第一章基础知识

三、判断题

1.电压及对称性、频率属于电能质量指标,波形畸变不属于电能质量指标。()答案:×

2.用户变(配)电站不属于电力系统。()

答案:×

3.叠加原理适用于电路电压、电流及功率计算。()

答案:×

4.电力系统的线损包括线路上的功率损耗和变压器内部的损耗。()

答案:√

5.在一个电路中,选择不同的参考点,则两点间的电压也不同。()

答案:×

6.在电路中,任意两点间电位差的大小与参考点的选择无关。()

答案:√

7.高次谐波可能对弱电系统造成严重干扰使其无法正常工作。()

答案:√

8.除用电设备外,发电厂、电力线路、变电站、配电装置都属于电力系统。()答案:×

9.左手定则也称电动机定则,是用来确定载流导体在磁场中的受力方向的。()答案:√

10.交流电流在导体内趋于导线表面流动的现象叫集肤效应。()

答案:√

11.电力网上的高次谐波电压将使并联电容器的电流超过额定值。()

答案:√

12.用户经补偿后的功率因数应保持在0.8-0.9之间。()

答案:×

13.有一只电容为3μF的电容器,当两端所接电压为400V时,电容器储存的能量为0.0012J。()

答案:×

14.选择仪表量程的原则是:被测量值不低于仪表选用量程的2/3,而又不超过仪表的最大量程。()

答案:√

15.力的大小、方向、作用点合称为力的三要素。()

答案:√

16.电力系统由发电、输电、变电、配电和用电五个环节组成。()

答案:√

17.电力系统中出现高次谐波,可造成电容器温升过高甚至爆裂。()

18.在磁场中,导线切割磁力线产生的感应电动势的大小与以下因素有关:①导线的有效长度;②导线垂直于磁场方向的运动速度;③磁感应强度。()

答案:√

19.电力网的电压过低,仅对用户有害。()

答案:×

20.电气设备在额定电压下运行时,具有比较理想的技术性能和经济效果。()答案:√

21.电力网上无功负荷用大于供,会造成频率过低。()

答案:×

22.一般情况下,有保安负荷的用户应用双路电源供电。()

答案:√

23.通常,金属导体的电阻与温度无关。()

答案:×

24.两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷量少。()

答案:√

25.保证供电可靠性的责任,完全在供电部门。()

答案:×

26.在交流电路中,把热效应与之相等的直流电的值称为交流电的有效值。()答案:√

27.电弧炉、直流设备、变流设备、变频设备、电子设备都是可能产生谐波的设备。()

答案:√

28.电力系统中,功率因数也称为效率。()

答案:×

29.直导体在磁场中运动一定会产生感应电动势。()

答案:×

30.在交流电路中,阻抗包含电阻“R”和电抗“X”两部分,其中电抗“X”在数值上等于感抗与容抗的差值。()

答案:√

31.理想电压源与理想电流源的外特性曲线是垂直于坐标轴的直线,两者是不能进行等效互换的。()

答案:√

32.用伏安法测量电阻,当被测电阻较大时,为减小测量误差,宜采用电压表前接方式,当被测电阻较小时,为减小测量误差,宜采用电压表后接方式进行。()

33.物体的重心不一定处在物体内部。()

答案:√

34.在感性电路中,并联电容后,可提高功率因数,使电流和有功功率增大。()答案:×

35.在三相交流电路中,总的视在功率等于各相视在功率之和。()

答案:×

36.通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的功率也增大2倍。()答案:×

37.判断线圈中电流产生的磁场方向,可用右手螺旋定则。()

答案:√

38.在电阻R两端加10V直流电压,消耗功率为4W,若在该电阻上加U=10V 的交流电,则消耗的功率也为4W。()

答案:√

39.铝的导电性虽比铜差,但铝比铜多,价格便宜,密度为铜的30%,故在一般情况多用铝作导线。()

答案:√

40.220V、100W的灯泡和220V、40W的灯泡串联后接到220V的线路上,则40W的灯泡比100W的暗。()

答案:×

41.一般电压表都有两个以上的量程,是在表内并入不同的附加电阻所构成。()

答案:×

42.电压及对称性、频率、波形、可靠性都是电能质量指标。()

答案:×

43.中断供电将造成公共场所秩序混乱者,属于一级负荷。()

答案:×

44.电力网上出现波形畸变,不可能是用户造成的。()

答案:×

45.功率因数在数值上是有功功率和无功功率之比。()

答案:×

46.“发电负荷”应与“用电负荷”相等。()

答案:×

47.换路定律是分析电路过渡过程和确定初始值的基础。()

答案:√

48.电力系统中出现高次谐波,可导致仪表出现测量误差。()

答案:√

49.线圈中只要有电流流过,就会产生自感电动势。()

答案:×

50.高次谐波可能影响继电保护及自动装置动作的准确性,可能使计量、测量装置产生过大误差,还可能对通讯线路产生干扰。()

答案:√

51.电力网上有功负荷用大于供,会造成电压过低。()

答案:×

52.在交变磁场中,铁磁物质因反复磁化而由磁滞现象引起的能量损耗,称磁滞损耗。()

答案:√

53.刚体、变形体都是力学研究的客观存在的物体。()

答案:×

54.两线圈分别由一固定端流入或流出电流时,如它们产生的磁通是同方向的,则称这两端为同名端。()

答案:√

55.用户的配电系统,不算作电力系统的组成部分。()

答案:×

56.电力网所提供的是对称三相电压,即三相电压的大小和相位都相同。()答案:×

57.当电容器的电容值一定时,加在电容器两端的电压频率越大,容抗越小。()答案:√

58.在金属导体中,电流传导的速率也就是自由电子在导体中定向移动的速率。()

答案:×

59.用户装设无功补偿设备是为了节约电能。()

答案:×

60.视在功率是指电路中电压与电流的乘积,它既不是有功功率也不是无功功率。()

答案:√

61.有铁心的线圈的自感系数比空心线圈的自感系数要大。()

答案:√

62.电容量不同的电容器并联时,各电容器中的电量相等。()

答案:×

63.架空电力线路和电力电缆线路,均是电力系统的一部分。()

答案:√

64.描述磁场的磁力线,是一组既不中断又互不相交,各自闭合的回线。()答案:√

65.只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。()

答案:×

66.电力网的频率过低,对电力网的运行和用户都有害。()

答案:√

67.功率因数越低,所造成的线路电压损失和功率损耗也就越多。()

