文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2014热工试题B卷

2014热工试题B卷

2014热工试题B卷
2014热工试题B卷

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷

(现场热工)(B卷)

(满分100分,时间80分钟)

姓名考试号得分

身份证号单位

一、单项选择题(每题1分,共计40分)

1、目前国内外常用的现场热工测试方法是()。

A、热箱法;

B、算术平均法。;

C、动态测试法;

D、热流计法。

2、传热系数的单位是()。

A、W/(m·K);

B、W/(m2·K);

C、(m·K)/W;

D、(m2·K)/W。

3、JG/T 3016-94规定,热流计三年内标定系数变化不大于()%。

A、1;

B、2;

C、5;

D、10。

4、DGJ32/J 23-2006规定,温度测量总的不确度≤()%。

A、1.0;

B、2.0;

C、2.5;

D、4.0。

5、JGJ/T 132-2009规定,围护结构主体部位传热系数的检测持续时间不应少于()h。

A、36;

B、48;

C、72;

D、96。

6、DGJ32/J 23-2006抽样规定,同一居住小区一个样本抽样比例不低于样本比数的()%。

A、2;

B、5;

C、8;

D、10。

7、DGJ32/J 23-2006规定,热阻检测时构件热流测点不得少于()个。

A、3;

B、4;

C、5;

D、6。

8、JGJ 132-2009规定,围护结构主体部分热阻的末次计算值与规定时间之前的计算值相差不大于()%时,数据分析可采用算术平均法。

A、5;

B、10;

C、2.5;

D、2。

9、依据DGJ32/J 23-2006,对于外墙,外表面空气换热阻可选用()。

A、0.08;

B、0.04;

C、0.11;

D、0.17。

10、JG/T 3016-94规定,热流计的使用温度()℃以上。

A、-20;

B、-10;

C、-5;

D、0。

11、依据DGJ32/J 23-2006,热阻检测的判定规定为:当其中有一项或若干项检测结果不满足设计要求或有关标准时,且差距不大于()%,允许对这些项目进行加倍抽样复验。

A、2;

B、5;

C、10;

D、1。

12、依据DGJ32/J 23-2006,某490mm厚的外墙,其λ=0.79,内外粉刷层均厚20mm,其λ=0.90,它的传热系数为()。

A、1.094;

B、0.914;

C、0.815;

D、0.665。

13.热流计的标定误差。

A. ≤5%

B.≤3%

C. ≤2%

D. ≤1%

14.JGJ/T132-2009规定外围护结构热桥部位内表面温度检测时室内空气温度测点应设于室内活动区域且距地面或楼面 mm范围内有代表性的位置。

A.500~1000

B. 600~1500

C. 700~1800

D. 800~2000

15、某外墙依据DGJ32/J 23-2006进行检测,墙体内表面平均温度30.52℃,外表面平均温度为10.04℃,平均热流密度为 5.954,该墙体的传热系数数值为()。

A、0.253;

B、0.244;

C、0.279;

D、0.291。

16、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》对检测机构的规定有()。

A、尽职尽责;

B、坚持原则;

C、刚直清正;

D、信誉第一。

17.建设工程质量检测机构应是具有的中介机构。

A.营业执照

B.资质证书

C.计量认证证书

D.独立法人资格

18.建筑外窗现场气密性检测当温度、风速、降雨等环境条件影响检测结果时,

应继续检测,并在报告中注明。

A.记录干扰因素

B.考虑干扰因素

C.排除干扰因素

D.忽略干扰因素

19.在非稳定条件下,建筑构件的热阻是指较长检测时间的。

A.微分值

B.积分值

C.累加值

D.平均值

20. DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时

间不少于 s,记录升降压 Pa测量值。

A.1,50

B.3,100

C.5,50

D.10,100

21.热流计的标定误差。

A.<5%

B.≤5%

C. <3%

D. ≤3%

22.热流计法如果用热电偶测量温,根据热电偶在其测量范围内

与温差成正比的关系,可得到通过热流计的热量。

A.电压

B.电流

C.热电势

D.电阻

23.热流计法检测过程中,围护结构高温侧表面温度高于低温侧℃。

A.5

B.10

C.15

D.20

24.JGJ/T132-2009规定围护结构主体部位传热系数的检测宜在受检围护结构施工完成

至少个月后进行。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

25.DGJ32/J 23-2006中规定,恒温过程不小于 d,降(升)温过程不小于d,逐时记录各点温度、热流数据。

A.5、2

B.4 、1

C.4 、2

D.5、1

26.JGJ/T132-2009规定外围护结构热桥部位内表面温度检测时室内空气温度测点布置,当受检房间使用面积大于或等于 m2时,应设置两个测点。

A. 20

B. 25

C. 30

D. 35

27.在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表面温度差除以热流密度,叫。

A.热阻

B.传热阻

C.传热系数

D.表面换热阻

28. DB32/478-2001规定墙体冷桥处传热阻不应小于 m2·K/W。

A. 0.52

B. 0.60

C. 0.40

D. 0.46

29.采用热电偶作为温度传感器时,其不确定度为。

A. -1.0~0.5℃

B. -0.5~0.5℃

C. -0.5~0.5℃

D. -0.5~1.0℃

30.检测人员每年继续教育不应少于学时。

A. 16

B. 32

C. 48

D. 60 31. JGJ/T177-2009规定外通风幕墙隔热性能检测数量每种构造不宜小于处。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

32.JGJ/T177-2009规定检测时墙体热工性能时,室内外温差不宜小于。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

