文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规及工作票三种人考试复习题库

安规及工作票三种人考试复习题库

安规及工作票三种人考试复习题库

一、选择题:

1.在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过(A)米时必须使用安全带

A.1.5

B.2

C.3

2.梯子上工作时,梯子与地面倾斜角度为(B )度

A.45

B.60

C.12

3.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点( A )米以内,室外不得接近故障点( A )米以内。

A、4、8

B、4、10

C、6、10

4.电气工具和用具应由专人保管,每六个月由( C )进行定期检查。

A、安监部门

B、劳动部门

C、电气试验单位

5.安全带应定期进行静荷试验,试验荷重为(B)公斤

A.200

B.225

C.275

D.600

6.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用( B )严密封闭。

A防火材料 B绝热材料 C水泥

7.室外和室内工作地点应悬挂( C )标志牌。

A、禁止合闸,有人工作

B、止步,高压危险

C、在此工作

8.检修设备与运行设备隔离措施的完善和正确执行是( C )安全责任。

A、工作票签发人

B、工作票负责人

C、工作许可人

9.电缆沟照明电压使用( B )V以下的安全电压。

A、12

B、36

C、220

10.起重机在吊物时(B )在吊杆和吊物下停留或行走

A.只有工作人员可以

B.任何人员不准

11.发现有人触电时,( C )后立即断开有关设备的电源。

A、请示班长

B、请示组长

C、不经许可

12.在空预器及风烟道内部工作,应用( A )伏的行灯。

A、24V

B、36V

C、12—36V

13.上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他( B )。

A、安全网

B、防护措施

C、隔离设施

14.国家规定的特种工作人员必须经过( B )培训。

A、电业安规

B、有关专业

C、现场规程

15.转动机械在检修前均应先作好( B )措施。

A、停运

B、停电

C、取下防护罩

16.进入生产现场工作必须戴( A )。

A、安全帽

B、安全带

C、工具

17.油管进行焊接工作必须事先将管子( A )。

A、冲洗干净

B、搬到安全地方

C、采取防护措施

18.工作票应由工作票签发人审核,确认无误后签发,一个工作负责人只能发给(A )张工作票

A.一张 B.两张 C.三张 D.多张

19.对于工作任务不能按批准期限完成时,应在批准期限内,由(B)向值班负责人和值长说明延期理由,并办理延期手续。

A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.班组成员

20.工作完工后,(C)向运行值班人员交待所修项目、设备变更情况、发现和处理的问题,试验结果和存在问题以及运行人员应注意的事项,并在检修交待记录簿上交待清楚。然

后双方持工作票共同到现场检查验收。

A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.值班负责人

21、依据《工作票管理规定》,若需要变更工作负责人,应由(B)通知工作许可人,工作票签发人在纸质工作票填具变更前后工作负责人姓名及变动具体时间,然后签名。

A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.值班负责人

22.工作许可后,开工前应由(D)向工作班成员详细交待工作任务、安全措施、注意事项、邻近运行设备和带电设备、检修工期等,同时明确责任分工,确认危险点预控措施是否完善。

A.工作许可人 B.工作票签发人 C.值班负责人 D.工作负责人

23.工作票由工作负责人填写时,(B)应详细审查安全措施,必要时补充。A.工作许可人 B.工作票签发人 C.值班负责人 D.工作负责人26.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,当工作负责人变更时,(C)应将工作负责人变更情况记入值班记录簿。

A.工作票签发人 B.车间主任 C.工作许可人 D.工作负责人

24.工作票一般由工作票签发人填写,也可由(C)填写,填写后交工作票签发人审核。

A.工作班成员 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专职写票人

25、填写工作票时,有个别错漏字需要涂改,应做到被改的字和改后的字清楚可辩,并在涂改处加盖涂改人的印章或手印。每张工作票涂改字迹不准超过(B)个,工作票中的设备名称、编号、KKS编码、压板、接地线及其悬挂位置不准涂改。

