文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安川变频器616g5参数说明

安川变频器616g5参数说明

安川变频器616g5参数说明
安川变频器616g5参数说明

安川变频器616g5参数说明

以下内容需要回复才能看到

安川变频器616G5的参数说明

1.外围线路配置

1.1 数字量输入:

端子1正向运行 C板:Y4 F板

:JP10.4

端子2反向运行 C板:Y5 F板:JP10.5

端子3外部故障可编程H1-01=24 ;

如不用端子3,变频器仍会误报外部故障,可设H1-01=F

端子5多段速给定1 可编程H1-03=3 F板:JP10.7

端子6多段速给定2 可编程H1-04=4 F板:JP10.8

端子7多段速给定3 可编程H1-05=5 F板:JP10.9

端子11为公共端 C板:COM2 F板:JP10.10

1.2 数字量输出(继电器):9-10 变频器运行信号可编程H2-01=0

C板:串入抱闸接触器线圈回路 F板:JP2.10

18-20 变频器故障 C板:X13 F板:JP2.2

1.3 模拟量输入:

13 - 17(0~10V - 0V) C板:V1-V0 F板:JP6.3-JP6.2

2.一些重要参数说明

A1-01=4 可以读取/设定全部的参数

A1-02=3 (闭环); 2(开环)

A1-03=0 初始化(一般不用)

B1-03=1 停止方式(惯性停止)

C1-01 加速时间

C1-02 减速时间

C2-01 加速开始S曲线数字量可调节参数值

C2-02 加速完成S曲线模拟量一般不用

C2-03 减速开始S曲线

C2-04 减速完成S曲线

C5-01 速度环比例增益1 (高速时)

C5-02 速度环积分增益1 (高速时)

C5-03 速度环比例增益2 (低速时)

C5-04 速度环积分增益2 (低速时)

C5-07 ASR切换频率(高速和低速区域之间分界值)

C6-01 载波频率 15KHz 一般不调。仅当电机动作正常,但声音尖锐异常时可调整(≤15KHz)D1-04 爬行速度

D1-05 检修速度数字量可调节参数值

D1-06 单层速度模拟量不用,都为0

D1-07 双层速度

D1-08 多层速度

E1-01 输入电压设定一般设为400V

E1-04 最大输出频率

E1-05 最大电压此四个参数值须根据电机铭牌设

E1-06 基频 E1-04=E1-06 设为电机额定频率

E2-01 电机额定电流

E2-03 电机空载电流初始值设为E2-01的40%,自整定后自动生成

E2-04 电机极数P P=120f/N (f-电机额定频率;N-电机额定转速)

一般情况,N >1000rpm, P=4极

N≤1000rpm, P=6极

F1-01 PG参数旋转编码器标定值

F1-06 PG分频率

F1-09 1 过速度检出时间

F1-10 30 速度偏差

过大检出标准

F1-11 3.5 速度偏差过大检出时间

H3-02 100% 模拟给定13增益

H3-03 0 模拟给定13偏置

H3-12 0.04 模拟量输入滤波时间

L3-04 0 减速时失速防止功能无效,如设1则会减速时减不下来。

监视参数

U1-01 频率给定(主电脑板变频器)

U1-02 频率输出(变频器电机)

U1-03 输出电流通常或做平衡系数时可监视变频器输出电流变化

U1-05 电机速度通过编码器检测出的实际电机速度

U1-06 输出电压

U1-10 输入端子状态 00000000(依次为端子8——1通断状态:0断;1通)

U1-11 输出端子状态 00000000(“”依次为端子18/19-20、26、25、9-10通断状态)

U1-23 速度偏差量

U2-02 最近发生故障

U3-01 最后一次故障信息

U3-02 最后第二次故障信息

U3-03 最后第三次故障信息

U3-04 最后第四次故障信息

U3-05 最后一次故障发生时的累计运行时间

U3-06 最后第二次故障发生时的累计运行时间

U3-07 最后第三次故障发生时的累计运行时间

U3-08 最后第四次故障发生时的累计运行时间

3. 特殊参数应用说明

3.1 A1-03=0 初始化

★注:一般情形无需修改。

★当用于矢量控制,变频器参数按我司推荐值设置,且变频器也做过电机自整定,但运行时变频器仍与电机匹配不好时,可能是变频器参数被调乱了。这时可先记录下自整定后的所有

E2参数值,再设A1-03=2220,使变频器参数恢复出厂值,然后设置记录下的E2参数,变频器其它参数按我司推荐值及一些实际现场所需参数设置调试即可。

例如,2003年3月,我在哈尔滨某公司电梯现场调试,该地另一用户反映他们自己调试碰到了问题,变频器参数按标准值设置,变频器也做过电机自整定。但无论如何调试,变频器就是不能与变频器匹配好。在此之前,他们也调试过三台同样配置的电梯,调试的效果也比较理想。此次的调试方法同以前一样,但不知为什么就是调不好。客户也在催交电梯。因此希望我过去调一下。

我到现场后,检查主电脑板和变频器参数及外围配置,都无异常,曳引机自整定确实也做过。但在电梯运行时出现了异常:电梯加速和匀速运行正常;而在减速时,明显变频器矢量控制不够,导致曳引机有轻微失控现象。

根据这种现象,我仔细分析了一下,判断:可能变频器中有些参数被调乱了。但在几百个参数中不可能一下子就找出来。

于是,我就记录下自整定后的E2的参数。再设A1-03=2220,使变频器恢复出厂值,然后将E2参数设置成记录下的参数,变频器其它参数按我司推荐值及一些实际现场所需参数(如F1-01等)设置,再按标准调试方法调试。结果,变频器与曳引机匹配良好。

接着试运行慢车,慢车正常后,再运行单层、双层、多层、顶层、底层快车。运行曲线正常后,再进行舒适感调试和平层调整,还有各项功能检查。

调试后,舒适感及其他方面客户都比较满意。

3.2 A1-02=3 (闭环); 2(开环)

①变频器由开环转为闭环方式,以下几个参数值一定要重新设置才能使用:

E1-04 最大输出频率

E1-05 最大电压

E1-06 基频

E2-01 电机额定电流

E2-03 电机空载电流

E2-04 电机极数P

F1-01 PG参数

F1-06 PG分频率

②变频器由开环转为闭环方式,以下几个参数要重新调整,舒适感才能较好。

C5-01 速度环比例增益1 (高速时)

C5-02 速度环积分增益1 (高速时)

C5-03 速度环比例增益2 (低速时)

C5-04 速度环积分增益2 (低速时)

C5-07 切换频率

4. 变频器参

数设定方法

4.1 界面上共有9个按键,“LOCAL/REMOTE”为本地与远程控制转换键,“MENU”为选择菜单键,“ESC”为返回键,“JOG”为寸动键,ù、ü为加减数键,“DATA/ENTER”为确认键,“FWD/REV”为正反选择键,“>/RESET”为右移及复位键。

4.2 参数设置

4.2.1 进入参数设置方法

(ù或ü键) Main Menu

“MENU”键——————à |à Operation 监视画面

|àInitialize 初始设定

|àProgramming 参数设定

|àAuto-tuning 自整定

|àModified Consts 修改过的参数

4.2.2 “Initialize”下参数设置

Initialize---“DATA/ENTER”键à Select Language /English—“ù或ü”键ài

iàA1-02=2--“ù或ü”键à A1-02=3--“DATA/ENTER”àEntry Accepted. 至此参数就被修正成为闭环矢量控制。

4.2.3 “Programming”下参数设置

ù或ü键(组别选择)

Programming—“Data/Enter”键-- |àGroup b/Application-----|“Data/Enter”键

|àGroup C/... ------------|(进入该组修改)

|àGroup D/…----------------|(或查看参数)

|àGroup E/…-------------|

|àGroup F/…-------------|

|àGroup H/…-------------|

|àGroup L/…-------------|

|àGroup O/…-------------|

4.2.4 退出设置的方法

方法1:任何参数界面下—“Data/Enter”键àEntry Accepted参数会自动存入—“Esc”键退回。

方法2:任何参数界面下—“Menu”键—“Data/Enter”键à通用监视界面。

其它参数的调整与此都基本一样。

5. 变频器自整定

(1) 将轿厢吊起,卸下钢丝绳,确认电动机在空转时,不会出现安全故障。

(2) 将编码器按照要求装好,将编码器线对号入座。

(3) 将抱闸、抱闸强激接触器KMB和KMZ,变频器输入、输出接触器KMC和KMY有效吸合,观察抱闸是否打开,要确认电机空转时没有磨擦阻力。

(4) 把变频器参数A1-02设置为3,并根据第一章 3.2 所述设置变频器相关参数。

(5) 设定变频器,按照4.2.1所述方法,变频器菜单出现“AUTO-TUNING”。共需输入7个数据,依次为:

Rated Voltage 电机的额定电压〔VAC〕

Rated current 电机的额定电流〔AAC〕

Rated Frequency 电机的额定频率〔HZ〕

Rated Speed 电机的额定转速〔RPM〕

Number of Poles 电机极数

Selected Motor 1/2 驱动电机号

PG Pulses/Rev PG数旋转编码器脉冲数

步骤如下:

AUTO-TUNING--“Data/Enter”键à Rated Voltage—ùàRated Current--ùài

iàRated Frequency--ùà Rated Speed--ùà Number of Poles--ùàSelected Motor--j

jàPG Pulses/Rev PG--ùà Press run key—“Run”键à电机开始慢慢加速旋转,直到减速停止,整定成功à Tune successful--“Menu”键--“Data/Enter”—结束。

§电机参数修改方法

“>/RESET”—参数菜单--ù/ü修改--“Data/Enter”键返回

(6) 整定结束后,断电,将抱闸、抱闸强激接触器KMB和KMZ,变频器输入、输出接触器KMC 和KMY的短接线拆掉,再将电梯的机械部分等恢复原样,切记要注意安全。

注:在整定过程中,如果遇到变频器有出错显示,将编码器的A、B相对调一下或参阅变频器说明书。

6. 典型案例分析:

(1)电梯刚启动变频器就显示PGO故障

PGO含义是反馈丢失,可能原因一:由于电气或机械原因抱闸没有张开,或电机机械性卡死。可能原因二:编码器电源线脱落或虚接。可能原因三:如果S曲线起动或停车时间设得太长,由于电梯起动或停车时电梯实际速度接近0速,曳引力较小,当轿厢处于重载或满载时,曳引机就有可能拖不动轿厢,此时变频器仍有速度指令输出,便出现PGO故障。

(2)电梯在运行中变频器突然显示OC故障

OC含义是变频器过电流,可能原因一,编码器损坏,造成反馈不正常导致变频器在速度调节过程中过流。可能原因二,电机绕组绝缘损坏,有短路现象也会产生过流。可能原因三,负载太大,加速时间太短。

(3)电梯运行中变频器突然显示O V故障。

OV含义是主回路直流侧过电压。可能原因一,模拟量给定电压有突降,可在变频器参

数中加点加减速斜率,例C1-01=1S,C1-02=1S

可能原因二,15KW以下的变频器输入电压E1-01参数设定不当,一般设400V,如设380V的话有可能向上减速时会出上述故障。可能原因三,负载太大,减速时间太短。可能原因四,制动电阻(制动单元)配置不当或损坏。

(4)电梯停止时变频器出现GF故障

GF含义是接地故障(变频器输出侧接地电流超过变频器额定输出电流的50%),原因通常是输出侧接触器非零电流释放而导致。检查变频器参数B1-03是否设为1(自由滑行停止),可在停车时输出接触器释放前加入基极阻断信号。另外,变频器到电机间的U、V、W中任意一相对地短路也是原因之一;E2-01设置不当也有可能报GF故障。