答案:√

68.介质的绝缘电阻随温度升高而减少,金属材料的电阻随温度升高而增加。()

答案:√

69.在纯电容正弦交流电路中,电流相位滞后于电压90°。()

答案:×

70.大小和方向均随时间周期性变化的电压或电流,叫正弦交流电。()

答案:×

第二章架空线路

三、判断题

1.施工中在一个档距内,每根导线不应超过一个接头。()

答案:√

2.接头距导线的固定点,不应小于0.5m。()答案:√

3.城镇配电线路档距设计要求宜采用40~50m,耐张段的长度不宜大于1km。()

答案:√

4.配电线路与35kV线路同杆架设时,两线路导线间的垂直距离不宜小于2.0m。()

答案:√

5.在线路设计中,配电线路直线杆要求,同杆架设多回绝缘线路横担之间的最小垂直距离为:高压~高压0.5m,高压~低压1.0m,低压~低压0.3m。()

答案:√

6.普通钢筋混凝土杆的强度设计安全系数不应小于1.7。()

答案:√

7.拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角45°,如受地形限制,可适当减少,但不应小于30°。()

答案:√

8.电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。如:12米电杆埋深宜采用1.9m;15米电杆埋深宜采用2.3m;18米电杆埋深宜采用2.6~3m。()

答案:√

9.柱上变压器台距地面高度,不应小于2m。()

答案:×

10.安装10kV跌落式熔断器时,各相间水平距离不应小于0.5m。()

答案:√

11.绝缘子的主要作用是固定与支持导线。()

答案:×

12.配电线路的导线截面一般根据经济电流密度选择。()

答案:√

13.架空线路的污秽等级共分为5级。()

答案:√

14.线路的过流保护是按导线的运行电流的原则来整定的。()

答案:×

15.城区内10kV配电线路与地面的最小距离为6m。()

答案:×

16.在没有接地线的情况下,可以将个人保安线作为接地线使用。()

答案:×

17.不同品种的水泥可在同一个基础腿中混合使用。()

答案:×

18.浇注基础后应在12h内开始浇水养护,当天气炎热、干燥有风时,应在3h 内进行浇水养护。()

答案:√

19.用链条葫芦起吊重物时,如已吊起的重物需在中途停留较长时间,应将手拉链拴在起重链上,防止自锁失灵。()

答案:√

20.遇雨、雪、大风天气时,也可进行电杆钢圈焊接工作。()

答案:×

21.遇有5级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。

()

答案:√

22.顶杆(撑杆)底部埋深不小于0.5m。()

答案:√

23.施工中,一个档距内单根绝缘线绝缘层的损伤修补不宜超过三处。()答案:√

24.10kV绝缘导线与街道行道树之间,在最大弧垂情况下的最小垂直距离为1.0m,最大风偏情况下最小水平距离为1.5m。()

答案:×

25.10kV绝缘线与10kV绝缘线交叉跨越时最小距离为1m。与0.4kV绝缘线交

叉跨越时最小距离为0.5m。()

答案:×

26.在额定电压下对空载线路冲击合闸3次,合闸过程中线路绝缘不应有损坏。()

答案:√

27.接户线为铜导线,与铝导线连接时,可不采用铜铝过渡措施。()

答案:×

28.绝缘配电线路在跨越建筑物时,在最大弧垂情况下与建筑物的垂直距离不应小于2.5m。

()

答案:√

29.电杆组立时,直线杆的横向位移不应大于50mm;电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于杆梢直径的1/2。()

答案:√

30.普通钢筋混凝土电杆的纵向裂缝不应超过0.1mm,长度不超过1/3的周长。()

答案:×

31.拉开或合上单极隔离开关时必须拿绝缘棒去操作。合闸时先合两边相,拉闸时先拉中间相。()

答案:√

32.合上隔离开关时若发生强弧光一定要合上,绝不允许再往回拉。()

答案:√

33.10kV高压下户采用LGJ-120架设,当使用绑线绑缠于主线时,施工人员为了保证连接紧密,进行了150mm的长度绑缠。()

答案:×

34.电力安全生产的工作方针:安全第一、预防为主、综合治理。()

答案:√

35.倒闸操作应使用倒闸操作票,操作票填写设备双重名称:设备名称和编号。()

答案:√

36.正确安全地组织检修工作主要由工作票签发人负责。()

答案:×

37.接地电阻是指:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和。()答案:√

38.截面为240mm2及以上铝芯绝缘线承力接头,宜采用液压法施工。()

答案:√

39.在停电的线路或同杆塔架设多回线路中的部分停电线路上工作,应使用第

一种工作票。()

答案:√

40.按照接地的作用,将钢筋混凝土构架接地属于保护接地。()

答案:√

41.人在接地网中行走,两脚之间的电压为跨步电压。()

答案:√

42.接地电阻的大小与土壤电阻率有关。()

答案:√

43.电气设备有运行、热备用、冷备用、检修四种状态。()

答案:√

44.线路停电检修时,断开电源后即可进行工作。()

答案:×

45.挂接地线时,应先接接地端,后接导体端。拆接地线时顺序相反。()答案:√

46.停电而未挂接地线的设备应视为带电设备。()

答案:√

47.接受倒闸操作命令时要有监护人和操作人在场,由监护人接受。()

答案:√

48.凡是铁塔线路都是输电线路。()

答案:×

49.导线接头不良,往往是事故的根源。()

答案:√

50.导线两悬挂点的连线与导线最低点间的垂直距离称为弧垂。()

答案:√

51.登杆作业前,只需对登杆工具进行检查即可。()

答案:×

52.杆上作业时,应将工具放在方便工作的位置上。()

答案:×

53.低压验电笔检测电压的范围为220~380V。()

答案:×

54.配电线路的导线在针式绝缘子上固定时用的绑线,可采用任何材质的导线。()

答案:×

55.配电线路直线杆安装单横担时,应将横担装在电源侧。()

答案:×

56.在线路及设备定级管理中,一、二级线路为完好线路。()

答案:√

57.配电线路使用悬式绝缘子时,耐张绝缘子串上的销子应由上向下穿。()答案:√

58.在配电线路放线时,采用放线滑轮可达到省力又不会磨伤导线的目的。()答案:√

59.雷电时,严禁用兆欧表测量线路绝缘。()

答案:√

60.手拉葫芦及滑车的试验每半年一次;外观检查每月一次。()

答案:×

61.导线之间保持一定的距离,是为了防止相间短路和导线间发生气体放电现象。()

