水电安装施工组织设计

1、工程概况

该工程为才子集团高科技工业园7#8#厂房,建筑地址位于学校院内,建筑面积为9134平为米,三层框架结构,计划于2005月2月17日竣工。

根据设计施工图纸和招标文件规定,本工程水电施工组织设计考虑给排水系统、电气、消防系统、电话设计。

2、专业工程简介

本工程给排水系统含给水、排水、雨水;电气系统含高压配电系统、防雷接地系统;消防系统含消火栓;电话设计。

2.1室内生活给水系统

2.1.1给水水源:生活用水由市政自来水管网供给。进水主管采用DN≥150镀锌钢管,螺纹接头。

2.1.2供水方式:供水方式为下行上给式供水方式。

管材选用及安装:室内给水采用钢塑复合管、螺纹接头。

2.2排水系统:

本工程污废排水方式采用分流制,管材选用UPVC排水塑料管,生活区污水化粪池局部处理后排入生活区和厂区污水管道,再就近排入市政污水沟道系统。其中生活区的职工食堂污废水经隔油池隔油处理后排入生活区生活污水管道。

屋面落水经屋面雨水斗沿UPVC排水塑料管排入市政雨水沟道系统。

2.3消防栓系统:

本工程消防水源为常高压给水系统,灭火时所需水量和水压均由地下消防专用水池和消防水箱提供,给水总管为DN≥100镀锌钢管丝接,在车间室内设置SN65单栓消火栓箱,屋顶设试验用消火栓一只。

2.4电气系统:

本工程共有高低压配电系统、动力照明系统工程、电话设计、防雷接地系统、动力配电五部分。其中本工程施工范围:车间内公共走道照明,防雷接地,电话设计三部分。

2.4.1车间内公共走道照明系统:强电垂直干线采用SC25管沿墙暗敷,

2.4.2电话设计系统:电话垂直干线采用穿管在墙体内暗敷、至各层HX电话接线

箱、,由各层接线箱、过路箱埋至各分支箱、电话管为SC15,再由分支箱埋至各层车间。电话箱底边距地1.5米处挂墙暗装,出线及信息插座均为距离地0.3处墙内暗装。

2.4.3 防雷与接地系统:

本工程接地采用TN-C-S系统,并进行总等电位联结,在车间控制室设总等电位联结端子箱。预埋有于地梁底互相可靠焊接的扁钢(即接地网)兼作总等电位连接线,在必要的地方焊出抽头与楼内金属管道作等电位联接,各电源箱箱体应与PE干线连接,妥善接地,所有电气设备金属外壳应通过PE线接地,插座回路通过漏电开关供电,移动式用电设备通过三极插座的PE极接地,金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属导管必需接地(PE)。

防雷保护:接闪器采用屋面明敷避雷带,避雷带用?12镀锌圆钢沿屋面四周边沿敷设,突出屋面的构筑物应在其顶部边缘设避雷带;突出屋面的金属物体均应就近用?12镀锌圆钢与屋面避雷带焊接,

引下线:利用柱内二主筋全长焊通作为引下线,并在其顶部焊出一根?12镀锌圆钢与屋面避雷带焊接,下部与接地装置焊接,接地测试端子:在图示各柱位距地坪上0.5m处从引下线焊出---40×4镀锌扁钢置于铁制接线盒内,作人工测试点。

接地装置:利用基础结构承台或地梁底的两根≥ф16的主钢筋按图示焊通作为水平接地装置,利用基础结构桩基中纵向主筋作垂直接地极。

3、施工部署

3.1根据土建2004年10月10日初开始PHC管桩施工,基础梁承台大约在11月份开始施工。我们将水电安装队伍定于2004年11月10日配合。计划在2005年2月17日竣工,工程配合所需材料,随后进秆预埋铁件,套管的加工制作,做好预留洞所需的模具。

3.2为了进行工程的各项管理工作,组成才子集团高科技产业园区项目经理部,下设水电安装队,具体人员由专业施工员、技术员、质检员、安全员、材料员组成,保卫工作,财务、核算工作由土建项目部专人负责。

3.3主要项目施工顺序

3.3.1给水系统,由下而上:

配合阶段预留预埋→安装进户管→立干管→分支管→用水点(含消防箱)→补穿墙、楼板洞→连通室外水源→接通水泵配管→按设计要求和验收规范分系统压力试验→

管道及支架除锈、刷漆→管道消毒、冲洗。

3.3.2排水、雨水系统:

配合阶段预留预埋→隐蔽部分灌水试验→排水主干管和排水分支管→补穿墙、楼板洞→接通室内外排水管→接至室外污水井、雨水井→通水通球试验。

3.3.3卫生设备(安装于工程后期)

先定位→卫生器具盛水试验→接通水源→通水试验。

3.3.4电气安装:

接土建施工进度各层楼板、梁、墙预留埋管盒、铁件安装接地极到位→预埋管内穿线(配合土建进度第一遍刮瓷前)→安装屋顶避雷带、引下线→电箱与楼层配电箱接通→各楼层配电箱与总配电(表)箱接通→测量绝缘电阻→通电试验。

4、主要施工方法和(新)技术措施

根据该工程设计意图和现行建筑安装工程施工及验收规范确定本工程采用如下主要施工方法和技术措施。

安装前应仔细严格地检测每根管材、配件、防止有破损现象。水箱进水管、屋面给水管道钢塑复合管丝扣接头,丝接接口处缠厚白漆麻丝。管道阀门公称直径大于50MM,采用闸阀;小于50MM,采用截止阀。其余生活给水管采用PP-R给水塑料管热熔连接。