(5)电梯停止时变频器出现PUF故障,并不可恢复。

PUF含义是直流侧熔断丝熔断,通常是制动晶体管损坏导致熔断丝熔坏。

(6)电梯停止时变频器出现SC故障,并不可恢复。

SC含义是负载短路。可能原因:变频器IGBT模块有一只损坏。

可能原因二,电机绕组短路。

(7)电梯快车减速进插板时给定曲线上有个台阶。

给定曲线为了保证直接停靠在进平层插板时距离有误差会修正,如果误差大则在给定曲线上会产生台阶。

距离误差产生原因

1. 井道平层插板长短不一,由于井道学习时,系统要记录2楼插板的长度和平层感应器的间

距。如果其他层楼的插板有长有短的话,会导致停车时计算脉冲有误差。

2. 编码器受干扰,有时机房接地状况不好,编码器信号入主板可能会受干扰,导致定位误差。

3. 曳引机钢丝绳打滑。可在钢丝绳和曳引轮上用粉笔作个记号,然后上下开一来回,看记号相对是否有位移。相对位移较大:如果钢丝绳较脏,则须清洗钢丝绳;如果钢丝绳或曳引轮磨损较大,则须调换相关部件。

4. 平层感应器误动作或受干扰。

★补充说明:

1. 安川616G5舒适感相关参数调整方法

a.一般情况:高速时有振动,C5-01↘、C5-02↗较好;低速时有振动,C5-03↗、C5-04↘较好。

推荐值调节范围备注

C5-01 速度环比例增益1 (高速时) 15 10~20

C5-02 速度环积分增益1 (高速时) 0.5 0.4~0.6 (一般不调)

C5-03 速度环比例增益2 (低速时) 30 20~50

C5-04 速度环积分增益2 (低速时) 0.5 0.3~0.6 (一般不调)

C5-07 切换频率 10 3~15

b. 如果是数字量段速给定方式,

推荐值调节范围备注

C1-01 加速时间 2.5 2.0~3.0 越大加速越急

C1-02 减速时间 2.5 2.0~3.0 越大减速越急

C2-01 加速开始S曲线 1.2 1.0~1.5 越大起动越平稳

C2-02 加速完成S曲线 0.8 0.8~1.0 (一般不调)

C2-03 减速开始S曲线 0.8 0.8~

1.0 (一般不调)

C2-04 减速完成S曲线 1.0 1.0~1.5 越大停车越平稳

安川变频器A1000使用指南

安川变频器A1000使用指南 安川变频器 A1000使用指南 一.操作器的说明: (1).键盘说明: 【ESC】功能: 1.返回上一画面; 2.将设定参数编号时需要变更的位向左移; 3.如果长按不放,可以从任何画面返回到频率指令画面。【RESET】功能: 1.设定参数的数值等时,将需要变更的位向右移; 2.检出故障时变为故障复位键。 【RUN】功能:使变频器运行。 【向上键】【向下键】功能: 1.切换画面; 2.变更(增大或减小)参数编号和设定值。 【STOP】功能:使运行停止。 【ENTER】功能: 1.确定各种模式、参数、设定值时按该键; 2.要进入下一画面时使用。 【LO/RE】功能:对用操作器运行(LOCAL)和用外部指令运行(REMOTE)进行切换时按该键。 (2).LED指示灯说明: 【RUN】指示灯:1点亮(变频器运行中);2闪烁(?减速停止中?以频率指令 0 Hz 输入运行

指令时)。3短促闪烁(?紧急停止引起的减速中?运行联锁动作引起的停止中);4熄灭(停止 中)。 【LO/RE】指示灯:1点亮(操作器运行指令选择中LOCAL);4熄灭(操作器以外的运行指令选 择中REMOTE)。 【ALM】指示灯:1点亮(故障检出时);2闪烁(?轻故障检出时?oPE操作故障检出时?自学 习时的故障发生中);3熄灭(正常)。 【FOUT】指示灯:1点亮(输出频率(Hz)显示中)。【DRV】指示灯:1点亮(?驱动模式时?自学习时);2闪烁(使用DriveWorksEZ时);3熄灭 (程序模式时)。 【REV】指示灯:1点亮(反转指令输入中);3熄灭(正转指令输入中)。 二.参数设定及说明: 【0】: 范围:(100-500)%Ie。 出厂值:150%。 【1】: 范围:。 出厂值:。 【2】: 范围:。 出厂值:。 【3】:

安川变频器的调试及参数设置表(齐全)

第一部分变频器的操作方法 一、操作面板各部的名称: 图1 操作面板布置 二、操作键的功能: LOCAL/REMOTE:用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由参数(o2-01)可设定这个键的有效/无效。 MENU:菜单键,按此键可进入参数设置。 ESC:按一下ESC键,则回到前一个状态。 JOG:操作器运行时的点动运行键。

FWD/REV:操作器运行时,运转方向切换键。 RESET:设定参数数值时,选择操作位;故障发生时,作为故障复位键。 增加键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(增加)时按下此键。 减少键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(减少)时按下此键。 DATA/ENTER:各模式、功能、参数、设定值确认时按下此键。RUN:操作器运行时,按下此键起动变频器。 STOP:操作器运行时,按下此键停止变频器;控制回路端子运行时,由参数(o2-01)可以设定这个键的有效/无效。 三、方式的切换 按(MENU)键,表示驱动方式,然后按、键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。具体操作如下图:

图2 方式的切换 四、操作举例 把加速时间从变更为,请按以下顺序设定参数: 五、在驱动方式下的操作 在驱动方式下,可监视频率指令、输出频率、输出电流、输出电

压、输入输出状态等及显示异常内容、异常记录等。常用监视参数:

图3 驱动方式下的操作方法 第二部分变频器的调整 确认电机旋转方向 把电梯的检修开关置于检修位置,按检修上行或检修下行按钮,电梯将以检修速度上行或下行,观察电梯的运行方向是否跟所要求的方向一致,速度是否正常。如有异常,按下表中的方法进行处理:

安川 G7变频器调试说明

安川 G7变频器调试说明 一、变频器参数的设定方法: 1、变频器操作器上共有11个按键: 1)LOCAL/REMOTE本地与远程控制转换键; 2)MENU 选择菜单键,用来选择个模式; 3)ESC 返回键,按下此键则返回到前一个状态; 4)JOG 点动键,操作器运行时的点动运行键; 5)FWD/REV 正转/反转键,操作器运行时,切换旋转方向; 6)〉/RESET移位/复位键,选择设定参数数值的位数键,故障发生时 作为故障复位键使用; 7)∧增加键,选择模式,参数编号,设定值(增加)等等; 8)∨减少键,选择模式,参数编号,设定值(减少)等等; 9)DATA/ENTER数据/输入键,决定各模式,参数的编号,设定值; 10)RUN运行键,用操作器运行时,按此键启动变频器; 11)STOP 停止键,用操作器运行时,按此键停止变频器; 2、变频器参数的设定方法: (1)在监视界面下按下MENU键,界面显示“Operation”,连续按下MENU 键会在如下5个菜单之间来回转换: 1)Operation 驱动模式,在此模式下按下DATA/ENTER键,变频器 会回到监视界面; 2)Quick Setting QUICK程序模式,初始设定; 3)Programming ADVANCED程序模式,变频器全部参数设定; 4)Modified Consts 校验模式,已设定过的与出厂值不同的参数; 5)Auto Tuning 字学习模式,对电机参数进行自学习; (2)Quick Setting初始设定举例(设定A1-02=3 带PG矢量控制):在监视界面下按下MENU键,直至显示“Quick Setting”界面,再 按“DATA/ENTER”键,显示“A1-00=0”,再按“〉/RESET”键,此 时“00”闪动,再按“∧”键,将“00”改为“02”,再按“DATA/ENTER” 键后,将数值改为“03”,再按“DATA/ENTER”键,A1-02就被设 置成“03”即带PG矢量控制模式; (3)P rogramming参数设定举例:(设定F1-01=1024 编码器脉冲数)在监视界面下按下MENU键,直至显示“Programming”界面,再按 “DATA/ENTER”键,显示“A1-00=0”,此时“A1”闪动,再按“∧” 键,直至出现“F1-01=0”,此时“F1”闪动,再按再按“〉/RESET”

安川G7变频器调试说明

安川G7变频器调试说明 一、变频器参数的设定方法: 1、变频器操作器上共有11个按键: 1)LOCAL/REMOTE本地与远程控制转换键; 2)MENU 选择菜单键,用来选择个模式; 3)ESC 返回键,按下此键则返回到前一个状态; 4)JOG 点动键,操作器运行时的点动运行键; 5)FWD/REV 正转/反转键,操作器运行时,切换旋转方向; 6)〉/RESET移位/复位键,选择设定参数数值的位数键,故障发生时 作为故障复位键使用; 7)∧增加键,选择模式,参数编号,设定值(增加)等等; 8)∨减少键,选择模式,参数编号,设定值(减少)等等; 9)DATA/ENTER数据/输入键,决定各模式,参数的编号,设定值; 10)RUN运行键,用操作器运行时,按此键启动变频器; 11)STOP 停止键,用操作器运行时,按此键停止变频器; 2、变频器参数的设定方法: (1)在监视界面下按下MENU键,界面显示“Operation”,连续按下MENU 键会在如下5个菜单之间来回转换: 1)Operation 驱动模式,在此模式下按下DATA/ENTER键,变频器 会回到监视界面; 2)Quick Setting QUICK程序模式,初始设定; 3)Programming ADVANCED程序模式,变频器全部参数设定; 4)Modified Consts 校验模式,已设定过的与出厂值不同的参数; 5)Auto Tuning 字学习模式,对电机参数进行自学习; (2)Quick Setting初始设定举例(设定A1-02=3 带PG矢量控制):在监视界面下按下MENU键,直至显示“Quick Setting”界面,再 按“DATA/ENTER”键,显示“A1-00=0”,再按“〉/RESET”键,此 时“00”闪动,再按“∧”键,将“00”改为“02”,再按“DATA/ENTER” 键后,将数值改为“03”,再按“DATA/ENTER”键,A1-02就被设 置成“03”即带PG矢量控制模式; (3) P rogramming参数设定举例:(设定F1-01=1024 编码器脉冲数)在监视界面下按下MENU键,直至显示“Programming”界面,再按

安川变频器的调试与参数设置表齐全.docx

.... 第一部分变频器的操作方法 一、操作面板各部的名称: 图 1操作面板布置 二、操作键的功能: 1.LOCAL/REMOTE :用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE )切换时按下,由参数( o2-01 )可设定这个键的有效 / 无效。 2.MENU :菜单键,按此键可进入参数设置。 3.ESC:按一下 ESC键,则回到前一个状态。 4.JOG:操作器运行时的点动运行键。 5.FWD/REV :操作器运行时,运转方向切换键。 6.RESET:设定参数数值时,选择操作位;故障发生时,作为故障复位键。

.... 7.增加键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(增加)时按下此键。 8.减少键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(减少)时按下此键。 9.DATA/ENTER:各模式、功能、参数、设定值确认时按下此键。 10 . RUN :操作器运行时,按下此键起动变频器。 11 .STOP:操作器运行时,按下此键停止变频器;控制回路端子 运行时,由参数( o2-01 )可以设定这个键的有效 / 无效。 三、方式的切换 按(MENU )键,表示驱动方式,然后按、键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。具体操作如下图:

.... 图 2方式的切换 四、操作举例 把加速时间从10.0Sec 变更为20.0Sec ,请按以下顺序设定参数: 五、在驱动方式下的操作 在驱动方式下,可监视频率指令、输出频率、输出电流、输出电压、输入输出状态等及显示异常内容、异常记录等。常用监视参数:

安川变频器简单参数设置

安川变频器简单参数设置 Prepared on 24 November 2020

1.恢复出厂设置 0: A1-03=8880(变频器初始化) 2.参数:(手动频率) 01): A1-02=0 (无PG V/F控制) 02): b1-01=2 (频率指令为MEMOBUS通信) =0(操作器) 03): b1-02=2 (控制指令为MEMOBUS通信) =1(控制回路) 04): b1-03=0 (停机方式为减速停止) 05): b1-04=0 (电机可以反转) 06): C1-01=10S (加速时间) 07): C1-02=10S (减速时间) 08): H1-01=40 (S1端子为正转指令) 09): H1-02=41 (S2端子为反转指令) 10): H1-04=14 (S4端子为故障复位) 11): H1-08=F (S8端子为无功能) 12): H2-01=37 (变频输出频率中) 13): H5-01=1-8 (变频器站号) 14): H5-02=5 (波特率38400bps) 15): H5-03=1 (偶数校验) 16): H5-04=0 (通讯故障减速停止) 17): H5-05=1 (通讯故障报警) 18): H5-09=3 (CE故障检出时间) 19): H5-11=1 (通讯ENTER功能) 20): H5-12=0 (FWD/STOP,REV/STOP)

通讯地址写入: H0001=1/0(正转运行/正转停止) H0001=2/0(反转运行/反转停止) H0001=4(外部故障输入变频器) H0001=8(变频器复位) H0002=DAC(指令频率35HZ) H0020= (变频器运行状态) H0023= (变频器显示频率) H0024= (变频器输出频率) 注意:该通讯写入频率后断电不会保存,需要PLC上电后自动写一次频率,如果需要做断电保存,就需要把0900H写入0,这个数据有10万次的写入限制,所以一般都不使用。 3.拨码 4.风机控制(通讯) 1).0---40=0(Hand on手动启动键无效) 2).0---41=2(停止/复位键仅启用复位) 3).0---42=1(Auto on自动启动键有效) 4).1---00=0(开环速度控制模式) 5).1---01=0(运行模式) 6).1---22=380(电机工作电压) 7).3---15=0(未定义参考来源信号) 8).3---41=10(加减速1加速时间) 9).3---42=10(斜坡1减速时间)

安川G5变频器使用说明-自整理

Frequency Ref 频率给定 Main Menu Operation 主菜单操作Modified Consts 修改参数Reference d1-01 参数d1-01 OL2 Chara & L-Spd Enable OL2使能Prtct & L-Spd Fixed fc 固定的参考值Base Frequency 基础频率 Max Frequency 最大频率 Input Voltage 输入电压 Auto Tuning 自动调谐 Data Invalid 数据无效 Rated Voltage 额定电压 Rated Current 额定电流 Rated Frequency 额定频率 Rated Speed 额定转速 Nunmbr of Poles 电机极数 Select Motor 选择电机Programming 编程 Reference Source 基准源

B1-01 Terminals 终端接线端 Operator 手动操作 Reference SourceOption PCB 基准源选择PCB Serial Com 窜行通讯 NO-Load Current 空载电流 E2-03=22.0A Motor Rated Slip 电机额定滑差 E2-02=1.6HZ Motor Rated FLA 电机额定的FLA(工作电流)E2-01=79.7a Base Voltage 基准电压 E1-13=0.0VAC Min Frequency 最小频率 E1-09=0.5hz Base Frequency 基准频率 E1-06=50.0hz Max Voltage 最大电压 E1-05=400.0VAC Max Frequency 最大频率 V/F Selection V/F选择(电压频率选择)Custom V/F 设定定义V/F

安川变频器

安川变频器616-P5使用说明 一、简介 (1)一线加热炉3#、5#辊道使用安川616-P5型变频器控制。其控制方式为远程端子输入控制;采用三线制运转模式由S1端子对应的功能号码n035=1实现,通过加热炉顺控PLC的继电器输出点将变频器控制端子SC(低电平)与控制输入端S1、S2同时接通或断开来控制变频器的启动和停止,正/反转控制也是由顺控PLC的继电器输出点控制变频器控制端子S3与SC(低电平)之间的通断来实现的;给定从PLC的0-+10V模拟量输出由控制端子FV和FC 接入,其大小由编程器修改设定。变频器故障远程复位是通过设定端子S4对应的功能号码n037=4;并且由3#、4#、5#辊道变频器共用的复位继电器ZJ1控制S4与SC导通实现。复位继电器ZJ1通过3#、4#、5#辊道停止按钮在PLC程序中并联组合后输出控制。 (2)一线风冷辊道冷却风机同样采用安川616-P5型变频器控制,其控制由主控台上位机MMI画面经以太网传输通过PLC输入和输出实现远程端子控制(起动、停止、复位、调速)及监控;采用两线制运转模式由S1端子对应的功能号码n035=0实现,通过2#电磁站PLC的输出控制端子SC(低电平)与控制输入端S1接通或断开来控制变频器的启动和停止,无反转控制;变频器的给定从PLC的0-+10V模拟量输出接入控制端子FV和FC,其大小由MMI画面设定;反馈信号由端子AM、AC引出以0-10V(功能号码n048=0,对应频率输出)模拟量形式接入PLC模拟量输入板并在MMI画面显

示;运行状态由端子M1、M2,故障状态由端子MA、MC引出分别以开关量形式接入PLC开关量输入板并在MMI画面显示;变频器故障远程复位是通过设定端子S4对应的功能号码n037=4;由PLC的输出控制变频器端子S4与SC导通实现。 (3)二线风冷辊道1-8#风机也是采用安川616-P5型变频器控制,其控制由主控台上位机MMI画面经以太网传输通过PLC输入和输出实现远程端子控制(起动、停止、调速)及监控;采用两线制运转模式由S1端子对应的功能号码n035=0实现,通过二线主电室PLC2的输出控制端子SC(低电平)与端子S1接通或断开来控制变频器的启动和停止,无反转控制;变频器的给定从PLC的0-+10V 模拟量输出接入控制端子FV和FC,其大小由MMI画面设定;运行状态由端子M1、M2以开关量形式接入PLC开关量输入板并在MMI 画面显示。(控制端子排序图如下)

