文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护技术监督管理标准

继电保护技术监督管理标准

国电库车发电有限公司

继电保护技术监督管理制度

1范围

本标准规定了继电保护监督的管理职能、管理内容与要求以及检查与考核。本标准适用于国电库车发电有限公司继电保护技术监督的管理。

2:引用标准

2.1部颁《继电保护技术监督管理规定》

2.2新疆电力公司《继电保护技术监督条例》

2.3《新疆电力公司继电保护技术监督百分制考核细则》

2.4《新疆电力公司继电保护技术监督基础管理规范化实施细则》

3:管理职能

继电保护技术监督按照分层分级原则,建立技术监督责任制,厂部为第一级,检修公司为第二级,电热专业为第三级。

3.1第一级机构及职责

3.1.1国电库车安生部是继电保护技术监督工作的管理机构,是库电继电保护技术监督中心。在总工程师的领导下,具体负责本单位继电保护技术监督的管理、指导及定期检查工作。3.1.2负责组织贯彻执行国家电力公司、网、新疆电力公司、库电制定的有关继电保护技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、条列和制度等。

3.1.3及时掌握本厂主要继电保护装置和设备的技术状况和定级情况,督促检修部门及时消缺。

3.1.4组织审核继电保护反事故措施、重大技术措施与技术改造方案。

3.1.5参与审核继电保护整定方案、继电保护运行规程、继电保护装置检验规程等,监督和检查这些措施、方案、规程的实施。

3.1.6检查入网运行的继电保护设备的运行及管理状况,组织审核检修公司、专业对设备的评价及处理意见。

3.1.7组织有关继电保护设备选型、论证、工程质量审查评估等技术工作。

3.1.8组织厂内继电保护事故的调查分析、专题研讨,提出反事故措施及处理意见,并督促

和检查落实情况。

3.1.9审核继电保护主要测试设备与测量仪器的选型和配置方案,对继电保护专用测试设备定期进行检查。

3.1.10积极研究和推广新技术,开展技术监督与服务工作。

3.1.11审核各类继电保护设备的运行状况的统计报表,针对存在的问题提出改进的意见,并及时向上一级继电保护技术监督部门报告。

3.1.12每季组织全厂继电保护技术监督检查,对存在的问题提出改进的意见,并督促和检查落实情况。

3.2.第二级机构及职责

3.2.1检修公司继电保护的设备的直接管理者,对继电保护技术监督承担直接责任。

3.2.2建立健全技术监督岗位责任制和技术监督网,负责做好继电保护技术监督和管理工作。

3.2.3贯彻执行上级有关技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、条列和制度等。并将技术监督工作的具体任务、项目、指标落实到岗位,并认真做好组织、落实、检查、汇报和总结工作。按规定填报各类继电保护技术监督报表并对数据进行分析。

3.2.4负责《继电保护及安全自动装置反事故措施管理规定》、网局、新疆电力公司、库电制定的继电保护反事故措施的实施。

3.2.5负责本厂继电保护装置和设备的技术状况、定级情况的普查工作,对其中的二、三类设备提出整改方案和实施计划,并督促班组及时消缺。

3.2.6建立健全我厂主要继电保护及安全自动装置的技术档案。

3.2.7对所管辖的继电保护设备的维护和检修进行质量监督和考核,掌握继电保护及安全自动装置的技术状况。发现问题及时处理,重大问题及时如实上报厂技术监督部门。

3.2.8负责审核、落实我厂继电保护整定方案。

3.2.9修订继电保护运行规程、继电保护装置检验规程等,并负责这些措施、方案、规程的实施。

3.2.10跟踪检查入网运行的继电保护设备的质量、运行及管理状况,并进行评价,提出处理意见。

3.2.11进行有关继电保护设备选型、论证、工程质量审查评估等技术工作。

3.2.12对各类继电保护设备的运行状况的统计报表进行统计分析,针对存在的问题提出改进的意见,并及时向上一级继电保护技术监督部门报告。

3.2.13参与继电保护不正确动作及异常行为的调查分析工作、坚持以“三不放过”原则处理存在的问题。

3.2.14监督班组建立、健全继电保护各类设备台帐、图纸、缺陷及处理记录、定值执行记录、检验报告、备品备件登记卡等技术监督档案。

3.2.15负责继电保护检修人员的技术培训。

3.2.16每月进行全厂继电保护技术监督自查,对存在的问题提出改进的意见,并督促和检查班组的落实情况。

3.3第三级机构及职责

3.3.1电热专业对全厂的保护整定计算、继电保护保护及安全自动装置的运行状况、设备质量等承担直接责任。

3.3.2贯彻执行上级有关技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、条列和制度。根据我厂具体情况制定继电保护技术监督的实施计划,落实具体技术措施。按规定填报各类继电保护技术监督报表、总结。

