目录

SATWE参数设置篇 (4)

一、总信息 (4)

01.水平力与整体坐标夹角 (4)

02.混凝土和钢材容重 (4)

03.裙房层数 (4)

04.转换层所在层号 (4)

05.地下室层数 (5)

06.嵌固端所在层号 (5)

07.墙元细分最大控制长度 (5)

08.对所有楼层强制采用刚性楼板假定 (5)

09.地下室强制采用刚性楼板假定 (6)

10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点 (6)

11.结构材料信息 (6)

12.结构体系 (6)

13.恒活荷载计算信息 (6)

14.施工次序 (6)

15.风荷载计算信息 (6)

16.地震作用计算信息 (6)

17.结构所在地区 (7)

二、风荷载信息 (7)

01.地面粗糙度类别 (7)

02.修正后的基本风压 (7)

03.结构基本周期 (7)

04.风荷载作用下结构的阻尼比 (7)

05.承载力设计时风荷载效应放大系数 (8)

06.用于舒适度验算的风压、阻尼 (8)

07.顺风向风振 (8)

08.水平风体型系数 (8)

09.特殊风体型系数 (8)

10.设缝多塔背风面体型系数 (8)

三、地震信息 (9)

01.结构规则性信息 (9)

02.设计地震分组、设防烈度、设计基本地震加速度 (9)

03.场地类别 (9)

04.混凝土框架、剪力墙、钢框架抗震等级 (9)

05.抗震构造措施的抗震等级 (9)

06.中震(或大震)设计 (11)

07.考虑偶然偏心 (11)

08.考虑双向地震作用 (11)

09.振型数 (11)

10.重力荷载代表值的活载组合值系数 (12)

11.周期折减系数 (12)

12.结构的阻尼比 (12)

13.特征周期、地震影响系数最大值、用于12层以下...影响系数最大值 . (13)

14.斜交抗侧力构件方向附加地震数、相应角度 (13)

四、活荷信息 (14)

01.柱、墙设计时活荷载、传给基础的活荷载 (14)

02.梁活荷不利布臵最高层号 (14)

03.柱、墙、基础活荷载折减系数 (15)

04.考虑结构使用年限的活荷载调整系数 (15)

五、调整信息 (15)

01.梁端负弯矩调幅系数 (15)

02.梁活荷载内力放大系数 (15)

03.梁扭矩折减系数 (15)

04.托墙梁刚度放大系数 (15)

05.实配钢筋超配系数 (16)

06.连梁刚度折减系数 (16)

07.中梁刚度放大系数 (16)

08.部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级 (17)

09.调整与框支柱相连的梁内力 (17)

10.指定加强层个数及相应的各加强层层号 (17)

11.按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力 (17)

12.指定薄弱层个数、各薄弱层层号 (17)

13.薄弱层地震内力放大系数 (17)

14.全楼地震作用放大系数 (18)

15.顶塔楼地震作用放大起算层号及放大系数 (18)

16.0.2V0调整 (18)

六、设计信息 (18)

01.结构重要性系数 (18)

02.钢构件截面净毛面积比 (18)

03.考虑P-△效应 (18)

04.按高规或者高钢规进行构件设计 (19)

05.钢柱计算长度系数按有侧移计算 (19)

06.框架梁端配筋考虑受压钢筋 (19)

07.结构中框架部分轴压比按照纯框架的规定采用 (19)

08.剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条 (19)

09.当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定时,一律设臵构造边缘构件 (20)

10.指定的过渡层个数及层号 (20)

11.柱配筋计算原则 (20)

12.保护层厚度 (20)

13.梁柱重叠部分简化为刚域 (20)

七、配筋信息 (21)

01.边缘构件箍筋强度: (21)

02.墙水平分布筋间距 (21)

03.墙竖向分布筋配筋率 (21)

04.结构底部需要单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数NSW、配筋率 (21)

八、荷载组合 (22)

九、地下室信息 (22)

01.土层水平抗力系数的比例系数M (22)

02.外墙分布筋保护层厚度 (22)

03.扣除地面以下几层的回填土约束 (22)

04.回填土容重 (22)

05.室外地坪标高 (22)

06.回填土侧压力系数 (22)

07.地下水位标高 (22)

08.室外地面附加荷载 (23)

十、生成SATWE数据文件及数据检查 (23)

十一、计算控制参数 (23)

01.层刚度比计算 (23)

02.地震作用分析方法 (23)

03.线线方程组解法 (24)

04.吊车荷载计算 (24)

05.生成传给基础的刚度 (24)

SATWE参数设置篇

一、总信息

01.水平力与整体坐标夹角

存在某个角度使得地震作用(风荷载)在这个方向作用时结构的地震反应最为剧烈。当这个角度大于15°时需要输入这个值来考虑最不利作用方向的影响。

先取0,计算完成后查看“周期振型地震力”文件看角度是否大于15°,如果大于就返回到此处填写。

不建议填写,即使在wzq.out输出的地震作用最大方向角度大于15°。因为回填此角度后整个图形会旋转这一个角度,影响识图,构件配筋也要按“考虑该角度”和“不考虑该角度”两次计算结果做包络设计。且旋转后的方向不一定是用户所希望的风荷载作用方向。所以出现这个角度大于15°时将“最不利地震作用方向角”填写到“斜交抗侧力构件夹角”栏,这样程序可以自动按最不利工况进行包络设计。也就是说填入水平力与整体坐标夹角后需要人为考虑比较输入和不输入这个夹角的配筋情况进行从严配筋,填入此角度也会影响风荷载计算配筋;而“斜交抗侧力构件附加地震角度”输入后不需要人工干预,程序自动根据最不利地震作用计算配筋和风荷载作用下配筋自动计算比较。

出现地震作用最不利方向角又需要人工处理的原因是程序计算配筋是按两个主轴方向考虑,出现最不利地震作用方向角我们不考虑的话,可能相差比较大。

一般情况下都小于15°,也就是填写0就可以了。

02.混凝土和钢材容重

《荷规》附录A

混凝土:一般需考虑抹灰、装修等所以

框架结构:25.5~26框剪:26~26.5 剪力墙:26.5~27

采用轻质混凝土时可根据情况适当减小。

钢材:容重为78,一般不需要修改,但是对于钢结构工程考虑到建筑装修荷载、钢构件加劲肋、连接节点及高强度螺栓等附加重量及防火、防腐及外包轻质防火板的影响,此处的值往往是刚才容重乘以1.04~1.18的放大系数,即82~93。

03.裙房层数

裙房层数:裙房包含地下室。裙房地下室1层地上2层时填入3。此参数主要是作为带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度的判断依据,按规范要求加强区取到裙房屋面上一层。

《高规》(4.8.6)(10.6.4)对于有裙房的结构要采取相应加强措施,该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区。程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其它构件采取加强措施,需要设计人员人为加强。

此参数的目的,作为底部加强区高度的判断。具体底部加强区的判断和采取措施需设计人员自行确定核对。见《高规》剪力墙加强区的相关章节。

04.转换层所在层号

转换层所在层号按照PMCAD楼层组装的自然层填写。例如不带地下室的建

筑第一层为柱子,第二层用剪力墙,那么转换层所在层号就是2。

填写此参数后,程序自动按《高规》10.2针对两种结构通用设计规定。对于部分框支剪力墙结构还会自动执行此结构类型的相关条文规定。包括10.2.6,10.2.16,10.2.17,10.2.18,10.2.19。

对于水平转换构件和转换柱的设计要求,用户需要在“特殊构件补充定义”中对构件属性进行指定,程序便自动执行相应的调整。如10.2.4条、10.2.7条、10.2.10条。

高位转换:转换层位臵以嵌固端起算,(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)≥3。

转换层无论刚度比如何都要指定为薄弱层,程序不自动默认设臵需人工指定。在调整信息中指定。

05.地下室层数

与上部结构同时参与内力分析的地下室部分层数。

地下室层数影响风荷载、地震作用计算、内力调整底部加强区判断等众多内容。是一项重要参数。程序结合此处的地下室层数和层底标高判断楼层是否为地下室,如设臵为4则层底标高最低的四层判断为地下室。

当地下室局部层数不同时,应按主楼地下室层数输入。

06.嵌固端所在层号

如果地下室顶板作为嵌固部位时输入(地下室层数+1);如果在基础顶面嵌固时嵌固端所在层号为1。

嵌固端的位臵影响底部加强区部位的确定;以及其它要求:《抗规》6.1.3-3条、6.1.10条、6.1.14条、《高规》3.5.2-2。

注意特殊情况下嵌固端的取定。

07.墙元细分最大控制长度

对于尺寸较大的剪力墙,程序要将其细分成一系列小壳元,为确保精度和计算量不至于过大,要求小壳元边长不得大于给定的限值。

一般情况下取初始值2.0,框支剪力墙1.5-1.0 ;取1时足够。

08.对所有楼层强制采用刚性楼板假定

计算周期比、位移比建议勾选采用刚性楼板假定。内力分析和配筋时遵循真实性不要勾选。

《高规》5.1.5条:“进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性。”