本工程采用国家建设部推广的十项新技术之一——UPVC硬聚氯乙烯排水管。室内UPVC排水管采用专用胶水承插粘接,每两层设置立管检查口一个,但最底层和最顶层须单设,立管出户处用两个45度弯头连接,洁具定位后做盛水试验。在UPVC排水管安装施工过程中要特别注意产品白色表面的保护,防止污染。

对于补给排水管道穿墙、楼板洞时必须使用高强度的混凝土加防水剂分2—3道工序进行施工。

对于电气用暗敷PVC管,采用PVC专用胶水连接、连接处加专用套管,线管暗敷后,要清理管内垃圾并用胶带纸包扎管口,以免异物堵塞。埋入墙体及混凝土的暗配管应有15MM以上的保护层。施工中管线过长,须加中间过路盒,以满足穿线需要。根据设计标准要求开关底边距地1.4M暗装、电源插座信息插座距地0.3M暗装,总配电箱下口距地1.5M,配电箱距地1.8M暗管。

开关、插座的接线盒,以及配电箱的高度按设计要求采用水平管测量定位,并保

持盒面的端正。各种灯具、接线盒均应做到按图施工,位置适中,比例合理。灯具固定采用膨胀螺丝或木榫加自攻螺丝固定。

对于成排成列的洁具和灯具安装,还要调整好共平面位置,使共间距统一,高度一致,尽量做到美观。

电气用桥架敷设在垂直和水平方向过程中均应进行接地镀锌扁铁搭接焊,与接地总干经线焊接连通,形成良好通路。

管内穿线后能够上下抽动还要进行相间绝缘电阻测试,测试合格后通电试验。在整个预留预埋过程中应和土建施工人员积极配合,相互核实有关数据,发现问题及时解决,为全面安装做好准备。

以上施工方法均按设计要求施工,其余说明未尽之处,详细参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》执行。

5、施工进度计划

详见附图一《施工进度计划表》

6、主要材料用量

《主要材料用量表》

7、施工机具使用计划

施工机具使用计划及检测仪器配备表

8、劳动力使用计划

劳动力计划表

9、施工现场平面布置

9.1施工现场

9.1.1现场施工用水、用电、道路排水土建项目部方面已作总安排,不再单独考虑。

9.1.2仓库

但需进行遮阳避雨措施,待主体完后,在其中选择一处作为材料库房,需防潮,易碎、易损小型材料存放库存房内库房约20平方米。

9.1.3现场安装施工人员办公用房20平方米,工人班组生活用房二间(15平方米/间)。

9.2场内外材料运输组织

根据施工预算定购材料,计算出装车运输班次、时间,作出统筹安排,节约运费。材料到货后由材料员、项目经理共同验收。

施工现场配备一辆两轮手推翻斗车,作现场小型材料的转运工具,垂直运输尽量采用土建的卷扬机。

10、施工准备工作计划

10.1组织各专业技术人员对专业图纸会审、领会设计意图,对设计上的问题必须综合性提出,与设计部门共同解决。

10.2认真编制工程合同预算、施工预算。

10.3编制好工程所需材料计划、成品、半成品加工计划,根据土建进度制订劳动力、机械设备进场计划。

10.4对施工班组进行技术安全、工期要求、施工方法、进度的交底工作。

10.5确定现场施工人员,由项目部全面负责管理。确定现场临时材料堆放的位置。

11、季节性施工措施

11.1现场排水要畅通、齐全、用电设备良好接地。

11.2遇有雷电、大雨等恶劣天气可暂停作业,并应加强结机械设备、现场用电的检查,注意检查有无漏电等,及时处理隐患。

11.3严禁在雨天进行焊接活动,即使特殊情况,也要接地良好。

11.4尽量不要在雨天进行埋地管的敷设,以免管道基础不均匀下沉。

11.5夜间施工在危险处用红灯示警。

11.6对夜间施工的人员事先应进行详细的书面交底。施工管理人员必须有专人在现场值班,对操作人员进行指挥和监督。

12、质量保证计划

根据标书规定我司定出“合格”的质量方针,虚心接受市区工程建设质量监督站及有关部门的监督检查。公司从管理机构上再明确组织分工,以项目经理为首有施工员、质检员专业班组长参加的质管小组,建立健全的质保体系,奖惩严明的质管条例,质量会议制度、质量技术交底。建立对工程质量进行定期和不定期的检查制度,定期检查项目部每周一次,班组每天下班前都要进行自检,发现问题及时处理。

质保体系如下:

质量保证体系

12.1保证工程质量措施如下:

12.1.1实行优质工程目标管理,结合工程项目具体情况,对质量管理人员进行专门培训,强调施工班组每位人员都重视施工质量。

12.1.2所有施工机具和检测工具在施工前都必须进行检查、检测和计量,特别是测量工具和仪器都必须保证检测期内合格证明,未经检测的计量工具和测量仪器不准带入施工现场。

12.1.3施工时,必须严格执行国家颁发的或部颁发的有关国家验收规范和标准,对于各项目的设备或工艺,必须按厂家提供的有关各项规范和标准执行。

12.1.4对于施工的环境必须有严格的管理制度,特别是对耐火材料、设备及其零件应采取保护措施,同时对检测过的、未经检验的、不合格的材料有明显区别标志,并应该有分隔措施。施工现场的材料和待装的设备应有专人负责保管,对产品的保护建立

制度,对施工测量的现场应确保符合测量条件,特别是基准中心线和基准标高的测量应考虑到自然条件的影响以及基础沉降的影响,对沉降明显的基准点必须舍弃,对于必须交叉施工的场合应考虑到先后工序对质量的影响,因此安装虽在同一环境条件下施工,但必须在前一道工序有明确的安装记录并已经有人员确认的情况下,方可继续进行施工。

12.1.5做好土建的配合工作和中间验收工作,应密切与土建配合,另处基准点的定位和标准点的埋设和保护应与土建提供的资料相吻合,核对无误后方可安装,有异议时应及时联系商计解决。

