电杆组立指导书

林周县35kV及以下输配电工程(10KV及以下配 网工程)第3标段 电杆组立作业指导书 西藏林芝瑞森电力咨询有限公司 2015年月

一、编制说明: 1、本指导书适用于林周县35kV及以下输配电工程(10KV及以下配网工程)第3标段10KV及以下部分的电杆组立、金具安装、导线架设施工; 2、本指导书根据《国家电网电力施工规范》、《农网电力工程质量验收标准》、《10KV及以下架空线路安装》及相关规范编制而成。 二、施工日期 2015年 9月 10 日至2015年 11 月 30 日 三、施工地点及主要工程量 1、施工地点:林周县 2、工程概况: 本工程涉及甘曲镇10kV及低压线路升级改造、江热夏乡10kV及低压线路升级改造、旁多乡10kV及低压线路升级改造、唐古乡10kV及低压线路升级改造、边觉林乡10kV及低压线路升级改造、松盘乡10kV及低压线路升级改造共计6个乡镇的低压配网施工。其中10kV线路新建或改造7.592公里,电杆新立158基。380V及220V新建或改造共计43.694公里,新立电杆670基。变压器新建或更换45台,共计4295kVA。新增或更换户表1079户。四、施工项目及负责人 施工项目:电杆组立 现场负责人:李林 施工技术负责人:马保书质量负责人:马佳

五、施工组织 1、施工组织结构图 2、施工队主要人员 3、材料

4、主要工机具

六、施工方法及流程 1、工艺流程 10KV电力架空线路施工流程图 2、具体施工方法 1> 线路复测 根据现场调查情况,对施工线路径路复测确认,了解现场地形状况,摸清施工机械及材料,运输到现场的最佳路线。

杆塔组立

杆塔组立 2-3-1 组立杆塔时常用的工器具有哪些? (1)绳索和索具:包括钢丝绳、大绳等; (2)滑车:包括单轮、双轮及多轮滑车; (3)抱杆:分木质、钢管、铝合金和角钢组合抱杆等; (4)锚固工具:包括深埋式地锚、桩式地锚、地钻、立锚等; (5)牵引动力装置:包括绞磨、绞车、电动卷扬机、拖拉机绞磨等; (6)其他起重工具:如制动器、拉线调节器、紧线器等。 2-3-2 一般钢丝绳直径如何选择? (1)按有效破断拉力选择:先按工作性质查出相应的综合安全系 数 K,将已知受力以钢丝绳的允许力[F]代替,计算出破断拉力∑ [] F =然后按破断拉力查相应钢丝绳规格表,得出合适的直K F PD∑ 径。 (2)按滑轮(卷筒)槽底直径选用:钢丝绳通过滑轮(或卷筒)时,钢丝绳的受拉应力与滑轮槽底直径对钢丝绳直径之比有着密切关系。所以,按破断拉力选择的钢丝绳还必须满足:通过的滑轮槽底直径不宜小于钢丝绳直径的14倍。人推或机动绞磨的磨芯直径不宜小于钢丝绳直径的10~ll倍。作为调节用的平衡滑车,不经常旋转,且转

动角度一般不大,其槽底直径可比一般要求的直径小40%。 2-3-3 滑车如何选取? 起重滑车选取:首先根据起吊重量和需要确定滑车吨位和滑轮数;然后根据所需吊钩型式、滑车是否需开口等选用滑车型式;再根据配合使用的钢丝绳直径选择所需滑车的滑轮槽底的直径,综合以上因素,选定滑车型号。滑轮槽底直径和配合使用钢丝绳直径之比不宜小于10~11,同时,滑轮槽直径应符合表2-1的规定。 表2-1 钢丝绳直径与滑轮槽直径的关系 2-3-4人字抱杆高度如何选取? 选择抱杆高度要适当,根据经验,倒落式人字抱杆高度宜等于杆塔重心高度0.8~1.0倍;固定人字抱杆立配电线路混凝土杆时,要求把电杆吊空,所以抱杆除略高于水泥杆重心高度外,还要考虑滑轮组之间距离及钢丝绳套露出长度。 2-3-5 常用等径杆有哪两种?常用拔梢杆梢径及锥度?拔梢杆重

电杆组立施工作业指导书讲解

冕宁大田光伏电站35kV送出工程 一般施工方案 四川强光电力工程有限公司 2015年10月14日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

总则 一、基础工程施工结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行杆塔组 立施工;杆塔工程结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行放紧线施工。 二、严格执行GB/T19001-IS09001-2000质量体系标准编制的《质量手册》有关质量 要求;严格按施工设计图施工,如有疑问,必须报项目经理部并得到肯定答复后才能施工;严把材料关,严禁不合格材料进入施工现场。 三、严格执行各种有关安全生产的规程、规范、条例和制度;严禁不合格工机具进 入施工现场。

一、工程基本概况 本工程电杆双杆12基,铁塔17基。8至9号跨高速公路一次。 2至3号,5至6号,18至19号,20至21号,穿越110kv,共四次。13至14号,28至29号跨安宁河二次。有十基耐张塔。 工程区属于高山峡谷地貌,,线路沿线高程为3800~4500m。 沿线地形划分:丘陵 10%,山地30%,高山60%。 地质划分为:松沙石30%,岩石70%。 第一部分砼杆组立 电杆组立施工流程图

