陈慧苹1,陈腾飞2

(1.舞阳供电公司,河南,舞阳,462400;2.华北电力大学,河北,保定,071000)

摘要:配电自动化是实现智能电网的基础之一,本文阐述了配电自动化的定义及发展现状,并结合舞阳县的实际情况提出配电自动化的建设方案。

关键字:配电自动化、电网规划、建设方案

0引言

配电网作为电力系统中直接面向用户供电的环节,其建设水平的高低直接影响到用户电能质量的好坏。因此,加快配电网自动化建设,利用先进的通信、信息和控制技术,构建信息化、自动化、互动化的智能配电网,对提高供电的可靠性,适应经济发展和人民生活的需要提供了重要保障。

目前,我国县城的配电网络仍以架空线方式为主,辐射状配电网架比较普遍,同时配电网的建设一直滞后输电网的建设,造成配电网络比较脆弱,一遇到恶劣天气很容易出现故障,造成对客户停电。由于电网技术落后、设备陈旧,因此供电可靠性差。在配网自动化的建设中,一次网架的结构是非常重要的,就是对配电网架结构动手术的过程。

1配电自动化发展现状

配电自动化是指利用现代电子技术,计算机及网络技术技术,通信技术与电力设备相结合,将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和供电部门的工作有机结合起来的综合信息管理系统。配电自动化的发展可以分为三个阶段:第一阶段为馈线自动化系统,即通过自动化开关设备相互配合实现故障隔离和健全区域恢复供电,不需要建设通信网络和主站计算机系统。第二阶段为配电自动化系统,基于通信网络,馈线终端单元和后台计算机网络的实时应用系统,兼备正常情况下的运行状况监视及故障时的故障处理功能。第三阶段为配电管理系统,结合配电GIS、OMS、TCM,并与需求侧负荷管理相结合,覆盖配网调度、运行、生产的全过程,支持客户服务,实现配用电综合应用。

三个阶段的配电自动化系统目前在国外同时存在,其中日本、韩国侧重全面的馈线自动化;而欧美的配电自动化除了在一些重点区域实现馈线自动化之外,更加侧重于建设功能强大的配电管理系统,在主站端具备较多的高级应用和管理功能;最近几年东南亚国家以及我国的香港、台湾地区新建的配电自动化系统,基本上也是走的欧美模式。

2配电自动化建设方案

结合舞阳县10kV配电网现状,从进一步提高用电质量和供电可靠性方面考虑,对舞阳县10kV配电网线路进行升级改造,包括有:城关变城港线、城印线、城人线、城西线和城郊线;蔡庄变蔡开线、蔡建线蔡工线、蔡人线、蔡港线和蔡热线;张楼变张夏线、张东线、张解线和张农线;大邢变大港线。本期工程建设内容:改造2条线路,实现馈线自动化;本方案采用分步骤实施的设计原则。

第一阶段:通过建设两条线路(城人线和蔡人线)智能化开关设备,利用智能开关设备本身的保护功能完成事故情况下的故障自动判断、故障自动隔离和非故障区段供电的自动恢复,最终达到最大范围内减少停电区间、缩短停电时间、提高供电质量和供电可靠性,实现基于就地保护功能的馈线自动化。第二阶段:实现四条线路(城港线和蔡港线、城西线张东线)的馈线自动化。第三阶段:建设剩下的线路实现馈线自动化,再通过调试把整个10kV配电网实现馈线自动化。实现了基于就地保护功能的馈线自动化后,为了掌握线路运行状况及故障信息,达到实时监控SCADA功能,实现配网故障检测分析处理和控制,根据舞阳县配电的发展及需求情况,可在现有馈线自动化系统基础

上进行升级改造,通过建设通讯系统和主站小系统,使舞阳县实现配电自动化阶段的高级功能。

根据本期馈线自动化实施的原则和要求,结合漯河市舞阳县供电状况和配电网络情况,本方案主干线路推荐具备就地故障隔离功能以VSP5开关及配套设备构成的电压时间型配电自动化成套设备。主干线路上的设备具备利用设备本身的智能功能来实现自动隔离故障区段、非故障区段自动恢复供电的馈线自动化功能,通过在主线路采用VSP5开关设备进行合理分段后,设备可以自动实现线路故障的隔离和非故障区段的供电恢复,快速实现减少停电区间、缩短停电时间的要求,提高区域供电可靠性;支线线路上的设备可以自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障,可以有效地减少支线线路及用户设备故障引起主干线路上的停电,从而大大提高供电系统供电的可靠性。

2.1干线架空线路配置方案

本方案推荐设备的工作原理是基于电压延时方式。对于分段点位置的开关,在正常工作时开关为常闭状态。当线路因停电或故障失压时,所有的开关都打开。在第一次重合后,根据控制器设计的延时设置,线路分段分级的投入,直至投到故障段后线路再次跳闸,故障区段两侧的开关因感受到故障电压而闭锁。当站内断路器再次合闸后,正常区间恢复供电、故障区间通过闭锁而隔离。

对于联络点位置的开关,在正常时感受到两侧有电压时为常开状态,当一侧电源失压时,该联络开关开始延时进行故障确认,延时时间整定值为故障侧线路完成对故障确定并闭锁的时间。在延时时间完成后,联络开关投入,后备电源向故障线路的故障后端正常区间恢复供电。一条馈线上的杆上设备与变电站内的出线断路器配合,通过重合闸后各开关控制器检测的两侧电源状态,来决定管理区段是否故障、控制器是否应当闭锁,再通过计算断路器从合闸到分闸的时间间隔来计算出引起线路跳闸的线路区段,由站内的故障指示设备指示出发生故障区段,通知运行人员检修。通过这种方式,线路实现了故障区段的隔离、非故障区段的供电恢复,并迅速通知站内人员故障发生区段,进行电力恢复。图1所示手拉手线路为例,CB1、CB2分别为线路站1和站2的出线断路器,线路上分别安装了开关PVS“B”“C”“D”“E”“F”“G”,其中除作为联络开关的“E”为常开开关外,其余在正常工作时为常闭。这些开关的控制器具有延时设置键,根据线路的状况,分别将“B”“C”“D”“F”“G”的控制器延时设为7s、7s、7s、7s、7s,表示当各级开关在感受到一端来电时,通过上述的延时时间完成关合,而环网点开关“E”的控制器延时时间设置为45s

图1手拉手线路主干线故障转供电分析图

下面给出了当线路c区段发生短路故障时,整条线路的工作过程。

(1)在正常状态下,CB1、CB2和除联络开关PVS“E”以外的所有开关均关合。

(2)假设当故障发生在c段,因短路引起断路器CB1跳闸,PVS“B”、PVS“C”、PVS “D”因失压而同时断开。这时,PVS“E”的控制器因感受到一侧掉电而开始计数。(3)断路器CB1经过延时后重合闸,开关顺序延时关合至PVS“B”。

(4)当关至PVS“C”时,因再次关合短路点引起线路再次跳闸。这时,PVS“C”和PVS “D”因感受到其区间故障而锁扣。

(5)CB通过再次重合闸,顺序延时将正常区间恢复供电。

(6)环网点开关PVS“E”在计时过程中始终未感到一方的供电,因此,在经过一定的延时后,关合PVS“E”,由CB2给位于故障区间后端的正常区段d。

通过上述工作方式,系统完成环网结构的供电恢复。

2.2支线架空线路设备配置方案

本方案采用的配电自动化设备由以下设备构成:

(1)用户分界负荷开关:FZW28-12F;(2)用户分界负荷开关控制器FDR:FDR-100。

设备功能特点:

1)自动切除用户侧单相接地故障

当线路单相接地故障发生在用户界内时,用户分界开关经过设定的零序延时,单相接地故障还存在的话,设备认为该单相接地故障为永久性接地故障时,用户分界开关可以自动切除故障线路,馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生,不会因为此单相接地故障而造成停电。

2)自动闭锁用户侧的相间短路故障

当线路相间短路故障发生在用户界内时,变电站出线保护跳闸后用户分界开关自动分闸并闭锁,变电站一次重合后,馈线上其它分支线路上的用户快速恢复了供电,从而缩小了停电范围,缩短了馈线上其它分支线用户的停电时间。

3)负荷监控及限制

通过对控制器定值的设定,可限制用户的最大负荷,在超出规定的负荷值时自动切除电力供应。在配置GSM短信或GPRS通信附件时,通过计算机或手提电话可实现远方的监视和控制。

4)快速定位故障点

通过设备通信传送或就地故障信息显示迅速定位故障。

设备工作原理:

1)用户侧(K1点)发生单相接地故障时,开关流过零序电流,其值远大于主干线(K2点)故障时的零序电流值,控制器与定值比较后判定故障令开关立即分闸,自行隔离故障;

2)用户侧(K1点)发生相间短路故障时,开关流过短路电流,控制器记忆过流状态,在变电站跳闸后快速断开分界开关,变电站一次重合后,恢复主干线供电;

3)干线(K2点)发生单相接地或相间短路故障时,分界开关维持原来的状态。

控制器

图2

通过对漯河市舞阳县配电网线路馈线自动化建设,在主干线上合理布置电压型开关设备,能够完成对这条线路某一区段事故情况下自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段供电;各主要支线上利用分界负荷开关及电缆看门狗能够实现由设备本身的智能化功能完成某一支线发生单相接地故障自动切除、发生相间短路故障时自动隔离。实现最大范围内减少停电区间、缩短停电时间,提高供电质量和供电可靠性。

3配电监控管理主站小系统方案

为了实现电压型线路故障快速定位、看门狗设备异动信息及时掌握、实时监控SCADA功能,实现配网设备的监视和控制,

实现配网故障检测分析处理,实现调度辅助决策,根据舞阳县的实际情况,建议在本期馈线自动化方案之后条件成熟时再建设配电监控管理小系统。

3.1 通信实施

配电监控管理主站小系统与配电终端采用GPRS通信方式。常用的GPRS通信方式有2种:公网方式和VPN方式。公网方式的安全性差,容易受到攻击,推荐采用VPN方式。VPN方式,就是移动公司在内部,为电力公司构建一个虚拟的专网,称作VPN私网,该私网有专门的网络名称,以区别公网的CMNET。同样,不是该网络的SIM卡终端,在登录GPRS网络后,是无法与该私网取得通信的。该私网建立时,移动公司会分配一个或多个固定的IP地址,通过光纤方式,连接到供电局的指定设备,通过路由设备转换出RJ45的电接口,该接口的IP即是分配的固定IP地址。

无线终端通过设置的IP和端口号,与无线通信服务器建立连接,实现无线通道的构建,进而实现配网终端的通信。

无线通信初期投资较少,只有申请VPN 的费用和购SIM卡的费用;后期运行会持续产生费用,包括VPN包月费用和SIM卡包月费用。

3.2主站系统构成

配电监控管理小系统按分层分布式体系结构设计,为两层结构,即:

第一层:主站,主要负责柱上开关、看门狗设备的运行监控和管理。

第二层:配电终端,主要负责对柱上开关、看门狗等设备进行数据采集和控制。

通过主站系统的建设,使得系统具备以下功能:SCADA系统功能、短信告警功能、实时数据管理功能、数据管理功能、维护功能。

4结论

随着我国经济的发展和城乡居民生活水平的提高,人们对工业、农业及生活用电的质量和可靠性也日益重视。通过对舞阳县10kV配电线路进行配电自动化建设,进一步提高用电质量和供电可靠性。参考文献

[1] 文乐斌,丁国光,姚霞.配网自动化建设技术

问题的探讨[A].全国城市供用电自动化及电力

通讯应用技术论文集,2003.

[2] 吴强,蒋文林,肖先勇.县级供电网配网自动

化系统的应用研究[J].四川电力技术,2004,(4)

[3]张耀忠.对于国外配电自动化技术与发展趋势

的探讨[J].科技创新与应用,2011,12(23).

配电自动化系统规划研究

配电自动化系统规划研究 发表时间:2019-07-08T15:14:46.197Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:王珺 [导读] 摘要:城市配电自动化系统的良好运行需要高效的规划工作作为铺垫。 (国网汾西县供电公司山西临汾 031500) 摘要:城市配电自动化系统的良好运行需要高效的规划工作作为铺垫。本文从阐述城市配电系统自动化规划中存在的问题入手,对城市配电系统自动化规划优化对策进行了分析。 关键词:配电系统;配电自动化;电力系统规划 目前,我国用电量日益增加,人们对物质生活的高度消费离不开充足的电量做保障。所以,我国市场对供电系统和设施设备的质量要求也越来越高。随着配电自动化的实现和推进,供电可靠性再一次得到提升,电量在输送过程中的危险因素得到很好的控制,有效地减少了事故的发生,为人们的生产生活提供了电力保障,有利于社会经济的稳定发展。然而,从供电可靠性层面看,我国现阶段在配电自动化方面还存在许多不足之处,在许多地方的网架结构混乱、设备落后、线路陈旧等问题需要我国进行配电自动化系统的规划建设。 一、城市配电系统自动化规划中存在的问题 城市配电系统自动化规划中事实上存在很多问题,这些问题主要包括了规划原则模糊、性价比不高、规划缺乏统一性、评价机制落后等问题。接下来从不同的角度出发,对城市配电系统自动化规划中存在的问题进行了分析。 1.规划原则模糊 规划原则模糊是城市配电系统自动化规划中存在的首要问题。在我国城市的配电自动化系统规划时比较常见的原则主要包括了确保资源共享效率、提升信息传输速度、提升自动化系统扩展空间、保留二次扩展余地、更新配电系统软件、提升设备可靠性等重要的原则。但是在我国部分城市配电系统的实际规划过程中往往无法对于这些原则进行遵循和执行,而模糊的规划原则必然不会带来清晰的规划思路和良好的规划结果。 2.性价比不高 性价比不高会导致城市配电系统自动化规划容易出现后期经济问题。性价比不高顾名思义就是规划中使用的设备造价过高但是设备本身的功能过于低下。例如我国之前许多城市在进行配电自动化系统规划时所投入的设备如重合器和分断器和其他不成熟的智能设备都在大量的实践中被证明了性价比较差,这些设备的投入无法对于设备本身存在的故障进行检测,只能进行事故后的故障处理。并且由于我国存在很多的单相接地故障,这导致了这些设备的使用面更加缩小,而高昂的设备投入和差劲的设备投入效果最终导致了城市配电系统自动化规划整体的性价比低下。 3.规划缺乏统一性 规划缺乏统一性则必然促使城市配电系统自动化规划质量的下降。通常来说统一规划主要是指对于配电系统进行标准话和规范化的规划工作。但是我国许多程度的配电系统自动化系统规划在系统、模式、构建过程、系统设备、系统兼容性等方面都缺乏良好的统一性。这必然会导致规划出配电系统无法保证电力资源和电子信息的良好共享和传输效率,因此也很难满足城市电网系统长期的健康发展需求。 4.评价机制落后 评价机制落后这意味着城市配电系统自动化规划是否成果很难进行评价。规划后评价工作主要是从经济效益、社会效益等方面出发对于城市电网自动化系统的实际效果进行评价与分析,从而对于规划工作是否成功已经相应的经验进行判定。但是我国现今仍旧缺乏较为先进的城市配电系统评价机制,例如对于供电可靠率、用户服务质量、线缆日常损耗等数据的评价标准仍旧出于不统一的状态,这最终导致了电价机制、电网安全机制的评价也难以顺利的进行。 二、城市配电系统自动化规划优化对策 城市配电系统自动化规划存在着相应的优化对策,比如增强规划立体性、增强结构互动能力、采用新型光缆、系统统一规划等优化对策。接下来从不同的角度出发,对城市配电系统自动化规划优化对策进行了分析。 1.增强规划立体性 工作人员在城市配电系统自动化规划优化时首先需要增强规划立体性。工作人员在增强规划立体性时首先需要增强纵向结构和横向的结构的规划水平,这包括了对于上层主站规划的优化和城市电力终端系统的规划优化。其次,工作人员在增强规划立体性时需要够确保电力信息的独立性,从而能够保证信息的可扩充性。与此同时,工作人员在增强规划立体性时应当充分考虑配电管理、供电管理、停电管理、故障处理工作、电力设备检修、电表计量等多个方面的工作,从而能够更加切实的增强城市配电系统自动化规划工作的立体性。 2.增强结构互动能力 工作人员在城市配电系统自动化规划优化时必须要增强结构互动能力。工作人员在增强结构互动能力时应当将城市电网缺乏合理、灵活的结构布局和互动能力的部分进行进一步优化,从而能够确保配电自动化系统的结构互动功能得以全面体现。其次,工作人员在增强结构互动能力时应当充分考虑到配电自动化的建设问题,并且以此为基础做好结构的设计和设备的选用工作来避免存在的问题影响到配电自动化的信息采集和信息流的传输。与此同时,工作人员在增强结构互动能力时应当根据城市的实际情况来进行具体的组网方式的选择,从而能够进一步贯彻“实事求是、因地制宜”的规划原则。 3.采用新型光缆 工作人员在城市配电系统自动化规划优化时应当注重采用新型光缆。工作人员在采用新型光缆首先应当理解到这一措施的必要性和优越性,既由于计算机技术和通信技术是配电自动化系统的重要支撑技术,所以做好通信系统的规划工作需要进一步的适应配电自动化可靠性的需求。其次,随着我国制造业的不断进步,高性能的光缆的制造价格不断下降,因此将其投入使用的成本不断下降,但是与此同时性价比却在不断提升。与此同时,工作人员在采用新型光缆时需要考虑到其外力对光缆的破坏问题和光缆线路改造较为复杂等问题并且选用适合城市具体情况的方式。 4.系统统一规划 工作人员在城市配电系统自动化规划优化时可以对于系统进行统一的规划。上文中已经详细阐述了系统规划不统一所带来的弊端。因此工作人员在进行城市配电系统自动化规划时应当秉持着统一规划的原则。其次,工作人员在对于系统进行统一规划时应当做好统一规划

配电自动化终端的技术发展历程、现状和趋势

引言 供电企业为了提高供用电质量水平、提高对电力用户的服务质量,开展与实现配电自动化是必由之路。配电自动化终端装置是实现配电自动化的基础环节,一般指用于配电网监控的馈线配电终端(FTU),配电变压器配电终端(TTU),开闭所远方监控终端(DTU),中压远方站控终端。其功能是实现配电网设备的监控,具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测、继电保护、通信转发等功能。 配电自动化终端装置一般在户外运行,其工作环境与变电站自动化的终端装置相比,要恶劣得多,因此,对于配电自动化终端装置的适应温度、湿度范围、防磁、防震、防潮、防雷、电磁兼容性等方面的要求也要更加严格。 配电自动化技术随着信息技术、计算机技术及自动控制技术的发展而日新月异,系统升级换代很快,本文将对配电自动化终端装置的发展历程、现状及其进展进行分析。 发展历程 国内最早的配电自动化终端装置一般都依赖进口设备,但是,随着国内自动化技术水平的提高,配电自动化的关键设备由依赖进口逐步转向相信国产设备,配电终端已有了国产的入网许可产品,其功能与性能价格比更有利于各供电部门选用。 1 功能的进展 配电终端经历了监控功能的配电远动装置—具有故障诊断功能的集中式配电终端装置一具有面保护功能的分布式配电终端装置几个发展阶段。 我国在20世纪90年代初期,部分电力自动化企业根据配电网监控的要求,开始研制监控功能的配电远动装置,技术从RTU移植过来,具有三遥功能,但是不具有馈线自动化功能。在20世纪90年代后期,随着配电自动化在全国的试点全面启动,全网的配电自动化的实现由通过重合器时序整定配合的方式逐步过渡到通过FTU(馈线自动化终端)进行故障检测结合通信技术进行故障隔离和非故障区域恢复供电。部分电力自动化企业开始研制具有故障诊断和处理功能的配电终端,以满足集中式处理的馈线自动化功能。 本世纪初期,馈线自动化功能由集中式处理方式向分布式处理方式发展,故障诊断、隔离与恢复的面保护方式成为一种新的技术方向,部分电力自动化企业相继推出具有面保护功能的分布式配电终端装置。当然,面保护方式对通信的可靠性和通信速率提出了更高的要求。 2 通信方式的进展 配电终端FTU经历了串行通信系统—网络型系统的发展阶段。 配电终端的通信方式在很长一段时间是以串行通信方式进行的,通过配电终端的串口与各种不同类型的Modem接口进行信息传输。2001年,东方电子推出了基于光纤以太网通信的配电终端装置,使得配电终端进入了网络型系统的时代。 配电终端采用光纤以太网通信,使配电自动化系统的通信速度大幅度提高,配电自动化功能的进一步分散、分布,设备之间可以相互冗余配置,信息路由简单易行,通信组网灵活方便,可以实现多个配电终端对等通信,为面保护方式提供较好的通信条件。 3 嵌入式软件的进展 配电终端FTU经历了中断加循环的软件结构模式—基于嵌入式实时操作系统软件结构的发展阶段。 早期的配电终端由于受CPU及存储器容量和处理速度的限制,嵌入式软件只能以常规的中断加循环的模式来处理,随着32位CPU及ARM芯片的大量使用,使得嵌入式实时操作系统软件得以应用,这就大大提高了配电终端软件的可靠性和可重用性以及实时响应能力。技术现状 配电终端技术发展的现状有以下几个方面。

配电自动化系统运维技术分析

配电自动化系统运维技术分析 发表时间:2020-01-16T13:22:33.587Z 来源:《基层建设》2019年第27期作者:徐一翔 [导读] 摘要:随着经济的发展,我国的国家电网建设趋于智能化和自动化。 常州三新供电服务有限公司溧阳分公司江苏溧阳 213300 摘要:随着经济的发展,我国的国家电网建设趋于智能化和自动化。目前人们对电网的要求越来越高,为确保电网高效稳定的运行,必须进行电力配网自动化运行优化,从而推动配网自动化的高效率运行。本文对配电自动化系统实用化运维技术进行了分析。 关键词:配电自动化系统;运维技术;特点 前言: 随着电网建设规模逐渐加大,对于配电自动化系统功能性要求也逐渐增多,需要配电自动化系统功能具备配网标准抢修、生产运维等诸多功能特点。为了充分发挥配电自动化系统功能性作用,需要在配电自动化系统运维管理中,促进运维技术水平的提升,更新实用化安全管理方式,确保配电自动化系统具有安全性、稳定性特点,满足配电系统的运行要求,符合运维目标建设。 1、传统电网运作模式阐述 电力网络的自动化发展趋势愈加明显,对于电力系统的改革产生极大的促进和推动,利用相关技术手段可不断强化配电网络的运行管理水平。传统电网运作模式主要为分散性模式,这一分散性模式是电网系统运用较长时间生产模式,利用分散形式的生产管理。详细来说,传统电网系统分化管理方案,主要是建立在相同级别基础上,利用分化管理模式,可以对不同管理系统进行分化管理,把行政体系和不同部门系统工作细致化划分,但是分化模式划分过于细致,增加了运维工作人员任务量,降低运维工作质量,增加工作人员作业时间,无法满足当下电力企业经济发展目标,从而间接阻碍了电网企业的发展。分化管理模式,在系统构建环节也存在自身发展弊端,增加系统构成复杂性,不同系统和部门存在多次置现现象,导致人力资源和财务资源浪费,无法实现企业现代化运维发展目标。 2、配电自动化系统运维技术的重要价值 对于电力配网自动化运行优化,通过自动化的方式,促使供电公司能够准确地控制配网输电。运行优化时,可以构建实时监控系统,直接监督配电环节的运行,还要做好预测工作,配合电力调度环节,避免配电中发生供给不足的情况。同时,采用自动化的控制方式,维护电力配网的供电平衡。在电力配网自动化运行优化期间,配电环节要规范运行,保证电力配网自动化的高效性。配电自动化系统实用化运维技术的价值主要体现在以下几个方面,首先,具有很好的监测功能,这个优势可以给电力系统运维管理工作人员的监测数据变得更加准确,从而也使得整个电力系统变得更为可靠,有效降低电力系统出现故障的频率。与传统的运维技术比起来,配电自动化系统实用化运维技术操作更便捷,减轻了电力系统工作人员的压力,有效的提升了工作效率。此外,通过对该技术的分析可以有效降低器械的修理费用,减短了修理故障的时间。 3、配电自动化运维技术的发展目标 建设配电自动化系统的首要目的之一,是尽可能控制和减少由于停电而造成的影响和尽量缩短停电的时间。因此,实时采集配电网系统的相关数据,即遥测和遥信,并对其进行详细分析,从而使调度员可以随时监控电网系统的实际运行状况,以及电网系统在出现故障后可及时做出相应解决对策。此外,可对配电系统进行必要的遥控、遥调操作,从而大大缩减故障处理的时间,减少工作人员工作量,起到降低维护的成本,促进供电企业可持续发展。 4、如何有序开展配电自动化系统的运行与维护 4.1制定“三盲”问题的针对性管理目标 配电自动化的建设改造过程中首要解决的就是意识上面的“三盲”问题,“三盲”问题的产生主要源于工程技术人员在工作中不能实事求是。要想真正解决“三盲”问题就要制定制度性的管理目标,要坚持合理化的原则,完善具体方案,加强配电系统的监测力度。工程技术人员要做到结合配电自动化系统的建设成本合理优化工程的建设;在追求高级应用的过程中要坚持因地制宜的原则,根据电网建设地区的供电结构进行细致研究,从而做到合理增设配电自动化装置高级应用。除此之外,工程技术人员还应将更大时间跨度内的预测工作量与主站的建设规模相比对,保证主站的建设规模与自动化装置的工作需求相匹配,有效利用国家资源。在管理目标的设立中“三遥率”应作为工程技术人员的技术追求,努力提高配电自动化装置的“三遥率”。通过解决配电自动化运维过程中的“三盲”问题,可以帮助配电自动化系统运维管理人员更好的了解系统运行的特点,从而提升他们的工作效率和管理水平。 4.2有效推进遥控控制模式实用化 国家对于配电系统自动化的升级建设就是为了更好的提高运维管理水平,而很多技术人员对遥控处于过于谨慎的状态,这样的行为只能是固守传统,很难提升运维管理水平。对于配电系统的运维管理工作,管理人员首先就是要提高对于配电系统自动化设备的信任程度,充分发挥配电系统自动化设备的各项优势,做到运维管理效率的最大化。在实际工作中,运维管理人员要详细了解自动化设备的运行特点,并结合配电系统的整体情况,保证配电自动化装置的正确安装与运维,在保证安全稳定运行的前提下,减少运行故障。配电系统的遥控、遥测是减少故障处理时间,减少工作人员工作量的有效途径,能够大幅度降低运维成本,从而促进供电企业的可持续发展。配电自动化装置遥控控制模式的实用化是推进国家电网配电自动化系统向智能化发展的关键一步,但这个过程不能是一蹴而就的,强迫技术人员适应遥控控制可能会适得其反所以应该在实际工作中不断去磨合,最终保证遥控控制模式实用效果的最大化。 4.3科学优化管理分工工作 在电力自动化系统的实际应用中,应以事实为前提,结合电力企业自身的发展需要,使其能够在配网运行管理工作中得到有效利用,从而提高电力企业的经济效益。如今许多工作领域都面临着多头管理、权责不清的问题,在配电自动化运维体系管理工作中也不例外。如设备异常检查工作,通讯运行维护部门和配电运行维护部门都只负责自身管理范围,缺乏有效的信息沟通和共享,甚至在出现问题时互相指责、推诿责任,造成很多技术问题得不到有效的解决。管理人员需加强配电自动化运维体系的管理分工工作,在做到权明责晰的同时加强各个单位部门之间的有效信息交流。在此基础上,各个单位应互相合作有效解决设备异常等问题,共同探索建立一套配电自动化运行的设备检修方案,提升工作的质量和效益。 4.4加强配电自动化系统人才队伍建设 配电自动化运维体系的建设与发展离不开优秀人才的支撑,这项工作需要专业人员的经验积累,同时也需要专业人员具备更高水平的

面向供电可靠性的配电自动化系统规划研究 于新光

面向供电可靠性的配电自动化系统规划研究于新光 发表时间:2019-09-18T17:23:26.993Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:于新光 [导读] 摘要:随着社会的发展,电力工程的发展也有了很大的改善。 (国网山东省电力公司乳山市供电公司山东省威海乳山市 264500) 摘要:随着社会的发展,电力工程的发展也有了很大的改善。在电力系统中,配电网是保障用户供电可靠性的关键环节。随着人们生活水平的提高,对自动化配电系统的要求越来越高。但是,在实际的电力系统建设规划过程中,对配电自动化系统的规划还存在不足,无法有效发挥配电自动化的性能,给居民和企业用电带来了不利影响。因此,简单概述配电自动化系统规划的总体思路和步骤,结合实例分析面向供电可靠性的配电自动化系统规划,为相关工作者提供参考借鉴。 关键词:面向供电可靠性;配电自动化;系统规划研究 引言 受我国社会发展情况与实际需求的影响,我国配电自动化规划内容始终存在着不合理的问题,供电自动化设计忽略了地域之间存在的差异性,主要是以城市供电特色为主,不能从全面的角度上发挥出配电自动化系统的实际效力。并且供电主站与配电自动化系统应用功能不符,在实际应用过程中,配电自动化系统的应用型低下,传统的供电设备与现代智能供电技术不能达到协同合作的要求。目前,在我国很多地区,配电自动化系统的功用还得不到充分的发挥,严重阻碍了社会的进一步发展,存在着供电缺乏可靠性、供配电不合理等一系列问题。一方面,在不少配电自动化设计中,没有根据地方实际情况制定有针对性、科学的设计方案,对地区差异不够重视。另一方面,在供电站电力生产过程中,智能供电技术未能获得理想的协调效果,应用不够、缺乏合理的应用,各级配电自动化系统未能按照相关功能标准使用,极大地降低了配电自动化系统的可靠性和应用性。 1面向供电可靠性的配电网规划整体思路 在进行配电自动化规划过程中,应从配电网络的现状出发,对可能存在的薄弱环节进行分析研究,并采取有效的解决方案提升供电的可靠性。 1.1 现状调研 现状调研主要是对需要供电区域的整体情况进行调研,充分了解影响配电自动化系统供电可靠性的因素。除此之外,还应对当地的地理信息(行政区域、土地面积等)、经济水平等进行调研。 1.2 可靠性方案 在实现配电自动化系统规划过程中,首先应结合前期调研所得数据,对影响配电网供电的因素和薄弱环节进行分析,针对性地提出相应的可靠目标,然后根据指定的目标确定可靠性方案。假定相关方案在完全执行的情况下,验证供电可靠性方案是否达到了设定的目标值。 2供电区域划分 根据供电可靠性需求的不同,可将供电区域划分为:A+区域、A类区域、B类区域、C类区域、D类区域、E类区域。A+区域对供电可靠性需求极高,达到99.999%,电力负荷密度通常超过30MW/km2,这类供电区域一般为重点城市的市中心区域和国家级高新技术开发区域等;A类区域对供电可靠性要求极高,要求达到99.99%,电力负荷密度通常在15-30MW/km2,直辖市市区、国家级高新技术开发区等都属于这类供电区域;B类区域供电可靠性要求较高,要求达到99.965%,电力负荷密度通常在6-15MW/km2,地级市市中心、省级高新技术开发区等都属于这类供电区域;C类区域供电可靠性要求中等,要求达到99.897%,电力负荷密度通常在1-6MW/km2,地级市市区、发达的城镇等都属于这类供电区域;D类区域供电可靠性要求一般,要求达到99.828%,电力负荷密度通常在0.1-1MW/km2,一般城镇和农村等都属于这类供电区域;E类区域供电可靠性要求不高,电力负荷密度通常在0.1MW/km2以下,偏远农牧区属于这类供电区域。 3面向供电可靠性的配电自动化系统规划措施 3.1配电终端规划和通信网规划 结合工程的实际情况,根据制定的供电可靠性配置方案,对具有实时条件或者可以一次性改造完成的线路进行配电终端配置,如:对A+区域采用三遥配电终端等。另外,为了确保配电通信网的稳定性和可靠性,采用EPON无源光纤,并且可以引入载波、无线通信进行辅助,不断提升配电自动化终端的在线率和遥控成功率。同时,对于横向通信,可以利用安全拨号认证网管等设备,采用部署一级信息交互总线;对于纵向通信,可以采用“主站硬加密+终端软加密”的保护方式,保证配电自动化设备的安全性。 3.2继电保护技术 此项技术的主旨是确保供电的可靠性。在城市配电网方面,它具有供电半径短、短路时容量高等特点。当出现短路故障时,电流水平差异较小,给电力定值整定工作带来了一定难度。此时,可采取级差保护措施,保证主干线与分支线在故障状态下也不会产生干扰。在农村配电网方面,它具备供电半径长、分支多和短路时容量低等特点。当出现短路故障时,电流水平差异比较明显,通过安装断路器将三段式过流保护设置在主干线上等方式,便可将故障快速切除。 3.3差异化原则的确定 ①对于A+类区域,可采取全电缆的供电模式,并采用三遥配电终端,有效降低故障发生率的同时,确保故障发生后能够将供电及时恢复。②对于A类区域,可采取三遥配电终端,供电线路则可选择绝缘导线或者电缆等。而为有效降低线路故障发生率,应将二遥终端、本地保护以及GPRS通道等融入其中。③对于B类区域,线路及联络开关方面可配置三遥终端,其他可采用GPRS和二遥终端,有效降低电路故障率。④C类区域的所有终端都可采用GPRS通道和二遥配电终端。⑤D类区域除了可使用断路器外,还可选择三段式过流保护模式,同时结合GPRS通道和二遥配电终端能够快速切除故障。实际开展配电自动化系统规划过程中,应根据A+区域的方式来科学规划重要用户的相关系统。 3.4遵循一定的优化配置原则 因为受到经济能力的影响,对于存在差异的供电区而言,其相对应的供电可靠性要求也具备一定的差异性。所以,对于配电自动化,需要结合供电区的具体情况,然后有组织有计划地做好各个环节的作用。总结起来,配电自动化终端配置需遵循的相关原则包括:(1)满足可靠性基本要求的原则。将配电网规划技术导则当作基础条件,对于供电区而言,在各个环节,均有着存在差异的供电可靠性要求,在

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

配电自动化技术应用与实践

配电自动化技术应用与实践 发表时间:2019-02-25T14:52:23.023Z 来源:《电力设备》2018年第25期作者:何大兵吴东来刘宾张玉清黄亮 [导读] 摘要:进入二十一世纪之后,随着我国科学技术的不断发展,我国的配电自动化技术在极大程度上得到了创新和改进。 (国网安徽省电力公司定远县供电公司安徽省滁州市 233200) 摘要:进入二十一世纪之后,随着我国科学技术的不断发展,我国的配电自动化技术在极大程度上得到了创新和改进。就目前而言,我国对电网运行的安全性以及稳定性等要求变得更高,这种情况下就需要对配电自动化技术进行建设和发展。基于此,本文主要就对目前我国配电自动化技术的发展现状进行详细的概述,并且对配电自动化技的应用实践术进行针对性分析。 关键词:配电技术;自动化;应用实践 近些年,随着社会经济的发展,电气设备以及电力产品在我们的生活中有着很重要的作用,并且对于这些产品以及设备在实际的运行中都需要电力系统有效支持。并且在现代化电力事业发展中采用传统的管理方式已经不适用,为了能够加强对此类现状的变化,在配电系统当中加强对自动化技术的合理应用非常重要。配电自动化系统主要就是采用计算机网络技术以及电子技术和通信技术等,对电力相关信息实现合理的采集汇总,并且组建完善的自动化管理系统,以此实现对配电系统的有效监控。 1配电自动化技术发展现状 1.1配电自动化技术概述 配电自动化技术在概念上讲的主要就是在配电系统中引进一些质量相对比较好的先进设备,通过网络通信和计算机技术来对设备的实时运行状态进行监测,随时了解每一个电力零部件的运行状态。与此同时,通过配电自动化技术的应用可以对一些没有发生的故障进行预测,也可以对一些已经发生的电力故障进行及时的处理,防止故障的存在给整个电力系统带来的不利影响。另外,可以根据电力系统的实际运行状态选择一些可行的综合自动化系统方案,在实施一整套监控措施的同时,加强对电网的实时状态的监测,对设备的负荷状态进行监测,实施网络化管理,拟定优化方案,进而从整体上提高配电网的供电可行性。由此可见,配电自动化对于电力系统的高效运行还有有着极大的促进作用的。 1.2配电自动化技术发展现状 配电自动化技术在上世纪八十年代产生于欧美国家,并且在接下来的一段时间里,配电自动化技术得到了快速的发展。进入二十一世纪之后,社会经济以及科学技术发展尤为迅速,这种情况下,配电自动化技术也变得越来越多,配电自动化技术也变得更为先进,有各种新型的配电自动化产品不断推出,使得配电自动化技术在极大程度上取得了良好的发展。但是由于我国在配电技术方面发展的时间比较晚,相对于欧美国家,我国的配电自动化技术在发展方面还存在很大的差距。经过很长一段时间的发展,目前我国配电自动化技术中的馈线终端和通信等领域发展已经达到西方水平甚至超过西方。另外,我国的配电自动化技术还积极的结合信息技术,使得配电关系系统建设的更好,已经实现了标准化和实用化。但是想要使得我国的配电自动化技术得到全面创新发展,还需要很长的路要走。 2电力配电自动化存在问题 2.1自动化水平不高 我们都知道,在电力行业发展中自动化技术的应用对于电力配电系统的发展非常有利,但是由于科学技术的限制,现阶段电力配电自动化技术缺少相应的完善性,还需要在此基础上加强深化,这就需要相关人员不断加强自身管理水平的提升,对配电自动化加强深化研究,以此来为配电系统提供安全以及稳定的发展环境,为配电自动化技术的快速发展奠定良好的基础。 2.2自动化设备存在某些不足 (1)因为科学技术的进步,配电自动化设备也有很大的发展,但是因为电力企业为了能够对成本合理节约并且获得更多的经济效益,对自动化设备缺少相应的更换。采用落后的自动化设备对于电力配电自动化的发展非常不利,相对于一些较为主要的自动化设备在此基础上就需要加强更新,以此确保电力配电的良好运行。 (2)电力设备的问题,一些电力自动化设备在实际的生产中出现很多问题,设备在出厂时没有根据相应的要求加强质量的合理检查,造成一些质量问题没有被发现,因此使得设备的质量产生很多问题。 3配电自动化技术在配电系统中的应用 3.1监控配电系统的运行环境 配电自动化技术的监控作用非常强大。它可以整合多种不同的监控系统,实现与自动控制系统之间的衔接和协调。其中,监控系统主要包括电站监控系统、运行环境监控系统和视频监控系统等。在配电自动化技术中,有效整合这些监控系统,整个配电系统不仅实现联动和智能的控制,还可以对配电线路中所有重点区域进行实时视频监控,及时反馈线路中存在的异常现象,提高人们处理问题的效率。此外,运用配电自动化技术还可以根据配电系统所处的实际情况,有效评价电气火灾等情况,以准确处理存在的危机。对于配电系统中的漏油现象或异物影响,配电自动化技术能够进行有效分析,判断设备的运行情况,分析异常情况所处的位置并进行维修,在最大程度上保证整个配电系统的安全性与可靠性。配电自动化技术还能够监视配电系统中设备的运行状态,然后充分借助传感器和其他网络技术采集相关运行参数,从而使整个系统中的运行设备实现可视化管理,进一步协调和控制系统中的终端设备,保证人们对这些设备的安全性和经济性要求。 3.2配电自动化技术中信息技术的运用 信息技术是配电自动化技术中促使配电系统实行自动化运行的一项关键技术。信息技术的运用在配电系统的各个环节中都有体现。例如,在配电系统的馈线自动化中,当馈线发生故障时,不管是相间短路的故障,还是单相接地的故障,信息技术都能充分利用远方的通信管道,对发生故障的区段进行自动判断,进而利用配网主站自动隔离这些故障,恢复整个系统的供电。同时,配电自动化中的信息技术具备测量和传递电力运行参数的功能,不仅可以帮助配电系统实现对馈线的保护,还可以远程监控其他设备的运行状态。信息技术在电网分层管理的基础数据库领域中同样发挥着作用。运用信息技术可以构建一种用于配电网络设计、施工、运行与检修的基础性平台,在很大程度上减少工作人员的工作量。 3.3配电自动化技术中PLC技术的运用 PLC技术被称作配电自动化技术中的可编程逻辑控制器。基于微处理器的作用,通过可编程存储器执行相关的面向客户的指令。这些

10KV配电线路自动化的技术分析

10KV配电线路自动化的技术分析 随着广大人民群众生活水平的提高以及地方经济的快速发展,客户对电能供应的需求越来越高,国家不断扩大电网运行规模以满足人民不断提升的用电需求。而配电线路直接面向用户,由于诸多因素的影响,10kV配电线路故障时有发生,给人民的生产、生活带来了诸多的不便。随着自动化设备广泛应用于配电线路中,对提高10kV配电线路的运行效率起到了重要的作用。 标签:10KV配电线路;自动化技术 1分析10KV配电线路特点 10KV配电线路的结构一致性比较差,有的显示为放射状,一条线路的每个分支上,与几十或者上百台变压器连接,有的是用户专线,只连接一个或者两个用户,类似输电线路。有的线路长,有的线路短。有部分线路是110KV变电所出线,也有部分是35KV变电所出线。有的线路配电变压器有上千千伏安,有的最大是100KV A。10KV配电线路是一种高压配电线路。通常,农村地区、城市远郊地区使用10KV配电线路是架空线路。为保证城市核心区域的安全,主要使用电缆线路。10KV配电线路在露天环境中运行,点多、面广、线长,并且接线方式难度大,出现故障的概率较大,影响生产和生活用电。10KV配电线路路径复杂,容易受外部因素的影响,设备自身的质量存在差异,供电情况繁杂,不能直接面对用户端,影响正常运行,由此常出现各种故障,并且故障原因复杂。 2当前10KV配电线路自动化技术应用的意义 首先,10K配电线路自动化技术应用可使停电时间减少,使供电可靠性得到更好保证。对于10KV配电线路自动化技术而言,其选择“手拉手”供电方式,可使原本配电线路中存在的问题得以较好改变。比如,原本配电线路中只要其中一个环节有故障出现,则就会导致全部线路停电,从而会对人们生活造成很大程度影响。对于10KV配电自动化线路而言,其能够使这一问题得以较好解决,可利用自动化系统隔离故障发生区域,可使停电面积停电时间缩短,可保证配电系统及时得以正常运行,使其能够更好服务于人们生活,并且可使供电可靠性得以有效提升,可为配电线路不断创新提供有利条件。其次,10KV配电线路自动化技术应用可使供电质量得以提升。对于当前新型配电线路而言,其通过对自动化系统进行合理应用,可实现配电系统较好监测,可将存在的问题及时发现,并且将问题及时解决。比如,在配电线路有低压无功情况出现时,若自动化系统能够检测到该现象,便能够及时补偿线路,从而使配电系统供电质量能够得到更加理想的保证。最后,10KV配电线路自动化技术应用可使整体投资得以节约。相比于原有配电线路而言,10KV配电自动化线路在线路使用方面更加具有合理性,从整体上而言投资也就比较少,可使资金得以较好节约,从而可获得更好经济效益及社会效益,对配电线路发展具有十分重要的作用及意义。 3对10KV配电线路自动化技术发展现状的分析

配电自动化终端布局规划方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/3e1826595.html, 配电自动化终端布局规划方法 作者:薛德浛张健李正卿 来源:《环球市场》2018年第05期 摘要:关于配电自动化终端的布局规划,受到了许多从业人员的关注。本文旨在通过对配电自动化终端的研究,探析其布局规划的方法,以促进电力事业更好发展。 关键词:配电自动化;终端;布局规划 在电力事业不断发展的情况下,配电自动化发展尚赶不上电力事业发展的速度。配电自动化作为智能电网的重要组成部分,是保证配电网络优质运行的手段之一。本文将通过对配电自动化终端布局规划的研究,以促进配电自动化更好地发展。 一、配电自动化 (一)配电自动化体系的构建 目前,配电自动化尚没有形成完整的体系,要在今后更加努力地促进配电自动化体系的发展。首先,要将与配电自动化相关的技术更好融合,加强配电各个部门之间的联系,制定统一的运行标准,并严格按照标准执行。其次,在配电自动化过程中,要加强监管力度。配电的安全关系到所有工作人员的安全与电力事业的顺利发展,监管中要严格按照要求进行操作。 (二)人才队伍的建设 人才是一项工程能否取得成功的关键。在配电自动化人才队伍建设上,要更加重视专业人才的培养,加强配电自动化方面的专业指导。积极引导从业人员参加各种形式的教学活动,以提高自身的专业素养,更好地促进配电自动化的发展。同时,开展部分关于专业知识技能的培养活动,在进行娱乐的同时不耽误专业技能的培养。 (三)发展的阶段 1.基于自动化开关设备相互配合配电的阶段,主要设备为重合器等,不需要通过通信网络和计算机系统的应用。该阶段主要是在配电产生故障时通过一些自动化开关等设备之间相互配合,以达到实现配电故障的隔离和正常区域的供电保障。在这一阶段,配电自动化系统仅仅局限在自动重合器和备用电源自动投入的装置设备上,自动化程度较低,并没有引入太多的高新技术。目前,这些系统仍然广泛应用于电力系统。 2.基于通信网络和后台计算机网络进行分配的配电自动化系统。在配电网正常运行时,它可以产生配电网正常运行状况的实时监控和遥控改变配电网络的运行方式,在供电网络发生故障时可以及时察觉,通过调度员遥控隔离配电故障区域,并恢复整个区域内的供电。

配电自动化终端技术规范

配电自动化终端技术规范

目次 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 3.1配电自动化终端 (4) 4环境条件 (4) 5功能及技术要求 (4) 5.1终端额定参数 (4) 5.2配电终端基本功能与指标 (5) 5.3馈线终端(FTU)具体要求 (6) 5.4站所终端(DTU)具体要求 (11) 5.5配变终端(TTU)具体要求 (16) 6终端试验 (20) 6.1型式试验 (20) 6.2抽样试验 (20) 7.3出厂试验 (20) 附件一配电终端主要元器件明细表 (21) 附件二故障指示器接入标准 (22) 附件三站所终端(DTU)装置示意图 (24)

前言 配电自动化是坚强智能电网建设的重要工作内容之一。按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作原则,为有效开展浙江省电力公司配电自动化相关工作,公司生技部组织编写了《浙江省电力公司配电自动化终端技术规范》,将此作为浙江省电力公司智能电网标准体系的重要组成部分。 本规范对配电自动化终端的各项功能和技术指标提出了详细的要求,并对其技术发展和在智能电网方面的应用也做出了适当定义和描述。 本规范由公司生技部提出并负责解释。 本规范的主要起草人: 本规范的主要审核人: 本规范的批准人:

1范围 本规范规定了浙江省电力公司配电自动化终端的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。 本规范适用于浙江省电力公司配电自动化终端的规划、采购、建设。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规范。 标准号标准名称 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513-2010 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514-2010 配电自动化终端子站功能规范

电网配电自动化系统技术规范

广东电网配电自动化系统技术规范

前言 为规范广东电网配电自动化的建设及改造工作,提高配电自动化水平,促进配网安全、稳定、可靠、经济运行,实现配电自动化建设的规范化、标准化,特制定本规范。 本规范在国家和行业有关标准和规范的基础上,结合广东配网的现状、运行管理需求及发展需求,提出了广东电网配电自动化系统的功能及性能指标要求,适用于广东电网各级供电局进行配电自动化系统设计、建设及改造工作。 本规范由广东电网公司生技部提出、归口并解释。 主要起草人员:黄邵远、段新辉、余兆荣、赵永发、高新华、谢善益、吴国沛、陶文伟、邹国惠、张喜平、黄剑眉、孙浩、化振谦、曲毅、吴强、陈家桐 审核:马辉、温柏坚 审定:张文峰 批准:徐达明