12.1.6(1)开工前组织有关工程人员认真熟悉和审查施工图纸及有关技术资料,同时对建筑结构图纸和水电图纸相互核对,着重看交叉、接点、选择测试点以及相互间的位置、标高、间距等有无问题,做到心中有数,发现问题应提前研究解决的办法。(2)对于预留孔洞,要坚决杜绝事后打楼板、楼洞。为了防止遗漏、错位等无的情况发生,要求现场成立由建设单位、建筑施工单位、安装施工三方参加的预留预埋工作检查小组,建立砼内预留预埋检查制度,检查无误后经三方签字认可然后才能浇注砼,在浇砼过程中,为适应建筑工程施工的连续性,项目上必须派专人跟班配合、监护,发现问题及时处理。

(3)在开工后材料进场之前,必须实行设备材料的采购运输入库、开箱、合格证等交接检查制度,对于不合格产品,予以退贷或调换。对于已完工成品要加强保护。

(4)在立管安装过程中,采用吊线锤从顶层往下修正预留洞口,严格按图施工,不得随意更改设计,对于分支管及管道成排成列交叉时,采用水平尺、角尺测量定位,以保证管道横平竖直,对于管道支架的切断,可采用锯断,砂轮切割机切割,禁止使用气焊切割,安装支架时要根据图纸尺寸计算确保管道牢固、平直。

(5)对于卫生洁具、给水配件要求镀铬件完好无损,接口严密,启闭灵活,安装端正,表面洁净无外露油麻。卫生洁具、排水口与排水管连接处严密不漏,排水栓低于盆底表面2MM,地漏低于地表面5MM,无渗漏。卫生器具支托架防腐良好,埋设平整牢固、平稳、器具表面洁净,支架与器具接触紧密。

(6)卫生间地面施工完毕后,须进行地面盛水试验盛水高度0.3M盛水时间24h,经观察未发现渗、漏、滴现象为合格。

(7)各种阀门安装。型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施

工规范、规定、位置、进出口方向正确连接牢固紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净,对于消防系统,还应分色刷漆处理。

(8)给水系统施工完毕后,应按《水暖工程施工及验收规范》规定,对生活、消防给水系统选用不低于1.0MPA压力进行水压试验(30分钟内水压不跌落为合格),阀门及附件严密性试验,管道消毒清洗试验。

(9)对于排水用UPVC管,由于其为国家建设部推广的新技术之一,我们采用了特定的质量技术规程,管道安装集中在墙面粉刷结果后连续施工,安装间断时,敞口处应临时封闭,应按设计规定设置检查口和清扫口,检查口位置和朝向应便于检查检修,立管、横管应按设计要求设置伸缩节,伸缩节设置为各层横支管在楼板上接入进,宜在接入口上部设置:在楼板下接立管时,宜在接入口下部设置:当设计伸缩量无规定时,横管采用销紧式橡胶管件,管端插入伸缩节处预留的间隙应为夏季5-10MM;冬季15-20MM;管道支承件的间距,主管曾径为50MM时,不得大于1.2M;管径大于或等于75MM,不得大于2M,模管直线管段支承件间距宜符合下列规定。

横管直线管段支承件间距:

横管的坡度应按设计要求施工。

管道的配管及坡口应符合下列规定;锯管工具宜选用细齿钢锯,割管机等,端面应平整并垂直于轴线;应消除端面毛刺,不得裂痕、凹陷,插口处宜选用板锉成15-30度坡口,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3-1/2,坡口完后清除残屑。

UPVC管与钢管、铸铁管、排水栓连接时,应采用专用配件。

管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装完后,应配合土建进行支撑,并应采用C20细石砼分二次浇捣密实,浇注完后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20MM,宽度不少于30MM的阻水圈。

管道连接用承插粘接,粘结剂采用专用UPVC胶水,先清除管污,迅速均匀适量涂刷胶水到承插口上,立即找正方向,将管子插入承口,施压使管端插入预先划出的插入深度标记处,并将管道施转90度,中途不得用锤等重物敲打,将挤出的胶水擦净。

UPVC管宜采用专用PVC管卡固定,层高小于3M时,每层一个,大于3.5M时为每层二个,对于分支排水横管宜先加工好再安装上去。UPVC排水管道安装完后,要进行通水试验,灌水试验、逐根通球试验(通球球径为径的确良3/4,各立管以通球能顺利下落至室外检查井的井口为合格)。

(10)对于给排水埋地管,当其穿越基础或水箱时应做防水套管。埋地管地沟,应坡度合理,底面平整,无突出尖硬物,应设厚度为100—150MM砂垫层,宽度为管径的2 .5倍。埋地管的防腐按设计要求和施工规范执行。

(11)对于箱式消火栓,栓口朝外,中心距地为1.1M,阀门距墙面、箱壁尺寸符合施工规范规定,水龙带与消火栓、快速接口的绑扎紧密,并卷折挂在托盘或支架上。12.2 电气部分

12.2.1 电缆线路工程

(1)电缆的型号规格须符合设计要求,并附有产品合格证,严禁有绞拧、断裂等缺陷。

(2)电缆封端应严密,包装无锈蚀。

(3)金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况,管子内壁应光滑无毛刺。

12.2.2施工质量控制

(1)直理电缆离建筑物基础距离大于0.6M;严禁将电缆平行敷设于管道的上面.下面;直埋电缆的上下须铺以不少于100MM厚的软土或砂层,并盖以砼保护板,,其覆盖宽厚应超过电缆两侧各50MM。

(2)电缆进入建筑物穿过楼板入墙外应加保护管,从电缆沟边引至电杆、设备处、墙外表面或屋面距地面高度2M以下应加保护管,利用电缆保护钢管作接地线时,接地线应焊接牢固。

