深基坑支护中的逆作地下连续墙施工技术

周传淦(福建二建建设集团公司 350003)

[提 要] 阐述某工程逆作地下连续墙与土方开挖施工技术及其经济效果。

[关键词] 基坑支护;逆作地下连续墙;土方开挖

Ab s tra c t:This paper intr oduces a p r oject using the technique of down ward constructi on method diaphrag m wall and earth excavati on.It al2 s o describes it econom ic effects.

Key wo rd s:deep foundati on support;down ward constructi on method diaphrag m wall;earth excavati on

1工程概况

该工程位于福州市中心旗讯口,北靠东街城市主干道,地

下二层,局部三层,地上为三十一层,地下室面积4517m2。本

工程桩基采用450×450mm静压预制方桩,地下室结构平面

尺寸38.50m×59.00m,基坑开挖深度10.30m,北侧局部达

12.90m。

2工程地质及水文条件

2.1地质条件

本工程基坑开挖深度范围内场地土层自上而下为:

①杂填土:灰色,稍湿,主要为砖、碎瓦及粘性土组成;

②坡积粉质粘土:褐红色夹黄色条带,可塑、局部软塑状,

系花岗岩坡积产物;

③残积含砾质粘性土:褐黄、砖红、灰绿等色,稍湿,上部

可塑,下部硬塑,为花岗岩残积所致。土层力学参数见表1:

表1 土层物理力学参数

序号土 层层厚(m)

γ

(K N/m3)

C

(kPa)

ф

(°)

1杂填土 2.5~4.618.0 5.015.0 2坡积粉质粘土 2.2~4.618.420.016.0 3残积含砾质粘性土23.0~40.518.727.021.0 2.2水文条件

本工程地下水主要为杂填土孔隙潜水,水位受大气降水及管道渗漏补给影响明显,埋深在1.1~2.4m,坡积粉质粘土以下各土层中埋藏的地下水为孔隙~裂隙水,含量较少。

3基坑支护方案

本工程地质条件总体较好,原设计为预应力锚杆(索)喷锚支护,但由于周边环境限制,采用内支撑式围护桩结构造价较高且不具备施工场地,无法实行。

鉴于以上因素,经综合比较,最后设计采用水泥搅拌桩止水帷幕和逆作地下连续墙加内支撑的基坑支护方案,即在基坑周边设置两排φ520水泥土搅拌桩,形成止水帷幕,设置厚650mm的地下连续墙作为主要挡土结构,坑内设置两道(局部三道)钢筋混凝土内支撑。(如图1)

本工程基坑支护长约200m,逆作地下连续墙厚650mm,混凝土强度C25,墙顶标高-1.0m,底标高-10.30m(局部-

图1 基坑支护布置图

12.90m);两道C30钢筋混凝土内支撑设置在-2.50m、-6. 50m处,北侧局部三道;外围设置两排水泥搅拌桩止水帷幕,桩长基坑内侧为12.0m,外侧为7.0m。(如图2)

图2 连续墙结构示意图

54 福建建设科技 20061No15■施工技术

4主要施工技术

4.1施工顺序

水泥搅拌桩、立柱施工→第1层土方开挖→第1道连续

墙及内支撑施工→第2层土方开挖→第2道连续墙施工→第

3层土方开挖→第3道连续墙、第2道内支撑施工→第4层

土方开挖→第4道连续墙→土方开挖到底(中间岛)。

4.2水泥搅拌桩施工

水泥搅拌桩桩径Φ520,中心距横向450mm,纵向间距

400mm;设计水泥掺合量15%。施工采用二次搅拌二次喷浆

的施工工艺,控制搅拌钻杆的钻进、提升速度≤0.6m/m in,水

泥浆配合比为:水泥:水=1:0.5。

4.3地下连续墙施工

逆作地下连续墙(以下简称连续墙)厚650mm,在内支撑处设置暗梁和暗柱,其余墙体配Φ20双层双向钢筋,混凝土强度C25,墙顶标高-1.0m,底标高-10.30m(局部-12. 90m);自上而下逆作施工,在垂直方向连续墙自上而下分四道施工,每道高度约2.0~2.5m,在水平方向按10~12m进行分段施工,根据基坑周长每道分20段进行施工,为了使上下道连续墙中相应各段连续墙钢筋搭接不在同一垂直面,施工时上下道连续墙在分段时相互错开。

由于采用逆作施工,在每道连续墙尚未施工闭合或连续墙混凝土强度未达设计强度时,基坑侧壁土体靠搅拌桩作临时支挡或土体自稳,故土方开挖与连续墙施工需紧密配合。为了缩短工期,每道连续墙施工若干段同时进行,采用叉开跳做,相临两段不同时施工。

⑴每段连续墙施工顺序

分段开挖连续墙槽段土方、修正(分段长10~12m,深2. 0~2.5m)→绑扎连续墙钢筋→支模→浇捣砼→跳作施工下段连续墙→循环施工该道连续墙闭合。

⑵钢筋、模板及砼施工

①钢筋安装:连续墙钢筋根据施工段划分,钢筋横向搭接按10d单面焊接,竖向钢筋按250mm单面焊接;连续墙与连续墙之间钢筋必须间隔错开搭接,错开长度为200mm;钢筋绑扎时,先绑竖向钢筋,按设计间距和搭接长度,插到下层土体中,再绑扎水平钢筋,按设计间距和搭接长度,插到相邻段未开挖土体中,当施工下层(相邻段)钢筋网时,须把钢筋插到土体中的部分,清理干净再进行焊接。

②连续墙模板安装:连续墙模板采用相应分段分块安装法,即根据连续墙施工段分块安装;模板采用单边支模,另一侧以搅拌桩壁为外侧模,模板采用九夹板、木模板、木骨料及钢管等模板支撑体系;(如图3)

在安装模板时必须把粘在钢筋上的杂物以及接缝处泥土和松散混凝土清除干净,模板安装要求表面必须平整,拼缝严密,必须有足够的稳定性和刚度。

③砼浇捣:浇筑砼从每节连续墙上口预留的坡口投料,砼

图3 连续墙模板安装示意图

应振捣密实,浇注高度应高出本节高度50~100mm,宜保证上下块连续墙连接密实,该坡口砼待模板拆除后凿除。由于连续墙的外模支撑在土体上,由此不可避免会产生一些变形,因此可能导致涨模,所以在浇筑砼时应分层浇捣,砼每层厚度不超过50c m,并应经常观察模板及支撑四周是否产生变形,一旦发现有变形时,立即停止浇筑,马上加以修正。

4.4土方开挖

根据连续墙的施工顺序和特点,土方开挖应紧密配合,总体上按连续墙分层分段,土方开挖竖向分5层(如图4),每层先中间后周边分段配合连续墙施工进行开挖,分段位置、长度同连续墙。

