PS-11便携式试验电源
目录
一、概述 (2)
二、主要技术数据 (2)
三、直流电源使用方法 (3)
四、毫秒计测试范围 (3)
五、使用方法 (4)
六、装箱清单 (6)
七、注意事项 (6)
一、概述
1、全隔离设计,高度安全。可用于继电保护装置和开关操作回路80%电压可调电源。
2、可用于保护装置的开关电源的自启动性能测试,试验开关电源的启动电压。
3、可用于从0V~250VDC各类装置用直流可调电源。
4、可用作小型充电机对蓄电池组进行充电。
5、可用作开关(断路器)动作电压值的自动测试。
6、具有毫秒计功能,可用于开关(断路器)动作时间。
二、主要技术数据
1、输出电压范围0~250V,输出电流0~10A(长时)20A(瞬时300ms)
2、电压输出特征:残压≤2V;电源调整率:≤0.5%,负载调整率:≤0.5%,纹波系数:≤0.5%,满载交流分量有效值≤1V,峰峰值≤10V,空载突加负载瞬态稳定时间≤10ms。
3、测量量程范围:0.01-99.9999秒。
计时精度:不大于±0. 1% +2个字。
4、电源:交流220V±10% 50Hz
5、输入信号:正、负脉冲、机械空接点(毫秒计功能)
6、使用环境:温度-10~40℃相对湿度≤80%
7、外型尺寸:170*75*130
重量:4.8Kg
三、直流电源使用方法
将两根测试线一端插入面板上,另一端接到被测端,打开电源,调节电位器,调到需要的电压值,就可以使用了,注意正、负极性不要接反。
四、毫秒计测试范围
1、空接点断开时间、返回时间
2、空接点闭合时间、返回时间
3、上下接点(由起动转换到停止)动作间隔。
4、信号间的动作时间间隔
5、起止输入信号、正、负脉冲、空接点(触点)(常开、常闭)
6、上述根据需要输入信号可任意组合,参见使用方法表(一)及图(二)
7、以上名词定义:
空接点:指不带电任何接点,触头(常闭、常开)
五、使用方法
本产品具有自动识别输入信号的智能作用,操作极为方便、安全。参见面板布置图(一)
1、将交流电源线插上电源,显示数字。
2、然后根据被测对象,确定连线方式。
3、若是使用双路,将起动、停止试检测线两端分别接入被测输入信号。参见表一及图(二),起动接起数输入信号,停止接止数输入信号,(其实不分起止表),然后将清零按钮按下,复零,自动识别输入信号,准备计数,然后操作被测元件。起动被触发起数,停止随后触发止数,数字显示被测的时间。
4、若是单路,将起动试检线两端夹入被测输入信号,然后将清零按下复零,并自动识别信号。
注:连接被测物电源,请将电源输出调置合适电压值。
六、装箱清单
铝合金包装箱一个
主机一台
电源输出线二根
电源线一根
说明书一份
合格证一张
保修卡一张
七、注意事项
本仪器各种触发头为空接点,不能带电测量。中国仪器仪表专业信息http://ww w.91y https://www.wendangku.net/doc/373880586.html,/