文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内外墙面抹灰施工方案-上传版

内外墙面抹灰施工方案-上传版

内外墙面抹灰施工方案-上传版
内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据

本施工方案编制的依据:

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018

3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010

4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012

5、本工程图纸及施工组织设计

第二章工程概况

一、工程概

述:

建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备

、施工准备:

1、材料:

1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。

1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。

抹灰石膏技术要求

2、主要机具:

预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。

3、作业条件:

3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。

3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。

3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。

3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。

3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。

3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。

3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。

3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。

3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口,

预留口都应进行安全维护。

第四章施工工艺流程

一、水泥砂浆抹灰

工艺流程:基层处理→ 洒水润湿→ 挂网→ 喷浆→ 贴灰饼、冲标筋

→ 抹门窗口水泥砂浆护角→ 抹底子灰→ 修抹墙面上的→ 抹罩面灰

1、基层处理:抹灰前检查墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及粱、板下的顶头缝,用掺用水量10%的107胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞,应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。

2、洒水湿润:将墙面浮灰清扫干净,分数遍浇水湿润。浇水量以水分渗入砌块深度8~10mm 为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气,抹灰时墙面仍干燥不湿,应再喷一遍水,但抹灰时墙面不显浮水,以利砂浆强度增长,不易出现空鼓、裂缝。

3、基层混凝土表面很光滑,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净。然后用1∶1 水泥细砂浆内掺用水量20% 的107 胶进行喷浆,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘满混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。

4、贴灰饼、冲标筋:用靠尺检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。灰饼宜用1∶3 水泥砂浆做成5cm 见方,水平距离约为1.2~1.5m 左右。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。

冲筋:依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲

筋,反复搓平,上下吊垂直。根据灰饼用与抹灰层相同的1∶3 水泥砂浆冲筋(标筋),冲筋的根数应根据房间的高度或宽度来决定,筋宽约为5cm 左右。5、抹门窗口水泥砂浆护角:室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角,均应抹水泥砂浆护角,其高度不得小于2m,护角每侧包边的宽度不小于50mm,阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。用1∶3 水泥砂浆打底,第二遍用1∶2.5 的水泥砂浆与标筋找平。做护角要两面贴好靠尺,待砂浆稍干后再用角铁捋子捋出小圆角,护角厚度应超出墙面底灰一个罩面灰的厚度,成活后与墙面灰层平齐。

6、抹底子灰:

墙面抹灰时不要将标筋碰坏。第一遍抹灰配合比及厚度按设计,扫毛或划出纹线,养护,待干后,再抹面层砂浆,厚度与所冲筋齐平。用大杠将墙面刮平,木抹子搓平。用托线板检查,要求垂直、平整,阴、阳角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直、平整、洁净。

7、抹罩面灰:底灰五、六成干后开始抹罩面灰,紧接着抹平、压实、赶光。

8、抹完灰后注意喷水养护,防止空鼓裂缝。

二、轻质抹灰石膏:

1、施工准备

1)主要材料:轻质抹灰石膏、耐碱网格布。

2)主要工具:手持式电动搅拌枪、激光仪、临时水箱或者水桶、配电箱、水管、灰桶、电缆、手推车、梯子、放料平台等。

3)辅助工具:1.5m 铝合金楔形刮板、2m 铝合金方形刮尺、50mm宽铝合金

方尺(窗边及阳角收口用)、钢卷尺、水平尺、批刀、托灰板、水桶、墨斗、线垂、线、铅笔、凿子、撬杠、小铁锤、拖线板、短水管(水管接长用)、手套、铅丝(水管接长固定用)、备用电源插头、水管三通、水龙头、铁锹、扫帚、毛刷、手电筒、美工刀、水泥钉(钢钉)、灰泥刨(阴角修整器)、电工胶布(红、黄、绿三种颜色各一卷)、电笔、老虎钳、螺丝刀(一字头、十字头)等。

2、作业条件

1)结构工程全部完成,并经验收合格。

2)作业条件:现场温度5 ℃~35℃,现场必须干燥清洁。

3)施工现场应有水龙头接口。水压大于2kg ,且能保证连续供水,否则需要配备备用水箱。

4)施工现场应有电源接口,每层至少应有一个专用的电源接口(其它作业工种不得使用)。

5)抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。外墙门窗连接处的缝隙应采用防水水泥砂浆分层嵌填密实,或发泡聚氨酯密封材料嵌填密实。内墙门窗连接处的缝隙应用抹灰石膏分层嵌填密实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。外墙门窗淋水试验完毕。

6) 清除砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。

7) 楼层内各类主要管线宜安装完毕。电器接线盒埋设深度应与找平层厚度相适应。开槽的管线表面应采用轻质抹灰石膏修复平整,并应在其表面夹铺一层网格布。

8) 管道等应提前安装好,结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的结构表面剔平,凹处提前刷干净。

9) 屋面防水层及楼地面面层已经施工完毕,穿过顶棚的各种管道已经安装就绪,顶棚与墙体间及管道安装后遗留空隙已经清理并填堵严实。

10) 施工时使用的脚手架或跳板应提前准备好,并足够牢固可靠。

11) 现场给出定位弹线用的水平线、基准线、定位十字线及房间净尺寸数据。

12) 抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。

13) 现场的临时道路要畅通,保证材料能够运输到施工作业的楼下。

14) 施工现场具备垂直运输工具。

14) 现场提供材料临时堆放场地和小型仓库。现场至少提供一个小型仓库堆放施工工具。

3、施工流程基层墙体处理→弹线→搅拌→贴网格布→做灰饼→冲筋→手工上墙

→抹平→修整→门窗洞口及阳角收口→清理。

4、施工要点

1) 基层墙体处理

a 剪力墙上的对拉螺栓孔应及时封堵。

b 涨模混凝土等突出部位需做剔凿处理。

c 开关线槽应安装到位,并应采用轻质抹灰石膏修复平整。

d 基层墙体上的灰尘必须清理干净。可以用扫帚清扫干净,也可提前一天用水冲洗干净。

e 由于混凝土表面吸水率很低,同时混凝土表面存在脱模油,在不采用界面剂的前

提下,需分两遍施工。第一遍先抹3mm~5mm厚,待第一遍硬化并具有一定强度后再抹第二遍抹灰石膏。

f 若在混凝土墙面分两遍施工仍然出现较大的气泡时,混凝土墙面就必须涂刷乳液型界面剂,进行预处理。

2) 弹线先弹出房间十字定位线,将房间十字定位线的四边延伸到墙边,然后根据十字线,结合卷尺拉线,弹距墙内边200mm 的线。弹对角线检查房间是否方正,对角线是否等长,以及房间净尺寸是否满足要求。

3) 搅拌: 桶内残留的料浆硬化物有促凝作用,会影响下次搅拌料浆的凝结时间。搅拌前,必须将桶内的残留料浆硬化物清理干净。将轻质抹灰石膏干粉加入干净的清水中,用电动搅拌器连续搅拌不少于3min,混合均匀,静置5 分钟后再进行第二次搅拌后使用。搅拌好的料应在20min ~30min 内使用完毕。一次拌料必须在规定的时间内用

