文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气符号含义大全

电气符号含义大全

电气符号含义大全
电气符号含义大全

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么?

我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表

在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。

GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件,

L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。

动力配电箱一般不用PL表示。

AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱.

02,电气施工图配电箱名字

ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下

一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动;

像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。

03,电路施工图符号意思含义

配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC

L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢

C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极;

20ALC1-D25:新型交流接触器

LR2-D13:热继电器

YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式

L123/WP1:电力线路

注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1

04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么?

指应急照明配电箱(有双电源)。

A表示配电设备(箱、柜);

L表示用于照明类;

E表示用于应急(照明)。

如AL--正常照明配电箱。

05,建筑安装配电箱怎么算几模,或几P?

建筑安装配电箱怎么算几模,或几P ?

配电箱系统图中:是依据自动开关C65N级数?还是还是回路个数?帮忙详细解释一下。

再帮忙解释下这些符号的意思:DZ47

TSM,DS139,DYM1,NB1,QTS,RWM5,COM2

TIB1,HTC,BKN,AJM

C65N,S250S,5SX,E4CB

小型配电箱(一般是照明配电箱),也叫终端电器,模数化终端电器。

近代配电箱多采用模数化电器(好处略),模数指内部器件单元,如微型断路器的【宽度】,以9mm为基本单位,但断路器最小的是单极断路器,占18mm宽,理论上是2个模数,但工程上常以18mm宽为1个模数,同时因为是单极断路器的宽度,单极也称1P(Pole,极),那么模数化配电箱规格就按P数分为若干种,它们的高度相同,宽度=边余量+总P数+边余量。

那些符号都是电气图中代号

如DZ47、NB1、TIB1、C65、E4CB都是微型断路器,DZ47是全国通用代号,后4个厂家自命名代号,如:

C65-----施耐德(天津)梅兰日兰,国内最好、最贵的(10A/1P为25元);

E4CB----奇胜电器,基本同C65,但市场、知名度不如C65,据说已被收购;

DZ47----因为所有厂家都可以用这个代号,鱼龙混杂,价格甚至可以5元以下。其他的顾不上查资料了,自己网上搜吧。

06,配电系统问题

本人新手,请教前辈们,这张图是不是就是配电系统图(后面还有AL32,ALK1

等之类的图,百度插不上),怎么看不出配电方式,比如说TT,TN等,还是直接跟这个无关啊!再就是里面每类型号是什么意思,在网上也搜不到!难道这就是配电柜里面的原理图?那么那些功率以及电缆的型号是怎么确定的

谢谢各位前辈了,本人只有这么多分了,之前不知道怎的被封了!

我试着回复一下吧,仅供参考:

一、这张图可以称为“配电系统图”,或更为细致地称为“编号为AL的配电箱系统图”。

二、从图看,接地方式为TN-S系统,因为配电箱的总进线为五芯,正常的情况整个系统的中性导体和保护导体是分开的(如果合一的话,用四芯即可),在这个基础上,箱体还做了重复接地。

三、上面的符号所代表的意义,在网上都能查得到,你应该首先下载一个电气图例符号大全,仔细看一下,大半问题就解决了。

四、图中所标注的功率数值,就是设备铭牌上标注的功率。

五、电缆的型号是根据负荷大小、设备使用情况、电缆的容许载流量和安装条件等条件计算出来的。

07,建筑电气中的电缆电线符号表示?

比如:ZR 是阻燃意思还有 BVV 什么RVV 之类的代表什么意思啊?!?!?!求老师总结下

电缆表示方法:型号-电压-规格

规格表示为:芯数*截面

以上BVV、RVV之类就叫“型号”

型号决定了电线电缆的种类、材料和结构

常见的有:

B——字母在型号最前面,表示“布电线类”;字母在型号最后面,表示“扁线类”

V——聚氯乙烯料(一个V表示聚氯乙烯绝缘,两个V表示聚氯乙烯护套)R——软线类

T——表示导体为铜材(铜是电线电缆主要材料,故铜的代号常省略)

L——表示导体为铝材

22——前一个2表示钢带铠装,后一个2表示聚氯乙烯外护套

电线电缆型号N多种,此处不能包罗万象。要哪一类电缆就参看哪一类电缆的国家标准,如你以上所以就是属于“布电线”类,国标号为GB5023-1997,和

JB/T8743-1998

08,建筑给排水图形符号?

线路上的3代表什么啊?

问题补充:

其实这是电路图,昨晚打错字了!

这不是给排水图形符号,是电气符号。图中“3”表示三根电线,n3、n2为回路编号。

09,建筑电气图解释一下C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 每个字母符号数字分别指什么?

