篇一:老线路拆除作业指导书

编号:q/001

老线路拆除作业指导书

编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责:

作业日期年月日时至年月日时一、规范性引用文件

本工程引用下列中华人民共和国国家规程及企业标准 1. gb50233-2005

《110 ~ 500千伏架空送电线路施工及验收规范》

2. dl/5009.2-2004

3. 基建安[2005]50号

4. q/hdtg 1001-2000

电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施

准《质量手册》

二、老线路概况及基本规定

2.1 1982年10月投产。

导线型号:lgjq-400钢芯铝绞线,安全系数2.5。地线型号:gj-50钢绞线,安全系数3.35 两变电所门架之间线路亘长:32273米

2.2 本工程线路采用水泥杆与铁塔混合杆塔形式,绝大多数为水泥杆。

2.4 拆除导、地线施工段耐张杆塔必须正确打好反向侧临时拉线,打设位置应在相应的导地线延长线方向上,对地夹角一般不大于45°,并装有5t双钩调节装置。临时拉线上端绑扎位置,应在杆塔靠近挂线点处,绑扎方法应在杆塔上至少绕两道并加用u形环封固牢靠。每基转角耐张杆塔除打设顺线路方向采用?15mm的钢丝绳导、地线临时拉线外,水泥双杆的转角内角侧还应增加?15mm的钢丝绳临时拉线。 2.5 平地每组临时拉线应采用3只1.5吨地钻组成的品字形地锚,加1只1.5吨地钻连接在主桩后面,即4只地钻组成一组地钻群。每只地钻钻杆前还应增设20×20×120厘米的挡木进行加固。

山地临时拉线应采用3根∠75×6×1500角钢组成的梅花桩,每组采用两个梅花桩组成一组地锚。每个梅花桩单独连接临时拉线。

每组地锚仅挂一根临时拉线,永久拉线地锚不得用作临时拉线的锚桩。

2.6 撤除的导、地线均应解开悬垂线夹,并将导、地线挂进滑车,严禁利用悬垂线夹代替滑车使用。 2.7 拆除导、地线均应在耐张杆塔上进行,将导、地线松落到地面。严禁采用突然剪断导、地线的做法松

线。

2.8 水泥杆采用剪断永久拉线后,有控制的拉倒;铁塔采用从上往下逐件逐段分解拆卸。

三、施工准备 1. 人员的要求

2. 危险点辨识和预控措施

通用部分

老旧线路拆除

篇二:旧线路拆除作业指导书

老杆塔及导、地线拆除施工作业指导书

1、适用范围

本标准适用于:110kv线路工程旧线路拆除的施工。

2、引用标准

? 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(dl5009.2-2004) ? 《110-500kv架空电力线路施工及验收规范》(gb 50233-2005) ? 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》? 《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)

3、作业准备

3.1人员

为了合理安排架线工作,做到人员及时间的充分利用,施工队人员配备按下表所列人数配置(不少于下表人数):

3.2工具

3.3作业前工作

(1)开工前组织施工队所有施工人员进行安全、技术交底,确保施工人员对规程规范、设计图纸、施工措施充分理解,参加交底人员须在交底记录上签字。未参加交底人员不得参与施工。

(2)现场调查:实地查看塔位现场的交通运输道路条件、地形和地质情况,以及塔位附近有无影响拉线布置和拆塔安全的电力线等障碍物。

4 、作业流程、作业方法和要求

4.1作业流程

4.2作业内容、方法 4.2.1拆线准备

4.2.1.1清理通道

所拆除导、地线的耐张段内,凡属设计要求需拆除、改建的建筑物、电力线、通讯线等均应在拆线前处理完毕。 1、锚桩设置

①正常土质采用1根φ36×1.6m钻桩。受力侧采用2根φ36×1.6m钻桩(或根据铁塔情况而定)。

②遇水稻田、河滩等松软土质,使用1只埋深1.5m的3t地锚固定。

土质坚硬造成钻桩钻设困难的,采用1只埋深1.5m的3t地锚或用3根钢轨桩(三角形连接布置)固定。前后钢轨桩应用3t双钩收拆,桩间距离前后1.5m、横向1~1.2m,打入地下深度不小于0.8m,且应向受力反方向倾斜(对地夹角为60°左右),钢轨桩上

端孔内须安装脚钉防止钢丝绳滑脱。选择主牵引转向及牵引机位置,主牵引转向应平行塔中心线延伸至塔全高1.2倍位置处推钻或埋设地锚,牵引机位置点应于转向位置点成90度的位置。

③正常土质采用2根φ32×1.6m钻桩加挡土地锚(用3t双钩串连收拆)固定。④遇水稻田、河滩等松软土质,采用1只埋深1.5m的3t地锚固定。

⑤土质坚硬造成钻桩钻设困难的,采用5根钢轨桩(三角形连接布置)固定。前后钢轨桩应用3t双钩打拆,桩间距离前后1.5m、横向1~1.2m,打入地下深度不小于0.8m,且应向受力反方向倾斜(对地夹角为70°左右),钢轨桩上端孔内须安装脚钉防止钢丝绳滑脱。锚桩具体设置参见图2-1-3系列。(1)拉线、牵引锚桩具体设置见图2-1-3系列:

详见图2-1-3-1、2-1-3-2、2-1-3-3 图2-1-3-1 钻桩挡土板示意图2-1-3-2 地锚埋设示4.2.2、附件拆除

(1)、施工前,应组织所有参加施工的人员学习《安规》、《规范》和施工措施,使得每个参加施工的人员熟悉并掌握其中的内容和要领;并必须对所用的工器具进行检查,不

图2-1-3-3钢轨桩布置示意图3t双钩合格者坚决不准使用。

(2)、施工人员的安全用具应配备齐全,进入施工现场必须正确佩戴安全帽;高空作业必须打好安全带,所用工具及材料必须用绳索吊送,严禁抛扔;下瓷瓶及上线作业必须有二道防护(安全带、保险绳或速差自锁器)。

