文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水设计之清水池

给水设计之清水池

给水设计之清水池
给水设计之清水池

设计流量Q=380000m 3/d

自用水量

d m d m Q Q /19000/38000005.005.033,=?=?= 储备水量d m d m d m Q Q Q /79800)/19000/380000(2.0)(2.0333,,,=+?=+?=

设计总流量Q 总=Q ,,=79800m 3/d

分4个系列,则s m h m d m d m Q Q /2309.0/25.831/199504

/7980043333=====总单 清水池容积S=19950m 3

清水池深H=5m

清水池长L=400m

清水池宽B=10m

清水池实际容积3,20000

104005m m m m B L H S =??=??= 清水池廊道数n=5

清水池廊道宽b=B=10m 清水池廊道长m m n L l 805

400=== 清水池廊道长宽比

481080>===m m b l α,合格。 清水池廊道长深比1016580>===

m m H l β,合格。 进水管流速v 进=1m/s 进水管管径m s

m d m v Q D 5422.0/1/2309.0223=??=??=ππ进单进,取0.55m 出水管流速v 出=1m/s 出水管管径m s m d m v Q D 5422.0.0/1/2309.0223=??=??=ππ出单出,取0.55m

放空管流速v 放=1.5m/s 放空管管径m s m d m v Q D 4427.0/5.1/2309.0223=??=??=ππ排单放,取0.45m

溢流管管径D 溢=D 出=0.55m

敞口矩形水池设计计算书

敞口矩形水池设计(4m×5m×2.5m) 执行规: 《混凝土结构设计规》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=5.400m, 宽度B=4.400m, 高度H=2.800m, 底板底标高=-2.800m 池底厚h3=300mm, 池壁厚t1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土摩擦角30度 地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00 地下水位标高-5.000m,池水深1.500m, 池水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面30.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.30 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.40 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(35,外35), 底板(上35,下35) 钢筋级别: HRB400, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 2 计算容 (1) 地基承载力验算

清水池工程施工设计方案

单位工程施工组织设计 工程名称:中水回用清水池 施工单位: 审核:编制:编制日期: 2010年3月8日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工总体布置 四、施工准备计划 五、分部分项工程的施工措施 (一) 施工技术准备 (二)材料的检验和试验 (三)定位放线 (四)基坑开挖回填施工 (五)钻孔灌注桩施工 (六)钢筋工程 (七)穿墙套管安装注意事项(八)加强带、工作缝安装注意事项(九)模板工程 (十)砼工程 (十一)脚手架工程 (十二)水池满水试验 (十三)雨季施工措施 (十四)砌筑工程 五、质量保证措施

六、工期保证措施 七、安全生产措施 八、文明施工措施 九、环境保护措施 十、施工现场平面图 十一、施工进度计划表 十二、分项工程质量评定表 十三、加强带、施工缝大样图 十四、模板、支架、止水环、池壁钢筋网拉结筋大样图十五、主要材料计划表 十六、主要机具设备计划表 十七、劳动力一览表

一工程概况

二编制依据 1、根据清水池及招标文件。 2、根据清水池施工图纸。 3、根据中华人民国国家标准(GB50300)建筑工程施工和验收规及检验标准。 4、根据ISO9002质量认证体系文件的《质量手册》、《程序文件》和作业指导书。 5、根据本工程施工现场实际情况结合本单位同类工程的施工经验。 三施工总体布置 1、首先制定科学的施工方案,严密的组织措施,选用专业的、技术素质高、实际施工经验丰富的人员组建项目经理部。 2、提前作好开工前的准备工作,特别是三通一平,搭好暂设,落实设备、原材料、钻孔桩、砼搅拌站及大型挖土运土设备,落实水泥、钢材进场。 3、按照ISO9000质量保证体系的要求,选用人员素质较高的整建制队伍进场。 4、现场施工实行科学管理,将该工程划分为3个流水作业工程段,实行木工、钢筋、砼三个分项工程平行流水作业,用网络技术统筹安排,对施工进度资源优化。 5、全力抓好施工工程质量,工程百年大计,质量第一,高标准,严

圆形水池计算书

圆形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 基本信息 圆形水池形式:有盖 池内液体重度10.0kN/m3 浮托力折减系数1.00 裂缝宽度限值0.20mm 抗浮安全系数1.10 水池的几何尺寸如下图所示:

1.2 荷载信息 顶板活荷载:1.50kN/m2 地面活荷载:10.00kN/m2 活荷载组合系数:0.90 荷载分项系数: 自重 :1.20 其它恒载:1.27 地下水压:1.27 其它活载:1.40 荷载准永久值系数: 顶板活荷载 :0.40 地面堆积荷载:0.50 地下水压 :1.00 温(湿)度作用:1.00 活载调整系数: 其它活载:1.00 不考虑温度作用 1.3 混凝土与土信息 土天然重度:18.00kN/m3土饱和重度:20.00kN/m3 土内摩擦角ψ:30.0度 地基承载力特征值fak=40.00kPa 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数ηb=1.00、ηd=1.00 混凝土等级:C25 纵筋级别:HRB400 混凝土重度:25.00kN/m3 配筋调整系数:1.20 纵筋保护层厚度: 2 计算内容 (1)荷载标准值计算 (2)抗浮验算 (3)地基承载力计算 (4)内力及配筋计算 (5)抗裂度、裂缝计算 (6)混凝土工程量计算 3 荷载标准值计算 顶板:恒荷载: 顶板自重 :5.00kN/m2 活荷载:

