摘要:本文主要介绍了大面积真空预压法密封系统中加固区周边防渗帷幕密封墙深层搅拌桩的施工原理、特点、施工机械设备及人员配置、施工技术、施工注意事项和质量控制方法。

关键词:真空预压防渗粘土帷幕密封墙深层搅拌桩渗透系数

在真空预压法施工中,当软土中含有夹砂层和透水性较大的土层时,其密封系统的重要环节就在于切断加固区四周透水漏气层。粘土密封帷幕墙具有较好的止水防渗能力,从而起到防渗帷幕围护作用,在抽真空时能使真空度向下传递,确保形成较大的真空度,满足地基加固设计要求。

一、工程概况

某综合港区吹填围堰区总占地面积约100万m2.该工程场地,地质条件复杂,勘察结果表明,钻探揭露深度内土层主要为吹填土层(主要为淤泥、粉土、粉砂和粉质粘土),分布较为杂乱。按照设计要求此段施工区域采取大面积真空预压配合粘土密封帷幕墙、塑料排水板等地基加固处理措施。

设计将整个是施工区域划分为若干个真空预压加固区,每个单元格加固区面积在2万m2左右,边界加固区总计需打设粘土密封墙深层搅拌桩约1.7万根,打设底标高为-2.0标高且进入不透水层1m。根据设计方案,真空预压粘土帷幕墙厚1.2m,采用双排深层搅拌桩咬接形成,桩长10m、桩径0.7m、桩间距0.5m。

二、地质条件

根据地质钻孔的结果揭示,施工区内地层自上而下依次为淤泥土(以淤泥质粉质粘土为主,灰褐色,流塑状,中上性,土质不均,夹粉土团及粉细砂斑)、粉砂(灰褐色,松散状,土质不均,局部夹粉质粘土薄层)和淤泥土(灰褐色,流塑状,高塑性,土质不均,夹粉细砂薄层)。

三、加固原理

粘土密封帷幕墙是先将粘土、膨润土和水拌合成泥浆,再通过深层搅拌桩机在地基深部就地将软土和泥浆强制拌合,经叶片的搅拌而形成水泥土柱,利用泥浆和软土发生一系列物理、化学反应,使凝结成具有整体性、水稳性好、强度较高、连续搭接的土柱桩挡墙,形成即可靠自重和刚度对加固区外侧土体进行挡土,又具有良好的抗渗透性能,能止水防渗,起到挡土防渗双重作用。

由于本工程场区地基内存在较厚的粉砂层,极易在真空预压周边形成透水、透气层。采用真空预压处理时,必须对该层进行封堵。否则抽真空时,处理

混凝土防渗墙与帷幕灌浆施工技术要求

一、 工程概述 沙湾水电站位于木里县境内的木里河干流上,系木里河干流(上通坝~阿布地河段)水电规划“一库六级”的第3级电站。电站采用引水式开发,上游与卡基娃电站衔接,下游与俄公堡电站衔接。电站地处木里县境内,在木里和瓦郎沟沟口下游约1.5km处建拦河闸坝,经右岸引水至沙湾大桥下游约1.5km处的木里河右岸建厂发电,厂房为地面厂房。水库正常蓄水位2572.00m,相应库容316万m3,电站装机容量240MW,多年平均发电量12.511亿kw.h。除发电外尚需兼顾生态环境用水要求。 首部枢纽建筑物从左岸至右岸依次布置左岸连接坝段、三孔泄洪闸、一孔冲沙闸、右岸连接坝段及进水口。闸坝顶高程为2574.00m,闸顶总长76.20m,最大闸高27.00m。 闸坝建在深厚覆盖层上,闸坝基础防渗采用全封闭垂直混凝土防渗墙,左、右岸连接坝防渗墙两端与帷幕灌浆相连接形成整体防渗系统。 防渗系统的布置见首部枢纽防渗处理布置图[CD182 SG-41-1(15)]。 三、闸址区主要工程地质条件 闸址位于瓦郎沟沟口下游1.5km至跌水河段,河谷呈深切“V”型峡谷,两岸基本对称,岸坡高陡,基岩裸露,坡度达50o~70o,左岸稍缓。河床宽30~50m,河道收拢变窄,河床宽30~40m,由于左岸岩体崩塌,造成河道堵塞,形成跌水,高差达8m。 出露地层岩性为奥陶系下统瓦厂组(O1W)厚层状变质石英砂岩,局部夹板岩、千枚岩,岩层产状:N30o~40o W/S W∠15o~30o。与岸坡呈50o~60o夹角,岩层倾下游偏右岸,为斜向谷,左岸为斜顺向坡,右岸为斜反向坡,未发育规模较大的断层,层间错动带较发育,局部发育小断层fi、f2、f3,主要发育三组裂缝,层面裂缝密集发育,另两组陡裂延伸10~20m,间距0.5~2m,少量充填岩屑夹泥,局部卸荷张开数厘米至数十厘米。 闸址区覆盖层结构较为复杂,两岸分布少量的崩坡积堆积的块碎石层。现代河床表层堆积了冲积的砂卵砾石层和含砾石砂层。据钻孔揭示,河床覆盖层厚度为22~33m,河床深槽偏右岸。按其物质组成,结构特征和成因类型,由老至新可分四层:第①层冰水堆积(Q3fg1):主要残留于河床底部,顶板埋深19~13m,厚3~12m,依其物质组成可分为2个亚层,即①-1漂卵(碎)石层,顶板埋深20~28m 厚3~10m,结构较密实,渗透性较强。①-2砾石砂土层,主要分布于横I 线上下游约50m的①-1层顶部,分布不连续,呈透镜体,顶板埋深 18~23m,厚0.3~5m,偏右岸较厚,最厚达5m,向上下游及左岸变薄, 厚度差异较大,渗透性相对较弱。 第②层冲积堆积(Q4al)含漂(块)砂卵(碎)砾石层:顶板埋深9.5~13m,厚7~12m,中下部含泥较重,结构较密实,渗透性强。 第③层冲积堆积(Q4al)含砾石沙层:闸址区河床中连续分布,顶板埋深一般5~8m,厚度一般3~6m,局部厚达10m,以中细砾沙为主,含植物碎 屑,结构松散。 第④层冲积堆积(Q4al)卵砾石砂层:分布于现代河床表层,厚5~8m,局部仅厚1.3m,结构松散,渗透性强。 分布于两岸的崩坡积孤块碎石,厚度5~10m,结构松散,架空严重。 两岸基岩裸露,岸坡高陡,物理地质现象主要表现为卸荷与崩塌,据两岸勘探揭示,闸址区低高程(2575以下)右岸强卸荷带水平深7~12m,弱卸荷带水平深15~20m;左岸受小断层f2、f3的影响,岩体风化、卸荷较强,强卸荷带水平深达20~40m,弱卸带水平深达40~60m。 闸址区地下水主要为第四系松散堆积的孔隙潜水、基岩裂隙水。基岩裂隙水赋存于

