文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水施工方案1

降水施工方案1

降水施工方案1
降水施工方案1

第一章地下水处理方案的设计

一、设计依据

《建筑地基与基础设计规范》(GB50007-2002)

《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

二、工程概况

三、场地工程地质、水文地质条件

1、地层岩性特征

拟建场地地形基本平坦,场地中部分布有土堆,勘察期间实测勘探孔孔口处的地面标高一般为41.30~44.53m。场区内地下埋设有上水、污水及电力管线,地下设施的具体走向及埋深情况需在施工前进一步查明。

根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,按沉积年代、成因类型将本工程勘察最大勘探深度(35.00m)范围内的地层,划分为人工堆积层及第四纪沉积层两大类,并按地层岩性及其物理力学性质指标,进一步划分为8个大层及亚层,现分述如下:

表层一般为厚约0.70~2.50m(因局部堆土影响,1#钻孔附近为3.50m左右,5#钻孔附近为3.60m左右)的人工堆积之粉质粘土素填土、粘质粉土素填土①层。

人工堆积层以下为第四纪沉积的砂质粉土、粘质粉土②层,粘质粉土、砂质粉土②1层及重粉质粘土、粘土②2层;粉质粘土、重粉质粘土③层,粘质粉土、砂质粉土③1层及有机质粘土、有机质重粉质粘土③2层;粘质粉土、砂质粉土④层,细砂、粉砂④1层及重粉质粘土、粉质粘土④2层;粉质粘土、重粉质粘土⑤层及粘质粉土、砂质粉土⑤1层;卵石、圆砾⑥层及细砂、中砂⑥1层;粘土、重粉质粘土⑦层;粘土、重粉质粘土⑧层,粘质粉土、砂质粉土⑧1层及粉质粘土⑧2层。

2、水文条件

(1)实测地下水位

本工程岩土工程勘察期间(2012年12月中旬~下旬)于钻孔中实测到3层地下水,现场实测的各层地下水水位情况及类型参见下表:

序号地下水类型

地下水稳定水位

埋深(m)标高(m)

1 潜水 4.00~6.10 36.90~37.73

2 层间水 6.80~9.80 34.31~35.52

3

层间水

(具承压性,测承

压水头)

14.60~17.90 26.10~27.12

(2)浅层地下水位动态

工程场区潜水天然动态类型属渗入-蒸发、迳流型,主要接受大气降水入渗

及地下水侧向迳流等方式补给,以蒸发及地下水侧向迳流为主要排泄方式;其水位年动态变化规律一般为:6~9月份水位较高,其它月份水位相对较低,其水位年变幅一般为1~3m。

工程场区层间水天然动态类型属渗入-迳流型,主要接受地下水侧向迳流及越流方式补给,以地下水侧向迳流及越流为主要排泄方式;其水位年变幅一般为1~3m。

(3)历史高水位调查

根据我公司已有的场区地质普详查资料及勘察资料分析,拟建工程场区历史最高地下水位接近现状自然地面;近3~5年最高地下水位标高在40.50m左右。

四、排水井的布臵

1、管井布臵

在肥槽内布臵管井,局部区域可根据现场情况调整(详见降排水工程平面布臵图)。

2、排水管布臵

根据工程涌水量及降水井出水能力,本工程排水管采用串井排水。3m深排水井共56口,6m深水井共12口。

3、抽水泵的选择:根据降水井出水能力及地下水位降深要求,选择潜水泵,要求流量不小于2m3/h,扬程不小于15m。

4、降水维护期:系统联网运行后,应根据水位变化情况,有效的合理启动水泵。

第二章施工总体部署

一、施工程序

本工程基槽底地下水类型为潜水层,故本工程采用降排水方式进行降水措施。基槽开挖好以后,在槽底周圈进行钻排水井,排水井施工完毕后,管线布置完后抽水运行。

二、施工准备

在施工前,由项目经理部主持前期施工准备会议,听取施工项目经理部对整个工程及其各分部分项工程的施工准备工作计划,该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作,内容如下:

施工现场准备工作:井位放样。

劳动组织准备:建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动力进场,做好施工人员入场教育等工作。

材料、机械准备:根据相关的设计图纸和施工预算,编制详细的材料、机械设备需要量计划;签订材料供应合同;确定材料运输方案和计划;组织材料按计划进场和保管。

三、各项资源需要量计划

1、水电需要量计划:考虑到管井的施工、潜水泵抽水耗电的施工等,因本项目降水运营按每台潜水泵1.5KW考虑,计划施工用电按100KW准备。

2、劳动力需要量计划:

主要施工人员如下:

项目经理 1人

技术员 1人

电工兼材料员 1人

钻井人员 15人

合计 18人

3、排水井施工及排水主要机械设备一览表

设备名称设备型号数量钻井铲10把空压机9m31台潜水泵 1.5KW 若干该计划仅供参考,可根据具体情况进行调整。

第三章排水井施工

一、排水井施工工艺流程

放线定井钻井下放井管填滤料安水泵、抽水二.排水井施工

1.放线定井位

采用钢尺在基槽底周边进行定位放线,排水井中距8~10米。

2.钻井

有部分排水井采用人工钻井,使用Φ350mm的洛阳铲进行掏井施工,钻井直径为600mm,井深3米(以基槽槽底平向下3m)。11#楼楼座部位基槽集水坑较深及局部槽底标高为-8.35m,排水井需加深,钻井使用机械钻井(CFG桩施工时,使用打桩机钻井),井深为6米(以基槽槽底平向下6m)。

3.下放井管

井管为Φ400mm无砂砾石滤水管,底部0.5m作为沉淀用。在混凝土预制托底上放臵井管,四周拴10号铁丝,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用玻璃丝布密封,以免挤入泥砂淤塞井管,竖向用4条30mm 宽竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨水泥砂或异物流入井中,井管要高出地面300mm,井口加盖。

