文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用入侵报警探测器的选型要求

常用入侵报警探测器的选型要求

常用入侵报警探测器的选型要求
常用入侵报警探测器的选型要求

常用入侵报警探测器的选型要求:

1,超声波多普勒探测器

适应场所与安装方式:室内空间型(吸顶,壁挂)

主要特点:没有死角且成本低

安装设计要求:吸顶安装为水平安装,距地宜小于3.6m;壁挂安装为距地2.2m左右,透镜的法线方向宜与可能入侵方向成180°角

适宜工作环境和条件:警戒空间要有较好密封性

不适宜工作环境和条件:简单或密封性不好的室内;有活动物和可能活动物;环境嘈杂,附近有金属打击声、汽笛声、电铃等高频音响

附加功能:智能鉴别技术

2,微波多普勒探测器

适应场所与安装方式:室内空间型(壁挂式)

主要特点:不受声、光、热的影响

安装设计要求:距地1.5~2.2m左右,严禁对着房间的外墙、外窗。透镜的法线方向宜与可能入侵方向成180°角

适宜工作环境和条件:可在环境噪声较强、光变化、热变化较大的条件下工作

不适宜工作环境和条件:有活动物和可能活动物;微波段高频电磁场环境;防护区域内有过大、过厚的物体

附加功能:平面天线技术;智能鉴别技术

3,被动红外入侵探测器

适应场所与安装方式:(吸顶,壁挂,楼道,幕帘)

主要特点:被动式(多台交叉使用互不干扰),功耗低,可靠性较好

安装设计要求:吸顶安装为水平安装,距地宜小于3.6m;壁挂安装为距地2.2m左右,透镜的法线方向宜与可能入侵方向成90°角;楼道安装为距地2.2m左右,视场面对楼道;幕帘安装为在顶棚与立墙拐角处,透镜的法线方向宜与窗户平行

适宜工作环境和条件:吸顶壁挂和楼道的适宜工作环境相同为日常环境噪声,温度在15-25℃时探测效果最佳;幕帘安装为窗户内窗台较大或与窗户平行的墙面无遮挡,其他与上同

不适宜工作环境和条件:吸顶壁挂和楼道的不适宜工作环境相同为背景有热冷变化,如:冷热气流,强光间歇照射等;背景温度接近人体温度;强电磁场干扰;小动物频繁出没场合等:幕帘安装为窗户内窗台较小或与与窗户平行的墙面有遮挡或紧贴窗帘安装;其他与上同

附加功能:自动温度补偿技术;抗小动物干扰技术;防遮挡技术;抗强光干扰技术;智能鉴别技术

4,微波和被动红外复合入侵探测器

安装场所与安装方式:室内空间型(吸顶,壁挂,楼道)

主要特点:误报警少(与被动红外探测器相比);可靠性较好

安装设计要求:吸顶安装为水平安装,距地宜小于4.5m;壁挂安装为距地2.2m左右,透镜的法线方向宜与可能入侵方向成135°角;楼道安装为距地2.2m左右,视场面对楼适宜工作环境和条件:日常环境噪声,温度在15-25℃时探测效果最佳道

不适宜工作环境和条件:背景温度接近人体温度;小动物频繁出没场合等:

附加功能:双-单转换型;自动温度补偿技术;抗小动物干扰技术;防遮挡技术;智能鉴别技术

5,被动式玻璃破碎探测器

适应场所与安装方式:室内空间型(有吸顶,壁挂等)

主要特点:被动式;仅对玻璃破碎等高频声响敏感

安装设计要求:所要保护的玻璃应在探测器保护范围之内,并应尽量靠近所要保护玻璃附近的墙壁或天花板上,具体按说明书的安装要求进行

适宜工作环境和条件:日常环境噪声

不适宜工作环境和条件:环境嘈杂,附近有金属打击声、汽笛声、电铃等高频声响附加功能:智能鉴别技术

6,振动入侵探测器

适应场所与安装方式:室内、室外

主要特点:被动式

安装设计要点:墙壁、天花板、玻璃;室外地面表层物下面、保护栏网或桩柱,最好与防护对象实现刚性连接

适宜工作环境和条件:远离震源

不适宜工作环境和条件:地质板结的冻土或土质松软的泥土地,时常引起振动或环境过于嘈杂的场合

附加功能:智能鉴别技术

7,主动红外入侵探测器

适应场所与安装方式:室内、室外(一般室内机不能用于室外)