粘土斜墙施工方案范文

粘土斜墙施工方案范文-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

粘土斜墙施工方案

施工技术方案申报表 ( [ ]技案 01 号) 合同名称:渠道除险加固工程施工Ⅱ标合同编号:SLJG-SG2致:(监理机构) 我方今提交段迎水坡粘土斜墙工程(HPZL-SL2-Ⅰ)的: □施工组织设计 □施工组织措施 施工方法 □工程放样计划 □专项试验计划和方案 □工程测量施测计划和方案 □ 请贵方审批。 承包人:标项目部 项目经理: 日期:年月日 说明:本表一式4份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批

意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 粘土斜墙工程施工方案 一、粘土斜墙采用与堤身加培工程同时施工的施工方案。 二、清基削坡 1、堤身清基 (1)施工工艺 理整压 不合格不合格 (2)堤身清基基本要求 ①堤身填筑施工前应对填筑的基面进行清理,基面表层的淤泥、腐质土、泥炭土系不合格土和草皮杂质土等必须清除。 ②植被清理范围必须延伸至离施工图所示最大开挖边线外侧不少于3米。 ③对清基过程中发现的文物古迹,应按国家相关的法规处理。 ④清基完成后应对清基面进行平整压实。 ⑤堤基清基属隐蔽工程要进行隐蔽工程验收。 (3)清基准备 ①、根据施工进度计划进场施工机械设备要满足清基需要。 ②、根据业主及监理工程师确认的施工图纸进行精确放样,确定清基边线。

(4)清基施工 根据本工程的施工断面情况选择清基设备,采用挖掘机进行清基,弃土采用5T自卸车运至监理工程师指定的地点堆放。 2、堤身削坡 在清基完成后即进入堤基削坡平整压实施工。首先根据施工图纸,用水准仪测量设计标准渠底高程,在保证此高程处渠底宽度达到20米后,放出标准渠渠脚线,然后按设计渠顶高程与设计标准渠渠底高程的差值和设计标准渠的坡比计算出设计标准渠顶位置,按设计图纸要求确定上削坡面边线。采用挖掘机削坡,将削坡土运至背水坡用于回填。削坡过程中测量员用水准仪测量并校核,以确保按设计削坡,削坡后坡面用推土机进行平整压实。平整压实后抽样进行干容重试验,检验压实效果是否符合设计要求。 3、隐蔽工程验收 整个清基削坡工程完成并经施工班组自检,施工项目部复检合格后,由施工项目部向监理机构申请进行隐蔽工程验收。在监理工程师验收合格后,方可进行下道工序(粘土斜墙填筑)的施工。 三、堤身粘土斜墙填筑 填筑土方采用1m3挖掘机开挖,5t自卸车运输。 1、料场的标识保护及排水 对确定使用的料场,设置若干固定基桩,进行标识,并做好记录。取土区地下水降排的方法为在取土区布置龙沟的方法来进行降排水,利用开挖形成的排水龙沟,将土料中孔隙潜水积聚到龙沟中,再用水泵抽排。龙沟开挖断面设置为底宽m,边坡1:,沟底始终低于料场取土面m

粘土心墙土施工方案

第11章堆石坝填筑工程 11.1 施工概述 砾质土心墙堆石坝坝顶高程1414.80m,坝顶长576.68m,最大坝高139.80m,坝顶宽12m,大坝上、下游坝坡均为1:2,下游坝坡“之”字形上坝公路宽10m。结合工程弃渣,在坝体的上、下游各设一弃渣场,上游侧弃渣平台高程为1355.00m,下游侧为1365.00m,同时为提高大坝上游右岸岸坡的稳定安全度,设弃渣压坡,弃渣压坡平台高程为1385.00m。 大坝心墙顶高程为1412.80m,心墙底高程1276.5m,心墙最大高度136.30m。心墙顶宽4.0m,上、下游坡比1:0.25,心墙与混凝土垫层接触部位采用厚度2.0m的接触粘土过渡。心墙上游设两层反滤层,水平宽度均为3m;下游设两层反滤层,水平宽度均为4m,上、下游反滤层坡比1:0.25,过渡层顶部水平宽度为6m,上、下游坡比1:0.3。过渡料层以外为堆石体坝壳,其中上游堆石体坝壳以1395.00m高程为界,以上为堆石料Ⅱ区,以下为堆石料Ⅰ区;下游堆石体坝壳1319.50m高程以下为堆石料Ⅱ区,1319.50m~1380.00m高程为堆石料Ⅰ区,1380.00m高程以上为堆石料Ⅱ(1)区。上游坝坡1355.00m以上和下游坝坡1365.00m以上坝面设80cm 厚块石护坡。 坝体填筑总量为1127.57万m3,施工主要工程量见表11.1-2

11.2施工总程序安排 11.2.1 施工总程序安排说明 1、施工进场后抓紧修筑施工道路; 2、截流后抓紧开挖河床部位坝基。坝轴线上游80.0m围及下游坝基开挖尽快结束,率先填筑上游Ⅰ区堆石料、下游Ⅱ区堆石料,心墙区域的垫层混凝土、防渗帷幕继续施工; 3、料场开采道路形成后即开始进行料场开采,并进行坝料碾压的现场生产性试验。 4、大坝填筑与导流度汛、溢洪道开挖综合考虑,使填筑施工连续进行,坝体分期施工,共分五期填筑。 5、坝前和坝后弃渣与坝体填筑保持平起上升。 11.2.2 施工总程序框图 1、砾质土心墙堆石坝施工程序框图