(3)电缆敷设时,在电缆终瑞头与电缆接头附近可留有备用长度。直理电缆尚应在全长上留出少量裕度,并作波浪形敷设。

(4)制作电缆终端头和接头前应检查电缆绝缘纸受潮及相位连接情况;

所使用的绝缘材料应符合要求,配件应齐全,制作过程需一次完成。电缆接头外壳与该处的电缆金属护套及铠装层均应接地良好。

(5)电缆桥架安装要横平竖直,固定牢靠,接地良好,外观整洁。

12.2.3配管及管内穿线工程

(1)材料要求

配管规格须符合设计要求,产品应具有合格证,并符合国家或颁发的技术标准。

安装的导线须有产品合格证,并严禁有扭纹、死弯和绝缘损坏等缺陷,绝缘导线的额定电压应在500V以上。

(2)施工质量控制

暗配管敷设时,应尽量减少变曲,埋入墙或砼内的管子,离表面的净距不应小于15MM。进入落地或配电箱的管路,排列应整齐,管口离出基础面不少于50MM。

暗敷箱、盒应采取有效防堵措施,防止水泥浆浸入。在盒、箱上开孔,

应采用专用开孔工具,严禁用气焊、电焊开孔。

管路弯曲处不应有折皱,凹穴等缺陷,弯曲程度不应大于管外径的10%,配管接头不宜设在弯曲处,镀锌钢管不准用热煨弯使镀锌层脱落。

电线管暗敷在钢筋砼内,应沿钢筋敷设,并用铁丝或焊与钢筋固定。敷设在钢筋管上的波纹管,宜绑扎在钢盘下侧。在砖墙内剔糟敷设的塑料管。须用不小于M10水泥砂浆抹面保护。

在管内导线不得有接头和扭结,导线出口处应加装护圈,导线的接头应在接线盒内连接,在连接处应用绝缘带缠均匀、严密、绝缘强度不低于原有强度。

同一工程中同一途的绝缘导线颜色应一致。

12.2.4电气照明器具及其配电箱(盘)安装工程

(1)设备要求

照明器具及配电箱须有产品出厂合格证、型号、规格,应符合设计要求,附件和备件应齐全,无器件损坏情况。

(2)施工质量控制

嵌入顶棚的装饰灯具就固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳。固定灯罩的边框,边缘应紧巾在顶棚面上。灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一条直线上,偏斜不应大于5MM,成排室内安装灯具,中心偏差不应大于5MM。

配电箱内外应清洁、整齐,部件齐全,油漆完整。

金属箱体不准用气割开孔,必须采用专用开孔工具机械开孔,安装配电箱其面板四周边缘应紧帖墙面,箱体与建筑物接触的部分应刷防腐漆,配电箱安装高度,底边距地

面一般为1.5M。本工程按设计要求执行。

配电箱上应标明用电回路名称,回路接线应与图纸相符合,接线正确,进出线排列整齐,避免交叉,不使端子板受到机械压力。配柜内的电压互感器、断路器、电流互感器、隔离开关、母线的交流耐压试验电压应符合规定。金属箱内应可靠接地或执着零保护。

12.2.5避雷网及接地装置安装工程

(1)材料要求:

避雷引下线以及楼地装置用坚固件均为镀锌制品接地装置的导休截面就符合规定要求。

(2)施工质量控制:

防雷引下线距地面1.5-1.8M处应设置断接卡供接地电阻检测用,出地坪处应有保护管,屋面防雷带与电气配管应焊接边成一体。接地体顶面埋设深度不应小于0.6M,角钢或钢管接地体应垂直配置,为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5M,局部深度应在1M以上,接地体与建筑物的距离不宜小于1.5M,电阻<1。

接地体的连接通常采用焊接,对扁钢的搭接焊长度应为扁钢宽度的二倍以上,对圆钢的搭接焊长度应为圆钢直径的六倍以上,圆钢与扁钢连接时,为了可靠连接,除应在其的接触部份两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成弧形卡子,焊接处应进行防腐处理。

13、安全文明施工重点

13.1严格执行国家规范、规程和公司安全生产管理条例,建立安全值日制度,现场设置醒目的安全生产标志牌。

13.2目标:创文明施工现场,杜绝重伤亡事故,轻伤事故小于1.2%。

13.3由项目施工班子抓好现场人员安全教育,搞好安全文明生产宣传,坚持每天上班前喊话,增强职工安全意识。有针对性的组织职工学习(建筑安装工人安全技术操作规程)。

13.4建立以项目经理为组长的现场安全领导小组,定期每周两次组织现场安全文明检查,发现问题及时整改。公司将该工程定为重点,定期或不定期由主管部门及领导组织对该工程安全文明生产工作进行检查,以促进抓好安全生产管理。

13.5现场必须采取有效措施保证用电安全及机械操作安全、防火安全、治安防范工作。落实安全文明生产奖罚制度。

13.6进入施工现场人员,必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋上班,要服从现场安全监督人员的指挥。