主要特点:红外脉冲、便于隐蔽

安装设计要点:红外光路不能有阻挡物;严禁阳光直接接收机透镜内;防止入侵者从光路下方或上方侵入

适宜工作环境和条件:室内周界控制;室外“静态”干燥气候

不适宜工作环境和条件:室外恶劣气候,特别是经常有浓雾、毛毛雨的地域或动物出没的场所、灌木丛、杂草、树叶树枝多的地方

8,遮挡式微波入侵探测器

适应场所与安装方式:室内、室外周界控制

主要特点:受气候影响小

安装设计要点:高度应一致,一般为设备垂直作用高度的一半

适宜工作环境和条件:无高频电磁场存在场所;收发机间无遮挡物

不适宜工作环境和条件:高频电磁场存在的场所;收发机间有可能有遮挡物

附加功能:报警控制设备宜有智能鉴别技术

9,振动电缆入侵探测器

适应场所与安装方式:室内、室外均可

主要特点:可与室内外各种实体周界配合使用

安装设计要点:在围栏、房屋墙体、围墙内侧或外侧高度的2/3处。网状围栏上安装应满足产品安装要求

适宜工作环境和条件:非嘈杂振动环境

不适宜工作环境和条件:嘈杂振动环境

附加功能:报警控制设备宜有智能鉴别技术

10,泄漏电缆入侵探测器

适应场所与安装方式:室内、室外均可

主要特点:可随地形埋设、可埋入墙体

安装设计要点:埋入地域应尽量避开金属堆积物

适宜工作环境和条件:两探测电缆间无活动物体;无高频电磁场存在场所

不适宜工作环境和条件:高频电磁场存在场所;两探测电缆间有易活动物体(如灌木丛等)

附加功能:报警控制设备宜有智能鉴别技术

火灾自动报警系统设计规范GB5011698

1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域 Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域 Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积 Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距 Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径 Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统 Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统 Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统 Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表的规定。 火灾自动报警系统保护对象分级表3.1.1 等级保护对象 特级建筑高度超过100M的高层民用建筑 一级建筑高度不超过100M的高层民用建 筑 一类建筑 建筑高度不超过24M的民用建筑及建 筑高度超过24M的单层公共建筑 床及以上的病房楼,每层建筑面积1000平方 米及以上的门诊楼;2.每层建筑面积超过 3000平方米的百货楼、商场、展览楼、高级 旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼; 3.藏书超过100万册的图书馆、书库; 4.超过3000座位的体育馆; 5.重要的科研楼、资料档案楼; 6.省级(含计划单列市)的邮政楼、广播电视 楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼; 7.重点文物保护场所; 8.大型以上的影剧院、会堂、礼堂 工业建筑 1.甲、乙类生产厂房; 2.甲、乙类物品库房; 3.占地面积或总建筑面积超过1000平方米的 丙类物品库房; 4.总建筑面积超过1000平方米的地下丙、丁 类生产车间及物品库房; 地下民用建筑 1.地下铁道车站;

入侵报警系统工程项目设计规范标准

入侵报警系统工程设计规范GB50394-2007

1 总则 1.0.1为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系统工程的设计。 1.0.3入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建成,也可分步实施。 1.0.4入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。 1.0.5入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规 2 术语 2.0.1入侵报警系统intruder alarm system (IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 2.0.2报警状态alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。 2.0.3故障状态fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。 2.0.4防拆报警tamperalarm 因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5防拆装置tamper device 用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.0.6设防set condition 使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7撤防unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。 2.0.8防区defence area 利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显示报警部位的区域。 2.0.9周界perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

