文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程专项施工方案 (修改)

钢筋工程专项施工方案 (修改)

钢筋工程专项施工方案 (修改)
钢筋工程专项施工方案 (修改)

钢筋工程专项施工方案

1目的

明确钢筋制作安装施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范钢筋施工作业。

2 编制依据

(1)国家、建设部现行设计规范、施工规范、安全规程、验收标准和有关规定。

《钢筋混凝土用钢第一部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)

《钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

《混凝土结施施工图平面整体标识方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(11G101-1)

《混凝土结施施工图平面整体标识方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》(11G101-2) 《混凝土结施施工图平面整体标识方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏型基础及桩基承台)》(11G101-3)

(2)相关设计文件

(3)承发包合同、招标文件、协议、纪要。

3适用范围

本专项方案适用于本工程钢筋工程,具有针对性。

4技术准备

开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,审核施工设计图纸和有关设计资料,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。技术人员详细阅读设计说明,熟悉设计和规范要求,详细审图,发现问题及时与设计单位协商解决。

5人员组织:

序号分工钢筋工工班(人)施工准备阶段钢筋加工20

环冠梁支撑施工钢筋加工30

环冠梁支撑施工钢筋运输、绑扎70

基础施工阶段钢筋加工20

基础施工阶段钢筋运输、绑扎100

主体施工阶段钢筋加工30

主体施工阶段钢筋运输、绑扎100

第1页共15页

劳动力组织统计表(主体阶段)

序号职责分工人员数量备注

1 负责人 1

2 技术主管 1

3 技术员 1

4 质量员 1

5 安全员 1

6 试验员 1

7 材料员 1

8 工班长 1

9 钢筋工130

9 焊接工 6

6材料要求

6.1钢筋验收

钢筋进场必须出厂质量证明书或试验报告。经过加工的钢筋确保有标识,标识上写明此部分钢筋所用工程部位、对应配筋单号及其上的钢筋号。进场钢筋必须验收,验收时要严格按相关规范、图纸及配筋单执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并作好相关物资管理记录和重新进场计划。

6.1.1钢筋原材料验收

原材料试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60t可作为一批;原材复试应符合有关规范要求。

6.1.2钢筋外观检验

对进场的钢筋,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得有颗粒或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和污漆等,钢筋端头必须保证平直无弯曲。钢筋表面的凸块不允许超过螺纹的高度。

6.1.3钢筋性能检验

(1)力学性能的检验

a.热轧带肋钢筋

每一验收批取一组试件(拉伸2个、弯曲2个),取样时从同一验收批中任选的两根钢筋中切取试样,切取试件时,从每根钢筋端部先截去50cm,然后再截取两根,一根做拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率),另一根做弯曲试验。试验时,如有一个试验结果不符合规范所规定的数值时,则应另取双倍的试样,对不合格的项目做第二次试验,如仍有一根试样不合格,则该批钢筋为不合格品不予验收。

b.低碳钢热轧圆盘条

每一验收批取一组试件,其中拉伸1个、弯曲2个(取自不同盘)。切取试件时,从每盘钢筋端

部先截去50cm,然后再截取所需长度试样,分别做拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)及弯曲试验。试验时,如有一个试验结果不符合规范所规定的数值时,则应另取双倍的试样,对不合格的项目做第二次试验,如仍有一根试样不合格,则该批钢筋为不合格品不予验收。

(2)化学性能的检验

对化学成分不合格或加工中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常,对该批钢筋有怀疑的以及进口钢筋等必须进行化学成分检

(3)钢筋可焊性试验

钢筋工程在施工之前应根据施工条件进行试焊。

6.2材料管理

(1)钢筋成品进场后严格按分楼层、分部位、分流水段和构件名称分类挂牌堆放,存放钢筋成品场地已经过硬化,并设有排水坡度。堆放时,钢筋下垫以垫木,离地面不少于20cm,防止钢筋锈蚀和污染。钢筋堆放场地购置足够的塑料布,防止雨、雪天气造成钢筋锈蚀。

(2)钢筋在吊装过程中由专人将钢筋吊装至指定地点,并标识明确。避免在倒运过程中混淆。

(3)钢筋加工成品在堆放场地明确标识规格及型号,吊装过程中钢筋上挂标识布条,保证在施工中能够正确使用到结构施工中。

7 机具配备

加工机械在钢筋加工前调试到位,由机械操作人员专职进行维护,保证机械的正常使用及精确度的调整;施工工人配备钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等小型工具。钢筋加工机械及数量见机械设备配置表。

机械设备配置表

序号名称数量

1

钢筋弯曲机4台

2

钢筋切断机4台

3

钢筋调直机4台

6台

4

电焊机

5 电动套丝机2台

8施工工艺流程

进场分类

检验

调直

下料

弯曲成型

钢筋连接

绑扎及安装

验收

9 施工作业方法及要求

9.1钢筋的调直

(1)供货厂家在运输过程中应保证钢筋不弯曲、不变形,如果出现弯曲、变形情况,可采用锤直或扳直的方法进行调直。

(2)施工中采用钢筋采用冷拉调直时, HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级钢筋的冷拉率不宜大于1%。钢筋调直后应平直、无局部弯曲。

9.2钢筋的除锈

钢筋加工前,先对由于潮湿或雨水引起的钢筋锈蚀进行除锈。所有钢筋采用钢丝刷进行手工除锈。对于锈蚀严重形成老锈、片锈的钢筋禁止使用。

9.3钢筋的配料

根据工程的施工图纸及规范要求,对工程各部位进行详细的钢筋配置,配置过程中,若发现框架节点、暗柱及连梁节点钢筋过密,一定要先放样,提前采取措施,便于现场的加工制作。配筋单必须先经审核,无误并签字后方可进行钢筋加工。

9.4钢筋切割

(1)钢筋弯曲成型前,应根据配料表要求长度分别截断,需用钢筋切断机进行。

(2)应将同规格钢筋根据不同长短搭配,统筹排料;一般先断长料,后断短料,以减少短头和损耗,避免用短尺量长料,防止产生累计误差,应在工作台上标出尺寸、刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,必须切除。

9.5钢筋的弯曲成型

将切割好的钢筋按照配筋单分区、分段、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。钢筋成型加工控制重点为箍筋加工、梯子筋、定距框、马凳的加工以及直螺纹接头的加工质量。

9.5.1箍筋的成型

(1)HPB235级钢筋采用人工操作摇手扳子进行钢筋成型,末端做成180°弯钩,其圆弧弯曲半径为钢筋直径的1.5倍且不应小于主筋的半径,平直长度为10d且大于75mm;顶板支座负弯矩钢筋末端做成90°弯钩,平直长度应符合设计要求;HRB400级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,当钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲半径为钢筋直径的2.5倍且不应小于主筋的半径,平直长度应符合设计要求;抗震结构箍筋平直长度为10d且大于75mm。

(2)为了保证箍筋加工的准确性要求在加工机具的操作平台上用角钢焊出135度、90度及弯钩平直长度控制线。

9.5.2梯子筋、定距框、马凳的加工

(1)梯子筋的加工应根据墙厚、钢筋设计间距在标准模具内加工。

(2)定距框根据柱(暗柱)的断面尺寸、钢筋设计间距在标准模具内加工,定距框中的顶模棍采用砂轮切割机切割;马凳的加工根据板厚、铺设方向及钢筋保护层确定其高度进行加工。