33.红外热成像测量建筑热工缺陷时,应在室外平均风速不高于 m/s 的

夜间环境条件下进行。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

34.检测建筑热工缺陷红外热成像仪适用波长范围应为μm。

A. 2~4

B. 4~8

C. 6~12

D. 8~14

35.JGJ/T132-2009规定外围护结构传热系数检测数据分析宜采用。

A. 动态分析法

B. 静态分析法

C. 算数平均值

D. 最小二乘法

36、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》对检测人员的规定有()。

A、制度公开;

B、接受监督;

C、科学准确;

D、反腐拒贿。

37、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》对检测人员的规定有()。

A、刚直清正;

B、履行承诺;

C、抵制干扰;

D、信誉第一。

38. 热流计的厚度不宜大于 mm。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

39.当热流通过建筑物围护结构时,由于其的存在,在厚度方向的温度梯度为衰减过程。

A.热阻

B.传热阻

C.传热系数

D.传热系数

40.在非稳定条件下,建筑构件的热阻是指较长检测时间的。

A.微分值

B.积分值

C.累加值

D.平均值

二、多项选择题(每题2分,共计60分,少选、多选、错选均不得分)

1、热工性能指标包含()。

A、传热系数;

B、传热阻;

C、隔热性能;

D、内窗气密性。

2、关于热工性能检测,下列说法正确的有()。

A、围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量;

B、围护结构传热系数是围护结构保温性能的评价指标,越大热工性能越好;

C、热流计法是按非稳态传热原理设计的测试方法;

D、采用热流计及温度传感器测量通过构件的热量和表面温度,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。

3、关于热工性能检测,下列说法正确的有()。

A、当热流通过建筑物围护结构时,由于其热阻存在,在围护结构长度方向的温度梯度为衰减过程;

B、热箱法是指用标定防护箱对构件进行热阻和传热系数的测量方法;

C、热箱法测定热箱内电加热器所发出的全部通过围护结构的热量及围护结构冷热表面温度;

D、热箱法检测原理是用人工制造一个二维传热环境。

4.通过红外摄像仪可远距离测定建筑物围护结构的。

A.表面温度 B.热工缺陷 C.热阻 D.表面辐射率

5、下列哪些()部位称为冷桥。

A、门窗;

B、钢筋混凝土;

C、混凝土;

D、砖砌体。

6. DGJ32/J 23-2006规定热阻检测时表面温度测点应选在有代表性的位置,

不应靠近的部位。

A.热桥

B.裂缝

C.空气渗漏

D.热流计

7. DGJ32/J 23-2006规定热阻计算时,下列说法正确的是

A.分别采用恒温过程的后4d和后3d的测试数据进行拟合,热阻计算值相差不

大于5%时的后3d的热阻计算值即为实测值。

B.分别采用恒温过程的后4d和后3d的测试数据进行拟合,热阻计算值相差不

大于10%时的后4d的热阻计算值即为实测值。

C.采用恒温过程的后4d或3d的测试数据拟合计算,其可信度偏差值小于5%

时的测试数据热阻计算值即为实测值。

D.采用恒温过程的后4d或3d的测试数据拟合计算,其可信度偏差值小于3%

时的测试数据热阻计算值即为实测值。

8、下列有关说法,正确的有。

A、围护结构传热阻是指围护结构传热过程中热流沿途导热之和;

B、围护结构传热阻包括表面换热阻和围护结构的热阻两部分;

C、表面换热阻分为内表面换热阻和外表面换热阻;

D、围护结构传热阻为传热系数的倒数。

9、下列有关说法,正确的有。

A、外保温系统适用于安装在外墙外表面;

B、外保温系统可以承重;

C、水泥基复合保温砂浆分内外两类;

D、外保温系统材料的防火等级为A级不燃。

10、温度热流自动巡回检测仪须具备的功能主要有。

A、可以测量多路温度值;

B、可以测量多路热流值;

C、实现巡回或定点显示、存储、打印等;

D、将存储数据上传给计算机进行处理。

11. 按DGJ32/J 23-2006进行检验工程中,使用的天空辐射计性能应符合下列规定。

A. 总的不确定度不大于3%

B.二次仪表的功能应具有自动采集和存储数据功能并可和计算机相通讯

C.二次仪表的精度0.1级

D. 测头的不确定度不大于10W/m2

12、下列关于热流计法检测的有关说法,正确的有。

A、通过热流计的热流即是通过被测对象的热流;

B、通过热流计的热流垂直于温度梯度方向;