4.填滤料

井管下入后立即填入滤料。滤料采用水洗砂料,粒径为2mm,含泥量<5%,滤料沿井孔四周均匀填入,宜保持连续,将泥浆挤出井孔。填滤料时,应随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因,不得用装载机直接填料,应用铁锹或小车下料,以防不均匀或冲击井壁。在离打井地面约1.0m范围内,采用粘土填充密实。

5.水泵安装、抽水

降水井清孔完毕后,选用3~5m3/h的潜水泵抽水,可根据现场地下水的出水量调整水泵的容量。用钢丝绳吊放至距井底0.5m处;铺设电缆和电闸箱,安

装漏电保护系统。疏干井不下水泵。

三、质量措施

1、下管、填料:下管过程中应保证井管垂直,作好下管记录。下管结束后应立即向井管四周的井孔内填充滤料。

2、排水设备安装:降水井洗井完成后,统一进行抽、排水设备的安装。要特别注意洗井应洗至出清水后5~15分钟。

3、管井滤料含泥量不超过1%,成井结束后要及时采用洗井器结合污水泵洗井,直至出清水为止。

4、降水施工期间须甲方保证连续供电,有连续供电措施,避免因停电使井内水位迅速上升而造成损失。

5、降水井在施工完成后和降水期间,其井管要高出地面30cm,加设井盖,以防掉入异物或将井碰坏,坑内及马道两边的井要设臵明显的保护标志和危险标志并设专人保护。

第四章排水井组装

一、水泵安装

潜水泵用绝缘材料绳吊放。

安装并接通电源,铺设电缆和电闸箱,做到单井单控电源,并安装时间水位继电自动抽水装臵和漏电保护系统。

二、铺设排水管网

沿基槽顶外2.5m,设臵排水沟,水力坡度1‰,将集水总管与场地内预设沉淀池连接,抽排水经沉淀池、计量设备,再排入雨、污水口。

三、抽降

联网抽降后应连续抽水,不应中途间断,水泵、井管维修应逐一进行。排水过程应填写排水记录。开始抽水时,因抽出水量大,为防止排水管网排水能力不足,可有间隔的逐一启动水泵。

排水工作应在地下车库底板后浇带浇筑完成以后停止排水。在枯水季节可根据观测水位可适当调整降水时间。

四、水位观测

布臵水位观测孔。抽水前应进行静止水位的观测,抽水初期(一星期内)每天观测水位1次,水位稳定后(一星期后)每天观测2次(早晚各一次)。特殊情况下的观测频率:雨季期间、雨后等特殊情况下加强观测,每日观测2次以上,至特殊情况结束。排水井水位保持在基槽槽底1m以下。

五、抽降维护

现场保证有不少于10台备用降水泵,现场降水人员对不能正常工作的水泵必须及时更换,保证抽降效果。降水人员分两班轮流进行值班,每班1人。电工每天须有电工记录,每天早晚检查现场降水线路,保证现场降水用电安全。定期清理降水管线、沉淀池里的泥沙,保证排水线路畅通。

六、封井

降水施工结束后,用级配砂石回填封井。

第五章 质量保证措施

一、质量保证体系

质量方针:“同心协力,共辉煌铸”。

施工阶段设专职质量总监,以设计方案和相关规范为依据,全面落实质量方针。

二、组织保证体系

基础施工阶段建立由基础施工项目经理领导,现场执行经理、主任工程师负责的三级管理系统。

三、质量管理程序

基本要素质量 工作质量

四、排水井质量保证措施

1、排水井井身应圆正、竖直;

2、井身直径应达到或大于设计直径;

3、实际井深与设计井深偏差宜小于50cm ;

4、管井顶角的偏斜不得超过0.15m ;

5、下臵井管时应直立于井中心,其偏斜度应小于1%;

6、井管安装时,滤管采用竹片绑扎牢固。

人员:基本要素质量 执行岗位责任制 人员素质保证

材料:原材检测

技术资料保证 操作:按工艺标准 熟悉图纸 操作过程保证 机具:检测合格使用

检维修保养 机具保证

方案:经审批可实施 实施中优化总结 方案保证 原材质量保证 产品 质量

保证

第六章安全生产与文明施工

一、安全组织机构

项目经理

安全总监

安全员现场经理

主任工程师

施工队

二、安全生产措施

1)现场要设健全的安全领导小组。

2)全体人员应认真执行各工种的安全操作规程及有关规定。

3)施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底,关键部位要下技术

指导书。

4)施工人员进入现场要服从安全员的指挥和监督。进场施工人员必须符合有关

北京市劳务人员用工的有关规定及条例,证件齐全。

5)施工人员进入现场要进行“三级”安全教育。

6)每天班前五分钟,施工负责人必须做施工安全注意事项专项交底。

7)现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘。

8)各种机电设备均应设专人负责管理,电工持证上岗。

9)现场用电设备必须实行三级保护。

10)夜间施工,工地应有足够的照明。

三、文明施工措施

该工程机械施工有带水作业,因此我们将力争做到文明施工。

1)合理进行施工现场的平面布臵,科学合理地挖砌泥浆池沟,科学有序地安排施工顺序,以达到现场有条不紊、干净利落;

2)建立有效的排污设施,保证现场和周围环境整洁文明;

3)施工人员在现场严禁吸烟、喝酒、嬉戏打闹及随地大小便;

4)工人宿舍专人或轮流卫生值日,确保室内外整洁、卫生;

5)与甲方及其他协作兄弟单位友好往来,以礼相待。

目录

第一章地下水处理方案的设计 (1)

一、设计依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、场地工程地质、水文地质条件 (1)

四、排水井的布臵 (2)

第二章施工总体部署 (3)

一、施工程序 (3)

二、施工准备 (3)

三、各项资源需要量计划 (3)

第三章排水井施工 (5)

一、排水井施工工艺流程 (5)

二.排水井施工 (5)

三、质量措施 (6)

第四章排水井组装 (7)

一、水泵安装 (7)