4.2.3、导、地线拆除

(1)导、地线拆除工作应进行明确分工,各负其责,并在现场设立专职安全员;信号人员必须坚守岗位,保持全线信号畅通,做到认真负责,发现问题及时报告并处理;跨越人员居住活动密集区、河流、公路、铁路、电力线等重要之处应设专人现场监护。(2)拆线时,在操作杆塔上拆线人员,应先站在远离杆塔挂线点处,待耐张绝缘子串接近横担时,再前去拆

线。

(3)拆线工作时,人员不得站在或跨在已受力的钢丝绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方,防止意外跑线时抽伤。

(4)拆线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。(5)严禁采用突然剪断导、地线的做法松线。 4.2.4拆线方法

拆线方式一传统拆线示意图篇三:10kv架空线路拆除作业指导书(架空)

编号:q/tcn pdsg-s-2006

上81703站架空线路换线作业指导书

编制:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责:

作业日期年月日时至年月日

天津市顺恒电力安装有限公司

第 1 页共7页

1范围

本作业指导书适用于

上81703站架空线路拆除作业。

2引用文件

《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分)《电业安全工作规程》(电力线路部分)《工作票、操作票制度实施细则》

分公司质量管理体系文件(质量手册和程序文件)

3修前准备 3.1准备工作安排3.2人员要求

第 2 页共7页3.3工器具

3.4危险点分析

第 3 页共7页

3.5安全措施

3.6作业分工

第 4 页共7页

4作业程序 4.1开工

第 5 页共7页

篇四:10kv配电线路拆除杆塔、导线作业指导书

10kv配电线路拆除杆塔、导线作业指导书

1 适用范围

本指导书适用于10kv线路拆除杆塔、导线作业。 2 相关引用标准

《电业安全工作规程》(电力线路部分) dl 409—91

《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》gb50173-92 3 天气条件及作业现场要求天气晴朗,风力不大于5级 4 作业人员

共4人,其中工作负责人(监护人)1名,杆上电工2人,地面电工1人。要求了解电力生产的基本过程及电力设备的原理及结构,要有一定的检修技能,掌握《电力安全工作规程》和工作现场的有关安全规定。 5 主要设备及工器具参见附表a

7 危险点分析及作业安全注意事项

7.1 现场人员按规定着装,戴好安全帽,系牢安全帽带;拔杆时无关人员严禁站在杆高的1.2倍距离以内;撤线登杆工作前,必须逐基检查杆跟拉线。

7.2 杆上工作人员必须使用安全带和二道保护绳,以防止高空坠落。安全带必须打在牢固的构件上,杆上移位时不得失去安全带的保护;工作人员不得站在受力导线垂直前方或下方。

7.3 松线时,卡线器与收线器必须事先检查,保险可靠;收线器规格必须与导线规格匹配,不准任意代用。

7.4 上下工具材料用绳索传递。

7.5 禁止采取突然剪断导线进行撤线,防止杆塔受力突然变化引起倒杆,人员高处坠落。

市政管道安装作业指导书

管道安装作业指导书 管道敷设 一、沟槽开挖 1、管道沟槽的开挖应按照图纸所提坐标位置和标高进行,不允许挖到设计标高以下。 2、管槽施工开挖前要在距堑顶10m以外设临时截、排水沟,沟内挖的土在路堑与沟之间修成土台并夯实,台顶筑成2%倾向截水沟的横坡。临时排水设施尽量与永久性排水设施相结合,把水及时排到自然沟,避免对路基产生危害。 3、沟槽的开挖边坡应按图纸要求。 4、开挖时,若遇到雨季或流砂,可酌情加大边坡或用挡板支撑。 5、管道基础在开挖时发现人工土、淤泥、或流砂,必须同时设计单位进行处理。 6、沟槽的开挖底宽须满足管外壁与沟底边线之距离b值不应小于下列值。 7、沟槽开挖完毕后,任何情况下不允许长时间积水,并应有防止浮管的措施。 8、管道应敷在砂砾石垫层上,砾石粒径不得大于30毫米,砾石含量不大于30%,其厚度应大于或等于0.1(1+DN)米,并不

大于0.3米。 二、沟槽的回填 1、管道安装完毕后,应尽快试压回填,回填前应排干沟槽内积水,进行管道严密性试验。管道防腐,应按隐蔽工程检查验收合格后方可填土(管道防腐另见管道防腐说明书)。 2、回填时,在管道两侧和管顶0.5米以上的回填土,应采用原土(当原土为流砂、亚粘土、石块、冻土等应考虑换土),回填土中不得掺有碎块、石块和大于100毫米的坚实土块,管道两侧应同时对称回填,并严格分层夯实,压实系数0.94,且不得损坏管子的防腐层,沟槽其余部分也应分层夯实,压实系数0.94,并应符合“建筑安装工程施工及验收规范”的有关要求,分层夯实时,其虚铺厚度按下列固定考虑。 采用动力打夯机械时,不大于0.3米。、 采用人工打夯时,不大于0.2米 3、位于管道或其他构筑物下的管道回填要求应根据设计特殊要求执行。 4、沟槽开挖示意图。