3.3.3负责《继电保护及安全自动装置反事故措施管理规定》、网局、新疆电力公司、库电制定的继电保护反事故措施的实施。

3.3.4建立、健全全厂继电保护及安全自动装置的各类设备台帐、图纸、缺陷及处理记录、定值单、定值回执单、定值执行记录、检验报告、备品备件登记卡等技术监督档案。

3.3.5负责编制全厂继电保护的整定方案。

3.3.6按继电保护技术监督的要求进行工作,对存在的问题及时进行整改。

4 管理内容与要求

4.1监督范围:继电保护装置、安全自动装置、光纤通道、二次回路。

4.2技术管理

4.2.1生技部应负责建立、健全我厂继电保护技术监督的各项规章制度。分析并保存各种有关继电保护技术监督方面的数据、资料、报表。

4.2.1.1制定《继电保护技术监督实施细则》。

4.2.1.2根据上级部门下发的继电保护行业的规程、规范、标准、条例和制度等法规及时对其进行补充、修订。

4.2.1.3审核检修公司和检修公司电气专业制定的继电保护技术监督年度计划。

4.2.1.4建立继电保护技术监督季报档案。

4.2.1.5建立继电保护技术监督资料档案。

4.2.1.6建立继电保护技术监督检查、考核档案(包含自查、自评情况,上级部门检查情况,查出问题的落实、解决情况以及对继电保护技术监督工作的考核情况)。

4.2.2电热专业应负责建立、健全本公司继电保护技术监督的技术监督机构、各项规章制度。分析并保存各种有关继电保护方面的数据、资料、报表。

4.2.2.1建立并明确检修公司继电保护技术监督机构中相关人员的职责。

4.2.2.2对上级和厂职能部门下发的电能质量行业的规程、规范、标准、条例、制度和实施细则等法规及时组织学习实施。

4.2.2.3制订完整的继电保护年度和季度、月度计划。

4.2.2.4建立继电保护技术监督季报、月报档案。

4.2.2.5建立继电保护技术监督资料档案(包含继电保护的相关标准、规程、技术资料等)。

4.2.2.6建立继电保护技术监督检查、考核档案(包含自查、自评情况,上级部门检查情况,查出问题的落实、解决情况以及对继电保护技术监督工作的考核情况)。

4.3年度工作

4.3.1检修公司根据“新疆电力公司火电厂继电保护技术监督百分制考核细则”、“新疆电力公司继电保护技术监督基础管理规范化实施细则”进行自查自评。

4.3.2检修公司将本年度工作总结、自查自评结果及次年的年度工作计划报送生技部。

4.3.3每年安生部组织进行年度继电保护技术监督检查工作。检查后一周内,生技部将检查结果及整改要求书面通知各有关人员、单位。

4.3.4每年安生部将我厂“本年度工作总结及次年的年度工作计划”上报新疆电力试验研究所。

4.4季度工作

4.4.1每季度检修公司将“新疆电力公司火电厂继电保护技术监督季度报表”、“励磁装置自动投入率季度报表”、“继电保护季度报表”报送生技部。

4.4.2每季度安生部将“新疆电力公司火电厂继电保护技术监督季度报表”报新疆电力试验研究所。

4.4.3每年安生部组织进行上半年继电保护技术监督检查工作。检查后一周内,生技部将检查结果及整改要求书面通知各有关人员、单位。

4.5月度工作

4.5.1每月检修公司将“继电保护月度报表”报送生技部。

4.5.2每月月底前检修公司组织召开一次本单位的继电保护技术监督例会,分析、研究本季度技术监督中存在的问题,并制定或提出相应的措施。会议纪要一份存档,一份报生技部备案。

4.6日常工作

4.6.1继电保护技术监督的具体要求见《新疆电力公司继电保护技术监督条例》中“继电保护技术监督的要求”。

4.6.2国电库车发电有限公司“继电保护技术监督网络”中的每位成员均有权利和义务对继电保护进行检查。生技部电气专工具体负责对继电保护的抽查、考核工作。

4.6.3检修公司电气专业专工应每天对前一天的继电保护情况进行检查和分析,发现问题应及时解决并逐级汇报。

4.6.4对继电保护及安全自动装置的管理按库电《设备缺陷管理标准》、《全厂设备划分标准》执行。

4.6.5每次系统故障后,次日检修公司必须将反映该故障的“故障录波图”报送生技部。

若该故障与我厂有关应将对该故障的技术分析一同报送生技部。

4.6.6对继电保护的其他日常监督、定期巡视检查、检修工艺等按有关“部颁规程、制度”,“网局规程、制度”,新疆电力公司《继电保护技术监督条例》及我厂的有关规程、制度执行。

4.6.7每次机组大修前,随机组大修质量计划上报时间,单独将此次机组大修的技术监督计划报生技部审核。

4.6.8每年、季、月度所用的报表由报送单位负责保存、印制。

4.7技术监督指标体系

4.7.1励磁装置自动投入率=100%

4.7.2保护及安全自动装置正确动作率=100%

4.7.3继电保护及安全自动装置投入率=100%

4.7.4缺陷处理率=100%

4.7.5缺陷消除率>95%

4.7.6仪器设备配备率=100%

4.7.7仪器设备定检率=100%

5.检查与考核

5.1继电保护年度工作计划内容不完整考核30元。未按时上报每晚一天考核50元,无年度工作计划考核100元。无年度设备反措和技术改造计划考核50,无年度保护设备定检计划考核50。

5.2全部保护及安全自动装置正确动作率每少一个百分点考核100元。主系统保护及安全自动装置正确动作率每少一个百分点考核100元。(保护及安全自动装置正确动作率应比电力公司下达指标高出0。5%)

5.3全部继电保护及安全自动装置投入率每少一个百分点考核100元。主系统保护及安全自动装置投入率每少一个百分点考核100元。

5.4本单位责任高频保护累计退出每72小时考核50元,母差及矢灵保护投入率每少一个百分点考核50元。

5.5励磁装置自动投入率每少一个百分点考核50元,故障录波完好率每少一个百分点考核50元。

5.6调度下达定值通知不按期更改及回执每次考核30元。厂用电保护方案不按期整定考核150元,不按期更改及回执每次考核30元,实际值与整定值不符每错一项考核60元。5.7事故及保护不正确动作后,未进行检验每次考核30元,未采取防范措施每次考核30 元,事故报告未按时上报每次考核30元。