A.1 B.3 C.4 D.5

26.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,下列哪一项不是工作票签发人应负责的工作(C)。

A.填票、审票、签发

B.变更工作负责人、工作班成员

C.向工作许可人交待安全措施布置情况和安全注意事项

D.向工作许可人提出补充安全措施

27.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,下列哪一项不是工作许可人必须履行的安全职责(D)。

A.审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

B.工作现场布置的安全措施是否完善

C.确认检修设备与运行设备是否已隔断

D.工作是否必要和可能

28.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,下列工作使用热力机械二种工作票的是(D)。

A.汽轮机冷油器、高低压加热器的投入和停用

B.发电机的耐压试验

C.重要转动机械的定期轮换操作

D.不用对检修设备做泄压、吹扫等安全措施的检修工作。

29.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,下列哪一项不是工作负责人(总工作负责人)应负责的工作(B)。

A.填票

B.工作是否必要和可能

C.向工作票签发人汇报工作任务完成情况

D.随身携带工作票

30.依据《工作票管理规定》,工作许可后,两份工作票中的一份必须经常保存在(C),由工作负责人收执。

A.班组 B.工作票签发人处 C.工作地点 D.车间

31.所有工作票在接票人或值班负责人签字后,必须交由(D )审批,审查无误后,批准工作的时间。

A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.值长

32.运行必须采取的安全措施及运行补充安全措施全部执行完毕,工作许可人手持一份填写完整、具备开工条件的(B),共同到检修现场,确认现场实际布置与工作票所列安全措施相符。工作许可人应交待安全措施布置情况、作业现场与周边环境的安全注意事项,指明带电部位、高温、高压汽源、转动机械等。

A.操作票 B.工作票 C.动火票 D.停电联系单

33. 依据《工作票管理规定》,已终结的工作票,为了便于检查考核,保存(B)。

A.一个月 B.三个月 C.半年 D.一年

34.依据《工作票管理规定》,需要将高压设备停电的电气工作及热力机械工作,应使用(A)票

A.一种票 B.二种票 C.停电票 D.口头命令

35.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以签发(A)工作票。

A.一张 B.两张 C.三张 D.多张

36.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更(C),值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,若有特殊情况需要变更时应先停止工作,并取得双方同意。

A.技术措施 B.组织措施 C.安全措施 D.检修工艺

37.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,填写“检修自理的安全措施”和“运行必须采取的安全措施”之前,必须进行(A),确定必需的安全措施和注意事项,再填入工作票相应栏内。

A.危险点分析 B.事故预想 C.安全学习 D.系统学习

38.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,工作完工后,许可人检查验收合格后,向值班负责人汇报检查验收结果,值班负责人听取汇报后,进行签字并在工作票的工作内容栏加盖(B)章。

A.作废 B.已终结 C.验收人 D.已执行

39.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,工作终结后,工作许可人应将工作终结时间填入(C)及工作票登记簿内。

A.值长记录簿 B.缺陷登记簿 C.运行记录簿 D.操作票登记簿40.依据《京隆发电公司动火工作票管理规定》,在防火重点部位及禁止明火区动火作业,必须执行(B)制度。

A.工作票 B.动火工作票 C.操作票 D.继电保护安全措施票

41.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,在临近高压电气设备附近工作,需装设遮拦、悬挂标示牌者;或因安全距离不够,需要将该设备停电者。应办理(B)工作票

A.电气一种 B.电气二种 C.电气倒闸 D.口头命令

42.依据《京隆发电公司工作票管理规定》,电气工作,工作票上所列的工作地点,以(A )电气连接部分为限。

A.一个 B.两个 C.三个 D.四个

46. 依据《京隆发电公司工作票管理规定》,经值长及以上人员审批的重要设备及公共系统的主要设备检修,并需要机组降出力的工作应办理(B)。

A.电气一种工作票 B.热力机械一种工作票 C.热力机械二种工作票 D.热控工作票

43.三线电缆中的红线代表( B ) 。

A.零线 B.火线 C.地线

48.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C )

A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作”

44.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。

A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸

45.电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C )

A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火

46.金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )

A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业

47.使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B )

A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿

48.使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。

A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气

49.事故照明电路电压是以下哪种?( A )

