文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬期施工方案

冬期施工方案

冬期施工方案
冬期施工方案

冬期施工方案

1、编制依据

1.1太原市建筑设计研究院所提供的图纸及设计变更

1.2山西省第五建筑工程公司编制的《施工组织设计》

1.3《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)和《混凝土结构工程施工及验收

规范》GB50204-2011。

1.4《建筑施工手册》

2、工程概况

本工程为侯马紫金美庐小区二期11#、12#住宅楼、13#商铺及地下车库工程。工程总建筑面积为19684.84 m2,其中住11#宅楼为7244.69 m2,12#住宅楼为8132.96 m2,13#商铺及地下车库为4307.19 m2,均为框架剪力墙结构。住宅楼

为地上11层,地下2层。地上住宅部分层高3.0m。建筑物高度11#楼33.60m,12#

楼33.45m,13#楼7.95m。工程紧邻紫金山南街,地理位置优越,交通便利。

2013年冬期即将来临,为确保本项目冬季施工正常进行,根据《建筑工程冬期施工规程》、项目生产情况,特制定本项目冬期施工方案。本项目今年冬期主要施工项目:钢筋混凝土结构。根据当地地区的多年气象资料,日平均气温为70C时,日平均最低气温是-10C,冬期施工定在11月中旬至来年2月下旬。

按温度情况,冬期施工可分为三个阶段:

1)11月上旬日至11月中旬日,为低温阶段;

2)11月中旬日至春节前,为冬施阶段;

3)来年2月初日至2月下旬,为冬末阶段。

3、冬施准备

3.1成立以项目经理为首的冬施领导小组,全面负责冬期施工的材料供应、技

术质量、现场管理、安全文明、后勤保障,保证冬期施工顺利、安全、有效、

有序地进行。

3.2项目部由工程师组织对项目部测温人员、保温人员、焦炭炉管理员及项目管理人员等进行冬期施工培训,施工员对劳务队进行专项交底。

项目冬期测温机构:

组长:刘晖

测温人员:郑超杰、汪守根、秦飞飞

3.3对冬期施工的规定:

(1)根据冬期施工规程,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d稳定高于5℃时解除冬期施工。

(2)冬施之前组织项目内部有关管理人员和施工队管理人员学习《规范》和《冬期施工方案》,并向施工班组交底。

3.4及时收听气象消息,掌握天气情况,提前做好冬施准备,防止寒流突然袭击。

3.5自11月15日起,安排专人测大气温度,连续5d平均气温稳定低于5℃时,即转入冬期施工,并做好测温记录。

3.6根据图纸要求和室外最低气温提前对砼进行试配,提出配合比(含防冻剂、早强剂和水泥品种,由勇杰混凝土搅拌站确定)。

3.7、将冬施所需的机具保温材料等提前5天进场;对现场的临水管道等提前5-10天包裹保温(先包麻袋外缠塑料布);

3.8冬施开始,结构施工层立面沿外脚手架全部采用彩条布包裹,平面(层底及层顶)满铺旧竹胶板覆盖岩棉被;所有洞口封闭,并覆盖岩棉被,防止风向上窜动,保证结构施工层及养护楼层内不进冷空气。

3.8在养护层每户设2个火炉升温,待混凝土达到设计强度40%方可停火。火炉下垫50㎜厚砂层,严禁炭火直接与混凝土板接触。保证养护层内最低温度不低于5℃

3.9材料准备:

冬施所需的机具、保温材料11月10日前进场;对现场的临水管道等进行包裹保温,并于11月15日前完成。

4、冬施施工主要方法

根据工程特点和规范要求,本工程钢筋砼工程采用综合蓄热法进行养护,当室外最低气温达到-20℃以下时不宜砼结构工程施工。

4.1钢筋砼工程

4.1.1钢筋工程

钢筋在负温条件下,其力学性能会发生一些变化,主要表现在强度及屈服点提高,延伸率和冲击韧性降低,对钢筋的加工带来一定的影响。所以冬施期间必须注意以下问题:

(1)在负温下使用的钢筋,在运输和加工过程中要防止撞击和刻痕。

(2)负温条件下电弧焊时,宜增大焊接电流,降低焊接速度,当环境温度低于-20℃时,不宜进行焊接施工。钢筋闪光对焊宜采用预热闪光焊或闪光-预热-闪光焊工艺。当钢筋端面比较平整时,采用预热闪光焊;端面不平整时,采用闪光-预热-闪光焊。钢筋负温电弧焊,宜采用分层控制施焊。

(3)雪天或试焊现场风速超过5.4m/s(三级风)时,要采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头不得碰到冰雪。

4.1.2砼工程

4.1.2.1砼材料要求

a.拌制砼所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含钾、钠离子的防冻剂砼中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这类物质的材料,具体由搅拌站提供,防冻剂化学组成,由搅拌站控制;

b.为减少冻害,尽量降低砼中水的用量,每立方砼中水泥的含量不得低于300Kg,水灰比不得大于0.6;

c.砼的入模温度不低于5℃。

4.1.2.2砼的运输

砼的运输过程是热量损失最关键的阶段,因此,必须加快运输速度。途中的热量损失不能降低的过快,要求每小时不能超过5-6℃。因此,搅拌站应合理确定砼的出机温度,并将各种环节的热量损失考虑进去。具体要求如下:

a.合理安排行车路线,即缩短运距;

b.罐车罐体要裹保温被;

c.罐车进场后及时安排浇筑,避免停留时间过长使得砼温度降低或离析;

d.施工现场用的地泵管外侧包裹保温实施。

4.1.2.3砼的浇筑

a.砼浇筑前应将钢筋、模板上的霜冻、冰雪等清理干净;

b.在砼运到作业面后及时浇筑并二次压面,立即覆盖塑料薄膜和岩棉被;尽量减少砼暴露的时间和面积,将热量损失降低到最低限度。当室外气温低于5℃,不得对混凝土浇水养护。