家庭入侵报警系统方案设计说明书

家庭入侵报警系统方案设计说明书 家庭报警系统,根据各类建筑中的的公共安全防范管理的要求、防范区域及用户的具体需求条件,安装红外或微波等各种类型的报警探测器和系统报警控制设备,实现对设防区域的非法入侵、火警等异常情况进行及时、准确、可靠报警的安全防范系统集成。 1、 客户需求分析 客户要求整个系统具有快速反应能力,能及时发现案情,同时对犯罪分子具有威慑作用,可防范犯罪分子的作案,并协助人防担任警戒和报警任务。具体客户要求如下: (1)入侵报警系统组建模式采用分线制。 (2)所选用的设备其安装位置应尽量避免阳光直射。 (3)系统具有自检功能。 (4)所选用的探测器应能避免各种可能的干扰,减少误报,杜绝漏报。 (5)每个探测器对应独个防区。 (6)所有的探测器由监控中心集中供电。 (7)系统具有联网功能,能够在有线或无线状态下都能报警。 (8)在系统的布线上,埋线应尽量与金属隔有一定的空隙。 (9)前端设备的安装应符合客户安装位置要求。 二、入侵报警系统初步设计方案 1.系统的质量技术要求 从安全、可信性、环境适应、经济实用出发,即在系统的运行过程中能够保证实用者的人身健康和人身财产安全;产品在规定条件、规定时间内无失效工作的能力,并具有保持和恢复规定功能状态的能力;在自然环境、诱发环境、电磁辐射环境因素下,产品能经受住影响;在设计和安装,整个系统要考虑到被保护对象的风险等级与防护级别,要在保证一定防护水平的前提下,争取最高的性能价格比。 2. 技术指标 入侵探测器的主要技术性能指标有: 1) 漏报率 2) 探测率 3) 误报率 4) 探测范围 3.前端设备布置 根据客户要求,前端设备主要有门磁开关、紧急按钮开关、商品防盗探测器、易燃气体探测器、遮挡式微波探测器等,在常规规定,对其

H银行入侵报警系统设计方案

H银行入侵报警系统设 计方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: 2017/3/2 目录 一、概述--------------------------------------- --------(3) 二、设计标准----------------------------------- ------(3-4) 三、设计原则----------------------------------- ------(4-5) 四、主要设备技术参数--------------------------- -(6-13) 五、系统图------------------------------------- -------(13) 六、平面图------------------------------------- -------(14) 七、报价清单----------------------------------- ------(15) 一.概述

防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 银行入侵报警系统设计主要是针对夜间非法入侵的行为及营业时间抢劫行为及时报警制止,建立有效的安防体系,系统采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备,具有先进性同时有较高的性价比。 系统由一套报警主机组成,该报警主机通过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装紧急按钮。 二.设计标准 1)公安部GA/T 75-94 《安全防范工程程序与要求》 2)公安部GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 3)公安部GA38-2004《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 4)中华人民共和国公安部令第86号《金融机构营业场所和金库安全防范设施建 设许可实施办法》 5)公安部GA745-2008《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 6)《广东省金融单位“24小时自助服务”场所安全管理暂行规定》 7)国家标准GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

入侵报警系统模拟试题(卷)

入侵报警系统模拟试题 一、选择题 1、入侵报警系统是由多个()组成的点、线、面、空间及其组合的综合防护报警体系。 A.探测器B.控制器C.报警器D.监控器 2、通常在安全技术防范系统中,是以()子系统为核心。 A.电视监控B.入侵报警C.出入口控制D.报警通信 3、检测、延迟、反应这三个基本防范要素之间的相互联系可以用()公式表示。A.T反应≥T探测十T延迟B.T反应十T探测≥T延迟 C.T反应≤T探测十T延迟D.T反应十T探测≤T延迟 13.入侵探测器在正常气候环境下,连续()工作应不出现误报、漏报。 A.1天B.3天C.5天D.7天 4、报警系统紧急报警、入侵报警及防破坏报警响应时间应不大于()。 A.2s B.3 s C.4 s D.5 s 5、入侵探测报警系统在正常工作条件下平均无故障工作时分为A、B、C、D四级,各类产品的指标不应低于A级的要求,A级要求的平均无故障工作时间为()小时。A.1000 B.2000 C.5000 D.10000 6专用线串行信号传输方式,又称()传输方式。 A.二线制B.四线制C.总线制 7、当一个或多个设防区域产生报警时,分线制入侵报警系统的响应时间不大于()s。 A.1 B.2 C.3 D.4

