第一章安装指南

1 网络电力仪表

1.1简介

ACR72E/EL网络电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如单相电流、电压,有功、无功功率,电度等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。

ACR72E/EL具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。

1.2特点

ACREL 公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能比、易用性和可靠性,有以下特点:

?可直接从电流、电压互感器接入信号;

?可任意设定PT/CT变比;

?仪表显示可滚动设置;

?多块仪表可设置不同地址;

?可通讯接入SCADA、PLC系统中;

?ACR72E采用数码管显示,可视度高;

?ACR72EL采用高对比度的STN液晶显示屏配以高亮度的背光板;

?方便安装,接线简单,工程量小;

?可与业界绝大多数PLC相连(Modicon, GE, Simens…);

?可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态王等);

?仪表采用专用掉电保护电路,在掉电情况下,电能保存不丢失,恢复电源后,电能继

续走字。

1.3应用领域

该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特别是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。

?能源管理系统

?变电站自动化

?配电网自动化

?小区电力监控

?工业自动化

?智能建筑

?智能型配电盘、开关柜

2功能简述

每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。

网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。

对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。

3技术规格参数

3.1输入信号

输入电压

?额定值:100VAC、220VAC;

?过负荷:1.2倍额定值(连续);2倍额定值/30秒;

?测量形式:真有效值(True-RMS);

?输入阻抗:≥300KΩ

输入电流

?额定值:AC1A、AC5A;

?过负荷:1.2倍额定值(连续);10倍/5秒;

?测量形式:真有效值(True-RMS);

?输入阻抗:≤0.2Ω

输入频率范围

?45 65Hz

3.2测量精度

?电流、电压、功率、有功电能:0.5级;

?无功电能:1级;

?频率:0.01Hz;

?温度漂移系数:100PPM/℃(0-50℃)

3.3通讯

?隔离RS485接口(A、B及公共端)

?波特率:2400bps ~19200bps均可设定

MODBUS-RTU 协议

3.4开关量输入/输出

?开关量输入为无源干接点

?开关量输出为继电器常开触点,最大3A/250V AC或3A/30VDC

3.5电能脉冲输出

?基本型带有功与无功电能脉冲,输出接口为无源光耦接点,脉冲率为15000/kWh、15000/kvarh

3.6适用环境

?工作温度:-10℃--+55℃;

?储存温度:-20℃--+70℃;

?相对湿度:5%--95% 不结露

?海拔高度:≤2500m

3.7安全性

?设备耐压,绝缘强度:电源、电压输入回路>2kVAC;

?电流回路>2.5kVAC;

?输入、输出端对机壳>100兆欧。

3.8外形尺寸和重量

?ACR72E(EL)外形尺寸为72×72×78mm,约0.3Kg(包括安装支架)

?ACR10E(EL)外形尺寸为80×80×95mm,约0.3Kg(包括安装支架)

3.9电源(适于全系列)

?80~270VAC或者100~350VDC

?功耗:<4W,(静态)

?另外本公司也可提供24VDC(±20%)的非标准产品,可在订货时向ACREL公司或代理商

声明。

4包装

包装内含下列项目:

主机(含插拔式端子排)

安装支架

检定证书

产品手册

在打开产品包装时,请仔细检查是否有损坏,如有任何损坏请及时通知ACREL公司或代理商,并请保留损坏的外包装。如系ACREL公司或代理商责任,将及时予以更换。

5安装和接线方法

5.1电源

该系列网络电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口。

5.2过载保护

本仪表内具有过电流、过电压保护电路。

5.3盘面固定方法

网络电力仪表的安装简单、易学,在增加了强大功能的同时,工程量却大量减少:

安装方式:开孔式

固定方式:挤压式

5.4安装尺寸

ACR72E/EL安装尺寸如下:

-开孔:67×67mm

图1 ACR72E(EL)安装尺寸

ACR10E/EL安装尺寸如下

-开孔:76×76 mm

图2 ACR10E(EL)安装尺寸

5.5安装方法

a. 在您的配电盘上,选择合适的地方开一个与所安装多功能仪表开孔尺寸相同的安装孔。

b. 取出网络电力仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架。

图3

c.把仪表插入配电盘仪表孔中。

d.插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针)。

5.6接线方法(请以仪表上的接线图为准)

5.6.1ACR72E/EL(ACR10E/EL)端子排介绍

上排端子,默认功能

图4 上排端子,带开关量输入(-k)

图5 上排端子,带模拟量变送输出(-M)

图6 下排端子

图7

5.6.2接线方法

图8 接线方式

注:*为电流进线端

6工程施工注意事项

6.1电压输入

输入电压应不高于300V,否则应考虑使用PT;

在电压输入端须安装1A保险丝;

要确保输入电压与输入电流相对应,即相号和相序一致(否则会出现数值和符号错误)。

6.2电流输入

标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT;

要确保输入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;

如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式;

去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路!

6.3安装CT

建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。

6.4通讯接线

网络电力仪表提供异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据讯息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达128个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可设定其通讯地址(Addr)。

通讯连接建议使用三芯屏蔽线,线径不小于0.5mm2。多机通讯时公共端应连上,以消除干扰,在末端仪表的AB两端应加120Ω~1kΩ的终端匹配电阻。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。

第二章操作指南

1 显示介绍

1.1 面板图示

1.1.1 ACR72E(ACR10E)面板如下

图1 ACR72E(ACR10E)面板

表1 ACR72E(ACR10E)面板

名称状态示例说明

1 LEDA EP 显示功能

2 LEDB000000 显示数据,可以显示浮点数据(电能6位其他4位有效

数字)

3 SET 按键按下选择操作功能或返回上一级菜单

4 左方向键按键按下查看数据或数字量增减

5 右方向键按键按下查看数据或数字量增减

6 ENTER键按键按下确定功能或进入下一级菜单

1.1.2 ACR72EL(ACR10EL)面板如下

图2 ACR72EL(ACR10EL)面板

名称状态示例说明

1 LCDA kWh 显示单位

2 LCDB000000 显示数据,可以显示浮点数据(4位有效数字)

3 开关量显示ON 表示有开关量输入或输出

4 SET 按键按下选择操作功能或返回上一级菜单

5 左方向键按键按下查看数据或数字量增减

6 右方向键按键按下查看数据或数字量增减

7 ENTER键按键按下确定功能或进入下一级菜单

表2 ACR72EL(ACR10EL)面板

2 系统上电

依照说明正确接线后,接通工作电源即进入测量状态,默认显示为系统设置的默认显示画面。

3 测量数据查看状态

在测量状态下,若默认显示设置为“U”,则单击左方向键或右方向键可以依次切换查看:电压(“U”)--电流(“A”)――频率(“F”)―—有功功率(“P”)——无功功率(“Q”)――功率因数(“H”)――有功电能(ACR72E、ACR10E显示“EP”,ACR72EL、ACR10EL用单位加以区分)――无功电能(ACR72E、ACR10E显示“EQ”,ACR72EL、ACR10EL用单位加以区分)――报警状态(ACR72E、ACR10E显示“AL”)——电压(“U”)

若默认显示设置不为“U”,则以设置的参数为循环起点。

注:①电压、电流、有功功率、无功功率显示的为一次测参数,即二次测数据乘以相应的变比(PT、CT)

②电能数据为二次测数据,用户若需一次测数据,需自行乘以电压变比与电流变比(PT

和CT)

③ACR72E、ACR10E显示的电压单位为“V”、电流单位为“A”、频率单位为“Hz”、有功

功率单位为“kW”、无功功率单位为“kvar”、有功电能单位为“kWh”、无功电能单位为“kvarh”

④ACR72EL、ACR10EL显示的数据单位以液晶屏显示为准

⑤报警状态有“U-Lo”、“U-Hi”、“A-Lo”、“A-Hi”、“H-Lo”、“No-Err”,分别表示电压

过低、电压过高、电流过低、电流过高、功率因数过低、无报警。

4 工作参数查看状态

在测量状态下,按一次“SET”键, LEDB或LCDB显示“READ”,此时再按下“ENTER”键,系统将进入工作参数查看状态,单击左方向键或右方向键可以依次切换查看:电压倍比(“Pt”)――电流倍比(“Ct”)――默认显示画面(“Pg”)——背光延时时间(“LCd”,仅在液晶显示中有效,单位为秒)——本机通讯地址(“Add”)——通讯波特率(“C”)——电压上限(“U.-H”)——电压下限(“U.-L”)——电流上限(“A.-H”)——电流下限(“A.-L”)——功率因数下限(“H.L”)——报警积分时间(“AL.t”,单位为秒)——DO1闭合时间(“do1.t”,单位为秒)——DO2闭合时间(“do2.t”,单位为秒)——DO2用途(“do2.U”)——变送满幅值(“Ao.H”)——变送零点(“Ao.L”)——变送用途(“Ao.U”)——电压变比(“Pt”)在查看过程中,若按“SET”键,系统将退出工作参数查看状态,回到显示“READ”状态。

详细查看“参数设定中的标注”

5 工作参数设定状态

在测量状态下,按两次“SET”键或在工作参数查看状态下按一次“SET”键,LEDB或LCDB 显示“PROG”,再按下“ENTER”键,系统将进入工作参数设定状态前的密码校对模式,LEDB或LCDB显示“0000”。此时按动左右方向键将对校对密码进行加减,按动“SET”键将直接退回出到“PROG”状态,按动“ENTER”键将校对输入的密码,若密码正确,将直接进入到工作参数设定状态。否则LEDB或LCDB显示“ERR”后返回到密码输入模式。成功进入到工作参数设定状态菜单后,单击左方向键或右方向键可以依次设定:

电压变比(“Pt”)――电流变比(“Ct”)――默认显示画面(“Pg”)――背光延时时间(“LCd”,仅在液晶显示中有效,单位为秒)——本机通讯地址(“Add”)——通讯波特率(“C”)——电压上限(“U.-H”)——电压下限(“U.-L”)——电流上限(“A.-H”)——电流下限(“A.-L”)——功率因数下限(“H.L”)——报警积分时间(“AL.t”,单位为秒)——DO1闭合时间(“do1.t”,单位为秒)——DO2闭合时间(“do2.t”,单位为秒)——DO2用途(“do2.U”)——变送满幅值(“Ao.H”)——变送零点(“Ao.L”)——变送用途(“Ao.U”)——清除电能(“CLr.E”)——设置密码(“PS.”) 此时若按动“ENTER”键,可对当前设定项进行修改(参数以闪动模式显示),按左键减,按右键加(连续按动左右键不放,则系统将进行快速的加或减),修改完成后按“ENTER”键确定当前的修改,按“SET”键放弃修改的数据,并返回上级菜单(工作参数设定状态菜单)。

在工作参数设定状态菜单中若单击“SET”键,系统将提示是否保存数据(闪动显示“SAVE”),按“SET”键放弃数据保存,按动“ENTER”键保存数据

参数设定范围

显示符号参数说明设定范围

Pt 电压变比1~2000

Ct 电流变比1~2000

Pg 默认显示画面U-A-F-PF-P-Q-EP-EQ

LCd 背光延时时间按“SET”退出,按“ENTER”清除

CLr.E 清除电能当前计量1~247

Add 机器通讯地址 2400、4800、9600、19200,推荐用9600

C 通讯波特率0~9999

PS. 密码设置0~9999

U.-H 电压上限 0~150,若设定为150表示关闭此项功能

U.-L 电压下限 0~80,若设定为0表示关闭此项功能

A.-H 电流上限 0~150,若设定为150表示关闭此项功能

A.-L 电流下限 0~80,若设定为0表示关闭此项功能

H.L 功率因数下限 0~1.00,若设定为0表示关闭此项功能

AL.t 报警积分时间 0~20.0,单位为秒

do1.t Do1闭合时间 0~50,单位为秒

do2.t Do2闭合时间 0~50,单位为秒

do2.U Do2用途 Io、AL分别表示普通IO、报警输出

Ao.H 变送满幅值0~120

Ao.L 变送零点0~100

Ao.U 变送用途U、A、P分别表示电压、电流、有功功率

注:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、变送满幅值、变送零点数据为仪表量程的百分量。如将电压上限设为50,而仪表量程为2KV则表示仪表在电压超过1KV时将产生过压报警;

Do1与Do2的闭合时间表示从外部设置DO输出后,延时设定的时间仪表将自动断开对应的输出点。当Do2设定为报警功能后,Do2的闭合时间将无效。时间设定以秒为单位;

报警积分时间是指连续超过报警设定值的时间后系统将产生对应的报警;当有报警后,对应的报警信号回到正常范围超过报警延时时间后,系统撤销报警。若设为“0”,将不存在延时,有测量数据越限将立即产生对应的报警。

Do2可设定为普通的IO功能或报警输出功能,当设定为普通IO功能时将受按键或通讯控制;设为报警功能时,则只能受系统内部控制,当有任一报警存在时将闭合,否则为断开状态;6开关量输出查看与设定状态

在正常测量状态下,按一次“ENTER”键,系统将显示当前开关量状态,

显示方式如图所示,DI1与DI2表示两路开关量

输入,Do1与Do2表示两路开关量输出。“0”表

示断开状态,“1”表示闭合状态。此时按“SET”

键返回正常测量显示模式,按“ENTER”键进入

密码校对显示界面,按动左右键输入正确的密码后

按“ENTER”键,将进入开关量操作界面,按左

键选择需要修改的输出点(Do1或Do2),按右键修改断开或闭合状态,修改完毕按“ENTER”键确定,系统将立即改变当前开关量状态为设定状态并返回开关量显示界面。若将Do2的功能设定为报警输出状态(将Do2设定为“AL”)时对Do2进行修改则系统提示出错信息(显示“Err”)并放弃当前的修改。具体流程如下

正常显示——查看开关量状态——输入校对密码——开关量当前状态——修改状态——确定修改并返回开关量查看状态。

7报警查看状态

在正常显示界面下,同时按下右键与“ENTER”,系统将显示为当前报警状态,若当前无报

警将显示“NO-Err”,否则将显示当前报警信息,有多个报警信息时,将只显示以下所列报警信息顺序的最前端信息,按键放开后系统将回到正常测量显示界面。具体信息有:电压过低(“U ——Lo”)、电压过高(“U——Hi”)、电流过低(“A——Lo”)、电流过高(“A——Hi”)、功率因数过低(“H——Lo”)

第三章通讯指南

1通讯

在本章主要讲述如何利用软件通过通讯口来操控该系列仪表。本章内容的掌握需要您具有MODBUS协议的知识储备并且通读了本册其它章节所有内容,对本产品功能和应用概念有较全面了解。

本章内容包括:MODBUS协议简述,通讯应用格式详解,本机的应用细节及参量地址表。

1.1MODBUS协议简述

ACR72E/EL系列仪表使用的是MODBUS-RTU通讯协议,MODBUS协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。

1.2查询—回应周期

1.2.1查询

查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含要告之从设备的信息:从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。

1.2.2回应

如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据:如寄存器值或状态。如果有错误发生,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。

1.3传输方式

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,下面定义了与MODBUS 协议– RTU方式相兼容的传输方式。

每个字节的位

?1个起始位

?8个数据位,最小的有效位先发送

?无奇偶校验位

?1个停止位

错误检测(Error checking) CRC(循环冗余校验)

1.4协议

当数据帧到达终端设备时,它通过一个简单的“端口”进入被寻址到的设备,该设备去掉数据帧的“信封”(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从机地址(Address)、被执行了的命令(F unction)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应,或者返回一个错误指示帧。

1.4.1数据帧格式

地址功能数据校验

8-位 8-位N x 8-位16-位

1.4.2地址(Address)域

地址域在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0~255,在我们的系统

中只使用1~247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

1.4.3功能(Function)域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码,以及它们的意义和功能。

代码意义行为

03 读数据寄存器获得一个或多个寄存器的当前二进制值

16 预置多寄存器设定二进制值到一系列多寄存器中

1.4.4数据(Data)域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

1.4.5错误校验(Check)域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时,由于电噪声和其它干扰,一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变,出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据,这就提高了系统的安全性和效率,错误校验使用了16位循环冗余的方法(CRC16)。

1.5错误检测的方法

错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。

CRC运算时,首先将一个16位的寄存器预置为全1,然后连续把数据帧中的每个字节中的8位与该寄存器的当前值进行运算,仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC,起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。在生成CRC时,每个字节的8位与寄存器中的内容进行异或,然后将结果向低位移位,高位则用“0”补充,最低位(LSB)移出并检测,如果是1,该寄存器就与一个预设的固定值(0A001H)进行一次异或运算,如果最低位为0,不作任何处理。

上述处理重复进行,直到执行完了8次移位操作,当最后一位(第8位)移完以后,下一个8位字节与寄存器的当前值进行异或运算,同样进行上述的另一个8次移位异或操作,当数据帧中的所有字节都作了处理,生成的最终值就是CRC值。

生成一个CRC的流程为:

1预置一个16位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC寄存器。

2把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。

3将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。

4如果最低位为0:重复第三步(下一次移位);如果最低位为1:将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。

5重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

6重复第2步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。

7 最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

此外还有一种利用预设的表格计算CRC的方法,它的主要特点是计算速度快,但是表格需要较大的存储空间,该方法此处不再赘述,请参阅相关资料。

1.6通讯应用格式祥解

本节所举实例将尽可能的使用如图所示的格式,(数字为16进制)。

从机地址

能码

数据起

始地址

寄存器

高字节

数据起

始地址

寄存器

低字节

数据读

取个数

寄存器

高字节

数据读

取个数

寄存器

低字节

循环冗余

校验

低字节

循环冗余

校验低字节

01H

03H 00H 00H 00H 03H 05H CBH

1.6.1读数据(功能码03)

●查询数据帧

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制,

但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从01号从机读4个采集到的基本数据(数据帧中每个地址占用2个字节,而每

个变量用有效数据与指数两个地址的数据表示)U、I,其中U的有效数据地址为0000H, U的指

数地址为0001H;A的有效数据地址为0002H, U的指数地址为0003H。

从机地址

能码

数据起始地

寄存器高字

数据起

始地址

寄存器

低字节

数据读

取个数

寄存器

高字节

数据读取

个数

寄存器低

字节

循环冗

余校验

低字节

循环冗余

校验

高字节

01H 03H 00H 00H 00H 04H 44H 09H ●响应数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和CRC错误校验。

下面的例子是读取U、I (U=220.0V,I=5.000A)的响应。

从机地址功能

字节

计数

数据1

数据1

数据2

数据2

数据3

数据3

数据4

数据4

循环

冗余

校验

低字

循环

冗余

校验

高字

01H 03H 08H08H 98H00H02H13H88H00H00H 70H D6H

1.6.2 写数据(功能码10H)

此功能允许用户利用其它设备通过通讯的方式修改开关量的输出状态,当DO2的用途设置为“IO”模式时,可对DO1和DO2的状态进行远程修改,当DO2的用途设置为“Er”时,只允许对DO1进行修改。

例1、 将DO1与DO2设置为闭合状态

从机地址功能

数据

起始

地址

寄存

器高

字节

数据

起始

地址

寄存

器低

字节

数据

读取

个数

寄存

器高

字节

数据

读取

个数

寄存

器低

字节

字节

计数

数值

数值

循环

冗余

校验

低字

循环

冗余

校验

高字

01H 10H 00H 12H 00H 01H 02H 00H 03H E5H 23H 若在编程中将DO2的状态设置为“io”且操作成功,则应答

从机地址功能码数据起始

地址

寄存器高

字节

数据起始

地址

寄存器低

字节

数据读取

个数

寄存器高

字节

数据读取

个数

寄存器低

字节

循环冗余

校验

低字节

循环冗余

校验

高字节

01H 10H 00H 12H 00H 01H A1H CCH 若在编程中将DO2的状态设置为“AL”且操作成功,此时仪表将自动删除对DO2的操作,

应答为:

从机地址功能码数据起始

地址

寄存器高

字节

数据起始

地址

寄存器低

字节

数据读取

个数

寄存器高

字节

数据读取

个数

寄存器低

字节

循环冗余

校验

低字节

循环冗余

校验

高字节

01H 10H 00H 12H 00H 01H A1H CCH 例2、 将DO1与DO2设置为断开状态

从机地址功能

数据

起始

地址

寄存

器高

字节

数据

起始

地址

寄存

器低

字节

数据

读取

个数

寄存

器高

字节

数据

读取

个数

寄存

器低

字节

字节

计数

数值

数值

循环

冗余

校验

低字

循环

冗余

校验

高字

01H 10H 00H 12H 00H 01H 02H 00H 00H A5H 22H 若操作成功,则应答

从机地址功能码数据起始数据起始数据读取数据读取循环冗余循环冗余

地址寄存器高

字节

地址

寄存器低

字节

个数

寄存器高

字节

个数

寄存器低

字节

校验

低字节

校验

高字节

01H 10H 00H 12H 00H 01H A1H CCH

1.7ACR72E/EL(ACR10E/EL)的应用细节及参量地址表

该系列测量值用Modbus-RTU 通讯规约的03号命令读出。

通讯值与实际值之间的对应关系如下表:()

地址数据说明读到的数

对应关系单位符号说明

0000H 电压有效数据Val 0001H 电压数据指数DPT

U=Val*

(10^(DPT-3))

V(伏)无符号数

0002H 电流有效数据Val

0003H 电流数据指数DPT

I=Val*(10^(DPT-3))A(安)无符号数0004H 频率有效数据Val

0005H 频率数据指数DPT

f=Val*(10^(DPT-3))Hz(赫兹)无符号数

0006H 功率因数有效数

Val

0007H 功率因数指数DPT

PF=Val*

(10^(DPT-3))%(百分量)有符号数

0008H 有功功率有效数

Val

0009H 有功功率指数DPT

P=Val*

(10^(DPT-3))W(瓦)有符号数

000AH 无功功率有效数

Val

000BH 无功功率指数DPT

Q=Val*

(10^(DPT-3))Val(乏)有符号数

000CH 有功电能高位 A

000DH 有功电能低位 B

PE=A*65536+B Wh(瓦时)无符号数000EH 无功电能高位 A

000FH 无功电能低位 B

QE= A*65536+B Varh(乏时)无符号数0010H 设定的电压变比Val PT=Val -无符号数0011H 设定的电流变比Val CT=Val -无符号数

0012H 开关量与报警状

Val 见附注

附注:开关量与报警状态

位15 位

14

13

12

11

10

位9位8

7

6

位5位4

3

2

位1 位0 H-L A-H A-L U-H U-L D11D12DO1 DO2

范例:

?Ua的通讯读出值为08C6H(2246),DPT为5,则Ua的实际值

Va =(2246/1000)*(10^5) = 224.6kV。

?Ia的通讯读出值为0FA0H(4000),DCT为3,则Ia的实际值

Ia =(4000/1000)*(10^3) = 4.0kA。

几点说明:

1数据类型:“BYTE”指1个字节;“word”指16位无符号整数;“Integer”指16位有符号整数;“Dword”指32位无符号整数,“Fword”指32位浮点数。

2波特率的设定范围2400 bps ,4800 bps,9600 bps,19200 bps在此范围外的设定是不允许的。仪表的默认波特率:9600 bps。

3无符号数的直接将读到的数据转换为十进制后按对应关系进行运算

4有符号数的符号位放在有效数据的高字节的最高位,需转换为无符号数再按对应关系进行运算

例:若读到的功率因数的两数据为FCE0H、0000H,则FCE0H转换为十进制为-800,所以当前的功率因数为:-(800/1000)*1=-0.8

固定钳身说明书

.. a . .. . 课 程 设 计 题 目: 虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具 班 级: 姓 名: 指导教师: 完成日期:

.. 一、设计题目 虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具 二、原始资料 (1) 被加工零件的零件图(草图)1张 (2) 生产类型: 5000件/年 三、上交材料 (1) 被加工工件的零件图1张 (2) 毛坯图1张 (3) 机械加工工艺过程综合卡片1张 (4) 与所设计夹具对应那道工序的工序卡片1张 (4) 夹具装配图1张 (5) 夹具体零件图1张 (6) 课程设计说明书(5000字左右) 1份 四、进度安排(参考) (1) 熟悉零件,画零件图2天 (2) 选择工艺方案,确定工艺路线,填写工艺过程综合卡片5天 (3) 工艺装备设计(画夹具装配图及夹具体图) 9天 (4) 编写说明书3天 (5) 准备及答辩2天 五、指导教师评语 成绩: 指导教师 a . .. .

.. 日期a . .. .

.. 摘要 我们这次课程设计的主题是工件夹具设计,我的设计题目是:虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具。主要内容有:画零件图;加工工艺规程的设计;夹具体的设计以及零件、装配图的绘制。 这次机械制造课程设计的意义有以下几点体会: 首先,通过这次课程设计,让我们重新的温习的机械制造、工程图学以及互换性知识。我们在设计过程中,结合实际工件的情况查找相关资料,不仅仅是对书本知识的巩固,更是通过思考后对知识的理解。而我个人感觉最重要的是知道了一些知识的产生来源,怎样通过原理推广到实际的应用当中。例如,六点定位原理的实际应用,怎样通过这个原理选择合适的定位,选择正确的定位元件,这些都是结合原理应用到实际问题。 其次,通过这次课程设计也锻炼了我们的独立思考能力和个人解决实际问题的能力。同时几个人在一组设计,也让我们懂得了讨论和交流的重要性。独立思考与适当交流两者结合起来,对我们是一种锻炼。几个人同一组有同样的加工工序,但每个人都有自己的加工工步,既促进了交流,避免闭门造车,又在一定程度上训练了我们的独立思考能力。 最后,我们此次作图使用了作图软件,例如CAXA,AUTOCAD,PRO/E。因为我们此次设计画图任务很重,在作图过程熟悉了这几种软件中的一种。在闲暇之时,我们还交流作图经验,为以后走上工作岗位打好基础。作为一个学机械的学生应该有熟练的作图水平。 a . .. .

钳形表与三相四线表使用方法及注意事项

一、功率与电能测量方法: 1.1 功率测量方法 (1). 直接法:测量功率可直接用电动系功率表、数字功率表或三相功率表,测量三相功率还可以用单相功率表接成两表法或三表法,虽然有求和过程,但一般仍将它归为直接法. (2). 间接法:直流可通过测量电压、电流间接求得功率。交流则需要通过电压、电流和功率因数求得功率。 1.2 电能测量方法 (1). 直接法:直接测量电能,直流可使用电动系电能表,交流用感应系或电子电能表。 (2). 间接法:电能测量一般不用间接法,只有在功率稳定不变的情况下用功率表和记时时钟进行测量。 二.钳形电流表的应用 钳形电流表按结构原理不同分为磁电式和电磁式两种,磁电式可测量交流电流和交流电压;电磁式可测量交流电流和直流电流。钳形表俯视图如图1.1所示: 图1.1 钳形表俯视图

钳形表机械图如图1.2所示: 图1.2 钳形表机械视图 2.1.钳形电流表的使用方法和使用时应注意的事项 (1). 在进行测量时用手捏紧扳手即张开,被测载流导线的位置应放在钳口中间,防止产生测量误差,然后放开扳手,使铁心闭合,表头就有指示。 (2). 测量时应先估计被测电流或电压的大小,选择合适的量程或先选用较大的量程测量,然后再视被测电流、电压大小减小量程,使读数超过刻度的1/2,以便得到较准确的读数。 (3). 为使读数准确,钳口两个面应保证很好的接合,如有杂声,可将钳口重新开合一次,如果声音依然存在,可检查在接合面上是否有污垢存在,如有污垢,可用汽油擦干净。 (4). 测量低压可熔保险器或低压母线电流时,测量前应将邻近各相用绝缘板隔离,以防钳口张开时可能引起相间短路。 (5). 有些型号的钳形电流表附有交流电压刻度,测量电流、电压时应分别进行,不能同时测量。 (6). 不能用于高压带电测量。 (7). 测量完毕后一定要把调节开关放在最大电流量程位置,以免下次使用时由于未经选择量程而造成仪表损坏。

UT200数字钳式万用表使用说明书

UT200系列数字钳式万用表 一、测量操作说明 1、交流电流测量 (1)将功能量程开关置于相对应的交流电流测量档。(2/20A 200/400A)(2)按下板机,张开钳头把夹住一根被测导线(电线)。夹住两根(平行线)则不能检测电流。 (3)从显示器上读取测量结果,为正弦波有效值(平均值响应)。 2、直流电压测量 (1)将红表笔插入“V”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 (2)将功能量程开关置于直流电压测量档,并将表笔并联到待测电源或负载上。(3)从显示器上读取测量结果。 3、交流电压测量 (1)将红表笔插入“V”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 (2)将功能量程开关置于交流电压测量档,并将表笔并联到待测电源或负载上。(3)从显示器上读取测量结果,为正弦波有效值(平均值响应)。 4、电阻测量 (1)将红表笔插入“·)))VΩ”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 (2)将功能量程开关置于“Ω”档(电阻测量功能为默认值),并将表笔并联到被测电阻上。 (3)从显示器上读取测量结果。 5、二极管测试 (1)将红表笔插入“·)))VΩ”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。红表笔极性为“+”。黑表笔极性为“—”。 (2)将功能量程开关置于“”测量档,再按SEECTL键选择进入二极管 测试功能,红表笔接到被测二极管的正极,黑表笔接到二极管的负极。 (3)从显示器上读取被测二极管的近似正向压降值,一般为0.5~0.8V。 6、电路通断测试 (1)将红表笔插入“·)))VΩ”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 (2)将功能量程开关置于“·)))”档,再按SEECTL键选择进入电路通断测试功能,并将表笔并联到被测电路两端。 (3)如果该两端之间的电阻低于70Ω,内置蜂鸣器将会发出响声表示被测电路为导通。 7、温度测量 (1)将温度探头的输出端(正、负极)分别接入仪表“·)))VΩ”、“COM” 输入插孔。 (2)将功能量程开关置于℃温度测量档,将温度探头的测温端置于待测物面上

中银科技触摸一体机使用说明书资料

多功能一体机简易使用说明书

使用说明手册 一:开箱后请检查附件-------------------------------------------------------------------1 二:整机示意说明----------------------------------------------------------------------1 三:壁挂安装说明-----------------------------------------------------------------------3 四:通电启动说明-----------------------------------------------------------------------4 五:触控面板使用说明-------------------------------------------------------------------7 六:红外屏校正说明---------------------------------------------------------------------8 1,使用校正软件校正------------------------------------------------------------8 2,系统自带功能校正-----------------------------------------------------------10 七:接口端子说明----------------------------------------------------------------------13

固定钳身说明书

课程设计 题目:虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

一、设计题目 虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具 二、原始资料 (1) 被加工零件的零件图(草图)1张 (2) 生产类型: 5000件/年 三、上交材料 (1) 被加工工件的零件图1张 (2) 毛坯图1张 (3) 机械加工工艺过程综合卡片1张 (4) 与所设计夹具对应那道工序的工序卡片1张 (4) 夹具装配图1张 (5) 夹具体零件图1张 (6) 课程设计说明书(5000字左右) 1份 四、进度安排(参考) (1) 熟悉零件,画零件图2天 (2) 选择工艺方案,确定工艺路线,填写工艺过程综合卡片5天 (3) 工艺装备设计(画夹具装配图及夹具体图) 9天 (4) 编写说明书3天 (5) 准备及答辩2天 五、指导教师评语 成绩: 指导教师

日期

摘要 我们这次课程设计的主题是工件夹具设计,我的设计题目是:虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具。主要内容有:画零件图;加工工艺规程的设计;夹具体的设计以及零件、装配图的绘制。 这次机械制造课程设计的意义有以下几点体会: 首先,通过这次课程设计,让我们重新的温习的机械制造、工程图学以及互换性知识。我们在设计过程中,结合实际工件的情况查找相关资料,不仅仅是对书本知识的巩固,更是通过思考后对知识的理解。而我个人感觉最重要的是知道了一些知识的产生来源,怎样通过原理推广到实际的应用当中。例如,六点定位原理的实际应用,怎样通过这个原理选择合适的定位,选择正确的定位元件,这些都是结合原理应用到实际问题。 其次,通过这次课程设计也锻炼了我们的独立思考能力和个人解决实际问题的能力。同时几个人在一组设计,也让我们懂得了讨论和交流的重要性。独立思考与适当交流两者结合起来,对我们是一种锻炼。几个人同一组有同样的加工工序,但每个人都有自己的加工工步,既促进了交流,避免闭门造车,又在一定程度上训练了我们的独立思考能力。 最后,我们此次作图使用了作图软件,例如CAXA,AUTOCAD,PRO/E。因为我们此次设计画图任务很重,在作图过程熟悉了这几种软件中的一种。在闲暇之时,我们还交流作图经验,为以后走上工作岗位打好基础。作为一个学机械的学生应该有熟练的作图水平。

数字钳形表操作规程

数字钳形表操作规程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

钳形表操作规程 一、注意事项: ①不要在潮湿、肮脏或危险的环境中使用仪表; ②测量时要使用正确的端子、功能档和量程; ③切勿在测试导线插入输入插孔时测试电流; ④端子或任何一个端子与接地点之间施加的电压不能超过仪表上标示的额定值; ⑤对30V交流(有效值),42V交流(峰值)或60V直流以上的电压,应格外小心,这类电压有造成触电的危险; ⑥为避免因读数错误而导致触电或伤害,显示电池低电量指示符时应尽快更换电池; ⑦在打开后盖更换电池前,要先取下测试导线并断开仪表与被测电路的连接。在电池盖取下或机壳打开时,请勿操作仪表; ⑧如果钳口内的磨损标记已经看不清,请不要使用该钳表; ⑨仪表须由合格的专业维修人员来负责维修; 二、操作规程: 1.测量交流或直流电流值: ①将旋转功能开关转至合适的电流量程; ②如果需要,可按“AC/DC”按钮选择直流。默认是交流电流; ③如要进行直流测量,先等待显示屏稳定,然后按“ZERO”将仪表归零; ④按住钳口开关张开夹钳并将待测导线(一根)插入夹钳中; ⑤闭合夹钳并用钳口上的对准标记将导线居中; ⑥查看液晶显示屏上的读数。 2.测量交流和直流电压: ①将旋转功能开关转至电压档; 如果测量直流电压,按“AC/DC”按钮变换为直流电压。默认是交流电

压; ②将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入VΩ端子; ③将探针接触想要的电路测试点,测量电压; 3.测量电阻: ①将旋转功能开关转至“Ω”; ②切断被测电路的电源; ③将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入VΩ端子; ④将探针接触想要的电路测量点,测量电阻; ⑤查看液晶显示屏上的读数。 4.测试通断性: ①切断被测电路的电源; ②将旋转功能开关转至“Ω”; ③将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入VΩ端子; ④将探针与待测电路或组件的两端连接; ⑤如果电阻小于30Ω,蜂鸣器持续发声,表示连通,如果显示屏显示“OL”,表示电路开路。 5.保持: 要捕获和保持当前读数,在读取读数时按“HOLD”按钮。再按一次“HOLD”按钮返回实时读数。 三、维护保养规定: ①经常保持仪表清洁,不准在仪器表面乱涂乱划。 ②定期清洁仪器表面内部灰尘。

希沃一体机使用说明

希沃一体机软件使用说明 打开我们的一体机后会立刻进入我们的触摸状态,几乎不需要时间的等待,进入触摸状态后,老师能够用专用笔在一体机上试一下,看看我们的白板笔和桌面图标是不是在一个相同的点上。然后就是我们鼠标左键右键的一个区分和使用,左键就是跟我们平时的鼠标是差不多的直接点击我们的桌面图标就能够单击一下双击两下,而实现鼠标右键的功能只需要在屏幕上一直点着不动,大概3-5秒的时间就会进入我们的右键功能。 出现快捷工具条。首先是笔触:可选择软件提供的软笔、硬笔、荧光笔等在桌面上实行书写和批注。老师能够根据自己的需要选择哪一种笔实行书写或批注。接下来是擦除功能,它分为点擦、块擦、圈擦,对于写错的字体都能够用擦除功能实行擦除,圈擦是把写错的字体圈住就能够实行擦除。漫游功能,点击一下这个图标,就能够随意拖动图片或你写在白板上的内容。 添页功能:当这个页面写满时,点击一下这个图标就会出现另一个完整的页面。然后是删页功能,如果感觉当前页面已经没有用途,就能够点击这个图标实行删页。图形功能:有各种线形和几何图形,如直线、三角形、四边形、圆等等,只需在所需图形的图标上点击下,直接在白板上拖拉就能够完成。工具:首先是放大镜,点击一下就

会出现一个圆状的放大镜,拖动红色边缘就能够将局部的内容放大,旁边有两个小图标,分为关闭和设置,设置能够改变放大镜的大小和颜色的明暗水准,用完之后就直接点击叉号关闭就能够了。聚光灯,它能够突出光圈区域的重点内容,光圈区域的大小和背景的明暗水准能够通过旁边的设置来实行调节。第三个是屏幕幕布,它的作用是来遮住部分答案,只留出相对应的问题,如果感觉幕布太大,点击旁边的设置图标内有一个指定矩形,然后根据自己的需要在桌面上拖拉,这样就能够方便老师的教学,激发学生自主思考的水平。屏幕录制:点击这个功能,能够把一节课讲的内容录下来,实行保存,能让学生拷下来实行复习。桌面的右边有一个选项框,讲课的内容都能够保存下来,如果讲完课有什么不懂的能够点击它实行查看,并且还能够以文件的形式保存有电脑中。菜单功能:里面常用的功能有导出功能,是把批注过的页面以什么样的格式导入到你的u盘或者笔记本或者电脑本身(导出的格式:ppt、pdf、word、png等),导出后的文件是以你的导出格式为准,也就是说如果你是选择以PPT的格式导出保存到你的U盘或电脑上,那么你打开的它的时候就是以PPT打开的。导入功能:使用这个功能能更方便的把一些图片或者视频音频插入到你的白板页面中。设置:能够用来设置画笔的粗细以及颜色,更改工具条的方向(竖向或者横向)

摇表、万用表、钳形表的使用方法

摇表(兆欧表),万用表,钳形表的使用方法 电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握摇表(兆欧表),万用表,钳形表的使用方法。 电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。 1 摇表 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V 的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V 的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 (5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 (6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

说明书虎钳

《机械制图》课程设计 说明书 题目:机用虎钳 指导老师: 学生姓名: 学号: 所属院系:机械工程学院 专业: 班级:12-1 完成日期:2014年1月16日 新疆大学机械工程学院 2014年1月

目录 1概述 (3) 2装配体分析 (4) 2.1整体描述 (4) 2.2拆装顺序 (5) 2.3表达方案 (5) 2.4配合种类 (5) 3本人工作内容 (6) 4设计日志 (7) 4.1丝杠 (9) 5设计小结 (12) 6参考文献 (13)

1概述 机用虎钳,英文名称machine vise,是利用螺杆或者其他机构是两钳口作相对移动而夹持工件的工具。机用虎钳钳口宽而低,夹紧力大,精度要求高。机用虎钳有多种类型,按精度可分为普通型和精密型,精密型用于平面磨床镗床等精加工机床。机用虎钳按结构还可分为带底座的回旋式,不带底座的固定式和可倾斜式等。机用虎钳发活动钳口也有采用气动,液压或者偏心凸轮来驱动快速加紧的。机用虎钳具有以下优点: 1)能稳定的保证工件的加工精度,用夹具装夹工件时,工件相对于刀具及机 床的位置精度由夹具保证,不受工人技术水平的影响,使一批工件的加工精度趋于一致。 2)能提高劳动生产率,使用夹具装夹工件方便,快捷,工件不需要划线找正, 可显著发减少辅助工时,提高劳动生产率;工件在夹具中装夹后提高了工作的刚性,因此可加大切削量,提高劳动生产率。 3)能扩大机床的使用范围。 装配使用范围中型铣床钻床以及平面磨床等机械设备

2装配体分析 图2.1 1)机用虎钳工作原理 机用虎钳是安装在机床工作台上,用于夹紧工件,以便进行切削加工的一种通用工具。规定钳身可安装在机床的工作台上,起机座作用,用扳手转动零件8螺杆,能带动零件9螺母作左右移动,因为螺旋线有两个运动:转动和轴向移动,螺杆被轴向固定所以只能转动,轴向移动传递给了螺母,螺母带着件3螺钉(自制螺钉)、件4固定钳身、件2钳口板作左右移动起夹紧或松开工件的作用,这就是该装配体的工作原理。 2)机用虎钳构造 机用虎钳的构造是由可拆卸的螺纹连接和销连接组成;活动钳身的直线直线运动是由丝杠的螺旋运动转变而来的;工作表面是螺旋副、导轨副及间隙配合的轴和孔的摩擦面。机用虎钳用扳手转动丝杠,通过丝杠螺母带动活动钳身移动,从而形成对工件的加紧与松开。被夹工件的尺寸限制在70毫米以内。 其中,垫片,销,螺钉为标准件,运动件为丝杠,扳手,活动钳体。

电梯限速器安全钳的维护保养(word版)

电梯限速器安全钳的维护保养 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电梯限速器安全钳的维护保养 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 电梯是载人的垂直交通工具,必须将安全运行放在首位。为保证电梯安全运行, 从设计、制造、安装等各个环节都要充分考虑到防止危险的发生, 并针对各种可能发生的危险, 设置专门的完全装置。限速器安全钳系统, 就是在电梯发生超速和断绳时起保护作用的安全装置。该系统是否能正常工作, 不仅取决于设计制造, 更重要的是取决于日常维护保养。 国标GB7588-1997《电梯制造与安装规范》中第9.9.1条规定, 操纵轿厢安全钳装置的限速器动作速度应发生在等于额定速度的115%。但应小于:a)对于除了不可脱落式滚柱式以外的瞬时式安全钳装置的0.8m/s;b)对于不可脱落式滚柱式安全钳装置为1.00m/s;c)对于额定速度小于或等于1.00m/s的渐进式安全钳装置为1.50m/s;d)对于额定速度大于1.00m/s的渐进式安全钳装置为 1.25+0.25/v。对于额定速度超过1.00m/s的电梯测定时建议按上述上限值的动作速度核定。第9.9.4条规定, 限速器动作时, 限速器绳的张紧力不得小于以下两个较大者;a)300N, b)安全钳装置起作用所需力的两倍。 用300N提拉力拉动安全钳连杆拉臂, 整个机构动作灵活, 连动开关也能同时动作。松开拉臂后, 机构应能迅速回复, 但联动开关不应复位。随着连杆机构运动, 楔块应能在钳座内灵活滑动。正常情况下楔块与导轨侧工作面间隙应均匀, 且应在2-3mm内。

VICTOR6056B数字钳形表

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! VICTOR 6056B 数字钳形表用户手册Users Manual 深圳市胜利高电子科技有限公司 SHENZHEN VICTOR HI-TEOH CO.,LTD 一、概述 VICTOR 6056B是自动转换量程的 3 3/4 位数字钳形表,是一种性能稳定、用电池驱动的高可靠性数字钳形多用表。仪表采用16mm字高LCD显示器,读数清晰;具有数据保持和自动关机功能,更加方便使用。 此钳表可用来测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电 容、频率、二极管、通断测试等参数。整机以大规模集成电路的双积分A/D 转

换为核心,具有量程自动转换的功能,是一款性能优越的工具仪表,是实验室、 工厂、无线电爱好者及家庭的理想工具。 A 警 告:在使用钳表之前,请仔细阅读有关“安全注意事项” 二、开箱检查 打开包装箱,仔细检查以下配置是否缺少或损坏,如有缺少或损坏请立即与经销商 联系。 三、安全注意事项 “警告标识企及警告字句”。它表示对使用者构成危险、对钳表或被测设备可能 6056B 9V 数字钳形表 布包 合格证 使用说明书 表笔 电池 产品博览 台 一个 一张 一本 一付 一只 一份

造成损坏的情况或行为。 本仪表严格遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及IEC61010-1和IEC1010-2-032安全标准进行设计 和生产,符合双重绝缘、过电压CAT III 600V 和污染等级2的安全标准。在使用之前,请先认真阅读说明书。 1?在测量30V以上电压,测量带电感负载的交流电力线;测量电力波动期间的交流电力线时,谨防电击。 2.测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接、是否绝缘良 好等,以避免电击。 3.钳表只有和所配备的表笔一起使用才符合安全标准要求。如表笔线破损时 ,必须更换上同样型号或者相同电气规格的表笔线。 4.不要使用其它未经确认或未认可的电池来更换仪表内的电池。只能换上同型号或相同电气规格的电池。更换前,表笔必需 离开被测量点,确保输入端无任何信号。 5.在进行电气测量时,身体切勿直接接触大地,不要接触可能存在地电势裸露的金属端子、输出口、引线夹等。 6?不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放及使用。 7.测量超过钳表所允许的极限电压值有可能损坏钳表和危及操作人员的安全。在钳表面板上标有其所允许测量的极限电压 值,切勿测量超过此标准的输入信号,以防电击和损坏钳表。 8.不要尝试校准或维修钳表。的确有需要时必须有专门培训或认可的有资格专业人员才能进行。

钻杆动力钳使用说明书

钻杆动力钳使用说明书 概况ZQ203—125钻杆动力钳为ZQl00钻杆动力钳的换代产品,可广泛适用于石油矿场钻井(修井)作业,其钳头系开口型,能自由脱开钻杆,机动性强。本钳为旋扣钳和扭矩钳一体结构,使用本钳上卸扣,不需猫头、吊钳和旋绳(或旋链),操作简便、安全、省力,作业效率高,特别适用于起下钻频繁,钻井周期长的场合。ZQ203—125钻杆动力钳比原ZQl00钻杆动力钳有较大的改进,其扭矩更大,结构新颖,并安装了自动门和低档上扣自动卸荷等装置,对下钳夹紧和门栓关启、钳身移送等进行了联动控制,机械化程度更高。ZQ203—125钻杆动力钳所具有的特点:1、采用液气联合控制系统,对钳子夹紧作业和门栓关启、气缸移送等动作进行联动控制,增强了工作的可靠性:2、采用上下钳合体结构,避免钻柱在大扭矩作用下弯曲的可能性,并防止钻柱在卡瓦中打滑:3、采用轻便灵活的钳头浮动方案,使吊装大大简化:自动对中夹紧机构可保证新旧接头卡紧可靠:4、增强型的钳身和与夹紧联动的自动门,有效限制了大扭矩作业时钳头的变形:5、钳头中独特的坡板与堵头联接结构,拆装维护极为方便;6、气胎离合器不停车换档机构,操作简便,扭矩与速度均能控制,正反方向都可产生最大扭矩和速度:7、实现低档上扣大扭矩自动卸荷,有效地保护了钻柱接头丝扣;8、上下钳夹紧分别采用刹带和夹紧缸,结构简单,采用气缸移送钳身,不需人推拉钳子。1、液压系统额定流量最高工作压力2、气压系统1作压力一、钻杆动力钳的性能1 14Lrain 20MPa 0.5—1MPa 3、在不同流量下,钳头转速如下表: 4、在不同压力下,钳头扭矩如下表: 5、适用管径1)钳头颚板有5种规格尺寸选用。颚板种类:8Ⅳ、512Ⅳ、5Ⅳ、412rr.,312t7 适用范围:8Ⅳ钻铤(0203—0193mm),5w钻杆接头(0178—0168mm),5Ⅳ钻杆接头(0162—0152mm),412,7钻杆接头(0146—0136mm),312,7钻杆接头(0121—01 11mm)。 2)每种规格接头允许磨损量为lomm,允许偏磨3mm。3)公母接头总长应不低于420mm。6、其它性能参数1)移送显巨离1500mm 2)门栓转角900 3)拔盘转角>750 4)外形尺寸、重量动力钳外形:长×宽×高=1720×1050×1750mm 动力钳重量:2600kg 二、钻杆动力钳的作业范围1、起下钻作业在扭矩不超过l25kN.m的范围内上卸钻杆接头丝扣。2、正常钻进时卸方钻杆接头。3、上卸8Ⅳ钻铤。 4、甩钻杆甩钻杆时,调节吊杆的螺旋杆,使钳头和小鼠洞倾斜方向基本一致。调节移送气缸方向,使钳头对准小鼠洞后即可进行甩钻杆。 5、活动钻具由于钻机传动系统的故障,使绞车、转盘不能工作,钻具在井内不能活动。为了防止粘吸卡钻,可把下钳颚板取出,钳子送到井口,将钳尾左右两边绷上绳子,以限制钳体转动.然后视钻具规格让上钳换上相应颚板咬住方钻杆接头或钻杆接头打开转盘销子,摘开转盘离合器,转动上钳,驱动座在转盘上的井下钻具转动。要求用低档(2.7rpm)转速活动井下钻具,时间不应太长(一般在半小时左右)。三、钻杆动力钳的主要部件及结构1、两档行星变速箱1 为了实现钻杆动力钳作业时高速低扭矩旋扣和低速大扭矩冲扣,本钳采用了两档行星变速机构和独特的不停车换档刹车机构,操作方便,提高了钳子的作业时效。(图1,2) 图2为钻杆动力钳的传动示意图,钳子位于高档时,液马达带动装有游轮23 的上框架转动,当刹住上内齿圈22时,动力从太阳轮21输出:钳子位于低档时,液马达带动上框架转动太阳轮Z6,当刹住下内齿圈24时,动力从装有游轮Z5的下框架输出。2、齿轮传动装置参见图1,加强型的动力钳下壳(27)与安装行星变速箱的上壳(22)及压盖(29)组成了减速齿轮的传动箱,惰轮轴(40)将上、下壳和压盖三件联接,使结构更可靠,保证了各齿轮的正常转动。参见图2,两档行星变速箱的输出轴就是二级齿轮减速装置的输入轴,动力经第一级齿轮减速(Z7。Z8),第二级齿轮减速

电梯对重加安全钳的说明

众所周知,在曳引式电梯中,对重是一个用来最大限度平衡轿厢重量的部件。虽然在井道中,对重与轿厢同时并交替上下运行,而为了保证人身安全,每台电梯轿厢都必须装有安全钳,以防止其超速运行,对重则因其不载人,通常不必安装安全钳,但也有例外。 一、什么时候对重也要加装安全钳呢。 1、国标GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(以下简称GB7588)第5条中有这样的规定: 5.5位于轿厢与对重(或平衡重)下部空间的防护 如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,井道底坑的底面至少应按5,000N/m2载荷设计,且: a)将对重缓冲器安装于(或平衡重运行区域下面是)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩;或 b)对重(或平衡重)上装设安全钳。 标准中没有说明什么情况下必须用b),一般来说是先选用a),但是有时延伸下来的实心桩墩正好是底坑下面空间的出入口,所以在不能选a)而又必须保留进人空间的情况下,只能采用b)。实际上,这种选用目前尚不太多,而建筑设计的趋势为了充分利用地下的面积,这种情况已经越来越多。一旦遇到,还真的比较麻烦,所以一定要认真处理,妥善安排。 2、GB7588-2003版新增的第9、10条为“轿厢上行超速保护装置”,其中一种就是在对重上加限速器和安全钳。 二、上述情况为什么对重要加安全钳呢。 当然,其目的肯定是为了保证人身的绝对安全。这是因为曳引式电梯的轿厢和对重是通过钢丝绳;和其两端的绳头体(有的用巴氏合金,有的用楔形卡子),绳头杆(包括螺杆和螺母),以及吊装板(或盘)组装成的悬挂机构来承重的,而这些环节中任何一项在特殊情况下断裂时,轿厢和对重将失控成为自由落体下降。所以每台电梯轿厢必须加装安全钳。见GB7588第9.8.1.1条。例如:美国帝国大厦有一台电梯曾发生轿厢在44层时,悬挂机构断裂,其轿厢安全钳起作用,把轿厢停在约4层处,保证了人身安全。 因为对重和轿厢最大的区别是对重中无乘客,所以可以把它分为3种情况来处理: 1、电梯底坑下面无进人的空间,此时悬挂机构断裂,对重成为自由落体下降,也只是砸坏了缓冲器和底坑,这些都可以修复,不会造成人身事故! 2、电梯底坑下面有进人的空间,也就是前面说的GB7588中5.5 a),此时对重成自由落体下降,将砸坏了缓冲器、底坑以及其下面“一直延伸到坚固地面上的实心桩墩”。只要砸不到人,其他的都可以修复! 3、就是前面提及的GB7588中5.5 b),对重下面是进人空间的出入口,事情不怕一万,就怕万一。当对重成自由落体下落时完全有可能砸在该空间进出的人身上,造成人身事故!所以GB7588第9.8条中有这样的叙述: 9.8.1.2在5.5 b)所述情况下,对重(或平衡重)也应设置仅能在其下行时动作的安全钳。在达到限速器动作速度时(或者悬挂装置发生9.8.3.1所述特殊情况下的断裂时),安全钳应能通过加紧导轨而使对重(或平衡重)制停并保持静止状态。 这种情况下,对重加装安全钳来进行超速保护,使其根本不可能成自由落体下降是非常必要的,也是绝对能保证人身安全的。 三、对重加装安全钳需要考虑的几个方面。 由于每台电梯的轿厢均装有安全钳。而对重的重量又比轿厢满载时总重量小50%的额定载重量。应该说对重要加安全钳并不很难,但是因为绝大多数的标准电梯对重都不用安全钳,故这种非标无论从设计、制造工艺、安装、检验上都要重新考虑,所以真要加的时候,还真要变动不少的东西才能实现。下面我们不妨对与其有关的方面逐一进行探讨:1、对重加装安全钳与轿厢上行超速保护装置的关系。 有人曾问过我,现在有一种轿厢双向超速保护,当轿厢上行超速时,安装在轿厢上的上行动作的安全钳能夹在轿厢导轨上,从而使轿厢平稳地停止运动。这样是不是就不需要在对重上加装安全钳了?回答是否定的。 首先,我们知道,轿厢上行超速保护装置的种类非常多(见GB7588第9.10条)。它可以作用在a)轿厢上(即上面说到的那种);b)对重上(即本文说及的);c)悬挂绳或补偿绳上;d)曳引轮上或最靠近曳引轮的曳引轮轴上等等。以上这些都可以也仅仅起到轿厢上行超速时的保护作用。但是在悬挂机构断裂后,对重成自由落体下降时唯一能起到制动作用的,只有对重加装安全钳这一种。 2、对重加装的安全钳和限速器必须符合国标GB7588的有关规定。 因为安全钳是由限速器在超速时动作来控制的,也就是说,要加安全钳就同时要加限速器。它们都是安全部件,国标的要求是很具体的,我们在这里不能也无必要把所有的规定一一列出,而把对重上与轿厢上要求不同之处,或虽相同,又须强调一下的内容,列出并加以说明则是必要的。 (1)首先是梯速,请看GB7588的规定(轿厢采用9.8.2.1和9.8.2.2此处省略): 9.8.2.3若额定速度大于1m/s,对重(或平衡重)安全钳应是渐进式的,其他情况下,可以是瞬时式的。