(3)梯子筋、定距框、马凳成品及其相应模具应纳入预检中,梯子筋、定距框的分档间距应准确,马凳高度应准确。

(4)梯子筋、定距框、马凳应根据墙厚、板厚、钢筋粗细选用合适的钢筋作为骨架,焊接应牢固,其刚度应附合支撑要求。

9.5.3直螺纹接头的加工

9.5.3.1钢筋连接套筒制造

(1)钢筋连接套筒应按照产品设计图纸要求在工厂制造,重要的尺寸,外径、长度、螺纹牙型及精度应有生产检验。

(2)钢筋连接套筒尺寸应满足产品设计要求。

(3)钢筋连接套筒不得有表面裂纹及内纹、不得有严重的锈蚀。

(4)钢筋连接套简装箱前套筒应有保护端盖,严禁套简内进入杂物。

9.5.3.2钢筋丝头制造

(1)钢筋下料时不得用热加工方法切断:钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或扭曲;钢筋端部不得有弯曲,出现弯曲时应调直。

(2)滚丝器应与钢筋规格调整一致,丝头滚轧长度应满足设计规定。

(3)钢筋丝头加工时,不得在没有切削润滑液的情况下加工;应使用水性切削润滑液,不得使用油性切削润滑液。

(4)钢筋丝头螺纹中径、牙型角及丝头长度应符合规定;钢筋丝头有效丝扣中径的圆柱度(每个螺纹的中径)误差不得超过0.2mm;标准型钢筋丝头有效丝扣长度应不小于1/2连接套筒长度,其它连接形式应符合产品设计要求。

(5)钢筋丝头加工完毕后,钢筋套丝的质量,必须由操作工人逐个用牙规和卡规或环规进行检查。钢筋的牙形必须与牙形规相吻合,其小端直径必须在卡规或环规的允许误差范围内。不合格的丝头要切除重新加工。

(6)钢筋丝头加工完毕经检验合格后,应立即带上保护帽或拧上连接套筒,防止装卸钢筋时损坏丝头。

(7)钢筋丝头表面不得有严重的锈蚀及损坏。

9.5.4钢筋加工允许偏差

项目允许偏差(mm)

受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸±10

弯起钢筋的弯折位置±20

箍筋内净尺寸±5

10质量控制要点及措施

10.1 钢筋连接的一般要求

10.1.1钢筋接头要求

钢筋的接头设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不可设置两个或两个以上的接头。接头的末端至钢筋弯起点的距离不小于钢筋直径的10倍。接头应相互错开,当采用搭接接头时,从任一接头中心至1.3倍搭界长度区段范围内,(或当采用机械及焊接接头时在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍且不小于500mm的区段范围内)有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表规定:

接头型式受拉区受压区

绑扎搭接接头≤25% ≤50%

机械或焊接接头≤50% 不限

10.1.2钢筋绑扎搭接连接

(1)绑扎接头中钢筋横向净距大于或等于钢筋直径且不小于25mm。

(2)现浇钢筋混凝土板下部钢筋不得在跨中搭接,板上部钢筋不得在支座搭接。

(3)梁的底部纵向钢筋的接长,选择在支座或支座两侧的1/3跨度内,不应在跨中接长,梁的上部纵向钢筋在跨中1/3范围内接长,不应在支座处接长。

(4)钢筋搭接范围内设三道绑扣。

50

50

纵筋搭接区绑扣示意图

绑扎扣(三道)搭接区

搭接区

水平筋

三道纵筋搭接区绑扣示意图

10.1.3钢筋直螺纹连接

(1)钢筋下料要求端部平直,不得有马蹄形。套丝工人均应相对固定,经培训后持证上岗。套丝工人应逐个目测检查套丝质量,并抽检10%丝头,用螺纹规进行检查。套丝时必须加润滑液进行套丝。

(2)加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺纹量规检查,保持在规定的波动范围内。现场连接钢筋时,应使套筒两端钢筋相互顶紧,并保持套筒的居中位置。

(3)不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过2级。

(4)连接钢筋时必须用管钳扳手拧紧,使两钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧,或用锁紧螺母锁紧并加以标记。接头拼装完成后,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。

(5)连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格应一致,钢筋上螺纹的形式、螺距、螺纹外径,应与连接套一致。并确保钢筋和连接套的丝扣干净、完好无损。

(6)连接钢筋时应对正轴线将钢筋拧入连接套。

(7)连接钢筋时,将已拧套筒的上层钢筋拧到被连接的钢筋上,并用扭力扳手把钢筋接头拧紧,直至扭力扳手在调定的力矩值发出响声,并画上油漆标记,以防钢筋接头漏拧。力矩扳手每半年应标定一次。

直螺纹钢筋定位标志和检查标志1--定位标志3--钢筋2--检查标志

4--钢套筒

4

3

a

2

a

1

1

2

(8)每个搭接区域按50%考虑搭接,下部筋接头位置尽量避开支座弯矩最大处;上部筋搭接尽量避开跨中最大弯矩处;接头连接完毕后,专人进行接头检查。梁钢筋连接上部筋在跨中1/3区段,下部筋连接在支座1/3区段;连接完毕后,专人进行检查。

(9)钢筋连接完后专人进行检查。钢筋接头试验在现场取样,取样时保证取样的质量和代表性,确保接头合格率100%。

10.1.3.1对套筒的要求:

(1)套筒表面无裂纹和其他缺陷;

(2)外形尺寸包括套筒内螺纹直径及套筒长度满足产品设计要求;

(3)套筒两端应加塑料保护帽。

10.1.3.2对丝头的要求:

(1)筋丝头检验合格后应尽快套上塑料保护帽,并按规格分类堆放整齐;

(2)雨期或长期堆放的情况下,对丝头进行覆盖防锈;

(3)丝头在运输过程中应妥善保护,避免雨淋、遭受机械损伤。

接头的强度必须合格,不足500个也作为一批,每批做3根试件作拉力试验。检验方法:检查接头拉伸试验报告。

10.1.4接头检验

(1)操作人员应认真逐个检查接头的外观质量,首先应注意钢筋与套筒的规格应一致,外露丝扣不得超过一个完整扣。质量员用力矩扳手抽检接头拧紧度。

(2)钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头连接工艺检验,工艺检验应符合下列要求:

(3)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根,接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验;三根接头试件的抗拉强度均不小于被连接钢筋实际抗拉强度0.95倍;

(4)现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验;

(5)直螺纹接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批;

(6)对每一验收批均应按Ⅰ级接头的性能进行检验与验收,在工程结构中随机抽取三个试件作抗拉强度试验:当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度标准值时,该验收批判定为合格;如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应再取六个试件进行复检,复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。直螺纹接头的单向拉伸试验破坏形式无论是钢筋母材拉断、套筒拉断还是钢筋从套筒中滑脱,只要强度满足要求均可视为合格;

(7)现场连续检验十个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样全合格时验收批接头数量可扩大为1000个,随机抽取同规格接头数的10%进行外观质量检查,钢筋与套筒规格应一致,接头无完整丝扣外露;

(8)用力矩扳手抽检接头的施工质量。抽检数量为:柱、剪力墙暗柱按接头数的15%,且每个构件的接头抽检数不得少于一个接头;墙体每100个接头作为一个验收批,每批抽检三个接头。抽检的接头应全部合格,如有一个接头不合格,则该验收批应逐个检查,对查出的不合格接头应进行补强;

(9)钢筋绑扎接头的搭接长度及接头位置应符合结构设计说明和规范规定。钢筋搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。

10.2.各部位钢筋绑扎施工

10.2.1承台、基础梁、地下室底板钢筋施工

(1)划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,让靠近底板保护墙边的钢筋离模板边为50mm,在防水保护层上弹出钢筋位置线(包括基础梁及墙钢筋位置线),钢筋就位时,按照钢筋位置线进行摆放钢筋。

(2)按弹出的钢筋位置线,铺设底板钢筋。

(3)钢筋绑扎时,钢筋交叉点全部绑扎,绑扎完的丝头压在底板钢筋上,方向一致,长度一致,保证扎丝绑扎规矩,钢筋不位移。

(4)为了有效控制底板钢筋保护层厚度,采用50×50×50mm C45豆石混凝土垫块(底板砼为C40),间距600*600mm呈梅花型进行摆放,要求横竖一条线,斜向一条线。

(5)绑完下层钢筋后,铺设马凳筋,马凳间距1.5米,在马凳上摆放纵横两个方向上排钢筋并且绑扎,绑扣方法同底板下层钢筋。

(6)根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱的插筋绑扎牢固,插入基础深度要满足锚固长度,其上端用水平定位框定位,水平定位框第一道放在插筋根部,与底板钢筋绑扎牢固,第二道放在插筋第一道搭接位置处,绑扎牢固,调整后保证插筋垂直。

(7)另外需特别注意电气、接地的预埋穿插。

(8)基础底板上下层钢筋之间用马凳筋架立,马凳筋采用φ20@2000×2000的钢筋,楼板马凳筋采用φ12@1200×1200。

(9)墙体、柱子在基础底板中插筋定位采用定距筋来控制钢筋的位置;

(10)墙、柱的钢筋采用定距框保证墙柱主筋间距位置准确,墙、柱钢筋保护层采用塑料垫块。

10.2.2剪力墙钢筋施工

墙筋绑扎前,用钢丝刷将污染的钢筋清理干净,测量工及时弹出墙体内外边线及控制线。混凝土工根据墙体内外边线用扁铲剔凿并将浮浆、石渣清理干净。

10.2.2.1校正甩槎筋位置

(1)根据已弹好的墙内外边线,对钢筋进行校正;对钢筋间距偏差超过±5mm的也要进行校正。

(2)校正甩槎竖向筋时,第一根竖向筋要求距两侧暗柱边距离为50mm,中间钢筋间距按图纸设计要求从中间向两边排列,排至第二根竖向筋时,如钢筋间距不符合图纸要求,允许对其进行调整,但钢筋间距不应大于图纸设计要求。

10.2.2.2暗柱绑扎

(1)暗柱竖向钢筋连接后,在暗柱竖筋对角用粉笔从下往上画箍筋分档间距线:箍筋起步筋距混凝土面为25mm,以上间距均按图纸设计要求进行绑扎。

(2)从上往下套箍筋,箍筋套完后从下往上绑扎,箍筋与暗柱主筋用20#绑扎丝采用兜扣绑扎,箍筋叠合处沿暗柱主筋顺时针或逆时针交错布置,箍筋与主筋绑扎要到位,同一暗柱大小箍筋要求用绑扎丝分开绑扎,箍筋弯钩要求135°保证平行。

(3)暗柱钢筋绑扎完后,用线坠吊垂直后,采用钢管架临时固定。

10.2.2.3墙分布筋绑扎

暗柱及端柱钢筋绑扎完后,较正垂直度并用钢管架将暗柱固定后再绑扎墙筋。绑墙水平筋时,根据竖向梯子筋分档间距安放水平分布筋(绑扎前先将梯子筋拉线调平并用上中下水平筋临时固定,竖向梯子筋比墙体立筋大一个等级并代替墙立筋,梯子筋每道墙设置2-3道),要求第一道水平分布筋距混凝土结构面不大于50mm 并在第一道暗柱箍筋之上,墙竖向筋与水平筋相交点均要用20#绑扎丝成八字扣绑扎。

10.2.2.4水平梯子筋设置

(1)在墙模板上口100mm 处放置水平梯子筋,水平梯子筋可周转使用,水平梯子筋与墙竖向筋用绑扎丝绑牢。在墙上口设置水平梯子筋可以保证墙竖筋的间距和平直。

LaE 50≥600

50

屋顶层

(2)检查墙体钢筋歪、扭位现象,调整合格后按要求设置塑料垫圈,塑料垫圈卡在水平钢筋或暗柱箍筋上呈梅花状布置,间距600mm 。

50

顶板标高

50

顶板标高

≥L L E +L L E ≥500竖向梯子筋

墙厚-30mm-水平筋之和

水平筋间距

顶模撑(墙厚-2mm;

一侧小1mm),两端刷防锈漆

墙厚-30mm-墙竖向钢筋直径之和-水平筋之和

(当为外墙时采用括号内数字)

墙体长度

水平定距框

50 50

竖筋间距

(40mm)

(3)当墙、柱变截面时钢筋按1:6调整到位,满足保护层的要求,保证墙体钢筋、暗柱钢筋垂直,拉筋间距600mm 梅花型布置。

φ8-2002 10

≤60

61

(4)钢筋保护层采用塑料垫块,间距内、外墙600×600,呈梅花型布置,外墙外侧采用50×50×15mm 厚砂浆垫块,间距600×600,呈梅花型布置,垫块间距均匀,横竖斜均在一条直线上。

10.2.3柱钢筋绑扎施工

(1)套柱箍筋,按图纸要求间距,计算好每根柱子箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的连接筋上,然后立柱子主筋。

(2)连接绑扎竖向受力筋。柱子主筋立起之后,钢筋连接位置距地必须大于500mm ,吊线垂保证柱子主筋垂直于地面,钢筋连接采用电渣压力焊。划箍筋间距线。在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

(3)柱箍筋绑扎:

a.按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,采用正反扣绑扎,扎丝缠在柱子内。

b.箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分采用正反扣绑扎。

c.箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋按50%交错布置,并绑扎牢固。

d.柱箍筋端头弯成135度,平直部分的长度为10d 且大于75mm (d 为钢筋直径)。 e.柱筋保护层厚度按图纸实际要求控制。

f.梁柱交接处,保证柱子的截面尺寸。

(4)柱筋在混凝土浇筑中极易偏位,混凝土凝固后很难校正,施工中应采取加固如下措施:

用?10钢筋焊成井字架

柱筋定位示意图

柱截面-钢筋保护层

柱截面-钢筋保护层

柱筋加固示意图:

1000

600

加固钢筋

模板

保护层垫块

塑料垫块

焊接钢筋

10.2.4梁钢筋施工

(1)梁内纵向钢筋的接头,下部钢筋应在支座处,上部钢筋应在跨中1/3净跨范围内。

--A

A 柱

主梁

次梁

次梁A

A

主梁

(2)在梁箍筋上加设塑料定位卡,保证梁钢筋保护层的厚度。

(3)梁采用封闭箍。先在梁四角主筋上画箍筋分隔线,对接头进行连接,将四角主筋穿上箍筋,按分隔线绑扎牢固,然后绑扎其它钢筋。钢筋的绑扎顺序均按规范进行。对于多排钢筋,采用纵横向钢筋相互支撑或附加撑铁,从而控制钢筋之间的排距。

(4)梁钢筋绑扎程序: a.布主梁筋,固定定位箍筋。

b.在梁四角主筋上画箍筋分隔线,绑扎箍筋。

c.布次梁主筋,固定定位箍筋。

d.绑扎次梁箍筋。

e.在主次梁受力筋下部及侧面挂垫块,确保保护层的厚度,受力筋为双排时,用短钢筋垫在两层钢筋之间,确保钢筋排间距。

10.2.5板钢筋施工

(1)钢筋绑扎时,单向板除外围两根筋相交点全部绑扎外,其余各点可交错绑扎,双向板相交点必须全部绑扎,板上部负弯矩筋拉通线绑扎,通过预先加工好的钢筋马凳来控制负弯矩钢筋的位置。采用八字扣绑扎(方向见下图),必须保证钢筋不位移;钢筋搭接范围内,除交叉点外,应另加三道丝扣进行绑扎。

(2)按弹出的间距线,先摆受力主筋,后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

(3)楼板短跨向上部主筋应置于长跨向上部主筋之上,短跨向下部主筋应置于长跨向下部主筋之下。

(4)楼板钢筋保护层垫块采用水泥砂浆垫块;马凳使用Ф12钢筋500mm-800mm间距一道,要求摆放均匀,整齐。

(5)顶板钢筋锚固于墙或梁内,锚固长度符合设计和规范要求。

(6)顶板钢筋绑扎完毕后,调整墙体竖向钢筋,并用水平定位梯子筋定位,确保钢筋保护层正确,钢筋不位移、不超高。

10.2.6楼梯钢筋施工

(1)在楼梯底板画主筋和分布筋的位置线。

(2)依据设计图纸中梁筋、主筋、分布筋的方向,绑扎楼梯梁时,先绑梁后绑板。板筋要锚固到梁内,然后绑扎主筋再绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。休息平台施工缝处必须加马凳,马凳脚部垫垫块;楼梯梁用顶梁撑顶住。

(3)下铁筋绑完,绑扎踏步钢筋,然后再支踏步模板。

10.2.7构造柱钢筋施工

根据建筑图中后砌墙位置,按规范做好构造柱插筋的预留及拉结筋埋件的预埋工作。混凝土施工完后做好钢筋清理和保护。

10.3质量标准

(1)严格控制直螺纹加工质量。先做试件,试件外观及物理力学性能检验合格确认工艺后,方可成批制作,制作的成品应逐个进行外观质量检查,不合格者不得使用。缺扣、松扣、漏扣现象不能

出现。

(2)钢筋焊接前、必须根据施工条件进行试焊,试焊合格后方可施焊。弯钩的朝向应正确,搭接长度满足的要求。箍筋的间距应符合设计要求,起步筋为50mm(考虑与水平筋相交处可调整为30mm),弯钩角度为135度

(3)水平筋的位置,间距不符合要求:墙体起步筋为50mm,与箍筋冲突时,箍筋降低到距地30mm;墙体绑扎钢筋时简易脚手,弯钩平直长度为10d,弯钩方向一致,角度一致,平直段长度一致,箍筋间距一致。架,施工人员不得蹬踏墙体钢筋,以免水平筋发生位移。

(4)下层伸出的墙体钢筋和竖直钢筋绑扎时应先将下层墙体伸出的钢筋调直理顺,保护层偏移时按1:6进行调整(水平段为1时,竖向弯曲段为6),然后再进行绑扎。

(5)门窗洞口加强筋位置尺寸不符合要求:应在绑扎前根据洞口边线将加强筋位置调整,绑扎加强筋时应吊线找正。

(6)剪力墙水平筋锚固长度必须符合的要求。钢筋搭接位置必须高度一致。钢筋保护层必须满足设计的要求,允许偏差±1mm。

10.4其他应注意的问题

(1)在结构开始施工之前,即着手进行预留预埋的统计工作,并编制详细的作业指导书指导施工。

(2)作为电气接地引下线的竖向钢筋必须标识清楚,焊接不但要满足导电要求,更要符合钢筋焊接质量要求。

(3)在对所有竖向钢筋接头按规范检验合格并做好标识后方可开始绑扎,绑扎时要求所有受力筋与箍筋或水平筋绑牢,柱子角部主筋与角部箍筋绑牢。楼板负弯矩筋弯钩必须向下,不得平躺或朝上方向。

(4)保证拉结筋埋设数量及位置准确,以满足围护结构抗震设防要求。

(5)按照相应的布筋原则及规范进行钢筋施工,确保钢筋工程的施工质量,为工程的结构安全奠定基础

11安全控制要点及环保措施

(1)钢筋加工机械的操作人员,应经过一定的机械操作技术培训,掌握机械性能和操作规程后方能上岗。

(2)钢筋加工机械的电气设备,应有良好的绝缘并接地,每台机械必须一机一闸,并设漏电保护开关。机械转动的外露部分必须有安全防护罩,在停止工作时应切断电源,锁好电闸箱。

(3)钢筋机械使用前,应先空转运行时车正常后,方能开始使用。

(4)使用钢筋弯曲机时,操作人员应站在钢筋活动端的反向,弯曲400mm长的短钢筋时,要有防钢筋弹出的措施。

(5)粗钢筋切断时,冲切力大,应在切断机口两侧基座上安装两个角钢栏杆,防止钢筋摆动。

(6)加工较长的钢筋时,用有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。

(7)在焊机操作棚周围,不得堆放易燃品,机身应保持良好接地。闪光对焊闪光火花飞溅的区域内,要设置宝钢板或水泥石棉挡板防护装置,在对焊机与操作人员之间,应在机上装置活动罩。

(8)焊工操作应穿工作服,戴防护手套与鞋盖,劳保用品应保持干燥。

(9)钢筋安装搬运要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物,特别要防止碰挂周围和上下方的电线。

(10)安装悬空结构钢筋时,必须站在脚手架上操作,不得站在模板上或支撑安装。

(11)现场施工的照明电线及混凝土振动器线路,不准直接挂在钢筋上,如确实需要,应在钢筋上架设横担木,将电线管在横担木上;如采用行灯时,电压不得超过36V。

(12)起吊钢筋骨架和安装钢筋时,要与附近高压线路或电源保持一定的安全距离,在钢筋林立的场所,有雷雨时不准操作和站人。

(13)在高空安装钢筋必须扳弯粗钢筋时,应选好位置站稳,系好安全带,防止用力过猛掉下,现场操作人员均应戴安全帽,气压焊操作人员应配戴气焊防护目镜,手套。

(14)现场钢筋气压焊接作业地点及下方不得有易燃易爆品,使用氧气瓶、乙炔瓶、压头钳时,三者的距离不得小于10米,如不能满足要求时,应采取遮蔽措施,不得将点燃的焊具随意卧放在模板或挂在钢筋上。

(15)现场在进行钢筋加工及成型时,要控制各种机械的噪音。将机械安放在平整度较高的平台上,下垫木板。并定期检查各种零部件,如发现零部件有松动、磨损,及时紧固或更换,以降低噪音。浇筑砼时不要振动钢筋,降低噪声排放强度。

(16)钢筋原材、加工后的成品或半成品堆放时要注意遮盖(用苫布或塑料),防止因雨雪造成钢筋的锈蚀。如果钢筋已生片状老锈,钢筋在使用前必须用铁丝刷或砂盘进行除锈。为了减少除锈时灰尘飞扬,现场要设置苫布遮挡,并及时将锈屑清理起来,待统一清运到北京市规定的垃圾集中地。

(17)直螺纹套丝的铁屑装入尼龙口袋送废品回收站再利用。

钢筋焊接专项施工方案

观澜上域10#楼工程 钢筋机械连接和焊接施工方案 文件编号: 版本/修订状态: 受控状态: 分发号: 编制人: 审核人: 批准人: 巴中市华兴建筑有限公司 观澜上域10#楼工程 二0一五年一月

施工组织设计(方案)审批表 钢筋机械连接和焊接施工方案 编号: 序号:

1、工程概况 本工程钢筋的连接将有机械连接和焊接,机械连接主要是套筒连接;焊接包括电渣压力焊、闪光对焊、电弧焊。 (1)钢筋连接分为绑扎搭接、机械连接和焊接连接,后两种连接的类型及质量应符合《钢筋机械连接技术规范》(JGJ 107)及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18)。 (2)当钢筋直径≥22mm时应采用不小于Ⅱ级机械连接,钢筋直径≥20mm时不允许采用闪光对焊和电弧搭结焊。 (3)穿层柱受力纵筋连接应采用Ⅰ级机械连接。 (4)框支梁的纵向钢筋连接:采用Ⅰ级机械连接。框架梁的钢筋连接:一级抗震等级采用Ⅰ级机械连接,二、三、四级可采用焊接或绑扎连接(d≤20mm时)。 (5)框支柱的纵向钢筋连接:采用Ⅰ级机械连接。框架柱纵向钢筋的连接:一、二级抗震等级和三级抗震等级的底层应采用Ⅰ级机械连接;三级抗震等级的其它部位和四级抗震等

级的受力钢筋可采用绑扎搭接或焊接接头(d<20mm时)。 (6)冷扎带肋钢筋的连接严禁采用焊接接头。 (7)“同一连接区段内纵向受拉钢筋绑扎搭接接头”要求、“同一连接区段内纵向受拉钢筋机械连接、焊接接头”要求,详见《11G101-1》。 (8)梁及柱纵向受力钢筋的搭接接头长度范围内应配置加密箍,构造详见《11G101-1》。 2、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)(2011版); 《钢筋焊接验收规程》(JGJ18—2012) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—2001) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2010) 3、钢筋的机械连接 3.1、钢筋机械连接 (一)施工前准备工作验收 1.套筒:宜使用优质碳素结构钢或合金结构钢,应有供货单位出厂合格证、材质证明书、资料齐全方可使用。 2.主要机具:套丝机、管钳扳手、力矩板手等。 3.凡从事带肋钢筋螺纹连接工作的工人必须经过技术培训,持证上岗,班组成员相对固定。 4.作业场地应有安全防护措施,加强劳动保护,防止发生触电、机械损伤等事故。 (二)操作工艺

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

基础钢筋绑扎施工方案

基础钢筋绑扎施工方案 一、工程概况: 本工程为天地山水涧1期工程2-3#、2-4#、2-5#、2-6#楼及2#地下车库,位于郑州市迎宾路与田园路交叉口西南,由河南裕华置业有限公司建设,2#地下车库总建筑面积为3343.25㎡,建筑高度:3.9米;2-3#楼总建筑面积为3620.72平方米,建筑高度:18.420米;2-4#楼总建筑面积为2989.7平方米,建筑高度:18.530米;2-5#楼总建筑面积为2344.48平方米,建筑高度:18.360米;2-6#楼总建筑面积为2719.2平方米,建筑高度:18.510米;地上四层,框架剪力墙结构。 一、技术准备 1、熟悉图纸、钢筋下料完成。 2、在垫层上弹出钢筋位置线。 3、做好技术交底。 二、主要机具 钢筋钩子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。 三、作业条件 1、基础垫层完成,并符合设计要求,垫层上钢筋位置线已弹好。 2、检查钢筋的出场合格证,按规定进行复试,并经检验合格后方可使用。钢筋无油污、老锈,成形钢筋经现场检验合格。 3、钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。 4、绑扎钢筋地点已清理干净。 四、材料和质量要点 1)、材料的关键要求 施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸相一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意。2)、技术关键要求 基础钢筋的绑扎一定要牢固,脱扣、松扣数量一定要符合标准要求,钢筋绑扎时一定要确保钢筋位置准确。 3)、质量关键要求 施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求: 1、施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋要保证上下排钢筋的距离。 2、钢筋的接头位置及接头面积百分率要符合设计及施工验收规范要求。 3、钢筋的布放位置要准确,绑扎要牢固。 五、施工工艺 1)、工艺流程 2) 1 2、按钢筋位置布放基础钢筋。 3、基础钢筋采用双层钢筋,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。钢筋撑脚 见下图;

钢筋专项工程施工组织设计方案(完整)53429

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规、标准和相应法律、法规、国家强制性规及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于市洛龙区,至栾川高速公路的起点处,与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类 普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

补强施工方案

江门市常安路商业街 立面整治工程 补强施工方案 建设单位:江门市历史街区物业管理有限公司 编制单位:广州天衣防水补强新技术开发有限公司日期:二○○七年六月五日

目录 1.补强方案说明 (1) 1.1.施工依据 (1) 1.2.工程目的及原则 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工流程 (3) 4.结构加固方案 (4) 4.1.砖柱(Z1)加固 (4) 4.1.1.粘钢加固特点 (5) 4.1.2.粘钢加固工艺流程及操作要求 (6) 4.1.2.1.工艺流程 (6) 4.1.2.2.操作要点 (6) 4.2.轻钢结构连接点加固 (7) 4.2.1.商铺雨蓬连接点加固 (7) 4.2.2.广告牌连接点植筋加固 (9) 4.2.2.1.施工方法 (11) 5.改造加固工程的质量控制 (12) 5.1.砖柱结构包角钢粘钢加固施工的质量控制要点 (13) 5.2.化学螺栓锚固施工的质量控制要点 (14) 6.施工安全措施 (14)

江门市常安路商业街立面整治工程 补强施工方案 1.补强方案说明 1.1.施工依据 1.《民用建筑保养维护工程查勘与设计规程》JGJ117-98 2.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 3.《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90 4.《钢结构设计规范》GB 50017-2002 5.其它相关的国家设计规范和规定 1.2.工程目的及原则 本工程为商业街立面整治改造雨蓬而需要对原建筑物进行补强。目的是: 1、对墙基和柱基以最少干预为原则,进行加固处理。 2、对因改造雨蓬而涉及的上部受力结构,经鉴定存在安全隐患的梁、板、柱、墙进行加固处理。 原则是: 必要性原则—或称为最少干预原则,加固和维护措施尽可能少。 2.工程概况 常安路商业街的大部分房屋是二至三层建筑,建筑年代久远,工艺和建筑材料参差不齐,大多是当时按照海外华侨带回来的各国建筑图样,结