C.施工缝的留置符合规范和设计要求,下次浇筑时,接缝处的砼强度应大于

1.2MPa。

4.1.2.4砼的覆盖保温养护

a.楼面砼在浇筑完毕后随即进行二次抹压,然后覆盖一层塑料薄膜, 再覆盖岩棉被,要求塑料薄膜和岩棉被全部盖住砼,不得有裸露部分,塑料薄膜需搭接100~200mm,不得将岩棉被直接铺在湿砼面上;不要留下脚印。边、棱角部位保温厚度加倍。

b.砼温度冷却到5℃才可拆模,如砼温度与大气温度相差20℃以上,应对其表面进行临时保温,使其缓慢冷却,延长强度增长时间;

c.砼在未完全冷却前,具有较大的塑性,同时容易遭受冻害,所以在砼尚未完全冷却前不得遭受冲击荷载和动荷载。在砼强度不足1.2MPa前,不得上人或堆放重物,如模板、钢管等。

4.1.2.5保温层的拆除:

砼满足以下条件时方可拆除保温:

砼强度不得低于4N/mm2或受冻临界强度;

砼表面温度≤5℃;

砼表面温度与大气温差≤20℃;

具体操作时,根据现场测温记录和砼强度试验报告,确定拆模和拆除保温时间。

4.1.2.6砼试块留置:

每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;

每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次;

每一现浇楼层同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;

同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;

每次取样应至少留置一组标准试件。混凝土试件的留置除应符合以上规定外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻临界前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度。为保证同条件养护,试块放置在同部位的楼层内。

5、冬施人员技术培训

5.1、冬施前组织项目管理人员、施工班组主要人员学习《建筑工程冬期施工规程》和本项目冬期方案。

5.2、冬施前进行专项冬季施工技术、安全交底。

5.3、对测温人员、保温人员、电暖气管理员及项目管理人员等进行冬施培训。

5.4、培训完毕对上岗人员进行考试,考试合格者方准上岗。

6、冬施劳动力计划

7、质量保证措施

7.1冬施之前对所有人员进行教育,特别是混凝土工人。让每一位工人都知道如

何去做;

7.2 所有保温材料的覆盖都需严格按方案要求执行,若施工队擅自减少覆盖,或

覆盖不严,项目部将重罚;

7.3混凝土拆模,拆除保温都需要由施工队提出申请,项目主管技术人员根据试

验报告和测温记录通知拆除;

7.4雪天需将现场积雪清除干净才能支模;若出现大雪天气,则停止浇筑砼。

8、冬施机械管理:

8.1所有机械设备,在入冬前都要进行一次保养,并按规定更换冬期用的油料;8.2使用冷水作为冷却介质的机械和水泵,在冬期每天下班或中间停用时间较长时,都要将冷水放净,以免水箱冻裂;

8.3打完混凝土后地上的混凝土必须清理干净、积水扫净;

8.4施工期间对工地排水管道进行疏通,以防堵塞;现场所有管道,白天供水,

夜间卸水;

8.5对起重运输机械使用前必须仔细检查,合格后方可使用。对脚手架、上料平台,塔吊附着装置要做全面检查。暴风、大风等恶劣天气过后也要进行检查,若

有异常,应及时维修;

9、冬施临电管理:

9.1临电工人必须持证上岗,非电工不得从事电工作业;

9.2各类用电人员必须做到:

(1)掌握用电基本知识和所用电器设备的性能;

(2)必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并检查电器设备和保护设施是

否完好;

(3)值班人员在工地必须监守岗位,做到随叫随到,确保工地的安全和正常施工;

9.3施工中严禁使用裸导线,电路铺设要防砸、防压、防止电线冻结在雪中。大

风雪之后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故;

9.4生活区禁止使用碘钨灯、电炉取暖,禁止乱拉乱接电源线。

10、冬施现场安全管理

冬施前要对全体施工人员进行冬施技术及安全、消防教育,做详细技术交底,使所有人员都明确冬施技术、安全及消防要求。

10.1消防措施

(1)防火责任人的职责:组织宣传、执行消防法规规章和防火技术规范,组织制定和审查施工现场的防火安全方案和措施。

(2)使用电气设备和化学危险品,必须符合规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,严禁违章作业。施工作业用火必须进行审批。

(3)施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,易燃材料必须专库储存,化学易燃物品和压缩可燃性气体容器等应按其性质设置专用库房分类存放,建设工程内不准作为仓库使用,不准积存易燃可燃材料。

(4)安装电器设备,进行电、气切割作业等,必须由合格的电工、焊工等专业技术人员操作。

(5)冬季施工使用电热器,须有工程技术部门提供的安全使用技术资料,并经施工现场防火负责人同意。冬季施工用的保温材料,不可采用可燃材料。

(6)施工中使用化学易燃品时,应限额领料。

(7)非得施工现场消防负责人批准,任何人不得在工程内住宿。

(8)施工现场严禁吸烟,木材堆场及加工棚设消防栓,周围3m内不得存放任何物品。

(9)设置消防竖管,管径为50mm,并随楼层的升高,每隔一层设一处消防栓口,配备水龙带。

(10)氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m两瓶同时明火作业距离不小于10m。(11)楼内加热设备选用公司要求的统一煤炉,应设专人(至少两个人一组)看管,炉口不能冒出火焰,室内每一施工段设不少于2个灭火器,并按施组要求配置消防水管及消火栓。室外按施组要求配置灭火器。工地成立消防安全组织。施工用火须开用火证。