13.7本工程高空作业较多,高空作业人员必须戴好安全帽,严禁高空抛物,施工工具材料等均应妥善放置。

13.8在施工预留楼板洞时应注意覆盖或标志,以免因人误踏而造成高空摔落事故。

14、降低成本措施

14.1实行两算对比,限额领料。搞好计划用料,减少材料损失。对置。

14.2货比多家,比质比价采购材料。

14.3科学施工,各分部分项工程施工质量尽量一次到位,杜绝返工和重复作业。

14.4对施工进度、材料要有保障,但也要用少资金,避免积压库存。

14.5科学合理安排劳动力、机械设备进场。

14.6搞好成品保护,包括产品质量和安全保护。

14.7实行月完工作量核算,和年终核算,控制成本。

15、与其他单位的协调措施

15.1安装各工种之间的配合

15.1.1管道、电气安装的配合:各工种概况图纸设计要求,本着小管道让大管道的原则,确定和调整本工程管道、电气线路走向及支架位置,以便创造施工条件。

15.1.2油漆施工配合:施工中各种管道、支架均先刷防锈底漆,待交式前按统一色泽规定刷面漆。如有个别情况需全部漆完的由施工员确定。

15.1.3设备安装与管道、电气的配合:设备到货后忙尽快应位,为管道配管与电气接线提供条件。

15.2安装与土建

15.2.1预留预埋配合:预留人员按预留预埋进行预期留预埋。预留中不得随意伤损建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾处,由施工员与错、漏、堵塞或设计增加的预埋管,必须在未作楼地坪面层前补埋,墙体上留设备进入孔,由设计确定安装有关工种在现场与土建单位商定后由土建留孔。

15.2.2卫生间施工配合:在土建施工主体时配合进行安装留孔,安装时由土建提供楼

地面基准标高,装好卫生器具及地漏后,土建再作地坪[防止土建施工损坏安装好的管口(孔)]保护措施。

15.2.3灯具、开关插座、面板之安装配合:灯具、开关插座盒安装应做位置准确,施工时严禁损坏墙面,若孔洞较大应先作处理在粉刷后再装箱盖、面板。

15.2.4成品保护的配合:安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及洞大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。

通过工程指挥部与各施工单位协调共同搞好安装成品保护工作,土建施工人员不得随意扳动安装好些的管道、线路、开关、阀门。

15.3安装与装饰的配合

15.3.1灯头盒、接线盒安装与土建施工的配合:灯头盒、接线盒应先固定,再配管接线。

15.3.2给排水管道应先行试压、试水、无渗漏方可隐蔽。

15.4安装与建设单位配合

15.4.1甲方供应的材料设备,由甲方按进度计划及时提供,其用量及到货计划待施工图到齐后由项目班子提出。

商讨的有关事宜也由甲方协调

15.4.3甲方在施工过程中对安装质量进行监督,设备开箱检查,隐蔽工程验收、试压应邀请甲方人员参加和验收。

15.4.4甲方按进度及时解决工程进度款及设备订货款。

附带:

施工现场安全注意事项交底

1、施工人员都必须戴好安全帽,并扣好帽带,并挂号胸卡。

2、施工人员必须经三级安全教育合格,并签订安全责任协议后方可上岗操作,未经三级安全教育者不得上岗作业。

3、遵守安全操作规程和六大纪律,工地规章制度和各项规章制度,施工

现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑带钉的鞋和赤膊操作、酒后等违章冒险作业。杜绝违章指挥和违章操作。

4、作业前要先熟悉作业环境,每天上班必须对职工进行班前安全技术交底和应注意事项,并应做好班组台账。

5、施工人员不得私自拆除脚手架,防护设施、安全标志、警告牌等安全设施,确需拆除或移位,须经工地负责人同意后,有可靠拆除措施,方可拆除或移位,并在下班前或作业完工后复原。

6、上班时,衣着要整洁,工作思想要集中,坚守工作岗位,不准开玩笑、做私活,不得在施工现场吸游烟和随地大小便。

7、遇六级及以上大风或大雨,应停止室外工作,并检查堆放材料是否稳定,不稳固时必须及时加固或移位,盖好机械设备。

8、夜间作业需有充足的照明,严禁乱扔乱丢材料、工具、垃圾废料和高空抛物,以防东西跌落伤人。

9、不懂电器和机械人员,严禁使用和玩弄机电设备,不准坐在脚手架防护栏杆上休息、睡觉。

10、若职工在作业时,碰到与本工种或非本工种人员(如因材料、场地、塔吊机械、施工用电、施工用水等)发生矛盾时,应及时上报班组长或管理人员解决,严禁采用暴力解决,而发生打架、斗殴事件。

11、做到三不伤害(自己不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。

12、在外加架上或高空作业必须系好安全带(安全帽要高挂低处)。

13、施工人员在作业前要检查作业环境,发现有不安全因素(如有未经覆盖的洞口和有未围护的临边,或为经安全措施的立体作业等),严禁作业。

班组长安排职工工作时,必须对职工交代工资环境安全情况,对职工进行班前安全交底及作业现场的应注意事项交底。

14、施工人员在外架作业时,检查外架脚手片是否有铁丝绑扎,有破损或老化,脚手片上有杂物等不安全因素的,必须先更换脚手片(铁丝绑扎)清理杂物后方可作业,外架必须有按规范要求的封层措施。

15、各工种在施工中,必须紧密配合,贴别是立体交叉作业,若有班组在洞口作业时,要注意上下有无其他班组人员或本班组人员在作业,若有人作业,必须有可靠地安全措施方可作业,否则必须停止作业。

16、施工临时用电严禁乱拉乱接,乱接使用无插座的钨丝灯、电器设备和老花及单股线。使用强检查漏保器等失灵可靠方可操作,电线不得拖地、碾压、破皮、老化等,接头牢固,绝缘符合规范要求。

17、及时清理建筑垃圾、材料、钢筋登、木登支教等零星材料不得堆积在通道上,包括临时通道,以确保道路畅通。

18、各职工在上班作业前,要检查周围的作业环境,确保无隐患后方可上岗作业。若有多人一起作业要联络明确,班组长要多长巡查(若单人作业要增加巡逻频率)。

19、乘电梯上下时,要听从电梯司机指挥,不得在电梯运行时,开启电梯门,严禁将人或物伸出电梯轿厢外面,人或物严禁靠在电梯门边。需要用电梯而发信号时,人或物必须站在出料台门李侧,严禁人或物伸出电梯运行范围内。在电梯每到或没停稳时,不得开启出料台上的门和电梯门。

