锡林电网消弧线圈投退分析

锡林电网消弧线圈投退分析
锡林电网消弧线圈投退分析

锡林电网消弧线圈投退分析

[摘要]根据国家电网相关规定,3-66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。在锡林电网中,共有9座变电站装设了消弧线圈,其中220kV变电站有2台,其余7台装设在110kV变电站。目前,只有220kV元上都变和110kV查干变的消弧线圈投入了运行,本文对消弧线圈的工作原理、补偿方式及投退进行了详细分析,为我局消弧线圈投退提供理论依据。

【关键词】消弧线圈;单相接地故障电容电流;补偿方式;投退

6-35kV电网系统发生接地时,接地电流较小,属于小电流接地系统。在我国电网相关规定中,对于35kV电网,接地电流大于10A,或者是在6-10kV电网中单相接地电流大于30A时,都需要采用中性点经消弧线圈的接地方式。在锡林电网中,共有9座变电站装设了9台消弧线圈,其中220kV变电站2台(即:220kV巴彦乌拉变、220kV元上都变),其余7台装设在110kV变电站(即:110kV 朱日和变、110kV查干变、110kV大北沟变、110kV东郊变、110kV银矿变、110kV 西乌变、110kV胜利变)。目前,只有220kV元上都变电站和110kV查干变电站投入运行,对于消弧线圈的投退情况,可做如下计算分析:

一、消弧线圈投入的目的

中性点接地系统分为直接接地和非直接接地系统,中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,非故障相的电容电流将通过故障点流回到系统,如此大的电容电流,将会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相的对地电压极大的增加,在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘的损坏,造成两点或多点接地短路,使事故扩大。为此,锡林电网根据相关规定投入消弧线圈,其目的就是利用消弧线圈的电感电流补偿接地故障时的电容电流,使接地故障电流减少,以致自动熄弧,保证锡林电网安全稳定运行。

二、消弧线圈的补偿方式

中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的电感电流来补偿接地故障时的电容电流使接地故障电流减小,通常有三种方式:

1、过补偿:补偿后的电感电流大于电容电流,或者说,电网以过补偿的方式运行。

2、欠补偿:补偿后的电感电流小于电容电流,或者说,电网以欠补偿的方式运行。

3、完全补偿:补偿后的电感电流等于电容电流,或者说,电网以全补偿的方式运行。

消弧线圈检修质量与工作标准

消弧线圈检修质量与工作标准 1 总则 1.1 为了保证电网安全可靠运行,提高消弧线圈装置的检修质量,使检修工作制度化、规范化,特制定本规范。 1.2 本规范是依据国家、行业有关标准、规程和规范,并结合近年来市供电有限公司输变电设备评估分析、生产运行分析以及现场运行经验而制定的。 1.3 本规范规定了消弧线圈装置运行和日常维护所必须注意的事项。 1.4 本规范适用于市供电有限公司系统内的 l0kV 消弧线圈装置的检修工作。 2 引用标准 2.1 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 国家电网公司 2005[173 号 ] 文 国家电网公司《10kV~66kV 消弧线圈技术标准、规定汇编》 3 检查项目及处理 消弧线圈装置的检查周期取决于消弧线圈装置性能状况、运行环境、以及历年运行和预防性试验等情况。所提出的检查维护项目是消弧线圈装置在正常工作条件下,应进行的工作。 3.1 绕组检查及绝缘测试。绕组无变形、倾斜、位移、幅向导线无弹出,匝间绝缘无损伤;各部分垫块无位移、松动、排列整齐,压紧装置无松动;导线接头无发热脱焊。 3.2 引线检查。引线排列整齐,多股引线无断股;引线接头焊接良好;表面光滑、无毛刺、清洁;外包绝缘厚度符合要求,包扎良好、无变形、脱落、变脆、破损;引线与绝缘支架固定应外垫绝缘纸板,引线绝缘无卡伤;引线间距离及对地距离符合要求。 3.3 绝缘支架检查。无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤痕迹,否则应予更换,绝缘支架的固定螺栓紧固,有防松螺母。 3.4 压钉检查。压钉紧固,防松螺母紧锁。 3.5 分接开关检查。对无载分接开关要求转动部分灵活,无卡塞现象,中轴无渗漏;主触头表面清洁,有无烧伤痕迹。对有载分解开关参照DLIT 574 —1995《有载分接开关运行维修导则》。

消弧消谐装置与接地变

消弧消谐装置与接地变

接地变的作用 接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。 三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线,中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。 单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。 扩展阅读:我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。 但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2)由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。 3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。 为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。即当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流,该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载,所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,

消弧、接地变使用说明书 --中文

Sieyuan? 环氧浇注干式消弧线圈、接地变压器 使 用 说 明 书 思源电气股份有限公司 SIEYUAN ELECTRIC CO.,LTD

警告! 对于消弧线圈: 对短时运行的分接,必须在铭牌所标明的允许运行时间内运行。 对于接地变压器: 额定中性点电流的运行时间不得超过銘牌规定的运行时间。

1 适用范围 本说明书适用于额定容量5000kV A及以下,电压等级35kV及以下的环氧浇注干式消弧线圈(以下简称消弧线圈)以及无励磁调压环氧浇注干式接地变压器(以下简称接地变压器)的运输、储存、安装、运行及维护。 消弧线圈是用来补偿中性点绝缘系统发生对地故障时产生的容性电流的单相电抗器。在三相系统中接在电力变压器或接地变压器的中性点与大地之间。 接地变压器(中性点耦合器)为三相变压器(或三相电抗器),常用来为系统不接地的点提供一个人工的可带负载的中性点,以供系统接地用。该产品中性点连接到消弧线圈或电阻,然后再接地。可带有连续额定容量的二次绕组,可作为站(所)用电源。 2 执行标准 GB10229 《电抗器》 GB6450 《干式电力变压器》 GB1094 《电力变压器》 IEC289 《电抗器》 3产品型号标志 3.1 消弧线圈 □—□/ □ 电压等级(kV) 额定容量(kVA) 产品型号字母(见下表) 产品型号字母的排列顺序及涵义

3.2 接地变压器 D K S C-□-□/□ 一次额定电压(kV) 二次额定容量(kVA) 一次额定容量(kVA) 浇注“成”型固体 三相 接地变压器 4 使用条件 4.1 安装地点:户内。 4.2 海拔高度:≤1000m。 4.3 环境温度:-25℃~+40℃。 4.4 冷却方式: 空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。 4.5 绝缘耐热等级:F级。 4.6 当产品运行在环境温度低于-25℃时,必须加装辅助加热装置,以保证产品在-25℃以上的环境下运行。 4.7 产品四周需保证有良好的通风能力。当产品安装在地下室或其它空间受限制的场所时,应增设散热通风装置,保证有足够的通风量。一般地,每1kW损耗必须有2~4m3/min的通风量。 4.8 若超出以上使用条件时,均应按GB6450《干式电力变压器》的有关规定做适当的定额调整。 5 装卸 5.1 起吊产品可采用起重机、汽车或叉车等设备。 5.2 起吊有包装箱产品时: 5.2.1 对于起吊毛重≤3000kg的6、10kV产品,应在包装箱的四下角枕木处挂钢丝绳起吊; 5.2.2 对于起吊毛重>3000kg或35kV的产品,应将包装箱上盖去掉,直接起吊产品; 5.2.3 对于毛重≤3000kg的产品,可以使用叉车,装卸或短距离运输。其余情况下,严禁使用叉车进行以上操作。

10KV系统中性点的运行方式和消弧线圈

10KV系统中性点的运行方式和消弧线圈 【摘要】文章对10KV系统中性点的运行方式及消弧线圈的原理、设计、使用进行了阐述,并根据峰峰矿区供电公司电网运行方式及现有的消弧线圈设备,提出了正确的操作方法和思路。 【关键词】中性点;消弧线圈 一、10KV系统中性点的运行方式介绍 一般情况下,10KV电力系统中性点是不接地的。这里“中性点”包括变压器的中性点、电压互感器的中性点、电容器的中性点等。这种系统叫作中性点不接地系统,中性点不接地系统的好处是,当发生单相接地故障时,虽然接地相对地电压等于零,非接地的两相对地电压升高为线电压,但是三相电压之间的关系仍然是对称不变的,系统中的电气设备仍然可以继续运行。 由于系统发生单相接地故障时,非接地相的对地电压升高到线电压,所以不接地系统的电气设备,每相对地绝缘必须按线电压来设计。 当中性点不接地系统中发生单相接地时,虽然系统中的电气设备可继续运行,但是这种电网长期在一直接地状态下运行,也是不允许的,因为这时非故障相电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,而引起两相接地短路,将严重地损坏电气设备。所以,在中性点不接地电网中,必须设专门的监察装置,以使运行人员及时发现一相接地故障,从而切除电网中的故障部分。 二、安装消弧线圈的原因和作用 在中性点不接地系统中,当接地的电容电流较大时,在接地处引起电弧就很难自行熄灭。在接地处还可能出现所谓的间隙电弧,即周期地熄灭与重燃的电弧。由于电网是一个具有电感和电容的振荡回路,间隙电弧将引起相对地的过电压,其数值可达相电压的(2.5~3)倍。这种过电压会传输到与接地点有直接电连接的整个电网上,引起电网运行状态的瞬时变化,导致电压互感器电磁能量饱和,产生电磁谐振,产生弧光过电压及铁磁谐振过电压。弧光接地激发铁磁谐振全导致电压互感器严重冲击,引起互感器熔断管爆炸。常常同时在同一电网的多个不同地点造成。这对电力系统的安全运行及供电的可靠性就造成了很大的影响。 在电压为10KV的电力网中,单相接地的电容电流不允许大于30A(新规程为不大于10A)。电容电流的大小,是由电网的结构决定的。高压架空线路越长,电缆越长,单相接地电容电流越大。当单相接地电容电流超过了上述允许值时,可以用中性点经消弧线圈接地的方法来解决(如果该10KV系统主变无有中性点,可以加装接地变,人为造成中性点)、该系统称为中性点经消弧圈接地系统。 三、消弧线圈的原理

接地变、消弧线圈安装作业指导书

彩虹桥66kV变电站新建工程 接地变、消弧线圈安装作业指导书 启辰电力工程有限责任公司 彩虹桥66kV变电站新建工程施工项目部

批准: 日期: 年月日审核: 日期: 年月日编写: 日期: 年月日 目录

1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 图3-1作业流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (3) 6.1施工准备 (3) 6.2设备基础安装及检查 (3) 6.3设备开箱检查 (3) 6.4开关柜安装 (4) 6.4.1开关柜及柜内设备与各构件间连接应牢固; (4) 7. 质量控制措施 (4)

1. 适用范围 本作业指导书适用于110kV电压等级以下的作业施工,频率为50Hz油浸式、干式互感器、避雷器及支柱绝缘子安装作业,其它电压等级可参照执行。 式、SF 6 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1作业(工序)流程图 图3-1作业流程图 4. 安全风险辨析与预控 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风

险则填写“―”,未检查项空白。 5. 作业准备 5.1 人员配备 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 6.作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性; 6.1.2人员组织:技术负责人:邹宏;安装负责人:张文革;安全质量负责人:季鹏;和工作人员郑凤海、于宏伟、曲久利、; 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 6.2设备基础安装及检查 6.2.1根据设备到货的实际尺寸,核对土建基础是否符合要求,包括位置、尺寸等,底架横向中心线误差不大于10mm,纵向中心线偏差相间中心偏差不大于5 mm。 6.2.2设备底座基础安装时,要对基础进行水平调整及对中,可用水平尺调整,用粉线和卷尺测量误差,以确保安装位置符合要求,要求水平误差≤2mm,中心误差≤5mm。 6.3设备开箱检查 6.3.1接地变、消弧线圈柜卸车就位过程中应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全

对消弧线圈使用的国家相关规定

对消弧线圈使用的国家相关规定 一、DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 电力行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中规定:10 kV架空线路系统单相接地故障电流大于20 A或10 kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30 A时应装设消弧线圈。其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。 本标准是根据原水利电力部1979年1月颁发的SDJ7—79《电力设备过电压保护设计技术规程》和1984年3月颁发的SD 119—84《500kV电网过电压保护绝缘配合与电气设备接地暂行技术标准》经合并、修订之后提出的。中华人民共和国电力工业部1997-04-21批准,1997-10-01实施。 3 系统接地方式和运行中出现的各种电压: 3.1 系统接地方式 3.1.1 110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值并且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)为正值并且不大于1。 110kV及220kV系统中变压器中性点直接或经低阻抗接地,部分变压器中性点也可不接地。 330kV及500kV系统中不允许变压器中性点不接地运行。 3.1.2 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式: a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。 b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为: 1)3kV和6kV时,30A; 2)10kV时,20A。 c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。 3.1.6 消弧线圈的应用 a)消弧线圈接地系统,在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%。 b)消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补 偿运行方式。 c)消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按公式计算:w=1.35Ic Un /1.732 式中:W——消弧线圈的容量,kV A; IC——接地电容电流,A; Un——系统标称电压,kV。 d)系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求: 1)应保证系统在任何运行方式下,断开一、二回线路时,大部分不致失去补偿。 2)不宜将多台消弧线圈集中安装在系统中的一处。 3)消弧线圈宜接于YN,d或YN,yn,d接线的变压器中性点上,也可接在ZN,yn接线的变压器中性点 上。接于YN,d接线的双绕组或YN,yn,d接线的三绕组变压器中性点上的消弧线圈容量,不应超过变压器三相总容量的50%,并不得大于三绕组变压器的任一绕组的容量。 如需将消弧线圈接于YN,yn接线的变压器中性点,消弧线圈的容量不应超过变压器三相总容量的20%,但不应将消弧圈接于零序磁通经铁芯闭路的YN,yn接线的变压器,如外铁型变压器或三台单相变压器组成的变压器组。 4)如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用接地变压器,其容量应与消弧线圈的容量相配合。 二、《城市电网规划设计导则》第59条中规定 “35KV、10KV城网,当电缆线路较长、系统电容电流较大时,也可以采用电阻方式”。而根据国内最新的研究观点,当系统电容电流大于5A时,电弧就可能不会自熄,因此,对电网单相接地的保护问题显得十分重要。 三、《电力设备过电压保护设计技术规程》 从50年代至80年代中期,我国6~66kV系统中性点,逐步改造为采用不接地或经消弧线圈接地两种方式,这种情况在原水利电力部颁发的《电力设备过电压保护设计技术规程SDJ7-79》中规定得很明确。 90年代对过电压保护设计规范(SDJ7-79)进行了修订,并已颁布执行,在新规程中,有关配电网中性点接

10kV~66kV消弧线圈装置运行规范标准

目录 第一章总则 1 第二章引用标准 1 第三章设备的验收 2 第四章设备运行维护管理8 第五章运行巡视检查项目及要求12 第六章缺陷管理及异常处理15 第七章培训要求18 第八章设备技术管理20 第九章备品备件管理22 第十章更新改造22 第一章总则 第一条为完善消弧线圈装置设备管理机制,使其达到制度化、规化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规。 第二条本规是依据国家和行业有关标准、规程、制度及《国家电网公司变电站管理规》,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定。 第三条本规提出了对10kV~66kV消弧线圈装置在设备投产、验收、检修、运行巡视和维护、缺陷和事故处理、运行和检修评估分析、改造和更新、培训以及技术资料档案的建立与管理等提出了具体规定。 第四条本规适用于国家电网公司所属围10kV~66kV消弧线圈装置的运行管理工作。

第二章引用标准 第五条以下为本规引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB10229-1988 电抗器 GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定 GB6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB6450-1986 干式电力变压器 CEEIA104-2003 电力变压器质量评价导则 GB/T14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T17626-1998 电磁兼容试验和测量技术 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJ148-1990 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 DL/T 573-1995 电力变压器检修导则 DL/T 574-1995 有载分接开关运行维修导则 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 GB/T 16435.1—1996 远动设备及系统接口 (电气特性) 国家电网公司变电站管理规 第三章设备的验收

kV消弧线圈接地变成套装置、消弧线圈、接地变压器

(20015年版) 10kV消弧线圈接地变成套装置、消弧线圈、 接地变压器 通用技术规范 (编号:1013001/002/003-0010-00) 本规范对应的专用技术规范目录

标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表6项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表6中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术偏差表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以偏差表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表

消弧线圈工作原理分析

、消弧线圈的工作原理 配电系统是直接为用户生产生活提供电能支持的系统,其功能是把变电站或小型发电厂的电力输送给每一个用户,并在必要的地方转换成为适当的电压等级。国内外对于提高以可靠性和经济性为主要内容的配电网运行水平非常重视。影响配电系统运行水平的因素主要有网架结构、设备、控制策略和线路等,选择适当的中性点接地方式是最重要和最灵活的提高配电网可靠性和经济性的方法之一,因此进一步研究中性点运行方式对于提高配电系统运行水平有重要意义,中性点运行方式选择是一个重要且涉及面很广的综合技术经济问题,其方式对配电系统过电压、 可靠性、继电保护整定、电磁干扰、人身和设备安全等影响很大。 电力系统中中性点是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端。而电力系统中中性点接地方式主要分为中性点直接接地和中性点不直接接地或中性点经消弧线圈接地。两种接地方式各自优缺点:中性点不接地系统单相接地时,由于没有形成短路回路,流入接地点的电流是非故障相的电容电流之和,该值不大,且三相线电压不变且对称,不必切除接地相,允许继续运行,因此供电可靠性高,但其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的V 3倍,因此绝缘水平要求高,增加绝缘费用,对无线通讯有一定影响。 中性点经消弧线圈接地系统单相接地时,除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流,通过消弧线圈的感性补偿,熄灭接地电弧,但接地点的接地相容性电流为 3 倍的未接地相电容电流,随着网络的延伸,接地电流增大以致使接地电弧不能自行熄灭而引起弧光接地过电压,甚至发展成系统性事故,对无线通讯影响较大。 中性点直接接地系统单相接地时,发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此绝缘水平要求低,可降低绝缘费用,但短路电流大,要迅速切除故障部分,对继电保护的要求高,从而供电可靠性差,对无线通讯影响不大。 随着社会经济的迅猛发展,电力系统的重要性日益凸显。因而近几年电网的安全可靠运行倍受关注。在电力系统中发生几率最大的故障类型为单相接地故障。而在发生故障后及时确定及切断线路故障则显得尤为重要 配电网中主要采用第二种中性点接地方式。但是以前以架空线路为主的配电网采

主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施

主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施 发表时间:2020-01-16T13:45:51.870Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:凃建 [导读] 摘要:随着社会经济的发展和科学技术的进步,人们的生活质量得到了巨大的提升,电力需求量也在不断的增加,从而给现阶段的电力运行带来了一定的压力,因此要进一步加强对电力系统的建设,保证电力系统在实际运行过程中不会出现故障。 国网凉山供电公司四川凉山 615000 摘要:随着社会经济的发展和科学技术的进步,人们的生活质量得到了巨大的提升,电力需求量也在不断的增加,从而给现阶段的电力运行带来了一定的压力,因此要进一步加强对电力系统的建设,保证电力系统在实际运行过程中不会出现故障。电力系统是由多个部分组成的,每个部分都对电力系统的正常运行有着巨大的作用和影响,主变压器消弧线圈就是电力系统的重要组成部分,因此在线圈实际运行的过程中,工作人员要能够极大对消弧线圈正常运行的检查力度,本文主要对现阶段主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施进行详细的分析。 关键词:主变压器;消弧线圈;运行维护;故障措施 1 引言 消弧线圈是电力系统内非常重要的电力设施之一,主变压器消弧线圈的外形与单相变压器的外形非常相似,对于消弧线圈而言,大多数的消弧线圈都是应用于中性点不接地的电网系统中的。消弧线圈的内部有一个具有间隙的铁芯电线感圈,这样电感电流就能够从消弧线圈的内部流过,能够对电网的电容电流起到一定的补偿作用。除此之外,还能够在一定程度上消除接地点产生的电弧影响。因此,在电力系统日常运行的过程中,在对系统内的设施装置进行日常维护时,要能够加大对主变压器消弧线圈的维护力度,一旦发现消弧线圈存在安全隐患,就需要立即上报并采取措施解决,避免影响的进一步扩大。 2 主变压器消弧线圈的运行维护 (1)在消弧线圈的日常运行过程中,运维检修人员应该给予消弧线圈维护工作足够的重视,要能够对线圈中产生的电流和电容、电感和电流进行专业的检测,除此之外还需要对消弧线圈档位所处的位置,以及线圈上运行温度的指示装置进行全面的监测。同时,为了使消弧线圈的稳定运行得到保障,还需要对消弧线圈的油位置、油颜色进行监测,一旦发现油位置变化幅度大且油的颜色有着非常明显的改变,则需要对消弧线圈进行及时的检测,确保其没有发生漏油问题。 (2)在主变压器消弧线圈的日常运行中,如果消弧线圈不存在接地故障问题的话,则消弧线圈的运行是没有声音的,同样消弧线圈的隔离开关也是不存在接触问题的,接地装置的接地指示灯也是处于熄灭状态的。所以,如果运行维护人员在对主变压器消弧线圈进行日常维护时,只要发现上述指标不符合规范,则就意味着消弧线圈可能存在接地故障,则需要立即采取措施进行处理。 (3)如果在运行维护的过程中,发现消弧线圈出现接地故障问题,电力企业的运维检修人员首先要做的,就是对消弧线圈内的油温进行检测,观察消弧线圈内的油温是否超过95摄氏度,同时补偿度有没有达到规范要求,并判断在消弧线圈实际运行过程中是否存在其他类型的异常声响,并对线圈内阻尼电阻的温度进行判别。除此之外,运维人员还要能够对消弧线圈的接地总时长进行详细的记录,要保证总时长低于设备铭牌上的限制时间,如果发现消弧线圈的接地时间过长,则需要立即将存在问题的线路切断。 (4)当电力系统处于运行状态时,运行维护工作人员要能够加强低中性点位移电压的监测,一旦发现位移电压超过合理数值范围,同时主变压器消弧线圈上的接地指示灯处于长亮状态的话,则运行维护工作人员要能够按照一定的操作规范,来对其进行及时的处理,并对存在问题的位置进行检测。 (5)在现阶段消弧线圈实际运行的过程中,分接头的调整可以通过三种方法来实现,分别是投运、停止以及直接用手操作,但是需要注意的是,在对消弧线圈的分接头进行调整之前,需要先对电网的运行状态进行检查,确定其是否存在单相接地问题,同时还需要对电网的接地电流进行检测,只有当接地电流小于10A时,才能够开展进一步的运维检修工作。 图一消弧线圈接地系统故障选线方法 (6)如果运行维护人员在对消弧线圈的运行状况进行检测时,如果发现处于运行状态的线圈,其内部存在不正常的声响或者是出现类似放电的声音,这时就需要立即采取措施,将发生故障的接地线路位置切断,之后在停止消弧线圈的运行,在消弧线圈完全停止运行之后,就能够采取专业的方法对线圈本体进行故障检测。除此之外,如果运行维护工作人员在检修的过程中,发现消弧线圈出现冒烟问题,则需要立即使用断路器,将消弧线圈的上级电源切断,避免影响的进一步扩大。 (7)消弧线圈运行维护人员,在将消弧线圈从主变压器上的中性点,移动到其他位置时,在移动之前首选要做的就是将隔离开关打开,然后在开展投切操作,但是在投切操作开展过程中需要注意,不能将消弧线圈移接到多个主变压器的中性点位置处。 (8)当运行维护人在检修的过程中,发现消弧线圈上存在的问题,并采取措施对问题进行处理时,要能够采取专业的操作方法,首先将消弧线圈上的隔离开关拨动到打开位置处,紧接着停止主变压器的运行,而送电操作则恰好与上述操作相反。如果系统在实际运行的过程中出现单相接地故障的话,运行维护人员一定要注意,不能随意改变母线上的档位。 3 消弧线圈的动作故障处理 如果电网在实际运行的过程中,出现单相接地、串联谐振以及中性点位移电压超过规定值的问题的话,消弧线圈就会立即做出动作,会点亮警示牌并发出警报声,同时中性点位移电压表以及补偿电流的数值都会在一定程度上增大,消弧线圈本身的指示灯也会长亮。如果出现单相接地故障的话,则绝缘监视电压表指示接地相低压为0,而未接地的两相低压则会升高至线电压。如果在运行维护的过程中,出现上述类型的故障,运维检修人员则要按照下述内容来进行故障处理。 首先需要对消弧线圈的信号动作进行确认,在确认无误之后,需要对接地相别、接地性质以及消弧线圈的实际运行状况,进行及时的

接地变压器及消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置

在系统中,如果变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点。 接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的。 我国电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1)、单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。信息来源:http://365zhanlan.co 2)、由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3)、产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸; 这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。信息来源:https://www.wendangku.net/doc/351169473.html, 另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。 接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= U/(R1+R2)(其中U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障回路附加电阻)的零序电流。根据上述分析,接地变的运行特点是;长时空载,短时过载。信息来 源:https://www.wendangku.net/doc/351169473.html, 总之,接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型

SC-XHDCZ调匝式消弧线圈技术使用说明书

SC-XHDCZ型调匝式消弧线圈自动跟踪 补偿成套装置 使用说明书 保定双成电力科技有限公司

目录 一、概述 (1) 二、产品特点 (1) 三、产品型号说明 (2) 四、性能指标 (2) 五、工作原理 (2) 六、装置总体构成 (4) (一)接地变压器 (5) (二)调匝式消弧线圈 (5) (三)微机控制器 (5) (四)阻尼电阻箱 (9) 七、接地选线单元 (9) 八、并联中电阻 (10) 九、控制器操作说明 (11) 十、控制器接线 (21) 十一、成套装置选型 (23) 十二、成套装置安装 (23) 十三、订货须知 (25) 十四、产品保修 (25)

一、概述 对于不同电压等级的电力系统,其中性点的接地方式是不同的,根据我国国情,我国6~66kV配电系统中主要采用小电流接地运行方式。为了有效防止系统弧光接地,消除接地故障,提高供电质量,按照国家对过电压保护设计规范新规程规定,电网电容电流超过10A时,均应安装消弧线圈装置。由于中性点经消弧线圈接地的电力系统接地电流小,其对附近的通信干扰小也是这种接地方式的一个优点。以前我国电网普遍采用手动调匝式消弧线圈,由于不能实时监测电网的电容电流,其主要缺陷表现在以下两个方面:(1)调节不方便,需要装置退出运行才能进行调节。 (2)判断困难,无法对系统运行状态做出准确判断,因此很难保证失谐度和中性点位移电压满足要求。 我公司所研制生产的SC-XHDCZ调匝式消弧线圈装置,该成套装置采用标准的工业级计算机系统,总线式结构,多层电路板设计,全彩色大屏幕液晶屏,全汉字显示。具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。该系统克服了以前各消弧线圈装置调节范围小的缺陷,能够进行全面调节。 该装置采用残流增量法和有功功率法等先进算法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。 本产品广泛应用于电力供电行业、发电厂、冶金、矿山、煤炭、造纸、石油化工等大型厂矿企业的变配电站,适用电压等级6~110KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。 二、产品特点 (一)控制器采用工业级计算机平台,双CPU架构,多层电路板处理,运行稳定可靠。 (二)采用全彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观。 (三)调节准确、速度快,且调节范围宽,可在0~100%额定电流全范围调节。 (四)内嵌高压接地选线模块,采用残流增量法及有功功率法,使选线快速准确。 (五)设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。 (六)可实现单相接地故障的声光控报警功能。 (七)设有标准并口打印机,可实现数据打印,接地信息打印。 (八)具有一控二功能,可实现同一系统内两套消弧线圈随系统运行情况自动变换。

光伏电站消弧线圈接地变成套装置技术规范书

35kV消弧线圈接地变成套装置 (精编) 编 辑 前 可 删 除 此 页 特点:内容简洁轮廓清晰 (花费了太多时间) 收取一点点费用请不要介意

三峡新能源皮山县光伏电站一期20MWp工程35kV消弧线圈接地变成套装置 技术规范书 中国电力工程顾问集团 华北电力设计院工程有限公司 2012年11月 中国·北京

目录 1 总则 (1) 2 标准和规范 (2) 3 设计和运行条件 (3) 4 技术特性要求 (4) 5 供货范围 (8) 6 交货进度 (10) 7 性能验收试验 (11) 8 差异表 (13) 9 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (14)

1 总则 1.1 本技术规范书适用于三峡新能源皮山县光伏电站一期20MWp工程的35kV消弧线圈接地变成套装置(含接地变柜、消弧线圈柜及外壳等),它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.3本招标文件技术规范提出了对消弧线圈接地变成套装置的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。投标人保证消弧线圈接地变成套装置的包装、标志、运输和保管满足技术规范书的要求;投标人保证消弧线圈接地变成套装置运输外形限制尺寸满足技术规范书的要求。 1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术偏差表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“技术偏差表”中写明为“无偏差”。 1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.7 本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

国家电网公司变电运维通用管理规定 第15分册 消弧线圈运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第15分册消弧线圈运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

目录 前言.............................................................................................................................................. II 1 运行规定 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 紧急停运规定 (1) 2 巡视及操作 (1) 2.1 巡视 (1) 2.2 操作 (3) 3 维护 (3) 3.1 红外检测 (3) 3.2 吸湿器维护 (4) 3.3 更换消弧线圈成套柜外交流空开 (4) 4 典型故障和异常处理 (4) 4.1 消弧线圈保护动作处理 (4) 4.2 消弧线圈、接地变压器着火处理 (4) 4.3 接地告警处理 (5) 4.4 有载拒动告警处理 (5) 4.5 位移过限告警处理 (6) 4.6 并联电阻异常处理 (6) 4.7 频繁调档处理 (6)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第15分册《消弧线圈运维细则》,适用于35kV及以上变电站消弧线圈。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网福建电力。 本细则主要起草人:陈余航、张丰、苏祖礼、梁宏池、纪锡亮、涂恩来、吴勇昊、陈晔。