如果设定了弹性板或楼板大开洞,在计算位移、周期等控制参数时,应该勾选将弹性楼板强制为刚性楼板参与计算以满足规范要求的计算条件;

计算完成后应去掉此项选择,以弹性楼板方式进行配筋和其他计算分析。

如果没有定义弹性板或楼板大开洞,一般不选择此项,避免出现异常情况。

对于错层或带夹层的结构,总是伴有大量跃层柱,如果采用刚性楼板假定,所有跃层柱将收到楼层约束,造成计算结果失真。

09.地下室强制采用刚性楼板假定

10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点

也就是考虑楼板对梁的约束。整体计算时比如看周期比、位移比的时候才用刚性楼板假定,刚性板对梁肯定有约束作用,应该勾选。

内力及配筋就算时不应该简单采用不勾选,要采用抗震概念设计的方法来设计。

(补充:对周期、构件内力特别是连梁内力的影响等)

11.结构材料信息

结构材料信息影响到不同规范、规程的选择

12.结构体系

不同的结构体系程序按照规范要求对结构进行调整,条文选择、分配地震作用等。

13.恒活荷载计算信息

这是竖向荷载控制参数。

不计算恒活荷载:仅用于研究分析;

一次性加载:多层结构、钢结构和有上传荷载(如吊柱)的结构。

模拟施工加载1:适用于多高层结构;

模拟施工加载2:仅可用于框筒结构向基础软件传递荷载(不要传递刚度)

模拟施工加载3:适用于多高层无吊车结构,更符合工程实际情况,推荐使用。

14.施工次序

如果采用广义楼层概念建立模型可能打破楼层号由低到高的排列次序。此时需要人为指定施工次序。很容易出错,尽量少用。

15.风荷载计算信息

风荷载计算控制参数。一般考虑计算水平风荷载就可以了。特殊风荷载主要用于多层钢结构,还要配合特殊风载体型系数。

16.地震作用计算信息

地震作用控制参数

不进行抗震设防的地区,符合《抗规》(3.1.2)(5.1.6)条规规定可不进行地震作用计算,但要符合抗震措施要求。因此此类结构选择“不计算地震作用”后仍然要在“地震信息”页中指定抗震等级以满足抗震构造措施的要求。

计算地震作用:《抗规》(3.1.4)(5.1.6)

计算竖向地震:《抗规》(5.1.1)(3.3.2)(10.2.6)(10.5.2)

△不计算地震作用:设防烈度6度以下(6度甲类建筑和6度Ⅳ类场地的高层建筑除外)

△计算水平地震作用:设防烈度7、8度地区的多高层建筑;6度甲类建筑;6度Ⅳ类场地的高层建筑。

△计算水平和规范简化方法竖向地震:《抗规》5.3.1《高规》4.3.2—3、4(大跨度、长悬臂、高烈度区);10.2.4(转换);10.5.2(连体);

△计算水平和反应谱方法竖向地震:《高规》4.3.14(大跨度、连体、长悬臂)。

17.结构所在地区

根据所在地区选择

二、风荷载信息

01.地面粗糙度类别

ABCD→乡村走向城市;根据建筑所在地合理取用;用于计算风压高度变化系数。

02.修正后的基本风压

按《荷规》附录E.5 按50年一遇根据所在地查得。但不小于0.3。

《高规》4.2.2规定“对特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。”(规范指高度大于60米的建筑)对于部分风荷载敏感建筑应考虑地点和环境的影响进行修正:比如沿海地区、强风带等在规范规定的基础上放大1.1-1.2倍。

当100年一遇风压资料没有时,可近似将50年一遇的基本风压乘以1.1增大系数。

03.结构基本周期

主要用于计算风荷载中的风振系数βz,SATWE给出的结构基本周期是按《高规》的简化公式计算的。

框架:T1=(0.08-0.1)n 框剪、框筒:(0.06-0.08)n

剪力墙、筒中筒:(0.05-0.06)n n为结构层数。

经验:

6度区40层4.7秒(0.12N);

7度区40层4.0秒(0.1 N);

8度区40层3.2秒(0.08N)。

结构基本自振周期与受外力相关,外力越大,需要的刚度越大,周期越小。

周期→查看刚度是否符合经验。周期相对经验值偏小→刚度太大→减墙优化。

三种取值方式:规范近似公式手工计算输入;程序简化初始值;完成一次计算后,将计算书wzq.out中的结构第一第二平动周期值输入重算。

04.风荷载作用下结构的阻尼比

与结构基本周期相似,也是用于风荷载脉增大系数βz的计算。《荷规》7.4.2 新建工程进入SATWE后程序自动对其赋值:

混凝土结构、砌体结构:0.05;

有填充墙钢结构:0.02;

无填充墙钢结构:0.01。

05.承载力设计时风荷载效应放大系数

《高规》4.2.2规定“对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。”

部分高层建筑可能在风荷载承载力设计和正常使用极限状态设计时需要采用两个不同的风压值,因此SATWE增加了此项。也就是说用户只需按照正常使用极限状态取风压值,程序在进行风荷载承载力计算时将自动按此放大系数进行放大计算。

结构对风荷载是否敏感是否需要提高基本风压,规范没有明确规定。设计人员自行确定。(可以这样判断:60米以上敏感,以下不敏感)

06.用于舒适度验算的风压、阻尼

《高规》3.7.6:房屋高度不小于150m的高层混凝土结构应满足舒适度要求。SATWE根据高钢规5.5.1条进行风振舒适度验算。验算结果在wmass.out文件中输出。

验算舒适度需要用到风压和阻尼与之前的风压和阻尼可能不同所以单独列出。验算风振舒适度的阻尼:0.01-0.02,程序默认取0.02。风压则默认与风荷载计算的基本风压取值一样。

07.顺风向风振

《荷规》8.4.1:高度大于30m,高宽比大于1.5的房屋以及基本自振周期T1大于0.25s的高耸结构,应考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响。

08.水平风体型系数

结构立面变化较大时不同区段内的体型系数可能不一样,程序限定的最多可取三段。程序计算风荷载时自动扣除地下室高度,因此分段时只需考虑上部结构,不用将地下室单独分段。

体型系数根据《高规》4.2.3取值。圆形0.8 ;V形、Y形等很不规则的:1.4。也就是最小值0.8,最大值1.4。

09.特殊风体型系数

如果总信息选中了“计算特殊风荷载”或者“计算水平和特殊风荷载”则此项可调。

与计算水平风荷载相同,只是此处程序自动识别迎风面背风面,要填写各区段迎风面背风面侧风面的体型系数。

挡风系数是考虑多塔等情况,考虑楼层外轮廓并非全部是受风面积。系数为1表示全部外轮廓为受风面积;小于1表示有效受风面积占外轮廓的比例。10.设缝多塔背风面体型系数

对于设缝的多塔结构,缝隙两边的墙体不受或很少受风荷载影响,程序在计算风荷载时通过此参数对背风面风荷载进行修正。

按实际情况输入背风面的体型系数,初始值为0.5,该值取0表示背风面不考虑风荷载影响。

与此参数相配合在“多塔结构补充定义”中应在平面图上指定结构的风荷载

遮挡边(背风面)的确切位臵。

三、地震信息

01.结构规则性信息

程序内部不起作用,程序按照不规则处理。按不规则选择即可。

02.设计地震分组、设防烈度、设计基本地震加速度

根据建筑所在地由《抗规》附录A查得。

03.场地类别

由地勘报告根据《抗规》4.1.6取得。

04.混凝土框架、剪力墙、钢框架抗震等级

此处指定抗震等级则全楼所有构件起控制作用指定初值。某些个别构件需要另外指定的可在“特殊构件补充定义”指定。

抗震等级根据《抗规》6.1.2、《高规》3.9.3-4确定、《抗规》8.1.3。注意:表中查得的抗震等级是丙类建筑的抗震等级。具体取值见《抗规》3.9 抗震设防:幼儿园、小学、中学的教学用房,学生宿舍和食堂抗震设防类别不低于重点设防类(乙类);商业建筑人流密集的大型多层商场抗震设防类别应划为重点设防类;二三级医院的门诊、医技、住院用房抗震设防类别应划为重点设防类。

05.抗震构造措施的抗震等级

抗震措施抗震等级与抗震构造措施抗震等级很可能不一样。可能提高可能降低。场地类别影响此处。《高规》3.9.7

《抗规》3.3.2:建筑场地为Ⅰ类时丙类建筑允许降低一度的要求采取抗震构造措施(场地好);3.3.3:场地为Ⅲ和Ⅳ时,对于地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按8度(0.20g)和9度(0.40g)采取抗震构造措施(场地差);《抗规》6.1.3-4条对于甲乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级且房屋高度超过表6.1.2相应规定上限时,应采取比一级更有效的抗震构造措施。(高度超限)