图4 土方开挖示意图

开挖遵循原则:先内后外,先上后下,搭接施工、交叉进行;先中间,后四周边,按放坡比例及车辆运输要求由南往北逐渐开挖。

⑴土方严格分层分段开挖,开挖长度、深度同连续墙,并与连续墙进度相对应,严禁超长、超深、超前开挖。

⑵每相邻段或下层土方开挖应待本段(层)连续墙砼强度达到设计值的70%后方可进行。同时根据实际地质情况、监测信息及有关因素进行适当调整开挖。

⑶加强土方开挖与连续墙施工配合,由于主要支护结构在支撑未闭合前处于不稳定状态,须有土体支撑、反压,土方施工应服从连续墙施工。

⑷土方开挖至设计标高后,逐块施工毛石砼垫层,尽快浇

■施工技术福建建设科技 20061No1555 

捣底板,避免基坑暴露过久,保证支护稳定、安全。

5基坑监测

为了保证基坑支护结构及周围建筑管线在施工过程中的稳定、安全,本工程对支护结构深部位移、周围建筑、管线及支护结构沉降、支撑梁轴力及连续墙内力、周围建筑的倾斜情况进行了监测。

经监测本工程地下室主体结构施工完毕,周边土体沿深度变化的水平位移最大位移为25mm,沉降经观测发现东侧四层住宅最大沉降为17mm,其余建筑物沉降均未超过6. 5mm,各点监测值均在设计允许范围内。整个地下室施工过程中,基坑支护结构和临近建筑物、市政道路管线都处于安全稳定状态。

6结束语

(1)通过本工程实践,说明逆作地下连续墙加内支撑支护结构技术可行、受力合理、安全可靠,适用于周边建筑物密集,需严格控制支护变形的深基坑支护工程。由于该支护结构可紧靠地下室外壁,节省了大量空间、回填等,经济效果显著。

(2)逆作人工地下连续墙是自上而下、分层分段施工,土方开挖与基坑支护同步进行,且紧密配合连续墙施工,通过信息化指导实际施工,及时调整土方开挖,确保支护结构稳定、安全。

(3)逆作地下连续墙施工工艺简单,不需专门机械设备,无污染、无噪音,施工进度快。只要严格按施工步骤操作,严格施工工艺,对地下水丰富的土层,采用嵌入土层一定深度的搅拌桩作为止水帷幕,技术上是可行的,效果良好。

(4)如果构造上和技术上若再考虑地下连续墙与地下室侧壁板的共同作用,减小地下室侧壁厚度,可达到更节省投资的目的。

(5)必要的监测措施可以为安全施工提供充分的保证,也是信息化施工的重要前提。

参考文献

[1]陈忠,灌浆新技术在地下连续墙设计与施工中的应用,福建建筑,51期,1996;

[2].龚晓南

,高有潮,深基坑工程设计施工手册,中国建筑工业出版社,1998;

[3].侯学渊,杨敏主编,软土地基变形控制设计理论和工程实践,同济大学出版社,1991。

(上接第50页)

在小区中部围合设置占地约5000m2的中心大广场,铺以建筑小品、流水、小桥,提升小区的环境质量。西南角以大榕树为主题,形成一个内聚的绿化广场,建筑空间围合而不封闭,把小区良好景观呈现于前横南路上,提高整个小区的“人和”。天然的石材、原木等材质与色彩明快的植物相互配衬,,体现出人们在居住环境中对自然的诉求。避免在小区内设置大面积的人工环境,如大型的铺地广场等片面地追求景观气势的做法。通过植被的多样性、自然水资源的保护和利用,来提升小区的环境质量。

在景观设计中注重公共空间、院落空间的营造。小区的

中心广场和集中的绿地等公共空间与水面、草坪、树木、小品等结合考虑,营造出一种舒适、和谐的空间氛围。通过较完整的绿地、植被的设置使院落空间成为居住者接近自然的场所,并成为具有吸引力的居民活动空间。(见图3,图4)。

通过一条贯穿东西向的绿色景观主轴将各级绿化系统紧密相连,并通过各个休闲步行绿轴向各组团绿地、宅间绿地渗透,形成一个连续的整体绿化景观系统。清新的空气,良好的通风,洁净的水面,大面积的绿化让小区的环境更加舒适。

盛天现代城现已建成,交付使用。该项目获得福建省优秀设计三等奖,并获得福建省示范小区称号。在小区的智能化设计与生态化技术的应用等方面仍留有不少的遗憾,我们将在今后的住宅小区设计中着重考虑这些问题。图3 小区实景图4 小区实景

深基坑地下连续墙施工要点与质量控制

深基坑地下连续墙施工要点与质量控制 河北建工集团有限责任公司胡会涛刘震 概要 本文以武汉某超高层住宅为例,首先介绍了深基坑支护工程中涉及地下连续墙的施工工艺,重点阐述了施工过程中地连墙槽壁稳定性、成槽卡斗埋斗、钢筋笼下放就位、砼浇筑异常、墙体漏筋、渗漏水等关键点质量控制和针对性预防措施,最后列举了一些在施工过程中可能出现问题的应急预案。 关键词:深基坑地下连续墙关键工序质量控制应急预案 一工程概况 该工程主体为框剪结构,分塔楼和商业裙楼两部分,总高173.58米,地下三层。基础采用桩筏基础。基坑面积约为28870m2,周长约为680m,基坑支护形式为地下连续墙+混凝土支撑形式。 二基坑设计要求 该工程周边采用"两墙合一"地下连续墙作为基坑围护体,地下连续墙既作为基坑开挖阶段的挡土止水围护体,同时作为地下室结构外墙。基坑西侧邻近轻轨区域地墙厚度为1000mm,普遍区域地墙厚度为800mm。墙深44-49m,混凝土等级为C35,抗渗等级为P8。标准槽宽6m,接头采用工字钢接头,地连墙外侧采用三轴搅拌桩和高压旋喷桩止水。 为确保将基坑开挖期间降水对周边环境的影响减小到最小,该方案考虑采用地墙切断承压含水层。

导墙挖深2.5-4.1m,并保证落入老土及底标高低于地连墙顶标高以下20cm。 墙底进入强风化砾岩深度不小于0.5m。 声波检测量为总槽段的20%,声波管采用直径50mm,壁厚3mm的钢管,每幅槽段设4根声测管。 墙底注浆采用直径30mm,壁厚3.5mm的钢管,每幅槽段设置两根,单幅槽段压水泥浆4t,水泥采用P042.5。 三关键工序及质量控制措施 1地下连续墙施工工艺流程 导墙修筑、泥浆制备与处理、掘进成槽、钢筋笼制安、混凝土浇筑是地下连续墙施工中的关键工序,如下图所示。 2、导墙修筑 1)在开挖前根据控制点进行测量放样,放出轴线高程及坐标,经监理复测合格后进行导墙开挖。 2)导墙必须筑于坚实的原状土层,或加固后的地层上(具体深度可根据现场情况进行调整);导墙沟槽开挖采用反铲挖掘机开挖人工配合清底,侧面为人工修整,严禁超挖,塌方或开挖超限的地方用红砖砂浆砌筑;导墙必须在杂填土以下200mm以下且嵌入地连墙墙顶标高200mm。遇见拐角处需要外伸500mm。 3)开挖完成后,要经过现场技术人员准确量测尺寸,方可进行下步施工。