还有C65N-C16/3P VV*5x2.5-SC32/WC/FC 谢谢

C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA

YJV 3X4mm SC25 HDPE50 YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设

C65N-C16/3P C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极

VV*5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。

C65N是正泰微型开关16A 3回路VV是电缆5芯2.5平方32是镀锌管WC/FC是敷设方法

c65:断路器型号。C16:16A。3P:三相的。VE30MA:三十毫安的漏电保护。YJV:交联聚乙烯电缆。3*4:三根四平方的。SC25:25的钢管。后面的不知道。

下面的意思是:C65的3P断路器,5*2.5平方的VV电缆,32的钢管,沿墙沿地暗敷设。

C65是设计厂家的断路器序列号;16A是断路器的额定电流;2P是接两个线一零一火;VE-30MA是漏电保护电流是30MA;YJV是交联聚乙烯电缆;

3*4MM是3根4平方的电线;SC25是25的焊管暗敷设;HDPE50是50的波纹管敷设;

C65和上面的一样,16A也是一样,3P是三级接三火线;vv5*2.5-sc32/wc/fc

是5*2.5平方的VV电缆穿32的焊管沿墙或地面暗敷设。

10,建筑电气图纸中有一个双电源切换箱?他的符号是HUSD18R-63/16A-4P是什么意思?他

这个箱能有多大?他下面还有一个EPS箱是用DUYD-220V/2KW表示的,请问这个箱能有多大?里面的EPS大尺寸是多大?EPS箱有三趟回路。谢谢大家了!

EPS是应急电源装置,标准的可以连续供电12小时,一般用于消防应急电源,HUSD18R-63/16A-4P是个型号,DUYD18代表应急电源装置以及厂家代码(设计师应该是推荐用环宇的双电源开关),2KW是负载,16A是负载电流,4p是四相。

双电源切换箱应该不大,一个双电源开关,加几个断路器,80*100*40应该足够啦!EPS一般都是做成柜子(设计师也推荐用环宇的EPS),这个EPS应该是消防应急照明。

11,建筑电气施工图

建筑电气施工图中配电箱一半黑一般白,有的画一个对交叉,有的是上白下黑,有的是左白右黑,有的是左黑右白

问题补充:

都是什么意思表示什么状态或者什么性质

电气施工图纸中的配电箱柜全白的为配电箱(柜)的一般通用符号,但是设计常用它表示明装照明配电箱(柜);全黑的为照明配电箱(柜)一般符号,画在墙内为暗装,

画在墙外为明装,但是设计常用它表示为暗装照明配电箱(柜);半黑半白的为动力配电箱(柜),同样要看他是画在墙内或墙外;对角线半黑半白的为综合多种电源配电箱(柜),

但也是消火栓箱的符号;就是箱内回路有动力也有照明的;打叉全白的为事故应急配电箱(柜),有动力的也有照明的;上白下黑的是卷帘门控制箱;总的来说设计图纸画在墙外的是明装,

墙内的为暗装;具体的配电箱柜的功能和型号我们要看设计说明确定。

电气符号大全

2009年08月17日星期一11:11

SR:沿钢线槽敷设

BE:沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE:沿墙面敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC:暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC:暗敷设在墙内

CC:暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示

SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示

DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示

CS-链吊

DS-管吊

W-墙壁安装

C-吸顶

R-嵌入

S-支架

CL-柱上

沿钢线槽:SR

沿屋架或跨屋架:BE

沿柱或跨柱:CLE

穿焊接钢管敷设:SC

穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT

金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB

电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

暗敷在梁内:BC

沿或跨柱敷设:AC

暗敷设在柱内:CLC

沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关

其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装阻燃屏蔽控制电缆;

ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5对,10对------800对

0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

铠装阻燃通信电缆;

ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53

5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32

5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径

铠装计算机电缆;

DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22

1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm

铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32

4芯-6芯-8芯-9芯------6

型号含义:

R-连接用软电缆(电线),软结构。

V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

B-平型(扁形)。

S-双绞型。A-镀锡或镀银。

F-耐高温

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘

V—聚氯乙烯绝缘或护套

ZR—阻燃型

NH—耐火型

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

例如:SYV 75-5-1(A、B、C)

S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编

75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯

SYWV 75-5-1

S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯

例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR

R: 软线VV:双层护套线P屏蔽

2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM

ZR-RVS2*24/0.12

ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线

2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM

型号、名称

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,

如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1KV,

如:4**185+1*95 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T NHYJV:耐火动力电缆

-0.6/1:0.6/1kV

-3*70+35:四芯的

铺设方式:

穿SC(钢管)100

fc(埋地)

FC--地板内暗敷

WC--墙内暗敷

CC--顶板内暗敷

除了这些..还有

ACC--吊顶内敷设

CE--沿顶板明敷

CT--桥架明敷

电气箱柜名称编号规格型号

高压开关柜AH

高压配电柜AA

高压电容柜AJ

低压电力配电箱柜AP

低压照明配电箱柜AL

应急电力配电箱柜APE

应急照明配电箱柜ALE

低压负荷开关箱柜AF

低压电容补偿柜ACC或ACP 直流配电箱柜AD

操作信号箱柜AS

控制屏台箱柜AC

继电保护箱柜AR

计量箱柜AW

励磁箱柜AE

低压漏电断路器箱柜ARC

双电源自动切换箱柜AT

多种电源配电箱柜AM

刀开关箱柜AK

电源插座箱AX

建筑自动化控制器箱ABC

火灾报警控制器箱AFC

设备监控器箱ABC

住户配线箱ADD

信号放大器箱ATF

分配器箱AVP

接线端子箱AXT

电气箱柜名称编号规格型号高压开关柜AH

高压计量柜AM

低压配电柜AA

高压电容柜AJ

低压电力配电箱柜AP

低压照明配电箱柜AL

应急电力配电箱柜APE

应急照明配电箱柜ALE

低压负荷开关箱柜AF

低压电容补偿柜ACC或ACP 直流配电箱柜AD

操作信号箱柜AS

控制屏台箱柜AC

继电保护箱柜AR

励磁箱柜AE

低压漏电断路器箱柜ARC

双电源自动切换箱柜AT

多种电源配电箱柜AM

刀开关箱柜AK

电源插座箱AX

建筑自动化控制器箱ABC

火灾报警控制器箱AFC

设备监控器箱ABC

住户配线箱ADD

信号放大器箱ATF

分配器箱AVP

接线端子箱AXT 你自己可以对照看看是什么意思

电气图纸符号含义

a m e n s o 电气图纸中敷设方式符号表示大全 在电气图纸中一些用英文符号表示的线管敷设方式的符号含义。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC 塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽

a t e d t h RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索

a i m a n BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE

i m a n A l l 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB

m n d l l 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC a

t e a d t h g s e i n a r o d HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A (3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A ,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下。 四、型号的含义 R -连接用软电缆(电线),软结构。 V -绝缘聚氯乙烯。 V -聚氯乙烯绝缘V -聚氯乙烯护套 B -平型(扁形)。 S -双绞型。A -镀锡或镀银。 F -耐高温

电气符号大全

电气符号大全 电气图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 电气方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 2、电气图形符号分类: 电气限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 电气导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 电气无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。 二进制逻辑单元图形符号包括:与输入输出和其他连接有关的限定符号,内部连接组合单元和时序单元等。 模拟单元图的符号包括:模拟和数字信号识别用的限定符号,放大器,函数器,信号转换器,电子开关等。 3、电气设备常用文字符号 1、基本文字符号 符号描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 C 电容 器 EH 发热器 件 EL 照明 电 EV 空气 调节 器 FA 带瞬时动作的限流 保护器件 FU 熔断FV 限压保GS 同步GA 异步FR 带延时动作的限流

电气图形符号大全

×××电器符号大全××× 序 图形符号说明 号 1 开关(机械式)电气图形符号 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 接触器(在非动作位置触点断开) 4 KM 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 断路器 9 QF 隔离开关 10 QS 熔断器一般符号 11 FU 12 跌落式熔断器 FF 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关

16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 SB 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替

26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合 触点 32 座(内孔的)或插座的一个极 33 插头(凸头的)或插头的一个极 34 插头和插座(凸头的和内孔的) 35 接通的连接片 36 换接片 37 双绕组变压器