二、铺设排水管网 (7)

三、抽降 (7)

四、水位观测 (7)

五、抽降及维护 (7)

六、封井 (7)

第五章质量保证措施 (8)

一、质量保证体系 (8)

二、组织保证体系 (8)

三、质量管理程序 (8)

四、排水井质量保证措施 (8)

第六章安全生产与文明施工 (9)

一、安全组织机构 (9)

二、安全生产措施 (9)

三、文明施工措施 (9)

附:降排水措施平面布臵图

中关村国际生命医疗园A-5地块项目8-11#楼及地下车库C工程

降排水施工方案

派力工程有限公司

2013年3月

中关村国际生命医疗园A-5地块项目8-11#楼及地下车库C工程

降排水施工方案

编制:

审核:

审定:

派力工程有限公司

2013年3月

基坑明排降水专项施工方案

XXXX(一期) 基 坑 降 排 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:XXXX工程有限公司 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、工程施工条件 (2) 三、施工安排 (3) 1、施工目标 (3) 2、主要管理和技术措施 (3) 3、施工进度计划 (3) 四、施工准备与资源配置计划 (4) 4.1施工准备 (4) 1.技术准备 (4) 2.现场准备 (4) 4.2资源配置计划 (4) 1、机械需求计划 (4) 2、劳动力需求计划 (5) 3、计量、测量和检验仪器配置计划 (5) 五、施工方法 (6) 5.1基坑底周边排水沟及集水坑 (6) 1、布置及安排 (6) 2、排水沟做法 (6) 3、集水坑做法 (6) 4、基坑明排降水管网 (7) 5.2基础坑内的排水 (7) 六、进度保证措施 (8) 6.1组织管理措施 (8) 6.2工期的奖罚措施 (9) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10)

8.1安全保证体系 (10) 8.3施工现场安全管理 (11) 1、施工现场安全纪律 (11) 2、现场安全保证措施 (11) 一、工程概况 工程名称:XXXX(一期) 工程地址:XXXX 建设规模:总建筑面积约78800㎡,地上信宅:72000㎡,地下车库:6800平方。建设单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX有限公司 勘察单位:XXXX勘察院 监理单位:XXXX有限公司 施工单位:XXXX工程有限公司 二、工程施工条件 本工程地下水位低,施工现场北面和东面有7--10m高的边坡,边坡外有条小河,小河平水期河面与±0.000高差大于10m。在无降水的情况下,基坑底无积水;如果下雨,雨水和地表水会流入基坑,因此本工程基坑施工时还需对基坑底明水进行处理。

降水井施工组织设计方案(原版)

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3工程水文地质条件 (5) 4降水设计方案 (6) 4.1降水井井身大样 (7) 4.2降水井布置 (7) 4.3集水坑布置 (8) 4.4施工技术措施 (9) 4.5降水井施工 (10) 4.6抽水试验 (11) 4.7实验目的 (11) 4.8降水的运行 (12) 4.9降水井点的监测 (13) 4.10封井方案 (13) 4.11填坑方案 (16) 5施工部署 (17) 5.1施工管理体系 (17) 5.2质量保证体系 (17) 5.3劳动力组织计划 (17) 5.4机械设备计划 (17) 6施工安全及环保措施 (18)

5.4安全生产保证措施 (18) 7工程质量保证措施 (21) 7.1工程质量控制目标 (21) 7.2质量控制措施 (21) 7.3实施质量管理计划 (23) 7.4质量控制程序 (26) 8施工安全及环保措施 (28) 8.1降水安全、环保措施 (28) 8.2土方施工安全、环境保证措施 (28)

降水专项施工方案 1编制依据 (1)白银市人防疏散基地项目一标段/二标段白银市人防疏散基地项目设计施工图纸 (2)甘肃水文地质工程地质勘察院《岩土工程勘察报告》 (3)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013) (4)《工程测量规范》(GB 50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013) (7)《现行建筑施工规范大全》 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) (9)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2工程概况及水文地质条件 白银市人防疏散基地项目主要由一标段、二标段组成,由甘肃再就业建筑工程(集团)有限公司统一编制实施现场降水措施。 一标段涵盖内容包括疏散指挥中心、物资库房A和物资库房B。建筑面积总面积为:7987.15㎡。其中疏散指挥中心建筑面积为5313.13平方米,建筑主体高度为15米,地上四层;物资库房A由四个单体组成,单位工程建筑面积为308.05平方米,建筑主体高度为7.2米,地上二层;物资库房B由四个单体组成,单位工程建筑面积为401.78平方米,建筑主体高度为7.5米,地上二层。基础结构采用机械成孔灌注桩,主体结构为框架结构,抗震烈度为7度,屋面防水等级二级,两道设防,设计合理使用年限为50

(完整版)施工降水施工方案

兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目《降水工程》专项施工方案 编制人:黄正勇 审核人:罗国强 审批人:张克林 云南瑞石建筑工程有限公司 2019年3月17日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质 (4) 三、施工工艺 (4) 四、机械设备 (8) 五、质量控制 (8) 六、安全生产、文明施工措施 (8)

一、工程概况 本工程工程名称为兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目工程,工程位于兰坪县金顶镇文兴社区环城小区。 一、土建概况 (一)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程: 1、建筑面积:403.99m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2288.440; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级; 5 .结构抗震等级:砖混一级,结构抗震构造措施:按7度一级。建筑场地类别:Ⅱ类。 (二)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程: 1、建筑面积:358.23m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2289.000; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级;

排降水施工方案

北辰西路(辛店村—北五环路)、北一路道路工程施工前准备工作 排降水施工方案

目录 一、概述 二、工程概况 三、场地工程地质条件 四、编制依据及原则 1.编制依据 2.编制原则 五、沟槽降水方案

1.降水井设计 2.降水施工方法 3.轻型井点施工质量保证措施 4.深井井点施工质量保证措施 六、现况管线调查方案 七、施工部署 八、现场管理、安全生产与文明施工措施 一、概述: 北京市已经成功申办下2008年奥运会。为了做好东道主,体现中国古老灿烂的文化和日新月异的现代化发展步伐,把这次奥运会办成历史上最为成功的奥运会之一,这就要求广大奥运工程的建设者从现在起就要精心规划精心设计精心施工,优质高速的完成奥运会工程的建设。 为了加快奥运场馆配套市政设施的建设,保证其管线道路在年底前可投入使用,确保奥运场馆的建设开工日期,根据奥运村地区地下水丰富水位高及土质不良对管线施工影响大的特点,拟在全面施工前组织专业队伍进行降水施工,为后续管线施工创造条件,为市政管线道路的按时完工奠定基础。 本合同段为第一合同段,施工项目为北一路的施工前降水及北一路和北辰西路(辛店路—北五环路)现况管线的调查工作。 二、工程概况: 北辰西路(辛店路—北五环路):为南北向道路,道路长约

2000m,该路为城市主干道,设计车速为60公里/小时,道路红线宽度35m,在与北五环路相交处新建立交桥一座。 北一路:北一路为东西向道路,连接北辰西路和北辰东路,位于大屯路和辛店村路之间,规划位置无现况道路,为拆迁民房房基及小树林。道路长度1200m,为城市主干道,规划红线宽度为35m。与道路同步施工的新建管线分别为:D900-D1600mm雨水、D500—D600mm污水、DN400—DN600mm上水、DN200mm天然气、36孔电信、1400×1000mm电力方沟、DN200—DN400mm中水、DN400mm热力管道,管线埋置深度3—9m。 三、场地工程地质条件: 根据《奥林匹克公园市政配套工程北辰西路污水管线工程岩土工程勘察报告》北辰西路与北一路相交位置的地质水文报告,并参考附近地区的地质报告,施工区域的地质情况及水文情况如下:由上至下依次为:表层0.4m—1.4m人工堆积房渣土①1层;厚度0.8m—1.3m厚的人工堆积中亚粘土、轻亚粘土①层;1.3m—1.5m厚的轻亚粘土和中亚粘土③层;0.5m—1.0m厚的重亚砂土和轻亚砂土③1层;1m—1.5m厚的亚砂土③3层;1.9m—2.5m厚的中亚粘土、轻亚粘土④1层;距地面7m--7.2m以下为中亚粘土和重亚粘土④层。地下水位距地面高度为2.3—2.6m。 四、编制依据及原则: 4.1编制依据: 4.1.1《建筑基坑工程技术规范 YB 9258-97》 《建筑与市政降水工程技术规程 JGJ/T111-98》 《地基与基础施工手册》 4.1.2工程地勘报告。 4.1.3基础类相关图纸 4.1.4相关施工经验 4.2编制原则: 4.2.1降水效果良好; 4.2.2经济可行; 4.2.3确保工期;

降水井施工方案

目录 1编制依据 (2) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (3) 4.2降水井布置 (4) 4.3施工技术措施 (4) 4.4降水井施工 (5) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 6.1施工管理体系 (6) 6.2质量保证体系 (6) 6.3劳动力组织计划 (6) 6.4机械设备计划 (7) 6.5施工工期 (7) 7施工安全及环保措施 (7) 7.1降水安全、环保措施 (7) 7.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

降水设计计算书 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、北京地矿工程有限责任公司《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在北京地区的施工经验。 ⑤、203#楼施工组织设计 2工程概况及水文地质条件 本场地位于东直门内大街北侧,俄罗斯大使馆以南,东直门北小街与北中街之间,拟建的建筑物为11层局部为6层的住宅楼,拟建建筑物设置二层地下室,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约300000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。

①、第一层上层滞水含水层 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层粉质粘土、粘质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。 ③、潜水含水层 本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:17m左右,含水介质为第⑤层砂卵石层,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。 4.1降水井井身结构 降水井深度:12~13m 降水井井径:Ф600mm 滤水管管径:Ф400mm (无砂管) 滤料:Ф2—4 mm(细砾石)

降水专项施工组织方案

幸福枫景项目井点降水 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 目录 一.编制依据 (3) 二.工程简介 (4) 1、工程概况 (4) 2、水文地质概况 (4) 三.施工部署 (5) 四.降水设计情况 (6)

五.降水量估算与降水井点施工 (7) 六.施工进度计划 (16) 七.安全、质量保证措施 (16) 八.抽水监测与管理 (21) 九.文明环保施工措施 (22) 十.应急措施 (22) 一.编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 8、本工程施工图纸 9、本工程施工组织设计 10、岩土勘查报告 二.工程简介 1、工程概况 本工程为开封市兰考县幸福枫景住宅小区项目,位于兰考县中州路黄河路西南角。本项目共11栋楼,其中2、5、7、9、11#楼基础施工过程需要降水,针对该工程2/5/7/9/11#楼编制本降水施工方案,该方案涉及楼号户型完全相同,共用一套图纸。场区离河岸较近,地下水主要来源为场区东侧小河沟和降水补给。单体建筑面积5710m2,基底面积470m2。 2、水文地质概况 本工程地形相对平坦,根据《岩土工程勘察报告》,该地区岩土自上至下划分为8个层次,各层地质特征分述如下: 层①粉砂:黄褐色-灰褐色,湿-饱和,松散-稍密。地表为填土或耕植土,厚度一般不超过1米,向下较纯净。

