,,品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。教育资料. .

是专门针对工程施工现场二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,全套产情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 放置二级配电箱要离地1.5MDZ47-63 100A ——总开关60A DZ47-63 16A 两相漏电开关照明开关16A——两 相漏电开关———空调1.5P20ADZ47-63 20A教育资料. . 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)

一级二级三级配电箱

【引用】在什么叫一级二级三级配电箱 2011-04-27 21:33:47| 分类:默认分类|字号大中小订阅 本文引用自zhangdong751225《在什么叫一级二级三级配电箱》 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案,没的话可以去样板工地看看(例如本地大项目,一般都很正规) 那各级配电箱里面的配置标准是什么? 一级箱:总空气开关和总漏电开关一个,一定要三相四线+保护零线(即地线),按实际用电量选用开关的大小,起码80A以上二级箱:60A空气开关和60A漏电开关各3~4个,三级箱:32A空气开关和32A漏电开关各2~3个,活动型的三级箱可以安装空气和漏电开关各1个,然后在箱里装2~3个二三插座。注意:所有电线、电缆等一定要有保护零线(地线),不可贪便宜省了,出了事故就麻烦。 从低压电源引入的总配电装置开始,到末端的照明支路配电箱,配电级数一般不多于三级,每一级配电线路不超过30米.如果从变电所的低压配电装置算起,配电级数一般不多于4级,总的配电线路的长度一般不宜超过200米,每路干线的负荷计算电流一般不宜超过200A. 临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。1、安全用电技术措施(1)保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说

施工现场临时用电三级配电二级漏电保护配电箱开关箱设置和施工要求

施工现场临时用电三级配电二级漏电保护配电箱开关箱设置和施工要求 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 三级配电、二级漏电保护系统参考图例 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。 设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对 2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品 3. 分配电箱、开关箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。 开关箱示意图

设置要求: 2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-2005第 6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总 7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总 11、分配电箱应装设总 14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电 4. 其他安装注意事项 隔离开关箱设置要求: ★配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。 设置要求:

一级二级和三级配电箱讲解学习

一级二级和三级配电 箱

什么叫一级二级三级配电箱 一级配电箱 施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观 防雨箱顶适合野外工作。 三级配电 即在总配电箱下设分配电箱 分配电箱下设开关箱 开关箱下设用电设备 形成 三级配电。 “两级保护”主要是指采用漏电保护措施 除在末级开关箱内加装漏电保护器外 还要在上一 级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器 总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则 即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备 含插座 。二级配电箱 适用建筑工地施工用电 是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计 外表喷塑.安全美观 防雨箱顶适合野外工作。临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护一级配电箱 可以理解为工地或项目的总配 电箱 一般只有1个 二级配电箱 各楼层或各栋楼的配电箱 按实际 三级配电箱 即各 用电器的最后接线箱 可以活动 可以固定 切记漏电保护开关是最后的 从漏电保护 开关接用电器。 要求一机一漏 不能多接 配电箱的要求可以按工程的用电方案 没的话可以去样板工地看看 例如本地大项目 一般都很正规 那各级配电箱里面的配置标准是什么 一级箱 总空气开关和总漏电开关一个 一定要三相四线+保护零线 即地线 按实际用电 量选用开关的大小 起码80A以上二级箱 60A空气开关和60A漏电开关各3~4 个 三级箱 32A空气开关和32A漏电开关各2~3个 活动型的三级箱可以安装空气和漏电开关各1个 然后在箱里装2~3个二三插座。注意 所有电线、电缆等一定要有 保护零线 地线 不可贪便宜省了 出了事故就麻烦。 从低压电源引入的总配电装置开始 到末端的照明支路配电箱 配电级数一般不多于三级 每一级配电线路不超过30米 如果从变电所的低压配电装置算起 配电级数一般不多于4 级 总的配电线路的长度一般不宜超过200米 每路干线的负荷计算电流一般不宜超过200A 临时用电安全技术措施包括两个方面的内容 一是安全用电在技术上所采取的措施 二是为 了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施 它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。1、安全用电技术措施(1)保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时 如果人体触及此外壳时 由于人体的电阻远大于接地体电阻 则大部分电