(12)楼内电热管用电,必须严格遵守安全用电的规章制度,电线及接头规范、完好,房间内电线架空,电热管使用前的安装及使用后的拆卸均由专业电工完成,

严禁非专业人员操作,电热管停止使用后,应立即切断电源,将电热管及电线收好。

10.2、安全措施

(1)脚手架上的冰雪要及时清理干净。

(2)六级以上风雪天塔吊应停止作业。

(3)洞口、临边防护

1.5m×1.5m以下的孔洞,应预埋通长钢筋网或加固定盖板。1.5m×1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。楼梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。

(4)高空作业防护

高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须进行体格检查。

施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷及隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不得妨碍通行和装卸,工具应随手放入工具袋。作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清除干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得随意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。

因作业需要,临时拆除或变动安全防护设施时必须经技术及安全负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。

建筑物的出入口应搭设长6m,宽于出入通道两侧各1m的防护棚,棚顶应满铺不小于5cm厚的脚手板,非出入口和通道的两侧必须封严。临近施工区域,对人或物构成威胁的地方,必须支搭防护棚,确保人、物的安全

(5)脚手架作业防护

钢管脚手架应用外径48mm,壁厚3.0mm无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管,脚手杆件不得钢木混搭。钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的码钢扣件,不得使用钢丝和其它材料绑扎。

11.冬施环境保护措施

11.1砼板面保温采用塑料薄膜、棉被;

11.2冬期风大,楼层清理时,需分片清扫,及时归堆装袋,所有袋装垃圾不许从楼梯间扔下,必须由人从楼梯扛下或装袋后用吊车吊下来;

11.3破损的麻袋及时缝补后或作为废弃物集中堆码。减少浪费和环境污染。

12.冬施测温管理

12.1、测温制度

项目部由郑超杰、汪守根、秦飞飞负责项目部测温工作。冬施测温项目和次数详下表:

柱测温孔仅在外围柱上设置,高度距底板为50cm,孔深10cm;楼板测温孔按每

20m2一个布置,测温孔采用φ20钢管制作,一端封闭,在砼未初凝前插入砼内,

注意留孔时要有专人负责,以防施工人员踩压。测温时温度计留置在孔内不少于

3min,试测时,采用海绵与外界气温隔离。

13.热工计算

混凝土每立方米的材料用量为:水140kg;42.5普通硅酸盐水泥240kg;砂

755kg;石子1085kg。材料的温度为;水50℃;砂5℃;石子1℃;水泥6℃。实测骨料含水率:砂3﹪;石子1﹪。

=0.92(m ce T ce+ m sa T sa+ m g T g)+4.2Tw(m w- w sa m sa-

1、拌合物温度 T

m g w g)+c1(w sa m sa T sa+ w g m g T g)- c2(w sa m sa+ w g m g) /4.2 m w+0.9(m ce+ m sa+ m g) ——混凝土拌和物的温度

式中T

m w——水的用量

m ce——水泥的用量

m sa——砂的用量

m g——石子的用量

t w——水的温度

t ce——水泥的温度

t sa——砂的温度

t g——石子的温度

w sa、w g——砂、石的含水率

c1、c2——水的比热容及溶解热c1=4.2,、c2 =0

得出T

=11.66℃

2、拌和物的出机温度 T1=T0-0.16(T0-T i)

其中:T i=5℃(搅拌机棚内温度)

得出T1=10.59℃

3、混凝土浇筑时的温度 T2= T1-(at1+0.032n)(T1- T a)

其中:a=0.25(温度损失系数)

=0.5 (混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间)

t

1

n=1 (混凝土的运转次数)

T a=0(混凝土运输时的环境温度)

得出T2=8.93℃

4、混凝土成型完了时的温度 T3=c c m c T2+ c f m f T f+ c s m s T s/ c c m c+ c f m f+ c s m s

其中:c c=1(混凝土的比热容)

c f=2.51 (木模板的比热容)

c s=0.48 (钢筋的比热容)

T f=5 (模板温度)

T s=0 (钢筋温度)

m f=30 (每立方米混凝土的模板重量)

m s=100 (每立方米混凝土钢筋重量)

得出T3=8.51℃

结论T3=8.51℃>5℃,混凝土初始养护温度满足要求。

5、混凝土蓄热养护开始任一时刻t的温度:

T=ηe-θ·Vce·t-φe-Vce·t+Tm,a

混凝土蓄热养护开始到任一时刻t的平均温度:

Tm=(φe-Vce·t-ηe-θ·Vce·t/θ+η/θ-φ)/(Vce·t)+Tm,a,

其中:θ=ω·K·M/Vce·Cc·ρc;

φ=Vce·Qce·mce/(Vce·Cc·ρc-ω·K·M);

η=T3-Tm,a+φ。

ρc=2400㎏/m3(混凝土的密度)

mce=240㎏/m3(每方混凝土的水泥用量)

Qce=350kJ/㎏(水泥水化累积最终放热量)

Vce=0.015h-1。 (水泥水化速度系数)

Cc=1 (混凝土的比热容)

=8.51℃。

日平均气温Tm,a=-5℃,混凝土成型温度T

3

楼板:

ω=1.45,M=1/0.15=6.67m-1,

K=3.6/(0.04+0.04/0.047)=4.04kJ/m2·h·K;顶板覆盖棉被,厚度0.04m,导热系数0.047

θ=0.005;φ=0.126;η=10.126。

混凝土养护到48h的平均温度:Tm=5.03℃;