水泵设计计算分析

平顶山工学院市政工程系0214081-2班 《水泵及水泵站》课程设计任务书 一、课程设计的目的 1、通过课程设计,使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以 便于巩固和扩大所学的专业知识; 2、培养学生独立分析,解决实际问题的能力; 3、提高设计计算技巧和编写说明书及绘图能力; 4、为适应工作需要打一下的基础。考虑美观以及便于施工等要求,根据可 能和合理方案进行技术经济比较选定工程枢纽的布局,建筑物的结构型式,材 料和施工方法等。 二、设计题目:海口城市净水厂送水泵站 三、设计原始资料 1、任务书 某城市所需用水量22.8×104 m3/d,用水最不利点地面标高66.60 m、服务水头24m,泵站处的地面标高65.3 m、水池最高水位64.60m、水池最低水位标 61.60m,经计算管网水头损失19.93m。试进行泵站工艺设计。 2、地区气象资料: 最低气温:-5~15℃,最高气温:35~41℃,最大冰冻深度15㎝。 3、泵站地址1∕100~1∕500地形图(暂缺) 4、站址处要求抗震设计烈度为7°。 5、电源资料:采用双回路供电,电压等级为:220V、380 V、10KV。 四、课程设计内容 城镇给水厂送水泵站扩初设计。 五、设计成果: 1. 说明书:概述:包括设计依据、机组选择、台数、泵站形式和建筑面积、 启动方式等。 2.计算书:按教材中所要求步骤计算,写明计算过程并附必要草图。 图纸:泵站平、剖面图各一张(比例1∕50~1∕200)。 六、设计依据

1、《水泵与水泵站》教材 2、《给排水设计手册》第一、十、十一册 3、《快速给排水设计手册》第四、第五册 七、设计时间安排 给水排水工程泵站课程设计时间18周一周(2010年12月27日—31日),要求学生集中时间完成全部内容,时间安排如下: 1、基础资料收集0.5d 2、泵站规模计算及运行方式确定1d 3、水泵选型及泵房布置0.5d 4、泵房平面图、剖面图绘制2d 5、整理设计计算书和说明书1d 八、设计纪律要求 1、设计中要自主完成,杜绝抄袭现象。 2、正常上课期间所有设计学生必须到教室进行设计,上午8:00 ~ 12:00,下午2:00 ~ 3:45,不得迟到和早退。 3、设计期间指导教师实行不定期点名制度,两次无故不到者设计成绩降级。四次无故不到者设计成绩为不及格。 4、由于设计时间较紧,希望同学们克服困难,按时、认真完成本次设 计任务。 九、成绩评定 学生的课程设计成绩由指导老师根据学生在设计期间的设计图纸、设计计算说明书、答辩、出勤等情况综合评定。成绩分:优、良、中、及格、不及格五个等级。 其中,设计图纸占50%,设计说明书占30%,答辩占10%,出勤占10%。成绩评定标准如下: 优:能认真完成设计指导书中的要求,设计过程中,严格要求自己,独立完成设计任务,图纸整洁、绘制标注规范,设计方案合理,思路清晰,设计说明书内容充实工整,应用理论正确,有创新性。答辩正确,设计期间出满勤。 良:能较好的完成设计指导书中的要求,能独立完成设计任务,设计思路

水池计算书(手写版本)

保管期限 密级 设计计算书 建设单位上海美梭羊绒纺织品有限公司 工程名称山东建得佳纺织有限公司 工程号-子项号M1117-06 子项名称消防泵房设计专业结构页数部门一所计算人年月日校核人年月日审核人年月日 上海纺织建筑设计研究院

目录 一、设计采用规范 二、荷载选用及计算 三、基础工程 四、上部结构设计 五、图形文件及程序计算书

一、设计采用规范 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》【GB50068-2001】 2.《建筑结构荷载规范》【GB50009-2001】(2006年版) 3.《混凝土结构设计规范》【GB50010-2010】 4.《建筑抗震设计规范》【GB50011-2010】 5.《建筑地基基础设计规范》【GBJ50007-2002】 6.《砌体结构设计规范》【GB50003-2001】 二、工程概况: 本工程位于位于山东聊城东阿县东阿工业园区,胶光路以北鑫大地建材厂东邻。本工程泵房结构形式为砖混砌体结构。室内外高差为0.300米。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅲ类,框架抗震等级为三级。 三、荷载选用及计算 1.泵房屋面(结构找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2