完,已初凝的料浆严禁再次加水搅拌后使用。

4) 贴网格布(1) 不同基层材质交界部位应贴钢丝网,以防止开裂。(2) 先在不同基层材质交界部位涂抹轻质抹灰石膏,然后将预先裁好的500mm 宽耐碱网格布压入轻质抹灰石膏中,压实抹平。

5) 做灰饼(见图5-1 ) (1) 先采用激光仪定位,激光线与墙体定位边线重合或平行,然后根据激光垂直面,确定墙面最突出点,根据检查的实际情况并兼顾抹灰的总平均厚度,决定灰饼的厚度。(2) 在每面墙体距地0.8m 和2m 左右的高度,离墙两侧阴角或阳角约10cm~20cm 处,用轻质抹灰石膏制作上下各2 个、共4 个标准灰饼,厚度为抹灰层厚度,大小3cm 左右见方。由于轻质抹灰石膏较粘,灰饼难以一次成型,可预先用轻质抹灰石膏制作成品小薄块放

在灰饼表面,也可选择4.5mm 厚的氧化镁板或水泥压力板切割成小块代替轻质抹灰石膏小薄块完成灰饼。(3) 标准灰饼做好后,再在灰饼附近砖墙缝内钉上钉子,拴上细线拉水平通线 (细线要离开灰饼1mm 左右) 。然后按1.2m ~1.5m 的间距,加做若干灰饼。灰饼水平间距不宜大于1.5m。(4) 凡窗口、

垛角处必须做灰饼。(5) 冲筋前,拉通线检查灰饼的施工质量,是否在同一个平面内,是否垂直等。有问题的灰饼必须及时修整到位。

6) 冲筋(1) 根据同一垂直面内上下两个灰饼的高度,在上下两个灰饼的空档部位连续涂抹轻质抹灰石膏。层高3 米以下设横筋1 道,竖筋间距为1~1.5 米左右,筋宽30~50 毫米。抹灰厚度应由建筑设计规定。冲筋用的轻质抹灰石膏不能一次搅拌一整桶,最多搅拌半桶,可以多次搅拌,随拌随用。(2) 用2m 铝合金方形刮尺 (表面刷干净水湿润) 紧贴上下两个灰饼表面,将涂抹到灰饼空档部位冲筋用的轻质抹灰石膏压平,并用批刀将铝合金方形刮尺一侧的多余石膏刮掉,沿水平方向向另一侧轻推铝合金方形刮尺,使铝合金方形刮尺离开湿的冲筋表面,并且不能破坏冲筋表面。(3) 上下两端冲筋可以一次完成,也可以等下部冲筋硬化后再进行上部的冲筋,以降低冲筋难度。(4) 冲筋硬化后、抹灰前必须先检查冲筋完成面的平整度和垂直度,用靠尺、线锤、拉通线的方法检查。有问题的冲筋必需及时修整到位。

7) 手工上墙(1) 水与轻质抹灰石膏干粉的体积比为1:2 ,重量比为7:10 。(2) 先加水,后加粉。(3) 用手持式电动搅拌工具连续搅拌不少于3min,手工上墙。第11 页共26 页(4) 手工上墙时必须分两遍涂抹,一般情况下,两遍涂抹可以连续进行。(5) 第一遍,垂直方向从上往下涂抹、按压轻质抹灰石膏。

需要用钢抹子稍用力按压墙上的轻质抹灰石膏,使轻质抹灰石膏牢牢粘贴在基

层墙体上。第二遍,水平方向涂抹、按压轻质抹灰石膏。两遍涂抹和按压的方向必须垂直进行,才能确保轻质抹灰石膏和基层墙体有良好的粘结效果。(6) 轻质抹灰石膏较厚时,可分层施工。待第一层轻质抹灰石膏硬化后方可进行第二遍施工。两遍施工的时间间隔至少1.5h 以上。(7) 抹灰石膏不能一次完成施工时,施工缝必须抹成斜口。(8) 阴角两侧墙体不要同时施工,应待阴角一侧墙体抹灰石膏硬化后再施工另一侧墙体相邻冲筋间距内的抹灰石膏。

(9) 空气流通较强的区域,轻质抹灰石膏必须分两次施工,待第一遍硬化后再进行第二遍施工。(10) 高温环境下,加气混凝土砌块吸水速度快,轻质抹灰石膏需分层施工。第一遍6mm 厚度,待抹灰石膏浆体硬化后再施工第二层,两遍间隔至少1.5h 。也可在基层墙体上涂刷一层乳液型界面剂,以阻隔基层快速吸水导致抹灰石膏快速失水引起表面开裂。(11) 对于表面光滑、吸水率低的混凝

土基层,在不采用界面剂的前提下,需分遍两施工。第一遍先抹3mm~5mm 厚,待第一遍硬化4h 以上再抹第二遍抹灰石膏。两遍抹灰间隔12h 效果更好,相当于将第一遍抹灰当作无机界面剂使用。(12) 当在混凝土墙面分两遍施工仍然无法避免抹灰时在混凝土墙体表面产生大的气泡时,混凝土墙面就必须涂刷乳液型界面剂。8 )抹平(1) 手工上墙完成后,需要进行抹平施工,用大刮板沿冲筋由下往上抹平,用刮下的料对凹陷处进行补料,尽量做到一到两次抹平。如果抹灰石膏浆体偏稀,则不适合马上刮平,应等抹灰石膏浆体稍硬后再刮平。用1.5m~2m 靠尺板检查墙面平整度,稍高的刮掉,稍低的需要补料,刮平。阴角处用阴角专用工具将阴角刮直、找方。(2) 刮平时应以一个冲筋间距为一个施工单元,单独完成后方可进行下一个施工单元。(3) 轻质抹灰石膏较厚时,可分层施工。待第一层轻质抹灰石膏硬化后方可进行第二遍施工。两遍施工的时间间隔

至少1.5h 以上。

9) 修整(1) 轻质抹灰石膏应用于砌块表面抹灰厚度小于6mm 时,可能会产生轻

微的表面开裂现象,主要是由于轻质抹灰石膏快速失

水应力迅速释放所导致。待该部位轻质抹灰石膏硬化后至少1.5h 以

上,先在该部位洒水使其湿润,然后用轻质抹灰石膏在其表面薄薄满批一层即可修复,不会再出现裂缝现象,没有质量隐患(2) 在多风的气候条件下施工,也可能会产生轻微风裂的现象,主要是由于轻质抹灰石膏表面快速失水所导致,

施工前最好将建筑外立面上的门窗用塑料胶纸等材料封闭,使轻质抹灰石膏表面不会快速失水。有风裂产生时,应待轻质抹灰石膏硬化后至少1.5h 以上,先在该部位洒水使其湿润,然后用轻质抹灰石膏在其表面薄薄满批一层即可修复,不会再出现裂缝现象,没有质量隐患。(3) 轻质抹灰石膏表面不平处可以手工修复,不会影响质量。

10) 门窗洞口及阳角收口(1) 室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角抹灰要求线角清晰,并防止碰坏。独立阳角第一面侧墙体抹灰时,需在另一侧墙体阳角部位粘贴一根铝合金靠尺,和准备抹灰墙体的冲筋面平齐,这样该收口部位是平整的。待独立阳角另一面侧墙体抹灰时,将铝合金靠尺粘贴在已施工完毕且硬化的一侧墙体抹灰层上,待轻质抹灰石膏完全硬化后将铝合金靠尺轻轻拿开,

即可完成整个独立阳角的施工。(2) 轻质抹灰石膏阳角需要修复,须待其两侧已经上墙的抹灰石膏干燥硬化后进行施工。

11) 清理现场、清洗工具施工的最后一步是清理现场、清洗工具,以保证工具后续的正常使用。出现污染,应在终凝前清理残留的料浆。

12) 养护(1) 施工完毕的墙面应避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风。(2) 轻质抹灰石膏自身属于无机材料,不会发霉,但不属于防霉类材料,应保持施工以

及使用环境通风、干燥,不要在未完全干燥的完成面上放置遮盖物,或进行下一道工序,避免其它材料在潮湿环境下发霉而造成对本产品的影响。

13) 冬季抹灰施工注意事项(1) 昼夜室外平均气温连续5 天低于5℃时,应按冬季抹灰施工的规定执行。(2) 冬季室内抹灰施工,室内环境温度应保持在5 ℃以上。(3) 轻质抹灰石膏等材料应提前放置室内。(4) 抹灰前,墙面必须清理干净,不得在冻结的基层上施工。(5) 冬季抹灰前做好门窗口等封闭保温围护。(6) 冬季抹灰采用加温措施,不得直接烘烤墙面。(7) 轻质抹灰石膏终凝前不得受冻。

14) 雨季、高温、多风和干燥等气候条件下施工注意事项。(1) 抹灰石膏的运输、储存和堆放均应防雨、防潮。(2) 雨天施工时,应采取防雨措施,且抹灰石膏不应受雨淋。(3) 雨季或高湿度的施工环境条件下,抹灰石膏的干燥时间会比常温环境下长。应保持施工及使用环境通风,不应在未完全干燥的完成面上放置遮盖物,或进行下一道工序,如满批等。(4) 在高温、多风、空气干燥的季节进行室内抹灰时,宜对门窗进行封闭。(5) 高温季节施工时,抹灰石膏的凝结时间会比常温环境下短。抹灰石膏应随拌随用,抹灰时应控制好各层抹灰的间

隔时间。当基层墙体或前一层过于干燥时,应先适当洒水润湿,再抹第二层灰。

三、外墙抹灰

1、作业条件:

1.1 结构工程全部完成,并经质监部门验收,达到合格标准。

1.2 外墙抹水泥砂浆,大面积施工前应先做样板,经监理、甲方验收合格,并确定施工方法后,再组织施工。

1.3 抹灰前,应检查砌体预埋件、预留洞等位置是否正确

1.4 抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两

面、阳台、窗台、脸两侧弹出抹灰层的控制线,以作为打底的依据。

1.5 抹灰前,砌体应防止雨淋或暴晒。抹灰时砌体应保持表面湿润,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为10~15mm,其含水率不宜超过20%;普通混凝土小型空心砌体和轻骨料混凝土小型砌体含水率宜控制在5%~8%。

1.6 施工时使用的外架子应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙角200~

250mm,以利操作。

1.7 常温施工时墙面必须提前浇水,并清理好墙面的尘土及污垢。

1.8 将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水浸透后,用1∶3 水泥砂浆分层补平。

1.9 抹灰工程应在砌体工程施工完毕至少7d 并经验收合格后进行。

2、工艺流程基层处理→钉挂防裂网→喷水湿润→喷浆→放线→做灰饼→洒水湿润

→抹灰→修补→养护

2.1 、基层处理:将基体上的污垢等清理干净,外墙螺栓孔全部封堵,将混凝土墙

面上的错台部位打磨完成,将露筋、蜂窝、麻面、漏振等

部位用1:3 水泥砂浆修补完成。基层如凹凸不平必须修补平整

2.1.1 基层为混凝土面:若混凝土表面很光滑,应对其表面进行“毛化”处理,将其光滑的表面用尖钻剔毛,剔去光面,使其表面清扫干净,采用机械喷涂或用笤帚甩上一层1∶1 稀粥状水泥细砂浆(内掺20%1 08 胶水拌制),使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。

2.1.2 基层为砖墙:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,有选举法浇墙,钭砖缝中的尘土冲掉,进行甩浆,之后进行将墙面润湿。

2.2 、钉挂防裂网:不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞处两侧钉防裂钢丝网,防裂网宽度为300mm,接缝处两边各挂出150mm。用水泥钉固定在墙面上。挂网要做到均匀、牢固。

2.3 、喷水湿润:用水将墙体湿润,喷水要均匀,不得遗漏,墙体表面的吸水深度

控制在20mm左右。

2.4 、喷浆:界面剂与水泥浆拌合后喷涂, 养护三天后再抹底灰。

2.5 、用大线坠从顶层开始在大角两侧、门窗洞口两侧、阳台两侧吊出垂直线进行放线,同时在窗口上下悬挂水平通线用于控制水平方向抹灰。根据实际情况及设计要求并兼顾抹灰的平均总厚度的原则下确定墙体的抹灰总厚度,抹灰厚度控制在15mm以内。在每面墙的墙面做一标准灰饼,灰饼尺寸50mm× 50mm。然后以做好的灰饼面为标准,用线锤吊线做墙下角的灰饼,最后再补做中间灰饼,鉴于本工程墙面拐角多,要求沿墙长度方向以1500mm以内间距做灰饼。所有灰饼做好后,水平方向和竖直方向用拉通线方法校核。应保证抹灰面平整、垂直,阴、阳角成90 度。要经检查合格后再进行下道工序施工。

2.6 、浇水湿润:墙面要求用喷雾器自上而下浇水润湿,要求润入墙体20mm,第一次浇水在抹灰前一天进行,第二次在抹灰前3h 进行,注意抹灰时不要有明水。

2.7 、基层抹灰要在界面剂达到一定强度后,开始用1:3 水泥砂浆打底扫毛,底灰应分层涂抹,每层厚度不应大于8mm,必须在前一层砂浆凝固后再抹下一层。

2.8 、抹面层灰,其配合比是1∶3 防水砂浆。抹灰以前应对底灰进行浇水,且水量应适宜,墙面太湿,拉毛灰易发生往下坠流的现象;若底灰太干,不容易操作。

2.9 、抹灰的施工程序:从上往下打底,底层砂浆抹完后,再从上往下抹面层砂浆。应注意在抹面层灰以前,应先检查底层砂浆有无空、裂现象,如有空裂,应剔凿返修后再抹面层灰;另外应注意底层砂浆上的尘土、污垢等应先清净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

2.10 、滴水线:在檐口、窗台、窗眉、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等部位,上面应做出流水坡度,下面应做滴水线。

2.11 、养护:面层砂浆抹灰层抹完24 小时后应用喷水养护,每天不少于三次,养护时间不少于七天。

五、验收

1、抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:1 )抹灰工程的施工图、设计说明及其它文件。2 ) 材料的产品合格证书、检测报告、进场验收记录和复验报告,隐蔽工程验收记录,施工记录。

2、对同品种抹灰材料,应进行进场复验,复验应为见证取样送检。复验应以500t 为一个检验批,不足上述数量时,应按一批计。

3、抹灰工程的检验批按下列规定划分:1 ) 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50 个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m 2 为一间)应划分为一个检验批,不足50 间也应划分为一个检验批。2 ) 每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3 间,不足3 间时应全数检查。

4、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净。高温季节施工时,宜洒水使墙体表面湿润。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5、抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

6、不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,钢丝网总宽应不小于300mm,与各基体的搭接宽度不应小于150mm。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

7、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。

8、抹灰工程的表面质量应符合下列规定:1 ) 抹灰层表面应接搓平整。分格缝应清晰。检验方法:观察。2 ) 面层抹灰表面应平整、洁净、无抹纹。分格缝和灰缝应清晰美观。检验方法:观察;手摸检查。

9、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应平整;管道后面的抹灰表面应平整。检验方法:观察。

10、抹灰层的总厚度应符合设计要求;抹灰石膏层不得与水泥砂浆

层、石灰砂浆层等互用。检验方法:检查施工记录。

11、石膏抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表6-1 的规

允许偏差(mm)检查方法

1 立面垂直

4用2m 托线板检查

2 表面平整

4用2m 靠尺及楔形塞尺检查

3 阴阳角方正

4用20cm 方尺和楔形塞尺检查

4 分格条(缝)平直4拉5m 小线和尺量检查

5 静开间、进深± 10(允许极差:10)激光测距仪,辅以钢卷尺

第六章施工计划安排墙面抹灰以楼为单位进行施工,12#、16#楼计划工期:40 天,13#楼计划工期:60 天,11#、15#、17#、18#、19#楼计划工期100 天。

第七章成品保护措施

一、门窗护角做完以后,及时将门窗框上的水泥浆用水洗刷干净。

二、抹灰前在门框根部以上500~600mm 范围内,钉铁皮或木板加以保护,防止施工中碰坏。

三、地面、踢脚板、墙裙及管道背后及时清扫干净,暖气片背面事先刷(喷)好一道罩面材料。

四、搬运物料及拆除脚手架水要轻抬、轻放,及时清除杂物,工具、材料码放整齐,不要撞坏和污染门窗、墙面和护角。不许破坏地面面层,不许在地面拌灰,

避免硬伤。保护地面完好。

五、保护好墙面的预埋件,通风篦子,管线槽、盒、电气设备所预留的孔洞不要抹死。

六、抹灰层在凝结、硬化前防止快干、水冲、撞击、剔凿。保证灰层增长到足够的强度。

第八章质量保证措施

一、保证工程质量技术组织措施

1、建立层次分明的责、权、利相结合的质量责任制,认真开展全面质量管理,做到质量重担人人挑、人人肩上有指标,同时抓住施工现场,对整个工程项目的施工全过程进行监督管理,消灭质量通病,使质量管理上新水平。

2 、加强技术管理,每道工序都进行书面技术交底,交底人,接收人在书面上签字,明确责任,组织各班组长学习技术规范,让每个作业人员熟悉质量验收的标准。严格按设计要求组织施工。

二、主要分项工程质量控制点及具体措施

1 、认真编制施工方案及作业指导书并加以贯彻,使工程质量全过程得以受控。

2 、搞好图纸会审,技术交底及技术培训工作,对推广应用的新技术、新工艺要组织有关人员认真学习。在施工中要加强过程监控,保证不返工。

3 、建立质量管理小组,及时处理现场质量问题,积累原始资料,按期进行整理总结。

4 、施工员在现场进行跟班监控,并及时将信息提供给质检员、

技术部门,由技术主管及时进行处理。

5 、各分项工程质量严格执行“三检制”,对各班组定时、定点、定位施工,

层层把关,做好质量等级的验评工作。每道工序应自检、互检、质检合格后报监理工程师,检验合格后方可进行下道工序施工,杜绝返工。严格遵守有关施工技术规范及质量评验标准,为创优工程打好基础。

三、现场材料质量管理材料进场后,严格按照项目部指定地点堆放、分类存放,并设置醒目的标识。对进场材料严把质量关,不合格材料不许进场,按规范要求,按批、按时、按生产厂家,检验进场材料各项指标。所有材料进场时做好进货检查、检验,对有砂、水泥等二次检验要求的材料,按要求取样送试验室进行试验,对不合格产品予以退场。

四、质量管理目标不断增强各班组的质量意识,把保证工程质量渗透到施工过程的方方面面。树立创优质工程的信心,要求工程一次性合格率100%,优良

率97%。

第九章安全保证措施

一、落实三级安全教育与班前安全活动。

二、工作前,必须详细检查工具、脚手架、脚手板以及工作场所,确认无危险时,方可进行操作。

三、室内抹灰一般采用活动脚手架为宜。如用满堂脚手时,应遵守脚手架安全和技

术操作规程。

四、在未铺楼板的室内进行抹灰时,先铺好临时木板,再搭脚手架,

不得将脚手架直接搭在楼楞木上。

五、禁止在窗冒头、暖气片、洗面盆、坐便器、洗物池等器具上搭脚手架进行抹灰;小块的抹灰工作(如修补空洞等)须在脚手板上进行,禁止使用靠梯。

六、顶棚抹灰时,应注意不使灰浆落入眼内;向后移动着操作时,必须注意往后看

清再移,以防踏空坠落。

七、楼梯间抹灰时,应使用合乎安全要求的脚手架,严禁利用梯子放在楼梯上进行高空作业。

八、操作中所使用的工具应放妥,以免坠落伤人并禁止从脚手架上丢扔东西。

九、机械喷涂抹灰时,持喷头的人员必须戴面罩或眼镜,同时还必须遵守有关机械的安全和技术操作规程。

内墙抹灰工程施工方案(最新)

目录 一、工程概况 (2) 1.1、该工程的建设主体 (2) 1.2、工程地址及概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、内墙抹灰做法: (3) 四、施工部署 (4) 4.1、施工准备 (4) 4.2、项目管理机构 (5) 4.3、机械、设备、材料、劳动力配置 (6) 五、施工工艺 (6) 5.1、工艺流程: (6) 5.2、基层清理 (7) 5.3、浇水湿润 (7) 5.4、吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 (7) 5.5、做护角 (7) 5.6、抹底灰 (8) 5.7、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 (8) 5.8、粘钉钢丝网 (8) 5.9、抹罩面灰 (8) 六、质量要求 (9) 6.1、材料要求 (9) 6.2、技术要求 (9) 6.3、质量要求 (9) 6.4、安全要求 (9) 6.5、环境要求 (10) 七、质量标准 (10) 7.1、主控项目 (10) 7.2、一般项目 (10) 八、成品保护 (11) 九、安全文明施工措施 (11) 9.1、安全措施 (12) 9.2、环保措施 (12)

蔚蓝青城II期工程 内墙抹灰工程专项施工方案 一、工程概况 1.1、该工程的建设主体 建设单位:西安天朗置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:陕西省古都工程监理公司 施工单位:浙江城建建设集团有限公司 质监单位:西安市大兴新区建设工程质量安全监督站 1.2、工程地址及概况 (1)工程地址:西安市大兴东路与桃园南路延伸段交汇处西北角。 (2)3号馆工程概况: 3号馆建筑为地下一层,地上三层,建筑高度17.500m,结构形式采用全现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积5313.40㎡ (3)幼儿园工程概况: 幼儿园建筑为地上四层,建筑高度18.1m,结构形式采用现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积:4892.41㎡。 本建筑设计正负零米以下墙体为240厚砖砌体,正负零米以上为200厚加气混凝土砌块填充墙,局部墙体厚度100mm。 二、编制依据 2.1、本工程设计图纸 2.2、施工组织设计 2.3、浙江城建的施工工艺 2.4、国家、行业的标准规范、文件等

墙面抹灰施工工艺(1)

室内墙面抹灰。 一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。 水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂 家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编 号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。(3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm 的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟 化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层, 再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般 不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚 韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。

外墙面抹灰施工工序

外墙面抹灰 1.操作工艺流程 浇水湿润→基层找规矩、做灰饼、标筋→抹底层、中层灰→弹分格线、方格条→抹面层灰→起分格条→养护 2.外墙面抹灰操作方法 1)外墙抹灰步骤应先上部、后下部,先檐口再墙面(包括门窗周围、窗台、阳台、雨篷等)。大面积的外墙可分片同时施工。 高层建筑垂直方向适当分段。如一次抹不完时,可在阴阳角交 接处或分隔线处间断施工。 2)找规矩,做灰饼、标筋由于外墙抹灰面积大,另外还有门窗、阳台、明柱、腰线等要横平竖直,抹灰操作则必须一步架一步 架往下抹。因此,先在墙面上部拉横线,做好上面两角灰饼再 用托线板按灰饼的厚度吊垂直线,做下边两角的灰饼;然后分 别在上部两角及下部两角灰饼间横挂小线,每隔1.2~1.5m做 出上下两排灰饼,竖向每步架做一个灰饼,然后冲筋。门窗口 上沿、窗口及柱子均应拉通线,做好灰饼及相应的标筋。高层 建筑可按一定层数划分为一个施工段,垂直方向控制用经纬仪 来代替垂线,水平方向拉通线同一般做法。 3)抹底层、中层灰外墙底层灰一般均采用水泥砂浆或水泥混合砂浆(水泥:石子:砂=1:1:6)打底和罩面。其底层、中层 抹灰及赶平方法与内墙基本相同。

4)弹分隔线、嵌分隔条在室外抹灰中,为了增加墙体的美观,避免罩面砂浆收缩后产生裂缝,一般均有分格条分格。具体做法是:待中层灰6~7成干时,根据尺寸用粉线包弹出分格线,分格条使用前要用水泡透,防止分格条变形,也便于粘贴。另外,分格条因本身水分蒸发而发缩也比较容易起出,又能使分格条两侧的灰口整齐。根据分格条的长度将分格尺寸分好,在抹面层的分格条两侧用粘稠的水泥浆(最好掺107胶)与墙面抹成450角,横平竖直,接头平直。当天不抹面的“隔夜条”,两侧素水泥浆与墙面抹成600。 5)抹面层灰抹面层灰前应根据中层砂浆的干湿程度浇水湿润。 面层涂抹厚度为5~8mm,应比分格条稍高。抹灰后,先用刮杠刮平,紧接着用木抹子搓平,再用钢抹子初步压一遍。待稍干,再用刮杠刮平,用木抹子搓磨出平整]粗糙均匀的表面。 不得干磨,否则会造成颜色不致。若表面太干,应用茅柴帚洒水后再打磨。 6)拆除分隔条、勾缝面层抹好后即可拆除分格条,并用素水泥浆把分格缝勾平整。若采用“隔夜条”的罩面层,则必须待面层砂浆达到适当强度后方可拆除。 7)做滴水线、窗台、雨篷、压顶、檐口等部位应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。顶面应抹出流水坡度,底面外沿边应做出滴水线槽,滴水线槽的深度和宽度一般均不应小于10mm,滴

内墙石膏抹灰施工方案.doc

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程 (5) 五、质量标准 (7) 六、细部质量控制及注意事项 (8) 七、安全文明施工 (9) 八、成品保护 (10)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); 2、建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2014); 3、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2010); 4、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325—2014); 5、《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999);

二、工程概况 碧桂园·仕府公馆二标段工程为滁州碧胜房地产开发有限公司开发,由江苏天力建设集团有限公司承建,总建筑面积约为127740㎡,我司承建的项目包含:6#楼、26F、7#楼26F、12#楼26F、21#楼26F、22#楼26F、29#楼26F、19#楼6F、20#楼6F、27#楼6F、28#楼6F、45#楼6F、46#楼6F、17#楼3F、18#楼3F、25#楼3F、26#楼3F、35#楼3F、36#楼3F、42~44#楼3F、。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙,结构基础形式:基础静压管桩。 本工程耐火等级为2级,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度。

碧桂园·仕府公馆(滁州)二标段项目工程,包括6#、7#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、25#、26#、27#、28#、29#、35#、36#、42#、43#、44#、45#、46#、47#楼、地下车库,总建筑面积约为127874.13㎡,钢筋砼框架、剪力墙结构。建筑结构安全等级为二级,剪力墙、柱抗震等级为四级,设计耐火等级地上及地下部分均为一级。抗震设防丙类、6度设防。 本方案执行房号有:6#、7#、12#、19#、20#、21#、22#、27#、28#、29#、45#、46#、47#楼(卫生间、厨房间、阳台、公共部位为水泥砂浆粉刷) 二、编制依据 《抹灰石膏国家标准》GB/T 28627-2012 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2013 《建筑工程冬期施工规程》GJ104-2016 三、施工准备 1、材料选用: (1)粉刷石膏 凝结时间不少于60分钟、不大于8小时。细度0.2MM筛余量≤40%。产品必须有出厂合格证、产品检测报告单、进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、生产日期等进行外观检查,做好进场验收记录。 (2)配合比:

内墙面抹灰施工方案(基本原件)

外墙面抹灰施工方案 一、工程概况 本工程为常州普勒赛斯精密机械有限公司车间及办公楼工程,车间为排架结构,建筑面积为14506m2;办公楼为三~四层框架结构,建筑面积为4258m2。 二、施工准备 (一)、技术准备 1、必须经过有关部门进行结构工程验收,合格后方可进行抹灰工程施工。 2、根据图纸设计要求及本工程质量要求,做好样板间或样板墙面,经有关部门认可后方可大面积施工。 3、检查抹灰基层大面的表面平整度、垂直度,验收水暖、电气预埋管道及各种预埋件的安装是否符合设计要求。 4、水泥的凝结时间和安定性复验合格,砂浆配合比符合设计要求。 5、抹灰用的脚手架应先搭设完成,架子要离开墙面200~250mm,并铺设好脚手板,防止落灰在地面上造成浪费。 6、将混凝土表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除。 (二)、材料要求 1、水泥:采用强度等级为32.5的普硅水泥。 2、砂:宜用中砂、中粗砂,砂的含泥量不超过5%,使用前应过筛。 3、石灰膏:应在充分熟化后使用。 4、掺适量青石粉及微沫剂。

5、工具及检测工具:靠尺、塞尺及直角检测尺。 6、砼表面毛化处理:用筛过的砂按1:1配比的水泥浆掺入水泥用量的15%107胶滚涂(滚涂前将砼面隔夜浇水湿润),待水泥砂浆结硬后要洒水湿润养护。 7、所有房间阴阳角塌饼勾方(除圆弧外)。 (一)、墙面粉刷施工顺序: 基层处理→做灰饼→做护角→抹底层灰→抹面层砂浆→(局部拉毛) 1、基层处理:基层面要清除杂物、灰尘,凿平挂浆凸头砼,隔夜应分浇水湿润墙面。其作法如上所说。 2、做灰饼:根据抹灰等级及基层面的平整度,垂直度来决定灰饼的厚度在墙面的四周用1:3水泥砂浆做4个40mm×40mm的灰饼依次上下左右在同一平面上,间隔1.2×1.5m再做一个灰饼,灰饼应勾方。 3、做护角线:墙面阳角,柱面阳角、门洞、窗洞口的阳角处宜用1:2.5水泥砂浆粉护角线,角的两边抹成向内斜坡角度不大于60°的护角尖,护角线每边宽40mm,护角高度不低于2m。 抹层与面层的操作工艺 在两冲筋之间的基层抹上5-8mm底层砂浆,用力抹压使基层缝道充满砂浆,稍后再抹垫层砂浆,使砂浆的表面略高出冲筋面,然后用硬刮尺以冲筋平面为准,从高处刮向低处,再由低处刮向高处用力均匀平衡,冲筋面上不能刮低,也不可添加砂浆,以保持平整,大面积抹完后随即修整预留孔洞四周,箱边槽周,阴阳角及墙顶等相接部分,底层砂浆抹完后,立即作表面平整,垂直度及阴阳角方正

墙面抹灰施工方案

一、工程概况: 本工程为京东中美医院新病房大楼,位于三河市燕郊开发区迎宾北路西侧京东中美医院内,总建筑面积38819.12m2,其中地上建筑面积33591.23m2,地下建筑面积5227.89 m2。该上述工程类别为二类, 其中地下一层,地上十五层, 建筑总高度均为63.6 米。结构形式为钢筋混凝土框剪结构,基础为筏板基础,使用年限为50 年。防火类别:一类;耐火等级为一级,抗震设防为8 度,建筑结构安全等级为二级。防水等级:地下工程防水等级为二级;屋面防水为二级,耐用年限为15 年。外墙均采用200 厚加气混凝土砌块,内墙防火墙为200厚加气混凝土砌块,地下一层、三层采用200 厚加气混凝土砌块,其余均为150厚气混凝土砌块, 采用M5 砂浆砌筑。 二、施工准备 (一)作业条件 1、抹灰部位的主体结构均已验收合格。 2、混凝土表面先刷素水泥浆一道,表面凸出部分剔平,对蜂窝,麻 面,露筋,疏松部分等剔到密实处,用1:2.5 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铁丝头等清除掉。 3、对于加气混凝土砖墙面,在抹灰前一天浇水润透。 (二)材质要求 1、水泥:32.5 级矿渣硅酸盐水泥 2、中砂

3、钢丝网片 三)器具 1、刮杠及抹子 2、拖灰板、灰斗及靠尺 3、尺杆及卡子 4、小推车及平锨 5、砂浆搅拌机 三、操作工艺 工艺流程:门窗口四周堵缝→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直找方抹灰饼、找规矩→抹底灰→抹罩面灰。 基层处理:吊直、套方,贴灰饼,抹灰前把基层表面的尘土、砼残渣污垢、隔离剂等清除干净,刮除砖缝中外凸的砂浆; 拉毛处理:用扫帚均匀甩上一层水泥:胶(水泥与胶应充分搅拌均 匀。不得掺水),使其凝固在光滑的基层表面,形成毛刺形状,毛刺长4-5 毫米,终凝后喷水养护(用喷雾器)24h,以手掰不动为好。 3、挂网:加气混凝土砖墙面满挂钢丝网片(18#,5X5),用水泥钢钉固定,钢钉间距500 ㎜。 4、在剪力墙和框架柱不抹灰的部位,加气混凝土砌块墙抹灰至与混凝土剪力墙、框架柱一平,与墙柱交接部位留出1-2 ㎝的缝不抹灰,在抹灰墙面收缩完毕后刮石膏找平,避免开裂;在楼梯间等抹灰的部位,加气混凝土墙上要满挂网,砌块墙和混凝土墙交接部位要挂网,搭接不小于15 ㎝。 5、抹灰工程分二层进行,底灰厚度控制在7mm左右,用力将砂浆压

外墙抹灰施工方案 (1)

新乡平原新区“龙源新镇二期”农民安置房项目 外墙抹灰施工专项方案 中国建筑第七工程局有限公司 编制日期:二零一六年六月十七日

目录 1. 编制依据 ...................................................................................................................................................... - 3 - 2.工程概况 ........................................................................................................................................................ - 3 -3.施工准备 ...................................................................................................................................................... - 3 - 3.1作业准备 (3) 3.2劳动力配置 (4) 3.3机械、工具配置 (5) 3.4材料配备 (5) 4.施工方法 ...................................................................................................................................................... - 5 - 4.1工艺流程 (5) 4.2操作工艺 (5) 4.3细部要求 (7) 4.4质量要求 (8) 4.5应注意的质量问题 (8) 5.质量保证措施 .............................................................................................................................................. - 9 - 5.1材料质量保证措施 (9) 5.2技术措施 (9) 6.施工进度保证措施..................................................................................................................................... - 10 -7.安全文明施工措施..................................................................................................................................... - 10 -8.成品保护措施 ............................................................................................................................................ - 11 -9.环境保护措施 ............................................................................................................................................ - 12 -