混凝土养护到72h的平均温度:Tm=5.02℃;

根据普通硅酸盐水泥42.5级拌制的混凝土强度增长曲线,在现场条件养护3天混凝土强度可达到设计要求的30%以上即30×30%=9.0Mpa,达到临界受冻强度。

北京某综合楼工程冬期施工方案_secret

冬期施工方案 1.编制依据 1.1 施工图纸: 表14-1 1.2 主要规范、规程: 表14-2 1.3 施工组织设计 表14-3 2.工程概括 表14-4

续表 3.施工部署 根据现场场地及施层施工及基础施工,基槽开挖及边坡护壁于11月上旬结束,下一步(冬施)将进行垫层施工及基础施工。 3.1 施工准备. 3.1.1 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃或11月15 日,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃或3月15日,为冬施工结束日期。现场应于11月初即开始对大气进行测温,上述两个条件有一个达到即确定为冬施的起、止日期。 3.1.2 根据目前的施工情况,熟悉装我各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点3.1.3 通过计算并结合工程特点,根据初冬(11月15日~12月15日)和严冬(12月15日~次年2月底以大气温度不低于-10℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 3.2 现场准备 3.2.1 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 3.2.2 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 3.2.3 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 3.3 组织措施 3.3.1 组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。 3.3.2 进入冬期施工对混凝土试验,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识明确职责,专人负责。 3.3.3 安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 4.冬期施工技术措施 4.1 钎探施工 4.1.1 基土在冬季施工时,为防止基土受冻基底预留20cm土待基槽验收完毕后由人工清理,其上满铺一层阻燃草纤被保温。 4.1.2 基土钎探时,每打几个孔后及时恢复覆盖保温材料,不得大面积掀盖,以免基土受冻。 4.1.3 人工清理预留土层与垫层混凝土浇筑分区流水进行,不得将几土长时间暴露,预留土清理后混凝土浇筑前同样覆盖一层阻燃草纤被保温。 4.2 垫层及底板施工 4.2.1 钢筋工程: (1)钢筋加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。 (2)钢筋接头及浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。 (3)对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。

冬季施工方案(最终版)

XXXXXXXX项目 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2016年 11月1日 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署?3 1、进度安排......................................... 32、组织机构?错误!未定义书签。 3、冬施原则及特点..................................... 5 4、施工准备 (5) 1、技术准备?5 2、现场准备 (6) 3、材料准备 (7) 5、操作工艺及施工方法?7 1、土方工程?7 2、砌筑工程.......................................... 8 3、钢筋工程 (9) 4、混凝土工程?11 5、(五)、残炭锅炉基础、加压气化车间等重要部位的基础冬季施工的施工方法? 16 6、安全保障措施?18 7、热工计算?错误!未定义书签。 XXXXXXXX项目-

冬季施工方案 一、编制依据 1、XXXXXXXX项目施工图。 2、建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土检验评定标准》 (GBT50107-2010) 二、工程概况 XXXXXXXX项目:XXXXXXXX项目,加压气化车间,长42.6米,宽23.5米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;残炭锅炉车间,长44米,宽20米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;干煤棚长72米,宽24米,厂房柱基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为排架结构、剪力墙结构;栈桥基础为钢筋混凝土独立基础,地下通廊结构,破碎楼基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为框架结构。 三、施工部署 1、进度安排 根据总体工期的要求,以及金昌市常年进入冬期施工的日期(约在11月1日)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分部分项工程的施工:

冬期施工方案(全)

冬期施工质量和安全技术措施 根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工阶段,应按冬期施工要求进行施工。目前气温逐渐下降,即将进入“冬施”阶段。各项目部要切实抓好施工、技术、质量、安全等措施。尽早做好准备。在此期间,要密切注意天气预报,以防工程质量在负温下遭受损害。 一、抓好“冬施”准备: 1、项目经理应对项目部所有人员进行一次冬期施工质量、安全教育。认真执行“冬施”措施,对任意改变或违反有关规定而造成事故者,必须追究责任。 2、根据各施工现场的具体情况,项目经理应召集有关人员共同研究制定落实措施。对可事先包扎、覆土的水管应及时包扎、覆土。并安排专人每天收听气象预报。 3、必不可少的“冬施”物资应提前编制计划,及时派人采购入库。 4、普查消防器材,做好防冻保暖工作,工地应管好火种,明确防火制度。集体宿舍、油漆库房、木工间、电焊间等应加强监督,落实到人。 5、加强试块养护房的管理与检查,主要工程项目要设临时养护箱(坑),以保证试块的养护温度(20℃±3℃)及相对湿度90%以上的养护条件,并按规定增加留置同条件养护试块。 6、在每一分项工程作业前,必须根据规范、规程和冬期施工要求,认真做好技术交底工作。 7、在安排生产计划时要采取以往有效措施,抓紧在正温度下施工,先外后内,朝东暮西,向阳操作。 8、要关心职工生活,特别对第一线的作业人员,一定要保证他们吃到热饭、热菜。集体宿舍要做好防风保暖工作。 二、土方工程 1、深基槽(坑)挖土,应做好排水工作,边坡两侧应放有足够坡度或加设临时支撑。 2、基础施工应连续进行,开挖完的基槽(坑)应采取防止基槽(坑)底部受冻的措施。当基糟(坑)挖完不能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。 3、冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。预留沉陷量应比常温施工时增加。 4、室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得采用含有冻土块的土回填。 5、室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行,并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。 6、室内地面垫层下回填土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实。填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 三、基础工程 1、冬期进行地基与基础施工时,应采取必要的措施,防止相邻地基土遭冻。 11