老线路拆除作业指导书

编号:Q/001 老线路拆除作业指导书 编写:年月日 审核:年月日批准:年月日作业负责: 作业日期年月日时至年月日时

一、规范性引用文件 本工程引用下列中华人民共和国国家规程及企业标准 1.GB50233-2005 《110 ~ 500千伏架空送电线路施工及验收规范》 2.DL/ 电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路) 3.基建安[2005]50号国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施 4.Q/HDTG 1001-2000 准《质量手册》 二、老线路概况及基本规定 1982年10月投产。 导线型号:LGJQ-400钢芯铝绞线,安全系数。 地线型号:GJ-50钢绞线,安全系数 两变电所门架之间线路亘长:32273米 本工程线路采用水泥杆与铁塔混合杆塔形式,绝大多数为水泥杆。 撤线采用单线撤线方式,即每次只松撤一根导线或避雷线。在一个耐张段内的相邻杆塔不得同时在同相位进行附件拆除,应错开进行,以防止作业失误而使线落地发生高空坠落事故,作业点垂直下方不得有人。 拆除导、地线施工段耐张杆塔必须正确打好反向侧临时拉线,打设位置应在相应的导地线延长线方向上,对地夹角一般不大于45°,并装有5T双钩调节装置。临时拉线上端绑扎位置,应在杆塔靠近挂线点处,绑扎方法应在杆塔上至少绕两道并加用U形环封固牢靠。每基转角耐张杆塔除打设顺线路方向采用15mm的钢丝绳导、地线临时拉线外,水泥双杆的转角内角侧还应增加15mm的钢丝绳临时拉线。 2.5平地每组临时拉线应采用3只吨地钻组成的品字形地锚,加1只吨地钻连接在主桩后面,即4只地钻 组成一组地钻群。每只地钻钻杆前还应增设20×20×120厘米的挡木进行加固。 山地临时拉线应采用3根∠75×6×1500角钢组成的梅花桩,每组采用两个梅花桩组成一组地锚。每个梅花桩单独连接临时拉线。 每组地锚仅挂一根临时拉线,永久拉线地锚不得用作临时拉线的锚桩。 2.6撤除的导、地线均应解开悬垂线夹,并将导、地线挂进滑车,严禁利用悬垂线夹代替滑车使用。 2.7拆除导、地线均应在耐张杆塔上进行,将导、地线松落到地面。严禁采用突然剪断导、地线的做法松 线。 水泥杆采用剪断永久拉线后,有控制的拉倒;铁塔采用从上往下逐件逐段分解拆卸。

设备管道拆除施工方案

设备管道拆除 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 二0一九年十一月

目录 第一章工程概况及施工条件 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工程序及施工方法 (2) 第四章进度计划及控制措施 (4) 第五章资源配置计划 (6) 第六辛工程质量管理措施 (8) 第七章职业健康安全与环境管理 (9)

地上立罐 □1□2□3□4□5□6□7□8□9备注:1-9号储罐

第一章工程概况及施工条件 一、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX化工厂罐区,立罐9个,包括储罐、反应釜、工艺管道、保温层、泵及电器仪表等众多工艺装置需拆除。 原充装介质为XXX冷却水残留液。 为确保上述装置拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案,作为拆除工作的指导性文件。 二、现场条件 1.临时供水、供电等设施满足拆除施工要求。 2.材料已按要求送达施工现场并检验合格,质量符合设计文件的规定。 3做妤作业面准备,检查道路,明确材料堆放场所位置,操作场所要清理干净。 4.吊车的工作位置已进行处理并满足吊车对工作场地的要求。 三、开工条件 1.技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底。 2.施工方案已批准,并已进行技术和安全交底。 3已办理工程开工文件。 4用于施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具、检测器具应检定合格并在有效期内。 第二章编制依据 1本工程项目的原设计图纸和实测数据 2《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3《SYT6696-2007储罐机械清洗作业規范》 4建设单位组织的现场踏勘与技术交底 5同类型工程项目施工经验

输电线路更换导线及弧垂调整作业指导书

四、输电线路更换导线作业指导书 1 目的 规范输电线路更换导线的作业方法,提高施工质量,保证更换导线的施工安全。 2 适用范围 适用于运管公司所属各单位各类电压等级输电线路更换导线施工作业。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《架空送电线路运行规程》 《电力安全工作规程》 《110 一500kv 架空电力线路施工及验收规范》 《电力建设施工机具设计基本要求》 《跨越电力线路架线施工规程》 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(试行)》 《中华人民共和国国家标准电工术语架空线路》 4 支持性文件 《架空送电线路施工手册》 《电力线路工程技术标准规程应用手册》 《供电企业技术标准实用全书》 《高压送电线路架线施工技术措施》 《架空线路施工检修现场规程》 5 技术术语 5.1 张力放线 使用张力机,使导线在展放中承受一定的张力,在空中牵引。 5.2 耐张段 输电线路中两相邻耐张杆塔之间所包含的线路段。 5.3 弧垂 导线两悬点连线上的任意一点到架空导线间的垂直距离称该点弧垂。通常所说的弧垂是指与导线两悬点连线平行的架空导线切线间的垂直距离。 5.4 画印 紧线时在满足弧垂要求后,在导线表面上挂点处的相应位置所作的印记。

5.5 锚线 将导线通过夹具及钢绳与地面锚桩或地锚连接,使用紧线器把张力转移到细绳和地锚上的一种作业方法。 5.6 跨越架 跨越施工时在交叉跨越的地方所搭设的具有一定高度脚手架。 6 安全措施 6.1 对于需停电的作业 6.1.1 按电业工作规程规定正确填写和签发工作票。 6.1.2 按电业工作规程规定及时送交办理工作票。 6.1.3 按电业工作规程规定及时送交办理工作许可手续。 6.1.4 当线路停电后,应认真验明确无电压,并在工作地段两端挂设接地线后方可登杆作业。 6.2 放、紧线和撤线作业时应严防抽伤 6.2.1 放、紧线工作,应制定安全技术组织措施计划,并经局有关部门和总工程师批准。 6.2.2 撤线、放线、紧线作业,均应有专人统一指挥、统一信号。 6.2.3 使用的工器具必须合格,使用前必须有专人检查,无问题方可使用。开门滑车应将门钩扣牢固或用绑线绑牢,防止绳索滑脱。 6.2.4 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流时,放、撤线应时需要经有关部门同意的,应先取得主管部门同意,做好安全措施。如搭设好可靠的跨越架,路口设专人看守。 6.2.5 紧挂导线前应检查导线有无障碍物挂住。紧线时应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象,如有,应用绳索或木棒处理。 6.2.6 紧线、撤线前应检查拉线、拉桩及杆根,必要时应加设临时拉线加固,主牵引绳与杆塔夹角不小于600 ,滑车必须绑牢。 6.2.7 严禁采取突然剪断导线的做法松线。地面作业人员不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止意外跑线时抽伤。 6.2.8 紧、撤线时杆塔上摘、挂导线作业人员的安全带必须绑在杆塔牢固构件上。 6.3 放、紧线和撤线工作中注意感应电和人身触电 6.3.1 放、撤线作业中下方有被跨越的电力线路,必须停电或搭设好越线架,架子一定要搭设牢固,搭架工作必须有专人指挥、检查,防止搭设的架子倾倒,造成人身触电和摔伤。 6.3.2 放、紧线过程中跨越架要有专人看守,防止导线被架子挂住或掉到架子外边,或滑到带电线路卜。 6.3.3 导线通过越线架时,必须用绝缘绳牵引,严禁用人带线头或抛扔钢丝绳的办法进行。 7 作业准备

循环水管道安装作业指导书

1目的 指导河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管道安装施工,规范施工 工艺,控制施工质量,确保安全施工。 2适用范围 本施工方案适用于河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管道的安 装。 3编制依据 3.1《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统(DL/T5210.5-2009)3.2《电力建设施工质量验收及评价规程》第 7部分:焊接(DL/T5210.7-2010) 3.3《电力建设施工质量验收及评价规程》第8部分:加工配置(DL/T5210.8-2009)3.4《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 3.5《电力工程建设标准强制性条文实施手册》(2011年版) 3.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》[2003]168号 3.7《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》DL5009.1-2014 3.8《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 3.9《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010 3.10《火力发电厂水工设计规范》 DL/T5339-2006 3.11《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 3.12循环水管道布置安装图(F872S-S0203) 4作业项目概述 河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管有D2220×12、D1820×10、D1220×9、D820×9、等规格的焊接钢管和弯头、三通等管件;单节管道最大长度12米,最大重量8.7t,管道及管件采用Q235B钢板进行焊接制作。本工程循环水管采购成品螺旋焊管,工厂内加工成9m或12m长左右的管段。安装主吊机械采用50t履带吊;使用25t载重汽车现场倒运,25t汽车吊配合倒运卸车。 计划:2015年10月31日前,完成厂区循环水管的安装工作。 工程量:循环水管道总重量900t左右。 目标:确保工程无质量安全事故,力争工程验收一次合格率100%。 5作业准备 5.1施工技术准备 5.1.1施工图纸齐全

10KV架空线路拆除作业指导书(架空)

10KV架空线路拆除作业指导书(架空)

编号:Q/TCN PDSG-S-2006 上81703站架空线路换线作业指导书 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责: 作业日期年月日时至年月日时 天津市顺恒电力安装有限公司 第 2 页共12页

1范围 本作业指导书适用于上81703站架空线路拆除作业。 2引用文件 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) 《电业安全工作规程》(电力线路部分) 《工作票、操作票制度实施细则》 分公司质量管理体系文件(质量手册和程序文件) 3修前准备 3.1准备工作安排 √序号内容责任人备注 1 熟悉架空线路安装工艺,熟悉电气开关操作及起 第 3 页共12页

重专业。 2 编制施工方案并对该方案和本作业指导书向施工人员进行详细交底。 3 核对电杆有无裂痕及导线的截面是否符合施工要求 4 核对要拆除杆线的配电站的线号、杆号和地点准确无误。 5 检查安装工器具是否齐全,能否满足拆除杆线所需工器具的要求 6 填写第一种工作票 第 4 页共12页

7 填写要拆除杆线退旧料的退料单3.2人员要求 √序 号 内容责任人备注1 作业人员应身体健康、精神状态良好,心态正常; 如不适应施工现场要求,工作负责人必须对作业 人员进行适当调整 2 作业人员必须熟练掌握本专业作业技能及《电业 安全工作规程》知识,经年度《电业安全工作规 程》考试合格,持有本专业职业资格证书,熟悉 第 5 页共12页

电气开关操作和起重专业 3 正确填写工作票,进入现场挂第一套地线,现场负责人要亲自监护、并戴绝缘手套、穿绝缘靴。用验电器验电。 4 高级配电检修工6-15人。 5 在作业过程中,所有工作人员严禁吸烟,嘻笑打 闹,酒后作业。 6 进入施工现场工作,临近带电、跨越其他有电部 分要设专人监护,监护人不得做其他工作 3.3工器具 第 6 页共12页

排水管整修(拆除)作业指导书

排水管整修(拆除)作业指导书 一、处理范围 排水管破损、渗水、脱落等病害。 二、作业条件 梁内排水管、桥下排水管利用天窗点外作业,需高于桥面作业的项目必须天窗点内作业,带班人由工、班长或指派能胜任的桥梁工(线路工)担任。 三、作业前准备 1.确认作业地点及工作量。 2.准备作业工、机具,确认其处于良好状态。 四、主要工机具材料 手锯、玻璃胶、玻璃胶枪、PVC排水管等。 五、作业人员 桥隧(梁)工、线路工 六、作业程序 1.发现有排水管破损直径小于2cm和渗水的用玻璃胶打胶堵漏处理 2.发现排水管破损直径大于2cm处和梁内排水管脱落处采取换管处理。换管时根据现场管节长度用手锯截取适量PVC管,替换破损管节,并对排水管上下接口处玻璃胶封堵。 3.如发现上跨公路连续梁翼缘板处排水管脱落处或有脱落隐患处采取拆除处理。拆除前需对排水孔进行封堵,封

堵时底部用泡沫胶封堵至距孔口0.5-1cm,待泡沫胶凝固后用均匀刷防水材料做好防水处理。 七、作业标准 1.堵漏、更换处理时必须保证排水管破损处封堵密实,接口处不渗漏。 2.封堵排水孔处要保证泡沫胶填充饱满、密实,防水涂料涂抹要均匀并与桥面原有防水粘接牢靠。 八、质量、安全卡控 带班人应在作业完毕后检查处理效果。当遇大风、雨雪天气应加强添乘检查和现场检查,确保设备安全。 各车间要提前做好安全预想工作,防止发生人身伤害。 1.作业人员拆除排水管过程中必须在作业地点前后设置作业隔离标志并设专人防护,拆除过程中有专人扶好排水管,防止排水管突然脱落砸伤作业人员和行人车辆。 2.作业过程中要严格落实《桥梁作业安全卡控措施》第一项墩顶、桥面等高空作业中相关规定。