继电保护国际通用符号含义

中国电网https://www.wendangku.net/doc/322327295.html, 电气符号含义 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA 还是GE 设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手! 1--master element 主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。 2--time-delay starting or closing relay 延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79及82定义的除外。 3--checking or interlocking relay 校验或联锁继电器,在装置中,反映其它元件的工作位置或一些预定条件的元件,可用来确定一个工作程序是否继续进行,或停止或对一些元件的工作位置和一些预定条件进行校验。 4--master contactor 主接触器是一种由元件1及其相当的元件、中间继电器、保护元件等控制的元件。其工作是接通或断开必要的控制回路,以便在规定条件下使设备投入运行,或在其它条件和异常条件下,使之退出运行。 5--stopping device 停机元件是一种控制元件,主要用来使一台设备停止运转和退出运行。这一元件可手动或自动操作,但在发生异常情况时,它能闭锁电气功能(见元件86功能) 6--starting circuit breaker 启动断路器,其主要功能是在启动电压下将一台机器接入电源。 7--rate-of-change relay 变化速率继电器。当被测量的变化速率超过门限值时动作。元件63定义的除外。 8--control power disconnecting device 操作电源切断元件是一种隔离元件,如刀开关、断路器、或插入式熔丝等。用于将控制母线或设备与操作电源接通或断开。(操作电源中包括供给小型电机、加热器等设备的辅助电源。) 9--reversing device 反向元件用于实现电机磁场的反向或完成其它任何反向功能。 10--unit sequence switch 单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。 11--multifunction device 多功能元件。可完成3个或以上比较重要的功能,而这些功能只能由多个功能元件组合完成。该元件所有能完成的功能应在图纸、元件功能定义清单或继电器整定单中说明。 注:如果元件仅具有2个功能,则以这两个功能的编号表示。 12--overspeed device

电气符号含义大全..

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NH-RVS 2*1.5 NH-BV 2*1.5 NH-HBV 2*1.5 NH-RVS 4*1.5 NH-BVR 6*1.5 首先你需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意思是两根导线绞合)B是固定布线用电线, 1.5就是导体部分截面积,2是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套

电气符号大全(识图)

SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管

PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A (3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆; MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆; KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆 KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆;

电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者; 1

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 1表示2根导线 2表示3根导线

电气符号含义大全

01,电气施工图中配电箱AL/PL就是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,就是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。 X表示端子、插头、插座等。XM的含义要瞧图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW就是电表箱,AL就是照明箱,ALE就是应急照明箱,AP就是动力配电箱、 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE就是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP就是动力配电箱柜,大部分时候就是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL就是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE就是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等就是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 就是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该就是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号就是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

电气符号大全

核心提示:电器符号大全序号图形符号

电器符号大全 序 图形符号说明号

1开关(机械式)电气图形符号2多级开关一般符号单线表示3多级开关一般符号多线表示4 KM 接触器(在非动作位置触点断开) 5接触器(在非动作位置触点闭合) 6负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号 7具有自动释放功能的负荷开关8熔断器式断路器 9 QF 断路器 10 QS 隔离开关 11 FU 熔断器一般符号 12 FF 跌落式熔断器 13熔断器式开关 14熔断器式隔离开关 15熔断器式负荷开关 16当操作器件被吸合时延时闭合的 动合触点

17当操作器件被释放时延时闭合的 动合触点 18当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号 19当操作器件被吸合时延时闭合的 动断触点 20当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 SB 按钮开关(不闭锁) 22旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点

27 具有热元件的气体放电管荧光灯 起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符 号 29动断(常闭)触点 30先断后合的转换触点 31 当操作器件被吸合或释放时,暂 时闭合的过渡动合触点 32座(内孔的)或插座的一个极33插头(凸头的)或插头的一个极34插头和插座(凸头的和内孔的) 35接通的连接片 36换接片 37双绕组变压器 38三绕组变压器

【配电系统图】电气符号大全

电气符号大全 BVR 2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZY A23,PZY A22,PZY AH22,PTY AH22,PTY AH32,PZY32

电气符号及含义汇总

1、管路敷设标注方法(导线敷设部位、方式) AB:沿或跨梁(屋架)敷设AC:吊顶内敷设 ACC:暗敷设在不能进人的顶棚内ACE:在能进人的吊顶在敷设 AL铝皮线卡敷设 BC:在梁内暗敷BE:沿屋架或跨屋架敷设 DB-直埋CC:暗敷设在屋面或顶板内: CC:沿现浇板内暗敷设CC:暗敷设在顶棚内 CP:穿蛇皮管/金属软管敷设CT:电缆桥架敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设CE:混凝土排管敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设CLC:柱子内暗敷 SC:穿焊接钢管敷设SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SR:沿钢索(钢线槽)敷设TC:电缆沟敷设 F:地板及地坪下敷设FC:暗敷设在地面内 WE(WS):沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 PC:硬塑料管敷设PCL:塑料夹敷设 PL:阻燃半硬聚乙烯管敷设QR:铝合金线槽敷设 MT:穿电线管敷设MR:封闭式金属线槽敷设 M:用钢索敷设:PR:塑料线槽敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设K:瓷瓶或拄式绝缘子敷设 KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设RC:水煤气管 2、导线穿管表示 MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架MR-金属线槽M-钢索 CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 SC-焊接钢管 3、灯具安装方式的表示 CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架CL-柱上 电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线……