钢筋工程专项施工方案完整(2)

钢筋工程专项施工方案完整(2) 1

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 九寨沟风景名胜区一级消防站建设项目 钢 筋 制 安 专 项 施 工 方 案 江西省临川安石建筑工程有限公司

7月 一、编制依据 (1)成都美厦建筑设计有限公司设计的本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300- ) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300- ) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18- ) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107- ) 二、工程概况 1.工程名称:阿坝州红原县藏文中学学生宿舍楼建设项目及红原县色地乡和麦洼乡幼儿园建设项目; 2.工程地点:红原县邛溪镇、色地乡、麦洼乡; 3.资金来源:中央预算内资金及自筹; 4.建设规模:建筑面积798.15平方米,建筑层数2层,主体为框架结构,基础为独立柱基,建筑物总高7.5米.本工程包括建筑、装饰、安装及配套附属工程。 5.计划工期: 375日历天。 6. 质量标准:合格。

三、施工准备 1、技术准备 组织技术人员、施工管理人员认真熟悉图纸、会审记录、施工技术验收标准,作好技术交底及安全交底,并组织班组人员学习有关技术标准及操作规程,熟悉施工图纸,对绑扎中存在的重点、难点组织攻关小组,采取相应措施解决,确保钢筋绑扎质量,并按进度计划提出材料需用及加工计划。 2、材料准备 提前作好带绑扎丝的砂浆垫块,按计划提前制好支撑铁件或铁马凳。并准备好施工工具。 3、钢筋原材料的验收及堆放 对进场钢筋严把质量关,每批进场的钢材必须具有出厂质量证明书,按批号和直径大小分批现场抽样(试验及监理人员参加),进行力学试验合格后,方可使用到工程中。 四、施工流程

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 准池铁路站后工程房建3标,起于卧厂站,终于神池南站。区间设有线路巡道工区、线路维修工区、隧道给水所及相关附属工程。线路全长61.858公里,全线分8个工点,共有大小房屋38处,最高6层,建筑总面积16660.7m2,站场面积80784.4 m2,及与之配套的给排水、暖通、室内装修、附属工程等。 二、编制依据 1、本工程基础施工的设计图纸和设计技术要求; 2、本工程合同及招标技术文件; 3、相应的国家现行技术标准; 4、施工规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》GB 50204—2002; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1、钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否 有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道

检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2、施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严 格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3、钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净, 带有颗粒状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺 除锈→调直→切断→弯曲成形→加工检查质量 (三)、施工要求 1、钢筋调直:可用机械或人工调直。直径小于12的盘圆钢筋,使用冷拉调 直,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%;直径大于12的钢筋应采用机械切断、弯曲。 经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应是钢筋截面面积减少55。 2、钢筋切断:钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先 断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋弯钩或弯曲: 1)钢筋弯折:HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的

【工程】钢筋工程专项安全施工方案

钢筋工程专项安全施工方案 目录 一、工程概况 (4) (一、)建筑概况………………………………………………….4 (二)、结构概况 (4) 二、组织机构及责任分工 (5) 三、施工准备……………………………………………………………….6 (一)、技术准备…………………………………………………,7 (二)、机具准备 (7) (三)、劳动力准备.......................................................,8 四、施工方法 (8) (一)、底板钢筋施工 (8) (二)、柱子钢筋施工 (8) (三)墙钢筋施工 (9) (四)梁钢筋施工 (10) (五)板钢筋施工 (10) (六)楼梯钢筋施工 (10) 五、特殊工序的工艺要求……………………………………………,10 六、质量控制措施 (13) 七、质量标准 (14) 八、安全生产措施 (16) 九、文明施工措施……………………………………………………..17 十、对突发事件,应急措施方案

一、工程概况 (一)建筑概况 世纪朝阳工程位于成都市宏济新路东北面,原四川电缆厂厂址内,建筑施工图由成都基准方中建筑设计事务所负责设计。 本工程地下室总建筑面积20796.34m2,地下一层(设有部分夹层),±0.00相对于绝对标高496.710m。 (二)结构概况 本工程主体为钢筋砼(框架)剪力墙结构,按六级二等人防标准设计,抗震设防烈度为七度,建筑结构安全等级为二级,地基基础安全等级为一级,

二、组织机构及责任分工 项目组织机构组成及责任分工见下表 三、施工准备 (一)技术准备

墙柱补强加固施工专项方案

目录 一、基本情况 二、质量问题 三、分析质量问题的原因 (一)、管理因素 (二)、技术因素 四、处理措施 (一)、管理措施 (二)、技术措施 五、实施方案 (一)、施工准备 (二)、整改管理组织机构组成体系(三)、劳动力准备 (四)现场操作工艺流程 (五)加固补强操作要点交底(六)、施工方法 六、质量保证措施 七、修补质量要求 八、后续施工加强管理预防涨模措施 (一)、模板方面 (二)、混凝土浇筑方面

花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段 (26#栋、27#栋)墙柱补强加固专项施工方案 一、基本情况 1、工程名称:花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段 2、建设地点:花垣县城南 3、建设单位:花垣县住房和城乡建设局 4、设计单位:湘西州一品建筑设计院有限公司 5、监理单位:湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 6、工程具体情况: 本工程为花垣县2014年公共租赁住房工程(26#、27#栋)项目,为二类建筑,建筑使用功能为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。建筑面积为28910m2,26#栋地上20层,27#栋地上20层地下1层,框剪结构建筑高度61米,1-20层、层高3.0m,地下4.0米,长29.9m,宽28.2m。26#栋现一至四层墙柱已拆模;27#栋一至三层已拆模。因施工项目部一味的追求盲目工程进度,管理人员在过程质量检查中未及时跟进,施工操作人员不严格按照技术交底的要求进行施工造成了部分墙柱轴线偏差及垂直度超过规范要求。 二、质量问题。 花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段26#栋一至四层出现部分剪力墙轴线偏差及垂直度偏差超过规范要求;27#栋一至三层出现部分剪力墙轴线偏差及垂直度超过规范要求,一层c 轴交5轴KJ-3出现偏位和垂直度超过规范要求(详细数据见后施工

钢筋专项工程施工组织设计方案(下载)54634

城右岸三期二标段钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 市金统建筑责任 二O一六年十一月

目录 目录 (2) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (5) (二)机具准备 (5) (三)材料准备 (6) 四、钢筋加工 (6) 1、主控项目 (6) 2、一般项目 (7) 五、钢筋连接 (8) 1、主控项目 (8) 2、一般项目 (8) 六、钢筋安装 (9) (一)控制项目 (9) (二)、新技术、新工艺、新材料的应用 (10) (三)安装方法 (10) 七、电渣压力焊 (15) (一) 准备工作 (15) (二) 操作工艺 (15) (三)质量标准 (17)