5.8不按规定定检设备,每套考核30元,检验项目不全,每套考核30元。

5.9二次设备不按规定定级每套考核20元。

5.10保护及安全自动装置缺陷消除率每低于一个百分点考核50元。

5.11直流系统无检验管理制度考核50元,未按规定检查和校验每次考核50元。

5.12未按要求配置仪器设备,每少一台考核50元,仪器设备档案不全考核50元,仪器设备定检每少一台考核30元,未进行标准化管理考核50元。

5.13安全活动开展每少一次考核50元,安全活动记录不完整每次考核30元。

5.14规程,图纸,资料不全每套考核20元,各种记录不全每套考核20元,未进行标

准化管理考核50元。

5.15一年内培训人次少于标准,每少一次考核20元,一题回答不上或不正确考核30元,回答不全面考核20元。

5.16各种报表不报,每次考核100元,未按时上报或内容不完整每次考核50元,报表不真

实每次考核50元。

5.17无年度工作总结和自查自评结果考核200元,内容不全面,不深入考核100元。5.18凡本标准要求二,三级监督机构的职责及义务,每违反一次考核考核50元。

5.19按“新疆电力公司继电保护技术监督基础管理规范化实施细则”检查,每少一分考核30元。

国电库车发电有限公司电热专业

2009年1月

继电保护技术监督管理制度

编制:

审定

审批:

国电库车发电有限公司电热专业

技术监督管理制度

编号:LTHB-MZW-AQ-066 技术监督管理制度 编制: 审核: 批准: 蓝天环保设备工程股份有限公司湄洲湾项目部 二零一三年一月 目录

1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.术语和定义 (2) 4.管理职责 (4) 5.监督内容与方法 (7) 6.附则 (10)

1.目的 为加强本项目部的技术监督管理工作,提高设备可靠性,保证机组安全、经济运行,根据电力行业现行标准(电力技术监督导则DL/T 1051-2007),并结合公司生产管理的实际情况和特点,制订本制度。 2.适用范围 2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2 本制度适用于本项目部所属各部门。 3.术语和定义 3.1 技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准,采用有效的测试和管理手段,对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优质、经济运行。 3.2 两级技术监督网 由部门、项目部组成。 3.3 绝缘监督:电气一次设备,如变压器、电抗器、开关(包

括GIS)电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、绝缘子、高压电机等设备的绝缘强度,过电压保护及接地系统。 3.4 电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准;如:电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5 继电保护和安全自动化装置监督:变压器、电抗器、开关(包括GIS)、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、等设备继电保护;安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统(包括PSS)及所属二次回路。电力系统继电保护和安全自动装置及其投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6 励磁监督:脱硫脱硝系统性能及指标,整定参数和运行可靠性。 3.7节能监督:脱硫脱硝设备的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。 3.8 环保监督:废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。 3.9 金属监督:压力容器、高温或承压管道及部件、高速旋转部件(循环泵叶轮、叶片、氧化风机、消音器部件),金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 3.10 化学监督:水、汽、电力设备用油(气)、燃料品质,热力设备的腐蚀、结垢、积盐,热力设备停备保护,化学仪器仪表等。

继电保护管理制度汇编

继电保护管理制度汇编-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大同煤矿集团同华发电有限公司企业标准DATONGMEIKUANGJITUAN TONGHUAFA DIANYOUXIANGONGSI 继电保护管理制度汇编 批准:冯宇亮 复审:刘文军 初审:李国才 编写:郝贵平

2012年 04 月 01 日发布 2012年 04 月 01 日实施 同华发电有限公司企业发布 目录 1、继电保护岗位责任制 (3) 2、继电保护安全管理责任制 (5) 3、继电保护监督管理制度 (9) 4、继电保护检验管理制度 (15) 5、继电保护保护投退制度 (23) 6、继电保护设备巡回检查制度 (25) 7、继电保护现场工作制度 (27) 8、继电保护专业软件管理制度 (29) 9、继电保护班组培训管理制度 (31) 10、继电保护专业备品、备件管理制度 (32) 11、继电保护班组资料管理制度 (34) 12、继电保护定值管理制度 (36) 13、继电保护设备专责管理制度 (38) 14、继电保护班组工器具管理制度 (39) 15、故障录波器管理制度 (40) 16、继电保护直流系统管理制度 (43) 17、继电保护仪器、仪表管理制度 (46) 18、继电保护试验报告管理制度 (48) 19、继电保护防“三误”管理措施 (50)

20、继电保护事故统计管理制度 (54) 21、电气设备质量监督制度 (55) 1、继电保护岗位责任制度 1.总则 1.1 为了搞好班组各个岗位的管理,保证生产工作的需要,促进工作效率的提高,特制定本制度。 1.2 本制度根据基建及生产管理要求,结合公司有关管理制度的具体情况制定。 1.3 岗位管理是对班组各个岗位的任务与责任进行分工与明确,包括生产现场的管理与班组基础管理,目的是确保班组管理无死角。 1.4 本制度规定了班组各级人员的岗位责任标准,所有人员均应遵照执行。 2.各级人员岗位责任内容 2.1班组负责人岗位责任: 2.1.1班组负责人是班组安全运行工作的组织者,对本班人员的技术、经济、思想工作和人身设备安全等负有第一责任。 2.1.2编制年、季、月工作计划和定期检验计划,审核有关设备技改计划和反事故措施计划,并督促按期完成。 2.1.3组织技术培训和安全培训活动。 2.1.4督促并抓紧工作计划的完成;抓技术管理、规章制度的执行;抓上级指示、事故通报及反事故措施的贯彻。 2.1.5组织继电保护事故和不正确动作的调查分析和定值整定方案的讨论。 2.1.6积极推广应用新技术、新标准、新工艺,运用科学管理方法,不断提高管理水平。 2.1.7凡发生人身伤亡、设备损坏、三误及其它事故,负安全第一责任。 2.1.8负责检查、督促安规、安措的执行落实情况 2.2 班组成员岗位责任 2.2.1对本专责设备的运行和安全负有全部责任,有责任提出对可能引起设备异常或损坏的安全措施和整改方案,同时对新、扩建的设备进行验收或参加交接试验。 2.2.2做好专责设备的技术管理工作,协助班组负责人做好本班技术管理、缺陷管理和安全监督工作。