100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷0.015x20=0.3 KN/m2 合计 4.23 KN/m2 取 4.50 KN/m2 2)屋面活载: 0.50 KN/m2 2.水池盖板(建筑找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷 0.015x20=0.3 KN/m2 建筑2%砂浆找坡 0.09x10=0.9 KN/m2 合计 5.13 KN/m2 取 5.50 KN/m2 2)屋面活载: 2.00 KN/m2 3.风荷载: 0.45 KN/m2 4.雪荷载: 0.35 KN/m2 5.地震作用: 抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速 度为0.10g,建筑场地类别为Ⅲ类。

清水池

平面尺寸计算 1.清水池的有效容积 清水池的有效容积,包括调节容积、消防贮水量和水厂自用水的调节量。清水池的总有效容积 V KQ = 式中 V —清水池的总有效容积m 3; K —经验系数,一般采用10%~20%; Q —设计供水量m/3d 。 设计中取k=14%,Q=16?104m 3/d V=22500m 3 清水池共设4座,则每座清水池的有效容积V 1为: 3156254 V V m == 2.清水池的平面尺寸 每座清水池的面积 h V A 1= 式中 A —每座清水池的面积m 2; h —清水池的有效水深m 。 设计中取h=5.0m 2 562511255.0A m == 取清水池的宽度B 为25m ,则清水池长度L 为: 11254525 A L m B === 则清水池的实际有效容积为3452555625m ??= 清水池超高h 1取为1.0m ,则清水池总高H : 1 5.01 6.0H h h m =+=+= 管道系统 1.清水池的进水管 1D = 式中 D 1—清水池进水管管径m ; v —进水管管内流速m/s ,一般采用0.7~1.0m/s 。 设计中取v=0.8m/s m D 176.18.0785.02851.11=??=

设计中取进水管管径为DN1200mm ,进水管内实际流速为0.77m/s 。 2.清水池的出水管 由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按出水最大流量计: 24 1KQ Q = 式中 Q 1—最大流量m 3/s ; K —时变化系数,一般采用1.3~2.5; Q —设计水量m 3/s 。 设计中取时变化系数K=1.5 s m Q 31604.23600241600004.1=??= 3.出水管管径 2D = 式中 D 2—出水管管径m ; v 1—出水管管内流速m/s ,一般采用0.7~1.0m/s 。 设计中取v 1=0.9m/s 2 1.358D m == 设计中取出水管管径为DN1500mm ,则流量最大时出水管内的流速为0.74m/s 。 清水池的溢流管 溢流管的直径与进水管管径相同,为DN1200mm 。在溢流管管段设喇叭口,管上不设阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。 4.清水池的排水管 清水池内的水在检修时需要放空,因此应设排水管。排水管的管径按2h 内将池水放空计算。排水管内流速按1.4m/s 估计,则排水管的管径D 3 2 378503600v .t V D ???= 式中 D 3—排水管的管径m ; t —放空时间h ; v 2—排水管内水流速度m/s 。 设计中取t=2h 3D m = 设计中取排水管管径为DN800mm 。 清水池的放空也常采用潜水泵排水,在清水池低水位时进行。

圆形水池结构计算书

无梁板式现浇钢筋混凝土圆形水池结构计算书1、设计资料: 主要结构尺寸: 内径(d):32m 底板厚:0.3m 壁板高:4.15m 壁板厚:0.35m 顶板厚:150mm 底板外挑宽度:400mm 荷载和地质条件: 顶板活荷载:q k=1.5kN/m2 池内水深:4m 地下水深:1.2m(底板以上)底板覆土:0.3m 土内摩擦角:30* 修正后地基承载力特征值:f a=100kPa 水重力密度:10kN/m3 回填土重度取:18kN/m3 钢筋混凝土重度:25kN/m3 钢筋选用HRB235和HRB400 混凝土选用C25,f t=1.27N/mm2,f c=11.9N/mm2

2、抗浮稳定性验算: i )局部抗浮稳定性验算:取中间区格(4×4m 2)作为计算单元,抗力荷载标准值如下: 顶板自重:25×0.15×4×4=60kN 底板自重:25×0.3×4×4=120kN 支柱自重:25×0.3×0.3×3.45=7.76kN 柱帽重:25×[1.42×0.1+31(0.32+0.3×1+12)×0.35]=8.95kN 柱基重:25×[1.52×0.1+3 1 (0.42+0.4×1.1+1.12)×0.35]=10.9kN 池顶覆土重:18×4×4×0.3=86.4kN ΣG k =60+120+7.76+8.95+10.9+86.4=294.01kN 局部浮力:F 浮=11)(A h d w ?+γ=10×(1.2+0.3)×4×4=240kN K= 浮 F G k ∑=24001 .294=1.23>1.05满足局部抗浮要求 ii)整体抗浮验算: 顶板自重:π(16+0.35)2×0.15×25=3149.32kN 顶板覆土重:π(16+0.35)2×0.3×18=4535.02kN 壁板自重:2π(16+0.35/2)×0.35×4.17×25=3708.24kN 悬挑土重:π[(16+0.4+0.35)2-(16+0.35)2]×[(18-10)×1.2+18×3.5]=3019.77kN 池内支撑柱总重:45×(7.76+8.95+10.9)=1242.5kN 底板浮重:π(16+0.35+0.4)2 ×0.3×(25-10)=3966.35kN ΣG k =3149.32+4535.02+3708.24+3019.77+1242.5+3966.35=19621.2kN 总浮力:F 浮=A h d w ?+)(1 γ=10×(1.2+0.3)×π(16+0.4+0.35)2 =13221.2kN K= 浮F G k ∑=2 .132212 .19621=1.48>1.05满足整体抗浮要求