地下连续墙设计计算书

目录 一工程概况................................................................................................................................ - 1 - 二工程地质条件........................................................................................................................ - 1 - 三支护方案选型........................................................................................................................ - 1 - 四地下连续墙结构设计............................................................................................................ - 2 - 1 确定荷载,计算土压力:............................................................................................ - 2 - γ,平均粘聚力c,平均内摩檫角?..... - 2 - 1.1计算○1○2○3○4○5○6层土的平均重度 1.2 计算地下连续墙嵌固深度................................................................................... - 2 - 1.3 主动土压力与水土总压力计算........................................................................... - 3 - 2 地下连续墙稳定性验算................................................................................................ - 5 - 2.1 抗隆起稳定性验算............................................................................................... - 5 - 2.2基坑的抗渗流稳定性验算.................................................................................... - 6 - 3 地下连续墙静力计算.................................................................................................... - 7 - 3.1 山肩邦男法........................................................................................................... - 7 - 3.2开挖计算................................................................................................................ - 9 - 4 地下连续墙配筋.......................................................................................................... - 11 - 4.1 配筋计算............................................................................................................. - 11 - 4.2 截面承载力计算................................................................................................ - 12 - 参考文献.................................................................................................................................... - 12 -

地铁深基坑围护结构地下连续墙施工方案(抓斗)

目录 第一章综合说明 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制原则 (5) 1.3 遵循地主要技术标准和规范 (5) 1.4 工程概况 (6) 1.4.1 工程简介 (6) 1.4.2 地连墙设计概况 (7) 1.4.3 周边环境概况 (7) 1.4.4 工程地质及水文地质 (8) 1.4.4.1 主要工程地质土层 (8) 1.4.4.2 水文地质条件.承压水层地处理 (8) 1.4.5 地下水地腐蚀性评价 (9) 1.4.6 主要工程数量 (9) 第二章地下连续墙施工重点及难点地分析与对策 (9) 2.1 工程重点及难点 (9) 2.2 施工中针对工程重点及难点地对策 (10) 第三章总体目标.施工组织与部署 (12) 3.1 总体目标 (12) 3.1.1 工期目标 (12) 3.1.2 质量目标 (12) 3.1.3 安全目标 (12) 3.1.4 文明施工目标 (12) 3.1.5 环境保护目标 (12) 3.2 施工组织与部署 (12) 3.2.1 施工段划分 (12) 3.2.2 施工阶段安排 (13) 3.2.3 现场管理组织管构 (13) 3.3 资源配置计划 (14) 3.3.1 施工劳动力组织 (14) 3.3.1.1导墙施工队人员计划 (14) 3.3.1.2 渣土废浆运输队人员计划 (15) 3.3.1.3地连墙施工队人员计划 (15) 3.3.1.4钢筋笼制作队人员计划 (16) 3.3.1.5 其它人员计划 (16) 3.3.2 施工主要机械设备 (16) 3.4 施工现场平面布置 (17) 3.4.1 施工平面布置原则 (17) 3.4.2 施工总平面布置 (18) 3.4.2.1 临时用地 (18) 3.4.2.2 临时生产.生活设施布置 (18) 3.4.2.3 施工便道 (18) 3.4.2.4 施工临时供电 (19)

深基坑工程地下连续墙支护施工技术

深基坑工程地下连续墙支护施工技术 发表时间:2016-03-15T10:54:26.050Z 来源:《基层建设》2015年20期供稿作者:赖燕纯 [导读] 汕头市澄海区凤翔建筑工程有限公司广东汕头 515800 加强学习基坑支护施工的新技术,并及时掌握国家及地方对基坑施工的有关最新规定,以真正全过程地做好连续墙基坑支护工程的施工工作。 赖燕纯 汕头市澄海区凤翔建筑工程有限公司广东汕头 515800 摘要:深基坑地下连续墙工程施工的合理,不但能提高工程本身的质量与进度,还能促进工程经济效益并保证工作人员人身安全。本文对地下连续墙深基坑选择了相应的支护施工方案,并详细介绍了其施工技术和质量控制措施,以供相关人员参考借鉴。 关键词:地下连续墙;施工;浇灌;技术 引言 深基坑连续墙支护施工是工程建筑的重难点,施工中不仅要求保证基坑内作业安全,而且要防止基坑及坑外土体移动,防止出现沉降和渗漏问题,这就必须重点对施工技术进行优化,在进行连续墙基坑支护施工时,对具体问题具体分析,重点审查深基坑支护方案,对施工过程进行控制,提出合理化措施与建议,检验施工效果,才能取得较好的成绩。 1 工程概况 某工程基础埋深27.85m。建筑东侧距机关大楼5.85m;南侧距家属楼22.11m,距围墙2.21m;西侧距住宅楼23.56m;北侧距围墙5.87m,场区内地下有人防通道,环境较复杂,施工安全要求高。地下室相邻建筑物较多且距离较近,基坑围护结构采用1200mm厚地下连续墙支护体系。地下连续墙共计93幅,其中转角幅10幅,标准段幅宽6m。施工中主要存在以下技术难点:(1)根据经验,对于本工程土质,采用常规液压抓斗作业关闭抓斗时存在严重的斗体上浮现象,抓斗吃不住力,挖不到土。(2)若靠常规的抓斗自重冲击成槽,在软硬土层交界处成槽垂直度难以控制。 (3)土层胶结力小,成槽施工时容易引起塌孔。 2 地下连续墙施工工艺流程 地下连续墙施工时采用“四钻三抓,泥浆护壁”工艺,由4台德国宝峨BG25C进行引孔,利勃海尔HS883HD、利勃海尔HS855HD、德国宝峨GB34和上海金泰SG40A液压成槽机进行成槽作业。在引孔过程中,如遇大块漂石致使引孔受困时,改用全回转钻机和冲击抓斗引孔。成槽过程中如遇到坚硬岩层抓不动时,利用宝峨BG25C进行排桩湿引孔辅助成槽施工。 地下连续墙施工工艺流程如图1所示。 3 施工方法 3.1 测量放线 根据控制点在基坑外围布设一条闭合平面导线。并确定各主轴线控制点,对导线、轴线基准控制点定期进行复测。 3.2 导墙形式及制作 图1 施工工艺流程 导墙采用“┓┏”型整体式钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C30,导墙深1.5m,混凝土厚度为200mm且插入土层内。导墙顶面标高与硬化地面一致。 3.3 泥浆制备 在地下连续墙挖槽过程中,泥浆起到护壁、防止坍方、携渣、冷却机具、切土润滑的作用。因此护壁泥浆生产循环系统的质量控制是保证成槽安全与质量的关键,同时对保证混凝土的浇注质量起着重要作用。 (1)根据现场的土质情况确定泥浆配合比,本工程的新鲜泥浆性能指标见表1,配合比设计见表2。

基坑支护工程地下连续墙施工方案

基坑支护工程地下连续墙施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程概述 (1) 二、工程地质及水文地质情况 (5) 三、地下连续墙设计的基本情况 (6) 第二章编制依据 (10) 一、国家标准 (10) 二、行业标准及地方标准 (10) 三、其它 (10) 第三章施工计划 (11) 一、场地清理及硬化 (11) 二、施工顺序 (11) 三、工期计划 (11) 四、施工准备 (12) 第四章地下连续墙施工工艺技术 (18) 一、施工总体流程 (18) 二、施工平面布置 (18) 三、导墙施工 (22) 四、主要施工设备 (26) 五、地下连续墙施工流程 (27) 六、泥浆制备与使用 (28) 七、成槽施工 (30) 八、清底换浆及刷壁 (34) 九、锁口管吊放 (35) 十、碎石填筑 (35) 十一、钢筋笼加工制作 (36) 十二、接驳器的施工 (40) 十三、钢筋笼吊装 (40) 十四、水下混凝土浇筑 (42) 十五、超灌混凝土剔除 (43) 十六、地连墙施工质量保证措施 (44) 十七、开挖堵漏方案 (47) 十八、突发事件应急处理 (49)

第一章工程概况 一、工程概述 工程名称: 工程地点: 建设单位: 代建单位: 设计单位: 监理单位: 总承包单位: 专业施工单位: 本工程为XX中医医院迁建工程门急诊楼基坑支护与降水,工程建设地址位于XX市迎泽区双塔西街与新建南路十字路口东北角,紧临街道,处于交通繁忙及人流密集区。 本工程基坑深度18.2m,基坑外形呈不规则形,总体上东西短南北长,东西宽约78.8m(局部92.0m),南北长约165.7m,基坑的安全等级为一级,支护结构重要性系数为1.10。 本工程±0.000绝对标高为783.330m。导墙顶标高为782.45。设计地连墙成槽深度为40.75m,墙高40m,冠梁高800mm,墙及冠梁厚800mm,墙体混凝土设计强度C35,抗渗等级P8级。地连墙槽段接头采用锁口管柔性接头。地下连续墙兼做止水帷幕。 本工程基坑周边环境条件复杂,场地北面离基坑约7m有两栋XX市房地局住宅楼,一栋12层,一栋10层;东侧北部有一栋16层高层住宅楼,离基坑边约16m,东侧南部住院楼与拟建建筑相连,西侧北部在建杂病楼距基坑约5.0m;南侧无建筑物。

地下连续墙基坑支护毕业设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 前言 (1) 第一章工程概况 (2) 1.2水文地质工程地质条件 (2) 1.2.1 车站工程地质层分布与特征描述 (2) 1.2.2 水文地质条件 (4) 1.2.3 不良地质现象 (4) 第二章支护方案的选择及比较 (5) 2.1基坑支护的类型及其特点和适用范围 (5) 2.1.1 深层搅拌水泥土围护墙 (5) 2.1.2 土钉墙 (5) 2.1.3 排桩支护 (5) 2.1.4 槽钢钢板桩 (5) 2.1.5 钻孔灌注桩 (6) 2.1.6 钢板桩 (6) 2.1.7 SMW工法 (6) 2.1.8 地下连续墙 (7) 2.2方案的比较及确定 (7) 2.2.1 基坑的特点 (7) 2.2.2 支护方案的选择 (7) 第三章土压力计算 (9) 3.1荷载的确定 (9) 3.2地下水对土压力的影响 (9) 3.3按分层土计算土压力 (10) 3.4参数加权平均计算 (11) 第四章结构内力计算 (14) 4.1计算理论的确定 (14) 4.2结构内力计算及配筋 (14) 4.2.1 土压力计算 (14) 4.2.2 用等值梁法计算弯矩 (16) 4.3地下连续墙的配筋计算 (23) 第五章基坑稳定性分析 (26)

5.1基坑的整体稳定性验算 (26) 5.2基坑的抗隆起稳定验算 (26) 5.3基坑的抗渗流稳定性验算 (28) 5.4基坑支护结构踢脚稳定性验算 (29) 第六章支撑设计 (31) 6.1方案比较 (31) 6.2围檩设计 (31) 6.3支撑设计 (33) 6.4立柱设计 (34) 第七章基坑变形估算及控制 (35) 7.1概述 (35) 7.2基坑的变形估算 (35) 7.2.1 水平位移估算 (35) 7.2.2 基坑隆起估算 (35) 7.2.3 地表沉降估算 (36) 第八章降水设计 (37) 8.1概述 (37) 8.2降水的作用 (37) 8.3降水方案选择 (37) 8.3.1 降水施工方案 (37) 8.3.2 降水的设计 (38) 第九章施工组织设计 (39) 9.1地下连续墙施工主要技术措施 (39) 9.2地下连续墙的施工 (39) 9.3保证工程质量的主要技术措施 (45) 9.4技术管理措施 (48) 9.5安全生产措施 (49) 9.6文明施工措施 (52) 9.7环境保护措施 (54) 第十章地下连续墙施工的常见问题及处理 (63) 10.1连续墙施工的问题及处理 (63) 10.2土方开挖的应急措施 (66) 结论 (68)

深基坑地下连续墙施工方案设计

目录 1 编制依据 (3) 2工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2地下连续墙概况 (4) 2.3地质情况 (4) 2.4现场施工条件 (5) 3 施工安排 (5) 3.1人员组织 (5) 3.2技术准备 (6) 3.3主要设备配置 (7) 3.4地连墙施工安排 (7) 3.5材料选用 (7) 3.6用电负荷计算 (7) 4 施工方法 (9) 4.1施工工艺流程 (9) 4.2主要设备配备 (10) 4.3导墙施工 (11) 4.4泥浆制备与管理 (12) 4.5成槽施工 (15) 4.6清基及接头处理 (17)

4.8钢筋笼的制作和吊放 (17) 4.9水下砼浇注 (20) 4.10锁口管提拔 (22) 4.11墙底注浆施工 (22) 6 施工进度计划 (23) 7 工程质量保证措施 (23) 7.1施工组织控制 (23) 7.2施工过程控制 (25) 7.3技术措施 (25) 7.4质量检验验收 (28) 8 安全措施 (29) 8.1加强安全组织建设 (29) 8.2建立健全安全生产管理制度 (29) 8.3执行安全教育制度 (30) 8.4安全措施 (30) 9 文明施工措施 (31) 10 保护环境措施 (32) 11 雨期施工技术措施 (33) 12 施工监测 (33) 13施工平面布置 (33)

13.2泥浆循环系统 (34) 13.3钢筋笼加工制作场地布设 (34) 13.4水电系统设置 (34) 13.5储运设施 (35) 13.6场地排水 (35)

1 编制依据 市陆家嘴X3-2地块办公楼项目基坑围护工程中,地下连续墙工程施工方案编制依据如下: 1.1、华东建筑设计研究院设计的本工程《基坑围护图纸》; 1.2、浦东新区陆家嘴X3-2地块拟建场地《岩土工程勘察报告》; 1.3、《国家工程建设标准强制性条文》、《市工程建设标准强制性条文》; 1.4、政府以及上级机关颁布的有关技术质量、安全文明施工等规定、文件及通知; 1.5、本公司制定的相关规程、管理文件。 1.6、本施工阶段主要贯彻执行以下现行有效规、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB502020-2002); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99); 《建筑地基处理规》(JGJ79—2002); 《地基处理规》(市标准DBJ08-40-94); 《钢筋焊接及验收规》(JGJ18-2003); 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003); 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 《工程测量规》(GB50026-2007); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003)。 《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328-2001);

排桩地下连续墙支护质量通病防治完整

排桩地下连续墙支护质量通病防治 6.1.1 悬壁式排桩、地下连续墙嵌固深度不足 1.现象 基坑挖土分两步挖,当第二步挖到将近坑底时发现桩倾侧,桩后裂缝,坑上地面也产生裂缝, 附近道路下沉,邻近房屋出现竖向裂缝,不久,排桩倒塌,连接圈梁折断,桩后土方滑移入基坑内, 基坑支护破坏。 2,原因分析 悬臂桩的埋深嵌固只有悬臂长的1/3~1/2,嵌固不足,嵌因深度未通过计算确定;其次是水管下水道、 化粪池漏水,使土的物理参数改变,还有的工程,一场大雨造成排桩倒塌,使土的r、φ及c值发生变化, 促使基坑工程坍塌。 3.防治措施 悬臂桩的嵌固深度必须通过计算确定,计算应考虑土的物理参数因素,按本节附录中的公式计算。 不按土的物理参数的具体情况计算确定的嵌固深度,或按经验确定的嵌固深度必将产生重大事故。 6.1.2 锤击式悬臂桩(预制桩、锤击沉管桩)位移太大,有的桩上部折断 1.现象 在软土淤泥质土地区工程桩采用450mm×450mm锤击预制桩或采用∮500锤击沉管桩(配筋8∮18), 为施工方便,将支护桩采用与工程桩相同的配筋与桩径,用锤击桩为挡土桩。基坑开挖土方时并将 土方堆积在坑旁边,基坑开挖后发现桩位移,最大位移达1.15m,有的桩在地面下3~5m处折断。 2.原因分析 (1)(1) 悬臂式挡土桩的直径按规范规定不得小于 ∮600(配筋不得小于∮20)。与工程桩不同, 悬臂式挡土桩主要承受水平力,同时在坑边堆土,促使增大侧壁水平压力,因而有的桩在抗弯不 足情况下折断。 (2)在软土淤泥质土中已经锤击密布工程桩(3~4d),锤击数

又多,地基土中静孔隙水压力急剧上升, 且无法很快消散,地基中产生强烈挤土作用,工程桩也会产生大的位移,支护挡土桩又系外排桩, 因而位移很大。 3.防治措施 (1)(1) 支护挡土桩应用∮600或大于∮600的灌注 桩,不用锤击450mm×450mm的预制桩, 或∮500的锤击沉管桩,因其抗弯性能不足。 (2)基坑挖土应随挖随运,不得堆在坑旁,以免增加支护桩的水平压力。 6.1.3钢板桩渗漏 钢板桩是由带锁口或钳口的热轧型钢制成,将单块钢板桩互相连接就形成钢板桩墙, 在基坑工程中用以挡水和挡土。 我国常用的拉森式钢板桩,如图6-2所示。 在软土地区基坑深在5m以上时,必须采用拉 结方式,悬臂式桩只能用于5m以下(按规范规定)。 钢板桩施工,先安装围檩,分片将钢板桩打入 土中,筑成封闭式围圈,然后在圈内挖土。围檩及 钢板桩施工立面如图6-3所示。 1.现象 基坑挖土过半时,发现钢板桩渗漏,主要在接 缝处和转角处,有的地方还涌砂。 2.原因分析 (1)钢板桩旧桩较多,使用前禾进行矫正修理 或检修不彻底,锁口处咬合不好,以致接缝 处易漏水。转角处为实现封闭合拢,应有特殊型式的转角桩,这种转角桩要经过切断焊接工序, 可能会产生变形

20-4基坑支护形式:排桩或地下连续墙

(二)排桩或地下连续墙式挡土结构 排桩或地下连续墙式挡土结构:又称板式支护结构,由围 护桩墙和支锚结构组成。 根据有无支锚结构可分成三种类型 (1)悬臂桩墙式挡土结构:不设置内支撑或土层锚杆等,基坑内施工方便。墙身刚度小,内力和变形较大,不宜用于开挖较深基坑(在软土场地中不宜大于5m)。 (2)内支撑桩墙式挡土结构:设置单层或多层内支撑可有效地减少围护墙体的内力和变形,内支撑对土方的开挖以及地下结构的施工带来不便。有缘学习+V星ygd3076 (3)土层锚杆桩墙式挡土结构:通过固定于稳定土层内的单层或多层土层锚杆来减少围护墙体的内力与变形。

围护墙体类型及特点 围护墙体 钢板桩 钢砼板桩钻孔灌注桩 SMW工法 地下连续墙

截面形式:拉森U 形、H 形、Z 形、钢管等。 优点:材料质量可靠,施工速度快,重复使用,占地小, 结合多道支撑,可用于较深基坑。 缺点:价格较贵,施工噪音及振动大,刚度小,变形大,需注意接头防水,拔桩容易引起土体移动。 (1)钢板桩 (a )U 形(b) H 形(c )Z 形(d) 钢管

(2)钢筋混凝土板桩 截面形式:矩形榫槽结合、工字形薄壁、方形薄壁 优点:造价比钢板桩低。 缺点:施工不便、工期长、施工噪音、振动及挤土明显, 接头防水性能较差。 (a )矩形榫槽结合(b) 工字形薄壁(c )方形薄壁

(3)钻孔灌注桩 桩径:一般在600~1200mm。 优点:施工噪音低,振动小,环境影响小,刚度、强度较大。缺点:施工速度慢,质量难控制,需处理泥浆。 适用:钻孔灌注桩作为围护桩在软土地区可用于开挖深度在5~12m(甚至更深)的基坑。

(完整版)某深基坑工程地下连续墙施工设计毕业设计

兰州某深基坑工程地下连续墙施工设计论文 摘要 地下连续墙是一项质量要求高,施工工序多,必须在短时间内连续完成一个墙段的地下隐蔽工程,本文通过对地下连续墙的施工进行设计,目的是指导工程施工,提高工程质量,加快工程进度,同时发现施工中的不足,总结经验,提高水平,改善工艺。关键词:地下连续墙,施工组织设计,施工总进度计划,质量保证,应急措施 目录 摘要 (1) 关键词 (1) 第1章绪论 (5) 第2章设计方案综合说明 (7) 2.1.设计任务 (7) 2.1.1.设计资料 (7) 2.1.1.1.工程概况 (7) 2.1.1.2.工程地质资料 (7) 2.1.1.3.水文地质条件 (8) 2.1.2.设计内容 (8) 第3章施工部署 (9)

3.2.施工技术资料准备 (9) 3.3.施工现场准备 (10) 3.4.施工技术准备 (10) 第4章施工总平面布置 (10) 第5章施工技术难点及应对措施 (10) 5.1.施工技术难点及防治措施 (11) 5.1.1.导墙破坏或变形 (11) 5.1.2.槽壁坍塌 (11) 5.1.3.钢筋笼制作尺寸不准或变形 (11) 5.1.4.钢筋笼上浮 (11) 5.1.5.墙体出现夹层 (12) 第6章施工方案 (13) 6.1.主要施工顺序 (13) 6.1.1.地下连续墙施工工艺流程 (13) 6.2.主要设备选型 (14) 6.3.项目部主要管理人员及劳动力表 (15) 6.4.施工进度安排 (15) 第7章施工总进度计划 (15) 7.1.工程量/资源量一览表 (15) 7.2.定额计算法计算流水节拍 (16) 7.3.施工工期计算 (16)

地下连续墙深基坑支护的施工工艺及技术措施

地下连续墙深基坑支护的施工工艺及技术措施 发表时间:2012-12-20T15:07:24.233Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年9月Under供稿作者:黄炎生 [导读] 然后总结经验,加强对质量通病的防范,才能缩短工期、降低工程造价、保证工程质量。 黄炎生 身份证号码:440782************ 摘要:本文结合工程实例,重点对深基坑支护地下连续墙施工工艺和主要技术措施进行了分析探讨。 关键词:高层建筑;深基坑;地下连续墙;施工工艺 Underground continuous wall of deep foundation pit supporting construction technology and technical measures Huang Yansheng ID number: 440782************ Abstract: combining with the project examples, focusing on supporting of deep foundation pit underground continuous wall construction technology and main technical measures are discussed. Key words: high-rise building; deep foundation pit; underground continuous wall; construction technology 1 概述 随着我国建筑事业的发展,城市高层建筑、以及各种大型地下建筑基础埋深的增加与周围环境和施工场地的限制,地下连续墙逐渐被广泛应用于深基坑工程施工。地下连续墙施工是指在地面上使用挖槽设备,在泥浆护壁的作用下,沿着深开挖工程的周边,开挖一条狭长的深槽,在槽内放置钢筋笼并浇筑混凝土,筑成一段钢筋混凝土墙的施工过程。地下连续墙技术分类复杂,按成墙方式可分为:桩排式、槽板式、组合式,按开挖情况:地下连续墙、地下防渗墙。地下连续墙具有很多优点,如刚度大,既挡土又挡水,施工时无振动,噪音低,适用于城市密集建筑群及夜间施工。浇筑混凝土时无须支模和养护,墙体刚度大于一般挡土墙,能承受较大土压力,可避免地基沉陷和塌方,其不足之处在于需用专门设备进行施工,成本较高,一次性投资大,技术难度较大。 2 工程概况 某高层建筑工程,其基坑内平面面积约9500m2,开挖深度9.80m,是安全等级为一级的基坑支护工程。综合考虑场地条件、工程地质、开挖深度和周围环境,确定采用钢筋混凝土地下连续墙作为支护、止水结构,地下连续墙同时作为地下室的外墙,而且部分单元墙段上设有承力柱。地下连续墙墙厚0.8m,墙顶标高-1.750m,墙底标高为-20.40m,地下墙混凝土强度等级为C35,混凝土抗渗等级为S8,墙身垂直度偏差不大于1/250。由于基坑地质条件复杂,因此基坑的支护对工程的安全至关重要。 3 工程水文地质条件及周边环境 拟建工程表面覆盖层均为湿度较大的杂填土,场地土由上至下分别为:第四系人工堆积杂填土(含建筑垃圾)、含有机质填土、第四系坡残积有机质黏土、第四系坡和残积红黏土。土层的重度在17.4~20kN/m3 之间,抗剪切系数C 在10~45.7kPa 之间,膨胀角在9~26°之间。土层力学参数偏低。现场勘察表明场地下方埋有大量的地下管线,且周边为繁华商业街和居民区,场地环境条件对施工较为不利。为防止成槽施工和基坑土方开挖引起地基沉降,带来管线折断下沉、房屋倾斜等一系列问题,在施工中须采取有效措施确保安全。 4 施工工艺及主要技术措施 4.1 工艺流程 地下连续墙施工工艺流程,如图1所示。 图1 地下连续墙施工工艺流程图 4.2 成槽加固 因场地地质有深厚的淤泥或淤泥质土分布到基坑底下3m,此范围内为防止地下连续墙成槽塌孔和地面沉陷,采用水泥土搅拌桩对连续墙及导墙两侧的土体进行加固,来提高土体强度和抗渗性。 4.3 导墙施工

地下连续墙施工技术

地下连续墙施工技术 1950年出现的地下连续墙,也称为混凝土地下墙、连续地中墙。它是将分段施工的单元地下墙连接的地下墙体,替代传统的木桩、钢桩、钢筋混凝土桩等,起挡土、承重、防水作用。 地下连续墙分为现浇地下连续墙、预制地下连续墙、排桩地下连续墙。目前广泛应用于地下工程作为基坑开挖的围护结构,也可作为地下结构物的一部分。由于其墙体刚度大、防渗性能好,能适应软土地质条件,工程施工对周围土体扰动小,对周围建筑物影响小,施工时振动小、噪音低,在狭窄场地也能安全施工。但须随地质条件进用不同的挖槽机械及采取应措施稳定槽壁。 一、现浇地下连续墙施工概要 在地下挖一段狭长的深槽,在槽内放入钢筋笼,浇筑成一段钢筋混凝土墙体,把这些墙体逐一连接起来形成一道连续的地下墙壁,就是一般所称地下连续墙。 地下连续墙施工流程图 (一)施工准备 包括编制施工组织设计;审阅技术文件;测量放线,场地规划与拆迁;道路、供水、供电等临时设施的建设;机械设备、材料的落实及设立试验室工作,需在开工前完成。(二)护壁泥浆 在地基中进行钻孔或挖槽,可通过泥浆的静压力来防止槽孔坍塌或剥落,维持槽孔的形状。同时泥浆还具有悬浮土渣把土渣携出地面的功能。槽孔形成之后,浇注混凝土把泥浆由槽孔中置换出来。 1.泥浆的种类,有膨润土泥浆、聚合物泥浆、CMC泥浆、盐水泥浆。使用的外加剂有分散剂、CMV增粘剂、加重剂、防漏剂、盐水泥浆剂等。 2.泥浆的使用方法: (1)静止方式:抓斗挖槽时不断注入新泥浆,直到浇注混凝土将泥浆置换出来为止。

泥浆一直储存在槽内存在槽内仅起护壁作用,不用来排渣。 (2)循环方式:用泵使泥浆在槽底与地面之间进行循环,把土渣排出地面。有正、反循环两种。适用于钻头式挖槽机施工。 3.泥浆质量要求 拌制和使用泥浆时,必须随时检验,不合格的泥浆必须及时处理。泥浆性能指标分:(1)新浆质量指标;(2)存放24小时质量指标;(3)使用过程中质量指标;(4)废弃泥浆指标。 当泥浆达到废弃指标时应予废弃。未达到废弃程度的泥浆可回收,采用振动筛、旋流器或沉淀池等进行除砂净化再生利用。 4.泥浆池容量 新鲜泥浆总需量,约为每幅段挖方量的70%~80%(钻抓法)或80%~90%(回转切削法)。若地层为砂砾质土时,宜适当增大。泥浆池总容积包括拌浆池、优质泥浆池、沉淀池、净化池、废浆池等。用一台抓斗挖槽时。大约需三倍单幅段挖方量的泥浆池;用回转式挖槽时,约需四倍挖方量的泥浆池。 (三)导墙 导墙的作用;在挖槽孔时起导向作用,提高槽孔垂直精度;储存泥浆,保持泥浆液面高度,稳定槽壁;文档表土,支承施工设备及固定钢筋笼、接头管;防止泥浆渗漏及地表水流入。 导墙分为现浇或预制拼装钢筋混凝土、H型钢等型式导墙。常用现浇钢筋混凝土导墙。导墙深度一般为1.2~2.0m,内净宽比地下连续墙宽5cm~10cm,而顶面应高出地表达15cm 以上,并高地下水位一般为1.5米。导墙中心线定位,应考虑成槽垂直误差和地下连续墙变位,适当外移,防止侵限。 导墙形式:根据地质及地表情况不同,可选用不同的形式,有矩形、槽形、L形、倒L 形。在拐角处,常将其平面形式设计成L、T、十字形。 导墙面应垂直,精度要求1/1500(液压抓斗有纠偏装置者不受此限),且与连续墙轴线平行,内外导墙间距允许误差5mm,内外侧墙顶高差允许10mm。 导墙宜建在密实地基上,背后开挖空心思回填部分需用粘性干土分层夯实。导墙应做成连续的。地下管线横穿导墙或地下连续墙浅部有较大障碍物时,应探明其位置后予以妥善处理。导墙作完后,一般应即时在墙间加设支撑,防止导墙在外力作用下内挤。 (四)挖槽机械 挖槽是地下连续墙施工最主要的工序之一。目前还没有一种能够适用于各种地质条件的挖槽机。因此,应根据不同的功能要求,不同的地质条件来选择不同的挖槽方法和挖槽机械。按挖槽机理来分,挖槽机可分为两大类:钻斗式挖槽机、挖斗式挖槽机。 1.钻头式挖槽机 这类机械是用钻头对地层进行破碎,借助泥浆循环将土渣排出槽外。依钻斗对地层的破坏方式可分为冲击式、回转式、凿刨式挖槽机、双轮铣槽机,其载运机械是专用机架或覆带式起垂机。常用的是冲击式、回转式挖槽机和双轮铣槽机。 (1)冲击式挖槽机就是冲击钻机。是通过钻头上下运动,冲击破碎地基土,借助泥浆循环把土渣携出槽外。叠合钻机可成槽。适用于大卵石、大孤石等较大障碍物和软硬不均的复杂的地层。挖槽精度较高,但速度较慢,多用于钻导孔和接合面的防渗构造施工。 (2)回转式挖槽机:就是回转钻机,它是将钻头压入土层并使之回转来破碎土层。在松软的地层中速度快、精度高,但在砾石等硬地层中较困难。它又分为独头回转钻机和多头钻机。 独头回转钻机只有一个钻头,其开挖形状是圆形,叠合钻机能成槽,成槽速度慢,主要用一起钻导机。

地下连续墙计算

五里河站明挖施工方法的确定 明挖法即为采用围护结构做围挡,主体结构为露天作业的一种施工方法。该方法能较好地利用地下空间, 紧凑合理, 管理方便。同时具有施工作业面宽, 方法简单, 施工安全, 技术成熟, 工程进度周期短, 工程质量易于保证及工程造价低等优点。沈阳市地铁二号线五里河站位于南二环路与青年大街交叉南侧, 青年大街东侧的绿地内, 为浑河北岸约200 米远处。地面以上车站周围现状为绿地和商业区待用地。地面以下有通信电缆管线。但埋深较浅, 对车站埋深不起控制作用, 因施工厂地开阔, 可采用明挖法施工方案。 明挖法施工方案工序分为四个步骤进行: 先进行维护结构施工, 内部土方开挖, 工程结构施工, 恢复管线和覆土。从施工步骤的内容上看: 围护结构部分是地铁站实施的第一个步骤, 它在工程建设中起着至关重要的作用, 其方案确定的合理与否将直接影响到明挖法施工的成败, 因此根据不同现场情况和其地质条件来选定与之相适用的围护结构方案, 这样才能确保地铁工程安全, 经济有序的进行。 2 主体围护结构方案的确定 地铁工程中常用的围护结构有: 排桩围护结构, 地下连续墙围护结构和土钉围护结构。当基坑较线5 米以内及侧压力较小时,一般不设置水平支撑构件。当基坑较深时, 在围护结构坑内侧就需要设置多层多道水平支撑构件, 其目的是为了降低围护结构的水平变位。 排桩围护结构是以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。排桩围护结构特点是整体性差, 但施工方便, 投资小, 工程造价低。它适用于边坡稳定性好, 变形小及地下水位较低的地质条件。由于其防水防渗性能差,地铁工程采用排桩围护结构时, 一般采用坑外降水的方法来降地下水, 其排水费用较大。 地下连续墙结构: 是用机械施工方法成槽浇灌, 钢筋混凝土形成的地下墙体, 其墙厚应根据基坑深度和侧土 压力的大小来确定, 常用为800 ̄1200mm 厚。其特点是: 整体性好, 刚度大, 对周围建筑结构的安全性影响小, 防水抗渗性能良好。它不仅适用于软弱流动性能较大的土质, 同时还适于多种不同情况的地质条件, 但其造价高, 投资大。由于其结构的防水防渗性能好, 采用此结构做围护结构时, 一般用坑内降水法降地下水, 其降水费用相对低。 土钉墙结构: 是在基坑开挖过程中, 将土钉置入原状土体中, 并在支护面上喷射钢筋混凝土面层, 通过土钉、土体和喷射的混凝土面层的共同作用形成的结构。这种结构适用于浅基坑地下水位以上或经过人工降水后的粘性土、粉土、杂填土及非松散砂土和卵石土等。其结构特点是提高土体的整体稳定性, 边开挖边支护, 不占用独立工期, 施工安全快捷。设备简单, 操作方便, 造价低。 五里河站由于其施工场地开阔, 地下土质以砂层为主, 其土质稳定性好, 变形小, 但此站距离浑河近地下水位高, 如果采用排桩围护结构坑外降水方案降水量过大, 降水费用太高, 且该站地铁的标准段基坑深度为32.45m, 基坑较深。故采用防水性能较好的地下连续墙围护结构较排桩结构而言能更安全合理, 降水方式为坑内降水。由于车站基坑较深, 其坑上围护墙上设置了六道水平支撑杆件, 以防边坡侧壁位移过大, 影响主体结构的正常施工。基坑情况见图一。