(四) 应注意的质量问题 (18) 八、直螺纹套筒连接 (18) (一) 准备工作 (18) (二) 操作工艺 (19) (三) 工艺要求及标准 (19) (四) 质量检查 (20) (五) 成品保护 (20) 九、钢筋定位 (20) 十、质量控制 (21) 十一、安全要求 (22)

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》(JGJ 18—2012) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)4.《混凝土结构设计规》(GB50010—2010) 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011—2010) 6.《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011) 7.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—2012) 8.《钢筋机械连接通用技术规》(JGJ107—2010) 9.《冷轧带肋钢筋混凝土技术规》(JGJ95—2011) 二、工程概况 建设单位:信蜀投资; 设计单位:基准方中建筑设计; 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院; 监理单位:康盛监理咨询; 总承包单位:金统建筑责任; 本工程位于市双流县,地面下设两层地下室(局部三层),地面上由18#、30#楼。总建筑面积53817.373㎡,其中地下建筑面积17076.073㎡,18,30楼地面下设2层地下室,地上33层,房屋总高度为96.950米,采用剪力墙结构。 三、施工准备

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案 8.2.4.1概况:本工程地下室车库部分为人防工程,基础为桩基础筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表: 8.2.4.2施工顺序 1、总顺序:五级人防→六级人防 2、流程顺序:底板底层钢筋安装→地梁钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。 8.2.4.3施工方法及施工要点 1、施工准备 ①、工程所需钢筋材料必须到场,且有合格证及复试报告,合格后使用。 ②、工程所需各种机械、设备到场就位,而且保持完好能正常运转。 ③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。 2、钢筋质量控制:钢筋工程在工程主体结构中起核心作用,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格执行“三检制”,认真跟踪检查,其重点控制的内容为: ①、钢筋的长度:认真审查钢筋的配料单,保证钢筋下料长度符合设计要求。 ②、钢筋的锚固:审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求;现场检查钢筋的安装位置。 ③、钢筋的接头:接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。 ④、钢筋的位置:钢筋间距、排距、标高是否正确,纵向筋两端是否到位。 ⑤、抗震要求:箍筋的弯钩的角度和长度,审查配料单进行把关,梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。 3、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,同时进行现场抽样,做复试检测。 ②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2002的规定。 4、钢筋的配料 ①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算下料长度和根数,最后进行汇总,填写正式配料单。 ②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。 ③、配料时,首先熟知图纸及规范,对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握,以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。 5、钢筋的下料与加工 本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用,提高钢筋的利用率及成材率。 ①、钢筋调直:采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I 级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 ②、钢筋切断采取切断机进行,根据配料单尺寸严格进行切断,切断后进行编号并分别堆放。 ③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。 ④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工,其偏差为±10mm,箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 ⑤、箍筋弯折角度为135度,封闭筋为焊接。 ⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。 6、钢筋接头 钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下: ①、接头方式:Φ20以上(含Φ20)水平钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ18水平钢筋采取焊接接头;Φ16以下水平钢筋采取绑扎接头;Φ25以上(含Φ25)水竖向钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ25竖向钢筋采取焊接接头;Φ16以下竖向钢筋采取绑扎接头。水平钢筋采用闪光对焊;竖向钢筋采用埋弧焊(电渣压力焊)。 ②、接头位置:钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置,地梁、底板钢筋:底层钢筋布置在跨中,上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上(即:按接头率50%为:1.4LaE;按接头率25%为:1.2LaE)。柱墙水平钢筋的搭接位置按照结说-1执行。

钢筋原位补强专项施工方案

临江新天地A标段7地块(一期)1#~7#楼及地下室 钢 筋 取 样 原 位 补 强 方 案 编制: 审核: 审批: 福建省永泰建筑工程公司 2009年08月12日

目录 一、工程概况 (2) 二、钢筋“直螺纹”机械连接施工 (3) 三、钢筋电渣压力焊施工 (8) 四、钢筋手工电弧焊 (15) 五、钢筋原位取样后补强措施 (22)

钢筋原位补强专项施工方案 一、工程概况 临江新天地A标段7地块(一期)位于福州市仓山区中档路东侧,港头河南侧,属于框剪结构;本工程包括1#~7#楼,其中1#楼地下室1层、地上17层,建筑总高度48.6m;建筑面积约14996.84 m2(其中地下室2700 m2),2#、3#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.65m;2#楼建筑面积约14958.93 m2(其中地下室2700 m2),3#楼建筑面积约15081.41 m2(其中地下室2700 m2),4#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.0m;建筑面积约22008.92 m2(其中地下室2700 m2),5#楼地下室1层、1~16轴地上15层,建筑高度43.35m;17~48轴地上18层,建筑高度48.75m;建筑面积约22494.32 m2(其中地下室2700 m2),6#、7#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.35m;6#楼建筑面积约11045.85 m2(其中地下室2700 m2),7#楼建筑面积约18042.0 m2(其中地下室2502.7 m2);建筑总面积约118628.27 m2(其中地下室18702.7 m2)。建筑层高1#~5#楼为2.7m,其余均为2.8m;总工期780天。 本工程由福州仓前山房地产开发有限公司投资建设,福建众合开发建筑设计院设计,化工部福州地质工程勘察院地质勘查,福建省中福工程建设监理有限公司监理,福建省永泰建筑工程公司组织施工。 本工程地下室底板和顶板钢筋采用绑扎搭接或单面搭接焊,基础梁、独立柱及其他直径大于22㎜的钢筋采用“直螺纹”机械连接,直径小于22㎜大于14㎜的柱墙筋采用电渣压力焊,除此之外所有的钢筋均采用绑扎搭接进行连接。

钢筋工程专项施工方案完整版本

钢筋工程施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《混凝土螺纹接头技术规程》(GB50204-2002) 二、工程概况: 先锋国际时尚广场由湖南建锋置业有限公司投资新建,位于先锋东路与华盛实业房地产有限责任公司交汇处,建筑结构形式是:负一层为车库,一层至三层为商场,四层至十六层为住宅楼,采用框架剪力墙结构体系,±0.000标高相当于绝对标高142.20m。地下车库层高为4.8m,一层二层层高为4.4m,三层层高为4.5m,四层以上为住宅,层高均为2.8m。建筑物总高度为49.7m。建筑物工程等级为一级,合理使用年限为50年,建筑防火等级为一级,本工程因不属于地震区,不做抗震要求,本工程结构安全等级一级。 三、施工部署 1、施工段划分 基础工程及地下室及主体工程三层,近膨胀带和后浇带每层可分8个施工段,上部第一栋每层分2个施工段,二,三栋按层为一个施工段。 2、施工现场平面布置

基础及地下部分视情况确定,总体见总平面布置图。 3、材料进场计划 材料进场计划随工程进度由公司预算分段分层造出材料计划。 四、施工准备 1、审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上的问题提前与设计联系解决。 2、测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;地板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织侧放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板混凝土浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。代竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 3、原材料采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行IS09001:2000质量标准和相关程序文件。 4、机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 (2)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证3台钢筋剥肋滚压直螺纹机,其技术参数如下表所示:

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 2011.12.25

一、工程概况 本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积71498.23 m2,地上建筑面积51268.49m2,地下建筑面积20229.74m2;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距90.3m,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距41.4m,E-J轴,轴距30.9m。 ④设计指标见下表: 2、结构设计

①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深18.0m。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。

钢筋工程专项施工方案46777

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------------------------1 二、工程概况--------------------------------------------------------------------------1 三、施工准备--------------------------------------------------------------------------1 四、钢筋加工--------------------------------------------------------------------------3 五、钢筋连接--------------------------------------------------------------------------4 六、钢筋安装--------------------------------------------------------------------------5 七、电渣压力焊-----------------------------------------------------------------------11 八、直螺纹套筒连接-----------------------------------------------------------------15 九、钢筋定位--------------------------------------------------------------------------16 十、质量控制--------------------------------------------------------------------------17十一、安全要求-----------------------------------------------------------------------19

扶梯加固安装工程专项施工方案

一、编制依据 (1)设计院出具的设计变更; (2)甲方出具的工程指令; (3)具有相应资质及法人营业执照的专业工程公司; (4)现行的施工规范; 二、工程概况 (1)因电梯安装要求与实际施工结构不符,由建设单位出具的指令变更及设计院出具结变第(61)号变更。我施工单位考虑到现有施工工艺的技术水平不一定能够达到设计变更指示的理论数据,故委托具有专业资质的加固公司对此部位进行施工。 (2)、①对于钢筋锚固长度满足条件的植筋深度为22d;不满足条件的采用穿孔塞焊,钢板与箍筋焊接,锚孔内灌环氧树脂; ②首先对锚孔进行定位放线,钻孔时保证孔径大小; ③钻孔后进行清理锚孔内壁; ④按规范要求植入钢筋; ⑤待强度增长完成后进行逐个钢筋拉拔试验及出具检测试验报告; ⑥绑扎钢筋对需要焊接的梁板钢筋进行焊接; ⑦钢筋的验收工序,支撑模板及支模后的清理工作; ⑧模板验收;

⑨浇筑混凝土的工序; ⑩浇筑时留取试块同时送试验室送检,监理全程监督浇筑后养护及成品保护工作。 三、技术施工及部署 相关技术人员深度掌握设计图纸及指令变更,对加固本组作业人员进行技术交底。我单位技术人员在此部位施工工程中全程旁站、逐工序进行报验,严格按照指令结变第(61)号变更及规范施工。 (1)首先对需剔除部分进行剔凿,将变更指示需剔除钢筋进行切割,除此之外不破坏任何原有钢筋。 (2)放线确定需植筋位置,进行钻孔锚孔端部距原混凝土外边缘的距离不应小于2倍的锚孔直径。 (3)对需要植筋部位进行凿毛,对钻孔位置进行清洗 (4)在原梁钢筋上部植入318钢筋;在新梁上部植入2 16沿梁通长设置,梁下部植入318钢筋沿梁通长设置, 中部植入214@200钢筋,其中植入箍筋与原梁箍筋焊 接,新加箍筋必须保证与原箍筋双面焊接长度5d,植筋 时先将胶液注入孔内,并将孔壁涂搓均匀,钢筋表面的植 入部分抹胶,然后将钢筋植入孔内并轻微转动,胶内不得 有气泡,以钢筋植入后有少量结构胶挤出为宜。在植入钢 筋时严格按照混凝土结构锚筋说明的第2、3、8、11、13

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录 钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 工程名称:常熟市2017A-009地块住宅用房项目

建设地点:江苏省常熟市台山路西侧、达海路北侧 建设单位:常熟市必达房地产开发有限公司 设计单位:苏州安省建筑设计有限公司 建筑总承包单位:江苏金土木建设集团有限公司 2017A—009地块1,2,3,5,6,7#楼及配套工程建筑设计使用年限:50年建筑高度: m 地上11层地下室一层总建筑面积: 2 高层建筑防火设计分类:二类耐火等级:地上二级抗震设防烈度:七度建筑热工设计分区:夏热冬冷地区建筑光气候分区:IV区绿色建筑等级:二星级结构形式:剪力墙结构基础采用筏板基础。 本工程钢筋采用HPB300、HRB335、HRB400级钢,焊条HPB300级钢采用E43型焊条,HRB400级钢筋采用E55型焊条。 二、编制依据 1、常熟市2017A-009地块住宅用房项目建筑、结构施工图纸 2、常熟市2017A-009地块住宅用房项目施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2015 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8、《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32J16-2014 J10687-2014 9、其他国家及地方性规范规程 10、碧桂园集团两防要求 三、钢筋分项工程质量保证措施 1、钢筋的检验 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单一式两份,随料到达。尽量是原件,若使用复印件,须加盖材料专用章,注明原件存放地,复印人,复印时间。材料员收到后,验收货与证是否符合,若符合,则在质量证明书右上角,写明进货时间和数量,作原材料登记台帐,然后交资料员存档。 钢筋的取样方法: (1)每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成。-热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条余热处理钢筋每批数量不得大于60t,冷轧带肋钢筋每批数量不得大于50t。 (2)每批钢筋取试件一组,其中,热轧带肋、热轧光圆、余热处理钢筋取拉伸试件2个,弯曲试L件2个;低碳钢热轧圆盘条取拉伸试件1个,弯曲试件2个;冷轧带肋钢筋拉伸试件逐盘1个,弯曲试件每批2个,必要时,取化学分析试件1个。 (3)取样方法。

筏板基础钢筋施工方案(1)

筏板基础钢筋施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-1999 2、《钢筋等强度剥肋滚压且螺纹连接技术规程》Q1JY16-1999 3、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》03G101-1 4、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》04G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7恒大城工程四期图纸 二、工程概况 本工程为恒大城温江项目工程四期,即59~61#建筑及其裙房和地下室。该工程位于成都市温江区凤溪大道旁,地势平坦。无施工场地。 该工程采用钢筋混凝土现浇框剪结构,建筑面积约5.78万m2,地下二层,地上三十层,其中裙房四层。四层设梁式转换层。设计使用年限50年。 根据设计,本工程主楼采用筏板基础,其中筏板厚度为1.8m,2m;附楼抗浮板,抗浮板厚度为0.45m,筏板基础钢筋需要量大。 三、施工准备 1、机械设备:钢筋切断机、弯曲机、对焊机及相应的配套吊装设备。 2、材料: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核和提出供货要求,特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。为便于钢筋供货合理,供方优选1-2家为宜。 (2)各种规格、型号、级别的钢筋,必须具有出厂合格证,进场复试合格后方可进行加工、制作。 3、作业条件: (1)有专门的场地供钢筋加工、制作使用。 (2)各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合规定。 (3)钢筋抽样:作业人员熟悉施工图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、图集。按 照图纸设计要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的做出钢筋抽样及用量。 四、钢筋的加工制作 1、箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时采用机械折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量加工。 2、主筋:主筋的加工制作应按图示规格尺寸和规范的规定,端部的锚固应符合要求。 筏板钢筋绑扎施工顺序: 底板底层钢筋绑扎→搭设钢管架子→底板上层筋绑扎→马凳筋绑扎→柱、墙插筋 1、绑扎底板下层钢筋 1)筏板钢筋排列顺序

相关文档
相关文档 最新文档