安川变频器676GL5-IP调试手册及参数说明(精)讲解学习

安川变频器676GL5-IP调试手册及参数说明安川676GL5-IP变频器配欣达同步主机的控制柜调试说明 一、按键说明: DRIVE/PRGM键:进入或退出设置态。 “>”键:选择及复位。 “∧”、“∨”键:更改数值。 DSPL键:返回上一级菜单;运行中在几个监视项目之中切换。 二、设置: 1. 用“初始化”参数A1-03=2220,将变频器参数初始化。 2. 设置A1-01为4,A1-04为4。 3. 设置A1-02为5,变频器为同步控制方试。 4. 按下表设置变频器参数: 参数名称设定值说明 A1-01 4 A1-03 初始化0000 A1-04 4 A1-06 输入电压400 B1-01 速度指令选择 1 0操作器 1 端子 B1-02 运行指令选择 1 0操作器 1 端子 B1-03 停止方法选择0 0减速停止1自由滑行停止 B1-04 反转禁止选择0 0可以 1 不可以 B2-01 零速度电平1 C1-01 加速时间1 2.4 (模似量不用)

C1-02 减速时间1 2.4 (模似量不用) C1-03 加速时间2 0 C1-04 减速时间2 0 C2-01 加速开始时的S字特性时间 1.6 (模似量不用) C2-02 加速完了时的S字特性时间0.8 (模似量不用) C2-03 减速开始时的S字特性时间0.8 (模似量不用) C2-04 减速完了时的S字特性时间 1.2 (模似量不用) C5-01 ASR比例增益1 5 自学习(出现DEV故障)设小点 C5-02 ASR积分时间1 0.8 自学习(出现DEV故障)设小点C5-03 ASR比例增益2 48 自学习(出现DEV故障)设小点C5-04 ASR积分时间2 0.12 自学习(出现DEV故障)设小点C5-08 ASR延时时间0.068 C5-09 ASR切换速度 2.0 C6-04 载波频率12 2,4,8,10,12 D1-02 检修出半速0 32位板段速需要设定 D1-03 反平层速度6 (模似量不用) D1-04 爬行速度6 (模似量不用) D1-05 检修速度20 (模似量不用) D1-06 单层速度95 (模似量不用) D1-07 双层速度0 (模似量不用) D1-08 全程速度0 (模似量不用) D1-09 点动速度5 E3-01 电机种类 1 恒力矩用电机 E3-03 电机的额定电压380 按铭牌(一定要准确)

安川变频器_VS606_v7说明书

YASKAWA VS 606 V7 TO-S606-11BCN

目录 关于安全的注意事项 (2) 1.确认产品 (15) ■铭牌的内容 (15) 2.了解各部分名称 (17) 3.安装 (20) ■安装场所的确认 (20) ■安装空间 (21) ■另部件的安装,拆卸方法 (22) 4.接线 (24) ■接线时的注意事项 (24) ■电线及端子螺丝尺寸 (25) ■主回路的接线方法 (28) ■控制回路接线方法 (29) ■接线检查 (30) 5.试运行 (31) ■试运行 (31) ■表示部.键的功能 (33) ■简易运行指示灯的说明 (35) ■简易运行的设定 (40) 6.应用运行 (41) ■参数设定的准备 (41) ■使用V/f模式 (42) ■矢量控制方式的使用 (45) ■操作器操作/远距离操作方式的切换 (48) ■运行/停止指令的选择 (49) ■选择频率指令 (50) ■设定运行条件 (51) 11

限制运转方向(n006) (51) 阶梯形改变速度 (51) 低速运行 (52) 调整速度设定信号 (53) 限制速度 (54) 使用2套加减速时间 (54) 瞬时停电复电后的自动再起动(n081) (55) 平滑运行(n023) (56) 力矩的检测 (56) 检测频率(n095) (58) 避免共振(n083~n086) (59) 故障时自动复位并继续运行(n082) (59) 自由滑行中的电机无抖动运转 (60) 加减速暂停 (61) 使用频率表,电流表(n066) (62) 校正频率表.电流表(n067) (62) 脉冲序列信号输出作为模拟量输出(AM-AC)使用 (63) 降低杂波和漏电流(n080) (65) STOP键的有效/无效的选择(n007) (67) ■选择停止方法 (67) 选择停止方法(n005) (67) 进行直流制动 (68) ■与外部接口回路组合 (69) 使用输入信号 (69) 使用多功能模拟量输入功能(n007,n078,n079) (72) 使用输出信号(n057,n058,n059) (74) ■以电流指令输入设定频率 (75) ■用脉冲序列输入设定频率指令 (77) 防止电机失速 (78) 运行中失速防止的功能UP (79) ■减少电机的速度变动 (81) 补偿电机的转差(V/f控制模式n002=0的场合) (81) 12

安川变频器简单参数设置精选文档

安川变频器简单参数设 置精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

1.恢复出厂设置 0: A1-03=8880(变频器初始化) 2.参数:(手动频率) 01): A1-02=0 (无PG V/F控制) 02): b1-01=2 (频率指令为MEMOBUS通信) =0(操作器) 03): b1-02=2 (控制指令为MEMOBUS通信) =1(控制回路) 04): b1-03=0 (停机方式为减速停止) 05): b1-04=0 (电机可以反转) 06): C1-01=10S (加速时间) 07): C1-02=10S (减速时间) 08): H1-01=40 (S1端子为正转指令) 09): H1-02=41 (S2端子为反转指令) 10): H1-04=14 (S4端子为故障复位) 11): H1-08=F (S8端子为无功能) 12): H2-01=37 (变频输出频率中) 13): H5-01=1-8 (变频器站号) 14): H5-02=5 (波特率38400bps) 15): H5-03=1 (偶数校验) 16): H5-04=0 (通讯故障减速停止) 17): H5-05=1 (通讯故障报警)