梅乐园小区5#.6#楼冬期施工方案

梅乐园小区5#、6#楼 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西煤业化工建设集团铜川分公司梅乐园第五项目部 2014年11月5日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程项目概况 (1) 四、冬期施工管理目标及施工特点 (2) 五、施工准备 (3) (一)技术准备 (3) (二)生产准备 (3) (三)资源准备 (3) (四)施工部署 (3) 六、冬期施工技术质量保证措施 (4) (一)土方工程 (4) (二)钢筋工程 (6) (三)模板工程 (6) (四)混凝土工程 (7) (五)防水工程 (11) (六)脚手架工程 (11) 七、冬期施工越冬防护措施 (12) 八、冬期施工安全保证措施 (13) 九、冬期施工消防保证措施 (15)

梅乐园小区5#、6#楼冬期施工方案 一、编制说明 随着冬季的来临,大风雨雪冰冻等恶劣天气增多,为了进一步搞好本工程,保证工程质量、安全、进度及文明施工等,根据“建筑工程冬期施工规程”(JGJ T 104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。故对铜川新区梅乐园5#、6#住宅楼工程编制以下冬季施工专项方案。 二、编制依据 1、梅乐园小区5#、6#楼施工图纸 2、梅乐园小区5#、6#楼施工组织设计 3、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ T 104-2011) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、工程项目概况

综合楼改造施工方案

目录 第一卷编制依据 (3) 第二卷工程概述 (4) 一、工程名称及相关单位 (4) 二、工程概况 (4) 三、人员组织机构 (5) 第三卷施工部署 (6) 一、工程目标 (6) 二、管理组织机构 (6) 三、施工部署 (7) 四、施工准备 (8) 第四卷主要分部(分项)施工技术与方法 (10) 一、施工测量 (10) 二、地基与基础工程 (10) 三、主体结构施工 (11) 四、梁板、柱加固工程 (14) 五、内外墙、楼地面拆除工程 (22) 六、砌筑工程 (23) 七、装修工程 (25) 八、水电安装工程 (45) 九、脚手架工程 (65) 十、室外道路工程 (70)

十一、园林绿化工程 (70) 第五卷季节施工措施 (72) 一、冬季施工措施 (72) 二、雨期施工措施 (72) 第六卷技术质量及创优保证措施 (74) (一)质量目标: (74) (二)创优规划: (74) (三)创优管理体系 (74) (四)技术质量保证措施: (75) 第七卷现场安全文明施工措施 (80) (一)安全文明施工目标 (80) (二)、施工安全: (80) 第八卷成品保护措施 (83)

第一卷编制依据 1、施工设计图纸 2、地质勘察报告 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50300—2001) 4、混凝土结构加固技术规范(GB50367—2006) 5、地基于基础工程施工及验收规范(GBJ202—83) 6、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2002) 7、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001) 8、砌体工程施工质量验收规范 GB 50203-2002 9、屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002) 10、碳纤维片材加固混凝土结构技术规程(CECS 146:2003) 11、粘帖碳纤维增加复合材料加固砼工程与验收规定 12、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

冬期施工方案(上海)

目录 1.编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.上海地区历年气候概况 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 3.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.施工准备 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.1组织准备--------------------------------------------------------------------------------------- 2 4.2技术准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.3现场准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.相关分项冬期施工方案 ------------------------------------------------------------------------ 3 5.1土方回填--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.2钢筋工程--------------------------------------------------------------------------------------- 5 5.3混凝土工程 ------------------------------------------------------------------------------------ 5 5.4砌筑工程------------------------------------------------------------------------------------- 10 5.5屋面保温、防水工程----------------------------------------------------------------------- 11 5.6装修工程------------------------------------------------------------------------------------- 11 6.测温管理---------------------------------------------------------------------------------------- 12 7.安全保证措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 7.1冬期施工安全教育 ---------------------------------------------------------------------------- 13 7.2现场安全管理 ---------------------------------------------------------------------------------- 13 7.3冬期电气安全管理 ---------------------------------------------------------------------------- 13

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团 土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程

工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积:23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。 3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。

屋楼春晓冬期施工工艺方案

表B.0.1施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅楼及地下车库编号:

总监理工程师(签字盖执业印章) 2017年11月日 审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 2017年11月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份 施工组织设计、施工方案审核表 工程名称莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅 楼及地下车库 日期2017.11.18 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别编制人审核人册数页数施工组织设计 施工方案马池江徐健1页 鲁JJ—004

注:附施工组织设计、施工方案 山东省建设工程质量监督总站监制 冬期施工 专项施工方案及质量控制措施

工程名称:莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅楼建设单位:莒县财金投资发展有限公司 监理单位:山东碧海建筑规划设计有限公司 编制单位:日照鲁腾建筑工程有限公司 编制人:马池江 编制日期: 2017年11月

一、编制依据 1.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 2.《砌体工程施工质量验收规范》 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.《混凝土外加剂应用技术规程》 5.工程施工实际现状 二、工程概况 1.莒县店子集镇屋楼春晓花园小区棚户区改造项目1#-8#住宅楼及地下车库工程位于日照市莒县,文心东路以北,宝珠山路以东,它是由莒县财金投资发展有限公司投资所建的住宅楼。 本工程由山东碧海建筑规划设计有限公司设计,由1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#八栋独立住宅楼组成带有地下车库,规划用地面积20897平方米,地上建筑面积近56240.45平方米。 其中1#、3#楼建筑面积各8750.4平方米(其中地下层704平方米,高5.3米;储藏室813.3平方米,高2.48米;阁楼层511.4平方米,高2.9米),建筑高度30.23米,总高度34.33米,主体九层,户数54户。 5#楼建筑面积7260.9平方米(其中地下层704平方米,高5.3米;储藏室813.3平方米,高2.48米,阁楼层511.4平方米,高2.9米),建筑高度24.43米,总高度28.53米,主体七层,户数42户。 2#楼建筑面积5166平方米(其中地下储藏室-1层431.2平方米,