排水管道作业指导书

室内排水系统作业指导书 编制 审核 中铁十二局集团建安公司广州大学城机电安装项目部 2004年10月25日

排水管道安装工艺 本标段设计所采用的UPVC排水管(包括UPVC芯层发泡排水管)(粘接连接)、ABS排水塑钢管、内涂塑镀锌钢管(沟槽式连接)、HDPE塑料管(电熔连接)、卡箍式离心排水铸铁管(卡箍连接)等排水管道详见排水管道安装工艺流程图8.3.2.5。 1、室内UPVC排水管(包括UPVC 芯层发泡排水管)安装方法 (1)主要施工要点 干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口再涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,粘接剂分布均匀,约30~60S即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂 擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向,图5 排水管道安装工艺流程图

②蹲便器的安装做法详见图10。 (2)质量标准 1)隐蔽或埋地的排水管和雨水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应比低于地层卫生器具的上边缘或底层地面高度,结果必须符合设计和施工规范规定。 2)管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定,详见生活污水管道坡度表132)干管安装:将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口 皂液,套上锁母及U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。穿楼板的管段须做防水处理,无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 4)立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口,其安装高度距地面1m,

通信线路的修理与拆除施工作业指导

通信线路的修理与拆除施工作业指导书 11.1电杆更换因各种原因需更换电杆,要看电杆上的设 备情况和 地形条件采用适当的方法,通常用以下几种供施工人 员参考。 11.1.1一般电杆的拆除和更换 a.采用立新拆旧法,即先在旧杆一侧立好杆(顺线 路),然后将旧杆上设备移倒到新杆上,将旧拔除即 可。 b.如果旧杆有分线设备,最好采用在原位更换的方 法,以免分线盒尾巴电缆不够长。 c.原位换杆的方法,是先用两部竹梯搭“人字形”, 在旧杆一侧将钢线托起,(使旧杆固定钢线支持物松 动不再有支撑力为准)再将旧杆的分线设备拆除临 时固定吊扎在钢线上,腾空后拆旧杆并在原位立新 杆。 11.1.2角杆、终端杆的拆除调换 角杆、终端杆因角度关系和设备位置及线路强度关系,必须采用原位更换,具体方法如下: a.角杆的更换: (1)外角转角角杆(向杆拉力角杆)的更换方法

先在角杆的一侧开槽,将角杆杆根移向一侧,腾出 原杆洞位置,然后松脱杆上钢线支持物,然后在杆 梢(与杆根移动方向的一侧)用紧线虎钳, 4.0铁 线套子,套住杆梢收紧虎钳使杆梢与移动后杆根垂 直。让出旧杆位后,在立新杆,并作好拉线,正常 收紧后拆除旧杆。 (2)内角转角角杆(背杆拉力角杆)的更换方法基本上和 外角角杆相同,只是在松动和拆除大小辅 助结时有明显区别,角深较小,线路夹角比较大, 线路夹角较小,用钢线作的辅助线,则要用钢线作 牢,临时辅助线后,拆除旧有辅助结,再按上述方 法移动杆梢,最后立好新杆,再作钢线辅助结和角 杆拉线。 b.终端杆更换: 终端杆因受设备部位和地形限制,也要采用原位换杆方法。先在终端杆后面顺线路直线上立一临时 木杆,并作好三方临时拉线在从原终端杆前方3-5 米处,放一条或数条与终端上原有钢线同规格的钢 线。(条数以原杆上为准)用钢线夹板(三眼双槽) 将新放钢线与原旧有钢线夹紧,牢固,至新立临时 杆上收紧至原终端杆拉线松驰为准将原终端杆上设 备利用上廷长吊线折下吊扎牢固,将旧杆拆除后立

消防管道拆除施工方案样本

消防管道拆除施工 方案

设备及管道拆除施工方案 一、编制依据: 1、工程建设文件、合同书、现行国家、地方有关法律、法规; 2、国家、地方有关施工规范、规程; (1)质量管理体系要求GB/19001-; (2)建筑施工安全检查评分标准JGJ59-99; (3)环境管理体系规范及要求GB/T24001-2400; (4)职业健康管理体系规范GB/T28001-; (5)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-; (7)《建筑拆除工程安全技术规范》; (7)《房屋拆迁工程施工安全管理条例》; 二、工程概况: 工作内容:1、室内消防管道、配线及消防设备拆除工程; 2、室外消防管道、配线及消防设备拆除工程; 三、施工组织机构的建立: 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工; 实行项目经理责任制,且该项目经理部仅负责此工程,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。

施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。 配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其它技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。 人员配置:除施工项目负责人外现场人员配置有施工指挥负责人、施工技术人员、安全员,防火监火员。除安全帽外,配置防(灰尘)有害气保护设施及监护人员,根据甲方工期要求另行制定劳动力安排。 6、项目经理:负责工程的全面施工管理,是项目施工的总指挥,是质量管理、安全生产、组织协调、施工总部署、决策的第一责任人。 7、技术管理负责人:根据设计文件和图纸要求全面负责施工中技术问题,并结合现场施工的实际情况给出合理化建议。 8、质量管理负责人:严格贯彻执行工程质量检验标准,根据工程施工的具体情况负责工程的检查验收,对质量验收资料进行整理、填报。 9、材料设备供应负责人:负责领取、存放、管理、分发合格的设备、器材、工具和原材料:对设备、器材的有关合格证、说明书、检查验收鉴定文件进行整理,归档,材料的合格证、化验单、鉴定书要及时整理,形成材料质量证明文件。 10、安全施工负责人:负责现场的文明施工、安全施工、安全检查和安全教育:杜绝安全事故的发生,对安全施工工作提出

110kv线路拆除安装作业指导书.