18): H5-09=3 (CE故障检出时间) 19): H5-11=1 (通讯ENTER功能) 20): H5-12=0 (FWD/STOP,REV/STOP) 通讯地址写入: H0001=1/0(正转运行/正转停止) H0001=2/0(反转运行/反转停止) H0001=4(外部故障输入变频器) H0001=8(变频器复位) H0002=DAC(指令频率35HZ) H0020= (变频器运行状态) H0023= (变频器显示频率) H0024= (变频器输出频率) 注意:该通讯写入频率后断电不会保存,需要PLC上电后自动写一次频率,如果需要做断电保存,就需要把0900H写入0,这个数据有10万次的写入限制,所以一般都不使用。 3.拨码 4.风机控制(通讯) 1).0---40=0(Hand on手动启动键无效) 2).0---41=2(停止/复位键仅启用复位) 3).0---42=1(Auto on自动启动键有效) 4).1---00=0(开环速度控制模式) 5).1---01=0(运行模式)

安川变频器

安川变频器 616- P5 使用说明 一、简介 ( 1)一线加热炉 3#、 5#辊道使用安川616- P5 型变频器控 制。其控制方式为远程端子输入控制;采用三线制运转模式由 S1 端子对应的功能号码 n035=1 实现,通过加热炉顺控 PLC 的继电器输出点将变频器控制端子 SC(低电平)与控制输入端 S1、S2 同时接通或断开来控制变频器的启动和停止,正 /反转控制也是由顺控 PLC 的继电器输出点 控制变频器控制端子 S3 与 SC(低电平)之间的通断来实现的;给定从PLC 的 0-+ 10V 模拟量输出由控制端子 FV 和 FC 接入,其大小由编 程器修改设定。变频器故障远程复位是通过设定端子 S4 对应的功能号 码 n037= 4;并且由 3#、4#、5#辊道变频器共用的复位继电器 ZJ1 控制 S4 与 SC 导通实现。复位继电器 ZJ1 通过 3 #、 4#、 5#辊道停止按钮在 PLC 程序中并联组合后输出控制。 (2)一线风冷辊道冷却风机同样采用安川 616- P5 型变频器控制,其控制由主控台上位机MMI 画面经以太网传输通过PLC 输入和输出实现远程端子控制 (起动、停止、复位、调速 )及监控;采用两线 制运转模式由 S1 端子对应的功能号码 n035=0 实现,通过 2#电磁站PLC 的输出控制端子 SC(低电平)与控制输入端 S1 接通或断开来控制变频器的启动和停止,无反转控制;变频器的给定从 PLC 的 0 -+ 10V 模拟量输出接入控制端子 FV 和 FC,其大小由 MMI 画面设定;反 馈信号由端子 AM 、 AC 引出以 0-10V(功能号码 n048=0,对应频率输出)模拟量形式接入 PLC 模拟量输入板并在 MMI 画面显

安川变频器676GL5-IP调试手册及参数说明

一、按键说明: DRIVE/PRGM键:进入或退出设置态。 “>”键:选择及复位。 “∧”、“∨”键:更改数值。 DSPL键:返回上一级菜单;运行中在几个监视项目之中切换。 二、设置: 1. 用“初始化”参数A1-03=2220,将变频器参数初始化。 2. 设置A1-01为4,A1-04为4。 3. 设置A1-02为5,变频器为同步控制方试。 4. 按下表设置变频器参数: 参数名称设定值说明 A1-01 4 A1-03 初始化0000 A1-04 4 A1-06 输入电压400 B1-01 速度指令选择1 0操作器1 端子 B1-02 运行指令选择1 0操作器1 端子 B1-03 停止方法选择0 0减速停止1自由滑行停止 B1-04 反转禁止选择0 0可以 1 不可以 B2-01 零速度电平 1 C1-01 加速时间1 2.4 (模似量不用) C1-02 减速时间1 2.4 (模似量不用)

C1-03 加速时间2 0 C1-04 减速时间2 0 C2-01 加速开始时的S字特性时间1.6 (模似量不用) C2-02 加速完了时的S字特性时间0.8 (模似量不用) C2-03 减速开始时的S字特性时间0.8 (模似量不用) C2-04 减速完了时的S字特性时间1.2 (模似量不用) C5-01 ASR比例增益1 5 自学习(出现DEV故障)设小点 C5-02 ASR积分时间1 0.8 自学习(出现DEV故障)设小点C5-03 ASR比例增益2 48 自学习(出现DEV故障)设小点C5-04 ASR积分时间2 0.12 自学习(出现DEV故障)设小点C5-08 ASR延时时间0.068 C5-09 ASR切换速度2.0 C6-04 载波频率12 2,4,8,10,12 D1-02 检修出半速0 32位板段速需要设定 D1-03 反平层速度6 (模似量不用) D1-04 爬行速度 6 (模似量不用) D1-05 检修速度20 (模似量不用) D1-06 单层速度95 (模似量不用) D1-07 双层速度0 (模似量不用) D1-08 全程速度0 (模似量不用) D1-09 点动速度 5 E3-01 电机种类1 恒力矩用电机

安川变频器简单参数设置

安川变频器简单参数设 置 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1.恢复出厂设置 0: A1-03=8880(变频器初始化) 2.参数:(手动频率) 01): A1-02=0 (无PG V/F控制) 02): b1-01=2 (频率指令为MEMOBUS通信) =0(操作器) 03): b1-02=2 (控制指令为MEMOBUS通信) =1(控制回路) 04): b1-03=0 (停机方式为减速停止) 05): b1-04=0 (电机可以反转) 06): C1-01=10S (加速时间) 07): C1-02=10S (减速时间) 08): H1-01=40 (S1端子为正转指令) 09): H1-02=41 (S2端子为反转指令) 10): H1-04=14 (S4端子为故障复位) 11): H1-08=F (S8端子为无功能) 12): H2-01=37 (变频输出频率中) 13): H5-01=1-8 (变频器站号) 14): H5-02=5 (波特率38400bps) 15): H5-03=1 (偶数校验) 16): H5-04=0 (通讯故障减速停止) 17): H5-05=1 (通讯故障报警) 18): H5-09=3 (CE故障检出时间) 19): H5-11=1 (通讯ENTER功能) 20): H5-12=0 (FWD/STOP,REV/STOP)

