关于在山区开展35kV线路设计的探讨摘要日前,农村电网输电网架35kv线路正在加快新建和技改的步伐。在山区开展35kv线路设计中,如何做到技术和经济方面的相互兼顾,用有限的资金建设更多的线路。本文以丰都县白沙电站至镇江变电站的35kv输电线路工程设计为例,探讨在山区地带开展35kv线路的杆型和基础设计。

关键词山区;35kv;线路设计;塔基

中图分类号tm75 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)40-0082-02

1 白镇35kv线路杆型分析

1.1 白镇35kv线概况

白镇35kv线路是从丰都县白沙变电站至镇江变电站的联络线路,全长41km,采用水泥杆、铁担,悬式瓷瓶架设,导线为lgj—120钢芯铝线,避雷线为gj—35钢绞线。该线共有杆塔238基,其中双杆91基,单杆147基,平均档距174m,最大水平档距300m,最大垂直档距380m,最大计算档距340m。

1.2 杆型分析

从表1和有关规定可以看出:

1) bji12杆横担最轻(48kg),杆塔强度允许档距最大(316m),垂直档距最大(319m),线间距离允许档距最大(280m),造价最低,杆塔最矮,用在山峰上是合适的。大西线用了75基,占总基数的

35kV毕业设计---35kV输电线路工程设计

35kV三梅输电线路工程设计 摘要:本设计讲述了架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。本设计包括导线、地线的比载、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,定位排杆,各种校验,代表档距的计算,杆塔荷载的计算,接地装置的设计,金具的选取。在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计,对杆塔的组立施工进行了简要的设计,还简单地设计基础并介绍基础施工。 关键词:导线避雷线比载应力弧垂杆塔定位 1 前言 电力作为一个国家的经济命脉不论是对于国家的各种经济建设还是对于普通老百姓的生活都起着至关重要的作用,而输电线路则是电力不可缺少的一个组成部分。目前我国大部分地区都面临着缺电这一问题,国家正在加紧电网建设,许多地方新建和改建了一批输电线路,输电线路的规划设计也就相当重要了,输电线路工程设计是电力建设的重要组成部分,同时也对输电线路正常运行起着决定性作用。 本文针对一条具体的输电线路——35kV三梅输电线路进行了设计,其中包括比载、临界档距、应力弧垂、安装弧垂的计算,排定杆塔位置,进行各种杆塔定位校验,进行防振设计,选择接地装置,完成绝缘子串的组装图、杆塔地基基础设计、杆塔组立施工设计等,涵盖了输电线路的设计、施工等方面的内容。 1.1课题相关技术 1.1.1自立式铁塔地基基础的设计 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来承载输电线路的杆塔。随着我国国民经济的飞速发展,国家每年用于电力基础设施,特别是用于高压输电线路的投资日益增加。输电线路中自立式铁塔基础的设计关系到自立式铁塔在受到各种设计条件允许外力作用下输电线路的安全运行。自立式铁塔的稳定取决于所选基础的抗拔稳定和基础地基的承载能力。输电线路杆塔基础型式的设计是输电线路初步设计的重要环节同时也是影响输电线路工程整体造价的重要环节。铁塔基础的设计应结合输电线路沿线的地质、施工条件和杆塔型式的特点综合考虑。有条件时应采用原状土基础,一般情况下铁塔宜采用现浇钢筋混

农村电网35kV输电线路设计

编号:AQ-JS-06200 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 农村电网35kV输电线路设计 Design of 35kV Transmission Line in rural power grid

农村电网35kV输电线路设计 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 广西水利系统农村电网建设与改造工程已到整体验收阶段,县城电网改造即将开始。输电线路作为从发电厂或变电站向用户输送电能的桥梁,在电力系统中起很重要的作用。而线路设计中的路径选定、测量、排杆等方面对线路设计有很大影响。本文对35kV输电线路设计的路径选定、测量、排杆及应注意的问题等进行分析总结,找出一些经验规律,以提高设计效率,达到优化线路设计的目的。 一、线路路径走向的选定 在确定输电线路的电气接线方案后,设计人员应在五万分之一的地图上大致确定线路的路径走向。设计者可参考下列因素选定路径,避免出现“之”字形及大转角路径走向: 1.尽可能选择较近的路径走向; 2.考虑交通方便,如沿公路的路径走向; 3.避开高赔偿的林区、耕作区、开发区、风景区等;

4.避免穿过城镇和村庄的建筑物; 5.尽量不跨越通讯线、铁路、公路、河流、水库等; 6.避开地质灾害及洪涝灾害频发地带; 7.避开国防通讯电缆及电气化铁路电线; 8.绕开农民坟地及农村庙宇等风水迷信地带; 9.避开高污染、高危险区域(如石场、烟花爆竹厂、油库等)。 二、线路测量定位桩的选定 测量是设计的前提,测量合理与否对设计有很大的影响,需要勘测定位人员本着认真负责的态度来完成。测量单位应按设计规程进行测量,测量点应有木桩标志,用红漆标记桩号高程及转角。一般来说,线路测量定位桩的选定可考虑以下因素: 1.应离通讯线20m以外; 2.应离公路边15m之外; 3.应离建筑物10m以外; 4.尽量不要设在陡坡或有滑坡危险的陡坡上; 5.不要设在有可能遭受河岸冲刷或河流行洪的地方;