自来水厂清水池施工设计方案

目录 1.总体概述 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工程概况 (5) 2.施工部署 (6) 2.1项目管理目标 (6) 2.2项目管理机构 (7) 2.3施工准备 (11) 3.施工平面布置 (12) 3.1施工平面布置案说明 (12) 3.2施工平面布置 (12) 3.3主要生产施工布置 (12) 3.4施工临时用水用电布置 (12) 4.关键部位施工法和技术措施 (13) 4.1施工测量 (13) 4.2钢筋工程 (13) 4.3模板工程 (14) 4.4脚手架工程 (14) 4.5砼工程 (14) 4.6砌体工程 (15) 4.7抹灰工程 (16) 4.8施工缝处理 (16) 5.雨季施工措施 (16) 5.1雨季施工准备 (16) 5.2雨季施工采取和主要措施 (17) 6.质量保证措施 (18)

6.1质量保证措施 (18) 6.2施工质量控制措施 (20) 7.工期保证措施 (23) 7.1施工组织保障措施 (23) 7.2计划保障措施 (23) 7.3工序管理保障措施 (24) 7.4选用优良的施工队伍及提高施工机械化水平 (24) 7.5资金材料管理保障措施 (24) 7.6经济措施 (24) 7.7外部环境保障措施 (24) 7.8季节性施工保障措施 (25) 8.安全文明施工及环保措施 (25) 8.1安全管理措施 (25) 8.2文明施工管理措施 (28) 8.3环境保护措施 (29) 9.现场消防保卫管理措施 (30) 9.1现场消防保卫管理体系 (30) 9.2治安保卫措施 (31) 9.3施工现场消防措施 (32) 10.降低成本措施 (33) 10.1材料面 (33) 10.2新技术面 (33) 10.3施工机械面 (33) 10.4文明施工面 (33) 10.5人工费面 (33) 11.突发事件预备案 (34) 11.1突发性停电的处理和预防 (34)

清水池计算

清水池 经过处理后的水进入清水池,清水池可以调节用水量的变化,并储存消防用水。此外,在清水池内有利于消毒剂与水充分接触反应,提高消毒效果。 (1)清水池的有效容积: 根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)可知,清水池的有效容积应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的10%~20%确定。 1234W W W W W =+++ 式中,W ――清水池的有效容积 W 1――清水池的调节容积,本设计中调节系数取10%; W 2――清水池的消防贮水量; W 3――水厂的自用水量,本设计中取设计水量的5%; W 4――清水池的安全储量,按设计水量的0.5%计。 ①3441101.110%1011m W ?=??= ②本设计中,总设计流量为11万m 3/d ,查《城市给水工程规划规范》(GB50282-98),得小城市单位人口综合用水量指标为0.4~0.8万m 3/(万人·d),取0.5万m 3/(万人·d),计划该城市服务人口为22万,查规范可知其同一时间内的火灾次数为2,一次灭火用水量为55L/s 。则: 327921000 36005522m W =???= ③343550010%511m W =??= ④取34200m W = 则3432117492200550079211000m W W W W W =+++=+++= (2)清水池尺寸确定 滤后水经过消毒后进入清水池。两组滤池的滤后水分别进入2个清水池。则每个清水池的有效容积为8746m 3。取清水池有效水深为 5.0m ,则其面积为1749.2m 2,平面尺寸为B ×L=40m×44.1m 。清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面0.5m ,则清水池顶部高程为6.0m 。清水池超高0.5m ,则清水池最高液面高程为5.5m 。清水池总高度H=0.5+5.0=5.5m 。则清水池几何尺寸为25m ×35.4m ×5.5m 。 (3)管道系统设计计算 1)清水池的进水管

清水池设计

试析清水池设计问题 【摘要】本文从结构专业的角度谈谈对清水池设计中所涉及的地下水位的确定、伸缩缝的设置、后浇带的作法等问题。 【关键词】清水池;地下水位;伸缩缝;后浇带 随着我国综合国力的增强,城市的不断发展扩大,人们生活、工业生产和环境保护的需要,清水池类构筑物工程的建设逐年增多。下面从结构专业的角度对清水池设计所涉及的一些问题,谈谈本人的看法。 1 设计地下水位的合理确定 清水池的设计与地下水位的标高密切相关。由于地下水位未掌握好而引起结构选型错误及抗浮不够等工程事故时有发生。根据现行国家设计规范,地下水位应根据地方水文资料,考虑可能出现的最高地下水位。一般设计均取用水文资料的最高地下水位。在50年设计基准期内,一般水工构筑物地下水可变荷载作用的取值按“工程结构可靠度设计统一标准”原则确定,不考虑罕遇洪水的偶然荷载作用。值得注意的是,有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅仅反映勘测期间的地下水分布情况。如果详勘是在当地枯水期进行,所提供的地下水位标高一旦被设计人员取用,将会导致结构计算出现较大的误差。所以设计人员应对未满足设计要求的地质勘察报告,要求予以补充。并应考虑当地有无暴雨、台风的影响,是否会出现由于地表水不能及时排除

而引起地下水位提高。结构设计人员应结合对地下水位和地质情况的了解,与工艺设计人员共同研究确定清水池的基底标高。综合考虑工艺流程的要求、土建造价、运营成本、投产年限等诸多因素,制定出切实可行的设计方案。例如当地下水位较高或地质剖面有流沙层时,设计人员应考虑是否可适当抬高基底标高,减少水浮力对结构的影响及避开流沙层等。 2 伸缩缝和后浇带的设置 2.1 伸缩缝的设置 根据设计规范,混凝土构筑物伸缩缝的最大间距一般为20~30m。近年来,一方面工艺所要求的清水池长度已远远超过了规范间距;另一方面随着建筑材料、施工方法的改进,又为超长清水池不设缝、少设缝提供了可能。设计人员在具体设计时应根据地基、气温等实际情况,经计算确定是否设缝并提供相应的施工措施方案。 在清水池设计中,通常对结构构件强度、裂缝宽度、结构整体抗浮等进行计算,一般均能按规范要求考虑得较好,但是由于温度、变形以及不均匀沉降所引起的开裂,在工程中却常常遇到。大多数出现裂缝的工程实例表明,设计对温度、混凝土收缩变形等影响因素的考虑欠缺是问题的主要原因。 笔者认为以下两点需重视: 2.1.1 清水池类构筑物并非必须保证不开裂,对设计人员来讲重要的是做好裂缝的控制。一方面设计人员要事先对可能的不利因素

水池设计

矩形水池计算 设计资料: 池顶活荷P1=2.0(KN/m^2) 覆土厚度ht=500(mm) 池内水位Hw=4000(mm) 容许承载力R=150(KN/m^2) 水池长度H=5000(mm) 水池宽度B=4000(mm) 池壁高度h0=4000(mm) 底板外伸C1=200(mm) 底板厚度h1=300(mm) 顶板厚度h2=150(mm) 垫层厚度h3= 100 (mm) 池壁厚度h4=200(mm) 地基承载力设计值R=150(KPa) 地下水位高于底板Hd=2000(mm) 抗浮安全系数Kf = 1.10 一.地基承载力验算 ( 1 )底板面积AR1 = (H + 2 * h4 + 2 * C1) * (B + 2 * h4 + 2 * C1) = (5 + 2 * 0.2+2 * 0.2 ) * ( 4 + 2 * 0.2 + 2 * 0.2 ) =27.84(m^2) ( 2 )顶板面积AR2 = (H + 2 * h4) * (B + 2 * h4) = ( 5 + 2 * 0.2 ) * ( 4 + 2 * 0.2 ) =23.76(m^2) ( 3 )池顶荷载Pg = P1 + ht * 18 = 2.0 + 0.5 * 18

=11 (KN/m^2) ( 4 )池壁重量CB = 25 * (H + 2 * h4 + B) * 2 * H0 * h4 = 25 * ( 5 + 2 * 0.2 + 4 )* 2 * 4 * 0.2 =376 (KN) ( 5 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1 = 25 * 27.84 * 0.3 =208.8(KN) ( 6 )顶板重量DB2 = 25 * AR2 * h2 = 25 *23.76 * 0.15 =89.1 (KN) ( 7 )水池全重G = CB + DB1 + DB2 + Fk1 =376 +208.8+89.1 +0 =673.9 (KN) ( 8 )单位面积水重Pwg = (H * B * Hw * 10) / AR1 = ( 5 * 4 * 4 * 10) / 27.84 =28.73(KN/m^2) ( 9 )单位面积垫层重Pd = 23 * h3 = 23 * 0.1 =8.26(KN/m^2) ( 10 )地基反力R0 = Pg + G / AR1 + Pwg + Pd =11 + 673.9 / 27.84 + 28.73 + 8.26 = 72 (KN/m^2)

浅谈清水池的抗浮处理及计算

浅谈清水池的抗浮处理及计算 浅谈清水池的抗浮处理及计算 摘要:在清水池的结构设计中,抗浮设计往往成为制约结构设计的重要影响因素之一。本文简要介绍了清水池几种不同的抗浮设计方法,并结合工程实例予以详细计算。 关键词:清水池;抗浮设计;抗浮锚杆 Abstract: In the structural design of the clear water tank, anti-floating design often becomes one of the most important factors influencing structure design. This paper briefly introduces the anti-floating design method of water pool is different, and in combination with the project example to be calculated in detail. Key words: clear water pool; anti-floating design; anti-floating anchor 中图分类号:TU991.34+3文献标识码:A文章编号: 1、概述 清水池为储存水厂中净化后的清水,以调节水厂制水量与供水量之间的差额,并为满足加氯接触时间而设置的水池。同时,清水池还具有高峰供水低峰储水的功能。 因为清水池的储水作用,所以一般清水池的容积和面积较大,因此清水池抗浮设计往往成为制约结构设计的重要影响因素之一。 GB50069-2002《给水排水工程构筑物结构设计规范》中5.2.3条指出:抗浮验算属于承载能力极限状态计算的强制性条文。因此本文简要阐述清水池的抗浮方法及其相关的抗浮计算。 2、清水池的抗浮方法 清水池的抗浮设计主要有抗和放两个方向。所谓抗,就是利用配重,锚固等方法进行硬抗;所谓放,就是用降水等方法,降低水位从而减少水的浮力。常用的抗浮方法有配重抗浮、锚固抗浮、降水抗浮

简单矩形水池计算书

结构专业计算书建设单位名称: 项目名称: 项目阶段: 项目代号(子项号): 计算书总册数: 计算软件名称: 计算软件版本:

蒸发器、污水池计算书 执行规范:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)钢筋:d-HPB235;D-HRB335; 1、基本资料 几何信息 水池类型:有顶盖,半地上 长度L=,宽度B=,高度H=,底板底标高= 盖板厚h 1=150mm,池底厚h 2 =300mm,池壁厚t 1 =200mm,底板外挑长度t 2 =200mm 平面图剖面图 水土信息 土天然重度18kN/m3,土内摩擦角30° 地基承载力特征值f ak =130kPa,宽度修正系数η b =,埋深修正系数η d = 地下水位低于底板底标高,池内水深,池内水重度 kN/m3 托浮力折减系数,抗浮安全系数K f = 荷载信息

活荷载:地面 kN/m2,顶盖 kN/m2,组合值系数 恒载分项系数:水池自重,其他 活载分项系数: 活载准永久值系数:顶板,地面,温湿度 考虑温湿度作用:池内外温差°,弯矩折减系数,砼线膨胀系数(10-5/℃) 钢筋砼信息 混凝土:等级C30,重度 kN/m2,泊松比 纵筋保护层厚度(mm):池壁(内40,外35),顶盖(上35,下35),底板(上40,下40)钢筋:HRB335,裂缝宽度限值:,配筋调整系数 按裂缝控制配筋计算 构造配筋采用《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2 计算内容 (1)地基承载力验算 (2)抗浮验算 (3)荷载计算 (4)内力计算

清水池设计说明

清水池设计说明 一、主编单位: 荆州市给水排水设计研究所 二、适用范围: 1、本图集为钢筋混凝土矩形清水池。适用于贮盛、常温、无侵蚀性的水。 2、适用条件: 抗震设防烈度:8度(Ⅰ~Ⅳ类场地土); 7度(Ⅰ~Ⅳ类场地土); 6度以下地区。 复土条件:本图集中的水池池顶及池壁外均考虑复土,池顶复土厚 500mm。 地下水位:地下水允许高出底板面上的高度,详见各有关水池结构图。 地基承载力设计值:池顶复土厚500mm,f≥80Kpa。 3、本图集不适用于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土、淤泥和淤泥质土、冲填土、 杂填土或其他高压缩性土层构成的地基,如需在以上地区选用必须按有关规范 对地基进行处理并对基础结构进行修正。 4、本图集中工艺管道及附属设备布置仅作典型表示,选用时可根据具体情况作相 应的调整。 三、设计依据: 1、室外给水设计规范(GBJ13-86) 2、室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范(TJ32-78) 3、建筑结构荷载规范(GBJ9-87) 4、混凝土结构设计规范(GBJ10-89) 5、建筑地基基础设计规范(GBJ7-89) 6、建筑抗震设计规范(GBJ11-89) 7、给水排水工程结构设计规范(GBJ69-84) 8、建筑结构制图标准(GBJ105-87) 四、可根据不同的容积和工程地质等条件选用本图集有关图纸。 五、设计条件: 1、池顶活荷载标准值取2.0KN/m2,池边活荷载标准值取5.0KN/m2。 2、土壤条件:抗浮验算池顶复土重度取16KN/m3; 强度计算池顶复土重度取20KN/m3(饱和重度); 池壁侧向土压力计算,填土重度取18KN/m3,填土折算内磨擦角φ=25°。 六、工艺布置: 管道口径的选择应根据实际需要决定,为选用方便,本图集提供下表供选用参考:

水池计算书

矩形水池设计 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋: E - HRB400 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 有顶盖半地上 长度L=7.750m, 宽度B=14.300m, 高度H=6.350m, 底板底标高=-1.850m 池底厚h3=350mm, 池壁厚t1=300mm, 池顶板厚h1=150mm,底板外挑长度t2=350mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度 修正后的地基承载力特征值fa=210.00kPa 地下水位标高-2.000m,池内水深5.000m, 池内水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 池顶板1.50kN/m2, 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活载调整系数: 其它1.00 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 不考虑温湿度作用. 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20

水池计算书

矩形水池设计(JSC-1) 项目名称 构件编号 日 期 设 计 校 对 审 核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 有顶盖 全地下 长度L=4.000m, 宽度B=4.000m, 高度H=2.500m, 底板底标高=-4.000m 池底厚h3=200mm, 池壁厚t1=200mm, 池顶板厚h1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 注:地面标高为±0.000。 2003600200 4000 4000 20 3600 200 200 2003600200 4000 25020120150 49.5 19.0 16.8 19.0 10.0 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m 3 , 土饱和重度20.00kN/m 3 , 土内摩擦角30度 地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb =0.00, 埋深修正系数ηd =1.00 地下水位标高-2.000m,池内水深1.500m, 池内水重度10.00kN/m 3 , 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面10.00kN/m 2 , 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5 /°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m 3 , 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 顶板(上35,下35), 池壁(内35,外35), 底板(上35,下35) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00

混凝土清水池施工方案

清水池施工方案 第一章工程概况 本单体为工程净水厂的一部分,位于333,由于地势较低洼,地 下水非常丰富。 清水池位于净水厂中部,是净水厂中占地面积最大的一个单体工程,池体基本位于设计地面以下,池体高度约5米,清水池单体工作内 容包括:井点降水、基坑开挖、垫层、底板、池壁、池柱、顶板、通气孔及其它附属工作。 清水池为钢筋混凝土大型设缝水池,长131.3米,宽106.87米,共 设8道伸缩缝,把结构分为独立的16块,各块之间通过橡胶止水带连接,池体总体高度为5米左右;根据地质报告,清水池持力层为1~4层粉质粘土,垫层采用100厚 C15砼;水池主体结构砼标号为C25,抗渗等级为S6; 筏式底板顶标高为-1.7米,底板厚度为40伽;池内共有各类池柱1064个, 与导流墙相连的柱须留26@00钢筋,与墙拉结,长度1米;池顶部标高为3.2米,池顶覆土厚度为2.1米,池顶设16个通风孔,通风孔上部为通风帽;清水池内设32个导流墙,导流墙上部设有压顶,梁顶标高 2.85米; 清水池内还设有钢筋混凝土溢流堰2处,溢流堰墙厚300伽,墙顶标高 2.85m;池外壁地下部分刷防水水泥砂浆,内壁迎水面采用化学涂料防腐,一般不少于二度。 第二章施工进度计划 、工期目标

根据业主节点工期要求,为避开冬季施工,为整个厂区工程安装调试创造时间,本单体工程计划开工日期为2005年4月1日,计划竣工日期为2005年8月31日,总工期153日历天。安装调试施工应在2005 年10月31日前完成。 二、指导思想 以确定的工期为目标,加强对施工所需的人力、物力及机具、设备等资源的调配,分阶段对施工进度控制、抓住关键线路的主导工序,确保工程按计划顺利进行组织。 三、编制原则 1、本工程工期目标为153日历天。 2、工序搭接要严密合理,统筹规划,合理安排,采用平行流水立体交叉作业,充分利用技术间歇穿插施工。 3、集中精力控制好关键工序,确保如期完工。 4、施工中以总计划为依据,分解成短小计划和月、旬、周计划,以便灵活运用,切实跟踪和指导施工。 5、基础阶段根据实际地质变化情况及时做出调整,加大人员机械及材料供应,保证总工期目标的实现。 四、计划控制与调整 工期进度计划是工程进度的核心指导文件,是各单位工程的施工顺序、施工时间以及相互衔接关系的依据。在执行过程中,根据实际进度情况,适时对计划进行检查、记录、分析,若发现偏离工期目标因素,及时对计划进行调整,确保计划工期和资源平衡目标的实现。 1、根据总工期要求,制定科学合理的检查周期,必要时可以应急检查分析。

简单矩形水池计算书

简单矩形水池计算书 The manuscript was revised on the evening of 2021

结构专业计算书 建设单位名称: 项目名称: 项目阶段: 项目代号(子项号): 计算书总册数: 计算软件名称: 计算软件版本:

蒸发器、污水池计算书 执行规范:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 钢筋:d-HPB235;D-HRB335; 1、基本资料 几何信息 水池类型:有顶盖,半地上 长度L=,宽度B=,高度H=,底板底标高= 盖板厚h1=150mm,池底厚h2=300mm,池壁厚t1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 平面图剖面图 水土信息 土天然重度18kN/m3,土内摩擦角30° 地基承载力特征值f ak=130kPa,宽度修正系数ηb=,埋深修正系数ηd= 地下水位低于底板底标高,池内水深,池内水重度 kN/m3 托浮力折减系数,抗浮安全系数K f= 荷载信息 活荷载:地面 kN/m2,顶盖 kN/m2,组合值系数 恒载分项系数:水池自重,其他

活载分项系数: 活载准永久值系数:顶板,地面,温湿度 考虑温湿度作用:池内外温差°,弯矩折减系数,砼线膨胀系数(10-5/℃) 钢筋砼信息 混凝土:等级C30,重度 kN/m2,泊松比 纵筋保护层厚度(mm):池壁(内40,外35),顶盖(上35,下35),底板(上40,下40) 钢筋:HRB335,裂缝宽度限值:,配筋调整系数 按裂缝控制配筋计算 构造配筋采用《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2 计算内容 (1)地基承载力验算 (2)抗浮验算 (3)荷载计算 (4)内力计算 (5)配筋计算 (6)裂缝验算 (7)挠度验算 3 计算过程与结果 单位说明: 弯矩:m;钢筋面积:mm2;裂缝宽度:mm 计算说明:双向板计算按查表 恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力

清水池优化设计探讨

清水池优化设计探讨 方伟 (上海市政工程设计研究总院,上海 200092) 摘 要 通过对清水池节能和优化消毒的相关理论探讨,提出了清水池节能与提高消毒效果,降低消毒副产物生成的初步工程措施,为清水池的优化设计提供了一种新思路。 关键词 清水池 节能 消毒 T10/T Abstract:On discussion the principle of energy-saving and disinfection-optimizing for clean water tank , the paper put forward the preliminary solution of energy-saving and disinfection-optimizing in water engineering,a new way to optimze the design of clean water tank. Keywords:Clean water tank;energy-saving;disinfect;T10/T 0 前言 清水池是净水工艺里最重要的构筑物之一,起着水量调节和消毒反应器的双重作用。通常清水池的设计只考虑以下原则:(1) 调节容积:按最高日用水量的10%~20%考虑;(2) 消毒要求:自由氯消毒要求接触时间≥30min,化合氯消毒要求接触时间≥2h。接触时间T在设计中常采用水力停留时间。 以往清水池设计主要侧重于调蓄容积,而很少关注抬高清水池水位对水厂节能的影响,对改善其水力效率从而优化消毒也考虑不多。本文就清水池节能和优化消毒两方面对清水池的优化设计进行探讨。 1 清水池节能优化设计 在日常运行中,清水池的水位随着水厂一、二级泵站供水量的差异而变化,二级泵房水泵的扬程H也随之改变。若水厂供水压力不变,清水池水位越高,则二级泵房水泵扬程越低,反之亦然。因此,保持清水池在高水位运行,有利于水厂的节能降耗。 1.1清水池节能的工程措施 两组或多组清水池按异水位设计:正常运行时,低水位清水池进水阀门关闭,高水位清水池进水阀门开启,高低水位清水池之间设置高位连通渠道或溢流堰,当高水位清水池水位超过连通渠道底标高时,水从高位清水池流向低位清水池。高、低水位清水池均设置连通管至吸水井,低水位清水池至吸水井的连通管上设置拍门或单向阀,使水流只能从清水池至吸水井单向流动。这样就可以在发挥清水池调畜水量作用的同时,提高吸水井的水位,从而降低供水能耗。 1.2清水池节能效果 采用节能型清水池设计的已建水厂,在降低能耗方面取得了良好的效果。江苏省南通市狼山水厂供水规模30万m3/d,1990年建成投产,采用节能型清水池设计,平均降低水泵扬程0.5~1.0m,全年节约用电30万KWh。湖北省荆州市郢都水厂供水规模30万m3/d,自1996年7月投产以来,电耗指标保持在190KWh/1000m3左右。湖南省长沙市第八水厂供水规模50万m3/d,一期规模25万m3/d,水厂设置高低水位清水池各一组,平均每日可节电1199KWh。 大中型水厂供水规模较大,若采用节能型清水池设计,可节约的电量相当可观。清水池的节能措施简单,效果明显,管理方便且安全可靠,在今后的设计中可考虑予以推广应用。 2 清水池消毒优化设计 近年来,管网水质日益得到人们的重视,清水池作为净水厂最终处理单元的作用越来越重要。特别是世界范围内对消毒副产物控制的重视,使清水池设计的改进成为减少消毒副产物的重要手段。 2.1提高t10/T的意义 一般清水池介于完全混合式(CSTR)与推流式(PFR)反应器之间。为保证消毒效果,理论上希望某一时刻加入的消毒剂与水中微生物的接触时间都为T,但实际的清水池不可能达到理想推流,部分消毒剂在清水池的停留时间低于水力停留时间T。美国有关饮用水处理的法律规定消毒设计必须以CT 值为设计依据,T必须用t10,不能用水流停留时间。t10的定义是,保证90%的消毒剂能达到水力停留时间T,也即测定在某时刻投加的消毒剂首先从清水池出来10%的量的停留时间。t10/T越接近1,接触消毒效果越好。 提高清水池的t10/T比值意义重大,对于容积一定的清水池,达到同样的Ct10值,可以取得相同的消毒效果,提高t10/T,则可以降低消毒剂的投加量,

相关文档