继电保护技术监督实施办法

继电保护技术监督实施办法 1目的和适用范围 1.1为加强公司电力系统继电保护、安全自动装置及控制系统技术监督工作,提高保护与控制系统运行可靠性,保证电力设备安全稳定运行,制定本制度。 1.2技术监督应贯穿电力生产的全过程,在全过程管理中,实施技术监督,实行技术责任制、依法监督、分级管理。实施继电保护技术监督全过程管理中,要贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 1.3本办法规定了******燃气热电有限公司继电保护技术监督的网络、职责、范围、内容和管理。 1.4本办法适用于******燃气热电有限公司继电保护技术监督的管理工作。 2规范性引用文件 本办法引用了下列标准中的相关条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本细则。DL/T1051-2007 电力技术监督导则 DL/T838-2003 **企业设备检修导则 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 955-2006 继电保护及电网安全自动装置检验规程 DL_T 1049-2007 励磁监督技术标准 GB/T 7409.3-2007 同步电机励磁系统大、中型同步**机励磁系统技术要求 DL/T 1049-2007 **机励磁系统技术监督规程 国家电网公司继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 国家电网公司继电保护专业全过程管理规定 华东电网并网电厂继电保护专业管理规定 华东电网继电保护及安全自动装置运行管理规定 华东电网线路保护光纤通道建设、配置应用原则 华东电网继电保护定值整定交界面的管理规定

华东电网微波、光纤电路传输继电保护信息通道运行管理办法 华东电网故障录波器技术准则 华东电网继电保护故障信息系统管理规定 华东电网继电保护故障信息系统技术标准 华东电网微机继电保护装置软件版本管理规定 华东电网500kV继电保护专业现场检验工作规范化管理规定 3监督范围 3.1 220KV系统继电保护 3.2变压器继电保护 3.3发变组继电保护 3.4机组UPS柜 3.5**机励磁系统 3.6机组解列切机装置 3.7机组同期装置 3.8机组快切切换装置 3.9全厂6KV、220KV线路及电机继电保护装置 3.10全厂400V开关、线路及电机继电保护装置 3.11****燃气电厂PMU柜 4项目、标准及校验周期 4.1继电保护技术监督项目、标准及校验周期详见附录。 对附录所列的公司管理的继电保护监督项目以外内容由各部门自行 负责,对监督项目、标准 及校验周期和监督的实施情况由部门监督兼职每季度上报继电保护技术监督网络负责人一次,继电保护技术监督网络负责人负责不定期抽查。 5职责分工

主变非电量继电保护整定原则

主变非电量保护整定原则 1 适用范围 适用于110kV、35kV变电站主变非电量保护的整定。 2 规范性引用标准 下列标准和文献中的条款通过本原则的引用而成为本原则的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适应于本原则。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本原则。 DL/T 540—1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 QG/YW-SC-20-2008 云南电网变压器(高压电抗器)非电量保护管理规定(修编) 3 整定原则 3.1 本体及有载调压开关气体继电器 3.1.1 应在定值通知单中注明轻瓦斯发信、重瓦斯跳闸(跳各侧断路器)。 3.1.2 气体继电器动作于信号的容积整定和动作于跳闸的流速整定参照DL/T 540—1994第 4.2、4.3 条设置。 ※DL/T 540—1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程 4.2动作于信号的容积整定 继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范围内可靠动作。试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。 4.3动作于跳闸的流速整定 4.3.1继电器流速整定范围 QJ-25型:连接管径25mm,流速范围1.0m/s。

QJ-50型:连接管径50mm,流速范围0.6~1.2m/s。 QJ-80型:连接管径80mm,流速范围0.7~1.5m/s。 4.3.2继电器动作流速整定值 继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可根据变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可根据变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情况决定。 表1 变压器容量 (kV A)继电器型号 连接管内径 (mm) 冷却方式 动作流速整定值 (m/s) 1000及以下QJ-50φ50自然或风冷0.7~0.8 1000~7500QJ-50φ50自然或风冷0.8~1.0 7500~10000QJ-80φ80自然或风冷0.7~0.8 10000以上QJ-80φ80自然或风冷0.8~1.0 200000以下 QJ-80φ80强迫油循环 1.0~1.2 200000及以上QJ-80φ80强迫油循环 1.2~1.3 500kV变压器QJ-80φ80强迫油循环 1.3~1.4 有载调压变压器 (分接开关用) QJ-25φ25 1.0 4.3.3流速试验方法 继电器动作流速整定值试验是在专用流速校验设备上进行的,以相同连接管内的稳态动作流速为准,重复试验三次,每次试验值与整定值之差不应大于0.05m/s,亦可用间接测量流速的专用仪器测试流速。调节继电器弹簧的长度,可改变动作流速整定值。 4.3.4流速试验设备 继电器流速整定可在固定式流速校验台上进行检验,亦可用携带式间接测量流速的校验装置(如流速测量尺)进行测试。

技术监督告警管理制度

1 目的为了规范国华定电公司技术监督告警管理的目标、程序和要求。 2 适用范围本标准适用于国华定电公司的技术监督管理工作。 3 引用标准 《电力工业技术监督工作规定》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则与检查要点》 《火力发电厂安全性评价》(第二版)《火力发电厂并网安全性评价》(2004 年) 《电力建设施工、验收及质量验评标准》(96 年版)《火力发电厂金属技术监督规程》(DL438— 2000)《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869 —2004)《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制 度》 《河北南网技术监督检查标准》国华发电管理系统“环境保护管理子系统”(GHFD-07) 国华电力公司技术监督检查细则 4 定电公司生产内部预警、告警制度 4.1 在技术监督管理工作中,技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标或接近超标值,但未达到《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度》有关规定时,实行定电公司内部技术监督异常超标、预警通知单制度,向责任部门发出技术监督异常超标、预警通知单。 4.1.1 参照发电管理系统技术监督告警制度内容,在定电公司内执行技术监督异常超标、预警通知单。异常超标通知单,由技术监督专责人依据试验报告和监督条例提出,由总工程师签发后,连同试验报告送至相关责任部门经理。 4.1.2 技术监督异常超标、预警通知单的整改:责任部门接到通知单后立即采取措施进行整改,在72 小时内将处理情况反馈给技术监督专责人,生技部和相关设备责任部门对其进行验收登记并对异常情况继续进行跟踪。对于无法立即实施的应制定临时控制措施,应做好实施准备,并将情况进行反馈备案。 4.1.3 当发生下列情况时,即形成公司内部技术监督告警一次。 4.1.3.1 技术监督范围内的设备存在安全隐患,已接到技术监督异常超标、预警通知单,没有在规定时间内积极解决、制定防范措施。. 4.1.3.2 设备运行数据、试验数据弄虚作假;技术监督季度报表、技术报告、记录档案、工作总结内容失实。 4.1.3.3 在大修、小修和临修中安排的技术监督项目漏项,未按照技术要求实施并隐瞒不报。 4.1.3.4 违反技术监督制度工作制度,造成监督工作失效。 4.1.3.5 监督异常事件漏报、瞒报或越级上报,造成不良影响的。 4.1.3.6 因管理不善造成标准计量器具仪表丢失或损坏的。 4.1.3.7 由于工作失误导致监督工作和项目无法正常开展。 4.1.3.8 违反技术监督制度导致公司上级职能部门对公司依据发电管理系统告警条例发出告警的。 4.1.3.9 在技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标,且没有在一个月内解决、制定 防范措施,由运行部门专业主管提出,总工程师签字,向技术监督专业一级网负责人(生技部专业主 管)发出技术监督指标异常通知单,实现相互监督的目的。 5 河北省电力研究院预警制度 出现以下异常情况,但没有达到《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度》有关规定时,根据与河北省电力研究院的《技术监督、技术服务合同》的规定,由河北省电力研究院向定电公司发技术监督预警单 5.1 技术监督范围内的设备已处在事故边缘,但仍强制运行。 5.2 技术监督范围内的设备不安全运行已延续一段时间,经技术监督指导后,仍没有改进,而且有关单位不积极解决。 5.3 设备的运行数据、技术数据、试验数据有弄虚作假的情况。

水电站技术监督管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.水电站技术监督管理办法 正式版

水电站技术监督管理办法正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为加强技术监理所工作,提高发电设备的可靠性, 防止设备事故发生,加强对设备的运行、检修、改造等进行全过程监督管理,以保证电网安全、优质、经济运行,,特制定本制度。 第二条技术监督工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,实行技术责任制,按照依法监督分级管理、行业归口的原则,对电力建设和生全过程实施技术监督。 第三条引用标准:《电力工业技术

监督工作规定》、《电力技术监督导则》DL/T1051-2007。 第四条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第五条技术监督包括电能质量、金属、化学、绝缘、电测、热工、环境保护、节能、继电保护、坝工、自动化通信及信息技方面,对电力设备或系统的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测、调整及评价。 第六条技术监督工作是一项全过程、全方位的技术管理工作,应贯穿于工

110kV线路继电保护整定原则

3~110kV线路继电保护整定计算原则 1一般要求 1.1整定计算使用的正常检修方式是在正常运行方式的基础上,考虑N-1的检修方式,一般不考虑在同一厂(站)的母线上同时断开所联接的两个及以上运行设备(线路、变压器等)。 1.2保护装置之间的整定配合一般按相同动作原理的保护装置之间进行配合,相邻元件各项保护定值在灵敏度和动作时间上一般遵循逐级配合的原则,特殊情况设置解列点。 1.3保护动作整定配合时间级差一般取0.3秒。 1.4线路重合闸一般均投入三相重合闸,系统联系紧密的线路投非同 期重合,发电厂出线联络线路少于4回时电源侧重合闸投检同期合闸、对端投检无压合闸,重合时间一般整定为对端有全线灵敏度段最长时间加两个时间级差。 2.快速保护整定原则 2.1高频启信元件灵敏度按本线路末端故障不小于2.0整定,高频停信元件灵敏度按本线路末端故障不小于1.5~2.0整定。 2.2高频保护线路两侧的启信元件定值(一次值)必须相同。 2.3分相电流差动保护的差动电流起动值按躲过被保护线路合闸时的最大充电电流整定,并可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流,同时保证线路发生内部故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2,线路两侧一次值动作值必须相同。 2.4分相电流差动保护的其它起动元件起动值应按保线路发生内部故

障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2整定,同时还应可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流。 3后备保护的具体整定原则: 以下各整定原则中未对其时间元件进行具体描述,各时间元件的定值整定应根据相应的动作配合值选取。 1 相间距离 Ⅰ段: 原则1:“按躲本线路末端故障整定”。 所需参数:可靠系数K K =0.8~0.85 计算公式:L K DZ Z K Z ≤Ⅰ 变量注解:ⅠDZ Z ――定值 L Z ――线路正序阻抗 原则2:“单回线终端变运行方式时,按伸入终端变压器内整定”。 所需参数:线路可靠系数K K =0.8~0.85 变压器可靠系数KT K ≤ 0.7 计算公式:' T KT L K D Z Z K Z K Z +≤Ⅰ 变量注解:'T Z ――终端变压器并联等值正序阻抗。 原则3:“躲分支线路末端故障”。 所需参数:线路可靠系数K K =0.8~0.85 计算公式: )(21L L K DZ Z Z K Z +≤Ⅰ 变量注解:1L Z ――应该是截止到T 接点的线路正序阻抗。 2L Z ――应该是分支线路的正序阻抗。