答案:√

62.同一横担上,不允许架设不同金属的导线。()

答案:√

63.钢筋混凝土杆在使用中不应有纵向裂纹。()

答案:√

64.拉线制作时,在下料前应用20~22号铁丝绑扎牢固后断开。()

答案:√

65.在立杆工作中,可采用白棕绳作为临时拉线。()

答案:×

66.施工中,螺栓的穿入方向,顺线路方向由送电侧穿入。()

答案:√

67.导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%。()

答案:√

68.在基础施工中,钢筋混凝土可用海水来进行搅拌。()

答案:×

69.绝缘线紧好后,线上可安装限高警示牌。()

答案:×

70.在施工现场使用电焊机时,除应对电焊机进行检查外,还必须进行保护接地。()

答案:√

71.钢丝绳在使用中当表面毛刺严重和有压扁变形情况时,应予报废。()答案:√

72.新架设的架空线在运行一段时间后,弧垂将会增长,因此在架设施工时,应考虑初伸长。

()

答案:√

73.现场勘察应查看现场施工作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现

场的条件、环境及其他危险点等。()

答案:√

74.工作许可人不得签发工作票,也不许担任工作负责人。()

答案:√

75.安装工程费是由人工费、材料费、机械台班费组成。()

答案:√

76.混凝土是用水泥、砂、石子加水按规定比例拌合而成的。()

答案:√

77.为了保证电业生产贯彻执行“安全第一”的方针,以及在新时期的生产特点,现场规程宜每3~5年进行一次全面修订、审定并印发。()

答案:√

78.汽车式起重机在起重作业时,不准扳动支腿操作手柄。如需调整支腿,必须把重物放下来,把吊臂位于右方或左方,再进行调整。()

答案:×

79.两个电源引入的接户线不易同杆架设。()

答案:√

80.拉线棒的直径应根据计算确定,但其直径不应小于16mm。()

答案:√

81.悬挂于两固定点的导线,当气象条件发生变化时,导线的应力亦将随着变化。()

答案:√

82.配网自动化中,SCADA是配电网监控和数据采集系统的英文简称。()答案:√

83.攻丝时每正转一圈要倒退半圈,使切屑碎断后再攻。()

答案:√

84.电杆在运行中要承受导线、金具、风力所产生的拉力、压力、剪力的作用,这些作用力称为电杆的荷载。()

答案:√

85.引起架空导线微风振动的风速至少0.5m/s。()

答案:√

86.立杆牵引绳在电杆刚起吊时受力最大。()

答案:√

87.配电线路上对横担厚度的要求,不应小于4mm。()

答案:×

88.双杆立好后应正直,其两杆的高低差只允许在20mm以内。()

答案:√

89.立杆过程中,所有人员必须远离杆下1.2倍杆高的距离。()

90.运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。()

答案:√

91.单人巡线时,可以攀登电杆和铁塔。()

答案:×

92.倒闸操作应使用倒闸操作票。事故处理可根据值班调度员的命令进行操作,可不填写操作票。()

答案:√

93.凡登杆进行倒闸操作时,操作人员可不戴安全帽,但应使用安全带。()答案:×

94.杆塔接地电阻测量工作,可以在线路带电的情况下进行。()

答案:√

95.工作票应一式两份,一份交工作负责人,另一份留存签发人或工作许可人处。()

答案:√

96.事故紧急处理可不填工作票,但应履行许可手续。()

答案:√

97.工作许可可采用当面通知、电话传达、派人送达三种方式。()

答案:√

98.填用电力线路第二种工作票的工作,不需要履行工作许可手续。()

答案:√

99.接地线拆除后,工作负责人发现杆塔上还有遗漏工具,在线路送电之前还可登杆拿取。()

答案:×

100.在停电线路工作地段装接地线前,应验电。验电时应戴绝缘手套,并专人监护。

()

答案:√

101.钢圈连接的钢筋混凝土电杆,焊接工作应由经过焊接专业培训的焊工操作。()

答案:×

102.进行电容器停电工作时,断开电源后即可工作。()

答案:×

103.横担安装应平正,上下歪斜不应大于20mm。()

答案:√

104.污闪过程包括积污、潮湿、干燥和局部电弧发展四个阶段。()

105.在超过1.5m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。()答案:√

106.在10kV及以下带电杆塔上工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m。()

答案:√

107.安全工器具宜存放在温度为-15℃~35℃、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。()

答案:√

108.配电设备接地电阻不合格时,应戴绝缘手套方可接触箱体。()

答案:√

109.同杆塔架设的10kV及以下线路带电情况允许进行另一回线路的登杆检修工作。

()

答案:×

110.架空绝缘导线作业时,禁止工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。()

答案:√

111.一组拉线上端的楔型线夹与下端的UT线夹尾线端的方向应一致。()答案:√

112.未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。()

答案:√

113.施工中,对新进的棒式支柱绝缘子,可不经绝缘电阻试验,直接使用于工程中。

()

答案:√

114.施工中,对新进的悬式绝缘子,可不经绝缘电阻试验,直接使用于工程中。()

答案:×

115.电力线路杆塔基础混凝土的要求标号,一般为300~400号。()

答案:×

116.10kV架空线路一般装设避雷针。()

答案:×

117.使用抱杆立杆时,起立70°后,应减缓速度,注意各侧拉线;起立至80°时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔。()

答案:√

118.拉线一般采用镀锌铁线和镀锌钢绞线制成。()

119.铁塔基础腿中,同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移10mm。()

答案:√

120.在焊接和切割地点周围10m以内,不应有木屑、棉纱头、有机灰尘、油类等易燃物质。()

答案:×

121.钳形电流表使用完后,应将量程开关档放在最高档。()

答案:√

122.施工中,应在每条线路的出口杆塔、分支杆、转角杆安装相序牌。()答案:√

123.线路巡视工作应由有电力线路工作经验的人员担任,新人员不得一人单独巡视。

()

答案:√

124.线路监察性巡视的目的是了解线路及设备状况并检查指导巡线员工作。()

答案:√

125.城区10kV线路巡视周期越短越好,一般为每季度一次。()

答案:×

126.验电前,宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好,方可使用。()答案:√

127.如果工作负责人必须离开工作现场时,应经领导同意。()

答案:×

128.工作负责人不得签发工作票,也不能参加工作班工作。()

答案:×

129.金具的使用安全系数不应小于2.5。()

答案:√

130.重大缺陷是指缺陷比较严重,但设备仍可短期运行,应在15天内消除,消除前应加强监护。()