综合楼、食堂主体施工方案

施工方案 工程名称:曝光室 编制:郑春路 审核:张纬 批准:牛长治 北京城通建筑工程管理有限公司 2011年08月25日 主体结构工程施工方案 1.编制依据 1.1.施工蓝图 1.2. 砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和结构详图03G101-1 1.3钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 1.4. 砼结构工程质量验收规范GB50204-2002 1.5. 砼结构工程施工工艺标准DBJ/T61-31-2005 1.6. 钢筋机械连接通用技术规程JGJ-96 2工程概况及项目管理目标 2.1.综合办公楼、食堂工程位于沈阳市虎石台欧盟工业开发区,工程设计为一~五层,局部三层框架结构,建筑耐久年限为50年,建筑抗震设防烈度为七度,建筑总面积为17439m2,建筑高度21.6m和14.4m。本工程分为综合办公楼三区和食堂一区四个区,综合办公楼一区建筑层数为5层,二区为3层,三区为3层,食堂为3层。 工程设计框架抗震等级为三级,地面以上结构环境类别为丙类。地基处理采用CFG 桩,基础采用独立基础。一区、二去、三区设计一层地面标高为±0.00m,食堂一层地面标高为-0.5m,其中综合办公楼一层层高为4.2m,其它层为3.9m食堂为4.65M,其它层层高为3.9m。 本工程钢筋采用HPB235、HRB335和HRB400,按照设计要求,对于钢筋直径20及以上者应采用机械连接或焊接。 设计砼强度等级:基础及框架柱、梁、板均为C30,经设计院同意同主体一起浇筑。电梯井底坑砼采用抗渗砼C30S6。框架柱设计截面尺寸以600×600为主,顶板设计厚度除注明外均为100-120mm。 2.2.项目管理目标

加固工程冬季施工方案

中国医学科学院阜外心血管病医院 老门诊病房楼(王字楼)修缮工程 加固工程 冬季施工方案 编制人:王海龙 审核人:王伟良 北京汉唐华固工程技术有限公司 二0一六年十月 目录 一、冬施方案编制原则 (1)

二、冬期施工概念 (1) 三、冬季施工依据 (2) 四、冬季施工准备工作 (2) 五、冬季施工主要施工技术措施 (5) 六、冬季施工技术管理 (14) 七、冬期施工安全管理 (15) 八、安全消防措施 (16) 九、环境保护措施 (18)

一、冬施方案编制原则 1、秋季现已过去,冬季已经到来,本工程的加固施工不可避免地将进入冬季施工。 2、本工程冬季施工阶段本着量力而行,充分考虑甲方、总包的进度要求、造价要求、气温条件、工程质量等要素合理安排冬施项目; 二、冬期施工概念 1、当冬季到来时,如室外日平均气温连续5天稳定低于5℃以下,则此5天的第一天即为进入冬季施工的初日;当室外日平均气温连续5天高于5℃时,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。 2、北京地区的历年气象统计资料显示,北京市日平均气温低于5°C的起止时间大致为每年的11月15日至第二年的3月15日,总计120天,按照进度计划,此阶段正值主体结构,据此,我们确定本工程的冬施项目为土方工程、柱基础工程、土方工程、钢筋工程、混凝土和CGM灌浆料工程、植筋工程、粘刚与粘碳纤维工程等分项工程的施工。 冬期施工又包括一般低温阶段和极低温阶段。 一般低温阶段的时间为每年的11月15日至12月中旬,和次年的2月中旬至3月15日,总计90天,此阶段的工作环境大部分时间处于-5℃~+5℃之间。 极低温阶段时间是:每年的12月下旬至次年的2月中旬,特别是1月份最冷,最低气温达-30℃左右。

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人:

编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程 工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积: 23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。

3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。 3.5 工地上的临时供水管道及其他材料做好保温防冻工作。 3.6 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂试配试验工作。 4.施工方法 4.1 土方回填 4.1.1冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少25%,预留沉降量应比常温时 增加。 4.1.2冬季填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以 内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。 4.1.3室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm, 含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。 4.1.4在冻结期间暂不使用的管道及场地回填时,冻土块含量和粒径不受限制,但融化后 应作适当处理。 4.1.5室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实,填土 完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 4.2 混凝土工程 4.2.1 砼所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉?东方名都6#楼 次结构冬雨季施工方案 编制单位: 高密市宏宇建业有限公司人:人:人: 编制日期:

、工程概况、编制依据 三、冬季施工特点四、施工准备五、冬期施工测温六、二次结构冬季砼施工措施 1构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施八、冬施安全措施九、冬施防火措施十、冬期施工安全技术措施

、工程概况 城嘉?东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04 rf,其中地上11092.04 rf,地下 1045.00 rf,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6; 墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C3a梁板:基础至六层顶C35七层以上C30;楼梯C3(X 、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉?东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来, 因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往 往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施, 最大限度的调动员 工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向 施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织 技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等 问题,应通过图纸会审解决。 4、现场准备 (1)、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料(草帘被)进场。