通讯地址写入: H0001=1/0(正转运行/正转停止) H0001=2/0(反转运行/反转停止) H0001=4(外部故障输入变频器) H0001=8(变频器复位) H0002=DAC(指令频率35HZ) H0020= (变频器运行状态) H0023= (变频器显示频率) H0024= (变频器输出频率) 注意:该通讯写入频率后断电不会保存,需要PLC上电后自动写一次频率,如果需要做断电保存,就需要把0900H写入0,这个数据有10万次的写入限制,所以一般都不使用。 3.拨码 4.风机控制(通讯) 1).0---40=0(Hand on手动启动键无效) 2).0---41=2(停止/复位键仅启用复位) 3).0---42=1(Auto on自动启动键有效) 4).1---00=0(开环速度控制模式) 5).1---01=0(运行模式) 6).1---22=380(电机工作电压) 7).3---15=0(未定义参考来源信号) 8).3---41=10(加减速1加速时间) 9).3---42=10(斜坡1减速时间)

安川L1000A变频器调试说明(配异步电机)_百度文库

安川L1000A变频器调试说明(配异步电机) 一、变频器操作器说明: 1、变频器操作器上共有8个按键: 1)ESC键:返回上一画面;将设定参数编号时需要变更的位向左移; 如果长按不放,可以从任何画面返回到速度指令画面。 2)RESET键:设定参数的数值等时,将需要变更的位向右移; 检出故障时变为故障复位键。 3)RUN键:使变频器运行。 4)向上键:切换画面;变更(增大)参数编号和设定值。 5)向下键:切换画面;变更(减小)参数编号和设定值。 6)STOP键:使运行停止。 7)ENTER键:确定各种模式、参数、设定值时按该键;

要进入下一画面时使用。 8)LO/RE选择键:对用操作器运行(LOCAL)和用外部指令运行 (REMOTE)进行切换时按该键。 2、变频器参数的设定方法: 变频器上电后按下向上键或向下键,可在驱动模式(电机的运行/运行状态的监视)和程序模式(参数的设定)之间转换: 注:详细操作请参照L1000A变频器《快速使用指南》 二、异步电机参数自学习; 为了变频器具有良好的调速性能,必须对电动机的参数进行自学习,一般只需要停止型自学习即可,有条件可实施旋转型自学习,下面以停止型自学进行说明: 1、断开控制柜电源,将运行接触器CZC的线圈一端,即串行通讯控制器的输 出控制端COM1和Y02短接,使CZC吸合, 2、控制柜上电,将控制柜检修开关打到检修状态,按照下面参数一览表输入 变频器参数; 3、确认电机接线无误,编码器按要求安装好,接线无误; 3、将变频器的基极封锁设置为无效(H1-03=F),将变频器HC端子和H1、H2 端子短接; 4、在变频器操作面板初始画面时按下向上键或 向下键,直至画面显示,其中共有9个参数需要设置: 1)T1-01 自学习模式选择(设置为1停止型自学习1); 2)T1-02 电机输出功率; 3)T1-03 电机的额定电压; 4)T1-04 电机的额定电流; 5)T1-05 电机的额定频率; 6)T1-06 电机的极数; 7)T1-07 电机的额定转速; 8)T1-08 编码器脉冲数; 9)T1-09 电机空载电流;不能小于电机额定电流的25%; 输入完以上参数后按向上键,操作面板画面显示,再按 操作面板上的RUN键,画面显示自学习开始,

安川-G7变频器调试说明

安川-G7变频器调试说明

安川G7变频器调试说明 一、变频器参数的设定方法: 1、变频器操作器上共有11个按键: 1)LOCAL/REMOTE 本地与远程控制转换键; 2)MENU 选择菜单键,用来选择个模式; 3)ESC 返回键,按下此键则返回到前一个状态; 4)JOG 点动键,操作器运行时的点动运行键; 5)FWD/REV 正转/反转键,操作器运行时,切换旋转方向; 6)〉/RESET 移位/复位键,选择设定参数数值的位数键,故障 发生时作为故障复位键使用; 7)∧增加键,选择模式,参数编号,设定值(增加)等等; 8)∨减少键,选择模式,参数编号,设定值(减少)等等; 9)DATA/ENTER 数据/输入键,决定各模式,参数的编号,设定值; 10)RUN 运行键,用操作器运行时,按此键启动变频器; 11)STOP 停止键,用操作器运行时,按此键停止变频器; 2、变频器参数的设定方法: (1)在监视界面下按下MENU键,界面显示“Operation”,连续按下MENU 键会在如下5个菜单之间来回转换: 1)Operation 驱动模式,在此模式下按下DATA/ENTER 键,变频器会回到监视界面; 2)Quick Setting QUICK程序模式,初始设定; 3)Programming ADVANCED程序模式,变频器全部参数设定; 4)Modified Consts 校验模式,已设定过的与出厂值不同的参数; 5)Auto Tuning 字学习模式,对电机参数进行自学习; (2) Quick Setting初始设定举例(设定A1-02=3 带PG矢量控制):在监视界面下按下MENU键,直至显示“Quick Setting”界面,再 按“DATA/ENTER”键,显示“A1-00=0”,再按“〉/RESET”键,此 时“00”闪动,再按“∧”键,将“00”改为“02”,再按“DATA/ENTER” 键后,将数值改为“03”,再按“DATA/ENTER”键,A1-02就被设 置成“03”即带PG矢量控制模式; (3) Programming参数设定举例:(设定F1-01=1024 编码器脉冲数)