35kV输电线路设计说明

35kV输电线路设计说明

35kV迁改工程 设 计 说 明 2010年12月

批准: 审定: 审核: 校核: 编写:

一、设计依据 1、昆明西北绕城公路建设指挥部关于委托电力工程设计公司; 2、本工程设计合同书; 3、有关单位对35kV线路改线现场确定的方案; 4、国家有关电力行业设计技术规范及南方电网云南电网公司昆明供电局有关输电线路的技术规范。 二、线路设计原则 1、本工程设计气象条件:参照原有线路气象条件云南省典型一级气象区。复冰C=5mm,最大风速V=30m/s;最高气温40℃,最低气温-5℃;年平均气温+15℃。 2、绝缘配合: 耐张绝缘子串:2×9×LXHY1-70 直线绝缘子串:2×8×LXHY1-70;跳线绝缘子串:1×8×LXHY1-70; 3、相序:按原有线路相序; 4、导线、避雷线的设计应力及安全系数 根据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规范》的有关规定,按导线、避雷线的设计安全系数不应小于2.5,地线的设计安全系数宜大于导线的设计安全系数。本工程导线安全系数K=8.0,地线安全系数K=10.0。 名称符单位导线避雷线

号LGJ-185/25 GJX-35(1× 7-8.7-1270) 标称截面铝 股 mm2 187.04 钢 芯 mm2 24.25 37.15 综 合 mm2 211.29 股数×毎股直径铝 股 24×3.15 钢 芯 7×2.107/2.6 计算外 径 d mm 18.9 7.8 质量W kg/km 706.1 318.2 综合弹性系数E N/ mm2 76000 181400 综合线 膨胀系 数 α1/℃18.9×10-611.5×10-6拉断力N N 59420 45503 5、导线及避雷线的防振

35KV架空输电线路初步设计方案

35KV架空输电线路初步设计方案 第二部分工程概况 -、设计情况 随着经济发展,负荷增加,近年来,用户对供电可靠性的要求不断提高,为避免因线路故障及检修造成对XX变电站停电及线路网架要求,该线路的建设必要性非常大。 本工程线路全线经过地带为平原,沿线植被主要是农田、 粮林间作带。根据通许县城城市整体规划,经过与县城规划部 门实地查看,规划部门允许该线路走径。 电压等级:35KV 线路回数:本期采用单回路架设 线路长度:35KV输电线路工程单回5.98kM。 导地线型号:导线LGJ-185/30; 二、气象条件 根据本地区高压输电线路多年运行经验。本工程线路所选气象条件为线路所通过地区30年一遇的数值(其值详见下表)。

气象条件一览表

第三部分设计说明书 第一章.导线及避雷线部分 导线是固定在杆塔上输送电流的金属线,由于经常承受着拉力和风、冰、雨、雪及温度变化的影响,同时还受空气中化学杂质的侵蚀,所以导线的材料除了应有良好的导电率外,还有足够的机械强度和防腐性能。 导线和地线: 根据规划,新建线路全部采用LGJ-185/30。 导线:按GB1179-83标准推荐用LGJX-185/30钢芯铝(稀土)绞线。 地线:根据Q/GDW179-2008)《地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表》选用GJ-35(1×7) 镀锌绞线。 导地线定货标记: 导线:LGJX-185/30 GB1179-83稀土钢芯铝绞线 地线:GJ-35:1×7-2.6

导地线参数表

注:拉断力取计算拉断力的95%。 线路设计规程规定,35kV线路设计气象条件,应根据沿线的气象资料和附近已有线路的运行经验考虑。 在确定最大设计风速时,应按当地气象台(站),10min时距平均的年最大风速作样本,并宜采用极值I型分布作为概率统计值。35kV线路的最大设计风速不应低于28m/s。 合理的选择导线截面,对电网安全运行和保障电能质量有重大意义,随着经济的高速发展,对电力的需求越来越大,我们在选择导线的时候,还要考虑线路投运后5年的发展需要。 本设计中我们按照经济电流密度进行导线截面选择 公式如下:L I (其中S指导线截面;J指经济电流密度; s J I指线路最大负荷电流) L 导地线使用条件 导线:全段导线设计安全系数为 3.0,导线综合拉断力为61104N,最大使用力为20368N。 地线:地线采用GJ-35镀锌钢绞线,综合拉断力为43688N,安全系数按规定宜大于导线安全系数K=3。 导地线布置:导线采用上字形及平行排列方式。 地线全线采用水平排列方式。