综合楼主体混凝土施工方案

1.编制依据 1、现有图纸及相关国家、青岛市质量、安全规范、规程。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版) 3、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10—2011) 4、《预拌混凝土》(GTB14092-2012) 5、《混凝土外加剂》(GB8076) 6、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 8、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2001) 9、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ95-99) 2.工程概况 2.1工程简介 青岛东方影都影视产业园,地处青岛黄岛区灵山卫镇白果树村,薛馆路以北,白果树河以东,占地104.6万平方米,建筑面积30.9万㎡。其中综合楼建筑面积约4.2万㎡,地下室建筑面积约1.6万㎡,分A1、A2、B1、B2四个区分段施工。 3.施工安排 综合楼按照土方开挖施工情况及后期综合楼地下车库施工部署,主体砼施工按照下图进行分段浇筑施工。 4.施工进度 砼浇筑部位浇筑时间备注 A2一层、B2一层2015.8.7、2015.8.9 A1一层、B1一层2015.8.8、2015.8.11 A2二层、B2二层2015.8.15、2015.8.16 A1二层、B1二层2015.8.16、2015.8.17

5.施工准备与资源配置 5.1施工准备 1、须业主提供综合楼主体正式施工图纸 2、测量设备配置 根据工程需要,项目部配置水准仪两套,钢卷尺4把(50m)、油性记号笔4只。 3、工程测量 根据图纸抄测混凝土浇筑标高,将完成面50控制线标记在每个柱子钢筋上用于控制混凝土浇筑标高。 5.2资源配置计划 5.2.1管理人员配置计划 为保证工程顺利进行,我项目部配备的主要管理人员岗位及职责见表5.2-1。 表5.2-1 项目管理人员岗位及职责

冬季施工专项方案

溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 江苏圣通建设集团有限公司 溪隐府项目部 二0一六年十二月

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修的施工,适用时间为无锡市宜兴的冬季(12月~2月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修施工图纸; (2) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修勘察报告(工程编号201105077-1); (3) 无锡市宜兴最近连续3年冬季气象资料; (4) 施工场地实际踏勘资料; (5)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》 104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》55204—2002 ;

《砌体工程施工质量验收规范》 50203-2002。 (6) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。 1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 本项目主要工程内容包括:D1`D3#、D5`D13#、D1523#、D2533#、D3539#别墅及警卫室框架结构。 二气候条件 无锡市宜兴属暖温带半湿润季风气候,气候温和,雨量适中,雨热同步,光照充足,四季分明,常年主导风向为东南风,无霜期较长,光、热资源比较丰富。年平均气温14.8℃,极端最高气温41.2℃,极端最低气温-24℃,年平均无霜期215天。多年平均降水量823.9毫米。常年主导风向为东南风。 三、冬季施工主要项目

冬雨季施工方案

一、编制依据 1、施工设计图纸及招标文件; 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2001; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 7、安顺地区气温及雨季特点; 8、十九冶有关冬雨季施工的程序管理文件。 二、工程概况 1.项目名称:安顺黄铺物流园幺铺片区公路港项目(一期),用地面积460亩,约300000m2,建筑面积340000m2,其中地上建筑面积316000m2,地下24000m2。按相关功能分为A、B、C三块。整个工程总造价约5.8亿元。A地块:主要功能为大型货运停车场、堆场,车辆维护及相关辅助用房。B地块:主要功能为零担仓储、电商物流、及园区工业管理用房。C地块:主要功能为装备展示中心、物流仓储及汽配交易中心。 2.主要工作内容 (1)场地平整:B地块电商物流中心、综合办公楼、零担车站为挖方,物流仓库主要为填方;A地块全部为填方;C地块为挖方。 (2)基坑(槽)开挖:综合办公楼,地下室2层,深度大约-9米;装备交易厅,地下室1层,深度大约-4米。其余大多数采用独立基础,深度3米左右。桩基础为人工挖孔桩,深度大约20米左右。 (3)大多数房屋为钢筋砼结构,物流仓库、分拣包装车间为钢结构。结构施工完后,还需进行室内外装修及水电、暖通施工。 (4)园区道路及停车场施工。 三、安顺地区气候特征: 安顺市位于东经105.260~106.560,北纬25.350~26.620之间,海拔高度560~1500mm,属中国亚热带高原季风湿润气候。光、

山大一院医技楼冬期施工方案word参考模板

山西医科大学第一医院医技楼 冬期施工方案 编制: 审核: 审批:

太原市建筑工程总公司山大一院医技楼项目部 二OO六年十一月四日

山西医科大学第一医院医技楼 冬期施工方案 根据太原市多年气象资料统计,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃的时间多在每年的11月15日左右,又根据《建筑工程冬期施工规范》(JGJ104-97)冬施施工界限划分规定室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,为了确保工程进度、工程质量,严格按照有关冬季施工规范及操作规程进行施工,达到验评标准,为此提出以下冬期施工技术方案。 一、工程概况 1、山大一院医技楼为地下一层,地上六层,局部七层,钢筋混凝土框架结构,南北长55.5m,东西宽23.7m,建筑面积9327.91㎡。地下一层层高5.1 m ,二至四层层高4.5m,五、六层层高4.2 m,电梯机房层高3.9 m,室内外高差600 m m,建筑物总高度28.5m,抗震设防烈度为8度,建筑类别为一类,建筑物结构安全等级为二级,耐为等级为一级,地基基础设计等级为丙级,框架抗震等级为一级,设计使用年限为50年。 2、地基处理采用砂石垫层厚度为580mm,每边宽出基础边300mm,砂石垫层压实度≥0.95。 3、本工程为钢筋混凝土筏片梁板式基础,基础垫层混凝土为C15厚100mm,基础筏板厚度为400mm,基础筏板及地下室外墙混凝土为抗渗混凝土,抗渗等级S6;混凝土强度等级C30;剪力墙混凝土强度等级为抗渗混凝土,抗渗等级S6;混凝土强度等级C30;地下一层~二层框柱混凝土强度等级C40;三层~四层框柱混凝土强度等级C35;五层以上框柱混凝土强度等级C30;梁、楼板、楼梯混凝土强度等级为C30;各层过梁、圈梁、构造柱混凝土强度等级为C20。 4、钢筋:Φ为HPB235级钢筋,Φ为HRB335级钢筋;Φ为HRB400级钢筋;钢筋连接:柱竖向主筋采用电渣压力焊,基础钢筋采用闪光对焊、电弧,其余钢筋采用绑扎连接;钢筋电弧焊接焊条在焊接HPB235级钢筋和Q235级钢板采用E43型。焊接HRB335级钢采用E50级焊条。