4、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊? 答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思。 说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示; 3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称; 4.布电线结构简单,除上 面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。 1、电气图中符号意思 AP:动力配电箱 AL:照明配电箱 ALE:应急照明配电箱 AT:双电源切换箱 AW:电表箱。 在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号 2、建筑水电安装中BV-3X10-PVC25-WC-CC/MR是什么意思 BV(塑料铜芯线)-3X10(3根10平方毫米的电线)-PVC25(用PVC管,管径是25即1寸)-WC(敷设方式--沿墙敷设)-CC(敷设方式--沿地敷设)-MR在金属线槽内敷设 3、ZR-BV-3*4~CT是什么意思 ZR表示阻燃;BV表示塑料铜芯线;3*4表示3根4平方的线;CT表示敷设方式为电缆桥架敷设。 4、PC20-WC,CC是什么意思 PC20表示材质为管径为20的塑料管;WC表示敷设方式为暗敷设在墙内;CC表示敷设方式为暗敷设在顶板内。 5、NH-BV-7x6 SC32 CE WE是什么意思 耐火铜芯电线7根6MM2的穿在DN32的钢管内沿顶板和沿墙暗敷设。 6、NHBVR-2*1.5-SC15-CE WE是什么意思 耐火铜芯软线2根1.5MM2的穿在DN15的钢管内沿顶板和墙内暗敷设。 Sc**:直径为**的焊接钢管敷设 CE-沿顶板面明敷设 CC-沿顶板面暗敷设 WE-沿墙面明敷设 WC-沿墙面暗敷设 WE/FC:沿墙面敷设/暗敷在地面内

电气设备符号大全

电气设备符号大全 電氣設備符號大全(字母型符號大全) SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

(完整word版)电气符号大全汇总

序 号 图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断 开) 5 接触器(在非动作位置触点闭 合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开 关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关

图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触 点 17 当操作器件被释放时延时闭合的 动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的 动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的 动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替

26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示 热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯 起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符 号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的 过渡动合触点 32 座(内孔的)或插座的一个极 33 插头(凸头的)或插头的一个极 34 插头和插座(凸头的和内孔的) 35 接通的连接片

36 换接片 37 双绕组变压器 38 三绕组变压器 39 自耦变压器 40 电抗器扼流图 41 电流互感器脉冲变压器 42 具有两个铁芯和两个二次绕组的 电流互感器 43 在一个铁芯上具有两个二次绕组 的电流互感器 44 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形- 三角形连接 45 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连 接 序 号 图形符号说明

电气符号含义

电气符号含义 yjv电缆中的yjv是什么意思? 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体资料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特别产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV YJV就是交联聚乙烯绝缘、聚氯乙稀护套电缆 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索

CP-金属软管 PR-塑料线槽 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC

电气图纸符号大全

配电箱符号

配电箱符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆4*150是4 芯150平方毫米E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1 )类别: H——市内通信电缆 HP配线电缆 HJ局用电缆 (2)绝缘: Y――实心聚烯烃绝缘 Y泡沫聚烯烃绝缘 Y泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层: A――涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S――铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V――聚氯乙烯护套 (4)特征: T――石油膏填充 G 咼频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23 ---- 双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33――单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43――单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53 ---- 单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV^铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯

护套平形电缆(电线) BV-90铜芯耐热90 C聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V 及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃 一般分A 、B 、C 、D 四类, 例如: WDZD-VY WDZA -YJY WDZB- YJ V23 WDZC-B Y WDZ-BVY WDZB-KY JY WDZC-KVV23 供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。 三、额定电压10kV及1kV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKY J JKLY—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKY JKL—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKV JKLV-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(只适用于1kV) 供固定敷设在额定交流电压U0/U为10kV、1kV的室内、室外架空的输配电力线路使用,可用于单相接地故障时间每次一般不大于1min 的系统,亦可用于最长每次不超过8h,每年累计不超过125h的系统。 四、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 VV, VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆VV, VLV—铜 (铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆 供固定敷设在额定交流电压UO/U为0. 81KV及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力线路用。 1 芯:1. 5--630mm 2 芯:2*1 . 5--2*185mm 3 芯:3*1 . 5-3*300mm 4 芯:4*4-4*300mm 3+1 芯:3*4+1*2.5-3*300+1*150mm 3+2芯:3*4+1*2.5-3*300+2*150mm 4+1 芯:4*4+1*2.5-4*300+1*150mm 五、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆VV22,VLV22铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆VV23,VLV23铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 供固定敷设在额定交流电压U/OU为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管道 内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。

电器符号大全

电器符号大全 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC

沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 ************************************************** 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) A VR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

相关文档