A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏

50.如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B ) 。

A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作

51.雷电放电具有( A ) 的特点。

A.电流大,电压高 B.电流小,电压高 C.电流大,电压低

52.扑救电气设备火灾时,不能用什么灭火器? ( C )

A.四氯化碳灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.泡沫灭火器

二、判断题

1.检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,工作负责人向工作班成员交代安全注意事项后才允许开始工作。(√)

2.动火工作票到期后检修工作仍未完成,应办理动火工作延期手续。(×)

3.工作票签发人不可以兼任该项工作的工作负责人。(√)

4.上爬梯必须逐档检查爬梯是否牢固,不允许两手同时抓一个梯阶上下而且抓牢。(√)

5.专职监护人对所做的专项工作的安全负责,即使在工作人员不足的情况下,也不可以参加班组工作。(√)

6.除工作负责人以外所有工作人员,不许单独留在易燃、易爆、强腐蚀和电气高压室、变电站等危险区域。(×)

7.主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于1m,动力电缆不小于0.5m。(×)

8.工作票上所列的工作内容,以一个设备、系统或不同地点的同类型设备为限。(×)

9.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,或用缠绕的方法进行接地或短路。(×)

10.从事特种作业的劳动者,经过专门培训后可进行特种作业。(×)

11.雷电时,禁止在室外变电所进行检修和试验,但在室内的架空引入线上仍可以进行检修和试验。(×)

12.所谓运行中的电气设备仅指全部带有电压的电气设备。(×)

13.施工设备虽然属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,也允许在几个电气连接部分共用一张工作票。(×)

14.转动着的发电机、同期调相机,未加励磁,即可认为没有电压。(×)

15.正在检修的设备,其它工作班需加入进行检修工作,虽不需要运行人员操作或做安全措施,仍须办理工作票。(√)

16.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺、和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。(√)

17.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。(√)

18.工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。(√)

19.工作票一般应由工作票签发人填写一式两份。签发时应将工作票全部内容向工作负责人交代清楚。(√)

20.发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。(√)

21.可以戴手套或单手抡大锤,周围不准有人靠近。(×)

22.使用电钻等电气工具时必须戴绝缘手套。(√)

23.使用电动工器具时,不准提着电气工具的导线或转动部分。(√)

24.凡在离地面2米及以上的地点进行工作都应视为高空作业。(√)

25.事故抢修应设专责监护人,专责监护人除参加作业外,还应对工作班所有成员的安全负责。(Х)

26.在几个工作地点,依次进行同类设备或同一个设备系统的作业,可以使用一份工作票,全部安全措施必须在工作开始前一次完成,工作终结后同时拆除,否则应分别办理工作票(√)

27.工作票的计划工作时间是指开始工作至结束工作交付运行验收合格为止,检修工作申请票的间隔应包括停送电及恢复系统的时间,其中包括启动操作时间。(×)

28.开工后,工作负责人应始终坚守工作现场,认真履行其安全职责, 及时纠正违反《电业安全工作规程》的行为。(√)

29.在工作任务繁多,工期较紧时,一个工作负责人可以持有多张工作票(×)

30.开工后,如有特殊情况,工作负责人和工作许可人任何一方均可以变更检修设备的安全措施以及与检修设备相关联运行方式。(×)

31.所有应关闭阀门、机务操作按钮均应悬挂(“禁止合闸,有人工作”)标示牌。(×)

32.工作任务不能按批准期限完成时,应在批准期限内,由工作票签发人向值班负责人和值长说明延期理由,并办理延期手续。(×)

33.多份工作票共用的安全措施,当其中一份工作票的工作已结束,另有工作票仍在执行中,安全措施应保留,但必须在运行记录薄中写明未拆除原因。(×)

34.同一个电气设备上的高压试验工作票与其它检修工作票允许同时发出。(×)

35.检修工作已结束,但在工作票未收回或未履行终结手续前,设备投入运行只能由运行人员进行。(×)

36.接票人负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件,之后向值长或值班负责人汇报工作票内容,进行审批。(√)

37.防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施应填入保护性措施栏内(×)

38.安全措施不明确;如安全措施栏内填写“注意人身安全”“验电”等含糊不清者。工作票许可人应向工作负责人提醒即可办理开工手续(×)

39.主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于1m,动力电缆不小于0.5m。(×)

40.所有电气设备的金属外壳均应有良好的(接地)装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。(√)

41.因设备抢修紧急,由于时间紧,任务重,工作放在第一位,安全可放在第二位。(×)

42.向工作负责人详细说明工作地点周围存在的压力、高温、带电、有毒、爆炸等危险的设备及有关注意事项,是工作票许可人必备的安全职责(√)

43.负责与网调、中调申请、磋商检修工期以及因检修工作机组负荷升降、调配问题是值长的职责(√)

44.工作负责人只能手持一张工作票,若需办理另外一张工作票时,应将正在执行的工作票交回值班人员。(√)

45.填写工作票的共有人数中不包括工作负责人在内。(×)

46.防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施应填入保护性措施栏内(×)

47.检修工作票先于高压试验工作票发出,则应在发出高压试验工作票前将其它检修工作票预先收回。(√)

48.工作票签发人、工作负责人、工作许可人三者不得互相兼任的前提条件必须是在同一张工作票中。(√)

49.带电作业和加压试验的工作,专职监护人只对安全负责,不得参加班组工作。(√)

50.工作负责人和工作许可人可以在许可开工后单方变动安全措施。(×)

51.为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( √ )

52.对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。( √ )

53.在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 ( √ )

54.雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。( √ )

55.移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。( x )

56.在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( √ )

57.所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√

58.雷电时,禁止在室外变电所进行检修和试验,但在室内的架空引入线上仍可以进行检修和试验。(×)

三、填空题

1、安全生产管理,坚持(安全第一、预防为主)的方针。

2、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的(安全生产)知识,熟悉有关的(安全生产)规章制度和(安全操作)规程,掌握本岗位的(安全操作)技能。

3、在同一张工作票中,(工作票签发)人、(工作负责)人、(工作许可)人三者不得互相兼任。在工作当中,(工作票签发)人、(工作负责)人、(工作许可)人应对工作的安全负责。

4、安全检查中的五查分别是:查(领导)、查(思想)、查(制度)、查(管理)和查(隐患)。

5、安全生产四级控制目标是:(公司)控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备损坏事故;(职能部门含工地)控制轻伤和障碍,不发生重伤事故;(班组)控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍;(个人)控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。

6、三不伤害是指:不伤害(自己);不伤害(他人);不被(他人)伤害。

7、防止火灾的基本方法和手段是:有效地管理好( 可燃物 ),控制好(火源),避免( 可燃物)、( 助燃物)三者间的相互作用。

8、所有工作人员都应学会(触电窒息急救)法、(心肺复苏)法,并熟悉有关(烧)伤、(烫)伤、(外)伤、(气体)中毒等急救常识。

9、抢修工作时间白天超过( 4)小时,夜间超过( 8)小时后,应填用工作票,履行工作票许可手续。

10、检修工作完成后,工作班人员应进行工作质量的全面自查并组织清扫、整理施工现场,必须做到(工完、料净、场地清)

11、进入高空作业现场,应戴(安全帽)。高处作业人员必须使用(安全带)。高处工作传递物件,不得(上下抛掷)。

12、发现有人触电,应立即(切断电源),使触电人脱离(电源),并进行(急救)。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。

13、工作票填写内容包括(工作内容)、(计划时间)、(工作班成员)、(安全措施)等。

14、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查,(安全措施)确已正确地执行,然后双方在工作票上签字,才允许开始工作

15、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于(0.5)m,动力电缆不小于(1 )m。

16、工作票一般应由(工作票签发人)填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向(工作负责人)交待清楚;工作票也可由(工作负责人)填写,填写后交(工作票签发人)审核,确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向(工作负责人)作详细交待,工作票应由(工作负责人)送交运行值班员;

17、工作票中的(设备名称)、(编号)、(压板)、(接地线)及(悬挂位置)不准涂改。

18、生产厂房内外工作场所的(井)、(坑)、(孔)、(洞)或(沟道),必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。

19、起重物品必须绑牢,吊钩要挂在物品的(重心)上,吊钩钢丝绳应保持(垂直)。禁止使吊钩斜着拖吊重物。

20、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为( 60°)左右。工作人员必须登在距梯顶不少于( 1)m的梯蹬上工作。

21、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( 1.5)m时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

22、凡在离地面( 2)m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。凡能在地面上预先作好的工作,都必须在地面上作,尽量减少高处作业。

23、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( 8)m。

24、新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时(设计)、同时(施工)、同时(投入生产和使用)。

25、所有(楼梯)、(平台)、(通道)、(栏杆)都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有(纹路)以防滑跌。、

26、安全带的挂钩或绳子应挂在(结实牢固)的构件上,或专为挂安全带用的(钢丝绳)上。禁止挂在(移动或不牢固)的构件上。

27、煤粉仓内必须使用( 12 )V的行灯,橡皮线和灯头线绝缘应良好,行灯不准埋入残留在煤粉仓内死角处的(积粉内)。

28、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压)的电气设备。

29、装设接地线必须先接( 接地端),后接( 导体端),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用( 绝缘棒)和戴(绝缘手套)。

30、所有(升降口)、(大小孔洞)、(楼梯)和平台,必须装设不低于(1050)mm 高栏杆和不低于( 100)mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。

31、在室内高压设备上工作,应在相邻带电设备上、遮拦上和禁止通行的过道上悬挂(止步,高压危险)标示牌,工作地点悬挂(在此工作)标示牌。

32、接地线应用多股(软裸铜)线,其截面应符合(短路)电流的要求,但不得小于( 25)mm2

33、生产厂房内外工作场所的井、坑、洞或沟道,必须设(装有与地面平齐)的坚

固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设(安全护栏)。

34、所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在25℃时,保温层表面的温度一般不超过( 50 )℃。

35、机器的转动部分必须装有(护罩)或其他(防护设备),如:栅栏等,露出的轴端必须设有(护盖),以防绞卷衣服。禁止在机器转动时,从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

36、事故抢修时,值班负责人应将(工作内容)、所采取的(安全措施),(工作开始)和(结束时间)记入值班记录中。

37、办理工作票的执行程序包括:确定工作任务和组成人员、(填写)工作票、(签发)工作票、(接收)工作票、布置安全措施以及工作(许可)、(开工)、(工作监护)、工作(间断、转移、延期)、工作票终结和结束工作票。

38、提示性措施栏填写内容:应挂的(警告 )牌、(提示 )牌、(指示)牌以及提示性围栏和指示装置等。

39、工作票上所列的工作内容,以一个(设备、系统 )或同一个地点的(同类型 )设备为限。

40、工作票签发人、工作负责人、工作许可人三者不得互相兼任的前提条件是(在同一张工作票中)。

41、在一个电气连接设备的一部分进行高压试验,另一部分进行检修作业,则应保证两部分有明显(断开)点,并根据试验电压保持足够的安全距离,在设备检修侧装设(接地)线。

42、运行人员在布置安全措施时,提示检修人员的安全注意事项应填入(运行补充措施)栏内。

43、在工作票中,拉开的开关、刀闸以及应取下的开关控制和动力保险,应填入(隔离措施)栏内。

44、事故抢修工作,必须明确(工作负责)人、(工作许可)人,同填工作票一样做好安全措施、交待注意事项、办理工作(许可)和工作(终结)手续。

45、工作负责人只能手持(一)张工作票,若需办理另外一张工作票时,应将正在执行的工作票交回运行值班人员。

46、工作票由工作票(签发)人或(工作负责)人填写,一式两份。

47、计划工作时间是指(开始) 工作至(结束)工作交付运行验收合格为止,检修工作申请票的间隔应包括停送电及恢复系统的时间,但不包括(启动操作)时间。

48、工作负责人在检修现场始终随身携带一份工作票,它是作为(许可开工)的凭证和(监护工作)的依据。

49、事故抢修工作是指(生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障)的工作

50、隔离措施栏包括应隔绝的一切(气)源、(汽)源、(水)源、(煤)源、(风)源、( 油)源、( 电)源,应加的锁和堵板,应拉开的开关、刀闸、开关(控制)和( 动力)保险,应停用的继电保护压板和保险,应停用的重要保护、自动等装置;

51、工作票合格率:即(正确的工作票)数与(所使用工作票)数的比值。是判断工作票制度执行好坏的标准之一,也是评价各单位安全工作的依据之一。

52、正确执行工作票所列的安全措施;并负责检查现场布置的安全措施是否正确、完善。是(工作许可人)职责之一。

53、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。

54、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。

55、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的(电压等级)。测量时戴(绝缘手套),站在(绝缘垫)上,不得触及其他设备,以防(短路)或(接地)。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的(安全距离)。

56、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得接近故障点(8m)以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴(绝缘手套)。

57、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。

58、安全记录为连续无事故的累计天数、安全记录达到(100)天为一个安全周期。

四、简答题:

1.事故处理四不放过原则是什么?

答:即原因不清不放过;责任者和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过;责任者没有受到考核不放过。

2.哪些人员禁止高空作业?

答:担任高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。

3.生产现场所有的工作人员都应学会那些急救法?

答:所有的工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

4.对生产现场工作人员的工作服有何要求?

答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。

5.京隆发电公司《文明生产管理制度》中对检修和作业现场规定“三无”、迹、、“三不乱”、“三条线”、“三不落地”、“三净”分别指什么?

答:检修和作业现场“三无”即无污迹、无积水、无积灰;

“三不乱”即电缆不乱拉,管路不乱放,杂物不乱丢;

“三条线”即工具、材料、零部件摆放一条线;

“三不落地”即使用的工器具、卸下的零部件、脏物不落地;

“三净”即开工前、施工中、完工后场地干净。

6.京隆发电公司《工作票管理制度》中规定办理工作票的“五不结束”原则是什么?

答:一、工作人员未全部撤离现场不结束;

二、设备异动交待不清或记录不明不结束;

三、安全措施未全部拆除不结束;

四、试转不合格不结束;

五、工作负责人和工作许可人没有共同到现场检查或检查不合格不结束。

7.京隆发电公司《工作票管理制度》中规定办理工作票的“四不开工”原则是什么?

答:一、工作地点或工作任务不明确不开工;

二、安全措施的要求或布置不完善不开工;

三、审批手续或联系工作不完善不开工;

四、工作负责人和工作许可人没有共同到现场检查或检查不合格不开工。

8.工作结束前如遇哪儿些情况,应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序?

答:1)部分检修的设备将加入运行时;

2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施;

3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

9.保证安全的组织措施和技术措施有那些?

答:组织措施:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。

技术措施:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。

10.工作负责人在什么情况下才可以参加工作?

答:工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。

11.检修工作结束以前,设备试加工作电压,可按什么条件进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点;

二、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;

三、.应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。

12.工作票中隔离措施栏应填写内容包括哪些?(5分)

答:隔离措施栏应填写内容:应填写内容包括应隔绝的一切气源、汽源、水源、煤源、风源、油源、电源,应加的锁和堵板,应拉开的开关、刀闸、开关控制和动力保险,应停用的继电保护压板和保险,应停用的重要保护、自动等装置;也就是要求运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施以及防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施。

13.运行补充措施栏填写内容有哪些?

1)由于运行方式和设备缺陷(如隔绝门不严等)需要扩大隔离范围的措施;

2)运行值班人员需要采取的保障检修现场人身安全和设备运行安全的运行措施;

3)提示检修人员的安全注意事项;

4)需要扩大措施时,在“要求布置安全措施”栏内的不能被执行的安全措施。

14.工作票的保护性措施栏应填写哪些内容?

1)为保证人身安全和设备安全必须采取的防护措施;

2)应装设的接地线及应合的接地刀闸、应设的强制性围栏、应装设的隔板等。

15.什么工作可以不用操作票?

答:一、事故处理;

二、拉合断路器(开关)的单一操作;

三、拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。

15.填用电气第二种工作票的有那些?:

答:一、带电作业和在带电设备外壳上的工作;

二、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

三、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

四、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

五、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

17.遇有电器设备着火时应如何处理?

答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、 1211灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。

扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。

18.检修工作完成以后,工作负责人还应做哪些工作?

答:检修工作完成以后,工作负责人应详细检查工作现场已清扫整理、设备和架构上没有遗留物件,清洁质量符合运行条件,带领全体工作人员撤离工作地点。向运行值班人员交待所修项目、设备变更情况、发现和处理的问题,试验结果和存在问题以及运行人员应注意

的事项,并在检修交待记录簿上交待清楚。然后双方持工作票共同到现场检查验收。合格后,分别在纸质工作票签字,填上工作终结时间。

19.工作票开工时工作负责人应向工作班人员交待哪些事项?

答:开工前应由工作负责人宣读工作票,并详细交待工作任务、安全措施、注意事项、邻近运行设备和带电设备、检修工期等,同时明确责任分工,确认危险点预控措施是否完善。确认工作班成员不再有疑问,工作班成员在工作票背后签名或在安全技术措施交底处签字后,方可开工。

20.检修工作在批准期限内不能完工,工作负责人应如何执行?

答:若检修工作不能在批准期限内完工,工作负责人应在批准期限内,由工作负责人向值班负责人和值长说明延期理由,仍用原工作票办理延期手续。延长工作期限。但延期手续只能办理一次,如需再次延期或工作票破损不能继续使用时,应重新办理工作票。但延期时间要按工作环节合理估算,工期安排严谨合理。不可盲目延迟。

21.不在同一工作地点的工作,工作负责人应注意哪些问题?

在几个工作地点转移工作时,必须由工作负责人监护和确认,转移工作场地应由工作负责人带领。同时向工作班全体交待安全措施和注意事项。工作班成员不在一个地点作业时,工作负责人不能参加工作,工作班成员离开作业现场应得到工作负责人同意,返回时亦应得到工作负责人的同意,方可参加工作。

22.工作票的许可开工时,工作许可人应向工作负责人交待哪些事项?

答:将一份工作票交工作负责人,一份自持,共同到检修现场,确认现场实际布置与工作票所列安全措施相符。工作许可人应交待安全措施布置情况、作业现场与周边环境的安全注意事项,指明带电部位、高温、高压汽源、转动机械等。

23.在紧急情况下,工作票未交回需要将设备恢复备用,应如何执行?

答:在设备投入运行前必须确认工作地点无人工作,在得到工作负责人或检修部门负责人同意后方可执行,并采取以下措施:

1)拆除临时遮栏、安全措施和标示牌,恢复常设遮栏,且设置设备已运行的围栏和标示牌;

2)必须在通往工作地点的所有通道上派专人守候,以便阻止工作班人员进入工作地点。守候人员在工作票交回以前,不得离开守候地点。

24.在布置和执行安全措施过程中,由于设备或系统原因不能满足工作票所列的安全措施要求,工作许可人应如何进行?

答:如在执行过程中,由于设备或系统原因不能满足工作票所列的安全措施要求,需要扩大隔绝措施者,必须请示值长并征得工作票签发人同意后,工作许可人方可进行扩大安全措施的工作,并填写在运行补充措施栏内,在交接班记录中也应详细记录扩大措施的原因及扩大的内容和范围。

25.电气第一种工作票终结后,应完成和注意哪些事项?

答:电气第一种工作票终结后,应及时对照工作票安全措施拆除所有接地线、拉开所有接地刀闸。以免在恢复送电时,因漏拆接地线发生带地线合闸送电的误操作。

接地线拆除一栏内应填写地线(包括接地刀闸)共拆除的组数,无接地线时应写“无”,不能写“零”或“0”;接地线因故(交叉工作未完)不能拆除时,填写“无”;部分拆除时,则应填写拆除的确切组数,未拆除的地线应在备注栏注明未拆除的原因及编号和装设地点。

26、在什么情况下的开关、刀闸的操作手柄上须挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌?

答 a、一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀闸。

b、已停用的设备,一经合闸即有造成人身触电危险、设备损坏或引起总漏电保护器动作的开关、刀闸。

C、一经合闸会使两个电源系统并列或引起反送电的开关、刀闸。

27、一级动火工作票的使用范围?