《技术监督管理制度》

技术监督管理制度(修订) 1.目的 为加强公司技术监督管理工作,提高发电设备可靠性,保证公司机组安全、经济运行,根据电力行业现行标准(电力技术监督导则DL/T 1051-2007),并结合公司生产管理的实际情况和特点,制订本制度。 2.适用范围 2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2 本制度适用于本公司所属各部门。 3.术语和定义 3.1 技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准,采用有效的测试和管理手段,对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优质、经济运行。 3.2 三级技术监督网 由班组、部门、公司专业组等三级组成。 3.3 绝缘监督:电气一次设备,如发电机、变压器、电抗器、开关(包括GIS)电流互感器、电压互感器、耦合电容器、避雷器、电缆、母线、绝缘子、高压电机等设备的绝缘强度,过电压保护及接地系统。 3.4 电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准;如:电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5 继电保护和安全自动化装置监督:发电机、变压器、电抗器、开关(包括GIS)、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、高压电机等设备继电保护;安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统(包括PSS)及所属二次回路。电力系统继电保护和安全自动装置及其 页脚内容1

投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6 励磁监督:发电机励磁系统性能及指标,整定参数和运行可靠性。 3.7节能监督:发电设备的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。 3.8 环保监督:废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。 3.9 金属监督:锅炉、压力容器、高温或承压管道及部件、燃机燃烧室部件、高速旋转部件(燃机、汽轮机大轴、叶轮、叶片、发电机大轴、护环,压气机部件),金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 3.10 化学监督:水、汽、电力设备用油(气)、燃料品质,热力设备的腐蚀、结垢、积盐,热力设备停备保护,化学仪器仪表等。 3.11 热工监督:仪表检测及显示系统、自动调节系统、保护联锁及工艺信号系统、程序控制系统、燃机MARK Ⅵ控制系统、厂级监控系统(SIS)与分散控制系统(DCS)等及其投入率、动作正确率;压力、温度、流量、重量、转速、振动检测装置的量值传递等。 3.12 电能质量监督:电压、电流、功率、频率、相位及其测量装置。频率和电压质量。频率质量指标为频率允许偏差;电压质量指标包括允许偏差、允许波动和闪变、三相电压允许不平衡度和正弦波形畸变率。 3.13 水工监督:海水冷却水系统的引排水设施、护岸设施等。 3.14 汽轮机监督:振动、叶片频率、调速系统、油系统、真空系统及其他辅助系统、主要辅机设备等。 3.15 燃机监督:燃机本体及附属管件、进排气系统、水洗系统、CO2系统、通风系统、天然气控制阀组等。 4.管理职责 4.1 公司设立由副总经理或总工程师任组长的技术监督领导小组,设备管理部是技术监督工作归口管理部门。设备管理部设立技术监督管理专责人,在公司技术监督领导小组领导下做好各个技术监督 页脚内容2

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

继电保护技术监督管理制度

继电保护及安全自动装置 技术监督管理制度 前言 为贯彻国家电力行业及上级电网公司的有关继电保护及安全自动装置技术监督工作的各项政策,进一步加强电厂继电保护技术监督管理,参照《xx电力系统调度规程》和《xx省继电保护管理规定》,特编制的Q/1XX —203.08—2011《继电保护及安全自动装置技术监督管理制度》的全部内容。 本管理制度由公司标准化委员会、生技部共同提出。 本管理制度由生部归口并负责起草、修编。 本标准主要起草人: 审核: 审定: 审批: 本管理制度于20XX年9月9日发布并实施。 本管理制度委托生技部负责解释。

继电保护技术监督管理制度 1编制目的和依据: 1.1编制目的: 为加强我公司继电保护及安全自动装置技术监督工作,提高继电保护装置运行的可靠性,特制定本制度。 1.2编制依据: 1.2.1《xx电力继电保护技术监督规定》 1.2.2《xx电力安全自动装置运行规定》 2主题内容和适用范围: 2.1本制度描述了与其它管理制度之间的关系;规定了继电保护技术监督管理业务中相关部门的工作职责;规定了管理业务的内容、工作程序和规则以及检查与考核; 2.2本制度适用于继电保护技术监督业务的管理工作。 3管理职责: 3.1总工程师职责 3.1.1总工程师领导全公司的继电保护技术监督工作,负责建立继电保护技术监督网。 3.1.2审批继电保护技术监督的工作计划、措施、制度、工作总结、报告。 3.1.3审批继电保护技术监督的更改、定检、反事故措施计划。 3.1.4审批继电保护装置、试验仪器的配备。 3.1.5审批公司管辖设备的继电保护装置工程设计、造型。 3.1.6审批公司管辖设备的继电保护定值整定方案。 3.1.7审批继电保护工作人员的配备,环境条件的改善,重大工作问题提出决策意见。 3.1.8定期召开继电保护监督网会议。 3.2安全生产部职责 3.2.1贯彻执行上级有关继电保护技术监督的各项规程、制度和对技术监督工作的指示,根据本公司的具体情况,制定和贯彻实施细则。 3.2.2负责技术管理工作,审查继电保护装置技术改进和工作计划、措施、制度、工作总结、报告。 3.2.3负责审查继电保护技术监督的更改、定检、反事故措施计划,并监督执行。 3.2.4参加继电保护装置的评级、检定及异常分析,负责向上级机关总结汇报继电保护技术监督工作情况及存在的问题。 3.2.5负责继电保护技术监督工作人员的培训。 3.2.6负责审定继电保护装置、试验仪器的选型和配备。 3.2.7审定公司管辖设备的继电保护定值整定方案。 3.2.8审定继电保护工作人员的配备,环境条件的改善等重大工作问题,并提出意见。 3.2.9掌握本公司继电保护装置的运行情况、事故和缺陷情况,对存在的问题提出改进意见,重大缺陷制定消除措施。 3.2.10检查和督促有关部室严格执行上级颁发的技术监督规程、制度标准和技术规范等的要求,监督本公司继电保护装置的定期检验工作和装置验收工作。 3.2.11组织召开继电保护监督网会议。 3.2.12根据有关技术监督制度,于每月5日前上报继电保护监督月报和动作月报;于7月15日前上报半年监督工作总结;于次年1月15日前上报全年监督工作总结。每季度首月10日前向华电