35KV架空输电线路设计分析

35KV架空输电线路设计分析 发表时间:2018-11-29T11:33:01.053Z 来源:《河南电力》2018年11期作者:陈宁[导读] 电力线路在整个电力系统中是最关键的组成部分,所以对在电力线路进行施工时一定要格外注重对电力线路的设计工作 (陕西省地方电力设计有限公司陕西西安 710075) 摘要:在如今时代下最为重要的能源之一就是电能,而且因为电能在使用时比较便利还可以轻易进行较远距离的电能运输与控制,所以电能也开始被人们进行广泛使用。电力线路在整个电力系统中是最关键的组成部分,所以对在电力线路进行施工时一定要格外注重对电力线路的设计工作,而在对35KV架空输电线路进行设计的过程中一定要注意其分成的两个阶段,并将设计过程中出现的问题进行及时、有效的处理,从而确保整个35KV架空输电线路的运行。本文主要针对35kV架空输电线路设计工作的两个阶段进行详细的分析。 关键词:35KV;架空输电线路;设计分析 在电力系统当中最为主要的一部分就是电力的线路,因为电力线路主要负责的就是电能的运输与分配是非常主要的一项任务,一旦电力线路出现任何问题都会导致整个电力系统彻底终端,严重的话还会对人们的生命安全与机械设备的安全造成很大程度的影响,因此对电力线路的设计工作一定要给予一定程度的重视。而35KV架空输电线路的整体设计一共可以分成两个阶段分别是初期设计阶段与施工图纸设计阶段,其中最为主要的内容有很多比如对导线型号、线路路径的选择,还有对杆塔基础与形状上的设计与选择等。所以在对35KV架空输电线路进行设计的过程中,一定要确保在进行施工之后的输电线路可以更加安全、经济的稳定运行。 一、35KV架空输电线路设计初期阶段的详细分析 在35KV架空输电线路整个工程的设计工作当中最为主要的阶段就是初期的设计阶段,所以在进行这个阶段的线路设计时一定要将输电线路的路径不断的进行技术与经济方面的对比,在所有当中选取最为适合的设计方案开始进行并确定出整体设计的标准原则。 1、对导线进行确定 在对35KV架空输电线路进行设计之前一定要对使用的导线进行确定,并按照国家相关标准规定当中的负荷信息资料与选取的导线截面,最终在将所在城市经济的整体发展趋势来进行综合检验。伴随着现如今社会经济的不断发展与进步,现如今无论是市民日常生活用电量还是各类行业的用电量都处于不断上涨的趋势中,另外有些电力线路进行设计的过程中有很多企业还没有对未来发展进行合理规划,这就会在电力线路已经完成之后一直处于超负荷的状态下进行运行。这样长期进行超负荷状态下进行运行就会导致整个电力线路当中的导线损耗程度非常严重,在线路当中的导线连接点也会一直处于发热的状态,这些状况都会为电力线路的安全带来很大程度的影响。所以在对35kV架空输电线路当中使用导线进行确定的过程中,除了对导线截面进行确定以外还需要按照所在城市的实际状况来进行选择最为适合的导线。并且在对导线的截面进行选择的过程中一定要截面较大的导线,因为截面较大的导线所承受的负荷更大一些,从而确保35KV架空输电线路可以更加安全顺利的运行【1】。 2、对天气状况进行确定 在对35KV架空输电线路进行设计时当地的天气状况与整个输电线路之间有着非常紧密的关联,所以在进行设计之前一定要将所在城市的天气状况进行确定,并将所在城市的天气状况信息数据与已建成输电线路的具体运行状况等元素都充分的考虑到设计当中,从而确保可以对整个35KV架空输电线路进行安全、合理的设计。在对所在城市天气状况进行分析考虑的过程中主要可以从以下六点开始进行:第一点是所在城市中最高的温度可以达到多少,以此在确保在对导线的最大弧垂进行计算准确性的同时确保整个输电线路与建筑物和地面之间的距离处于安全距离当中;第二点是所在城市中最低的温度可以达到多少,以此来确保导线的最大拉应力进行确定,而且在对导线的最大拉应力进行试验的过程中这是最为基本的条件之一;第三点是所在城市中最热的一个月平均温度可以达到多少,以此来对导线安全的载流量进行更好的计算;第四点是所在城市中风速可以达到多大,以此来确定导线、电杆等受力的部分负荷具体是多少从而避免因为风速发生安全事故,并确保导线与周围建筑物之间的距离处于安全距离之内;第五点是所在城市是冬天时输电线路当中导线的覆冰状况,以此来计算导线、电杆等部分的机械强度;第六点是所在城市处于雷雨天气时及时采用防雷措施,以此来确保输电线路可以安全、稳定的运行。 3、对绝缘进行配合设计 在对35kV架空输电线路当中谲云进行设计的过程中,一定要将绝缘的具体强度按照区段的形式进行划分,在输送电力的路径当中绝月的具体强度需要一句清洁与污秽区域开始划分,对污秽区域进行划分的过程中可以按照污秽的等级与周围附盐密度、性质、距离等详细状况开始进行划分,从而确保可以对绝缘方面的设计进行确定。在对绝缘进行设计的过程中需要按照电压的具体等级状况与负荷程度等各有不同的绝缘状况来选择最为适合的绝缘子串与详细片数。在对绝缘当中的防雷进行设计的过程中需要按照输送电线当中的具体电压等级、已建完成的输电线路运行信息数据与所在城市的雷电活跃状况等多方面的因素进行设计,而且在选取避雷线的具体根数、保护角与避雷线和输电线路当中导线之间存在的最小距离时也需要按照以上多方面的因素进行选取。最适合35kV架空输电线路的避雷方式就是将避雷线以接地的方式进行,并且还需要确保可以使避雷线的保护角角度可以达到最小,以此来保证最终设计出的绝缘避雷措施的遮蔽性能。但由于输电线路当中的电压具体等级在不断进行下降,而避雷线的成本价格却不断的进行上涨,所以在35kV架空输电线路绝缘设计当中大多数都不会在整个输电线路当中都设置避雷线。在没有避雷针的输电线路当中都是将导线以三角的排列形式进行的,使处于最上方的导线拥有避雷效果那么整个三角形当中的输电导线都具有一定程度的避雷效果,从而确保整个35kV架空输电线路在运行的过程中避免遭受到雷电攻击所引起的意外事故【2】。 二、35kV架空输电线路的施工图纸设计阶段的详细分析 在35kV架空输电线路的设计工作经过初期阶段的确定之后,就开始进行施工图纸的设计阶段。在开始进行施工图纸的设计阶段时整体的流程是从经过了初期阶段最终选取最为适合的线路方案开始进行实时的测量工作,之后是对选取的线路进行防线与打杆位桩等工作,然后再将整个施工所需图纸进行详细的设计,这其中主要包括了需要跨越的交叉图表、杆塔的明细图标、杆塔、路径、绝缘子与基础铁塔等方面的具体图纸。最终还需要为施工单位提供最为准确的施工材料列表与施工计算预算书与图纸设计的详细说明书等,以此来确保整个35kV架空输电线路经过施工后可以安全、稳定的进行运行【3】。

35kV输电线路继电保护设计

本科课程设计 课程名称:电力系统继电保护原理 设计题目:35kV输电线路继电保护设计

摘要 力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护、整定计算、故障分析、设计原理

目录 1.1继电保护的作用 (3) 1.1.1继电保护的概念及任务 (3) 1.2继电保护的基本原理和保护装置的组成 (3) 1.2.1反应系统正常运行与故障时电器元件(设备)一端所测基本参数的变化而构 成的原理(单端测量原理,也称阶段式原理) (3) 1.2.2反应电气元件内部故障与外部故障(及正常运行)时两端所测电流相位和功 率方向的差别而构成的原理(双端测量原理,也称差动式原理) (3) 1.2.3保护装置的组成部分 (4) 1.3对电力系统继电保护的基本要求 (4) 1.3.1选择性 (4) 1.3.2速动性 (5) 1.3.3灵敏性 (5) 1.3.4可靠性 (5) 1.4继电保护技术发展简史 (5) 2.35KV线路故障分析 (6) 2.1常见故障分析 (6) 2.1.1相间短路 (6) 2.1.2接地短路 (7) 3、35KV线路继电保护的配置 (7) 4.电网相间短路的电流保护 (7) 4.1瞬时电流速断保护 (8) 4.1.1 瞬时电流速断保护的工作原理 (8) 4.1.2原理接线 (9) 4.1.3瞬时电流速断保护的整定计算 (9) 4.2限时电流速断电流保护 (13) 4.2.1限时电流速断保护的工作原理 (13) 4.2.2 限时电流速断保护的整定计算 (14) 4.2.3 限时电流速断保护的单相原理接线 (16) 4.3定时限过电流保护 (16) 4.3.1定时限过电流保护的工作原理 (16) 4.3.2定时限时电流保护的整定计算 (18) 4.3.3 定时限过电流保护的灵敏度校验和保护动作时间 (18) 5:致谢 (20) 6:参考文献 (21)

35kV-110kV输电线路钢管杆通用设计技术要求

35kV-110kV输电线路钢管杆通用设计 技术要求 说明书 (征求意见稿) 二〇一〇年六月

目录 1 总论 (1) 1.1 目的和原则 (1) 1.2 设计依据 (1) 1.2.1 主要规程规范 (1) 1.2.2 国家电网公司的有关规定 (2) 2 主要设计原则 (2) 2.1 设计气象条件 (3) 2.2 导线和地线 (3) 2.3 绝缘配合及防雷保护 (4) 2.4 塔头布置 (8) 2.5 联塔金具 (8) 2.6 杆塔设计一般规定 (9) 2.7 杆塔规划 (9) 2.8 杆塔荷载 (10) 2.9 杆塔使用材料的原则和要求 (10) 附录 1 35~110kV 输电线路钢管杆通用设计主要设计原则及模块划分和编号 附录 2 35~110kV 输电线路钢管杆通用设计修订模块主要技术条件 附录 3 联塔金具标准件图例 附录 4 35~110kV 输电线路钢管杆通用设计模块杆塔规划使用条件 附录 5 输电线路通用设计钢管杆制图和构造规定

1 总论 1.1 目的和原则 目前,输电线路设计相关国家标准、行业规范即将颁布实施。为进一步深化标准化建设,公司组织开展本地区输变电工程通用设计(35~110kV 线路部分)修订和应用工作。 本次修订充分借鉴已有的成果,应用即将颁布执行的新版设计标准,应用“两型三新”、全寿命周期设计、高强钢等新技术、新材料。 为了满足通用设计成果标准化、统一化、规范化的要求,公司颁布制定了《35~110kV 输电线路钢管杆通用设计修订主要设计原则及模块划分和编号》。 1.2 设计依据 1.2.1 主要规程规范 《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010) 《重覆冰区架空输电线路设计技术规程》(DL/T5440-2009) 《高压架空送电线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》(GB16434-1996) 《圆线同心绞架空导线》(GB/T1179-2008) 《铝包钢绞线》(YB/T124-1997) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 《高海拔污秽地区悬式绝缘子片数选用导则》(DL/T562-1995) 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

35kv输电线路设计

35KV输电线路设计 系别:电气与信息工程系 专业班级:供电12 姓名:张洪亮 学号:19 2014/6/15

摘要 建设110kV变电站35kV配电室出线到35kV变电站的单回路架空送电线路。本次设计新建35kV架空线路来保障用电安全。 本次架空线路设计的主要内容根据当地地形合理选择架空线路径;架空线导线的确定;架空地线的选择;金具的选择;架空线路的防雷设计;杆塔定位、杆塔结构的选择、对地距离及交叉跨越的处理;基础的设计等。 本设计以国家经济建设的方针、政策、技术规定准绳,结合工程实际情况,保证供电可靠,经济性合理,满足各项技术要求。 关键词:35kV,线路设计,杆塔,防雷 前言 “特高压电网”,是指1000千伏的交流或±800千伏的直流电网。目前,中国超高输电线路以220千伏、330千伏、500千伏交流输电和500千伏直流输电线路为骨干网架。全国已经形成5个区域电网和南方电网。“特高压电网”在国家电网公司2005年工作会议上已经被作为战略构想提出,即建设“跨区域、大容量、远距离、低损耗的特高压骨干网架”。 此前,只有前苏联和日本建成过1000千伏的特高压交流输电线路。但是,日本特高压线路建成后一直按500千伏降压运行。前苏联解体后,俄罗斯的特高压线路也开始降压运行。意大利兴建的特高压实验工程有两座联络变电所和20公里线路,但由于用电量未见增长,也未纳入商业运行线路。 同时,特高压电网在输电线路走廊的选择、杆塔结构、导线截面、分裂导线根数及分裂间距等方面,将涉及到电磁环境、可听噪声、无线电干扰等环保问题。 第一章架空线路 1.1架空线路设计研究现状 输电线路按结构分为架空线路和电缆线路。由于电缆线路的技术要求和施工费用远高于架空线路,所以除了特殊情况外,目前广泛采用架空输电线路。 输电线路是电力不可缺少的重要组成部分,目前我国部分地区仍面临着缺电这一问题,国家正在加紧电网建设,输电线路的规划设计在这其中起着重要的作用,输电线路工程设计是电力建设的重要组成部分,同时也对输电线路正常运行起着决定性作用!架空电力线路路径的选择是一项非常重要的工作,对架空电力线路的造价和安全性、适用性的影响至关重要。近年来由于工农业设施、市政设施的不断发展,线路路径的选择越来越困难。因此在选择、设计线路时,应认真进行调查。对各种影响因素,如地理条件、地形条件、交通条件、运行和施工条件等,应进行综合比较。对影响路径选择的重要环节,应在选线时进行比较深入的技术经济比较。 输电线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的重要任务。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。电能可以方便的转化为其它形式的能,且易于远距离运送和自动控制。电能最主要输送途径的输电线路好坏也直

35kv输电线路继电保护设计

毕业设计(论文)题目35KV输电线路继电保护设计 学生姓名张向辉 学号20093096 51 专业发电厂及电力系统 班级20093096 指导教师陕春玲 评阅教师 完成日期二零一一年十一月十一日

目录 摘要………………………………………………………………………………前言………………………………………………………………………………1.继电保护概论………………………………………………………………… 1.1继电保护的作用…………………………………………………………… 1.2电保护的基本原理和保护装置的组成…………………………………… 1.3对电力系统继电保护的基本要求………………………………………… 1.4 继电保护技术的发展简史………………………………………………… 2.35KV线路故障分析………………………………………………………… 2.1常见故障原因分析………………………………………………………… 2.2 35KV线路继电保护的配置…………………………………………… 4.电网相间短路的电流保护…………………………………………………… 4.1瞬时电流速断保护…………………………………………………………………… 4.2限时电流速断电流保护……………………………………………………… 4.3定时限过电流保护…………………………………………………………… 4.4电流三段保护小结…………………………………………………………… 5.输电线路三段式电流保护的构成及动作过程…………………………… 5.1零序电流保护………………………………………………………………… 6.中性点非直接接地电网中的接地保护…………………………………… 6.1、中性点不接地系统单相接地时的电流和电压 6.2中性点不接地电网的保护…………………………………………………… 6.3绝缘监视装置………………………………………………………………… 6.4零序电流保护……………………………………………………………… 6.5零序功率方向保护…………………………………………………………… 7.电流三段保护小结 结论………………………………………………………………………………致谢………………………………………………………………………………参考文献……………………………………………………………………………