答案:×

131.紧线器用来收紧线路导线,不能用来收紧拉线。()

答案:×

132.地锚坑的抗拔力是指地锚受外力垂直向上的分力作用时,抵抗向上滑动的能力。

()

答案:√

133.采用单相供电的,零线截面应与相线截面相同。()

134.直角挂板属于接续金具。()

答案:×

135.紧急事故抢修时,可不办理工作票,经许可人允许后,直接开工。()答案:×

136.线路停电检修时,接地线应先挂A相。()

答案:×

137.配电网线路标示牌及杆号、色标等与实际不符,属于装置性违章。()答案:√

138.起始、转角、末端杆塔无相序标志属装置性违章。()

答案:√

139.高空作业可以接听、拨打手机。()

答案:×

140.测量运行线路接地电阻时,可以不戴绝缘手套。()

答案:×

第三章电力电缆

三、判断题

1.用于电力传输和分配的电缆,称为电力电缆。()

答案:√

2.电缆的导体截面积等于各根导体截面积的总和。()

答案:√

3.钢带铠装层的主要作用是抗拉力。()

答案:×

4.电缆沟内的金属结构均应全部镀锌或涂以防锈漆。()

答案:√

5.电缆两端的终端头均应安装铭牌,记载电缆名称。()

答案:√

6.敷设电缆时,电缆与热管道或其它地下的管道的距离,可以不考虑。()答案:×

7.电缆线路一般的薄弱环节在电缆接头和终端头处。()

答案:√

8.测量绝缘电阻是检查电缆线路绝缘最简便的方法,但不适用于较短的电缆。()

答案:×

9.电缆敷设时,电缆头部应从盘的下端引出,应避免电缆在支架上及地面上磨擦拖拉。()

答案:×

10.电缆管应用钢锯下料或用气焊切割,管口应胀成喇叭状。()

答案:×

11.吸收比是判断电缆好坏的一个主要因素,吸收比越大电缆绝缘越好。()答案:√

12.单芯交流电缆的护层不可采用钢铠,应采用非磁性材料。()

答案:√

13.电缆在直流电压与交流电压作用下的绝缘相同。()

答案:×

14.电缆二芯接地故障时,允许利用一芯的自身电容作声测试验。()

答案:×

15.电缆试验地点周围应设围栏,以防无关人员接近。()

答案:√

16.对有剧烈震动的机房场地及移动机械应配用铝芯电缆。()

答案:×

17.在杆塔和建筑物附近挖电缆沟时,应有防止沟边倒塌的措施。()

答案:√

18.截面240mm2铝电缆采用铝接管压接时,压坑深度为12.5mm。()

答案:×

19.电缆线路在500m以上时,可以采用护套交叉互联。()

答案:×

20.交叉互联的电缆线路必须装设回流线。()

答案:×

21.直流耐压试验前和试验后,都必须将被测试物体先经电阻对地放电,再直接对地放电。()

答案:√

22.水底电缆应采用整根的电缆,中间不允许有软接头。()

答案:×

23.同样条件下,电力电缆比架空电力线路的电容大,有助于提高功率因数。()答案:√

24.电力电缆检修后,验收时如有的设备个别项目未达验收标准,而系统急需投入运行时,不需经主管局总工程师批准。()

答案:×

25.滚动电缆盘时,滚动方向应顺着电缆的缠绕方向。()

答案:√

26.对金属套内有空隙的电缆(如波纹铝套电缆),每盘电缆金属套内可充入氮气,以便于发现电缆在运输过程的损伤。()

答案:√

27.电缆主绝缘的耐压试验,可选用串联谐振或变频谐振进行耐压试验。()答案:√

28.工作前应详细核对电缆名称、标志牌与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。()

答案:√

29.电缆沟槽开挖深度达到1.2m及以上时,应采取措施防止土层塌方。()答案:×

30.锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器确切证实电缆无电后,用铁钎钉入电缆芯后,方可工作。()

答案:×

31.电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应接地。()

答案:√

32.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用5000V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间5min。()

答案:×

33.遇有电缆着火时,可不切断有关设备的电源切断,直接进行救火。()答案:×

34.1kV及以下电源中性点直接接地时,保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。()

答案:√

35.电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上。()

答案:√

第四章配电设备

三、判断题

1.在运行中的配电变压器室内工作,应填用第一种工作票。()答案:×2.两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中任一台配电变压器停电检修,其它配电变压器也应停电。()答案:√

3.柱上变压器、配电室、柱上开关设备、电容器设备的接地电阻测量每三年至少一次。()答案:×

4.变压器停运满一个月者,在恢复送电前应测量绝缘电阻,合格后方可投入运行。()答案:√

5.搁置或停运8个月以上的变压器,投运前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。()答案:×

6.变压器并列运行前应做核相试验,并列运行后,应在低压侧测量电流分配,在最大负荷时,任何一台变压器都不应过负荷。()答案:√

7.总容量为100kVA以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω,且重复接地不应少于3处。()答案:×

8.配电变压器台的设置,其位置应在负荷中心或附近便于更换和检修设备的地段。()答案:√

9.200kVA以上的变压器,宜采用室内装置或箱式变电站布置。()答案:×10.柱上式变压器台底部距地面高度,不应小于2.5米。()答案:√11.100kVA及以下的变压器一次侧熔丝额定电流按变压器额定电流的1.5~2倍选择。()答案:×