继电保护光纤通道管理规定

500kV系统继电保护光纤通道管理规定 一.总则 1.为加强继电保护光纤通道管理,进一步提高继电保护光纤通道可靠性,制定本规定。 2.本规定主要依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007)、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995—2006)和《光纤通道传输继电保护信息通用技术条件》等制定。 3.本规定适用于500kV继电保护光纤通道的调度、设计、基建、运行维护等。220千伏及以下系统可参照执行。 二.专业管理职责划分 1.专用纤芯方式 1.1保护用光纤直接由龙门架接续盒引出到线路保护装置的,接续盒至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护。通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 1.2保护用光纤由通信机房光配线架(ODF)引出到线路保护装置的,通信专业与继电保护专业以光配线架为分工界面。龙门架接续盒至通信机房光配线架的光缆及光配线架由通信专业负责维护。光配线架至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护,通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 2.复用接口方式 保护装置复用通道以配线架(数字配线架或音频配线架)作为继电保护专业和通信专业的分工界面。继电保护接口设备(保护用光电转换器)至配线架间的电

缆由保护专业维护,配线架和复用通信设备及其连接线由通信专业负责维护,继电保护接口设备由继电保护专业负责维护。 3.传输保护信号的光缆、数字电缆、音频电缆在通信侧各配线架的接线或改线方案由通信专业、继电保护专业的双方负责人签字确认,接线由通信专业人员负责。接线时,继电保护专业人员应到场配合。 三.管理规定和技术要求 1.对于配置双套光纤差动保护的线路,要求至少一套光纤差动保护使用双通道。 2.线路两套光纤纵联保护通道应使用两条完全独立的路由。 3.采用复用光纤通道的线路两侧继电保护设备,其使用的继电保护接口设备应采用同型号、同版本的产品。 4.采用2M方式传输的继电保护业务通道不得设置通道保护方式。 5.对于主干线光纤网络长度小于30km且建设有OPGW光缆的线路,宜优先采用专用纤芯作为保护通道。 6.对于传输继电保护信息的迂回光纤通道,迂回路由的站点应在500kV、220kV系统OPGW光纤通信骨干环网上。 7.传输保护的迂回光纤通道,通道传输收发延时应相同,且单向传输延时不得超过10ms,所经过的站点不宜超过6个站点,迂回所经线路长度不宜超过 1000km。 8.继电保护通道中任一设备故障,不应造成多于6条线路的一套主保护信号同时中断。

继电保护技术监督实施准则

京海煤矸石发电有限责任公司企业标准 继电保护 技术监督实施细则 20X X—X X—X X批准20X X—X X—X X实施 京海煤矸石发电有限责任公司

前言 为了实现技术监督管理工作规范化、程序化、标准化,制定本标准。 本标准的附录为规范性附录。 本标准起草单位:设备部。 本标准主要起草人:常锴 本标准主要审定人:魏广鸿黄寅生辛以振常锴 本标准批准人:魏广鸿 本标准委托设备部负责解释。 本标准是首次发布。 目录 前言 (2) 1总

则 (3) 2 监督机构与职责 (3) 3 监督范围 (6) 4 技术资料、档案监督管理 (7) 5 工程设计、基建、交接验收监督管理 (8) 6 质量监督管理 (10) 7运行监督管理 (10) 8试验设备、仪器仪表和备品备件的配置与管理 (11) 9监督报表、计划 (12) 10异常告警........................................................................... .13 11奖励考核.. (13)

12附则 (16) 继电保护监督实施细则 1 总则 1.1 本实施细则规定了京海煤矸石发电有限责任公司继电保护

技术监督工作的任务、范围、内容、技术管理、考核和各级技术管理人员的责任及工作程序,适用于我厂继电保护技术监督的管理工作。 1.2 本实施细则引用了下列标准的条文。在标准修订后,会同各部门探讨使用下列标准最新版本的可能性: 电安生[1996]430号《电力工业技术监督工作规定》 电安生[1997]356号《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》电调[1994]701号《电力系统继电保护及安全自动装置质量监督管理规定(试行)》 (87)水电电生字第108号《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 DL/T 632-1997 《电力系统继电保护和安全自动装置评价规程》DL/T 544-1994 《电力系统通信管理规程》 1.3 继电保护技术监督工作要严格执行国家及行业颁发的标准、规程、规定及制度。 1.4 继电保护技术监督工作贯彻“安全第一,预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理的原则,实行继电保护专业的技术监督、报告责任和目标考核制度,对全厂继电保护及安全自动装置的规划、设计、选型、制造、安装、调试、生产运行实行全过程的技术监督管理。 1.5 全厂发、输、配电设备的继电保护、安全自动装置及其二次回路都必须接受厂继电保护技术监督机构的技术监督与归口管

继电保护定值整定计算公式大全()..

继电保护定值整定计算公式大全 1负荷计算(移变选择) 式中S ca -- 一组用电设备的计算负荷, kVA ; 刀P N --具有相同需用系数 K de 的一组用电设备额定功率之和, kW 综采工作面用电设备的需用系数 Ki e 可按下式计算 式中P maL 最大一台电动机额定功率, kW ; COS wm -- 一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1) 向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 式中 S N —移动变电站额定容量,kV?A ; U 1N —移动变电站一次侧额定电压, V ; I 1N —移动变电站一次侧额定电流, A 。 (2) 向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流 流之和,即 ,, , (S N 1 S N 2)103 I ca I 1N1 I 1N2 = 3 U 1N (3) 向 3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流 l ca 为 I ca I 1N S N 103 (4-13) P N 103 ca K SC cOS wm (4-15) wm k de g P N COS wm (4-1 ) k de 0.4 0.6 P max P N (4-2) I ca 为两台移动变电站一次侧额定电 (4-14)

式中I ca —最大长时负荷电流,A ; P N—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和, kW ;