浅谈土石坝粘土心墙压实度质量控制方法

浅谈土石坝粘土心墙压实度质量控制方法 发表时间:2018-11-16T20:40:23.123Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:字云春 [导读] 摘要:在碾压式土石坝施工中,制定和执行压实标准是工程质量的关键。 临沧市水利水电勘测设计研究院云南临沧 677000 摘要:在碾压式土石坝施工中,制定和执行压实标准是工程质量的关键。由于现场检测控制的不规范,不灵活,可能导致评价结果的不准确。正确掌握压实度控制方法对工程质量有着十分重要的意义。 关键词:非均匀性粘土;压实度;质量控制标准 碾压式土石坝施工一般以含水量和干密度为施工控制标准。粘土心墙直接以压实度指标形式为设计控制指标,如自治区某大型引水工程为粘土心墙坝,心墙的不同部位要求的压实标准不同,设计压实度控制指标要求为0.98,0.99。但施工中,现场测定土料的最大干密度过程,标准击实要花费较长时间。一个标准击实试验一般需要2d,由于试验结果没有出来,坝体就不能进行下一层填筑,结果是严重影响着施工作业的进度。针对这个问题,许多学者进行了专门的研究,大量实践证实西乐夫提出的3点击实法解决该问题比较实用。该方法的击实试验采用标准普氏击实法,通过对原状土进行3点击实,换算出最大湿密度,用压实后的湿密度与之相比,迅速得到质评结果,检测时间大大缩短,不影响施工进度。以下从3个方面对压实度控制问题进行阐述,目的在于全面了解和掌握现场实际控制的方法。 1.压实度和压实度指控标准 在《碾压式土石坝设计规范》SL274-2007中,对含砾和不含砾的粘性土的填筑标准应以压实度和最优含水率为设计控制指标。设计干密度应以击实最大干密度乘以压实度求得。粘性土的压实度应符合下列要求:1级、2级坝和高坝的压实度应为98%,100%,3级中、低坝和3级以下的中坝的压实度应为96%~98%,设计地震烈度为8度、9度的地区,宜取上述规定的大值。可见压实度指标是根据工程等级和坝体不同部位来分别对待取值的。对均质粘性土而言,用标准击实试验测得的pdmax趋于常数值,可对应求出不同设计标准的设计干密度值。但是自然界土的沉积受诸多因素的影响、大多是非均质土,级配存在差别,对不同的土料,应该有不同的压实干密度。施工现场合理控制不同土样的压实干密度是施工质量的保障。 2、点击实法压实度现场检测方法 现场压实度质控标准 以2式除以3式,将现场实测湿密度同换算的最大湿密度相比,即可得到质评结果ρd(1+ωf)/ρdmax(1+ωf)=ρd/ρdmax≥D还可获得现场含水量 与最优含水量的差值。ωoρ-ωf=(1+ωoρ)。zm/(1+zm);zm=(ωoρ-ωf)/(1+ωf) 从上述的推导过程中,主要作法是在现场击实中,任取3点换算出与现场相同含水量的最大湿密度值,用现场实测湿密度与之相比,得到现场压实度值,迅速作出质评结果。 2.2现场的具体操作方法 (1)取原状样,数量满足标准击实试验要求。 (2)对原状土加、减水作击实试验,得到3组击实湿密度值。3个值中最好是中间值最大。(3)把3组土样击实后的湿密度值换算成与原状土含水量相同的湿密度。 (4)换算后的湿密度值用平行线法求出现场含水量条件下的最大湿密度值。 (5)用碾压后现场湿密度值与换算出的最大湿密度值相比,得出现场的压实度值。以此值和设计压实度值相比较,即可判出压实质量的合格与否。 2.3推平行线求解最大换算湿密度 求解最大换算湿密度是现场求得压实度的关键,推平行线求解最大换算湿密度依据的原理是击实曲线符合抛物线特征一一即击实曲线上最大密度值附近曲线为一标准抛物线。见图1。 (1)建立ω(%)为横坐标、ρd(1+ωf)为纵坐标的坐标系,标出3点击实值A、B、C;(2)过A点作平行于横坐标的底线AA,;过B、C2点分别作AA,的垂线,交点为D、K;(3)过D分别作AB、AC的平行线DE、DC,(E、C,分别为DE、DC,与垂线CK的交点);

防渗墙施工工艺

防渗墙施工工艺 1 概述 1.1防渗墙的定义 混凝土防渗墙细致利用钻孔、挖槽机械,在松散透水的地基或坝(堰)体重以泥浆固壁,挖掘槽型或连锁桩柱孔,在槽孔内浇筑水下混凝土或回填其它防渗材料成具有防渗功能的地下连续墙。它是防止渗漏、保证地基稳定和堤坝安全的工程措施。 混凝土防渗墙适用于土石坝及堤防的防渗处理、混凝土闸坝的地基防渗处理、土石围堰堰体的防渗处理、病险水库坝体和坝基处理等工程。 1.2防渗墙的发展 防渗墙施工技术起源于欧洲,1950年开始应用于工程,意大利人在米兰首先应用这项技术。从而开始防渗墙这一施工工艺。 我国最早的防渗墙时桩柱式,以后逐渐发展为槽孔式防渗墙。1958年我国山东青岛市月子口水库在砂卵石底集中成功建造了第一道桩柱式混凝土防渗墙,同年,北京密云水库白河主坝采用槽孔技术,在含有较大卵石冲积层建成以到长595m、深44m、厚0.8m的槽板式混凝土墙,实践证明,防渗效果良好。随后在全国大中型水利水电工程中广泛应用。葛洲坝大江围堰,三峡一、二期围堰防渗墙、小浪底大坝基础等工程都采用了防渗墙技术。墙厚由30cm,发展到 1.2m,墙造孔深度现已达到近百米。 我省防渗墙应用较晚,2004年渑池县槐扒提水工程的西端村调节水库坝防身,采用了塑性垂直防渗墙一截断坝基含泥砂卵石层。这是河南省水利工程首次引用塑性混凝土防渗墙技术,也是河南省水利第一工程局首次承担塑性混凝土防渗墙施工项目。2006年平顶山市叶县燕山水库大坝,坝基采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆相结合的垂直防渗形式,燕山水库防渗墙为黏土混凝土防渗墙,防渗墙轴线长930m,墙厚0.8m,最大墙深36m,总工程量2.68万m2,混凝土强度等级为C10。 近两年来,随着国家加大水利工程投资规模及对病险水库除险加固力度的增大,我省一批大、中型水库采用防渗墙施工技术对病险水库进行除险加固,防渗墙施工技术在我省水利工程中将得到进一步的推广和发展。 1.3防渗墙的分类 (1)按材料性质分类 混凝土防渗墙按材料性质分为普通混凝土、黏土混凝土、塑性混凝土、固化灰浆、自凝灰浆等几类。 普通混凝土是以水泥、粉煤灰为胶凝材料拌制的适合在水下浇筑的大流动性的混凝土。 黏土混凝土是除水泥、粉煤灰外,掺加了占胶凝材料总量20%左右黏土的大流动性混凝土。 塑性混凝土是水泥用量较低,并掺加较多的膨润土、黏土等材料的大流动性混凝土,它具有低强度、低弹模和大应变等特性。 固化灰浆是在已建成的槽孔内,以固壁泥浆为基本浆液,在其中加入水泥、水玻璃、粉煤灰等固化材料以及砂和外加剂,经搅拌均匀后固化而成的柔性墙体

