一、工程概况

工程名称:江堤街鲤鱼洲组团(红卫村)还建房工程

建设单位:武汉红卫投资集团有限公司

设计单位:泛华建设集团有限公司

监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司

施工单位:湖北远大建设集团有限公司

湖北远大建设集团有限公司拟建的红卫村还建房部分地下室,该项目位于江城大道与四新北路交叉口。该工程地上为27栋框剪结构的住宅楼一栋配套工程和一栋幼儿园,地下室基础形式均为预应力管桩,主楼基础形式为灌注桩和筏板基础。地下室平面为长方形,长为365米,宽为425米。本工程地下室±0.00标高相当于黄海标高22.5m,自然地面平均标高21.3m,地下室底板板面标高-5.3 m,由于设计变更,原1#楼、2、3#楼、4、5#楼、8、9#楼、13#楼、14#、15#楼、18#楼、21、22#楼、27#楼基础形式改为筏板基础。

二、编制依据

1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。

2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。

3、湖北省建设厅和武汉市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。

4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。

5、现场和周边环境的实地探勘情况。

6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。

7、施工图纸

三、施工总体部署

3.1进度控制

具体控制见月进度计划及周进度计划。

3.2施工准备

3.2.1技术准备

1、组织相关人员到位,进行合同和技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。

2、测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。

3、技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出集水坑等位置局部详图,确保位置准确。

4、施工前土方组长向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。

5、了解施工机械设备的技术参数与性能。

6、做好施工场地的通平工作。

7、按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保基护。

8、高程控制按建设单位提供的水准点引测到现场,并复测现场自然地面标高,绘制方格网。依此确定各部位挖土深度。

3.2.2机械准备

1、主要施工机具(工具)设备

2、劳动力

3.3分项工程验收

土方开挖应避免扰动或碰断CFG桩、扰动基底土层,保证基坑尺寸的准确。

本分项工程主要验收项目包括:地下室外围开挖线几何尺寸控制、基础开挖标高控制、开挖边坡坡度控制。

3.4施工方法

3.4.1

1、基坑(槽)开挖程序:

测量放线分层开挖(机械)修坡分层开挖(人工)清坑底组织验收

2、土方开挖的施工工艺为分层开挖,先按放线定出的基坑(槽)宽度整体开挖,根据图纸要求分别开挖至高于设计标高15~30cm处,再安排专人指挥,人工挖土至设计标高。

3、施工顺序为:由南至北,依次开挖。

4、施工机械选用反铲挖掘机挖土自卸汽车运土,运离场去。土方开挖过程中,由于CFG桩分布过密(桩边间距为1750mm),故测量人员应先定位出CFG桩的具体位置,再派专门人员指挥挖机进行土方开挖,严禁在土方开挖过程中出现断桩事件,然后再由人工清理CFG 桩周围未清理土方,同时测量人员跟踪检测,按施工图设计预留标高控制。

5、基坑底部四周的工作面宽度为筏板边线外放1000㎜。采用放坡开挖,坡度系数为1:0.75,基坑边坡采取人工配合修坡,坡面应

修理平整。

6、用人工清理到基底标高,随清随运,用塔吊吊运到甲方指定地点。

7、在基坑两侧围以土堤或挖排水沟,以防雨天时地面雨水流入基坑。

6、土方开挖注意事项:

1)、承台、底板全部采用机械开挖,人工清理、修边。多余土方用小推车运到指定位置,便于机械装卸及车辆运输,及时把土方运出场外。开挖出来的土方,除了留够需要回填的土方外,多余的土要一次运走,避免二次搬运。

2)土方开挖到位后,及时通知设计、监理、业主等单位进行基坑验槽验收,现场填写相应表格。要准备足够的塑料薄膜,在未进行混凝土垫层施工前对已开挖的工作面进行保护,防止雨水浸泡。

四、安全保证措施及注意事项

1、加强对施工人员的安全教育,做好技术交底和安全交底。

2、施工前应查明现场地下障碍物,在有地下电缆、管线处做出明显标志,严禁在电缆1M范围内进行作业。

3、当配合机械作业的清底人员需进入施工机械回转半径内时,机械必须停止回转,机上、机下人员应密切配合。

4、反铲作业时,挖机履带应距工作面边缘至少保持1~1.5M安全距离。

5、铲斗未离开工作面时,不得进行回转、行走等动作。

6、挖土时,铲斗不得碰撞桩身。装车时,铲斗不得碰撞汽车。

7、施工现场配备大型的照明设备以供夜间挖土施工使用。

8、挖土必须严格按照施工组织设计规定的程序进行,挖土前认真检查坑壁和支撑的可靠性,并在整个施工过程中定时进行目视检查。

9、进坑的动力和照明电线应使用电缆,其走向应专门设计,在支撑或坑壁上要可靠地进行固定。

10、机械施工区域禁止无关人员进入场地内,挖掘机工作回转范围内不得站人或进行其它作业。

11、夜间作业,机上和作业地点必须有充足的照明设施,在危险地段设置明显标志。

12、作业中不得碰撞CFG桩。

13碘钨灯的使用人员等必须严格遵守灯具安全使用的管理规定,杜绝电击事故发生。

五、文明施工及环保管理

1、文明施工目标

创文明工地

2、文明施工责任制

为了全面落实创建文明工地的要求,本工程实行文明施工责任制,项目管理部经理为本工程的文明工地责任人,具体措施管理范围落实到个人,组织机构网络图详安全文明施工组织设计。

3、文明施工措施

1)在大门出口处,设置清洗设施及沉淀池,污水经沉淀后排入市政管网。

2)设立专职的“环境保洁岗”,负责检查、清除出场的车辆上的污泥,清扫受污染的马路,做好工地内外的环境保洁工作。

3)所有施工人员应保持现场卫生,生活垃圾集中堆放,统一处置。

4)合理进行施工现场的平面布置,做到计划用料,使现场材料堆放降到最低值,保证场内道路通畅。

5)运输散装材料时,车厢应封闭,避免撒落。

6)合理安排作业时间,采用低噪音施工机械,对可能产生较大噪音的设备,设置防噪棚,减少噪音污染。

7)机械设备完好,安全装置齐全有效,做到专人管理。施工材料堆放整齐。

8)施工区域或危险区域有醒目的安全警示标志,并定期组织专人检查。

9)项目部、施工班组设文明施工负责人,每周召开一次关于文明施工的例会,定期与不定期检查文明施工措施落实情况,组织班组开展“创文明班组竞赛”活动,经常征求建设单位和项目监理对文明施工的批评意见,及时采取整改措施,切实搞好文明施工。

九、施工中遇特殊情况采取的措施:

本工程工期比较紧张,为了保证在计划时间完成规定的施工任务,结合本工程现阶段施工情况,我方制定如下措施,保证遇到停水、停电时能够正常施工。

1、积极与供电局联系,掌握电供应情况,如有停电事先得到通知,采取有效的措施。现阶段施工用电主要是平板振捣器、风镐,大面积施工垫层时的混凝土输送泵,耗电不大,遇到市政停电时启动临时供电系统,保证正常施工的进行。

2、现阶段施工用水主要是砖胎膜砌筑、砖块湿润、砂浆搅拌,我方备有大铁皮桶储蓄水源,遇到停电停水时及时能够供应。

六、土方开挖现场负责

现场负责人:祝平安陶东旭

职责内容:统筹现场施工,确保在土方开挖过程中CFG桩不会被损坏。