答 1)制氢站围墙内,氢气发电机及其管道系统周围5米以内;

2)汽轮机油系统;油栈、污油池、油泵房、油管道及油管道连接蒸汽吹扫管线,有油存在的沟道、隧道;距离油罐50米油区内;

3)贮存各种类型的轻重柴油、汽油、煤油、透平油、变压器油、机油的油箱、油罐等;

4)乙炔站、天然气站围墙之内;

5)变电站、主变压器、高压厂用变压器围栏内、电缆夹层、电缆隧道及电缆集中的电缆沟道内;

6)各种易燃易爆危险品库房内、易燃易爆场所以及蓄电池室、柴油机房内、加油站内等;

7)在氢罐、变压器外壳、油开关、乙炔管道或盛过易燃易爆气体、液体的容器管道上及燃机外壳的动火工作;

8)在天然气系统的动火工作。

28、设备应急抢修单使用范围?

答:1)设备应急抢修单只适用于电气一、二次系统设备、热力机械、热控系统、风力机械、水力机械设备的应急抢修工作(非连续进行的事故修复工作应使用工作票);

2)设备应急抢修单票只适用于当值值长批准的设备缺陷消除等应急和抢修工作;

3)在一台机组所属单一专业的独立系统中,处理相同类型的设备故障,可用一张设备应急抢修单,但必须由二人以上执行;

4)适用于设备必须排除的设备故障、缺陷及控制设备故障的修复、缺陷紧急消除工作;5)设备应急抢修工作票不存在工作间断、转移及工作续延等环节。

29、在电气设备上工作,保证安全的技术措施?

答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:

1)停电;

2)验电;

3)装设接地线;

4)悬挂标示牌和装设遮栏。

30、动火工作票使用注意事项?

答:1)一级动火工作票自工作票发出后一般8小时为限,最多不超过24小时;二级动火工作票自工作票发出后一般24小时为限,最多不超过48小时(D级检修以上可延长至120小时)。

2)一、二级动火工作票,不存在工作延期、间断、更换工作负责人,可增加动火执行人和消防监护人,可交替工作,原动火执行人和消防监护人职责不变。

3)一、二级动火工作票检测原则不少于2-4小时,可根据实际情况增加检测点;如工作票检测数据不能满足回填,可在工作票背面记录或填入值班日志中。

4)一、二级动火工作票在关联的主票未在发出状态,禁止动火工作票发出。

31、操作票使用注意事项

答:1)打印出的纸质操作票,非手书部分不得修改,流程人姓名,审查时间自动形成,填入的操作时间及联系内容有错误可以更正并加盖监护人章,更正处不得超过三处每处不得超过三个字

2)纸质操作票的最后一项在打印后及时加盖(项目终止)章,已经执行的项目画“√”。

3)因交接班等原因,没有执行的部分纸质操作票部分加盖(未执行)章,在“两票”对应的操作票终结备注填入原因,操作票在发令后未执行时又接到不执行命令后,立即办理终结上传手续注销。

4)总工程师、发令人发令后的操作票,在10小时内未操作执行关闭,系统将自动废除操作票。

5)在使用备用纸质操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改;手写的纸质操作票与在ERP“两票系统”生成的操作票格式应一致。

6)操作人每次操作只能执行一份操作票。

32、厂区施工作业工作票使用范围

答:在发电厂区域内完成以下工作,且不在电气系统、热力系统、热控(自控)系统采取安全技术措施隔离等应使用厂区施工作业工作票。

1)厂区区域内从事建筑施工作业;

2)厂区区域内搭、拆脚手架作业;

3)厂区区域内设备保温拆装作业;

4)厂区区域内油漆、粉刷作业;

5)厂区区域内焊接施工;(非生产禁火区域内进行动火作业;厂区一、二级动火范围以外)

6)厂区区域内绿化;(指使用大型机械种树、移树或地下施工;表皮绿植、草皮修理、浇灌工作除外)

7)厂区区域内其他文明生产的日常维护(含设备清扫、清理、废旧设备的拆除)等工作。

相关文档