20、严格施工现场用火(包括明火、烧电焊、使用氧气乙炔等),确需用火必须经动火审批方可作业。严禁拆除和玩弄消防器材,使用电力部门明

令禁止的电器设备。

交底人签字:被交底人签字:

年月日

水电安装施工方案.教学教材

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装工程施工方案1

水电工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

水电安装工程施工方案 第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○4《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○6《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○7《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○8《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《民用建筑暖通空调设计技术措施》

二、编制原则 三、本施工组织设计方案在编制过程中以作为指导现场施工的依据。迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 四、三、编制内容 五、本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装、消火栓系统及灭火器配置共计三个分部工程的内容。主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 六、根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 七、四、编制目的 八、编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 工程概况: 一、概况 系统概况 本工程位于。

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

水电安装施工组织优秀设计范文

目录 目录 (1) 第一章工程概况 (2) 第二章工期及工期管理保证措施 ...................... 错误!未定义书签。第三章施工组织机构..................................................... 错误!未定义书签。第四章文件和资料的管理......................................... 错误!未定义书签。第五章资源配备及工程进度计划 ...................... 错误!未定义书签。第六章施工技术措施..................................................... 错误!未定义书签。第七章施工质量管理保证措施............................. 错误!未定义书签。第八章成品保护措施..................................................... 错误!未定义书签。第九章施工安全消防措施......................................... 错误!未定义书签。第十章施工现场文明管理措施............................. 错误!未定义书签。

第一章工程概况 望湖湾公寓二期工程7#、8#、9#楼及2#地库部分是由千嵘置地(苏州)有限公司建设,苏州市时代工程咨询设计管理有限公司监理,江苏省苏中建设集团股份有限公司承建。建筑面积28181m2,25层/18+1层的住宅楼。 1.1设计依据 《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分部(子分部)工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统)

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水电安装工程施工方案(完整版)

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

水电安装施工组织设计方案33279

水电安装施工组织设计方案 第一章编制依据 1.工程招标文件及招标书中“工程范围”; 2.×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸; 3.国家颁布的现行施工规范和操作规程; 4.全国通用给排水、电气安装图集; 5.本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 ××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m2。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。 2.1给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。 2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm 采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。 排水系统 1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。 2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。 2.2电气工程概况 配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。 配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。 本建筑物按第二类防雷建筑物设防。 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。 住户卫生间应做局部等电位联结。

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

水电安装工程施工方案73448

目录 一、工程概况 1-1、工程简介 1-2、主要工作内容 1-3、安装工程特点 1-4、工程施工应遵守的技术标准、规范二、安装工程施工组织安排 2-1、施工准备工作及技术准备 2-2、施工进度安排和主要资源计划 2-3、设备安装工程施工程序及施工方法三、安装工程质量标准 3-1、室内管道安装 3-2、管道配件及卫生器具给水配件安装 3-3、室内给水及采暖管道附件设备安装 3-4、卫生器具安装 3-5、电气线路敷设 3-6、电气器具、设备安装工程 3-7、避雷网及接地装置安装 四、施工配合 4-1、安装与各工种之间的配合 4-2、安装与土建配合 4-3、安装与装饰的配合 4-4、安装与建设单位的配合 4-5、安装与监理公司的配合 五、工期、质量、安全生产技术措施 5-1、工期保证措施 5-2、质量保证措施 5-3、安全保证措施 5-4、安全技术措施 5-5、冬、雨季施工措施 六、工程回访及保修 1 50

一、工程概况 1-1、工程简介 常平汽车客运站工程位于东莞市常平镇北环路与四纵路交汇处,规划总用地面积106666.480平方米,总建筑面积约31548.152平方米,由台山市鸿顺建筑工程有限公司承建,为框架结构、钢结构,地上1-9层。 1-2、主要工作内容 1-2-1、管道部分: 室内包括生活给水系统、污水排放系统、雨水内排水系统(含虹吸式雨水内排水)、室外包括生活给排水系统。 一、生活给水: 1、水源:本工程水源为城市自来水,由一期引入一根DN300给水管,市政水压为2-2.4kg. 2、用水量:本工程预计最高日用水量340m3/d,最大小时用水量45.0m3/h. 3.供水方式:由市政给水直接供给. 4、给水管材:采用PP-R管材及配套管件,热熔连接. 二、生活排水系统 1、排水系统采用污、废水合流,生活污水排至市政污水管道,进入城市污水处理厂. 2、排水横管的坡度:DN50,i≥0.035. DN75,i≥0.025. DN100,i≥0.02. DN150,i 50

居民楼水电安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (3) 第2卷工期及工期管理保证措施 (3) 第1章工期 (4) 第2章工期管理保证措施 (4) 第3卷施工组织机构 (5) 第1章项目部组织机构(参照土建的施工组织设计) (5) 第2章项目经理职责 (5) 第4卷文件和资料的管理 (6) 第5卷资源配备及工程进度计划 (7) 第1章劳动力进场计划 (7) 第2章机械进场计划 (7) 第3章工程进度计划表 (8) 第6卷施工技术措施 (8) 第1章电气工程 (8) 第1节电管敷设 (8) 第2节管内穿线工艺 (10) 第3节防雷接地安装 (11) 第4节照明器具安装 (12) 第5节配电柜(盘)安装 (12) 第2章给排水工程 (13) 第1节给水管道安装 (13) 第2节排水管道安装 (14) 第3节卫生器具安装 (15) 第4节水压试验 (16) 第7卷施工质量管理保证措施 (17) 第8卷成品保护措施 (19) 第9卷施工安全消防措施 (20) 第10卷施工现场文明管理措施 (21)