第一章砼杆组立 一、砼杆的组装 1、水泥电线杆焊接方法与焊接质量要求 1.水泥杆的连接方式等径的分段水泥杆尽长为9米,经过不同长度的连接可以配成各种长度的电线杆。近年来也对分段的环形电杆,均必须在施工现场进行连接,焊接方式所用的材以下几种: (1)螺栓连接。用法兰盘和螺柱连接。此对方法对交通不便地区使用比饺方便,但耗钢量较大,创造上也比较麻烦,连接质量也较焊接差,故目前采用此法连接的较少。 (2)钢图(钢箍)焊接。钢阉焊接。目前施工中经常使用的为气焊和电焊焊接。 1)气焊(又称风焊)是用可燃气体和易燃气体混合燃烧形成的火焰加工焊接。线路上通常使用电石加水发生的乙炔气作可燃气体,以氧气助瓶火焰的最高温度可达20 00一30 00℃。气焊需用的设备为乙炔发生器一只,氧气瓶,可以分散搬运,携带较轻便。气焊的特点是加热均匀和缓慢;缺点是被焊件容易迟火,气体火焰易受外界气流影响。 2)电焊(又称电弧焊),线路上常用的为手工电弧焊,它是利用手工操作,在工件和焊条问引燃电弧,利用电弧高温熔化焊条和焊件进行焊接。所需没备为弧焊机l台,使用简单方便,焊接成本低,被焊件不易退火,其缺点是野外施工电源困农只能采用直流弧焊发电机,比较笨兔设备成本乱还需经常维修管理。 现在线路施工的水泥杆焊接,绝大多数均采用气焊。该项工作应由焊工负责焊接,作为协助工作的外线施工人员,也应当对焊接工艺的质量要求和安全措施,有所了解。 2.水泥电杆焊接的质量要求 (1)焊接的钢箍焊口上的污物进行消除干净。 (2)焊接前应允、排杆是否符合焊接的要求。 (3)钢箍焊口应对齐,电杆拼间隙应将合规定。 (4)先在全助长点焊三、四处,然后分段交叉进行焊接。 钢箍限度8毫米以反复焊两层。电焊焊条应与正式焊接用的规格相同。 (5)焊缝表面应平沿美巩鳞纹折皱细致均匀,不得有焊缝个断,咬边、焊痫、失渣、气泡、陈格和尺寸偏差等欧阳,无法纠正补焊时,此匿去重焊。焊缝如合裂纹,必须凿去运行施焊。 (6)钢因焊接后的思维尺小规定。 2、吊杆焊巴:直线杆,两侧吊杆焊巴朝小号,中间面向大号,左侧吊杆放在小 号侧,焊巴朝大号,右侧吊杆放在大号侧,焊巴朝小号。 耐张杆,焊巴并列朝内,中间面向大号,左侧吊杆放在小号侧,右