8、在入侵报警系统的传输功能中,应有与远程中心进行有限和/或无线通信接口,并能对通信线路的()进行监控。 A.信号B.数据C.声音D.故障 9、下列属于报警器的主要技术性能指标的有()。 A.探测率 B.分辨率 C.实时性 10、探测器的有效性可用()来表示。 A.可靠性B.探测范围C.误报率D.探测率 11、在下列报警器中选出属于被动式报警器()。 A.振动B.超声波C.微波 D .电场 12、在下列各个探测器中选出可使用于各种不同形状房间的探测器()。 A.微波多普勒B.被动红外C.超声波 13、在下列探测器中选出可用于室内也可用于室外的探测器()。 A.超声波B.主动红外C.被动红外D.平行线电场 14、主动红外报警器的报警时间阈值主要是根据()参数设定的。 A.正常人跑动的速度B.正常人的平均高度 C.正常人的体形D、正常人的体重 15、主动红外探测器在室外使用时,对其作用距离影响最大的有()。 A.雪B.雾C.大风D.大雨 16、对以常闭为警戒状态的磁控开关,舌簧管接点出现粘结现象会造成()。A.误报警B.漏报警C.仍正常工作 17、次声波探测器,检测的次声波来源于()。 A.入侵者走动扰动空气B.室内外温度差

火灾自动报警设计规范标准

GB 50116 - 2013 火灾自动报警系统设计规 1 总则 1.0.1为了合理设计火灾自动报警系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规。 1.0.2本规适用于新建、扩建和改建的建、构筑物中设置的火灾自动报警系统的设计,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统的设计。 1.0.3火灾自动报警系统的设计,应遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 1. 0. 4火灾自动报警系统的设计,除应符合本规外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2. 0. 1 火灾自动报警系统 automatic fire alarm system 探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动_动灭火设备提供控制与指示的消防系统。 2.0. 2 报警区域 alarm zone 将火灾自动报警系统的警戒围按防火分区或楼层等划分的单元。1. 0.3探测区域 detection zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2. 0.4保护面积 monitoring area --只火灾探测器能有效探测的面积。 2. 0.5安装间距 installation spacing

两只相邻火灾探测器中)L、之间的水平距离。 2.0. 6 保护半径 monitoring radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平?距离。 2.0.7 联动控制信号 control signal to start stop an auto-matic equipment 由消防联动控制器发出的用于控制消防设备(设施)工作的信号。 2.0.8联动反馈信号 feedback signal from automatic equip-ment 受控消防设备(设施)将其工作状态信息发送给消防联动控制 器的信号。 2.0. 9 联动触发信号 signal for logical program 消防联动控制器接收的用于逻辑判断的信号。 3基本规定 3.1 一般规定 3.1.1火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。 3.1.2火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。 3.1.3火灾自动报警系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。 3.1.4系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134的有关规定。 3.1.5任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总

入侵报警系统工程验收

入侵报警系统工程验收

3.4.1任务目标 掌握入侵报警系统工程检查与测试的要点和方法,了解入侵报警系统工程验收的方法。 3.4.2任务内容 (1)入侵报警系统检测; (2)入侵报警系统工程验收。 3.4.3知识点 1.入侵报警系统的验收流程 安全防范系统(工程)的验收,主要是根据《条例》和《实施办法》规定,依照《规则》实行。《条例》和《实施办法》属行政法规,《规则》是强制性行业标准,属技术法规范畴,必须强制执行。(GA308—2001《安全防范系统验收规则》和GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》详细条款请查询相关文件资料) 《规则》为安全防范系统标准体系之一,是与公安部行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》的配套标准,执行时下列所有被引用标准中的相关条文也应强制执行。 国家标准GB 50198—1994《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 国家标准GB 50057—1994《建筑防雷设计规范》 国家标准GB / T16676—1996《银行营业场所安全防范系统设计规范》 国家标准GB / T16571—1996《文物系统博物馆安全防范系统设计规范》 行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》 行业标准GA / T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 行业标准JGJ / T16—94《民用建筑电气设计规范》 《规则》对安全防范系统(工程)的质量验收,提出必须遵循的基本要求。对一、二级工程的验收应严格执行《规则》的主要条款,三级工程的验收参照《规则》可适当简化。三级工程的验收可适当简化,标准中有明确说明的,按规定执行,标准中没有明确说明的,由验收委员会(验收小组)决定并执行简化操作。 (1)工程验收内容 工程验收内容包括:合格性指标、检测方法、检测设备、检测报告、不合格项处理,其中检测报告应包括:检测依据、检测设备、检测结果列表,不合格项处理包括系统基本合格应明确整改内容和措施。将整改结果作为系统检测报告附件,在系统验收时一并提交。系统不合格,必须限期整改。根据不合格的具体情况,确定整改期限,在整改后重新进行检测。 (2)检测机构 检测须由获得国家认可的相关检测机构承担,检测完成后由检测机构按规定格式出具检测报告。 (3)验收 建设方宜委托第三方机构进行;也可交由建设方组织的有关专家、检测机构代表和有关人员参加的验收组进行。 a)验收大纲 验收前,应编制验收大纲,验收大纲由测评机构或验收组提出。 b)验收条件 系统检测报告。 系统运行报告。 (4)文档 在对系统验收时应出具以下技术文档: a) 招标文件; b) 投标文件; c) 合同书; d) 系统工程设计文件; e) 施工组织设计文件; f) 材料设备接收单及合格证及关键产品质量检测报告; g) 工程变更说明文件;

