设备缺陷管理制度

应记录其中,对在操作、检修、试验等工作中发现的缺陷均应登记。

5.3 Ⅰ类、II类缺陷应立即汇报运行中控室,按照中控室命令组织人员限制其扩大,必要时可以先停运设备后汇报;Ⅰ类缺陷处理不得超过24小时,II类缺陷处理不得超7天。Ⅰ类、II类缺陷的处理由运行值班长填写《设备缺陷处理通知单》,以书面形式通知检修队进行处理。

III类缺陷也应尽快汇报值班长,由值班长以书面形式通知检修队安排计划处理;缺陷处理时间不得超过30天。

检修队检修时若因条件不具备而暂时不能处理时,应对设备缺陷跟踪监视及时以工作联系单的形式书面至长城水厂,要填写不能及时消缺的原因和计划消缺时间。

5.4设备的缺陷处理,必须遵守《电业安全工作规程》的相关规定,要严格执行工作票制度,严禁无票作业。

5.5设备缺陷处理完毕,检修人员应认真进行自检,自检合格后报告当班运行值班长,申请运行人员进行验收。同时在《设备缺陷回执单》上对故障原因、处理经过、是否可以投入运行、遗留问题等作详细的交待并签字,在检修工作记录上也应填写具体的处理经过以及设备运行的跟踪情况。

5.6当班运行值班长在接到检修人员对设备缺陷处理完毕的报告后,应到现场对处理的设备进行检查验收,有条件时,还应启动设备进行检查。验收合格后,办理工作票结束手续,并在“设备缺陷回执单”上签字消缺。