K sc —变压器的变比; COS wm 、n wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一 个采区供电的电缆,应取采区最大电流; 而对并列运行的电缆线路, 以考虑。 3、低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1 )流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指 1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为 电动机的额定电流。 ② 干线。干线是指控制 2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流 l c a ,取2台电动机额定电流之和,即 I ca I N1 I N2 式中I ca —干线电缆长时最大工作电流, A ; U N —额定电压,V ; 则应按一路故障情况加 I I P N 103 ca N N cos N N I ca -长时最大工作电流, A ; I N -电动机的额定电流, A ; U N - 电动机的额定电压, V ; P N - -电动机的额定功率, kW ; cos N —电动机功率因数; N -电动机的额定效率。 (4-19) (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流 I ca ,用下式计算 I K de P N 103 I ca ?- 3U N COS wm (4-21) P N —由干线所带电动机额定功率之和, kW ; 式中

水电站技术监督管理办法通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD773 水电站技术监督管理办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水电站技术监督管理办法通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第一条为加强技术监理所工作,提高发电设备的可靠性, 防止设备事故发生,加强对设备的运行、检修、改造等进行全过程监督管理,以保证电网安全、优质、经济运行,,特制定本制度。 第二条技术监督工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,实行技术责任制,按照依法监督分级管理、行业归口的原则,对电力建设和生全过程实施技术监督。 第三条引用标准:《电力工业技术监督工作规定》、《电力技术监督导则》DL/T1051-2007。 第四条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第五条技术监督包括电能质量、金属、化学、绝缘、电测、热工、环境保护、节能、继电保护、坝工、自动化通信及信息技方面,对电力设备或系统的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监

电气继电保护管理规定(新编版)

电气继电保护管理规定(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0398

电气继电保护管理规定(新编版) 第一章总则 第一条为规范大庆石化公司电力系统继电保护工作,加强技术监督,提高继电保护与安全自动装置的管理水平,保障电网安全运行、保护电气设备,依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。 第二条本规定适用于大庆石化公司电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的管理。 第三条本规定是大庆石化公司电气继电保护及在线仪表管理的基本要求,各单位在电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的选型、设计、购置、安装、验收、使用、修理、改造、更新和报废等全过程管理中,必须严格执行本规定。

第二章管理职责 第四条大庆石化公司电力系统继电保护专业实行统一领导,分级管理,在公司、二级单位和基层单位设置相应的继电保护专业管理岗位。 第五条公司电气管理处作为继电保护管理的职能部门,对公司电网内继电保护实行专业管理,对承接网内电气设备继电保护调试的单位进行技术监督管理。 第六条二级单位主管部门及基层单位分别设专(兼)职继电保护技术人员,负责本单位继电保护管理工作。电气副总工程师为二级单位继电保护专业总负责人,运行主管领导是基层单位继电保护专业主管领导。 第七条矿区服务事业部也应设置相应的继电保护专业管理岗位,配备继电保护人员负责本单位继电保护管理工作,专业上接受公司电气管理处的技术指导。 第八条继电保护专业管理岗位人员至少应了解掌握: 1.被保护电力设备的有关参数和保护设备的功能及型号规格、

继电保护及安全自动装置技术监督年度总结报告

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 继电保护及安全自动装置技术监督年度总结报告 1.概况在贵州电力试验研究院及贵州中调相关专家的大力帮扶和技术指导下,在我厂各级领导的充分重视和大力支持下,为了保证我厂生产设备的安全、稳定运行,提高发电设备可靠性,全面完成2015 年我厂生产工作任务,按照技术监督工作必须全面坚持“安全第一,预防为主”的指导思想,根据技术监督标准,结合我厂实际情况,开展技术监督工作。通过各部门人员的共同努力,不断细化管理,加强设备消陷,使我厂的继电保护技术监督工作能持续良好的开展。为了保证各项工作安全顺利开展,确保主网及机组的安全稳定运行,我厂始终把技术监督工作贯穿于各项生产工作中。现将我厂2015 年度继电保护技术监督年终工作总结如下。 2 技术监督指标的完成情况 2.1 继电保护正确动作率 按电压等级分别统计全年6kV及以上继电保护(含线路保护、母线保护、变压器保护或发变组保护、断路器保护、短引线保护、启备变保护和6kV工作/ 备用开关保护)动作总次数、正确动作次数均为69次,正确动作率为100%。发变组保护动作次数按照变压器高压侧电压等级统计。统计如下:

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 主保护投运率2.2 断路器保护、变压器或发变组保护、该列表统计线路保护、母线保护、短引线保护、启备变保护的应投天数以及实际投运天数,投运率均为统计如下:100%

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 日)月(注:截止到1130 继电保护定检计划完成率2.3 线路保护、母线保护、变压器保护或发变组保护、断路器保护、短引线保护、启备变保

继电保护整定计算公式汇编

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KVA:200±10%cm3;S b在1000~15000KVA:250±10%cm3;S b在15000~100000KVA:300±10%cm3;S b>100000KVA:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、 II及差动线圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:I dz=K k×I(3)dmax2 继电器动作电流: 其中:K k—可靠系数,DL型取1.2,GL型取1.4;K jx —接线系数,接相上为1,相差上为 I(3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流;K i—电流互感器变比;K u—变压器的变比一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k—可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为;I1e—变压器一次侧额定电流;K i—电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin1—变压器一次最小两相短路电流;I dzj —速断保护动作电流值;K i—电流互感器变比 4、过电流保护整定计算公式: (1)继电器动作电流: 其中:K k—可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。K jx —接线系数,接相上为1,相差上为 I1e—变压器一次侧额定电流;K f—返回系数,取0.85;K i—电流互感器变比 (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin2—变压器二次最小两相短路电流I dzj —过流保护动作电流值;K i—电流互感器变比; K u—变压器的变比 过流保护动作时限整定:一般取1~2S。 5、零序过电流保护整定计算公式: (1)动作电流: 其中:K k—可靠系数,取2。

相关文档