12.变压器、柱上开关发生事故,有冒油、冒烟或外壳过热现象时,应断开电源后立即进行处理。()答案:×

13.变压器的空载运行是指变压器的一次绕组接到额定电压和额定频率的电网,二次绕组开路时的运行状态。()答案:√

14.变压器一次绕组与二次绕组产生的感应电动势与匝数成反比。()答案:×

15.变压器一次侧和二次侧电路上并无直接电的联系,只有磁的耦合。()答案:√

16.接线组别不同的变压器严禁并列运行。()答案:√

17.无励磁调压是指变压器一次侧带电,二次侧不带负荷的调压。()答案:×

18.变压器的有载调压是在变压器二次侧带有负荷情况下进行交换绕组的分接头来实现调压的。()答案:√

19.变压器的效率等于其输出视在功率与输入视在功率的比值。()答案:×20.空载运行的变压器,二次没有电流,但存在去磁作用,故空载电流很小。()答案:×

21.配电变压器低压侧中性点接地叫做保护接地。()答案:×

22.变压器是一种变换电压的静止电器。()答案:√

23.变压器的损耗包括铜损、铁损两类。()答案:√

24.当变压器一次侧的电压和频率不变时,其铁损的大小随二次侧的负载变化。()答案:×

25.变压器的负荷最高时,也是损耗最小时和处于经济运行方式时。()答案:×

26.检测变压器切换开关时,若发现有连续两个位置的变比或直流电阻相等,则可能是切换开关的触点没有切换。()答案:√

27.当运行中变压器要进行滤油、加油及换硅胶时,应先将重瓦斯改接在“信号”位置,而其他保护等应接入“跳闸”位置。()答案:√

28.变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中铁耗是变化的,而铜耗是不变的。()答案:×

29.在三相四线制中,零线也需装设熔断器。()答案:×

30.随着负载的变化,变压器的效率则不发生变化。()答案:×

31.从空载到满载,变压器的磁滞损耗和涡流损耗是基本上不变的。()答案:√

32.变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。()答案:×

33.瓦斯继电器装在变压器油箱与油枕之间的联接管道中。()答案:√34.变压器的线圈绕好后,一、二次绕组的同名端点是确定的,而联结组别却是不确定。()答案:√

35.若变压器一次电压高于额定电压,则不论负载如何,它的输出功率一定高于额定功率,温升也会大于额定温升。()答案:×

36.由于变压器短路试验时电流较大,而所加电压却很低,所以一般在高压侧加压,使低压侧短路。()答案:√

37.变压器在运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗通常称为铁耗;交变磁场在铁芯中所引起的损耗可分为磁滞损耗和涡流损耗,合称为铜耗。()答案:×

38.变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流继续增大,其输出电压就必然降低。()答案:×

39.跌落式熔断器的熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。()答案:√40.变压器空载电流的有功分量很小,而无功分量较大,所以变压器空载时,其功率因数很低,并且是感性的。()答案:√

41.变压器容量越大,其空载电流也越大。()答案:×

42.变压器不但能改变交变的电压,还能改变恒定的电压。()答案:×43.变压器损耗越大,其效率越低。()答案:×

44.运行中的变压器若发现三相电压不平衡,其原因可能是三相负载不平衡。()答案:√

45.运行中的变压器若发出很高且沉重的“嗡嗡”声则表明变压器过载。()答案:√

46.变压器的空载损耗是指变压器空载运行时产生的损耗。()答案:×47.变压器电压高的一侧电流比电压低的一侧电流小。()答案:√

48.所有的配电变压器都装有油枕。()答案:×

49.同一天内几处配电变压器台(架、室)进行同一类型工作,可使用一张工作票。()答案:√

50.配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用第一种工作票。()答案:√

51.配电变压器双杆式台架安装时,要求两杆之间距离为2.5~3.5m。()答案:×

52.变压器台架安装时,对高压引下线的选择是按变压器一次侧额定电流来进行的。()答案:×

53.变压器在沿倾斜平面运输搬运时,其倾斜角不得超过15°,超过15°时一定要采取措施。()答案:√

54.配电变压器,对于高压绝缘,应选用1000V的兆欧表进行绝缘电阻的测量。()答案:×

55.为了考虑变压器的经济运行,变压器的最大负荷不宜低于额定值的85%。()答案:×

56.变压器三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于20%。()答案:×57.设有线路开关设备的电杆不宜装设变压器台。()答案:√

58.变压器油箱密封处渗漏,是由于螺丝松紧不均匀或螺丝太松。()答案:×

59.当变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高。()答案:√60.变压器并列运行前应进行核相试验。()答案:√

61.瓦斯保护既能反映变压器油箱内部各种类型的故障,也能反映变压器油箱外部的一些故障。()答案:×

62.变压器的短路阻抗百分数指的是变压器的短路电压与额定电压的比值。()答案:√

63.电流互感器在运行中为防止烧坏,其二次侧应安装熔断器。()答案:×64.变压器的铁芯必须一点接地。()答案:√

65.给变压器补油可以从变压器下部阀门补油。()答案:×

66.配电变压器小修周期一般为三年。()答案:×

67.变压器台架安装时,低压侧不允许安装避雷器。()答案:×

68.变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出10℃时,应考虑变压器内发生了故障。()答案:√

69.柱上开关接地引下线与接地装置应可靠连接,接地引下线一般不与拉线、拉线包箍相接触。()答案:√

70.柱上油开关与配电变压器中用的都是变压器油,且其作用也是相同的,即都是灭弧介质和绝缘介质。()答案:×

71.高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。()答案:×

72.高压负荷开关与高压隔离开关的主要不同点,是高压负荷开关有灭弧装置。()答案:√

73.线路柱上断路器进行检修时,必须在连接该设备的两侧线路全部停电,并验电接地后,才能进行工作。()答案:√

74.柱上断路器的最高工作电压是指配电线路可能出现的最高过电压。()答案:×

75.选择断路器时,断路器额定电压大于等于线路额定电压。()答案:√76.柱上重合器具有连续分合闸操作功能,若在选定次数重合闸不成功,再次自动分闸后即自动闭锁。()答案:√

77.若重合器在某次分断后故障消失,重合成功后,则须经过手动消除动作次数,准备下一次再按程序动作。()答案:×

78.柱上断路器与柱上负荷开关功能相同。()答案:×

79.负荷开关的额定电流应不小于装设回路的最大持续工作电流。()答案:√

80.断路器的选择原则是按正常运行条件下的额定电压和额定电流来选择的。()答案:×

81.真空断路器的真空度越高,其绝缘性能与灭弧性能就越好。()答案:×82.没有机械传动的断路器应使用合格的绝缘棒进行,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套进行操作。()答案:√

83.电压互感器二次侧不允许开路。()答案:×

84.通过开关的负荷电流应小于其额定电流,断路器安装点的短路容量应大于其额定开断容量。()答案:×

85.测试电压时,一定要把电压表并联在回路中;测试电流时,一定要把电流表串联在电路中。()答案:√

86.万能表使用后,应把选择按钮旋到最高电阻档上。()答案:×

87.用万用表测电压或电流时,不能带电切换量程开关。()答案:√88.在兆欧表没有停止转动或被测设备没有放电之前,切勿用手去触及被测设备或兆欧表的接线柱。()答案:√

89.测试电力电容器绝缘电阻时,兆欧表一摇动,指针回到零位,说明电力电容器绝缘电阻不良。()答案:×

90.为了提高测量的准确性,被测导线应放在钳型电流表钳口中央。()答案:√

91.使用钳型电流表时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测表针时,要特别注意人体、头部与带电部分保持足够的安全距离。()答案:√