35kV架空输电线路设计分析

35kV架空输电线路设计分析 【摘要】输电线路是电网的重要组成部分,与社会生产以及人们生活都有着密切的联系,为保证其运行的稳定性以及可靠性,必须要做好线路设计管理。对于35kV架空输电线路的设计管理,需要结合其建设特征,结合实际情况从多个方面着手,提高设计方案的可行性以及合理性,保证线路能够正常运行。本文分析了35kV架空输电线路设计要点,并提出了相应的应用措施。 【关键词】35kV架空输电线路;线路设计;防雷设计 社会发展速度的不断加快,提高了对电网运行稳定性以及可靠性的要求,如果在运行过程中出现故障,将会社会生产以及人们生活带来巨大的损失与影响。为保证35kV架空输电线路运行的稳定性以及可靠性,需要从实际出发,结合线路建设以及运行特征,对线路设计方案进行优化,降低外界各种因素对线路运行造成的影响。 1.配电线路设计要点分析 输电线路建设环境较为复杂,在运行过程中经常会遇到各种因素的影响,为了保证线路运行可靠性与稳定性,在设计时就需要做好各种影响因素的分析管理,选择切实可行的方案。首先,对于变电所35kV进出线与架空线终端引线,在设计时应做好其相互之间的配合,保证进出线架设合理,能够与防雷保护范围进行良好的衔接。其次,对于线路杆塔的选择与设计,在确定设计方案前,进行防线测量的设计人员必须要对施工现场进行全面勘测,确定现场实际地形与地貌等条件,然后确定杆塔设置位置。其中,还需要结合实际情况合理确定杆塔类型,保证设计方案能够与实际需求紧密结合在一起,从实际出发确定杆塔埋深、防腐以及接地等处理,提高输电线路建设整体与地形、地貌、水文以及地质等之间的协调性。最后,设计方案内容表述必须要简单明了,明确设计与施工要点,保证施工人员能够快速掌握方案要求,以此来提高项目施工的效率。在架空配电线路施工过程中,必须要严格按照城建程序进行,遵循勘察、设计、施工程序来进行,保证项目建设质量[1]。 2.35kV架空输电线路设计内容 2.1导线设计 导线是输电线路设计中重要组成部分,在对其进行设计时,应该以系统规划中提供的各项数据与资料作为确定导线截面的依据。在社会发展速度逐渐加快的背景下,社会生产以及人们生活对电量的需求逐渐增加,对输电线路带来的负荷也更大,对导线的要求更高。但是很多输电线路在设计与建设时,并没有进行长远的规划,导致最终线路建成后需要长期保持满负荷运行,对导线造成的损耗比较大[2]。并且如果线路长时间处于满负荷运行状态,就会造成导线连接点持续发热,降低线路运行安全。因此,导线设计必须做好对截面的选择,以项目当地

35KV架空输电线路施工案

35KV架空输电线路专项施工方案 编制: 审核: 审批: 年月日

第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于,地形属山区、深沟复杂、起伏不定,上山道路狭窄崎岖,通行不便,以形成施工困难大,施工工期紧的特点。 本输电线路为新建单回路35KV线路, 由 35KV变电站电缆出线至1#终端塔,再单回路架空至,经由门型架下线至站内变压器止,全长15.9公里左右。本工程导线采用LGJ-120/25型,全线铁塔采用国标塔和国网典设塔1B模块,共56座,其中单回直线塔38基,单回转角塔18基;线路进站采用混凝土双杆门型架架设。 二、工程线路及跨越情况 本线路由 35KV变电站出线至1#终端塔,架空过向西北方向架设1.4公里设转角左转向西,经架空至站。线路跨越 1次,跨10KV线6次,跨220KV线1,跨通讯线1次,跨坟头树1次。 第二章编制依据 1、设计文件(设计施工图及施工图设计说明书) 2、35kv及以下架空线路施工及验收规范(GB50173-1992) 3、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-1995) 4、110-500kV架空电力线路施工及验收规范GB50233-2005 5、架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-1990) 6、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-1992)

第三章施工方案及施工技术要求 一、施工准备 1、接桩 由设计单位按施工断面图进行现场定位,并向施工人员对输电线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。跟随交桩的施工人员应从施工作业要求和施工材料运输的角度考虑,做好以下交接、调查记录: 1.1了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 1.2对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要开挖平整场地的工作量。 1.3了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破施工的可能性。 1.4调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 1.5调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 1.6跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 1.7调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 1.8调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 1.9调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。

浅谈35KV输电线路防雷措施

浅谈35KV输电线路防雷措施 摘要:雷击自古至今都在影响着人们的生产生活,在国家电网建设中它破坏性相当巨大,并且随着社会经济的发展和电网建设不断加快,雷击的破坏也会逐年增多,切实做好输电电线路的防雷工作不断改进防雷措施、运用防雷技术对社会发展具有重要而深远的意义。本文重点通过分析35KV输电线路雷击的原因和危害,提出相应的解决措施。希望通过防雷措施的完善保证电网的正常运转,推进社会经济发展。 关键字:35KV输电线路雷击防雷措施 随着我国经济社会的快速发展,电力建设作为经济社会发展的重要保障,也伴随日益增长的电量需求,建设步伐不断加快、输电线路不断增多。其中输电线路的防雷保护工作,一直是电力建设设计施工和运行维护的重点内容。据统计,由于雷电引起的跳闸事故占整个电力系统跳闸次数的75%左右。尤其在一些多雷、土壤的电阻高、地形地貌复杂地区,输电线遭受的雷击概率更高,危害更大,这都严重影响了电网的安全运行,阻碍经济社会发展。其中35KV输电线路在我国运用广泛且受雷电影响大,所以本文就35KV输电线路进行分析,提出输电线防雷措施。 一、35KV输电线路概况及防雷设计 1.1 35KV输电线路概况 35KV输电线路属于中压网络,在我国电网中是主要的配电网络之一。35KV输电线路配网的绝缘水平较低,电网网架结构复杂化,在设计和施工时配电线路并不能全部安装避雷线、线路避雷器等保护措施,在遭遇恶劣雷电天气时,极易造成电路短路。 1.2 35KV输电线路防雷设计 在输电线防雷设计中,原则上依据不同的输电线路的电压等级, 结合当地地区雷电活动分布规律和已有线路运行状况来设计避雷线根数,设计时需要确定避雷线的保护角、档距中央导线以及最小距离。接地的避雷线是35KV输电线路架空送电线路最有效的防雷措施, 设计注意避雷线的保护角越小, 所达到的避雷效果效果越好, 但随着线路电压等级的下降, 避雷线在设计时需要注意成本和难度问题。35KV线路由于自身实际不适合采用整线架设全部避雷线, 而是采用变电所进出线架设1-2 km 架设避雷线。所以设计中需要注意避雷线的设计方案选择。下图为35KV输电线路典型杆型图。这种设计除了两端无架空地线设备这就导致,绝缘水平不高,感应雷、直击雷、反击雷很容易对设备造成雷击行为。在防雷设计中需要加以补充防止雷击发生。 35KV输电线路属于中性点不直接接地的小电流接地系统,所以35KV线路可以采用单相接地短的方式来操作,如果采用单相接地,尽量使得无避雷线部分线路尽量采用导线三角形排列方式, 把上面一相导线充当避雷线,保证避雷效果。如果采用的是其间有单杆双杆交替,那是由于单双避雷线过渡点不能在施工得到很好的保护会使导线过渡点附近的保护角太大, 当雷击时增大了受雷击的概率。与此同时双避雷线在杆顶需要做到互相结合并分别设计接地引下线的装置。 二、35KV输电线路雷击的危害性 雷电的破坏以及雷电对输电线路的破坏原理 雷电作为一种严重的自然灾害,它对人们的生产生活造成了巨大的影响。雷电活动一旦发生,对大地产生放电,会产生难以想象的能量从而形成破坏活动。输电线路由于本身的自身特点决定了它必须分布广阔,深入各个地区,很多地区都是雷电影响重灾区,特别在中国一些山区雷电活动更加的频繁。输电线路一旦遭遇了雷击,会导致输电线路跳闸,甚至使整段线路

35kV输电线路典型设计设计条件

导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的单杆,地线采用GJ-50。 (2)ZS-2-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选 择见表 1-1-1、表 1-1-2、1-1-3。 表1-1-1 ZS-2-18 直线杆的气象条件 序号代表情况温度「C) 风速(m/s) 冰厚(mm 1 高温40 0.00 0.00 2 低温-40 0.00 0.00 3 覆冰-5 10.00 10.00 4 大风- 5 30.00 0.00 5 安装-15 10.00 0.00 6 外过15 10.00 0.00 7 内过-5 15.00 0.00 8 年平均-5 5.00 0.00 9 校验15 0.00 0.00 表1-1-2 ZS-2-18 直线杆的设计条件 杆塔名称呼高(m) 水平档距 (m) 垂直档距 ((m)) 允许转角 (°) 串型 ZS-2-18直线杆一览图 注:1.底盘采用DP12,且地基承载力应大于120kpa. 2.拉盘采用4X LP12,回填土上拔角应大于20° ,埋深为2.0米。