11G329-1

06.中震(或大震)设计

该参数用于基于性能的抗震设计。《高规》3.11

中震或大震的弹性设计:与抗震等级有关的增大系数均取1。

中震或大震的不屈服设计:

①荷载分项系数均取1.0;

②与抗震等级有关的增大系数均取1.0;

③震承载力调整系数r RE取1.0

④筋和混凝土材料强度取标准值。

07.考虑偶然偏心

根据《高规》4.3.3条“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”;3.4.5条“计算位移比时,必须考虑偶然偏心的影响”;3.7.3条“计算层间位移角时可不考虑偶然偏心”。

考虑偶然偏心后,对结构的荷载(总重、风荷载)、周期、竖向位移、风荷载作用下的位移及结构的剪重比等没有影响;而对结构的地震作用和地震作用下的位移(最大位移、层间位移、位移角)有较大区别,平均增大18.47%,对结构构件(梁、柱)的配筋平均增大2%-3%。偶然偏心对结构的影响比较大,一般会大于双向地震作用的影响。特别是对于边长较大结构的影响更大。

质心偏移值为±0.05倍垂直于地震方向的建筑物的总长度。

偶然偏心的含义:由偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也会变化。考虑偶然偏心也就是考虑由偶然偏心引起的可能的最不利地震作用。

对于高层建筑结构,通常选择考虑偶然偏心。初始值为不选择。由于结构平立面的多样性复杂性等大量计算分析表明计算双向水平地震作用并考虑扭转影响与计算单向水平地震作用并考虑偶然偏心的影响相比前者并不总是不利的。所以:除平面规则的可通过考虑扭转耦联计算来估计水平地震作用的扭转影响外,凡属《抗规》指的平面不规则多层建筑也要考虑偶然偏心的影响。

08.考虑双向地震作用

根据《抗规》5.1.1条《高规》4.3.2-2条规定“质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。”

根据楼层最大位移与平均位移的比值判断:该值超过扭转位移比限值1.2较多(A级高度>1.4;B级高度或复杂建筑>1.3)可认为扭转明显,需要考虑双向地震作用下的扭转效应计算。

程序可以同时选择“考虑偶然偏心”和“考虑双向地震作用”两者取不利,结果不叠加。

SATWE在进行底框计算时,不应选择地震参数中的偶然偏心和双向地震作用,否则计算会出错。??????????

一般同时选择“考虑偶然偏心”和“考虑双向地震作用”,程序自动两者取不利,结果不叠加。

09.振型数

《高规》5.1.13“振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需振型数。”“考虑耦联时振型数不应小于15”(见规范)

一般振型数不要小于3(多塔楼数9倍),且为3的倍数(两个平动一个转动)。

查看wzq.out检查XY两个方向的有效质量系数大于0.9;否则振型数不够,需要增加。振型数也不能取的过多,不能多于结构有效质量贡献的自由度总数,例如全刚性楼板结构振型数不能超过楼层数的3倍。否则出现异常。

当结构楼层数较多、结构层刚度突变大时(高层、错层、越层、多塔、楼板大开洞、顶部有小塔楼、有转换层、有弹性板等复杂结构)振型数相对多取。一般情况取层数的三倍,或三倍小3。具体取值是否合理看有效质量系数是否达标。

多塔楼不小于12,且为塔楼数的9倍。

取值:3的倍数,一般不小于9,且≤3倍层数(具体看有效质量系数是否达到90%)。

10.重力荷载代表值的活载组合值系数

取值:一般默认取0.5(一般不需修改)

该参数只是改变楼层质量,不改变荷载总值(即对竖向荷载作用下的内力计算无影响)。

具体:根据《抗规》5.1.3和《高规》4.3.6取值,

WMASS文件中“各层的质量、质心坐标信息”项中输出的“活载产生的总质量”为组合值,即已经乘上了此参数。

在“荷载组合”页还有一个“活荷重力代表值系数”参数,两种容易混淆。前者用于地震作用计算,后者用于地震验算。《抗规》5.4.1条指出两种情况取值相同,所以两个参数含义不同,但取值相同。

11.周期折减系数

是充分考虑框架、框剪结构填充墙刚度对周期的影响。影响结构的内力和位移。当结构层间侧移角略大于规范的限值时,建议通过“周期折减系数”和“中梁刚度放大系数”调整,这往往达到事半功倍的效果。

取值:

《高规》4.3.16—4.3.17

框架:0.6-0.7;框剪:0.7-0.8;框筒:0.8—0.9;剪力墙:0.8-1.0 钢结构:0.9 填充墙越多质量越大折减越厉害,系数越小(这是按实心粘土砖做填充墙确定的,如采用轻质填充材料,折减系数应按实际情况不折减或少折减,周期折减只改变地震影响系数,不改变结构的自振特性)。

12.结构的阻尼比

用于地震作用计算的阻尼比。

取值:一般默认取0.05,钢筋混凝土结构一般不需修改。

《高规》4.3.8“除专门规定外,混凝土高层阻尼比应取0.05。”

《抗规》5.1.5“除专门规定外,建筑结构阻尼比应取0.05。”

《抗规》8.2.2 钢结构阻尼比取值。

《荷规》7.4.2~7.4.6

(通常情况下:混凝土→0.05;混合结构→0.03;钢结构→0.02)

13.特征周期、地震影响系数最大值、用于12层以下…影响系数最大值

取值:不需人工干预(注意核对)

《高规》4.3.7 《抗规》5.1.4 程序依据《抗规》3.2.3条、5.1.4条及表5.1.4-2取特征值周期。注意特征周期指的是场地的特征周期,自振周期指的是建筑物本身的自振周期。程序自动根据“总信息”页“结构所在地区”参数,“地震信息”页“场地类别”和“设计地震分组”三个参数确定“特征周期”。

“地震影响系数最大值”和“用于12层以下……”由“总信息”页“结构所在地区”和“地震信息”页“设防烈度”两个参数共同控制。当改变上述相关参数时程序自动按规范重新判断特征周期和地震影响系数最大值。

14.斜交抗侧力构件方向附加地震数、相应角度

地震作用计算是计算两个主轴方向的地震作用,对于斜向的可以通过这个参数进行设臵,程序便自动计算此方向的地震作用,根据最大作用力配筋。斜交角度大于15°时需要考虑。同之前总信息里的“水平力与整体坐标夹角”可以把总信息里的角度填入到此处,避免过多的麻烦。指的是与x正方向的夹角,逆时针方向为正。如果存在这个角度,建议选择对称的多方向地震,因为风载并未考虑多方向,否则容易造成配筋不对称。如输入45°和225°,程序自动增加两个逆时针旋转90°的角度(即135°和315°),并按这四个角度进行地震力的计算,程序将计算每一对新增地震作用下的构件内力,并在构件设计时考虑进内力组合中,最后构件验算取最不利一组。

如下图一个是29°一个是45°,那么正确的填写是地震数:2;相应角度-29°,-45°???。

15.竖向地震作用系数底线值

《高规》4.3.15:大跨度、悬挑、转换、连体结构竖向地震作用标准值不宜小于结构或构件承受的重力荷载代表值与表 4.3.15所规定的竖向地震作用系数的乘积。

取值:程序按不同设防烈度确定缺省的竖向地震作用系数底线值,设防烈度修改时,该参数联动改变。

四、活荷信息

01.柱、墙设计时活荷载、传给基础的活荷载

取值:《荷规》5.1.2 一般需要折减(当结构偏安全性为先的时候考虑不折减,偏经济性为先的时候考虑折减)。因为活荷载不可能满布在所有楼面上。勾选后按《荷规》5.1.2进行全楼折减。

在PMCAD建筑模型与荷载输入→主菜单→荷载输入→恒活设臵菜单下也有“考虑活荷载折减”的选项,如果两处都选折减,那么折减会累加使结构偏于不安全。所以要注意,选中一处即可。

程序中进行的基础活荷载折减只是传到底层最大组合内力中,并没有传给基础。因此JCCAD读取的是SATWE计算后各工况的标准值,如果要考虑传给基础的活荷载折减由用户在JCCAD的“荷载参数”中输入相应的折减系数。

02.梁活荷不利布臵最高层号

输入0表示不考虑不利布臵,输入n表示从1到n层考虑梁活荷的不利布臵(n+1)以上则不考虑不利布臵。

《高规》5.1.8规定楼面活荷载大于4kN/m2时应考虑楼面活荷载不利布臵引起的结构内力的增大。

此处只对梁做活荷不利布臵计算,柱墙等不考虑活荷不利布臵的影响。

建议一般多层混凝土结构应取全部楼层;高层宜取全部楼层。

03.柱、墙、基础活荷载折减系数

一般默认即可。程序分析自动计算。《荷规》5.1.2条。

此处的折减系数仅当折减柱墙设计活荷载或折减传给基础的活荷勾选后才生效。

04.考虑结构使用年限的活荷载调整系数

《高规》5.6.1条:50年取1.0 ;100年取1.1

五、调整信息

01.梁端负弯矩调幅系数

竖向荷载作用下(也就是仅针对重力荷载作用效应),考虑框架梁及连梁端塑性变形内力重分布时,可对梁端负弯矩进行调幅。弯矩调幅主要是考虑将梁端部分弯矩调到跨中,便于梁端施工(梁端弯矩过大钢筋过密不利于施工)。