C、通过被测对象的热流应考虑向四周的扩散;

D、通过被测对象的热流不考虑向四周的扩散。

13、下列关于热流计法检测的有关说法,正确的有。

A、传热过程稳定后,才开始计量。

B、测试时应在室内外温度稳定的房间中进行。

C、应同时测出热流计冷端温度和热端温度。

D、通过计算,可得出被测对象的热阻和传热系数。

14. DGJ32/J 23-2006规定抽样检测的工程,检测前提供一下资料。

A.工程设计文件,包括相关设计变更文件及热工计算书。

B.施工图节能审查批准书。

C.工程施工许可证。

D. 工程项目中使用新墙体的证明书及相关检测报告(或热阻)。

15、JGJ/T 177-2009规定,围护结构主体部位传热系数的检测有下列要求。

A、检测时间应选在最冷月且应避开气温剧烈变化的天气。

B、在设置集中采暖或分散采暖系统的地区,冬季检测应在采暖系统正常运行后进行。

C、在无采暖系统的地区,冬季应采用电暖气人为提高室内温度后进行检测。

D、其他季节可采取人工加热或制冷的方式建立室内外温差。

16.热流计法测试构件热阻和传热系数的误差主要原因主要是。

A.热电偶引起寄生电势,增加测量误差;

B.热流计在使用时,需要粘贴在被测构件表面上,由于改变了表面原有的热状态;

C.测试期间气候不稳定,测试达不到二维传热的要求;

D.维护结构未干透。

17.热流计法所用主要仪器设备有。

A.温度热流自动巡回检测仪 B.热流计 C.湿度计 D.太阳辐射仪

18、JGJ/T 177-2009规定,围护结构主体部位传热系数的检测有下列要求。

A、围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧10℃。

B、在检测过程中的任何时刻高温侧表面温度均不得等于或低于低温侧表面温度。

C、检测期间,被测区域外表面宜避免雨雪侵袭和阳光直射。

D、检测期间,室外空气温度必须保持稳定。

19、DGJ32/J 23-2006对构件表面温度传器的有关规定,正确的有。

A、表面温度测点应选在构件有代表性的位置。

B、测点位置应离门窗部位1m以上。

C、测点位置不应靠近裂缝的部位。

D、测点位置应离地面1m以上。

20、DGJ32/J 23-2006对构件表面温度传器的有关规定,正确的有。

A、温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。

B、内表面温度传感器应靠近热流计安装。

C、外表面温度传感器必须与热流计相对应的位置安装。

D、应采取有效措施使传感器表面的辐射系数与被测构件表面的辐射系数基本相同。

21、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》中制度公开、接受监督指的是。

A、检测机构要做到制度公开:

B、公开检测报告;

C、公开检测工作流程;

D、公开窗口人员身份。

22、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》中维护秩序、公平竞争指的是。

A、检测机构要做到公平公正、合法有序的竞争;

B、可采用非常规手段承接检测业务;

C、检测机构应共同维护检测市场秩序和行业整体利益;

D、检测机构应促进检测行业健康发展。

23.JGJ/T132-2009规定居住建筑的应进行隔热性能现场检测。

A.东外墙

B.南外墙

C.西外墙

D.屋面

24. DB32/478-2001规定室内热环境设计应满足下列条件。

A.冬季采暖建筑室内平均温度不低于20℃,换气次数1.0次/h;

B.夏季空调建筑室内平均温度不高于26℃,换气次数为1.5次/h;

C.冬季被动采暖建筑室内平均温度夏热冬冷地区不低于10℃,;

D.夏季自然通风情况下,建筑物外围护结构内表面温度不高于35℃。

25.江苏省的气候区域属于。

A夏热冬暖地区 B.夏热冬冷地区 C. .寒冷地区 D.严寒地区

26.隔热性能检测的参数有。

A.空气温度

B.太阳辐射

C.外围护结构内表面温度

D. 外围护结构外表面温度

27. JGJ/T132-2009规定外围护结构热工缺陷检测前及检测期间,环境条件应符

合。

A.检测前至少24h内室外空气温度的逐时值与开始检测时的室外平均空气温度相比,其变化不应大于5℃;

B.检测前至少24h内和检测期间,建筑物外围护结构内外平均空气温度差不宜小于10℃;

C.检测期间与开始检测时的空气温度相比,室外空气温度逐时值变化不应大于5℃,室内空气温度逐时值变化不应大于2℃,

D.检测开始前至少12h内受检的外表面不应受到太阳直接照射,受检的内表面不应受到灯光的直接照射;

28. JGJ/T132-2009规定外窗气密性检测时,应对同步检测。

A.室内空气温度

B.室外空气温度

C.室外风速

D.大气压力

29.建筑物外围护结构的热工缺陷是影响建筑物的关键因素之一。

A.节能效果

B.传热系数

C.热舒适性

D.隔热性能

30.热流计制作的基本要求是。

A.热阻低 B.灵敏度高 C.表面积大 D. 厚度薄

相关文档