浅谈电力线路拉线的设计及安装

浅谈电力线路拉线的设计及安装发表时间:2010-06-07T09:18:32.013Z 来源:《建筑科技与管理》2010年第4期供稿作者:王颖(抚顺中宇建设(集团)有限责任公司辽宁抚顺113000) [导读] 拉线应采用镀锌钢绞线或镀锌铁线,拉线棒及其它地下铁件应热镀锌。【摘要】拉线应采用镀锌钢绞线或镀锌铁线,拉线棒及其它地下铁件应热镀锌。严重腐蚀地区,拉线棒直径应适当加大2~4mm或采用其它有效的防腐措施。【关键词】拉线;电力线路;电杆 Shallow the design talked electric power circuit to pull wires and installWang Ying (Fushun zhongyu construction(group) limited liability companyFushunLiaoning113000)【Abstract】Pull wires should adoption plate a zinc steel to wring line or plate zinc wire, pull wires stick and other subway piece should hot plate zinc.Severity decay region, pull wires stick diameter should appropriate the enlargement 2~4 mm or adoption other valid of antisepsis measure.【Key words】Pull wires;Electric power circuit;Electric wire post 拉线是一个不可忽视的线路安全架设与运行的保障措施,必须严格按照有关规程要求并根据实际情况进行安装。 1. 拉线的设计形式钢筋混凝土电杆的拉线一般不装设拉线绝缘子,如拉线从导线之间穿过,应装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子或采取其它绝缘措施。拉线绝缘子应装在最低导线以下,在断拉线的情况下,拉线绝缘子离地面高度不应低于 2.5m。拉线绝缘子的强度安全系数不应小于 3.0,因此,拉线的设计应严格执行规程要求。但是,拉线绝缘子毕竟没有直拉牢固,必须用钢丝卡卡牢,要保证绝缘子两端钢线绝对能承受线路侧的拉力。 2. 拉线的设计要求一般来说,线路较长,导线线径较粗,则线路拉力较大,要根据线路段的长度、线径的粗细,也就是根据线路的拉力大小来确定拉线的粗细、拉盘的大小、拉棒的粗细。拉线的横截面要与所拉导线的横截面相对应,其强度设计安全系数应不小于2,最小规格不小于35mm2。拉棒直径不应小于16mm,拉盘不低于40cm×60cm。拉盘的埋设深度,应根据土质条件和电杆的倾覆力矩确定,其抗拔稳定安全系数不应小于下列数据:直线杆1.5,耐张杆1.8,转角杆、终端杆2.0,埋深一般不得浅于2m。按要求,底把露出地面部分的长度应为0.3~0.5m。拉棒略短,拉盘埋深可浅一些,但不得浅于线路的电杆埋设深度。拉线应采用镀锌钢绞线或镀锌铁线,拉线棒及其它地下铁件应热镀锌。严重腐蚀地区,拉线棒直径应适当加大2~4mm或采用其它有效的防腐措施。跨越道路、电车行车线的水平拉线,对路面中心的垂直距离不应小于6m或9m。 3. 拉线坑的定位必须定位在实处,不得定在淤泥、河坎上。这些地方有时虽然埋得很深,但覆盖的泥土压力不足,达不到要求的拉力,拉线坑的填土必须是实土,不得将淤泥、容易腐烂不实的杂物填入拉线坑内,以防造成压力不足,拉盘向上爬移。 4. 拉线的安装拉棒从拉盘拉出方向要与拉线对应,而拉盘埋入时拉盘的平面要与拉棒垂直,拉线棒与拉线盘的连接应使用双螺母。埋设拉线盘的拉线坑应有滑坡(马道),拉线坑、杆坑的回填土,应每0.3m夯实一次,最后必须培出高于地面0.3~0.5m的防沉土台,在拉线和电杆易受洪水冲刷的地方,应设保护桩。采用楔型线夹及UT型线夹固定的拉线安装时,要做到:(1)安装前丝扣上应涂润滑剂;(2)夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹的凸肚应在尾线侧,安装时不得损伤导线;(3)拉线弯曲部分不应有明显松股,线夹处露出的尾线长度不宜超过0.4m;(4)同一组拉线使用双丝夹时,其尾线端的方向应作统一规定。采用拉桩杆的拉线安装应符合下列规定:(1)拉桩杆埋设深度不应小于杆长的1/6;(2)拉桩杆应向反方向倾斜15皛20埃? (3)拉桩坠线与拉桩夹角不应小于30啊£拉桩坠线上端固定点的位置距拉桩杆顶应为0.25m,距地面不应小于4.5m。采用顶杆(撑杆)安装时,应符合下列规定:(1)符合设计要求; (2)顶杆底部埋深不小于0.5m;(3)主杆连接紧密、牢固。 5. 拉线抱箍位置拉线抱箍一般固定在横担下方不大于0.3m处。有的施工人员图省事,借用顶相双合抱箍来固定拉线或拉线抱箍安装在横担上方,这都是极不安全的做法,必须改正,因为一旦拉线松弛或突然断开,拉线必定会靠近导线,甚至会弹在导线上,后果不堪设想。 6. 拉线角度线路拉力较大时,拉线与电杆的夹角不得小于45°,理论上夹角越大越好,但要考虑经济核算。当线路拉力较小,又爱地形限制,且不能达到45°角时,拉线与电杆的夹角不得小于30°,否则会失去拉线的力度。线路的夹角如大于90°,必须加装上风拉线,防止转角杆向内倾斜。终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对正,分角拉线与线路分角线方向对应,防风拉线应与线路方向垂直。 7. 同杆架设的多回路线路在施工中,如果先收上端导线,就应先做上端的拉线,相应地后做下端拉线,再收下端导线。这样,能让电杆及拉线在第一道工序完成后有个适应过程,使第一道拉线达到一定的拉力。而在做第二道拉线时,第二道拉线的拉力要保持与第一道拉线相等,这样才能使两道拉线承受同样的拉力。 8. 同杆架设线路的两条或多条拉线当一基电杆上装设两条或多条接线时,必须考虑到几条拉线共用力度,以确定拉盘大小和埋深及拉棒粗细。施工中拉线不应有过松、过紧、受力不均等现象。 9. 拉线的检查在紧线中和紧线后要仔细检查拉线的状态,特别是拉线坑的压土情况,要检查是否有裂缝、拉棒爬起、泥土下沉等现象。 [文章编号]1006-7619(2010)03-13-159

电力专业电杆组立 金具安装 导线架设施工作业指导书

xxxxxx工程xxxx标段 编号xxxxxxxx 电力专业电杆组立、金具安装、导线架设施 工作业指导书 单位: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制: 审核: 批准: 监理工程师: 建设单位负责人: 2016年4月5日发布2016年4月6日实施

目录 1.适用范围..................................... 2.作业准备..................................... 3.技术要求..................................... 4.施工程序与工艺流程............................ 5.施工要求 (3) 6.劳动组织 (5) 7.材料要求 (5) 8.设备机具配置 (6) 9.质量控制及检验 (7) 10.安全及环保要求 (8)

xxx工程 混凝土支柱组立施工作业指导书 1.适用范围 适用于xx工程电力专业导线架设施工。 2.作业准备 2.1内业准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 架空电力线路采用环形预应力钢筋混凝土电杆,铁横担,高压线路采用LGJ 型钢芯铝绞线或采用JKLGYJ型绝缘

电杆拉线安装的几点注意事项(精)