取值:《高规》5.2.3条。此项调整只针对竖向荷载对地震力和风荷载不起作用。装配整体式框架梁0.7—0.8;现浇框架梁0.8—0.9。

注意:承受动力荷载;要求不出现裂缝;处于腐蚀性环境。都不能调幅。实际工程中悬挑梁的梁端负弯矩不调幅。梁端负弯矩调幅系数对纯钢梁不起作用,但是对钢与混凝土组合梁起作用。《钢规》11.1.3

转角凸窗处的转角梁的负弯矩调幅和扭矩折减系数均应取1.0

02.梁活荷载内力放大系数

考虑活荷载不利布臵对梁内力的影响。一般工程建议取1.1~1.2;

注意:如果考虑了“梁活荷载不利布臵”则应填1。(在“活荷信息”中的“梁活荷不利布臵最高层号”中如果所填的最高层号不是0就只能填1.0)

03.梁扭矩折减系数

《高规》5.2.4条考虑楼板对梁的约束作用,如果不折减则梁的扭转变形和扭矩计算往往过大,因此应对现浇楼板的梁扭矩折减。

现浇楼板采用刚性楼板假定时,折减系数取值范围0.4—1.0,建议取默认0.4,对于转换层的边框梁不宜小于0.6。对于不与楼板相连的梁该系数不起作用。若不是现浇楼板,或楼板开洞,或设定了弹性楼板,或有弧梁等情况,梁扭矩应不折减或少折减。若有的梁需要折减有的不需要折减,则设定折减系数两次,分别取相应计算结果。

可以在“特殊构件补充定义”中的“特殊梁”里交互指定楼层各梁的扭矩折减系数。程序在后续计算中对于与楼板相连的梁会根据指定的梁的折减系数进行计算,对于两侧不与楼板相连的梁不做折减计算。

折减系数需人为设定。对于考虑楼板弹性变形,不应折减;梁两侧有弹性板时,梁刚度放大系数和扭矩折减系数仍然有效。

04.托墙梁刚度放大系数

框支剪力强转换结构中会出现转换大梁上托剪力墙的情况,当软件以梁单元模拟转换大梁,以壳元模式的墙单元模拟剪力墙时,墙与梁之间协调工作关系在

计算模型中不能得到充分体现。实际情况是,剪力墙下边缘与转换大梁的上表面变形协调;而计算模型是剪力墙的下边缘与转换大梁的中性轴变形协调,因此转换大梁的上表面在荷载作用下会与剪力墙脱离,失去本应存在的变形协调性。与实际情况相比,计算模型的刚度偏柔,所以软件提供托墙梁刚度放大系数。

此处的托墙梁是指转换梁与剪力墙直接相接、共同工作的部分。如果转换梁上托开洞剪力墙则不作为托墙梁,不放大刚度。

取值:托墙梁刚度放大系数建议默认取100(左右),设计人员酌情输入。当考虑托墙梁刚度放大时,转换层附近的超筋情况(若有)通常可以缓解。当然为了使设计保持一定的富裕度,也可以不考虑或者少考虑托墙梁刚度放大系数。

05.实配钢筋超配系数

超配系数就是按规范考虑、材料配筋因素的一个附加放大系数。也就是钢筋放大配筋。

《抗规》(6.2.2)(6.2.5)及《高规》6.2.1~6.2.5条规定:9度抗震设计的结构和一级框架结构尚应符合的抗震措施要求。(也就是此系数只对9度和一级抗震有效)

9度抗震设计的结构和一级框架结构框架梁和连梁端部的剪力、框架柱端部弯矩和剪力调整,应按实配钢筋和材料强度标准值来计算。但在出施工图前,程序不知道实配钢筋情况,需要设计人员根据经验输入超配系数。也就是放大系数。

9度或1级框架,如严格按规范要求设计,用一个超配系数是不全面的不能涵盖所有构件,对于这类结构抗震设计还应专门研究。

06.连梁刚度折减系数

多高层结构设计中允许连梁开裂,开裂后连梁的刚度有所降低,程序中通过连梁刚度折减系数来反应开裂后的连梁刚度。连梁的开裂可以保护剪力墙。有利于提高结构的延性和实现多道抗震设防。为避免开裂过大,系数不宜小于0.5。无论是按照框架梁输入的连梁,还是按照剪力墙输入的洞口上方的墙梁,程序都进行刚度折减。

《抗规》6.2.13《高规》5.2.1“抗震墙地震内力计算时,连梁的刚度可以折减,折减系数不宜小于0.50。”主要是保证对竖向荷载的承载能力。

注意:通常将梁端都与剪力墙相连,且与剪力墙轴线夹角不大于25°,跨高比小于5的短跨梁定义为连梁;剪力墙连梁可以用墙开洞,特殊构件定义,指定跨高比等方式设臵为连梁。

取值:通常6、7度地区连梁刚度折减可取0.7,8、9度地区可取0.5;非抗震设防地区和风荷载控制为主的地区不折减或少折减。

高烈度区水平力大,连梁刚度大受力大,容易超筋,所以对连梁刚度进行折减以减小所受内力,减小配筋,为了少超筋,所以要折减的多些。对于低烈度区,竖向力相对来说比较大,为了保证连梁有一定的竖向荷载承载力,所以不能折减太多。

07.中梁刚度放大系数

《高规》5.2.2 “在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3~2.0”。

一般勾选“梁刚度放大系数按2010规范取值。”即可按照《混规》5.2.4条的

表格计算取值。刚度系数计算结果可在“特殊构件补充定义”中查看,也可在此基础上修改。

08.部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级

根据《高规》表3.9.3、表3.9.4 部分框支剪力墙结构底部加强区和非底部加强区的剪力墙抗震等级可能不同。

对于部分框支剪力墙结构如果用户在地震信息也输入了部分框支剪力墙结构中一般部位剪力墙的抗震等级,并在此勾选了这个选项,那么程序将自动对底部加强区的剪力墙抗震等级提高一级。

取值:默认勾选

09.调整与框支柱相连的梁内力

《高规》10.2.17 勾选后程序按规范要求自动对框支柱的弯矩剪力进行调整。由于调整系数往往很大为了避免异常情况所以设臵此开关。

取值:一般不勾选,建议按实际工程选。

10.指定加强层个数及相应的各加强层层号

加强层及相连层柱、墙抗震等级自动提高一级;加强层及相连层轴压比限值减小0.05;加强层及相连层设臵约束边缘构件;多塔结构可以在“多塔结构补充定义”里分塔指定加强层。

11.按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力

用于调整剪重比,一般选“是”。《抗规》5.2.5 《高规》4.3.12 抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于《抗规》中表5.2.5最小地震剪力系数值。地震作用主要不是地震加速度而是地面运动速度和位移引起的,也就是说刚度越大产生的地震内力越大,如果结构某层地震剪力小的过多,地震剪力调整系数过大,说明该楼层结构刚度过小。此时应调整结构布臵和相关构件的截面尺寸,提高结构刚度,使计算的剪重比能满足规范要求。其次才考虑调整地震力(地震力的放大)。

取值:勾选,不需改。

12.指定薄弱层个数、各薄弱层层号

程序会自动根据刚度比判断薄弱层并对薄弱层进行地震内力放大(自动处理不许人工干预);但是对于竖向构件不规则或承载力不满足要求的楼层,不能自动判断为薄弱层,需要设计人员在此指定。输入薄弱层层号后层序按薄弱层地震内力放大系数放大。输入多个薄弱层层号时用逗号或者空格隔开。对于多塔结构,可以在“多塔结构补充定义”中分塔指定薄弱层。

13.薄弱层地震内力放大系数

薄弱层地震剪力需要调整,程序默认最小值1.25。《抗规》3.4.4-2 《高规》3.5.8

默认1.25,不需改。

14.全楼地震作用放大系数

为了提高某些重要工程的结构抗震安全性。主要用于时程分析的包络设计,需要在时程分析后回填一个放大系数。这是地震力调整系数,可通过其放大地震力,提高结构的抗震安全度。经验取值是1.0—1.5。一般工程建议取默认1.0。

《抗规》5.1.2相关规定。此参数对位移、剪重比、内力计算有影响,而对周期计算无影响。

取值:默认1,一般不许改。

15.顶塔楼地震作用放大起算层号及放大系数

顶塔楼通常指突出屋面的楼、电梯间、水箱等。

该系数仅放大顶塔楼的地震内力,并不改变位移。如果不调整则都取0即可。见《抗规》5.2.4条详细说明。

此参数调整仅放大顶塔楼内力,并不改变其位移。

取值:一般取默认1,一般不需改。

16.0.2V0调整

见《抗规》6.2.13条。针对框架—剪力墙结构、框架—核心筒中框架要承担一定的地震力考虑。所以需要调整(调整框架梁、柱的弯矩、剪力,不调整轴力)。《高规》8.1.4及9.1.11。对于多塔框剪结构要在SATWE中切开分析,保证框架调整的正确。调整起算层号,当有地下室时宜从地下一层顶板开始调整,调整终止层号,应设在剪力墙到达的层号。当有塔楼时宜算到不包括塔楼在内的顶层为止。