液压盘刹使用说明书

液压盘刹使用说明书 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

液控盘式刹车装置 使用操作维护手册 川油广汉宏华有限公司CHUAN YOU GUANGHAN HONGHUA 二零零三年八月

目录 1、简介--------------------------------------------------------------------------- 1 2、主要性能参数--------------------------------------------------------------- 2 3、工作原理与结构特征------------------------------------------------------ 3 4、安装--------------------------------------------------------------------------- 11 5、调试--------------------------------------------------------------------------- 15 6、操作规程-------------------------------------------------------------- ----- - 18 7、维护与保养-------------------------------------------------------------- ---- 20 8、故障检修-------------------------------------------------------------------- - 25 9、关键元器件的拆装与更换-------------------------------------------- ---- 26 10、推荐备件清单----------------------------------------------------------- ---- 31

固定钳身说明书

. .. 课程设计 题目:虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

. 一、设计题目 虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具 二、原始资料 (1) 被加工零件的零件图(草图)1张 (2) 生产类型: 5000件/年 三、上交材料 (1) 被加工工件的零件图1张 (2) 毛坯图1张 (3) 机械加工工艺过程综合卡片1张 (4) 与所设计夹具对应那道工序的工序卡片1张 (4) 夹具装配图1张 (5) 夹具体零件图1张 (6) 课程设计说明书(5000字左右) 1份 四、进度安排(参考) (1) 熟悉零件,画零件图2天 (2) 选择工艺方案,确定工艺路线,填写工艺过程综合卡片5天 (3) 工艺装备设计(画夹具装配图及夹具体图) 9天 (4) 编写说明书3天 (5) 准备及答辩2天 五、指导教师评语 成绩: 指导教师 ..

. 日期..

. .. 摘要 我们这次课程设计的主题是工件夹具设计,我的设计题 目是:虎钳固定钳身零件的机械加工工艺规程编制及钻削 2-11孔工序专用夹具。主要内容有:画零件图;加工工艺规程的设计;夹具体的设计以及零件、装配图的绘制。 这次机械制造课程设计的意义有以下几点体会: 首先,通过这次课程设计,让我们重新的温习的机械制造、工程图学以及互换性知识。我们在设计过程中,结合实际工件的情况查找相关资料,不仅仅是对书本知识的巩固,更是通过思考后对知识的理解。而我个人感觉最重要的是知道了一些知识的产生来源,怎样通过原理推广到实际的应用当中。例如,六点定位原理的实际应用,怎样通过这个原理选择合适的定位,选择正确的定位元件,这些都是结合原理应用到实际问题。 其次,通过这次课程设计也锻炼了我们的独立思考能力和个人解决实际问题的能力。同时几个人在一组设计,也让我们懂得了讨论和交流的重要性。独立思考与适当交流两者结合起来,对我们是一种锻炼。几个人同一组有同样的加工工序,但每个人都有自己的加工工步,既促进了交流,避免闭门造车,又在一定程度上训练了我们的独立思考能力。 最后,我们此次作图使用了作图软件,例如CAXA,AUTOCAD,PRO/E。因为我们此次设计画图任务很重,在作图过程熟悉了这几种软件中的一种。在闲暇之时,我们还交流作图经验,为以后走上工作岗位打好基础。作为一个学机械的学生应该有熟练的作图水平。

钳型表的使用方法及注意事项

钳型表的使用方法及注意事项 一、使用说明 通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。钳形电流表工作原理如下: 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 二、使用方法 1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。 2、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。

3、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。 4、使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。 5、观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。 6、在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。 三、注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。 (3)钳口要闭合紧密不能带电换量程。 (4)当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。 (5)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。

安全钳调试

安全钳调试 1,调整安全钳(P94) 拆开安全钳楔块的外导板,用柴油清洗安全钳座,用绵纱擦干剩余的柴油,在安全钳座与楔块滑动的部位加机油润滑,上好外导板,保证楔块与导轨间隙为+3mm,安全钳动作时四件楔块同步夹紧导轨,安全钳的瞬时动作提拉力为15-20公斤。 2,试安全钳(P97) 1电梯轿顶停在顶层平层位置上。 2手动使限速器压绳舌压着钢丝绳,总动电梯慢车下行,首先安全钳联动开关释放,电梯控制回路被切断,电梯不能运行,证实该开关性能正常。 3一人在轿顶手动使安全钳联动开关保持动作,继续总动电梯慢车下行,直到电梯被安全钳夹停,另一人在机房观察看到绳轮与钢丝绳打滑,证明安全钳起作用了。 4电梯慢车上行,在轿顶检查安全钳传动机构能顺滑地复位。 5把限速器夹铁及安全钳联动开关回复到正常位置。 注意:当安全钳位置有任何不正常的情况时,应切实排除故障,不得留下隐患。 电梯层门的安装 1,踏板的安装(P32) 1踏板安装前的准备工作 a.在踏板表面刻出层门的中心和宽度B线,参见图63A b.装踏板坎下脚及立柱系紧螺钉,参观图63BC。 c.根据层站入口样线装钉牛腿模板。 d.安装踏板前一天用灰浆灌踏板前面凹槽,并适用划花其表面/ 2安装踏板 根据样线和踏板上门宽刻线,用水泥砂浆(水泥:砂—1:2.5,水泥425#)

浇灌踏板,参见图64,阴干2-3天方可进行下道工序,要求: a.踏板B面的水平误差不超过1/1000,参观图64B。 保证方法:用水平仪校核,手锤柄敲正。 b.踏板应高于层楼装饰面2-5mm,且要有1/100—1/50的过渡斜波,参观图 64A c.踏板中心偏差参观图65。 d.层门样线与踏板的间距除满足图66ACD的要求外,还应满足!C-D!≤ 1mm。 当井道无设钢筋混凝土牛腿时,可用14#槽钢造牛腿,参见图66B,其中托架间距≤1m,且每条踏板使用不少于3个托架。 2,层门框架的安装(P34) 1.检查层门预埋件的位置和牢固性,必要时可按下述方法修正。 a.当预埋件偏移量在100mm以内时,可根据偏移量焊接钢板补救。 b.无预埋件时,当预埋件位置是钢筋混凝土结构时,可使用M12膨胀螺栓 紧固钢板代替预埋件,但当预埋件位置是砖结构时,只允许砖墙上打孔埋预埋件或理地脚螺丝固定层门横梁。 2.层门立柱的安装 a.把立柱与踏板用螺丝连接起来。 b.临时固定立柱,使主柱垂直度误差在1/1000以内,确定立柱固定螺栓的 位置,并把它们焊接在预埋件上。 c.参照图67AB的要求,调整立柱固定螺栓的调整螺母,然后紧固之。 3.层门横梁的安装 a.按装配图将门导轨装于横梁上。 b.把横梁安装在立柱上,并调整横梁上端面的水平度误差不超过1/1000,参 见图68A。 调整方法:用水平仪校核,在立柱与横梁间加垫片调整。 4.横梁托架的安装