高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等

1. 开关柜的特点

(a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物随意进入而影响供电的质量。

(b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。

(c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。

(d) 便于运输和安装。

(e) 能与微机结合,实现自动化管理。

(f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接地。

2. 开关柜的分类

(a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一次元件之间一般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。

(b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时包括互感器、仪表等),检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电阻增加。

(c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜

(d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温热带、高原型)

3. 柜体

3.1柜体外形尺寸的允许偏差见表7(等于JB/T6753.4中

4.1表1的A级)

表7 柜体外形尺寸的允许偏差

3.2结构间隙差

结构间隙指结构外表的结构要素之间如门与门、门与其它结构要素之间形成的同一间隙或平行间隙。其差值见表8

表8 结构间隙差

3.3面板、侧板、门板等板类构件平面度的一般公差,为任意平方米小于3mm。面板通常小于1.5mm。

4. 什么是外壳防护等级

外壳防护等级就是防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。代码为IP,由两位特征数字及附加字母组成,如IP2X、IP30、IP4X、IP5X。第1位特征数字(0~6或字母X)表示防止外物侵入的等级,第2位特征数字(0~8或字母X)表示防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。0 表示没有防护或无特殊防护,X 表示不要求规定特征数字,关柜常见防护等级含义见表9。

表9 常见防护等级含义

5.母线

各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。

5.1母线的分类

母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线又分为矩形母线和管形母线。

矩形母线一般使用于主变压器至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。

软母线用于室外,因空间大,导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。软母线施工简便,造价低廉(其后的线母均指硬母线)。

5.2母线的相序排列规定及颜色

母线的相序排列及颜色见表10。

表10 母线的相序排列及颜色

分断柜、母联柜及其他装有特殊电气设备的柜,当母线按此相序排列确会造成线母配制困难时,其相序可以变化。

5.3母线搭接面的处理

一般而言,母线搭接面应平整清洁,搭接面的边沿及孔口应无毛刺或不平现象,宽度大于40mm的母线搭接面还应进行压花处理,不同金属的母线搭接面还要进行搪锡(镀锡)、镀银处理,以防止金属

间电化腐蚀。

5.4母线的装配

与母线连接的螺栓,一般应由下往上穿,由前往后穿(特殊情况除外),紧固后螺栓尾部露出螺母2~3扣,螺母应置于观察的维护侧,在连接时母线两外则应加有平垫圈,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母,同侧相邻两平垫圈不得形成闭合磁回路,应保持有3mm以上的净距离。母线装配时应横平竖直,母线紧固螺钉不能带劲强行装配,紧固力矩值祥见附录B。

5.5母线的制作和选用

母线的制作和选用祥见公司OKY.966.002《母线制作和安装工艺手册》

5.6母线连接的各种螺栓、螺钉拧紧力矩

各种螺栓、螺钉拧紧力矩见附录C

5.7成套开关设备面板上模拟线颜色规定(GB50171)

将一次接线用规定的设备文字和图形符号按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部组成和连接关系的单线接线图,称为一次接线图。也称为是模拟图。成套开关设备面板上模拟线颜色规定见表11。

表11 模拟线颜色

5.8常用的主母线系统

单母线系统是最简单的一种。投资省,操作方便、清晰,便于扩建,但当母线或母线侧隔离开关检修时,全部要停电;而当某路出现断路器故障时,该回路亦只得停电,供电可靠性较低。

单母线分段,它比前一种稍有改善,保留了简单、经济、方便的优点,而且一段母线或母线隔离开关故障时,不至于全站长时间地停电;对重要用户可在I、Ⅱ段各供一回出线,提高可靠性。

5.9成套开关设备接线方案

成套开关设备接线方案是成套开关设备功能的标志。它是根据电力系统主结线要求,针对使用场合与控制对象,并结合主要电器元件特点确定的,包括电能汇集、输送、分配以及计量和保护等多种功能的标准电气线路。有单元方案(见图6)和单元方案组合(见图7)。

图6 单元方案

图7 单元方案组合

6.成套开关设备接地

成套开关设备的外壳都由金属材料制成的,远行中,外壳及其它不属于主回路或辅助回路的所有金属部件都必须牢靠地接地。接地导体应沿整个开关设备和控制设备的长度延伸方向布设。如果导体是铜制的,其电流密度应保证在规定的接地故障条件下不超过200A/mm2,并确保接地系统的连续性。

7.成套开关设备联锁装置

成套开关设备各组成部件之间应设置可靠的联锁和闭锁装置,以保证操作程序的正确性。常用的联锁方式有:机戒联锁、程序锁和电气联锁,机械联锁具有操作简便、直观、和可靠性高的特点,因而在设计时应优先采用。若需要联锁的元件相隔较远或联锁的程序比较复杂,可采取程序锁和电气联锁的方式。一般在下述环节设置。

(a)主开关(如断路器)误合误分。

(b)断路器和负荷开关与隔离开关之间。

(c)接地开关和隔离开关或一次导电回路之间。

(d)接地开关或一次回路导电回路与柜门之间。

(e)手车柜的二次插头,与主开关之间。

8. 电气间隙及爬电距离

8.1爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离。见图3。

8.2电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。见图8。

图8 电气间隙和爬电距离

可见,爬电距离和电气间隙实际是两个相关参数,都是针对电气绝缘性而来。但,电气间隙的尺寸应使得进入设备的瞬态过电压和设备内部产生的峰值电压不能使其击穿。爬电距离的的尺寸应使得绝缘在给定的工作电压和污染等级下不会产生闪络或击穿(起痕)。可以看出,电气间隙和爬电距离的防范

对象和考核目的不同。电气间隙防范的是瞬态过电压或峰值电压;而爬电距离是考核绝缘在给定的工作电压和污染等级下的耐受能力。

8.3各电压等级裸露带电体对地空气距离及爬电距离见表12、表13。

表12 低电压裸露带电体对地空气距离及爬电距离

注:此表是在设备未标明额定冲击耐受电压值,括号内的数据为低压成套无功功率补偿装置要求。

表13 高电压裸露带电体对地空气距离及爬电距离

8.4相间及相对地之间增加绝缘隔板规定

根据行业标准DL/T 537-93中7.3.2.4规定:10kV配电装置如采用相间绝缘隔板,各相导体的相间和对地的净距不得小于30mm,隔板的沿面爬距不小于150mm。35kV如采用相间绝缘隔板,各相导体的相间和对地净距不得小于60mm,隔板的沿面爬距不小于300mm。24kV配电没装置没有明确规定,但是满足加隔板条件的净距及沿面爬距的范围可以推断出在两者之间。在电气距离不够的情况下,高压绝缘套管(也叫热缩套管)的应用范围和使用规范,在高压开关柜的行业及国家标准中至今没有明确规定。

9. 什么是辅助电路(也叫二次回路)

成套设备中(除主电路以外)用于控制、测量、信号和调节,数据处理等电路上所有的导电部件。

二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。测量回路包括:计量测量与保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。

9.1测量回路

测量回路分为电流回路与电压回路。电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧(5A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A测量电流。计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表与功率因数表电流端子。保护测量串接于保护继电器的电流端子。微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。

电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3kV以上高压系统全部经过电压互感器将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。微机保护单元计量电压与保护电压统一为一种电压端子。

9.2控制回路

(a) 合分闸回路

合分闸通过合分闸转换开关进行操作,常规保护为提示操作人员及事故跳闸报警需要,转换开关选用预合-合闸-合后及预分-分闸-分后的多档转换开关。以使利用不对应接线进行合分闸提示与事故跳闸报警,国家已有标准图设计。采用微机保护以后,要进行远分合闸操作后,还要到就地进行转换开关对位操作,这就失去了远分操作的意义,所以应取消不对应接线,选用中间自复位的只有合闸与分闸的三档转换开关。

(b) 防跳回路

当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,这种现象称之为断路器的“跳跃”,将造成断路器的遮断能力下降。不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。

有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。

(c) 试验与互投联锁与控制

对于手车开关柜,手车推出后要进行断路器合分闸试验,应设计合分闸试验按钮。进线与母联断路,一般应根据要求进行互投联锁或控制。

(d) 保护跳闸

保护跳闸出口经过连接片接于跳闸回路,连接片用于保护调试,或运行过程中解除某些保护功能。

(e) 合分闸回路

合分闸回路为经合分闸母线为操作机构提供电源,以及其控制回路,一般都应单独画出。

9.3信号回路

9.3.1开关运行状态信号由合闸与分闸指示两个装于开关柜上的信号灯组成:经过操作转换开关不对应接线后接到正电源上。采用微机保护后,转换开关取消了不对应接线,所以信号灯正极可以直接接到正电源上。

9.3.2事故信号有事故跳闸与事故预告两种信号,事故跳闸报警也要通过转化开关不对应后,接到事故跳闸信号母线上,再引到中央信号系统。事故预告信号通过信号继电器接点引到中央信号系统。采用微机保护后,将断路器操作机构辅助接点与信号继电器的接点分别接到微机保护单元的开关量输入端子,需要有中央信号系统时,如果微机保护单元可以提供事故跳闸与事故预告输出接点,可将其引到中央信号系统。否则,应利用信号继电器的另一对接点引到中央信号系统。

9.3.3中央信号系统为安装于值班室内的集中报警系统,由事故跳闸与事故预告两套声光报警组成,光报警用光字牌,不用信号灯,光字牌分集中与分散两种。采用变电站综合自动化系统后,可以不再设计中央信号系统,或将其简化,只设计集中报警作为计算机报警的后备报警。

10.绝缘电线

常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。

10.1二次绝缘导线的选择

通常辅助电路中,电压回路、控制回路导线截面积选用1.5mm2(计量电压回路用2.5 mm2),电流回路选用2.5 mm2 (计量回路用4 mm2),颜色黑色,型号BVR聚氯甲乙烯绝缘线。活动线束必须选用BVR导线。顾客有特殊要求时按顾客要求选取。

10.2二次回路制作和连接

二次回路制作和连接祥见公司OKY.965.002《二次回路配线工艺守则》。

11. 什么是高压成套装置

高压成套装置是以高压开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。

11.1高压开关柜的组成:

开关柜应满足GB 3906-2006《3.6~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》标准的有关要求,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。

11.1.1柜体的材料:

(a)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);

(b)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).

(c)不锈钢板(不导磁性).

(d)铝板((不导磁性).

11.1.2柜体的功能单元(全部或部分):

(a)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构

(b)断路器室(开关室)

(c)电缆室

(d)继电器和仪表室

(e)柜顶小母线室

(f)二次端子室

11.1.3高压开关柜结构布置见图9。

图9 高压开关柜结构布置

11.2高压开关柜分类

11.2.1按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式开关

(a)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。

(b)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。

11.2.2按安装地点分为户内和户外

(a)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用,如:KYN28A-12等开关柜

(b)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如: XLW等开关柜。

11.2.3高压开关柜型号含义:

12.额定电压(U r)

根据国内系统的实际,额定电压为开关设备和控制设备所在系统的最高电压上限。常见标准值3.6,7.2,12,24,40.5kV

13.额定电流(I r)

开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。常常是1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,及其与10n的乘积。

14.什么是低压成套开关设备和控制设备

低压成套开关设备和控制设备是由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护及调节等设备由制造商负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体,可由主电路和辅助电路组成。

14.1低压成套开关设备和控制设备分类:

14.1.1从功能上可分为:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。

14.1.2从结构上可分为:固定封闭式,如GGD系列、动力配电箱;抽出式,如GCK、GCD27、GCS等;固定分隔式几种类型。

14.2低压柜型号含义:

14.3低压柜GGD、GCK、GCS、MNS、MCS简介

14.3.1 GGD系列:

(a)用途

GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压

380V,额定工作电流1000~3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。

GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

(b)结构特点

GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。

GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。

GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新

柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。

柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20~IP40之间选择。

14.3.2 GCK系列

(a)产品型号及含义

GCK G是封闭式开关柜C是抽出式K是控制中心

GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。

GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB 7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T 14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。

(b)结构特点

整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高

柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。

MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。

受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。

开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

14.3.3 GCS系列

(a)用途

GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。

执行标准:本产品符合GB 7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T 9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求

(b)结构特点:

框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安装孔,使得框架组装灵活方便。

开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。

水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。

电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。

抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。

抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。

柜体的防护等级为IP30~IP40,还可以按用户需要选用。

14.3.4 MNS系列:

(a)用途

MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS 系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

(b)结构特点

MNS型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由C型钢材组装而成。柜架的全部结构件经过镀锌处理,通过自攻锁紧螺钉或8.8级六角螺栓坚固连接成基本柜架,加上对应于方案变化的门、隔板、安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜。开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化(E=25mm)变化。

MNS型组合式低压开关柜的每一个柜体分隔为三个室,即水平母线室(在柜后部),抽屉小室(在柜前部),电缆室(在柜下部或柜前右边)。室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开,上下层抽屉之间有带通风孔的金属板隔离,以有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故。

MNS型低压开关柜的结构设计可满足各种进出线方案要求:上进上出、上进下出、下进上出、下进下出。

设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元

结构件通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计的需要

母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护,具有抗故障电弧性能,使运行维修安全可靠各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定,有连接、试验、分离三个明显的位置,安全可靠。

采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,可以根据要求任意组装。

采用高强度阻燃型工程塑料,有效加强了防护安全性能。

通用化、标准化程度高,装配方便。具有可靠的质量保证。

柜体可按工作环境的不同要求选用相诮的防护等级。

设备保护连续性和可靠性

14.3.5 MCS系列:

(a)用途:

MCS智能型低压抽出式开关柜是一种融合了其它低压产品的优点而开发的高级型产品,适用于电厂、石油化工、冶金、电信、轻工、纺织、高层建筑和其它民用、工矿企业的三相交流50HZ,60HZ,额定电压380V,额定电流4000A及以下的三相四(五)线制电力系统配电系统,在大型发电厂、石化、电信系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿的低压配电装置。

(b)结构特点:

开关柜的基本框架采用C型(或8MF型)开口型钢组装而成,外型统一、精度高、抽屉互换性好。

MCC柜宽度只有600mm,使用空间大,可容纳更多的功能单元,节约建设用地。

柜内元件可根据用户不同需求,配置各种型号的开关,更好的保证产品高的可靠性。

装置可预留自动化接口,也可把智能模块安装在开关柜上,实现遥信、遥测、遥控等三遥功能。

抽屉功能单元可分为MCCI、MCCII、MCCIII三种。

MCCI型:抽屉宽600mm,高度分180mm,360mm,540mm三种,每柜可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装10个单元,适用于较大电流的电动机控制中心和馈电回路。

MCCII型:抽屉宽600/2mm,高度分200mm,可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装18个单元,适用于100A以下的单元。

MCCIII型:抽屉宽600/2mm,高度分180mm,360mm,540mm三种,可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装20个回路,适用于100A以下的单元。

操作机构:每个抽屉上均装有一专门设计的操作机构,用于分断和闭合开关,并具备机械联锁等多种防误操作功能,MCCI型抽屉有一套“断开”、“试验”、“工作”、“移出”四个位置的定位装置,抽屉为摇进结构,MCCII型、MCCIII型抽屉单元为推拉式,设置有定位装置,并有防误操作功能。

14.3.6 GCS、GCK、MNS、GGD开关柜区别

(a)GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜;GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm;MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。

(b)模数:GCK 最小抽屉单元1模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数。

(c) 母线:MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而GCK水平母线是设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可后出,也可做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。

(d)抽屉:GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只是开关本身有。

12.3.7 GCS与MNS的区别

(a)原产地不同:GCS是国内自主设计开发的。MNS是从ABB公司引进的。GCS是从96年开始投放市场,很多方面都是仿照MNS,例如水平母线,进出线方式等。

(b)钢型拼装不同:GCS是由8MF(KS)型钢拼装而成,而MNS是由C(KB)型钢拼装的。从强度上讲GCS要优于MNS。但是从美观上讲,MNS要比GCS好看,很多厂家都采用C型材做GCS。GCS原始设计最大电流只能做到4000A,而MNS可以达到更高,经过很多改进GCS现在达到6300A。

(c)抽屉机构不同:GCS采用旋转推进机构(CJG-1~3),而MNS采用的是大联锁。相比之下GCS 抽屉比MNS抽屉插拔更省力一点。

(d)安装模数不同:MNS柜安装模数是25mm而GCS是20mm,GCS最多可做11层抽屉,MNS

可以做9层,但是MNS可以做双面柜(正反两均装抽屉)。因此GCS最多可做22个抽屉,而MNS可做72个抽屉,(GCS没四分之一单元抽屉而MNS有)。MNS在小电流方面有优势。而GCS在大电流方面有一些优势。

14.4低压成套无功功率补偿装置

低压成套无功功率补偿装置是由一个或多个低压开关设备、低压电容器和与之相关的控制、测量、信号、保护及调节等设备。由制造厂完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

14.5什么是额定绝缘电压

在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。

15.箱式变电站(箱变)的特点

箱式变电站由高压配电装置、电力变压器、低压配电装置等部分组成,安装于一个金属箱体内,三部分设备各占一个空间,相互隔离。箱式变电站是一种比较新型的设备。它由刚开始比较简单的设备发展成了现在的比较完善的可靠的设备了。它具有以下的优点:

(a)占地面积小,征用土地方便,适用在一般城市负荷密集地区、农村地区、住宅小区等安装,有利于高压延伸,减少低压线路的供电半径,降低线损。

(b)减少土建基础费用,可以工厂化生产,缩短现场施工周期,投资较少,收效明显。

(c)体积小,重量轻便于运输或移位。

(d)可采用全密封变压器,SF6环网柜等新型设备,具有长周期,免维护、功能比较齐全的特点,可用于终端,又可用于环网。

(e)外形新颖美观,广泛用于建筑施工的临时用电,工业园区、居民小区、商业中心等用电的需求,与环境较为协调。

15.1箱式变电站(箱变)的型式

箱式变电站的型式可以分为普通和紧凑型两类。普通型箱式变电站有ZBW-12型和XWB型等,紧凑型箱式变电站有YBP8-12型和GE箱式变电站等。箱式变电站10KV配电装置常用负荷开关加熔断器和环网供电装置,并从邻近架空线支接到变压器高压端。进线方式可采用电缆线或架空绝缘线,按照使用环境和不同用途任意选择。作为公用箱式变电站时,箱式变电站的低压出线视变压器容量而定,一般不超过4回,最多不超过6回,也可以一回总出线,到临近的配电室再进行分支供电。作为独立用户用箱式变电站时,可以采用一回路供电。

15.2箱变型号含义

电器试验知识

1.电器的分类

电器是接通和断开电路或调节。控制和保护电路及电气设备用的电工器具。完成由控制电器组成的自动控制系统,称为继电器—接触器控制系统,简称电器控制系统。

电器的用途广泛,功能多样,种类繁多,结构各异。下面是几种常用的电器分类。

1.1按工作电压等级分类

(a)高压电器,用于交流电压1200V.直流电压1500V及以上电路中的电器。例如高压断路器。高压隔离开关。高压熔断器等。

(b)低压电器,用于交流50Hz(或60Hz),额定电压为1200V以下;直流额定电压1500V及以下的电路中的电器。例如接触器。继电器等。

1.2按动作原理分类

(a)手动电器,用手或依靠机械力进行操作的电器,如手动开关。控制按钮。行程开关等主令电器。

(b)自动电器,借助于电磁力或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器。各种类型的继电器。电磁阀等。

1.3按用途分类

(a)控制电器,用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器。继电器。电动机起动器等。

(b)主令电器,用于自动控制系统中发送动作指令的电器,例如按钮。行程开关。万能转换开关等。

(c)保护电器,用于保护电路及用电设备的电器,如熔断器。热继电器。各种保护继电器。避雷器等。

(d)执行电器,指用于完成某种动作或传动功能的电器,如电磁铁。电磁离合器等。

(e)配电电器,用于电能的输送和分配的电器,例如高压断路器、隔离开关、刀开关、自动空气开关等。

1.4按工作原理分类

(a)电磁式电器,依据电磁感应原理来工作,如接触器。各种类型的电磁式继电器等。

(b)非电量控制电器,依靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器,如刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、温度继电器等。

2. TT、TN和IT供电系统

工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN 系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。

2.1 TT方式供电系统,TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图10所示。这种供电系统的特点如下:

图10 TT方式供电系统

(a)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

(b)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统难以推广。

(c)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

2.2 TN方式供电系统,这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。它的特点如下:

(a)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

(b)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。

(c)TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用PEN表示。

(d)TN-S方式供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统。

2.2.1 TN-S 供电系统的特点如下:

(a)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。

(b)工作零线只用作单相照明负载回路。

(c)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。

(d)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

(e)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

2.2.2 TN-C-S方式供电系统。前部分是TN-C,后部分为TN-S的供电方式,如图11所示。TN-C-S 系统的特点如下:

图11 TN-C-S方式供电系统

(a)工作零线N与专用保护线PE相联通,如果TN-C这部分线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。而TN-S这部分线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于负载不平衡的情况以及线路的长度。负载越不平衡,线路又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。

(b)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

(c)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作PE线。

2.3 IT方式供电系统I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母T 表示负载侧电气设备进行接地保护。如图12所示。

图12 IT方式供电系统

TT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

3.开关设备的型式试验和出厂试验区别

型式试验是全面验证高压开关设备性能是否符合国家标准和有关产品技术条件,能否定型生产而进行的试验。出厂试验是在定型产品的正常生产过程中,为保证产品制造质量而进行的检查性试验。

4. 什么是高压开关柜的出厂试验?它包括哪些项目

高压开关柜出厂试验是制造厂为保证出厂产品与通过型式试验样机的一致性所必须进行的试验。对开关柜来说,是每一面要出厂的开关柜都必须逐次进行出厂试验规定的项目并合格,才能允许出厂。

它的试验项目包括:

(a) 外观检查

(b) 主回路工频耐用压试验

(c) 辅助回路和控制回路的耐压试验

(d) 主回路的电阻测量

(e) 机械操作试验

(f) 机械特性试验

(g) 二次接线正确性检查及动作试验

(h) 手车互换性检查

5. 什么叫耐压测试、工频交流耐压试验,试验的目的是什么。

耐压测试又称作高压测试或介电强度测试。

对试品施加频率50Hz的正弦交流电压的试验称为工频交流耐压试验。

其试验的目的是为了有效地发现试品的绝缘缺陷,是考验试品的绝缘承受内部过电压能力的有效办法,对保障试品安全运行具有重要的意义。

5.1交直流耐压实验的区别

测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如:1500V 交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为1500 × 1.414 即2121V 直流电压。

使用直流测试电压的其中一个好处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。

直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。

交流耐压测试的优点在于, 它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。

交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的Y 电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接Y 电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于Y 电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。

直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已经成为保证安全运行的一个重要手段。

但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发现,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。

5.2 交流耐压原理见图13。

图13 交流耐压原理图见

5.3 直流耐压原理见图14。

图14 直流耐压原理图

6. 工频试验装置主要哪些设备,这些设备的主要功能是什么

工频试验装置主要包括工频试验变压器、调压器、控制测量和保护装置等设备。工频试验变压器的主要功能是产生工频高电压。调压器的主要功能是改变试验变压器的输入端电压,以达到改变试验变压器的输出电压,使设备的输出电压满足试品的不同绝缘要求。控制测量装置的主要功能是监视设备运行状态和保证试验数据准确无误。保护装置的主要功能是保护试验变压器在允许的运行状态下安全运行。装置原理见图15。

图15 工频试验装置原理图

7.耐受电压

耐压试验中,表征试品绝缘特性所规定的预期电压值。除另有规定外,耐受电压是对标准参考大气条件而言。即温度:t0=20 0C,气压:P0=101.3kPa。(GB/T 17627.1-1998)

7.1高压开关设备和控制设备额定电压范围Ι额定绝缘水平(部分)见表14

表14 额定电压范围Ι额定绝缘水平(部分)

注1:表中的额定绝缘水平与IEC60694:2002表Ι(a)的额定绝缘水平不完全相同。

注2:表中额定工频短时耐受电压U d栏中斜线下的数值为湿试时的数值。

注3:表14中的通用值适用于相对地、相间和开关断口。

注4:表14源自DL/T593-2006标准。

7.2低压开关设备和控制设备主电路及由主电路直接供电的辅助电路试验电压值见表15。

表15低压开关设备和控制设备主电路及由主电路直接供电的辅助电路试验电压值

表16 低压开关设备和控制设备不由主电路直接供电的辅助电路试验电压值

8. 工频耐压试验时围栏、警报器、警灯的作用是什么

8.1围栏:将试验变压器系统和试品在工频耐压试验时,围开一定的面积,以免人员、车辆入内受到电击。

8.2警报器:在试验之前,提醒周围的人员及车辆,马上要进行耐压试验,该撤离的要迅速撤离,该注意的要注意。

8.3警灯:说明工频耐压试验正在进行,任何人和物不得进入试验区域。

9. 工频耐压试验时防止由于试品闪络引起过电压的方法有哪些

试品在工频耐压试验的闪络,可能产生比正常电压高100%的过电压,称恢复过电压。这种恢复过电压无论对试验设备还是试品都是不利的,甚至是破坏性的。所以,必须限制过电压,防止其产生,防止恢复过电压措施有以下几种:

(a)用球隙与试品并联,调节球隙的击穿电压稍高于试验电压,就可以起限制过电压的作用。

(b)实验变压器的原边绕组串联阻尼电阻。但此法要消耗很多电能且会破坏波形,不常采用。

(c)实验变压器的副边绕组串联阻尼电阻,可以克服(b)的缺点。其阻值从几千欧到几十千欧。

(d)电子保护装置。发生试品闪络时,电子保护装置可在数毫秒的时间内使实验变压器的原边经一定电抗短路(高压侧迅速降压),同时再切断试验变压器的电源,达到过电压不能产生的目的。这种方法效果好,也易控制,是一种值得采用的方法。

10. 如何正确使用工频耐压试验装置

(a)穿好防护用品。

(b)试验前必须检查试验设备是否完好,调压器是否回零;过流保护继电器整定值必须合理;检查试验设备的接地是否良好。

(c)根据产品电压等级确定耐压试验值;试验过程中应按试验设备的操作步骤、试验规程及安全操作规程进行。

(d)升压应从零位均匀升压,不得在30%试验电压及以上时冲击合闸。

(e)当达到耐压试验时间后,应将电压迅速降至为零后再切断电源,不准在试验电压下切断电源。

(f)试验后对试品进行接地放电。

11. 什么是容升效应

仪器内部升压变压器(L)和试品电容(C),形成了一个LC回路,回路内电压会抬高,升高程度与变压器的短路阻抗成正比,一般升高的范围约为4%~30%。这就是“容升效应”。由于“容升效应”造成回路电压抬高,就使试品的耐受电压大于仪器实际输出电压,而仪器上的电压表却反应不出,易造成绝缘击穿或试验结果不正确。为避免测量误差造成的误判,试验电容较大的被试品,应直接测量高压侧的电压。

12. 高压开关设备测量回路电阻的目的是什么

高压开关设备中回路电阻的大小,在一定程度上反映了导电回路中电接触联接的状态和装配质量,进而能判断产品的导电能力。如果设备回路电阻超标,将增加回路的功率损耗并转换成热后,使高压开关设备及母线本身的温度升高,特别是电接触处温度增加影响电接触的可靠性,将影响输变电系统的运行安全。

13. 什么是二次接线图,常见的二次接线图有哪几种形式

二次接线图是利用统一规定的图形和文字符号来表达二次元件之间相互连接的电气接线图。常用的二次接线图有以下三种形式:

(a) 原理接线图

(b) 展开接线图

(c) 安装接线图

14.什么是原理接线图

原理接线图是表示二次回路工作原理的基本图纸。它能使看图者对整个装置的构成有一个整体的概念,它可以作为二次回路设计的原始依据。

原理接线图是将二次接线和一次接线中的有关部分画在一起;所有的仪表、继电器和其它电器,都以整体的形式出现;其相互联系的交流回路和直流回路都综合画在一起。如图16。

图16 电动机正反启动控制原理图

15. 什么是展开接线图

展开接线图和原理接线图是一种接线的两种形式。

展开接线图是用来说明二次接线图的动作原理,使读者便于了解整个装置的动作程序和工作原理的图形。见图17。

图17 断路器合闸回路二次原理图

16. 怎样阅读展开接线图

在拿到一张展开接线图后,可按以下顺序和要求进行阅读:

(a)首先要了解各种电器元件的简单结构及动作原理。否则,就不知道这些电器在什么情况下动

作,动作时有何特点。

(b)图中各电器元件都用国家统一规定的图形符号和文字符号标注,应能熟记。见附录A和B。

(c)图上所示电器元件的触头位置都是正常状态,即电器元件不通电时触头所处的状态。因此,常开触头是指电器元件不通电时,触头是断开的;常闭触头是指电器元件不通电时,触头是闭合的。另外还要注意,有的触头具有延时动作的性能,如时间继电器,它们的触头动作时,要经过一定的时间(一般不超过几秒)才能闭合和断开。这种触头符号与一般瞬时动作的触头符号有区别,读图时要特别注意。

17. 什么是安装接线图,安装接线图一般由几个部分组成,安装接线图的特点是什么。

安装接线图是制造厂加工制造屏(台、柜)和现场施工安装用的图纸,也是运行试验、检修的主要参考图纸。

安装接线图一般由屏面布置图、屏背接线图和端子排图组成。

安装接线图的特点是:各电器元件及连接导线都按照它们的实际图形、实际位置和连接关系绘制。同时为便于施工和进行检查,所用元件的端子和导线都加上走向标志。见图18。

图18 GGJ电容柜仪表门部分二次接线图

18. 二次识图方法

阅读前首先弄通该张图纸所绘制的继电保护装置的动作原理及其功能和图纸上所标符号代表的设备名称,然后再看图纸。看图的要领可归纳为:

先交流,后直流:交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清。

先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏。

“先交流,后直流”,是指先看二次接线图的交流回路,把交流回路看完弄懂后,根据交流回路的电气量以及在系统中发生故障时这些电气量的变化特点,向直流逻辑回路推断,再看看直流回路。一般说来,交流回路比较简单,容易看懂。

“交流看电源,直流找线圈”是指交流回路要从电源入手。交流回路由电流回路和电压回路两部分组成,先找出它们是由哪些电流互感器或哪一组电压互感器来的?在两种互感器中传变的电流或电压量起什么作用?与直流回路有什么关系?这些电气量是由哪些继电器反应出来的,它们的符号是什么?然后再找与其相应的触点回路。这样就把每组电流互感器或电压互感器的二次回路中所接的每一个继电器一个个的分析完,看它们都用在什么回路?跟哪些回路有关?在头脑中有个轮廓,再往后就容易看了。

“抓住触点不放松,一个一个全查清”就是说,找到继电器的线圈后,再出与之相应的触点。根据触点的闭合或开断引起回路变化的情况,再进一步分析,直至查清整个逻辑回路的动作过程。

最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 3、SF 封闭式组合电器(GIS) 6 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网”。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent,简写AC)是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用

开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持续承载的电流的有效值,即导体或设备允许长期通过的最大工作电流。 额定短路开断电流——在额定电压下,断路器或熔断器等具有开断短路电流能力的电器设备,能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。 额定短路关合电流——开关电器在合闸时,设备所能承受的短路电流峰值的最大值。 额定短时耐受电流(热稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,在规定的时间内,开关在合闸位置能够承载的电流的有效值(这个规定的时间叫额定短路持续时间)。 额定峰值耐受电流(动稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。在该短路电流峰值冲击所产生电动力作用下,电气设备不致损坏。 额定绝缘水平——开关设备工作时能够承受高于额定电压的各种过电压作用,不会导致绝缘损坏。一般包括额定工频耐受电压和额定冲击耐受电压。 额定工频耐受电压——对设备按相关标准,施加高于其额定电压的工频(50Hz)电压,由此确定的设备所能承受过电压的能力的限值。 额定冲击耐受电压——在额定电压工作条件下,导体或设备发热不超过长期运行允许温度时,所允许通过的最大电流。 5.成套电器的种类 (1)、低压成套开关设备 按供电系统的要求和使用的场所分: 1、一级配电设备动力配电中心(PC),俗称低压柜。 2、二级配电设备动力配电柜和电动机(马达)控制中心(MCC)。 3、末级配电设备动力配电箱、照明配电箱、插座配电箱、电表计量箱等(俗称三箱)。 按结构特征和用途分类: 1、固定面板式开关柜如:PGL等 2、封闭式开关柜如:GGD、GFB、JYD等。 3、抽出式开关柜如:GCK、MNS、GCS、BLOKSET等。 4、动力、照明配电控制箱如:XL-21(动力箱)、XM(照明箱)、XC(插座箱)、XDD(电表计量箱)等。 (2)、高压成套开关设备 按柜体结构可分为:

高低压配电柜知识简介

低压开关柜得型号区别及特点 目前市场上流行得开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号得开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一、型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户得交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A得配电系统,作为动力、照明及发配电设备得电能转换、分配与控制之用。?GGD型交流低压配电柜就是根据能源部,广大电力用户及设计部门得要求,按照安全、经济、合理、可靠得原则设计得新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备得更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜得柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模得安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量得散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封得柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热得目得。?■GGD柜按照现代化工业产品造型设计得要求,采用黄金分割比得方法设计柜体外形与各部分得分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新?■柜体得顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线得装配与调整,柜顶得四角装有吊环,用于起吊与装运。?■柜体得防护等级为IP30,用户也可根据环境得要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

G CK G就是封闭式开关柜 C就是抽出式K就是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜与电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下得控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。? G CK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备与控制设备》、GB7251、1-1997《低压成套开关设备与控制设备》、GB/T14048、1-93 《低压开关设备与控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳得回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高?2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室得门与断路器或隔离开关得操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜得抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5、开关柜得顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义

高低压电器装配工

高低压电器装配工 1. 职业概况 1.1 职业名称 高低压电器装配工。 1.2 职业定义 操作机械设备,使用工艺装备、仪器、仪表进行高低压电器组合装配与调试的人员。 1.3 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4 职业环境:室内,常温。 1.5 职业能力特征:具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调。 1.6 基本文化程度:初中毕业。 1.8 鉴定要求 1.8.1适用对象:从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)在本职业连续见习工作3年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作7年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满2年。 ——技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生和大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满2年。 ——高级技师(具备以下条件之一者)

电气设备通用基本文字符号(规范标准)

1.适用范围 本标准规定的文字符号适用于电气技术领域技术文件的编制,也可表示在电气设备、装置和元器件上或其近旁,以标明电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 本标准不适用于电气产品的型号编制与命名。 2. 目的 2.1 为项目代号提供电气设备、装置和元器件种类字母代码和功能字母代码。 2.2 作为限定符号与一般图形符号组合使用,以派生新的图形符号。 2.3 除2.1、2.2外,在技术文件或电气设备中表示电气设备及线路的功能、状态和特征。 3. 文字符号的组成 文字答号分为基本文字符号(单字母或双字母)和辅助文字符号。 3.1 基本文字符号 3.1.1 单字母符号是按拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每大类用一个专用单字母符号表示。如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等,见表1.单字母符号应优先采用。表1举例栏中列出的内容有限,各专业可按分类补充所需的电气设备、装置和元器件。表1列出的单字母符号与GB 5094-85《电气技术中的项目代号》中表1“项目种类的字母代码表”的规定相一致。 3.1.2 双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与另一字母组成,其组合型式应以单字母符号在前、另一字母的后在次序列出。如“GB”表示蓄电池,“G”为电源的单字母符号。只有当用单字母符号不能满足要求、需要将大类进一步划分时,才采用双字母符号,以便较详细和更具体地表述电气设备、装置和元器件。如“F”表示保护器件类,而“FU”表示熔断器,“FR”表示具有延时动作的限流保护器件等。本标准规定的双字母符号的第一位字母只允许按表一中单字母所表示的种类使用。各专业可以补充本标准未列出的双字母符号。 3.2 辅助文字符号是用以表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和特征的。如“SYN”表示同步,“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可放在表示种类的单字母符号后边组成双字母符号,如“S P”表示压力传感器,“YB”表示电磁制动器。为简化文字符号起见,若辅助文字符号由两个以上字母组成时,允许只采用其第一位字母进行组合,如“MS”表示同步电动机等,辅助文字符号还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。 4. 补充文字符号的原则 本标准中已规定的基本文字符号和辅助文字符号如不敷使用,可按本标准中文字符号组成规律和下述原则予以补充。 4.1 在不违背本标准编制原则的条件下,可采用国际标准中规定的电气技术文字符号。 4.2 在优先采用本标准中规定的单字母符号、双字母符号和辅助文字符号前提下,可补充本标准未列出的双字母符号和辅助文字符号。

酒店高低压配电设备基础知识

酒店高低压配电设备基础知识 一、配电设备的基本分类:高压和低压 (一)、高压配电设备 1、高压熔断器:作用主要用于对高压线路或高压电气设备的短 路保护,我们常见的有高压跌落式熔断器,(户外)(户内) 外壳瓷质内填有石英沙的管式熔断等。 2、高压隔离开关:在电路中,它只起隔离作用,使电路具有一 个明显断开点。 3、高压负荷开关:(常用于10KV)配电系统中无弧能力较小, 只能接通分断正常的负荷电流,灭弧能较小,只能接通分断 正常的负荷电流,故称为高压负荷开关,它是组合式高压电 器,由隔离开关熔断器,热脱扣器,分励脱扣器及灭弧装置 组成。 4、高压断路器:它是高压配电网的关键元件,其断流容易可达 几百一几千兆伏安,分断能力可断几千安 5、避雷器:作用是防止雷流击穿电气设备绝缘的主要保护设备, 它与被保护设备并联安装,当雷电流来时,在高频电压和电 流的作用下,自动导通,雷电流通过接地装置泄入大地,雷 电过后,它又自动关闭不导通,从而保护被保护的电气设备。 6、配电变压器 1)用来改变交流电压大小的电气设备,根据电磁感应的原理把初级的电压变换成次级的电压,以满足不同负荷的需 要。 2)主要分为:油浸式、干式变压器。 3)它在低压电网中占主要位置,它是转换电压,输送分配电

能的关键部位是0.4KV与10KV网架的纽带。 4)配电变压器并联运行的条件 A:电压等级相同(电压此) B:联结组别相同(高、低压的) C:短路阻抗(阻抗电压)相等 D:容量之比要大于1/3(或者不超过3:1) (二)、低压配电设备 1、熔断器组合开关电路,它兼有熔断器和刀开关功能,用于配电 电路作电源开关和短路保护之用。 2、低压熔断器:熔断器中熔体是将具有低熔点的各种金属按不同 的比例混合制成的,在其额定的电源内能正常导通电流,而当电流达到或超过其约定熔断电流时,熔体立即烧断主要起短路过载保护作用(即常用保险丝、保险管) 3、低断路器:它是一种不仅能通断正常负荷的工作电流,而且能 通断故障电流,具有此较理想的通断能力对电路实行多种保护的自动开关电器(自动空气开关) 4、漏电保护器 1)一般的漏电保护器由检测系统,脱扣系统和测试系统三部门分组成。 2)分类:A、电压型漏电保护器 B、电流型漏电保护器 C、电流脉冲型漏电保护 3)漏电保护器常用额定电流值分为: 单相6mA、10mA、15mA、30Am(常用) 三相200mA、500mA、(0.2A、0.5A)

(完整版)最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019 年 3 月

1成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户 对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构 成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1低压成套开关设备 2、 高压开关柜 3、 SF 6封闭式组合电器(GIS ) 4、 预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成 电能的传输与分配。 发电厂 娈电所 _ 变电所 用户 水轮机发电机升压变压猎输电统路降压变压嚣 用电设笛 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电 压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络 连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网” 。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Curre nt ,简称DC ,是指方向和时间不作周期性变化的电流,但 电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent ,简写AC )是指大小和方向都发生周期性变化的电流, 因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工 作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地 变电所 动力系统 水库 电力系班

电气设备基础标准及防护等级资料

电气设备基础标准及防护等级[第1讲]——何谓IP(防护等级) 提供:中国工控网 作者: 浏览次数:7892 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度

表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 电气设备基础标准及防护等级[第2讲]——继电保护及自动化产品电磁兼 容性标准 提供:中国工控网 作者: 浏览次数:5934 目前,在继电保护及自动化行业领域内,越来越多的生产制造企业意识到电磁兼容对产品的质量影响,电力用户对入网产品的电磁兼容性也提出了越来越高的要求。因此,像许继、四方、南瑞和南自行业领军企业以及ABB、施耐德、Sel等国际公司都在自己的企业标准中提出了对产品的电磁兼容性进行全面的检测,以提高产品在市场的核心竞争力。

为了让电力用户及电力制造企业对目前的继电保护及自动化产品的电磁兼容性标准要求有一个更好的了解,国家继电器质量监督检验中心将出版发行的《电磁兼容测试导则》,下面简单介绍相关标准的内容。 继电保护及自动化产品的电磁兼容性要求基本上分为两大部分:电磁敏感度(electromagnetic susceptibility,简称EMS)和电磁干扰(electromagnetic interference,简称EMI)。 其中EMS 包括: 1)振荡波抗扰度(IEC 60255-22-1:1988(GB/T 14598.13-1998)) 2)静电放电(ESD)抗扰度(IEC 60255-22-2:1996(GB/T 14598.14-1998)) 3)射频电磁场辐射抗扰度(IEC 60255-22-3:1989(GB/T 14598.9-1995)) 4)电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 60255-22-4:1992(GB/T 14598.10-1996)) 5)浪涌(冲击)抗扰度(IEC 60255-22-5:2002) 6)射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 60255-22-6:2001) 7)工频抗扰度(IEC 60255-22-7:2003) 8)工频磁场抗扰度(IEC 61000-4-8:1998(GB/T 17626.8-1998)) 9)脉冲磁场抗扰度(IEC 61000-4-9:1993(GB/T 17626.9-1998)) 10)阻尼振荡磁场抗扰度(IEC 61000-4-10:1993(GB/T 17626.10-1998)) 11)电压暂停,短时中断和电压变化抗扰度(IEC 61000-4-11:1994(GB/T 17626.11-1999)) 12)谐波和谐间波抗扰度(IEC 61000-4-13) EMI 包括: 1)谐波电流发射限值(IEC 61000-3-2(GB 17625.1:1998))

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

必学的成套电气设备知识大全!

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV 低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL (不推荐使用)、GGD (安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC (不 推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS (森源设计)、MNS (ABB技术); 2、中高压类:GG-1A (F)(不推荐使用)、XGN2-12 (不推荐使用)、KYN1-12 (不推荐 使用八JYN2,6-12 (不推荐使用)、HXGN-12 (F)、XGN15-12 (SF6 )、KYN18-12、KYN28-12 (目前市场上主流产品)、KYN □-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5 (不推荐使用)、XGN □(JGN 口)-40.5 (不推荐使用)、KYN61-40.5 (目前市场上主流产品)、KYN96-40.5 ; 3、箱变类:YBM m2 (2 4、40.5)/0.4、ZGS9 (11)-12 (40.5)/0.4、10KV 中压开关站、35KV 高压开关站。 贰学习与掌握电气成套设备的基础知识 作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,

及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。 叁了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件 等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD :1800.00 元/台;KYN28-12 :6500.00 元/台;HXGN-12 2500.00 元/台;KYN61-40.5 :16500.00 元/台;GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业 壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 xxxx年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 3、SF6封闭式组合电器(GIS) 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,

再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网”。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent,简写AC)是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

必知的电气设备基础知识

必知的电气设备基础知识 电气一次设备:直接用于电力生产和输配电能的设备,经过这些设备电能从电厂输送到各用户。一次设备包括:发电机、变压器、电动机、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、PT(电压互感器)、CT(电流互感器)等。 电气二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。二次设备包括:仪表、控制和信号元件、继电保护装置、操作、信号电源回路、控制电缆及连接导线、发出音响的信号元件、接线端子排及熔断器等。 运行中的电气设备:指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 电气设备分为高压和低压两种 高压:设备对地电压在250V以上者。 低压:设备对地电压在250V及以下者。 电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用) 、检修三种状态。 将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫做倒闸操作。 发电机的结构组成: 汽轮发电机一般由定子、转子及其冷却系统、油密封装置和励磁装置组成。

定子由定子铁芯、定子绕组、机座、端盖等部件组成 转子由转子铁芯、转子绕组、护环、滑环及引线等组成。 型号:QF―15―2 同步发电机的同步含义:发电机带负荷以后,三项定子电流产生的磁场与转子以同方向、同速度旋转,称同步 发电机的基本原理:利用电磁感应原理将机械能转变为电能。 什么叫有功:在交流电能的发、输、用过程中,用于转换成非电、磁形式的那部分能量。 什么叫无功:用于电路内电、磁场交换的那部分能量。 发电机的迟相运行:既发有功又发无功的运行状态。发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行. 发电机的进相运行:发出有功功率吸收无功功率的运行状态。 当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行. 同步发电机是如何发出三相正弦交流电的? 答:发电机的转子由原动机带动旋转,当转子绕组通入励磁电流后,转子就会产生一个旋转磁场,它和静止的定子绕组间形成相对运动,相当于定子绕组在不断地切割磁力线,于是在定子绕组中就会感应出电动势来。由于在制造时已使转子磁场磁通密度的大小沿磁极极面的周向分布为接近的正弦波形,转子不停的旋转,故定子三相绕组每一相的感应电

高低压配电柜基础知识

1. 什么是、、系统? 答:方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称系统。方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用表示。方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

电气设备及架构基础施工

基础施工 XXXXXXX股份有限公司新建城轨试验线工程开闭所基础施工,开闭所布置根据线路专业提供的交接场至试验线段线路平面布置图及各专业提供房屋设计资料进行设计定位,图中所注房屋尺寸为建筑外皮尺寸,开闭所场地标高根据线路专业图纸及地质资料确定排水坡为1%;基础地基承载力要满足fak=140kpa的要求,施工时挖到基础坑底深度时要进行承载力试验,进行验槽。不符合要求时应停止开挖,及时通知监理、设计、业主各方研究解决。 牵引变电工程的施工中,室外架构组立是重点控制工程。但架构组立容易产生施工误差,较难控制施工质量,是一项较普遍的质量通病。为保证架构组立后其轴线偏差在控制范围之内(同一安装中心线上的架构基础应位于同一中心线上,施工偏差为±10mm;基底高差不得大于5mm),应注意严格施工标准,严格控制测量、基坑开挖、混凝土浇注及架构组立误差。 所内的基准标高必须由设计指定的标准水准点引入,引入误差不应超过有关规定。实际施工时,房建施工先于电气安装工程,此时的测量基准线可由构筑物外缘直接引出。 采用经纬仪进行基坑定位测量时,应根据平面布置图测设基坑在地面上的位置,位于同一轴线上的基础或基坑应一次测设完成,并作好详细记录。 设备基础均应与供电专业图及设备到场图核对无误后方可施工,基础的位置、高程应按照基础平面设计图和土建场地的轴线标桩及要

求的水准点进行施工测量,并应与房建高程一致。要充分熟读设计图,并弄清各类基础的分布、型号及各轴线间的关系。定测使用的测量器具应有在有效期内的计量检定合格证书(全站仪、经纬仪、水准仪),长度测量应采用钢尺。同一轴线的基坑应一次测定,各类标桩应齐全,如有怀疑或遗失,应进行复测补桩。在基础施工没有结束的工期内要定时检查并进行复测。及时对损坏的桩进修复,施工测量误差基坑中心线不允许大于±10mm、基础高差不得大于±5mm。 基础开挖的位置应测量中心桩为准,根据所开挖基础土质来决定基坑开挖的尺寸,松软土质和填方地带应适加大坑口,并放坡开挖以防在开挖过程中出现塌方事故;坚硬土质地带可不设外模时,可按基础外形尺寸进行开挖,露出地面仍应使用模型板;整体坚石地带宜按杯形基础内口尺寸或支柱外径加大50~100mm开挖。不设外模时其形状、尺寸及相对位置应符合设计的要求,中心线偏差不能大于最大允许误差范围的要求。当牵引变电所基础位于尚未沉实的土层上时,应将基础坑底挖至原土层表面0.5m以下,然后夯实并砌筑垫层至基础底面设计标高处,以上再按基础进行施工。挖出来的土要堆放在远离坑口的位置,距离应在1米远,坑深到了1.5米以下时一个坑至少有两个人开挖,挖出的土须用工具运出,而不是向上抛出。下雨时坑口应加防水措施,做围堰、搭防雨棚。坑内支防护板,尽量减少塌方。坑挖到位后应报相关人员,验坑后才能进入垫层、支模施工。 立模前要先对基坑复尺,检查坑位是否符合立模的要求,并在坑底弹出立模线,以便立模和检查立模。基础模板可以采用木模和钢

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

最新成套电气设备基础知识培训讲课教案

最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 封闭式组合电器(GIS) 3、SF 6 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。

即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网”。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。交流电(英文:AlternatingCurrent,简写AC)是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持续承载的电流的有效值,即导体或设备允许长期通过的最大工作电流。 额定短路开断电流——在额定电压下,断路器或熔断器等具有开断短路电流能力的电器设备,能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。 额定短路关合电流——开关电器在合闸时,设备所能承受的短路电流峰值的最大值。