内外墙抹灰专项施工方案

. 外墙抹灰专项施工方案 编制 审核 审批 建安建设集团有限公司 2017年8月17

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 1、材料要求 (4) 2、主要机具 (4) 3、作业条件 (4) 4、人员配备 (5) 四、施工方法 (6) 1、工艺流程 (6) 2、施工方法 (6) 3、冬期施工注意事项 (9) 五、质量要求 (10) 1、保证项目 (10) 2、基本项目 (10) 六、成品保护 (11) 七、应注意的质量问题 (11) 八、安全文明施工措施 (12)

一、工程概况 二、编制依据 1)经图纸审查办审查同意的设计图纸; 2)已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3)设计变更; 4)建筑工程施工质量验收统一标准; 5)建筑装饰装修工程施工质量验收规; 6)现行建筑施工手册;

三、施工准备 1、材料要求 (1)材料:DPM15干混抹灰砂浆 (2)DPM15干混抹灰砂浆进场需核查其品种、规格、强度等级、出厂日期等相关产品信息,并进行外观检查,做好进场验收记录;当出厂超过3个月时应进行复检。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm)、手推车、2.5m大杠、1.5m中杠、2m 靠尺板、线坠、方尺、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、软毛刷、扫帚、胶皮水管、水桶、小白线、錾子、锤子、托线板、工具袋等。 3、作业条件 (1)主体结构已经有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。(2)将梁、柱等结构表面凸出部分的混泥土剔平;一结构和砌体施工过程中预留孔洞等应提前封堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除干净。 (3)水电管线已经安装到位,检查无遗漏。 (4)混泥土墙、蒸压加气混泥土砌块墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清

内外墙粉刷施工方案资料

内外墙粉刷技术交底 二.施工准备: 1.材料 1)水泥P-C32.5 2) 沙子:中砂,使用前过孔径5mm,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 3)外加剂:聚丙烯纤维 2.主要机器 砂浆搅拌机,筛子(孔径为50m m×50mm.30mm×30mm)水管·托灰板·铁抹子·靠尺板·灰槽·铁锹。阳角抹子。小圆角(三角铁)刮土工。托线板等。 3.作业条件 1)对主体结构工程进行核查验收并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。 2)气块墙体整修完毕,完成门窗框隔断墙·水暖·电气管线·消防栓箱·配电箱距·有关埋件·木砖等安装埋设工作。 3)灰前对墙体上被剔凿的管线槽,洞进行整修完善。检查门窗框的位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。 4)抹灰墙面的高度,搭设抹灰用脚手架·高凳·操作平台及架木应离开墙面及门窗口200mm以利操作。架木要稳定·牢固·可靠。5)抹灰应在砌体砌筑完毕后至少七天。

三.操作工艺 1.工艺流程:基层处理—刷界面剂—钉钢丝网—洒水湿润—贴灰墙。冲标筋—搅拌抹灰砂浆加纤维—抹第一遍砂浆—修墙面上的预留线槽孔—抹门窗口水泥砂浆护角—抹罩面灰—抹聚合物水泥砂浆、、。 2.基层处理:首先把砼与墙交接处钉上钢丝网,网宽200mm边压墙,砼面不少于100mm。抹灰前检查加气混凝土墙体。对松动·灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺水量25%的801胶水浆填密实。将要出墙的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处。砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽洞应用胶水整修密实平顺,用拖线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。墙体基面不平,局部超厚部分,应先分层找平,每层厚度宜为8mm左右,不得一次填平以免导致开裂、脱落。 3、加强网的设置应符合下列要求: 1)挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实; 2)挂网前应清洁基层,除去浮灰油污,修补整平墙面,并保持一定湿度; 3 )挂网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊 固定,间距不宜太大,以保证钢网不变形起拱; 4)网材搭接应平整、连续、牢固、搭接长度不宜小于100mm; 5 )挂网必须置于抹灰层内,不得外露,应防止生锈和腐蚀。4.贴灰饼·冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直·平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼呵冲筋的数量。一般水平及高度距离

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

外墙抹灰施工方案

外墙抹灰施工方案 1.编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 《加气混凝土砌块墙体构造》L96J125 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.工程概况: 本工程为广州绿地商务城B5-4的1#楼、2#楼、3#楼、7#楼,结构形式为框架-剪力墙结构,按照设计及规范要求除幕墙处外,其余外墙均抹灰。建设单位为上海绿地置业有限公司,监理单位为上海海达监理有限公司,施工单位为西安杰特节能环保科技有限公司有限公司。 3.施工准备 3.1主要材料: 3.1.1水泥 水泥为普通硅酸盐水泥P·O 42.5,具备材料合格证书并进行现场抽样检测合格。 3.1.2砂 平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 3.1.3掺合料 石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉。如采用生石灰淋制石灰膏,其熟化时间不少于30d。如采用生石灰粉拌制砂浆,则熟化时间不少于3d。 3.1.4水 应用自来水或不含有害物质的洁净水。

3.1.5胶粘剂 107胶、聚醋酸乙烯乳液等。 3.1.6防裂网 防裂网采用直径0.6mm,网孔尺寸12.7×12.7mm的热镀锌电焊钢丝网。 3.1.7主要机具 搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、笤帚、锤子、錾子等。 3.2技术准备 施工前组织班组进行详细学习,让工人了解质量目标要求和工期要求。 除做详细的书面技术交底外还做现场技术交底。 在工人进场之前即调杂工进行基层清理,打凿胀模的混凝土,工人进场后即可正常施工。 3.3作业条件 结构工程全部完成,并经质监部门验收,达到合格标准。 外墙抹水泥砂浆,大面积施工前应先做样板,经鉴定合格,并确定施工方法后,再组织施工。 施工时使用的外架子应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整,外墙吊篮应该每个立面满挂,以满足施工要求。严禁在墙面上预留临时孔洞。 常温施工时墙面必须提前浇水,并清理好墙面的尘土及污垢。 将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水浸透后,用1:3水泥砂浆分层补平。 4.施工方法 4.1工艺流程 基层处理→钉挂防裂网→喷水湿润→喷浆→放线→做灰饼→抹灰→修补→养护。 4.2基层处理 基层表面要保持平整洁净,无浮浆、油污,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水浸透后,用1∶3水泥砂浆分层补平,脚手架眼、螺栓孔采用发泡剂封堵。光滑的混凝土表面进行凿毛处理。外墙喷界面剂一道。 4.3钉挂防裂网

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

墙面抹灰施工方案(汇编)

咸阳奥体中心建设项目 一层、二层B区卫生间墙面抹灰找平施工方 案 编制: 审核: 审批: 陕西省建筑装饰工程公司 咸阳奥体中心建设项目 二零一七年七月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备与资源配置计划 (4) 四、施工流程 (5) 五、操作工艺 (6) 六、成品保护...................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、质量要求 (8) 八、安全文明施工 (8)

