文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于110kV变电站备用电源自动投入失败的案例分析

关于110kV变电站备用电源自动投入失败的案例分析

关于110kV变电站备用电源自动投入失败的案例分析[摘要] 本文在阐述了备用电源自动投入装置的基本逻辑,集合运行过程中

五起备用电源自投失败的案例,从定值整定、参数设置、运维操作、施工质量和工艺等方面进行了深入浅出的分析,在技术、管理的角度提出了可行的改进措施,对电网运行中备用电源投入装置逻辑设定以及运行维护等具有一定的参考价值。

[关键词] 备用电源;自动投入;案例分析

1 备用电源自动投入装置基本动作逻辑

110 kV变电站主要有内桥、单母线或线变组接线方式,低压侧主要是单母线分段接线方式。正常运行时内桥和单母线接线方式下高压侧通常采用进线电源一主一备,低压侧各段母线分列运行,母线分段开关热备用状态。为提高供电可靠性,在高压侧设有高压侧备自投,在低压分段上装设低压侧备自投装置。

高压侧备自投动作逻辑:判某段母线三相无压,对应进线开关无流,另一段母线有压后,延时跳开失电段母线进线开关,合上桥开关。设有主变后备保护动作(或高压侧母线故障)、开关手动分闸等闭锁功能;低压侧备自投动作逻辑:判某段母线三相无压,对应主变次总开关无流,另一段母线有压后,延时跳开失电段母线的次总开关,合上分段开关。设有主变后备保护动作、次总开关手动分闸及主变和电流等闭锁功能。

2 备用电源自动投入失败的案例分析

在运行中不可避免存在备用电源自动投入失败的情况,下面本文将进行具体分析。

2.1 和电流闭锁定值设置偏低,低压侧备自投装置未动作,导致低压侧母线失电

某站高压侧内桥接线、低压侧单母线分段接线。2号主变故障导致2号主变及10 kVⅡ段母线失电。低压侧备自投由于和电流闭锁正确闭锁。

原因分析:当时两台主变低压侧和电流为主变额定的1.25倍。

改进措施:为防止单台主变的严重过载,调度规程明确当主变有功负荷之和超过单台主变容量1.4倍时考虑停用备投装置。综合考虑夏季高温时调度有适当的时间压降负荷,将和电流闭锁定值由1.2 Ie调整为1.4 Ie。

2.2 装置内部参数设置不匹配导致低压侧备自投误动

某站高压侧内桥接线、低压侧单母线分段接线。低压侧母线故障,主变低压

相关文档
相关文档 最新文档