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

万达广场034基坑降水、排水施工方案

湘潭万达广场项目 B区基坑降水、排水专项施工方案(方案编号:CSCEC2B-XTWD-029) 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (3) 二、基坑降水、排水目的 (3) 三、基坑降、排水设计依据 (3) 四、降水设计方案 (4) 五、现场采取的降水、排水措施............................. 错误!未定义书签。 六、周边环境变形监测方案 (14) 七、基具设备计划......................................... 错误!未定义书签。 八、质量保证措施......................................... 错误!未定义书签。 九、安全文明施工......................................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.工程基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、月华东路、月华西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.43万平方米,其中地上面积为71.73万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、写字楼、公寓、住宅、室外商业街、商铺组成。工程性质为住宅及公共建筑。 2.工程水文地质状况 ①地下水稳定水位 勘察期间于各钻孔均遇见地下水,按其含水层性质及埋藏条件,主要为赋存于人工填土①、粉质粘土②、粉质粘土③、粉质粘土④层中的上层滞水以及赋存于砾砂、圆砾中的孔隙潜水。上层滞水受大气降水、地表水及管网渗漏补给,水量较小且无连续稳定的统一水位。孔隙潜水受大气降水及地表水的补给;各处赋水情况不一,未形成连续水位面。 勘察期间测得各钻孔上层滞水稳定水位埋深为0.50~2.90m,相当于标高56.28~63.02m。孔隙潜水稳定水位埋深为1.20~7.80m,相当于标高52.10~60.62m. 赋存于强、中风化基岩中的基岩裂隙水,水量较小,无稳定的自由水面,主要受上层地下水及大气降水补给,其水位、水量大小和径流、补给受裂隙的发育程度、连通性以及区域构造的影响。 ②地层透水性 根据室内渗透试验及相似工程经验,场地内砾砂层、圆砾层为强透水性地层,并略具承压性,其余各地层均为弱透水性地层。 二、基坑降水、排水目的 ⑴加固基坑坑底的土体,提高坑底土体强度,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。 ⑵有利于边坡稳定,防止滑坡。 ⑶疏干坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。 ⑷及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,将其降至安全的水头高度,以防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。 三、基坑降水、排水设计依据 1、本工程岩土工程勘察报告;

施工降水施工方案

江北绿水湾道路工程管道轻型井点降水 施 工 方 案

二00九年六月十五日 目录 一、工程概况 二、工程地质 三、施工工艺 四、机械设备 五、质量控制 六、安全生产

一、工程概况 江北绿水湾道路工程位于浦口区,紧邻长江,地质情况属于长江漫滩,地质地貌比较复杂,土层含水量较丰富,且土层结构变化比较大;管道降水工程长度约1000米左右,沟槽开挖采用放坡形式,深度约为4米。根据该工程的地质情况,采取轻型井点法降水,分别在管道两侧布设;轻型井点主管长度30米,缩短主管连接的长度来提高真空泵的真空度;支管长度分别为:4米、5米、6米,这样更有效控制不同土层的含水量,确保土方顺利的开挖。为更好的方便后继施工,先投入8套井点设备,进场后可根据现场的实际情况进行增减。二、工程地质 上部1~2米为粘土,3米以下为粉质粘土夹粉砂。详见工程地质报告。 三、施工工艺 1、抽水设备真空泵轻型井点通常由真空泵一台、和气水分离器一台组成一套抽水机组。 2、井点布置根据基坑平面形状与大小、土质和地下水流向降低地下水的深度等要求而定,当基坑或沟槽宽度小于3米,且降水深度不超过3米时,可用单排井点,布置在地下水流的上游一侧,如基坑或沟槽宽度大于5米,或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点,布置在基坑或沟槽的两侧,

如基坑面积较大时,宜采用环状布置。轻型井点布置示意图如下 : 3、井点管的埋设深度: H=H 1+h+IL+0.2 H MAX =0.2+1.0+28×1/15+0.2=5.1(m) H 1——井点管埋设面至槽底的距离(m ) H ——降低后的地下水位至槽底的最小距离,本工程取1.0m I ——地下水降落坡度,本工程取1/15 L ——井点管至需要降低地下水位的水平距离(m ) 由于考虑到施工雨季影响,地下水位受大气降水补给,水位高、水量大的情况,为确保基础施工的顺利进行,在施工时做好地表水和自然降水的疏导和排除,防止地表水流入和渗入。在坑外范围内加强路面排水,用水泵将路面积水抽排至排水沟内。 4、轻型井点降水自基坑开挖前5天起运行,直至该池体满水试验结束、回填至管地下水位标高以上时才能停止,中途必须保证机械设备完好和供电,以免基坑坍塌。 5、轻型井点设计计算如下: 涌水量计算

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

地基降水施工方案

河南恒升府第住宅小区15#楼 地 基 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 郑州弘业建筑工程有限公司 2006年11月15日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章降水方案选择 (1) 第三章井点及井管设计 (2) 第四章主要设备 (4) 第五章人力计划 (4) 第六章主要施工方法 (4) 第七章确保工程质量的措施 (5) 第八章环境影响及防治措施 (6) 第九章施工进度计划 (7)

一、工程概况: 河南恒升府第位于郑州市东北部,南临畜牧路,东邻原107国道,北临河南省公安高等专科学校。 本工程为河南恒升府第15#商住楼和地下室基坑降水工程。基坑底部标高;地下一层,15#为18层,分两条平行线,即坑底部标高米,室外地坪标高为左右。 地质勘探显示该地域饱和水位较高,在自然地坪下2m处,该商住楼基地在自然地坪以下,最深处,电梯井在自然地坪以下,由于该地域的挖土方较复杂,自地表向下是填土,~7m以下属粉质粘土,由于该地段地质较平缓,水位较高,考虑采用双排轻型井点降水,降水效果为最佳,外排井点降地下以内水位,内排井点降地下以下水位。由于该工程工期较紧,暂按单排轻型井点施工,基坑开挖后如上层降水达不到理想效果,立即采取外加1排井点降上层水。 基坑土方开挖:因挖土方的深度临近沉积土,密度较小,开挖土方坡按1:考虑,以保证护坡稳定,增加护坡安全度。 二、降水方案选择: 本设计施工方案仅适用于河南恒升府第15#和地下车库基坑的降水工程。工艺流程为:先地上后地下,先降水再开挖,然后支护。采用周边布置轻型井点降水和中心部位大口井降深层水方法,15#商住

楼周长140米采用3组轻型井点,轻型井点共3组。 基坑开挖后如降水效果不理想,在外排立即增加1排轻型井点降上水层,在基坑一端设出土口。为防止车辆辗压,把井点降至道路下处,基坑开挖时,在坑上沿外1m处挖排水沟,防止雨水流入坑内,基坑开挖成形后,在基坑周边挖300mm×300mm基底边水槽,遇有雨水立即抽排。 三、井点及井管设计 1、设计依据 (1)本工程平面布置及岩土工程勘查报告。 (2)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98。 (3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99。 2、设计计算 (1)轻型井点点管埋深 H1≥h1+h2+iL+L1=6.9m h1 基坑降水深度取5.0m h2 降水后水位至基底距离取0.8m i 水力坡度取0.1m

降水井施工方案

河南大学金明校区专家公寓(22#院) 基坑降水工程 施 工 方 案 河南省有色工程勘察有限公司 2012年11月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 三、主要施工工艺 四、应急预案 1)发生停电应急措施 2)设备故障应急措施 3)自然灾害应急措施 五、保证正常安全运行的技术措施 1)冬雨季施工技术措施 2)减少噪音技术措施 3)降低环境污染措施 4)地下管线保护措施 5)施工安全风险分析及应急预案 六、与总包、业主以及周边环境协调配合 七、确保文明施工的保证措施 八、施工总平面布置

一、工程概况 河南大学金明校区专家公寓(22#院)地下降水工程位于家属院内,基坑周长约1700m,面积103700㎡。 二、施工方案 该基坑管井设计140眼,渗透井55眼,轻型井点46组。 (1)管井施工 1.管井定位:测量人员根据降水井的设计位置测设实际井位,并参阅基础施工图纸,适当调整井位。井位偏差小于50mm。 2.挖井口、安装护筒 根据测设的降水井的位置,采用人工开挖井口,井口直径为650mm,埋设钢护筒高0.8m,管井内径不小于300mm,管井深18m。 3.钻机成孔:采用钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直度偏差<1%。钻机就位必须准确,钻杆必须垂直,钻机底座必须牢固。在钻至设计深度以后停钻。钻井施工时本区域应以清水或稀浆钻进,严禁使用稠泥浆,下井管前,必须刮泥皮换稀浆。下井管前换浆标准:孔内泥浆漏斗粘度达16S,比重1.05左右,并测定孔深,满足孔深要求之后,再下井管。 4.下井管:井管采用无砂砾石混凝土滤水管,水位以下包缠一层60-80目的尼龙网,缓缓下放。当井管与井口相差200mm时,接上节井管。接头处用编织袋和尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管。竖向用竹条和铁丝固定井管。为防止上下节错位,在下管时,吊放井管要

降水工程施工方案

《建筑基坑支护技术规程》 《建筑地基基础设计规范》 《建筑地基处理技术规范》 《工程测量规范》 《地基基础工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑施工安全检查标准》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《钢筋焊接及验收规程》 《建筑桩基技术规范》 《建筑基坑工程技术规程 》(浙江省标准) 《建筑基坑工程监测技术规范》 中建二局施工类似工程的经验 JGJ120-99 GB50007-2002 JGJ79-2002 ; GB50026-2007 GB50202-2002 GB50204-2002 ( 2011 版) GB50300-2001 JGJ59-2011 GB5020 05-2002 JGJ18 — 2010 JGJ94-2008 DB33/T1008-2000 编制依据 1.1编制依据 A 、文件依据 浙江光彩国际商务酒店岩土工程勘察报告 浙江省建筑设计研究院设计的本工程基坑围护设计图 B 、规范依据 中建二局质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件 工程概况 1.2工程建设概况一览表 1.3 基坑设计概况

基坑总面积约为7800m2平面呈矩形,基坑东西长度达129.8m,南北长度达59.7m。地下为二层,基坑开挖深度为14.6m、16.6m。 本工程内基坑围护采用钻孔灌注桩与三轴水泥搅拌桩止水帷幕相结合的方式,坑内设置二道钢筋混凝土水平支撑。 1.4 基坑降水概况 基坑降水是本基坑工程成败的关键之一,本工程基坑共设计有49口深井,其中坑内3 排深井共21 口,间距20m井底标高-21.00 ;坑外28 口,间距20m深井井底标高-18.00mm。井管采用?300波纹管上打孔,外包2层70目塑料丝网及铁丝网一层,填级配砂石。 为防止地面水进入基坑,基坑周边设置明沟排水,规格为300mM 400mm做法为砌体 砌筑,面层砂浆抹面。具体布置应结合结构基础施工图并视现场情况而定。基西侧紧临市政管线,应控制降水深度,严禁过快过深降水。 降水工作一旦启动,不得中断。现场备用发电机,采用双闸刀控制供电,确保降水在停电等特殊原因下,半小时内转入到发电机供电状态。降水严格按照有关规范的规定进行,做到出水常清,排入市政管网的降水应不含泥沙。 自流水井详图如下: 2.4 周围环境条件 本工程位于杭州市钱江新城,西侧是已建好的钱江商务广场,东侧是绿地,五星路与

施工排水降水施工方案

施工排水降水施工 方案

万德福广场一次供暖管道工程明沟排水施工方案 编制人:杨雪 审核人:刘士斌 北京强龙建设有限公司 万德福广场一次供暖管道工程 项目经理部 7月8日

目录 一、编制依据 ...................................................错误!未定义书签。 二、编制原则 ...................................................错误!未定义书签。 三、工程概况 ...................................................错误!未定义书签。 3.1场地位置 ..............................................错误!未定义书签。 3.2场地工程地质概况...............................错误!未定义书签。 3.3施工方案 ..............................................错误!未定义书签。 四、项目管理机构主要管理人员....................错误!未定义书签。 五、劳动力计划 ...............................................错误!未定义书签。 六、施工进度计划及施工进度保证措施 ........错误!未定义书签。

明沟排水施工方案 一、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑与市政排水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 二、编制原则 1、严格遵守基坑支护的程序和施工程序,保证重点,统筹安排明沟排水项目。 2、积极采用先进技术,提高标准化的程度,提高施工机械化水平。 3、合理地安排施工计划,组织连续、均衡、紧凑的施工。 4、强化施工管理,确保工程质量和施工安全。 5、合理布置施工现场,节约用地,组织文明施工。 6、进行技术经济活动分析,贯彻增产节约方针,降低工程成本。 三、工程概况 3.1场地位置 万德福广场一次供暖管道工程位于新平西路北段、北环路与新平西路北段交叉路口向西,北环路非机动车道内,北临贾各庄村头。

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

基坑明排降水方案(完成版)

降水施工方案 批准: 审核: 编制: 二O一三年四月

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程基本情况 (1) 1.2工程地质条件 (1) 2.气候及水文地质条件 (2) 3.明排降水方案 (2) 3.1.明排、集水井布设及做法 (2) 4.施工准备及部署 (5) 4.1施工准备 (5) 4.2施工部署 (5) 5.组织机构及人员配备 (5) 6.保证工程安全的技术与组织措施 (6) 6.1安全管理 (6) 6.2降水工程安全保证的技术与组织措施 (6) 7.工程工期目标及保证工期的技术与组织措施 (7) 7.1工程工期目标 (7) 7.2保证工期的技术与组织措施 (7) 8.工程常见质量问题及预防措施 (7)

9.工程成品保护措施 (8) 10.文明施工 (8)

1.工程概况 1.1工程基本情况 1.2工程地质条件 拟建场地地层具体组成如下: 本工程原地貌形态自东向西倾斜,地面标高15.54—22.03m,地貌类型为剥蚀缓坡—剥蚀堆积缓坡。工程地质条件:场区第四系厚度小到中等,主要由全新统人工填土层、上更新统洪冲积层组成,基岩主要为燕山晚期粗粒花岗岩、穿插分布细粒花岗岩岩脉和煌斑岩岩脉。现场区各岩土层分布特征及其物理力学性质如下: 第(1)层杂、素填土:广泛分布,该层厚度0.60-3.70米,松散、稍湿,以回填粘性土及粗砂为主,场区北侧以回填碎石、建筑垃圾为主状态,Φ150,frb=10kPa; 第(11)层粉质粘土:该层主要分布在场区北侧,层厚0.90-5.20米,黄褐色-褐黄色,可塑-硬塑,见少量铁锰氧化物,干强度较高,韧性一般。粘聚力C=25.6kPa,内摩擦角Φ=13.70,frb=50kPa; 第(12)层粗砾砂东北角有分布,层厚0.80—3.30,黄褐色,饱和,中密-密实,以长石、石英粗颗粒、碎石为主,含10%-20%左右粘性土,呈胶结状,级配较好,磨圆一般,等效内摩擦角ΦK=300;frb=80kPa; 第(16)上层:强风化花岗岩上亚带,该层场区分布广泛,黄褐色-浅肉红色,粗粒结构,块状构造,节理裂隙密集发育,岩体极其破碎,岩芯松散呈粗砾砂状,等效内摩擦角Φ=450,frb=150kPa; 第(16)下层:强风化花岗岩下压带,该层场区分布广泛,肉红色,粗粒结构,块状构造,节理裂隙密集发育,岩体极其破碎,岩芯呈角粒-碎块状,手掰易碎。等效内摩擦

钢筋砼管降水井工程专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1参建单位 (3) 1.2 地理位置 (3) 1.3场地及周边环境................................................................ 错误!未定义书签。 1.4 工程地质条件 (3) 1.5水文地质概况 (5) 1.6建筑和结构概况................................................................ 错误!未定义书签。 1.7 降水井概况....................................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (6) 第三章降水井施工方案 (10) 3.1施工流程 (10) 3.2 施工工艺 (11) 第四章施工机械配备及进度计划 (13) 第五章降水井质量要求 (14) 第六章降水过程的控制 (14) 第七章成品保护及环保措施 (15)

第八章降水对周围建筑物影响分析 (16) 第九章主要安全技术措施 (17) 第十章基坑降水应急预案 (18)

第一章工程概况 1.1参建单位 建设单位: 设计单位: 降水施工单位: 监理单位: 总承包单位: 1.2 地理位置 项目所在地:新津县兴平镇兴园11路,交通便利。 1.3 工程地质条件 经钻探揭露,场地内地层由人工填土(Q4ml)、粘土(Q4al)、粉土(Q4al)、砂土(Q4al)、冲洪积卵石层(Q4al+pl)及白垩系灌口组泥质粉砂岩(K2g)组成: (1)杂填土(Q4ml):杂色,松散,干~稍湿。以碎砖、砼块等建筑垃圾为主,偶见生活垃圾;岩土类别为Ⅲ类(部分地段表层为砼板),岩土类别为Ⅴ类。该层局部分布于场地表层,揭示层厚1.00~3.60m。 (2)素填土(Q4ml):灰色,松散,稍湿。以粘性土为主,粉土次之,含少许植物根系;岩土类别为Ⅱ类。场地内均有分布,揭示层厚1.00~3.30m。

河道降水施工方案

降水方案 一、降水方案的选择 降水工程是指利用水文地质学原理,通过降水设计和降水施工,排除地表水体或降低地层中的滞水、潜水、承压水、基岩水、岩溶水等地下水的水位,满足建设工程的降水深度和时间要求,并对工程环境无危害性要求。建设工程降水的技术方法有明排、真空点井、管井等。 几十年来成都地区降水设计、施工的经验证明,在北京地区采用管井法降水,是比较科学、经济、合理、安全的。因此,本工程拟采用轻型井点降水。 二、降水方案与工程环境 由于该工程地处市区,周边已有建筑、构筑物和地下管线,如果降水方案、施工工艺及操作不当,有可能造成以下后果: 1、地面下沉、塌陷、淘空、地裂; 2、建筑物、构筑物、地下管线开裂、位移、沉降变形; 3、基坑边坡失稳,产生流沙、流土、管渗、潜蚀。 为了防止本次降水对周边环境的危害,本降水方案采取以下措施来对周边环境进行保护: 1、明确降水井井位与周边环境的关系。 2、增加滤料填塞厚度,减少含砂量。 3、增加降水井深度,以便从较深的地层取水,减小对建筑物、地下管网的危害。 4、减小单井抽水强度,减少影响范围。 1、井点布置: 对于铁路桥涵的基础在地下水丰富地段,一般采用单排环型布置,利用单排井点降水,降水深度不宜超过5m 首先进行基坑处原地面标高的测量,根据地面标高及基底设计标高确定基坑开挖深度,计算开挖坡率及开挖尺寸,依据开挖尺寸,在距离基坑边缘约1.0m处,布置井点吸水管位置。

2、高程布置:

井点吸水管的滤水管必须埋设在透水层内,埋设深度可按下式计算: H1> h2+h1+il1 (m h2:井点管埋置面至基坑底面的距离 hl:基坑底面至降低后的地下水位线的距离,一般取0.5~1.0m i :水力坡度,环型井点降水一般取1/10 11 :井点管距基坑中心的水平距离(m) 按照上式计算出来的H1值,一般情况不超过6 m井点管露出地面高度不超过0 . 3 m,如果大于6 m,则要降低井点系统顶面标高。 3、施工顺序: 测量放线挖井点沟槽冲孔下设吸水井点管灌填粗砂滤料铺设集水管连接集水管与井点管安装抽水设备试抽正式抽水基础施工撤离井管 利用7.5KW高压水泵,通过软管与一根特制的①40钢管相连,钢管端 部设有喷水孔,由两名操作工人手持钢管在集水管位置上下抽动,直至成孔,成孔深度一般比滤管深度0.5m,冲孔时注意冲水管垂直插入水中,并 做左右上下摆动,成孔后立即拔出①40冲水管,插入井点管,坍塌,集水 管放入完成后,向孔内灌入少量粗砂,保证流水畅通。 每根井点管埋设完成后应检查其渗水性能,检查方法为,在正常情况下,井点口应有地下水向外冒出;否则从井点管口向管内灌清水,看管内水下渗情况,如果下渗越快,说明该管质量优良。 然后铺设①100集水钢管,集水管与井点水管之间的连接采用L=1.2m, ①40的橡胶软管连接,两头用铁丝拧紧,外涂抹黄泥,以防漏气,最后连接真空水泵进行试抽。 试抽的主要目的是检查接头的质量,井点的出水状况,真空泵的运转情况,如发现漏水、漏气现象,应及时进行加固或采用黄泥封堵处理,因为漏气会影响整套系统的正常工作,影响整体的降水效果。 井点降水在使用时,要求不间断的连续抽水,真空泵旁侧必须配有备 用发电机,一但停电,立即要进行恢复,否则可能造成基坑大面积坍塌, 井点降水的正常规律是“先大后小,先混后清”原则应立即检查纠正,在降水过程中,要派专人观测水的流量,对井点系统的维护观察。

工程降水施工方案

一、编制依据 二、工程概况 三、水文地质概况 四、降水的目的、原理及井点对周围环境的影响 五、降水方法的选择及井点系统设计 六、管井及电源的施工布置 七、井点系统施工准备及施工 八、管井的日常管理 九、管井的拆除 十、施工工期及劳动力、机械计划、材料计划十一、局部降水 十二、各项保证措施 附:降水井点系统平面图

. 编制依据 本次基坑降水编制主要依据以下技术法规和参考资料: (1)秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼工程基础平面图 ( 2)《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2011) ( 3)《岩土工程勘察规范》 ( GB50021-2001)( 2009 年版) ( 4)《建筑基坑工程技术规范》 ( YB9258-97) ( 5)《建筑与市政降水工程技术规范》 ( JGJ/T111-98 ) ( 6)《高层建筑岩土工程勘察规程》 ( JGJ72-2004) ( 7)《建筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120-2012) ( 8)《抽水试验规程》 ( YSJ2 1 5-98,YBJ 1 5-98 ) ( 9)《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005) (10) 《建筑机械使用安全技术规程》 ( GBJ-33-2012) (11) 《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-2011) 二.工程概况 本工程位于位于北戴河新区,西侧为S364省道,东侧为渤海,秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼地块,地面绝对标高介于2.72?4.11m之间,最大高差为1.39m。 场地地貌单元属海陆交互相。本区位于河北平原东北端,北依燕山,南临渤海,海洋性气候的特色华北其他地区明显,夏季尤为显著,因海流影响,成为我国北方著名的不冻港。这里冬季较冷,夏季凉爽,风速较大。10月下旬至4月上旬的旬气温在10°C以下,最冷的1月气温为-6.1 °C,全年日最低气温w 0C的日数有131.2天,2000年1月曾出现极端最低气温-24.3 C,6月下旬至8 月下旬的旬气温约在22C以上,7、8月平均气温分别为24.4 C和24.3 C,全年旬气温最高值出现在8月上旬。从8月平均最高气温(28.3 C)来看,比同纬度华北平原低2C左右。全年日最高气温》30C的日数只有18.5天,》35C的日数全年平均不到一天。这里年平均风速3.0m/s ,春季各月皆在3.5m/s 左右,6-9 月在2.3~2.5 m/s 之间,最大风速为19m/s (1972.7.26 )。全年有大风日数9.2天。秋、冬季盛行偏西风,春夏盛行西南和南一东南风。 本区全年降雨量为683.60mm有降水日73.6天,其中71%勺雨量和50%勺雨日集中在 6月至8月内,仅7月降水就占年雨量的1/3。全年有暴雨日2.6天,也主要集中在7、8两月。多年