粘土斜墙施工方案

施工技术方案申报表 ([ 2006 ]技案01 号) 合同名称:合同编号:SLJG-SG2 渠道除险加固工程施工Ⅱ标

说明:本表一式4份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、份。1监理机构、发包人、设代机构各. 粘土斜墙工程施工方案 一、粘土斜墙采用与堤身加培工程同时施工的施工方案。 二、清基削坡 1、堤身清基 堤身清基基本要求(2) ①堤身填筑施工前应对填筑的基面进行清理,基面表层的淤泥、腐质土、泥炭土系不合格土和草皮杂质土等必须清除。 ②植被清理范围必须延伸至离施工图所示最大开挖边线外侧不少于3米。 ③对清基过程中发现的文物古迹,应按国家相关的法规处理。 ④清基完成后应对清基面进行平整压实。 ⑤堤基清基属隐蔽工程要进行隐蔽工程验收。 (3)清基准备 ①、根据施工进度计划进场施工机械设备要满足清基需要。 ②、根据业主及监理工程师确认的施工图纸进行精确放样,确定清基边线。

(4)清基施工 根据本工程的施工断面情况选择清基设备,采用挖掘机进行清基,弃土采用5T 自卸车运至监理工程师指定的地点堆放。 2、堤身削坡 在清基完成后即进入堤基削坡平整压实施工。首先根据施工图纸,用水准仪测量设计标准渠底高程,在保证此高程处渠底宽度达到20米后,放出标准渠渠脚线,然后按设计渠顶高程与设计标准渠渠底高程的差值和设计标准渠的坡比计算出 设计标准渠顶位置,按设计图纸要求确定上削坡面边线。采用挖掘机削坡,将削坡土运至背水坡用于回 填。削坡过程中测量员用水准仪测量并校核,以确保按设计削坡,削坡后坡面用推土机进行平整压实。平整压实后抽样进行干容重试验,检验压实效果是否符合设计要求。 3、隐蔽工程验收 整个清基削坡工程完成并经施工班组自检,施工项目部复检合格后,由施工项目部向监理机构申请进行隐蔽工程验收。在监理工程师验收合格后,方可进行下道工序(粘土斜墙填筑)的施工。 三、堤身粘土斜墙填筑 3挖掘机开挖,5t自卸车运输。填筑土方采用1m 1、料场的标识保护及排水 对确定使用的料场,设置若干固定基桩,进行标识,并做好记录。取土区地下水降排的方法为在取土区布置龙沟的方法来进行降排水,利用开挖形成的排水龙沟,将土料中孔隙潜水积聚到龙沟中,再用水泵抽排。龙沟开挖断面设置为底宽1.0 m,边坡1:1.5,沟底始终低于料场取土面0.5 m以上,分为纵向龙沟和横向龙沟,横向龙沟每100 m设一道,由一道位于取土区边缘的纵向龙沟相连,并在纵横龙沟交接处设置若干集水井。龙沟布置图如下:

水库大坝粘土心墙填筑施工组织设计方案

宣威市东山镇长洼子水库工程粘土心墙填筑分部工程施工组织设计(方案) 一、工程概况 长洼子水库位于宣威市东山镇恰德村委会樊家西部小河上,坝址距东山镇15公里,距宣威市约40公里。工程所在地樊家西部小河属珠江流域西江水系。长洼子水库主要建筑物有:拦河坝工程、溢洪道工程、输水及引水管道工程、其他附属工程等组成。 二、工期计划 2013年4月9~2013年6月20日,共计71天,完成粘土心墙填筑分部工程。 三、主要施工机械设施 主要机械设备表

四、施工工艺流程砼盖板一)C20 1、基础面处理1)基础开挖时预留20cm保护层,待混凝土浇筑前进行挖除并整平。 2)在基础面上浇筑混凝土前,清理基础面上的乱石及杂物,以符合设计要求。 2、模板工程

根据本工程的施工特点采用钢模板,施工过程中严格按施工规范施工、控制。 1)模板施工方法及质量要求 ①施工准备 由于模板对砼质量有直接影响,所以立模前要对模板进行挑选,然后按使用部位分类编号,妥善保管。模板表面应光洁平整,自身应无变形。 模板使用前(新模板除外),对模板均要进行整修、脱模处理(涂刷 脱模剂)。 将立模所需工具(如线锤、扳手、等)及材料(如模板、围柃、散木板、铅丝等)准备齐全。 安装前要按设计图纸测量放样,然后由施工技术人员详细向作业人员进行施工技术交底,让作业人员了解如何按照测量放样单立模,并 清楚立模所要求达到的精度。. ②散装模板安装 模板安装是一项重要的工作,安装时必须按照设计图纸要求尺寸进行,保证建筑物各部位尺寸准确无误,。立模时,用竖向围柃紧贴模板, 用铅丝将模板和围柃绑扎牢固或用蝴蝶卡加固,设置支撑将模板架立起来,之后再进行正常模板安装。立模的误差须在允许范围内,且模板上口边沿线须在一条平顺线上。 加固模板的拉杆,应设置在纵横围柃相交处,确保拉杆起到有效加固

水利水电工程粘土心墙坝施工组织设计(投标)

六、施工组织设计

目录 第1章、工程概述 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2 本合同承包人承担的工程项目和工作内容: (7) 第2章工程质量目标及工期目标 (7) 2.1质量目标 (7) 2.2工期目标 (8) 2.3工程特点 (8) 第3章施工部署 (8) 3.1指导思想和实施目标 (8) 3.2施工部署 (9) 3.3前期准备工作 (11) 3.4施工机械进场计划 (13) 3.6工程主要材料进场计划及运输措施 (14) 第4章施工总进度安排及附图 (14) 4.1工期承诺及编制依据、原则 (14) 4.2施工总进度计划 (15) 4.3施工进度总计划 (16) 4.4工期保证措施 (16) 第5章施工总布置、临时设施布置说明书及附图 (23) 5.1施工总体平面布置原则 (23) 5.2施工交通 (23)