电杆拉线安装的几点注意事项 10kV 及以下线路中, 在城镇地区, 由于在转角等地区采取能承受张力的钢管塔, 所以极大的减少了拉线的使用。但对于广大农村电网,由于受地形条件和造价的限制,仍大量使用混凝土电杆 ,特别是在农村住户较为集中的地方,线路拉线的安装存在较大的问题, 电杆的拉线看似一个小问题,但其中却也包含很多窍门。下面就目前配网中特别是农村电网的拉线安装中注意的几个事项进行探讨。 1拉线存在的问题 第一,未按要求装设拉线。拉线一般安装在转角杆、分支杆、耐张杆、终端杆或直线杆,是线路中平衡电杆应力的补强措施。但有时在进行线路设计或施工时,只考虑如何降低线路造价,或者由于只考虑施工的难易程度,对较难处理的拉线不安装等,造成线路拉线的缺失。还有一个原因,是只根据平时的经验进行简单的考虑,而没进行仔细校验,认为该处不安装拉线也可以,造成拉线未按要求在应装设处安装。拉线的缺失,造成线路杆塔的倾覆,稳定安全系数达不到要求(根据设计要求,该系数的要求为:直线杆 1.5, 耐张杆 1.8,转角杆和终端杆 2.0 ,从而造成本可避免的 电杆倾斜、倒杆、断杆等事故。 第二, 拉线方向、角度不符合要求。终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对准,转角杆的拉线应与线路转角平分线方向对准,防风拉线应与线路方向垂直。而在实际施工中,由于施工中控制不严或者由于地形的原因而造成拉线的偏移。这样的安装虽然在一定程度上起到拉线的补强作用,但由于角度方向的偏移,仍会引起电杆的倾斜,严重的可以导致断杆等事故。 第三, 拉线未采用绝缘子。《农村低压电力技术规程》 DL499-2001(以下简称《规程》第 6.6.15条明确规定:“ 穿越或接近导线的电杆拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子。拉线绝缘子应装在最低导线以下,应保证在拉线绝缘子以下断拉线情况下, 拉线绝缘子距地面不应小于 2.5m 。” 这是为了防止有人摇晃拉线或其他原因使导线与拉线接触造成拉线带电,发生触电事故。这一条规定是完全必要的,也是非常严格的,但在实际工作与生活中,因配电线路拉线未装绝缘子

分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表

分项工程质量检验评定表 承包单位:巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司属分部工程名称:涵洞工程工程部位:管节安装合同号:TJ—1 监理单位:内蒙古科利京工程监理有限责任公司分项工程名称:管座及涵管安装编号: A—031 检验负责人: 检测: 记录: 复核: 日期:

分项工程质量检验评定表 承包单位:巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司属分部工程名称:涵洞工程工程部位:总体合同号:TJ—1 监理单位:内蒙古科利京工程监理有限责任公司分项工程名称:涵洞总体编号: A—031 检验负责人: 检测: 记录: 复核: 日期:

分项工程质量检验评定表 承包单位:巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司属分部工程名称:涵洞工程工程部位:一字墙合同号:TJ—1 监理单位:内蒙古科利京工程监理有限责任公司分项工程名称:一字墙编号: A—031 检验负责人: 检测: 记录: 复核: 日期:

分项工程质量检验评定表 承包单位:巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司属分部工程名称:涵洞工程工程部位:台背回填合同号:TJ—1 监理单位:内蒙古科利京工程监理有限责任公司分项工程名称:填土编号: A—031 检验负责人: 检测: 记录: 复核: 日期:

分项工程质量检验评定表 承包单位:巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司属分部工程名称:涵洞工程工程部位:基础合同号:JL—1 监理单位:内蒙古科利京工程监理有限责任公司分项工程名称:基础及下部构造编号: A—031 检验负责人: 检测: 记录: 复核: 日期:

分部工程质量检验评定表 承包单位:巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司分部工程名称:涵洞工程合同号:TJ—1 监理单位:内蒙古科利京工程监理有限责任公司所属单位名称:编号: A—032

电杆组立施工方案

教育城10kV配电工程 杆塔施工作业指导书 国网西藏电力建设有限公司 2014年6月

一、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位:国网西藏电力有限公司 设计单位:四川浚叶电力设计有限公司 施工单位:国网西藏电力建设有限公司 2、施工范围及主要工程量 Ⅰ期线路总长3.2km. 3、施工期限 30天。 三、组织措施 1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员50名,旺久为项目经理,林军为技术负责人,何亮为安全员,塔嘎为质检员,邓洪松为现场施工员,张永春为施工一组组长,张强为施工二组组长,魏国成为现场材料员。 2、各级人员职责 2.1施工负责人职责: 2.1.1全面负责工程的材料、技术、质量、安全、工期、文明施工的管理,并组织实施。 2.1.2施工负责人负责指挥本工程的生产、经营活动,调动人力、物资等生产要素,合理组织施工技术力量,保证施工任务的完成。 2.2现场安全员职责: 2.2.1 对入场的施工人员进行安全教育和安全考核。 2.2.2 监督检查工作票、班前会、班后会及公司其它安全管理制度的执行情况。 2.2.3 深入工地,做好安全监察工作,消除习惯性违章行为。 2.2.4 积极配合施工负责人做好安全管理的各项工作,确保整个施工过程中不发生任何安全事故,保障工程顺利实施。 2.2.5监督检查班组成员在施工过程中的施工安全,及时纠正班组成员在施工中的习惯性违章行为。

2.3现场技术负责人职责: 2.3.1根据现场工作实际需要,合理配臵班组成员。 2.3.1负责组织(督促)各施工组开展施工现场线路架设、设备安装工程技术数据、设备材料、产品合格证及隐蔽工程签证等资料的收集、整理、核对、编制、上报等工作; 2.3.2负责施工现场施工工艺指导、检查,施工质量的监督、管理、考核等工作 2.3.2负责贯彻落实施工质量三级质量检查制度,确保施工工艺质量。 2.4现场材料员职责: 2.4.1积极配合施工负责人的各项工作,做好工程材料的准备工作,按工程所需材料按质、按量调配并认真管理。 2.4.2负责工程废旧物资设备的回收登记、上交等管理工作。 2.4.3做好施工工器具的管理工作。 2.5工作班人员职责: 2.5.1积极配合施工负责人的各项工作,认真完成工作负责人下达的工作任务。 2.5.2对当天的工作内容,及工作任务进行分析,做到安全施工、文明施工,对工作负责、对自己、对他人负责。 3、施工机具配臵情况

电杆组立作业指导书

2015年甘孜供电公司农网改造升级工程 (理塘县城网) 电杆组立作业指导书 施工单位(章) 年月日

批准年月日 技核年月日 编写年月日 目录 一、电杆组装施工工序流程图 二、电杆组装施工方法及要求 三、电杆组立施工工序流程图 四、电杆组立施工方法及要求 五、电杆组立施工危害辨识风险评价 一、电杆组装施工工序流程图: (一)施工准备: 1、技术准备:熟悉电杆结构图,施工手册及有关注意事项。

2、组织准备:如是地面组装,和立杆工序一起完成,不须另外组织人员;如是杆上组装,单杆时需2人杆上作业,1人在地面配合;门杆时杆上需4人,2 人在地面配合。 3、施工工器具及材料准备:吊绳、千斤、尖扳手、登高工具、钢卷尺、撬扛、组装的金具、横担、绝缘子等。 (二)电杆的地面组装: 混凝土电杆的地面组装,一般为先装导线横担,再装地线横担、叉梁、拉线包箍、爬梯包箍、爬梯及绝缘子串(绝缘子串也可以等电杆立起后再吊装,以免起吊时碰坏)。 组装施工之前,按电杆组装图仔细核对各部件的规格尺寸,有无质量缺陷,各构件所需要的数量等,对组装所需的材料仔细清点。 在安装时要严格按照图纸的设计尺寸、位置和方向,拔正电杆,使两杆上下端的根开符合要求,如为单杆应拔正在中心线上;如为双杆应使各螺孔处在正确的位置上,测量双杆的长度是否相等,如不等应从底盘的高低调正。拔正杆身、旋转电杆及起杆时,不得将铁撬扛插入眼孔里硬行转杆。必须用千斤和撬扛在电杆的二个以上(18米以上的电杆为三个以上)部位进行旋转,移杆和走杆。 组装时,先安装导线横担,再安装避雷线横担,阳后安装叉梁、拉线、绝缘子串等。组装横担时,应将两边的横担悬臂适当朝杆顶方向收紧,尺寸一般是横担臂长的1.2%,估计大约两端挠起10~20mm,以便在导线放好后横担能保持水平。如是转角杆,要注意长短横担的安装位置;如是上字型直线单杆,应按统一方向安装(至少一个耐张段有一个统一的方向)。 组装叉梁时,先量出距离装好四个叉梁包箍,在叉梁十字中心处要垫高,与叉梁包箍

混凝土电杆组立施工作业指导书

混凝土电杆组立施工作业指导书 1适用范围 适用于本工程混凝土电杆组立施工。 2 技术要求 2.1 基坑底部使用底盘时应符合下列规定: 1 安装的底盘表面应保持水平; 2 双杆两底盘中心的根开不应超过30rnm; 3双杆的两杆坑深度高差不应超过20rnm。 2.2电杆立好后,应符合下列规定: 1直线杆的横向位移不应大于50mm;电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。 2转角杆应向外角予偏,使其紧线后向外角的倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢且不小于l/4杆梢;转角杆应往受力侧收根部,其值不超过根径的1/2且不小于根径的1/4。 3终端杆应向拉线侧予偏,使其在紧线后向拉线侧倾斜,不应使杆梢位移大于一个杆梢。 3施工程序与工艺流程 3.1施工程序 施工程序为:施工准备→立杆→杆身调整→填土夯实及防护 3.2工艺流程 4施工要求 常用立杆方法有多种,如汽车起重机立杆;架杆组立、叉杆组立、人字型抱杆组立等。下面仅述采用固定的人字型抱杆立杆和起重机的方法。立杆就是将电杆,按照规定位置,立起埋入杆坑,有些杆还要按规定装设拉线。 1施工准备 1清除坑内余土并找平;检查马道是否合适,需装设底盘时,将底盘水平放置于坑内中心。 2 使用撬棍将电杆移到马道上,调整杆身使杆根对准立在坑内的滑板,以

便杆根下滑,同时防止杆根冲击坑壁造成坦塌。 2 立杆 人工立杆 采用固定人字形抱杆立杆,如图DL-019所示。具体操作方法如下: 图DL-019 人字形抱杆立杆示意图 1-绞磨;2-导向滑轮;3-滑轮组;4-人字形抱杆; 5-吊绳;6-单滑轮;7-晃绳;8-滑板 1 地锚设置 1) 沿杆坑中心线在牵引反方向距杆坑中心约1.5倍杆长处,埋设地锚A,以便固定制动器与临时拉线(制动绳)。 2)在立杆方向的左右侧,距杆坑中心线1.5倍杆长处,各埋设一个地锚B,作为固定临时拉线用(晃绳)。 3)在牵引侧距杆坑中心线约1.5倍杆长处,设牵引地锚C,以便固定滑轮组; 4) 在距牵引地锚后15m处,埋设一个地锚D,作固定绞磨用。 5)牵引地锚埋深不应小于1.5m,其余地锚埋深不应小1.2m。与地锚接触的坑壁应保持垂直,其下部应挖一个放置地锚的土槽。地锚应与牵引方向保持垂直。在淤泥及砂土处设置地错时,应在地锚上加压两块木板,以加大地锚抗拉力。 2起吊工机具和地锚的连接

拉线制作和安装

GJ-35型拉线制作与安装 (一)、拉线的简况 一、拉线是输配电架空线路重要组成部分,在线路中起着平衡杆塔的不平衡张力;稳定杆塔的作用 二、拉线的主要种类 1、普通拉线 应用在终端杆、角度杆、分支杆及耐张杆等处,主要作用是用来平衡固定性不平衡荷载。; 2、防风拉线 由两根普通拉线组成,装在线路垂直方向电杆两侧,多用于中间直线杆,用来加强电杆防风抗倾倒能力。 3、十字拉线 一般在耐张杆处装设,为加强耐张杆的稳定性,安装顺线路和横线路的人字拉线,总称十字拉线 4、水平拉线 在不能直接做普通拉线的地方,如跨越交通要道,则可用水平拉线。 5、共同拉线 应用在直线线路上,如同一电杆的一侧导线粗,另一侧导线细,则两侧荷载不同产生的不平衡张力,但又无地方装设拉线,只能把拉线装设在第二根电杆上。地址; 6、Y型拉线

主要应用在电杆较高、横担层数较多、架设多条导线之处,可在张力合成点上两面处装设Y型拉线。门型杆在张力合成点处装设Y型拉线,如跨越铁路、公路河道等两侧档距较大的门型杆须安Y型拉线。V型拉线是Y型拉线的特殊形式。(照片、图片)地址;待定 7、弓型拉线, 在因受地形或周围环境限制的地方装设。 三、普通拉线的基本结构 拉线由拉线抱箍、延长环、楔型线夹、钢绞线、UT型线夹、拉线棒和拉线盘等组成。(每件材料照片说明) (二)、GJ-35普通拉线的制作与安装 本课重点主要讲解GJ-35普通拉线的制作与安装作业流程 一、危险点分析及控制措施 1、危险点 防止高处落坠, 防止高处落物伤人, 防止钢绞线反弹伤人 2、控制措施: 正确使用安全带;高处作业不要失去安全保护 装设安全围网,地面配合人员应站在物体坠落半径以外,防止高处落物伤害; :在拉线制作过程中,控制钢绞线点距端头不应过远;

线路杆塔组立作业步骤及方法

线路杆塔组立作业步骤及方法 1.1线路混凝土电杆组立作业: 1.1.1杆塔组立施工是送电线路施工中的一道重要工序,该作业的工作量大、质量要求高、危险性大。因此,在施工前应充分考虑各种因素,认真做好施工方案的设计。施工方案的设计应包含以下内容: 1.1.1.1施工方案设计的条件及依据: 1.1.1.1.1根据全线路使用的杆塔情况确定最佳的施工方案。 1.1.1.1.2熟悉杆塔周围的地形、地质情况,掌握杆塔组立施工的具体条件,并结合本单位现有的工器具和设备条件制定施工方案。 1.1.1.2施工方案设计的内容及步骤: 1.1.1. 2.1进行各种杆塔组立施工方案的受力计算,并在此基础上确定杆塔组立所需的工器具。 1.1.1. 2.2编制合理的施工工艺手册、质量标准手册和安全技术手册。 1.1.1. 2.3提出合理的劳动组织安排计划,明确各类施工方法所需的人员配备情况及岗位人员的职责和注意事项。 1.1.2混凝土电杆整体组立: 1.1. 2.1作业需用的工具材料:(以组立ZG2-21m杆为基准,可根据具体情况调整)

1.1. 2.2作业人员分工: 该作业所需民工应适当、够用,技工不得少于下列所要求人数:

1.1. 2.3作业质量标准及工艺要求: 1.1. 2. 3.1排焊杆: 1.1. 2. 3.1.1排杆前施工人员应先熟悉图纸,首先用杆位明细表及施工图纸对照检查现场就位杆段杆号、杆型、规格尺寸是否与设计相符合,分段水泥杆的各段有无错放或上下颠倒的情况。然后按质量标准对杆段的质量进行逐段检查。杆上螺栓孔位置、尺寸是否与图纸相符;检查杆身有无弯曲,表面应平滑无麻点、蜂窝,内外壁均不应有跑浆露筋现象,不得有纵向裂纹,预应力杆不应有横向裂纹,普通砼杆的横向裂纹宽度不应超过0.1毫米,长度不应超过1/3周长;用钢直角尺检查分段杆的钢圈平面,与杆身应成垂直,并用钢丝刷清除焊口上的铁锈污垢,平面的高低差不应超过4mm,超过时用钢锉锉平。 1.1. 2. 3.1.2杆的排列位置、方向应根据地形条件、组立杆的施工设计来确定。排杆前要认清线路方向和前后副桩,观察现场环境,以便确定是否符合立杆施工要求。

35kV线路工程电杆组立施工方案

宁煤集团金家渠煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路(Ⅰ、Ⅱ回路) 安装工程项目 电杆组立施工方案 电力建设总公司 2014 年 7 月 2 日

1、工程概况 1.1本工程:Ⅰ回路设计全长1904.4m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。Ⅱ回路设计全长1923.9m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。 2、杆塔组立施工方法及质量要求 排杆 1、排杆前的检查 (1)对运至现场的杆段进行详细检查,规格必须符合设计说明要求,并核对电杆的螺栓的孔位、方向、注意主杆上段的穿钉管必须畅通。 (2)杆段弯的不应超过2‰不得有纵横裂纹,横向裂纹不得超过0.1mm。 (3)电杆外不得有蜂窝、露筋、跑浆现象,杆顶堵头砼局部碰损应进行补修。 2、排放及找正 (1)当电杆所处地形起伏交大时应予以平整或用装土的草垫进行支垫,支垫应稳固可靠。 (2)杆塔组合找正时指挥人员应于杆轴线方向的一端用目测或用拉线绳指挥操作人员将杆段拨正,使组合段成一条直线,然后沿杆轴方向移动杆段找焊口。 (3)杆段焊口间隙在3—5mm之间,当杆圈偏心时,应将钢圈找正,当焊口间隙不均匀时,转动杆段,再找正。 3、注意事项 (1)用撬杠或绳索拖拽等方法使杆段就位时,应专人同意指挥,步调一致,互相关照或提醒以防碰(压)伤手脚。 (2)严禁在杆上行走,以免扭伤脚或破坏排杆质量。 (3)滚动电杆时,前方不得站人,移杆时,应随时将杆段拴牢。 焊接 1、准备与检查 1.1、焊接前应检查排杆质量,并进行微调。 1.2、钢圈对口距离为3—5mm,如钢圈与偏心时,将钢圈找正。 1.3、焊接前应清除钢圈上的油脂,铁锈、漆、泥、土等污物,并将焊条上的污物清除干净。

电杆拉线的设计计算与安装

电杆拉线的设计计算与安装 摘要:文章针对目前10kV农村配电线路工程建设与改造中出现的问题,为保证线路工程拉线满足设计要求,并从保证设计应力原则出发,提出相应的施工方法及设计计算方法。 关键词:配电线路设计原则计算方法施工方法 电杆拉线一般都是呈空间布置,拉线方向与荷载方向往往不在同一平面内。即使在同一计算状态下各条拉线的荷载及伸长量也各不相同,故必须对每一条拉线进行受力计算。拉线的作用是用于平衡杆塔承受的水平风力和导线、避雷线的张力。 1设计原则 (1)必须先进行实地勘察、详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使线路长度最短、转角少、特殊跨越少。 (3)应尽量少占农田、不占良田。 (4)拉线坑应尽量避开塌陷及可能塌陷的地带。 2拉线受力的计算 拉线自重力总是作用在拉线平面内,且垂直于地面,故其受力情况如图1所示。

图1拉线受力分析 一般耐张杆拉线设计,为考虑一侧导线断线时,承受另一侧导线的张力,终端杆拉线的设计则为承受一侧全部导线的张力。现以简单受力方式说明拉线受力的计算。 受力计算式: 式中T—拉线承受力,N P—导线最大张力,N θ—拉线对地面的夹角 从图1中可得拉线受力计算式: 式中h2-拉线着力点(拉线悬挂点)的高度,m 例1某10kV线路的终端杆最大张力每相3400N,三相导线合力作用点高度为12m,拉线安装高度亦为1 2m,对地夹角取45°,求拉线受力,并选择拉线规格(安全系数取2.2)。 解:拉线受力 选用GJ-25型钢绞线(破断力32000N) 安全系数:

结论:合格。即当θ=45°时,T是P的1.4倍;当θ=60°时,T是P的两倍。如果拉线与地面的夹角太大,不但使拉线承受的力要大大增加,而且还会减小转角拉线对跳线间隙的距离,影响线路安全运行。如果拉线与地面的夹角太小,则拉线承受的力要大大减小,会造成杆塔倾斜,同时还会增加拉线的下压力,导致土壤下沉,杆塔倾斜。所以电杆拉线与地面夹角一般以45°为宜,最大不要超过60°。 3拉线长度的计算 根据经验公式: L=0.72(h+a)=[(h+a)×8×9]÷100 式中L─电杆拉线的长度,m h─电杆拉线抱箍距地面垂直高度,m a─地锚与电杆水平距离,m 得出计算口诀: 拉线长度现场定,近似公式简易行; 垂高平距两相加,乘八乘九除以百。从计算口诀解识,由于电杆拉线的长度可由勾股定理精确地计算出来,即如图2所示的。但平方和开方计算较麻烦,尤其是在地锚位置受地形所限有所变动时,拉线长度要有所变化。野外施工现场计算就更困难。从长期实践和理论推算,得出一个现场求拉线长度的经验公式: L=0.72(h+a),再转化为 L=[(h+a)×8×9]÷100 一般拉线与地面的夹角在30°~60°之间,其误差很小,且误差值在拉线上、下把绑扎长度中可均分承担。例2设某终端杆拉线一条,拉线在电杆上固定处距地面的垂直距离为8.8m,因受地形限制,拉线地锚与

35kV线路工程电杆组立施工方案

神华宁煤集团金家渠煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路(Ⅰ、Ⅱ回 路)安装工程项目 电杆组立施工方案 陕西电力建设总公司 2014 年 7 月 2 日

 (3)电杆内外不得有蜂窝、露筋、跑浆现象,杆顶堵头砼局部碰损应进行补修。 1.4、焊工必须由经过电焊专业培训并考试合格的人员担任。 2、质量标准标准及工艺要求 2.1、焊缝必须要有一定的加强面,焊肉高度2-3mm,焊缝遮盖宽度为17-21㎜。 2.2、焊接的外观缺陷应根据有关范围处理。

道路工程质量检验评定表

质量检验评定表 (编号H)

目录 1、质量检验评定表(编号H)使用说明 2、分项工程质量检验评定表封面格式 3、分项工程质量检验评定表……………………………………………H—1 4、分项工程基本要求评定表……………………………………………H—2 5、分项工程外观鉴定评定表……………………………………………H—3 6、分项工程质量保证资料评定表………………………………………H—4 7、压实度检测结果评定表………………………………………………H—5 8、弯沉检测结果评定表…………………………………………………H—6 9、路面结构层厚度检测结果评定表……………………………………H—7 10、水泥混凝土抗压强度检测结果评定表……………………………H—8 11、水泥混凝土抗弯强度检测结果评定表……………………………H—9 12、水泥砂浆抗压强度检测结果评定表………………………………H—10 13、半刚性基层材料抗压强度检测结果评定表………………………H—11 14、检测结果评定表……………………………………………………H—12 15、分部工程质量检验评定表…………………………………………H—13 16、单位工程质量检验评定表…………………………………………H—14

质量检验评定表(编号H)使用说明 (1)用H1~H12表进行分项工程的质量评定,仅将检查项目的测定值和评定结果填入相应表中,原始记录和检测报告不要附在各表后面。 (2)用H13~H14表进行分部工程和单位工程的质量评定。

工程项目 分项工程质量检验评定表 所属标段:_________________________________ 分项工程名称:_________________________________ 分部工程名称:_________________________________ 单位工程名称:_________________________________ 施工单位:_________________________________ 监理单位:_________________________________

电杆组立作业指导书

电杆组立作业指导书标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

2015年甘孜供电公司农网改造升级工程 (理塘县城网) 电杆组立作业指导书 施工单位(章) 年月日

批准年月日 技核年月日 编写年月日 目录 一、电杆组装施工工序流程图 二、电杆组装施工方法及要求 三、电杆组立施工工序流程图 四、电杆组立施工方法及要求 五、电杆组立施工危害辨识风险评价 一、电杆组装施工工序流程图: 组装。 (一)施工准备:

1、技术准备:熟悉电杆结构图,施工手册及有关注意事项。组装横担时,应将两边的横担悬臂适当朝杆顶方向收紧,尺寸一般是横担臂长的%,估计大约两端挠起10~20mm,以便在导线放好后横担能保持水平。如是转角杆,要注意长短横担的安装位置;如是上字型直线单杆,应按统一方向安装(至少一个耐张段有一个

混凝土电杆组立安全技术正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.混凝土电杆组立安全技术 正式版

混凝土电杆组立安全技术正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一节排杆焊接安全措施 一、排杆的安全规定 1.杆段横向或顺向移动时,应保持杆段有两个支点,支垫处两侧应随时用木楔掩牢。 2.滚动杆段时应有一人指挥,统一行动,滚动前方不得有人。 3.滚动电杆的前方为下坡或陡坎时,必须有制动措施,例如用绳带住或前进方向设置木桩阻拦等。 4.用撬棍拨动杆段时,应防止滑脱伤人。不得将铁撬棍插入预埋孔转动杆身。

5.杆段对接调整焊缝间隙时,严禁用手置于两段的钢圈之间。 二、焊接施工的一般安全规定 1.焊接人员作业时应穿戴专用劳动保护用品。 2.作业点5m内的易燃易爆物应清除干净。 3.对两端封闭的混凝土电杆,应先在其一端凿排气孔,然后施焊。 4.施焊过程中应设专人监护,必要时应设立焊接危险区,严禁非工作人员围观。 三、气焊施工的安全规定 1.瓶装氧气、乙炔要轻装轻卸,不得同车运输。氧气瓶严禁与油料同车运输。

相关文档
相关文档 最新文档