一、工程概况 1、工程名称:咸阳奥体中心建设项目 2、工程地点:陕西省咸阳市秦都区双照镇 3、建设单位:咸阳市统建项目管理办公室 4、设计单位:悉地国际设计顾问(深圳有限公司) 5、总包单位:陕西建工集团有限公司 6、分包单位:陕西省建筑装饰工程公司 7、监理单位:陕西百威建设监理有限公司 3、建筑面积:71055㎡ 4、结构形式:混凝土框剪+平面管桁架悬臂结构 5、施工范围:一层底至一层顶精装、普装,二层B区底至二层B区顶精装,35轴至36轴楼梯间,26轴至27轴楼梯间 6、安全目标:安全生产无重大伤亡事故 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 DBJ/T 61-37-2005 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2011 《钢筋混凝土工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

外墙抹灰专项施工方案

外墙抹灰施工方案 一、外粉施工方案: 墙面基层清理、浇水湿润→堵门窗口缝及脚手眼、孔洞→吊垂直、抹灰饼、充筋→抹底层灰、中层灰→弹线分格、嵌分格条→抹面层灰、→抹滴水线 二、基层处理、浇水湿润 将墙面上残存的砂浆刷除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿润。 三、堵门窗口缝及脚手眼、孔洞等 堵缝工作作为一道工序安排专人负责,门窗框安装位置准确牢固,用1:3水泥砂浆将缝隙塞严,堵脚手眼和废弃的孔洞前,将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严。 四、吊垂直、做灰饼、充筋 从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝,横向水平线依据施工+50㎝线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作层抹灰饼,每层抹灰时以灰饼做基准充筋,以保证横平竖直。 五、抹底层灰、中层灰 抹底层灰前刷一道胶粘性水泥浆,然后抹1:3水泥砂浆,每层厚度控制在5~7mm。分层抹灰与充筋平时用木刮平找直,木抹搓毛,每层抹灰不宜跟的太紧,以防收缩影响质量。 六、弹线分格、嵌分格条 根据图纸要求弹线分格、粘分格条。分格条宜采用塑料装饰条制作,粘前应用水充分浸透。粘时在条两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形。粘分格条时竖

条粘在所弹立线的同一侧,防止左右乱粘,出现分格不均匀。条粘好后待底层呈七八成干后可抹面层灰。 七、抹面层灰 开始抹面层灰,将底灰墙面浇水均匀湿润,先刮一层薄薄的素水泥浆,随即抹罩面灰与分格条平,并用木杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直于地面向同一方向轻刷一遍,以保证面层灰颜色一致,避免出现收缩裂缝。 八、抹滴水线 在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨蓬、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面作成向外的流水坡度,严禁出现倒坡。下面做滴水线(槽)。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线(槽)距外表面不小天4㎝,滴水线深度和宽度一般不小于10 mm,并应保证其流水坡度方向正确。抹滴水线(槽)应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。 江苏大汉建筑工程有限公司 年月日

室内、室外墙面抹灰工程施工方案

装饰工程施工方案 1工程概况: 1.1综述 42#楼建筑面积为6451.81m2,建筑11层,檐口高度为35.3m。 均为单元式高层商住楼。首层商铺,层高 4.16m。标准层住宅,层高2.9 m。结 构形式为短肢剪力墙结构,外墙采用煤矸石空心砖砌筑。内墙采用炉渣空心砌块和红砖砌筑。 1.2装饰工程中各分项工程 1.2.1室内装饰抹灰:卧室、客厅、餐厅墙面为18厚混合砂浆搓麻面;厨房、 卫生间为20厚水泥砂浆搓麻面。踢脚为1:2水泥砂浆暗踢脚。 1.2.2外墙基层找平抹灰:20厚1: 2.5水泥砂浆找平。 1.2.3外墙装饰面砖:外墙装饰面砖甲供 1.2.4天棚装饰刮棚:水泥:重钙粉:聚乙烯胶=1: 3:4刮棚两遍。 1.3编制说明 针对本标段内装饰工程设计特点,参照国家、行业标准及规范编制本方案。在装饰工程施工过程中参照本公司企业标准施工技术操作规程,认真执行本方案。 本工程施工期间处于雨季,故本方案仅考虑雨季施工,不做冬季施工安排。 2施工准备 在装饰抹灰施工前,由建设单位及监理工程师对主体结构工程进行全面的质量检验评定,达到合格并完成验收手续后方可进行装饰工程施工工序。 2.1材料要求 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。 2.1.1水泥:采用复合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为32.5级。颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。

水泥进场需对产品名、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。使用前或出厂日期超过三个月必须复验,合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。 2.1.2砂:采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,要求颗粒坚硬,不含有机有害物质,含泥量不大于3%在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 2.1.3胶粘剂:采用长春市长白山防水建材厂生产的108胶,经检验合格并应符合环保要求。 2.1.4耐碱高分子化合物涂塑玻璃纤维网格布:严格按设计变更执行 2.1.5重盖粉:严格按设计变更执行 2.1.6面砖:面砖的表面光洁、方正、平整、质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺棱、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 2.2主要机具 2.2.1砂浆搅拌机:根据现场使用情况选择鼓筒混凝土搅拌机等。 2.2.2瓷砖切割机:采用ZIE-SM-110型电动石材切割机。 2.2.3手推车:装饰工程均采用普通式翻斗车。手推车轮胎为充气胶胎轮。 2.2.4施工工具:铁锹、孔径5mm筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大 2.5m、中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、塑料抹子、方口尺、长舌铁抹子、金属水平尺、软水管、长毛刷、钢丝刷、笤帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板、钢片开刀、小灰铲、勾缝溜子、红铅笔、擦布、工具袋等。 2.3作业条件 2.3.1主体结构必须经过相关单位(建设单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格。

室内墙面抹灰施工工艺

室内墙面抹灰施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

室内墙面抹灰施工工艺编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。(2)砂 宜采用平均粒径~的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m 线,不足5m拉通线,用钢直尺检查

30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。 二、主要机具 麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大,中)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。三、作业条件(1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验合格。(2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用l:3 水泥砂浆或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少

外墙抹灰施工方案

外墙抹灰施工方案

新乡平原新区“龙源新镇二期”农民安置房项目外墙抹灰施工专项方案 中国建筑第七工程局有限公司 编制日期:二零一六年六月十七日 目录

1. 编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 2.工程概况 ............................................................................. 错误!未定义书签。3.施工准备 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1作业准备 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.2劳动力配置 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3机械、工具配置 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.4材料配备 ......................................................................... 错误!未定义书签。4.施工方法 .......................................................................... 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.2操作工艺 ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.3细部要求 ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.4质量要求 ......................................................................... 错误!未定义书签。 4.5应注意的质量问题.......................................................... 错误!未定义书签。5.质量保证措施................................................................... 错误!未定义书签。 5.1材料质量保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 5.2技术措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。6.施工进度保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。7.安全文明施工措施 ........................................................... 错误!未定义书签。8.成品保护措施................................................................... 错误!未定义书签。9.环境保护措施................................................................... 错误!未定义书签。