广东电网配电自动化系统技术规范 1适用范围 本规范描述了配电自动化系统体系结构、应用功能、性能指标、系统配置及与其他系统数据接口等。本规范适用于广东电网所辖各级供电局的配电自动化系统建设及改造项目。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 1) 配电自动化功能规范DL/T 814-2002 2) 地区电网调度自动化系统GB/T 13730-2002 3) 《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令) 4) 《配电二次系统安全防护方案》(电监安全〔2006〕34号) 5) IEC61970 能量管理系统应用程序接口 6) IEC61968 电力企业应用集成-配电管理的系统接口 7) 配电网自动化系统远方终端DL/T 721-2000 8) 远动终端设备GB/T13729-2002 9) 《广东电网规划设计技术原则》 10) 《广东电网10千伏及以下配网自动化规划技术原则》 11) 《广东电网二次防护方案实施细则》

关于低压配电自动化技术发展的探讨 田传军

关于低压配电自动化技术发展的探讨田传军 发表时间:2018-01-16T15:49:01.017Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第23期作者:田传军[导读] 我国作为一个发展中国家,不断努力的过程中越来越好,电力是日常生活当中不可缺少的一种能源。天津辰力工程设计有限公司 300400 摘要:伴随着我国社会经济水平的不断进步发展,随着电子技术的发展,低压成套设备步人控制电子化、保护综合化时代,推动了我国低压配电自动化技术的进步和发展,不可置疑的是低压配电自动化技术的进步是依赖传统低压配电技术发展,是一种智能化的配电技术,给我国电力行业带来非常大的作用。可是,技术使用过程中还存在一定的漏洞,所以,在现实使用过程中,低压配电自动化技术需要 紧跟目前技术的发展态势,才可以更好的研究分析低压配电自动化技术发展。关键词:低压配电;自动化技术;发展 我国作为一个发展中国家,不断努力的过程中越来越好,电力是日常生活当中不可缺少的一种能源,应用流程中,电力需要量不断增多,因此电力企业面临非常大的挑战。需要我们进一步将电力有关技术进行完善,促使其更好的发展。目前,智能化发展非常常见,因此,在电力使用过程中,利用智能化低压配电技术非常普遍的发展趋势,充分使用这个技术,将最大的价值发挥出来。完善低压配电自动化技术,对低压配电自动化技术和常见问题进行分析,深入介绍低压配电自动化技术发展趋势。1低压配电技术常见问题分析1.1低压配电接线的问题 低压配电接线是建筑工地当中非常普遍的,因为在大部分建筑施工过程中,利用的都是单电源以及点母线分段的接线方式,这样的情况中将导致系统配电能力受到限制,单纯是利用10千伏的配电线路作为主电源,这样如果出现故障,施工肯定受到阻碍,由于并未有备用的电源以备使用,施工工地电量无法控制,有的时候用电量表现出增多的情况,一旦使用这样的供电线路,肯定会给电力正常供应带来影响,低压配电接线的有关标准是不能彻底得到满足的。 1.2电压跌落 这样的情况中,将导致电力正常运行受阻,所以一般来说,人们利用传统的低压产品,而且是成套的低压产品,特别是建筑外部的实际使用流程中,就非常容易出现电压跌落情况,导致这个问题出现的主要原因是因为低压配电产品在自动装置和感应电机方面存在问题,同时这些问题都是具备一定的潜伏期,一般不容易发现,户外使用的过程中,因为配电并未进行均匀使用,就会导致电线短路情况出现,配电装置出现短路情况,导致出现电压跌落。 1.3单相短路 低压配电的过程中出现单相短路的情况,这一现象的出现主要是没有对导线进行合适的配置,并且也没有对保护装置加以有效的安装,在这种情况下,线路在运行的过程中就会出现过载的情况,如果没有将保护装置启动,那么就会造成导线出现过热的情况,绝缘设备也会因此烧毁,对相应的设备造成严重的损失,在长时间运行的过程中,低压配电系统因为运行的时间过长,就会产生疲劳的状况,更加无法满足实际的需要了,所以在这种情况下就会对导线的绝缘层产生一定的破坏,无法正常的工作,低压配电单相在这种情况下就会产生短路的情况。 2低压配电自动化概述 电力系统自动化当中重要组成部分是低压配电自动化,是电力调度自动化的关键环节。低压配电自动化可以实现对配电系统的自动检测、控制、安全波阿虎,信息传输以及电能自动调配,有助于实现电厂对电能生产和传输的自动化管理,保证电厂的供电质量以及电力系统安全、可靠,将电力企业的经济效益和电力运行管理能力提高。低压配电自动化系统是由远动系统、配电变电站自动化以及馈线自动化三个方面。远动系统重点是配电实时数据以及信息采集和显示、电力设备控制、报警处理以及数据存储等功效,这些功能都是利用SCADA 软件平台来实现的。配电变电站自动化是利用计算机、通讯、自动化设备将配电变电站的自动化控制实现,包含危机监控、微机远动终端设置和微机机电保护装置等。馈线自动化主要是变电站出现到用户用电设备之间的馈电线路自动化,主要承担着在正常情况下的用户检测、数据测量以及优化运行和事故之后的故障检测、隔离、转移、恢复供电。3低压配电自动化技术的发展趋势3.1配电管理系统 利用配电管理系统可以实现配电网的自动化管理,经过对配电网自动化系统、故障投诉系统、负荷管理等综合控制,保证电网稳定运转。标志我国配电网动态监控和信息采集发展的范围和功能更加开阔,之后就会实现在无人值班的现实情况中对电站进行管理,配电管理系统是低压配电自动化的基础和前提。 3.2智能分布式馈线自动化技术的发展趋势智能分布式馈线自动化技术在应用中虽然具有其明显的优势,但是仍然出现进行改进,而该技术的发展趋势主要就是对其进行规范化和统一化的管理,尤其是实际的应用中,需要进行全面的优化,是要采取有效的策略进一步减少电能的损耗,提高故障排查的逻辑性,减少故障的发生率以及提高自检的能力等等,这样才能够确保该技术在未来的发展中,能够更好的确保低压配电自动化系统的稳定运行。智能分布式馈线自动化技术发展主要是全自动以及半自动的发展方法。全自动方式就是经过配电主子站来对信息进行收集,完成对配电故障的定位和识别,之后经过系统自动判断制定对故障区域的隔离,非故障区域供电恢复。半自动方法就是通过收集信息来判断低压电网的运行状态,之后将故障识别和定位集中起来,经过人工将远程故障区域的隔离完成,同时完成非故障区域的恢复供电行为。 3.3配电实时信息引擎机制 总体电力系统信息一体化作为我国电力发展规划的标准和发展趋势,低压配电技术是配电工作的重要构成部分,因此,我们需要在将来的低压配电技术的研究开发的过程中,依照大数据和电子一体化的大环境和平台中,建立低压配电实时信息引擎制度,将电力网络自信息系统要求满足,保证配电信息系统能够真正的满足低压配电技术发展的需要。 3.4配网优化运行决策支持系统

相关文档