工程概况 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 工期及工期管理保证措施 第1章工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 第2章工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的核心内容,它直接牵涉到业主的切身利益,同时也关系到施工单位的社会信益和经济效益。因此,切实抓好本工程的施地进度,具有极其重要的意义。 2.2.1配备具有丰富施工经验的技术管理人员及综合素质高的职工队伍,建立一支精干高效的施工组织机构,是保证工期的基础和前提。 2.2.2施工前组织参与工程的施工人员,认真学习图纸,深刻领会设计意图,并在图纸会审时提出合理化建议,力争做到各有关人员无能明确自己所在岗位的职责,避免施工时出现串工现象。 2.2.3做好各专业的施工准备工作,特别是对现场工具机械台班、材料及人员进场安装应允分准备,避免施工时上述因素不能灵活调动而造成浪工。 2.2.4施工过程中,做好技术交底工作,验收工作,加强内部管理,尽量做到一次到位,避免返工或整改。

水电安装工程施工方案6681782904

水电安装工程施工方案 1 一般要求 所有安装工程必须按设计图纸及安全操作规程、规范等有关技术标准执行。所有设备、产品应具有出厂合格证,若无质保书的均需进行试验、试压,严禁使用不合格的产品。在施工过程中的隐蔽工程、压力试验等均需得到质量监督部门、监理、建设单位认可,并做好各种隐蔽工程记录,施工过程中的质量记录应认真、真实填写,以保证技术资料的完整性。 2 与土建配合 (一)与土建配合工作: 水、电等安装工程施工时应作好与土建的协调配合工作。为很好地完成予埋予留等安装配合工作,应推行土建与安装一体化施工法,主要注意以下几方面: 1.主体工程 (1)土建与管道安装工程 ①管道预留孔洞应在土建施工的同时进行。由现场管道工按设计要求找出上、下水管道预留孔洞及卫生洁具安装位置,由施工操作人员负责留出。 ②在砖墙上预留槽、洞时,应按照图纸要求的标高、位置、规格尺寸向瓦工交待清楚,由瓦工负责留出。但管道工应巡视检查,以防留错。 ③留出的槽洞应上下相对,不得参差不齐,严禁安装时再凿墙面。 (2)土建与电气安装工程 ①钢管、塑料管配管等各种箱盒位置,施工前应根据施工图纸按线路确定。凡需埋在混凝土及砌体内的管道、木砖及各种箱盒等,都要及时确定位置预埋好。 ②在砌体中敷设暗管,应由现场电工及时配合瓦工做好预留洞槽、埋管工作,不得在砌体完工后再凿洞。 2.装饰工程

(1)土建与电气安装工程 ①地面工程施工前,土建技术员应先找准每个房间的地面标高,并弹出水平线。 ②砌体工程抹灰前,在清洁湿润的墙面上弹出水平线,作出标筋,每隔 1.2m作一道。标筋作完后,电气安装人员根据设计要求及规范规定,找出线盒位置及标高,然后拉水平线安装线盒,线盒要凸出标筋3mm,固定牢固。 (2)土建与管道安装工程 ①抹灰、镶贴前,管道安装人员按设计要求提前通知土建施工人员,对管道所有孔洞位置进行检查,保证准确无误后方可施工。 ②管道支架安装应与墙面抹灰、镶贴同步进行。管道安装人员应在现场配合瓦工施工,以解决套割不符合标准要求的问题。 3 水电安装(一般工程) (一)施工顺序 电气:结构配合(预埋管、预留洞)~墙体配管、埋设接线盒~管内穿线、桥架安装~杆接母线安装~灯具及设备安装~系统调试~交工。 水卫:结构配合~埋地管通安装~立支管安装~卫生设备及设备安装~试水、设备调试~交工。 (二)施工方法 (1)水卫工程 a.埋地管道安装 ①施工顺序:定位放线~人工挖土~管沟处理~管道安装~水压灌水试验及隐蔽工程记录~回填。 ②按施工图定位放线,进行人工开挖至设计标高,沟底夯实、夯平。 ③按有关规定安装管道,给排水按规范要求设置坡度,并做好保温、防腐处理。

水电安装施工组织设计方案 (2)

目录 第一章工程概况 第一节工程简介 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第二章施工组织 第一节组织结构的设置 第二节施工力量布置 第三节施工准备工作 第三章施工进度计划 第一节施工进度总体表 第二节主要进度控制点设置 第四章施工总体部署 第一节施工总体工序 第二节总体施工要求 第五章施工技术组织措施 第一节工期保证措施 第二节质量保证措施 第三节安全保证措施 第四节现场文明施工措施 第五节季节施工措施 第六节与土建、装饰工程配合措施

第六章现代管理方法和新技术应用 第一节管理方法 第二节新技术应用 第七章施工总平面规划 第一节临时设施规划 第二节现场用电、用水规划 附录:采用施工规范、检验标准目录 应编制的专业施工方案或作业指导书 交工资料目录 劳动力配备计划 主要施工机具一览表 主要检测仪器一览表 项目组织机构图 质量保证体系图安全保证体系图 质量控制点一览表 防渗漏措施 第八章施工方案 电气施工方案 弱电工程施工方案 消防施工方案 及排水工程施工方案 采暖工程施工方案