小区报警监控系统设计方案

小区报警监控系统设计方案 一、概述 当前,随着社会进步、经济繁荣,社会治安问题也日趋严重。各种盗窃、抢劫案时有所闻,人民生命财产受到严重的威胁。小区及住宅管理极为重要的内容就是是确保国家财产和人身安全。工作生活中,时时都可能出现一些意想不到的安全问题,预防和制止入侵、盗窃、破坏等刑事犯罪越来越重要。因此,安全防范及报警系统等先进的技防设备,成为提供安全保障的必要系统。 然而,传统的视频监控及报警联网系统受到当时技术发展水平的限制,电视监控系统大多只能在现场进行模拟监视,联网报警网络虽然能进行较远距离的报警信息传输,但是,传输的报警信息简单,不能传输图像,无法及时准确的了解现场的实际情况,报警事件确认困难,系统效率很低。 计算机系统的应用普及,网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的计算机、通讯和图像处理技术。通过计算机网络传输数字图像,可为实现远程图像监控及联网报警系统提供高效可行而且价格低廉的解决方案。 为了保证小区区域的安全管理系统功能达到一流水平,保证本区内人员、物品等安全,规范本区域内安全管理,需要建立一套性能优良、具有较高水平的安全报警视频监控系统,使整个区域的重点要害部位、主要通道纳入保卫部门的防护、监控视线之内,做到防患于未然。同时,一旦出现问题,可以及时从安全监控系统中查取自动录制的现场情况资料,为公安机关迅速破案提供必要的、有力的依据。这也完全符合公安、技防部门建立安防系统的要求。 二、系统需求 本安全技术防范系统包括:周界防范保警、防盗报警系统、视频监控等系统,各系统相关联动,组成一个人防和技防相结合的总控系统。功能要求如下: 1.对小区和生活区出入口、主干道、停车场出入口、地下停车场及其它重点区域进行 监视; 2.对本区域的围墙周边进行周界防范,对动点部门进行防入侵报警,并与监控系统进 行联动;

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

入侵报警系统工程设计规范

入侵报警系统工程 设计规范

入侵报警系统工程设计规范 GB50394-

1 总则 1.0.1为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系统工程的设计。1.0.3入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建成,也可分步实施。1.0.4入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。1.0.5入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规 2 术语 2.0.1入侵报警系统 intruder alarm system (IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其它危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。

2.0.2报警状态 alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。2.0.3故障状态 fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。 2.0.4防拆报警 tamperalarm 因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5防拆装置 tamper device 用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.0.6设防 set condition 使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7撤防 unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。2.0.8防区 defence area 利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显示报警部位的区域。 2.0.9周界 perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

M2系统设计方案(报警主机)要点

M2脉冲式电子围栏系统设计方案 2013年06月

1.公司简介 (3) 2.技术方案: (4) 2.1 总体方案: (4) 2.2符合标准: (5) 2.3 主要功能及设备组成: (6) 2.4 系统组成: (6) 3.电子围栏产品特性: (7) 3.1电子围栏与其他周界报警产品的比较 (7) 3.2 电子围栏概述: (7) 3.3系统功能描述 (8) 3.4 脉冲电子围栏的组成: (9) 3.4.1 脉冲主机M2 (9) 3.4.2 M2 电子围栏特点: (11) 4.控制中心设计方案: (13) 4.1中心主机(MY128) (13) 4.2 MY300管理中心软件 (14) 4.3.系统功能设计 (16) 4.4 电子围栏周界系统的优越性 (17) 5.施工安装规范 (18) 6.安全注意事项 (19) 7. 单、双防区主机四、六线制接线图 (20) 8. 售后服务承诺 (23) 8.1服务目标 (23) 8.2适用范围 (23) 8.3服务承诺 (23)

1.公司简介 上海盟跃信息技术有限公司是一家集研发、生产、销售、市场、服务等多个部门组成的专业从事智能化周界报警系统产品生产与销售的高科技企业。公司秉承“你的安全,我的使命”的企业宗旨,追求卓越,开拓创新,取得了巨大的市场成就,在业界塑造出许多经典工程。上海盟跃汇聚了一批优秀的高科技人才,拥有国内一流的技术与产品。通过不断创新和产品升级,引领行业发展,将优质的产品和服务带给更多的客户。 盟跃坚持以人为本、坚持以科技创新为企业第一生产力,以专业服务、最优系统解决方案为客户提供各类优质产品和技术服务。自主研发、生产的周界报警产品及前端产品通过了公安部的严格检测,并被授予各项资质证书和检验报告,产品广泛适用于变电站、电厂、工矿企业、物资仓库、住宅小区、别墅、学校、水厂、养殖场、机场、监狱、军事设施等,为全国32个省市提供全方位的安防系统解决方案。 盟跃把为客户创造真正价值作为企业的生命,奋发前进,永不止步。 盟跃把为合作伙伴提供高质量的产品和优质的服务作为企业的根基,通力合作,共创共赢。 盟跃会与各界朋友一道,在世界的舞台上跨越前行。

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: /3/2

目录 一、概述------------------------------------------- ----(3) 二、设计标准--------------------------------------- --(3-4) 三、设计原则--------------------------------------- --(4-5) 四、主要设备技术参数---------------------------- (6-13) 五、系统图----------------------------------------- ---(13) 六、平面图----------------------------------------- ---(14) 七、报价清单--------------------------------------- --(15)

一.概述 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 银行入侵报警系统设计主要是针对夜间非法入侵的行为及营业时间抢劫行为及时报警制止,建立有效的安防体系,系统采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备,具有先进性同时有较高的性价比。 系统由一套报警主机组成,该报警主机经过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装

新火灾自动报警设计规范必须要注意的内容!

新火灾自动报警设计规范必须要注意的内容! (3.1.6 强)系统总线上设置总线短路隔离器,每32 个点一个隔离器,并且按防火分区设置。(在系统及平面上均与原有设计方式不同。) 2. ( 3.1.7 强)超过100m 的建筑,出消防控制室内设置的控制器外,每台控制控制的火灾探测器、手报和模块等不应跨越避难层。 3. (3. 4.1 强)有消防联动功能的建筑就应设置消防控制室。 4. (3.4.4 强)消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及纸板记录资料。(设计说明中应明确由消防设备公司及消防施工单位并建设单位和物业同完成此项) 5. (3.4.6 强)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 6. (3.4.8)消防控制室内设备布置及房间尺寸:单列布置最小宽度5m,双列布置最小宽度6m。(按设备宽度1000mm 计算)房间长度根据设备数量确定,当设备排列长度超过4m时,其两端通道均应大于1m。 7. (3.4.8-5)允许消防控制室与弱电系统合用,但应有明显间隔。(设计说明中强调) 8. (4.1.4 强)消防水泵(喷淋、雨淋、水幕、消火栓)、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。(消防直启线)