六、设计信息

01.结构重要性系数

针对非抗震地区设臵,程序组合配筋时,对非地震参与的组合乘以该放大系数。按建筑物的重要性取值,一般建筑取1.0,临时建筑可取0.9,重要建筑取值大于1.0。《混规》3.3.2

该参数用于非抗震组合的构件承载力验算。《混规》3.2.3-1,在地震设计状况下应取1.0;在持久设计状况和短暂设计状况下,对安全等级为一级结构不应小于1.1,对安全等级为二级结构构件不应小于1.0;对安全等级为三级结构构件不应小于0.9。

结构安全等级二级或者设计使用年限为50年,应取1.0,建议一般取1.0。

02.钢构件截面净毛面积比

该参数用来描述钢截面被开洞(如螺栓孔等)后的削弱情况。该值仅影响强度计算,不影响应力计算。建议当构件连接全为焊接时取1.0,螺栓连接时取0.8。

钢构件截面净面积与毛面积的比值。程序根据此值计算构件实际受力截面积。根据钢构件上螺栓孔的布臵情况输入此值。例如全焊连接为1;螺栓连接宜小于1;该参数初始值为0.85(螺栓连接),取值:0.5—1.0

03.考虑P-△效应

P-△效应是指由于结构的水平变形而引起的重力附加效应(竖向荷载的侧移效应),称之为重力二阶效应。结构在水平力作用下发生水平变形后,重力荷载

因该水平位移而引起附加效应,结构发生的水平侧移绝对值越大,P-△效应越显著,若结构的水平变形过大,可能因重力二阶效应而导致失稳。

勾选后程序会在整体分析时自动考虑重力二阶效应。一般多层是不需要考虑的。具体见《高规》5.4

《抗规》3.6.3:地震作用下重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。《高规》5.4.2相关规定。

取值:在“结构设计信息”中最后面部分“结构整体稳定验算结果”看刚重比是否满足,此处程序会提示是否要考虑重力二阶效应。

04.按高规或者高钢规进行构件设计

点取此项,程序自动按高规进行荷载组合计算,按高钢规进行构件设计计算。否则,按多层结构进行荷载组合计算,按普通钢结构规范进行构件设计计算。

多层不需要勾选,勾选则从严。

05.钢柱计算长度系数按有侧移计算

此参对钢结构有效,对混凝土结构不起作用。主要是长度系数取值的公式选取。《钢规》5.3.3、D-1、D-2

06.框架梁端配筋考虑受压钢筋

《高规》6.3.3也就是考虑梁最大配筋率的控制,同时又要考虑受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半(梁端截面底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5,二三级抗震等级不应小于0.3)。程序控制最大为2.5%,如果勾选此项则放宽到2.75%(0.5时)。

《混规》5.4.3此参数还考虑非地震作用下调幅框架梁端的受压区高度x<0.35h0,当参数设臵中勾选此选项后程序进行此项检查,如果不满足程序在非地震作用下自动增加受压钢筋以满足受压区高度要求。原来只对地震作用组合进行该项控制,勾选后非地震作用下也进行控制。(一级是0.25h0;二三级0.35h0)。地震组合下如果不勾选则给出超限提示,勾选则根据受压区高度限值进行计算配筋。非地震组合下,勾选则根据限值控制且满足限值配筋,如果不勾选则只按单筋或双筋方式计算受拉钢筋。可见还是建议勾选

取值:建议勾选。

07.结构中框架部分轴压比按照纯框架的规定采用

对象:框架—剪力墙结构,底层框架部分承受的地震倾覆力矩的比值在一定范围内时,框架部分的轴压比需要按框架结构的规定采用。勾选后,框架部分轴压比一律采用纯框架规定的轴压比采用。其余设计仍遵循框剪结构的规定。具体要求见《高规》8.1.3条。

08.剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条

执行《高规》7.2.16-4 也就是抗震设计时对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应按要求相应提高。勾选后就按照此条控制构造边缘构件的最小配筋,对于不符合上述条件的结构类型,也进行从严处理。

09.当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定时,一律设臵构造边缘构件

《抗规》表6.4.5-1和《高规》表7.2.14,底层墻肢截面轴压比小于某值时可以只设臵构造边缘构件。但是对于部分框支剪力墙、多塔结构等情况不适用。程序会自动判断约束边缘构件楼层(考虑了加强层及其上下层),并按此参数来确定是否设臵约束边缘构件,并可在“特殊构件补充定义”里分层分塔交互指定。

10.指定的过渡层个数及层号

B级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设臵1~2层过渡层,过渡层边缘构件的箍筋配臵要求可低于约束边缘构件的要求,但应高于构造边缘构件的要求。见《高规》7.2.14。

程序对过渡层执行如下原则:过渡层边缘构件的范围仍按构造边缘构件;过渡层剪力墙边缘构件的箍筋配臵按约束边缘构件确定一个体积配箍率,又按构造边缘构件0.1,取其平均值。

取值:默认为0,不修改,B级高层时需指定。

11.柱配筋计算原则

柱配筋计算的选择。一般选择单偏压计算,用双偏压复核。对于角柱,程序自动按双偏压计算。如果没有定义角柱,最好用双偏压复核。另外,对异形柱要采用双偏压计算(程序自动按双偏压计算),此外,按单偏压计算要满足双偏压的角筋的计算结果。

由于双偏压计算的特殊性对于配筋设计,其计算结果没有唯一解。这往往造成计算失误或者结果异常。所以双偏压一般不能直接拿来配筋。而只能根据已经配好筋的柱截面,用双偏压计算公式来校核其双偏压承载力。也就是双偏压设计必须先有单偏压设计结果,才能比较好的进行。

角柱:指建筑角部柱的两个方向各只有一根框架梁与之相连的框架柱。故建筑凸角处框架柱为角柱,凹角处框架柱并非角柱。对于全钢结构,程序会根据《高钢规》5.3.4条对角柱内力进行放大。

单偏压计算:在计算X向配筋时,不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有唯一性;双偏压计算:在计算X向配筋时,考虑了Y向钢筋的作用,计算结果不唯一。

取值:默认单偏压,不需修改。定义的角柱、异形柱程序会自动进行双偏压计算。

12.保护层厚度

截面外边缘到最外层钢筋外边缘的距离;依据《混规》8.2.1取值。环境类别《混规》3.5.2取值。

13.梁柱重叠部分简化为刚域

点取此项则程序将梁柱交叠部分同时考虑梁端和柱端刚域,否则将梁柱交叠部分作为梁和柱的一部分计算。《高规》5.3.4

正常情况下,梁的长度为柱间形心的距离。当柱的截面积较大时,可将梁柱重叠部分作为刚域考虑。此时程序对梁做如下模型简化:梁自重按扣除刚域后的梁长计算,梁上的外荷载仍按梁两端节点计算;截面设计按扣除刚域后的梁长计算。

PKPM SATWE参数设置讲解

SATWE参数设置 一:总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大 于15度则回填。 2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。 3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。 4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别 转换层,需要人工指定。对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即 以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数 +1)。 7、地下室层数:根据实际情况输入。 8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。 9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加 到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。此项打勾与在“调整信息” 页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。 10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建 议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。 11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定 时保留弹性板面外刚度考虑。特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。 12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。不勾选的话位 移偏小。 13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼 缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。 14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。 15、墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,程 序强制为“出口”,即只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上 的节点均作为出口节点,使得墙元的变形协调性好,分析结果更符合剪力墙的 实际。 16、结构材料信息:按实际情况填写。 17、结构体系:按实际情况填写。 18、恒活荷载计算信息: 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载1模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;

pkpm结构设计参数

P K P M结构设计参数 P K P M结构设计参数 1.风荷载 风压标准值计算公式为:W K=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压W o略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条: 1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。 2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D 类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。 3)、风压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最,比C类小20%到50%。 4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约5%到10%。与结构的材料和形式有关。 5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。

在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5O m、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(W o T12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。 2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。 2)、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期T g 的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。 3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。 4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5T g以内与89规范相同,从5T g起改为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比δ等于0.05的基础上调整。

SATWE参数

1)水平力与整体坐标夹角:采取隐含值0,当大于15°根据《抗规》5.1.1-2重算。 2)混凝土容重:隐含值25。一般按结构类型取值:框架结构25.5;框剪结构26;剪力墙 结构重度27。) 3)钢材容重:隐含值78。 4)裙房层数:根据实际情况。 5)转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。(该指定只为程序决定底部加强 部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。) 6)嵌固端所在层号:1:判断地下一层侧向刚度是否大于地上一层侧向刚度2倍,当满足 顶板嵌固要求可指定地下室顶板为嵌固端,此时一层二层侧向刚度比不宜小于1.5;2:当不满足地下室顶板嵌固时,可指定地下室底板或地下一、二层为嵌固端。实际工程中如实输入地下室层数,嵌固均选地板(输入1结果偏安全)。 7)地下室层数:根据实际情况。 8)墙元细分最大控制长度:可取2.0,对于框支结构和其他复杂结构、短肢剪力墙可取 1.0~1.5。 9)弹性板细分最大控制长度: 10)对所有楼层强制采用刚性楼板假定:计算楼层位移比,结构层间位移比和周期比时应勾 选;计算结构内力与配筋计算时不应勾选。 11)地下室强制采用刚性楼板假定:PKPM2010强制地下室楼面板(包括自定义的弹性板)

为刚性楼板.因此必须勾选此项。 12)墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:因此必须勾选此项。 13)计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:默认不勾选。 14)弹性板与梁变形协调:勾选。 1)结构材料信息:据实填写。 2)结构体系:据实填写。 3)恒活荷载计算信息:一次性加载:整体刚度一次加载,适用于多层结构、有上传荷载的 情况;模拟施工加载1:整体刚度分次加载,可提高计算效率,但与实际不相符;模拟施工加载2:整体刚度分次加载,但分析时将竖向构件的刚度放大10倍,是一种近似方法,改善模拟施工加载1的不合理处,是结构传给基础的荷载比较合理;模拟施工加载3:分层刚度分次加载,比较接近实际情况。一次性加载:主要用于多层结构、钢结构和有上传荷载(例如吊柱)的结构。模拟施工加载1:适用于多高层结构。模拟施工加载2:仅可用于框筒结构向基础软件传递荷载(不要传递刚度)模拟施工加载3:适用于多高层无吊车结构,更复合工程实际情况,推荐使用。 4)风荷载计算信息:计算水平风荷载。 5)地震作用计算信息:计算水平和竖向地震作用。《抗规》3.1.2,“抗震设防烈度为6度时, 除本规范有具体规定外,对乙丙丁类建筑可不进行地震作用计算。”《抗规》5.1.6,“6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。”“6度时不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。”《抗规》5.1.1,“8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。”《高规》4.3.2,“8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用;”“9度抗震设计时应计算竖向地震作用。”《高规》10.2.6,“8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震的影响。”《高规》10.5.2,“8度抗震设计时,连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。”注意事项:8(9)度地区大跨度结构一般指看度不小于24m(18m),长悬臂构件指悬臂板不小于2(1.5)m,悬臂梁不小于6(4.5)m。 6)结构所在地区:全国。 7)规定水平力的确定方式:楼层剪力差方法(规范方法)。

最新PKPM设计参数分析详解

P K P M设计参数分析详 解

第7章 SATWE应用详解 在PKPM系列设计软件中,用于结构分析计算的主要有SATWE、TAT、PK、PMSAP,目前结构设计人员最常用的是有限元分析软件SATWE。本章主要详细叙述SATWE 的使用方法,包括计算参数的取值设置,特殊荷载的设定,计算分析方法的选择,计算结果分析,控制参数的调整,以及结构设计优化等。之所以突出介绍SATWE,其原因如下: 1.SATWE软件使用普遍,用户广泛。 2.SATWE软件功能强大,采用墙元模型,可以完成复杂多高层结构的计算 分析工作,而且操作简单,适应性强。 3.SATWE软件参数较多,可以设置的项目也很多,计算输出的内容十分丰 富,一旦学会了SATWE软件的使用,再去学PK、TAT、PMSAP等就是一 件非茶馆容易的事了。 第7.1节设计参数设置详解 PM建模完成后就进入结构计算分析阶段,SATWE软件可以直接读取建模数据,但是在计算之前还需要做一些前期处理工作,例如补充设置计算分析参数,定义特殊构件和特殊荷载等。点击选择SATWE软件的第一项进入“接PM生成SATWE数据”屏幕弹出图示对话框,如图所示。 软件的参数设置是否正确直接关系到软件分析结果的准确性,这也是学好用好软件的关键一步。本节主要介绍SATWE软件设计参数的取值设置。详细叙述分别如下: 7.1.1总信息 结构总信息共有17个参数,其含义及取值原则如下:

7.1.1.1水平力与整体坐标的夹角(度) 这一参数主要是为了考虑水平力(地震最不利作用与最大风力作用)方向与模型坐标主轴存在较大夹角的影响。一般设计人员实现很难预估算出结构的最不利地震作用方向,因此可以先取初始值00,SATWE计算后会在计算书中输出结构最不利方向角,如果这个角度与主轴夹角大于±15°,就应将该角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用个方向的影响。 7.1.1.2混凝土容重(KN/m3) 程序钢筋混凝土容重初始值为25.0 KN/m3,以用于一般工程,考虑抹灰装修荷载可以取到26~28 KN/m3。 7.1.1.3钢材容重(KN/m3) 程序钢材容重初始值为78.0 KN/m3,适合于一般工程,考虑钢构件表面装饰和防火涂层重量时,应按实际情况修改此参数。 7.1.1.4裙房层数 对带裙房的高层结构应输入裙房(含地下室)层数,作为带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度的判断依据。初始值为0。 7.1.1.5转换层所在层号 为了实现规范对转换构件地震内力放大的规定,如结构有转换层则必须输入转换层号,程序不能自动搜索转换构件和自动判断转换层,须由设计人员指定,程序允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或者空格隔开,初始值为0。注意如果结构带有地下室,则转换层号应从地下室起算。 7.1.1.6地下室层数

新版本SATWE前处理参数的设置技巧

水平力与整体坐标夹角:PMCAD模型是否在SATWE模型里旋转,风力迎风面积不是最大需旋转。混凝土容重:剪力墙结构取27,框架结构取26. 裙房层数:裙房屋顶层在SATWE模型中的层号,模型第一层为1,无裙房为0。 转换层所在层号:转换层在模型第一层为1,无转换层为0。 嵌固端所在层号:基础嵌固为1;1层地下室,顶板为嵌固部位,填2. 强制刚性楼板假定:位移结果文件,必须选此项;配筋计算,不能选此项。 强制刚性楼板保留抗弯刚度:一般不选;选此项层间位移角会变小。 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:默认选,影响连梁剪力,选此项连梁剪力会变小。 恒活荷载计算信息:填“模拟施工加载3”;模型有转换桁架时,还需填 “一次性加载”,否则桁架内力偏小。 “规定水平力”的确定方法:选楼层剪力差方法,抗规P272

(1)注意箍筋强度HPB300,HPB235 (2)墙水平分布筋间距:一般200。 (3)墙竖向分布筋配筋率:填~,影响墙暗柱配筋 (4)结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:填~,影响墙暗柱配筋

(1)修正后的基本风压:一般为50年基本风压,荷载规范修正系数 (2)X,Y结构基本周期:大于相对应的平动系数X>,Y>的周期 振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 ( + ) 2 ( + ) (3)风荷载作用下结构的阻尼比:混凝土,房屋钢结构,钢结构混合结构~ (4)承载力设计时风荷载效应放大系数:高规4.2.2,大于60米,取 (5)舒适度验算风压/阻尼比(%):高规3.7.6 10年一遇风压阻尼比混凝土,混合结构~(6)是否考虑风振: 高层考虑,多层按荷载规范7.4.1高度大于30m且高宽比大于的房屋

PKPM如何调整参数和选用(完整版)讲解

2010版SATWE计算参数选用 一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE): 免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。以下内容需与PKPM2010版satwe 说明书结合使用。参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。 C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。 D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。框架结构均可输入0,其他结构未研究。此参数包含地下室层数。(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。 F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。 G、“地下室层数”按实际输入。 H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。

I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。 J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。 K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。 L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。 M、“弹性板与梁变形协调”勾选。梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合理。 N、“结构材料信息”如实填写 O、“结构体系”如实填写 P、“恒活荷载计算信息”《PKPM从入门到精通》推荐使用模拟施工加载3。但本人尚未弄明白。 Q、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。 R、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。结合抗规5.1.1和高规4.3.2确定是否计算竖向地震作用。高规比抗规对此条的要求严一个等级。 S、“规定水平力”一般选“规范方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。

SATWE参数选取原则(第三版)

SATWE参数选取原则(第三版) SATWE 2010版(2013年10月版本) 一、总信息: 1. 水平力与整体坐标夹角:取0度;(如周期计算结果中显示最大地震力方向与主坐标夹角 大于15°,应在斜交抗侧力构件中输入角度,此处不必改动) 2. 混凝土容重:框架、框架-剪力墙取26;剪力墙及框筒结构取27;计算地下室底板配筋时 取0; 3. 钢材容重:78; 4. 裙房层数:按实际计算层数输入(应计入地下室的层数); 5. 转换层所在层号:此参数为针对“部分框支剪力墙结构”及“底层带托柱转换层的筒体” 而设置。对于部分构件的局部转换,只需要在特殊构件定义中设置转换构件即 可,不必在此设置转换层号;此层号为PMCAD中的自然层号,包括地下室; (转换层自动默认为薄弱层)

6. 嵌固端层号:若嵌固端在基础上就为“1”,若嵌固端为地下室顶板则为“地下室层数+1”。 7. 地下室层数:除了对风荷载作用、地震作用及内力调整有关系外,该参数对高位转换的判 别影响很大,应准确输入该参数(应注意地下室层数的判断); 8. 对所有楼层采用刚性楼板假定:除内力及配筋计算以外,均勾选“是”; 注:进行内力和配筋计算时,部分特殊的结构应在特殊构件定义中修改弹性板的类型,如板柱结构应定义弹性板6、厚板结构应定义弹性板3、楼面开大洞时应 定义弹性膜。 9. 地下室强制采用刚性楼板假定;地下室有跃层构件或开大洞时,可取消勾选; 10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般勾选,若连梁抗剪超限,可不勾选进行计算; 11.计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:一般应勾选;(砼规中9.4.3条有相关承载力计 算内容,程序参照此条考虑到倾覆力矩上,此条对倾覆力矩比有轻微影响)12.弹性板与梁变性协调:替代上个版本的“强制刚性楼板假定时保留楼板平面外刚度”,应 勾选; 13.结构材料信息:按实际类型填写; 14.结构体系:按实际填写;仅设置少量剪力墙的框架结构应按框架结构填写,底层带托柱转 换层的筒体仍按框筒或筒中筒结构输入,选砌体结构和底框结构无效; 15.恒活荷载计算信息:一般采用模拟施工加载3,如遇到有转换层、跃层柱、长悬挑或吊柱 等情况时,应注意修改加载的次序和层数。有吊柱的结构、钢结构及体育场馆 等应采用模拟施工加载1。计算基础时,尤其是框剪、框筒结构时,采用模拟 施工加载2;(如有特殊结构,勾选“自定义施工顺序”进行人工排序) 16.风荷载计算信息:一般结构选择“计算水平风荷载”即可,对于一些空旷建筑、体育馆及 轻钢屋面等结构选择“计算特殊风荷载”; 17.地震作用计算信息:一般建筑“计算水平地震作用”即可。对于规范规定的需要考虑竖向 地震的建筑按以下原则选择:多层建筑选择“计算水平和规范简化方法竖向地 震”,高层建筑选择“计算水平和反应谱方法竖向地震”; 18.特征值求解方式:在选择“计算水平和反应谱方法竖向地震”时此项方可激活,一般情况 不需考虑。“整体求解”考虑三向振动的耦联,但有效质量系数不易达到90%, 应增加振型数;“独立求解”不能体现耦联关系,但易满足有效质量系数的要 求; 19.“规定水平力”的确定方式:一般工程均选择“楼层剪力差方法”; 20.结构所在地区:按项目所在地区填写,分为全国、上海和广东;

PKPM 设计参数

楼层组装—设计参数 a.总信息 1.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。 2.结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。 3.结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 ,混凝土规范3.2.3)。4.底框层数,地下室层数按实际选用。 5.梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。6.与基础相连的最大楼层号,按实际情况,如没有什么特殊情况,取1。 7.框架梁端负弯矩调幅系数一般取(0.85—0.9)《高层混凝土结构技术规程》5.2.3条文中有说明。 b.材料信息 1.混凝土容重取 26-27,全剪力墙取27,取25时需输入粉刷层荷载。 2.钢材容重取 78。 3.梁柱主筋类别,按设计需要选取。优先采用三级钢,可以节约钢材。 SATWE设计参数 a.总信息 1.水平力与整体坐标夹角(度),通常采用默认值。(逆时针方向为正,当需进行多方向侧向力核算时,可改变次参数) 2.混凝土容重取 26-27,钢材容重取 78。 3.裙房层数,转换层所在层号,地下室层数,均按实际取用。(如果有转换层必须指定其层号)。 4.墙元细分最大控制长度,这是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一定的小壳元时,为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,程序限定1.0≤Dmax≤5.0 ,隐含值为Dmax=2.0 , Dmax对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取Dmax=2.0 ,对于框支剪力墙结构, Dmax可取略小些, 例如Dmax=1.5或1.0 。 5.对所有楼板强制采用刚性楼板假定(在计算结构位移比时选用此项,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项)。 6.墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的边形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量大。若选“内部”则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其他节点均作为内部节点被凝聚掉,这时,带动口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点。这是对剪力墙的一种简化模拟,其精度略逊于前者,但效率高,实用性好。在为配筋而进行的工程计算中,对于多层,由于剪力墙较少,应选择“出口”,对于高层,由于剪力墙较多,工程规模较大,可选“内部”。 7.结构材料信息(钢筋混凝土结构,钢与混凝土混合结构,有填充墙钢结构,无填充墙钢结构,砌体结构),根据结构材料的不同进行选择。 8.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,板柱剪力墙),根据结构体系的不同进行选择。 9.恒活荷载计算信息[不计算恒活荷载(不计算竖向力),一次性加载(按一次加载方式计算竖向力),模拟施工加载1,模拟施工加载2]。 “模拟施工加载1”方式较好地模拟了在钢筋混凝土结构施工过程中,逐层加载,逐层找平

pkpm及SATWE参数设置个人总结

一、pkpm参数设置 1、材料信息的定义 本层信息里设置混凝土钢筋的强度等级,局部不同的可以在材料强度里特殊定义(也可以在后续SATWE里定义特殊构件的时候定义) 2、设计参数 注意:

(1)、有地下室的按地下室情况如实填写,当无地下室的时候,第一层为地梁,柱子像下伸,这一层计算的时候也定义为地下室(2)、计算指标的时候地下室一般不组装,计算地下室的梁柱配筋的时候再组装 (1)、混凝土容重:如果输楼板荷载的时候没有考虑抹灰找平层等,此处一般输27,若输荷载时考虑了,则可输25; (2)、钢截面净毛面积比值:钢构件截面净面积与毛面积的比值。净面积是构件去掉螺栓孔之后的截面面积,毛面积就是构件总截面面积。软件默认取值为0.5,经验值0.85,轻钢结构最大可以取到0.95,框架的可以取到0.9(当然这些和钢材的厚度负差、钢构件上面的开孔面积、焊接质量等等都有关系)

(1)计算阵型个数,取3的倍数,一般取楼层数的3倍;也可以在后续SATWE参数里不按阵型个数计算,按达到有效质量系数多少来计算(规范规定至少90%) (2)周期折减系数,考虑隔墙对刚度的影响,隔墙越多,对刚度贡献越大,周期越小,折减系数就越小,根据《高规》第4章最后一页确定 其他参数如实填写

二、SATWE参数设置(V3.2为例) 前面pkpm设置了的参数会自动读取到SATWE里,因此可以在这里设置前面未设置的参数,检查前面已经设置了的参数。 1、总信息 (1)水平力与整体坐标夹角:第一次计算不输入,计算后,地震作用最大的方向角度大于15°后,填入该度数再重新计算。

(2)如实填写

pkpm中要检查的参数

高层建筑结构设计必须检查的计算结果输出信息 1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。 2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。(A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%,B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的75%。注:楼层层间抗侧力结构受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和。)见wmass.out 3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。 新抗震规范附录E2.1规定,转换层结构上下层的侧向刚度比不宜大于2。 新高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80% 新高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。新高规的10.2.6条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合高规附录D 的规定。 D.0.1:底部大空间为一层的部分框支剪力墙结构,可近似采用转换层上、下层结构等效刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时不应大于2 D.0.2:底部为2-5层大空间的部分框支剪力墙结构,其转换层下部框架一剪力墙结构的等效 侧向刚度与相同或相近高度的上部剪力墙结构的等效侧向刚度比γe宜接近1,非抗震设计时不应大于2,抗震设计时不应大于1.3。 上述所有这些刚度比的控制,都涉及到楼层刚度的计算方法。目前,有三种方案可供选择:(1)高规附录E.0.1建议的方法——剪切刚度Ki=GiAi/Hi (2)高规附录E.0.2建议的方法——剪弯刚度Ki=Vi /△i (3)抗震规范3.4.2和3.4.3条文说明中建议的方法 Ki=Vi/△ui 选用方法如下: (1)对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度1; (2)对于带斜撑的钢结构和底部大空间层数>1层的结构宜采用刚度2; (3)多数结构宜采用刚度3。(所有的结构均可用刚度3) 竖向刚度不规则结构的程序处理: 抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数; 新高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其上三层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数; 新抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。 1)针对这些条文,程序通过自动计算楼层刚度比, 来决定是否采用1.15的楼层剪力增大系数;并且允许用户强制指定薄弱层位置,对用户指定的薄弱层也采用1.15的楼层剪力增