天龙矿业1#、2#、3#、4#线路110kv 线路拆除安装 作业指导书 编制: 审核: 批准: 青海火电工程公司220kv变电站安装及设备采购增容PC总承包项目部

一、线路拆除、安装施工作业概述及范围 1.1 施工作业概述 将110kV 整流站至110kV 开关站 2回线路原导线 2×LGJ-400/35型钢芯铝绞线更换为 2×LGJ-630/45 型钢芯铝绞线。采用原线路铁塔,对铁塔进行校验。 将110kV 整流站至220kV 变电站 1回线路原导线 2×LGJ-400/35型钢芯铝绞线更换为 2×LGJ-630/45 型钢芯铝绞线。采用原线路铁塔,对铁塔进行校验。 将 110kV 整流站至 110kV 开关站 1 回线路拆除,新回路改接至 220kV 变电站,新建一基铁塔 SDJ-21,导线采用 2×LGJ-630/45 型钢芯铝绞线,地线采用 GJ-80。以上包含金具进线更换。 1.2 项目施工作业范围 新疆天龙矿业股份有限公司天龙矿业220KV变电站110kV 整流站线路廊道;天龙矿业110KV开关站至110kV 整流站线路廊道。 1.3编写依据 1)GB50233-2005《110-500KV架空送电线路施工及验收规范》; 2)DL5009.2-2004《电力建设安全工作规程》; 3)Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》; 4)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169—2006; 5)新疆电力设计院有限公司设计的线路图纸; 6)产品出厂文件。 二、施工作业前准备 2.1运输工具车及服务车辆配置表

2.2安装设备器具配置表

管道安装作业指导书

管道安装作业指导书 一、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低与有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管沟砌筑 配合土建留孔洞及预埋铁件 管件加工制作 支架制作及安装 管道预制及组装 管道敷设及安装 管道与设备连接 自控仪表及其管道安装 试压及清(吹)洗 防腐与保温 调试与试运转交工验收 二、普通给排水管道施工得一些主要过程得基本施工方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填得施工方法及要求 1 沟槽开挖 1、1放线:根据工管部门技术交底得管道管沟开挖宽度,在测量人员测放得管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识;

1、2设置高程及中线控制点:在管线得拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1、2、1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1、2、2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1、0米范围内得土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1、3确定开挖深度:根据测量员交底得测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1、4沟槽人工开挖 1、4、1根据土质得性质,由作业人员自行选择合适得开挖工具; 1、4、2随时用钢卷尺检测沟槽得开挖深度与沟底宽度。若要求放坡开槽时,应提前制作坡度板,坡度板应具有一定刚度且不易变形得材料制作,并设置牢固,一般将坡度板做成钝角三角形,钝角得角度与沟槽得开口角度一致,与沟槽接触得一边得杆件长度不小于80cm,相邻杆件不小于30cm,钝角对应边为支撑杆,其两端与另两边杆件中任意位置连接(最好在两端),应保证三个杆件连接好后其角度固定不变; 1、4、3开挖得土方,可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、各种管线与其它设施得安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志与各种地下管线得井盖,并不得防碍其正常使用; 1、4、4堆土高度不宜超过1、5米,且距槽边缘不宜小于0、8米; 1、4、5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm以上)时,应在沟壁内设置与设计沟底高程平行得高程控制桩(如20cm 或50 cm高程控制桩);

管道吹扫作业指导书样本

管道吹扫作业指导书 1.目的 为消除隐患, 避免不必要的损失, 为工程项目的管道系统吹扫( 清洗) 提供指导, 以检查管道系统的清洁度的施工质量, 使系统运转能顺利进行。 2.适用范围 本公司所承建的工业管道安装工程管道系统的吹扫( 清洗) 工序。本文取代原三级文件QG/CNF 03.05( 4.9) JS GY YG 005、 QG/CNF 03.05( 4.9) JS GY YG 006。 3.引用标准及编制依据 3.1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3.2 《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501- 3.3《压力管道安全管理与监察规定》劳动部发( 1996) 140号 4.工作内容及操作流程 5.操作程序及技术要求 5.1 吹扫( 清洗) 前系统检查吹扫( 清洗) 前系统检查吹扫( 清洗) 介质选定管道系统吹扫( 清洗) 管道系统复原

吹扫( 清洗) 前, 经监检部门、建设部门及施工单位对系统的实体及资料进行全面检查, 确认合格后方可进行。 5.1.1 完成管道的强度试验和严密性试验。 5.1.2 向参加吹扫工作的人员进行技术交底。 5.1.3 压力试验时, 需要装设隔断盲板的地方, 压力的导入口以及拆除的仪表、阀门等 附件需装设临时短管的地方要考虑吹扫工作的需要, 不宜马上复原, 以免造成重复拆卸与安装。 5.1.4 吹扫时需要拆除的阀门、法兰、仪表等, 事先拆除, 并用临时短管接通。对拆除 下来的阀门、法兰等附件要密封好, 妥善保管, 以免丢失。 5.1.5凡用气体( 如氮气、压空) 和清水冲洗的管道, 在吹扫前先用敲打法, 使附着于管 壁的杂物脱落下来, 以达到彻底吹除的目的。 5.1.6金属管转子流量计、玻璃管转子流量计、电磁流量计、容积式流量计、调节阀、 弹簧管压力表、视镜、流量孔板、过滤器、隔膜阀、聚四氟乙烯阀等拆除, 用临时短管和孔板代替。安全阀应拆除或插入盲板予以隔离。 5.1.7 仪表导压管、 PH计主阀关闭, 下方侧打开; 铁壳温度计、液面开关不拆; 液面调 节计、液面计主阀关闭。 5.1.8 应有完善的已经批准的吹扫( 清洗) 方案, 并已向操作人员进行了技术及安全交 底。 5.2 吹扫( 清洗) 介质选定 管道系统吹扫( 清洗) 介质应按设计规定执行。当设计无规定时, 可按下述原则结合现场具体情况选用吹扫( 清洗) 介质: 5.2.1 DN≥600的管道宜用人工清理; 5.2.2 DN<600的液体管道宜用水冲洗; 5.2.3 DN<600的气体管道宜用空气吹扫; 5.2.4 蒸汽管道应用蒸汽吹扫; 5.2.5 水管道应用清洁水; 5.2.6 碱液管道应用清水; 5.2.7 导生管道应用压缩空气或氮气;

局部更换导线作业指导书

输电线路局部更换导线作业指导书 1 目的 规范输电线路局部更换导线的作业方法,提高施工质量,保证局部更换导线的施工安全。 2 适用范围 适用于云南电网公司所属企业各类电压等级输电线路局部更换导线施工作业。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T741一2001 《架空送电线路运行规程》 DL一409一91 《电业安全工作规程》(电力线路部分) GBJ一233一90 《110 一500kv 架空电力线路施工及验收规范》 SD165一87 《电力建设施工机具设计基本要求》(输电线路施工机具篇) DL/T 5106一1999 《跨越电力线路架线施工规程》 SDJJS 2一87 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(试行)》 GB/T2900.51一1998 《中华人民共和国国家标准电工术语架空线路》 4 支持性文件 《架空送电线路施工手册》 《电力线路工程技术标准规程应用手册》 《供电企业技术标准实用全书》 《高压送电线路架线施工技术措施》 《架空线路施工检修现场规程》 5 技术术语 5.1 张力放线 使用张力机,使导线在展放中承受一定的张力,在空中牵引。蒸汽管道检修作业指导书 1 设备名称:蒸汽、热水管道 2 作业内容:更换垫片、带压堵漏 2.1检修负责人办理检修许可证,项目负责人对参修人员进行危害因素辨识教育,落实检修措施。 2.2涉及工艺和特殊情况下带压堵漏,需填报带压堵漏申请单,同时与动力部、生产部、安全环保部取得联系。 2.4检修现场要备有充足水源及防护措施。 2.5登高作业须架设好平台,竹跳板不能少于4块,并确保牢固。 2.6检修现场要有专人监护,监护人严禁远离现场。 2.7登高作业要系好安全带,遇带压堵漏严禁系安全带。 2.8检修前必须检查管道支撑是否牢固。 2.9操作工负责关闭泄漏点处的进、出口阀门,拆除阀门操作盘并挂好“禁止开启”牌开启旁路阀投运。 2.10检修人员持检修许可证等票证进入检修现场,经项目负责人或检修负责人、操作工检查安全措施全部落实,确认签字后开始检修。 2.11检修人员在检修过程中要做好自身防护,戴好护目镜,严禁穿短袖上衣。拆卸法兰螺栓时要缓慢进行,防止内有余压、蒸汽、热水喷出伤人。 2.12清理法兰密封面时,检修人员严禁面对管道法兰密封面。 2.13检修步骤:保温拆除——拆卸管道(阀门)下方螺栓,泄完余汽(热水)——法兰螺栓完全拆除并脱开——清理法兰垫子——更换垫片后对角紧固。 2.14对0.5Mpa以上蒸汽(热水)管道连接法兰必须使用金属缠绕垫片,必须使用8.8级以上高、中压双头螺栓。 2.15遇带压堵漏,检修人员必须穿戴好防烫服装、手套及护目镜,检修时应站在泄漏点上风口处,严禁面对泄漏点。 2.16遇带压焊接漏点,首先必须填写带压堵漏申请表,落实检修责任人及安全措施,并报有关部门批准方可实施,焊接漏点必须联系专业技术焊工。 2.17检修结束后人员撤离,操作工缓慢开启两端阀门,正常后检修负责人、操作工签字交接。 2.18对已更换垫片的法兰系统运行2-4小时内进行第一次热紧固,10小时后再进行第二次紧固,并做好记录。

老线路拆除作业指导书

老线路拆除作业指导书 Prepared on 22 November 2020

编号:Q/001老线路拆除作业指导书 编写:年 月日 审核:年 月日 批准:年 月日 作业负责: 作业日期年月日时至年 月日时 一、规范性引用文件 本工程引用下列中华人民共和国国家规程及企业标准 1.GB50233-2005 《110~500千伏架空送电线路施工及验收 规范》 2.DL/ 电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路) 3.基建安[2005]50号国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及 预控措施 4.Q/HDTG1001-2000 准《质量手册》 二、老线路概况及基本规定 1982年10月投产。 2.5平地每组临时拉线应采用3只吨地钻组成的品字形地锚,加1只吨地钻连接在主桩后面,即4只地钻组成一组地钻群。每只地钻钻杆前还应增设20×20×120厘米的挡木进行加固。 山地临时拉线应采用3根∠75×6×1500角钢组成的梅花桩,每组采用两个梅花桩组成一组地锚。每个梅花桩单独连接临时拉线。 每组地锚仅挂一根临时拉线,永久拉线地锚不得用作临时拉线的锚桩。 2.6撤除的导、地线均应解开悬垂线夹,并将导、地线挂进滑车,严禁利用悬垂线夹代替滑 车使用。 2.7拆除导、地线均应在耐张杆塔上进行,将导、地线松落到地面。严禁采用突然剪断导、 地线的做法松线。 水泥杆采用剪断永久拉线后,有控制的拉倒;铁塔采用从上往下逐件逐段分解拆卸。 三、施工准备 1. 人员的要求

001-管道安装作业指导书(精)

1. 目的与适用范围 1.1 目的 为规范和指导管道安装施工操作,编制本作业指导书。 1.2 适用范围 本指导书描述适用于工业金属管道的安装施工。 本作业指导书替代原 SPI/QM JS ZD GD 001《金属工艺管道施工作业指导书》。 2. 引用标准及编制依据 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

GB50184-93 《工业金属管道工程质量检验评定标准》 3. 工作内容及操作流程 4. 操作程序及技术要求 4.1审图及设计交底 4.1.1 仔细审查图纸,理解设计意图,发现设计问题及时反馈给设计单位,以便设计单位解答及更改。 4.2 材料验收 4.2.1 管道组成件及管道支承件应具有制造厂的质量证明书。 4.2.2 按设计要求核对材料的规格、材质、型号,材料不合格者不得使用。 4.2.3 合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并应做标记。 4.2.4 材料外观检查:无列纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,所有管道直径及壁厚偏差均不得超出相关标准的规定(普通管道外径偏差允许值为±10%DN,壁厚偏差为 +12%, -10% 。

4.2.5 管子、管件的几何尺寸及光洁度应符合各类管道的设计规定要求。法兰密封面平整、光洁、不得有毛刺及经向沟槽。螺栓、螺母的螺纹完整,无伤痕、无毛刺等缺陷, 配合良好。垫片无折损、皱纹等缺陷。 4.2.6 阀门在验收时应进行外观检查,阀门的外观质量应符合产品标准的要求,不得有裂纹、氧化皮、粘砂、疏松等影响强度的缺陷。 4.2.7 管道支、吊架所用的弹簧,外观构造、尺寸和材质应符合设计规定要求;支吊架弹簧应有制造厂的合格证。 4.2.8 材料验收时要填写高压管件检查验收记录(SPI-GD-02 、高压钢管检查验收(效验性记录(SPI-GD-03 。 4.3 管道预制及弯管制作 管道预制按照 SPI/CM-ZD-GD-003《管道预制作业指导书》执行。 管道弯管加工按照 SPI/CM-ZD-GD-010《管道弯管加工作业指导书》执行。 4.4 管道安装 4.4.1管道安装按下列程序进行: 4.4.1.1管道安装的先决条件 a. 管道安装应在建筑物、构筑物施工基本完成,有关配管的设备及支吊架已就位、固定、找平后进行。

满堂支架搭设与拆除作业指导书

兰新铁路甘青段LXS-10标段桥梁工程 编号: 满堂支架搭设与拆除 作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2011年2月1日发布 2011年2月2日实施

满堂支架搭设与拆除作业指导书 1、适用范围 适用于兰新铁路甘青段LXS-10标段黑河特大桥跨西三环道路(40+64+40)m连续梁满堂支架法施工。 2、作业准备 施工准备期间认真做好技术准备、物质准备、组织准备和施工现场准备。 2.1技术准备 熟悉和审核施工图纸; 编制施工方案及施工组织设计、交底、编制施工预算; 编制施工组织设计等。 2.2物资准备 购臵与租赁各种临时物资、设备、各种施工材料等。 2.3施工现场准备 导线、水准贯通测量; “三通一平”;生产临时设施的准备; 组织机具、材料进场; 制定施工现场安全防护管理制度等。 3、技术要求 3.1支架结构所用材料应为钢结构,构件应符合国家有关部门的有关标准和要求。 3.2支架类型经技术经济比较选用其结构形式。第28孔、第30孔采用满堂碗扣钢管支架。第29孔部分采用梁柱式钢管支架设臵门洞。 3.3支架基础必须具有足够的承载力,不得出现不均匀沉降。满堂钢管支架施工前对地基进行处理,根据计算要求地基承载力不小于300kpa。 3.4其基础类型、面积和厚度应根据支架结构形式、受力情况、地基承载力等条件确定。表面浇筑厚15cm的C15混凝土。同时做好地面的排水处理,设臵排水沟。

3.5支架结构应具有足够的承载能力和整体稳定性:对支架的承载力和稳定性必须进行检算。 3.6支架法施工应根据检算的变形量,预留适当的沉降量和施工预拱度,确保梁体线形符合设计要求。 3.7支架宜进行预压消除部分变形,观测沉落量。 3.8支架安装结束,经检查符合设计要求后,方可进行模板安装。 3.9梁底模及支架卸载顺序,应严格按照从梁体挠度最大处支架节点开始,逐步卸落相邻节点,达到一定卸落量后,支架方可脱落梁体。 4 、施工程序与工艺流程 4.1支架搭设 4.1.1基本情况:第28孔、第30孔采用满堂碗扣钢管支架。第29孔部分采用梁柱式钢管支架。满堂钢管支架施工前对地基进行处理,根据计算要求地基承载力不小于300kpa,表面浇筑厚15cm的C15混凝土。 4.1.2材料检验:搭设脚手架材料要有厂家提供真实的生产许可证和材质证明,作业处物资部门要进行入库验收和现场检验,工区物资部门抽检。碗扣式脚手架构件的检验关键是焊接质量,要求焊缝饱满,没有咬肉、夹碴、裂纹等缺陷,钢管应无裂缝、凹陷、锈蚀,检验合格后方能投入使用。 4.1.3碗扣钢管支架底部支立在10*10cm方木基座上,钢管顶部采用上下两层方木作分配梁,模板直接铺在上分配梁方木上,支架通过上下可调托调整标高。梁柱支架采用外径φ529mm钢管作立柱、I32工字钢作为分配梁进行施工。 4.1.4搭设时在已处理好的地基上按设计位臵交错安装不同长度的立杆,立杆下部必须设臵扫地杆。横杆立杆间距必须符合方案设计间距。 4.1.5搭设时应确保接头锁紧。同时确保立杆与横杆垂直,相邻的两个碗扣在同一水平面上;下碗扣与立杆的同轴度符合要求;下碗扣的水平面同立杆轴线的垂直度符合要求;所有碗扣接头必须锁紧。横杆接头的弧面中心线同横杆轴线垂直。在钢管顶端放臵可调顶托,为了保持顶托横向稳

输电线路更换导线作业指导书汇总

输电线路更换导线作业指导书 1 目的 规范输电线路更换导线的作业方法,提高施工质量,保证局部更换导线的施工安全。 2 适用范围 适用于各类电压等级输电线路局部更换导线施工作业。