消弧线圈成套装置使用说明tk

一、产品概述 电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰及接地装置等问题有密切的关系。国内外中压电网的运行经验表明,谐振接地即中性点经消弧线圈接地方式在供电可靠性、人身安全、设备安全和通信干扰方面,具有很好的运行特性。为此,我国电力规程DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:3~66kV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,中性点应采用消弧线圈接地方式。 TK型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置是在总结消弧运行经验和广泛收取用户意见的基础上,自主开发的高可靠性、稳定性,贴近用户需求的消弧线圈成套装置,已广泛应用于电力系统及工业用户。 二、原理简介 消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流I L补偿接地电容电流I C,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效地减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效地抑制过电压的幅值,同时也最大限度地减小了故障点热破坏作用及接地网的电压升高等不利因素。从发挥消弧线圈的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调谐至谐振点上。但是在电网正常运行时,调谐至全补偿的消弧线圈会产生危险的串联谐振过电压,这是不允许的。如何来解决这一矛盾呢?方法是在消弧线圈上串联阻尼电阻,从而增大电网阻尼率,使得电网正常运行时串联谐振过电压小于15%相电压,等待接地故障的发生。当出现单相接地后,瞬间将阻尼电阻短接掉,从而实现最佳补偿。 图2.1 消弧线圈接地系统发生单相接地时的等值回路

变电站kV消弧线圈接地调节方式及故障处理

变电站 10kV消弧线圈接地调节方式及故障处理 随着电网规模的扩大,变电站 10kV 出线增多以及电缆的广泛使用.系统发生单相接地引起的电容电流随之增大。新颁标准规定:10kV系统(含架空线路1单相接地故障电流大于l0A而又需要在接地故障条件下运行时应采用消弧线圈接地方式。因此在变电站安装消弧线圈能减小故障点的残余电流。抑制间歇性弧光过电压及谐振过电压。对保证系统安全供电起到显著的作用。 一、变电站中性点接地方式的比较 1.1中性点不接地方式 该中性点接地方式比较经济、简便在接地电容电流较小的条件下。系统发生单相接地时的接地。电弧瞬间熄灭。系统可带故障运行2h。供电可靠性相对较高。故世界各地不少中压电网仍在采用不过在许多情况。中性点不接地仅为一种过渡方式。随着电网的发展。当接地电容电流接近或达到某一临界值(一般为10A)时,往往会因间歇电弧接地过电,接地电弧无法自动熄灭。容易发展成两相短路跳闸,导致事故范围进一步扩大。 1.2中性点经小电阻接地方式 该方式的优点是:容易检出单相接地故障线路。永久接地时切除速度快。在消除间歇电弧过电压、防止谐振过电压等方面有优势。缺点在于跳闸率高。断路器作负担重。瞬时性接地也跳闸。易造成用户短时停电。供电可靠性不高。另外,短路电流冲击对电缆绝缘造成的损伤较大。对电子通信设备的电磁干扰也比较严重。若故障不能及时跳开.电弧有可能连带烧 毁同一电缆沟里的其他相邻电缆。从而扩大事故,造成火灾。 1.3 中性点经消弧线圈接地方式 当发生单相接地时。由于消弧线圈产生的感性电流补偿了故障点的电容电流。使故障点的残流变小。从而达到自然熄弧,防止事故扩大甚至消除事故的目的运行经验表明。消弧线圈对抑制间隙性弧光过电压和铁磁谐振过电压。降低线路的事故跳闸率。减少人身伤亡及设备的损坏都有明显的作用。 综上所述,变电站理想的中性点接地方式是:采用快速动作的消弧线圈作为接地设备。对瞬时性单相接故障,能快速补偿,正确识别故障消除并迅速退出补偿。对非瞬时性单相接地故障,系统在消弧线圈补偿的同时在很短的时间 (远小于10s)内能正确判断接地线路,将故障线路切除.从而提高配电网的供电可靠性。

相关文档
相关文档 最新文档