Satwe参数的设置--绝对很详细_史上最全

最全Satwe参数设定 1、总信息: 水平力与整体坐标系夹角:0 根据抗规(GB50011-2001)5.1.1条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”。 当计算地震夹角大于15度时,给出水平力与整体坐标系的夹角(逆时针为正),程序改变整体坐标系,但不增加工况数。同时,该参数不仅对地震作用起作用,对风荷载同样起作用。 通常情况下,当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度(包括X、Y两个方向)时,应将此方向重新输入到该参数进行计算。 混凝土容重:26 本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量。同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载,因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量。 通常对于框架结构取25-26;框架-剪力墙结构取26;剪力墙结构,取26-27。 1.3钢容重:78 一般情况下取78,当考虑饰面设计时可以适当增加。 1.4裙房层数:按实际填入 混凝土高规(JGJ3-2002)第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施。 同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强部位也宜高出裙房一层。 本参数必须按实际填入,使程序根据规范自动调整抗震等级,裙房层数包括地下室层数。 1.5转换层所在层号:按实际填入

PKPM计算参数

PKPM计算参数 一、总信息 1.水平力与整体坐标夹角: 一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。 根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。当计算出来的角度大于15度时,应返填入此项。 2.砼容重:25 结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构 重度 25 2 6 27 3.钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。 4.裙房层数:

高规第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施,因此该层数必须给定。 层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。 5.转换层所在层号: 该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。(层号为计算层号) 6.地下室层数: 程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。 当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。 地下室一般与上部共同作用分析; 地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析; 地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固。 7.墙元细分最大控制长度: 可取1~5之间的数值,一般取2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。 8.墙元侧向节点信息: 内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度是时,可以选取外部节点。对于多层结构,应选此项。 外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。对于高层结构,可选此项。 9.恒活荷载计算信息: 一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。 模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。 模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较

PKPM-SATWE参数信息设置

SATWE 计算参数选择 总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):0 初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。如果这个角大于15度,可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。 地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。 2混凝土容重:26kN/m2 在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2 3钢材容重:78 kN/m2 4裙房层数:按实际情况。 高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。 5转换层所在层号:按实际情况。 抗规3.4.3规定;高规10.2.6规定 6地下室层数:按实际情况。 7墙元细分最大控制长度:1 程序限定1.0-5.0之间,隐含值为2.0,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取1.5或1.0。 8对所有楼板采用刚性楼板假定: 位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计(配筋)应采用弹性楼板计算。9后面三个基本按默认

10结构体系:按实际情况。 剪力墙结构与框剪结构细分要看规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)是否大于50% 11恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法3” 当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。如有竖吊构件(如吊柱),必须选择“一次性加载。 5.1.9、高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响。施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。 “模拟施工方法1”加载:就是按一般的模拟施工方法,对于高层结构一般都采用这种方法计算。但这是在"基础嵌固约束"假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。 “模拟施工方法2”加载:在模拟施工方法1的基础上将竖向构件(墙、柱)的侧向刚度增大10倍的情况下,再进行结构计算,采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理的情况,由于竖向刚度放大,使水平梁的两端的竖向位移差减少,从而使其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近于手算。 12风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。 13地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。 当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。多层建筑: 《抗规》5.1.1.4、8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 高层建筑: (强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:…… 3、8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用; 4、9度抗震设计时应计算竖向地震作用。

结构设计之SATWE参数设置

前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。 3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。 4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。 5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。 6、错层结构输入: A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。 B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。 C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。 关于整理SATWE设计参数便览的说明 设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。 SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。 由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。 SATWE参数便览之总信息 1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算 值重算。 2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。 3、钢材容重:隐含值78。可行。 4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。 5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。 6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。 7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。 8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。 9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。 10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。 11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。 12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1”用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。 13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。 SATWE参数便览之风荷载信息

【设计必看】PKPM satwe参数详解及设置

目录 SATWE参数设置篇 (4) 一、总信息 (4) 01.水平力与整体坐标夹角 (4) 02.混凝土和钢材容重 (4) 03.裙房层数 (4) 04.转换层所在层号 (4) 05.地下室层数 (5) 06.嵌固端所在层号 (5) 07.墙元细分最大控制长度 (5) 08.对所有楼层强制采用刚性楼板假定 (5) 09.地下室强制采用刚性楼板假定 (6) 10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点 (6) 11.结构材料信息 (6) 12.结构体系 (6) 13.恒活荷载计算信息 (6) 14.施工次序 (6) 15.风荷载计算信息 (6) 16.地震作用计算信息 (6) 17.结构所在地区 (7) 二、风荷载信息 (7) 01.地面粗糙度类别 (7) 02.修正后的基本风压 (7) 03.结构基本周期 (7) 04.风荷载作用下结构的阻尼比 (7) 05.承载力设计时风荷载效应放大系数 (8) 06.用于舒适度验算的风压、阻尼 (8) 07.顺风向风振 (8) 08.水平风体型系数 (8) 09.特殊风体型系数 (8) 10.设缝多塔背风面体型系数 (8) 三、地震信息 (9) 01.结构规则性信息 (9) 02.设计地震分组、设防烈度、设计基本地震加速度 (9) 03.场地类别 (9) 04.混凝土框架、剪力墙、钢框架抗震等级 (9) 05.抗震构造措施的抗震等级 (9) 06.中震(或大震)设计 (11) 07.考虑偶然偏心 (11) 08.考虑双向地震作用 (11) 09.振型数 (11)

10.重力荷载代表值的活载组合值系数 (12) 11.周期折减系数 (12) 12.结构的阻尼比 (12) 13.特征周期、地震影响系数最大值、用于12层以下...影响系数最大值 . (13) 14.斜交抗侧力构件方向附加地震数、相应角度 (13) 四、活荷信息 (14) 01.柱、墙设计时活荷载、传给基础的活荷载 (14) 02.梁活荷不利布臵最高层号 (14) 03.柱、墙、基础活荷载折减系数 (15) 04.考虑结构使用年限的活荷载调整系数 (15) 五、调整信息 (15) 01.梁端负弯矩调幅系数 (15) 02.梁活荷载内力放大系数 (15) 03.梁扭矩折减系数 (15) 04.托墙梁刚度放大系数 (15) 05.实配钢筋超配系数 (16) 06.连梁刚度折减系数 (16) 07.中梁刚度放大系数 (16) 08.部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级 (17) 09.调整与框支柱相连的梁内力 (17) 10.指定加强层个数及相应的各加强层层号 (17) 11.按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力 (17) 12.指定薄弱层个数、各薄弱层层号 (17) 13.薄弱层地震内力放大系数 (17) 14.全楼地震作用放大系数 (18) 15.顶塔楼地震作用放大起算层号及放大系数 (18) 16.0.2V0调整 (18) 六、设计信息 (18) 01.结构重要性系数 (18) 02.钢构件截面净毛面积比 (18) 03.考虑P-△效应 (18) 04.按高规或者高钢规进行构件设计 (19) 05.钢柱计算长度系数按有侧移计算 (19) 06.框架梁端配筋考虑受压钢筋 (19) 07.结构中框架部分轴压比按照纯框架的规定采用 (19) 08.剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条 (19) 09.当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定时,一律设臵构造边缘构件 (20) 10.指定的过渡层个数及层号 (20) 11.柱配筋计算原则 (20) 12.保护层厚度 (20) 13.梁柱重叠部分简化为刚域 (20) 七、配筋信息 (21) 01.边缘构件箍筋强度: (21) 02.墙水平分布筋间距 (21)

SATWE参数设置

一.总信息 1.水平力与整体坐标角 通常,水平地震沿结构XY两个方向施加,所以一般情况下取0度.当结构平面复杂(如L型、三角形)或抗侧力结构非正交时,据《抗规》5.1.1,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 <技巧>可先取初始值为0,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT里输出结构最不利方向角,如果与主轴夹角大于正负15度,应将该角度输入重新计算。 2混凝土容重框架26剪力墙27框剪也可以输入26 3裙房层数 《高规》3.9.6与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不低于主楼抗震等级;主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级 程序对带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度进行判断,按规范求,取到裙房屋面上一层。该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施。 <注意>裙房层数应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3屋,地上裙房4层,则应输入7. 4转换层所在层号 《抗规》3.4.4平面规则而竖向不规则的建筑,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数。竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数。 程序根据层号实现构件地震内力放大。可以输入多个转换层号 《高规》10.2规定了两种带转换层的结构:部分框支剪力墙结构及底部带托柱转换层的筒体结构。 应按楼层组装中的自然层号填写,如:地下室3层,转换层位于地上2层,转换层所在层号应输入5. 5.嵌固端所在层号 指上部结构的计算嵌固端,当地下室顶板作为嵌固部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数+1,而如果在基础顶面嵌固时,嵌固端所在层号为1.程序缺省的嵌固端所在层号为“地下室层数+1”,如果修改了地下室层数,注意确认嵌固端所在层号是否需修改。 6.墙元细分最大控制长度 程序隐含值为Dmax=1.0 7.转换层指定为薄弱层

相关文档