导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的双杆,地线采用GJ-50。 (2)ZM-5-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择 见表 2-1-1、表 2-1-2、2-1-3。 表2-1-1 ZM-5 -18 直线杆的气象条件 序号代表情况温度「C) 风速(m/s) 冰厚(mm 1 高温40 0.00 0.00 2 低温-40 0.00 0.00 3 覆冰-5 10.00 10.00 4 大风- 5 30.00 0.00 5 安装-15 10.00 0.00 6 外过15 10.00 0.00 7 内过-5 15.00 0.00 8 年平均-5 5.00 0.00 9 校验15 0.00 0.00 表2-1-2 ZM-5-18 直线杆的设计条件 杆塔名称呼高(m) 水平档距 (m 垂直档距 ((m)) 允许转角 (°) 串型 ZM-5-18直线杆一览图

35kV输电线路设计说明

35kV输电线路设计 说明

35kV迁改工程 设 计 说 明 12月

批准: 审定: 审核: 校核: 编写:

一、设计依据 1、昆明西北绕城公路建设指挥部关于委托电力工程设计公司; 2、本工程设计合同书; 3、有关单位对35kV线路改线现场确定的方案; 4、国家有关电力行业设计技术规范及南方电网云南电网公司昆明供电局有关输电线路的技术规范。 二、线路设计原则 1、本工程设计气象条件:参照原有线路气象条件云南省典型一级气象区。复冰C=5mm,最大风速V=30m/s;最高气温40℃,最低气温-5℃;年平均气温+15℃。 2、绝缘配合: 耐张绝缘子串:2×9×LXHY1-70 直线绝缘子串:2×8×LXHY1-70;跳线绝缘子串:1×8×LXHY1-70; 3、相序:按原有线路相序; 4、导线、避雷线的设计应力及安全系数 根据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规范》的有关规定,按导线、避雷线的设计安全系数不应小于2.5,地线的设计安全系数宜大于导线的设计安全系数。本工程导线安全系数K=8.0,地线安全系数

K=10.0。 参数见下表 5、导线及避雷线的防振 导线、避雷线均采用防振锤防振,其型号分别为FD-4 fg-50具体安装数量在施工设计的杆塔明细表中计列。 6、空气间隙 本工程线路经过的最高海拔为1883米,根据《设计规程》的规定进行修改后,确定本工程新建段110kV线路的空气间隙如下:雷电过电压: 950(mm) 内部过电压: 570(mm) 运行过电压: 275(mm)

带电作业: 1200(mm) 7、防雷接地 根据实际调查了解及规程规定,本工程在改线段按35kV单回输电线路架设,没有架空避雷线,改线段杆塔逐基接地。 8、金具及绝缘子的机械强度安全系数 根据《设计规范》的规定:金具及绝缘子机械强度的安全系数如下: 金具:运行情况: 2.5 断线情况: 1.5 绝缘子:运行情况: 2.7 断线情况: 1.8 三、线路迁改方案: 1、35kV 线21#-29#杆拆除,拆除线路长度2100m,新建线路长2160m,具体线路走向(参见35kV线路路径走向图)。 2、改线段导线、避雷线的选用,导线选用LGJ-185/25钢芯铝绞线。 3、杆塔与基础选用: (1)杆塔选用分段式螺栓型桁架塔8基,其中转角塔8基、直线耐张塔0基; (2)基础选用阶梯型现浇混凝土基础;地质:岩石。小运半径1500m 4、本工程改线段全线采用螺栓型桁架塔,档距控制在300m左右。 耐张、终端杆塔(估算表)

35KV输电线路施工方案

施工方案 一施工准备 为确保顺利完成此项工程,在保证安全措施,组织措施,技术措施的基础上,施工前做到人员整齐,机械、工具性能良好,能够按时进入施工现场,做好充分准备,制定此方案。 1. 施工技术和资料准备 1.1利用微机信息处理系统编制工程施工资料,对变电所的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 1.2根据业主招标的要求,考虑图纸出图时间、业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 1.3建立健全各项管理制度,严格执行国家有关现行的规程、规范。 1.4为确保本工程质量优良级目标的实现,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质,具体安排由公司教育、安监、质保、技术处负责,培训项目有: 安全技术岗位培训; 测量、分坑技术培训; 混凝土施工培训; 焊工、起重工培训; 杆塔组立培训; 导、地线展放培训

导线压接培训; 附件安装培训; 线路保护调试培训。 1.5根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 主要施工安全技术措施 1.6 技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要内容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规范、管理规

农村电网35kV输电线路设计通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD769 农村电网35kV输电线路设计通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

农村电网35kV输电线路设计通用 版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 广西水利系统农村电网建设与改造工程已到整体验收阶段,县城电网改造即将开始。输电线路作为从发电厂或变电站向用户输送电能的桥梁,在电力系统中起很重要的作用。而线路设计中的路径选定、测量、排杆等方面对线路设计有很大影响。本文对35kV输电线路设计的路径选定、测量、排杆及应注意的问题等进行分析总结,找出一些经验规律,以提高设计效率,达到优化线路设计的目的。 一、线路路径走向的选定 在确定输电线路的电气接线方案后,设计人员应在五万分之一的地图上大致确定线路的路径走向。设计者可参考下列因素选定路径,避免出现“之”字形及大转角路径走向: