(1)概述

本工程仪表和自控系统的主要施工内容为各个压气站清管区、过滤分离区、压缩机区、空冷器区、仪表风系统、消防泵房、循环水泵房等区域过程检测仪表及控制阀的安装;综合楼、辅助用房、维修工房、压缩机房、变电所及工艺装置区的火灾探测、报警器安装;站场及压缩机可燃气体探测器安装;桥架安装,电缆敷设及接线,站控系统SCS及压缩机控制系统UCS安装。主要工作量见表3.5.1.16-1

表3.5.1.16-1 仪表自控工程主要工作量

(2)施工工序

仪表自控工程因其专业特点,在其工程施工过程中与土建、工艺、电气等专业联系密切,要做好有预见性的交叉配合施工。工程前期与土建专业结合,做好预埋及预留工作,待现场土建、工艺专业安装具备条件,动迁仪表自控安装人员赴现场开工。

安装施工工序的原则要遵循先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、现场仪表)后中间(保护管、导压管、电缆)的程序。

仪表调校需遵循先单校后联校;先离线测试后在线测试;先简单回路再复杂回路;先单点后网络的原则。

工程施工程序见图 3.5.1.16-1

图 3.5.1.16-1 工程施工程序

(3)施工方案

①施工准备

a 熟悉图纸、现场、设备资料,做好图纸的专业会审工作;做好施工技术交底,使施工人员了解工艺原理、特殊施工要求和关键施工技术,保质、保量按时交工。

b 针对本工程的特点和技术要求编写仪表施工技术措施。

c 布置施工现场,主要包括:

现场办公室,仪表校验间,设备和材料库房。

d 及时准确地做好施工计划、材料计划,做好成套设备的开箱检查,做好管材与管件、现场仪表及电缆的出库检查,并及时填写设备开箱检查记录,确认合格后才能进行安装;

e 对进厂的各种仪表材料要及时向监理公司报验,对不合格的材料严禁使用;

f 配合土建完成专业内各种基础的制作,各种孔洞的预留,配合工艺做好各种管嘴的定位和调节阀、流量计的安装工作。

②仪表单校

a 温度仪表校验

双金属温度计进行示值校验,校验点不应少于两点。

数值温度显示仪的精度校验不得少于五点,其中四点应在测量范围之内。

b 压力仪表校验

利用液压压力表校验台和相应量程的标准压力表对压力表进行0、25%、50%、75%、100%正、反量程示值校验。

智能差压、压力变送器利用手操泵和FLUKE-743B过程校验仪进行校验,按量程的0、25%、50%、75%、100%进行上、下行程校验,并记录校验值。d 压力开关利用手操泵和过程校验仪进行校验,当压力达到设定值时,测量触电是否闭合,若不闭合,根据高报或低报调节设定值直到满足要求为止,记录触电闭合或断开时的压力值。

c流量仪表检验

对流量测量的节流装置进行外观和尺寸检查,并填写节流装置检查记录。

对其它流量计,在校验合格报告有效期内可不进行精度校验,但需通电检查各部件工作是否正常。对带智能表头的流量计的智能表头按智能差压变送器的校验方式进行校验,检测元件只进行外观、尺寸检查。

d液位仪表的校验

先根据介质的密度进行换算;然后对设备通电后,利用透明洁净的塑料管对液位变送器进行校验,合格后才能进行安装。

e调节阀、截断阀、电动阀的校验

带阀门定位器的按4、8、12、16、20mA给定值进行给定,符合允许偏差±1%的为合格,并核对阀体的阀位指示与给定值是否一致。

对机组进、出口的气动截断球阀在通上仪表风后,给定DC24V、0V信号,检查能否全开、全关,并检查反馈信号与阀位是否一致,阀门的动作时间要符合设计要求。

接通电源后,电动阀按照说明书和工艺需要进行设定,并给出开、关命令,检查动作情况和反馈信号,确定正确无误。

f可燃气体报警器、火焰探测器校验

可燃气体报警器利用配套的标准样气进行检查,对报警值和动作值要重点检查,误差不能超出设计要求;火焰探测器利用配套的校验仪器进行模拟校验。

③仪表设备安装

a温度仪表安装

垂直安装时,插入深度为D/2;当D≥300mm时,插入深度在75-150mm以内;电缆保护管出地面后,根据现场实际情况采用U型螺栓、槽钢等进行支撑固定;整体型外保护套管安装完毕后与工艺管道一起试压;温度变送器安装完成后,多余的电气接口用密封堵头密封。

c 压力仪表安装

仪表显示面要朝向便于观察的方向;压力表、变送器的一次阀的排污口要加接“L”型排污管,管口朝下,以防止排污时里面的气体伤人;法兰式截止阀安装完毕后与工艺管道一同试压;

压力变送器的水平引压管应保持12:1的倾斜度,多余的电气接口采用金属堵头密封。

压力变送器的安装高度高于取压点,当压力变送器高度不得不低于取压点时,需在引压管的最低点处增设排液阀,其分支处应用与引压管材质相同的卡套式三通接头连接,变送器的安装需保证压力引入口在其水平方向或下方。

差压变送器正负压室与测量管道的连接必须正确,引压管倾斜方向和坡度及辅助容器的安装均应符合设计要求。

d流量仪表安装

节流元件的直管段长度符合设计或规范要求,且直管段内表面光洁、无凹坑;

孔板节流元件安装需符合以下要求:法兰面与管道轴线垂直,垂直度允许偏差为1°;

法兰与工艺管道同轴,同轴度允许偏差不得超过下式规定:

t≤0.015D(1/β-1)

t——同轴度允许偏差;

D——工艺管道内径;

β——工作状态下节流件的内径与管道内径比。

e 液位仪表安装

液位变送器安装时,其垂直度允许偏差为2/1000;浮子在浮筒内动作灵活;物位开关应安装固定牢固,浮子、转动机构活动自如。

f可燃气体报警器、火焰探测器安装

天然气的密度小于空气,可燃气体报警器安装在检测设备的上方,火焰探测器安装后,调整探头的位置,使探头能够监测到最大的范围。点型探测器在无吊顶的天花板上安装时,讲究工整美观,钢板长度根据现场情况制作。线型感温探测器沿着被保护电缆上面以接触的方式敷设。

火灾探测器的安装离围墙不小于0.5米,且不能有遮挡物;感温探测器的安装距离不大于10米,感烟探测器的安装距离不大于15米;探测器的确认灯面向人员的主要入口方向。

火灾报警按钮固定安装在墙面上,距地面1.5米;报警灯、报警音响设备安装在距地面2.0左右的墙面上;报警控制器安装在距地面1.5以上。

g控制阀安装

调节阀出库应核对制造厂质量证明书。按设计调节阀数据表核对铭牌内容以及填料、规格、尺寸、材质等,检查各部件。调节阀由工艺专业安装,仪表专业负责检查、接线、接管和调试。

调节阀的定位器安装在调节阀便于观察和维护的一侧,定位器的反馈连接杆与调节阀阀杆接触紧密牢固。

控制阀的安装位置应便于观察、操作和维护。执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置。执行机构的机械传动,在全长范围内应灵活、平稳、可靠。气动及液动执行机构的信号管应有足够的伸缩余度,不得妨碍执行机构的动作,液动执行机构的安装位应低于控制器。

气动及液动执行机构的信号管需有足够的伸缩余量,不妨碍执行机构动作。

调节阀的安装方向与工艺管道的介质流向一致。

热电偶、流量计、调节阀等在管道吹扫前须将其拆下,待吹扫完成后再重新安装。

④仪表盘柜安装

a 保管与搬运

盘柜应存放在室内或放在干燥的能避雨雪、风沙的场所,对有特殊保管要求的电气元件应按规定妥善保管;盘柜搬运和安装时应采取防震、防潮、防止柜架变形和漆面受损等措施必要时将易损元件拆下,当产品有特殊要求时尚应符合产品要求。

b 开箱检验

仪表盘、机柜、操作台是精密电子设备,开箱检验、运输、安装均应按照施工规范、设计要求和产品说明书的规定进行。设备开箱之前,检查外包装是否完整,开箱后检查包装是否破损,有无积水,防潮、防水措施是否齐全,是否有防倾斜、防振动标志。设备开箱应使用合适的工具按层次顺序依次打开,严禁猛烈敲打,以免损坏盘柜上或盘柜内的元件。盘柜表面的防腐层也应完好无损。

开箱检验按照装箱单逐一清点,所有的硬件、备件、随机工具的数量、型号、规格均应与装箱单一致,设备外观经检查良好,软件媒体的外包装完好无损。资

料齐全,包括使用手册、系统操作手册、安装手册、软件组态手册、硬件配置图、布置图、I/O地址分配表及程序清单等。

c盘柜安装

仪表盘柜安装应由远及近,在控制室内搬运时不得损坏地板。盘柜进户及安装的顺序,按由内向外的顺序进行,即离入口远的设备先进入,离入口近的设备后进入。仪表盘全部移到安装位置后,集中进行找正固定。机柜安装应垂直、平整、牢固,盘与盘之间均采用螺栓连接。所有紧固材料均应为防锈材料,如镀锌、镀镍等。

安装时注意:避免在阴雨天运输,环境温度在4℃以上;盘柜在集中安装固定之前不能拆掉外面的保护罩;在搬运、安装过程中,盘柜应避免剧烈的震动,应防止变形和破坏表面油漆。

盘柜安装完毕后,要进行随机电缆(系统电缆)敷设和盘柜校接线及接地工作。网络通讯电缆等的连接应符合制造厂和系统设计技术条件的要求,接地电阻应符合设计要求。待电缆线路完成后,进出线的墙洞用防爆胶泥或水泥封堵。

盘柜配线应在配线槽内进行,配线的两端的标号应正确、清晰且不易褪色。导线在端子板或设备元件上连接时,应整齐统一,并留有适当的余度。

仪表盘柜基础在二次抹面前安装完毕,基础尺寸与盘柜尺寸一致,安装平直、牢固,其偏差尺寸符合规范要求。

⑤仪表管路敷设

a仪表引压管安装

导压管路和加工配件、部件材质、规格、型号品种较多,应分类妥善保管,造册发放,不允许混合堆放。对特殊材质的管子、管件、加工配件入库后要及时进行标识。

导压管的弯制采用冷弯,用专用煨管器煨弯,要一次弯成。管子弯制成型后,应无裂纹和凹陷。管子切断要用专用割管刀,切断后的管口应光滑无毛刺。敷设前检查不锈钢管无明显的变形和损伤。

管路敷设须整齐、美观,尽量减少弯曲和交叉;在满足测量要求的前提下,尽量缩短管路,一般不大于15m。导压管从取压点上部引出,管子应有1:10至1:100的坡度。

导压管敷设完毕后,切断与仪表的连接,将管线吹扫干净。管路固定时要用绝缘材料将支架与管路隔离,水平敷设时1-1.5米1个,垂直敷设时1.5-2米1个。导压管路应与工艺管路和工艺设备同时试压。

b气动管线敷设

管线及配件敷设前需进行清洗,不能有油、水、铁锈等误物;采用手动或电动煨弯,管线的弯曲半径不小于管子外径的3倍,弯曲后,管壁上无裂纹;

施工完成后用干净的净化风进行吹扫和压力试验,并做好记录;气源管安装完毕后应用合格的仪表风进行吹扫,吹扫按先吹总管,再吹干管,最后吹支管及接至各仪表的管道,直至合格为止。

吹扫检验时用涂白漆的木制靶板检验,1分钟内板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物时,为吹扫合格。管路敷设完后,按不同压力等级进行试压,气压为设计压力的1.15倍。气源采用净化空气或者惰性气体。

⑥电缆线路敷设

a电缆桥架安装

桥架敷设安装前应检查是否符合设计及规范的要求。桥架敷设应按设计图纸的走向和位置,根据现场实际情况绕开工艺设备、管线,并充分利用工艺管架和土建构筑物进行施工。

电缆桥架的安装,应横平竖直、排列整齐。桥架采用专用半圆头螺栓与连接片连接,螺母应在桥架的外侧。桥架内引出的电缆应采用机械方法开孔。电缆桥架及盖板的连接处应对合严密,桥架的端口宜封闭。

桥架安装时先将弯头、三通、变径定位,后直段安装;

直线长度超过50米时,采用在支架上焊接滑动导向板固定,并使桥架在导向板内能够滑动自如,桥架接口处留有适当的膨胀间隙。

电缆桥架的切割必须采用型材切割机或往复锯、手锯,施工中不得用电焊或气焊对桥架进行切割或焊接,以免破坏保护层。桥架在成品支托臂上敷设,用螺栓固定。

电缆桥架应具有电气连续性,连接处采用导线进行跨接。电缆桥架采用专用接地线接地,并引至控制室与电气保护接地干线相连接。

b保护管敷设

保护管采用冷煨法,弯曲角度不小于90o,单根管直角弯不超过2个。保护管明敷设时,保护管与连接件之间,采用丝扣连接,管端螺纹有效长度不小于管接头的1/2,并保持电气连续性;埋地敷设时,采用套管焊接,管子的对口处处于套管的中心位置,焊接牢固,焊口严密,并做防腐处理。

保护管与仪表间采用挠性管连接,低于进线口250m,进线口加密封接头,塞密封胶泥。保护管应排列整齐、横平竖直、支架间距离不大于1.5m,在拐弯处300mm处须加支架,用“U”型卡固定。

电缆保护管与桥架之间采用硬性连接,在桥架上用液压开孔器开孔,用备帽固定牢靠。现场分线箱安装高度宜为0.8米,在不妨碍操作、维修、通行的情况下,到检测点的距离尽可能短,箱体上需标明位号。

电缆自桥架引出后,采用镀锌钢管保护,钢管采用螺纹连接。镀锌钢管加工采用套丝机和切割机切断和套丝,弯管机弯管,不得用电气焊切割和焊接。保护管制作后,外表应无裂纹,内壁光滑无毛刺,弯扁度不大于管外径的10%,无凹陷和裂缝。弯曲半径根据电缆截面型号选择,不应小于所穿电缆的最小弯曲半径。管口应光滑无毛刺,管件连接丝扣长4~5扣为宜。

保护管与仪表设备和接线箱之间连接采用金属挠性管或密封接头进行密封,并设有防水弯,配管要整齐美观,管口应安装护口以保护电缆。保护管应接地,并应具有电气连续性。

c电缆敷设

电缆敷设前进行以下检查:进行绝缘和导通检查,用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,电阻值不小于20MΩ,检查合格后才能进行敷设;电缆桥架内清理干净,内部平整、光洁、无杂物,电缆沟内铺砂合格;核对现场电缆长度与电缆分

配表,确认无误后才能进行施工;

电缆敷设时按先远后近,先集中后分散的原则,合理安排敷设顺序;

桥架、电缆沟的电缆要摆放整齐,并留适当的余量,电缆敷设完成经监理工程师检查合格后盖上盖板;

同一电缆盘的电缆在敷设时,应按由长到短的顺序敷设,以避免电缆中间接头。电缆敷设应安排在盘柜就位和现场仪表设备确切位置确定后进行,避免无目的的敷设。敷设后的每根电缆的两端都应预留足够的长度(现场仪表及接线箱端应留有1.5m的长度,控制室端留有盘高加盘宽的长度),但要作到心中有数,不可随意增加。

电缆敷设时应防止电缆绞拧、与地面摩擦或尖锐棱边上拖拉,以免损伤电缆;电缆应按最短路径集中敷设,横平竖直,整齐美观,尺量避免交叉。

仪表的传输信号是弱信号,沿电缆桥架敷设时,要远离电气供电电缆,避免干扰。仪表电源线要与信号线分开敷设。不同信号、不同电压等级的电缆应分类布置,同一桥架内的交流电源电缆与仪表信号电缆之间应使用金属隔板隔开。不同回路、不同电压等级和交流与直流电缆,不得穿入同一管子内。不允许在管内有接头和扭结,并有适当的裕度。电缆穿入钢管后,要将管口密封处理。

仪表电缆与电力电缆交叉时,交叉外宜成直角。平行敷设时,相互间的净距应符合《35KV及以下电缆敷设》(94D-101-5)要求加以处理。

电缆敷设完毕后还要检查导通情况,测量绝缘电阻,并符合规范要求,每根电缆的两端需挂指定的电缆标示牌并及时做好隐蔽工程检查记录和电缆敷设记录;

电缆敷设结束后,铺砂盖砖后回填。

d电缆终端接头制作安装

电缆终端头制作应缩短绝缘暴露时间,并在气候条件良好的情况下进行。如电缆敷设后无法立即接线,暴露现场的电缆头应做好防水包扎处理,以免影响绝缘性能。

控制电缆和电力电缆均按低压、干式电缆头标准制作。屏蔽电缆终端制作在抽出屏蔽接地线时,不应损坏绝缘。剥削电缆时,不得伤害电缆芯线和保留的绝缘层。

电缆终端头必须固定牢靠,接线应加以确认,在控制室内,同一块盘中所有电缆头应牢固地固定在同一高度上,并加装标志牌。端子板接线位置应留有适当余量,长短一致,排列整齐,端子号清晰易见,接线头用铜接线端子压制牢固。

控制电缆的备用芯线按可能使用的最大长度预留,并接在端子板的备用端子上。

e接线

按实际需要留有一定余量后做好电缆头,电缆头要牢固、美观,端子排内电缆要整齐;

用兆欧表对电缆芯与芯、芯与分屏、分屏与总屏、钢铠间进行绝缘及导通检查,并做好电缆绝缘电阻测试记录;

电缆所有芯线穿上相对规格的线号头,多芯线采用合适的压接端子压接;

单屏按图纸的要求接在对应的端子上,总屏接在工作接地上;

接线时,各回路的正负线芯颜色要一致,备用线芯按要求接到备用端子上,结束后在电缆头下方挂上电缆牌;

补偿导线进行终端或中间接头时,严禁接错极性。

f接地

保护接地通过接地干线接到低压电气设备接地网上,接地电阻小于1欧姆,接地牢固,不能串联接地;

工作接地通过接地干线接到单独的接地极上,形成独立的接地系统,其接地电阻小于4欧姆;

防雷接地的接地电阻小于4欧姆;

当采用综合接地时,接地电阻小于1欧姆;

电缆的屏蔽层作屏蔽接地,屏蔽接地可与工作接地共用接地干线和接地极,电缆屏蔽作单端接地,现场端屏蔽层不得裸露,同一电缆的屏蔽层需具备可靠的电气连续性。如下图:

h防爆

所有安装在爆炸和火灾危险场所的仪表、电气设备和材料都需有明显的防爆标志和技术证明,外部无损伤和裂纹。

不同防爆等级的电缆沟要用防火堵料隔离。

现场电缆防爆接线盒(箱) 、保护管穿线盒要进行密封,保护管与接线盒、分线箱、穿线盒之间采用圆柱管螺纹连接,有效啮合部分在5螺距以上,螺纹上涂导电性防锈脂,以保持良好的电气连续性。

⑦火灾自动报警系统设备调试

调试前应核对设备的规格、型号、数量、备品备件等。

火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

在现场模拟烟雾、高温条件、可燃气体泄露等情况对探测器进行逐个检查,检查各报警设备是否能够正常工作,重点是对报警控制器等功能进行检查,主要包括:

火灾报警自检功能;

消音、复位功能;

故障报警功能;

火灾优先功能;

报警记忆功能等。

⑧控制系统调试

a离线测试

测试电缆绝缘电阻大于5MΩ,核对所有电源线、信号线、通讯总线等连接,检查标识是否清楚,接线端子压紧无松动。

柜内卡件其接口的型号、位置正确无误,各卡件的预设定按钮位置正确;各电源单元及卡件上的电源开关均处于“OFF”位置,保险丝的规格符合设计要求。

通道测试:经上述测试后,进行100%通道测试,即从I/O输入端加信号,在操作站CRT上观察指示值,从操作站输出信号,在I/O输出端测量值。其偏差符合精度要求。根据回路图,将输入、输出信号按模拟量、数字量等分类型分组测试。调试过程中,注意回路的分支、指示、记录、报警等同时试验。每完成一个回路(或其一部分)调试后,用色笔在回路图上作出标记,并及时填写调试记录。

b ESD调试

紧急停车试验根据ESD因果图检查紧急停车手动开关、报警系统是否正确实现逻辑运算控制,以ESD逻辑试验为主,常规的控制回路同时进行。将需要的逻辑控制站的输入端连接至ON-OFF开关,输出端连接信号指示灯;设置所有手动开关使全部逻辑条件为正常,检查所有监视指示信号灯熄灭;将一个逻辑条件改为非正常,确认监视信号灯发生变化,在报警总貌画面上确认报警信息状态;确认报警打印输出及报警盘上信号灯和音响;逻辑条件变为正常后,手动复位,确认监视信号灯是否恢复正常;每一个ESD逻辑条件试验都重复上述步骤。

c在线测试(联校)

联校需具备的条件:所有与系统控制有关的外部常规仪表、零部件必须经过调试、检查合格;所有连接电缆的接线必须正确无误并无短路和接地现象;接地系统必须完整、合格;电气专业已调试合格,与电气专业已具备接受和输出信号的条件;各种工艺参数的整定值均已确定。

联校的方法与步骤

压力、差压变送器测试

图3.5.1.16-2 压力、差压变送器

先利用HART 275设置好变送器的零点和量程,零点误差不得超过基本误差的1/2,以缓慢的速度调整压力信号源,依次给出变送器测量范围的0、25%、50%、75%、100%、75%、50%、25%、0,观察操作站CRT显示对应各点的输出值,计算各点的系统误差。系统误差的最大值应在允许范围之内。

调节阀的测试

图3.5.1.16-3 调节阀测试

由操作站输出模拟信号,依次给出4mA、8mA、16mA、20mA、16mA、12mA、8mA、4mA,检查调节阀动作情况。

切断阀测试

图3.5.1.16-4 切断阀测试

系统数字输出信号使继电器触点闭合,电磁阀受电,气路畅通,开关球阀动作,观察操作站CRT显示,阀位指示是否正确。

在控制室模拟报警信号输入,核对现场相关回路的截断阀动作是否正确,并填写调试记录。

联校时的注意事项

调试时一次完成每个回路及联锁分支的覆盖,避免遗漏和人力、物力的浪费,确保调试进度和质量。

联校时,各回路逐点开通,调试合格后现场挂牌,避免现场短路而烧坏保险或损坏设备。

更换组件或卡件时,要严格按厂商说明书操作程序进行。

某工程仪表施工方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工准备 (1) 4、施工程序 (2) 5、主要施工工艺 (2) 6、仪表试验程序 (9) 7、仪表试验方法 (11) 8、施工机具使用计划 (15) 9、劳动力计划 (15)

仪表安装施工方案 1、工程概况 本工程由甲醇、脱硫、锅炉三部分组成。甲醇标段包括压缩、精馏、脱碳、变换、合成、精脱硫;脱硫标段包括脱硫、罐区、循环水站。仪表工程范围大,工艺复杂多样,检测、控制系统多,防护、防爆等级要求不同;一次仪表种类繁多,控制系统大部分由DCS显示控制(除脱碳用PLC显示控制,循环水站由常规仪表显示控制)。在每一部分分别设有一个操作室,现场一次仪表的信号传到操作室经过处理后由现场控制站、上位机来控制、监视操作、打印报表等;同时各个操作站的信号由通信总线传输到工程师站实现集中监视、操作和管理。 2、编制依据 2.1《自动化仪表施工及验收规范》GB50093-2002 2.2《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50171-92 2.3《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.4《工业设备和管道绝热工程施工及验收规范》GBJ-126 2.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.6有关设计图纸和技术文件 3、施工准备 3.1建立施工组织机构,配置落实各岗位人员。 3.2技术准备:技术资料准备、建立质量保证体系,安全施工。3.3物资准备:提出施工主材、消耗材料计划。

3.4施工机具及标准仪器准备:提出机具、标准仪器计划。 3.5制定施工计划:制定施工进度计划。 3.6施工暂设:施工现场按总平面图布置、建立暂设,如办公室、库房、预制场、临时电源等。 4、施工程序 材料、设备进场检验→取源部件安装→支架制作安装→桥架安装电线、电缆保护管敷设→电线、电缆敷设→电缆头制作→脱脂保护仪表管道、支架的安装→仪表单体调节→仪表设备安装→仪表盘内配线、接线→防爆及接地→回路及系统试验→交接验收 5、主要施工工艺 针对本工程工作量大时间短的特点,要时刻熟悉施工现场情况以及其他专业的施工进度,以便更紧密地和其他工种配合交替施工,顺利地按期交工。 5.1取源部件的安装 设备上的取源部件在设备制造的同时安装,管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时安装,在设备和管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行,取源部件安装完毕后应随同设备和管道进行压力试验。仪表测点的开孔及取源部件的取定,要按设计要求,根据流程图中的测点和设备、管道阀门等相对的位置,测孔应选择在管道的直线端上,避开阀门、弯头、三通、大小头、挡板、人孔等对介质(空气、水蒸气、水、氮气、粗甲醇、精制气等)流速有影响或造成漏泄的地方,本工程取源部件

自控施工方案

大石桥市大伙房水库输水配套工程自控仪表安装工程安装调试施工方案 编制 审核 批准 编制单位:xxx公司 2013年11月6日

一、工程名称:大石桥市大伙房水库输水配套工程 二、工程概况 本工程为大石桥市大伙房水库输水配套工程,包括设备、管道、电气、仪表安装施工。 主要负责向大石桥市供水;净水厂采用沉淀、过滤+加氯消毒处理工艺;水厂厂平面分为3个主要区域:综合楼、净水处理生产区、附属装置区。大石桥市大伙房水库输水配套工程位于大石桥市虎庄镇,包括沉淀排泥池、絮凝沉淀池、滤池、反冲洗泵池、净水间、清水池及出水井、送水泵房、加氯加药间、锅炉房、稳压配水间、机修车库、综合楼、污泥浓缩池、热力管网等及建筑安装工程等工作内容。 三、编制依据 1、本工程施工招标书。 2、施工图纸 3、本工程所需主要标准规范及其他技术文件 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 《电力建设施工及验收技术规范》SDL279-90 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87 《低压电器施工及验收规范》GB50254-2006 《电力交流设备施工及验收规范》GB50255-96 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《焊接质量保证一般原则》GB/T12467-2009 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012 《气体保护焊用碳钢、低合金焊丝》GB/T8110-2008

《焊条质量管理规范》JB3223-1996 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005 四、项目部组织机构 五、施工部署及总平面布置图 本工程建设方要求施工工期为50天,为保证该工期的顺利实现,我方的施工部署如下: 5.1 施工部署 5.1.1 工程管理目标 (1)质量管理目标 按规定的工程施工验收规范和质量评定标准,创优质工程。 (2)工期管理目标 确保在规定的工期内完成该工程,争取提前完成任务。

仪表安装方案

阳煤集团昔阳化工有限责任公司 阳煤集团昔阳化工有限责任公司40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 仪表安装方案 施工单位建设单位 编制: 审核: 审核:批准: 批准: 编制单位:山西丰喜化工设备有限公司昔阳化工项目部 编制日期:年月日 目录

一、工程概况及编制说明 1.1 工程概况 1.2编制说明 1.3 编制依据 二、施工准备 2.1施工技术准备 2.2施工人员准备 2.3 施工机具准备 2.4 施工材料准备 三、质量目标及质量保证措施 3.1质量目标 3.2质量保证措施 3.3施工标准及质量检验评定标准 四.施工进度保证措施 4.1进度保证措施 五、施工方法 5.1仪控安装的施工流程图 5.2 DCS系统安装、调试 5.3 取源部件的安装 5.4 仪表桥架及管路的安装 5.5 电气设备、仪表盘、柜、箱的安装 5.6 仪表设备和管道的脱脂 5.7 仪表和仪表设备的安装 5.8 电缆、电线的敷设 5.9 仪表线路的配线 5.10 桥架及支架、仪表设备底座等的防腐与绝热5.11 仪表管路的伴热 5.12 仪表调校 六.安全保证体系及安全保证措施 七、施工措施 八、安全文明施工 一、工程概况及编制说明:

1.1 工程概况 工程名称:阳煤昔阳化工40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 建设单位:阳煤集团 施工单位:山西丰喜化工设备有限公司 监理单位:胜利油田胜利建设监理有限责任公司 建设地点:山西省昔阳县赵壁乡黄岩村 工程范围:离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛工程,包括:仪表盘箱柜安装、仪控桥架安装、仪控电缆敷设、仪表气源安装、仪控接地极的安装、仪控元器件的安装及各仪表阀门的调校等工作;交工技术资料准备及移交等(详情参见该工程施工合同)。 1.2编制说明 离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛是装置正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证仪控系统的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 1.3 编制依据 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB16912-1997《氧气及相关气体安全技术规程》 GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-1998《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 该施工组织设计需经监理单位和建设单位代表签字同意后方可实施。 工程如需变更时,需用工程联络单形式向设计单位知会情况,并出设计变更,并在得到设计单位代表、建设单位、监理单位代表签字同意后方可变更实施。施工过程及验收以安装合同、图纸、设计变更该施工组织设计及相关国家标准为依据。 二、施工准备

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

自控仪表施工方案(仪表)

1.编制依据 招标图纸。 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表 设备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、 控制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管 安装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地 显示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程序要求。

仪表安装施工方案..

南通江山农药化工股份有限公司仪表安装施工方案

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (3) 四、主要实物工作量 (4) 五、工程特点 (4) 六.施工原则 (4) 七、施工程序 (5) 八、施工方法及技术要求 (5) 九、施工进度及劳动力安排 (14) 十、主要施工机具 (15) 十一、质量措施 (15) 十二、安全措施 (17) 十三、工程验收 (18)

一、编制说明 为了保证仪表专业施工的顺利进行,提高施工现场仪表设备安装、防护质量,明确仪表安装工程程序及整个施工过程中对技术、质量、安全的要求,高效优质完成仪表施工工作。指导现场施工,达到预期的质量标准及进度, 并实现长期、安全稳定生产的目标,向建设厂家提供优良工程产品,特编制本方案。 二、工程概况 南通江山农药化工股份离子膜烧碱二期扩建项目,图纸由浙江工程设计有限公司设计,仪表单位工程包括二次盐水、电解、淡盐水脱氯,氯处理,氯气压缩,氯气液化,氢处理。仪表安装工程的施工范围包括:施工准备、仪表线路安装、仪表管道安装、电气防爆和接地、防护(隔离与吹洗、防腐与绝热、伴热)、取源部件安装、仪表设备安装、仪表试验、工程验收。 三、编制依据 依据浙江工程设计院设计的仪表施工图纸 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 四、主要实物工作量 五、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 3、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 5、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 六.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先

仪表调试方案

仪表调试方案 一、目录 1、单体仪表调校 2、DCS、PLC调试 3、仪表回路调试 4、蝶阀遥控系统调试 二、内容 1、单体仪表调校 1. 1 仪表单校一般规定 A、应按说明书及有关规程进行。 B、调校前均要按仪表规格表(设备表)认真核对仪表的位号、规格型号、特性、尺寸、材质、测量范围、刻度、分度号及计量单位等。 C、所有仪表均要进行外观检查,供电220VAC 的电动仪表均要进行绝缘电阻测试。 D、调校所用的标准仪器必须在鉴定合格期内,标准表基本误差的绝对值不应超过被校表基本误差绝对值的1/3。 E、仪表校验点一般不少于5 点,并应在刻度范围内均匀选取。 F、调校完毕后,要认真填写校验记录,记录要清晰、整洁,并保存好原始记录。 1.2 仪表单体校验项目 1)压力表、温度计、安全阀校验 2)调节阀、SDV阀

A、行程基本误差变差、检验 B、事故全行程时间测试 C、泄流量检查 D、膜头气密性试验 E、阀体强度试验及严密性试验 3)接近开关接点动作检查 4)智能式变送器 A、调试 B、基本误差检验 5)特殊仪表检验及其它 A、现场无法调校的仪表设备(如各种流量计)不进行单体调试。该部分仪表如需调校(标定)则由供货商负责,或者由有关部门负责联系检验单位并送检。 B、随机仪表的单体调校可参考上述同类型的仪表进行。 C、对于未提及到的常规仪表设备的单体调校,可参照上述仪表所作的检验项目进行,不再另行规定检验项目。 1. 3 仪表回路联校 1.3. 1 具备条件 系统回路试验是对系统硬、软件、电缆及现场仪表作全面考核的手段,进行回路试验,必须事先满足下列条件的情况下才能进行。 A、所有与系统控制有关的外部常规仪表、零部件必须经过调试、检查合格。

仪表安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、设备材料管理 (2) 四、施工程序和要求 (2) 4、1施工程序图 (2) 4、2施工程序说明: (4) 五、DCS系统调试 (8) 5、1安装调试依据 (8) 5、2施工准备 (8) 5、3施工步骤 (9) 六、施工机具计划及人力计划 (13) 七、质量控制措施 (16) 八、质量保证体系如下 (16) 九、电机检修工程质量控制点 (17) 十、HSE保证措施 (19) 10、1 安全保证体系 (19) 10、2 HSE管理、危害分析 (19) 10、3防范措施 (20) 附表一、仪表部分主要实物工程量 (21) 附表二、施工进度计划 (22) 附表三、仪表校验设备配备计划附表 (23) HSE保证体系: (26)

一、概述 二、编制依据 2.1 自动化仪表工程施工及验收规范 2.2 自动化仪表工程施工及验收规范 2.3 石油化工仪表工程施工技术规程 三、设备材料管理 执行施工组织设计中物资管理的规定,根据本专业特点,特别做好以下几点: 3.1 设置明显的标识,区别未检验、已检验、合格和不合格品。 3.2 小件、易丢失件、贵重件和需防潮件的设备材料,应存放库房管理 3.3 存放在室外的设备材料应垫高,必要时应遮盖好。 3.4 设备材料应按材料、规格,存放整齐,标识清楚,专人管理,并方便识别和取用。 四、施工程序和要求 4、1施工程序图 施工程序图中,方框内是工作项目的名称,箭头表示工作流程的方向,从图上可清楚的看出各个工作项目进行所需具备的条件、项目的工作内容、以及项目之间的关系。

4、2施工程序说明: ⑴现场达到仪表施工条件: 土建工程的厂房,框架,管廊,管沟等已完工,大型设备已就位,工艺管道完成百分之六十以上,仪表可开始安装支架和敷设电缆槽。 ⑵控制室达到仪表施工条件: 控制室的土建,照明,消防等完工,进行了中间交接。 ⑶调节阀的安装: 由管道专业安装调节阀,仪表专业应协同核对调节阀的位号,型号,规格,阀体的箭头方向与管道内的物料流向是否一致,操作手轮是否在便于操作的位置。 ⑷现场仪表单体调试: 现场安装的仪表,如变送器、在线仪表和调节阀,在安装之前必须经过单体调试,合格后方能安装。仪表校验应在附合规范要求的调试室内进行。 调校用的标准仪器应满足现场仪表的精度要求,具有计量鉴定合格证明。 仪表校验点在测量范围的全程中均匀选取,不少于5点。 校验后填写校验记录,合格并贴上合格标签,有问题则及时报告。 ⑸现场仪表安装: 现场相关专业的施工进度达到仪表施工条件,经调校合格的仪表按施工图的平面布置图及带仪表控制点的工艺流程图进行定点,并按标准图及施工规范进行安装。 安装前应仔细核对其位号,型号,规格,材质和附件。 安装时不应敲击或震动仪表,安装位置和朝向要便于观察和维修,仪表接线口不应朝上。 安装应牢固平正,不应受到非正常外力的作用。 安装在管道上的仪表,在管道吹除前应拆下,吹除后再复位。 ⑹电缆槽的敷设: 电缆槽予制工作,如切割、钻孔、组对可在地面进行。 按电缆槽平面敷设图敷设,要求横平竖直。水平偏差每米不大于2mm,垂直偏差每米不大于2mm,如下图所示。

自动化仪表施工方案

自 动 化 仪 表 施 工 方 案 批准: 审核: 编制:2015年月

目录 1.工程概况 1 2.编制依据 1 3.劳动力需用计划 1 4.施工机具、工具需用计划 2 5.施工前的准备 2 6.材料、设备管理 3 7.主要分部分项施工方案 3 8.交工及验收 6 9.工程质量保证措施 6 10.安全生产和环保措施 7 11.雨期保证措施 7

1.工程概况 1.1工程建设概况 广东歌丽斯化学有限公司涂料项目,地点位于广东省四会市江谷精细化工园, 施工范围包括:涂料车间一二三的照明安装、仪表安装调试;树脂车间的照明安装、仪表安装调试;罐区的照明安装、仪表安装调试;甲类仓库一二的照明安装、丙类仓库的照明安装、研发室的照明安装;办公楼的照明安装等。 1.2施工条件及特点: 本工程工期短,为保证按期完工,应在施工中做好各项施工项目的互相交叉配合,组织流水施工,与土建、管道、电气等协调配合好,避免返工,减少二次用工。 1.3主要工程实物量电缆桥架安装200余米、电线管敷设3000余米、电缆敷设20000余米、气源敷设500余米、变送器安装10余台、测温仪表安装等 2.编制依据: 2.1施工设计蓝图 2.2《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093—2002。 2.3《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131—90。 2.4《工业自动化仪表与控制装置安装通用图册》(2000)YK01~YK15。 2.5设备自带的有关技术文件。 3.劳动力需用计划 劳动力需要量计划表表:3

4..施工机具、工具需用计划(见下表) 拟投入的主要施工机械表表:4 5.施工前准备 5.1开工前应对施工现场进行实地考察,并对土建等各专业进展情况和现场道路状况及水电设置状况同时进行考察,做好“三通一平”工作 5.2做好施工现场临时设施的设置,合理地划定材料、设备、库房、办公生活区的位置。 5.3依据工程项目进度计划要求,编制材料采购供应计划、劳动力和施工机具、设备等进厂计划,以满足工程施工的需要,为保证工程的顺利进行创造条件。 5.4图纸的自审、会审 技术人员首先要熟悉施工图纸,对图纸进行自审,提出存在的问题,与 设计院各专业技术人员进行图纸会审,掌握设计意图,加强各专业间的沟通。 5.5技术交底

热控仪表施工方案

厦门嵩屿电厂#1#2炉烟气脱硝系统热控仪表安装工程 施 工 方 案

上海电气石川岛有限公司嵩屿电厂项目部 2006年3月25日 编制: 审核: 批准:

目录 1、工程概况 2、施工规范 3、施工前准备 4、主要施工方法及内容 5、安全注意事项 6、环保要求 7、OHS危险辨识与危险评价调查表

8、热控仪表施工进度表 1、工程概况 厦门嵩屿电厂2×300MW1#、2#锅炉烟气脱硝安装工程属于系统改造工程,其脱硝装置(SCR)主要降低空气中的Nox的浓度,提高人和植物的生存环境。 1.1工程范围 本工程为二台300MW机组,每台机组设置一套SCR脱硝装置。热控仪表安装工程主要包括氨区(新增)、SCR区内就地仪表安装、线管敷设、电缆敷设。氨区和SCR区的DCS系统安装在集控室内。SCR 区内热控仪表主要有烟气系统、工艺管道、烟气分析装置、UPS电源及现场一次仪表管和二次仪表管安装。烟气系统包括进出口烟道的Nox浓度分析装置、AT取样口装置安装,反应器出口压差装置和差压变送器安装(2台),进口烟道TE测点及热电偶安装,烟道出口NH3分析装置。工艺管道部分仪表包括孔板安装(喷氨格栅流量孔板24个)、流量变送器安装(NH3稀释空气流量变送器AB),差压变送器安装(氨/空气混合器入口氨气差压变送器AB)。氨气总管进口温度(TE8715)、压力变送器(PX8723)、就地压力表(PI8920)。氨/空气

混合器氨管二台控制阀和二台切断阀。风机出口空气管4台气动阀、2块就地压力表(PI9821、PI8922)、2只温度计(TI8961、TI8962)。蒸气管路3台电动阀、2个温度开关和2个压力开关。喷氨总管上2块就地压力表(PI8923、PI8924)。 1.2设计要求及说明 1.2.1 压力测量 氨管道上的压力变送器采用隔膜式一体变送气,隔膜材质不低于316L,反应器上的差压变送器安装在仪表箱内,变送器采用隔膜式带远传毛细管变送器,隔膜材质不低于316L,就地指示采用隔膜式压力表,在风机、泵出口加减震措施。 1.2.2温度测量 烟道上温度测量采用E分度铠装热电偶,法兰连接;管道上的温度测点采用热电阻,法兰连接。 1.2.3 流量测量 氨气流量采用差压变送器在管道的孔板节流装置上测量,变送器和节流孔板采用一体化隔膜式、带远传。 稀释空气流量采用差压变送器在管道的孔板节流装置上测量,变送器安装在带观察的仪表箱内且有远传功能。 1.2.4 调节阀 氨气调节阀采用不锈钢阀心,夹持式连接。 1.3 工程特点及难点 本工程系一期#1、#2炉烟气系统改造工程,施工工期短,场地

自控仪表施工方案仪表

1.编制依据 ●招标图纸。 ●《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 ●《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 ●具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表设 备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、控 制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管安 装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地显 示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 ●施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 ●图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 ●将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 ●对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程 的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 ●由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉 图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 ●支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器 立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 ●当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对 其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 ●所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 ●调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作 好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 ●对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程 序要求。

仪表工程安装与调试施工方案要点

2… 1.1编制说明1 1.2编制依据 1.3工 程概况 1.4施工准备 1.5主要施工方法及技术措施 1. 6质量保证措施 1..7安全防护措施及注意事项 1.1编制说明 1.4.1 施工工序及施工网络计划 2 . 1.4.2 施工技术资料准备 1.4.3 施工机具及计量器具准备 5. 1.4.4 仪表辅助设备材料预制 .7. 29

本施工方案为江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程仪表安装与调试施工方 案,该方案适用于本工程新建 OGR A-C 工号及2#3#4#制冷站,概述了仪表工程一般安装与调试 施工方法、施工技术质量保证措施、施工安全措施及施工注意事项,并对仪表安装调试施工过程中 可能遇到的问题提出了解决方案,用于仪表工程现场施工服务和指导。 本施工方案包括现场仪表与 DCS 集散控制系统调试,其它仪表分部分项工程,按照此施工方案、施工规范、质量检验标准有 关规定及仪表使用说明书进行施工。 1.2编制依据 江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程施工组织设计 1.3工程概况 置主要生产工艺过程通过 DCS 控制系统对生产过程中的工艺参数实行集中控制、显示、监测、报警、联锁,保 证各生产装置正常高效生产。 该工程自动控制系统设计采用了大量的防爆智能检测控制分析仪表, 本装置自动化程度非常高,这对我单位进行仪表工程的安装调试施工提出了极高的要求。 具体主要实物工程量 电缆78000米,仪表设备2200多件,电缆桥架 3000米,管材10000多米 1.4施工准备 施工准备是仪表安装施工的一个重要阶段,直接影响施工的进展,鉴于仪表工程施工周期短、任务量大、 对施工人员的技术要求较高等特殊性, 因此进行充分的施工准备及精心的施工组织就尤为重要, 表工程施工准备进行如下布置,尽可能为后续施工创造有利条件,以期保质保量按时完成仪表工程的施工。 1.4.1施工工序及施工网络计划 根据招标文件提出的工程工期要求,施工日期为 2011年3月至2011年6月,由于仪表施工工期非常紧, 2.1 2.2 自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2007 2.3 自动化仪表工程质量检验评定标准 GBJ131-90 2.4 .自控仪表安装图册 HG/T 21581-95 2.5 《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》 HG21508-92有关规定 2.6 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168 — 92有关规定 2.7 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 — 92有关规定 2.8 自控专业施工图设计内容深度规定: HG/T 20506 —2000 本项目为江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程, 包括OGR -A,B,C 三相关工号及2#3#4# 制冷站,因该技改项目工艺介质为易燃易爆有毒物品, 因此对生产过程检测和控制提出了很高的要求, 各工号装 支持HART 通讯协议及现场总线协议, 现对该项目的仪

自动化仪表施工方案范文

自动化仪表施工方 案

1 项目的单位工程和主要分部(分项)工程所采用的施工方法 1.1仪表施工主要施工方法 1.1.1 概述 本仪表施工方案为伊拉克卡尔巴拉精炼项目编制,编制依据为业主招标文件、中国国家标准及行业规范和我公司多年来施工过的类似工程的成熟经验,经报业主、监理审核认可后用于指导施工。 1.1.2 编制依据 ?业主提供的相关图纸、设计说明 ?该工程的招标文件 ?《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093- ?《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521- ?《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T 3543- ?《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T 3503- 1.1.3 本工程仪表专业主要工作量如下:

1.1.4 施工准备 1.1.4.1组织参加施工的专业人员审阅自控图纸及相关的工艺图纸,领会设计意图,掌握图纸要求。 1.1.4.2根据施工图纸及规范,编制施工方案和作业指导书,组织施工人员进行必要的技术培训,做好技术交底工作。 1.1.4.3及时主动与业主、监理单位沟通,熟悉监理程序,明确监理的要求,并及时向监理工程师提供相关资料。 1.1.4.4认真编制详细的施工计划及质量计划,对各质量控制点的工期要求、技术要求、质量要求等做出具体的规定,并统筹安排,使各项工作能按部就班、有条不紊的顺利进行。 1.1.4.5所有到场设备、材料要组织业主、监理和专业技术人员共同确认,不合格的或不符合设计要求的,不予入库。 1.1.4.6制订好施工机具的进场计划,及时组织施工机具进专场,做好机具的检查、保养、维修工作。 1.1.5 .施工流程图及质量控制点 1.1.5.1施工流程图

仪表安装工程施工组织设计

大庆石化分公司20万吨/年高压聚乙烯装置仪表安装工程施工组织设计 大庆石化仪表安装工程处

2004年4月15日 编制:刘珲 审核:刘居江 批准:李峰

目录 第一章编制说明 (5) 第一节编制依据 (5) 第二节适用范围 (5) 第二章工程概况及说明 (6) 第一节工程概况及说明 (6) 第二节主要工程实物量 (6) 第三节工程特点及分析 (7) 第三章施工部署 (8) 第一节施工组织机构 (8) 第二节主要施工人员名单 (8) 第三节施工程序 (9) 第四章施工准备 (10) 第一节施工准备 (10) 第二节施工技术准备 (10) 第三节施工物质准备 (11) 第五章主要施工方案 (13)

第一节电缆槽盒敷设安装方案 (13) 第二节仪表电缆保护管安装方案 (14) 第三节仪表保护(温)箱、接线箱安装方案 (16) 第四节电缆敷设安装方案 (17) 第五节仪表安装方案 (18) 第六节仪表管路敷设施工方案 (31) 第七节保温、保冷施工方案 (33) 第八节孔板、调节阀、流量计二次拆装................... ... (36) 第九节控制系统单校、联校........................................ . (37) 第十节开工收尾与开工保镖 (39) 第六章施工质量保证措施 (40) 第一节质量目标 (40) 第二节质量保证体系组织机构 (40) 第三节质量控制点 (41) 第四节质量检查 (42) 第五节质量保证及控制措施 (42) 第六节质量通病预防措施 (44) 第七章施工安全保证措施 (45)

自动化仪表单体调试方案设计

实用标准文档
***项目 自动化仪表单体调试方案
编制 Prepared by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 版本 Rev. 日期 Date
文案大全

实用标准文档
目录
1 适用范围 2 编制依据 3 工程简述及主要实物量 4 调试人员组织机构 5 调试用仪器和工具 6 仪表设备的单体调校总则 7 施工工序及采用的施工方法 8 质量控制措施 9 仪表调试施工记录
1.适用范围
文案大全

实用标准文档
本方案适用于*****项目的仪表单体调试工作。 2.编制依据 2.1 业主提供的相关图纸、设计说明 2.2 该工程的招标文件 2.3《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013 2.4《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521-2007 2.5《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T 3543-2007 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T 3503-2007 3.工程简述及主要实物量 3.1 工程简述
本工程设计范围所有单体内的仪表,涉及仪表种类:压力仪表有现场指示压力表、压 力变送器、差压变送器等;温度仪表包括热电偶、热电阻及一体化温度变送器,温度 开关、双金属温度计等;流量仪表有现场指示流量计及远传流量计,流量变送器等; 物位仪表包括浮筒液位计,差压液位变送器等;执行器包括调节阀、开关阀等。
3.2 主要实物量
序号
名称
单位
数量
备注
1 压力变送器

2 差压变送器

3 一体化温度变送器 套
4 浮筒液位计

5 压力开关

6 温度开关

7 压力表

8 双金属温度计

9 热电偶

10 热电阻

11 调节阀/开关阀

4.调试人员组织机构
文案大全

仪器化仪表安装调试方案投标技术分满分

仪表安装调试方案 1. 编制说明与依据: 1.1 编制说明 : 根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、 准, 结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据 : 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》 GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2. 工程概况: 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单详见货物清单。 3. 施工程序 : 熟悉图纸、资料 , 进行施工准备 监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度 情况并及时进行验收 对仪表设备及机柜进行出库验收和检查 对仪表设备进行单体调试 对仪表设备及机柜进行安装 试 联锁调试 交工验收。 施工程序(见下图) 缘试验 施 工 准 备 管子管件 出库检验 清洗、除 锈、防腐 现场仪表 一次仪 出库检验 表调校 仪表 试压 配管 吹扫 安装 校验 就位 接线 系 出库 试验 基础安装 与配合 出库 出库 盘箱柜 盘箱柜 安装 终端导 通及绝 质量检验评定标 配合电缆敷设 , 进行控制室校接线 控制系统测试 回路调

桥架等材料出库桥架组 对安装 接线盒 安装 保护管 敷设与 安装 电缆 敷设

4. 主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件:仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V 以上的直流电源电压波动不应超过± 10%。60V 以下的直流电源电压波动不应超过± 5%。 d、气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上,气源压力稳定,调压设施完 备。 4.1.1.2 仪表校准和试验用的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3 。 4.1.1.3 仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合制造厂技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。 4.1.1.4 从事校准和试验工作的人员,应具备相应的资质和检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用计量器具。 4.1.1.5 单台仪表校准点应在全量程范围内的均匀选取,一般不应少于5 点。 4.1.1.6 仪表校准和试验前应对仪表进行外观检查,其内容应包括: a、仪表的型号、规格、材质、防爆级别等应符合设计文件要求。 b、无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸、连接螺纹符合设计要 求。 c、铭牌标志、附件、备件齐全。 d、产品技术文件和质量证明书齐全。 4.1.1.7 仪表经校准和试验后,应达到下列要求: a、基本误差、回差应符合仪表的允许误差。 b、仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2 。 c、报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。 d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。 e、可调部件应留有再调整的余地。 f 、数字显示仪表无闪烁现象。g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表 精度要求。 4.1.1.8 仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。 4.1.1.9 校准合格的仪表应按公司物质贮存程序的有关要求妥善保管。经调整不合格的仪表应通报监理、

自动化仪表工程施工方案设计

自动化仪表工程施工设计 1、编制说明 现场仪表设备在石油、化工、电力、制药、冶金等行业应用广泛,其特点是随工艺流程布局分散,而且易损易失精密元器件较多。随着现代科技的进步,仪表设备产品向多样化、智能化方向发展,安装方式更趋灵活,对施工现场设备防护也提出了更高要求。为了提高施工现场仪表设备安装、防护质量,向业主提供优良工程产品,履行我公司的质量承诺,特编制本方案。 2、编制依据 2.1、工程承包合同或协议。 2.2、仪表设计施工图及其它设计文件。 2.3、施工设计。 2.4、国家现行的《自动化仪表施工及验收规范》。 2.5、国家现行的《自动化仪表质量检验评定标准》。 2.6、我公司《质量体系程序》——《防护程序》CX/HJ15.02-98。 2.7、仪表设备制造厂提供的技术文件。 3、工程简况 3.1、概述工程名称、范围、地点、规模、特点、仪表回路、仪表设备台件、工期要求及投资等。 3.2、主要实物工程量: 主要实物工程量表

4、现场仪表设备安装 4.1、一般规定: 4.1.1、仪表安装前应按设计位号核对其型号、规格及材质。其外观应完好无损,附件齐全。 4.1.2、仪表安装前应进行单体实验和校准。设计要求脱脂的仪表应在脱脂检验合格后安装。 4.1.3、现场仪表安装时,其位置不得影响工艺操作。显示仪表应安装在便于观察、维修的位置<仪表中心距地面高度宜为1.2~1.5M)。 4.1.4、仪表宜安装在远离机械振动、强电磁场、介质腐蚀、高温、潮湿的场所。 4.1.5、仪表安装时不应敲击及振动,安装后应牢固、平正,不承受配管或其它机械外力。 4.1.6、安装在工艺管道的仪表或测量元件,宜在工艺管道吹扫后,压力实验前安装,仪表标定流向应与被测介质流向一致。仪表或测量元件的法兰轴线应与工艺管道轴线一致,固定时使其受力均匀。 4.1.7、仪表设备上的接线盒、进线孔的引入口不应向上,以避免油、水及灰尘进入盒内,当不可避免时,应采取密封措施。 4.1.8、仪表设备标志牌上的文字及端子编号等应书写或打印正确、清楚。 4.1.9、仪表设备<盘、箱、柜、台等)严禁用非机械加工方法开孔或切割。 4.1.10、对有特殊要求的设备,安装时应严格按照安装使用说明书进行。 4.2、温度仪表安装: 4.2.1、就地指示温度仪表安装时,应便于观察。 4.2.2、温度仪表<热电阻、热电偶等)连接螺纹应与其配合使用的连接头螺纹应匹配。 4.2.3、安装在工艺管道上的测温元件插入方向宜与被测介质逆向或垂直,插入深度应处于管道截面1/3~2/3处。 4.2.4、温度仪表应在工艺管道、设备施工完毕后,压力实验前安装。

电气仪表工程施工方案..教学总结

XXX项目消防泵站工程 电气(信)、仪表系统安装及调试 施 工 方 案 编制: 审核: HSE 审核: 日期: 二0一二年七月

1、工程概况: XXX工程电气(信)、仪表工程设计说明书。 2、编制依据 2.1 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82; 2.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 2.3 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 2.4 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92; 2.5 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范》GB50171-92; 2.6 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002; 2.3 本工程电气(信)、仪表工程设计图纸及说明; 3、电气、仪表及DCS系统工程施工技术 3.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 3.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 3.3 按爆炸和腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 3.4 仪表安装前应按设计位号核对其型号、规格及材质。其外观应完好无损,附件齐全。 3.5 仪表安装前应进行单体试验和校核。 3.6 现场仪表安装时,其位置不得影响工艺操作。显示仪表应安装在便于观察和维修的位置(仪表中心距地面高度宜为1.2m-1.5m)。 3.7 仪表宜安装在远离机械振动、强电磁场、介质腐蚀、高温、潮湿的场所。 3.8 仪表安装时不应敲击及振动安装后应牢固、平正,不承受配管和其它机械外力。 3.9 安装在工艺管道的仪表或测量元件,宜在管道吹扫后试压前安装,仪表标定流向应与被测介质流向一致。仪表或测量元件的法兰轴线应与工艺管线轴线一致,固定时使其受力均匀。 3.10 仪表设备上的接线盒、引入孔的位置不应向上,以避免油、水及灰尘进入盒内,当不可避免时应采取密封措施。 3.11 仪表设备标志牌上的文字及端子编号等应书写或打印正确、清楚。 3.12 仪表设备(盘、箱、柜、台等),严禁用非机械加工方法开孔或切割。 3.13 压力仪表不宜安装在振动较大的设备或管线上。 3.16 浮筒液位计安装前,应检查设备接口的垂直度,浮筒应垂直安装,其垂直度允许偏差

相关文档