92.电气设备分为高压和低压设备两种,即对地电压为1000V及以上者为高压设备,在1000V以下者为低压设备。()答案:√

93.避雷器是用来消除雷电过电压的主要保护电器。()答案:√

94.通过隔离开关和熔断器的最大负荷电流可略大于其额定电流。()答案:×

95.跌落式熔断器的主要作用是控制和保护。()答案:√

96.隔离开关主要是用来隔离电路形成可见的空气间隙。()答案:√

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。 3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。 4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。 8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。 10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。 12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。 13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。 16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。 17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

配电线路施工试题

配网施工竞赛模拟考试试卷 一、多项选择题(共20题,每题1分,共20分) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD)支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不固定的 2、起重工作由专人指挥,明确分工;指挥信号应(BCD)。 A、通俗易懂 B、简明 C、统一 D、畅通 E、符合国家标准 3、上杆塔作业前应先检查(ABC)是否牢固。 A、根部 B、基础 C、拉线 D、接地线 4、(ACD)电杆应采用非预应力电杆。 A、市中心 B、城郊地区 C、市区繁华地段 D、交通繁忙道路路边 5、安全距离不足的补救措施有(ABD)。 A、绝缘隔离 B、绝缘遮蔽 C、保护间隙 D、停用重合闸 6、带电作业不得使用的绳索有(ABDE)。 A、钢丝绳 B、白棕绳 C、锦纶绳 D、迪尼玛绳 E、棉纱绳 7、跌落式熔断器的安装时,转轴光滑灵活,铸件无(ABC)。 A、裂纹 B、砂眼 C、锈蚀 D、油污 8、敷设电缆时作用在电缆上的机械力有(ABD)。 A、牵引力 B、侧压力 C、剪切力 D、扭力 9、绝缘工具的工频耐压试验以( ABC)为合格。 A、无击穿 B、无闪络 C、无过热 D、无电晕 10、线路金具在使用前应符合(ABC)要求。 A、表面光洁 B、线夹转动灵活 C、镀锌良好 D、裂纹不超过0.5mm 11、在带电作业过程中,需要考虑作业人员承受的电压包括(ACD)。 A、正常工作电压 B、大气过电压 C、操作过电压 D、暂时过电压 12、双杆立好后应正直,位置偏差不应超过(ABCD)。 A、双杆中心与中心桩之间的横向位移不大于50mm B、迈步不大于30mm; C、两杆高低差不大于20mm D、根开不大于±30mm。 13、下列线路设备,哪些必须装设避雷器(ABD)。 A、配电变压器 B、柱上开关 C、隔离开关 D、户外电缆头 14、下列设备必须有良好的接地(ABCD)。 A、铁杆 B、变压器外壳 C、柱上开关外壳 D、户外电缆头金属护层 15、电缆及其附件到达现场后,应按(ABCD)要求及时进行检查。 A、产品的技术文件应齐全 B、电缆型号、规格、长度应符合订货要求 C、附件部件应齐全,材质质量应符合产品技术要求 D、电缆线路检测项目包括常规检测和阻燃检测

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

配电线路专业安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、()。A、可靠B、齐备C、配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间()由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时B、尚未结束以前C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到()工作许可人的许可后,方可开 始工作A、任何B、部分C、全部答案:C 11.填用电力线路()工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现 场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人C、工作负责人、专责监护人 答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手 续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案:B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆 除,次日恢复工作前应()挂接地线。A、照原样B、重新验电C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员 C、工作票签发人 D、值班调度员答案:A 16.已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存()

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

配电网规划技术专业调考试题题库勘误

国家电网公司配电网规划专业调考试题题库 规划技术专业 、单项选择题 63?某110kV变电站平均负荷为15MW,因故障造成全站停电,为满足第三级供电安全水平要求,最少应有______ 负荷在15分钟内恢复供电,其余负荷在3小时内恢复供电。(A)《配电网规划设计技术导则》 A.3MW B. 10MW C. 12MW D. 15MW 导则》 A.安全电流 B.短路电流 C.最大负荷电流 D.短路冲击电流。 72?以220/380V供电的非车载充电机功率因数应不低于_________ ,不能满足要求的应安装就地无功补偿装置。(C)《电 动汽车充换电设施接入电网技术规范》 A. 0.8 B. 0.85 C. 0.9 D. 0.95 87.10千伏并网的光伏发电站,当并网点电压跌至0时,应能不脱网连续运行______ 秒。(B)《分布式电源接入配电 网相关技术规范(修订版)》(该题删除) A. 0.05 B. 0.15 C. 0.25 D. 0.5 89.充电设施容量大于100kVA,宜采用专用配电变压器,单台变压器容量不宜低于_____________ 。(C)《电动汽车充换电设 施接入电网技术规范》(该题删除) A. 500kVA B. 630kVA C. 800kVA D. 1000kVA 107:某地级市110kV电网目标形成单链结构,变电站接线为2线3变扩大桥,主变本期规模1-2台,远景规 模均按3台50MVA设计,变电站负载按75%考虑。按照“导线截面一次选定”的原则,贝U 110kV线路导线截面宜选 择: ______ 。(已知:线路最高允许温升按80 C,钢芯铝绞线长期允许载流量LGJ-185为531A、LGJ-240为613A、 LGJ-300为755A、LGJ-400为840A,环境温度25C的折算系数为1、80C的折算系数为0.81 。)(C)《配电网规划设计技术导则》 2 A.185 mm 2 B.240 mm 2 C.300 mm 2 D.400 mm 115.10kV线路供电半径应满足末端电压质量要求,B类供电区域供电半径不宜超过 _________ 。(A)《配电网规划设计技术导则》 A. 3km B. 5km C. 10km D. 15km 135.C类供电区域的综合电压合格率规划目标不小于 _____ %。(C)《配电网规划设计技术导则》