冬季施工方案

房建建筑股份有限公司十二分公司 第一项目部 工商联科技大厦工程 冬 季 施 工 方 案 编制人:2003年10月16日审核人:2003年10月18日

目录 1、编制依据 2 2、工程概况2~3 3、冬施措施3~8 4、确定解除保温的计算8~9 5、热工计算9~10 6、人员组织10~11 7、冬期施工安全、防火注意事项11 8、综合因素考虑11~12 9、冬施结构施工进度计划 10测温点平面布置示意图

一、编制依据: 1、工商联科技大厦施工组织设计 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 3、《混凝土施工规范》GB50204-92 二、工程概况 1、简介: 工程名称:工商联科技大厦 建设单位:北京金星房地产开发有限公司 监理单位:北京京精大方监理公司 施工单位:北京房建建筑股份有限公司十二分公司第一项目部 结构形式:框筒结构 层数:底下三层;地上二十三层 建筑面积:52419m2 开竣工日期:2003年6月4日~2005年1月31日 计划结构完成日期:2004年5月31日(见附表:结构进度计划表) 施工地点:丰台科技园内3A地块 2、施工准备: 2.1当日平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬季施工;北京地区根据多年气象资料的总结,从11月15日至来年3月22日为冬季施工期,为防止气温突然下降,本工程从2003年11月初开始大气测温,积极备齐冬施需要物资。 2.2冬施工程部位及须用物资量计算

根据工程进度计划安排主体结构1-11层将实行冬季施工。顶板多层板需备齐3层周转用量,为便利冬季施工使用,增加到4层数量,即7000m2。核心筒墙体大模板为一套,从保温角度考虑须备齐冬施物资量见下表: 三、冬施措施 1、钢筋分项冬施措施 1.1进入冬季施工后,要加强钢筋操作棚的防护和封挡,在原有封挡基础上将两侧边用双层彩条布封挡严密,保证无雪花飘落在操作平台上;墙体、柱、顶板混凝土在浇筑完后甩茬钢筋要及时进行覆盖草帘被保温,防止钢筋“冷桥”造成钢筋根部握裹钢筋的混凝土受冻,从而影响混凝土的整体强度。因此,浇筑时混凝土标高适当超高(约40mm),进行混凝土自保温,拆模后将超高部分如数切割,剔凿浮浆时要彻底。

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案 施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司

装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。(2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施 1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划:

综合楼建造施工实施方案书

五、施工组织设计第一章、工程概况

第二章、工程目标 2.1质量目标 确保该工程达到“合格”. 2.2工期目标 确保150日历天完工. 2.3安全目标 按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)保证项目达标,汇总表得分值达到85分及其以上,杜绝死亡、重伤事故,轻伤频率控制在5‰以下,创“安全达标工地”. 2.4文明目标 按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中地文明施工检查评分表逐项检查,保证项目得分40分以上且基本达到各项要求,总分达到85分以上,减少施工噪音和环境污染.

第三章、施工部署 3.1施工指导思想 鉴于本工程地重要性和影响力,我们施工地指导思想是:以质量为中心,采用ISO9001质量管理体系,建立完善地工程质量保证体系,编制切实可行地工程项目质量保证计划,选配素质高地项目经理、项目工程师及工程技术管理人员,按项目法组织施工,积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,精心组织,科学管理,优质、高速、安全地建成本工程. 3.2施工总体安排 根据本工程特点和工期要求,将其总体划分为四个阶段: 第一阶段:地基处理及施工准备阶段,包括设备进场、临时设施搭设、道路修建,临水、临电施工等. 第二阶段:本工程及附属设施地全面施工阶段. 第三阶段:竣工验收. 第四阶段:工程回访及保修. 3.3施工段划分 根据该工程地具体情况,由于建筑物为单体,在土建结构、安装和装饰工程中,按照设计后浇带组织模板、钢筋两工种流水作业;砼夜间施工,不占正常施工工期. 3.4施工顺序 工程施工遵循先地下、后地上,先结构、后装修地原则进行.其工顺序为:

施工组织应抓住关键环节,突出重点,土建、安装密切配合,互创条件,充分利用各类资源,搞好平行立体交叉施工,确保总体目标地实现. 3.5施工现场平面规划 见施工总平面布置 3.6施工现场总平面布置 施工现场总平面布置分地下基础、主体结构施工和装饰、装修施工三个阶段.在各阶段施工平面布置图中,将分别布置:甲方及监理办公及生活区、施工人员办公、生活设施、主要施工机械、材料堆放、安全保卫、临时施工道路、施工用水、电及排污系统等. 3.7项目经理部及劳动力配置 见劳动力配置计划表 3.8主要施工机械、设备供应计划 见主要施工机械计划表. 3.9主要材料供应 工程材料供应地及时与否和质量地好坏,将直接影响到工程施工进度

相关文档