基坑地下连续墙质量通病及防治

软土地层下基坑开挖后对地下连续墙 质量通病的反思及防治 杨井亮 (中铁十七局集团有限公司太原 030006) 【摘要】对地下连续墙基坑开挖后暴露出来的质量问题、通病和危害进行技术分析和探讨,提出有针对性的控制方法和质量问题的解决方案,得到了实践的检验,对于今后正确指导现场施工具有重要意义。 【关键词】软土地层下开挖后地下连续墙通病反思及防治 After the excavation in soft soil layer , reflections on quality problems and prevention to the diaphragm wall YANG Jing liang China Railway 17 Bureau Group Co.,LTD 030006 Abstract: After the technical analys is and discussion for excavation of the diaphragm walls exposed the quality issues,common problem and the hazards, proposed methods of targeted and quality control solutions, and has been the test of practice, it is very important for the correct guidance of the future construction site Key words: soft soil layer, excavation , diaphragm wall common problem, reflection and Prevention. 1、引言 地下连续墙的施工是在泥浆中进行的,肉眼无法观测,仪器也不易探测,对墙体质量好坏的判定大多是到基坑开挖后才得出结论,若施工过程中操作稍有不当,容易在后期出现质量问题和事故,只有充分的掌握地墙施工各个工序之间质量通病产生的来源及对工程质量的影响程度,找出消除、减弱病害的措施和方法,对于正确指导现场施工具有重要意义。 本文将从基坑开挖后的角度来论述一些地墙施工过程中常因忽略而引起的质量通病、危害及防治措施。 2、施工过程中产生的质量问题及防治措施 2.1、导墙和便道的质量问题、危害原因分析 导墙具有挡土、支承重物(重力)、作为测量的基准、维持稳定液面、存蓄泥浆的作用;它和便道的质量是否稳定乃是地下连续墙顺利施工的必要前提,导墙及便道的施工质量在施工中往往被忽视,表现在导墙变形、开裂、下沉、鼓包,其危害是容易漏浆、墙后被泥浆掏空下沉,导致承载力不足、超方形成鼓包、钢筋笼无法下入,严重时返工重做。原因是导墙埋入不深,底部未插入原状土层中,墙背回填土不密实,拆模后未加木支撑且暴露时间过长向内倾斜,与地墙中心线不平行;养护措施不得当、不及时、混凝土养护龄期不足受力导致开裂;便道与导墙净距不够,其承载力不足,被压坏下陷而损坏等,直接制约着下步施工,容易留下隐患。2.2、预防对策及治理措施是: 2.2.1、根据项目地理环境、土层性质、水文、所受施工机械荷载、机械能力、对周边环境的影响程度及施工进度综合设计,选择较好的导墙形式和足够的埋深,应根据《混凝土结构设计作者简介:杨井亮,男(1981.9—)国家注册二级建造师,目前从事地铁施工方面的技术管理工作。

地下连续墙作为支护结构的内力计算

地下连续墙作为支护结构时的内力计算 (2009-01-07 16:40:54) 标签:分类: (一)荷载 用作支护结构的地下连续墙,作用于其上的荷载主要是土压力、水压力和地面荷载引起的附加荷载。若地下连续墙用作永久结构,还有上部结构传来的垂直力、水平力和弯矩等。作用于地下连续墙主动侧的土压力值,与墙体刚度、支撑情况及加设方式、土方开挖方法等有关。 当地下连续墙的厚度较小,开挖土方后加设的支撑较少、较弱,其变形较大,主动侧的土压力可按朗肯土压力公式计算。我国有关的设计单位曾对地下连续墙的土压力进行过原体观测,发现当位移与墙高的比值△/H达到1‰一8‰时,在墙的主动侧,其土压力值将基本上达到朗肯土压力公式计算的土压力值。所以,当地下连续墙的变形较大时,用其计算主动土压力基本能反映实际情况。 对于刚度较大,且设有多层支撑或锚杆的地下连续墙,由于开挖后变形较小,其主动侧的土压力值往往更接近于静止土压力。如日本的《建筑物基础结构设计规范》中既做如此规定。 至于地下连续墙被动侧的土压力就更加复杂。由于产生被动土压力所需的位移(我国实测位移与墙高比值△/H需达到1%一5%才会达到被动土压力值)往往为设计和使用所不允许,即在正常使用情况下,基坑底面以下的被动区,地下连续墙不允许产生使静止土压力全部变为被动土压力的位移。因而,地下连续墙被动侧的土压力也就小于被动土压力值。

目前,我国计算地下连续墙多采用竖向弹性地基梁(或板)的基床系数法,即把地下连续墙入土部分视作弹性地基梁,采用文克尔假定计算,基床系数沿深度变化。 (二)内力计算 作为支护结构的地下连续墙,其内力计算方法国内采用的有:弹性法、塑性法、弹塑性法、经验法和有限元法。 根据我国的情况,对设有支撑的地下连续墙,可采用竖向弹性地基梁(或板)的基床系数法(m 法)和弹性线法。应优先采用前者,对一般性工程或墙体刚度不大时,亦可采用弹性线法。此外有限元法,亦可用于地下连续墙的内力计算。 用竖向弹性地基梁的基床系数法计算时,假定墙体顶部的水平力H、弯矩M及分布荷载q1和q2作用下,产生弹性弯曲变形,坑底面以下地基土产生弹性抗力,整个墙体绕坑底面以下某点O转动(图4-2-1 )、在O点上下地基土的弹性抗力的方向相反。 图4-2-1 竖向弹性地基梁基床系数法计算简图 地下连续墙视为埋入地基土中的弹性杆件,假定其基床系数在坑底处为零,随深度成正比增加。当α2h≤时,假定墙体刚度为无限大,按刚性基础计算;当α2h>时,按弹性基础计算,其中变形系数 α2= (4-2-1) 式中m——地基土的比例系数,有表可查,参阅有关地下连续墙设计与施工规程。如流塑粘土,液性指数I L≥l,地面处最大位移达6mm时,m=300--500;

相关文档
相关文档 最新文档