5.3临时设施 (24) 5.4各类临时设施用地计划表 (25) 第6章主体工程施工方法说明书及附图 (25) 6.1施工测量方案 (25) 6.2土石方工程 (26) 6.3混凝土工程 (28) 6.4填筑 (31) 6.5砌石护坡施工 (48) 6.6坝基灌浆工程 (50) 6.7支护工程 (61) 6.8大坝原型观测 (63) 6.9 砂石料加工系统 (69) 6.10施工导流及基坑排水 (72) 第7章项目管理机构的设置 (74) 7.1现场项目管理机构的设置 (74) 7.2主要岗位职责 (75) 7.3组织管理 (79) 7.4项目部管理人员组成 (82) 第8章工程质量保证措施 (83) 8.1质量目标 (83) 8.2质量保证体系 (83) 8.3质量保证措施 (84)

粘土心墙土石坝工程施工方案复习过程

昆明市官渡区复兴水库工程 粘土心墙土石坝施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一二年十二月

1.工程概况施工准备 1.1 测量 1、测量准备 测量放样施工是贯穿工程施工全过程一项十分关键的工作,为此我公司项目经理部成立了专职的测量小组,由具备测量专业执业资格和多年施工工作经验的测量技术人员负责,测量过程按照规范要求进行并留有记录。 (1)人员配备:测量小组由一名具有专业理论水平和实际施工经验的持证工程师负责并主持组织实测方案的编制工作,控制测量根据工程各部位特点由专职测量队员实施。 (2)测量仪器: 施工中投入使用的测量仪器如:全站仪、经纬仪、水准仪和钢尺(50m)等都符合《水利水电工程施工测量规范》的施工测量精度要求,并经过有关主管部门批准的具有资质的检验单位的检测,并在检测有效期内使用。所有测量仪器使用前必须得到工程师的批准。2、测量基准 本工程项目经理部在接到发包人或监理人提供的测量基准点、标点及其相关技术文件后,与发包人、监理人共同校测其基准点、坐标点规范的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。复核无误后,方可投入使用;若有误差立即报告监理工程师,及时解决。 3、建立施工测量控制网 (1)工程施工的控制网由两部分组成,即平面控制网和高程控

制网。 (2)平面控制网以工程师提供的测量基准点(线)为基准,用全站仪测设出施工区的轴线控制桩及定位控制桩。轴线控制桩由起点、终点和折点桩组成,为方便施工采用十字交叉法和直角坐标法确定折点桩,及时将施工控制网资料报送工程师审批。 (3)为了便于施工时引测高程及纵横断面测量,在施工前沿山脚走向两侧敷设临时水准点,临时水准点位于开挖线外侧,敷设时提前埋设临时标桩作为水准点,临时水准点间距100m。 (4)平面控制点和水准点标桩选择在不受施工干扰,易于保存桩位的地方,不致发生下沉和位移,标桩做成砼墩,标桩顶面高于地面0.3m。临时性标桩以木桩为主,对于测量控制网点,采用防护栏、警示牌等保护措施,防止受到毁坏,并修建通向测量控制网点的临时道路。 4、资料整理 施工测量成果资料(包括观测记录、放样单)、图表(包括断面图、测量控制网计算资料)要统一编号,妥善保管。对所有观测记录,必须保持完整,不得任意撕页,记录中间也不得无故留下空页;对所有观测数据,应随测随记,严禁转抄、伪造,文字与数字力求清晰、整齐、美观。对取用的已知数据、资料均应由两人独立进行百分之百的检查报测量工程师校核、项目总工审批,确信无误后经工程师签字方可提供使用。 5、测量核实

维修养护施工组织设计

陆水水利工程维修养护项目 主副坝维修和日常养护施工 施工组织设计 长江水利委员会陆水枢纽工程局大坝服务中心二0一0年一月 目录

第一章施工综合说明 工程概况 1.1.1 工程基本情况 陆水水库位于湖北省东南部,属低山丘陵地区。多年平均气温度,多年平均降雨量。属亚热带季风气候,雨量充沛,气候温和,植物生长茂盛,生态环境十分适宜绿化。水库属大(二)型工程,有大小土石坝15座,除5#,6#A副坝采用混凝土六方块贴坡外,其余土坝背水坡均采用草皮护坡,粘土坝身。 1.1.2 合同项目和工作范围 合同工程名称为:主副坝维修和日常养护施工 承包范围和内容:1#副坝至11#副坝排水沟清理及坝坡杂草清除等日常养护;9#副坝至11#副坝连接段护岸维修;8#副坝南端坝脚场地平整,8#副坝藕塘填方、运整;主副坝机电设备日常养护;闸门维修养护;启闭机维修养护;机电设备及附属设施维修养护;坝区绿化及园林设施日常养护;白蚁防治等。 工程区自然条件 1.2.1水文气象 陆水流域属亚热带季风气候,夏季炎热,冬季寒冷,四季寒暑分明。据陆水水库实测资料统计,多年平均降雨量。降雨量年内分配不均,6月最大、12月最小,3~8月雨量占全年的%,9月~次年2月降雨量占全年降雨量的%。

多年平均气温℃,多年平均蒸发量(20m2蒸发池)。多年平均最大风速s。暴雨主要出现在4~10月,个别年份也可能提前到3月,或推迟到11月。 1.2.2地质、地形地貌 本区为幕阜山北麓至长江间的低山—丘陵区,地面高程50~300m。地势总体东南高西北低。区内水系发育,长江一级支流陆水河于工程区总体流向北西。 (1)1#A副坝 1#A副坝为均质土坝,坝长,最大坝高。坝身填土主要为粉质壤土,含碎石及粉质粘土团块,呈弱~微透水性;坝基为粉质粘土,含粘土条带和少量碎石,呈弱透水性。上游坝坡为浆砌块石护坡,下游坝坡为草皮护坡,坝坡左侧与杂树林相连。 (2)1#B副坝 1#B副坝亦为均质土坝,坝长,最大坝高。坝身填土主要为粉质粘土夹粉质壤土,含碎石及粉细砂,具中等透水性;坝基为含碎石粉质粘土,呈弱透水性。上游坝坡为浆砌块石护坡,下游坝坡为草皮护坡,坝坡右侧与杂树林相连。 (3)2#副坝 2#副坝原为粘土均质坝,防洪加固设计后将其改建为为46.2米的三孔泄洪闸,两岸各为长28米的混凝土重力式挡水坝,坝坡右侧与山头相连。 (4)主坝 主坝坝顶长度米最大坝高49米,坝身为混凝土预制块安装。左端与上坝公路相连,右端用铺有混凝土路面的连接段与3#副坝相连。

粘土心墙土施工方案

第11章堆石坝填筑工程 11.1施工概述 砾质土心墙堆石坝坝顶高程1414.80m,坝顶长576.68m,最大坝高 139.80m,坝顶宽12m,大坝上、下游坝坡均为1:2,下游坝坡之”字形上 坝公路宽10m。结合工程弃渣,在坝体的上、下游各设一弃渣场,上游侧弃渣平台高程为1355.00m,下游侧为1365.00m,同时为提高大坝上游右岸岸坡的稳定安全度,设弃渣压坡,弃渣压坡平台高程为1385.00m。 大坝心墙顶高程为1412.80m,心墙底高程 1276.5m,心墙最大高度 136.30m。心墙顶宽4.0m,上、下游坡比1:0.25,心墙与混凝土垫层接触部位采用厚度2.0m的接触粘土过渡。心墙上游设两层反滤层,水平宽度均为3m;下游设两层反滤层,水平宽度均为4m,上、下游反滤层坡比1:0.25, 过渡层顶部水平宽度为6m,上、下游坡比1:0.3。过渡料层以外为堆石体坝壳,其中上游堆石体坝壳以1395.00m高程为界,以上为堆石料H区,以下为堆石料I区;下游堆石体坝壳1319.50m高程以下为堆石料H区, 1319.50m~1380.00m高程为堆石料I区,1380.00m高程以上为堆石料H (1) 区。上游坝坡1355.00m以上和下游坝坡1365.00m以上坝面设80cm厚块石护坡。 坝体填筑总量为1127.57万m3,施工主要工程量见表11.1-2 表11.1-2 坝体填筑工程量

11.2施工总程序安排 11.2.1施工总程序安排说明 1、施工进场后抓紧修筑施工道路; 2、截流后抓紧开挖河床部位坝基。坝轴线上游80.0m范围及下游坝基开挖尽快结束,率先填筑上游I区堆石料、下游H区堆石料,心墙区域的垫层混凝土、防渗帷幕继续施工; 3、料场开采道路形成后即开始进行料场开采,并进行坝料碾压的现场生产性试验。 4、大坝填筑与导流度汛、溢洪道开挖综合考虑,使填筑施工连续进行,坝体分期施工,共分五期填筑。 5、坝前和坝后弃渣与坝体填筑保持平起上升。 11.2.2 施工总程序框图 1、砾质土心墙堆石坝施工程序框图

土石坝_粘土心墙毕业设计(论文)

土石坝_粘土心墙毕业设计 目录 1 基本资料 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2水文气象 (4) 1.3地形地质 (4) 1.4茅坪溪防护大坝 (5) 1.4.1 设计标准 (5) 1.4.2 平面布置 (5) 1.5其它设计资料 (5) 1.1.1 1.5.1 工程特征水位 (5) 1.5.2 地震烈度 (5) 1.5.3 筑坝材料的技术指标 (5) 1.6设计内容与要求 (6) 1.6.1 设计目的 (6) 1.6.2 设计内容 (7) 2 坝址及坝型的选择 (7) 2.1坝址的选择 (7) 2.2土坝对地基的要求 (8) 2.3坝型选择 (8) 2.3.1 各种坝型的比较 (8) 2.3.2土石坝类型的选择 (9) 3 坝工设计 (10) 3.1坝顶高程 (10) 3.1.1 按正常情况下计算坝顶高程 (11) 3.1.2 按非常情况计算坝顶高程 (13) 3.1.3 考虑地震影响计算坝顶高程 (13) 3.1.4 确定坝顶高程及坝高 (13) 3.2坝顶宽度 (13) 3.3坝坡 (14) 3.5排水体设备 (15)

4 渗流计算 (16) 4.1设计说明 (16) 4.1.1 土石坝渗流分析的任务 (16) 4.1.2 渗流分析的工况 (16) 4.1.3 渗流分析的方法 (16) 4.2渗流计算 (16) 4.2.1 基本假定 (16) 4.2.2 渗流计算基本公式 (16) 4.3渗流计算过程 (18) 4.4渗流稳定结果分析 (21) 4.4.1 正常蓄水位下渗流稳定分析 (21) 4.4.2 校核洪水位下渗流稳定分析 (22) 5 土石坝坝坡稳定分析及计算 (22) 5.1设计说明 (22) 5.1.1 设计任务 (22) 5.1.2 计算工况 (22) 5.1.3 计算断面 (23) 5.1.4 控制标准 (23) 5.2稳定计算 (23) 5.2.1库水位最不利时的上游坝坡 (23) 5.2.2 施工或竣工期的上下游坝坡稳定计算及稳定渗流期的计算 (28) 6.土石坝的构造设计 (41) 6.1坝顶 (41) 6.2护坡与坝坡排水 (41) 6.3坝体排水设备 (43) 7. 沉降量计算 (44) 7.1坝体的沉降量计算 (44) 7.2坝基沉降量计算 (45) 8.地基处理 (48) 8.1坝基清理 (48) 8.2坝的防渗处理 (48)

截留施工方案(定稿)

会理县新民水库菜园子补水工程 截 流 专 项 施 工 方 案 编制单位:四川仁厚建设工程有限公司 编制时间:二〇一六年十月二十五日

第1章施工导流及水流控制 1.1工程特性 新民水库菜园子补水工程位于四川省凉山州会理县海潮乡,补水水源分别位于田板箐左右沟和得窝河上游及胜利水库库尾,属于金沙江二级支流。库区及上游冲沟发育呈树枝状、放射状。河床平均比降约2~5%,库尾局部达6~15%。枯水期河水面一般宽1~3m,汛期一般宽10~30m。河谷总体为“U”型谷,两岸谷坡多呈斜陡坡状,山体宽厚,山顶高程2000~2400m,相对高差40~450m。河谷阶地不发育。水库周边主要为岩基库岸和土质库岸,其中土质库岸主要集中于河床左岸一带,由坡残积、地滑堆积层组成。坡残积层分布于缓、斜坡一带,地滑堆积层分布于坝轴线上游250~700m附近的左岸岸坡一带。 施工导流方案说明 1.1.1导流工程的控制性工期 1、2016年11月07日导流隧洞完工,具备过流条件; 2、2016年11月10日截流; 1.1.2导流建筑物布置 1、导流洞:导流(放空洞)隧洞位于大坝左岸,圆拱直墙型断面,断面尺寸分别为1.9m×2.3m(宽×高)和2.1m×2.5m(宽×高),无压隧洞全长227.8m,进口底板高程1960.00m,出口底板高程1958.2m。 2、一期导流采用河床导流,汛期水位不影响放空洞及其附属工程施工。遇超标洪水时,停止施工,待洪水退去,继续施工。 3、二期导流的导流建筑物,上游枯期横向围堰、放空洞围堰。上游围堰均采用土石围堰。经水力学计算,在坝址处10年一遇枯期洪水2077mm3/s流量下枯期围堰配合放空洞泄洪,放空洞洞口水深1.46m,放空洞洞口底板高程EL1960.00,考虑0.54m安全超高。 4、上游枯期围堰高程为1964.00m,高度为8.5m,顶宽4m,堰顶长46.00m。采用大坝坝肩和隧洞开挖石渣料填筑。上游枯期围堰迎水面和背水面边坡均为1:

粘土心墙施工技术交底

粘土心墙填筑施工技术交底 一、施工机具:20t振动碾1台、蛙式打夯机5台、推土机1台、自卸汽车6台、人工辅助10人、防雨布600m3、1.5KW潜污泵等。 二、施工技术措施: 1.接触粘土料在填筑前先在混凝土面上涂刷厚浓粘土浆(粘土浆用粘土与水按照质量比1: 1配制而成)以利结合。必须做到随刷浆、随铺土,防止泥浆干硬。 2.每层铺土层厚不得大于40cm(38~40cm),碾压变速为静碾2遍,动碾8遍,行走速度 为1~3km/h。应沿坝轴线方向碾压,压实厚度为30cm。 3.根据粘土料层厚,在距填筑面前沿4~6m距离设置移动式标杆,控制填料层厚度与平整 度,避免超厚或过薄。 4.粘土心墙采用进占法卸料,汽车不得在已压实好的土料面上行驶,汽车穿越填筑层路口 段应经常变化位置,对超压土体应予清除。(重车不过心墙,空车过心墙时铺钢板)。5.粘土心墙铺筑应连续作业,随时做好防雨放水的准备工作。填筑时天气比较干燥,应在 已铺好的土层上应适当喷雾洒水湿润,保证含水量在控制范围之内,同时对储备在现场的粘土料,做好雨季防雨措施(盖防雨布和周边保证排水通畅)。 6.再进行新一层心墙土料填筑之前,应对已填筑土料表面光滑处进行凿毛处理。 7.粘土心墙应和上下游反滤料平起填筑,跨缝碾压,宜先填反滤料再填粘土料,并且粘土 料应略高于两侧反滤料以防止反滤料污染粘土料。 8.粘土心墙料分段碾压时,相邻两段交接带碾压迹应彼此搭接,垂直碾压方向搭接带宽度 应不小于0.5m,顺碾压方向搭接带宽度为1.5m。 9.降雨前,所有心墙填筑区施工机械设备撤出填筑面,采用平碾将填筑面碾压封闭,形成 略顷向上游的光面,并覆盖防雨布。恢复施工前,排除积水,含水量调整至合格范围后方可恢复施工。 10.雨季不施工,采用防雨材料覆盖保护。旱季恢复施工前,将保护层清理干净,复检合格 后开始填筑。 11.针对目前高塑性粘土含水量较高,不利施工,拟采用人工将土料分成若干小堆,分开晾 晒,待含水量合格后,将小土包运至施工部位,压碎后进行分层摊铺,以此来中合料源,降低含水率。其他施工工艺参照心墙粘土料施工技术要求。 12.高塑性粘土采用蛙式打夯机施工,现场准备5台蛙式打夯机,施工电源从主坝现场施工 电源接入,在粘土料施工部位盖重板的两端头采用粘土料做土挡水坎。填筑面应保持一定的坡度,以利于雨后排水。 如下图示:

碾压土石坝粘土斜墙施工

碾压土石坝粘土斜墙施工 刘菊琴 (中国水利水电第十二工程局第二工程公司,浙江金华321027 ) [摘要]基于江西金山金矿阳山尾矿库大坝工程特点,详细阐述了施工布置、施工顺序和施工方法,并对施工质量控制做了简要介绍。结果表明,通过采用有效的施工措施,保证了工期,节约了成本。 [关键词]土石坝;碾压;施工技术 [中图分类号] T V641. 2 [文献标识码] A [文章编号] 100228498 ( 2008) S1 20022 204 C o n struc t i on on Ro l ler C o m pa c t ed Ea r t h2rock D a m C l a y I n c l i n e d - wa ll L iu J uq i n ( The S econd Eng ineering C o. of S inohyd ro B u reau 12 Co. , L td. , J inhua, Z hejiang 321027, Ch ina) A b stra c t: B a sed on enginee ring cha rac te ristic s of go ld ta ilings da m of J in shan in J iangxi, con struc ti on a rrange m en t, se2 quence and m e thod a re ou tlined in de ta il.Then, the con struc ti on qua lity con tr o l is b riefly in tr oduced. The re su lts sho w con s truc t i on p e r i od is a s su r ed and co s t is saved by se l ec t ing effec t ive m e a s u r e s. Key word s: ea r th2r ock da m; r o l le r comp a c t ed; con s truc t i on techno l ogy 1 工程概况 江西金山金矿阳山尾矿库大坝工程位于德兴市花 桥镇境内,因原尾矿库( 1 号库) 已不能满足正常堆坝所必需的干滩长度和澄清距离, 为保证矿山的持续发展,决定筹建一座新的尾矿库即阳山尾矿库。主要由主坝、排水管、连接井、排水斜槽、溢洪道和Ⅰ号副坝等6 个分部工程组成, 主坝为碾压粘土防渗斜墙土石混合坝,坐卧于第四系坡积粘土层或强风化粘土层上。 坝顶高程120. 0m , 坝轴线最低原地面高程84. 12m ,清除草皮、树根、腐殖土和浮土等, 基底清至第四系坡积粘土层或强风化岩层, 清基深度约为0. 8m ,坝底清基后高程为83. 32m , 坝高36. 68m , 坝顶宽度5m ,坝顶轴线长180. 0m。上游坝坡1 ∶2. 75 , 下游坝坡1 ∶2. 5。坝基防渗采用在坝基山沟与两岸山体交接处均设置粘土齿槽,其中,粘土齿槽与基底山沟交接处深度为1. 5m ,与两岸山体交接处深度为1. 0m , 底宽均为3. 0m ,粘土齿槽回填粘土后必须采用机械碾 压密实,坝身采用碾压均质粘土斜墙和200 /0. 5 /200复合土工膜共同防渗, 均质粘土斜墙底部垂直厚度为 4. 5m。200 /0. 5 /200 复合土工膜铺在粘土斜墙上, 其中复合土工膜在坝基山沟处嵌入深度为1. 5m ,在两岸山体嵌入深度为 1. 0m。复合土工膜上铺一层砂石混合料垫层,厚200mm ,上游坝面采用C15 素混凝土预制块护坡,厚10 c m ,并用M7. 5 水泥砂浆灌缝。粘土防渗斜墙填筑土料就近在库区内采掘, 斜墙应均匀密实, 具有足够的抗剪强度, 较小的压缩性, 设计压实度为0. 96; 土料粒径≤5mm , 连续级配, 土质均匀,并且应按碾压试验确定的最优含水量,最大干密度控制。粘土斜墙渗透系数≤1 ×10 - 5 cm / s。库区气候属亚热带湿润气候, 年平均气温17 ℃, 最低为- 9 ℃, 最高为42 ℃; 雨量充沛, 年平均降雨量 1 900mm ,多集中在5 ~6 月。 2 施工特点及施工难点 本工程2005 年3 月10 日工程正式开工, 合同竣工日期为2005 年9 月10 日。土方填筑计划在6 月下旬至8 月底施工, 由于业主库内移民问题及前期资金不到位等原因,造成本应在施工黄金季节的土方填筑工作,推迟到2005 年11 月才开始施工,导致土方填筑工作处于跨年度和雨季施工中,造成巨大的施工困难,施工进度严重滞后。而业主又要求在2006 年 6 月水库能开始蓄水(后因雨水太多, 此目标延期至7 月底) 。此时土方填筑工程量为, 风化料20 万m3 , 粘土量4 万m3 ,复合土工膜铺设16 862m2 。这就要求项目部合理组合劳动力及机械配置,优化施工方案,做好雨季施工的各项施工措施。 粘土齿槽开挖已达到原设计要求, 但长沙勘察设[收稿日期] 2008 209 212 [作者简介] 刘菊琴,中国水利水电第十二工程局第二工程公司工程师, 工程科科长, 浙江省金华市白龙桥镇321027 , 电话: ( 0579 )83231314 , E2m a i l: sx1111 @126. co m

粘土斜心墙土石坝设计计算书

目录 第一章调洪计算..................................................... - 2 - 第二章坝顶高程计算................................................. - 8 - 第三章土石料的设计............................................ - 10 - 3.1粘性土料的设计........................................................................ - 10 - 3.1.1计算公式......................................................................... - 10 - 3.1.2 计算结果........................................................................ - 10 - 3.1.3 土料的选用.................................................................. - 11 - 3.2 砂砾料设计 (13) 3.2.1 计算公式 (13) 3.2.2 计算成果 (13) 第四章渗流计算 (17) 4.1计算方法 (17) 4.2.计算断面与计算情况 (17) 4.3 逸出点坡降计算: (21) 第五章大坝稳定分析 (21) 5.1 计算方法 (22) 5.2源程序(VB) (23) 5.3 工况选择与稳定计算成果 (28) 第六章细部结构计算 (28) 6.1 反滤层的设计计算: (28) 6.1.1 防渗墙的反滤层: (28) 6.1.2 护坡设计: (29) 第七章隧洞水力计算 (30) 7.1 设计条件 (30) 7.2 闸门型式与尺寸 (31) 7.3平洞段底坡 (31) 7.4 隧洞水面曲线的计算: (31) 第八章施工组织设计 (37) 8.1 施工导流计算 (37)

防渗墙

防渗墙技术 水利水电工程施工过程中会遇到很多隐蔽性工程,其中绝大部分都属于基础处理工程范畴。比如,防渗墙施工,帷幕灌浆,固结灌浆,水工隧洞的喷锚支护,高边坡处理中的锚杆、锚索支护,爆破施工等等。在本科的学习过程中,这些隐蔽性工程是最难理解的。因为没有实际的工程经验,很难凭空想象这些工程的具体施工步骤和工艺,从而使得我对隐蔽性工程产生很多兴趣,尤其是防渗墙施工。随着工程实习和研究生阶段的进一步学习,我对防渗墙施工越来越了解了。 防渗墙是一种修建在松散透水层或土石坝(堰)中起防渗作用的地下连续墙。防渗墙技术在20世纪50年代起源于欧洲,因其结构可靠、防渗效果好、适应各类地层条件、施工简便以及造价低等优点,尤其是在处理坝基渗漏、坝后“流土”、“管涌”等渗透变形隐患问题上效果良好,在国内外得到了广泛的应用。我国水利水电覆盖层及土石围堰防渗处理一般首选防渗墙。 一、防渗墙的分类型式式及结构特点 经过几十年的发展,防渗墙的类型有很多种,但从其结构特点和施工工艺来说,可以分为以下几大类:1、圆桩柱型(圆孔型),垂直接缝多,有效厚度小,60年代以来已很少采用;2、槽板型(槽孔型),相邻两块槽板套接厚度与中间墙厚相同,适用于深度小于60m的墙,是我国水利水电工程中混凝土防渗墙的主要型式;3、桩柱型,;4、槽板桩柱混合型(槽形孔与双反弧形孔混合型),先行建造的槽板可起导向作用,较易于保证连接处厚度达到中间处墙厚,适用于深度大于60m的墙;5、预制拼装型,属于新兴型式,包括以下几种:预制混凝土板水力插板成墙,振动沉模板成墙,垂直铺塑防渗,超薄型插板式防渗墙等。 防渗墙是垂直防渗措施,其立面布置偶两种型式:封闭式和悬挂式。封闭式防渗墙是指墙体插入到基岩或相对不透水层一定深度,以实现全面截断渗流的目的;而悬挂式防渗墙,墙体只深入地层一定深度,仅能加长渗径,无法完全封闭渗流。 对于高水头的坝体或重要的围堰,有时设置两道防渗墙,共同作用,按一定比例分担水头。这是应注意水头的合理分配,避免造成单道墙承受水头过大而破坏,这对另一道墙也是很危险的。 防渗墙的厚度主要有防渗要求、抗渗耐久性、墙体的应力与

相关文档
相关文档 最新文档