第一章工程概况 第一节工程简介 本工程为河南林九建设工程有限公司承建的兴泸居泰-祥瑞苑定向限价 房工项目(1~15#楼、幼儿园及地下车库),工程位于泸州市沙茜半岛。本工程为 框剪或框架结构;其中1~4#楼、7~8#楼地上18层,地下负一层;5~6#楼、9~15# 楼地上6层,其中6#楼地上6+1层,地下负一层;总建筑面积125129.82㎡。 工程名称:兴泸居泰祥瑞苑定向限价房 建设单位:泸州兴泸居泰房地产有限公司 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司 设计单位:核工业西南勘察设计研究有限公司 施工单位:湖南省第六工程有限公司 安装工期: 2013 年 9 月 25 日开工, 2014 年 9 月 15 日竣工。 第二节工程特点 一、施工技术工程质量要求高 本工程是按现代化住宅设计,内部设施完备,安装工程只有达到高质量标准,才能保证设施的可靠性、安全性及建筑、安装、装饰三者的整体美观与协调。 二、项目齐全、专业性强、施工配合量大面广 该工程安装项目种类繁多,水暖通部分由生活给水:冷水、热水系统、生活排水系统、采暖系统、消防系统、消火栓系统、通风和防排烟系统等等;电气部分有照明系统、综合布线系统、对讲系统、消防报警系统及联动控制系统等等,且给排水和通风部分必须做好大量

水电施工组织方案

目录 一、工程概况 2 二、施工范围与工程特点 2 三、施工部署 4 四、施工总顺序与主要施工流程 6 五、施工安装及技术要求 6 六、主要工程量汇总表14 七、施工进行计划15 八、主要施工机具17 九、保证质量及安装技术措施18 十、工程交工验收19

一、工程概况 1.1.工程简介: 建设单位:广州市荔湾区人民检察院 设计单位:广东省轻纺建筑设计院 监理单位:广东海外建设监理有限公司 1.2、本工程位于广州市花地大道中20号行政办公大院内,属旧办公楼改造装饰工程。本工程装饰建筑面积共:7710m2,地上部分A、B办公楼框架五层,C、D办公楼框架四层。建筑总高度19 m。 二、施工范围与工程特点 2.1施工范围 根据设计图纸及工程合同要求,安装工程的承装范围为: 2.1.1、室内给水系统,给水管道及配件安装,室内消防栓系统安装,室内设备安装,管道防腐,绝热。 2.1.2、室内排水系统,排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装。 2.1.3、卫生器具安装,卫生器具给水配件安装,卫生器具排水管道安装。 2.1.4、室外给水管网,给水管道安装,消防水泵接合器及室外消火栓安装,管沟及井室。 2.1.5、室外排水管网,排水管道安装,排水管沟与井池。 2.1.6、电气动力,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,低压电动机执行机构检查、接试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、电缆导管和线槽敷设、电线、电

缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,插座、开关。 2.1.7、电气照明安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电相(盘)安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配线,钢索配线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,普通灯具安装,专用灯具安装,插座、开关,建筑照明通电试运行。 2.1.9、备用和不间断电源安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电相(盘)安装,柴油发电机组安装,不间断电源的其它功能单元安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地装置安装。 2.1.10、防雷及接地安装,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电位连接。 2.2、工程特点 2.2.1、照明系统、动力系统采用电缆沿桥架或电气井敷设,其余的线路采用紧套接式电线管,穿绝缘导线暗敷。 2.2.2、给水主干管、支管采用PPR给水管,热熔连接,消防给水管用镀锌钢管,丝扣及卡箍连接,均在天棚或沿墙暗设,室外给水管埋于地下部分用钢丝骨架复合管。 2.2.3、雨水管及污排水管采用PVC-U排水管,埋于地下部分用波纹排水管。

水电施工组织设计详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称: 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼,位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角,由铁通湖南分公司负责筹建实施,占地面积22 为1104.82m ,总建筑面积15920.74m,地下一层,地上十五层, 建筑高度64m,属高层建筑一类工程,地下室设地下人防设备层。一层门厅,二层报告厅,三层餐厅,四至七层客房,八至十二层办公室,十三层智能网设备层,十四层数据中心,十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计,由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW,计算有效功率为1565KW,大 楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷,采用电缆放射式供电。一级负荷,采用双回路供电(如机房、电梯、消防,精密空调、通风、排污)在最末端,配电箱双电源自动切换,一级负荷,供电采用耐火电缆NH-VV-1KV。一般负荷采用阻燃电 缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内,穿地下室 人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800×150。其于水平部份采用XQ-P-200×100。从主 桥架至空调控制室采XQJ-P-400×150。强电井内垂直桥架采用 XQJ-P-800×150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。

设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱,屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯,过道走廊,楼梯间设有应急照明疏散灯、指示灯。都由照明开关控制,一至三层房内有二次装修部份只留开关插座盒及预埋线管。其于房间设有日光灯,格栅灯及插座。四至七层为客房部,每间房内设置开关箱,水房设置插座箱。客房内设置床头控制柜、壁灯、吸顶灯及花灯和插座。卫生间内设变压器隔离插座及照明风扇。八至十二屋为办公室及设备机房主要是一般照明的平灯座、筒灯、房间日光灯、格栅灯、插座和控制箱,要进行二次装修的房间只预留盒子和线管。十三至十五层为设备仪器室,设有开关箱、照明,公共场所设筒灯和一般白炽灯,房间设有日光灯和格栅灯。所有强电井内开关箱明敷设,其于开关箱暗设,过道内设有电线电缆桥架。照明采22 BV2.5 导线穿钢管G15 暗敷设。插座电源采用BV-500-4导线穿PVC15.20暗敷设。动力采用380V供电,照明采用220/380V供电。过道楼梯间采用声控开关,其于采用跳板暗开关。 2、防雷接地部份 本大楼按二级防雷建筑物进行防雷设计,用φ10镀锌无钢。在屋顶设置10m×10m,避雷带防直击雷,屋面所有金属物均与避雷带焊,接通。引下线利用建筑物柱内主筋引下,外墙0.3m外设测十个,在-0.8m处留40×4 镀锌扁铁作N板,距明沟散水1m以外。从

相关文档