配电线路试题答案

配电线路试题答案 一、问答题: 1、答:施工放线前应做如下准备工作: (1)查勘沿线情况,并与有关部门取得联系; (2)对于一般河道,可搭临时便桥或安排渡船; (3)对跨越的公路,铁路电网线,不能停电的电力线路搭好放线架; (4)必须清除的树枝及其他障碍物应先清除; (5)检查杆塔是否已经校正,有无缺件; (6)放线的劳动力组织工作应全面安排; (7)导线轴应平稳地放在放线架上; (8)施工器具妥善安放好; (9)张力放线机、牵引机及其他器具按要求放置好。 2、答:发电机,变压器和电动机的三相绕组星形连接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。如果中性点是接地的,则该点又称零点。从中性点引出的导线称作中性线;从零点引出的导线称作零线。 3、答:(1)应采用10kV级氧化锌避雷器、管型避雷器或保护间隙作为防雷保护;(2)对于经常断路运行而又带电的柱上油断路器,应在带电侧装设避雷器,其接线应与柱上油断路器等金属外壳连接在一起,其接地电阻不应超过10Ω;(3)对于经常闭路的柱上油断路器,则应在断路器两侧都安装避雷器。在安装避雷器时,要尽量装在靠近被保护断路器旁。 4、答:变压器的基本技术数据包括以下内容: (1)相数和额定频率;(2)额定电压、额定电压组合、额定电压比;(3)额定容量;(4)额定电压;(5)绕组连接组标号;(6)分接范围(调压范围);(7)空载电流、空载损耗和空载合闸电流;(8)阻抗电压和负载损耗;(9)效率和电压调整率。 5、答:1)与城市规划相协调,与配电网络改造相结合; 2)综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素; 3)不占或少占农田; 4)躲开洼地、冲刷地带以及易被车撞击地段; 5)避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房,仓库,贮罐等; 6)避免引起交通和机耕的困难。 6、答:(1)原因有: 1)导线的初伸长(新架线路); 2)设计计算,施工观测的错误; 3)耐张杆的位移或变形; 4)杆塔拉杆线的松动或横担的扭转; 5)导线质量不佳; 6)线路长期满负荷或过负荷运行; 7)线材长期运行后的疲劳。 (2)调整弧垂的方法有:

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

(配电线路专业)安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律 B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、( )。A、可靠B、齐备 C、 配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格B、领导批准C、安监部门审查答案: A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A、半年B、每年C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月 C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应( )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命 令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方 可开始工作A、任何 B、部分 C、全部答案:C 11.填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人,履行变 更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案: B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除, 次日恢复工作前应( )挂接地线。A、照原样 B、重新验电 C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员C、工作票签发人D、值班调度员答案:A

配电线路试题

配电线路试题 一、问答题: 1、施工放线前应做哪些准备工作? 2、什么叫中性点、零点和中性线、零线? 3、对10kV 线路柱上断路器的防雷保护有哪些要求? 4、变压器有哪些基本技术数据? 5、配电线路的路径和杆位的选择应符合哪些要求? 6、架空线路导线的弧垂为什么会发生变化?调整弧垂的方法有哪几种? 7、采用倒落式抱杆整体起立杆塔时,应如何选择和设置临时地锚? 8、简述混凝土电杆整体起吊的布置原则。 9、驰度观测档的选择原则是什么? 10、为什么10kV 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 11、TT 系统的故障特点和防护措施是什么? 措施是什么? 12、配电变压器的高压侧装有跌落式熔断器,低压侧也装设保护熔丝,作用有何不同?应怎样配合? 13、降低线损的具体措施有哪些? 14、在低压电网中三相电流不平衡有什么害处? 15、叙述用钳压法对架空绝缘导线进行连接的施工步骤。 二、计算题: 1、一台三相变压器,额定容量为100千伏安,副绕组额定线电压400伏,向三角形接线的负载供电,负载每相等效电阻为3欧,等效电抗为2欧,此变压器能否担负上述负载? 2.施工现场有一条380V 的架空线路,计算负荷Pjs 和Qjs 距离L 、导线截面及几何均距D 如下图所示。 已查出:LJ -120长期允许载流量为375A ;D =0.6m 时,LJ -120的R 0=0.27Ω/km ,X 0=0.3Ω/km 。 提示:电压损失公式:L U QjsX PjsR U N ∑+=?) (00 求:(1)该线路能否满足发热条件;

(2)该线路末端的电压损失百分值(%)U 。 3、有一条220V 的单相照明线路, 采用BLX 型铝芯塑料线,全线截面一致,明敷,线路长度及负荷如下图所示,全线允许的电压损失率为3%, (C=7.75×10-3)试选择导线的截面积。 4、有两只电流表,它们的上限均是10A,其中A 1满量限时,测得其端间电压为75mV,A 2满量限时测得其端间电压为50mV,若把这两只表并联接到电流为15A 的电路时,每只表的读数是多少? 5、一根绝缘操作杆,如果加40kV 电压,其泄漏电流不允许超过1mA ,问操作杆的绝缘电阻应为多少? 6、一根直径为300mm 的等径电杆,长18m ,电杆每米质量为100kg ,在距杆顶3m 处装一根100kg 的横担,在杆顶装一根50kg 的横担,求:电杆的重心高度。 7、在10kV 线路设计时考虑采用钢芯铝绞线,已知该线路设计输送功率为1000kW ,最大负荷利用小时为5000h(此时经济电流密度为J =1A/mm 2 ),负荷的功率因数为0.8,请根据经济电流密度确定导线截面。 8、有一380/220V 低压线路,从变压器台到用户处距离为200m ,LF -70导线上的电流为90A ,用户为动力负荷,求导线上的电压损耗的百分数[电阻率ρ=0.032(Ω·mm 2)/m ]。 9、一回LJ -240导线,导线的安全系数n 1=3,拉线的安全系数n 2=2,拉线角度为45°(已知LJ -240导线的破坏拉断力为3370kg ,镀锌钢绞线的破坏强度为140kg/mm 2),问选用多大截面的钢绞线做拉线合适? 10、已知10/0.4kV 容量为100kV A 的配电变压器,其参数是短路损耗ΔP k =2.4kW ,空载损耗ΔP o =0.73kW ,短路电压U k %=5.5,空载电流I o %=7.5,计算变压器的电阻及电抗? 11、如图,已知R 1=6Ω,R 2=3Ω,R 3=5Ω,R 4=8Ω,V=20V 。 求:(1)电路的总电阻。 (2)电路的总电流。 (3)电阻R 1消耗的功率。 12、如图,已知R 1=R 2=6Ω,R 3=5Ω,R 4=1Ω,R 4的功率是1W 。 求:(1)电路中的电流I=? (2)电路的端电压V=? 13、某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂为5.25m ,要在A 杆上绑弧垂板距悬挂点距

配电专业试题解析

试题编号:P 国网陕西省电力公司 2016年安规调考试卷(配电专业) 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷满分 100 分,考试时间 120分钟。 一、单选题:(每题0.5分,共50题,共25分) 1、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经( )后方可恢复作业。(1.2) A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 2、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。(2.1.9) A.一个月 B.两个月 C.三个月 D.六个月 3、作业现场的( )和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。(2.3.1) A.安全装置 B.环境卫生 C.生产条件 D.技术措施 4、装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂( )等标示牌。(2.3.11) A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 5、检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设( ),并在检修作业结束时立即将栏 杆装回。(2.3.12.2) A. 临时遮栏 B. 固定遮栏 C.安全警示牌 D.安全警示灯 6、现场勘察工作,对涉及( )的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。(3.2.2) A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 7、同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的( )上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。(3.3.9.2) A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 8、需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应增填工作票份数(按许可单位确定数量),分别经( )许可,并留存。(3.3.9.11) A.变电站或发电厂等设备运维管理单位的工作许可人 B.调度 C.设备运维管理单位负责人 D.变电站或发电厂负责人 9、填用配电第一种工作票的工作,应得到( )的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。(3.4.4) A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员 10、使用同一张工作票依次在( )转移工作时,若工作票所列的安全措施在开工前一次做完,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。(3.6.4) A.同一工作地点 B.不同工作地点 C.邻近工作地点 D.同一平面 11、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可( )其与电源之间的电气连接。(4.2.4) A.断开 B.拆除 C.隔离 D.拉开 12、高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应( )。(4.2.6) A.同时停电 B.加强监护 C.装设围栏 D.加装绝缘挡板 13、装设接地线应( ),拆除接地线的顺序与此相反。(4.4.9) A.先接母线侧、后接负荷侧 B.先接负荷侧、后接母线侧 C.先接导体端、后接接地端; D.先接接地端、后接导体端 14、在工作地点或检修的配电设备上悬挂( )标示牌;(4.5.1) 题号 一 二 三 四 五 六 总分 分值 得分 身份证号 工作单 工作部门 姓 当前身

2017年《安规》题库精校版(配电)

考生姓名_____________ 考生单位_______________ 考试时间______________ 考评员签名____________ 考评组长签名____________ 配电专业-重新 (总分: 1126.0分) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 以下所列的安全责任中,( )不是动火工作运维许可人的安全责任。 (1.0分) 答案:D A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝。 C. 向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善。 D. 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。 2. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即( ),保持现状。 (1.0分) 答案:A A. 停止工作 B. 报告运维人员 C. 报告领导 D. 报告调控人员 3. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 4. 新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。 (1.0分) 答案:C A. 50% B. 100% C. 125% D. 150% 5. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。 (1.0分) 答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 6. 绞磨在作业前应( ),确认安置稳固、运行正常、制动可靠后方可使用。 (1.0分) 答案:D A. 检查 B. 试车 C. 评估 D. 检查和试车 7. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。 (1.0分) 答案:A A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 8. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》 (1.0分) 答案:B A. 6.0 B. 5.0 C. 4.0 D. 3.0 9. 带电立、撤杆作业时,杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,起重设备操作人员应( )。起重设备操作人员在作业过程中不得离开操作位置。 (1.0分) 答案:B A. 带护目镜 B. 穿绝缘靴 C. 穿绝缘鞋 D. 戴绝缘手套 10. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 (1.0分) 答案:C A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备 11. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。 (1.0分) 答案:C A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于 12. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。 (1.0分) 答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准 13. 带电设备附近测量绝缘电阻,移动引线时,应( ),防止人员触电。 (1.0分) 答案:A A. 加强监护 B. 将设备停电 C. 加挂临时接地 D. 采取隔离措施 14. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。 (1.0分) 答案:D A. 全部接地

2017第一期配电网线路试卷A卷

- 1 - 培训站 工作单位 准考证 姓名 ―――――――――密―――――――――――――――封――――――――――――――线―――――――――― 云南电网有限责任公司 2017年第一期“两种人”能力测评试卷 试卷类型:配电网线路A 卷 测评时间: 120分钟 答题要求: 请将答案填写在答题卡上,答案填写在密封线内及试卷上视为无效。 一、单选题(共20题,每题1分) 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,现、原专责监护人对工作进行交接,并告知全体被监护人员。 A .值班负责人 B .工作票签发人 C .工作负责人 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,上横担进行工作前,应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况,检查时( )应系在主杆或牢固的构件上。 A .安全带 B .传递绳 C .临时拉线 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站设备、高压配电线路、低压配电网接地时,接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置( )的接地端。 A .临时 B .三相合一 C .分相 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同杆塔多回线路中部分线路停电的作业,使用绞车等牵引工具应( ),放落和架设过程中的导线亦应接地。 A .绝缘 B .牢固 C .接地 D .派人看守 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的( )。 A .监护人 B .工作票签发人 C .工作许可人 D .班员 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆塔过程中,基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在远离杆下( )倍杆高的距离以外。 A .1.2 B .1.5 C .2 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘导线的接地线应装设在( )上或裸露的导电部分。 A .验电接地环 B .分支接头 C .电缆端头 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。( )的截面积不应小于190mm 2、埋深不应小于0.6m 。 A .杆塔 B .接地线 C .临时接地体 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,10kV 同杆塔多回线路中部分线路停电检修,安全距离是( )。 A .0.35m B .0.7m C .0.8m D .1.0m 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,杆塔作业应使用( ),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。 A .安全带 B .绳索 C .袋子 D .工具袋 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设在地面上的施工用电线路应采用( ),交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 A .绝缘电缆 B .普通电线 C .普通导线 D .普通接地线 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取( )。 A .加固措施 B .加热措施 C .防滑措施 13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,顶杆及叉杆只能用于竖

配电线路专业安规考试题库

(配电线路专业)安规考试题库 (配电线路专业)安规考试题库 供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关( )、法规,结合电力生产的 实际制定的。A、法律 B、标准 C、通知答案:A 2. 工作人员的劳动防护用品应合格、( )。A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 3. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A 、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( )上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 5. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 6. 作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月 B、6个月 C、8个月答案:A 7. 在事故应急抢修时,应( )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B

8. 工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面( )做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9. 第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提 出申请,经同意后给与办理。A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时答案:B 10. 填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方可 开始工作A、任何 B、部分 C、全部答案:C 11. 填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12. 完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带 电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开 始工作。A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人 答案:C 13. 如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人, 履行变 更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案:B

高低压配电知识考试试题

高低压配电知识考试试题 高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。

相关文档
相关文档 最新文档