9. (4.8.1 强)火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。 10. (4.8.4 强)火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。(设计说明中强调) 11. (4.8.5 强)统一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。(设计说明中强调)12. (4.8.7 强)集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。(其实就是有消控室的都做) 13. (4.8.12 强)消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播功能。(设计说明中强调) 14. (5.2.2)感烟探测器选用场所:车库。(重要改变) 15. (5.3.3)缆式线型感温火灾探测器选用场所:电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。(首次明确宜) 16. (5.4.1)吸气式感烟火灾探测器选用场所:大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所,低温场所等。(明确此类产品可用并有一定的适用范围) 17. (6.2.3)梁对探测器设置的影响:梁200mm,不计;梁600mm,按单独区域设置;200mm梁600mm,查表。梁间净距小于1m,不计影响。 18. (6.2.4)宽度小于3m 的内走道,感温10m 一个,感烟15m 一个,至端墙距离不大于安装间距的1/2. 19. (6.2.8)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,宜接

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计方案 设 计 技 术 方 案

一、入侵报警系统概述 系统采用总线制结构,每一个现场报警设备均有各自独立的地址,当发生非正常事件报警时,系统能够自动识别报警来源,并在电子地图上显示出报警区域位置,同时声光报警器发出报警声光提醒保卫人员及时处理警情; 保卫人员可以在报警主机根据不同时段需要进行布防、撤防等操作,可以在电子地图进行相应的操作。报警管理软件具有报警信息的记录、统计、打印报表等相应功能。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》 GB/50314-2015 《智能建筑工程验收规范》 GB 50339—2003 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T 50356-2005 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》 GY/T155-2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》 GY/T157-2000 《演出场所扩声系统的声学特性指标》 WH/T 18-2003 《多通路音频数字串行接口》 GY/T187-2002 《剧场建筑设计规范》 JGJ57-2000/J67-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 GB/T8898-2001 三、系统功能设计 在办公楼、培训信息楼设置报警系统,主控制设备设置在办公楼一层消防控制中心。 报警系统采用RS485总线方式传输,中心控制室设置报警主机,并通过电脑对报警主机进行管理以及电子地图直观的界面操作。可根据探测器布设区域的性质采取分区式布防,紧急按钮实时处于布防状态。

4、入侵报警系统设计方案(总线)

分线入侵报警系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计依据 (3) 四、设计原则 (4) 五、系统设计描述 (5) 5.1系统概述 (5) 5.2系统原理 (6) 5.3系统功能 (7) 六、其他 (10) 6.1设备选型 (10) 6.2设备清单 (10) 6.3工程图纸 (10)

一、工程概况 二、需求分析 根据用户需求,充分考虑了本系统高度的可靠性、先进性、灵活性、可扩充性、易管理性及性能价格比高等优点,并根据所提供的图纸及相关料资,并根据项目实际情况及未来的发展趋势,结合我公司从事过的多个项目所积累的经验,以及相关产品的性能等因素,对本项目方案实施。 (1)、营业场所选用的报警系统设备、部件均应符合国家有关技术标准、并经过国家指定检测中心检测合格的产品。 (2)、报警系统应安装在营业场所安全防护区域的隐蔽位置,并且便于维修。 (3)、报警系统应有声光显示并准确指示发出报警的位置。 (4)、报警系统应有防破坏功能;人工触发的报警装置应有防止误动作措施。 三、设计依据 GA308-2001 《安全防范系统验收规则》 GA/38-2004 《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 GA745-2008 《银行自助设备、自助银行安全防范规定》 GA/T367-2001 《视频安防系统技术要求》 GA/T74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 GB12663-2001 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB50198-1994 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》 GB/T16676-1996 《银行营业场所安全防范技术规范》 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规程》 JR/T0003-2000 《中华人民共和国金融行业标准》

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的初步解析

对《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116- 2013) 的初步解析 一、强条部分 本规范共有24条强制性条文,分布于3、4、6、10、11、12章中,具体为3.1.6条、3.1.7条、3.4.1条、3.4.4条、3.4.6条、4.1.1 条、4.1.3条、4.1.4条、4.1.6条、4.8.1条、4.8.4条、4.8.5 条、4.8.7条、4.8.12条、6.5.2条、6.7.1条、6.7.5条、6.8.2 条、6.8.3条、10.1.1条、11.2.2条、11.2.5条、12.1.11条及12.2.3条。 1)、3.1.6条 本条规定系统总线上及总线穿越防火分区处必须设短路隔离器,并规定每一隔离器所带消防设备总数不得超过32点。对于该条的执行,由于整本规范并没有对短路隔离器的安装作出明确规定,故短路隔离器可就地设置;对标准层,一般点数不会超过100点,4路即可,则可注明短路隔离器设于楼层接线箱内。这样,对设计影响不太大;若在地下车库等场所采用集中设置,则将分十余路配出,可能图面表达较困难。另外,对于总线穿越防火分区处应设短路隔离器,应理解为该总线在两防火分区都连接设备时,若总线只是路过,则可以不设。D在宣贯中也是这么讲的。 2)、3.1.7条 本条规定在超高层建筑中,除设在消控室的外,各控制器直接连接的探测器、手报、模块等不应跨越避难层。本条的疑问是,何为“直接”?有“间接”吗?“间接”为何可以不受限?当然,本条的执行并不困难,把控制器都设于消控室就可以了。而且现在都是这么做的。根据D在宣贯中称,即便都设在消控室内,也宜按此条设控制器。如一建筑共设3个避难层,则应至少设4个控制器,#1控制器带第一避难层及以下;#2控制器带第一避难层(不含该层)至第二避难层(含该层);#3控制器带第二避难层(不含该层)至第三避难层(含该层);#4控制器带第三避难层(不含该层)以上。 3)、3.4.1条 本条规定具有联动功能的系统应设消防控制室。没有问题,照做就是。 4)、3.4.4条 本条规定与具体的设计工作无多大关系,但作为强条设计文件必须有所反应,建议写入总说明中。 5)、3.4.6条 本条规定与消防设施无关的电气线路及管道严禁穿过消控室。其中“管道”指的是什么?是涵盖所有管道吗?如果是,则现在采用较多的“消保中心”就只能拆成“消控室”和“安保中 心”了。具体执行没有太大问题。根据D在宣贯中称,根据4.10.2条,

医院智能化入侵报警系统工程建设方案

医院智能化入侵报警系统工程建设方案 1.1系统概述 由于各类犯罪对社会的危害日益加重,加强中西医结合医院的报警系统就显得越来越重要。随着科技的日益发展,防盗系统也越来越先进,一个电子防盗系统可以包括双鉴探测器、双束光电探测器、周界探测器、震动检测器以及紧急按钮等各种探测方式,从多种角度确保公共财产、个人人身安全不受侵犯。 防盗报警系统主要由重要区域的红外/微波双鉴报警及特殊房间的紧急求助几部分组成。根据各自不同的功能实现不同的防范目的,共同组成一个完整的报警体系。 1.2设计原则 可靠性原则 联网报警系统是一个长期运行的系统,保证系统稳定可靠的运行是首先要考虑的。设计时要充分考虑后备以及灾难恢复系统,使系统在部分故障时仍然能够提供对用户的服务,并且能够很快的排除故障恢复正常运行。 扩展性原则 用户需求的发展是有一个过程的,相应的负荷也是一个由小到大的过程。按最经济的原则,规划成一个扩展性很强且在扩容升级时浪费最少的系统。遵循开放性原则,能够支

持多种硬设备和网络系统,软件支持二次开发。数据库系统和信息通讯枢纽采用标准数据接口,具有与其它信息系统进行数据交换和数据共享的能力;计算机网络系统适应将来的广域扩展。 安全性原则 数据的安全性在任何系统予以高度重视,网络系统采取防范措施防止黑客的入侵。对于物业管理人员以及调度也安排足够的权限控制,避免能够操作到不属于自己的数据。提供系统总体死循环检测及网管方案,实现对整个网络的自检、实时监控和自动故障报警检测以及一定程度的自恢复。 标准性和先进性原则 系统实现时尽量采用符合工业标准的技术,保证技术实现的质量,以便于日常维护和系统的扩展。 系统采用成熟的高新科技,以目前较为先进的方法实现需要的功能,既反应当今科技的先进水平,又具有发展潜力,保证系统在相当长的时间内不被淘汰。 1.3系统组成 联网报警系统由用户端、传输网络和接警中心组成,其中用户端包括各类探测传感器、控制主机;传输网络是TCP/IP网络;接警中心(消防控制室)则由报警主机、接警管理计算机、联动模块以及相应软件等组成。 整体系统的拓扑分布如下: